文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻集料空心砌块砌筑工程技术交底

轻集料空心砌块砌筑工程技术交底

轻集料空心砌块砌筑工程技术交底
轻集料空心砌块砌筑工程技术交底

xxxx年x月xx日

4 12

2011年8月10日

技术交底记录

蒸压加气混凝土砌块砌筑技术交底

一. 施工准备 一)、技术准备 1).施工测量:每层楼面要弹出轴线、墙身线、水平系梁位置线、拉结筋位置线、门洞口位置线、管道预留洞位置及标鬲线(建筑500血控制线);所有测量施工线必须经复核符合设计图纸要求,并做好预检及脸收手续。 2).提祈做好加气混凝土砌块得选样及时报送监理、业主审核封样等工作。 3)、做好进场材料复试工作,不合格材料严禁用于本工程。 4)、本工程砌筑做法参见《蒸压加乞混凝土砌块建筑构造》。 二)、材料.机具准备 1)、砌筑用具:母秤、手推车.胶皮管.5mm拜子、铁锹.灰桶、喷水壶、皮数杆.托线板、线坠、水平尺、小白线.瓦刀、大铲.铁锹工具袋等。 2)、主要施工机械设备:施工电梯2台、电焊机2台、冲击钻等。 3)、材料准备:根据施工图纸计算A3、5. B05蒸压加气混凝土砌块每层工程量,进行定货采购,提祈与厂家签定供货合同,蒸压加气混凝土砌块釆用砌筑粘结砂浆,强慶为M7、5o砌筑前做好抽样复试工作,确保砌体材料符合要求及工程施工顺利进行。 二、施工操作工艺及主要做法要求 一)、加气混凝土血块岛筑 1)>加气混凝土砌块施工流程: 楼面测量放线T构造柱植筋T加气块排砖T加气块砌筑T水平系梁、过梁钢筋、支模T浇筑混凝土T二次找补砌筑T拆模清理T质童验收。 2)加气块砌筑: 立皮数杆(釆用30ninX40nin木料制作,一般距墻皮或墙角50mm为宜,皮数杆应垂直、牢固、标高一致),确定门顶过梁、水平系梁、窗台、砌块皮数得离度。外墙底部先用灰砂砖砌筑防潮层(约3 皮砖厚),每层开始时从转角处或十字转角处开始,用专用铺灰器铺浆均匀,安装砌块时放平、放正,每层均拉线控制砌体标离与砌块平整度。砌块砌筑时,应上、下错缝,搭接长度不易小于砌块长度得1/3o砌筑粘结砂浆水平灰缝及竖向灰缝不宜墙端在构造柱部位留马牙槎,马牙槎得爲度为200mm(一皮砖高),长度为60mm,马牙槎先退后进。 切锯砌块应釆用专用工具,不得用斧子或瓦刀任意砍劈,洞口两侧应釆用规格整齐得砌块砌筑。注:侧浴间砌块根部浇筑高出装修面200mm高C20於。 3)、加气块结构施工 水平系梁、墙体拉结筋等与主体结构得拉结釆用结构植筋专用胶锚固做法,按照图集规定要求植筋深度不小于10d,植筋专用胶要由厂家提供相应材质证明,并按规定进行施工试验。 填充墙应沿框架柱全离每隔400mni?500mm设206拉筋,拉筋伸入墙内得长慶,6、7厦时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通,当加气块块材高度为200mm时,拉结钢筋间距为400mm;当加气块块材高皮为250mm时,拉结钢筋间距为500mm;钢筋伸入填充墻长度不宜小于700血,且拉结钢筋应错开裁断,相距不宜小于200血o墙长大于5m时或层鬲2倍时,墙顶与梁或顶板宜有拉结,墙体中部宜设置钢筋混凝土构造柱。不同材料基体交接处表面得抹灰,应采用钢丝网砂浆面层加强。 4)、门、窗框要求: 轻质墙体门窗洞口边除施工图中注明外应按有关标准与图集规定要求设钢筋混凝土抱框。 当门窗洞口宽度LnW2100时,洞边应设抱框,抱框配筋及拉结钢筋构造做法见下图:

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

蒸压加气混凝土砌块砌筑技术交底

工程名称方庄供热厂清洁能源改造工程交底日期2017年9月15日施工单位北京城建亚泰建设集团有限公司分项工程名称二次结构 交底提要蒸压加气混凝土砌块砌筑技术交底 交底内容: 1、施工准备 1.1施工测量:每层楼面要弹出轴线、墙身线、圈梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线(建筑500mm控制线);所有测量施工线必须经复核符合设计图纸要求,并做好预检及验收手续。 1.2加气块、预拌砂浆要有产品合格证、产品性能检测为报告,进场复检检验报告。不合格材料严禁用于本工程。 1.3基础、主体结构验收合格,并做完验收手续。 1.4砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨工具袋等。 1.5材料准备:本项目采用200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑,墙体砌块强度不低于A5,体积密度级别为B05砌筑砂浆不低于M7.5,不应有未切割面及切割附着屑,确保砌体材料符合要求及工程施工顺利进行。 2、施工操作工艺及主要施工方法 2.1工艺流程: 楼面测量放线→圈梁、拉结筋、构造柱植筋→加气块排砖→加气块砌筑(水电管预埋)→构造柱、圈梁钢筋、支模→浇筑混凝土→二次找补砌筑→拆模清理→质量验收。 2.2主要施工方法 2.2.1 立皮数杆(采用30mm×40mm木料制作,一般距墙皮或墙角50mm为宜,皮数杆应垂直、牢固、标高一致),确定门顶过梁、水平系梁、窗台、砌块皮数的高度。 2.2.2墙底基础处理:墙底底部先砌200高混凝土普通砖或浇筑C20混凝土坎台,弹线后对反坎需要浇筑混凝土部位进行凿毛,建议使用电动凿毛机进行凿毛,可以使凿毛质量及效率得到保障。 2.2.3墙体砌筑: 审核人交底人接受交底人

空心砖砌体施工技术交底

空心砖砌体施工技术交底记录 一、操作工艺 (一)工艺流程:施工准备→排砖撂底→拌制砂浆→砌空心砖墙→验评 1、砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。 2、根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。 (二)拌制砂浆: 1、砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂及掺合料±5%。 2、宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于l.5min。 3、砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h内用完,严禁用过夜砂浆。 4、每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。 (三)砌空心砖墙体: 1、组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。 2、水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。 3、空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。 4、空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。 5、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 6、空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。 7、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。 8、拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。 (四)冬雨期施工: 1、冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。 2、空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。 3、采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,

蒸压加气混凝土砌块砌筑技术交底大全

一、施工准备 1.1技术准备 1)施工测量:每层楼面要弹出轴线、墙身线、水平系梁位置线、拉结筋位置线、门洞口位置线、管道预留洞位置及标高线(建筑1000mm控制线);所有测量施工线必须经复核符合设计图纸要求,并做好预检及验收手续。 2)提前做好加气混凝土砌块的选样及时报送监理、业主审核封样等工作。 3)做好进场材料复试工作,不合格材料严禁用于本工程。 1.2材料、机具准备 1)砌筑用具:磅秤、手推车、胶皮管、5mm筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨工具袋等。 2)主要施工机械设备:每个楼座施工电梯1台、电焊机1台、冲击钻等。 3)材料准备:施工前提前,提前与厂家签定供货合同,蒸压加气混凝土砌块采用砌筑粘结砂浆。砌筑前做好抽样复试工作,确保砌体材料符合要求及工程施工顺利进行。 1.3砌筑部位 建筑物内隔墙除特殊注明外均为200或250厚A2.5(B05)加气混凝土砌块墙,产业用房标准层内隔墙为200厚加气混凝土砌块墙,防火墙采用200或250厚A5.0(B06)加气混凝土砌块,部分管井及卫生间隔墙采用100或150厚加气混凝土砌块墙,用专用砂浆砌筑。 二、施工操作工艺及主要做法要求 2.1工艺流程 基层验收→楼面测量放线→构造柱植筋(验线、验筋)→砌筑坎台→排砖撂底→立杆挂线、隔墙砌筑(水电管预埋)→构造柱、水平系梁及过梁钢筋、支模→浇筑混凝土→二次找补砌筑→拆模清理→质量验收。 2.2测量放线 2.2.1楼面隔墙测量放线时应按结构施工时主轴控制线进行,应保证各轴线间的水平距离相等且方正。 2.2.2平面控制时应在楼面上弹出墙身线、墙面上水电预留洞口的位置线。 2.2.3高度控制时应根据建筑标高1米线进行控制,皮数杆上应标出、各道拉结筋、水平系梁、门窗过梁的位置线,保证本层标高相等。皮数杆上除此内容外,在各拉结筋位置线之间应标出砌块的皮数。 2.3加气块结构构造措施 水平系梁、构造柱钢筋和墙体拉结筋等与主体结构的拉结部位钢筋采用结构植筋专用胶锚固做法,按照图集规定要求植筋深度为10d,植筋专用胶要由厂家提供相应材质证明。圈梁、系梁和构造柱的混凝土强度等级为C20。 2.3.1拉结筋设置 加气混凝土砌块墙与结构墙、柱拉结筋为2φ6@500,墙体的拉结筋沿墙通长贯通。在与填充墙相连接的剪力墙或柱上采用化学胶植筋的方法,植筋深度为10d,植筋部分为三级钢筋与圆钢绑扎连接。钢筋连接做法见下图:

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

空心砌块技术交底

空心砌块砌筑技术交底 1.本交底适用于监狱工程砌块墙体砌筑工程。 2.施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 砌块规格:450*200*200,450*100*200,450*150*200 2.1.2 砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、、外加剂等材料配制的砂浆。砂浆配合比为质 量比1:3。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:塔式起重机、举杆车、步步卡等。 2.2.2 工具:錾斧、灰斗、大铲、小撬棍、手推车等。 2.3 作业条件: 2.3.1 空心砌块砌筑施工前,应用混凝土找平。 2.3.3 放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,预检合格。 2.3.4 按砌筑操作需要,找好标高,立好杆尺杆。 2.3.5 搭设好操作和卸料架子。 2.3.6 砂浆配合比为质量1:3。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 施工放线——制备砂浆——砌块排列——铺浆(网片、拉接筋、竖筋)——砌块就位——校正——竖缝灌浆——勒缝。 3.2 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 3.3.1 砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌 体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 3.3.2 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 3.3.3 砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。

混凝土空心砌块砌筑技术交底

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号: 工程部位C区别墅区砌筑交底日期年月日 施工单位集团分项工程名称砌体工程 交底提要本交底适用于月星国际城C区 交底容 5、施工主要节点做法 后砌填充墙中构造柱的设置部位及构造要求: (1)悬墙的端部,外墙T形交接处和外墙L形转角处应设构造柱.(具体构造柱设置详见固化图) (2)当墙长度超过5m或层高的2倍时,应在填充墙中部设置。 (3)当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置。 (4)洞口大于2.1m时洞口两侧应设构造柱. (5)因开设门窗洞口而形成的独立墙肢的端部应设构造柱(墙肢长度不大于3m或层高时仅在中部设置)。 (6)构造柱尺寸为200x(墙厚)[不小于200x200],构造柱配筋为纵筋4…10,箍筋?6200。 (7)6.11构造柱处,墙体砌筑时留置马牙槎,马牙槎应先退后进,槎上下垂直一致,并按要求留设墙拉筋 (8)构造柱支模前必须在槎口出贴海绵条,使用通丝螺杆加固,螺杆穿构造柱,不允许穿透墙体,构造柱上口做浇筑用进灰斗。 (9) 审核: 年月日交底: 年月日 接受交底: 本表由施工单位填写,监理机构审查签认后,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号: 工程部位C区别墅区砌筑交底日期年月日 施工单位集团分项工程名称砌体工程 交底提要本交底适用于月星国际城C区 交底容卫生间、管道井等部位导墙支模要求:不得使用铁丝吊模,模板不得使用钢筋做撑块,严禁使用通丝螺杆加固,要求导墙加固使用木夹具,确保浇筑混凝土不漏浆不跑模,收面需二次收面,在模板拆除后及时浇水养护。 (10)墙体高度超过4m时在墙高中部设置与柱或抗震墙的水平系梁,墙高超过6m时,沿墙高每2m设置与柱或抗震墙的水平系梁;水平系梁截面尺寸为墙厚x60mm,纵筋2?6(当墙厚大于240mm时,纵筋2?10),横向钢筋?6300。 (9)砌筑遇到洞口及转角墙时砌筑部分用实心砌块。 (10)砌筑管道井待管道设备安装完毕后再行砌筑;其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土填实,管线穿过防水层墙者一律预埋防水套管,管根用建筑密封膏填实,管根周围300围增刷聚氨酯防水层一道,防火墙上的留洞用岩棉毡封堵,应满足防火墙的耐火极限3h的要求;各工种穿墙孔洞均须在管线安装完毕后将缝隙密封。 (11)墙体拉结筋设置:根据排版图提前植筋,植筋长度长墙为1米长(植筋完成后净长度),门窗洞口等垛头部位根据垛头宽度确定植筋长度,钢筋植入墙柱长度为10d,植筋完成24h后报项目部及监理验收,原则上至少每2层一报验。 审核: 年月日交底: 年月日 接受交底:

砖砌体砌筑工程技术交底

砖砌体砌筑工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成回填土或完成楼板结构工程。 2.弹好轴线、门窗洞口控制线,经验线符合设计要求。 3.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等必须符合设计要求,要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.砂:用中砂,使用前有5mm孔径的筛子过筛。 二、质量要求 (一)砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目 1 砖强度等级 M10多孔砖 2 砂浆强度等级底层和顶层M10混合砂浆 二~五层M5混合砂浆 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80%

4 轴线位移≤10 mm 5 垂直度(每层)≤5 mm 项序检查项目允许偏差或允许值 一般项目 1 组砌方法一顺一丁 2 水平灰缝厚度 8~12mm 3 顶面标高±15 mm 4 表面平整度 8 mm 5 门窗洞口高、宽±5 mm 6 外墙上下窗口偏移 20mm 7 水平灰缝平面度 10mm 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2分钟;

加入外加剂,搅拌时间不少于3分钟。 (三)砌砖墙 1.组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。 2.排砖撂底:根据弹好的门窗洞口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数。另外,在排砖时还要考虑在门窗洞口上边的砖合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。 3.选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。焙烧过火变色、变形有砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4.盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直度完全符合要求后,再挂线砌墙。 5.挂线:砌240墙时,可采用挂外手单线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 6.砌砖:砌砖时铺浆长度不得超过500mm,砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对齐”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h 内使完,混合砂浆必须在4h内用完。 7.留槎:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直槎,如果不能留斜槎时,可留直槎,但必须砌成凸槎,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每120墙厚设一根?6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋入长度从墙的留槎处长算起,一般每边均不小于500mm,

砂加气混凝土砌块砌筑技术交底

一、材料性能要求 (1)、轻质砂加气混凝土砌块的型号、规格、体积密度级别和强度、导热性能、耐火时间等级必须符合设计要求,砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合产品合格标准的规定,有产品出厂合格证明。 (2)、轻质砂加气混凝土砌块的产品龄期应超过28d,砌块强度级别不能低于A3.5(5.0)级,B06。 (3)、砌块砌筑必须使用与砌块材料相匹配的专用粘结剂,并有产品出厂合格证。砌体进场后,见证取样进行复验。检验合格后方可使用。 二、主要机具设备 手提砌锯机、手提电动搅拌机、瓦刀、刮勺、橡皮锤、水平尺、磨砂板、毛刷、皮数杆、尼龙线、红铅笔、铁撬、拌料桶、灰浆桶、锤子、镂凿等。 三、作业条件 (1)、测定楼面标高,弹出墙轴线、边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 (2)、砌块及专用砌筑粘结剂通过质量验收,符合设计、产品等级标准的要求。 (3)、操作班组须经过砌块施工技术培训,施工前进行技术交底。 四、工艺流程 浇筑混凝土导墙→砌筑准备→拌料→砌块砌筑→顶部封缝→检查修整 五、施工要点 1.浇筑混凝土导墙:结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确。先将砌块墙位置处的基层表面清理干净,湿润基面,依据测定的基层标高,浇筑高度不低于200mm的C25混凝土导墙(厨卫间部位导墙高位为300mmC25混凝土导墙),宽度与砌块墙体厚度相同。施工时应控制好混凝土导墙上表面的水平标高。 2.砌筑准备:待导墙混凝土达到一定强度后,拆除模板,在导墙上表面弹出墙体轴线,测设水平标高控制点。立好皮数杆,处理好墙拉筋,准备好砌筑时的工具。 3.拌料: (1)拌合粘结剂,按每20kg粘结剂干粉料加4~4.5kg净水的比例,将拌合料装入专用料桶内,用手提电动搅拌机搅拌,将粘结剂拌制成胶泥状。拌合量应以4h内用完为限,超过30min必须重新搅拌使用。 (2)水泥砂浆,轻质砂加气混凝土砌块砌筑时局部使用水泥砂浆,应随用随拌。 4.砌块砌筑: (1)先用水湿润基面,然后用1:3水泥砂浆铺砌第一皮砌块,砌块侧面的垂直缝应铺

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工技术交底

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动第四支队礼堂工种瓦工 施工部位砌体交底时间2019年月日 本工程为辽宁电力中心医院新建工程,建设单位为辽宁电力中心医院,工程地址在沈阳市和平区望湖路2号。由中国建筑东北设计研究院设计,结构类型为框架-剪力墙,基础为阀板基础,总建筑面积为52746.9㎡,由主裙楼构成,地下二层,主楼地上十七层,裙楼地上五层,建筑物总高85.8m。 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000以上为200厚混凝土小型空心砌块。内墙:±0.000以下:承重墙370厚空心砖;隔墙100~200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以上为200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以下砌块强度等级为MU5,水泥砂浆强度等级为Mb5;±0.000以上外围护墙砌块强度等级为MU5,内隔墙砌块强度等级为MU3.5,砌筑砂浆为混合砂浆Mb5。 构造柱设置:当外墙位于悬挑梁上时,应在外墙端部(挑梁端部)设置构造柱;外墙窗口处的(独立)窗间墙未能与框架柱拉结时,应在墙中部设置构造柱和拉结筋;填充墙墙段长度大于层高2倍时,在墙段中部设置构造柱和拉结筋。构造柱配筋见图集《06SG614-1》第24、25页为4Ф12,箍筋φ6@250(100),构造柱截面尺寸为240mm×墙厚;小砌块填充墙门洞口抱框做法详见图集《06SG614-1》第30页,抱框柱为100mm×墙厚,配筋主筋为2Ф12,构造筋为φ6@250。构造柱混凝土标号为C20。结构构造柱按照结构施工图标注位置留设、配筋,混凝土标号为C30。 水平系梁设置:墙高超过4米或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。框架柱(墙端)植筋钢筋φ10与水平系梁的纵向钢筋φ10连接,详见(06SG614-1)图集第16-20页。水平系梁截面为(60-100)mm×墙厚,配筋主筋为2φ10,构造筋φ6@300。过梁做法详见结构施工图18号结构施工总说明中第十一条后砌填充墙过梁做法进行施工。水平系梁混凝土标号为C20。 拉结筋设置:框架结构上拉结筋全部采用植筋,拉结筋为2φ6@400,两侧距墙边20mm,拉结筋沿墙全长贯通。190墙与90墙的拉结见(06SG614-1)图集第26页,钢筋网片每边伸入墙体长度不小于1000mm,钢筋网片为镀锌φ4钢筋点焊网片,竖向间距400mm。填充墙顶部的拉

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

轻集料混凝土小型空心砌块技术交底大全

轻集料混凝土小型空心砌块技术交底 操作工艺 ㈠工艺流程 基层清理 → 放线 → 打孔、植筋 → 绑扎构造柱筋,甩墙拉筋 → 钢筋验收→ 砌体砌筑 → 支构造柱、配筋带→ 混凝土浇筑 →剩余砌体砌筑及顶部处理 →砌体验收 ㈡施工要求 砌块与主体结构要进行有效拉结,在连接处从楼板面起第一道拉结筋高度为600mm ,以后每400mm 一道,交替进行。拉结筋分别采用300mm 墙采用3φ6,200mm 及90mm 墙采用2φ6。转角处、交接处拉筋长度1m ,门窗墙垛部位小于1m 处注意拉筋长度以墙垛长度为止。 拉结筋、配筋带及构造柱采用结构胶植筋,拉结筋植入深度为80mm ,配筋带及构造柱植入深度为100mm 。拉结筋伸入隔墙长度为1000mm 。一层在门窗洞顶标高处、无门窗洞处在墙高1/2处设置圈梁一道截面墙宽*180高,配筋4φ10,箍筋φ6@200。90墙设配筋砖带。 ,配筋见设计。 在砌体的拐角处、T 字形接头处、墙体端头处、沿墙长每4米处按设计要求设置构造柱,构造柱尺寸为200*200,柱主筋为4Ф10,柱箍筋φ6@200,构造柱与上下结构进行连接,连接方式同拉接筋。构造柱主筋采取绑扎搭接方式,搭接长度为42d (500mm ),沿构造柱高度每600mm 、400mm 预留2Φ6向墙内各伸出1000mm ,详见图1、图2。

图1 填充墙构造柱与砌体拉结筋作法 图2 填充墙构造柱与主体结构拉结作法 砌体砌筑时砌块底部朝上,以便坐浆和浇筑混凝土配筋带,窗洞口两侧砌块无槽一端面向洞口,窗框固定点处需使用预制混凝土锚固块砌筑。砌块应错缝搭接,搭接长度不小于90mm,灰缝高度10mm,构造柱部位采用马牙茬砌筑,马牙茬长度100mm。 砌体砌至接近梁、板底时,应留一定的空隙,待砌体砌筑完并至少间隔7天后,再用砖斜砌挤紧,并用砂浆塞实。 砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。 施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,及卫生间砌体下2皮砖应采用强度等级不低于C20 的混凝土灌实小砌块的孔洞。水平灰逢铺砂浆的长度不得超过800mm,竖向灰逢应在已就位和即将新就位的砌块端面同时铺砂浆,随即用挤浆法将新砌块就位。 防潮层设在 -0.06m处。小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻集料混凝土小砌块,可提前浇水2天湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。 砌体砌筑时尽量采用390的主砌块,少用辅助砌块,上下皮错缝搭接长度为200mm,小

砖砌体砌筑工程技术交底.doc

一般砖砌体砌筑工程分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位xxx 建筑工程有限公司 工程名称xxxx 一期 A7~ A12 商住楼分部工程砖砌体 交底部位墙体日期2006年4月30日 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 交 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经 验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~ 20m,或每道墙的两端。 底6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6 块为一组 ) 。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报 告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 内 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合 格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用 5mm孔径的筛子过筛。 容4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求

砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 1 砖强度等级按设计要求 MU 2 砂浆强度等级按设计要求 M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥ 80% 主控 4 斜搓留置第5.2.3 条 项目 5 直搓拉结钢筋及接搓处理第5.2.4 条 6 轴线位移≤ 10mm 7 垂直度(每层)≤ 5mm 1 组砌方法第5.3.1 条 一般 2 水平灰缝厚度8 ~ 12mm 交项目 3 基础顶面、楼面标高± 15mm 续表 底 序检查项目允许偏差或允许值项 4 表面平整度清水: 5mm 混水: 8mm 5 门窗洞口高、宽± 5mm 一般 内 6 外墙上下窗口偏移20mm 项目 7 水平灰缝平面度清水: 7mm 混水: 10mm 8 清水墙游丁走缝20mm 三、工艺流程 容 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 四、操作工艺 ( 一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边为宜,含水率为10%~ 15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。

砌体技术交底大全

工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结筋、过梁的尺寸、标高。皮数杆间距不大于15m,转角处及交接处均应设立。皮数杆要垂直、牢

空心砖砌体施工技术交底(图文丰富全面).doc

填充墙砌筑技术及安全交底 □□□工程名称施工单位 交底部位工序名称内、外墙施工技术、安全交底 交底内容: 一、准备工作 1、材料准备 1).内墙: 100MM、 200MM厚烧结页岩空心砖(强度等级烧结页岩空心砖,不小于MU3.5,平均干容重不大于8K N/ M)、承重多孔砖( MU10); 2).基顶 ~室内地面以上 300 范围内以下采用MU10 页岩砖和 M5 水泥砂浆、墙两侧抹 20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆。 3).外墙: 200MM厚节能(厚壁型烧结页岩空心砌块(外壁厚≥ 25MM,孔排数≥ 7 排,孔洞率≥ 45%)砖(强度等级 MU5.0)。 水泥采用普通( P42.5 级)水泥;河砂采用(长江特细砂与湖北中砂);碎石采用中梁山碎石( 5-25MM);外加剂采用城东建材厂生产的砂浆塑化剂。 2、工序准备 根据施工图纸放出门窗洞口、墙体、构造柱位置线,拉结筋、过梁植筋完毕且 抗拔试验检测合格。砖砌体砌筑前,楼层砌筑基层表面要清理干净,洒水湿润。砖 提前 1-2D浇水湿润,不得随浇随砌,现场检验含水的简易方法采用断砖法,当砖 截面四周融水深度为 15-20MM ,视为符合要求的适宜含水率。厨房、卫生间素砼反 坎浇筑完成,材料清理干净。 二、工艺流程 放线、弹皮数杆线→基层表面清理、湿润→砂浆拌制→砖墙砌筑→按设计要求 (域 05G701 图集相关规定)设置、绑扎构造柱钢筋→支构造柱、过梁模板→构造

柱、过梁混凝土浇筑→拆模养护→验收 三、操作要点 1、弹皮数杆线:在砌体转角处、交接处弹好皮数杆线。皮数杆线要进行抄平,使 杆上所示楼层地面标高与设计地面标高一致。 2、对每段墙体进行摆砖,目的是确定垂直灰缝的大小,以便调整。除厨房、卫 生间墙体外,其它墙体底部均砌 3 线实心砖,墙的端部采用实心砖封头。 3、砼墙体拉结筋长度为 700MM,无构造柱时墙体转角筋长度为 1000MM,拉结筋必须伸过构造柱,拉结筋为 2 根Φ6.5 纵向间距 500MM(100MM、200MM厚墙均同),末端带 90 度弯钩。具体布置如下图: L形墙体 T形墙体

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

混凝土空心砌块砌筑技术交底

技术交底记录 工程名称:沈阳月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:沈阳月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:沈阳月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:沈阳月星国际城C1区编号: 交底内容 5、施工主要节点做法 后砌填充墙中构造柱的设置部位及构造要求: (1)悬墙的端部,内外墙T形交接处和外墙L形转角处应设构造柱.(具体构造柱设置详见固化图) (2)当墙长度超过5m或层高的2倍时,应在填充墙中部设置。 (3)当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置。 (4)洞口大于2.1m时洞口两侧应设构造柱. (5)因开设门窗洞口而形成的独立墙肢的端部应设构造柱(墙肢长度不大于3m或层高时仅在中部设置)。 (6)构造柱尺寸为200x(墙厚)[不小于200x200],构造柱配筋为纵筋4…10,箍筋 6@200。 (7)6.11构造柱处,墙体砌筑时留置马牙槎,马牙槎应先退后进,槎上下垂直一致,并按要求留设墙拉筋 (8)构造柱支模前必须在槎口出贴海绵条,使用通丝螺杆加固,螺杆穿构造柱,不允许穿透墙体,构造柱上口做浇筑用进灰斗。 (9) 本表由施工单位填写,监理机构审查签认后,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份

技术交底记录 工程名称:沈阳月星国际城C1区编号: 交底内容卫生间、管道井等部位导墙支模要求:不得使用铁丝吊模,模板内不得使用钢筋做撑块,严禁使用通丝螺杆加固,要求导墙加固使用木夹具,确保浇筑混凝土不漏浆不跑模,收面需二次收面,在模板拆除后及时浇水养护。 (10)墙体高度超过4m时在墙高中部设置与柱或抗震墙链接的水平系梁,墙高超过6m时,沿墙高每2m设置与柱或抗震墙链接的水平系梁;水平系梁截面尺寸为墙厚x60mm,纵筋2?6(当墙厚大于240mm时,纵筋2?10),横向钢筋?6@300。 (9)砌筑遇到洞口及转角墙时砌筑部分用实心砌块。 (10)砌筑管道井待管道设备安装完毕后再行砌筑;其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土填实,管线穿过防水层墙者一律预埋防水套管,管根用建筑密封膏填实,管根周围300范围内增刷聚氨酯防水层一道,防火墙上的留洞用岩棉毡封堵,应满足防火墙的耐火极限3h的要求;各工种穿墙孔洞均须在管线安装完毕后将缝隙密封。 (11)墙体拉结筋设置:根据排版图提前植筋,植筋长度长墙为1米长(植筋完成后净长度),门窗洞口等垛头部位根据垛头宽度确定植筋长度,钢筋植入墙柱内长度为10d,植筋完成24h后报项目部及监理验收,原则上至少每2层一报验。

相关文档
相关文档 最新文档