文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专升本《电气工程基础》_试卷_答案

专升本《电气工程基础》_试卷_答案

专升本《电气工程基础》

一、(共75题,共150分)

1. 为了实现开断和关合,断路器必须具有下述三个组成部分:(…..)、操作和传动部分、(…..)。(2分)

A.开断部分,绝缘部分

B.开断部分,报警部分

C.指示部分,报警部分

D.指示部分,连锁部分

标准答案:A

2. 若某电网额定电压为10kV,则接入该电网的用电设备的额定电压为(…..)kV,发电机的额定电压为(…..)kV。(2分)

A.10.5,10

B.10,10.5

C.10,10

D.10.5,10.5

标准答案:B

3. 负荷率和负荷系数值越小,表明负荷波动越(…..),发电机的利用率越(…..)。(2分)

A.大,差

B.大,好

C.小,差

D.小,好

标准答案:A

4. 绝缘配合的目的是确定(…..)。(2分)

A.电气设备的额定电压

B.电气设备的绝缘水平

C.避雷器的保护特性

D.避雷器与被保护设备的距离

标准答案:B

5. 在变电站中防护雷电侵入波的主要措施是装设(…..)。(2分)

A.避雷针

B.避雷线

C.接地装置

D.避雷器

标准答案:D

6. 下述哪种系统可能会出现电弧接地过电压(…..)。(2分)

A.中性点直接接地

B.中性点经消弧线圈接地

C.中性点经小电阻接地

D.中性点不接地

标准答案:D

7. 对电力系统继电保护的基本要求是(…..)。(2分)

A.有选择性.灵敏度好.经济性好.可靠性高

B.有选择性.动作迅速.灵敏度好.可靠性高

C.动作迅速.有选择性.经济性好.可靠性高

D.动作迅速.经济性好.有选择性.灵敏度好

标准答案:B

8. 减小导体所受到的电动力,可以采取的措施是(…..)。(2分)

A.增大回路电抗,减小导体间的距离

B.减小回路电抗,减小导体间的距离

C.增大回路电抗,增大导体间的距离

D.减小回路电抗,增大导体间的距离

标准答案:C

9. 研究均匀导体的长期发热是为了(…..)。(2分)

A.确定导体在正常工作时的最大允许载流量

B.确定导体在短路切除前可能出现的最高温度是否小于允许值

C.确定导体是否变形

D.确定导体的安装位置

标准答案:A

10. 相对于水利发电厂而言,火力发电厂的特点之一是(…..)。(2分)

A.启动迅速

B.厂用电率低

C.机组有功功率调整速度慢

D.发电成本低

标准答案:C

11. 测量用电流互感器二次侧的额定电流一般为(…..)。(2分)

A.2A

B.3A

C.4A

D.5A

标准答案:D

12. 若输电线路首端电压U1,末端电压为U2,则U1-U2表示输电线路(…..)。(2分)

A.电压降落

B.电压损耗

C.电压偏移

D.电压闪变

标准答案:A

13. 在电力系统各种短路故障中,发生几率最大的短路类型是(…..)。(2分)

A.三相短路

B.两相短路

C.两相接地短路

D.单相接地短路

标准答案:D

14. 下列说法正确的是(…..)。(2分)

A.电流互感器二次侧不能短路,电压互感器二次侧不能开路

B.电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路

C.电流互感器、电压互感器二次侧不能开路

D.电流互感器、电压互感器二次侧不能短路

标准答案:B

15. 水力发电厂能量转换过程是(…..)。(2分)

A.热能—谁能—电能

B.水能—化学能—机械能

C.水能—机械能—电能

D.机械能—水能—电能

标准答案:C

16. 在发电厂防雷中,采用电缆的主要作用是(…..)。(2分)

A.限制雷电流幅值

B.限制雷电流陡度

C.降低雷击跳闸率

D.提高耐雷水平

标准答案:C

17. 目前测量常用的电流互感器准确级一般为(…..)。(2分)

A.0.2级

B.0.5级

C.1级

D.3级

标准答案:B

18. 电力网通常按照电压等级的高低、供电范围的大小分为:地方电力网、区域电力网和(…..)。(2分)

A.配电网

B.6kV电网

C.枢纽电网

D.超高压远距离输电网

标准答案:D

19. 系统频率的下降,会使得一部电动机和变压器的励磁电流(…..),无功损耗增加,给电力系统无功平衡和电压调整增加困难。(2分)

A.变大

B.变小

C.不变

D.不确定

标准答案:A

20. 简单电力系统发生短路故障时,提高继电保护和断路器的动作时间(…..)将原来不稳定的系统变为稳定的系统。(2分)

A.可以

B.不可以

C.不确定

标准答案:A

21. 变压器的零序电抗与变压器的(…..)、(…..)以及(…..)有关。(2分)

A.铁芯结构

B.绕组的连接方式

C.中性点的工作方式

D.绝缘设计

标准答案:A,B,C

22. 发电厂和变电所的电气设备可分为(…..)、(…..)和(…..)三种状态,(2分)

A.运行

B.检修

C.备用

D.保护

标准答案:A,B,C

23. 对电力系统要求,以下正确的是(…..)。(2分)

A.保证供电可靠

B.保证良好的电能质量

C.为用户提供充足的电力

D.提高电力系统运行经济性

标准答案:A,B,C,D

24. 电能与其它形式能源相比,其特点描述正确的是(…..)。(2分)

A.便于大规模产生和远距离输送

B.方便转换和易于控制

C.损耗小、效率高

D.无气体和噪声污染

标准答案:A,B,C,D

25. 电能生产的主要特点是:(…..)。(2分)

A.电能不能大量储存

B.过渡过程十分短暂

C.电能生产与国民经济各部门和人民生活有密切的关系

D.电力系统的地区性特点较强标准答案:A,B,C,D

26. 电压等级为110-220kV的网络,供电半径超过50km,联系较多发电厂的电力网承称为()。(2分)

A.地方电力网

B.区域电力网

C.超高压远距离输电网

D.枢纽电网

标准答案:B

27. 中性点不接地的电力系统,如果发生A相单相金属性接地故障,B相和C相的对地电压会()。(2分)

A.不变

B.降低

C.升高

D.不确定

标准答案:C

28. 中性点经消弧线圈接地系统中输电线路发生单相接地故障时()。(2分)

A.线电压仍然对称

B.短路电流可能超过额定电流额定值

C.相电压升高1.732倍

D.继电保护动作线路跳闸

标准答案:A

29. 对220kV及以上电网,导线单位长度电抗值从大到小顺序是()。(2分)

A.单导线线路、二分裂线路、四分裂线路

B.四分裂线路、单导线线路、二分裂线路

C.二分裂导线、单导线线路、四分裂线路

D.四分裂导线、二分裂线路、单导线线路

标准答案:A

30. 影响导体最大载流量的因素不包括()。(2分)

A.导体电阻率

B.导体散热系数

C.短路冲击电流的大小

D.环境温度

标准答案:C

31. 常开节点在继电器线圈不带电状态下()。(2分)

A.处于断开状态

B.处于闭合状态

C.可以整定其处于闭合或断开状态

D.可以是断开状态也可以是闭合状态

标准答案:A

32. 相对水力发电机而言,火力发电厂的特点之一是()。(2分)

A.启动迅速

B.厂用电率低

C.机组有功功率调整速度慢

D.发电成本低

标准答案:C

33. 研究均匀导体的长期发热是为了()。(2分)

A.确定导体在正常工作时的最大允许载流量

B.确定导体在短路切除前可能出现的最高温度是否小于允许值

C.确定导体是否变形

D.确定导体的安装位置

标准答案:A

34. 在变电站中防护雷电侵入波的主要措施是装设()。(2分)

A.避雷针

B.避雷线

C.接地装置

D.避雷器

标准答案:D

35. 火电厂由三大主机()、汽轮机、发电机及其辅助设备组成。(2分)

A.锅炉

B.风机

C.储能蓄电池组

D.反应堆

标准答案:A

36. 对单元接线的发电机变压器组,变压器的可能变比为()。(2分)

A.10kV/220kV

B.10kV/242kV

C.10.5kV/220kV

D.10.5kV/242kV

标准答案:D

37. 下列方式中,哪一项不属于保护零接地方式?()(2分)

A.TN-C-S方式

B.TN-S方式

C.TT方式

D.TN-C方式

标准答案:C

38. 工程上进行电力系统短路计算时最常用的基准值不包括()。(2分)

A.三相功率

B.线电压

C.线电流

D.三相等值阻抗

标准答案:D

39. 三段式电流保护中,第II段保护装置比第I段保护装置多的元件是()。(2分)

A.电流变换器

B.电流继电器

C.信号继电器

D.时间继电器

标准答案:D

40. 空载线路正常合闸时出现的过电压最高可达电源电压的()。(2分)

A.2倍

B.2.5倍

C.3倍

D.3.5倍

标准答案:A

41. 1000kV特高压系统属于中性点()。(2分)

A.直接接地系统

B.经消弧线圈接地系统

C.经小电阻接地系统

D.不接地系统

标准答案:A

42. 保护接地方式中,IT方式可应用于中性点()。(2分)

A.直接接地系统

B.经小电阻接地系统

C.经小电抗接地系统

D.不接地系统

标准答案:D 43. 在电力系统各种短路故障中,发生几率最大的短路类型是()。(2分)

A.三相短路

B.两相短路

C.两相接地短路

D.单相接地短路

标准答案:D

44. 在(1)地理接线图,(2)展开接线图,(3)安装接线图,(4)原理接线图中,属于二次线路的图是()。(2分)

A.(1)(2)

B.(1)(2)(3)

C.(1)(3)(4)

D.(2)(3)(4)

标准答案:D

45. 负荷率和负荷系数值越小,说明负荷波动(),发电机利用率()。(2分)

A.越大,越差

B.越大,越好

C.越小,越好

D.越小,越差

标准答案:A

46. 对电力系统的要求正确的是()。(2分)

A.保证供电可靠

B.保证良好的电能质量

C.提供充足的电力供应

D.提高电力系统运行经济性

标准答案:A,B,C,D

47. 下面哪几种方式称为小电流接地()。(2分)

A.不接地

B.中性点经消弧线圈接地

C.中性点直接接地

D.经电阻接地

标准答案:A,B

48. 绝缘配合的方法有()。(2分)

A.惯用法

B.统计法

C.简化统计法

D.作图法

标准答案:A,B,C

49. 变电站综合自动化系统的主要特点描述正确的是()。(2分)

A.功能综合化

B.结构微机化

C.操作监视屏幕化

D.运行管理智能化

标准答案:A,B,C,D

50. 简化网络的方法有()。(2分)

A.等值电势法

B.星网变换法

C.利用电路的对称性化简网络

D.优化设计法

标准答案:A,B,C

51. 以向地区或城市用户供电为主,高压侧电压一般为110kV-220kV的变电站,是()。(2分)

A.枢纽变电站

B.中间变电站

C.地区变电站

D.终端变电站

标准答案:C

52. 下面不是二次能源的是()。(2分)

A.电力

B.蒸汽

C.煤气

D.天然气

标准答案:D

53. 相比火电厂,水电厂的生产特点包括()。(2分)

A.启动时间长

B.生产成本高

C.厂用电率低

D.环境污染严重

标准答案:C

54. 变压器运行中,若通过变压器的功率发生变化,可以近似认为不变的量是变压器的()。(2分)

A.绕组有功损耗

B.绕组无功损耗

C.绕组电压损耗

D.铁芯损耗

标准答案:D

55. 在电力系统稳定运行过程中,如果无功负荷减少且不进行无功功率调整,达到稳态后,()。(2分)

A.无功电源发出的无功功率不变

B.电压升高

C.无功电源发出的无功功率比无功负荷小

D.电压维持不变

标准答案:B

56. 产生电弧接地过电压的中性点接地方式是()。(2分)

A.中性点直接接地

B.中性点经消弧线圈接地

C.中性点不接地

D.中性点经小电阻接地

标准答案:C

57. 内桥接的适用场合不包括()。(2分)

A.线路比较长

B.两条线路间有大功率穿越

C.变压器不需要经常投切

D.断路器采用SF6断路器

标准答案:C

58. 减小导体所受到的电动力,可以采取的措施是()。(2分)

A.增大回路电抗,减小导体间的距离

B.减小回路电抗,减小导体间的距离

C.增大回路电抗,增大导体间的距离

D.减小回路电抗,增大导体间的距离

标准答案:C

59. 下列哪种避雷器是无间隙避雷器()。(2分)

A.磁吹阀式避雷器

B.管式避雷器

C.氧化锌避雷器

D.普通阀式避雷器

标准答案:C

60. 雷电主放电的瞬间,功率(),能量()。(2分)

A.很小,很大

B.很小,很小

C.很大,很大

D.很大,很小

标准答案:D 61. 我国电力系统的中性点接地方式主要有四种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地、()。(2分)

A.经电阻接地

B.经电容接地

C.经电压互感器接地

D.经电缆接地

标准答案:A

62. 输电线路一相等值电路中,电抗所表征的物理现象是()。(2分)

A.载流导线的发热

B.载流导线周围所产生的电场效应

C.载流导线的泄漏电流

D.载流导线周围所产生的磁场效应

标准答案:D

63. 电力系统三相短路后0.02s的短路电流I k0.02s和0.1s的短路电流I k0.01s相比()。(2分)

A.I k0.02s大于等于I k0.01s

B.I k0.02s约等于I k0.01s

C.I k0.02s小于等于I k0.01s

D.无法确定

标准答案:A

64. 低压继电器的返回系数是()。(2分)

A.小于1

B.等于1

C.大于1

D.不确定

标准答案:C

65. 在确定避雷针的保护范围时,我国有关规程推荐的保护范围所对应的绕击概率是()。(2分)

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%

D.0.5%

标准答案:A

66. 水利发电厂能量转换过程是()。(2分)

A.热能-水能-电能

B.水能-化学能-机械能

C.水能-机械能-电能

D.机械能-水能-电能

标准答案:C

67. 在发电厂外送出线侧测得的负荷属于()。(2分)

A.发电负荷

B.供电负荷

C.变电负荷

D.用电负荷

标准答案:B

68. 产生冲击电流的短路类型是()。(2分)

A.三相短路

B.两相短路

C.两相接地短路

D.单相接地短路

标准答案:A

69. 电力系统进行绝缘配合时,可以表征设备绝缘水平的是()。(2分)

A.工作电压

B.设备绝缘可以耐受的试验电压值

C.保护装置的特性

D.过电压

标准答案:B

70. 为避免由三相架空线路参数不等而引起的三相电流不对称,规程规定凡线路长度超过()时,导线必须换位。(2分)

A.30km

B.50km

C.100km

D.500km

标准答案:B

71. 电力系统特点描述正确的是()。(2分)

A.电能可以大量存储

B.过渡过程十分漫长

C.电能不能大量存储

D.过渡过程十分短暂

标准答案:C,D

72. 下面不是一次能源的有()。(2分)

A.石油

B.天然气

C.电力

D.蒸汽

标准答案:C,D

73. 一般一次雷击包括()三个阶段。(2分)

A.先导

B.主放电

C.余晖

D.冲击

标准答案:A,B,C

74. 常见的二次线路图主要有()。(2分)

A.原理接线图

B.背板布置图

C.展开接线图

D.安装接线图

标准答案:A,C,D

75. 我国10kV中压配电网典型接线方式主要包括()。(2分)

A.单电源辐射网

B.“手拉手”单环网

C.直通备用电缆单环网

D.分布式备用电缆环网

标准答案:A,B,C,D

相关文档
相关文档 最新文档