景洪·农贸中心工程地下室1层建筑面积5259.59㎡,地上16层,建筑面积约42302.86㎡,总建筑面积约为47562.45㎡。

一.编制说明

编制临时用电方案的目的,在于使施工现场临时用电工程的设置由一个科学的循环,也是保障施工现场临时用电的安全性和可靠性,方便地下室的拆模、清理、砌砖、抹灰、地坪处理、水电安装工程的施工安全进行。

1.编制依据

(1)按照国家城乡建设部颁布标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定“无自然采光的地下大空间施工现场”应编制单项照明用电方案。

(2)临时照明用电安装与做法参照GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》和水利电力出版社1987年8月第一版《建筑电气安装工程图集》临时照明用电检查按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准表》实施。

二.地上16层夜间施工临时照明用电平面布置及供电系统

1、在施工中为确保工期,节约成本,搞好成本控制,且该地段特殊处于市中心地带,施工车辆只能夜间才能畅通,混凝土浇筑才不受影响,浇筑质量才能得到保障,所以本工程的混凝土施工全部选择于晚上浇筑。主体封顶,进入砖砌体和抹灰施工,砖、砂、水泥等材料都只能夜间11

点后才能进入工地,导致进场材料都必须组织施工人员夜间运上楼层施工点,否则在狭窄的施工场无材料堆放点,所以,砖、砂、水泥等材料只能安排在夜间转运上施工点。

2、根据上述情况,我方从本工程基础施加强了夜间施工的照明布置,即在每个塔吊所处的一级电箱引出35㎜2铝芯照明线到塔吊,在每个塔吊安装两颗380V2000W的照明灯作夜间照明用。用35㎜2铝芯照明线300m, 380伏2000瓦照明灯4个,专用交流起动器4个和灯配套,随着塔吊的上升而上升。定时开关4个,380V漏电开关4个,开关箱两个分别安在1、2号一级配电箱侧。后期进场的砖、砂、水泥等材料根据工地所处位置必须要夜间11点后才能进场,所以将主体施工时的塔吊灯改变位置,即:增加线路长度,在A1、A2、B栋施工电梯处的外脚手架顶各安一盏,在○27外脚手架顶安一盏(照明线路通过或在外架上部分,为安全考虑需全部穿管),这样全部复盖整个工地的夜间进料位。平面图附后:

二.地下室临时照明用电平面布置及供电系统

1. 本工程地下室有1层,地下室临时照明用电施工安装,为地下室施工的拆模清理、砌砖、抹灰、地坪处理、水电安装工程的施工,从2015年10月20日顶开始,自2#一级电箱引入地下室,采用2根10㎜2的铜芯导线,在地下室内安装总电箱一个,分电箱3个,106W的节能灯14盏。

线路沿地下室柱用横担架空敷设,横担固定在柱头上,离地下室底板3米左右,用蝶式绝缘子作支撑(每隔15米设置一根横担2个绝缘子),再用2.5m㎡塑料铜芯线由主线引至各盏灯具的明装接线盒(灯具安装高度2.5米),安装总电箱一个,分电箱3个,每个箱内设短路保护功能插

座,便于施工作业就去急灯使用,且每台开关箱处必须有一具(1211)电气专用灭火器。

2. 为了地下室作业人员安全施工及紧急情况下安全撤离现场,每个地下室入口处临时照明各2盏,施工作业面设置应急灯10盏(220v/1000w),

四、安全技术措施

1、地下室作业临时照明用电必须配置专用三级箱为照明变压器供电,三级箱具备漏电、过载、短路保护功能、漏电保护器的额定动作电流为32MA,时间0.1秒

2、做好临时照明用电的巡视、检修记录、记载巡视、检查、维修的时间、地点、设备、内容、处理结果以及检查、维修人员。安装、维修或拆除临时照明用电工程,必须由持证电工完成。电箱体处应设“有电危险”的警示标志。

五、电气防火措施

1、每个电箱处必须设置一组合格的专用灭火器材。

2、合理配置、暂更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠的保护。

3、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀物质、不使用火源。

西双版纳州民居建筑装璜有限公司

景洪·农贸中心第一项目部

日期:2015年10月20日

附图一:临时照明用电平面布置图

地下室照明布置图

夜间施工照明安全措施.(优选)

现场夜间施工照明安全措施 一、开工前由电气专业人员根据现场实际工况情况编制有针对性的临时用电方案,明确用电设备布置、用电负荷分布、电缆设置、关键部位照明布置,并编制临时用电平面布置图。 二、总体要求 1、在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。停电后,操作人员需及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急照明。 2、夜间工作时,作业区与驾驶室内应有足够的照明设施,灯具应齐全完好。 3、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。 4、照明器的选择必须按下列环境条件确定: ①正常湿度一般场所,选用开启式照明器。 ②潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。 ③含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘型照明器。 ④有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器。 ⑤存在较强振动的场所,选用防振型照明器。 ⑥有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器。 5、照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材; 6、无自然采光的非标设备制造空间内、土建地下或内空间施工场所,应编制单项照明用电方案。 7、上下人通道、滑模架体、密闭空间布置的照明灯具应采用安全电压及灯具。 三、专项施工

1、在深坑、陡坡等危险地段以及运输道路夜间施工应有足够的照明,并应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。 2、在滑模施工现场预备发电机一台,如滑模过程中施工现场遇到停电,应立即启动发电机,以备施工现场的需求,夜间施工及上下通道应有足够的照明。 3、主体结构施工应有足够的照明(可利用塔吊架体、专用灯架、移动碘钨灯等),照度应满足施工工艺的需要,且符合临时用电方案的设计要求。 4、装饰装修施工应有足够的照明,作业面不应有死角,且照明器具应远离易燃材料,进出通道应采用安全电压及灯具。 5、防水施工应有足够的照明,且照明器具应远离防水材料。 6、照明:施工现场的照明首先注意与人的密切关系,在施工作业场所灯具离地面高度低于2.5m场所的照明,如局部照明灯、行灯、标灯等,电源电压不应大于36V;潮湿场所或在金属地点施工照明不超过12V。 行灯电源线使用橡套缆线,不得使用塑料软线。 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自藕变压器,变压器金属外壳及二次线圈应接零保护及防水防雨措施。 对手持移动的手把灯必须用插销插座连接。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。

地下室临时照明用电施工方案

深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目总承包工程Ⅱ标段 地下室临时照明用电施工方案 上海宝冶 二0一五年五月六日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、电源简介 四、地下室照片平面图 五、线路布置及线路计算 1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算 2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算 3、体育馆地下室线路布置及线路计算 六、安全用电防火措施 1、发生火灾的主要原因 2、预防电气火灾的主要措施

一、工程概况 工程名称:深圳大学西丽校区(一期)Ⅱ标段工程 建设单位:深圳市建筑工务署 设计单位:深圳大学建筑设计研究院 监理单位:中咨建设工程监理公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。 本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。 二、编制依据 《低压配电设计规范》 《建筑工程施工现场供电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 三、电源简介 因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V 直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。 四、各单体地下室照明施工区总图 附:各单体地下室照明施工区总图

施工临时照明方案

临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:神州长城国际工程有限公司编制日期: 2014年11月26日 目录

4 5 6 一、工程概况 工程名称:北京佳兆业广场南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 工程地点:北京大望桥东南角,施工面积:约4000M2 建设单位:北京耀辉置业有限公司 施工单位:神州长城国际工程有限公司 工程情况:我司负责南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 二、主要材料表 名称规格单位数量备注 二级配电箱定制怡达台12 临时电缆BLV3*25+2*16米400 临时电缆BLV3*米100

三、配电线路概况 1.根据现场实际情况,我司由12层中国建筑公司B-045 B-033二级 配电箱各引出一根3*25+2*16BLV电缆至我司二级配电箱。 2.根据现场施工面积,我司将配置12个二级电箱。 3.现场临时电缆均采用角铁支架固定在结构柱上,在角铁支架间用6# 包塑钢丝绳敷设,所有电缆均用尼龙扎带绑扎在包塑钢丝绳上,避 免电缆承受拉力。 4.现场临电布置采用TN-S系统,保护接地采用专用黄绿双色,工作 零线截面不小于10㎜2。每个配电箱的双色接地线截面不小于 4mm2。 5.现场施工用电严格按国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规 范》(JGJ46-2005) 四、用电设备及功率 施工现场临时用电主要为各类小型加工机械设备、各类手持电动工具及现场临时照明等。 施工现场临时用电设备明细表

设备用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 照明用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 根据以上电流量查表可知,选用BLV导线,截面为4×50mm2+2*25mm2其允许电流为157A>145A,可以满足要求。 五、安全用电技术措施 1.用电管理规定 a、本施工用电组织设计只负责从南楼3、4单元的总包配电箱接口接出的施工用电系统。

夜间施工方案样本

1.9夜间施工技术措施 1.9.1 施工方法 各班组考虑工期、工程质量及安全等因素, 班组长在进入夜间施工前应提前做好有关工作。 夜间施工必须遵照国家安全生产管理条例, 严禁盲目施工, 不准安排由老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。 ⑴对于工期较紧的工序及不能中途停止施工的工序, 需对施工作业人员进行日、夜班分班, 并适当缩短夜间作业班组的作业时间, 安排夜间作业人员适当的休息时间, 并提供夜餐, 减轻夜间作业人员的劳动强度。 ⑵必须保证夜间施工期间的照明 ⑶充分考虑施工安全问题, 不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 ⑷夜间施工时, 在沿线施工便道上每间隔100m应设红色警示灯一个, 另外在围挡的转角及现场的进出口处设置红色旋转警示灯。各作业区间的结合部位对称设置强光照明灯, 指示结合部位的 道路和其它的设备摆放, 各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外, 还要建立质安主管人员巡查制度。 ⑸经批准后的夜间施工, 施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施, 按规定减少噪声排放, 而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 ⑹特殊情况需夜间作业, 应尽量采取降噪措施, 事先做好周围群众的工作, 并报工地所在的区有关部门备案后方可施工, 按工作面划分, 每个施工作业面配置一台噪声监测器, 随时随地记录现场噪声分贝。 1.9.2 桩基础夜间施工 夜间桩基施工主要内容有: 施工放样、钻孔、钢筋笼加工、钢筋笼运输、现场钢筋笼焊接、泥渣倒运、混凝土浇筑等。 施工时要采四周设照明灯, 严格执行三级配电、三级保护及一机一闸制。

泥浆池四周做好防护栏, 高度1.2米, 内挂密目网, 护栏刷红白相间油漆。间距1.2米, 用密目安全网封挡。夜间应设红色标志灯。 机械施工区域要有值班人员, 防止非相关人员进入作业区域。 1.9.3土方夜间施工 土方夜间施工主要为承台的开挖、回填及弃渣倒运和路基回填等。 施工时要满足一下要求 ⑴检查支护情况, 必须满足设计要求。 ⑵检查挖土机、运土车准备情况, 严禁带病作业。 ⑶挖土司机、运土司机持证上岗, 所有施工人员必须进行教育并交底。 ⑷夜间施工必须有足够照明, 主要用电安全。 ⑸挖土机行走时, 必须看清前后是否有人或障碍物。 ⑹机械回转时, 必须看清回转半径内是否有人或障碍物。 ⑺配合机械清土人员必须在挖土机回转禁区以外, 严禁在禁区内配合作业。 ⑻基坑四周搭设安全围档并挂安全网, 以防人员及物体坠落, 同时设置夜间警示照明, 专人24小时巡视。 ⑼施工人员上下搭设专用爬梯。 ⑽土方施工后, 基坑等必须按标准设围栏防护, 高度1.2米, 内挂密目网, 护栏刷红白相间油漆。间距1.2米, 用密目安全网封挡。夜间应设红色标志灯。基坑内设置人员上下坡道。 ⑾土方基础工程中的排水施工, 应加强用电管理。 1.9.4 钢筋作业夜间施工 钢筋作业主要为夜间钢筋加工、绑扎和运输等, 钢筋的夜间施工应加强照明和用电的管理; 操作人员经技术培训考核合格后持证上岗; 钢筋运输时避免拖地, 使之与地面接触产生噪音。 1.9.5 模板夜间施工 模板夜间施工主要内容为: 模板制作, 立模, 拆模等, 施工时要复核下列要求:

夜间施工安全技术交底

夜间施工安全技术交底 一、职责: 1、一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚8:00~晚11:00。 2、项目专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 3、技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。 4、施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。 5、电工及相关配合部门:按指导书提供足够的符合现行规范、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。 6、库管、材料员:保障夜间施工物质,材料的供应。 7、急救员:对一般轻伤进行救治处理,对超出处置能力的及时联系医院。 二、夜间施工准备 1、所有夜间作业人员须进行安全培训,并通过进场安全教育及考核。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜

间施工。 3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,尤其是反光衣,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。 4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30 分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。 5、各施工员、班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组作业区域所有参加夜间施工人员全部到齐后,统一列队下班。 6、夜间作业人员白天需充分休息,不得疲劳作业,夜间需提高警觉性。 三、夜间施工注意事项 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转

地下室临时照明施工方案计划

目录 -、工程概况 .................................................................... 3… 二、编制依据..................................................................... 4… 三、电源简介.................................................................... 4... 四、地下照明施工区总平面图..................................................... 4. 五、1#二级箱1#低压变压器线路布置............................................. 4. 1、线路布置 ................................................................ 4… 2、线路计算 (5) 六、1#二级箱2#低压变压器线路布置 (6) 1、线路布置 ................................................................. 6… 2、线路计算 ................................................................. 6… 七、1#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 7. 1、线路布置 ................................................................. 7… 2、线路计算 (7) 八、2#二级箱1#低压变压器线路布置 (9) 1、线路布置 ................................................................. 9… 2、线路计算 ................................................................. 9… 九、2#二级箱2#低压变压器线路布置 (10) 1、线路布置 ............................................................... 1.0. 2、线路计算 ............................................................... 10. 十、2#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 1.1

地下室临时、照明方案

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、现场勘察及初步设计 四、安装技术措施 1、系统说明 2、线路说明 七、安全用电及线路事故预防的措施 1、安全措施 2、发生事故的原因 3、预防事故的措施 八、临电节能

一、工程概述 工程名称:xx广场项目 建设单位:xx广场投资有限公司 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程概况:xx广场项目位于湘潭市高新区芙蓉路以南,晓塘路以北,人民路以东;东侧为湘潭市政府,南侧为创新大厦,北侧正对东方红广场;本工程占地面积9.27公顷,A地块建筑面积约307000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括两栋写字楼及城市商业街,写字楼为35层,总高度为136.5米,标准层层高为3.6米,城市商业街为5层,大商业包括室内外步行街、百货楼及娱乐楼,地下超市,大商业区楼层为2-5层不等,其中首层为5.7米,2~5层为51.米。A地块地下共两层,地下二层共分15个防火分区,地下室建筑面积约为8万平米,地下二层层高为5.1米,地下一层层高为5.7米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷设线管、管内穿线的方式进行架空布置,穿线管贴梁柱用固定卡固定。地下室楼梯照明有走楼梯上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、A地块地下室共分为两层,地下两层,地下二层共分布3个5KV A的变压器,地下一层共分布4个5KV A的变压器,每个变压器带4个回路。地下室利用36V电压供电。 3、初步选定灯具为60W的低压节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接。 4、电线电缆选择、配电箱选择所有要使用的电线、电缆、电气元件、灯具应符合国家安全规范使用的标准及(CCC)认证,且经进场检查、试验合格后方能使用。 5、电线电缆选择根据开关箱支线照明回路的负荷,地下固定照明部分:变压器的设备容量为5KV A,I=P/1.73/380/1=7.6A,由于二级箱在现场距离变压器的位置较长有部分超过100米,电压损耗较大,故选择YJV-3*4的电缆。每个回路负载约14~20盏,功率P=20*60W=1200W,I=P/U/cosφ/,cos φ取1,I=1200/36=33.3A,由于线路在100米以上,路径敷设较长,电压损耗过大,故采用BLV-10mm2的电线。供电采用树干式敷设,由现场最近的一级电源柜引附近的二级箱,再由二级箱采用三相供电引到开关箱,开关箱引至变压器,变压器控制三级箱为灯具供电。

地下室临时照明方案

银红全球家居广场(湖南总部)工程 地下室照明施工方案 编制/日期:2015.01.03 校核/日期:2015.01.05 江苏恒健建设集团有限责任公司

一、工程概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (5) 1.低压变压器线路的布置 (5) 2、低压线路电缆的选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (6) 六、安装技术措施 (6) 1、系统说明 (6) 2、线路说明 (6) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (7) 1、安全措施 (7) 2、发生事故的原因: (8) 3、预防事故的措施: (8) 八、临电节能 (9)

一、工程概述 工程名称:银红家居广场湖南总部工程 建设单位:北京方兴亦城置业有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限责任公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:湖南省亚飞项目管理有限公司 建设地点:本工程位于长沙市岳麓区,南侧紧邻岳麓大道,西侧紧邻岳华路,北邻徐记海鲜,东侧紧邻绿地中央广场。 二、编制依据 施工总平面图及各专业施工图 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50052-2011 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地两层共计4个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为地下二层七个照明区,地下一层分为七个照明区,每层照明区配置两个8000VA-36V电压供电器。 3、初步选定灯具为36v-100w低压白炽灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。

建筑工程夜间施工专项方案

第一节编制依据 本工程夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容,包括基坑护坡钻孔灌注桩、基坑挖土、基坑打桩、砼浇筑、模板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。 1、佳程广场施工图纸; 2、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 第二节工程概况 2.1建筑概况 沈阳佳程广场项目位于沈阳市青年大街与十三纬路东北路口交叉的东北象限内,西临青年大街,南临热闹路,北临北热闹路。基坑平面形状不规则,大致呈L型,最长边约126m,最宽处约57m,基坑内拟建建筑物地上39 层,地下4 层,基坑深度22.2 米。拟建场地现为空地,原有建筑物已经拆除,场地地面高程约43m。 该项目基坑的西侧临近地铁二号线青年大街站~青年公园站区间,青青区间采用矿山法施做,马蹄形断面,最大宽度6m,最大高度6.72m,覆土厚为9.6~16.2m,其中左DK10+618~DK10+700,约80 米范围临近本基坑,其地下室距区间左线外轮廓水平距离约为15.1~19.8m,基底埋深与区间埋深基本一致。 第三节防扰民施工 1、经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 2、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响,采取如下措施: 1)人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

夜间施工照明安全措施

夜间施工照明安全措施 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

现场夜间施工照明安全措施 一、开工前由电气专业人员根据现场实际工况情况编制有针对性的临时用电方案,明确用电设备布置、用电负荷分布、电缆设置、关键部位照明布置,并编制临时用电平面布置图。 二、总体要求 1、在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。停电后,操作人员需及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急照明。 2、夜间工作时,作业区与驾驶室内应有足够的照明设施,灯具应齐全完好。 3、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。 4、照明器的选择必须按下列环境条件确定: ①正常湿度一般场所,选用开启式照明器。 ②潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。 ③含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘型照明器。 ④有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器。 ⑤存在较强振动的场所,选用防振型照明器。 ⑥有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器。

5、照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材; 6、无自然采光的非标设备制造空间内、土建地下或内空间施工场所,应编制单项照明用电方案。 7、上下人通道、滑模架体、密闭空间布置的照明灯具应采用安全电压及灯具。 三、专项施工 1、在深坑、陡坡等危险地段以及运输道路夜间施工应有足够的照明,并应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。 2、在滑模施工现场预备发电机一台,如滑模过程中施工现场遇到停电,应立即启动发电机,以备施工现场的需求,夜间施工及上下通道应有足够的照明。 3、主体结构施工应有足够的照明(可利用塔吊架体、专用灯架、移动碘钨灯等),照度应满足施工工艺的需要,且符合临时用电方案的设计要求。 4、装饰装修施工应有足够的照明,作业面不应有死角,且照明器具应远离易燃材料,进出通道应采用安全电压及灯具。 5、防水施工应有足够的照明,且照明器具应远离防水材料。 6、照明:施工现场的照明首先注意与人的密切关系,在施工作业场所灯具离地面高度低于场所的照明,如局部照明灯、行灯、标灯等,电源电压不应大于36V;潮湿场所或在金属地点施工照明不超过12V。 行灯电源线使用橡套缆线,不得使用塑料软线。

地下室临时照明方案全解(汇编)

精品文档
xxxx 工程地下室临时照明方案
精品文档
编制人: 审核人: 审批人:
xxxxxxxxxx 公司

精品文档
xxxxx 项目部 2016 年 5 月 23 日
精品文档

精品文档
目录
地下室临时照明方案 ............................................ 0
1. 编制说明 .................................................. 1
2. 编制依据 .................................................. 1
3. 工程概况 .................................................. 1
4. 施工准备 .................................................. 1
4.1 材料准备 .................................................................................................................... 1 4.2 技术准备 .................................................................................................................... 1 4.3 现场准备 .................................................................................................................... 2
5. 地下室照明设计 ............................................ 2
6. 地下室照明布置 ............................................ 3
7. 地下室照明计算 ............................................ 4
8. 地下室照明配电箱设置要求 .................................. 4
9. 施工用电管理制度 .......................................... 4
9.1 配电房及配电箱现场防护 ........................................................................................ 5 9.2 接地与接零保护系统 ................................................................................................ 6 9.3 地下室照明要求 ........................................................................................................ 6
9.3.1 一般规定 ........................................................................................................ 6 9.3.2 照明供电 ........................................................................................................ 7 9.3.3 照明装置 ........................................................................................................ 7 9.3.4 施工照明布置 ................................................................................................ 7 9.4 安全用电注意事项 .................................................................................................... 8 9.5 施工用电管理制度 .................................................................................................... 8 9.6 停电应急措施 ............................................................................................................ 8 9.7 施工现场用电管理措施 ............................................................................................ 9 9.7.1 电气系统的管理 ............................................................................................ 9 9.7.2 对电工人员的管理 ........................................................................................ 9 9.7.3 对分包队伍的管理 ...................................................................................... 10
10. 地下室临时照明专项方案实施检查记录表..................... 11
11. 临时照明平面布置图 ....................................... 1
精品文档

夜间施工方案

毕节城市环境整治“19456”工程—— 毕节市碧阳二道(经六路-梨甘路)快速化改造工程(K0+000~K5+080) 夜间施工方案 编制: 复核: 审批: 云南省建投资控股集团有限公司 二零一七年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、夜间施工的一般规定 (2) 四、夜间巡查制度 (2) 1、巡查人员安排 (2) 2、巡查内容 (2) 3、巡查工作记录 (3) 五、夜间施工交接班制度 (3) 1、交接班执行人员 (3) 2、交接班内容 (3) 六、物资、质量保证措施 (3) 七、管理措施 (4) 1、施工现场管理措施 (4) 2、交通安全措施 (5) 3、安全用电、照明措施 (5) 4、夜间施工的环境降噪保护措施 (7) 5、夜间照明 (7) 八、防扰民施工 (7) 九、质量与安全管控体系与措施 (8) 1、夜间施工基本要求 (8) 2、质量保证措施 (9)

毕节市碧阳二道(经六路-梨甘路)快速化改造工(K0+000~K5+080) 夜间施工方案 一、工程概况 碧阳二道-机场高速通道位于毕节市中心城区与金海湖新区之间,东至毕节飞雄机场,西联同心立交,是毕节市主要的门户廊道,也是毕节市串联“三区”的快速通道,本项目为该通道的一部分。 碧阳二道(经六路-黎甘路)东西走向,起点位于碧阳二道-经六路交叉口,自西向东经过东环快速(现状碧阳二道清湾支线)、物流园区规划路、毕节收费站、梨寨路,最后到达黎甘路与现状机场高速衔接。本工程为K0+000-K5+080,共5.08公里。规划为城市快速路,标准路幅宽度为60m,主辅路断面,双向6~10车道,主线设计车速为80km/h,辅道设计车速为40m/h,车行道路面结构为沥青玛蹄脂路面。主要包括道路工程、桥梁工程、管线工程、立交工程四个单位工程。其中包含规划建设、改造2座互通立交(毕节站立交、东环快速立交),1座下穿隧道(岔河路口隧道)。 新建道路与地方道路相交,主要与经六路、东环线、物流园区规划路、毕节站、梨寨路、碧阳大道(规划梨甘路)相交,现场运输相对方便,土石方、材料运输需从原地方道路顺路线走向在现有道路封闭的一半运输。 本工程工期紧、任务重需要进行加班作业,关键工序必要时进行24小时连续作业。夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容,包括混凝土浇筑、模板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。 二、编制依据 1、毕节碧阳二道工程地质勘察报告、施工图设计; 2、经审批的施工组织设计文件; 3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008); 4、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JTJ046-2015); 6、通过现场踏勘、调查、采集、咨询所获取的有关信息资料;

夜间施工照明方案

工程编号 工程名称云南--广东±800kV直流输电工程 穗东换流站土建工程1标 夜间施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 中国葛洲坝集团股份有限公司 穗东换流站施工项目部 二OO八年四月十六日

1、编制目的 由于本工程实际开工时间大大滞后于计划工期,同时2009年6月单极投产目标不变,加之标段内所有建筑物基础施工阶段正值南方雨季,因此造成工期十分紧张。为确保本工程总工期目标的顺利实现,夜间施工不可避免,为保证作业的顺利进行及作业人员的安全,特编制要方案。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 3、照明方案 3.1、现场临时用电情况 3.1.1现场临时用电根据实行可靠的保护接零,现场用电采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,保护零线应与工作零线分开单独敷设,禁止他用.保护零线需在总配电箱、配电线路中间和末端作不少于三处重复接地,重复接地应于保护零线相连接,各配电箱外壳和各用电设备外壳均应与保护地线相连接,保护地线和重复接地电阻≤10Ω,保护零线不得装设开关或熔断器.正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零: (1) 电机,局部照明变压器,电器,照明器具。 (2) 电气设备的传动装置的金属部件。 (3) 配电箱的金属框架。 (4) 电力线路的金属保护管,物料提升机,均设接地装置。 3.1.2、现场配电箱和开关箱,至少配置三级配电两级保护,漏电保护器选用电流动作型,开关箱内漏电保护器的额定动作电流不大于30MA,额定漏电动作时间不大于0.1S,手持电动工具用的漏电保护器的漏电动作电流不应大于15MA,漏电动作时间不应大于0.1S。 3.1.3、开关箱实行一机一闸一保护。 3.1.4、配电箱使用推荐产品,开关电器,装置必须端正、牢固,配电箱、开关箱应配锁,并专人负责。

夜间施工专项施工方案

一、编制依据本工程夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。 1、中天御景1#楼施工图纸; 2、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2011) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 二、工程概况 2.1建筑概况;中天御景1#楼由铜仁中天置业有限公司开发,由贵州正业工程投资有限公司设计,由广东建浩工程管理咨询公司监理,由冶金部遵义勘察设计院勘察,由贵州化工有限公司施工。该工程坐落在铜仁市碧江区滨江大道消防大队旁,建筑面积31767.6 平方米。 三、防扰民施工 1、经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 2、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响,采取如下措施: 1)人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减

少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。.a、通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数; b、在某些特殊时期内,如高考前夕,现场不安排施工; c、砼施工采用商品砼,可降低砼搅拌而产生的噪声; d、楼面模板采用胶合板模板,可比采用钢模板减少噪声; e、教育工人在砼振捣时不得用振捣器长时间振动钢筋; f、车辆进出现场,专人指挥,减少或不鸣笛。 2)、强噪声机械的降噪措施 a、牵扯到产生强噪声的成品、办成品加工、制作作业(如预制构件,木门窗制作等),应尽量放在工厂、车间完成,减少因施工现场加工制作产生的噪声。 b、尽量选用低噪声成备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如:搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)要设置封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散。 3)、加强施工现场的噪声控制 加强施工现场环境噪声的监测,采取专人管理的原则,根据测量结果,凡超过《施工场界噪声限值》标准的,要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整,达到施工噪声不扰民的目的。 a、挖运土车辆进入现场禁止鸣号,运土车辆、渣土运输车辆箱盖密闭,并经清洁冲洗后才能驶出工地。 b、工地大型机械设备应尽可能远离居民区设置,并要加强保养,防

夜间施工措施

厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增 容工程 夜间施工措施方案 为加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全和做到不扰民,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全管理方案。 一、目的 规定厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增容工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保土建工程夜间施工的安全。 二、范围 本作业指导书适用于厦门SM项目三,四期正式用电及一期用电增容工程的一般夜间施工和单项工序的夜间施工。 三、夜间作业时间 一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚22:00~晚6:00。 单项工序夜间施工指为完成某些特定或有特殊要求的夜间施工,如砼浇筑、抢修及某些紧急工作,其工作时间以完成该工序所需要的时间来确定。 四、职责 1、项目经理:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。 2、安全主任、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 3、技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。 4、施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。 5、电工及相关配合部门:按指导书提供足够的符合现行规范、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。 6、库管、材料员:保障夜间施工物质,材料的供应。 7、急救员:对一般轻伤进行救治处理,对超出处置能力的及时联系医院。 五、一般要求 1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了公司的进场安全教育及考核,持证上岗。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病

地下室临时照明方案

上海松江万达广场工程 地下室照明施工方案 编制/日期: 校核/日期: 中建二局有限公司(沪)上海松江万达广场项目部

一、工程概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (4) 1、电线电缆选择 (4) 2、配电箱选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (5) 六、安装技术措施 (5) 1、系统说明 (5) 2、线路说明 (5) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (6) 1、安全措施 (6) 2、发生事故的原因: (6) 3、预防事故的措施: (7) 八、临电节能 (7) 一、工程概述 工程名称:上海松江万达广场项目 建设单位:上海松江万达广场投资有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:上海建浩工程顾问有限公司 建设地点:松江万达广场项目,是集休闲、娱乐、购物、办公为一体的综合性商业广场,地处上海松江万达广场项目位于上海市松江区松江新城,南临

广富林路,北临规划中黄路,西临光星路,东临规划茸梅环路。 本工程占地面积9.27公顷,建筑面积约312000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括四栋写字楼及城市商业街,写字楼为19层小高层,城市商业街为2层,大商业包括自持酒楼、商务酒店、大商业街、百货楼及娱乐楼,大商业区楼层为2-6层不等。 由于本工程为一大型一层地下车库,地下室车库占地面积约为8万平米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地四个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为四个照明区,每个照明区配置两个36V电压供电器。 3、初步选定灯具为100w节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。 施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式:(见图一)