文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站屏蔽门系统与集成闭式系统运营能耗比较

地铁车站屏蔽门系统与集成闭式系统运营能耗比较

地铁车站屏蔽门系统与集成闭式系统运营能耗比较
地铁车站屏蔽门系统与集成闭式系统运营能耗比较

现代地铁屏蔽门电气控制系统

现代地铁屏蔽门电气控制系统 引言:地铁屏蔽门系统是典型的现代化地铁工程必备机电一体化高科技产品设施,沿地铁站台边缘都必须有它的设置。它的功能是将列车与地铁站台候车室隔离,降低车站空调通风系统的运行能耗、减少了列车运行噪音与活塞风对车站的影响。同时在设计上对乘客跌落或跳下轨道而发生危险也要做到充分考虑,达到让乘客乘坐地铁安全、舒适的目的。屏蔽门系统要求节能、环保和安全功能,本文主要阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能、对现场总线技术在其系统中的应用、屏蔽门系统与其他相关专业接口问题。 关键词:构成、功能、继承集成、现场总线、接口。 1现代地铁屏蔽门电气控制系统构成 地铁屏蔽门电气控制系统主要由主控机或称中央接口盘(PSC)、站台端头控制盒与就地控制盘(PSL)、门机控制器或称门控单元(DCU)、以及操作指示盘(PSA)、声光告警装置、站台控制开关(PCS)、总线网络等组成。其中主控机(PSC)是由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站的配置一般有一个中央接口盘(PSC)与两个就地控制盘(PSL)以及每扇滑动门一个门控单元(DCU)组成的。 2现代地铁屏蔽门电气控制系统系统功能 2.1、具有控制功能。 系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制以及火灾模式(IBP)组成屏蔽门控制系统控制功能。其中手动操作控制是优先级最高的,但是系统级是最低的。进行低级别的操作,必须只先执行完优先级的操作。由信号系统(SIG)直接对屏蔽门进行控制的方式称为系统级控制;在站台,列车驾驶员或者站务人员通过就地控制盘(PSL)对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式称为站台级控制(PSL);站台人员或乘客对屏蔽门进行的操作称为手动操作控制;为避免发生火灾时,车站环控系统还有执行火灾模式控制。 2.2具有监视功能。中央接口盘(PSC)核心部分是主监视系统(MMS),主监视系统(MMS)通过监视单元控制器(PEDC)、门控单元(DCU)、电源系统、主控系统(MCS)与系统维修终端(SMT)的通讯来完成每侧屏蔽门单元相关信息的集成来完成收集PSC,PSL,IBP 以及屏蔽门电源的信息、通过内部屏蔽门网络收集全部DCU信息、提供维修数据、容许对DCU参数进行修改、容许下载新的DCU软件、把屏蔽门数据通过光纤送到MCS、屏蔽门故障警报储存,屏蔽门正常系统运行记录、MMS的储存采用硬盘。储存量满足信息储存要求、打印数据、MMS能储存DCU的故障诊断信息、MMS从MCS下载GPS时钟等十几种功能。

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统 作者:发布时间:2008-9-5 22:31:05 作者:刘鑫美: 摘要: 地铁屏蔽门系统对于我国大多数人来说还是很陌生的, 本文以广州地铁为例,阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能.并对现场总线技术在其系统中的应用及屏蔽门系统与其他相关专业接口问题做了简明扼要的介绍。 关键词: 构成、功能、现场总线、接口、原理框图。 1、引言 地铁屏蔽门系统是一个典型的机电一体化产品,其沿站台边缘布置,将车站站台与行车隧道区域隔离开,降低车站空调通风系统的运行能耗。同时减少了列车运行噪音和活塞风对车站的影响,防止人员跌落轨道产生意外事故,为乘客提供了舒适、安全的候车环境,提高了地铁的服务水平。在我国轨道交通建设中,广州地铁2号线是国内首次引入屏蔽门系统,并在实际应用中取得了良好的经济、社会效益的地铁线路。目前已建成的地铁线路有些正在筹备加装屏蔽门(或安全门)系统(如广州一号线),新建线路多数设计采用屏蔽门(或安全门)系统。 2、系统构成 屏蔽门控制系统主要由中央接口盘(PSC)、就地控制盘(PSL)、门控单元(DCU)、通讯介质及通讯接口及外围设备等组成。中央接口盘(PSC)又由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站配置一个中央接口盘(PSC)、两个就地控制盘(PSL)、每扇滑动门一个门控单元(DCU)。 3、系统功能及实现 3.1、控制功能

屏蔽门控制系统具有系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制、火灾模式(IBP)。其中以手动操作控制优先级最高,系统级最低。只有在执行完优先级的操作后,才可以进行低级别的操作。 3.1.1、系统级控制(SIG) 系统级控制是在正常运行模式下由信号系统(SIG)直接对屏蔽门进行控制的方式。在系统级控制方式下,列车到站并停在允许的误差范围内时(如:±300mm),信号系统向屏蔽门每侧单元控制器(PEDC)发送“长/短车开/关门”命令,单元控制器(PEDC)通过门控单元(DCU)对每扇滑动门进行实时控制,实现屏蔽门的系统级控制操作。单元控制器(PEDC)与门控单元(DCU)通过可靠的硬线连接。 3.1.2、站台级控制(PSL) 站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台的就地控制盘(PSL)上对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式。当系统级控制不能正常实现时,列车驾驶员或站务人员可在就地控制盘(PSL)上通过“专用钥匙”及”开/关门按钮”对屏蔽门进行“开/关门”操作,实现屏蔽门的站台级控制操作。 3.1.3、手动操作控制 手动操作是由站台人员或乘客对屏蔽门进行的操作。当控制系统电源故障或个别屏蔽门操作机构发生故障时,站台工作人员可在站台侧用“专用钥匙”或乘客在轨道侧通过“开门把手”打开屏蔽门。并将相关状态信息上传。 3.1.4、火灾模式控制(IBP) 在隧道/车站发生火灾时,为了配合车站环控系统执行火灾模式,屏蔽门系统必须接受控制,由车站工作人员通过在车站综合控制室的应急后备盘(IBP)上的按钮对屏蔽门系统进行紧急操作。所有连接采用硬线连接。 3.2、监视功能 主监视系统(MMS)是中央接口盘(PSC)核心部分,完成每侧屏蔽门单元相关信息

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统 上海市浦东科技信息中心黄时 夏摘编 2010-09-03 关键字:地铁屏蔽门控制系统浏览量:594 一、屏蔽门系统国内外发展现状 目前,世界上已有8个国家和地区共21条轨道交通线路正在使用或加装屏蔽门系统。有关屏蔽门的供货商也在逐渐发展起来,英国westinghouse、法国Faiveley、瑞士KABA 和日本Nabco4家公司成为最主要的屏蔽门生产厂家,都已经承担过一些地铁线路的屏蔽门工程,到目前为止,它们提供了世界上约90%的屏蔽门系统。它们也是当今世界上安装、设计、制造屏蔽门最有经验的几家公司。 在国内地铁屏蔽门市场,国外公司大多采取在国内寻找合作伙伴的方式进入中国市场,如

广州地铁二号线屏蔽门工程中标方就是广州澳 的斯电梯有限公司与英国西屋公司;深圳方大集团于2000年与法维莱公司开始合作之后,双方共同成功承建了泰国曼谷地铁等屏蔽门工程项目;瑞士卡巴公司也与江苏金创集团合作在国内承接屏蔽门工程项目;日本那博克公司与重庆川仪集团也就屏蔽门项目进行着合作。国内最早开始从事屏蔽门研究的是广州奥的斯电梯有限公 司和深圳方大集团,之后逐渐增加了广州广日集团、上海通用冷气机有限公司、重庆川仪总厂有限公司等。到目前为止,屏蔽门系统的国产化程度还相当低,目前国内有10家以上的公司正加大对屏蔽门系统的研发力度,以加快屏蔽门系统国产化的步伐。 二、两款最新地铁屏蔽门控制系统 (一)、贝加莱地铁屏蔽门控制系统 贝加莱地铁屏蔽门控制系统在上海九号线(徐家汇—松江)的一期项目中,共9个站,共安装贝加莱22个控制器PCC2003,20个15”触摸屏4PP120。在此第一期项目中贝加莱公司

轨道交通屏蔽门测试题

屏蔽门/安全门专业考试试题 姓名得分 一、选择题(10) 1.屏蔽门系统英文缩写为 A:PSD B:EED C:PBM A 2.PSC 柜面上的全锁闭状态指示灯亮起说明 — A:滑动门全开B:滑动门全部关闭和锁紧C:滑动门关闭 B 3.屏蔽门顶箱盖板关闭,在站台侧距离屏蔽门 1.5m处测量屏蔽门运行时噪声不大 于。 A:80 dB B:70 dB C:60 dB B 4.在站台屏蔽门(安全门)范围内的适当位置应设置应急门,每侧屏蔽门(安全门)的应急 门数量不应少于 A:4处B:3处C:2处 C 5.LCB处于位,DCU的电源被切断 A:自动B:手动C:隔离 { C 6.LCB处于时,接收来自信号、PSL、IBP发出的控制命令 A:自动位B:手动位C:隔离位 A 7.PSC 柜面上的ASD开门指示灯闪烁表示滑动门在 A:打开B:正在开启过程中C:滑动门未打开 B 8.屏蔽门的控制及监视应独立设置,关键命令或信号应通过传输,状态及故障信 息可采用总线传输。 A:总线B:硬线C:光纤 B 9.{ 10.屏蔽门应设置可靠的接地保护系统,保证在正常运营或故障运营时乘客及维修人员的舒适 度及安全,故在站台区域应设置宽度不小于绝缘区域。 A:800mm B:900mm C:100mm B 11.屏蔽门控制系统由以下几个主要部分构成:、就地控制盘、紧急控制盘、门控单 元等设备。 A:传动装置B:驱动装置C:中央接口盘

C 12.电源柜系统分为 A:交流与直流B:驱动电源与控制电源C:控制电源 B 13.屏蔽门单元中所有设备的状态信息均通过现场总线及硬线传送到屏蔽门监视系统上,利用 手提电脑可以从上查询到所监视设备的当前状态及报警信息。 ; A:中央接口盘B:综合监控系统C:站台单元控制器 A 14.屏蔽门门向信号系统发出,列车可以进入或离开站台 A:开门与关门命令B:所有门关闭且锁紧和互锁解除C:紧急开门 B 15.安全回路的功能在于 A:门体电路串联B:显示门已关闭C:所有门关闭和锁紧信号发给信号系统 C 16.可发出互锁解除。 A:PSL B:信号系统C:IBP ¥ A 17.在紧急的情况下,操作开门 A:IBP B:LCB C:PSL A 18.障碍物探测次数为 A:1 B:2 C:3 C 19.屏蔽门系统运行强度应满足每天运行小时,每90秒开/关1次,每年365天连续 运行。 A:15 B:20 C:30 B 20.) 21.MMS监控主机主要功能为 A:收集滑动门所有信息B:监视开关门命令C:发送安全回路信号 A 22.屏蔽门应设置在车站站台边的有效站台长度范围内,并以为基准向两端对称布 置。 A:车站中心里程B:有效站台中心线C:轨道中心线 B 二、判断题(5) 1、屏蔽门系统可以作为站台防火分隔。(错) 2、滑动门、应急门的净开度应考虑列车的停车精度且不应小于列车门的净开度,端门的最小开 度不应小于900mm。(对) 3、驱动电源的后备电源容量应至少满足完成本站全部滑动门开/关三次循环的需要。(对) 4、… 5、故障发生时,按先通后复原则处理,在确保安全运营原则下,站台现场工作人员首先须要做

屏蔽门系统资料

第一章绪论随着近几年我国城市轨道交通的飞速发展,乘客乘车的安全问题一直是所有地铁建设中的首要着眼点。站台屏蔽门设备是20世纪80年代末在世界部分国家和地区的一种先进的安全环控设备。站台屏蔽门系统是在20世纪80年代引入并使用到地铁、轻轨等轨道交通系统中的新兴安全机电设备。随着屏蔽门系统 设备技术的日益成熟,屏蔽门系统在城市轨道交通系统及其他系统中应用的优越性更加明显。屏蔽门系统给地铁带来了显著的节能效果和车站内良好的候车环境及空气质量,给乘客留下了深刻的印象。站台屏蔽门系统是应用在城市轨道交通中的一种安全装置,屏蔽门系统设置在车站站台边缘,将站台的区域和列车运动区域之间隔开的设备。安装站台屏蔽门系统的重要目的是为了防止乘客或工作人员跌落轨道而产生意外事故,列车在没有进站时,站台屏蔽门是处于关闭的状态,以此保证乘客候车的安全,防止可能发生的种种意外;而当列车进站后,列车车门和站台屏蔽门门要求严格对准,并且要求列车车门与站台屏蔽门同时联动开启,以供乘客上下车,待乘客乘降结束后,站台屏蔽门和列车车门同步关闭。站台屏蔽门未乘客提供了一个安全、舒适的候车环境,比并且大大提高了地铁的服务水平。列车车门与站台屏蔽门作为乘客上下车的通道,两者的不同步问题会直接危害到乘客的乘车安全,会影响到城市轨道交通行业的服务质量。车门、屏蔽门的开/关门问题由于牵涉车辆本身、信号系统和站台屏蔽门系统3 个系统之间的协调配合,一直以来都是城市轨道交通所关注的问题,为了规范城市轨道交通的乘客服务,解决城市轨道交通车门、屏蔽门开/ 关不同步的问题,有必要对城市轨道交通列车车门及站台屏蔽门的开/ 关时序进行研究。为规范城市轨道交通的乘客服务,解决城市轨道交通列车车门和站台屏蔽门开/ 关不同步问题,有必要对城市轨道交通中站台屏蔽门和列车车门开/ 关门时序进行研究。目前还没有统一的标准及要求,在研究开/ 关门同步性的基础上,着重的研究列车车门和站台屏蔽门开关同步性的信息传输流程时间。 屏蔽门系统如今在各国各地的城市轨道系统中得到应用,昆明地铁也采用屏蔽门系统。 研究站台屏蔽门和列车车门的开/ 关门时序,能够检验我对专业理论知识理解与掌握的程度,能够锻炼我综合运用所学知识进行分析问题、解决问题的能力,能够提高我的专业素养,提高我的理论知识,对专业知识进行加深巩固和再学习。列车车门与站台屏蔽门的开/ 关门时序研究,可以减少安全事故的发生,满足乘客对安全性的要求,提高城市轨道交通行业的服务质量,保证了城市轨道交通中较高的可靠性,又满足了地铁的运营需要,而且,也达到了很好的节能效果。运用站台屏蔽门设置广告显示屏,达到了资源的最大利用化,同时车站整体空间布置也得以优化。 站台屏蔽门是国内新兴的一个行业,因为地铁屏蔽门有安全、节能、美观的性状,深受

地铁屏蔽门系统的设计及安全防护装置

地铁屏蔽门系统的设计及安全防护装置 在现代社会中,乘客对城市轨道交通的服务水平要求不断提高,对车站的乘车安全、车站环境、节能等方面的要求也在相应的不断提高。屏蔽门系统就是在这种环境下出现的。屏蔽门系统是设置在城市轨道交通车站站台边缘的一种安全装置,它将列车与车站站台候车区域隔离开来,在列车到达和出发时可自动开启和关闭,为乘客营造了一个安全、舒适的候车环境。同时,地铁屏蔽门与列车之间存在的间隙是屏蔽门系统中的一个不安全因素。为了消除这个安全隐患,保护装置也应运而生。 标签:城市轨道交通;屏蔽门系统;安全保护装置 1 屏蔽门系统简介 作为现代城市的重要交通设施,地铁以其安全、正点、舒适、快捷等优点,已经成为大城市公共交通的主要发展方向。屏蔽门系统是普遍应用在城市轨道交通中的一种安全装置。在地铁站台上安装屏蔽门是地铁建设发展的方向,它设置于地铁站台边缘,将站台和列车运行区域隔开,通过控制系统控制其自动开启,为乘客营造了一个安全、舒适的候车环境。地铁屏蔽门分为封闭式、开式和半高式,其中开式和半高式通常被叫作“安全门”,只起到安全和美观的作用。封闭式的通常才被人们叫作“屏蔽门”,也是最常用的一种。除保障了列车、乘客进出站时的绝对安全之外,地铁站台安装屏蔽门还可以大幅度地减少司机望次数,并且能有效地减少空气对流所造成的站台冷暖气的流失,降低列车运行产生的噪音对车站的影响,提供舒适的候车环境,具有节能、安全、环保、美观等功能。地铁屏蔽门系统,使空调设备的冷负荷大幅度减少,环控机房的建筑面积也相应减少,空调电耗明显降低了,在车站节能方面起到很大效果。 2 屏蔽门的组成及材质的选择 屏蔽门系统主要由门体、顶盒、站台端头控制盒(PSL)、主控机柜(PSC)、操作指示盘(PSA)及站台监控厅内PSAP等组成。 在每一侧站台上,对应一列编组六节列车的车门,共设24档滑动门和2扇端门,总长112.8米。屏蔽门包括滑动门(ASD)单元、固定门(FD)、应急门(EED)及端头门(MSD)。 屏蔽门直接面对乘客,是地铁车站占用面积最大、最醒目的设备。因此,对屏蔽门外表的装饰及制造工艺应有严格的要求。屏蔽门材料通常采用铝合金挤压型材外加表面处理或直接使用不锈钢钣金属件。 3 屏蔽门性能 (1)滑动门关闭时,能够探测到的障碍物的最小厚度为4mm。(2)滑动门

(完整版)屏蔽门系统

第一章绪论 随着近几年我国城市轨道交通的飞速发展,乘客乘车的安全问题一直是所有地铁建设中的首要着眼点。站台屏蔽门设备是20世纪80年代末在世界部分国家和地区的一种先进的安全环控设备。站台屏蔽门系统是在20世纪80年代引入并使用到地铁、轻轨等轨道交通系统中的新兴安全机电设备。随着屏蔽门系统设备技术的日益成熟,屏蔽门系统在城市轨道交通系统及其他系统中应用的优越性更加明显。车门、屏蔽门的开/关门问题由于牵涉车辆本身、信号系统和站台屏蔽门系统3个系统之间的协调配合,一直以来都是城市轨道交通所关注的问题,为了规范城市轨道交通的乘客服务,解决城市轨道交通车门、屏蔽门开/关不同步的问题,有必要对城市轨道交通列车车门及站台屏蔽门的开/关时序进行研究。为规范城市轨道交通的乘客服务,解决城市轨道交通列车车门和站台屏蔽门开/关不同步问题,有必要对城市轨道交通中站台屏蔽门和列车车门开/关门时序进行研究。目前还没有统一的标准及要求,在研究开/关门同步性的基础上,着重的研究列车车门和站台屏蔽门开关同步性的信息传输流程时间。屏蔽门系统如今在各国各地的城市轨道系统中得到应用,昆明地铁也采用屏蔽门系统。 研究站台屏蔽门和列车车门的开/关门时序,能够检验我对专业理论知识理解与掌握的程度,能够锻炼我综合运用所学知识进行分析问题、解决问题的能力,能够提高我的专业素养,提高我的理论知识,对专业知识进行加深巩固和再学习。

屏蔽门系统

随着近几年我国城市轨道交通的飞速发展,乘客乘车的安全问题一直是所有地铁建设中的首要着眼点。站台屏蔽门设备是20 世纪80 年代末在世界部分国家和地区的一种先进的安全环控设备。站台屏蔽门系统是在20世纪80年代引入并使用到地铁、轻轨等轨道交通系统中的新兴安全机电设备。随着屏蔽门系统设备技术的日益成熟,屏蔽门系统在城市轨道交通系统及其他系统中应用的优越性更加明显。屏蔽门系统给地铁带来了显着的节能效果和车站内良好的候车环境及空气质量,给乘客留下了深刻的印象。 车门、屏蔽门的开/ 关门问题由于牵涉车辆本身、信号系统和站台屏蔽门系统3 个系统之间的协调配合,一直以来都是城市轨道交通所关注的问题,为了规范城市轨道交通的乘客服务,解决城市轨道交通车门、屏蔽门开/ 关不同步的问题,有必要对城市轨道交通列车车门及站台屏蔽门的开/ 关时序进行研究。 站台屏蔽门是国内新兴的一个行业,因为地铁屏蔽门有安全、节能、美观的性状,深受城市轨

浅谈地铁屏蔽门控制系统

浅谈地铁屏蔽门控制系统 摘要: 地铁屏蔽门系统对于我国大多数人来说还是很陌生的, 本文以广州地铁为例,阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能.并对现场总线技术在其系统中的应用及屏蔽门系统与其他相关专业接口问题做了简明扼要的介绍。 2、系统构成 屏蔽门控制系统主要由中央接口盘(PSC)、就地控制盘(PSL)、门控单元(DCU)、

通讯介质及通讯接口及外围设备等组成。中央接口盘(PSC)又由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站配置一个中央接口盘(PSC)、两个就地控制盘(PSL)、每扇滑动门一个门控单元(DCU)。 3、系统功能及实现 、控制功能 屏蔽门控制系统具有系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制、火灾模式(IBP)。 、站台级控制(PSL) 站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台的就地控制盘(PSL)上对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式。当系统级控制不能正常实现时,列车驾驶员或站务人员可在就地控制盘(PSL)上通过“专用钥匙”及”开/关门按钮”对屏蔽门进行“开/关门”操作,实现屏蔽门的站台级控制操作。

站台屏蔽门系统简介)

站台屏蔽门系统简介 摘要: 本文从屏蔽门的概念入手,然后从屏蔽门的系统构成、控制方式、分类、基本设计原则、屏蔽门在轨道交通站台中的基本功能等方面对屏蔽门系统做了一个简单的介绍。 关键词:屏蔽门构成控制 一、屏蔽门的概念 轨道交通站台屏蔽门系统(即Platform Screen Doors,简称PSD 系统,也称站台门或月台幕门)是上世纪80 年代出现的在城市轨道交通中应用的一种安全节能装置。它是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,设置于地铁站台边缘,将列车与地铁站台候车区域隔离开来,在列车到达和出发时可自动开启和关闭,为乘客营造了一个安全、舒适的候车环境。站台屏蔽门系统作为保障乘客在站台候车时的屏障现今在国内外已有了广泛的应用,运行效果良好。 二、屏蔽门的系统构成 屏蔽门系统主要由门体、门机、电源与控制等4个部分组成。 门体结构一般由滑动门、固定门、应急门、端头门及门机顶箱、踏步板、上下部连接结构等构成。 门机是由驱动机构、传动机构、悬挂机构、锁定解锁机构组成。 电源是屏蔽门系统运行的动力能源,为了保证屏蔽门系统在地铁运营中的高可靠性,必须采用一级负荷与双路互为备用的电源。 控制系统设备由中央控制盘、远程监视设备、就地控制盘、紧急控制盘、门机控制器、就地控制盒组成。控制系统具有控制和检测 2 项基本功能。控制模式按操作的方式和地点不同分为4 种:系统级控制、车站级控制、站台级控制和就地级控制。此4 种控制方式可分别实现屏蔽门系统的3 种运行模式,即正常运行模式(系统级控制)、非正常运行模式(车站级控制和站台级控制)、紧急运行模式(站台级控制和就地级控制)。屏蔽门单元中所有设备的状态信息均通过现场总线传达到每个屏蔽门控制子系统的主控单元上,可以查

3 屏蔽门系统的利弊分析

3 屏蔽门系统的利弊分析 3. 1 优点 (1) 安全性 地铁列车在隧道内运行时产生强烈的活塞效应,这样当列车进入站台时将会给站台候车的乘客带来被活塞风吹吸的危险。装设屏蔽门后,由于站台与隧道空间有屏蔽门隔离开来,只有当列车停靠站台,并且列车门与屏蔽门完全对正时,屏蔽门才同时打开,以便乘客上下车,从而避免了乘客探头张望和随车奔跑的现象,也避免了候车人员及物品跌落站台轨道的危险。另外,屏蔽门上还安装了探测各种障碍物的传感器,一旦有障碍物存在,传感器发出的信息将使屏蔽门再开闭机构动作,这样可有效地减少车门挟人、挟物的事故。 社会上还有些悲观人士,他们往往会选择大桥、地铁车站作为其结束生命的场所。安装屏蔽门之后,由于无法方便地进入隧道,他们没有了合适的自杀地点和方法,其中一些自杀倾向不是很严重的人,随着时间的推移,可能就会放弃轻生的念头。屏蔽门的安装既可保障站台内乘客安全候车,也能在一定程度上减少社会上的自杀现象。 (2) 节能 由于地下车站和区间隧道是长条形的地下建筑,除车站的出入口、通风亭和隧道洞口与室外沟通外,基本上与大气隔离,因此需要环控系统来保证乘客安全、舒适和确保设备使用寿命。设置第一种类型屏蔽门系统后,车站空间与列车运行空间完全隔开,避免了大量空调冷气进入隧道,减少了列车刹车时所散发出的热量进入候车区,并减少站台出入口由于列车活塞作用吸入大量新风所形成的冷负荷。这样首先是减少了冷量消耗,达到空调节能的目的,其次是减少空调设备容量,相应地减少了空调机房土建面积与投资。 对于常年需要空调系统进行环控的车站,采用第一种类型屏蔽门系统的车站与采用闭式系统的车站的节能效果是不一样的。其中:屏蔽门系统空调估算冷量10 370 kW , 仅为闭式系统估算冷量的36 % ; 环房机房面积较小,约1 000 m2/ 站; 相应降压变压所,环控电控室面积也可减少约215 m2/ 站; 而且全年环控运行能耗较小(约2 547 万kWh) ,仅[3 ] [4 ] 为闭式系统的48 % 左右。 就节能来说,还需具体考虑一下地域情况。我国地域辽阔,各地在修建地铁时,各个车站采用的环控方案不尽相同。南方地区以广州为例,年平均气温和年最热平均气温都较高, 土壤温度全年为25 ℃,日夜温差小,四季变化不明显,因此单纯利用土壤畜冷以及通风排热是不可能的。与广州地理位置相似的还有香港和新加坡,都是全年通过空调来进行环控调节。在这些地区安装屏蔽门之后,将能够大量地减少能耗。我国北方地区,以北京为例,夏季日间气温可能高达35 ℃以上,但日夜温差大,有可能利用土壤的畜冷来克服白天的高温。因此在该地区可以不采用空调进行环控。在这些地区,安装屏蔽门系统对于节能就没有多大的帮助了。 中间地区的气候特点介于两地区之间。如上海地区,可以采用在5~10 月开空调进行环控这些地段的地铁车站安装屏蔽门系统后的节能效果介[ 5 ] 于南方地区和北方地区之间。(3) 降低人工成本 在有些乘客不多的车站,安装屏蔽门后,可以减少甚至不需要站台接车人员,这将减少地铁的日常运营管理费用。前面介绍的日本南北线安装屏蔽门就是出于此种考虑。日本由于人力资源成本较高,因此在一些地铁车站安装屏蔽门时,可以大大地节省人工成本。 如每个地铁车站按照两名接车人员、每名接车人员按月薪35 万日元计,而且公司负担的员工总费用支出是员工月薪的 1. 25 倍,则一个安装屏蔽门的车站每年可以节约人工费用 1 050 万日元。由此可见,通过屏蔽门的安装,可以大大地降低地铁的管理成本。我国目前的经济水平和日本相比还相去甚远, 公司员工的费用负担所占的比例比日本的低很多, 因此通过安装屏蔽门来降低公司的运营管理成本, 在几年甚至十几年内是不大可能的。 (4) 环保

地铁屏蔽门控制系统方案研究

地铁屏蔽门控制系统方案研究 内容提要:随着地铁投入运营的数量越来越多,作为地铁安全保障和节能措施中的重要组成部分,屏蔽门控制系统已经得到了越来越广泛的应用。文章通过对地铁屏蔽门控制系统的阐述,给我国地铁屏蔽门控制方案的设计提供了参考。 关键词:地铁屏蔽门控制系统研究 随着我国经济的建设的飞速发展,城市地铁的建设水平也在逐渐提升。但是,地铁车站站台的安全事故却不断发生,并且能耗非常大。在这样的情况下,地铁屏蔽门系统应运而生。广州城市轨道交通二号线是我国首次使用屏蔽门系统轨道交通线,屏蔽门系统一投入运营就有效地解决了地铁车站站台安全事故不断发生的难题,给人们的生命提供了安全保障;同时,屏蔽门还在节约能耗、改善地铁车站站台的环境条件起着非常重要的作用。随着地铁投入运营的数量越来越多,作为地铁安全保障和节能措施中的重要组成部分,屏蔽门控制系统已经得到了越来越广泛的应用。 一、地铁屏蔽门控制系统以及基本构成 1、地铁控制门系统 地铁屏蔽门系统是一个典型的机电一体化产品,其沿站台边缘布置,将车站站台与行车隧道区域隔离开,降低车站空调通风系统的运行能耗。同时减少了列车运行噪音和活塞风对车站的影响,防止人员跌落轨道产生意外事故,为乘客提供了舒适、安全的候车环境,提高了地铁的服务水平。[ 陈韶章卢光霖.地下铁到站台屏蔽门系统.科学出版社.2005.11.01] 2、地铁屏蔽门控制系统的基本构成 地铁屏蔽门控制系统的基本组成包括硬件组成和软件组成。其硬件组成主要包括屏蔽门、就地控制盘、中央接口盘、配电屏、驱动ups、控制ups、蓄电池屏、屏蔽门操作指示盘、屏蔽门状态报警盘、屏蔽门操作控制开关等。软件组成主要包括门宽参数自学习系统、防挤压系统、开门程序控制系统、关门程序控制系统、总线控制系统等。 二、地铁屏蔽门的控制方式 1、系统级控制方式 正常状况下,当地铁到达车站停靠时,如果停靠的位置符合停靠系统的要求,此时列车驾驶员就会发出指令进行开门操作,在这个过程中,由列车驾驶员发出的指令从信号系统发出,然后传递到中央控制盘,由屏蔽门单元控制器发出开门和关门的信号,这个信号传递到门控单元,由门控单元控制屏蔽门的开或

轨道交通站台屏蔽门系统简介

轨道交通站台屏蔽门系统 1屏蔽门的概念及功用 安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,称为城市轨道交通站台屏蔽门,简称屏蔽门。包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。 屏蔽门将站台候车区域与轨道隔离,并设置与列车门对应的活动门,列车到站后,乘客可通过与列车车门同步打开的活动门直接出入列车车厢, 为候车乘客提供安全保障。 屏蔽门分为全高屏蔽门和半高屏蔽门两大类,地铁站台屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用,封闭式全高屏蔽门系统具有节能及降噪功效。屏蔽门可以将候车空间与隧道空间完全隔开,候车厅的空调冷风不会与列车运行时产生的活塞风产生空气交换,从而大大减小了站台厅空调的容量和耗电量,并能降低列车运行时产生的噪音,为乘客创造一个舒适的候车环境。 2屏蔽门类型及系统构成 2.1屏蔽门类型 地铁屏蔽门按其功能可分为两大类:闭式和开式,闭式屏蔽门也是我们通常所说的地铁屏蔽门,开式屏蔽门即我们通常说的安全门,开式屏蔽门又有全高开式屏蔽门和半高开式屏蔽门两种。 开式屏蔽门:半高开式屏蔽门主要的作用是保证乘客的安全,高度一般为1200-1500mm,由于它不能完全隔绝列车运行的空气流动风和噪声对乘客的影响,因此,这种结构多用在敞开式地面站台或高架站台。全高开式屏蔽门,除具有保证乘客的安全的功能外还能阻挡列车进站的气流对乘客的影响,高度一般为2800-3200mm,这种结构多用于没有空调系统的地下站台。 闭式屏蔽门:除具有保证乘客的安全的作用外,还具有隔断区间隧道内气流与车站内空调环境之间的冷热气流交换的功能,所以要求屏蔽门的气密性良好,这样才能使车站与区间的热交换减小到最低程度,达到节能的目的。门体高度一般为2800-3200mm,这种结构多用于设有空调系统的站台。 2.2屏蔽门的系统构成: 屏蔽门系统由机械和电气两部分构成,机械部分包括门体结构和门机系统,电气部分包括电源系统、控制系统等。 屏蔽门门体结构一般由滑动门、固定门、应急门、端头门及门机顶箱、踏步板、上下部连接结构等构成。 门机是由驱动机构、传动机构、悬挂机构、锁定解锁机构组成。电机在DCU的控制下,通过螺杆或皮带传动来实现滑动门的开关运动。

地铁屏蔽门控制系统分析

地铁屏蔽门控制系统分析 发表时间:2018-05-23T08:48:12.203Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:马新兴 [导读] 国产化率是很低的,大力发展国内一批地铁屏蔽门生产企业以及加大地铁屏蔽门的核心技术的开发、研究迫在眉睫。 深圳市地铁集团有限公司运营总部 摘要:地铁屏蔽门系统主要由固定门、滑动门、应急门及端头门组成,该系统集机电一体化高科持产品设施,两对滑动门之间的屏蔽结构由固定门组成,它的功能是将列车与站台隔开,降低空调能源损耗,另外是防止乘客跌落或跳下轨道而发生安全事故,达到乘客侯车的舒适度及安全目的。本文主要对地铁屏蔽门控制系统的构成和功能特点、对现场总线技术进行分析,供同行借鉴参考。 关键词:地铁屏蔽门;结构;机电一体化;控制系统;接口 前言 地铁屏蔽门系统集机械、电气、计算机网络、自动控制和信息等多专业学科技术为一体的安全装置。地铁沿线侯车站台均设施屏蔽门,将车站及列车隔开,通过屏蔽门的控制系统和驱动机,实现地铁车门与屏蔽门中的活动门同步操作,列车到站后,乘客可通过与地铁车门同步开关的活动门直接出人列车车厢,为候车乘客提供了绝对安全保障。安装地铁屏蔽门系统只需要占用25厘米-30厘米的宽度,并不影响站台的使用面积。虽然是封闭的,但乘客不会感觉憋闷,除了结构材料、外露部分分别是碳钢、不锈钢制成,门体材质为单层钢化玻璃,透明度很高,能在屏蔽门这边清晰看到对面站台的广告灯箱,彰显地铁文化。 1.现代地铁屏蔽门电气控制系统构成 地铁屏蔽门电气控制系统由主控机(PSC)、站台端头控制盒与就地控制盘(PSL)、门机控制器或称门控单元(DCU)、以及操作指示盘(PSA)、声光告警装置、站台控制开关(PCS)、总线网络等组成。而主控机(PSC)是由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。 2.现代地铁屏蔽门和电气控制系统系统的功能特点 2.1屏蔽门功能特点 2.1.1安全性提高,防止各类进入隧道事故的发生 在地铁运行过程中,各种随机进入隧道的人、物而造成人员伤亡、财产损失、运营停顿的事故时有发生屏蔽门的安装可以有效的预防站台上的安全,防止乘客因特殊情况(包括意外事件、自杀、他杀)掉下站台。 2.1.2改善候车环节 屏蔽门使站台上人员与通过列车之间保持安全距离、降低列车进站或通过站台时所造成的风压,减少噪声,隔声效果较佳将隧道内的灰尘和其它污浊的空气隔离开,防止车站环境污染。 2.1.3节约能源,增加车站空调及广播利用率 屏蔽门使站台候车侧与轨道侧隔离为相互独立的空间,最大限度地避免了隧道区间与车站冷热气流之间的流动互换,大大的减少了车站的冷气进入隧道产生不必要的散失,降低了运营能耗,增加了整个站内空调系统的利用率而且由于屏蔽门有很好的隔声效果,有效的增强了站内广播系统的效果。 2.1.4有效增加候车有效面积 在没有屏蔽门系统的车站,乘客候车的安全线距站台边缘的距离为1m,而安装屏蔽门系统只需要25-30cm的宽度,使站台有效使用面积增加。 2.2电气控制系统功能特点 2.2.1具有控制功能 系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制以及火灾模式(IBP)组成屏蔽门控制系统控制功能。 2.2.2具有监视功能 中央接口盘(PSC)核心部分是主监视系统(MMS),主监视系统(MMS)通过监视单元控制器(PEDC)、门控单元(DCU)、电源系统、主控系统(MCS)与系统维修终端(SMT)的通讯来完成每侧屏蔽门单元相关信息的集成来完成收集PSC,PSL,IBP 以及屏蔽门电源的信息、通过内部屏蔽门网络收集全部DCU信息、提供维修数据、容许对DCU参数进行修改、容许下载新的DCU软件、把屏蔽门数据通过光纤送到MCS、屏蔽门故障警报储存,屏蔽门正常系统运行记录、MMS的储存采用硬盘。储存量满足信息储存要求、打印数据、MMS能储存DCU的故障诊断信息、MMS从MCS下载GPS时钟等十几种功能。 3.现代地铁屏蔽门电气控制系统信息集成 3.1现代地铁屏蔽门电气控制系统简单综述 通过以上分析,控制和监视是现代地铁屏蔽门电气控制系统最基本的两项功能,每扇门的具体控制功能由门控单元(DCU)来实现,整个车站所有门单元的相关信息集成则有主监视系统(MMS)来实现,同时,主监视系统(MMS)要提供与主控系统接口的界面,来实现屏蔽门系统的监视功能。在车站的范围,现场总线网络与主监视系统进行通讯的实现则是每一个门控单元(DCU)的检测到的对应滑动门的状态信息。在整条地铁线路的范围,以太网接口建立通讯则是每一个车站的主监视系统(MMS)与主控系统来实现。 3.2现代地铁屏蔽门电气控制系统现场总线分类 现场总线技术具有以下特性:开放性,互可操作性,互用性,高度分散性,对现场环境适应性等。所以被广泛应用于各个工业控制领域,效果明显。在屏蔽门系统中,现场技术的应用主要是主监视系统(MMS)和门控单元(DCU)的通讯网络,现场技术一般有LonWorks现场总线及CANbus现场总线两种。一是LonWorks?现场总线技术,也被称为通用控制网络。其特点是ISO/OSI模型的全部七层通讯协议与面向对象的设计方法,以网络变量为依据,将网络通信设计简化成参数设置。这种技术于1990年正式推出,来源于由美国Ecelon公司,并得到了与摩托罗拉、东芝公司共同大力支持。二是CANbus现场总线技术。其基础是建立在国际标准组织(ISO)的开放系

地铁屏蔽门系统的设计

地铁屏蔽门系统的设计 1屏蔽门系统简介 作为现代城市的重要交通设施,地铁以其安全、正点、舒适、快捷等 优点,已经成为大城市公共交通的主要发展方向。屏蔽门系统是普遍 应用在城市轨道交通中的一种安全装置。在地铁站台上安装屏蔽门是 地铁建设发展的方向,它设置于地铁站台边缘,将站台和列车运行区 域隔开,通过控制系统控制其自动开启,为乘客营造了一个安全、舒 适的候车环境。地铁屏蔽门分为封闭式、开式和半高式,其中开式和 半高式通常被叫作“安全门”,只起到安全和美观的作用。封闭式的 通常才被人们叫作“屏蔽门”,也是最常用的一种。除保障了列车、 乘客进出站时的绝对安全之外,地铁站台安装屏蔽门还可以大幅度地 减少司机望次数,并且能有效地减少空气对流所造成的站台冷暖气的 流失,降低列车运行产生的噪音对车站的影响,提供舒适的候车环境,具有节能、安全、环保、美观等功能。地铁屏蔽门系统,使空调设备 的冷负荷大幅度减少,环控机房的建筑面积也相对应减少,空调电耗 明显降低了,在车站节能方面起到很大效果。 2屏蔽门的组成及材质的选择
屏蔽门系统主要由门体、顶盒、站 台端头控制盒(PSL)、主控机柜(PSC)、操作指示盘(PSA)及站台 监控厅内PSAP等组成。在每一侧站台上,对应一列编组六节列车的车门,共设24档滑动门和2扇端门,总长112.8米。屏蔽门包括滑动门(ASD)单元、固定门(FD)、应急门(EED)及端头门(MSD)。屏蔽 门直接面对乘客,是地铁车站占用面积最大、最醒目的设备。因此, 对屏蔽门外表的装饰及制造工艺应有严格的要求。屏蔽门材料通常采 用铝合金挤压型材外加表面处理或直接使用不锈钢钣金属件。 3屏蔽门性能 (1)滑动门关闭时,能够探测到的障碍物的最小厚度为4mm。(2) 滑动门的开启速度0.10-1.0m/s,关闭速度0.10-0.8m/s,全程无级调速。(3)滑动门的开启时间为2.0-2.5s,关闭时间为2.5-3.0s。实

车站设备屏蔽门系统.

城市轨道交通车站屏蔽门系统 -------------------城轨车站设备课程设计 学生姓名金剑灿 班级11级宁波检修 学号201113210222

1 屏蔽门概述 屏蔽门(又称月台幕门或安全门,英文:Platform screen doors(PSD)或Platform-edge doors),是指在月台上以玻璃幕墙的方式包围铁路月台与列车上落空间。列车到达时,再开启玻璃幕墙上电动门供乘客上下列车。 地铁屏蔽门系统是安装于地铁站台靠轨道侧边沿,把站台区域与轨道区域相互隔离开的设备,深圳地铁一期工程在全线的所有车站都设置了屏蔽门系统。设置屏蔽门系统的主要目的是防止人员跌落轨道产生意外事故,降低车站空调通风系统的运行能耗,同时减少列车运行噪声和活塞风对车站的影响,为乘客提供一个安全、舒适的候车环境,提高地铁的服务水平。 2 屏蔽门系统的类型 1、全封闭式屏蔽门 它是一道自上而下的钢化玻璃隔离墙和活动门,沿着车站站台边缘和两端头设置,能把站台候车区与列车进站停靠区完全隔离。这种屏蔽门系统的主要功能是增加安全性、节约能耗以及降低噪音等。 2、半封闭式屏蔽门 它是一道上不封顶的不锈钢篱笆门。与全封闭式相比,它安装位置基本相同,但结构简单,高度低,空气可以通过屏蔽门上部流通,造价也低。它主要是起一种隔离作用,提高站台候车乘客的安全,同时它也还能起到一定的降噪音作用。 2 屏蔽门结构 屏蔽门一般应有固定门、滑动门、应急门及端头门组成。滑动门在数量及位置上的设置应与车辆门一一对应。在两对滑动门之间的屏蔽结构由固定门组成,固定门是不能打开的。应急门是当列车进站的停车误差超过了设计的停车误差而列车又不能再进行位置调整时的疏散通道,也包括列车未完全进出站发生的意外情况。端头门设置在站台两端,与靠站台而设的屏蔽门垂直连接,并于它们一起与设备房外墙构成一个全封闭的屏蔽系统。 1、固定门 固定门由门玻璃和铝制门框等组成,固定门是把车站与列车隧道隔离的屏障

相关文档
相关文档 最新文档