文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2012年配电线路高级工试题库(11-047 第二版)

2012年配电线路高级工试题库(11-047 第二版)

2012年配电线路高级工试题库(11-047 第二版)
2012年配电线路高级工试题库(11-047 第二版)

一、选择题:

La3A2201 我国工频交流电的周期是(0.02S)。

La3A3202欧姆定律是阐述在给定正方向下(电压、电流和电阻)之间的关系。

La3A3203交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(减少涡流和磁滞损耗)

La3A4204用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(左手定则)

La3A5205用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(右手定则)

Lb3A2206 10KV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于(1000MΩ)。

Lb3A2207 10KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(1000V)。当回路绝缘电阻在10M Ω以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min.

Lb3A2208 10kv油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为(28KV)

Lb3A2209垂直接地体的间距不宜小于其长度的(2倍)

Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。

Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m)

Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm)

Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用

Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV)

Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃)

Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部)

Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%)

Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。

Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。

Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s)

Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。

Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值

Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用

Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处)

Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。

Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰)

Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω)

Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

Jd3A3230 配电线路的10KV 线路中,直线杆应选用(针式绝缘子)

Jd3A4231起重用钢丝绳应每年试验一次,以(2)倍容许工作荷重进行10min的静力试验,不应有断裂和显著的局部延伸现象

Jd3A4232棕绳(麻绳)用于捆绑或在潮湿状态下使用时其允许拉力应按(允许拉力减半)计算,霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。

Jd3A5233 正确安全地组织检修工作主要由(工作负责人)负责。

Je3A2234 卡盘安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为±50mm,当设计无要求时,上平面距地面不应小于(500mm)。

Je3A2235停电检修的线路如与另一回带电的35KV线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至(2.5M)以内时,则另一回线路也应停电并

予接地。

Je3A2236拉紧绝缘子装设位置,应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度在(2.5m以上)Je3A2237采用钢圈连接电杆的钢筋混凝土杆宜采用(电弧焊接)焊接。

Je3A3238矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于(50mm)。

Je3A3239 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线低点(8m)以内,以免跨步电压伤人。

Je3A3240导线接头最容易发生故障的是(铜-铝)连接形式。

Je3A3241小接地短路电流系统的接地电阻应(≤10Ω)。

Je3A3242人工浇筑混凝土基础时,距坑面边沿(0.8m)之内不得堆放物件。

Je3A3243一次事故造成人身伤亡达3人以上的事故为或一次事故死亡和重伤10人及以上的事故为(重大人身事故)

Je3A3244 装设接地线时,对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2。接地体在地面下深度不得小于(0.6m)。

Je3A3245 电力设备损坏直接经济损失达(1000万元)及以上者,属特大设备事故。

Je3A3246中央直辖市全市减供负载50%以上;省会城市及其他大城市减供负荷80%及以上属(特大电网事故)

Je3A4247成套接地线应用由有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(25 mm2),同时应满足装设地点短路电流的要求

Je3A4248金属氧化物避雷器绝缘电阻测量,基座绝缘电阻不低于(5 MΩ)

Je3A4249绝缘子发生闪络的原因是(表面污湿)

Je3A4250 线路电能损耗量是由于线路导线存在电流及(电阻)

Je3A4251 10kv配电线路供电半径对于县城网线路不超过8KM,对于农村不超过(15)KM Je3A4252配电变压器吸潮后的硅胶呈(淡红色)

Je3A4253测量断路内SF6气体的微量水含量,应符合下列规定:与灭弧室相通的气室,应小于(150×10 -6)

Je3A5254 当架空电力线路与标准轨距铁路、高速公路和一级公路交叉,且架空电力线路的档距超过200m时,最大弧垂应按导线温度为(+70℃)

Je3A5255 如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明(变压器正常)。

Jf3A2256 设备的(大修)是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。Jf3A3257 变压器着火时,应立即(断开电源)停运冷却器,迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。

Jf3A3258 触电急救胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时,若单人进行救护则每按压(30次)后吹气两次,反复进行。

Jf3A4259对于不执行有关调度机构批准的检修计划的主管人员和直接责任人员,可由所在单位或上级机关给予(行政处分)处理。

Jf3A5260导地线爆压时,以药包为中心对人身:地面爆压时,一般应大于(30m);杆塔上爆压时,应大于3m 。

二、判断题:

La3B2201交流电流过零点是交流电弧最为有利的灭弧时期。(√)

La3B3202 发现触电伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧(√)

La3B3203 电压表内阻很小,测量时应并接在电路中。(×)

Lb3B4204 非有效接地系统发生单相接地时,电压互感器的运行时间一般不超过24h(×)La3B4205 物体的重心不一定处在物体内部。(√)

Lb3B2206 当变压器一次侧的电压和频率不变时,其铁损的大小随二次侧的负荷变化。(×)Lb3B2207 电力线路的电能损耗是单位时间内线路损耗的有功功率和无功功率的平均值。

(×)

Lb3B2208 避雷针保护范围的大小与它的高度有关。(√)

Lb3B2209 在电动系功率因数表的测量机构中,两个可动线圈都可以自由转动,它们的夹角就是被测的相位差角。(×)

Lb3B3210 全电缆线路断路器跳闸可以试送一次(×)

Lb3B3211 为了提高功率因数,减少无功功率在电网中流通,无功补偿设备应在输电线路中间装设。(×)

Lb3B3212 合理地选择变压器的位置是降低线路损耗的措施。(√)

Lb3B3213 环路式接地装置处侧敷设一些与接地体无连接的金属,实质上无意义。(×)

Lb3B3214 电磁式继电器是继电保护装置的先期产品,具有一定的灵敏性和可靠性,但体积大、能耗大,也存在一些缺点。(√)

Lb3B3215 由数个低压开关设备和与之相关的控制、测量信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接,用结构部件完整的组装在一起的一种

组合体成为低压成套开关设备(√)

Lb3B3216 跌落式熔断器的灭弧方法是自产气吹弧灭弧法。(√)

Lb3B4217 无论正常和事故情况下,带电体与地或带电体相间都不会发生电击穿的间距叫做做安全间距。(×)

Lb3B4218 短路电流的阻抗可用欧姆值计算,但不能用标幺值计算。(×)

Lb3B4219 电力用户处电能计量点的0.5级的专用电能计量仪表处电压降不宜大于电压互感器额定二次电压的0.25%(√)

Lb3B4220 为提高功率因数,减少无功功率在电网中通过,无功补偿设备应在用户就地装设。

(√)

Lb3B4221 配电电压高、低压的确定,取决于厂区范围、用电负荷以及用电设备的电压。(√)Lb3B5222 开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下能持续通过的嗲泥路的最大值(×)

Lb3B5223 有一定工作经验的人员就可以担任工作负责人(监护人)。(×)

Lb3B2224 架空绝缘线承力接头连接时绝缘护套管径一般应与被处理部位接续关相同(×)Lc3B2225 短时间内危及人生命安全的最小电流为50mA。(√)

Lb3B3226 带电作业是指工作人员直接接触带电部分的作业,不包括用操作工具、设备或装置在带电作业区域的作业(×)

Lc3B4227 拉线坑的抗拔力是指拉线棒受外力垂直向上的分力作用时,抵抗向上滑动的能力。

(√)

Jd3B2228 工作许可人不得签发工作票,也不许担任工作负责人。(×)

Jd3B3229 安全带必须拴在牢固的构件上,并不得高挂低用(×)

Jd3B3230 铝绞线的跳线连接,可采用钳压连接或者插接方法连接(×)

Jd3B4231 10KV线路拉线应采用镀锌钢绞线,其截面应按受力情况计算确定,且不应小于16mm2。(√)

Jd3B4232 普通钢筋混凝土电杆的混凝土强度等级不宜低于C40 (√)

Jd3B5233 配电线路上对横担厚度的要求是不应小于4mm。(×)

Jd3B2234 电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依据。(√)

Je3B2235 带电作业时,人身与带电体的安全距离:10KV及以下者不小于0.7m。(×)Je3B2236 电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常监督及分段验收。(√)

Je3B2237 当环境温度高于40℃时,仍可按电器的额定电流来选择使用电器。(×)Je3B3238 交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波形不作要求。(×)Je3B3239 48V及以下的二次回路在交接验收时也应作交流耐压试验。(×)

Jb3B3240 将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器叫预装箱式变电站(×)

Je3B3241 变压器的负荷最高时,也是损耗最小时和处于经济运行方式时。(×)

Je3B3242 系统发生短路故障时,系统内络的总阻抗会突然增大。(×)

Jb3B3243 重大缺陷是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危机人身安全的缺陷。(×)

Je3B3244 电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档案及维护记录,并进行登记编号(√)

Je3B3245 立杆牵引绳在电杆刚起吊时受力最大。(√)

Je3B3246 整体立杆吊点绳的最大受力,是发生在起立角度最大时。(×)

Je3B4247 为了确保混凝土的浇制质量,主要应把好配比设计、支模及浇制、振捣、养护几个关口。(√)

Je3B4248 使用吊车立、撤杆塔时,钢丝绳套应吊在电杆的适当位置,以防止电杆突然倾倒(√)

Je3B4249 如线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,可不装设瞬动的电流速断保护(×)Je3B4250 3-10KV中性点非有效接地电力网的线路,对相间短路和单相接地应按规定装设相应的保护(√)

Je3B4251 继电器和保护装置的直流工作电压,应保证在外部电源为80%-115%额定电压条件下可靠工作(√)

Je3B4252 电机安装完毕,交付使用前应进行负载试运行,但不必进行空载试运行。(×)Je3B4253 配电线路因导线断线而进行某一相换新线时,其弧度值应与其他两根一致。(×)Je3B5254 检测变压器切换开关时,若发现有连续两个位置的变化或直流电阻相等,则可能是切换开关的触点没有切换。(√)

Je3B5255 设置于变电站内的非封闭式干式变压器可不装设固定遮拦(×)

Jf3B2256 触电时手会不由自主地紧握导线不放开,是因为电有吸引力。(×)

Jf3B3257 导线以接续管连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢,导线清除长度应与连接部分相同(×)

Jf3B3258 质量波动的原因,是由人、机器、方法、环境和材料五方面的因素变化造成的(√)Jf3B4259 尺寸界线用来表示所注尺寸的范围。(√)

Jf3B5260 通过滑轮组机械牵引时,牵引钢丝绳应按安全系数为4.5、不平衡系数为1.2、动荷系数为1.2选择。(√)

三、简答题:

La3C3121应用叠加原理进行电路计算时要注意什么?

答:应用叠加原理要注意下列事项:

⑴叠加原理只适用于线性电路;

⑵叠加原理只适用于电压和电流的计算,对功率计算不起作用;

⑶当每个电动势单独作用时,其他电动势不起作用。

La3C4122材料受力后的变形有哪些形式?

答:有:⑴撤力后能消失的变形称为弹性变形;

⑵永久保留的变形称为为塑性变形。

Lb3C2123变压器运行电压有什么要求?过高有什么危害?

答:⑴运行变压器中的电压不得超过分接头电压的5%;

⑵电压过高会造成铁芯饱和、励磁电流增大;

⑶电压过高铁损增加;

⑷电压过高会使铁芯发热,使绝缘老化;

⑸电压过高会影响变压器的正常运行和使用寿命。

Lb3C3124 有间隙金属氧化物避雷器的交接试验有哪些试验项目?周期为多少?

答:⑴测量避雷器绝缘电阻;

⑵测量基座绝缘电阻;

(3)进行工频放电电压试验。

Lb3C3125系统运行中出现于设备绝缘上的电压有哪些

答:⑴正常运行时的工频电压⑵暂时过电压⑶操作过电压(4)雷电过电压。

Lb3C4126整体起吊电杆时需进行受力计算的有哪些?

答:整体起吊电杆一般需进行以下的受力计算:①电杆的重心;②电杆吊绳的受力;③抱杆的受力;④总牵引力;⑤临时拉线的受力;⑥制动绳的受力。

Lb3C4127什么叫爬电比距?污秽地区绝缘子泄漏比距要求是多少?

答:⑴爬电比距指的是电力设备外绝缘的爬电距离与最高工作电压有效值之比;⑵在污秽地区绝缘子泄漏比距最低要求为: 3。8-4.5cm/KV。

Lb3C5128为了正确选择重合器,必须考虑哪些因素?

答:必须考虑下述五个因素:

①系统电压:重合器器额定电压必须等于或大于系统电压;

②最大可能故障电流;

③最大负荷电流;

④保护区内最小故障电流;

⑤重合器与其他保护装置的配合。

Lc3C4129 劳动定额的制定一般有哪些方法?电力建设施工的劳动定额一般采用哪几种方法制定?

答:⑴劳动定额制订方法:经验估计法、统计分析法、类推比较法、技术测定法;

⑵电力建设施工的劳动定额一般采用统计分析法确定。

Jd3C3130 什么是电压损耗?什么是电压降落?两者的区别是什么

答:⑴电压降落是指电网中两点电压相量差;

⑵电压损耗是两点电压的大小差;

⑶电压损耗通常以电压的百分数表示。

Jd3C4131 配电台区节电有哪些措施?

答:⑴配电变压器选用低耗节能型,有条件的选用非晶铁芯低损耗节能型配电变压器;

⑵配电变压器三相负荷不平衡电流不应超过变压器额定电流的25%;

⑶配电变压器布置在负荷中心,当负荷密度高、供电范围大时通过经济技术比较可采用两点或多点布置;

⑷对于山区根据负荷分散情况选用单相配电变压器;

⑸排灌专用等季节性配电变压器应按季节及时投切;

⑹对于用电季节性变化大的综合配电台区宜采用调容配电变压器。

Je3C2132 架空配电线路上的变压器常有哪些工作?周期是多少?

答:(1)定期巡视,与线路巡视周期相同;

(2)清扫套管检查熔丝灯维护工作,一般一年一次;

(3)绝缘电阻测量,一般一年一次;

(4)负荷测量,每年至少一次。

(5)油耐压、水分实验,五年至少一次

Je3C3133 采用什么措施可使接地电阻降低?

答:降低电阻的措施有:①增加接地极的埋深和数量;

(2)外引接地线到附近的池塘河流中,装设水下接地网;

③换用电阻率较低的土壤;

③在接地极周围施加降阻剂。

Je3C3134 配电线路的故障有哪些?

答:⑴有外力破坏的事故,如风筝、机动车辆碰撞电杆等;

⑵有自然危害事故,如大风、大雨、山洪、雷击、鸟害、冰冻等;

⑶有人为的事故,如误操作、误调度。

Je3C3135 节能降损的技术措施重点有哪些?

答:①简化电压等级;②缩短供电半径,减少迂回供电;③合理选择导线截面和变压器规格、容量;④制定防窃电措施;⑤淘汰高能耗变压器。

Je3C4136 为保证线路的的安全运行,防污闪的措施有哪些?

答:⑴确定线路污秽区的污秽等级;⑵定期清扫绝缘子;⑶更换不良和零值绝缘子;

⑷增加绝缘子串的单位泄漏比距;⑸采用憎水性涂料;⑹采用合成绝缘子。

Je3C4137 电力生产中,一旦发生事故,事故调查组应按什么程序进行事故调查?

答:⑴保护事故现场⑵收集原始资料⑶调查事故情况⑷分析原因责任(5)提出防范措施(6)提出人员处理意见

Je3C5138 复合绝缘子安装时有哪些注意事项?

答:⑴轻拿轻放、不应投掷,并避免与坚硬物碰撞、摩擦(2)起吊时绳结要打在金属附件上,禁止直接在伞套上绑扎,绳子触及伞套部分应用软布包裹保护(3)禁止踩踏绝缘子伞套(4)正确安装均压装置,注意安装到位,不得装反,并仔细调整环面与绝缘子轴线垂直,对于开口型均压装置,注意两端开口方向一致

Jf3C3139 滑车组在使用时,对不同的牵引力,其相互间距离有什么要求?

答:①1t滑车组之间的距离为0。7m;②5t滑车组之间距离为0。9M;③10-20t的滑车组之间的距离1M。(4)32-50t的滑车组之间的距离为1.2m

Jf3C4140 事故处理的主要任务是什么?

答:①尽快查出事故地点和原因,消除事故根源,防止扩大事故;②采取措施防止行人接近故障导线和设备,避免发生人身事故;③尽量缩小事故停电范围和减少事故损失④对已停电的用户尽快恢复供电

五、论述题:

La3F3021阐述土的力学特性以及土的上拔α的的含义,土的上拔角α与抗剪角β的关系

如何.

答: (1)土是一种多孔性散粒结构,空隙中含有水分和空气,因此土具有渗透性、压缩性、抗剪强度等力学特性;

(2)基础受上拔力T作用时,抵抗上拔力的锥形土体的的倾斜角为上拔角α(如图F-3),由于坑壁开挖的不规则和回填土的不甚紧密,土的天然结构被破坏,所以使埋设在土壤中的上拔基础抗拔承载力有所下降,在计算基础上拔承载力时,将抗剪角β乘以一个降低系数后,即为上拔角α;

(3)一般取α=2/3β;对砂土类,一般取α=4/5β。

Lb3F3022 简述钳形电流表的用途和工作原理

答:(1)通常用普通电流表测量电流时,需要切断电路将电流表或电流互感器一次则串联到被测电路中。而使用铅形电流表进行测量时,侧可以在不切断电路的情况下进行测量;(2)钳型电流表由电流互感器和电流表组成;

(3)互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯闭合。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。此时通过电流的导线放入相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定;(4)电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组的电流,此电流与工作中的电流成正比。所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量;

(5)当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。

Lb3F4023 阐述架空线路的主要元件有哪些,它们的主要作用是什么?

答:(1)架空线路的主要元件有导线,避雷线,绝缘子,杆塔,杆塔基础,拉线接地装置和各种金具等;

(2)导线的作用是传输电能;

(3)避雷线是防止雷击导线;

(4)绝缘子用来支撑或悬挂导线,并使导线和杆塔绝缘;

(5)金具是对杆塔绝缘子导线及其他电气设备起连接组成完整的送、配电体系的零件;(6)接地装置将雷电流引入大地;

(7)杆塔的作用是支持导线、避雷线及其金具、铁附件,并使导线、避雷线、杆塔三者之间保持一定的安全距离;

(8)杆塔基础是将杆塔固定在地下,以保证杆塔之间不发生倾斜或倒塌的设施;

(9)拉线则可以加强杆塔强度,承担外部荷载的作用力,以减少杆塔的材料消耗量,降低杆塔造价。

Lc3F3024 试述杆上避雷器的安装应符合哪些规定。

答:(1)瓷套与固定抱箍之间的加垫层。

(2)排例整齐,高低一致,相间距离:1-10KV时不小于350mm;1KV以下时不小于150mm。

(3)引线短而直,连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合以下规定:

引上线:铜线不小于16平方毫米,铝线不小于25平方毫米;

引下线:铜线不小于25平方毫米,铝线不小于35平方毫米。

(4)与电器部分连接,不应使避雷器产生外加应力。

(5)引下线接地要可靠,接地电阻符合规定。

Jd3F3025 架空电力线路使用的线材、金具和绝缘子架设前应进行哪些外观检查?

答:(1)线材的检查:

1)不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷;

2)不应有严重腐蚀现象;

3)钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀;

4) 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。

(2)金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1)表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷;

2)线夹转动灵活,与导线接触面符合要求;

3)镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。

(3)绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

1) 瓷件与铁件组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好;

2)瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷;

3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

Je3F2026 试述用标杆进行测量定位的操作过程。

答:(1)首先要进行目测,如果线路是一条直线,可以在线路端竖立一个醒目的标志如标杆;(2)同时在另一端同样竖立一垂直标杆,由观察者站在距垂直标杆前3米的地方,使观察者的眼睛,始端标杆,终端标杆成一直线;

(3)然后沿着这一直线利用皮尺或测绳,规定档距数值测定距离,参考地形竖立标杆,由观察者利用三点一线的原理,,用手势旗语或对讲机指挥,使标杆左右移动,最后位于这条直线当中,这根标杆的杆位就是杆位,可钉上标桩,然后再倒换使用这根标杆,照样顺次测量其他杆位;

(4)如果有转角,则应先测定角度杆的位置,然后在按上述的办法测定始端杆和转角杆以及终端杆各直线段上的杆位;

(5)用标杆测量比较简单,单不能测量各杆位的标高,也不能准确的测量出各转角的角度,因此只适用地势平坦,距离较短的配电线路。

Je3F3027 试述利用旧线带新线法更换配电线路导线的具体做法。

答:线路停电,按工作票要求做好安全措施,办理许可手续;

(2)合理安排线轴位置,打好临时拉线,需交叉跨越时应先搭好跨越架、装设围栏和悬挂标志牌;

(3)做好放线、紧线看弧垂等有关地面工作;

(4)由工作人员统一指挥,由一名有经验的工作人员带几名工作人员看线轴,沿耐张段设置必要的监护人员;

(5)做好通讯联络工作,在每一杆塔上挂好滑车,松开需要更换的旧导线,将旧导线放进滑车内,然后在一端耐张杆将新旧导线缠好,要保证新旧导线接头不出毛刺,不卡滑车,同时在另一端耐张杆用钢丝绳与旧导线连接好,作好紧线工作;

(6)在检查耐张段内全部旧导线都已放进滑车,没有卡阻现象,并将工作人员撤下杆塔后,即可以用牵引工具,人力或其他牵引设备紧线牵引导线;

(7)拖线时,要加强监护,新、旧导线不要在滑车内卡住,作好通讯联络,注意紧线速度;(8)新导线放线结束后,在一端耐张杆挂好导线,看弧垂人员,登杆人员作好准备,在另一端耐张杆塔处紧线;

(9)紧线完毕后检查验收施工质量,拆除工器具,撤离现场。

Je3F4028 架空配电线路巡视时沿线情况的巡视主要内容有哪些?

答:(1)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体;

(2)导线对地、对道路、公路、铁路、管道、河流、建筑物等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟筒、天线等;

(3)周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等;

(4)有无威胁线路安全程设施(机械、脚手架等);

(5)查明线路附近的爆破工程有无爆破申请手续,其安全措施是否妥当;

(6)查明防护区内的植树、种竹情况及导线与树、竹间距离是否符合规定;

(7)线路附近有无射击、放风筝、抛扔外物、飘洒金属和在杆塔、拉线上拴牲畜等;(8)查明沿线污秽情况;

(9)查明沿线江河泛滥、山洪和泥石流等异常现象;

(10)有无违反《电力设施保护条例》的建筑。

Jf3F3029 何谓一级负荷、二级负荷、三级负荷?

答:电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级:

(1)负荷下列情况之一时,应为一级负荷:

1)中断供电将造成人身伤亡时;

2)中断供电将在政治、经济上造成中大损失时,例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产地产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等;

3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作,例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中地公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

(2)在一级负荷重,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的复合,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

(3)负荷下列情况之一时,应为二级负荷:

1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时,例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程北打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等;

2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中地重要的公共场所秩序混乱。

(4)不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

Jf3F4030 触电伤员脱离电源后应如何根据触电伤员的不同情况进行处理。

答:触电者脱离电源后,现场救护人员应迅速对触电者的伤情进行判断,对症抢救,同时设法联系医疗急救中心(医疗部门)的医生到现场接替救治:

(1)触电伤员神志清醒、有意识、心脏跳动,但呼吸急促,面色苍白,或者一度昏迷但未失去知觉。此时不能用心肺复苏法抢救,应将触电者抬到空气新鲜,通风良好狄芳躺下,安静休息1-2h,让他慢慢恢复正常。天凉时要注意保温,并随时观察呼吸、脉搏变化。(2)触电伤员神志不清醒,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬劾法,使气道开放,并进行口对口人工呼吸。此时切记不能对触电者进行心脏按压。如此时不及时用人工呼吸法抢救,触电者将会因缺氧过久而引起心跳停止。

(3)触电者神智丧失,判定意识无,心跳停止,但有极微弱的呼吸时,应立即施行心肺复苏法抢救,不能认为尚有微弱呼吸,只需做胸外按压,因为这种微弱呼吸已起不到人体需要的氧气交换作用,如不及时人工呼吸即会发生死亡,若能立即实行口对口人工呼吸和胸外按压,就能抢救成功。

(4)触电者心跳、呼吸停止时,应立即进行心肺复苏法抢救,不得延误或中断。

(5)触电者心跳、呼吸停止时,并伴有其他外商时,应先迅速进行心肺复苏法急救,然后再处理外伤。

六.计算题

La3D2051 如图D-7电路中,C1=0.3μF ,C2=0.4μF ,C3=0.6μF ,C4=0.2μF 。求开关S 断开时与闭合时,A 、B 两点间的等效电容CAB 。

答案:解:(1)开关S 断开时 图 D-7

123412340.30.40.60.2++++0.3+0.40.6+0.2C C C C C C C C C ××==

=0.32(F)μ (2分)

(2)开关S 闭合时 C C C C C C C C C ==

(+)(+)+++ (0.3+0.4)(0.6+0.2)0.3+0.4+0.6+0.212341234

=0.36(μF) (2分)

答:开关闭合时,A 、B 两点的等效电容为0.36μF ;开关断开时,A 、B 两点的等效电容为0.32μF 。 (1分)

La3D3052 已知工频正弦交流电压2202sin314u t =(V)加在L =159mH 的理想电感线圈上,求通过

线圈的电流瞬时值函数式, 并绘出该电路的电压与电流相量图。

答案:解:这是纯电感交流电路,线圈感抗 图D-8

XL =ωL =314×0.159=50(Ω) (1分)

电压相量2200U

=/(V) (1分)

电流相量190220050

4.490(A) (1)L U I j X -/-°×/°=-= =/-°分

电流瞬时值函数式

i t =-°4.42sin(31490) (A) (1分) 答:电流瞬时值函数式为

i t =-°4.42sin(31490),电压与电流相量图如图D-8:

(1分)

Lb3D2053 一台三绕组为△接三相电动机的功率为2.4kW ,把它接到线电压为380V 的三相电源上,用钳形电流表测得线电流为6.1A ,求此电动机的功率因数及每相绕组的电阻和电感值。 答案:解:由P U I l l =3cos ?得(0.5分) cos 324001.73380 6.10.6?==××=P U I l l 因三绕组△接,则有

U U l φ==380(V)

(0.5分) I I l φ===3 6.11.73 3.52(A) (0.5分)

∴每相绕组阻抗值 ||===ΩZ U I φ

φ3803.52108() (0.5分)

由于功率因数与阻抗角相等,据阻抗△的边角关系可知,每相绕组的电阻和感抗值分别为

cos 1080.665

R Z ?==?= (Ω) sin 1080.886X Z ?==?= (Ω)

L=X/314=86/314=0.274 答:该电动机的功率因数为0.6;电阻值为65Ω;电感值为0.274H 。(1.5分)

Lb3D3054 某台单相变压器,额定容量15kVA ,额定电压为6600/220V ,如并联接入额定电压为220V ,功率为30W 的若干电阻炉,使二次电流为额定输出电流的一半,求需并联多少个电阻炉?

答案:解:二次额定电流 I U N2N N2S 151022068.18(A)==×=3

(1.5分)

每个电阻炉的电流Il 为 I P U l =

=≈N2302200. 136(A) (1.5分)

设电阻炉个数为n n I I l =

×=×≈个N268.180.136250()1212 (1.5分)

答:需并联250个电阻炉。(0.5分)

Lb3D3055 已知一台变压器额定容量Se =100kVA ,空载损耗P0=0.6kW ,短路损耗Pd =2.4kW ,求满载及cos 0.8?=时的效率。

答案:解: e e 0d S cos 100%S cos ++P P β?β?β2

×

=20.81000.8

100%96.8%0.81000.80.6 2.40.8???=??++?

=96.8% (4分)

答:满载及cos 0.8?=时的效率为96.8%。(1分)

Lb3D4056 一般钢筋混凝土电杆的容重γ=2650kg /m 3,试求杆长为L =12m ,壁厚t =50mm ,

根径为D =350mm 的拔梢杆的质量。(提示:λ=1/75)

答案:解:1.设拔梢杆梢径为d 35012000175190(mm)d D L =-λ=-×/= (1.5分)

2.设电杆体积为V

V =(πtL /2)(D+d -2t) (1.5分)

=3.14×0.05×12×(0.35+0.19

-2×0.05)/2(0.5分)

=0.415(m 3) (0.5分)

3.电杆的质量

G =V γ=0.415×2650≈1099.8(kg) (0.5分)

答:12m 钢筋混凝土电杆重1099.8kg 。(0.5分)

Lb3D4057 一台Y ,y0~Y ,y11的三相变压器,容量180kVA ,额定电压10/0.4kV ,频率50Hz ,每匝绕组的感应电势为5.133V ,铁芯截面积为159.99cm 2,求:(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数是多少?(3)铁芯中的磁通密度是多少?

答案:解:(1)变比

K U U ===121030.4325(0.5分) (2)一次匝数N U 115.133101035.133==×/3

=1125(匝) (1分)

二次匝数N U 225.13335.133==/400=45(匝) (1分)

(3)磁通

Φm 114.4410000

34.44501126==××U fN =0.023(Wb) (1分) 铁芯中的磁通密度

B S m m 0.02310159.99==×8

Φ≈1.444(T) (1分) 答:变比是25,一次、二次绕组的匝数是1126匝和45匝,铁芯中的磁通密度为1.444T 。

Lb3D5058 一台三绕组为△接的三相电动机,为了减少启动电流,启动时三相绕组先作Y 接,启动后再改为△接,求电动机Y 接启动和△接启动两种情况下线电流的比值。

答案:解:本题可根据Y 接和△接三相对称电路各自的电流、电压特性,在三相电源相同和三相负载相同条件下,通过计算进行比较。(0.5分)

Y 接启动I I U Z U Z l l Y Y Y 3φφ==

||

=||(1分) △接启动I U Z U Z l

??φφ

=||=||

I 33△△==||l l

I U Z φ ∴I I U Z U l

l

l l Y 33Z △=||||=13 (1分)

答:电动机Y 接启动和△接启动两种情况下线电流的比值1∶3。(0.5分)

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

配电线路工(高级工)

二.判断题 (√)1.基尔霍夫第一定律是确定节点上各支路电流间关系的定律。 (√)2.根据基尔霍夫第二定律列电压方程时,规定电位升为正,电位降为负。 立回路的部分电路 (×)3.基尔霍夫第二定律不适用于回路的部分电路。 (√)4.必须指出,用戴维南定理把有源二端网络变换成一个电压源时,只对外电路等效。(√)5.在R、L串联正弦交流电路中,己知电阻R =6 Ω,感抗从=8 Ω,则电路的总阻抗Z =10Ω。 (√)6.在R、L、C串联正弦交流电路中,当Xl<Xc 时,电路是容性电路。 (×)7.在交流电路中,有功功率是一个周期内电压和电流乘积的最大值。 (√)8. 三相发电机绕组星形连接时,从中性点引出的导线称为中性线,也称为零线。(√)9.在三相电源作三角形连接时,如果有一相绕组接反,会产生环流。 (√)10.在一个线圈中,感应电动势的大小与穿越磁通变化率成正比。 ()11.产生感应电动势的条件是穿越线圈回路中的电流必须是变化的。 (√)12.根据楞次定律判断,感应电流产生的磁通总是阻碍原磁通的变化。 (√)13.楞次定律是确定感生电势和感应电流方向的重要定律。 (√)14.涡流对一般电气设备是有害的,因为它使铁芯发热,产生涡流损耗,造成能量的无谓消耗。 (√)15.涡流产生在与磁通垂直的铁芯平面内,为了减小涡流,铁芯采用涂有绝缘层 的薄硅钢片叠加而成。 (√)16.晶体管集电极的最大允许耗散功率用字母Pcm来表示。 (√)17.晶体管的集电极电流△Ic与基极电流△Ib的比值称为晶体管的交流电流放大系数β。 ()18.晶体三极管的输出特性曲线主要分三个工作试,作为放大元件使用时,应工作在饱和区。 ()19.3AX 系列晶体管为低频大功率晶体管。 (√)20.单相全波整流电路流过每只二极管的平均电流只有负载电流的一半。 (√)21.单相桥式整流电路在输入电压的每半个周期内都有两只二极管导通。 (√)22.可控硅可等效为一个PNP 晶体管和NPN 晶体管的组合。 ()23.硅钢片和电工纯铁均属于硬磁材料。 (√)24.磁性材料按其特性和应用,分为软磁材料和永磁材料两大类。 ()25.电流互感器一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。 (√)26.仪用互感器是特殊的变压器,铁芯和绕组构成了仪用互感器的主体。 ()27.电流互感器在运行中绝对不能短路,电流互感器副绕组的一端必须接地。 (√)28. 当电桥工作时,适当选择几个桥臂的电阻,总可以使检流计两端的电位相等,这时电桥达到平衡。 (√)29.电压互感器的一、二次绕组电压之比与一、二次绕组的匝数之比相等。 (√)30.直流双臂电桥的电池电压不足会影响电桥的灵敏度,所以当发现电池电压不足时应及时更换电池。 ()31.在用直流双臂电桥测量具有电感的电阻时,应先接通检流计按钮,再接通电源。(√)32.使用SMG2000B型数字双钳相位表测讯相位时,电服输人阻杭大于500kΩ。(√)33.SMG2000B 型数字双钳相位表每一路只能接入一个信号;如果接入电压,应将电流插头拔去。 (√)34.用数字万用表判断二极管正二极管的正极、负极时,如阻值较小,说明红表笔所

配电线路初级工、中级工、高级工试题及答案解析

配电线路初级工、中级工、高级工 试题及答案解析

配电线路初级工 一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D

《配电线路工》(高级技师)题库

电力职业技能考试 <<配电线路>>高级技师题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共20题) 1、为了消除过电压的影响而设的接地叫做(过电压保护接地) 2、变压器中的绝缘油,作为使用条件,下列项目中(粘度大)是错误的。 3、金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器,其阀片以氧化(锌)为主,并掺以锑、铋、锰等金属氧化物,粉碎混合均匀后,经高温烧结而成。 4、导线避雷线在放线过程中,出现灯笼状的直径超过导线直径的(1.5倍)而又无法修复时,应锯断重接。 5、地锚的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗(向上)滑动的能力。 6 、紧线操作时,有一定的过牵引长度,为了安全,一般规定导线过牵引长度应不大于(200mm), 同时,导线的安全系数大于2。 7、对电气仪表的准确度的要求是:用于发电机和调相机上的交流仪表,不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表应不低于( 2.5级) 8、做工频耐压试验时,(40%)试验电压以下的升压速度是任意的,以后的升压速度按每秒3%的速度均匀上升。 9、安全帽的技术性能中的侧向刚性试验要求:在帽的两侧加力430N后,帽壳的横向最大变形不应超过(40mm),卸载后的变形不应超过15mm。 10、10kV配电线路,为提高线路的耐雷水平,加强绝缘,如采用铁横担,宜采用(P-15)型绝缘子。 11、10kV及以下网络中解、合环路的均衡电流应小于7A,隔离开关断开两侧的电位差:对竖隔离开关不大于(200V),对隔离开关不大于100V。 12、带电作业用的小型水冲洗操作杆的绝缘试验的耐压标准:非接地系统的经消弧线圈接地系统的接地杆应为(1.1倍的线电压)。 13、SN10-10II型少油断路器其触头间的直流电阻应不大于(60μΩ) 14、变压器内部发出“咕嘟”声,可以判断为(绕组层间或匝间短路)。 15、CD2操动机构的分闸顶杆换成铜质顶杆是为了(防止磁化)。 16、线路绝缘子上刷硅油或防尘剂是为了(防止绝缘子闪络)。 17、当测得绝缘的吸收比大于(1:1.2 ),就可以认为设备的绝缘是干燥的。 18、变压器油中溶解气体的总烃量应小于150×10-6,乙烃量应小于(5×10-6),氢气量应小于150×10-6。 19、条料在宽度方向上弯曲时,必须用延展法进行矫直,矫直时,必须锤击(里面)的材料,经锤击后使下边逐渐伸长而变直。 20、事故发生后,事故调查组组成之前,(安监部门)要及时收集有关资料,并妥善保管。 二、判断题 1 、土壤的容重指的是土壤在天壤状态下土壤单位体积的重量,其随含水分量多少而变化。(√) 2、混凝土的抗拉强度极低,500号混凝土的抗拉强度仅有200N/cm2。(×) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√) 4、变压器的过负荷保护接于跳闸回路。(×)

配电线路工(第二版)高级工试题

配电线路工(第二版)高级工试题 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。