文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8[1].塔吊用电防雷接地电阻测试记录.

8[1].塔吊用电防雷接地电阻测试记录.

8[1].塔吊用电防雷接地电阻测试记录.
8[1].塔吊用电防雷接地电阻测试记录.

塔吊用电接地电阻测试记录

工程名称付村大学

城施工

单位

胜达建筑

工程有限

公司

工程编号仪表

规格

序号接地名称

类别

测试

日期

设计

阻值

1 工作接地4ΩΩΩ

2 重复接地10ΩΩΩ

3 防雷接地

(塔吊)

10ΩΩΩ

接地位置图:

临电技术负责人测试人

现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称施工单位

测试日期仪表型号

绝缘电阻(MΩ)问题及处理意见

设备名称搅拌机搅拌

配料机

配料

泵车

回路编号————————————

接地类别阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 350 400 350 400 400 ——

B C 350 350 350 350 350 ——

C A 350 400 350 350 350 ——

A N ———300 400 ————

B N ———300 400 ————

C N ———300 400 ————

A E 350 400 300 400 400 ——

B E 400 400 300 400 350 ——

C E 400 400 360 350 350 ——N E ————300 400 ————测验结论合格合格合格合格合格——

临点技术负责人测试二人

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案

一、现场概述 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 目前工程处于主楼基础施工阶段,根据现场要求,本工程主体阶段垂直运输采用塔吊运输方式,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊及时安装。因本地区正面临雨季施工,塔吊的防雷及接地措施要抓紧时间落实。二、塔吊安装说明: 5#、6#、7#楼每栋楼各安装一台QTZ80型塔吊,臂长56m

三、塔吊安装标高 1、5#楼塔吊基础顶标高:-6.47m,塔吊基础厚度1.4m 2、6#楼塔吊基础底标高:-7.25m 3、7#楼塔吊基础底标高:-7.25m 四、塔吊安装部位: 5#楼塔吊安装于5#楼南侧。 6#楼塔吊安装于6#楼北侧。 7#楼塔吊安装于7#楼北侧。 五、塔吊安装距离: 塔吊中心距离主体墙体不小于 3.6m,保证后配重在降塔时塔吊中心距离主楼外墙最远边缘构件不小于2m。 六、防雷接地措施: 根据现场情况,我部对塔吊的防雷接地采取以下措施: 1、防雷接地极采用一字型接地体,打三根L40×40×3000mm的镀锌角钢,接地极间距不超过5000mm,接地体用4×40镀锌扁钢做接地网连接。由两侧接地极首先与塔吊基础钢筋网可靠焊接并引至塔吊地脚螺栓对角部位再做可靠焊接。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础制作工艺及接地要求

塔吊基础制作工艺及接地要求 塔吊基础的制作应该分为以下几个步骤: 1、项目部和租赁单位首先确定塔吊安装的位置,并且根据地探报告确定基础的大小及形 式。 2、根据基础的形式,确定基础预埋角柱的支撑及加固方法,以永茂ST6015为例,通过图 片说明。 (1)、根据基础的厚度制作用于支撑预埋角柱的马蹬,马蹬可以利用现场钢管或者钢筋焊接而成,高度有基础混凝土的厚度决定,上测焊接有可以调节的螺栓如下图。 (2)、在现场塔吊基础打完垫层以后,应该要求项目部在基础上放线,找出中心点以及2mx2m的方框用于预埋角柱定位。 (3)、在现场编制好塔吊基础底层钢筋以后,应该把4个马蹬放到基础上,同时通过现场的机械(装载机、钩机或者汽车吊),用定位框把四个预埋角柱连接成整体。

(4)、通过调节马蹬上的螺丝,把四个预埋角柱调节水平,误差控制在1/1000之内,测量仪器采用现场的水平仪。 (5)、利用现场的钢筋对已经测好水平的马蹬和预埋角柱进行加固,确保在后续的钢筋绑扎和浇筑混凝土时不会移动变形。

(6)、在角柱混凝土之前要对四个角柱的水平进行复测。 (7)、角柱混凝土应该有专人看护,确保预埋角柱不移位变形。

(8)、保证基础表面的平整 3、预埋螺栓基础的制作方法 预埋螺栓的制作,首先可以等施工队伍把塔吊基础的两层钢筋全部编结完成后,将定位框放到基础上层钢筋上(上层钢筋和定位框之间要通过钢筋等支撑物留出混凝土保护层的距离),然后将预埋螺丝从两层钢筋之间拧固到定位框上,用水准仪测好水平,最后通过现场的电焊将定位框固定住。 4、基础接地的要求 (1)、基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。 5、塔吊接地的具体做法 (1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓 连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于

施工准备阶段,塔吊基础施工注意事项

施工准备阶段,塔吊基础施工注意事项 塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25 200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工

1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案

一、现场概述 5#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上平方米,地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地上平方米,地下地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度) 2#车库总面积平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 目前工程处于主楼基础施工阶段,根据现场要求,本工程主体阶段垂直运输采用塔吊运输方式,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊及时安装。因本地区正面临雨季施工,塔吊的防雷及接地措施要抓紧时间落实。 二、塔吊安装说明: 5#、6#、7#楼每栋楼各安装一台QTZ80型塔吊,臂长56m 三、塔吊安装标高 1、5#楼塔吊基础顶标高:,塔吊基础厚度 2、6#楼塔吊基础底标高:

3、7#楼塔吊基础底标高: 四、塔吊安装部位: 5#楼塔吊安装于5#楼南侧。 6#楼塔吊安装于6#楼北侧。 7#楼塔吊安装于7#楼北侧。 五、塔吊安装距离: 塔吊中心距离主体墙体不小于,保证后配重在降塔时塔吊中心距离主楼外墙最远边缘构件不小于2m。 六、防雷接地措施: 根据现场情况,我部对塔吊的防雷接地采取以下措施: 1、防雷接地极采用一字型接地体,打三根 L40×40×3000mm的镀锌角钢,接地极间距不超过5000mm,接地体用4×40镀锌扁钢做接地网连接。由两侧接地极首先与塔吊基础钢筋网可靠焊接并引至塔吊地脚螺栓对角部位再做可靠焊接。 2、防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规范规定要求,接地电阻≤30Ω。 七、设备重复接地措施 塔吊电气重复接地应单独打一根L40×40×2000mm的镀锌角钢,引至塔吊专用二级开关箱,采用16平方铜编织线连接,

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案完整版

塔吊基础防雷接地重复 接地施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 七、设备重复接地措施 塔吊电气重复接地应单独打一根L40×40×2000mm的镀锌角钢,引至塔吊专用二级开关箱,采用16平方铜编织线连接,接地电阻≤10Ω。

塔吊重复接地的安全要求防雷接地完整版

塔吊重复接地的安全要 求防雷接地 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。 目录 重复接地的优点 零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。 注意 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE 线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。 种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电气设备的合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接

5#塔吊基础施工方案(QTZ80-6012)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (2) 四、塔吊布置选型及基础设计 (3) 五、施工方案 (4) 1、定位放线: (4) 2、土方开挖: (4) 3、基础模板的制作: (4) 4、钢筋的制作与绑扎和预埋件预埋: (4) 5、砼浇筑: (4) 六、防雷接地 (5) 七、塔吊基础质量要求 (5) 八、基础降排水 (5) 九、塔吊基础设计(四桩)计算书 (6) 附图 塔吊平面布置图 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 2、《塔式起重机使用说明书》; 3、施工图; 4、《岩土工程勘察报告》 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 7、《塔式起重机》GB/T5031—2008 8、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 11、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008

12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 14、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 15、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《施工组织设计》 17、《一洲安全计算软件》V5.3 二、工程概况 工程名称:广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 工程地点:广州市白云区钟落潭镇登塘村 工程规模:总建筑面积:149559.2㎡,其中1#实验楼1幢,地上14层,39326.2㎡;艺术楼1幢,地上9层,30314.60㎡;体育馆1幢,地上3层,19304.50㎡;风雨连廊、地下室1幢,地上3层,6619.60㎡,地下1层53994.30㎡。 本工程由广东白云学院筹建,广东省冶金建筑安装有限公司承建,广东省城规建设监理有限公司监理。 根据工程进度情况及施工组织设计布置,本工程拟继续安装一台QTZ80(6012)型塔式起重机(自编号5#)。塔机安装周边空旷,无障碍物,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 三、地质情况 一、场地土层自上而下情况大致为: <1>耕植土:层厚0.30~0.90m,为灰色、灰褐色、浅灰色,由粉质粘土及少量植物根系等组成,稍湿,可塑。 <2>素填土:层厚0.90m,为杂色,由粘性土及块石等堆填而成,稍湿,结构松散,为新近填土,未完成自重固结,堆积年限不超过10年。 <3>粉质粘土:层厚0.60~10.0m,为棕红色,黄棕色,灰白色等,呈花斑状,可塑,局部硬塑,粘性较好,切面光滑。综合建议其承载力特征值f ak =180kPa。 <4> 淤泥质土:层厚1.40m,为深灰、灰黑色,饱和,流塑,含少量粉细砂及大量腐木碎屑,有腥臭味。综合建议其承载力特征值f ak=50kPa。 <5>粉细砂:层厚1.50~3.30m,平均2.27m,为浅黄色,灰白色,灰黄色,饱和,松散~稍密,级配一般,成分为石英。综合建议其承载力特征值f ak=100kPa。 <6>中粗砂:层厚1.80~7.20m,平均4.21m,为黄棕色,灰白色,土黄色等,饱和,松散~稍密,级配良好,成分为石英砂,含少量粘粒。综合建议其承载力特征值f ak=160kPa。 <7>砾砂:层厚0.60~9.40m,平均4.78m,以砾砂、圆砾为主。为浅黄色,灰白色、灰褐色等,饱和,稍密~中密,局部松散,分级配良好,成分为石英砂,磨圆较差,次棱角状。综合建议其承载力特征值f ak=200kPa。 <8>卵石:层厚0.60~3.50m,平均1.52m,为灰黄色,灰白色等,饱和,稍密~中密,卵石含量50~60%,成分以石英砂岩为主,粒径一般2~5cm,充填物为粗砾砂。综合建议其承载力特征值f =300kPa。 ak

塔吊基础施工方案

吊 基 础 施 工 方 案 编制单位: 项目技术负责人: 项目经理:

一、工程概况 1、工程概况 2、施工现场条件内容 二、编制依据 2.1及厂家《QTZ60(5610)塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。 2.2以往同类工程的施工经验。 2.3有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范: 三、施工管理体系 3.1项目部施工组织机构图 项目部施工组织机构图

3.2管理人员分工及职责 3.2.1项目经理岗位职责 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度和项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;建立各种管理体系并组织实施,对工程项目施工进行有效控制,确保工程安全、质量、进度等目标的实现。 3.2.2生产经理岗位职责 协助项目经理做好施工、进度,负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、甲方、监理单位的指令实施;负责制定施工计划并全面组织实施,确保各阶段及整体目标的实现。 3.2.3项目工程师岗位职责 负责本工程技术管理工作,主持编制施工组织设计及质量计划,指导编写主要项目施工方案、危险性工程的专项施工方案;大力推广采用新材料、新工艺。 3.2.4施工员岗位职责 熟悉施工图纸,编制各项施工方案和各项生产计划;向施工队伍进行安全、质量、进度、技术交底,顺利完成本工程的各项施工任务;参与各分项工程质量评定,认真做好隐蔽工程记录和分项工程的自检、互检和交接检。 3.2.5 HSE管理员岗位职责 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,对作业人员违规违章行为予以纠正或查处,对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改,依法报告生产安全事故;负责施工现场环境保护和节能减排,参与施工现场管理与文明施工的监督,加强劳动保护,预防职业病。 3.2.6质检员岗位职责 参与建筑材料、构配件和设备的进场验收,严格按照图纸、规范、工

60米塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为:685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m 塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m 第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。

塔吊基础施工方案83259

目录 第一章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 二、地质概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章基础设计 (4) 一、塔吊的选择 (4) 二、塔吊的基础定位 (4) 三、塔吊基础设计 (4) 第四章基础计算书 (5) 一、塔机属性 (5) 二、塔机荷载 (6) 三、桩顶作用效应计算 (7) 四、桩承载力验算 (9) 五、承台计算 (10) 六、配筋示意图 (12) 第五章基础施工 (12) 第六章附件 (13)

萝岗敏捷广场1~2#楼、7~9#楼、商业广场 塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 萝岗敏捷广场项目由广州市尚钧誉房地产开发有限公司投资建设,项目规划用地面积125644㎡(约200亩),总建筑面积429747㎡。本项目包含多层、高层公寓、商业、公建配套,为综合商住小区项目。 项目建设单位为:广州市尚钧誉房地产开发有限公司; 勘察单位为:广东省湛江地质工程勘察院; 监理单位为:广州市百业建设顾问有限公司; 施工单位为:梅州敏捷建筑工程有限公司。 本工程为萝岗敏捷广场项目工程,总建筑面积约42万m2,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构,共由9栋高层住宅及酒店公寓;29栋低层住宅、商业、会所、体育设施等公共建筑及地下地下车库组成,楼层分别为地下2层和地上1~20层,层高:高层标准层层高为5.0m.高层建筑屋面高度最高为100米。结构为剪力墙结构,工程位于萝岗区水西村,交通便利。 二、地质概况 拟建场地位于广州市萝岗区水西路西侧,地形地貌为山前冲洪积及剥蚀残丘地貌,;根据地勘初勘报告,拟建场地具体地质情况自上而下土层大致如下: 1、人工填土:主要为素填土 2、淤泥质土或淤泥层:层序号2-1,灰黑色,土黄色,很湿,软塑状,局部可塑,含淤泥质,地基承载力特征值的经验值f ak取50 kPa,平均分层厚度为3.35m; 3、中砂或粗砂层:层序号2-2,灰色、褐灰色、饱和,松散状,级配良好,局部含较多中、粗砂粒,地基承载力特征值的经验值f ak取170 kPa,平均分层厚度为4.26m; 4、粉质粘土:层序号2-3,棕红色、棕黄色,湿,可塑,由粉、粘粒及砂粒组成,

塔吊基础专项施工方案

1.编制依据: 1.1北京中兵勘察设计研究院提供的:工程岩土工程勘察报告(2013-勘066) 1.2工程建筑图、结构图。 1.3工程施工组织设计 1.4塔吊公司提供的QTZ80(QTZ5613和QTZ5313)塔吊技术参数和塔吊基础施工图。 1.5 《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ/T187-2009 1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 1.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1塔吊的型号及性能 2.1.1塔吊型号:本工程根据现场情况和施工要求选用两台QTZ80塔吊,其中1#楼为QTZ80(QTZ5613)塔吊,2#楼为QTZ80(QTZ5313)塔吊。 2.1.2塔吊性能 QTZ80(QTZ5613)塔式起重机,大臂有效长度56m,最小起重量1.3t。 3.塔吊基础施工要点 3.1塔基放线按控制轴线桩引测塔基位置线,预埋节也按此线进行定位。

3.2塔吊基础由挖掘机按照放线的位置将塔吊基础挖出来,开挖时注意放坡1:0.3,防止发生塌方事故。基地预留300mm不挖,人工清土至基底,不得扰动老土。基础挖完后应进行钎探,作好记录,如果发现有软弱土层或与勘查报告不符时,应立即上报项目部技术负责人,由项目部技术负责人会同监理工程师或设计决定对塔基处理方案和地基进行验收和并作好记录。 3.3塔基基槽清理完毕验收合格后,浇筑100mm厚混凝土垫层,然后绑钢筋,保护层40mm。 3.4塔基的规格尺寸、配筋和混凝强度按照塔吊公司提供的塔基施工图纸进行施工(见下图所示)。 预埋节位置的钢筋不得截断和减少,钢筋绑扎完毕、预埋节安装完毕后,应经有关人员进行隐蔽验收合格后,并做好记录方可浇筑混凝土。预埋节由塔吊公司安装,项目部配合,安装时应采用两台经纬仪和一台水平仪控制垂直度。预埋塔节从两个方向控制出制度,水准仪从四个角控制标高。预埋节确实位置、标高和垂直度无误后,开始用焊机与骨架钢筋焊接牢固。浇筑混凝土时,振捣棒不得碰击钢筋和预埋节,同时用经纬仪和水平仪随时控制预埋节的标高和垂直度的准确性,如有误差超标随时调节。直到混凝土浇筑完毕。 3.5当塔基混凝土强度等级达到施工图纸设计的90%后(以同条件试块试压为准)方可安装塔吊。

塔吊接地专项交底

专项安全技术交底 分包队伍 交底内容: '、施工准备 1 、材料要求:镀锌钢材有热镀锌扁钢(40*4mn )i 、热镀锌圆钢接地体(直径20mm 长度3米), 热镀锌圆钢(直径12mrh ,材料应符合设计规定,产品应有材质检验证 明及产品出厂合格证。 2 、机具要求:常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、 电焊机、 电焊工具等。 1、施工工艺 1、 安装接地体(极): 在塔吊基础四个面沿外延 30cm 处撒灰定位,共四个点,然后将接地体放在定位点上 打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止 将接钢管打劈,可加一护管帽套入接地管端,使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体 正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地 300mm 寸停止打入。 2、 塔吊基础钢筋跨接: 塔吊基础底筋绑扎完毕后,用直径12mm 勺热镀锌圆钢连接基础底筋横向钢筋和竖向钢 筋,焊接搭接长度不小于6倍圆钢直径。 3、 接地体与塔吊基础钢架焊接: 用40*4热镀锌扁铁连接接地体和塔吊基础钢架,扁钢和圆钢焊接时,焊接搭接长度不 小于6倍圆钢直径,扁钢和塔吊基础钢架焊接时,搭接长度不小于 2倍扁钢宽度,其中应 留两根接地扁铁甩出基础高度外(以后增加接地极用)。焊缝应饱满、无夹渣、咬肉、裂纹、 气孔现象,焊后清除药皮。 4、防腐: 焊接完毕后,圆钢接地体和扁铁焊接处涂刷防锈漆, 埋入混凝土内的焊接处不要涂刷 工程名称 施工单位 表 C2-1 3#楼等2项、5#楼等2项(昌平区北七家镇 (未来科技城南区) CP07-0600-0008、0011、 0016、0017、0018、0020、0021 地块项目) 中建二局第三建筑工程有限公司 交底日期 2015年11月10日 分项工程名 称 塔吊防雷与接地作业 002 金坛建宏

相关文档