文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高层建筑空调水系统分区技术

超高层建筑空调水系统分区技术

超高层建筑空调水系统分区技术
超高层建筑空调水系统分区技术

某超高层建筑暖通空调系统设计

某超高层建筑暖通空调系统设计 摘要:介绍了某超高层办公楼的空调系统设计,主要涉及空调冷源、热源,水 系统设计,竖向分区划分的分析对比,商业裙楼餐饮油烟系统设计。 关键词:超高层办公楼水系统竖向分区餐饮油烟 一、工程概况 该超高层项目位于贵阳市金阳新区中天?会展城A区西南角,为两栋办公楼。总建筑面积154451平方米,建筑高度195.15米,地上建筑总层数43层;共两层地下室,主要功能为车库、设备房;负二层部分区域为六级二等人员掩蔽所;地上三层裙楼主要功能房间为商业、 大堂、餐饮、办公室;地上两栋独立塔楼均为办公室。 二、冷、热源系统设计 1、冷热负荷: 本工程塔楼一超高层空调总冷负荷为5280kW,总热负荷为3890kW;塔楼二超高层空调 总冷负荷为6230kW,总热负荷为4430kW。 2、空调冷源系统: 塔楼一超高层空调制冷系统由二台制冷量为2461kW电制冷水冷离心式冷水机组、一台 制冷量为1231kW的水冷螺杆式冷水机组、五台横流式超低噪声冷却塔、五台冷却水泵和五 台冷冻水泵组成。 塔楼二超高层空调制冷系统由二台制冷量为2110kW电制冷水冷离心式冷水机组、一台制冷 量为1055kW的水冷螺杆式冷水机组、五台横流式超低噪声冷却塔、五台冷却水泵和五台冷 冻水泵组成。 空调主机房位于地下一层,冷却塔布置于4层裙楼室外天面。冷水机组冷冻水供回水温 度为6℃/11℃,冷却水进出水温度为28℃/33℃。 3、空调热源系统 原施工图设计阶段,空调供热热源来自区域热力站,热水供回水温度为90℃/65℃,空调热水通过板式换热器和空调热水泵,接入空调冷冻水干管输送至各空调末端。塔楼一和塔楼 二超高层热水输送系统均分别由二台热交换器、三台水泵(两用一备)组成。空调热水供回 水温度为60℃/45℃。 因区域热力站的建设进度远远滞后本项目投产计划期限,本项目空调热源调整为自建热水锅炉。首层原换热机房及部分房间使用功能调整后修改为燃气常压热水锅炉房。修改后选用4 台2.1MW的燃气常压热水锅炉供暖,进出水温度为85℃/65℃,锅炉热水经板式换热器换成60℃/45℃的二次热水,分别接入塔楼一、二空调冷冻水系统干管。塔楼一、二超高层共用锅炉房及其设备,供暖干管上分别设置热计量装置独立计量用热量。 三、空调水系统 1、空调冷冻水、热水系统均采用闭式系统,两管制,竖向主管同程,水平支管同程。 2、空调冷冻水、热水系统分高低两个区,高、低区之间通过板式换热器分隔。板式换热 器及配套水泵、定压罐等设备分别设置在塔楼一、二超高层二十四层设备转换层机房中,二 十四层以下为低区,二十四层以上为高区。 3、低区冷冻水供回水温度均为6℃/11℃,高区冷冻水供回水温度为7℃/12℃。 4、低区空调热水供回水温度均为60℃/45℃,高区空调热水供回水温度为55℃/40℃。 5、冷冻水系统均采用一次泵变流量系统,五台冷冻水泵及三台空调主机分别并联后串接。在冷冻水供回主水管之间设压差旁通控制阀。 6、高区空调冷热水系统均采用一次泵变流量系统,冷冻水泵、空调热水泵采用变频控制,以降低水泵的输送能耗。 7、冷却水均采用一次泵变流量系统,五台冷却水泵及三台空调主机分别并联后串接,水 泵对冷水机组为压入式设置。冷却水均采用双管异程式系统。 8、冷却塔以拼装组合的形式布置于裙楼屋面,冷却塔进水管安装电动阀门,小容量制冷 机对应一台冷却塔,大容量制冷机对应两台冷却塔。冷却塔选用超低噪音型,风机均采用变 频控制,当系统低负荷运行时,风机低速运行,便于节能和降低冷却塔运行噪音。冷却水供

中国七大500米以上在建超高层建筑汇总

中国七大500米以上在建超高层建筑汇总 虽然关于中国是否需要建这么多超高层建筑的争议一直在进行中,但这些都阻挡不了中国超高层的发展速度,目前中国最高的几座超高层建筑的建设也渐入佳境,729m的苏州中南中心也已公示。 一、深圳平安金融中心(660m)2013年12月19日凌晨,中国第一高 楼660m的深圳平安金融中心建筑标高已至300.35m,全面突破300m大关。平安 金融中心项目位于深圳市福田中心区,总用地面积18931.74 m2,总建筑 面积460665.0m2,建筑基底面积12305.63m2。塔楼地上118层,标准层层高 4.5m,塔尖高度为660m,主体结构屋盖高度为588m,主体顶层楼面高度为 554.5m,建筑面积约319416m2 ;商业裙楼地上11层,高度约53m,建筑面积约 49785m2 ;扩大地下室5层,深28m,柱网9m X9m,建筑面积约

81035m2,总建筑面积约45万m2。建筑功能为办公、交易、会议、商业、观光及餐饮。设计过程中采用了3种方案增大巨型框架所承担的剪力:1)将8根巨型柱从底到顶倾斜(方案1);2)在带状桁架间设置单斜撑(方案2);3)在带状桁架间设置X形支撑(方案3)o采用上述方法均能有效地提高巨型框架承担的剪力,经各专业协调最终采用在带状桁架间设置单斜撑的方案2o 建筑设计:美国KPF 结构设计:美国TT与CCDI悉地国际 ⑵方案w *)方素対(°方案昇 二、上海中心大厦(632m )2013年8月3日,随着最后一根钢梁就位,在建的“上海中心”实现结构封顶,大厦按计划达到125层,突破580米高度。上海中心大厦总高度达632米,预计将在2015年全部完工。上海中心大厦位于上海浦东新区陆家嘴金融区,与金茂大厦和上海环球金融中心相邻,为一栋多功能的摩天大楼,塔楼结构高度580m,建筑总高度632m。塔楼主体结构采用巨型

高层办公建筑空调设计与全年耗冷量模拟分析(doc 11页)

高层办公建筑空调设计与全年耗冷量模拟分析(doc 11页)

高层办公建筑空调设计冷负荷与全年耗冷量模拟分析 摘要:以不同的气候条件、不同的新风方式、分内外区与否为三类基本不同条件,用正交表安排剩余因素并用DOE-2软件进行模拟计算,得出高层办公建筑空调系统设计冷负荷与全年耗冷量的统计估算指标:哈尔滨、北京、上海三城市的设计冷负荷统计估算值分别为138.3W/m2, 143.9W/m2, 161.4W/m2;焓控新风方式下全年耗冷量统计估算值分别为79.5kWh/(m2?a),114.5kWh/(m2?a),134.0kWh/(m2?a)。分内外区设置空调系统及采用焓控新风方式最为节能。 关键词:高层办公建筑设计冷负荷全年耗冷量模拟分析新风方式内外区 0 引言 现代高层办公楼在某些方面有许多不同于传统建筑的特点:窗面积与外墙面积的比值高;使用新型的墙体材料与玻璃;内部照明、设备的散热量大;一般有周边区与内区之分等。这些都影响着空调负荷的大小和特性。 高层办公建筑最常见的平面布局为中央型核心式布局[1](核心式是指把楼梯间、电梯间及前室、卫生间、开水间等这些交通枢纽和必要的公共服务房间集中到一起;中央型是指核心部位位于标准层的中部),本文运用建筑能耗分析软件DOE-2[2]对哈尔滨、北京、上海(可代表三个建筑热工分区)三城市的此类高层办公建筑空调系统设计冷负荷与全年耗冷量进行模拟与分析。考虑到高层建筑的主体是标准层,本文近似建筑的各层功能与办公标准层相同。

本文取各因子等水平数2。因为不作方差分析,故不考虑交互作用,各单因子安排可随机。正交试验安排及水平取值见表1、表2。 表1 正交模拟安排L12(211) 表2 正交模拟因子与其他因素取值

国内外十大超高层建筑

国内外十大超高层建筑 1. 哈利法塔(BurjKhalifa T ower) 工程名称哈利法塔(BurjKhalifa Tower) 地点阿拉伯联合酋长国迪拜 建设方EMAAR Properties 设计美国SOM设计所 建造商Samsung Engineering & Construction, BESIX 开工时间2004年9月21日 竣工时间2010年1月4日 工程类别高层建筑 结构形式混凝土结构 建筑面积454249㎡ 占地面积104210㎡ 高度828m 层数160层 钢筋用量39000吨 结构钢用量4000吨 工程简介 哈利法塔(BurjKhalifa Tower)原名迪拜塔(Burj Dubai),又称迪拜大厦或比斯迪拜塔,是位于阿拉伯联合酋长国迪拜的一栋已经建成的摩天大楼,有160层,总高828米。迪拜塔由韩国三星公司负责营造,2004年9月21日开始动工,2010年1月4日竣工启用,同时正式更名哈利法塔。塔体采用钢筋混凝土结构,平面为Y形,采用成束筒结构,中部为六边形钢筋混凝土核芯,侧翼也设置钢筋混凝土核心筒,形成一扶壁式结构。混凝土采用特殊配方的高性能混凝土。尖塔可伸缩,总长200m,采用钢结构,用液压千斤顶顶升。基础采用桩筏基,筏板厚度3.7米,采用直径1.5米钻孔灌注桩,桩长43米。 2.台北101大楼 工程名称台北101大楼 地点中国台北 建设方台北金融大楼公司 设计建筑:台湾李祖原王重平建筑事务所结构:台湾永俊工程顾问股份有限公司 建造商KTRT Joint Venture(熊谷组、华熊营造、荣民工程、大友为营造) 建设情况建成 开工时间1998年1月 竣工时间2003年10月17日 工程类别高层建筑 结构形式钢结构 建筑面积412500㎡ 占地面积30277㎡

世界著名十大超高层建筑排名综述

世界著名十大超高层建筑及未来的九大 绿色建筑

NO.1 迪拜塔 ●地点:位于阿拉伯联合酋长国迪拜 ●高度:有162个楼层,总高度828米 ●设计单位:美国芝加哥公司的美国建筑师阿德里安·史密斯(Adrian Smith)设计, 韩国三星公司负责实施。 ●竣工时间:在2004年9月21日开始动工,在2010年1月4日竣工启用。 设计特点:建筑设计采用了一种具有 挑战性的单式结构,由连为一体的管 状多塔组成,具有太空时代风格的外 形,基座周围采用了富有伊斯兰建筑 风格的几何图形——六瓣的沙漠之花。 总投资:总投资超70亿美元。 世界第一高楼828米---迪拜塔

NO.2 台北101大楼 ●地点:台北市信义区西村里信义路五段7号 ●开工时间:1999年7月 ●竣工时间:2003年10月17日 ●占地面积:30278平方米 ●建筑面积:28.95万平方米 ●建筑高度:508米 ●建筑层数:地上101层,地下3层 结构形式:钢筋混凝土结构,新式的巨型结构 建筑造价:580亿元新台币 投资单位:台北金融大楼控股有限公司 设计单位:李祖原建筑师事务所 建设用途:购物中心,办公,观景, 施工单位:KTRT 地位,高度:508米 设计特点:超越单一量体的设计观,以中国人的吉祥数 字“八”作为设计单元。

NO.3上海中心大厦(在建)●建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块。 ●开工时间:2008年11月29日。 ●竣工时间:2014年。 ●占地面积:30368平方米。 ●建筑面积:574058平方米,其中地上总建筑 面积约410139平方米。 ●建筑高度:632米。 ●建筑层数:地下结构5层,地上部分包括124 层塔楼和7层东西裙房。 ●结构形式:钢筋混凝土核心筒-外框架结构。 ●用钢量:约100000吨。 ●建筑造价:148亿元。 建筑/结构设计单位:M.Arthur Gensler Jr.&Associat -es,Inc.美国旧金山根斯勒建筑设计所总裁阿瑟~根斯勒 设计同济大学建筑设计研究院

高层建筑空调设计实践及其技术探讨

高层建筑空调设计实践及其技术探讨摘要:高层建筑空调大多以保证人的健康与舒适为主,既通常意义上的舒适性空调,按建筑物的功能考虑,主要是针对商厦建筑、旅馆建筑、办公建筑、综合性商住楼建筑等几类而设置。现将针对该几类高岑建筑特点来探讨其中的空调设计。 关键词:空调设计;商厦建筑;旅馆建筑;空调负荷 abstract: high-rise buildings in the guarantor of the air conditioning most health and comfortable give priority to, is usually in the sense of comfort air-conditioning, according to the function of the building consideration, is mainly aimed at malls building, hotel building, office building, building and so on several kind of comprehensive residence and settings. now will according to the characteristics of several gaocen building to explore one of the air conditioning design. keywords: air conditioning design; malls architecture; the hotel architecture; air conditioning load中图分类号:tu97 文献标识码: a 文章编号: 商厦建筑的空调设计 作为与人们生活息息相关的商场、购物中心等增加的速度很快,而空调已成为商场购物环境的一个重要指标,怡人的空气环境会增加人们“逛”商场的兴趣和购物的热情,而空气闷热(或过冷)、混

高层建筑暖通空调设计

高层建筑暖通空调设计 发表时间:2018-09-12T15:59:26.343Z 来源:《基层建设》2018年第22期作者:丁卫娟罗贤兵 [导读] 摘要:本文对高层建筑中暖通空调系统存在的能源高消耗问题进行的剖析,探索高层建筑节能型暖通空调的设计方法和措施,旨在建立节能环保的暖通空调系统。 浙江诸暨 311800 摘要:本文对高层建筑中暖通空调系统存在的能源高消耗问题进行的剖析,探索高层建筑节能型暖通空调的设计方法和措施,旨在建立节能环保的暖通空调系统。本文对暖通空调节能设计的原则、高层建筑节能型暖通空调设计的具体方法和措施展开分析。 关键词:高层建筑;暖通空调;节能设计 1 合理的高层建筑设计是节能型暖通空调设计的基础 对于房间的空调冷热负荷,高层建筑本身围护结构的性能表现是影响其大小的直接原因。从相关的统计资料中可以看出,空调计算负荷随着围护结构传热系数的增加而增加,可以说,暖通空调设备的能耗同高层建筑围护结构的设计是否合理息息相关。因此,在进行高层建筑的设计阶段,就应该做好前期的围护结构保温性能设计工作,对此,《公共建筑节能设计标准》、《居住建筑节能设计标准》及各地方标准也对高层建筑的围护结构的传热系数的最大值作以相应的规范限制。在建筑的围护结构设计和施工方面主要注意以下几点:严格控制窗墙比,对于窗户的面积进行适当的缩小,尤其在我国北方东西朝向的建筑上,窗和墙的比例控制在0.35之内,南北朝向的可以将比例控制在0.45之内;其它地区窗墙比例控制在0.45之内;(增加“玻璃(或其他同名材料)的可见光透射比不应小于0.40或相应规范更严格限值。当不满足时应按规范进行权衡判断”)窗户玻璃的选择,优先采用保温性能良好的吸热玻璃、双层玻璃,严禁单层白玻璃的使用;窗户增加遮阳设计。采用内、外遮阳的设计可以对冬寒夏热的建筑节能起到一定的辅助作用;加强外墙保温性能,对于建筑的外墙保温,使用性能良好的隔热保温材料。另外可以对于屋顶设置遮阴棚、通风屋面等进行建设空调系统的负荷。 2 暖通空调节能设计的原则 随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义,同时对缓解用电紧张局面,优化能源结构和提高能源利用率也具有十分重要的意义。 2.1 节能原则 温度、湿度、平均辐射温度、风速以及劳动强度是影响热舒适指标的主要因素,可通过寻找这六个热舒适指标的合适比例来指导工程中节能设计的实际应用,达到舒适和节能的协调,抵抗室外气候的变化,使得房间内产生舒适的微气候。 2.2 整体和局部结合原则 实行集体供暖时,把个人与全体兼顾在一定的条件下,应注意满足个人需求,不强求全面统一,这有利于节能和控制的灵活性。暖通空调系统应实现分户或者分室热量分摊的功能,确保各个房间都能独立调控室内温度。 2.3 充分考虑可再生资源原则 可再生能源具有资源丰富、无污染、清洁安全、资源取之不尽可再生的优势,因此在能源日益短缺的今天,尽量利用再生能源是很有必要的。再生能源在暖通空调中的应用方式有以下几种:1)太阳能的利用;2)自然风的利用;3)地下水的利用;4)土壤能的利用;5)风能和海洋能的利用。 3 高层建筑节能型暖通空调设计的具体方法和措施 3.1 合理的选择暖通空调系统的设计参数 通过对室内外温度的合理分析,采取最恰当的温度值,从来确定暖通空调系统的设计参数。所采取的的数据要注意,冬天时温度不宜过低,夏天时温度不宜过高。在计算新风量的过程中,工艺要求和卫生条件都要满足要求,在此基础上尽量节约能耗。节能设计工作重要的两个参数就是室内的温度和湿度。暖通空调系统的能耗大小不仅会受到所设计的室内湿度标准和温度标准的影响,同时也会受到当地气候条件以及建筑围护结构等因素的影响。在设计的过程中,还要充分的参考产品的生产工艺以及人体的健康条件,以夏季空调冷负荷为例,在满足国家规范及舒适性的情况下采用较低/高的设计参数,可以将建筑能耗降低。因此为暖通空调系统选择合理的设计参数是非常重要的。 3.2 空调冷热源的节能选择 一般情况下,空调冷热源采用换热、供热设备或是集中设置冷水机组两种方法来选择冷热源。其中第二种方式在设定时一定要注意周边的建筑物情况以及环境特征。在设定过程中,要遵循以下几点要求:第一,设定方位时,如果周边有发电厂,要充分考虑热电冷三联供、蓄冷技术等节能技术在暖通系统中的应用是否可行。第二,为了节省资源,避免其浪费,空调所在区域要采用复合源的方式进行能源的集中供热或者是供冷。第三,如果附近有足够的水资源和低热能源时,也可以利用水能源进行供热或是制冷。严格意义上来讲,就是利用一些现有的资源来进行供热或是制冷,这样不仅仅会避免浪费现象的发生,同时还能将资源有效的整合利用,真正的做到了资源可持续发展。 3.3 减少输送过程中的能耗 一是在材料的选用上,可以选用保温效果好的新型保温材料对管道进行保温节能。二是在能量输送系统管理的设计上,可以选用计算机系统对供暖系统进行全面的水利平衡调试,采用以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网水力平衡技术,以便有效的实现对管网流量的合理分配和控制,提高输送能量的效率,以达到节能的效果。三是在设计时考虑实用性强的动力传输系统,以保证在实际施工和使用中实现节能的效果。可以选用效率高、部分负荷特性好和大温差、低流速、低摩阻管道,输送效率高的载能介质的动力设备,这样可以有效的减少输送过程的能耗,节约能源。 3.4 有效利用室外新风量 对于空调系统的节能设计,将室外新风量进行正确有效的利用是一个有效的节能方法。对于冬冷夏热的房间来说,室内空调系统的能源消耗随着室外新风量的增大而增加。对于新风量的取用,是根据空调放假的正压值来确定的。房间用途不同,对新风量的取用也有所差别。在满足国标及人员新风负荷的条件下,通过气流分布合理控制新风,以达到新风的最高利用及最小能耗,另外对于一种内部发热量较

超高层建筑暖通空调设计要点分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/253448855.html, 超高层建筑暖通空调设计要点分析 作者:侯会忱戚大伟 来源:《装饰装修天地》2018年第06期 摘要:现在国家的经济和社会进一步发展,出现了很多建筑工程。为了充分利用土地资源,高层甚至是超高层建筑在逐渐增多。这也给相应的施工带来了难度。文章就超高层中的暖通空调设计要点进行了探讨,在现有的超高层建筑暖通设计的基础之上进行了总结,对存在的问题进行了探讨。希望能够给大家提供一些参考。充分利用各种辅助工具,提高独立超高层暖通的设计。 关键词:超高层建筑;暖通空调;防排烟;设计 1 引言 现在国家的经济不断发展,随着土地价格的增长,高层建筑或者是超高层的建筑非常受欢迎。科学技术不断发展,世界第一高楼的高度也在不断刷新。随着超高层的增多,对技术也提出了更高的要求,在超高层的建筑中要提高暖通空调的水平,给日后修建超高层做好技术的储备。文章对现在的超高层暖通的空调设计进行了分析和阐述,希望对相关的工作提供一些参考。 2 超高层建筑暖通空调系统的研究 2.1 超高层建筑中的冷、热负荷 现在超高层建筑修建增多给相关的技术提出了更高的要求,但是现在在对超高层建筑暖通空调设计的时候,很多还都是常规的设计方案。这样就很没有针对性。我们知道,温度低会对技术提出更高的要求,所以在寒冷的地方要考虑烟囱效应和风压的影响。有的研究者曾经研究过不同气候分区的典型的代表城市相关在设计暖通空调的时候,发现高层上的风速和温降会产生综合的作用,降低的冷负荷能够给空调的冷负荷提供安全的余量。冬天气温比较低,热负荷会受到高层风速和温降带来的巨大影响,这种影响在北方要比南方还明显。实际进行设计工作的时候要对K值进行修正。还有的研究者利用WRF模拟了北京的超过千米摩天建筑气候环境,这样得到了一些参数的变化规律,比如干球温度tw、相对湿度φ。然后他们又通过使用计算机模拟软件对空调的动态负荷和空调的负荷概算进行了模拟。有关超高层建筑冷热的负荷研究的不是很多。大多都是利用计算机模拟软件进行计算,对于真实情况的计算非常少。所以作者认为要对现在的超高层建筑测试,多积累一些实际的经验。 2.2 超高层建筑冷、热源的选择 对于冷,热源的选择非常重要,因为这会直接给暖通空调系统的正常工作带来影响。有研究者对北京某建筑物的冷、热源和空调方案进行了系统的介绍。在超高层建筑的热源选择的时

超高层建筑空调水系统设计探讨

超高层建筑空调水系统设计探讨 一、前言 超高层建筑体型巨大,功能复杂,容纳人员众多,投资十分庞大。超高层建筑绝不是普通建筑的拉伸或简单叠加,在一般建筑物中的一般问题,到了超高层建筑中都可能成为特殊问题,需要特别处理。 超高层建筑本身具备很多自然特性,对建筑设计造成较大影响:①负荷计算方面:随着建筑高度升高,大气透明度、太阳辐射强度亦增大,室外风速随着建筑高度递增,围护结构外表面放热系数加大;②随着建筑高度增加,空调水路系统设备及管件承压要求提高,须经过梯级板换方式把冷热水送至最高层;③性能化设计方面:随着建筑高度升高、层数增加导致疏散困难,对防排烟措施要求高,且建筑本身由于热压造成的烟囱作用较大,对空调通风、换气、排烟效果有影响。 在超高层建筑中,空调水系统分区及设备承压问题是超高层空调系统设计中须着重考虑的问题。目前我国超高层建筑绝大部分水路系统的设计采用:在建筑中间层设置水-水板式换热器,把冷、热水从低区提升至设备层,经板式换热器闭式热交换后再由次级泵输送至高区。采用这种做法可以使低区与高区承受由各自分区高度产生的压力,从而避免低区的设备及管路承压过大。目前钢结构技术的进步使得超高层建筑的高度有了进一步的提升,300~400米的超超高层建筑屡见不鲜。在这类建筑中如果水系统不能合理分区则势必导致——①末端设备承压要求过高,导致换热器面板和管壁加厚过多,传热效率下降,同时设备承压能力提高了,造价亦随之提高;②分区过多,从冷源供出的冷水经多级板式换热器后效率将降低,研究表明每经过一级板式换热器,其冷源的供冷(热)效率至少下降20%左右,同时末端装置的换热面积则需要加大20%。 表2

某超高层建筑的暖通设计

某超高层建筑的暖通设计 某超高层建筑的暖通设计 摘要随着国民经济的不断增长,城市化建设飞速发展,超高层建筑在建筑行业悄然而起,由于人民生活水平的提高,人们对空气舒适度的要求也越来越高。因而,暖通空调系统受到业主的重视,现以某超高层建筑为例作简单介绍。 关键词超高层通风系统空调系统防排烟系统 1 工程概况 本工程地处贵阳市金阳金朱路与长岭北路交叉口西侧(国际会展中心北侧),本次设计总建筑面积为214085平米,由3栋超高层建筑组成。地下室共4层,设有停车场,设备用房,商业用房,地上部分裙楼分别为2至4层,主要功能为商业,塔楼部分为办公,避难层分别设置于十六层和二十七层;E3栋总建筑高度为137.4米,地上37层;E4栋总建筑高度为133.5米,地上三十六层;E5栋总建筑高度为135.9米,地上三十六层。根据甲方要求,该建筑统一设置中央空调系统。 2 通风、防排烟设计 2.1 通风系统设计 1)配电房设置平时通风兼事故通风系统。由于现在配电房火灾时均采用气体灭火系统,失火时应将配电房独立封闭,因此在配电房送排风管到上均设置70℃/280℃电动防火阀,紧靠配电房外墙设置,送风机选用高效低噪音混流风机,排风机选用双速高温排烟风机,平时低速运行,灭火后高速运行,快速将配电房内有害气体排至室外。2)发电机房设置平时通风兼排烟系统。发电机房面积较大,可燃物较多,根据规范需要设置排烟设施,排烟量计算按面积每平米120立方米每小时计算,但风机最小排烟量不小于7200立方米每小时,3)公共卫生间均设置机械排风。卫生间换气次数按不小于12次计算,在卫生间内均设置自带止回阀排气扇,楼层较多集中设置排风机,风机选用混流风机,设置在排风机房内或屋面。4)设置机械通风房间

150米超高层空调主机选择要点

150米超高层空调主机选择 150米超高层建筑,地上3层商业+34层办公楼+2个避难层,标准层面积约1100平,加裙楼总面积约4万多点,现在业主对中央空调主机想选用风冷热泵机组,该项目在长沙,具本人了解风冷热泵在超高层建筑上用的是主要是香港和深圳那边,象上海这些地区还是没听说过的,但风冷热泵的好处是可以不用在地下室做机房,不用锅炉和冷却塔,但象这种超高层以后对室内温度标准比较高,风冷热泵机组是否可行?能否保证冬季的空调效果?当然也可以加辅助电加热,希望听听各位的意见,风冷热泵机组在超高层是否有实例(除深圳香港)。在长寿路西康路超高层烂尾楼的改造,定的是用采用空气源热泵(办公)和VRV (酒店公寓),不过现在还未实施,系统设计中。。。。 关键看长沙地区的冬季平均温度,如果较低的话冬季效果很难保证。而且总冷量超过2000冷吨用风冷热泵机组的话占地面积也不会小。长期运行成本也不如离心机+锅炉的方案 2楼的例子有其特殊性,其系统还是分段分开的。而楼主超高层才4万平方,确实很小。商业部分冷热源与办公部分合用还是分开?业主对办公冷热源是否需要计量? 话说回来,楼主这图,和我们5年前做的一个楼非常类似,我们建筑师一看这图,马上就说了...... 。不过我们那个楼99米。 150米超高层空调主机选择。风冷热泵,建议商业楼群用主机,其余办公区域用分体机,只要可以节省电费和运行费用。主机安置在群楼顶即可,150米高,水泵的功率很大,浪费电。楼主说明一下,是否有设备层,在哪一层?业主以后怎么运行收费的?公摊吗?其实选择起来还是很难的哦。 150米的超高层 任何一种冷水式中央空调系统 都是需要分区的

上海高层建筑空调设计新方法(一)

上海高层建筑空调设计新方法(一) 内容提要:当代空调的发展离不开两个可说是永恒的主题:一个是室内空气品质;另一个则是节能运行。所以,涉及空调的几乎一切新技术、新方法均是围绕着这两个主题,力求创新。本文主要介绍近几年来境外设计单位在承接上海某些高层办公楼设计中所采用的一些新设计方法,并结合国外的最新空调工程设计节能规范和个人的心得体会予以综合评述。本文的目的主要在于罗列并介绍笔者近年来对于上海地区这类高级民用与工业空调领域中的一些有关新技术、新方法的见闻,并结合国外最新的空调工程设计节能规范,浅谈个人的认识和见解。 关于空调平面分区概况 在欧美和日本,对于像诸如商场、餐饮、办公楼等大面积空间的空调设计都遵循一个基本前提——平面分区。所谓平面分区主要有两层含义:①根据负荷状态下的不同进行分区。譬如,在某些场合,考虑到太阳辐射热负荷可能随朝向和时间有很大变化,故按朝向可分成东区、西区、南区、北区,以利分别单独控制;但是应用得更多的是按冬季室内负荷性质不同而进行分区,分成内区和周边区。②在同一区(譬如内区或周边区)内,为了考虑节能运行,又人为地把一大块面积的空间假想地按150-250m2划分成一个个小区。每1个小区内由1台代表该区温度的温度传感器来控制该区的温度。对此,部分国家的空调设计节以有规范中还明确地规定了这种分区的最大面积的限值。

关于这一点,其实也是很容易理解的。如果一个很大的空间仅由1台装在某处的温度传感器来代表整个大空间的温度进行温度控制,那么由于气流组织和各个局部负荷的差异,各处的温度差别可能会很大,在同一时期内可能出现一处过冷,另一处过热的现象。这种过冷、过热,显然便导致了能源的浪费。 对此,这里不打算进行评述,下面拟着重讨论内区和周边区的问题。1幢大楼标准层平面一般至少得有500-1000m2,其进深少则几米,多则十几米。经验表明,紧邻外墙、外穿的区间,冬季由于室外气温低于室内,通过外墙、外窗的传渗透等影响,室内需要供暖,才能保持室内所需的温度。但是,远离外墙、外窗的区间,冬季却没有这炎热损失,所以,它没有供暖要求。非但如此,现有的现代化大厦的使用实践经验表明,随着办公设备的迅速进步,室内使用的自动化办公设备的种类和数量愈来愈多,如计算机、复印机、打印机、文件破碎处理机、传真机等等。这些办公设备的用电自然最终还是以热的形式散发出来。另外,现代化大厦室内照明的照度标准也远远高于一般常规建筑。这样大功率的照明灯具显然也是全年稳定的散热源。所以,就这部分区间而言,冬季不但不需供暖,而且还得供冷,否则室内便会过热。 基于冬季这两个部分区间的两种截然不同的空调要求,现在欧美、日本等国家的规范化做法都是首先在平面上划分为周边区和内区。内区需全年供冷,周边区则是冬季供暖、夏季供冷。

上海高层建筑空调设计新方法介绍(doc 12页)

上海高层建筑空调设计新方法介绍(doc 12页)

上海高层建筑空调设计新方法 关于空调平面分区概况 在欧美和日本,对于像诸如商场、餐饮、办公楼等大面积空间的空调设计都遵循一个基本 前提——平面分区。所谓平面分区主要有两层含义:①根据负荷状态下的不同进行分区。譬如,在某些场合,考虑到太阳辐射热负荷可能随朝向和时间有很大变化,故按朝向可分成东区、西区、南区、北区,以利分别单独控制;但是应用得更多的是按冬季室内负荷性质不同而进行分区,分成内区和周边区。②在同一区(譬如内区或周边区)内,为了考虑节能运行,又人为地把一大块面积的空间假想地按150-250m2划分成一个个 小区。每1个小区内由1台代表该区温度的温度传感器来控制该区的温度。对此,部分国家的空调设计节以有规范中还明确地规定了这种分区 的最大面积的限值。 关于这一点,其实也是很容易理解的。如果一个很大的空间仅由1台装在某处的温度传感器来代表整个大空间的温度进行温度控制,那么由于气流组织和各个局部负荷的差异,各处的温

基于冬季这两个部分区间的两种截然不同的空调要求,现在欧美、日本等国家的规范化做法都是首先在平面上划分为周边区和内区。内区需全年供冷,周边区则是冬季供暖、夏季供冷。 至于周边区和内区的具体划分方法,大致是把距周边外围护结构内表面3-5m的这一区间定为周边区,其余的面积则统称内区。 由于周边区和内区冬季的运行工况不同,所以,在空调水系统的设计上必须作出相应的考虑和安排。譬如,在水系统方面,尽管对个别空调机组而言,一般都是采用双管制;但是,对于整个中央空调的水系统,这时便不是双管制所能满足要求的了。因为在这种情况下,冬季一方面要考虑周边区的供暖,需要供热水;而另一方面又要顾及内区的供冷,必须供冷水。所以,从这一层意义上来主产,采用如此分区的空调工程的中央空调水系统必须是四管制。 空调风系统

()上海高层建筑空调设计新方法

(最新)上海高层建筑空调设计新方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

上海高层建筑空调设计新方法 关于空调平面分区概况 在欧美和日本,对于像诸如商场、餐饮、办公楼等大面积空间的空调设计都遵循一个基本前提——平面分区。因为在这种情况下,冬季一方面要考虑周边区的供暖,需要供热水;而另一方面又要顾及内区的供冷,

中国在建超高层建筑现状

中国在建超高层建筑 虽然关于中国是否需要建这么多超高层建筑的争议一直在进行中,但这些都阻挡不了中国超高层的发展速度。目前中国最高的几座超高层建筑的建设也渐入佳境。 深圳平安金融中心(660米) 2014年3月,中国第一高楼660米的深圳平安金融中心建筑标高已突破330米。而据2014年4月的最新消息称,平安金融中心钢结构已施工至82层,建筑高度达到389.2米,超过深圳地王大厦383.95米的总高度。 平安金融中心项目位于深圳市福田中心区,总用地面积18931.74平方米,总建筑面积460665平方米,建筑基底面积12305.63平方米。设计过程中采用了三种方案增大巨型

框架所承担的剪力:方案一,将8根巨型柱从底到顶倾斜;方案二,在带状桁架间设置单斜撑;方案三,在带状桁架间设置X形支撑。采用上述方法均能有效地提高巨型框架承担的剪力,经各专业协调最终采用了在带状桁架间设置单斜撑的方案二。 建筑设计单位:美国KPF 结构设计单位:美国TT与CCDI悉地国际 苏州中南中心(729米) 苏州将建高达729米的苏州第一地标性建筑——苏州中南中心,该项目年初已进入桩基阶段。苏州中南中心位于苏州工业园区金鸡湖畔湖西CBD(中央商务区)商务区F地块,总建筑面积约50万平方米,地上138层,地下5层,檐口高度598米,塔冠最高点将达729米。塔楼采用“巨型框架—核心筒—外伸臂”结构,裙楼为大跨度钢结构桁架上悬结构。该项目由苏州中南中心投资建设有限公司建设,其塔楼的主体结构设计使用年限在承载力及正常使用情况下为50年,耐久性重要构建为100年,次要构件为50年,裙楼的设计使用年限为50年,其抗震设防烈度为7度。 建筑设计单位:美国Gensler建筑事务所

中国超高层建筑列表

国际高层建筑与城市住宅委员会 Council on Tall Buildings and Urban Habitat(CTBUH) 2010年7月1日公布 “中国暨中国香港、澳门、台湾地区超高层建筑列表” 46座300米以上超高建筑 01||646米深圳平安国际金融中心|646米|115层|307米|66层|预备 02||632米上海中心大厦(Shanghai Center Tower) | 632米| 121层| 在建 03||597米天津中国117大厦| 597米| 117层| 在建 04||530米广州周大福中心|530米|116层|预备 05||509米台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成 06||492米上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成07||484米香港环球贸易广场(ICC Center) | 484米| 118层| 封顶 08||450米南京绿地广场紫峰大厦| 450米| 88层| 封顶 09||439米深圳京基金融中心广场| 439米| 97层| 在建 10||439米广州国际金融中心|439米|103层|封顶 11||427米沈阳国际金融中心(Shenyang IFC)|427米|89层|在建 12||420米上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成 13||415米香港国际金融中心2期(HongKong IFC 2)|415.8米|90层|建成 00||400米沈阳裕景中心(Shenyang Eton Center)|400米|88层|规划 该项目暂时没有进入CTBUH数据库 14||391米广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米| 80层|建成 15||384米沈阳恒隆市府广场|384.2米|76层|350.6米|68层|在建 16||383米大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米| 80层| 在建 17||378米高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成 18||374米香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成 19||367米香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成 20||360米广州广晟国际大厦| 360米| 59层| 在建 21||355米深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成 22||350米武汉葛洲坝国际广场|350米|69层|在建 23||350米温州绿城·鹿城广场|350米|75层|预备 24||346米香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成 25||339米南京德基广场二期|339米|70层|在建 26||339米青岛世奥中心|339米|78层|280米|58层|预备 27||337米天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米| 76层| 在建28||333米上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成 29||333米温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米| 72层| 建成30||333米天津嘉里中心|333米|72层|在建 31||333米昆明南亚之门|333米*2|81层|预备 32||333米常州现代传媒中心 33||332米武汉民生银行大厦|332米|68层|建成 34||330米北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成 35||330米重庆浪高联合国际大厦|330米|72层|在建 36||323米烟台世茂海湾1号| 323米| 57层| 在建

上海高层建筑空调设计新方法说明

②在同一区(譬如内区或周边区)内,为了考虑节能运行,又人为地把一大块面积的空间假想地按150-250 m2划分成一个个小区。1幢大楼标准层平面一般至少得有500-1000m2,其进深

少则几米,多则十几米。高层建筑暖通空调设计要点

高层建筑暖通空调设计要点 高层建筑暖通空调设计要点 在城市化发展的过程中,越来越多的高层建筑出现在人们的视野当中,作为高层建筑中重要的组成部分,暖通空调得到了人们的广泛关注。 通过暖通空调的供暖和通风作用,使得人们的室内环境变得更加的舒适,不过,由于设计的不合理,导致人们的室内环境受到一定的影响,这是高层建筑在发展的过程中急需解决的主要问题。 1.高层建筑暖通空调设计中存在的问题 1.1能源消耗 当前,设计人员在进行暖通空调设计时,侧重点在冷负荷的设计上, 冷负荷的设计需要进行负荷能力计算,在进行计算时,所依照的依据 为冷负荷计算公式,对于高层建筑的特殊性,并未充分的考虑,这样 一来,设计完成的暖通空调就存在着不合理的地方,当投入使用时, 其所具备的能源消耗是比较大的,同时,在营造室内环境舒适度方面,效果也并不理想。 1.2实用性 所谓实用性,主要表现在高层建筑的暖通入口。对于高层建筑暖通空 调的安装,具备相应的标准规定,具体说来,在暖通入口处,温度计 等设备是一定要安装的,同时,还需要对设备的运行状况进行合理的 观察。不过,在实际的暖通空调入口施工时,室内暖通入口的检测设 备经常会出现短缺的问题。另外,在进行暖通空调设计时,高层建筑 后期管理的便利性要充分的考虑进去,因此在进行设计时,室外暖通 空调设备的接口设置必须要具备合理性。当前,设计人员在进行暖通 空调的设计工作时,并未充分的重视这些问题,从而导致暖通空调所 具备的的实用性比较差。 1.3通风功能

对于不同属性的高层建筑来说,其对暖通空调的冷负荷要求也不相同,因此,在进行暖通空调的设计及安装时,高层建筑的属性也应该在考 虑的范围之内,并根据具体的属性进行冷负荷的设计。不过在实际的 冷负荷计算中,存在的影响因素比较多,这会导致计算偏差的存在, 这样一来,不仅会影响到暖通空调的通风性能,同时也会增加暖通空 调能源的消耗。 2.高层建筑暖通空调设计的原则 2.1可行性原则 在进行暖通空调设计时,可行性原则是必须要坚持的首要原则,只有 设计方案具备较强的可行性,才能进行暖通空调的施工。基于此,设 计人员在进行暖通空调的设计工作时,应该以相关的规定为基础,保 证设计的科学性。同时,暖通空调安装的主要目的就是实现供暖,在 供暖的过程中,会消耗相应的能源,这会在一定程度上造成环境污染,基于此,在进行设计时,还需要充分的考虑环境保护因素。与其他的 建筑物相比,高层建筑的暖通设计所具备的要求比较高,尤其是湿度 和温度两个方面,要求更是高。这样一来,在进行设计的过程中,就 必须要提升设计的可行性。 2.2经济性原则 所谓经济性,是指在进行暖通空调安装时,所花费的成本比较低。在 进行暖通空调的安装时,主要包含两个大的方面,一是硬件设施安装,比如管道安装、设备安装等,一个是软件设施安装,这两个方面的安 装都会花费比较大的的成本,因此在设计阶段,就需要保证设计的经 济性,有效的降低安装的成本。当前,随着暖通空调行业的发展,暖 通空调的型号变得越来越多,不同的型号具备不同的功能,价格也各 不相同,在进行设计时,要对暖通空调的选型充分重视,这样才能保 证整个暖通空调安装过程的经济性。另外,在设计图纸时,还需要综 合考虑高层建筑物的特点以及周围的环境,通过综合的对比分析,选 择出最优质的暖通空调设计方案。

相关文档