一、定额问题解释及说明

(一)《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)问题解释及说明:

1.什么时候可套用工艺管道部分?

2.气体灭火系统调试应套哪一项?

3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么?

4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择?

5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架?

6.水幕系统管道安装应如何执行定额?

7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行?

8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点?

9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整?

10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整?

11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算?

12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费?

13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额?

14.水过滤器安装应如何套定额?

15.采暖定额中是否包括管道冲洗?

16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用?

17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用?

18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额?

19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?

20.管道安装中,塑料给水管安装中,没有DN15mm管径的子目,并且DN20mm的管道安装材料中管卡的数目与实际相差的太多,如何计算?

21.承插塑料排水管(零件粘接)项目中是否应考虑塑料卡子安装?22.消防管道系统安装中,定额中管道的材料为镀锌管,如实际安装为焊管,应套哪一项目?

23.第109页给水管道新建与原有管道干线碰头项目中,给水双承接轮DN100mm是否应改为DN200mm?

24.第588页工程量规则二,风管管道中管件长度尺寸表,应在定额附录中给出?

25.第775页第五篇消防工程第三十二章水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)中,镀锌管接头未列入,如何计算?

26.塑料排水管安装定额中,接头零件未包括固定支撑、滑动支撑、阻烟防火套管,应如何执行定额?

27.电热风幕机安装如何执行定额?

28.DN32mm以内管道是否可以套用第一篇中1-320管道支架制作、安装?

29.配合土建施工的留洞、留槽,修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的?

30.管道安装中是否应扣除暖气片所占长度?

31.风管支架、法兰、加固框等需要单独刷油时工程量如何计算?32.采暖、通风空调工程的系统调整费包括哪些内容?

33.定额规定风管管道刷油,按其面积乘系数,除锈项目为何不乘系数?

34.安装与土建交叉施工降效系数如何计算?

35.“管廊”的具体定义是什么?

36.采暖工程中暖气片安装是否包括其两端阀门?

37.按定额规定采暖工程可以计算系统调整费,热水管道安装工程是否能计算系统调整费?

38.铸铁、塑料排水管安装中,透气帽的用量大于定额规定,能否换算?

39.丝接管道安装已包括接头零件安装,在施工过程中如必须使用活接头,应如何计算?

40.静压箱的成品重量中包不包括型钢重量?

41.消防工程水灭火系统无吊顶、有吊顶喷头安装,如何区别?42.热交换类设备安装,如何执行定额?

1.什么时候可套用工艺管道部分?[返回列表]

答:除核能装置的专用管道、矿井专用管道、长输管道、>42Mpa 的超高压管道、设备本体所属管道,民用给排水、采暖、卫生、煤气输送管道外,其他管道均执行工艺管道定额;生产、生活共用的给水、排水、蒸汽、煤气输送管道执行工艺管道定额。

2.气体灭火系统调试应套哪一项?[返回列表]

答:执行第五篇第三十三章气体灭火系统装置调试项目。

3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么?[返回列表]

答:管道及铁构件除锈按设计及规范要求执行;手工、动力工具除锈区分标准见第六篇第三十五章说明第三条标准执行。

4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择?[返回列表]

答:套管制作与安装,按不同规格,分一般穿墙套管和刚性、柔性防水套管,以“个”为计量单位。执行定额时应按设计及规范要求选用定额子目;刚性、柔性防水套管的制作与安装,定额是按主管来考虑的,执行定额时按主管的规格执行;一般穿墙套管的制作与安装,定额是按套管规格来考虑的,执行定额时按套管的规格执行(即执行定额时选择比主管大一级的规格执行)。

5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架?[返回列表]

答:消火栓管道安装按第五篇消防工程相应项目执行,第五篇消防工程中没有的项目按第二篇工艺管道工程相应项目执行;管道支架制作、安装在黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)中有三个管道支架制作、安装项目,第一篇给排水、采暖、燃气工程第一章管道安装中的管道支架制作、安装适用于给排水、暖通及生活用煤气管道安装工程;第二篇工艺管道工程第十二章其他中管道支架制作、安装适用于工业管道安装工程;第五篇消防工程第三十二章水灭火系统中管道支架制作、安装只适用于消防工程自动喷水灭火系统和气体灭火系统。

6.水幕系统管道安装应如何执行定额?[返回列表]

答:水幕系统管道应按工艺管道工程相应项目执行。

7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行?[返回列表]

答:预制钢筋混凝土井的砌筑安装,按《黑龙江省建设工程预算定额(土建)》相应项目执行。

8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点?[返回列表] 答:水灭火系统控制装置的控制点包括:喷头、湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器及控制阀等点数,按多线制与总线制联动控制联动控制器的点数计算。

9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整?[返回列表]

答:定额中的消耗量为综合取定,不予调整。管材、管件可以按定额单价与市场实际材料价格找差。

10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整?[返回列表]

答:PPR管材及管件均可按定额单价与市场实际材料价格找差。

11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算?[返回列表]

答:施工安装工程中发生机械费按实计算。

12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费?[返回列表]

答:定额人工含量不调整。

13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额?[返回列表]

答:按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》补充定额塑料管安装相应项目执行。

14.水过滤器安装应如何套定额?[返回列表]

答:按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》补充定额过滤器安装相应项目执行。

15.采暖定额中是否包括管道冲洗?[返回列表]

答:定额中已包括管道冲洗和水压试验。

16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用?[返回列表]

答:第一篇、第二篇(第一章~第十二章)定额中工作物操作高度均以3.60m为界限,当超过3.60m时,以定额人工费按表中费率增加费用(其中包括3.60m以下的工程量),是指安装项目当工作物操作高度超过3.6m时,方可计算超过部分的工程量,其中包括3.60m 以下的工程量是指包括从3.6m处到第一个连接处的工程量。

17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用?[返回列表]

答:第五篇消防工程超高增加费是指安装项目由工作物操作高度超过5m时,方可计算超过部分的工程量(其中包括5m以下的工程量),其中包括5m以下的工程量是指包括从5m处到第一个连接处的工程量。消防工程超高增加费率见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第2项。

18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额?[返回列表]

答:法兰水表安装,以“组”为计量单位,定额中旁通管及止回阀如与设计规定的安装不同时,可按设计规定进行调整,其余不变。拆换时,按《全国统一房屋修缮工程预算定额黑龙江省估价表(暖通分册)》相应项目执行。

19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?[返回列表]

答:定额中人工已包括了压制弯头的安装,增加的压制弯头的消耗量见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第7项。

20.管道安装中,塑料给水管安装中,没有DN15mm管径的子目,并且DN20mm的管道安装材料中管卡的数目与实际相差的太多,如何计算?[返回列表]

答:塑料给水管定额项目中的管外径20mm的就是指内径15mm的管道,管卡的含量不得调整换算。

21.承插塑料排水管(零件粘接)项目中是否应考虑塑料卡子安装?[返回列表]

答:承插塑料排水管(零件粘接)项目中DN50mm~DN160mm项目,定额消耗材料是按扁钢制作的管卡子,采用膨胀螺栓固定考虑的。而DN200mm~DN315mm项目,定额消耗材料是按金属支架固定,管道支架制作、安装需按相应项目执行。

22.消防管道系统安装中,定额中管道的材料为镀锌管,如实际安装为焊管,应套哪一项目?[返回列表]

答:按施工规范要求应采用镀锌钢管,但施工图设计要求采用的是焊接钢管时,应执行工艺管道工程相应项目。

23.第109页给水管道新建与原有管道干线碰头项目中,给水双承接轮DN100mm是否应改为DN200mm?[返回列表]

答:见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第11项。

24.第588页工程量规则二,风管管道中管件长度尺寸表,应在定额附录中给出?[返回列表]

答:风管管道中管件长度尺寸,应根据施工图所标示尺寸计算为准。

25.第775页第五篇消防工程第三十二章水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)中,镀锌管接头未列入,如何计算?[返回列表] 答:见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第41项。

26.塑料排水管安装定额中,接头零件未包括固定支撑、滑动支撑、阻烟防火套管,应如何执行定额?[返回列表]

答:按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》补充定额执行。

27.电热风幕机安装如何执行定额?[返回列表]

答:电热风幕机安装执行本定额第一篇第五章第八节热空气幕安装相应项目。

28.DN32mm以内管道是否可以套用第一篇中1-320管道支架制作、安装?[返回列表]

答:第一篇管道支架制作安装项目适用于给排水、采暖、燃气工程安装项目。第一篇第一章管道安装定额中已包括管卡及托钩制作、安装,不得另行计算。

29.配合土建施工的留洞、留槽,修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的?[返回列表]

答:本定额中已考虑了打、堵洞眼所需的材料(因材料量很少,已列在其它材料费内)和人工。

30.管道安装中是否应扣除暖气片所占长度?[返回列表]

答:应扣除暖气片所占长度。

31.风管支架、法兰、加固框等需要单独刷油时工程量如何计算?[返回列表]

答:按施工规范要求或图示尺寸,换算重量,按金属结构刷油相应项目执行。

32.采暖、通风空调工程的系统调整费包括哪些内容?[返回列表]

答:采暖、通风空调工程的系统调整费包括调试所用的人工、仪器、仪表折旧、消耗材料等各项费用。

33.定额规定风管管道刷油,按其面积乘系数,除锈项目为何不乘系数?[返回列表]

答:因除锈项目已考虑了部分不需除锈的因素,所以不乘系数。与实际情况若有出入,也不得调整。

34.安装与土建交叉施工降效系数如何计算?[返回列表]

答:定额内已考虑了各工种交叉作业,降效费用的因素,不得另行计算。

35.“管廊”的具体定义是什么?

答:本定额总说明第6页第5条所谓的“管廊”,与工艺金属结

构中的管廊不同。这里的“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道内(或称管道间)铺设给排水、采暖、煤气管道、阀门、法兰、支架安装,应将其定额人工费增加30%。

36.采暖工程中暖气片安装是否包括其两端阀门?[返回列表] 答:定额中没有包括其两端阀门,可以按其规格,另套用阀门安装定额相应项目。

37.按定额规定采暖工程可以计算系统调整费,热水管道安装工程是否能计算系统调整费?[返回列表]

答:热水管道安装工程不属于采暖工程,不得计算系统调整费。

38.铸铁、塑料排水管安装中,透气帽的用量大于定额规定,能否换算?[返回列表]

答:本定额中透气帽的用量是综合考虑的,不得换算。

39.丝接管道安装已包括接头零件安装,在施工过程中如必须使用活接头,应如何计算?[返回列表]

答:丝接管道安装已包括了接头零件的安装,在施工过程中如必须使用活接头,材料价格可以换算,其余不变。

40.静压箱的成品重量中包不包括型钢重量?[返回列表]

答:定额中已包括其所需的钢板及型钢重量。

41.消防工程水灭火系统无吊顶、有吊顶喷头安装,如何区别?[返回列表]

答:消防工程水灭火系统无吊顶喷头安装子目,是指喷头直接安装在预制混凝土或现浇混凝土天棚上;有吊顶喷头安装,是指喷头安装在吊顶的装饰板上。

42.热交换类设备安装,如何执行定额?[返回列表]

答:热交换类设备安装,1t以内按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》相应项目执行;1t以上按《全国统一安装工程预算定额》第五册《静止设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目执行。

河南省2016定额相关说明及综合解释

总说明 一、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)(以下简称本定额)是依据《房屋建筑与装饰工程消耗量定额(TY01-31-2015》>(以下简称消耗量定额)、《建设工程施工机械台班费用编制规则(2015)》;参照《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2013)(以下简称《计价规范》),住房和城乡建设部、财政部《关于印发(建筑安装工程费用项目组成)的通知》(建标[2013]44号),住房和城乡建设部《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标[2016]4号),结合我省建设领域工程计价改革需要编制的。 二、本定额适用于河南省行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建和改建房屋建筑与装饰工程。 三、本定额是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、招标控制价的依据;是建设工程实行工程量清单招标的工程造价汁价基础;是编制企业定额、考核工程成本、进行投标报价、选择经济合理的设计与施工方案的参考。 四、本定额工程造价计价程序表中规定的费用项目包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税。本定额基价各项费用按照增值税原理编制,适用一般计税方法,各项费用均不含可抵扣增值税进项税额。 五、本定额基价由人工费、材料费、机械使用费、其他措施费、安文费、管理费、利润、规费组成,工程造价计价时可按需分析统计、核算。其他措施费不发生或部分发生可作调整。 六、本定额中定额子目编号含有“Ha”字母的定额子目,为我省扩充标记。 七、本定额基价是定额编制基期暂定价,按市场最终定价原则,基价中涉及的有关费用按动态原则调整。 八、本定额基价中的人工费是根据《消耗量定额》与有关规定,经测算的基期人工费。基期人工费在本定额实施期,由工程造价管理机构结合建筑市场情况,定期发布相应的价格指数调整。 九、本定额基价中的材料费是根据《消耗量定额》与本定额基价的材料单价计算的基期材料费,在工程造价的不同阶段(招标、投标、结算),材料价格可按约定调整。 本定额基价中的材料单价是结合市场、信息价综合取定的基期价。该材料价格为材料送达工地仓库(或现场堆放地点)的工地出库价格,包含运输损耗、运杂费和采购保管费。 十、本定额基价中的机械使用费是根据《消耗量定额》与相关规则计算的基期机械使用费,是按自有机械进行编制的。机械使用费可选下列一种方法调整:一是按本定额机械台班中的组成人工费、燃料动力费进行动态调整;二是按造价管理机构发布的租赁信息价直接与本定额基价中的台班单价调差。 十一、本定额基价中的管理费为基期费用,按照相关规定实行动态调整。 十二、本定额基价中的其他措施费(费率类)包含材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费。 十三、本定额基价中的安全文明施工费、规费为不可竞争费,按足额计取。 十四、总承包服务费: 1.实行总发包、承包的工程,可另外计取总承包服务费。 2.业主单独发包的专业施工与主体施工交叉进行或虽未交叉进行,但业主要求主体承包单位履行总包责任(现场协调、竣工验收资料整理等)的工

北京定额及计算规则

总说明 一、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》(以下简称本定额)共分七部分二十四册,包括: 01 房屋建筑与装饰工程预算定额:房屋建筑与装饰工程共一册; 02 仿古建筑工程预算定额:仿古建筑工程共一册; 03 通用安装工程预算定额:机械设备安装工程,热力设备安装工程,静置设备 与工艺金属结构制作安装工程,电气设备安装工程,建筑智能化工程,自动化控制仪表安装工程,通风空调工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通信设备及线路工程,刷油、防腐蚀、绝热工程共十二册; 04 市政工程预算定额:市政道路、桥梁工程,市政管道工程共两册; 05 园林绿化工程预算定额:庭园工程,绿化工程共两册; 06 构筑物工程预算定额:构筑物工程共一册; 07 城市轨道交通工程预算定额:土建工程,轨道工程,通信、信号工程,供电 工程,智能与控制、机电工程共五册。 及与之配套使用的《北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格》、《北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额》。 二、本定额是在全国和本市有关定额的基础上,结合多年来的执行情况,以及行 之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,并根据正常的施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据编制。 三、本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理的 施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素的差异而对定额子目进行调整或换算。 四、本定额适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道 交通工程的新建、扩建;复建仿古工程;建筑整体更新改造;市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程。不适用于房屋修缮工程、临时性工

定 额 解 释

定额解释 总说明及费用定额 1.本基价表内的工料消耗和施工工艺是按什么质量标准编制的? 答:是按合格品标准编制的。工程验收达优良, 其优良工程费用应按有关规定办理。 2.不同所有制不同地区的施工企业承包工程时,是否均按定额基价标准取费? 答:均按定额基价标准取费。 3.非预拌砼因设计和施工组织设计要求添加的外加剂,如何计算? 答:非顶拌砼因设计施工组织设计要求添加的砼外加剂(减水剂除外),根据设计用量另加1%损耗、按1.77元/Kg进入定额基价,其余作价差处理,水泥用量作相应调整。 4.工程施工的周转性材料(含脚手架、模扳)及中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算? 答:按实计算。 5.基价表规定凡使用砼输送泵或泵车输送砼的工程,其工程垂直运输资乘以系数0.95,泵送砼的数量有无量的限制? 答:有量的限制。单位工程凡使用砼输送泵或泵车输送的砼量,达到整个工程砚浇砼总量40%以上的,工程垂直运输费乘以0.95,否则不乘以O.95系数: 6. 基价表是否包括建筑垃圾的场外运输费?如未包括,如何计算? 答:未包括。发生时另行计算。 7.因环保规定而发生的费用(如车辆冲洗、超量排污、噪音干扰费等),如何计算? 答:发生时按实计算。 8.临时设施费的主要材料摊销量是多少? 答:临时设施的主要材料摊销量按每万元临时设施费摊销:钢材0.91t、原本1.82m、水泥(425#)3.25T、标准砖16.68千匹。本摊销量并入工程材料用量内进行材料价差单调。 9.总说明22条的适用范围是什么? 答:为贯彻建筑工程总承包责任制,按照《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》及建设部、国家工商行政管理局建建[1996]240号文关于禁止肢解发包工程的规定,少量特殊工程经征得总包方同意后,可委托分包。总包费和配合费用只适用于允许分包的少量特殊工程。总包单位收取5%的总包和配合费用,其职责范围为:现场协调管理、提供必要的简易架料、垂直吊运等。 1O.由建设单位提供的现场生产和生活用水、电,如何结算? 答:由建设单位安装水、电表交施工单位保管使用按量结算水、电费;水、电费的单价按基价表内单价计算; 未安装水、电表时,其水费按基价直接费的0.7%,电费按基价直接费的0.8%退建设单位。

湖南定额解释汇编

湖南定额解释汇编 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

定额解释汇编

附E表6 :单位工程(安装)竣工结算汇总表工程名称:标段:第页共页

附表计价办法附录勘误表 第一节关于"第一册机械设备安装工程" 1.地脚螺栓的制作安装能否参照第五册第一章静置设备附件制作内的塔器地脚螺栓制作相应子目并换算材料含量 第一册机械设备安装工程中的地脚螺栓的安装是指在浇筑混凝土基层时预埋安装,且属于标准规格螺栓,不需现场制作。若设计要求为非标准规格的地脚螺栓,需现场进行加工制作,则可参照第五册相关子目执行,并作相应调整。 2.数控机床的安装应如何执行定额,数控机床的软连接管如何执行定额 数控机床是指对该机床的工作进行程序控制,机座安装完后作数控调整试验,而机床本身按机床类别执行相关子目(如切削机床,刨床等)。软管是电机用或移动导体用,按相关定额说明执行。 3.泵安装在定额中是以设备质量来区分,在执行过程中难以估算设备质

量,在定额的材料表中无设备主材,执行模糊。 泵的基本参数中包括了设备质量,按相应参数执行定额。泵属设备,计人设备购置费。 4.橡胶隔震垫应该执行什么定额子目 橡胶隔震垫属设备安装工艺要求,机组安装时需要配置而相关子目中未列的,可按设计数量或实际发生数量调整该材料费,其他人、材、机消耗量不变。 5.第一册机械设备安装中的电梯安装的增减厅门轿厢门、提升高度章节与第二册电气设备安装中的电梯电气装置的电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度章节是否重复,如何区分套用 第一册适用于电梯设备的机械部分安装,第二册适用于电梯设备的电气部分安装。 6.小型电机干燥中电机拆除及重新安装套用第一册C1-1359最低质量为,质量偏大的问题。 在没有新的步距出来之前,仍严格按现有子目执行。 7.机械设备安装工程中的设备底座与基础间灌浆的工程量如何计算 设备底座与基础间灌浆的工程量为设备底座外围的面积乘上设计厚度,不扣除中间螺栓及铁件体积。设计图没有明确厚度时,按厚度30mm考虑。结算时按实调整。 第二节关于"第二册电气设备安装工程" 1.对于电气设备安装工程,如何区分电力工程行业定额和现行湖南省安装工程消耗量标准的执行范围。 凡属电力行业的建设项目,均执行电力定额;10kV以上的安装工程,执行

定额解释说明重庆版1552339470

定额解释 总说明及费用定额金属结构工程 建筑面积计算规则门窗、木结构工程 土石方工程楼地面工程 基础工程屋面工程 脚手架工程装饰工程 砌筑工程其它工程 混凝土及钢筋混凝土工程 总说明及费用定额 1.本基价表内的工料消耗和施工工艺是按什么质量标准编制的? 答:是按合格品标准编制的。工程验收达优良, 其优良工程费用应按有关规定办理。 2.不同所有制不同地区的施工企业承包工程时,是否均按定额基价标准取费? 答:均按定额基价标准取费。 3.非预拌砼因设计和施工组织设计要求添加的外加剂,如何计算? 答:非顶拌砼因设计施工组织设计要求添加的砼外加剂(减水剂除外),根据设计用量另加1%损耗、按1.77元/Kg 进入定额基价,其余作价差处理,水泥用量作相应调整。 4.工程施工的周转性材料(含脚手架、模扳)及中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算? 答:按实计算。 5.基价表规定凡使用砼输送泵或泵车输送砼的工程,其工程垂直运输资乘以系数0.95,泵送砼的数量有无量的限制?答:有量的限制。 11.挖基础槽、坑土石方,当坑底面积大于20m,槽底宽在3米以上时,应接平基土石方相应定额套价,如何计取综合费? 答:按平基土石方取费。 12.材料、成品、半成品的场内二次或多次转运费在其他直接费内只含有少量零星材料的转运费用,大量材料的转运费如何计算? 答:原则按实计算。考虑城区内建筑施工场地的特殊情况,为简化计算,在城区内可按工程基价直接费的1.2%扩大系数包干场内其他所有的材料、成品、半成品二次或多次转运费,列入“按实计算费用”栏内。 13.现行包干费中未包括的:(1)一月内停水、停电在工作时间16小时以内的停工、窝工损失; (2)建设单位供应材料、设备不及时造成的停工窝工每月在8小时以内的损失; (3)建筑工程在交工前的成品保护费; (4)材料的代用(不含钢材)等内容如何计算?

定额解释汇编(一)

第一章湖南省建设工程计价办法解释汇编 1、《湖南省建设工程计价办法》(以下简称“省计价办法”)规定了安全文明施工费计费标准,实际施工中是否可按实际发生的费用调整? 安全文明施工费包括“三通一平”后的文明措施、安全措施、临时设施费和环境保护费。“省计价办法”强制性条文第65条规定“措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。”因此,在编制招标控制价或投标报价以及办理竣工结算时,其安全文明施工费均应按照“省计价办法”规定的费率标准计取,不得作为竞争性费用。 2、招标人提供(简称“甲供”)的材料(包括半成品、成品)是否应计税费? 甲供材料费应计税费。 3、招标人在工程报建时代缴的规费是否计入工程造价中? 代缴的规费应计入工程造价,可在财务结算中扣除。 4、省住建厅《关于进一步明确我省建筑行业劳保基金管理相关事项的通知》(湘建建〔2015〕6号)调整了“社会保险费”(含社会基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费)名称与计费标准,“省计价办法”中的“规费”费率标准如何调整?

“省计价办法”规费表中的“其他规费”改名为“住房公积金”,费率标准由16.7%调整为6.0%; “省计价办法”规费表M2.4.1条改名为“劳保基金”,包括养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费等五项费用;劳保基金按费率标准3.5%计取,且不得作为竞争性费用。 5、单独发包的装饰装修工程及安装工程安全文明费率按什么标准执行? 对单独发包的装饰装修工程(不分粗装修与二次装修)及安装工程的安全文明施工费费率标准为装饰装修工程10.70%(原标准14.27%的75%)、安装工程10.32%(原标准13.76%的75%)。 6、“省计价办法”所指的“纳税地点”是指建筑施工企业机构所在地还是指工程所在地? 依据《营业税暂行条例》规定,应当向工程所在地主管税务机关申报纳税。 7、“省计价办法”第89条规定其他项目包括暂列金额,是否有误? 有误,“省计价办法”第89条规定修改为不包括暂列金额。 8、结合实际法律规章修改,如何修改“建设工程费用项目组成及费用标准”的M.4.6 条文(条文内容为专业工程暂估价不应超过分部分项工程费的15%,且施工合同估算价不得超过100万元。)? 依据原《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第十一条规定“施工合同估算金额不得超过100万元”。现该办法经修订,

北京市装修定额说明及计算规则

第一章楼地面 说明及工程量计算规则 一、说明 (一)本章包括:垫层,找平层,面层,楼梯,踢脚,台阶、坡道、散水6节215个子目。 (二)整体面层的水泥砂浆、混凝土、细石混凝土楼地面,定额中均包括一次抹光的工料费用。 (三)楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和梯梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。水泥面楼梯包括金刚砂防滑条。 (四)耐酸瓷板地面定额中,包括找平层和结合层。 (五)台阶、坡道、散水定额中,仅包括面层的工料费用,不包括垫层,其垫层按图示作法执行本章相应子目。 (六)台阶的平台宽度(外墙面至最高一级台阶外边线)在2.5m以内时,平台执行台阶子目;超过2.5m时,平台执行楼地面相应子目。 二、工程量计算规则 (一)垫层按室内房间净面积乘以厚度以立方米计算。应扣除沟道、设备基础等所占的体积;不扣除柱垛、间壁墙和附墙烟囱、风道及面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分所占的垫层体积也不增加。 (二)找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除墙垛、柱、间壁墙及在0.3m2以内孔洞所占面积,但门洞口、暖气槽的面积也不增加。地垄墙上的找平层按地垄墙长度乘以地垄墙宽度以平方米计算。 (三)块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。扣除柱子所占的面积,门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分工程量并入相应面层内。 (四)塑胶地面、塑胶球场按图示尺寸以平方米计算。 (五)铝合金道牙按图示尺寸以米计算。 (六)楼梯各种面层(包括踏步、平台)按楼梯间净水平投影面积以平方米计算。楼梯井宽在500mm以内者不予扣除,超过500mm者应扣除其面积。 (七)楼梯满铺地毯按楼梯间净水平投影面积计算;不满铺地毯按实铺地毯的展开面积计算,

定额解释

一、定额问题解释及说明 (一)《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)问题解释及说明: 1.什么时候可套用工艺管道部分? 2.气体灭火系统调试应套哪一项? 3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么? 4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择? 5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架? 6.水幕系统管道安装应如何执行定额? 7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行? 8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点? 9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整? 10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整? 11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算? 12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费? 13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额? 14.水过滤器安装应如何套定额? 15.采暖定额中是否包括管道冲洗? 16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用? 17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用? 18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额? 19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?

定额解释

地面变压器,配电装置,控制及继电保护安装,地面动力电缆、电线敷设: 一、降效费用的统一规定 (一)脚手架搭拆费(35kv一下架空线路除外):按俺不电气安装工程人工费的4%计取,其中人工费占25%。 (二)工程超高降效系数(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面 5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。 (三)高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的建筑),按下表计算(人工增加费): 二、地面变压器安装 (一)工作内容:开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕、散热器清洗、油柱试验,风扇、油泵电机解体检查及接线,垫铁、止轮器制作、安装,补充注油、整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验。 (二)油浸电力电压器安装定额,同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。整流变压器,执行同电压、同容量电力变压器安装定额并乘以系数 1.6;电炉变压器,按同电压、同容量电力变压器定额乘以系数2.0. (三)变压器安装及干燥定额中的枕木、绝缘导线、石棉布消耗量,是综合摊销量,实际与定额不符时,不得换算。 (四)干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械消耗量乘以系数1.2。 (五)整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,按同电压、同容量变压器干燥定额执行。电炉变压器,按同电压、同容量变压器干燥定额乘以系数2.0执行。 (六)变压器的器身检查:<4000kV A的变压器是按吊芯检查考虑的;>4000kV A的变压器是按吊罩考虑的;如>4000kV A的变压器是吊芯检查时,其定额机械台班则乘以系数2.0调整之。 (七)变压器及冷却器以外的外部管道安装,套用本定额管道安装子目。 (八)变压器油按设备带来考虑。变压器油过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。 (九)变压器安装不包括下列内容: 1.变压器干燥时的干燥棚和变压器油过滤时的滤油棚。 2.变压器铁梯及母线构件、端子箱、控制箱的制作、安装另执行本册定额相应子目。 3.瓦斯继电器的解体检查及试验,已包括在变压器系统调整试验定额内。 4.油样化验及色谱分析,可按实另计。油样的耐压试验已列入变压器系统调试定额内。 5.二次喷漆发生时,可执行本定额相应子目。 三、配电装置安装 (一)工作内容:除开箱检查、本体安装固定、接地调整外还包括: 1.断路器的解体检查、组合、传动装置安装、断路动作检查、消弧室干燥。 2.隔离开关的操作机构联锁装置和信号装置接点检查、安装。 3.绝缘子的绝缘测试、固定、母线的分相刷漆工作。 (二)设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。 (三)电抗器安装定额,系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不做换算。 (四)成套母线桥是作为一项设备安装考虑的,如母线桥为自行制作时,可套用铁构件制作定额另计。 (五)不包括下列工作内容: 1.地脚螺栓孔打洞,灌浆及基础二次抹面工作。

全国统一安装工程预算定额解释汇编-电气部分.pdf

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m 8.如何理解垂直运输基准面?

全统定额解释汇编

[造价工程师]全统定额解释汇编 第1册机械设备安装工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、本定额取消原定额的第七章“空气压缩设备安装”、第八章“乙炔发 生设备安装”、第九章“蓄势站设备安装”、第十章“制氧设备安装”和第十一 章“制冷设备安装”,将容器、构件等方面的内容全部编入第十一册“工艺金属 结构”和第十五册“化学工业设备”两册内。将原定额其他各册中的压缩机、风 关、泵全部纳入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装 检查”、第十章“压缩机安装”。2、将原定额的第十二章“20吨以内锅炉设 备安装”纳入第十四册“热力设备”。3、原定额第六章“煤气发生设备安装” 仍保留在本定额内,编排为第十二章。4、原定额第十一章“制冷设备安装”中 的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”内。5、 原定额第十章“制氧设备安装”中的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其 他机械安装和设备灌浆”内。6、原定额第四章“通用机械及试验机械安装”, 分别编入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装检查”;将“试验机械安装”编入本定额第一章“其他机床安装”;将“柴油机及柴油发 电机组安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”。7、取消原 定额第五章“起重输送设备安装”,分别编入本定额的第四章“起重设备安装”、第五章“起重机轨道安装”、第六章“输送设备安装”和第七章“电梯安装”等 四章中。8、本定额的补充规定:(1)制订不能利用厂房内桥式起重机时的降 效系数(详见本定额说明)。(2)制订本定额一般起重机具的摊销费(详见本 定额说明)。(3)制订超高系数及降效系数(详见本定额说明)。(4)编制“风机”和“泵”的拆装检查定额(详见本定额说明)。0iU6hH。 问题:本定额的使用范围

2012北京定额编制说明(总说明、册说明、章节说明)

2012北京定额编制说明(总说明、册说明、章节说明)

2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》的编制说明 总说明 一、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》(以下简称本定额)共分七部分二十四册,包括: 01 房屋建筑与装饰工程预算定额:房屋建筑与装饰工程共一册; 02 仿古建筑工程预算定额:仿古建筑工程共一册; 03 通用安装工程预算定额:机械设备安装工程,热力设备安装工程,静置设 备与工艺金属结构制作安装工程,电气设备安装工程,建筑智能化工程,自动化控制仪表安装工程,通风空调工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通信设备及线路工程,刷油、防腐蚀、绝热工程共十二册; 04 市政工程预算定额:市政道路、桥梁工程,市政管道工程共两册; 05 园林绿化工程预算定额:庭园工程,绿化工程共两册; 06 构筑物工程预算定额:构筑物工程共一册; 07 城市轨道交通工程预算定额:土建工程,轨道工程,通信、信号工程,供 电工程,智能与控制、机电工程共五册。 及与之配套使用的《北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格》、《北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额》。 二、本定额是在全国和本事有关定额的基础上,结合多年来的执行情况,以及 行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,并根据正常的施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据编制。 三、本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理 的施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素的差异而对定额子目进行调整或换算。 四、本定额适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨

2012北京定额解释说明

2012北京定额解释说明 总说明 一、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》(以下简称本定额)共分七部分二十四册,包括: 01 房屋建筑与装饰工程预算定额:房屋建筑与装饰工程共一册; 02 仿古建筑工程预算定额:仿古建筑工程共一册; 03 通用安装工程预算定额:机械设备安装工程,热力设备安装工程,静置设备 与工艺金属结构制作安装工程,电气设备安装工程,建筑智能化工程,自动化控制仪表安装工程,通风空调工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通信设备及线路工程,刷油、防腐蚀、绝热工程共十二册; 04 市政工程预算定额:市政道路、桥梁工程,市政管道工程共两册; 05 园林绿化工程预算定额:庭园工程,绿化工程共两册; 06 构筑物工程预算定额:构筑物工程共一册; 07 城市轨道交通工程预算定额:土建工程,轨道工程,通信、信号工程,供电 工程,智能与控制、机电工程共五册。 及与之配套使用的《北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格》、《北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额》。 二、本定额是在全国和本事有关定额的基础上,结合多年来的执行情况,以及行 之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,并根据正常的施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据编制。三、本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理的 施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素的差异而对定额子目进行调整或换算。 四、本定额适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道 交通工程的新建、扩建;复建仿古工程;建筑整体更新改造;市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程。不适用于房屋修缮工程、临时性工程、山区工程、道路及园林养护工程等。 五、本定额作为北京市行政区域内编制施工图预算、进行工程招标、国有投资工

2016市政定额解释资料

2014版计价定额有关问题汇总(市政) 1、市政定额(1-814)彩钢板护栏(彩钢板围栏搭拆)未注明高度,实际施工高 度一般要求在2.2米左右,如套用本定额综合单价与实际价格偏差较大,不知定额中人、材、机消耗量量是如何考虑的,是否合理? 回复:1-814子目采用的是1.8m高3mm厚的彩钢板,钢管支撑,是一种较简易的护栏。如实际施工中使用的材料不同,应另行计价。 2、8.11.3压密注浆定额,1-845注浆(m3),是按什么计量,是按注入的浆计量, 还是按要求注浆加固的体积计量,另外此注浆的配合比是多少,配合比不一样,是否可以换算,如何换算。 回复:1-845子目是按加固的土体体积计算,其影响半径为0.75m。 如设计配合比不同,可以换算;仅材料换算,人工和机械其余不变。 3、关于1-442至1-465挖运碴子目。大量的工程设计文件中几乎没见过“碴” 这个字。建议删除,或明确以上子目的适用情况;即使保留该子目,其定额含量也需要调整,单价太高。建议新增补充各种拆除物如各类道路结构层拆除物、砖石砌体的装车、运输的子目,此类情况在造价编制过程中经常遇到,但却没有合适的子目套用,往往就参照“碴”的子目,其实不妥。 回复:不采纳所提建议,石碴的概念字典上很清楚,所提项目皆有定额可套。 4、深井降水安装子目1-697、1-699中钢筋砼井管材料单价450元/米,没这么 贵,应是大小数错误。 回复:应是小数点错误,工作中砼井管材料单价应按市场价调价。 5、路基灰土填筑定额子目(1-378),与道路灰土基层定额子目(2-72),两者施 工工艺一样,但二定额水平相差近20%,请核查相关消耗量是否有误? 回复:1-378是土路基加固,属土方工程。2-72是路面结构层中的基层,属路面工程。路基土方执行路基施工规范,路面结构中的基层执行路面施工规范,施工要求不同当然定额水平不同。 6、市政工程中,第一册通用项目临时工程及地基加固中,压密注浆定额子目 (1-845)注浆,水泥掺量比例不明确,其水泥消耗量明显偏低,请核查; (1-844)压密注浆钻孔,实际施工过程中可能需要在土、水稳、混凝土等不同材料上钻孔,单价相差很大,遇到不同的钻孔材质,应该如何调整定额? 回复:实际施工过程中如遇在水稳、混凝土等不同材料上钻孔属于破除障碍物,应按实计算增加的人、材、机消耗。其余问题的回复见上述第2条的回复。 7、市政第一册土方工程已经取消了“人工装汽车土方”子目,如果发生该费用, 是否可以考虑借用老定额中的相关子目? 回复:可以套用现行市政养护定额中相应子目。 8、泥浆外运定额单一,费用过高,建议在第一章中增加淤泥外运,分容量及运 距编制。 回复:不采纳所提建议。废泥浆外运按桥梁册中泥浆外运子目计算。淤泥外运也按土方外运计算。 9、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)第二册,第1.3.5石灰桩,工作内 容:石灰加工、搭移脚手、打拔制孔桩灌灰击实。定额编号分别为2-19、2-20、2-21,定额组成中为人工和材料,没有机械费用;现场实际施工中均为机械

房修定额解释说明

房修定额文字说明 一、总说明 1.本定额适用于各类房屋和附属设备修缮工程、翻修工程、加固工程、随同房屋修缮工程的零星(300m2以内)添建工程和拆除工程;不适用于新建、扩建工程和临时性工程; 2.本定额不包括各种建筑材料、构件、配件检测和实验; 3.本定额施工作业面高度:室外墙、柱高度按3.6m以内考虑,室内墙面、平顶按净高3.6m以内考虑,如实际超过上述高度可计取脚手架费用,零星修缮工程可按项目定额用工增加20%安全工时,其项目不再计取脚手架费用; 4.本定额中已包括200m以内建筑材料与建筑垃圾的水平运输及建筑物在20m以内的垂直运输; 5.运距计算口径和超距增加人工按下列规定: a.工地以单位工程(施工段)为计算单位,平面运距按材料堆放、仓储、垃圾堆放或混凝土、砂浆搅拌处至单位工程内建筑物中心的平均距离计算。垂直按室内设计地坪土0.00至屋面檐口或楼层高度计算; b.施工水平运输按平均超运距计算,每超过50m按人工消耗定额增加1%计算,以此类推; c.垂直运输超过20m以上的过程,其超过部分按超高部分预算工日分档增加垂直运输超高降效人工。 d.增加降效人工系数表:30m/11% 45m/13% 60m/18% 75m/24% 90m/27% 105m/30% 120m/33% 135m/37% 150m/40% 二、拆除工程 1.拆除工程不包括修复拆除部分或部位; 2.本定额均以人工拆除; 3.拆除工程已包含一般安全措施,如采取特殊措施(如护栏、户网、坡道)或必须搭设脚手架施工的费用应另行计算; 三、土方工程 1.开挖地槽、柱基的的定额不包括排除地下障碍物、处理流沙、设置挡土板及其他排水设施,如发生工、料、机按实计算;

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

河北省定额站的定额解释

河北省定额站的定额解释(ZT) 关于各市实施2003年《全国统一安装工程 预算定额河北省综合基价》有关问题的答复 一、对保定市造价站提出问题的答复 1、电气中的利用基础钢筋作接地极,工程量计算无明确规则。建议按外围中心线两侧各按1米计算,有等电位的,按等电位引下连接的条基,再计算条基面积(按实际面积)。 答:按基础尺寸计算面积。 二、对沧州市造价站提出问题的答复 2、电气中弱电部分实际施工管中只穿铁丝(带丝)是否应补充? 答:电气施工中,如果发生布管后仅穿铁丝,不穿电线的情况,管道敷设按定额相应项目执行;穿铁丝按0.3工日/100m管、铁丝0.21kg/100m管(摊销量)计算。 3、直埋保温管Φ219以上项目无管件? 答:执行六册管件安装项目。

4、6册防水套管主材单位错误,应为Kg 答:已勘误。 5、防雷接地中,利用基础钢筋做接地极应适用2-757?面积如何计算? 答:详见第1条答复。 三、对承德市造价站提出问题的答复 6、安装综合基价第六册中的6-2955~6-2971子目中的刚性防水套管、柔性防水套管制作中的材料用量钢管以米为单位,还是以公斤为单位?如果以米为单位含量是否过大? 答:应为kg,已勘误。 7、现在电缆井中安放的防火包(防火枕、电缆封堵)没有相关的定额? 答:可按设计要求计取相应材料费用。 8、实际工作中电气工程的电缆、灯具品种规格种类均与基价给出的不符,应怎样计价? 答:灯具区别种类、型号、规格套用相应项目,灯具、电缆主材价格均可据实调整。

9、安装综合基价中第二册,第十二章中电气装置件安装中是否增加防溅插座、声控开关、延时开关三项? 答:套用相应插座、开关项目,主材据实调整。 10、安装综合基价中第二册,第十二章中施工技术措施费中的操作高度增加费一项规定起点5M以上太高,实际施工安装高于3.6M即得架设梯子或搭设脚手架? 答:此为建设部统一规定,5M以下已在定额中综合考虑。 四、对邯郸市造价站提出问题的答复 (一)第二册电气设备安装工程 11、2-1646彩控器数量含量10.1有误,是否改为1.01。 答:已勘误,数量为1.00。 (二)第四册炉窑砌筑工程 12、4-741可塑表面修整人工费计算有误,如何调整? 答:已勘误

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

智多星定额解释说明建筑工程模板

第一章土石方工程 《湖南省建筑工程消耗量》第一章土石方工程 说明 一、人工、机械土石方: 1、土壤岩石分类详见"土壤及岩石( 普氏) 分类表"。 2、挖土方地槽( 坑) 以及运土方, 不分干土、湿土均执行本定额。 3、土石方体积均按天然密实体积计算。 4、土石方工程中, 施工期间工作面内发生的雨水积水排水费用, 包括在冬雨季施工增加费中; 其它排水费用, 按实际计算。 二、人工土石方 1、在有挡土板支撑下挖土方时, 按实挖体积, 人工乘以系数1.35, 先挖后支不增加系数。 2、挖桩间土方时, 人工乘以系数1.25。其中, 人工挖孔桩间挖土, 其人工乘以系数1.10; 桩径大于600mm的桩体积应予扣除。 3、场地竖向布置挖填土方时, 不再计算平整场地工程量。 4、石方爆破是按炮眼法松动爆破编制的, 不分明炮、闷炮, 但闷炮的覆盖材料应另行计算。 5、石方爆破是按电雷管、导线导电起爆编制的, 如采用火雷管爆破时, 雷管应换算, 数量不变。扣除标准中的塑胶质导线, 换为导火索, 导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 三、机械土石方 1、推土机推土、石渣, 铲运机铲运土, 上坡时, 如果坡度大于5%时, 其运距按坡度区段斜长乘下列系数计算。 2、汽车、人力车, 重车上坡降效因素, 已综合在相应的运输标准项目中,

不再另行计算。 3、机械挖土方工程量按机械土方90%, 人工挖土方10%计算, 人工挖土方部分按相应标准项目人工乘以系数1.35。人工部分为石方时, 工程量按实计算, 套用相应石方开挖定额, 不另乘系数。 4、推土机推土或铲运机铲土, 土层平均厚度小于300mm时, 推土机台班用量乘以系数1.20, 铲运机台班用量乘以系数1.15。 5、推土机( 或铲运机) 推( 或铲) 未经压实的堆积土时, 按一、二类土相应项目乘以系数0.87。 6、本消耗标准中的爆破材料是按炮孔中无地下水、积水编制的, 炮孔中若出现地下渗水、积水时, 处理渗水或积水发生的费用另行计算。另外, 未计爆破时所需覆盖的安全网、草袋及架设安全屏障等设施, 发生时另行计算。 7、机械上下行驶坡道土石方, 合并在土石方工程量内计算。 8、汽车运土、石运输道路是按一、二、三类道路综合确定的, 已考虑了运输过程中道路清理的人工, 如需要铺筑材料时, 另行计算。 9、建筑物地下室基础土石方, 自然地面以下超过6.0m深, 采用机械挖土、装土、装渣、自卸汽车运输, 按相应项目( 仅指挖土且运距在1KM以内项目) 乘以系数1.20。工程量按超深部分计算; 计算运距时, 以挖土区重心至卸土区重心的水平距离计算。 10、桩基土石方外运, 按相应项目计算, 工程量按实。 工程量计算规则 一、土方体积均以挖掘前的天然密实体计积计算( 另有注明者除外) 。如为松散土方者, 按以下规定处理: 一、二类土折松方乘以系数1.2; 三类土折松方乘以系数1.25; 四类土折松方乘以系数1.30。 二、平整场地及辗压工程量, 按下列规定计算: ( 一) 、人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。厚度超过±30cm时, 其全部土方工程量按挖土方相应定额计算。 ( 二) 、平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m, 以平方米计算。 ( 三) 、建筑场地原土辗压以平方米计算, 填土辗压按图示填土厚度以立方米计算。

相关文档