文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体技术交底记录改

砌体技术交底记录改

砌体技术交底记录改
砌体技术交底记录改

技术交底记录

(轨道交通工程)

编号:

工程名称郑州市轨道交通2号线一期工程土建施

工04工区城南车辆段土建工程

交底日期

施工单位中国中铁郑州市轨道交通2号线一期工

程土建施工04工区经理部

分项工程名称房屋建筑砌筑工程

交底提要如本交底与设计图纸发现问题,立即通知项目部,解决后方可继续施工

本交底适应于城南车辆段土建工程砌筑工程施工,结合设计图纸及2014-4-13设计院补发的砌体工程说明与植筋技术交底配合施工。

一、施工准备

(一)施工机具

砂浆搅拌设备:施工阶段现场总共布置两台砂浆搅拌机,用于拌制砌筑砂浆。

运输设备:施工采用塔吊调配垂直运输;水平运输采用手推斗车;

砌筑工具:小推车、灰铲、小线、靠尺板、灰桶、卷尺、线坠、托线板、水平尺、平直架等。

(二)材料

设计要求:±0.000以上外墙均为240厚Mu10煤矸石烧结多孔砖(240*115*90)墙体,用M7.5混合砂浆砌筑,内墙200厚A3.5加气混凝土砌块(200*300*600),用Mb5.0专用砌筑砂浆。±0.000以下填充墙采用Mu15蒸压粉煤灰砖,用M7.5水泥砂浆砌筑,孔洞用高一标号水泥砂浆填实。±0.000以上卫生间、盥洗室隔墙采用KP1型MU10级粘土多孔砖墙体。

PC32.5水泥,河砂(中砂)。

构造柱断面尺寸为墙厚*240,配纵筋4C14,箍筋φ6@200;

圈梁(底标高3.90米)断面250*300,配纵筋4C14,箍筋φ8@200;大门处圈梁(底标高5.40米)断面250*350,洞口上、下附加3C18的钢筋(L=洞口宽+2*700),箍筋φ8@200。

过梁、圈梁、构造柱砼采用C25。

二、操作工艺

1、工艺流程

施工准备→测量放线→植筋→拉结筋及构造柱钢筋固定绑扎→植筋验收→砌筑准备(砌块浇水润湿,砂浆搅拌)→排砖撂底→砖墙砌筑→预制过梁或(门窗过梁钢筋绑扎→门窗过梁模板→门窗过梁混凝土浇筑→门窗过梁上部砌块砌筑)→圈梁钢筋绑扎→圈梁模板→圈梁混凝土浇筑→圈梁上部砌块砌筑→构造柱模板及混凝土浇筑→7天后墙体顶砖斜砌→墙体

水电线管、盒→安装验收

2、施工方法

2.1、施工准备

(1)墙体砌筑前,基础或楼层表面应清扫干净,洒水湿润。

(2)混凝土柱与二次结构墙体的接触面应进行清污处理。

2.2、测量放线

砌体施工前,在清理干净的结构板面上,依据施工图放出轴线、砌体边线和洞口线、构造柱边线。在结构墙体上弹出建筑1.0m标高线,用于控制墙体门窗洞口标高。

2.3拉结筋及构造柱钢筋绑扎

(1)填充墙与框架柱连接时的拉结筋应按建筑施工图中位置沿柱高@500mm墙宽范围留2Φ6拉结筋,沿墙全长贯通,端部设180°弯钩,搭接长度为400mm。

(2)框架柱与填充墙中过梁、圈梁、压顶等水平构件连接,均应按建筑施工图及结构设计说明的位置和配筋。

(3)构造柱钢筋绑扎完毕,应先砌填充墙后浇构造柱。

(4)构造柱钢筋:填充墙应按建筑施工平面图中标明的位置设置构造柱,且应符合以下原则:墙的端头、拐角和交叉处,构造柱间距≤『20倍墙厚,4000mm』min;墙长超过5m 或层高2倍时;在窗间墙≤1000mm,或门窗洞宽≥1800mm时,应在洞口侧边设置构造柱。且要求沿高度方向构造柱截面尺寸:墙交接处=墙厚×墙厚;墙中部位置=墙厚×240mm。构造柱钢筋为:配纵筋4C14,箍筋φ6@200。构造柱在上下端楼层处600mm范围内,箍筋间距加密至φ6@100,构造柱纵筋的上下两端分别锚固与上下层梁、板中,构造柱纵筋若没有提前预留则在楼地面和楼板底相应位置的结构混凝土按植筋技术植入14竖筋,然后用14钢筋与已植的竖筋绑扎搭接,搭接长度见下表,构造柱纵筋搭接绑扎完毕后,再根据间距绑扎φ6的箍筋。构造柱顶部与梁板交接部位采用硅酮胶或弹性密封材料密封。(见2014-4-13设计院下发的砌体工程补充说明)

表---圈梁、构造柱及砌体墙水平筋带钢筋的锚固长度la

钢筋种类

砼强度等级

C25 C30 C35 d≤25 d≤25d≤25

HRB400热轧带肋钢筋40d 35d 32d 注:d为钢筋公称直径;构造柱纵筋可在同一截面搭接,搭接长度取1.2la。

(5)填充墙长大于5m时,墙顶与梁或板的拉结措施按设计要求设2φ8@1000,具体尺寸见设计说明详图。墙高>4m时,在墙体半高处设置与柱连接且沿全长贯通的钢筋砼水平系梁;墙高>8m时应设置2道圈梁。圈梁位置应在门洞上皮高度处置200高水平系梁(见

2014-4-13设计院下发的砌体工程补充说明图1.5A)

(6)当填充墙尽端至门窗洞口边距离<240时,设置边框柱(做法见补充说明图1.11),边框柱应与填充墙设置拉筋,做法同构造柱。

(7)楼梯间墙体应沿柱(墙)高及全长设置竖向间距500的水平拉结网片,网片水平筋为2φ6和φ4@300分布短筋平面内点焊组成;在楼层半高处、楼梯间休息平台处设置与柱(墙)连接且沿全长贯通的圈梁一道。圈梁做法见补充说明图1.12。

(8)楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。

2.5、砌筑准备

2.5.1多孔砖与空心砖在砌筑的前一天浇水湿润,控制含水率10%(±2);蒸压加气混凝土砌块应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,其块体的相对含水率应在40%~50%。(相对含水率为含水率与吸水率的比值)

2.5.2严格控制砂浆的搅拌时间及使用时间,水泥砌筑砂浆与混合砌筑砂浆一般冬季分别要求在拌成后3h与4h内用完,夏季温度超过30℃时,须要求拌成后2h与3h内用完。

2.5.3砌体填充墙的门、窗洞等预留洞的四周按照设计图纸窗及墙身剖面大样图施工。

加气混凝土砌块砌筑时从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求错缝搭砌,上下皮竖缝相互错开1/2砌块长。加气混凝土砌块砌体水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度应控制在15mm。多孔砖灰缝厚度应为8mm~12mm。

砂浆拌制

1、用砂浆搅拌机拌制砂浆,配合比由试验室提前给出并标识于砂浆搅拌机旁的配合比标牌上,搅拌好的砂浆由手推车运至砌筑部位。

2、采用重量比,计量精度:水泥±2%,砂±5%。

3、采用机械拌料,投料顺序:砂→水泥→水,搅拌时间不小于2~3分钟。

4、砂浆随伴随用,在规定时间内用完,严禁使用隔夜砂浆。

2.6、排砖撂底

砌筑300高灰砂砖墙基,宽度同墙厚,墙基要按线砌筑。根据排砖图灰砂砖在底部需做找平层,找平层厚度小于20mm时,用砂浆找平;找平层厚度大于20mm时,用细实混凝土找平。依据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。

当填充墙下无基础梁或结构梁板时,墙下应做基础,基础做法详见补充说明图1.2。

2.7、蒸压加气混凝土砌块墙砌筑

(1)300mm高灰砂砖墙基完成后,开始砌筑蒸压加气混凝土砌块。先在墙柱边设置皮数杆,皮数杆的设置间距一般设置在转角处,一般距墙皮或墙角50mm为宜,皮数杆应垂直、

牢固、标高一致。

(2)砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,其水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。大于30mm的垂直缝用C20的细石混凝土灌实。

(3)砌筑前应试摆,在不够整砖处,如无半砖规格,可补砌。

(4)墙体转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求设置构造柱,构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎从下向上先退后进,每边退进墙内60mm,马牙槎高度200~300mm且应为砌体材料高度的整倍数;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开通缝。

(5)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌(6)砌体施工临时间断处补砌时,尽量留斜槎。接槎处表面应清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

(7)在门窗洞口顶部需要用过梁的根据情况选用预制过梁和现浇过梁,现浇过梁需要7天后才能拆模板。

2.8、多孔砖墙砌筑

砌筑采用“一丁一顺”方法砌筑,在首层作好排砖搁底,第一皮和顶皮采用满丁法,门窗角增设半块长砌块,两边对称设置。灰缝应横平竖直,水平缝和竖缝的宽度应控制在0.8-1.2cm间,必须采用“满刀灰”,防止渗漏。墙顶采用斜砌法,斜砌砖和地面成45°~60°角。斜砌体必须在墙体砌筑7天后砌筑。

2.9、空心砖墙砌筑

组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

2.10、圈梁施工

当填充墙砌体砌筑到需要设置圈梁的位置停止砌筑,在砌体墙上上绑扎圈梁的钢筋。钢筋砼圈梁钢筋为其各纵筋两端锚入钢筋砼竖向构件内,可采用植筋方式连接,与构造柱相遇要贯穿构造柱。兼过梁时,断面还应满足过梁要求。

钢筋砼圈梁的钢筋绑扎完毕后,以填充墙顶面为底模、两侧安装木模板进行圈梁的混凝土浇捣,混凝土为C25。等圈梁混凝土强度达到1.2N/mm2时,可继续上部的砖墙砌筑。

2.11门窗洞口施工

门窗洞口处施工根据设计要求按照门窗剖面大样图施工。具体构造要求见补充说明。

2.12、墙身防潮层

在室内地坪下约为60处做20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其

他防潮材料)。

2.13、构造柱施工

按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、浇筑构造柱砼的施工顺序进行构造柱施工。

构造柱两侧模板必须紧贴墙面,支撑必须牢固,严禁板缝漏浆。

浇筑构造柱砼前应清除落地灰等杂物并将模板浇水湿润,然后注入50mm厚与砼配合比

(去掉石子)相同的水泥砂浆,再分段浇灌、振捣砼。振捣时振捣棒不应直接触碰墙体。

四、注意事项

1、严把砌体放样关:从施工方案上就明确画出每面墙的放样图,现场按照放样图进行试摆后,确认砌体模数等关系后,再进行砌筑。

2、控制灰缝饱满度,砌体施工时灰缝不用刻意的去勾缝,但必须保证灰缝饱满,砌筑工人再每砌筑完一块砌块或一皮砌体后要随手将挤出的、多余的砂浆刮除、刮平灰缝。

3、压顶转的砌筑必须按照方案所述方法和时间进行补砌,不得提前砌筑,并保证灰缝饱满,外观平齐。

4、植筋必须通过拉拔试验检测合格,否则不允许砌筑砌体。

5、日砌筑高度不应超过1.8m,当日砌完的砌体顶面宜放置一皮加气块浮压,雨天施工砂浆稠度应适当减少,收工时应用防水材料覆盖新砌墙体表面。

6、隐蔽验收制度:凡隐蔽验收工程应由工长先行检查,认为合格后,方可通知质检员、监理进行检查,隐蔽工程应真实、可靠,数据清楚的反映隐蔽工程,隐蔽工程内容应由工长认真填写,后交现场监理签认,方可进行隐蔽作业,隐蔽工程应及时办理。

严格执行“三检制”,上道工序验收合格,下道工序方能施工。

五、质量要求

1、主控项目

砖、砌块和砂浆的强度等级应符合设计要求。详见下表:

加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

项目

指标

优等品一等品合格品

(1)尺寸允许偏差(mm)长度L1 ±3 ±4 ±5

宽度B1 ±2 ±3 +3,-4 高度H1 ±2 ±3 +3,-4

(2)缺棱掉角个数,不多于(个)0 1 2 最大尺寸不得大于(mm)0 70 70 最小尺寸不得大于(mm)0 30 30

(3)平面弯曲不得大于(mm)0 3 5 (4)裂纹条数不多于(条)0 1 2

任一面上的裂纹长度不得

大于裂纹方向的

0 1/3 1/2

贯穿一棱二面的裂纹长度

不得大于裂纹所在面的裂纹方

向尺寸总和的

0 1/3 1/3

(5)爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm)10 20 30

(6)表面疏松、层裂不允许不允许不允许(7)表面油污不允许不允许不允许2、一般项目

填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表规定:

填充墙砌体一般允许偏差和检验方法(每检验批抽查不应少于5处)

项次项目允许偏差(㎜)检验方法

1 轴线位移10 用尺检查

2

垂直度小于或等于

3m

5 用2m托线板或

吊线、尺检查大于3m 10

3 表面平整度8

用2m靠尺和楔形塞尺检查

4 门窗洞口、宽(后塞口)±10 用尺检查

5 外墙上、下窗口偏移20 用经纬仪或吊线检

填充墙砌体的砂浆饱满度和检验方法(每检验批抽查不应少于5处)砌体分类灰缝饱满度及要求检验方法

空心砖砌体水平≥80%

采用百格网检查块材

底面砂浆的粘结痕迹面积垂直

填满砂浆,不得有透明缝、

瞎缝、假缝

加气混凝土砌块砌体水平≥80% 垂直≥80%

六、成品保护

砌筑施工应及时清除落地砂浆,做到工完场清。

墙体拉结钢筋,应加强保护,不得踩倒、弯折。

暖通、卫浴、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

砌筑墙体,严禁在墙体上留脚手眼。

拆除施工架子时注意墙体及门窗口角。

手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

砌块进场按要求堆放整齐,运输时轻拿轻放,缺棱掉角的砌块作半砖使用。

墙体一次性砌筑高度不能大于规范要求,砌体完工后按要求进行养护。

管道安装及电线敷设,待墙体砌筑砂浆达75%以上设计强度方能开孔开槽。

设备吊装时严禁撞击墙体,手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

七、安全措施

1、施工人员戴好安全帽,高空作业系好安全带。严禁酒后作业,严禁穿拖鞋进入现场。

2、砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。

3、现场砌块码垛整齐,码放高度小于1.5m,雨天应有遮盖措施。

4、现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配箱一律采用安全配电箱统一管理。使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。

5、施工现场临时采用强光照明时,必须固定在3米以上的木架或墙架上,如必须拖到地面上,要经常移动的强光灯,必须底脚稳定,铁壳四周及手提把柄要有良好的绝缘装置,玻璃灯泡表面要装铅丝防护罩壳,并有良好接地装置。

6、下班前必须拉掉电源开关,使各种机械处在无电源状态,凡是在当天动火的地区,班后要检查余火,无问题时方可离开现场。

7、施工场地保持清洁,建筑垃圾及废料及时清理到指定地点堆放,工完场清,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

8、墙身砌体高度超过1.2m以上时,应搭设脚手架。

9、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同块脚手板上的操作人员不应超过2人。

10、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠架一层。

附:设计院2014-4-13下发的砌体工程补充说明

交底单位:

交底人:

审核人:

年月日交底对象:

接受交底人:

年月日

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砖混结构钢筋绑扎工程技术交底

砖混结构钢筋绑扎工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、核对钢筋品种、级别、规格、形状、尺寸、数量、位置是否与设计图纸及 加工配料单相同。 2、弹好标高水平线及构造柱的外皮线。 3、构造柱钢筋绑扎前,柱板施工缝己处理完毕,柱筋调整完毕并办理完隐检 手续。 (二)材质要求 1、钢筋:应有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。钢筋应无老锈及 油污。 2、绑丝:可采用20~22#铁丝或火烧丝(根据钢筋的规格确定)。 3、控制混凝土保护层用的塑料卡子、塑料垫块应有足够的承载强度,塑料垫 块的规格尺寸根据钢筋的直径和设计的钢筋混凝土保护层厚度确定(或现 场预制水泥砂浆保护层垫块)。 (三)施工机具 钢筋弯曲机、卷扬机、钢筋切断机、钢筋钩子、撬棍、钢筋扳子、绑扎架、钢丝刷、粉笔、尺子等。 二、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“钢筋工程”相应部分。 三、工艺流程 (一)构造柱钢筋绑扎 加工构造柱钢筋→施工缝混凝土表面凿毛、修整底层伸出的构造柱搭接筋→安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位钢筋 (二)圈梁钢筋绑扎 画钢筋位置线→放箍筋→穿圈粱受力筋→绑扎箍筋 (三)剪力墙钢筋绑扎 修理伸出筋→绑扎(焊接)节点竖向钢筋→绑扎墙体箍筋→网片定位→修整四、操作工艺 (一)构造柱钢筋绑扎 1、制作构造柱钢筋骨架 (1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 (2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或缠扣绑扎。箍筋应与受力钢筋 保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。为防止骨架 在运输中变形,构造柱对角钢筋之间用弯起筋绑扎固定。 (3)穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固。箍筋端头弯钩角度为135°,其弯钩的弯曲宜径应大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍; 箍筋平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。 (4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋;无设计要求时加密范围一般在圈梁向上、向下500mm范围,箍筋问距为 100mm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 2、修整底层伸出的构造柱搭接筋。根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋 位置及搭接长度是否符合设计和抗震规范的要求。底层构造柱竖筋与基础 圈梁锚固要求:有设计要求时,应按设计要求进行施工;无设计要求时, 无基础圈梁时,埋设在垫层或基础混凝土座内,如图2-7(1)所示。当墙 体附有管沟时,构造柱埋设深度应大于沟深(图2-7(2))。 3、安装构造柱钢筋骨架。先在搭接处的钢筋套上箍筋,注意箍筋应交错布置。 然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭按筋,对好标高线,

砖砌体技术交底记录

砖砌体技术交底记录 1 砌体技术交底记录编号 工程名称施工单位 交底提要: 砌体工程 交底内容: 一、施工准备 1、材料及要求: 1.1、砌体:加气混凝土砌块,水泥砖。 1.2、砌筑用砂浆:M7,5.M5水泥砂浆。 1.3、墙体拉结筋采用φ6,双排单筋长度不小于1m。 2、主要机具: 2.1、机械:塔吊、砂浆机,切割机。 2.2、工具:夹具、大铲、手推车、灰斗、砖刀,线,勾缝器,扫把等。 2.3、作业条件: (1)、结构验收后并在柱上弹好+50cm标高水平线。 (2)、弹好砌块墙身位置线、门窗口位置线,经验线符合设计要求。 (3)、搭设好操作和卸料架子。 (4)、砌筑前一天,应将预砌加气混凝土墙与原结构相接处,洒水湿润以保证砌体粘结。 (5)、配置异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模。 二、施工工艺 1、工艺:砌块浇水?预制砂浆?砌块排列?铺砂浆?砌块就位?校正竖缝灌砂浆?勾缝 2、基层清理

将砌筑空心混凝土砌体墙部位的楼地面,剔除高出地面的凝结灰浆,并清理干净,浇水湿润。 3、墙体放线 砌体施工前,应按水平线从梁底往下划好皮数线,斜顶砖18cm为宜。砖缝控制在10—15mm 内。按砖缝植好混凝土柱子上拉结筋,间距50cm(可上下浮动),拉结筋露出柱外不少于70cm 拉结钢筋、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 4、砌墙 (1)、砌筑前应根据工程设计施工图,结合砌体的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 (2)、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块长的1/3,也不应小于150mm。 (3)、砌块水平灰缝厚度一般为10--15mm,垂直灰缝宽度为20mm。 (4),先用小砖砌30cm左右的防潮层(具体根据皮数线而定),再砌加气块砖,门过梁按规定设置,搭接长度24cm。 技术负责人交底人接受交底人 日期: 2 技术交底记录编号 工程名称施工单位 (5),允许偏差项目 墙面垂直度 5mm 墙面平整度 10mm 轴线位移 10mm 水平灰缝平直度10mm 门窗洞口宽度 ?5mm 垂直缝宽度+10mm、-5mm 水平灰缝厚度 +10mm—15mm

砌筑工程技术交底记录

技术交底记录 施表7.2 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8.0KN/m3,强度等级为A5.0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MB5.0。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7.5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。

5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且开 槽深度不大于1/3墙厚。 (二)施工要求 1.灰缝要求横平竖直,上下错缝,砂浆应饱满,并随砌随勾缝,将灰缝勾成1~3mm 的凹缝。水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度不应超过15mm。砌块墙体水平灰缝厚 度和垂直灰缝饱满度不应低于80%。 2.砌块墙体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,应待前次砌筑的砂浆终 凝后,再继续砌筑,日砌筑高度不宜大于2.4m。 3.砌筑墙体遇窗台时,应砌筑至窗台压顶停止砌筑,待窗台压顶浇筑完成后砌 筑,窗台压顶板每边伸入墙体长度不小于250mm。 4.墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎,马牙槎深入墙体60~100mm、槎高 200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。 5.砌筑至顶部应预留足够的空隙,待砌块墙体砌筑完毕至少7天后才能进行顶 部空隙嵌填处理或斜砌顶紧处理。 6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法

砖混结构模板施工技术交底

砖混结构模板施工技术交底 工程名称:砖混结构模板 交底部位: 工程编号: 日期: 交底内容: 本技术交底适用于工业与民用建筑砖混结构,外墙内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的支模板工程。 1.材料设备要求 (1)木板(厚度为20~50mm),定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm)(宽度为100、150、200、250、300mm),阴、阳角模,连结角模。 (2)方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓),铅丝(12~14号),隔离剂等。 2.主要机具 打眼电钻、搬手、钳子。 3.作业条件 (1)弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。 (2)构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 (3)模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 (4)检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 4.操作工艺 工艺流程: 支构造柱模板 作清理准备工作→支圈梁模板→办预检 支板缝模板 (1)支模前将构造柱圈梁及板缝处杂物全部清理干净。 (2)支模板 1)构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模或组合钢模板贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B.外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。 C.外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板或组合钢模板,用斜撑支牢。 D.根部应留置清扫口。 2)圈梁模板: A.圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。 B.圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。 C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。 D.砖混,外砖内模结构的外墙圈梁,用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm开始留洞,中间每

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录施表7.2

 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且 开槽深度不大于1/3墙厚。

(三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混

凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体均 应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构

砖砌体施工技术交底整理

筋Φ6@300锚入墙、柱内,顶角配筋2Φ8;也可以按图二十八在墙垛端部设置混凝土边框。 (7)当挑梁上的单片砌体墙端未设构造柱时,应按图二十八设置钢筋混凝土边框,竖向纵筋采用2Φ10,水平分布筋Φ6@200(每一皮砖设置),作为拉接筋在墙体内通长并锚入相邻墙、柱内。 (8)抗震设防区构造柱设置原则如下(碧桂园集团两防要求): 1 砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处; 2 宽度大于等于 2.1m 的洞口两侧; 3 当墙长大于 5m 或 2 倍层高时,应在墙中部设置构造柱; 4 当墙长大于 8m 时每隔 3.0-3.5m 设置构造柱; 5 外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱; 6 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于 3m。 2.2砼边框的设置要求 (1)外墙宽度小于2.4m而不小于1.2m的洞口两侧、内墙宽度小于2.4m而不小于1.5m 的洞口两侧应设置钢筋砼边框,边框构造详图二十八。 (((2)或图纸有要求的地方。 2.3 圈梁设置 (1)当填充墙高度大于4米时,需设钢筋砼水平圈梁一道,圈梁一般位于墙的半高处,,宜

料砌体均设置窗台压顶。 2 窗台压顶可采用预制式、分段预制和现浇式。 1)对于分段预制的窗台压顶,需预留出连接筋,可先砌筑后浇筑。 2)对于现浇窗台压顶,窗台压顶必须先浇筑,后砌压顶以上砌体。 3)窗台压顶嵌固长度不应小于 300mm,当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。 3 结构找坡:窗台飘板面必须向外找坡,坡度按设计要求,严禁平设或向内找坡。 4 各层阳台坎台顶坡向阳台;屋面女儿墙、护拦压顶均坡向屋面;严禁坡向外墙或外立面。压顶坡度>6% 2.5 过梁设置 (1)当洞顶与结构梁(或板)底的距离小于钢筋砖过梁或钢筋砼梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,如图二十六所示。一般当门窗洞口上至梁底距离小于200mm时,门窗过梁应与结构梁整浇。 (2)过梁截面和配筋均按设计要求设置。 (3)蒸压加气砼砌块墙体的门窗口过梁,搁置长度不应小于30cm。 (4)宽度大于30cm的洞口(包括强电箱、消防箱等),宜按设计要求设置预制或现浇过梁,搁置长度不应小于30cm。

二次结构砌筑技术交底记录

技术交底记录 工程名称苏地2015-G-24地块二期项目施工单位上海新置建筑工程有限公司 交底部位二次结构工程工序名称砌筑工程 交底工种泥工交底时间2016年10月10日 交底内容: 一、材料 1、砌筑材料: 砌筑材料 部位砖砂浆 外墙、楼梯间、厨 240/200/100厚砂加气砌块DM5水泥砂浆 卫间 地下室200/100厚MU10砼小型空心砌块DM5水泥砂浆 内墙100厚、200厚灰加气砌块DM5水泥砂浆 导墙200高MU10砼实心砖DM5水泥砂浆 屋面200/100厚MU10砼小型空心砌块M7`5水泥砂浆 2、辅助材料 砼砌块砌筑辅助材料用表 部位材料备注 墙体拉结筋 圆钢6 拉结筋腰梁、过梁、加强框钢筋 三级钢8、10、12 C25细石混凝土 构造柱及圈梁 三级钢10C25细石混凝土 防水坎台200高C20细石混凝土 二、施工前的准备 1、作业条件: A、完成拆模后的清理工作。 B、按设计标高要求立好皮数杆或将皮数画在框架柱上。 C、墙根杂物、浮浆清凿干净,并用水冲洗干净。卫生间及其它防水要求较高的部位做一道20cm 高防水坎,砼标号不小于C20。

2、机具准备:、因本工程工期紧、任务重、工作面较大,决定配备5台250搅拌机和磅秤,6台砌块砌板专用切割机,足够的劳动车等。 3、材料准备: A、砖(砌块、砌板):品种、强度等级必须符合设计要求,砖应色泽均匀,边角整齐。 B、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不能混用。 C、砂:用中砂,配制DM5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、施工安排:先进行首层部位砌筑施工,随后逐层往上施工,可安排2层同时施工,以加快施工进度。 三、施工控制重点 1、重点控制 1)、质量:本工程质量目标为“优质工程”,墙体砌筑质量对优质结构评审尤为重要,施工时应在控制墙体轴线、垂直度、平整度、洞口尺寸的基础上重点控制砌筑观感质量。 2)、加气砌块墙体砌筑参照放样图,并根据放样图确定砌块尺寸,同户型中同一位置墙固定专人砌筑,砌筑过程中严格控制垂直度、平整度及观感质量,每一面墙须经项目部质量人员检查合格,并实名上墙,同一位置的墙如两次均不合格,此工人不得再砌筑。尽量减少现场切割工作量,避免产生过多废料。 3)砌筑时内外墙均为满刀灰,正手墙必须绝对保证垂直度、平整度及灰缝厚度,内外墙双面勾缝,均为扁缝。为防止漏浆,腰梁下一批砖竖缝上口留2cm平缝。 4)内外墙上口塞缝均为砌筑完成后14天,由专人使用专业的工具分两次用C20干硬性细石砼填塞密实。 5)进户门处水电预留洞口设预制过梁,长度见砌筑排版图,两端同墙厚,洞口处宽度为12公分。 6)、圈梁、构造柱模板安装及混凝土浇筑质量对墙体观感质量影响较大,施工时应重点控制,圈梁及构造柱混凝土一律采用商品细石混凝土。 7)、室内所有管道井墙面均需粉刷,考虑管道井内径较小,砌筑时应做到随砌随抹。 8)、本工程设计修改较多,施工前应将所有墙体变更标注到图纸上,不清楚的地方及时与项目管理人员沟通,确保墙体位置准确。 9)、因建筑布置需要,内外及厨卫间墙体为不同材质砌块。砌筑时禁止混砌,一旦混砌,必须拆除重砌。

高层砌体工程技术交底大全

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

交底容: 4.2.3 构造柱、过梁、圈梁 4.2.3.1 构造柱 1)当填充墙长>5m时,每间隔3m左右设置构造柱,且墙顶与梁(板)应有钢筋拉结,做法详《L03G313》;外墙窗台及屋面女儿墙每隔2.5m设构造柱与压顶圈梁相连,女儿墙转角处应设构造柱。 2)构造柱砼强度为C20,截面为墙宽×200,纵筋412,箍筋Ф6200。纵筋上下端同楼板及梁采用植筋工艺固定。构造柱与填充墙交接处设墙体拉筋. 3)构造柱与填充墙连接处砌成马牙槎,马牙槎砌筑时先退后进,每一个马牙槎高度不宜超过300mm,进退间距为60mm; 4)砖墙及马牙槎砌好后,应立即支设模板,柱底部应留出20cm高的孔洞,以便清理模板的杂物,清理后封闭; 5)构造柱浇筑砼前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,浇筑时每段高度不宜大于2m,使用插入式振动器,分层捣实,每层一般为200mm左右,振捣器应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂; 4.2.3.2 过梁、圈梁 1)凡填充墙高>4m时,在门、窗顶部设置圈梁一道,圈梁纵筋应锚入柱中;非砼墙电梯井道墙体在电梯门顶设置圈梁一道,且圈梁竖向间距不大于2400mm,圈梁纵筋应锚入柱中30d。梁截面为墙宽×180mm,配纵筋410,箍筋Ф6200; 2)预制门窗过梁均为GLAxx-xx2,选自省标图集《L03G303》,若过梁与其它构件相交,则改为现浇。 4.3 质量要求 4.3.1砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能的检测报告。砌块、水泥、钢筋、砂、外加剂等原材料应有材料主要性能的进场复试报告; 4.3.2砂浆应提前送检复试,并经过批准后使用,砂浆应用机械搅拌; 4.3.3砌块进场时养护龄期不应小于28天,严禁使用断裂砌块。砌块的技术指标应达到规要求,进场的砌块应每一万块抽检一组作复试; 4.3.4砂浆拌制严格按配比,和易性要好,砌筑的砂浆饱满度符合规要求,竖向缝应满灌砂浆,且不得出现假缝和透明缝; 4.3.5砌块运输、搬运过程中应轻搬,严禁抛掷,存放现场应平整。且要高于自然地坪,以避免水浸,码放高度以1.5m左右为宜; 4.3.6 填充墙砌体一般尺寸允许偏差表 技术交底记录

砖混结构模板技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 砖混结构模板技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

砖混结构模板技术交底(最新版) 交底提要:砖混结构模板的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 (一)作业条件 1、弹好墙身50cm水平线,检查砖墙的位置是否符合要求,办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、检查构造柱内是否清理干净,包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰。 (二)材质要求 定型组合钢模板(长度有600cm、750cm、900cm、1200cm、1500cm,宽度为1OOcm、200cm、300cm),阴阳角模板,要平整、干净。

(三)主要工器具 电钻、搬手、钳子、锤子等。 二、质量要求 (一)模板工程 模板工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中相应部分。 三、工艺流程 工艺流程图:准备工作支构造柱、圈梁、板缝模板办预检 四、操作工艺 (一)支模板前将构造柱、圈梁及板缝内的杂物全部清理干净 (二)构造柱模板 1、构造柱模板采用定型组合钢模板,或竹胶板模板,柱箍用50×100的方木(如果有成套的角钢柱箍,也可使用)。 2、外墙转角部位:外侧用阳角模板与平模拼装,模板与墙交接处的宽度不应少于50mm。用50×100方木做柱箍,加木楔子楔紧。每根构造柱的柱箍不得少于三道。内侧模用阴角模板,“U”型钢筋

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

超详细砌体工程技术交底

本技术交底适用于框架(剪力墙)结构主体工程加气混凝土砌块填充墙施工。 1施工准备 1、材料准备 (1)水泥: 砌筑砂浆所用水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,且应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175和《砌筑水泥》GB/T3183的规定。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择,Ml5及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15 以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级普通硅酸盐水泥。 当在使用中对水泥质量受不利环境影晌或水泥出厂超过3个月、快硬硅酸盐水泥超过个月时,应进行复验,并应按复验结果使用。 不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,应设防潮垫层,并应保持干燥。 (2)砂 砌体结构工程使用的砂,应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JG] 52 和《再生骨料应用技术规程》G]/T240 的规定。 砌筑砂浆用砂宜选用过筛中砂,毛石砌体宜选用粗砂。 水泥砂浆和强度等级不小于M5 的水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过 5% ;强度等级小于M5 的水泥棍合砂浆,砂中含泥量不应超

过10%。 人工砂、山砂、海砂及特细砂,应经试配并满足砌筑砂浆技术条件要求。 砂子进场时应按不同品种、规格分别堆放,不得混杂。 (3)砌块 砌体结构工程使用的小砌块,应符合设计要求及现行国家标准《普通棍凝土小型空心砌块》GB8239、《轻集料:混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 、《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968的规定。 蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应大于28出蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小30%,加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中应防止雨淋。 采用薄层砂浆砌筑法施工的砌体结构块体材料,其外观几何尺寸允许偏差为±1mm。 (4)钢筋 砌体结构工程使用的钢筋,应符合设计要求及国家现行标准《钢筋混凝士用钢部分:热轧光圆钢筋》GB1499. 《钢筋混凝土用钢部分:热轧带肋钢筋》GB1499.及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JG]19的规定。 钢筋在运输、堆放和使用中,不得锈蚀和损伤;应避免被泥、油或其他对钢筋有不利影响的物质所污染。 钢筋应按不同生产厂家、牌号及规格分批验收,分别存放,且应设牌标识。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表7、2 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MU5、0。 (二)作业准备 1、砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7、5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度与垂直度 2、砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3、第一皮砌块应采用经过防水处理得砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角与交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设得临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙得砌块墙体应砌在高度不小于200mm得 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口得角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线得孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层得得砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处得墙体 均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

砖混结构主体砖砌体技术交底

技术交底记录 TJ1.5

交底内容: 一、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 二、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入外加剂,搅拌不少于3min。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2、排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗日后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 3、选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4、盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。 技术交底记录 TJ1.5

砖混结构模板技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 砖混结构模板技术交底(通用版)

砖混结构模板技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底提要:砖混结构模板的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。内侧模用阴角模板,“U”型钢筋钉固定。模板与墙面接触部分,加密封条,防止漏浆。 3、内墙十字交点部位:用阴角模板拼装。先“U”型钢筋钉临时固定,再调整模板的垂直,符合要求后,用“U”型钢筋钉固定。固定用钢筋钉每侧不少于三个。

砌筑工程施工技术交底

砌筑工程施工技术交底 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

砌筑工程施工 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸,熟悉砌块工程施工图纸及工艺要求。 (2)、砌筑工程施工方案已编制完成,对现场作业人员进行安全技术交底。(3)、墙体定位放线、复核已完成。 (4)、检验批按照楼层进行划分。 1.2、材料准备 材料:加气混凝土砌块、水泥、混凝土、砂浆、钢材、植筋胶; 1.4

2、施工条件 (1)、主体部分承重结构施工完毕,经有关部门验收合格。 (2)、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复验,办理预检手续。 (3)、立皮数杆:用30×40(mm )木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、等尺寸标高,经复核,办理预检手续。 (4)、根据最下面一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过2公分,用细石混凝土找平。 (5)、砂浆配合比经实验室确定,准备好砂浆试模。 (6)、现场已具备材料堆场及雨季施工材料保护措施。 3、施工过程 3.23.2.1 (1高度的2/3米);如留置斜槎有

困难,除外墙转角处外,可从砌体面伸出200mm砌成阴阳搓,并沿砌块高度每三皮砌块(600mm)设置2¢6拉结筋。 (2)、砌体砌筑时应拉通线,并应随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整,不得砸砖修墙,砌块不得采用人工砍切,在排砖时尽量使用工厂加工的不同规格的砌体,如还不能满足砌筑要求局部采用砼浇筑。 (3)、在继续施工前,应扫清砌筑表面,每日砌筑高度不得超过1.2m。 (4)、砂浆的配合比采用重量比,由试验室确定。水泥计量精度控制在±3%以内,砂、石及石灰计量精度控制在±5%以内。 (5)、构造柱、过梁、拉结带等的施工,按照钢筋、混凝土、模板施工方案的有关要求进行施工。 (6)、加气混凝土砌块、灰砂砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,加气混凝土砌块应防止雨淋。(7)、蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期宜大于35d,不应小于28d,灰砂砖的产品龄期不应小于28d。 (8)、砌体门窗洞口两侧200和转角处450mm范围内墙体不得设置脚手眼。 3.2.2、灰砂砖施工工艺 墙体放线→砌块排列→(拌制砂浆在先)砌筑→校正→竖缝填实砂浆→勒缝→验收 (1)、砌筑砂浆 ±0.000以上框架填充墙墙体采用M5及以上混合砂浆砌筑。±0.000以下采用 M10及以上的水泥砂浆砌筑。 (2)、灰缝厚度 砌体的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度应控制在10㎜,允许偏差±2㎜,砌筑要求横平、竖直。特别要注意在砌体与柱子的结合处砌筑时,灰缝不能过厚,并且砌筑时要顶紧。 (3)、灰缝饱满 砌体灰缝必须饱满,水平灰缝的砂浆饱满度,不得低于90%,竖向缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。 (4)、砂浆时效 a、砌筑砂浆要随拌随用,一般温度下应在3至4小时内使用完毕,气温高于30℃时应2至3小时内使用完毕。超过时间的砂浆,不能应用于砌筑工程中; b、砌筑时应要求砌筑操作人员按“三、一”法的操作要求进行砌筑,如一定要铺灰法砌筑,则铺灰的长度应为500㎜(二砖长)以内,当施工现场的气温高于30℃时,不应采用铺灰法进行砌筑,以防止因砖过于干燥和铺灰作业时砂浆中水份蒸发而难以保证砌筑的砂浆与砖块牢固粘结。

相关文档