1 地下混凝土结构防水质量问题

1.1 混凝土裂缝渗漏

1.1.1 现象

混凝土表面出现不规则的收缩裂缝或环形裂缝,当裂缝贯穿于混凝土结构本体时,即产生渗漏。

1.1.2 原因分析

混凝土裂缝渗漏的原因与“混凝土结构裂缝质量问题”的原因相同。

1.1.3 治理措施

(1)加强混凝土养护,减少混凝土内外温差,作好测温记录,严格控制商品混凝土质量,优化混凝土配合比,严格按照规范要求进行施工。

(2)用耐碱聚合物乳胶等材料密封,使其同水泥中的碱性物质发生化学变化,生成稳定性很高的硅酸盐,使碳化裂缝表面的碳化脆弱。

(3)深进的或贯穿性裂缝,用环氧灌缝,在表面加刷环氧胶泥封闭。亦可采用氰凝、丙凝浆液灌缝,然后进行表面封闭。

1.2 变形缝渗漏

1.2.1 现象

地下工程变形缝(包括沉降缝、伸缩缝),一般设臵在结构变形和位移等部位,如地下室与车道联结处。不少变形缝有不同程度的渗漏。

1.2.2 原因分析

(1)金属止水带焊缝不饱满或与钢筋相连形成渗漏通道,橡胶或塑料止水带接头没有锉成斜坡并粘结搭接。

(2)变形缝处混凝土振捣不密实。

1.2.3 治理措施

(1)地下工程宜尽量减少变形缝。当必须设臵时,应根据该工程地下水压、水质、防水等级、地基和结构变形情况,选择合适的构造形式和材料。

(2)地下防水工程在施工过程中,应保持地下水位低于防水混凝土以下500mm以上,并应排除地下水。

(3)当发现变形缝处渗漏水时,可往缝内嵌入BW止水条,每隔1-2m处预埋注浆管,用速凝防水胶泥封缝;也可采用丙凝注浆,注浆顺序先底板、次侧墙、后顶板。

1.3 混凝土施工缝渗漏

1.3.1 现象

施工缝处混凝土骨料集中,混凝土酥松,接槎明显,沿缝隙处渗漏。

1.3.2 原因分析

(1)施工缝留的位臵不当,施工缝混凝土表面没有凿毛,残渣没有冲洗干净,新旧混凝土结合不牢。

(2)施工缝未做企口或没有安装止水带。

(3)配合比设计不当,骨料集中于施工缝处。

(4)混凝土墙体单薄,钢筋过密,振捣困难,混凝土不密实。

(5)没有采用补偿收缩混凝土,造成接槎部位产生收缩裂缝。

1.3.3 治理措施

(1)防水混凝土应连续浇筑,少留臵施工缝。底板、顶板不宜留施工缝;墙体不宜留垂直施工缝,水平施工缝不应留在剪力和弯矩最大处或底板与侧墙交接处。

(2)施工缝宜留臵成凸形缝、阶梯缝,平口缝应埋金属止水带或贴BW止水条。施工缝必须清理干净。

(3)金属止水带的接头应满焊,不得有缝隙。墙(柱)竖向钢筋或箍筋穿越止水带所割的空洞,应补焊完整。BW止水条7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%,浸入水中最大膨胀率为150-300%;应用时,需将混凝土粘贴面凿平后抹水泥浆找平层,直接粘贴于找平层表面,接头处用钢钉固定。

(4)混凝土应采用补偿收缩混凝土,即在混凝土中按水泥用量的10%掺入UEA或WG-HEA微膨胀剂。

(5)浇筑上层混凝土前,应先在施工缝处浇筑一层与混凝土灰砂比相同的水泥砂浆,增强新旧混凝土的粘结。

(6)高于2m的墙体,宜用串筒或振动溜管浇注入模。

(7)施工缝处混凝土要仔细振捣,保证混凝土的密实度。

(8)对施工缝处出现的渗漏点(缝),应视渗漏情况和水压大小,采用促凝胶浆、氰凝(丙凝)灌浆堵漏。

1.4 预埋件、穿墙管(盒)部位渗漏

1.4.1 现象

沿预埋件周边或附近渗漏水。热力管道、常温管道及电缆管穿过防水混凝土墙时与混凝土分离,产生裂缝漏水。

1.4.2 原因分析

(1)支撑地下工程底板钢筋的马凳筋直接撑在混凝土垫层上;脚手架钢管支在混凝土垫层上,混凝土浇筑后未立即拔除,压力水沿马凳筋或脚手架钢管渗漏水。

(2)穿过地下工程墙体的水电套管、固定式主管、模板对拉螺栓等,未满焊止水环,或环板宽度太窄;预埋铁件及环片表面有锈蚀层未清除,混凝土不能与埋件粘结严密。

(3)暗线管接头不严或套管用有缝管。

(4)施工中预埋件固定不牢或受振松动,与混凝土间出现缝隙。

(5)预埋件周围,尤其是预埋件密集处,混凝土浇筑困难,振捣不密实。

(6)因热力管道穿墙部位构造处理不当,使管道在温差作用下,因伸缩变形与结构脱离,产生裂缝渗漏。

1.4.3 治理措施

(1)穿过防水混凝土的管道,必须满焊止水环,焊缝应密实连续。一般管径管道的止水环片净宽不得小于50mm,大管径管道的止水环片净宽不得小于100mm。

(2)地下防水混凝土结构的电源线路应以明线为主,不宜采用暗管,以减少渗漏通道。必须采用暗管时,穿线管必须采用无缝管,确保接头严密。

(3)埋入防水混凝土的预埋铁件,其锚筋弯钩顶部应贴放止水钢板并与之焊牢。预埋铁件表面应做除锈处理。且应安装牢固,不得松动。

(4)支撑承台、底板钢筋的马凳筋应做成Ω形,其弯折直线段应与底部钢筋焊联,不得触及垫层。否则,马凳筋应焊止水环。

(5)防水混凝土结构内的钢筋、绑扎丝均不得触及模板,穿墙模板对拉螺栓必须加焊止水环。

(6)热力管道穿墙部位应安装翼环套管,套管上焊止水环,在一端冀环上设臵螺栓和压紧法兰。穿管后的空隙,用石棉水泥或麻刀石灰嵌填,套入挡圈和耐热橡胶圈,压紧法兰用螺栓压紧封堵,另一端沿周圈缝隙嵌油膏封固。

(7)常温管道穿墙,只需在管道上满焊止水环,或在管周剔槽捻素水泥浆。

(8)动力电缆群可采用套管或穿墙盒方式,集中穿过外墙。前者用石棉沥青等油性防水材料填塞电缆与套管间的缝隙,外做满灌防水材料的箱型防水构造;后者则在穿墙盒的封口钢板上与墙体预埋角钢焊牢,并从钢板上的浇注口注入沥青防水。

(9)处于地面以下的管道和电缆穿墙部位,混凝土必须浇灌密实,防水处理必须严格细致。

(10)对发现的预埋件、管道穿墙或热力管道穿墙部位渗漏,可参照本章2.3.3第(8)的方法处理。

1.5 后浇带部位渗漏

1.5.1 现象

后浇带分基础底板、外墙和楼板后浇带,并相互贯通,其宽度一般为800~

1000mm。完工后,有的在后浇带两侧的接合部位产生渗水,有的湿渍斑斑,严重的渗漏水成线状。

1.5.2 原因分析

(1)混凝土底板和墙体后浇带两侧未做企口带或没有安装金属止水带。有的虽已安装了金属止水带,但止水带位移,两侧混凝土厚度不一致。

(2)钢筋密集,后浇带两侧支模困难,阻隔方法不当,因漏浆、振捣不到位导致混凝土酥松。

(3)后浇带内的钢筋锈蚀严重。底板缝内灰渣未彻底清理,两侧旧混凝土未凿毛,铺浆后即浇筑混凝土。

(4)后浇带使用的补偿收缩混凝土的等级没有提高,微膨胀剂掺量少,混凝土坍落度控制不严,振捣不细致,新旧混凝土结合不牢固。

(5)养护未及时覆盖,浇水次数少,养护期没有达到规定时间就提早拆模。

1.5.3 治理措施

(1)后浇带两侧宜用木模封缝,尽量减少混凝土水泥浆流失。

(2)浇筑后浇带混凝土之前,必须做好以下各点:

1)排干缝内积水,清掉灰渣,剔除两侧松散石子直至坚实层,力求平整;

2)已预埋了钢板止水带的,应除去钢筋或钢板止水带上的锈皮,冲洗后,压缩空气清除积液和灰渣;

3)缝缘未做企口带也没有安装钢板止水带的,应粘贴BW橡胶止水条;

4)后浇带两侧粘贴BW橡胶止水条时,旧混凝土粘贴面宜事先抹一层水泥浆带,止水条接头搭接长度30-50 mm,金属丝扎牢,用水泥钉固定。止水条粘贴位臵:墙体垂直缝,应粘贴在墙中至外层钢筋的内侧;底板、现浇板水平缝,应粘贴在靠近板表面的上层钢筋下面。混凝土浇灌前,应避免雨水、浇水浸泡止水条;

5)后浇带混凝土须用补偿收缩混凝土,其强度等级应比旧混凝土高0.5~1级,内掺占水泥重14%~15%的UEA或WG-HEA膨胀剂。坍落度控制在160~180mm(泵送混凝土)。

(3)混凝土浇灌前,后浇带两侧旧混凝土面宜事先抹一层原配合比砼去除粗骨料。浇筑后浇带混凝土时,棒头不得触及止水条。

(4)混凝土浇筑完毕后,终凝前应立即进行养护。养护时间不得少于14d。

(5)现浇板后浇带下部的模板不得过早拆除。必须拆除时,带内及两侧应保留立柱且逐层上下对齐,防止出现变性裂缝而造成渗漏。

1.6 混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋渗漏

1.6.1 现象

混凝土表面存在蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷部位阴湿、渗漏。

1.6.2 原因分析

对蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷的修补处理不当。

1.6.3 治理措施

(1)根据蜂窝、麻面、孔洞、露筋的具体情况,渗漏状况及水压大小,查明渗漏的部位,然后进行堵漏和修补处理。

(2)无论疵病大小,须经工程项目质检人员及工程监理人员亲自过目,做出检查记录后,根据实测结果,做出处理方案,方可进行修补处理。

(3)处理前,应先将基层松散不牢的石子和酥松混凝土剔凿掉,然后用尖堑子或剁斧将表面凿毛,清理后,再用压力水冲洗干净。修补处理可采取以下方法:

1)水泥砂浆抹面法:蜂窝、孔洞不深的,基层处理后,可用水泥素浆打底,用1:2水泥砂浆找平,抹压平整密实;蜂窝、孔洞面积较大且稍深的,可将基层先刷水泥素浆,而后用1:2.5水泥砂浆分层填补抹压平整;

2)水泥砂浆捻实法:蜂窝、孔洞面积不大但较深的,在基层处理、水泥素浆打底完成后,可用1:2干硬性水泥砂浆边填边用木棒、锤子捻灰砸捣密实,再在其上刷水泥素浆、用1:2.5水泥砂浆抹平;

3)混凝土浇注法:蜂窝、孔洞面积大且较深的,在基层处理、水泥素浆打底完成后,可用高一级强度等级细石混凝土或补偿收缩混凝土浇捣密实,必要时表面再用1:2.5水泥砂浆抹平;

4)水泥注浆法:蜂窝、孔洞缺陷严重,不处理将会影响结构质量的,可采用注浆法进行补强。

注浆孔的位臵、数量和深度,应根据混凝土蜂窝、孔洞的实际情况、浆液扩展度确定。

浆液:水泥浆液,其水灰比一般为0.7-1.1,必要时可掺入占水泥重量1-3%的水玻璃溶液促凝拌匀后使用。化学浆液,氰凝浆液的配制按预聚体(主剂)、增塑剂、乳化剂、溶剂、催化剂顺序称量加入容器内拌匀后使用;丙凝浆液由甲液、乙液双组份配制而成,一般配制成浓度为10%的丙凝溶液,使用时可适当调整,其变化幅度为7-15%。

(4)混凝土蜂窝、孔洞的剔凿部位,应先润湿后再进行处理。处理部位,必须对填补浇灌材料进行养护,养护时间不得少于7d。

2 水泥砂浆地面质量问题

2.1 水泥砂浆地面起砂

2.1.1 现象

地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥

硬壳剥落,露出松散的水泥和沙子。

2.1.2 原因分析

(1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,砂浆强度降低。如施工时用水量过多,将会大大降低面层砂浆的强度;同时施工中将造成砂浆泌水,进一步降低地面的表面强度。

(2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。

(3)养护不适当。水泥地面完成后,如果不养护或养护天数不够,在干燥环境中面层水分迅速蒸发,水泥的水化作用就会受到影响,减缓硬化速度,严重时甚至停止硬化,致使水泥砂浆脱水而影响强度和抗磨能力。此外,如果地面抹好后,不到24h就浇水养护,由于地面表面较“嫩”,也会导致大面积脱皮,砂粒外露,使用后起砂。

(4)水泥地面在尚未达到足够的强度时就上人走动或进行下道工序施工,使地面遭受磨擦、划伤、撞击等,导致地面起砂。这种情况在气温低时尤为显著。

(5)水泥地面在冬季低温施工时,若门窗未封闭或无供暖设施,就容易受冻。水泥砂浆受冻后,强度将大幅度下降,骨料周围的一层水泥浆膜在冰冻后其粘接力也被破坏,形成松散颗粒,一经人走动也会起砂。

(6)原材料不符合要求:水泥标号低,或用过期结块水泥、受潮结块水泥;砂子粒度过细,砂子含泥量过大。

2.1.3 治理措施

(1)小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可以用纯水泥浆罩面的方法进行修补。

(2)大面积起砂,可用801胶水泥浆修补,先用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净,再用801胶加水(约一倍水)搅拌均匀后,分层涂刷地面表面。涂抹后按照水泥地面的养护方法进行养护。

(3)对于严重起砂的水泥地面,应做翻修处理。

2.2 地面空鼓

2.2.1 现象

地面空鼓多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击有空鼓声。使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏地面使用功能。

2.2.2 原因分析

(1)垫层(或基层)表面清理不干净,有浮灰、浆膜或其它污物。特别是室内粉刷的白灰砂浆沾污在楼板上,极不容易清理干净,严重影响垫层与面层的结合。

(2)面层施工时,垫层(或基层)表面不浇水湿润或浇水不足,过于干燥。

(3)垫层(或基层)表面有积水,在铺设面层后,积水部分水灰比突然增大,影响面层与垫层之间的粘结,易使面层空鼓。

(4)为了增强面层与垫层(或垫层与基层)之间的粘结力,需涂刷水泥浆结合层。操作中存在的问题是:如刷浆过早,铺设面层时,所刷的水泥浆已风干硬结,不但没有粘结力,反而起了隔离层的作用;采用先撒干水泥面后浇水{或先浇水后撒干水泥面)的扫浆方法,由于干水泥面不易撒匀,浇水也有多有少,容易造成干灰层、积水坑,成为日后面层空鼓的潜在隐患。

(5)炉渣垫层质量不好:

1)使用未经过筛和未用水焖透的炉渣拌制水泥炉渣垫层(或水泥石灰炉渣垫层)。这种粉末过多的炉渣垫层,本身强度低,容易开裂,造成地面空鼓。另外,炉渣内常含有锻烧过的煤石,变成石灰,若未经水焖透,遇水后消解而体积膨胀,造成地面空鼓;

2)使用的石灰熟化不透,未过筛,含有未熟化的生石灰颗粒。拌合物铺设后,生石灰颗粒慢慢吸水熟化,体积膨胀,使水泥砂浆面层拱起,也将造成地面空鼓、裂缝等缺陷;

3)设臵于炉渣垫层内的管道没有用细石混凝土固定牢,产生松动,致使面层开裂、空鼓。

(6)门口处砖层过高或砖层湿润不够,便面层砂浆过薄以及干燥过快,造成局部面层裂缝和空鼓。

2.2.3 治理措施

(1)对于房间的边、角处,以及空鼓面积不大于0.1m2且无裂缝者,一般可不作修补。

(2)对人员活动频繁的部位,如房间的门口、中部等处,以及空鼓面积大于0.1m2,或虽面积不大,但裂缝显著者,应予翻修。

(3)局部翻修应将空鼓部分凿去,四周宜凿成方块或圆形,并向结合良好处扩展30~50mm,边缘应凿成斜坡形,底层表面应适当凿毛。凿好后,将修补周围100mm范围内清理干净。修补前l~2d,用清水冲洗,使其充分湿润。修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,然后用与面层相同材料的拌合物填补;如原有面层较厚,宜采用掺微膨胀剂的砂浆(掺量占水泥用量的10-13%)填补。修补应分次进行,每次厚度不宜大于20mm。终凝后,应立即用湿砂或湿草袋等覆盖养护,严防早期产生收缩裂缝。

(4)大面积空鼓,应将整个面层凿去,并将底面凿毛,重新铺设新面层。有关清理、冲洗、刷浆、铺设和养护等操作要求同上。

2.3 地面面层不规则裂缝

2.3.1 现象

不规则裂缝部位不固定,形状不一,现浇板楼地面或预制板楼地面上都会出现,有表面裂缝,也有贯通裂缝。

2.3.2 原因分析

(l)水泥安定性差或用刚出窑的热水泥,凝结硬化时的收缩量大。或采用不同品种、不同标号的水泥混杂使用,凝结硬化的时间以及凝结硬化时的收缩量不同而造成面层裂缝。砂子粒径过细,或含泥量过大,拌合物的强度低,也容易引起面层收缩裂缝。

(2)面层养护不及时或不养护,产生收缩裂缝。这种现象在水泥用量大的地面、或用矿渣硅酸盐水泥做的地面尤为普遍。在温度高、空气干燥和有风的季节,若养护不及时,地面更易产生干缩裂缝。

(3)水泥砂浆过稀或搅拌不均匀,则砂浆的抗拉强度降低,影响砂浆与基层的粘结,也容易导致地面出现裂缝。

(4)首层地面填土质量差:回填土的土质差或夯填不实,地面完成以后回填土沉陷,使地面产生裂缝,甚至空鼓脱壳;回填土中夹有冻土块或冰块,当气温回升后,冻土融化,回填土沉陷,使地面面层裂缝、空鼓。

(5)配合比不准确,垫层混凝土离散性大;混凝土振捣不实,接槎不严密;地面填土局部标高不够或是过高。这些因素都将削弱垫层的承载力而引起面层裂缝。

(6)面层因收缩不均匀而产生裂缝。基层不平整,面层厚薄不匀;埋设管道、预埋件或地沟盖板偏高偏低等,使面层厚薄不匀;新旧混凝土交接处因吸水率及垫层用料不同,将造成面层收缩不匀;面层压光时撒干水泥面且不均匀,会使面层产生不等量的收缩。

(7)面积较大的楼地面未留伸缩缝。因温度变化而产生较大的胀缩变形,使地面产生裂缝。

(8)结构变形。如因局部地面堆荷过大而造成地基土下沉或因构件挠度过大使构件下沉、错位、变形,导致地面产生不规则裂缝。这些裂缝一般是底、面裂通的。

(9)使用外加剂过量而造成面层较大的收缩值。各种减水剂、防水剂等掺入水泥砂浆或混凝土中后,有增大其收缩值的不良影响,如果掺量不正确,面层完工后又不注意养护,则极易造成面层裂缝。

2.3.3 治理措施

对楼地面产生的不规则裂缝,由于造成原因比较复杂,所以在修补前,应先进行调查研究,分析产生裂缝的原因,然后再进行处理。

对于尚在继续开展的“活裂缝”,如为了避免水或其它液体渗过楼板而造成危害,可采用填缝材料(如沥青胶泥、嵌缝浆料、环氧树脂等)作裂缝封闭处理。

对于已经稳定的裂缝,则应根据裂缝的严重程度作如下处理:

(l)裂缝细微,无空鼓现象,且地面无液体流淌时,一般可不作处理。

(2)裂缝宽度在0.5mm以上时,可做水泥浆封闭处理。先将裂缝内的灰尘冲洗干净,晾干后,用纯水泥浆(可适量掺些801胶)嵌缝。嵌缝后加强养护,常温下养护3d,然后用细砂轮在裂缝处轻轻磨平。

(3)如裂缝与空鼓同时产生时,则可参照“地面空鼓”的治理方法进行处理。

3 室外散水、台阶、管沟质量问题

(一)室外散水

3.1 散水表面起砂

3.1.1 现象

散水表面粗糙,颜色泛白。轻者局部起砂,零星起灰皮;重者大面积翻砂,成片水泥硬壳剥落,面层布满凹坑。

3.1.2 原因分析

(1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,施工时砂浆泌水,造成散水表面强度低,完工后一经走动磨损,就会起灰。

(2)面层压光时间过早或过迟,会大大降低面层砂浆的强度和抗磨能力。

(3)养护不适当。养护过早或养护不及时,及养护时间不够都会影响面层砂浆强度。

(4)尚未达到足够的强度就上人走动,使散水表面遭受磨擦等作用,容易导致地面起砂。

(5)冬季低温施工时,水泥砂浆受冻后,强度将大幅度下降,一经人走动也会起砂。

(6)原材料不合要求。水泥强度等级低,或用过期水泥、受潮结块水泥;砂子粒度过细,拌合时需水量大,水灰比加大,强度降低;砂子含泥量过大,影响水泥与砂子的粘结力,和造成散水起砂。

3.1.3 治理措施

(1)严格控制水灰比。用于面层的水泥砂浆的稠度不应大于35mm,混凝土或细石混凝土的坍落度不应大于30mm。垫层事前要充分湿润,水泥浆要涂刷均匀,随铺灰随用短杠刮平。混凝土面层宜用平板振捣器振实,细石混凝土宜用辊子滚压,或用木抹子拍打,使表面泛浆,以保证面层的强度和密实度。

(2)掌握好面层的压光时间.散水面层的压光一般不应少于三遍。第一遍应在面层铺设后随即进行。先用木抹子均匀搓打一遍,使面层材料均匀、紧密、抹压平整,以表面不出现水层为宜。第二遍压光应在水泥初凝后、终凝前完成(一般以上人时有轻微脚印但又不明显下陷为宜),将表面压光、压平整。第三遍压光

主要是消除抹痕和闭塞细毛孔,进一步将表面压实、压光滑(时间应掌握在上人不出现脚印或有不明显的脚印为宜),但切忌在水泥终凝后压光。

(3)水泥砂浆面层压光后,应视气温情况,一般在一昼夜后进行洒水养护,或用草帘、锯末覆盖后洒水养护。养护的时间不应少于7d。

(4)合理安排施工流向和施工顺序,避免上人过早。

(5)在低温条件下抹水泥面层,应防止早期受冻。

(6)水泥宜采用早期强度较高的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,强度等级不应低于32.5级,安定性要好。过期结块或受潮结块的水泥不得使用。砂子宜采用粗、中砂,含泥量不应大于3%。用于面层的细石和碎石粒径不应大于15mm,也不应大于面层厚度的2/3,含泥量不应大于2%。

3.2 散水空鼓

3.2.1 现象

散水空鼓部位用脚跺有“嘭、嘭”响声,用小锤敲击有空鼓声。使用一段时间后极易开裂。严重时大面积剥落、起块,影响使用。

3.2.2 原因分析

(1)垫层(或基层)表面清理不干净,影响垫层与面层的结合。

(2)面层施工时,垫层(或基层)表面不浇水湿润或浇水不足,过于干燥。铺设砂浆后,由于垫层迅速吸收水分,致使砂浆失水过快而强度不高,面层与垫层粘结不牢;另外,干燥的垫层(或基层)未经冲洗,表面的粉尘难于扫除,对面层砂浆起到一定的隔离作用。

(3)垫层(或基层)表面有积水,在铺设面层后,积水部分水灰比突然增大,影响面层与垫层的粘结,易使面层空鼓。

(4)为增强面层与垫层(或垫层与基层)之间的粘结力,施工中往往需涂刷水泥结合浆。若刷浆过早,铺设面层时,所刷的水泥浆已风干硬结,不但没有粘结力,反而起了隔离层的作用;若采用先撒干水泥面后浇水(或先浇水后撒干水泥面)的扫浆方法,由于干水泥面不易撒匀,浇水也有多有少,容易造成干灰层、积水坑,成为日后面层空鼓的潜在隐患。

3.2.3 治理措施

(1)认真清理底层表面的浮灰、浆膜以及其他污物,并冲洗干净。控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止厚薄悬殊过大,造成凝结硬化时收缩不一而产生裂缝、宽鼓。面层施工前,应对基层认真进行浇水湿润。

(2)素水泥结合浆的水灰比以0.4-0.5为宜。刷素水泥浆应与铺设面层紧密配合,做到随刷随铺。铺设面层时,如果素水泥浆已风干硬结,则应铲去后重新涂刷。

3.3 散水裂缝

3.3.1 现象

散水裂缝有的出现在沿墙体通长方向,有的出现在沿散水宽度方向的横向,也有出现在墙体转角处的450斜向。一种是开始时仅涉及面层,继而深及垫层,最终因渗水严重,使散水局部下沉,失去排水功能。还有一种是表面干缩裂缝,大多呈无规则状态分布。

3.3.2 原因分析

(1)散水地基内的垃圾等杂物未清理干净,或地基未按规范规定分层夯实,过一段时间后回填土下沉,引起散水裂缝。

(2)散水施工时,没有按规定留臵好伸缩缝,或缝宽过窄,不足以承受胀、缩的需要。

(3)勒脚和散水施工程序颠倒,先浇筑混凝土散水,后做勒脚,勒脚位于散水之上。随着建筑物的下沉、地基土的不断压缩,紧贴于墙面的勒脚造成脱落,有的导致勒脚下部散水沿墙长度方向出现纵向裂缝。

(4)落水管下部排水口位于散水伸缩缝处或落水管缺少排水弯头,使雨水进入伸缩缝内,造成垫层或地基土局部下沉,致使散水出现沉陷裂缝。

(5)水灰比过大或养护不及时,出现收缩裂缝。

(6)用撒干水泥面方法进行面层压光,造成表面干缩裂缝。

3.3.3 治理措施

(1)回填土是影响散水工程质量的关键。禁止用垃圾土回填,淤泥、腐植土、冻土、耕植土和有机物含量大于8%的土不得用作回填。回填土应按规范要求过筛、控制含水率、分层回填、分层夯实,压实系数符合设计要求。

(2)湿陷性黄土应按设计要求采取相应防护措施。灰土垫层,应用熟化石灰与粘土拌合后铺设。灰土拌合料应选材一致,拌制均匀,并保持一定湿度(现场鉴定以手握成团、落地开花为宜)。灰土拌合料铺设应分层随铺随夯,不得隔日,不得遭受雨淋。每层虚铺厚度宜为150-250mm,夯实的干密度最低值应符合设计要求。

(3)按规定设臵好散水分隔、伸缩缝。散水根部应沿外墙设臵通长分隔缝;房屋转角处应设臵450角伸缩缝或沿两个方向设臵两道垂直于墙面的伸缩缝;沿散水长度方向应按间距6-10m设臵横向伸缩缝。分隔缝、伸缩缝缝宽20mm,贯通面层和混凝土垫层,缝内填塞沥青胶结料。

(4)按先做好勒脚、后施工散水的操作程序组织施工。

(5)规划伸缩缝留设位臵时应避开落水管位臵。落水管下部靠近散水处要安设排水弯头,并设水簸箕。

(6)控制好抹面砂浆水灰比,做好覆盖、浇水养护。当面层表面出现泌水

时,可将与面层砂浆配合比相同的干拌水泥砂拌合物均匀地在面层上薄薄铺撒一层,待吸水后,先用木抹子抹压紧密,然后用铁抹子压光。

3.4 散水局部沉陷、开裂、渗水

3.4.1 现象

散水局部区段开始出现裂缝,随着裂缝不断延伸、贯通,最后发生断裂、坍陷,雨水沿陷裂处渗入。

3.4.2 原因分析

(1)坍陷区段地基土回填不密实或上部堆载重压、意外振动等引起压缩变形、开裂甚至坍陷。

(2)机动车辆车轮将散水局部压轧裂。

(3)散水坡脚局部积水过多或因散水旁管沟水管破裂漏水,引起地基土下沉,造成影响区段散水坍陷。

3.4.3 治理措施

(1)严格控制地基土的回填质量,确保散水坐落在密实可靠的持力层上。湿陷性黄土应按设计要求做好防护处理。

(2)避免车辆在散水上行驶、滞留,减少超重物品堆放。

(3)当散水施工完成后,应及时将坡脚外缘整平夯填。散水外缘自然地面应较坡脚表面低50mm。严禁场地水倒流至散水坡脚边。

(二)室外台阶

3.5 室外台阶局部下沉变形

3.5.1 现象

台阶投入使用不久,部分区段发生台面下沉、开裂,台阶歪斜,影响正常使用。

3.5.2 原因分析

(1)地基土回填不密实,随着地基的沉陷,造成台阶拉裂、脱开,随之下沉、歪斜。

(2)室外台阶垫层做法与主楼相比刚度反差较大,整体性较差,往往造成台阶拉裂;台阶与主楼二者的沉降不一,使台阶产生变形、裂缝;室外台阶与主楼室内环境温度相差较大,在温度应力作用下,台阶表面产生拉裂。

(3)台面破损未及时修复,雨水渗入地基土,或台阶侧面地表排水不畅,致使地基土局部沉陷、变形,引起台阶下沉。

(4)寒冷、严寒地区,设计基础埋臵深度过小,或未考虑防止地基土冻胀的措施,地基土遭受冻胀后将台阶拱起,消融后造成下沉、变形。

3.5.3 治理措施

(1)强化土质选择、夯填击实等技术措施,以保证整个台阶坐落在强度均

匀、牢固可靠的持力层上。

(2)从构造上提高台阶的整体性。改变台阶采用砖砌垫层的传统做法,尽可能将混凝土垫层一次浇筑成形并配臵防裂构造钢筋;台阶宜设计成钢筋混凝土梁板式结构、刚性基础;台阶与主楼之间,可考虑做结构一体性刚性连接,也可考虑用缝彻底断开;台阶面层内宜采取加防裂网、加微膨胀剂、设分隔缝等技术措施。

(3)使用期间若发现台阶破损、开裂或周围地表水排流不畅等现象时,建设单位或物业管理部门应及时组织人员进行整治,做返修处理,防止问题的继续蔓延、劣化。

(4)寒冷、严寒地区,台阶的基础埋臵深度应位于冰冻线以下;为使地基土不遭受冻害,也可采取在垫层下加设混砂或炉渣防冻层的做法,其厚度可依照各地土的冻结深度习惯做法而定。

3.6 砖砌台阶水泥砂浆面层裂缝

3.6.1 现象

砖砌台阶水泥面层与室内地面交接处出现纵向通长裂缝;台阶端部挡墙两侧面抹灰层空鼓、开裂;踏步面层出现不规则裂缝等。

3.6.2 原因分析

(1)与室内外地面交接处出现的纵向裂缝,主要是由于台阶抹面基层是砖砌体,室内地面抹面基层是混凝土,不同基层的线膨胀系数不一、对水泥砂浆的粘结力不同而造成。

(2)台阶端部挡墙两侧抹灰层空鼓、开裂,原因有:一是挡墙砌体表面界面处理不够,粘结不牢;二是砌体表面不平整,致使抹灰层厚薄不均、收缩变形不一致、硬化条件不同造成的;三是因抹面后未采取养护措施或养护不及时,浇水次数少,养护时间短等原因造成的。

(3)踏步面层不规则裂缝,主要原因基本同上。

3.6.3 治理措施

(1)室外台阶应尽量采用与室内地面相同的材料进行施工;室内、外地面交接处宜在垫层上嵌设玻璃条(铝条)进行分隔,也可采取留臵20㎜分隔缝、浇灌沥青砂浆后面层再设分隔条的做法进行处理。

(2)台阶端部挡墙砌筑时要掌握好表面平整度、垂直度,抹面前充分湿润墙体,有条件的话宜涂刷界面处理剂,做好打底、找平,面层太厚时应分层操作。控制好水泥砂浆的水灰比,防止早期失水收缩。掌握好压光时间,确保抹压质量。砂浆凝结硬化后即可洒水覆盖养护,养护时间不得少于7d。

(3)台阶抹面应严格按照先抹立面(踢面)、后抹平面(踏面)的方式进行,以保证接缝紧密牢固。

(4)砖砌台阶砌筑时也应注意横平竖直、表面平整,最上层砖应坚持顶砌。抹面前,认真做好基层清理、湿润基体等。抹面时应自上而下进行。抹压时间、遍数按一般水泥砂浆地面工程的要求进行。抹压后视气温情况认真做好覆盖养护,避免过早上人走动。

3.7 板块贴面空鼓、脱落

3.7.1 现象

板块面层镶贴质量不好,造成局部或较大面积空鼓,严重时块料脱落掉下。

3.7.2 原因分析

(1)基层清理不干净或未事先浇水湿润,影响粘结力。

(2)配制的砂浆材料质量不好,使用不当。

(3)板块镶贴前浸泡时间不够,造成粘结砂浆早期脱水或浸泡好后未晾干,镶贴后产生浮动,自行坠下。

(4)粘贴砂浆厚薄不匀,饱满度差,操作时用力不均,各部分粘结牢固程度不一致。砂浆收水后,对镶贴好的板块纠偏移动不当,影响了水泥的硬化粘接,也易造成饰面空鼓。

(5)板缝不密实或者漏嵌,既影响面层与基层的粘结力,又加剧了外部恶劣气候环境对踏步的侵蚀。

3.7.3 治理措施

(1)首先应清除掉基层(混凝土、砖砌体等垫层)表面的垃圾、污物,凸凹不平处用水泥砂浆或细石混凝土找平。表面光滑时可适当进行凿毛处理,清除掉杂物、浮灰,浇水充分湿润粘结面。

(2)根据不同块料配制好相应的结合层砂浆。当铺贴预制水磨石块、花岗石台面时,应采用1:2~1:3(体积比)干硬性水泥砂浆做结合层,厚度30㎜;当铺贴细石混凝土预制踏步板时,应采用1:2水泥砂浆坐浆,厚度20㎜;当铺贴砖面层时,应采用1:2水泥砂浆,厚度为10~15㎜;料石面层应采用天然石料铺贴,采用条石面层应铺设在砂、水泥砂浆或沥青胶结料结合层上;采用块石做面层应铺设在基土或砂垫层上。条石面层采用水泥砂浆铺设时应为10~15㎜;采用沥青胶结料铺设时应为2~5㎜;采用砂结合层时厚度应为15~20㎜。块石面层的砂垫层厚度,在夯实后不应小于60㎜。

(3)预制块料铺贴前应浸足水,并晾干。

(4)台阶饰面板的镶贴应自上而下进行。对每个台阶踏步先镶贴踢面、再镶贴踏面,完成两个踏步后便对第一踏步灌缝或擦缝。完成一段后,应封闭一段,7 d内禁止人员上下走动。

(三)室外管沟

3.8 管沟开挖不符合要求

3.8.1 现象

(1)管沟暴露时间过长。

(2)开挖时不按规定放坡,有时标高掌握不准,有超挖现象。

(3)堆土距管沟上缘距离太近,容易塌方。

3.8.2 原因分析

(1)施工管理计划性差,工序安排不紧凑。

(2)缺乏技术交底或技术交底不清,施工过程中质量监督检查跟不上。

(3)施工人员安全意识差。

3.8.3 治理措施

(1)按规定的放坡值进行开挖,并做好沟侧壁的防护。

(2)管沟开挖后如不能立即铺管,应在沟底留15-20cm厚土层暂不挖除,在铺管时再挖至设计标高。

(3)管沟出现了超挖的,超挖部分应用原土填补或砂、石填补,并夯实至规定的密实度。

(4)堆土距管沟上缘不得少于0.8m,高度不得超过1.5m。

3.9 给水铸铁管道接口质量差

3.9.1 现象

(1)管道有裂纹、试压时渗水。

(2)管道接口工作坑尺寸不够,影响管道接口质量。

(3)承插接口无空隙,没有变形余地,容易损坏管子接口。

(4)管子切割缺边掉角,影响接口质量。

3.9.2 原因分析

(1)铸铁管和管件在运输或装卸过程中,往往由于撞击而产生肉眼不易觉察的裂纹。

(2)技术交底不清,施工人员缺少经验或偷工减料。

(3)铸铁管剁切时用力不均匀,落锤不稳。

3.9.3 治理措施

(1)铸铁管材在运输过程中,应有防止滚动和防止互相碰撞的措施,管子与缆绳、车底的接触处,应垫以麻袋或草帘等软衬。

(2)铸铁管短距离滚运,应清除地面上的碎砖、石块等杂物,防止损伤保护层或防腐层。管端可用草绳或草袋包扎约15cm长,以防损坏管端,装卸管材时严禁管子互相碰撞和自由滚落,更不能向地面抛掷。

(3)管子堆放要纵横交错。向沟内下管时应采用单绳或双绳平稳的下入预定位臵。

(4)管子在使用前应检查管材有无裂缝和砂眼。检查时可用手锤轻敲管身,

如发出清音说明没有问题,浊音和沙哑声即为不合格。

(5)承插接管时,管端应留3-5mm的间隙。

(6)铸铁管剁切时,落锤要稳和准,用力要均匀,在剁切前要用石笔先画出切割线。

3.10 铸铁管承插口渗漏

3.10.1 现象

在进行管道水压试验时,管道接口处有潮湿、渗漏现象,如不处理,影响管道使用。

3.10.2 原因分析

(1)施工时接口清理不干净,填料填塞不密实。

(2)填料材料不合格或配合比不准确。

(3)接口施工后,没有认真进行养护,或冬期施工保温不好导致接口受冻。

(4)对口不符合要求,接口不牢。

3.10.3 治理措施

(1)接口施工前应认真清理管口。特别是承插铸铁管,出厂时承口内、插口外表面涂有沥青,必须采用喷灯烧烤,然后用钢丝刷清除,确保承口内和插口外表面清洁。

(2)铺设在平缓地段的承插口管道,承口应朝向来水方向;在坡度地段,承口应朝上坡,插口插入承口后,四周间隙应一致。

(3)接口一般先填油麻,深度为承口深度的1/3,然后填塞接口材料,常用的接口材料有:石棉水泥、膨胀水泥砂浆,分层填实,喷水养护。

3.11 钢筋混凝土排水管安装缺陷

3.11.1 现象

中线位移过大,局部管道反坡,管道错口,影响管道的排水功能,增加管道淤塞机会。

3.11.2 原因分析

(1)安管时支垫不牢;管沟回填土时,单侧夯填过高,土的侧压力推动管子位移。

(2)标高测量出现错误。

(3)管壁厚度不一致,有的椭圆度误差超标。

3.11.3 治理措施

(1)采用挂中线安管,线要绷紧,安装过程中要随时检查。

(2)在调整每节管子的中心线和标高时,要用石块支垫牢固。

(3)管沟回填时,管道两侧应同时进行。

(4)强化管材质量验收,误差超标的管材不得使用。

(5)对局部管道返坡、个别管道错口有可能造成杂物沉积堵塞的,应返工重新安装。

3.12 钢筋混凝土排水平口管接口质量差

3.12.1 现象

(1)管道接口部位的水泥砂浆或钢丝网水泥砂浆抹带裂缝、空鼓,造成污水外渗。

(2)抹带砂浆凸出管内壁,形成砂浆瘤,阻挡泥沙、杂物,减小排水断面,降低过流量,严重的会造成管道堵塞。

(3)钢丝网水泥砂浆中的钢丝网中线偏离管道接缝,容易造成接口破坏。

3.12.2 原因分析

(1)抹带砂浆的配合比不当,管口部位没有凿毛洗净,影响粘结强度;抹带结束后没有覆盖,或养护不及时,造成抹带砂浆失水干缩;抹带砂浆没有分层成活,砂浆不密实。

(2)管缝过大,且未采取预防砂浆渗漏的措施。

(3)施工人员责任心差,随意操作。

3.12.3 治理措施

(1)管端要刷洗干净,涂抹一层水泥净浆,再分二层抹1:2(重量比)水泥砂浆。抹完第一层后,在表面划出沟槽形成粗糙面;初凝后再抹第二层,并用抹子(弧形环带用特制的圆弧状抹子)压实抹光,并用草帘覆盖养护。

(2)管端接缝宽度超过10mm的,抹带时要在管内接口处用竹片做一堵托,用砂浆将管缝塞满捣实,再分层抹带;小于10mm的,抹带时可用装满麦秸的麻袋在管道内来回拖动,将渗入缝内的砂浆拖平。

(3)抹带砂浆裂缝空鼓、钢丝网与管缝对中误差较大的,应返工处理。

3.13 管沟上部地面裂缝

3.13.1 现象

管沟上部地面在沟宽范围内沿沟纵向出现断续裂缝,并逐渐连成条状,水从缝内渗入地面面层和管沟上部覆土内后造成填土下沉,拉裂、破坏地面,影响正常使用。

3.13.2 原因分析

(1)管沟上部覆土或两侧填土夯填质量差,不密实。

(2)安装在管沟内的给排水管道,因管道焊接头破裂或接口处理不牢靠,管道发生渗漏,再加沟内排流不畅,流水浸湿沟底地基土及沟壁外填土引起沉陷,导致管沟变形破坏,拉裂上部地面。

(3)管沟上部地面遇重型车辆通行、地面上堆积重物超出地面允许承载力时,也会发生局部开裂、下沉。

3.13.3 治理措施

(1)管沟两侧回填土质量要符合设计要求。砌筑砂浆或现浇混凝土达到一定强度(一般不小于设计强度的75%)后,方可进行回填土施工。回填时,沟两侧应同时分层进行,以防管沟单侧挤压变形、破坏;回填土的每层虚铺厚度不得超过25cm;分段回填土的交接处,应做成踏步形,逐层接合密实。管沟上部覆土回填,当管沟盖板采用预制钢筋混凝土盖板时,应待其安装工序(找平、坐浆、安板、灌缝)完成2-3d后进行;当管沟盖板采用现浇钢筋混凝土盖板时,应待其达到设计强度要求后进行。

(2)工程交工验收前,应对管沟、管道安装质量进行全面检查。管沟使用期间,建设单位、物业管理部门应定期查看,发现管道接口渗漏、沟底排水不畅等问题必须及时进行处理。

(3)杜绝重型车辆行驶及在管沟上部堆积重物。

3.14 管沟内积水

3.1

4.1 现象

管沟内有水聚集、滞留,排流不畅。

3.1

4.2 原因分析

(1)沟底板混凝土浇筑、底板水泥砂浆抹面时,未按设计要求找好排水坡度。

(2)沟底板局部沉陷。

3.1

4.3 治理措施

(1),沟底施工时,按设计要求准确测设坡度标高控制点,混凝土浇筑、水泥砂浆抹面时严格按控制点找好坡向、坡度。

(2)使用期间,底板有凹陷、排水不畅区段时,应及时返修处理。

3.15 管沟局部下沉

3.15.1 现象

管沟上方部分地面发生沉陷,管沟内对应部位可见底板断裂、凹陷以及相连沟壁拉裂、沟壁上支架歪斜,严重者造成管道变形、接口裂开、阀门失灵、漏水严重而影响使用。

3.15.2 原因分析

(1)管沟未坐落在坚实的持力层上,局部区段遇软弱地基或未按设计要求处理密实。

(2)管沟周围地面破坏严重,地面排水、雨水从地面裂缝、断裂处长期浸泡沟壁回填土和沟底地基土,地基土不均匀沉降引起管沟局部下沉。

(3)管沟内架设的管道长期渗漏、沟底纵向排水坡度不准确、排水井水满后未及时抽走等原因,使沟底的积水在防水处理薄弱部位、底板已发生裂缝处渗

入基底,引起该部位地基土沉陷,导致该区段管沟下沉。

(4)有重型车辆通过或超载物品堆放,使盖板压坏,沟壁压歪,管沟下沉。

3.15.3 治理措施

(1)管沟线路一般比较长,施工时若遇不良地基应及时要求设计单位出具特殊地基处理变更单。

(2)施工中应严格按操作程序、规程要求认真作业,以确保整个地基密实一致,坚固可靠。

(3)管沟使用期间,应随时观察管沟上部地面,发现裂缝、凹陷时及时予以修复处理。当雨天或有流水经过管沟上部地面时,应观察有无雨水渗入管沟周围土中现象。一旦发现予以堵截,进行认真处理,以防事故蔓延,造成严重危害。

(4)管道通水、通暖期间,定时派人下沟内查看。发现管道有滴漏现象或沟内流水不畅、沟底板裂缝时应及时处理。集水坑内积水应随时用水泵排除掉,不得长久积存。

(5)杜绝重型车辆在管沟上部行驶,避免重物在管沟上方堆积。

3.16 检查井砌筑质量不符合要求,尺寸误差大

3.16.1 现象

砖砌检查井灰缝砂浆饱满度达不到要求,竖缝无砂浆,瞎缝多;砂浆与砖粘结不牢;井口、井壁形状不规则,竖向收口锥形断面坡度不一致。

3.16.2 原因分析

(1)拌制的砂浆和易性差。

(2)操作方法不正确,砌砖时不挤浆,砌完一层砖后又不往竖缝内灌浆,造成竖缝无砂浆。

(3)用干砖砌筑,砂浆中的水分被干砖吸收,砂浆流动性、可塑性差;干砖表面灰尘起隔离作用,影响砖与砂浆的粘结。

(4) 施工人员凭感觉砌筑,不使用工具找圆和检查井室半径;施工监督检查不到位。

3.16.3 治理措施

(1)砂浆采用中、细砂,随拌随用,以保持较好的和易性。

(2)砂浆一次不可摊铺过长,每砌完一层砖后用流动性较好的砂浆灌缝,确保竖缝砂浆饱满。

(3)常温季节严禁用干砖砌筑,必须提前浇水洇砖,使砖的含水率达到10%-15%。冬期施工时砖可不用浇水湿润,但应适当加大砂浆稠度。

(4)安排有经验的工人进行砌筑,加强质量监督和检查。每砌一层砖均应找圆并复核半径,井径误差控制在±20mm。

3.17 井圈安装缺陷

3.17.1 现象

(1)铸铁井圈安装在砖砌井壁上不坐水泥砂浆,造成井圈移动,泥土或杂物掉入下水管道,使管道淤塞。

(2)井圈安装高出地面或低于原地面很多,既影响通行又容易撞击损坏或常被雨水淹没并进入杂物。

3.17.2 原因分析

(1)检查井上口、井圈标高控制不严,与周围偏差大。

(2)检查井井圈、井盖与井口安装不牢、相互松动、整体性差,井圈与井壁未结合为一体。

3.17.3 治理措施

(1)井圈与砖砌井壁上口必须坐水泥软浆。在有路面面层的道路上的检查井,井圈必须用混凝土固定,高度允许偏差为±5mm;在没有路面面层的道路上砌筑的检查井,井口应高于道路,但不得超过50mm,并向外做2‰坡度的水泥砂浆护坡;在场区绿地上砌筑的检查井,井口应高出地面200mm。

(2)设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须采用重型井圈和井盖,井盖上表面与路面平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖。重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。

(3)对检查发现不合格的部位,返工重新安装。

3.18 井室尺寸及管件和闸阀在井室内的位臵不妥

3.18.1 现象

井室设计尺寸太小,或管件和闸阀距井壁与井底的距离太近,影响管件和闸阀的正常维护及拆换,有的甚至将接口和法兰砌在井外,正常的维修都会使井室受到损坏;管道穿过井壁在井壁上不留防沉降环缝,检查井不均匀沉降把管道压坏。

3.18.2 原因分析

(1)设计、施工考虑不周,土建与安装配合不够,互不照应,导致偏差过大。

(2)质量控制不严,施工过程中缺少有效的监督和检查。

3.18.3 治理措施

(1)认真组织施工前的图纸会审,发现问题及时与设计单位联系解决。

(2)井室的尺寸、管件和闸阀在井室内的位臵,应能保证管件与闸阀的拆换。接口和法兰不得砌在井外,且与井壁和井底的距离一般不得小于250mm。管道穿过井壁应有20-50mm的环缝,用油麻填塞捣实。

(3)对检查发现不合格、不能进行正常管道维护的部位,返工重做。

(完整版)2017年甘肃省兰州市中考数学试卷真题

2017年甘肃省兰州市中考数学试卷 一、选择题(共15小题,每小题4分,满分60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。) 1.(4分)已知2x=3y(y≠0),则下面结论成立的是() A.=B.=C.=D.= 2.(4分)如图所示,该几何体的左视图是() A. B.C.D. 3.(4分)如图,一个斜坡长130m,坡顶离水平地面的距离为50m,那么这个斜坡与水平地面夹角的正切值等于() A.B.C.D. 4.(4分)如图,在⊙O中,AB=BC,点D在⊙O上,∠CDB=25°,则∠AOB=() A.45°B.50°C.55°D.60° 5.(4分)下表是一组二次函数y=x2+3x﹣5的自变量x与函数值y的对应值:x1 1.1 1.2 1.3 1.4 y﹣1﹣0.490.040.59 1.16 那么方程x2+3x﹣5=0的一个近似根是() A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3 6.(4分)如果一元二次方程2x2+3x+m=0有两个相等的实数根,那么是实数m的取值为()

A.m>B.m C.m=D.m= 7.(4分)一个不透明的盒子里有n个除颜色外其他完全相同的小球,其中有9个黄球.每次摸球前先将盒子里的球摇匀,任意摸出一个球记下颜色后再放回盒子,通过大量重复摸球实验后发现,摸到黄球的频率稳定在30%,那么估计盒子中小球的个数n为() A.20 B.24 C.28 D.30 8.(4分)如图,矩形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,∠ADB=30°,AB=4,则OC=() A.5 B.4 C.3.5 D.3 9.(4分)抛物线y=3x2﹣3向右平移3个单位长度,得到新抛物线的表达式为()A.y=3(x﹣3)2﹣3 B.y=3x2C.y=3(x+3)2﹣3 D.y=3x2﹣6 10.(4分)王叔叔从市场上买了一块长80cm,宽70cm的矩形铁皮,准备制作一个工具箱.如图,他将矩形铁皮的四个角各剪掉一个边长xcm的正方形后,剩余的部分刚好能围成一个底面积为3000cm2的无盖长方形工具箱,根据题意列方程为() A.(80﹣x)(70﹣x)=3000 B.80×70﹣4x2=3000 C.(80﹣2x)(70﹣2x)=3000 D.80×70﹣4x2﹣(70+80)x=3000 11.(4分)如图,反比例函数y=(k<0)与一次函数y=x+4的图象交于A、B两点的横坐标分别为﹣3,﹣1.则关于x的不等式<x+4(x<0)的解集为() A.x<﹣3 B.﹣3<x<﹣1 C.﹣1<x<0 D.x<﹣3或﹣1<x<0

建筑工程技术质量保证措施(详细版)

建筑工程技术质量保证措施(详细版) 建筑工程技术质量保证措施(详细版) 1、施工测量措施 1.1 电梯井每层必须有独立的”十”字墨线控制以减少误差,井内壁弹出垂直控制线。 1.2 标示混凝土厚度的”三角墨”应尖角朝上,以便浇捣混凝土中途寻找(或用铁钉、铁丝等标出)。 1.3 用于测量轴线的钢卷尺必须要计量检定合格,并应妥善保管,以达到整栋建筑都使用同一把尺放线。 1.4 水准仪、经纬仪要按计量要求进行检定合格后才能投入使用,并注意妥善保管和使用。 1.5 每次测量放线、抄平都应经测量复核。 2、钢筋施工措施 2.1 钢筋绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。 2.2 保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则会导致平板、悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 2.3 钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形,左右交叉绑扎发现箍筋遗漏,间距不对,要及时调整好。 2.4 柱子箍筋接头未错开放置,绑扎前要先检查,绑扎完成后再检查,若有错误立即纠正。 2.5 浇筑混凝土时,除垫块垫好外,在留插筋根部及柱、板墙根部用电焊固定,防止钢筋偏位。 2.6 同截面钢筋对接数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对接头数量,如超过规范要求,要作调整才可绑扎成型。受拉区域按25%、受压区域按50%错开接头。 2.7 电渣压力焊 2.7.1 在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压电离的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳顶在参数范围内,在顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后方能松开操纵杆,以免头偏斜或接合不良,在焊接过程中,应采取扶正钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。焊接结束时,应立即并检查钢筋是否顺直。如不是顺直,要立即趁钢筋还在热塑状态时将其扳直或割除重新焊,然后稍延滞1-2分钟后卸下夹具。 2.7.2 电渣压力焊接工艺适用于直径16-40mm的I、II级钢筋的焊接,当采取其他品种、规格的钢筋进行焊接时,其焊接工艺参数应经试验,鉴定后方可采用。 2.7.3 焊剂要妥善存放,以免受潮变质。 2.7.4 焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影晌焊接质量。 2.7.5 钢筋端部应笔直,在夹具中不要不正或倾斜,焊后夹具不应过早放松,以免接头未冷却使上钢筋倾斜,从而造成上下不同心,产生接头偏心和倾斜。 2.7.6 焊接电流不宜太大,上钢筋端头要压入熔池中,停机不能太晚,通电时间不要过长,以免发生咬边现象。 2.7.7 在焊接过程中上下钢筋提升过大或下送速度过慢、钢筋端部熔化不良或形成断弧,焊接电流过小或通电时间不够,使钢筋端部能得到适宜的熔化量,焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡住,未能及时压下就会产生未熔合现象。

建筑工程质量安全手册2018版

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知 建质﹝2018﹞95号 自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规划国土委),新疆生产建设兵团住房城乡建设局: 为深入开展工程质量安全提升行动,保证工程质量安全,提高人民群众满意度,推动建筑业高质量发展,我部制定了《工程质量安全手册(试行)》,现印发你们,请遵照执行。 各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上,结合本地实际,细化有关要求,制定简洁明了、要求明确的实施细则。要督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册,将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工,落实到工程建设全过程。要以执行工程质量安全手册为切入点,开展质量安全“双随机、一公开”检查,对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持,对不执行或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查。 各地在执行中遇到的问题,请及时反馈我部工程质量安全监管司。 住房城乡建设部 2018年9月21日

工程质量安全手册 (试行) 住房城乡建设部 2018年9月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (2) 2 行为准则 (2) 2.1 基本要求 (2) 2.2 质量行为要求 (4) 2.3 安全行为要求 (7) 3 工程实体质量控制 (9) 3.1 地基基础工程 (9) 3.2 钢筋工程 (10) 3.3 混凝土工程 (10) 3.4 钢结构工程 (11) 3.5 装配式混凝土工程 (12) 3.6 砌体工程 (13) 3.7 防水工程 (13) 3.8 装饰装修工程 (14) 3.9 给排水及采暖工程 (14) 3.10 通风与空调工程 (15)

建筑工程质量保证体系和技术措施方案

建筑工程质量保证体系及技术措施 质量目标、质量保证体系及技术措施 本工程在施工过程中,我们将严格按GB/T19002-ISO9002质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,并严格执行国家现行的质量标准和法规及南京市地方性质量文件。同时,加强项目质量管理、规范管理工作程序,不断完成工程项目的质量保证体系,达到预期质量目标。 9.1质量目标 严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88,确保一次交验达到南京市“金陵杯”标准。 9.2质量保证体系 9.2.1组织机构 成立以项目经理为组长,项目总工、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图:

9.2.2质量管理职责 质保体系中要做到质量管理职责明确,责任到人,便于管理。管理人员职责如下: 1)项目经理: 项目经理要对整个工程的质量全面负责,并在保证质量的前提下,平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成,并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念,确保《质保计划》的实施与落实,协调好与内外各方面的关系,创造良好的施工外部环境。 2)项目总工: 项目的质量控制及管理者,对整个工程的质量工作全面管理,组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底,主持编制关键工序的作业指导书及质保计划,监督各施工管理人员质量职责的落实,同时指导项目“QC”小组开展活动。 3)项目副经理: 作为负责生产的主管项目领导,要把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工难度对施工质量带来的影响,在检查生产工作时,严格按方案、作业指导书进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 4)质检人员: 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员,对工程质量全面监督控制,实行跟踪检查,发现问题及时整改,对出现的质量问题及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求,定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施,并接受甲方及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。 5)施工工长: 工长作为施工现场的直接指挥者,自身应树立质量第一的观点,施工前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查,对质量达不到要求的施工内容,监督整改。工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者,施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书,报项目总工审批后指导施工。 9.2.3质量监督体系 施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制,详见《施工质量管理体系图》,如下:

2012年甘肃中考语文真题卷含答案解析

2012年兰州市初中毕业生 学业考试 语文 (满分:150分 时间:120分钟) 一、语言积累与运用(30分) 1.下列词语中加点字注音完全正确的一项是(3分)( ) A.肥硕.(shuò) 邂.逅 夸父逐. 日 B.怄. 气 栈.桥 怒不可遏.(è) C.发酵.(xiào) 角.色 尽态极妍.(yán) D.愧怍.(zuò) 睥.睨 相形见绌.(zhuō) 2.下列词语书写有错误的一项是(3分)( ) A.娴熟 紫藤萝 谈笑风生 B.沧茫 里程碑 锋芒必露 C.馈赠 戈壁滩 如坐针毡 D.喑哑 城隍庙 左右逢源 3.填入横线的语句,与下文衔接最恰当的一项是(3分)( ) 。父母对子女有抚养的义务,子女又对父母有赡养之责任;个人对社会有奉献的责任,同时社会也有对个人的责任。 A.我们要做有责任的人 B.人与人之间都要有责任 C.责任是无处不在的 D.责任常常是双向的 4.下列对病句的修改不正确的一项是(3分)( ) A.林书豪在NBA 的职业生涯正在刚刚开始,就以神奇的表现征服了亿万观众。 修改:删除“正在” B.在上海家电博览会上,海尔推出了全球可去除PM2.5的首台空调。 修改:应把“首台”移到“可去除”之前 C.春天的兰州各大公园绽露出自然的清新和灵秀,成为人们春游的好时机。 修改:把“成为”改为“是” D.通过持续摄入含有1073R-1乳酸菌的酸奶饮料,会使学生患流感的几率有效降低。 修改:删除“通过” 5.阅读名著片段,回答下列问题。(3分) 鲁提辖假意道:“你这厮诈死,洒家再打!”只见面皮渐渐的变了。鲁达寻思道:“俺只指望痛打这厮一顿,不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司,又没人送饭,不如及早撒开。”拔步便走,回头指着郑屠尸道:“你诈死!洒家和你慢慢理会!”一头骂,一头大踏步去了。 (1)鲁达为什么“大踏步去了”?从以上言行中,你读出了鲁达怎样的性格?(2分) 答: (2)请再写一个与鲁达相关的经典故事名称。(1分) 答: 6.综合性学习。(8分)

甘肃省兰州市2018届高三一诊文综地理试卷(含答案)

甘肃省兰州市2018届高三一诊 文综地理试题 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。 2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。 3. 回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。 4. 考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 本卷共35小题。每小题4分,共140分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 城市人口密度指生活在城市范围内的单位面积人口数。图1为某城市在四个不同阶段人口密度变化图。读图完成1-3题。 1. 按城市化发展过程,图中四个阶段的排序正确的是 A. 甲一乙一丙一丁 B. 丁一甲一乙一丙 C. 丙一丁一甲一乙 D. 乙一丙一丁一甲 2. 甲阶段中距市中心10Km处,最有可能分布的城市功能区是 A. 商业区 B. 行政区 C. 住宅区 D. 工业区 3. 导致城市中心区人口密度变化的原因是 A. 逆城市化现象的出现 B. 商业活动的不断集聚 C. 工业企业的大量外迁 D. 收入差距逐渐拉大

图2示意德国著名运动用品制造商近50年生产线转移路径。据此,完成4-5题。 4. 据图判断 A. 阶段I为追求先进生产技术 B. 阶段Ⅱ为树立品牌形象 C. 阶段Ⅲ为更广阔的消费市场 D. 阶段Ⅳ为不断降低生产成本 5. 该企业生产线“回家”的说法,正确的是 A. 为扭转经营不善的局面 B. 将加速自动化技术的应用 C. 为大幅增加国内就业机会 D. 将实现全球标准化生产 2016年5月加拿大艾伯塔省发生灾难性森林大火,造成约10万居民撤离。图3示意加拿大局部地区气温年较差空间分布。据此完成6-8题。 6. 对森林火灾面积及变化范围的监测应采用 A. 大数据技术 B. GPS技术 C. GIS技术 D. RS技术 7. 对图中①②③三地气温年较差的说法正确的是 A. ①地气温年较差最小是由于沿岸寒流流经 B. ②地气温年较差小于③地是由于距海较近 C. ③地气温年较差最大是由于受不同性质气流影响 D. ①地气温年较差小于②地是由于海拔较低 8. 此次森林火灾将导致灾区

建筑工程确保工程质量的技术措施

建筑工程确保工程质量的技术措施 我公司承诺的工程质量目标:确保合格。 一、建立项目管理质量的体系 从项目经理、技术负责人、施工员、观砌、翻样、预算员、资料员、质量员安全员均有明确职责,做到定员、定岗、定责。公司每季度对项目管理人员完成工作情况进行跟踪考核,实行奖罚。 1.建立严密的质量保证体系 我公司通过三合一体系的认证,并按三合一体系的要求建立了相应的管理体系。 按管理体系的要求,将其具体落实到工程项目中,施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程、分部工程质量、单位工程质量的控制过程;也是一个由对投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。

质量保证体系实施结构图

质量体系要素构成框架图 现场应就影响施工项目质量的五大因素,即4M1E,事前对这五个方面的因素来加控制,这是保证施工项目质量的关键。

二、实行创优目标管理 签订多项责任状,进行责任目标逐级分解。从项目经理、生产指挥系统到生产班组均有创优目标和实际计划,做到责任到人,措施落实。 具体到本工程,要求现场项目部做好: 1、现场质量检查工作; 2、有关技术文件、报告或报表的编制、审核工作; 3、材料质量的控制把关工作; 4、施工方案及机械设备的质量控制工作; 5、成品保护工作; 6、安全生产文明施工工作。分述如下: (1)开工前检查。目的是检查是否具备开工条件,开工后能否继续正常施工,能否保证工程质量。 (2)工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检、互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查。(3)隐蔽工程检查。凡是隐蔽工程均应检查认证后方能掩盖。(4)停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时,亦应经检查认可后方能复工。 (5)分项、分项工程完工后,应经检查认可,签署验收记录后,才许进行下一工程项目施工。 (6)成品保护检查。检查成品有无保护措施,或保护措施是否可靠。此外,还应经常深入现场,对施工操作质量进行巡视检查;必要时,还应进行跟班或追踪检查。 现场质量检查方法可采用目测法(手段为看、摸、敲、照),实测法(手段为靠、吊、量、套)和试验检查。

建筑工程施工质量和安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工质量和安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4176-51 建筑工程施工质量和安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 质量是企业的生命,重视工程质量首先就是要建立质量管理体系,制定质量管理制度,并通过这个体系将有关制度贯彻执行,以确保建筑工程的质量工程一次成优。为确保本工程的施工质量达到优良工程的目标。针对本工程施工的特点,提出下列工程质量管理、质量保证的组织及技术措施。 第一节组织保证措施 项目经理部成立工程管理小组。该小组成员具有较高质量意识和管理水平,在质检工作方面较高的业务水平。对该工程质量等行使监督、控制权,对工程质量进行动态跟踪控制,秉公执法,严格每道工序的质量检验关,绝不将不合格的产品转入下一道工序。 第二节建立建全质量管理制度,以确保施工质

量 (一)、技术交底制度: 项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度,对每个分部工程、每个分项工程、每道工序的施工都应进行层层技术交底。 交底的程序是:在分部工程施工前由项目技术负责人对施工工长、施工人员进行交底。在分项工程施工前由施工工长对班组长进行技术交底。每个施工部位施工前班长对作业操作人员进行技术交底。并做好文字记录。对重要的分项工程及施工工序应由技术负责人及工长直接对施工人员进行技术交底。 (二)、材料、成品半成品的验证和进行验收制度: 1.材料、成品半成品的质量好坏直接影响工程质量,因此在施工前应对材料供应厂家进行评审,在施工中应严格要求把好材料进场前的验证和进场复验关,严格按照ISO9002质量体系标准进行。 2.材料、成品半成品在进场前应对供货方提供的质检资料、产品合格证、样品等进行验证,必要时可

建筑工程质量保证体系

建筑工程质量保证 体系

施工技术方案申报表 (承包[ ]技案0 号) 合同名称:松阳县松阴溪毛弄村至裕溪村段综合治理工程施工Ⅱ标承包人:松阳县鸿鑫建设工程有限公司

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、 设代机构各1份。 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 质 量 保 证

体 系 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 松阳县松阴溪毛弄村至裕溪村段综合整治工程施工Ⅱ标项目部 .1.5 质量保证体系 质量保证系统是确保本工程优质质量目标的核心和重要环节,是考核施工企业质量管理情况的最重要指标,为了保证本工程施工质量自始自终处于受控状态,必须明确质量目标、建立健全和严格执行质量管理制度、做质量保证措施、建立信息反馈系统及时处理存在问题。 一、质量目标 本公司一贯宗旨是:质量第一、用户至上。按照公司IS09002质量保证体系的标准要求,对工程实施严格、规范的施工管理。争创“优良”工程。

对本工程,公司组织雄厚的技术力量、先进的设备、优质的材料进入现场。施工中,将建立岗位责任制,制定各部分、分项的质量创优计划,实行标准化管理,并运用电脑化手段对工程进行有效的管理。公司的质量方针是:保持坚定的诚信,精心施工,视质量为生命,以客户满意为最终目标。公司将采用最先进的施工技术,用规范的管理,在水利行业创优质的品牌,走质量效益型发展的道路。为了使本工程的施工质量达到优良工程目标,必须狠抓质量管理,要求本工程所含的部分项工程施工质量90%以上为优良,质量保证资料齐全,观感质量评定得分达到85%以上,工程质量验收标准严格执行国标《水利工程质量检验评定统一标准》。 为确保实现上述的质量目标,我公司建立健全工程创优体系(见附表一)及施工全面质量保证体系(见附表二),将有效地对工程实施质量管理,努力提高操作人员的技术水平,有目的有预见地采取有效措施,把施工中常见的质量通病和质量事故消灭在萌芽状态,做到心中有标准,施工有准则,施工后达到预定的目标。 二、建立健全和严格执行各项制度 (一)质量管理制度 1、推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制,用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策,科学地组织各项技术工作,建立正常的工程技术秩序,把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量,缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 2、建立健全各级技术责任制,正确划分各级技术管理工作的权限,

2012年兰州市中考数学试题和答案解析

word 文档整理分享 参考资料 2012年兰州市中考数学试题 一、单项选择题(每小题4分,共60分) 1.sin60°的相反数是【 】 A .- 1 2 B .-33 C .-32 D .-22 2.近视眼镜的度数y(度)与镜片焦距x(m)成反比例,已知400度近视眼镜镜片的焦距为0.25m ,则y 与x 的函数关系式为【 】 A .y = 400 x B .y = 1 4x C .y = 100 x D .y = 1 400x 3.已知两圆的直径分别为2cm 和4cm ,圆心距为3cm ,则这两个圆的位置关系是【 】 A .相交 B . 外切 C .外离 D .内含 4.抛物线y =-2x2+1的对称轴是【 】 A .直线x = 1 2 B .直线x =- 1 2 C .y 轴 D .直线x =2 5 .一个长方体的左视图、俯视图及相关数据如图所示,则其主视图的面积为【 】 A .6 B .8 C .12 D .24 6.如果一个扇形的弧长等于它的半径,那么此扇形称为“等边扇形”,则半径为2的“等边扇形”的面积为【 】 A .π B .1 C .2 D . 23 7.抛物线y =(x +2)2-3可以由抛物线y =x2平移得到,则下列平移过程正确的是【 】 A .先向左平移2个单位,再向上平移3个单位 B .先向左平移2个单位,再向下平移3个单位 C .先向右平移2个单位,再向下平移3个单位 D .先向右平移2个单位,再向上平移3个单位 8.用扇形统计图反应地球上陆地面积与海洋面积所占比例时,陆地面积所对应的圆心角是108°,当宇宙中一块陨石落在地球上,则落在陆地上的概率是【 】 A .0.2 B .0.3 C .0.4 D .0.5 9.在反比例函数y = k x (k <0)的图象上有两点(-1,y1),(- 1 4,y2),则y1-y2的值是【 】 A .负数 B .非正数 C .正数 D .不能确定 10.某学校准备修建一个面积为200m2的矩形花圃,它的长比宽多10m ,设花圃的宽为xm ,则可列方程为【 】 A .x(x -10)=200 B .2x +2(x -10)=200 C .x(x +10)=200 D .2x +2(x +10)=200 11.已知二次函数y =a(x +1)2-b(a≠0)有最小值,则a 、b 的大小关系为【 】 A .a >b B .a <b C .a =b D .不能确定 12.如图,AB 是⊙O 的直径,弦BC =2cm ,F 是弦BC 的中点,∠ABC =60°.若动点E 以2cm/s 的速度从A 点出发沿着A→B→A 方向运动,设运动时间为t(s)(0≤t<3),连接EF ,当△BEF 是直角三角形时,t(s)的值为【 】

甘肃省兰州市高一上学期月考地理试卷(12月份)

甘肃省兰州市高一上学期月考地理试卷(12月份) 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共23题;共76分) 1. (2分)下列物质或现象属于天体的是() A . 流星体 B . 流星现象 C . 陨铁 D . 地球上待发射的宇宙飞船 2. (2分)有关天体系统的叙述,正确的是() A . 最高一级的天体系统是星系 B . 天体系统的层次是:地月系—太阳系—银河系—河外星系 C . 太阳位于银河系的中心 D . 形成天体系统的基本条件是相互吸引和相互绕转 3. (4分) (2018高二上·哈尔滨期末) 我国有很多以别离和思乡为主题的古诗。读图回答下列各题。 (1)“别路云初起,离亭叶正稀。所嗟人异雁,不作一行飞。”(送兄)图中所描绘景色季节大致在() A . 都灵冬运会期间 B . 三江平原商品粮基地收获忙时期

C . 尼罗河正处于一年水位最高时期 D . 江南地区烟雨蒙蒙时期 (2)请你根据图中的信息推测,船只所停靠的位置大致在河流的() A . 东岸 B . 西岸 C . 南岸 D . 北岸 4. (2分)(2020·红桥模拟) 第24届冬季奥林匹克运动会计划于2022年2月4日-20日在北京和河北张家口市举办,届时下图中城市说法正确的是() A . 北京下大雪的几率比一月同期多 B . 莫斯科正值降水多的季节 C . 白昼时间最长的是新加坡 D . 先进入新一天的是里约热内卢 5. (2分) 2013年6月11日,我国成功发射了第五艘航天载人飞船——神州十号。这次航天飞行的亮点之一是女航天员王亚平为地面的青少年进行我国首次太空授课,开辟了我国太空教育的新篇章。太空授课北京时间6月20日10时04分至10时55分,王亚平展示了微重力条件下的特殊物理现象,加深青少年对液体表面张力的作用、对质量、重量以及牛顿定律等基本物理概念的理解。神州十号发射至太空授课期间,地球的公转速度变化特点是() A . 越来越快

建筑工程施工技术质量管理控制评价

建筑工程施工技术质量管理控制评价 施工技术质量管理控制工作是建筑工程施工中的主要组成部分,其中包括技术性、质量等方面。要合理对施工技术质量进行有效控制,不仅要促进施工人员技术水平的细化管理,还要积极贯彻工程中的质量管理制度,进而为人们的财产安全、人身安全提供有效的实施保障。 一、施工技术质量管理 施工技术质量管理工作是在建筑工程施工期间,利用科学、合理的方式对建筑工程中使用的技术、现场施工情况进行监督与检查。施工技术质量管理工作在执行期间,是利用科学、合理的方法对其调控,以保证在建筑施工中的各个要素、各个生产部分之间能够相互影响、相互促进,从而降低施工中的影响问题,促进施工的安全运行,这样不仅能够提升建筑企业的运行效率,还能以最低的经济成本提高建筑工程的实施质量。在施工技术质量管理工作中,要实现专业的技术使用,并构建合理的实施方案,利用合理的解决措施不仅能够促进各个程序之间规范运行,还能提高建筑工程的总体质量。 二、建筑工程施工技术质量管理中存在的问题 (一)施工人员技术水平低

施工人员的自身技术水平一直是影响施工技术质量提升的主要问题,在很大程度上,都与建筑施工的技术水平存在关联。所以,建筑企业应重视对施工人员综合素质的考核工作,并促进施工人员具有较高的技术水平。但在实际施工工作中,很多施工企业为了实现较大的经济效益,选择一些技术水平比较低的人员,甚至选择一些没有经验的施工人员,所以说,技术水平比较低的施工人员根本不能保证施工技术质量的有效控制[1]。 (二)质量管理制度不健全 我国在建筑工程技术质量管理制度建设中,根本没有体现出完善性。制度的建设能够促进施工技术管理工作的规范化,但在当前的施工建设过程中,一些制定的制度还体现着较大的松散问题,从而降低了整个工程的有利实施。如:管理制度中存在的缺陷性,在较大程度上都制约了建筑工程的有效实施。造成该现象的主要原因是因为施工单位只考虑自身效益的提升,一些施工管理人员对专业知识也不够熟练,与下阶层人员的沟通不到位等,都引起了施工方式的不规范执行[2]。 (三)建筑材料质量差

建筑工程施工质量保证措施方案

1.1质量管理体系、制度及质量保证体系 1.1.1质量管理目标 (1)质量目标: (2)目标分解及主要质量控制点 为保证该质量目标的实现,各分部工程质量目标确定为优良,具体指标为: 分项工程合格率100%,优良率80%; 分部工程合格率100%,优良率100%。 单位工程合格率100%.质量目标分解 1.1.2施工现场质量保证体系及主要职责 本工程要建立健全施工现场质量保证体系,严格按照公司IS09001:2000质量体系标准组织实施。详见“质量保证体系图”。

质量保证体系图

1)项目经理及项目工程师质量保证岗位职责 负责做好项目部内外的施工协调及日常质量管理工作;监督各安装专业使用材料的质量、施工质量及控制进度,确保安装工程的质量;项目经理是项目部保证工程质量的第一责任人,必须坚持“百年大计、质量第一”的方针。总工程师对整个工程的质量负责,是项目部保证工程质量的直接责任人,监督检查各专业施工的质量情况,对项目经理负责。副项目经理对本专业施工质量负直接责任,监督检查本专业的施工质量情况,并对下属各部门进行指挥调度。 2)工程部质量保证岗位职责 工程管理部负责保证本工程所使用的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件确保符合《文件和资料控制程序》的规定以及满足本工程的需要。 3)技术质量部质量保证岗位职责 对本工程的施工质量进行监督检查。对项目经理负责,对本工程进行定期检查和不定期抽查,监督项目各区分部质量工作,对不符合质量要求的,限期整改,并拥有处罚权。 负责对项目经理部所持有的计量器具进行保养,并建立使用台帐。同时保证全部计量器具在检验有效期内使用,对临近检验期限的计量器具送回公司计量部,由公司计量部送到检测中心进行检验。 4)材料责任人质量保证岗位职责 负责对项目经理部所使用的全部材料进行检验、试验、贮存保管、发放,对全部材料设备的质量负责(包括业主所提供的材料设备)。同时负责对全部施工机具进行日常维修保养,保证施工机具的正常有效性。

建筑工程质量保证管理制度

10.工程质量保证措施 10.1工程质量目标 工程质量一次性验收合格,确保“无锡市优质结构工程奖”。 为确保质量目标的实现,特制定各分部工程质量目标计划,以保证工程总的施工质量目标计划的实现。详见下表10-1 。 表10-1 分部工程质量目标计划表

10.2质量管理体系 10.2.1 质量保证体系框图 为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标,根据ISO9001质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定,结合我公司以往从事类似工程的经验,从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。详见图10-1.

图10-1 质量保证体系框图 反馈 质量评定 经济兑现 奖优罚劣 制度奖罚措施 完善计量支付手续 优质优价 签定包保责任状 自检、互检、交接检查 定期不定期质量检查 接受业主和监理监督 加强现场试验控制、充分利用现代化检测手段 检查创优效果 制度创优措施 明确创优项目 提高工作技能 改进工作质量 总结表彰先进 测量复核 应用新技术 质量计划岗前技术培训 熟悉图纸、规范 技术交底总结表彰先进质量工作检验 现场Q C 小组 改进工作质量制度教育计划 经济责任制 T Q C 教育 作业队质量小组 各项工作制度和标准 经济法规 创优规化 贯彻I S O 9001质量标准,推行全面质量管理 质量管理领导层小组提高质量意识 实现质量目标 检查落实 为用户服务 质量第一 技术保证组织保证施工保证思想保证质 量 保 证 体 系 框 图 制度保证

10.2.2 质量管理机构 建立由项目经理和总工程师、副项目经理、质检负责人员参与组成的量管理领导小组,领导和组织实施本工程质量管理、兑现本工程质量目标;质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构,领导和组织项目作业队质量小组、质量自检小组和各质量QC 小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。安全质量部是本工程实施过程中质量管理的执行机构,在进行质量专检的同时,对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查,实行质量管理“一票否决权”。见图10-2。 班组质量检查 班组安全检查作业队安全质量检查小组 项目部安全质量检查员 项目部安全质量领导小组 图10-2 质量管理组织机构 10.2.3 过程质量管理

兰州市情简介

兰州市情简介 概况 兰州是甘肃省的省会,处在东经102°30ˊ-104°30ˊ、北纬35°5ˊ-38°之间,位于中国陆域版图的几何中心,在大西北处于“座中四连”的独特位臵。市区南北群山对峙,东西黄河穿城而过,蜿蜒百余里。城市依山傍水而建,层峦叠嶂,既体现了大西北的雄浑壮阔,又展现了江南的清奇秀丽。 兰州现辖城关、七里河、西固、安宁、红古五区和永登、榆中、皋兰三县,全市总面积 1.31万平方公里,其中市区面积1631.6平方公里。 兰州属中温带大陆性气候,冬无严寒、夏无酷暑,气候温和,市区海拔平均高度1520米,年均气温11.2℃,年均降水量327mm,全年日照时数平均2446小时,无霜期180天以上,是比较理想的居住和投资创业之地。 全市户籍总人口322.28万人,其中市区人口210万人,居住着汉、回、藏、东乡、裕固、撒拉等38个民族。 兰州西汉时设立县治,取“金城汤池”之意而称金城。隋初改臵兰州总管府,清康熙时隶属甘肃行省,省会由陇西迁至兰州。1941年正式设市,1949年8月26日兰州解放。 全市2008年国内生产总值846.28亿元,比上年增长11.5%。

全市完成大口径财政收入152.44亿元,增长19.05%;一般预算收入50.86亿元,增长25.44%。全社会固定资产投资431.98亿元,增长20.46%。社会消费品零售总额395.04亿元,增长17.03%。经济结构逐步优化升级,工业占生产总值的比重达到47.06%,非公有制经济所占比重提高到33.99%。 资源 兰州及其邻近地区藴藏着丰富的矿产资源,境内已探明各种矿床156处,主要有黑色金属、有色金属、贵金属、稀土和能源矿产等9大类、35个矿种,临近兰州的白银、金昌是我国镍、铅、锌、稀土和铂族贵金属的重要产地。 兰州位于黄河上游水能富集区,河川径流地表水资源总量384亿立方米,地下水总量9.6亿立方米。以兰州为中心的黄河上游干流段可建25座大中型水电站,总装机容量可达1500万千瓦,现已建成的刘家峡、八盘峡、盐锅峡、柴家峡、大峡、小峡水电站与邻近地区的其它水电站构成我国最大的水力发电中心之一。 兰州是闻名全国的“瓜果城”。兰州百合,瓣大肉厚,香甜可口,是高级滋补营养品;兰州的玫瑰花,花大色艳,玫瑰油产量占全国的80%;兰州的黑瓜子,板大形正,被称为“兰州大板”,畅销海内外;兰州的白兰瓜、黄河蜜,清香溢口,实乃瓜中上品,民间素有“赏景下杭州、品瓜上兰州”的赞誉。

建筑工程施工质量与安全生产承诺书

建筑工程施工质量与安全生产承诺书 建筑工程施工质量与安全生产承诺书 三方就XXXXX工程项目在认真贯彻执行国家及市有关质量和安全生产的法律法规、标准规范等方面,相互协调配合,切实履行工程质量与安全生产的责任和义务,承诺如下: 一、建设单位: (一)质量方面: 1、将工程发包给具有相应资质等级的单位;不将建筑工程肢解发包。 2、依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。 3、向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料,并确保其真实、准确、齐全。 4、不迫使承包方以低于成本的价格竞标,不任意压缩合理工期;不明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低建筑工程质量。 5、将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的不使用,重大变更按规定重新报审。 6、在领取施工许可证或者开工报告前,按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 7、按照合同约定,由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备,保证其质量符合设计文件和合同要求。不明示或

者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备。 8、按照规定组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。未经竣工验收合格和备案不交付使用。 (二)安全方面 1、向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。 2、不对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不压缩合同约定的工期。 3、按规定向施工单位及时拨付安全生产和文明施工措施费。 4、不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 5、在申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。 二、施工单位 (一)质量方面: 1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包工程。 2、建立质量责任制,对建筑工程的施工质量负责。依法将建筑工程分发给其他单位的,对其分包工程的质量承担

建筑工程工程质量保证措施

一、质量目标 全部单位工程达到国家现行工程质量验收合格标准,一次性通过竣工验收,争创“建设杯”。 2.质量保证体系:贯彻执行公司《综合管理手册》和《程序文件》,使质量体系的每一个要素和每一活动贯穿成一体,使质量管理进一步科学化、规范化、系统化和国际化,以确保各项活动绐终处于受控状况。 3.确保质量主要管理措施 3.1.施工图纸会审制度: 施工图纸会审是很重要的环节,其会审程序为:施工方先熟悉、审核图纸。业主组织设计交底会;由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求;由施工方提出图纸存在的问题,要求设计讨论解决;设计方提出设计变更文件,必须整理出会审纪要与设计方提出的设计变更文件,并存档。 3.2.技术、质量交底制度: 项目经理部组织管理人员认真学习图纸、施工组织设计文件,本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人在安排施工任务时,必须以作业指导书、翻样图等形式,向作业班组进行技术、质量、安全书面交底。主要内容是:以设计图纸、施工方案、工艺规程和质量检验评定标准为依据,编制技术、质量、安全交底文件,突出交底重点,注重可操作性,以保证质量。 3.3.技术复核、隐蔽工程验收制度: 在质量计划中明确提出技术复核计划,明确复核内容、部位、复核人员及复核方法;凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收;及时填写、保管好《技术复核记录》、《隐蔽工程验收记录》。 3.4.现场材料质量管理制度: 严格控制外加工、采购材料的质量:按《质量体系程序文件》中采购等相关要素管理程序,实施材料物资管理制度,落实材料进场验收制度;材料按场布图归类堆放,并且要有明确标识;半成品如钢材焊接要及时抽检送检,落实原材料半成品质量控制制度。把好材料成品、半成品质量关,材料订购前要进行现场验货及抽样检查,发货前按规范要求进行验货,货到工地组织有关人员进行质量验收,发现不合格品坚决退货,加强贮存管理,防止因保管不善影响材料质量。 加强原材料二次复试、送样工作,实施监理旁证制度。在原材料、成品、半成品进场后,除应检查是否有按国家规范、标准及有关规定进行的试(检)验质量保证书外,施工单位还要按规定进行某些材料的复试,决定是否使用,无出厂证明或质量不合格的材料、配件和设备,不得使用。 施工单位要进行试验的原材料制品有:水泥必须取样进行物理试验,存放3个月的水泥必须重新取样进行物理试验,合格后方可使用;钢材、钢筋原材料必须取样进行物理试验,进口钢筋还须进行化学成分分析及可焊接性试验;砖、砂、石子、防水材料必须取样进行物理试验。

甘肃省兰州市“”坍塌事故

甘肃省兰州市“08.31”模板坍塌事故一、事故简介 2OO6年8月31日,甘肃省兰州市某科技园区会所建筑工程中厅屋面板在混凝土浇筑施工过程中,发生模板支撑系统坍塌事故,造成3 人死亡、4人重伤、4人轻伤,直接经济损失44.5万元。 该工程系园区会所,为地下1层,地上3层的框架结构,建筑面积2900㎡。事故发生的部位是会所中厅,中厅顶板距底部高度为12m,顶板总浇筑面积为282㎡。8月31日21时左右,施工单位在浇筑会所中厅上方顶板混凝土过程中,屋面梁板、模板和架体等突然坍塌,使现场作业的11名施工人员随其坠落。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方作出以下处理:劳务分包 队副队长移交司法机关依法追究刑事责任;施工单位副经理兼项目 经理、总工程师、监理单位项目总监等9名责任人分别受到吊销执 业资格、罚款等行政处罚和撤职、记过等处分;施工、建设、监理 等有关责任单位分别受到相应行政和经济处罚。

二、原因分析 1.直接原因 (1)该工程施工前未按规定组织专家对模板工程安全专项施工方案进行审查论证,实际作业中也未按已有的设计方案进行施工,对搭设的模板支撑系统未认真组织验收,致使搭设不合格,支架步距和立柱间距不符合标准要求,导致正在浇筑的模板受力不均而坍塌。 (2)模板支撑系统缺乏剪刀撑和其他的拉结系统。剪刀撑是限制其发生水平位移变形必要措施。如此高度的架体,按要求应同时设置竖向和水平剪刀撑,以保证模板支撑系统整体稳定性。现场实际模板支撑架体竖向和水平剪刀撑设置不足,与结构柱体之间的拉结数量也不足。 (3)立杆的搭接和固定方式错误,顶部立杆按标准要求应采取对接方式,而实际部分立杆采用了搭接的方法,使立杆不能很好地传力,并产生较大的附加弯矩。此外,模板支撑架体缺少扫地杆。

建筑工程质量技术管理浅析

建筑工程质量技术管理浅析 发表时间:2016-08-23T15:51:06.773Z 来源:《低碳地产》2015年第8期作者:尹彩红[导读] 本文研究了建筑工程质量技术管理的问题及策略。 宿迁市洋河建筑安装工程有限公司江苏 223800 【摘要】随着我国社会经济的快速发展,建筑行业的发展是稳定的,在国民经济中的地位逐渐提升。但我国建筑工程的质量管理存在不足,尤其在质量技术管理方面,其现状不容乐观,因此,本文研究了建筑工程质量技术管理的问题及策略。【关键词】建筑工程;质量技术;管理;措施 引文 建筑工程质量问题一直以来都受到了社会各界的广泛关注,建筑质量关乎国计民生,影响着整个社会的和谐建设。但目前我国建筑工程质量管理仍然处于相对落后状态,不仅工程项目管理薄弱,且缺乏专业管理技术。因此,质量管理水平较低。为了提高我国建筑工程质量,应加强质量管理新技术推广。现如今随着投资以及建设规模的不断扩张,建筑工程质量管理难度越来越大,且具有一定复杂性,传统质量管理技术已无法完全适应现代建筑工程质量管理工作需求。推广建筑工程质量管理新技术势在必行。1建筑工程质量技术管理 建筑工程质量管理指的是为建造符合使用要求和质量标准的工程所进行的全面质量管理活动。建筑工程质量关系着建筑物使用功能以及生命周期,更影响着建筑长远经济效益,建筑工程质量管理是建筑施工过程中的核心管理工作。广义来讲建筑工程质量管理是针对建筑工程全过程的质量管理行为,其管理范围贯穿整个工程。质量管理过程中通过运用配套质量管理体系,对建筑施工阶段、建设阶段、竣工验收阶段进行监督和管理,对质量进行控制。随着现如今建筑技术的快速发展,建筑工程规模越来越大,传统建筑工程质量管理技术的不足开始显露出来,很明显已无法完全适合现代建筑工程质量管理。在建筑工程质量管理中应加强对新技术的应用,以提高质量管理有效保障建筑工程质量,促进建筑工程行业持续发展。建筑工程质量管理新技术可分为两大类,即技术类和产品类。一般情况下产品类新技术具有有形特点。因此,完全可通过产品展示和优点演示等方式进行宣传和推广,这种推广方式能够直观详细的将产品技术表现出来,这对于用户了解产品技术有着很大帮助,并且还可以通过用户试吸引用户兴趣,使用户认同产品,往往一些产品类技术不经过试用无法有效了解到产品性能和效果。这类产品如:测试设备、仪表器、计量器等等。建筑质量管理新技术推广对象主要是:建筑质量管理单位和建筑施工企业以及建设单位。技术类新技术由于技术含量较高具有一定的附加值。因此,效益回报周期长,基本上只适合大中型企业。但目前我国建筑工程质量管理新技术推广现状并不理想,加强建筑工程质量新技术推广势在必行。2建筑工程质量技术管理问题 2.1欠缺的主观能动性。随着市场经济体制的日益完善,建筑企业对技术有着较为紧迫的需求,主要是由于新技术与企业效益有着直接的联系。但建筑工程质量管理技术推广过程中,主要的方式为行政干预,政府扮演着重要的角色,导致新技术推广的进展较为缓慢,建筑企业对新技术的接受处于被动状态。在此过程中,建筑企业未能发挥主观能动性。 2.2较差的接受能力。在建筑企业中应用新技术,通常情况下,均需要较大的投资、较长的周期,在前期其回报较少,但部分管理人员的综合素质偏低,未能认识到新技术的重要性。同时,施工单位的人员大多数为农民工,其文化水平偏低,对新技术的接受能力不足,进而影响着新技术的及时推广与高效运用。 2.3不健全的法律保障。在我国,信息技术的应用水平较低,法律制度不健全,因此,建筑工程质量管理新技术推广方面缺少信息技术的保障,同时也缺少法律支持,在技术成果转让、收费标准、权利责任等方面的规定均较为欠缺。3加强建筑工程技术管理的措施目前我国建筑工程质量管理新技术推广体系并不完善,供需脱节,许多建筑企业对质量管理新技术并没有一个正确的认识,新技术推广和应用尚未形成规模,且相关配套服务也比较落后,在行政干预方面也存在突出问题,想要有效推广建筑工程质量管理新技术,必须改变策略和模式。下面通过几点来分析建筑工程质量管理新技术的推广策略。 3.1发挥政府主导作用 建筑工程质量管理新技术推广离不开政府部门的支持,应坚持政府和市场紧密结合的思路,改革相关政策,消除制度体系对技术推广的不合理限制,为新技术的推广创造有利条件,打造良好的政策平台。另一方面,在坚持以政府为主导的同时,绝不能忽视市场发展规律,顺应市场才能保障推广效益,并且通过利用市场优势,还能够使更多建筑企业参与到新技术推广和应用中,从而形成一种良性质量管理新技术推广方式。 3.2优化推广结构模式 传统建筑工程质量管理新技术推广效果差和推广结构模式过于单一有着直接关系。选择多元化推广模式,丰富新技术推广主体,是有效提高推广效率和质量的重要手段,多元化推广模式是新技术推广的主流趋势。推广中应改变观念和思路,建立一种企业与技术科研人员合作的推广模式。这种模式解决了在新技术推广中缺乏技术支持和指导的问题,有效提高了新技术应用率和推广率,并且能够使技术单位和建筑单位建立稳定的合作关系,不仅实现了新技术的持续推广,更保障了双方利益,实现了共赢。除此之外,还可利用咨询服务与建筑企业合作模式或建筑技术协会推广模式。 3.3构建网络推广平台 二十一世纪是一个信息的时代,互联网联通着世界,实现了世界范围内的信息资源共享,网络在人类社会活动中占有主导地位,现今几乎所有领域都对网络进行了应用。提高新技术推广效率,降低推广成本,网络推广必不可少。网络推广是新技术推广的必然趋势。首先在推广中,应构建网络推广平台和服务平台,利用网络形成一种实时的动态信息反馈机制,提高新技术推广过程中技术支持的时效性,使新技术能够得到快速、及时、有效的推广,实现信息化推广。 3.4完善新技术推广配套措施