缆普电缆的选型

缆普电缆的选型和易格斯电缆Chainflex,和柔电缆,TKD电缆都是进口电缆在国内销售的比较好的一些典型电缆,北京天天电缆可根据客户要求来加工定制进口电缆的标准,大幅度的节省了客户的购货时间和成本。从而推出高端电缆国产化的先河。

国产电缆替换进口电缆的型号对比Chainflex LAPP KABEL STU GART UNETRONIC BUS FD PL2/FIP 1*2*0.64

德国LAPP OLFLEX CLASSIC 110柔性控制电缆

缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆德国LAPP OLFLEX 150 / 150 CY QUATTRO Chainflex多认证电缆

德国LAPP OLFLEX 440 聚氨酯外护套控制和连接电缆

德国LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810和810 CY 高柔性拖链电缆

德国LAPP OLFLEX-SERVO DNC电机连接电缆

德国LAPP OLFLEX-ROBOT 900P Chainflex机器人电缆

德国LAPP NEOFLEX 橡胶扁电缆

德国LAPP OLFLEX PVC 混合料扁电缆

缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,Chainflex TKD电缆北京天天电缆德国LAPP OLFLEX LIFT 电梯电缆

德国LAPP THERM 145高温电缆

德国LAPP OLFLON FEP 特氟隆电缆

德国LAPP SILFLEX SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆

德国LAPP SPIREX 螺旋弹簧电缆

缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆德国LAPP UL/CSA/HAR多种标准认可的布线电缆

德国LAPP UNITRONIC LIYY(LIYCY)数据传输电缆

德国LAPP现场总线电缆:PROFIBUS现场总线电缆、AS-I(G)现场总线电缆、CAN现场总线电缆、DeviceNet 现场总线电缆、EIB 通讯总线电缆德国OLFLEX-CLASSIC 100\110\115\400 P\415 PUR-PVC柔性连接和控制电缆德国OLFLEX Tray II\CONTROL TM\EB\140\150\191\120 H\440 P\490 P\500 P\540 P\550 P\SOLAR等符合认证的PUR-PVC特制标准控制电缆和高机械应力电缆及太阳能专用电缆缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆

德国OLFLEX-ROBUST 200/210/215无卤TPE柔性电缆

德国H05RR-F\H05RN-F\H07RN-F\H01N2-D\H07BN4-F\H07ZZ-F\H00V3-D\NSSHOU\NS GAFOU\NSHXAFO符合认证的橡胶电缆与电焊机电缆及欧标单芯导线

缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆德国OLFLEX-SERVO 700\709 CY\710 CY\720 CY\730\2YSLCY-JB\9YSLCY-JB UL/CSA等PVC护套变频伺服电缆\馈赠电缆

德国OLFLEX-SERVO-FD 750 P\755 P\770 CP\781\785\790\795等PUR护套高柔性长行程伺服拖链电缆

德国OLFLEX-FD 820 H\855 P\90\891 P UL/CSA等无卤PUR拖链用高柔性控制电缆

德国OLFLEX-ROBOT 900 P\900 DP\ROBOT F1 UL/CSA抗扭转弯曲用

高柔性机器人电缆缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆

德国OLFLEX-SPIRAL 400 P\540 P\H07RN-F高机械应力、高复原力、耐磨损切割的螺旋电缆

德国OLFLEX-CRANE NSHTOU\OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU\OLFLEX CRANE 2S特制卷筒电缆和电梯电缆(带钢丝拉绳)德国OLFLEX-CRANE OLFLEX CRANE PUR\OLFLEX CRANE F电梯和输送系统及拖令用扁平电缆

德国OLFLEX-LIFT LIFT T\LIFT S\LIFT F经济形电梯电缆、带承载加强芯

德国OLFLEX-HEAT 105\145\180 SiH\205 SC\260 MC\350 MC\1565 MC 高温电缆缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆德国UNITRONIC 100\LiYD11Y\LiYCY-CY\Li2YCYv (TP)\ Li5YC5Y\LiYY\LiYCY\LiYY (TP)\PUR CP (TP)\LiHH\LiHCH (TP)PVC-PUR无卤低频数据传输电缆和UNITRONIC FD CY\FD CP (TP)拖链系统用数据传输电缆德国PROFIBUS-UNITRONIC-BUS L2/FIP/DeviceNet/IBS/FD P IBS/FD P CAN工业以及网总线系统电缆

国LAPPKABEL OLFLEX FD CLASSIC 810高柔性拖链电缆

德国LAPPKABEL OLFLEX FD CLASSIC 810 CY高柔性拖链电缆

缆普电缆的选型和易格斯电缆,和柔电缆,TKD电缆北京天天电缆

以下为德国品牌电缆的部份型号:

OLFLEX CLASSIC 100

OLFLEX CLASSIC 100 Yellow

OLFLEX CLASSIC 100 CY

OLFLEX CLASSIC 100 SY

OLFLEX CLASSIC 100 BK Power 0,6/1kV OLFLEX CLASSIC 110

OLFLEX CLASSIC 110 COLD

OLFLEX CLASSIC 110 Orange

高低压电缆选型大全

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

电线的选择

安全电压分为42V,36V,24V,12V和6V五个等级. 要弄监控摄像头,一个监控摄像头2A,电源线是1.5平方电线,请问如距离250米,距离200米能带多少个监控摄像头,150能带多少个,100米能带多少个. 线路过长线阻增大,载流量会降低的,一般几十米内铜芯电线1.5平方可以载流约9A。可根据有公式求出线阻、再求线损压降。R=电阻率*L/S,(L是长度,S是平方,铜线电阻率为0.0172),U=RI 0.75平方或者1.5平方电线能够安全承担多少个40W的灯泡。 0.75平方电线最大载流量12A, 1.5平方电线最大载流量22A(穿管最大18A). ,40W灯泡电流为40 / 220=0.18 A 最大载流量除以每个灯泡的电流就可以接多少个(必须留一定裕量)"电线负载电流值1平方1.5平方2.5平方4平方 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000 年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。 9.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、双色几种。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。 4平方电线可以承受的最大功率多少2009-03-02 21:19 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。

工程电线电缆种类及选型计算

工程电线电缆种类及选型计算 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电

路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。 电线电缆规格型号说明:

光缆成缆DOC

光缆成缆工艺学(初级)教育大纲 目的: 本课程是光缆成缆工种工人专业理论知识课。通过学习使学员了解本工种所需要的专业理论基础知识,达到二、三级光缆成缆工的技术理论要求。 要求: 1、了解光缆的分类和基本结构 2、掌握本工种加工所用材料的性能要求,了解半制品的标准要求 及一般检测方法 3、熟悉成缆设备的性能,掌握使用操作和维护保养方法 4、熟悉本工种工艺过程和基本计算方式 5、熟悉保证产品质量的方法 6、掌握安全技术操作规程 7、本工种常用量具的使用和保养

光缆成缆工艺学 目录 第一节概述 第二节成缆设备 第三节成缆工艺 第四节成缆盘具和模具 第五节成缆质量控制 第六节成缆过程缺陷和预防 第七节钢丝铠装 第八节计量器具的使用

第一节概述 一般松套内的光纤容量是有限的,不可能将松套管做得很大很粗。另外为便于光纤的连接识别和光节点的分配,都希望每一松套管中的光纤数量不要太多,那么对于大容量的通信要求时,就只能将松套管按一定的规律进行组合,也就是我们所说的绞合。这种将松套管按一定规律绞合起来的工艺,包括绞合时缆芯间隙的填充和缆芯上的包带的过程叫作成缆。 成缆的主要作用是:增加光纤芯数,满足大容量通信路由的要求;松套管按一定的节距绞合后其缆芯结构非常稳定,有助于今后的施工;由于松套管按一定的螺旋升角进行绞合,提高了光缆的柔软性能;由于进行了绞合,松套管有一定的绞合半径,相对于光纤来说使其增加了绞合余长,提高了光缆的耐环境性能。 光纤光缆的成缆工艺与电缆基本相同,只不过由于光纤是一个非常脆弱的元件,因此对其控制也有所不同。通信光缆的成缆绞合形式一般采用同心式正规绞合,由于其在一个缆结构内,松套管的直径相同,也可称为对称成缆。成缆的基本过程如下:

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

常用电缆种类及选型计算方法

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,

电缆成缆工艺讲义

电缆成缆工艺讲义 一、成缆的目的 电缆是用来传输电能或控制信号的。电力设备用电多数是用多相电源,所以电力电缆是多芯的,常用三相电源的三芯电缆或四芯电缆(其中有一芯作为地线)。控制电缆主要是用于控制设备的线路,控制电缆需要的根数一般很多,因此控制电缆往往做成多芯的。这样不仅使用方便、经济,而且使用三相电源送电的三相电缆成缆在一起,可以使三相磁场抵消,减少损耗。因此,在成缆工序中,是将二芯、三芯,甚至是 几十芯绞合在一起。组成多芯电缆。这种将绝缘线芯按一定的规则绞合在一起,包括绞合时线芯间空隙的填充和在成缆上的包带过程,叫做成缆。 成缆时,绝缘线芯的绞合形式是采用同心层正规绞合,绝缘线芯直径相同的成缆叫做对称成缆,绝缘线芯直径不同的成缆叫做非对称成缆。 虽然根据需要根数的绝缘线芯绞合在一起的电缆,使用方便经济,但有些电缆是不成缆的,如高压电缆等,这是为了避免结构太大而笨重和技术设备上的原因,制造成单芯电缆。 二、成缆绝缘线芯及其它原材料 1. 从成缆使用材料上分类 <懷怦绝缢 "绝缘线芯1 ???? I?? ? C ?? Iu它廩材補SCft 包帯??s? I其它包■ 2. 成缆各辅料的作用 a. 包带:包带都有将绞合线缆扎紧、包缚成形的作用,同时根据包带材料不同还具有其他特殊作用,如玻纤带有一定的耐火作用。 b. 填充:填充都有使成缆后电缆外形圆整,不易变形的作用,同时根据填充材料的不同还有其它特殊作用, 如阻燃填充有阻燃的作用。 3. 从成缆结构来看 a.由绝缘线芯数的多少,可将成缆分为:两芯,3芯,4芯,5芯,多芯成缆;

b. 由绝缘线芯数的几何形状,可将成缆分为:圆形线芯,扇形线芯,瓦形 +方形,平扇+方形,扇形+圆形等 绝缘线芯成缆。 c. 我公司生产的电缆主要有两芯,三芯等截面圆形电缆,三芯等截面扇形电缆,四芯、5芯等截面扇形电缆,3+1小扇形电缆,3+1大扇形电缆,4+1芯电缆, 以及2芯到37芯的控制电缆。 我公司电力电缆结构示意图如下: 三、成缆的基本工艺参数 2. 绞合方向:成缆绞合方向有左向右向之分,区别的方法即:将绝缘线芯成缆后,水平放置向前看,如果是左旋为左向,右旋为右向,电缆最外层成缆应为右向。 绞合方向的判定方式如下图: * I' ■ J IIFJl τ

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

电工必备常用电缆选型

电缆线 种类直径(φ)mm BVR 16mm28 TRVV 5*0.5 mm27-8 TRVV 8*0.5 mm28-9 TRVV 12*0.5 mm210-11 TRVV 16*0.5 mm212 TRVV 19*0.5 mm213 TRVV 25*0.5 mm214 TRVV 3*0.75 mm28 TRVV 4*0.75 mm29 TRVVP 4*1 mm29 TRVV 6*1 mm210 TRVVP 4*1.5 mm210 TRVV 4*1.5 mm29 TRVV 4*2.5 mm212 TRVVP 4*2.5 mm212 TRVVP-S 2*6*0.2 mm211-12(旧) TRVVP-S 12*0.2 mm29 TRVVP-S 4*0.2 mm2 6 TRVVP-S 2*0.2 mm2 5

TRVVP-S 8*0.2 mm27-8 软管及接头 管接头适配软管内径mm 备注M27*2 AD28.5 23 M24*1.5 AD21.2 16.5 M18*1.5 AD15.8 12 M12*1.5 AD10.0 6.5 普通、直角M25*1.5 AD28.5 23 普通、直角M25*1.5 AD21.2 16.5 普通、直角M32*1.5 AD28.5 23 普通、直角M16*1.5 AD13.0 10 M20*1.5 AD18.5 14.3 M36*2 AD34.5 29 普通、直角M10 AD10.0 6.5 M20*1.5 AD21.2 16.5 M16*1 AD13.0 10 防水接头 型号孔径(mm) M16*1.5 4-8 M18*1.5 5-10 M20*1.5 6-12

电线电缆绝缘材料的选择

电线电缆绝缘材料的选择 10.0 PVC胶粒
10.1 基本配方
VC粉:主体一般常用S60、S65、S70﹔
可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
填充剂:目的在增强加热,光之安全性,及绝缘性﹔
改质剂:依特性要求添加﹔
安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔
防火剂:增强耐烧性﹔
染颜料:颜色调配。
10.2 硬度
国际上常以shore A表示之,而国内软硬度常以P%表示,例如:50kg之PVC料,可塑剂40kg时是以80P,50gPVC料,可塑剂55kg时是以110P表示即可塑剂愈多P数愈大,PVC 胶粒愈软而萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
10.3 移行说明
电气用品之外壳……等常用的塑料材质大部份为PS,ABS,HIPS,电线为PVC塑材料时,由于含有可塑剂(软化剂),而有此可塑剂会移行者,会将PS,ABS,HIPS塑料壳侵蚀,因此有非移行的要求,也就是PVC材料不能移。
10.3.1 移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
苯乙烯,丁二烯,丙烯,参聚合体
S = POL YSTRRENE 聚苯乙烯
HIPS = High Impact Polystyrene 高冲击聚苯乙烯
10.3.2 PVC胶粒应具下列性质
耐热性( Thermal Stability ) ﹔
硬度( Hardness )﹔
安全性( Safety )﹔
老化性( Aging Properties ) ﹔
机械性质( Mechanical Properties )﹔
耐燃性( non-flammability )﹔
电气特性( Electrical Properties )﹔
耐候性( Weather ability )﹔
光安定性( Light Stability )﹔
低温特性( Low Temperature Properties )。
11.0 塑料常用特性名词解释
11.1 抗张强度:(Tensile Strength)
将试样(如哑铃片……等)拉断时所需要之应力,用之单位为PSI或kg/mm2。
11.2 热变形(Heat Distortion)
将材料适当的取样后,将其加热至一定之温度后,试验该材料之外形改变情况。其计算公式如下:
11.3 热冲击(Heat Shock)——试验材料稳定性方法之一,将材料在特定的时间内卷绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。
11.4 冷弯(Cold Bend)——将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,则可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
11.5 延伸(Elongation)——试样拉断时的伸长情形
11.6 焊接性(日文:半田性)——PVC芯线等在焊接或热镀时其塑料部份后缩收,所以其材质要经X—RAY处理成架桥,或改其塑料本身性质,如:SR—PVC。
11.7 老化(Aging)——仿真电缆经长时间的使用后,其物理性(抗张延伸)改变的情形。
11.8 额定温度(Temperature Rating)——绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连PE 为90℃,PVC有60℃,75℃,90℃,105℃,PE为75℃等。
11.9 额定电压(V oltage Rating)——依照规定或标准可连续实施于各种电缆电缆之最高允许电压。
11.10 绝缘阻抗(Insulation Resistance)——加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)。
11.11 耐电压(介质强度)(DielectricStrength)——绝缘材质在破坏之前所能承受之电压,介质强度在材料中是一个非常重要特性,在同一种耐电压情况下,介质强度好的材质,其绝缘厚度可以较薄。
12.0 塑料之耐燃测试
依UL规定UL Standard 94 分为水平燃烧(94—HB)及垂直燃烧
94V-0,94V-1,94V-2。
13.0 发泡
目的:在改变或降低成品的电容(介电常数)并使成品轻量化,小型化,进而节省材料,达到提高品质与降低成本的最终目的,一般常用方法
(a) 物理发泡
(b) 化学发泡,化学发泡在加热过程中,发泡剂分解

所有电缆规格型号解释

【引用】所有电缆规格型号解释 2011-04-14 08:45:23| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自流学《所有电缆规格型号解释》 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

电机电缆选择、电缆估算及实用电工口诀

电机电缆快速选择、电缆估算及实用电工速算口诀 下面这些内容是由本人在工作中积累的经验及结合书本知识和权威专业资料、国家规范和网络中的有用资料等共同总结出来的,其中有很多是本人在学习和实践过程中验证过的,所以拿出来同大家分享,以供大家参考,希望能帮助到朋友们。在此多谢百度文库贡献者“zazhpe”等,如有冒犯之处请多见谅。 一、380V三相电机电缆的快速选择 橡胶(塑料)铜电缆长度小于80米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅供参考): 经验选择一般55KW以下的电机可以按照1mm2=3KW来选取(接线方式为△ 上表列出了一些常见的380V普通电机的电缆线选择。在此,有必要对上表中37KW以上的电机做一下说明:一般30KW以上的电机(更严格的说是22KW以上)都应该选择降压启动,大多为星三角启动,重点来了,星三角接法从电机上引出来的线属于三角形内部的线,在正常三角形运行中,相电流只是线电流的1/√3倍,这里所说的线电流即为电机的额定电流,所以说选择电缆时一般取后者,比如(37KW,取10mm2)。这就是上表37KW以上电机的含义,这点很多人都忽略了,导致没必要的浪费。如果不明白我的解释,可以自己画个图研究研究或者请教有经验的人。 电机的种类很多,有高压电机还有低压电机,高压电机还有6KV和10KV 之分。低压电机有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接

法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规。 附:按功率计算电流口诀: 低压380/220V系统每KW的电流,单位A。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 说明: 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例】:5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例】:3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。 【例】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

电线电缆选用的一般原则

简介:在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、 Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

电缆型号大全

一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法

配电系统图符号母含义、常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法配电系统图怎么看,符号,字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充