为确保现场反应釜投料安全,同时为保障便携式氧气检测仪的安全使用,

特制订此使用管理规定。

一、适用范围

1、使用易燃易爆物料,在投固体料(如P2O5)前需进行氮气置换的反应釜;

2、确认无易燃有毒物质的受限空间的氧含量检测。

二、使用操作

1、按压机器左侧的开关机键1秒钟,检测仪开机;

2、检测仪开机后进入自检状态,大约持续30秒以上,检测仪进入检测状态,自检完毕,正常的大气环境下,液晶屏显示的检测值为20.9%;

3、将检测仪放入需检测的环境中,机器将自动进行检测。无需其他操作,直接读数即可;

4、检测仪使用的环境温度为-20℃--50℃,超出此范围,严禁将检测仪直接放入进行检测。此时可使用外接的取样管进行检测,取样管的最大耐受温度为71℃,超出此温度,严禁使用检测仪进行进行氧气检测;

5、使用完毕,长按开/关机键5秒钟,液晶屏显示OFF,检测仪自动关机。

三、使用注意事项

1、本机器为内置锂电池,使用完毕请及时关机,避免无谓的电量损失;

2、保持机器表面清洁,严禁接触油污。可使用拧干的湿毛巾擦拭机器表面,严禁使用有机溶剂;

3、严禁超出检测仪的使用环境温度,以免造成机器损伤;

4、严禁检测仪在水或任何溶液中使用,特别是传感器部位,绝对禁止接触水或任何溶液。在湿气较大的环境中使用,建议外接取样管;

5、妥善保存检测仪的外包装、说明书及随机附件,以便于保修;

6、严禁私自对监测仪进行调零或校验,严禁私自打开机器外壳,有问题,请即交回安监部进行处理,否则由此造成的机器损坏由所在单位承担。

四、其他要求

1、各车间在10月25日之前确定需进行氧含量检测的反应釜,并将明细报安监“乘机安全小贴士”安全出行要重视部;

2、各车间制定本车间的使用管理规定,且在使用前对相关人员进行培训,以确保检测仪的安全、有效使用;

3、各车间建立反应釜的氧含量检测记录,逐步摸索通氮气时间及投料前的氧含量下限值,10月底前由安监部与各车间共同确定以上两项数据。

氧气瓶安全管理规定

氧气瓶安全管理规定 一、氧气瓶移动与运输 1. 运到现场的氧气瓶,应验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其它缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,并将其退回总库; 2. 运送氧气瓶时,应保证气瓶不致沾染油脂、沥青等; 3.工作地点频繁移动时,应采用专用小车搬运,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起,如需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运,必须用非燃材料隔板隔开; 4.为防止气瓶在运输途中滚动,应将其可靠的固定住; 5.不论是已充气或空的气瓶,应将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好后才许运输; 6.禁止把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送; 二.氧气瓶保管与存放 1.容积较小的仓库(储存量在50个气瓶以下)与其它建筑物的距离应不少于25m;较大的仓库与施工及生产地点的距离应不少于50m,与住宅和办公楼的距离应不少于100m; 2.储存气瓶仓库周围10m距离以内,不准堆置可燃物品,不准进行锻造、焊接等明火工作,也不准吸烟; 3.氧气瓶储存时,应保持起立位置,且应有防止倾倒的措施;

4.储存气瓶的仓库内,应备有消防用具,并应采用防爆的照明,室内通风应良好; 5.装有氧气的气瓶不准与乙炔气瓶或其它可燃气体的气瓶储存于同一仓库; 6.氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;氮气瓶应涂黑色,并用黄色标明“氮气”字样;氩气瓶应涂灰色,并用绿色表明“氩气”字样。其它气体的气瓶也均应按规定涂色和标字。气瓶在保管、使用中,禁止改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气; 三、氧气瓶使用规定 1.在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启1/4转,吹洗1~2s ,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方; 2.氧气瓶内的压力降到,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”; 3.氧气阀门应使用专门扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门应用特殊的键开启; 4.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点,不准靠近热源,距明火10m 以外; 5.在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其他沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触; 6.安设在露天的气瓶,应用帐篷或轻便的板棚遮护,以免受到阳光爆晒; 7.气瓶上的阀门或减压器气门,若发现有毛病时,应立即停止工作,进行修理; 8.气阀冻结时不得用火烤,必要时可用温水解冻;

氧气瓶安全使用规定正式样本

文件编号:TP-AR-L3383 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氧气瓶安全使用规定正 式样本

氧气瓶安全使用规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 使用氧气瓶必须选用合格的气瓶,按规定检查检 验氧气瓶,剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可 燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气 体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤 人事故的重要因素之一。因此,加强对操作者的安全 操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。 1 设备检查 1.1 氧气瓶必须有质量合格证,钢印标记齐全, 其漆色为天蓝,黑颜色“氧”字,P=200白色环一 道,P=300白色环二道。 1.2 氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷,其

弯曲度超过2/1000,垂直度超过1/1000,安全附件不全,瓶体或瓶阀沾有油脂,未经妥善处理,不准使用。 1.3 氧气瓶每三年检查一次,由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应提前进行检验。 1.4 氧气瓶严禁过量充装。 1.6 瓶体 1)瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷,不得有严重腐蚀或损伤。 2)气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。 3)禁止撞击,碰撞和沾染油脂。 1.7 瓶体上两防震圈(厚25~30mm)应齐备,完好。一只安装在离底部200mm,另一只离瓶颈

气瓶的安全管理规定

气瓶的安全管理规定 气瓶是一种特殊的压力容器,主要是指装压缩气体和液化气体的气瓶。从安全角度看,气瓶与其他压力容器相比具有它的特殊性。一是,气瓶内装的压缩气体、液化气体的压力受温度的影响大,因此,设计要求以60℃时的瓶内压力作为设计压力;二是,由于气瓶直径小,无法进行内部检查,因此,对耐压试验要求高,即要求的试验压力比一般压力容器的要高,试验压力要求为设计压力的1.5 气瓶的设计、制造、检验、安装、使用、运输和贮存均应严格执行气瓶安全监察规程和有关的技术标准。气瓶使用前必须检查是否有检验标志,是否超过检验周期。气瓶检验周期的规定是:对于盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;对于盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次;对于盛装腐蚀性介质的气瓶,每二年检验一次。气瓶的外观检查主要是检查气瓶外观漆色是否良好,色标与盛装的气体是否相符,外壁有否严重腐蚀或严重损伤的情况。根据气瓶安全监察规程规定,气瓶上应有符合规定的色标,如制造钢印、检验钢印、气体名称、色环和整体漆色等。凡是漆色、字样和所装气体不符合规定的,或漆色、字样脱落不易识别气体种类的;钢印标记不全或不能识别的;超过检验期限的;外观检查有缺陷不能保证安全,以及安全附件不全、损坏或不符合规定等情况的,严禁充装气体。气瓶在使用、充气、运输及储存过程中,应严格管理预防因使用不当而引发事故。 气瓶虽然结构简单,但是瓶内承受压力高,应力状况复杂,瓶内介质种类多且性质各异;再加上气瓶流动范围广,使用条件恶劣等危险因素较多,极易发生 (1)气瓶的产权单位应建立气瓶管理档案,包括:制造单位、气瓶编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检验证与记录、气瓶判废通知书及管理 (2)气瓶使用单位必须对气瓶的入库与发放实行登记制度,登记内容应包括:气瓶类别、编号、定检周期、外观检查,入、出库时间和领用单位,管理责任人 (3 (4 (5)表面漆色、字样和色环标记应符合规

如何选择便携式氧含量检测仪

如何选择便携式氧含量检测仪 近年来互联网不断影响每个行业,尤其是某米的成功,更是让跨界营销深入人心。很多气体检测仪品牌面对日益激烈的竞争环境,似乎找到了一条所谓“用户体验”的捷径。相比于以往,这些品牌包装各种高大上,外观相差无几,规格参数极高,然而价格却异常低廉,正规采购需要数千元的检测仪只要几百元即可买到。难道真的是所谓“用互联网思维改造行业,消除行业暴利”吗? 确实,更精美的包装、更多的功能确实会大大提升用户体验,然而很多品牌打擦边球,仅在客户可察觉的外观下功夫,实则内在偷工减料,甚至参数弄虚作假,根本不能达到安全要求。对于这些品牌,客户如果只看外观参数,很可能会被置于安全风险之中而不自知。 谁也不想遇到这种产品 便携式氧含量检测仪作为保障用户生命安全的设备,其重要的考虑因素就是安全性和稳定性。 安全性指:气体泄漏时能否及时、准确检测,其关键点在于传感器; 稳定性指:能够在各种工况下能够正常工作,关键点在于防护和防爆能力。 因此,艾伊建议各位客户,在选择便携式氧含量检测仪时,务必仔细辨别,拨开华丽的宣传及低廉的价格,产品本身的品质才是最应关注的问题。下面为大家介绍选购便携式氧含量检测仪时需要注意的细节。 01—传感器选择 传感器是气体检测仪的核心部件已成为业内共识,对于传感器,原理的选择和品牌的选

择极为重要。 对于不同的气体只有选择正确检测原理才能达到较好效果,例如苯类物质,由于其既属于可燃气有属于有毒气,很多厂家向客户推荐催化燃烧原理气体检测仪。但由于催化燃烧原理决定,其本身并不不适合于检测“较重的”或者长链的烷烃,特别是高闪点的物质。对于苯类更适合的是PID 光离子原理进行检测。 同是检测苯,两种检测仪价格相差5 倍 同为传感器,厂商间的实力也存在很大差别。总体来说进口品牌优于国产品牌,进口知名品牌优于一般品牌。即使同为进口传感器,不同品牌的传感器在市场占有率方面也有很大区别,传感器主要以英国、日本、德国居多等。 总结:传感器不是仅仅进口就好,还要选对检测原理与品牌。 02—防护性能选择 IP 防护等级是体现便携式氧含量检测仪在各种恶劣环境下能否正常使用的直观参数。IP 防护等级由两个数字所组成,第1 个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电),第2 个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。

氧气瓶使用安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8660 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氧气瓶使用安全规定正 式样本

氧气瓶使用安全规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.每个气瓶必须在定期检验的周期内使用(三 年),色标明显,瓶帽齐全。氧气瓶应与其它易燃气 瓶、油脂和其它易燃物品分开保存,也不准同车运 输。运送贮存,使用气瓶需有瓶帽。禁止采用抛、摔 及其它容易引起撞击的方法进行装卸或搬运。禁止用 行车或吊车吊运氧气瓶。 2.氧气瓶附件有毛病或缺损,阀门螺杆滑丝时 均应停止使用。氧气瓶应直立着安放在固定支架上, 以免跌倒发生事故。 3.禁止使用没有减压器的氧气瓶。 4.氧气瓶中的氧气不允许全部用完,气瓶的剩

余压力应不小于0.1兆帕,严防乙炔倒灌引起爆炸。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,写上“空瓶”标记。 5.在氧气瓶嘴上安装减压器之前,应进行短时间吹除,以防瓶嘴堵塞。开启氧气阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,不要面对减压表,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花造成燃烧,但应观察压力表指针是否灵活正常。 6.当氧气瓶与电焊在同一工作地点,瓶底应垫绝缘物,防止被串入电焊机二次回路。 7.氧气瓶一定要避免受热、曝晒,使用应尽可能垂直立放,并联使用的汇流输出总管上应装设单向阀。 8. 禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防

便携式二氧化碳检测仪

便携式二氧化碳检测仪 产品描述 HNAG900-CO2泵吸式便携二氧化碳气体检测仪是一种可连续监测二氧化碳气体的检测设备,仪表应用了EFM超低功耗的32位的ARM,传感器采用了世界最先进的进口固态电化学原传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,气体检测仪的防护级别IP66,可以防雨淋与水溅,内置可更换的水汽、粉尘过滤器。电池容量1800毫安,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,USB通讯与充电接口、支持数据导出,实时曲线和历史曲线显示。

产品特点 ◆防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, ◆数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧 ◆进口传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ◆采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ◆现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ◆全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ◆大容量数据存储功能,标配30万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、也可通过USB或RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。 产品参数 便携式二氧化碳CO2气体检测仪参数 ●工作电压电池供电/可充电波特率9600 ●测量气体二氧化碳CO2气体●检测原理红外 ●采样精度±1%F.S●响应时间<5S ●重复性±1%F.S●工作湿度10-95%RH,(无冷凝)●工作温度-30~50℃●长期漂移≤±1%(F.S/年)●存储温度-40~70℃●预热时间10S ●工作电流≤50mA●工作气压86kpa-106kpa ●使用方式便携手持●质保期1年 ●输出接口多种●外壳材质防腐蚀塑料,铝合金 ●使用寿命3-5年●外型尺寸 ●228×84×50.5mm(L×W ×H)不计采样管 ●测量范围详见选型表 ●输出信号USB数据采集,30万组信息存储 二氧化碳CO2气体检测仪量程选择表 量程PPM精度PPM 0-100%VOL0.1 0-50%VOL0.1 0-1000.1 0-10000.1 0-70001 0-150001 其他特殊量程电话咨询技术工程师

医院氧气瓶使用管理规定

医院氧气瓶使用管理规定 为进一步规范我院瓶装医用氧的使用,加强氧气瓶的管理,确保瓶装氧气的使用安全、有效,根据《气瓶安全监察规程》、《医用氧气》国家标准等有关法律、法规要求,结合我院实际特制定本规定。 一、氧气瓶为我院固定资产,由氧房统一负责对我院所有氧气瓶建档、保管、定期检验,定期养护等安全使用、管理工作。 二、科室护士长根据本科室的实际需要,固定一定数量的氧气瓶在本科室以备加床病人、危急重病人使用,固定科室的氧气瓶清单经护士长和氧房负责人共同签字认可后留存氧站备案。 三、各科室负责人、护士长应高度重视气瓶的安全工作,应指定专人负责气瓶安全使用和管理,每天检查钢瓶氧气使用情况,悬挂“有氧”“无氧”标识。发现无氧钢瓶应及时与氧房进行调换,确保需要吸氧病人能够及时使用。 四、气瓶在贮存、使用时必须直立放置,工作地点不固定且移动较频繁时,应固定在专用手推车上,防止倾倒,严禁卧放使用。 五、氧气瓶为特殊设备,氧房和使用科室应妥善保存,严格管理,钢瓶如丢失的,由保管科室负责赔付。 六、氧气瓶只准在医院各病区内、救护车辆上使用,任何人不准以任何形式套取、私自外借、换、充装氧气瓶行为,违者按私收费处理。确需借用氧气瓶到院外的,需经科主任或护士长、分管院长签字同意并预交1000元/只押金后方可借出,借出的氧气瓶应专瓶专用,不得充装其它气体、改变瓶体设置、颜色、用途等,否则应作为废瓶处理,借出的氧气瓶一个月内必须归还,逾期不还或废瓶的将扣除押金。 七、用氧科室除固定一定数量的基数氧瓶外,如果有临时需要增加的,电话通知氧房,由氧房值班人员填写科室临时使用氧瓶报告单,交当班护士签字接收,护士长确认。科室临时借用的钢瓶应在五天内归还氧站。

氧气瓶安全使用规定(标准版)

氧气瓶安全使用规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0405

氧气瓶安全使用规定(标准版) 使用氧气瓶必须选用合格的气瓶,按规定检查检验氧气瓶,剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤人事故的重要因素之一。因此,加强对操作者的安全操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。 1设备检查 1.1氧气瓶必须有质量合格证,钢印标记齐全,其漆色为天蓝,黑颜色“氧”字,P=200白色环一道,P=300白色环二道。 1.2氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷,其弯曲度超过 2/1000,垂直度超过1/1000,安全附件不全,瓶体或瓶阀沾有油脂,未经妥善处理,不准使用。

1.3氧气瓶每三年检查一次,由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应提前进行检验。 1.4氧气瓶严禁过量充装。 1.6瓶体 1)瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷,不得有严重腐蚀或损伤。 2)气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。 3)禁止撞击,碰撞和沾染油脂。 1.7瓶体上两防震圈(厚25~30mm)应齐备,完好。一只安装在离底部200mm,另一只离瓶颈250mm左右的位置上。 1.8瓶阀 1)瓶阀完好,与瓶体旋装牢固,不漏气。 2)瓶阀密封采用的填料,必须是不燃烧,抗氧化和无油脂的材料。 3)瓶阀上应有安全片,当受压面积的直径为5mm时,采用0.15mm

氧气瓶使用管理规定(1)

工作行为规范系列 氧气瓶使用管理规定 (1) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-29020氧气瓶使用管理规定(1) Regulations on the use of oxygen cylinders 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.氧气应与其它易燃气瓶、油脂和易燃、易爆物品分别存放。 2.存储高压气瓶时应旋紧瓶帽,放置整齐,留有通道,加以固定。 3.气瓶库房应与高温,明火地点保持10米以上的距离。 4.氧气瓶在运输时应平放,并加以固定,其高度不得超过车箱槽。 5.槽严禁用自行车、叉车或起重设备吊运高压钢瓶。 6.氧气瓶应设有防振圈和安全帽,搬运和使用时严禁撞击。 7.氧气瓶阀不得沾有油脂、灰土。不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶阀。 8.氧气瓶不得在强烈阳光下爆晒,夏季露天施工时,应

搭设防晒棚、罩。 9.氧气瓶与焊炬、割炬、炉子和其它明火的距离不得小于10米。与乙炔瓶距离不得小于5米。 10.开启氧气瓶阀门时,操作人员不得面对减压器,应用专用工具。开启动作要缓慢,压力表指针灵敏、正常。氧气瓶中的气氧气不得全部用尽,必须保持不小于49Kpa的压强。 11.严禁使用无减压器的氧气瓶作业。 12.安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器。作业人员不得正对氧气瓶阀门出气口。关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 13.作业中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应待瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸修理。 14.检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试。冬季阀门被冻结时,可用温水或蒸气加热,严禁用火烧。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

气瓶使用安全管理规定

气瓶使用安全管理规定 1 气瓶检查 1.1 企业应从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶,接收前应进行检查验收,对检查不合格的气瓶不得接收。 1.2 气瓶使用单位应指定气瓶现场管理人员,在接收气瓶时以及在气瓶使用过程中定期对气瓶的外表状态进行检查,并按照《安全目视化管理规定》(中国石油天然气集团公司安全环保部安全[2009]552号)的有关要求,挂贴相应的标签。对有缺陷的气瓶,应与其他气瓶分开,并及时更换或报废。 1.3 对气瓶的检查主要包括以下方面: ——气瓶是否有清晰可见的外表涂色和警示标签。气瓶颜色应满足GB 7144-1999的要求,警示标签应满足GB 16804-1997的要求。 ——气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷。 ——气瓶的附件(防震圈、瓶帽、瓶阀)是否齐全、完好。 ——气瓶是否超过定期检验周期。 ——气瓶的使用状态(满瓶、使用中、空瓶)。 1.4 企业委托具有气瓶检验资质的机构对气瓶进行定期检验,检验周期如下:——盛装腐蚀性气体的气瓶(如二氧化碳、硫化氢等),每两年检验一次。——盛装一般气体的气瓶(如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等),每三年检验一次。 ——盛装惰性气体的气瓶(氩、氖、氦等),每五年检验一次。 1.5 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。超过检验期限的气瓶,启用前应进行检验。

2 气瓶运输与搬运 2.1 运输气瓶的要求 2.1.1 装运气瓶的车辆应有“危险品”的安全标志。 2.1.2 气瓶必须佩戴好气瓶帽、防震圈,当装有减压器时应拆下,气瓶帽要拧紧,防止摔断瓶阀造成事故。 2.1.3 气瓶应直立向上装在车上,妥善固定,防止倾斜、摔倒或跌落,车厢高度应在瓶高的三分之二以上。 2.1.4 运输气瓶的车辆停靠时,驾驶员与押运人员不得同时离开,运输气瓶的车不得在繁华市区、人员密集区附近停靠。不应长途运输乙炔气瓶。 2.1.5 运输可燃或有毒气体气瓶的车辆应备有灭火器材或防毒面具。 2.1.6 夏季运输时应有遮阳设施,适当覆盖,避免曝晒。 2.1.7 所装介质接触能引燃爆炸,产生毒气的气瓶,不得同车运输,易燃品、油脂和带有油污的物品,不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。 2.1.8 车辆上除司机、押运人员外,严禁无关人员搭乘,司乘人员严禁吸烟或携带火种。 2.2 搬运气瓶的要求 2.2.1 搬运气瓶时,要旋紧瓶帽,以直立向上的位置来移动,注意轻装轻卸,禁止从瓶帽出提升气瓶 2.2.2 近距离(5m内)移动气瓶,应手扶瓶肩转动瓶底,并且要使用手套。移动距离较远时,应使用专用小车搬运气瓶,特殊情况下可采用适当的安全方式搬运。 2.2.3 禁止用身体搬运高度超过1.5m的气瓶到手推车或专用吊篮等里面,可采

氧气瓶安全使用规定

氧气瓶安全使用规定 使用氧气瓶必须选用合格的气瓶,按规定检查检验氧气瓶,剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤人事故的重要因素之一。因此,加强对操作者的安全操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。 1设备检查 1.1氧气瓶必须有质量合格证,钢印标记齐全,其漆色为天蓝,黑颜色“氧”字,P=200白色环一道,P=300白色环二道。 1.2氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷,其弯曲度超过2/1000,垂直度超过1/1000,安全附件不全,瓶体或瓶阀沾有油脂,未经妥善处理,不准使用。 1.3氧气瓶每三年检查一次,由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应提前进行检验。 1.4氧气瓶严禁过量充装。 1.6瓶体 1)瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷,不得有严重腐蚀或损伤。 2)气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。 3)禁止撞击,碰撞和沾染油脂。

1.7瓶体上两防震圈(厚25~30mm)应齐备,完好。一只安装在离底部200mm,另一只离瓶颈250mm左右的位置上。 1.8瓶阀 1)瓶阀完好,与瓶体旋装牢固,不漏气。 2)瓶阀密封采用的填料,必须是不燃烧,抗氧化和无油脂的材料。 3)瓶阀上应有安全片,当受压面积的直径为5mm时,采用0.15mm 的磷铜片。受压面积直径为7mm时,采用0.2mm的磷铜片。 1.9瓶帽必须完整无损,与瓶体旋合紧密,瓶帽上必须有泄气孔。 1.10减压等 1)减压器精度为1.5级,表面清晰醒目,表计指示灵敏、准确。严禁使用不合格的减压器。 2)接头螺纹完好,旋装牢固,无泄漏现象。 2行为检查 2.1安放与储存 1)氧气瓶应远离高温,明火、熔融金属飞溅物和易燃易爆物质等。与明火相距不小于10m,否则应采取可靠的遮护和屏蔽措施。 2)夏季要防止烈日曝晒。 3)要防止气瓶带电。 4)氧气瓶应直立使用,并用栅栏或支架固定牢靠。不能直放时,应卧放枕高瓶头,严禁倾倒,滚动。 5)氧气瓶库通风良好,严禁烟火,有防火器材,库内有安全通道

氧气瓶安全管理规定

氧气瓶安全管理规定 为了更好地贯彻党和国家的安全生产方针,加强氧气瓶的安全管理,保护人民生命和国家财产安全。特作如下规定: 第一条氧气站应根据《气瓶安全监察规程》与本规定精神,结合本单位实际情况,建立、健全有关氧气充装和气瓶技术检验的安全管理制度及操作规程,并严格贯彻执行。 第二条氧气站在充装氧气前必须有专人对气瓶进行检查,有下列情况之一者,应事先进行妥善处理,否则严禁充装氧气。 1、氧气瓶必须漆天兰色,凡漆色、字样和所装气体不符合规定的,或漆色、字样脱落不易识别气瓶种类的。 2、安全附件不全,损坏或不符合规定的氧气瓶。 3、未判明装过何种气体或瓶内没有余压的。 4、无使用单位名称、钢印标记不全或不能识别的。 5、超过检验期限的。 6、瓶体经外观检查有缺陷不能保证安全的。 7、瓶体或瓶阀沾有油脂的。 8、瓶嘴内垫有铅垫或有其他异物的氧气瓶。 第三条氧气瓶充装终了时的压力不得超过气瓶设计压力,充装过量的气瓶严禁发放,氧气站应定期对充气设施的安全装置进行检查,保证设备的安全运行和安全装置的灵敏可靠。并认真填写充装记录。 第四条氧气站的操作人员要相对稳定,并且定期进行安全技术教育和考核。 第五条氧气站必须按国家标准对氧气瓶进行定期技术检验,对有严重腐蚀或严重操作的气瓶应提前进行检验。 第六条氧气瓶经过技术检验,有下列情况之一者,应停止使用。 1、瓶壁有裂纹,渗漏或明显变形的; 2、经测量壁厚、进行强度校核(不包括腐蚀裕度),不能按原设计压力使用的; 3、容积残余变形率大于10%的;经检验停止使用的气瓶,由氧气站打上钢印并负责处理,并将停止使用的情况书面通知气瓶使用单位,并报厂安全处。 第七条机动处探伤室应按国家规定定期对氧气瓶和氧气站有关设备进行无损探伤检查。 第八条氧气站在对气瓶进行水压试验时,应做到以下各点: 1、气瓶灌满水后,在试压以前应停留一定时间,以排除瓶内残留气体。 2、试验环境气温和试验用水温度不低于5℃。 3、气瓶与操作人员之间,应设置可告的防护设施。 4、试压系统不得渗漏和存留气体。 5、试验时应先升至设计压力,然后卸压,反复进行数次,以排除水中气体,然后再缓慢升压。如无渗漏现象,继续升压至试验压力。试验压力下的持续时间不得少于1—2分钟。 6、不应连续对同一气瓶重复做超压试验。 第九条各单位在使用、运输和储存氧气瓶时,必须按《气瓶安全监察规程》及本规定制定相应的管理制度和安全操作规程,严格贯彻执行,并对管理、操作和运输人员进行定期安全教育。 第十条氧气瓶必须做到专用,使用单位不得擅自将氧气瓶改做它用,更不得用其它气瓶混充氧气。 第十一条各单位应设专用储存库对氧气瓶进行妥善保管,绝不允许乱扔乱放,不得随便外借或乱用,氧气瓶的漆色应定期喷涂,必须经常保持完好,不准任意涂改。

氧气瓶安全管理规章制度

氧气瓶安全管理制度 一、运输 1、根据气体的性质制定相应的运输、使用、搬运管理制度,使用、管理 氧气瓶的人员须经专业安全技术教育。 2、旋紧气帽轻装轻卸,严禁磕碰。 3、夏季运输要采取防爆防晒措施。 4、运输车上严禁烟火。 二、储存 1、储存气瓶必须符合安全技术和工业卫生的要求。 2、旋紧瓶帽,入库前要验收。 3、在夏季随时注意室温,必要时设法降温。 4、气瓶内温度最低不得低于5℃,注意加温时不得采取明火取暖。 三、使用 1、禁止敲击碰撞。 2、气阀冻结时不得用火烤。 3、夏季防止暴晒。 4、气瓶不得靠近热源,距离明火不得小于10米。 5、使用时,与乙炔气瓶的间隔应在3米以外。 6、瓶内气体不得用尽,必须保留0.05Mpa以上的剩余压力。 7、在接触气瓶时应仔细检查所用工具、手套及双手有无油脂,必须保证 在无脂情况下操作。

佳木斯中心医院器械科 制氧机房安全管理制度 1、非本岗位工作人员严禁入内。 2、本制氧装置产品气为氧气,具有强助燃性,机房内以及机房周围10 米以内禁止放置易燃、易爆物品。 3、机房内严禁动火,禁止吸烟。 4、机房内外应放置足够的消防灭火器材。 5、本装置有压力容器组成,应定期检查系统中的安全阀。 6、应经常对制氧装置管道及连接部分进行检漏气,不得有漏气现象。 7、制氧装置工作时,压缩机的某些部位温度较高,请不要触摸,以免烫 伤。 8、对制氧装置进行维修时,必须切断主电源,并确保系统无压力后方可 进行。 9、机房内应有足量的新鲜空气送入,环境温度宜小于35℃,环境湿度 宜小于80%。 10、有关人员应详细阅读空压机、冷干机、制氧逐级安装使用说明书。 佳木斯中心医院器械科

氧气瓶安全使用规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD424 氧气瓶安全使用规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

氧气瓶安全使用规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、氧气瓶应戴好安全防护帽,坚直安放在固定的支架上,要采取防止日光曝晒的措施。 2、氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上“空瓶”标记。 3、氧气瓶附件有缺损,阀门螺杆滑丝时,应停止使用。 4、禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 5、氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运。严禁用电磁起重机吊运。 6、在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花。而造成燃烧。 7、冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。

如何选择便携式气体检测仪

如何选择便携式气体检测仪 近年来互联网不断影响每个行业,很多气体检测仪品牌面对日益激烈的竞争环境,似乎找到了一条所谓“用户体验”的捷径。相比于以往这些品牌包装各种高大上,外观相差无几,规格参数极高,然价格却异常低廉,正规采购需要数千元的检测仪只要几百元即可买到。难道真的是所谓“用互联网思维改造行业,消除行业暴利”吗? 确实,更精美的包装、更多的功能确实会大大提升用户体验,然而很多品牌打擦边球,仅在客户可察觉的外观下功夫,实则内在偷工减料,甚至参数弄虚作假,根本不能达到安全要求。对于这些品牌,客户如果只看外观参数,很可能会被置于安全风险之中而不自知。 便携式气体检测仪的选择核心 便携式气体检测仪作为保障用户生命安全的设备,重要的考虑因素就是安全性和稳定性。 ●安全性指:气体泄漏时能否及时、准确检测,其关键点在于传感器; ●稳定性指:能够在各种工况下能够正常工作,关键点在于防护和防爆能力。 因此,艾伊科技建议各位客户,在选择便携式气体检测仪时,务必要仔细辨别,拨开华丽的宣传及低廉的价格,产品本身的品质才是应关注的问题。下面为大家介绍选购便携式气体检测仪时需要注意的细节。 一、传感器选择 传感器是便携式气体检测仪的核心部件已成为业内共识,对于传感器,原理

的选择和品牌的选择极为重要。 ● 对于不同的气体只有选择正确检测原理才能达到较好效果,例如苯类物 质,由于其既属于可燃气有属于有毒气,很多厂家向客户推荐催化燃烧原理气体检测仪。但由于催化燃烧原理决定,其本身并不不适合于检测“较重的”或者长链的烷烃,特别是高闪点的物质。对于苯类更适合的是PID 光离子原理进行检测。 ● 同为传感器,厂商间的实力也存在很大差别。总体来说进口品牌优于国 产品牌,进口知名品牌优于一般品牌。即使同为进口传感器,不同品牌的传感器在市场占有率方面也有很大区别,常见品牌有 英国city 、日本根本、英国阿尔法等。 总结:传感器不是简单进口就好,还要选对检测原理与品牌。 二、防护性能选择 IP 防护等级是体现便携式气体检测仪在各种恶劣环境下能否正常使用的直观参数。IP 防护等级由两个数字所组成,第壹个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 一般来说,对于固定式气体检测仪防护等级建议IP65及以上,而便携式气体检测仪由于存在跌落等风险,建议选择IP66及以上。 IP 等级的选择,绝非简单看宣传资料上的声称等级,而是要资质确认与实际观察。

氧气瓶使用管理规定

编号:SM-ZD-85984 氧气瓶使用管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气瓶使用管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.氧气应与其它易燃气瓶、油脂和易燃、易爆物品分别存放。 2.存储高压气瓶时应旋紧瓶帽,放置整齐,留有通道,加以固定。 3.气瓶库房应与高温,明火地点保持10米以上的距离。 4.氧气瓶在运输时应平放,并加以固定,其高度不得超过车箱槽。 5.槽严禁用自行车、叉车或起重设备吊运高压钢瓶。 6.氧气瓶应设有防振圈和安全帽,搬运和使用时严禁撞击。 7.氧气瓶阀不得沾有油脂、灰土。不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶阀。 8.氧气瓶不得在强烈阳光下爆晒,夏季露天施工时,应搭设防晒棚、罩。 9.氧气瓶与焊炬、割炬、炉子和其它明火的距离不得小

于10米。与乙炔瓶距离不得小于5米。 10.开启氧气瓶阀门时,操作人员不得面对减压器,应用专用工具。开启动作要缓慢,压力表指针灵敏、正常。氧气瓶中的气氧气不得全部用尽,必须保持不小于49Kpa的压强。 11.严禁使用无减压器的氧气瓶作业。 12.安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器。作业人员不得正对氧气瓶阀门出气口。关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 13.作业中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应待瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸修理。 14.检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试。冬季阀门被冻结时,可用温水或蒸气加热,严禁用火烧。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

气瓶室安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A43753 气瓶室安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气瓶室安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 本制度规定了气瓶室安全使用管理制度,并要求严格执行,认真做好压力气瓶的安全管理工作 一、气瓶要严格按规定送检,严禁使用超期气瓶。 二、易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置。易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在规范的、安全的柜中;各种压力气瓶竖直放置时,应采取用架子和套环固定,并做好区域或标牌标识。 三、各种压力气瓶应避免曝晒和靠近热源,可燃、易燃压力气瓶离明火距离不得小于10米;严禁敲击和碰撞压力气瓶,开气时应先开钢瓶后慢慢开启

氧气瓶安全使用规定

氧气瓶安全使用规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

氧气瓶安全使用规定为加强我院医用氧的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧供应的及时、安全、预防氧气瓶的流失,特制定本制度。 操作人员应经培训后方可上岗。操作时着纯棉工作服、穿不带钉子的鞋、手套工作服及所有工具不得沾油污。 氧气瓶应直立使用,并用氧气瓶推车或其他支架固定牢靠。 开启瓶阀时人要站在侧面,缓缓地开启,以减小气流摩擦和冲击。 使用后的气瓶内,应留0.5Mpa压力以上的剩余气体,并关紧瓶阀。 禁止敲击、碰撞氧气瓶、瓶阀冻结时不得用火烘烤解冻。 严禁带压检修气瓶、使用单位严禁将氧气瓶改装其他气体。 氧气瓶起火时应立即关闭氧气阀门,附近建筑物或燃物着火时,应迅速将氧气瓶移至安全地点。 氧气瓶的管理、搬运人员严格执行安全操作规程和安全制度、氧气瓶搬运谨防撞击、使用人员须注意安全、不准吸烟、氧气瓶阀门和管道开关须勤查、关闭好、不允许有漏氧现象、非工作人员不准动用。 严格执行有关规定、定期对氧气瓶进行试压检测和报废更新、标识明显、台账齐全、并做好年检工作。氧气及相关设备的维修、

运输等由药剂科负责、科室领用的氧气瓶本着谁使用谁负责的原则,使用完毕及时关闭阀门、严禁吸烟和明火、确保使用安全。 氧气瓶安全存放规定 应有专人负责管理,做好安全防火防爆工作、氧气瓶存放库房应通风良好,严禁烟火,并备有防火器材,室外应设禁火标志。 氧气瓶存放的地点,远离高温、明火、熔融金属飞溅物,严禁和油脂、烟火及其他易燃易爆品接触;与明火相距不得小于15米,否则应采取可靠的遮护和屏蔽措施。 氧气瓶夏季应当防止烈日暴晒。 氧气瓶不得与其他气瓶混放,空、满瓶应分别存放并设置标识。 存放氧气瓶时,应旋紧瓶冒,放置整齐,留有通道。气瓶立放时,应设有防倒保护栏;卧放时,应防止气瓶滚动,头部朝向一致,堆放不得超过5层。 医用氧气管理制度 加强我院医用氧及其氧气瓶的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧气的供应,及时、安全,预防氧气瓶的流失,特制定本制度。一、医用氧气的使用管理规定: (一)、根据《中华人民共和国药品管理法》及其有关规定,医用氧气为急救用药品,由药剂科负责管理。 (二)、医用氧气瓶属设备,为我院的固定资产。药剂科对我院医用氧气瓶的安全负责。 (三)、医用氧气的质量标准符合《中华人民共和国药典》及相关

便携式氧气检测仪使用管理规定

便携式氧气检测仪使用管理规定 为确保现场反应釜投料安全,同时为保障便携式氧气检测仪的安全使用, 特制订此使用管理规定。 一、适用范围 1、使用易燃易爆物料,在投固体料(如P2O5)前需进行氮气置换的反应釜; 2、确认无易燃有毒物质的受限空间的氧含量检测。 二、使用操作 1、按压机器左侧的开关机键1秒钟,检测仪开机; 2、检测仪开机后进入自检状态,大约持续30秒以上,检测仪进入检测状态,自检完毕,正常的大气环境下,液晶屏显示的检测值为20.9%; 3、将检测仪放入需检测的环境中,机器将自动进行检测。无需其他操作,直接读数即可; 4、检测仪使用的环境温度为-20℃--50℃,超出此范围,严禁将检测仪直接放入进行检测。此时可使用外接的取样管进行检测,取样管的最大耐受温度为71℃,超出此温度,严禁使用检测仪进行进行氧气检测; 5、使用完毕,长按开/关机键5秒钟,液晶屏显示OFF,检测仪自动关机。

三、使用注意事项 1、本机器为内置锂电池,使用完毕请及时关机,避免无谓的电量损失; 2、保持机器表面清洁,严禁接触油污。可使用拧干的湿毛巾擦拭机器表面,严禁使用有机溶剂; 3、严禁超出检测仪的使用环境温度,以免造成机器损伤; 4、严禁检测仪在水或任何溶液中使用,特别是传感器部位,绝对禁止接触水或任何溶液。在湿气较大的环境中使用,建议外接取样管; 5、妥善保存检测仪的外包装、说明书及随机附件,以便于保修; 6、严禁私自对监测仪进行调零或校验,严禁私自打开机器外壳,有问题,请即交回安监部进行处理,否则由此造成的机器损坏由所在单位承担。 四、其他要求 1、各车间在10月25日之前确定需进行氧含量检测的反应釜,并将明细报安监“乘机安全小贴士”安全出行要重视部; 2、各车间制定本车间的使用管理规定,且在使用前对相关人员进行培训,以确保检测仪的安全、有效使用; 3、各车间建立反应釜的氧含量检测记录,逐步摸索通氮气时间及投料前的氧含量下限值,10月底前由安监部与各车间共同确定以上两项数据。

氧气瓶、乙炔瓶存放安全及使用安全管理方案规定.doc

氧气瓶、乙炔瓶存储使用 安全管理规定 为了加强氧气和乙炔的存放和使用安全,规范危险品气瓶的使用,消除安全隐患,避免 重大事故发生,特制定本规定: ? 一、气瓶储存场所安全管理 1、气瓶存放场所必须符合防火建筑Ⅱ级要求,且应经消防部门验收合格,仓库与周边建 筑物要有安全距离( 50m); 2、不能和办公室或休息室设在一起,仓库距离有人建筑必须大于15m; 3、相邻库室的隔绝墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过; 4、室内不得有地沟、暗道和底部通风孔; 5、仓库不得设在地下室或半地下室; 6、仓库不得靠近热源和电器设备,远离明火,与明火的距离不得小于15m; 7、应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,氧气库内温度不得超过 30℃;乙炔库内温度不得超过 40℃;存储场所应干燥,防止雨 ( 雪 ) 淋、水浸; 8、仓库内不得存放其它物品; 9、室内不设电器装置,电灯排风必须选用防爆型,电器开关和熔断器都应设置在库房外; 10、仓库要设有避雷装置,室内不得有接地线穿过; 11、仓库上下气瓶的平台应有缓冲设施( 如橡胶垫等 ) ; 12、仓库要有完善的《安全管理制度》,现场要悬挂操作规程; 13、仓库内外要设置“严禁烟火”标志,气瓶区有明确区分醒目标识如“氧气危险”“乙炔危险”等; 14、在储存场所的15m 范围以内,禁止吸烟、从事明火和生成火花的工作,并设置相应 的警示标志; 15、仓库内必须配有干粉或二氧化碳灭火器,严禁使用四氯化碳灭火器; 16、严禁乙炔气瓶与氧气瓶及易燃物品同室储存。 二、气瓶堆放安全管理 1、氧气瓶可卧放,乙炔瓶严禁卧放; 2、气瓶用栏杆或支架加以固定或扎牢,防止倾倒或滚动,禁止利用气瓶的瓶阀或头部来 固定气瓶,同时应保护气瓶的底部免受腐蚀; 3、气瓶(包括空瓶)存储时应将瓶阀关闭,卸下减压器,戴上并旋紧气瓶帽; 4、整齐排放头部要朝同一方面; 5、堆叠高度不超过 3 层,竖放一堆不超过9 瓶; 6、禁止将气瓶放置在可能导电的地方; 7、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”, 有气体的要写“满”或者“有” ),并且空满瓶要分开存放,以免混淆;? 8、乙炔存放场所严禁与氯气、氧气及易燃物品存放; 9、乙炔瓶严禁放在橡胶等绝缘体上; 10、盛装容易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶,如乙炔气瓶,必须规定存储期限(一般为三年); 11、单个单位内乙炔气的储存量不能超过240 m3(相当40 瓶)。 三、气瓶运输安全管理 1、移动前要检查气瓶两个防震圈齐全、瓶帽应紧牢,安全附件齐全有效; 2、气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,防撞击、跌落,禁止用电磁机械装卸气瓶;