家用中央空调信息跟踪、签单、施工流程

一:业务收集信息跟踪意向客户

1、小区内收集信息;

2、与小区物业合作,让物业提供业主办理装修手续的日期及主业信息,及时联系;

3、与小区物业合作,在小区内做展位,做广告宣传(如电梯广告,墙体广告等);

4、与专业的广告公司合作,协商在小区内做展位及广告宣传;

5、在小区门口或对面临时租用房子,(此时租金比较低)还可以与装修,建材,卫浴等合

租.可在门面房前做各种宣传活动

6、门面房收集信息;

7、装修公司、建筑及装饰材料公司转介绍。

8、通过各种渠道(如物业,装修公司,建材公司等)弄到业主集体联系电话;

9、多在网上搜索临近交房小区信息,并加入小区业主QQ群,微信群等,适当且适时的

发布广告;

10、朋友帮忙介绍,但要注意谈好让利;

11、同行转介绍,保持持续性跟踪且拿出最大诚意与对方合作,争取长期共赢的原则;

12、家用空调经销商介绍房;

13、报纸上屋转信息收集;

14、网络发布(如58、赶集、百姓网等免费网站,但需经常更新,做到信息排行量的

持续性)

15、参加联盟销售

一,家装项目

签订合同,

业务人员积跟踪客户,掌握恰当时机及时与客户签订工程合同。

与客户约定签合同时,尽量将客户约到公司来,以方便客户认识公司地址,认识公司规模及文化。来公司时,前台做好热情接待工作,设计师准备好通用合同,配合业务签单;

如需到用户现场签合同时,及时前往(携带:找设计师要通用合同,找前台要移动POS 机,找前台或会计开具收据并加盖公章)。如业务员对程序不熟悉或收定金不安全时,设计师或业务经理帮助去现场签单。

当客户对家装项目“货到付全款”不理解时,一定要主动向客户阐明公司的诚信原则:“设备安装好后,空调有任何质量问题,无条件换新机;如对装修有任何的损坏,公司承担全部费用”。可以写到合同里。

如遇特殊情况,客户非要扣一些款等施工完了才给全款的,尾款比例最多不能超过5%,

(向客户讲明公司利润最多也就5%,扣的全是利润)。注:业务员对工程尾款负责。

收定金(一般为合同额的30%) ‘

①如在公司签单,交现金时让客户到会计处当面验别,以免收到假钞,(如业务员有能力辨别,可自己掌握),将收到的现金或刷卡凭证交给会计,会计给客户开具收据。

合同签订,订金已收,前台做好配合及热情招待工作,记好客户安装进场时间要求,并配合业务员将客户送走。待客户走后,业务员把合同复印一份,并将合同原件上交会计储存。

②如到客户现场签单,收现金时,做好鉴别工作;刷卡时,将客户签字联收好,给客户开好收据,记好客户安装进场时间要求,到公司后,把合同复印一份,将收至的现金或刷卡凭证及合同原件上交会计储存。

订货

会计收到业务定金及合同原件后,做好记帐及登记,并根据客户对进场施工时间的要求,公司办理提货手续,做好<<提货委托书>>,让其准备提货,手续做好后通知拉货师傅.经理接到业务的合同复印件后,做好登记,(把安装中每一步进程在进度栏中及时更新)。并注意有没有货到不清全款的情况,如有需做出特殊标记,设备安装好后让工人把手操器收来。售后经理与施工人员提前约定好,先与其签订<<工程施工协议书>>,为施工做好准备;

提货及备料

根据客户的要求(业务员反馈的客户安装时间),业务员提前给客户联系,约定送货上门时间,并提前提醒客户,准备好货款,我公司要按合同约定“货到付款”。(也可约客户先到公司交款或刷卡)待客户同意后,通知会计,安排提货师傅到仓库提货,同时安排好工人提前到施工地点等待卸货。

货到及收款

货到现场之前,业务员及业务经理的准备工作:1,携带好移动POS机,准备客户刷卡;2,带上合同复印件及<<产品验收单>>(两份);3,准备约10米长的防护薄膜,为客户包门及门外瓷砖墙壁做保护;4,带上<<文明施工标语>><<格力中央空调冷媒系统施工规范>><<工程项目责任表>>;5,本户型施工图纸及户外的宣传广告(工程项目时,3,4项也可在第二天单独去现场做)

货到现场,业务员需到现场。安排工人卸货,货至用户家中后,协助工人将产品堆放整齐,结合合同复印件与客户共同验货,并让客户在<<产品验收单>>上签字(两份,交客户一份,带公司一份)。签字后让客户交款或刷卡。(也可与客户一起来公司交款或刷卡) 客户交款或刷卡后,给客户的门及门外瓷砖墙壁用保护薄膜做好防护,并粘贴标语及施工图纸,做好广告(包装粘贴时一定细心,做到整齐、美观、漂亮)

将收到的款项或刷卡条及时上交会计。会计做好记帐及登记后,填写<<施工通知单>>

特别注明:客户交款未按合同约定进行的,会计无权开具<<施工通知单>>,工长没有接到会计开出的<<允许施工通知单>>时,不能施工!

注明:公司原则是货到付全款,或按合同约定收款(合同上尾款最多不得超过5%),如因特殊情况,客户的未按规定交款,十万以下单子,业务人员需向组长申请,十万以上单子,需向家装经理申请,讲明原因,经同意后方可进行..并让客户在验收单上填写付款时间,业务员对发生不可预料的后果负责.

会计需对每一笔发出的货物催缴收款,业务人员将货物送到客户现场后给会计上缴:合同款及<<产品验收单>>,如货款未按合同合约定收取,到公司填写“货款安全责任书”并签字。组长承担一半责任。会计结合验收单上客户承诺付款时间,及时提前通知业务人员收款.

如到客户承诺付款时间仍不能收款的,业务人员及时给家装经理汇报,做好将货拉回准备

通知工人施工

工人在客户家中卸货后,结合业务员给客户设计的安装方案,测量现场,检验方案安装可行性,如方案可行,做好安装规划;如方案与现场安装有出入,工人及时向业务员汇报,合理向客户解释并更改安装方案。

工程中如有增项,须填写《增项费用确认表》

注:此表交由甲方一份,会计一份(会计收到此单及增项款后,开具《增项施工单》,售后经理接到通知单后才有权安排工人施工。增项内容确认表中,“内部管理”填写:到财务室填写实际给工人结算的费用。

增项部分施工完毕后及时填写《增项完工确认表》。

注:施工人员未接到公司开具的《增项施工单》时,不准施工。如工人自行施工,费用及售后公司不再负责。(严禁施工人员私自向客户收取任何款项)

特别是工装项目,安装前一定让用户确定风盘或内机安装高度,以防安装好后与吊顶高度不一致,增加风道成本,做一个格式让用户签字

上交安装卡:

每一个安装工程,由售后经理及时收缴安装卡,每月30日前统计好后上缴客服中心,(新乡华强公司)。并在次月1日将回执单交给会计,会计结合上月已销售设备数量认真核对回执单上设备数量及金额,如发现安装卡缺少,由售后经理负责,并将缺少金额补上(如个别安装卡未及时从工地收回,需给会计讲明)。会计收到回执单后,给售后经理开具”收到条”,并注明:上月安装卡数量核对正确或XX工程安装卡回执单未收到。(对于售后经理讲明的个别安装卡未上交客服中心的情况,会计需做出记录,在本月中给予追缴。)售后经理必须主动给客户联系或与及时关注业主装修进程,提前做好进出风风口,待装修即将结束时将风口安装到位,并再一次试机运行。

暖通空调信息技术及其发展

暖通空调信息技术及其发展 暖通空调信息技术包括计算机软硬件、自动控制、人工智能、网络技术等方面,它们共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些技术本身及其发展作一个简要的回顾。从控制的角度看,空调从一开始就是对室内温湿度等参数的控制,使之达到设计要求。 以前,人们只能采用手动控制,随着电子技术的发展,人们开始在空调设备上采用自动控制,例如典型的PID控制。自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,随着计算机技术的不断发展和完善,它的可靠性不断提高,价格不断降低,从而在数据处理和工业控制方面得到了越来越广泛的应用,计算机技术用于空调系统控制已经取得了喜人的成绩。 与此同时,自动控制技术也在不断发展,出现了诸如自适应控制、最优化控制、模糊控制和神经网络控制等新的控制方法和技术,这些 控制方法已经或正在给空调技术的发展带来新的活力。七十年代以后,出现了大规模的集成电路、单片机和微型计算机,它与自动控制技术相结合,在空调技术实验室、空调设备生产车间、恒温恒湿空调房间及智能化大楼等空调领域得到了广泛的应用,并且大致经历了以下几个发展阶段:1)微机巡回检测数据处理系统

2)微机操作指导控制系统 3)微机直接数字控制系统(DDC,Direct Digital Control) (4)微机监督控制系统(SCC,Supervisory Computer Cntrol) (5)微机分布式控制系统(集散控制系统),包括三个控制级别 DDC 级、SCC级禾口MIS 级(Ma nageme nt In formation System) : 现在,空调产品及空调系统中都或多或地应用了计算机技术和自动控制技术。空调设备如果能加上计算机控制,那么它的可靠性和运行经济性就很明显,它的用户也就越多;现在,几乎所有的制冷机组都安装了计算机控制装置,以便根据负荷的变化调整冷量和水量,从而保证节能和最优化运行;计算机自动控制技术和变频技术相结合,在空调领域产生了不可忽视的影响,VAV系统和VRV系统就是在这种情况下取得飞速发展的;模糊控制家用空调器就是计算机技术和模糊控制技术相结合的产物,预计不久的将来,将出现神经网络控制空调器。 在中央空调系统中,要求根据室外气候条件的变化,调整空调房间的温湿度参数和空调设备的运行工况,因此,自动控制系统早就得到了应用,集散控制系统是一种很成功的中央空调控制系统,在现代建筑中,空调控制系统与安全保卫系统、自动办公系统、信息管理系统相结合,成为大楼智能化控制系统,这样的建筑也就称为智能化建筑,此即所谓的楼宇自动化

电气安装工作流程图

电气现场安装工作流程 电气安装主要工作容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。 主要工作量包括:变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢.槽钢 一、质量保证措施 施工的全过程必经按照防爆要求进行操作,尤其对安装注意保护箱(盒)的防爆面,及隔兰密封处理。 施工前应认真熟悉现场,明确施工、作业容。 做好与甲方有关人员的配合工作。尊重业主的意见,配合好后期单机试运、连动试运和开车工作。 施工过程中,认真填写施工原始记录,及时反馈施工中发现的问题、做好现场文明施工。 严格执行方案报审、交底、施工、检验工作程序,落实岗位责任制,每道工序进行施工交底,技术人员交底细致,施工人员持证上岗。 对施工的质量通病提前做好预防措施。 使用的计量设备必须在计量合格有效期,施工过程中到期的计量设备及时送检,保证施工测量的准确性。 施工过程资料、数据记录规,收集完整,以备随时查阅。 落实专业质量管理体系,层层把关,全面、及时执行报检制度,严格落实自检、临检、抽检、停检控制,首件必检。 二、进厂前培训 凡独立操作的工人,必须持有本工种操作合格证; 工作人员入厂后必须遵守业主的有关安全规程; 进入施工现场必须穿戴好劳保用品; 高空作业必须系挂合格的安全带; 高空作业的工具及材料应放置在不能坠落的地方,如有必要应用绳索捆扎;工具材料不可上下抛掷,应使用传递绳。

过路桥架施工时应设置安全网,以防止坠物伤人; 吊装作业时,在吊车旋转半径围应设置警示绳; 配电盘基础施工过程中应注意各种预留孔洞以防止坠落,在无人施工的孔洞设置警示绳或进行封堵; 拆除盘柜包装物时防止铁钉及尖状物划伤; 使用砂轮机和无齿锯时应佩戴防护眼镜,且前方不得站人; 使用台钻、电钻时应将工件夹紧且不得戴线手套和帆布手套; 查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱。 废弃包装物及各种下脚料分类堆放和处理;电机清洗的废油不得乱倒,应统一交项目处理,以防污染土壤和水体; 电缆盘应架设的牢固可靠;电缆敷设过程中有专人指挥,作业人员不得站在电缆转弯处的侧; 受、送电应有方案,受、送电后应及时挂上标示牌; 所有电动工具必须可靠接地,手提电动工具必须加装触电保安器,高速运转的机具前方不得站人;

产品研发部管理制度及流程

规划设计和技术质量管理制度及流程设计管理制度--项目前期工作指导书 为使规划设计和技术质量日常工作达到规范化、制度化,高效优质地完成公司的各项计划和任务,规划设计和技术质量特制定本指导书。 规划设计和技术质量的日常性工作包括以下几个部分: 一、设计任务书 1、编制《设计任务书》:根据《项目开发计划》和《市场分析报告》, 编制《设计任务书》。设计任务书包括《方案设计任务书》和《施 工图设计任务书》。 2、征询各部门意见:由负责人填写《征询意见表》,经本部门认可后, 发营销部、工程管理部、成本合约部征询意见。 3、协调各部门意见:由负责人汇总各部门意见,如有不同意,可组织 相关部门,召开协调会议,协调会议应由负责人负责记录,并汇总 意见后出《会议纪要》。 4、报审:由负责人依据各部门意见和有关的《会议纪要》修改《设计 任务书》,填写《公司文件审批流程表》后,上报主管领导批准。 5、存档:由负责人将《设计任务书》编号存档。 二、方案设计 方案设计包括:总体方案设计、户型方案设计、立面方案设计、环境方案设计等。 1、编制计划:由规划设计和技术质量依据《项目开发计划》编制《方 案设计组织计划》,本部门认可后存档。 2、选择设计单位:由负责人选择符合资质的设计单位,填写《公司文 件审批流程表》,上报主管领导批准 3、签订合同:由负责人拟订《方案设计合同》后,上报主管领导批准, 并与设计单位签订《方案设计合同》。 4、准备资料:由负责人准备《方案设计任务书》、地形图及相关资料

填写《资料发放记录单》,转交设计单位签收。 5、现场踏勘:由负责人组织设计人员进行现场踏勘,并填写《现场工 作记录表》。 6、监控:项目负责人应随时了解方案设计进度,对于过程中出现的问 题及时解决,必要时可以组织协调会,请相关部门参加,并作会议 纪要。 7、接收设计成果:由负责人按《方案设计合同》及有关要求接收设计 成果,并填写《资料接收记录单》。 8、审核:由负责人对方案进行审核,提出方案审核意见。 9、评审:由负责人报请主管领导批准召开方案评审会,并负责组织、 记录方案评审会,出《会议纪要》,进行设计修改。 10、结算设计费:由负责人按《方案设计合同》结算方案设计费。 三、施工图设计 施工图设计包括:建筑施工图设计、环境施工图设计、灯光设计、智能化施工图设计等。 四、施工图审核:见《施工图审核管理办法》。 五、环境设计 六、项目前期工作(办理规划许可证及其相关报批手续)

中央空调安装流程以及管理制度

安装流程以及管理制度 目录 一、项目进场管理办法 (2) 二、项目经理现场定位技术交底管理办法 (2) 三、一期正式进场管理办法 (2) 四、一期施工管理办法 (3) 五、隐蔽工程验收与二期预调试管理办法 (3)

六、风口安装与调试完工 (4) 七、竣工验收 (4)

一、项目进场管理办法 (1)工程文员必须对客户的进场通知单进行审核,有权对进场通知单填写不合格的给予返回。 (2)当进场通知单已确定后,建立好服务微信群(群内人员业主方,业主方设计师,业务员,项目经理);未建立好微信群扣款10 元/户。 3)在项目经理定位完成后,通知客户做好备货准备工作 二、项目经理现场定位技术交底管理办法 (1)接到工程文员的进场通知单后,应及时与业主取得联系;约定好定位的时间,并准时到达现场,如因业主投诉未能准时到达现场,扣款50 元/ 次。

2)粘贴施工公示牌,并知业主后期项目施工过程中,找相关人员对接(如项目经理电话,后台电话等) (3)确认室内机、室外机的安装位置,气流组织合理,室外机散热良好,机组整体噪声影响小(尽量避免安装在卧室外);并现场喷好室内机安装标记。 (4)确认管路管线走向,铜管,冷冻水管,手操器(控制面板)的安装位置;并现场做好记录工作,回公司交由出施工图;并在管家婆系统内出材料计划采购申请单。 5)与业主方确认电源线,空开大小,通讯线规格和连接走线方式与走向。 (6)由于定位不清晰而导致的后期施工问题,扣除项目经理此项目提成 三、一期正式进场管理办法 (1)项目经理造材料计划,并在系统内生成采购订单 (2)会计审核采购订单,并做出库审核,所有项目需提前一天审核,并发送至仓库备货施工队第二天带材料至工地现场准备施工。 3)仓库管理员应提前备货,由于备货不及时而导致施工队投诉,扣款20 元/ 次 (4)仓库管理员与会计应每月针对公司材料库存进行盘点,如遇需补材料时,应填写 采购申请单,报相关领导进行审批,通过审批后寻找相应的供应商进行补货 (5)仓库管理员应对仓库材料进行保管,因个人原因导致货物丢失,扣款材料总价值的50%

电气设备安装工程施工程序和方法

电气设备安装工程施工程序和方法 1.1安装程序和方法 1.1.1箱变 (1)、安装技术要求 设备符合国家现行技术标准和订货合同的要求,按规定的质量标准和技术要求进行验收,到货后的检查验收程序按招标文件的要求执行。全部文件记录妥为保管,竣工时一并交给业主。 按照设计人、制造厂提供并经工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、调整、试验和验收。 (2)、安装流程 施工准备 → 工作面检验 → 基础及预埋件预埋 → 预埋件验收 →设备基础安装 → 设备安装 → 检验与试验 →试运行→竣工资料移交 (3)、准备工作 1)由项目总工程师组织各专业技术人员进行详细审核设计图纸,并作好审图、澄清问题及设计技术交底记录。 2)统计和核对设备和主要材料清单,制定设备订货、到货计划和材料采购计划。 3)组织工作人员熟悉安全规范、安装技术规范、图纸及技术资料,专业工程师作好技术交底工作。 4)制定重要设备安装和关键工序的安装方案和技术措施。 (4)、设备安装 本工程箱变内含一台SC10-200/10变压器,10kv 固定式高压开关柜1面,0.4kv 固定式低压开关柜2面。 1)变压器安装 ①变压器安装工序 ②运输 外观检查 附件清扫、检查散热器试压 安装就位 附件安装 试验 试运行 器身检查 绝缘油过滤 真空注油

主变运输应先检查路面的平整、坡度和障碍物等情况,在运输过程中要注意: a、不得有急刹车、大倾斜等异常现象,造成主变的强烈的冲击和振动,以免损伤内部绝缘构件。 b、道路坡度不得超过15度。 c. 运输时要用麻绳及支撑将变压器固定,预防倾倒,运办速度不能过快,特别在上下坡时要慢行。拖车的运输速度不能超过15km/h。 d. 在运件周围插上几件小红旗以示超高、超宽。 e. 如变压器采取充氮运输时必须监视变压器的氮气压力。 f. 吊运时吊点要吊在专用吊点上,千斤顶要顶在专用部位,操作要协调,各点受力要均匀,并及时垫好垫块。 ③外观检查 首先进行外观检查和绝缘油试验,附件齐全,无锈蚀或机械损伤,充油套管的油位应正常、瓷体无损伤。充油运输时,密封良好,无漏油现象,油箱内残油中微量水不应大于30ppm,电气强度不低于30Kv。绝缘电阻或吸收比符合规定;检查轮距与轨距中心对正,滚轮应转动灵活;有厂家合格证。 ④器身检查 a. 检查前准备:器身检查利用厂房桥机进行,在厂房内清一块场地使用,场地要清洁无杂物、积水;准备好所用设备、机具、材料及劳动保护用品,设备有:真空滤机、油泵、真空泵、焊机、起吊机具等。 b. 吊罩 放油:以滤油机抽油,尺量在一小时内完成。当油放至铁心顶部以下即可拆去盖板观察内部情况,记下无载分接头开关位置,做好标记,拆下无载分接头开关的转动部件,拆除主变上部的定位螺丝和低压侧引线螺丝,检查起吊装置是否良好。 起吊:油放尽后,拆卸上部油箱的全部螺栓,清点数目后保管起来,在四角螺丝孔内,由下向上穿圆钢四根缓慢起吊,配合人员用撬棍撬接缝处,起吊100mm后暂停,一面稳定钟罩,一面检查起吊中心、重心,如一切正常可继续起吊,由人扶稳防止晃动,将钟罩放置

新产品开发部门工作流程图

新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 要紧方式 呈 报 时期性工作总结 新产品样品开发 新产品开发过程

附件一:内部治理制度 新产品开发工作,是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果,转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉,是实现“生产一代,试制一代,研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期,它对企业产品进展方向,产品优势,开拓新市场,提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此,新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序,即选题(构思。调研和方案论证)样(模)试批试正式投产前的预备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作,必须在进行充分的技术和市场调查后,对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 (一)调查研究: 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同 类产品的技术现状和改进要求;

2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际 名牌产品为对象,调查同类产品的质量、价格、 市场及使用情况; 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊,然后进行 可行性分析研究。 (二)可行性分析: 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。(含物 资、设备、能源及外购外协件配套等)。 (三)决策: 1、制定产品进展规划: (1)企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模,进展水平和技 术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进 行综合调查研究和可行性分析,制定企业产 品进展规划。 (2)由研究所提出草拟规划,经厂总师办初步审查,由总工程师组织有关部门人员进行慎密

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

我国暖通空调发展现状及发展方向研究

我国暖通空调发展现状及发展方向研究 针对我国暖通空调这一基础设施近年来的发展现状进行研究,阐述了该项建设取得的重要成果以及在发展道路上的挑战。根据当前国家发展的大形势下,提出了暖通空调的机遇及发展方向。 标签:暖通空调;发展现状;发展前景 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/253485606.html,ki.1672-3198.2017.19.103 近年来,我国的经济实力得到巨大提高,国民经济也上升迅速,为了寻求更加舒适的工作生活环境,大多工作、生活建筑采用中央空调来改善室内环境。在中央空调给人们带来舒适环境的同时,也大量消耗了能源。据统计,用于控制室内温湿度的暖通空调能耗占据整个建筑能耗的50%~60%,由此可知,暖通空调的能耗是实现色绿节能生活所面临的一大问题。所以,关于中央空调的设计、施工以及使用,我国颁布了很多相关制度。然而,我国的经济发展还在健步如飞,中央空调的市场还在不断扩大,加上现有技术的制约,中央空调的能源消耗量还是居高不下。而制约我国暖通空调技术的具体原因有以下两点:(1)暖通空调负荷计算不准确。由于人们对暖通空调缺乏全面的认识,导致人们产生了比较片面的思想,多数人认为暖通空调的存在就是在夏天降低室内的温度,让人们享受舒适的室内环境,更有甚者认为暖通空调制冷越好,其设计越好的理念。从专业角度来解析空调,其实就是空气调节,在合理的负荷条件下调整室内的温度和湿度。而现在许多建筑内安装的暖通空调的负荷都存在设计计算问题,远远高于建筑实际需要的负荷,浪费空调设备和投资,没有合理的选择适合建筑的暖通空调设备,增加了运行成本,缺乏空调自我控制方面的设计,只是使用者在进行简单的人为操作。(2)缺少暖通空调专业设计人员。暖通空调在我国是新兴的建筑设施,但是对于其广泛的应用率来说,暖通空调的设计人员是相对缺乏的,这就导致由较少的设计人员进行大量的暖通设计。为了满足市场要求,设计人员往往会缩短设计周期,由此带来的问题就是设计人员问题考虑不全面,设计计算不准确,从而造成严重的能源浪费。而由于开发商在暖通专业上的认识不足,也就无法对设计人员的设计进行校核和约束。我国的人口基数大,但是能源相对短缺,人均能源占有量更是远低于全球人均能源占有量。我国紧张的房源市场带来了大量的建筑开发,这就更加导致了设计人员设计得不合理,浪費了大量资源,污染环境,阻碍了国家经济发展,与国家倡导的建设资源节约型社会的理念相背驰。 1 暖通空调技术行业现状分析 随着国民经济的不断调高,人们对生活、工作环境的要求也越来越严格。作为服务于人民的不可或缺的行业,暖通专业现下的重点应该是围绕节能展开工作与技术开发。然而,我国暖通行业对于新技术的研发相当滞缓,这主要受影响于暖通行业在技术开发上的能力不足以及过高的研发成本。而传统意义上减少能耗的技术也只是在空调自身变频技术上达到的智能调节。因此,暖通专业应该及时调整自身的发展战略,以适应我国节能减排的环境保护方针和社会发展的节能要

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

电气安装工作流程

电气现场安装工作流程 电气安装主要工作内容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。 主要工作量包括:变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢.槽钢 一、质量保证措施 施工的全过程必经按照防爆要求进行操作,尤其对安装注意保护箱(盒)的防爆面,及隔兰密封处理。 施工前应认真熟悉现场,明确施工、作业内容。 做好与甲方有关人员的配合工作。尊重业主的意见,配合好后期单机试运、连动试运和开车工作。 施工过程中,认真填写施工原始记录,及时反馈施工中发现的问题、做好现场文明施工。 严格执行方案报审、交底、施工、检验工作程序,落实岗位责任制,每道工序进行施工交底,技术人员交底细致,施工人员持证上岗。 对施工的质量通病提前做好预防措施。 使用的计量设备必须在计量合格有效期内,施工过程中到期的计量设备及时送检,保证施工测量的准确性。 施工过程资料、数据记录规范,收集完整,以备随时查阅。 落实专业质量管理体系,层层把关,全面、及时执行报检制度,严格落实自检、临检、抽检、停检控制,首件必检。 二、进厂前培训 凡独立操作的工人,必须持有本工种操作合格证; 工作人员入厂后必须遵守业主的有关安全规程; 进入施工现场必须穿戴好劳保用品; 高空作业必须系挂合格的安全带; 高空作业的工具及材料应放置在不能坠落的地方,如有必要应用绳索捆扎;工具材料不可上下抛掷,应使用传递绳。

过路桥架施工时应设置安全网,以防止坠物伤人; 吊装作业时,在吊车旋转半径范围应设置警示绳; 配电盘基础施工过程中应注意各种预留孔洞以防止坠落,在无人施工的孔洞设置警示绳或进行封堵; 拆除盘柜包装物时防止铁钉及尖状物划伤; 使用砂轮机和无齿锯时应佩戴防护眼镜,且前方不得站人; 使用台钻、电钻时应将工件夹紧且不得戴线手套和帆布手套; 查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱内。 废弃包装物及各种下脚料分类堆放和处理;电机清洗的废油不得乱倒,应统一交项目处理,以防污染土壤和水体; 电缆盘应架设的牢固可靠;电缆敷设过程中有专人指挥,作业人员不得站在电缆转弯处的内侧; 受、送电应有方案,受、送电后应及时挂上标示牌; 所有电动工具必须可靠接地,手提电动工具必须加装触电保安器,高速运转的机具前方不得站人;

中央空调安装流程以及管理制度

安装流程以及管理制度

目录 一、项目进场管理办法 (2) 二、项目经理现场定位技术交底管理办法 (2) 三、一期正式进场管理办法 (2) 四、一期施工管理办法 (3) 五、隐蔽工程验收与二期预调试管理办法 (3) 六、风口安装与调试完工 (4) 七、竣工验收 (4)

一、项目进场管理办法 (1)工程文员必须对客户的进场通知单进行审核,有权对进场通知单填写不合格的给予返回。 (2)当进场通知单已确定后,建立好服务微信群(群内人员业主方,业主方设计师,业务员,项目经理);未建立好微信群扣款 10 元/户。 (3)在项目经理定位完成后,通知客户做好备货准备工作

二、项目经理现场定位技术交底管理办法 (1)接到工程文员的进场通知单后,应及时与业主取得联系;约定好定位的时间,并准时到达现场,如因业主投诉未能准时到达现场,扣款 50 元/次。 (2)粘贴施工公示牌,并知业主后期项目施工过程中,找相关人员对接(如项目经理电话,后台电话等) (3)确认室内机、室外机的安装位置,气流组织合理,室外机散热良好,机组整体噪声影响小(尽量避免安装在卧室外);并现场喷好室内机安装标记。 (4)确认管路管线走向,铜管,冷冻水管,手操器(控制面板)的安装位置;并现场做好记录工作,回公司交由出施工图;并在管家婆系统内出材料计划采购申请单。 (5)与业主方确认电源线,空开大小,通讯线规格和连接走线方式与走向。 (6)由于定位不清晰而导致的后期施工问题,扣除项目经理此项目提成 三、一期正式进场管理办法 (1)项目经理造材料计划,并在系统内生成采购订单 (2)会计审核采购订单,并做出库审核,所有项目需提前一天审核,并发送至仓库备货施工队第二天带材料至工地现场准备施工。 (3)仓库管理员应提前备货,由于备货不及时而导致施工队投诉,扣款 20 元/次。 (4)仓库管理员与会计应每月针对公司材料库存进行盘点,如遇需补材料时,应填写采购申请单,报相关领导进行审批,通过审批后寻找相应的供应商进行补货

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析 随着科学技术发展地越来越快,人们的生活也会过多地遭受机电安装工程的剧烈影响,尤其对于暖通空调的使用而言,其不仅有助于大幅度提升人们的生活质量,还可最大程度提升其居住环境的舒适度。但是,由于此类空调的复杂性较高,所以,相关人员务必要对加强研究其新技术的应用,有效开展相关的施工工艺,进而促使此类空调的质量得以确保。因此,本文就机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势进行分析,旨在为今后的暖通空调新技术发展提供参考。 标签:机电安装工程;暖通空调新技术;发展; 如今,我国正极力倡导发展建筑工业化,而只有提升此类安装工程的施工效率、工程进度、工程质量,同时缩减施工人员的工作强度,才能切实提高其施工技术水平,确保此类安装工程的工业化道路实现长远发展。在建筑中能源耗损最大的为该项空调系统,当其处于此类安装工程中,室内后期使用过程的环境调节和系统能耗水平都将会遭受此类系统设备和管路施工效果的直接影响。因此,只有立足于此类安装工程的角度,长期对该项空调新技术的应用及发展趋势进行分析,才能持续获取最佳的施工质量,进而实现此类工程的延續性发展。 一、机电安装工程暖通空调新技术 (一)BIM技术 第一,此类技术首先运用虚拟手段优化设计,然后在有关机电构件的帮助下构建三维信息模型,该项工程总体的虚拟建造和演示须在其安装之前完成,借此全面凸显其施工效果,有利于施工方做任何决策、管理之前密切联系当前的施工情况,进而促使此类空调的安装协调与工程的其他项目中;第二,管线,每一条管线的碰撞试验中都会用到BIM软件,借此提升其调整效果,以期获得最佳的布局效果,借此也能防止碰撞点出现在实际安装过程中,提升施工效率的同时也能缩减其施工成本,有助于在工程技术的安装基础上完成施工周期;第三,三维可视化,此类软件的应用可全面凸显其总体安装效果、机电安装关系、设备空间关系等。平面图、剖面图直观、具体地展现在三维模型中[1],借此不仅能顺利开展施工前期的准备工作,还能有效避免发生相关的实际施工问题。 (二)集成式制冷机房核心技术 三维仿真技术的应用可改进此类机房的设计,借此主要实现中央空调系统的机房节能目标。工厂中汇集换热机组、水力模块、压缩机组和电气控制系统[2],然后对其进行装配,促使设备的选型配置达到最佳效果,如果产品经历工厂预制、模块运输和现场拼装过程,就需选取不同的制冷量,也可确保其选取的室内或者室外安装型具备24小时维护结构,上述方法在制冷机房的解决过程中具备新型特点,此类机房除了促使空调系统实现最优运转过程的同时达到节能目标之外,还需确保其运转过程中可同步开启此类系统的关联控制系统。借此一方面促使此

中央空调安装流程及规范

中央空调安装流程及规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。 ④风口: 小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。 常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。 两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。 铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。 两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。 ⑤信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。 安装规范篇:8步安装,步步规范需到位 光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

电气设备安装流程教学

电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:

3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图5-100)。 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。

3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)=1 电梯行程 2 +1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。

中央空调安装过程(图解)

中央空调安装过程(图解) 【无锡网友】 【空调】 在空调的选择上,我颇费了一番功夫,是选柜式机还是选择中央空调曾一直犹豫,认为中央空调的价格比较贵,我的钱袋又比较薄,一度不作考虑,电器大卖场跑了N次后,我发现,现在的中央空调跟以前有了很大的改进,家庭安装有了比较大的灵活性,关健是价格比柜机也大不了多少了,但其优点却显而易见: 首先,客厅少了笨重而又占据空间的柜式机体,从而在整个客厅的功能不减的同时,空间却释放了出来,而且整体装饰的美观度同时得到了提升!其次,其大出风口在高处往下对流均匀的扫风,身处其间,舒适度不错呢! 这是我选择的空调内出风口

这是国产知名品牌内出风口 这是国产另一著名品牌的出风口

侧面看一下 材质用料上区别不是一点点,下面看上去有点全裸体的味道。第2张黑色机很多部位用了塑料封板,且电加热又处在其中,不言而喻,个人认为是存在安全隐患的!在选择商品时,价格是一个因素,但安全方面我则考虑的更多一些。 21日,松下中央空调首先进行安装,属于进入我家的第一个品牌,所以格外引起我重视。我就记录下松下中央空调的安装,以便让同学们直观的了解其内在。如今选择中央空调的家庭越来越多,其价格也已和柜式空调相差不大了,只是其安装比较具有技术含量。 中央空调正式开始安装,以前一直知道中央空调自身质量要过得硬不说,安装好坏是非常关键的。到我家来的几位师傅不光耐心细心严谨,还非常有责任心呢,干起活来真是一丝不苟。 空调的紫铜管线和保温管

黄灿灿的铜管端口用胶纸封住,以防灰尘进去,要求很严格的

做出风口的处理 加了松下电加热的风口,旁边是未加的。 小纪师傅细心的量安装位置,他可是具有十几年空调安装经验的。

暖通空调技术发展趋势

暖通空调技术发展趋势 2009年9月22日,国家主席胡锦涛在联合国气候变化峰会开幕式上发表题为《携手应对气候变化挑战》的重要讲话,郑重承诺今后中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划,并继续采取强有力的措施:一是加强节能、提高能效工作;二是大力发展可再生能源和核能;三是大力增加森林碳汇;四是大力发展绿色经济,积极发展低碳经济和循环经济,研发和推广气候友好技术。毛细管热泵空调系统正是代表暖通空调技术发展趋势的环保节能、气候友好的可再生能源利用技术。 何为毛细管热泵空调系统? PPR毛细管网是理想的高效换热器,这是由其结构特点和材料特点决定的。毛细管热泵空调系统是指利用毛细管作为采集能量的前端采集器或释放能量的末端散冷散热器。热泵空调根据需要可以采用水源热泵主机,也可以采用空气源热泵主机。在冬季毛细管辐射供热工况,供水水温只需30℃-35℃即能达到室温 20℃±2℃;夏季毛细管辐射供冷工况,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃即能达到室温 26℃±2℃。为了区别于传统工况的空调系统,特命名为毛细管热泵空调系统。 该系统包括三个独立系统: 1、低品位能量采集系统:毛细管网作为水源能量采集器可以置于海洋、江河湖泊、工业废水、生活污水中高效提取能量,把传统开式取水系统变成闭式循环系统,不必考虑水质的影响。毛细管网土壤能量采集器埋置在浅层土壤中采集能量,解决了传统打深孔技术受地质条件影响大和效率低的问题。这样,从初投资和运行管理费用上都会大大节省。 2、热泵主机能量转换系统:水源热泵主机从低温水源中提取能量,向室内毛细管辐射末端系统供冷供暖,夏季运行时能能效比可达1:10,冬季供暖运行时可达1:8 ,远远高于传统的空调系统。如果没有适用的水源,也可以采用空气源热泵空调,直接从空气中提取能量。由于冬季供水水温只需28℃,所以空气源热泵空调的运行效率也会大大提高。 3、室内毛细管能量释放系统:如果仅用于供暖,超薄的毛细管网也可以当散热器,不占空间,不占层高,可以在地面、墙面和顶棚因地制宜安装,热反应时间10-30分钟,舒适性很强。与地板采暖相比,可以节省50mm豆石蓄热层,减轻建筑荷载,与传统地暖的综合造价相当。毛细管网可以用小温差辐射采暖制冷两用,但是为了避免湿度大露点高辐射供冷产生凝露,就要配套除湿系统。常规采用毛细管网恒温辐射+置换新风方案,实现高舒适低能耗达到最高健康环保要求,称为毛细管网生态空调系统,造价与传统中央空调+地板采暖相当,但是节省了空间和能耗,实现的舒适度则是传统空调技术无法比拟的。

1、电气工作分配流程

工作流程 1、工作分配流程 (1)主管制定设备维修保养计划,设备维修保养计划报科长审批后,统筹安排,形成商城设备正常维修保养计划表。 (2)科主管按照设备正常维修保养计划的要求,将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种,安排具体维修保养人员,落实保养时间和措施。 (3)各班组维修保养人员按照计划安排的时间、内容和要求,按时对所分管的设备进行正常维修保养工作。每次维修保养前,对设备运行记录进行检查,准备好维修工具和器材,按照 维修保养规程进行调试、紧固、加油,保证设备正常运转。 (4)各专业班组每次对设备进行正常维修保养,均填写设备正常维修保养记录。 (5)主管和班组长,要认真做好设备正常维修保养的组织工作。每次比较重要的设备维修保养完成后,主管要进行检查,科长亦要进行抽查。 (6)在工作分配的时间安排上,如因故障维修量大,影响到正常计划维修时,主管有权先安排故障维修,后再将正常维修的项目补上。 2、人员调配流程 (1)正常情况下,按人员组织,负责各自的职责范围,完成自身的班组工作。 (2)由于某些突发的因素,个别班组难以完成自身范围的职责,需班组之间协助,由主管协调,即可相互调派人力、工具等。 (3)科长完全有权根据工作情况,临时调配人力,各岗位均应服从。 (4)如员工本身要求调换班组,首先由本人提出申请,写明调出理由,经主管签意见,上报科长,科长有决策权。 3、日常报修流程 (1)每日安排一人接听报修电话,如实记录报修时间、内容、部位。将报修情况及时分配给专业维修人员。维修完成后,记录完成时间并签字。如当班不能完成,需写眀原因并报 当班主管。交接班时将维修情况交接清楚。 (2)处理报修以下列规定分优先工作次序:

研发部工作流程

产品研发控制程序 目的: 科学的规公司产品研发生产流程,制定合理的流程标准、制度,努力提高产品研发效率。适用围 职责: 研发部: 研发部是新产品开发标准流程的归口管理部门。 ●研发部经理负责实施过程的组织协调和变更。 ●研究中心负责前期基础研究,文献调查,项目可行性分析,立 案及报送批核。 ●开发中心负责配方试制,实验,测试及安全认证 ●新品小批试制由研发部提出和落实,技术部,生产部协助执行, 品保验证。第一次量产由工程部,生产部落实,研发协助,品 保验证 ●产品编号建立,变更 ●成熟产品改良工作 技术部 ●新产品导入、试做安排和指导; ●生产作业指导和问题解决; ●改善生产工艺流程; ●业务新产品样品制作; ●治具、测架制作;

●产品BOM、BOM编码建立、变更、下达; ●技术文件(测试、作业指导书、说明书)存档、发放、回收。品质部 ●品质体系的建立和推进 ●先期产品品质规划及潜在失效原因分析 ●配合工程制作SOP和SIP及相关文件 ●进料,制程,出货全流程品质管控 ●统计各环节的质量信息,如:进货合格率、出货检查合格率、 客户投诉/退货比率、不良原因分析等等 ●供应商管理,客户投诉管理 产品开发的类型: 本公司产品开发主要包括: –a) 年度产品科研开发项目的立项,即年度产品科研开发计划编制; –b)计划外项目立项,即基于市场现时需求和产品研发需要提出的产品开发和技术研究项目的立项。 –c)重大质量改进项目。 3.3.1 项目启动-主导单位--销售研发质量制造部 1. 根据市场需求或公司部对原有产品的成本改善、品质提升、产品升级等输入新产品或特定产品的设计和开发为项目来源 2 .收到客戶委托样品制作或模具开发时﹐取得客戶如下资料﹕

中央空调系统施工组织方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装

风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。 4)风管及部件安装前,应清除外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符