文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔组立质量与安全措施

铁塔组立质量与安全措施

铁塔组立质量与安全措施
铁塔组立质量与安全措施

铁塔组立施工质量与安全措施

一、工程概况

本工程共新建铁塔219基,起于长合220kV变电站,止于江津分输压气站110kV 变电站;分为二条单回路设计,长合变终端塔出线采用同塔双回设计;其中一回线路长为36.116km,二回线路长为37.561km。其中直线塔123基,耐张塔96基。

二、质量保证措施

2.1现场构件应分类、分段号摆放。

2.2不得用角钢作其他承力使用,如:当撬棍等。防止构件弯曲变形。

2.3如因运输造成局部镀锌层磨损时(小于100mm2),应喷防锈漆,进行防锈处理。

喷前应将磨损处清洗干净并保持干燥。

2.4检查构件的弯曲度,角钢的弯曲度不应超过相应长度的1/800。

2.5螺栓防盗栓槽统一朝上。

2.6螺栓连接构件组装规定

1、铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应按设计图纸加装对应厚度的垫片。

2、螺栓应与构件面垂直,螺栓头平面与构件不应有空隙。

3、螺母拧紧后螺杆露出螺帽的长度,对单螺母不应小于两个螺距,对双螺母可与螺母相平。

2.7螺栓数量不得缺少,规格必须符合设计图纸要求,穿向应符合本工程的统一规

定和铁塔图纸会审纪要的要求。

2.8螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母棱角磨损以至扳手打滑的螺栓必须更换。

2.9铁塔组装有困难时,严禁强行组装,应查明原因。对于有误的板件应划印,逐

件登记交材料站退回厂家处理。

2.10塔材需切角时,其边距尺寸应满足表78-1的要求,切角后应涂漆防锈。

2.11地面组装完成以后,应对组装质量做一次全面检查,如发现有质量缺陷应按

规定处理后再转入下一道工序。其内容包括

1、构件是否齐全,缺少的构件是送料缺件,还是原构件加工尺寸错误装不上;

2、各部位尺寸是否正确,特别是分段连接处包钢是否正确;

3、组装的构件有无歪扭和弯曲,是否有空隙未加垫圈;

4、螺栓是否齐全,紧固;

5、镀锌层有无剥落。

2.12铁件与钢丝绳的接触面必须垫麻袋等软物,保护镀锌层。

2.13断面较大或主材单薄的塔片必须用圆木补强。

2.14节点螺栓规格必须一致,在复紧全塔螺栓时应检查。

2.15脚钉的弯钩应一致向上,由塔腿沿主材向上望,逐个调整,方向一致后再紧

固螺栓。

2.16四角主材节点弯曲是否超标,直线塔k节点主材是否有弯曲,整基塔的倾斜,

均要一一检查处理。

2.17严格执行三级验收制度

1、项目施工队铁塔组立完后,进行自检、消缺、填写自检记录表,自检后的

塔位填写验收申请报项目部进行验收;

2、项目部验收后,填写缺陷表交项目队进行消缺,消缺后再进行复检并填写

验收记录表;

3、项目部验收合格后,填写验收申请报公司进行验收,并组织项目队对公司

验收意见进行消缺。

4、完成三级验收并消缺后,由项目部报工程监理部进行铁塔验收。

2.18 各立塔队必须对每基塔立好后及时检修,及时发现质量问题,在其余桩位的

立塔施工改进施工工艺,以保证质量控制。

三、铁塔组立的质量要求

3.1铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲不得超过1/800。

3.2铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫铁片,并灌注水泥

沙浆。

3.3铁塔组立结束后,必须将螺栓全部紧固一次,架线后应再复紧一次。复紧并

经监理检查扭矩合格后,应随即按要求加装防盗螺栓及防松罩。根据铁塔施工图纸和铁塔施工图纸会审纪要要求,螺栓扭矩值采用4.8级—6.8级螺栓扭矩值规定如下:

表3-1 6.8级螺栓施加的扭矩值如下:

3.4铁塔组立完成后,应测量其倾斜值,转角塔不应向受力侧倾斜。

3.5铁塔组立的允许偏差应符合表7-4的规定。

表3-3:铁塔组立的允许偏差

四、铁塔组立的质量检查方法

4.1螺栓紧固使用扭力扳手检查,扭力扳手使用前应经送检合格后方准使用。

4.2本工程使用带响声的扭力扳手,将扭力扳手调整到欲检查的螺栓规格相对应

的扭矩标准值上。加大扭力后,听到响声即达到规定的扭矩值。检查时,当听到响声但螺母未转动,即合格;如果在听到响声前螺母转动,即不合格。

4.3倾斜检查必须架线前及架线后分别进行,并做好记录。

4.4铁塔结构倾斜是指整个塔结构中心与结构中心铅垂线间的偏离。检查方法是

先检查结构正面(即垂直于线路中心线),再检查结构侧面(即顺线路中心线)。

最后按下式计算出该塔的结构倾斜值:

图7-2

铁塔结

4.5正面倾斜的检查

1、将经纬仪支于线路中心线上且距离铁塔基础约两倍铁塔高度的地方。先以目测铁塔腿部上方水平材处,移动仪器,便能见腿部前后面水平材与相对应的斜材相交的交点,处于一铅垂线上。调平仪器后用望远镜十字丝对准X 点,如X ′也同时在十字丝的纵线上,即说明支放仪器的位置正确。如稍有偏差,将仪器左右移动,直至望远镜中观看X 、X ′都在十字丝的纵线上。

2、找出塔腿根部的结构中心。用线按图7-2将四个腿主材连两对角线的交点即铁塔结构中心O ,检查铁塔倾斜以O 点为准。

3、将经纬仪十字丝中心对准O 点,用望远镜在铁塔正面由下向上移动,检查交叉材上的交叉螺栓是否在一直线上,直线塔对横担中间螺栓,耐张塔对支架中间螺栓,进行观察并记录。

4、倾斜值计算如下:

A ,

B ,

C ,

D 为四根主材,在该断面处X1、X2两点BC 及AD 面的实际中点。如经纬仪望远镜十字丝与BC 及AD 面交于X1′及X2′,则该断面的倾斜值X 为: ,式中同方向相加,不同方向相减。

7.3.6

将经纬仪支于横线路方向,对准铁塔的侧面,用上述方法测得断面的倾斜

值: ,式中同方向相加,不同方向相减。

铁塔结构的倾斜率△C 为该塔倾斜值与视点高度h 之比,如下式:

()()'22'112

1Y Y Y Y Y ±+±=

式中:h —视点高度。

五 、安全目标、安全管理体系

5.1.安全目标:

◆ 实现死亡事故“零”目标; ◆ 杜绝重伤事故; ◆ 消灭群伤事故; ◆ 工伤事故频率≤1‰;

◆ 消灭重大机械设备事故和火灾事故; ◆ 杜绝重大交通事故;

◆ 减少一般设备事故、火灾事故和机械交通事故; ◆ 杜绝在同一施工现场重复发生相同性质的事故;

5.2 安全指导思想、方针:

安全工作方针是:坚持“安全第一,预防为主,综合管理”,要从思想上意识到:“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。”

认真执行国家有关安全生产的政策、法规以及南方电网有限公司《安全生产工作规定》(2003-29)、《安全生产工作监督规定》(2003-30)、《安全生产工作奖惩规定》(2003-32)、《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》等有关文件规定,工程的现场安全文明设施必须按照广东电网公司颁发《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》,管理上严格遵守南方电网公司《电网建设工程达标投产考核评定标准》。完善健全安全网络,组织、落实各级安全责任制,确保工程安全。

)(10000002

2?+=

?h

Y X C

5.3 安全管理组织机构及主要职责

5.3.1安全管理组织机构

安全管理组织机构图

5.3.2 主要安全责任人职责

项目经理:

工程施工的第一安全责任人。负责制订本工程安全目标、管理方针,对工程安全生产及安全体系建立、健全负全面领导责任;负责审定、批准安全生产重要活动及重大举措,主管安全监督部门并支持安监人员认真履行安全职责,贯彻国家有关安全生产的法规、法令,贯彻项目法人、监理工程师有关安全生产的指令。

项目总工:

工程安全技术总负责人。协助项目经理制订工程安全目标和管理方针;对工程安全技术工作负全面领导责任,负责审批重要的施工技术方案和安全技术措施,审批安全新技术或改进措施;领导技术管理工作,在安全技术上贯彻项目法人、监理工程师有关安全生产的指令。

质、安负责人:

负责工程施工的日常安全管理工作,并向项目经理汇报工作情况;对贯彻落实项目法人、监理部门、项目经理的安全指令进行监督、检查,对生产中的人员、机具的安全状态进行控制和监督。组织安全检查,对安全隐患提出改进措施。安监专职协助部长搞好质安部的安全管理工作,并负责安全制度制订、安全施工技术措施编写。

队长的职责

1、负责组织技术交底,组织学习安全规程、施工验收规范和有关的技术措施;

2、根据人员的思想、技术、身体状况明确分工,尽量做到相对固定;

3、每基塔组立前,组织技工认真检查运到施工现场的立塔工器具,不合格的不准使用;

4、检查立塔前的准备工作是否完成,没有做好准备的铁塔不应安排立塔;

5、遇有特殊地形或特殊情况,或是本队在本工程不同塔型的首基铁塔组立,必须亲临现场检查指导;

6、接受监理的有关安全指令,并组织有关人员学习、落实。

地面组装负责人的职责

1、明确参加组装的施工人员的分工,交待安全措施和进行技术指导;

2、组织施工人员严格按施工图及工艺设计要求进行组装;

3、对断面较大或主材较为单薄的塔片,做好补强措施;

4、组装中发现的缺孔、切角、弯曲、掉锌等缺陷及缺件应登记清单,上交项目部材料站,报监理联系塔材厂处理。

立塔指挥人的职责

1、负责宣读立塔安全工作票,向参加立塔施工人员讲解质量要求、安全措

施及特殊注意事项,分析危险点及防范措施;

2、组织检查地面组装质量,组装不合格者不应组立;

3、按施工技术措施要求对立塔现场布置及组织人力对所用的工器具进行全面检查;

4、立塔过程中照顾全局,随时听取各岗位报来的信息并提醒各岗位人员的操作;

5、立塔前及构件吊离地面后对牵引系统作全面检查;

6、发现异常情况或异常声音,应停止牵引。会同安全监督人进行诊断后派人处理;

7、应掌握抱杆、各部绳索的受力情况,严格控制起吊重量。

立塔安全监督人的职责

1、安全监督人在施工中对现场的安全起监督作用;

2、协助立塔指挥人检查组装质量,检查立塔现场的布置,检查所用的工器具,检查各岗位操作人员是否到岗位;

3、对各岗位操作人员任何违反安全规程和施工技术措施的作业有权制止,并报告立塔指挥人;

4、安全监督人进入现场应配带安全员袖章;

5、对可能出现的险情要提醒立塔指挥人。

机动绞磨操作人的职责

1、立塔前检查绞磨各部件特别是刹车是否操作灵便,检查绞磨尾部与锚桩连接的钢绳及锚桩是否牢固可靠并报告立塔指挥人;

2、按技术措施要求布置牵引系统;

3、操作人随时观察立塔指挥人的信号和旗语,做到看准旗号、动作快速、听从指挥;

4、绞磨使用中如发生故障,应暂停牵引,将牵引绳在机前锚固,再进行维修或更换;

5、在起吊过程中,操作人不得离开岗位,不得找人顶替操作,随时监视各部机件的运转。

塔上作业人员的职责

1、登塔前必须检查并带好的安全保护用具;

2、必须站在安全位置进行操作,密切与地面工作人员取得联系;

3、严格执行高空作业的安全规定。

六、构件运输安全措施

6.1 汽车运输

6.1.1严禁无证驾驶,驾驶员必须有从业资格证。

6.1.2构件装车时,应有顺序地摆放,长一头放置在车箱底板;各联板必须用铁丝或加长螺栓穿成一串并用螺帽拧固,防止丢失。

6.1.3置于汽车车箱前架上的构件,在构件下方应垫方木,且应将构件、方木、车架三者绑扎牢固,防止磨损构件。

6.1.4凡用钢丝绳或8号铁线绑扎镀锌构件时,其绑扎部位应用麻带缠绕保护,防止磨损镀锌层。

6.1.5运输人员应加强途中检查,防止捆绑松动;通过山区或弯道时,防止超长部分与山坡或行道树碰刮,超长2米应在尾部设警示标志。

6.1.6汽车运输禁止超载及人货混载。

6.1.7多人同时装卸同一车构件时,必须有一人负责指挥。工作人员要互相配合,互相监督,防止构件压、碰、刮工作人员。

6.1.8对需通过的桥梁和雨、雪天气路况运输前必须进行调查。如超过桥梁荷载的,须改道运输或卸载转运;对影响行车安全的路面必须进行修整。

6.2 人力运输

6.2.1所有施工人员必须参加安全考试、安全交底及进行体检,不得随意请当地人参加施工。

6.2.2一人肩扛多件塔材时,塔材应绑扎成捆,肩扛处应缠绕麻包带。

6.2.3两人及以上抬运长或较重构件时,应有专人在工作前检查小运输通道情况;障碍物必须清除,转弯处应加宽,险峻陡壁处应设临时扶手。

6.2.4两人抬运构件时,应同肩同步,并做到同起同落。

6.2.5四人及以上抬运构件时,应明确一人指挥,务求步调一致,不得直接用肩扛。

6.2.6雨天抬运时,山坡道路应挖有小阶梯,选择好行走路线,防止滑倒,必要时设扶手。

6.2.7人力肩扛构件时应量力而行,一般单人肩扛的重量不宜超过50kg,人与人保持5m的距离。狭窄道路不得超人行进。

6.2.8搬运前应观看周围是否有人工作及其它障碍,避免相互碰撞。

6.2.9搬运时注意观察行走道路,有无沟坎,避免踩空、踩滑、跌倒。

6.2.10途中休息时,应选择道路较宽处,将塔材置于路边不妨碍行人通过。

6.2.11马帮运输时,每匹马驮运的构件重量应视马的能力,要考虑道路的崎岖,不得超重运输。

6.2.12每匹马必须有一个马主人跟随,构件在马身上应绑扎牢固。

七、分解组塔安全措施

为防止出现倒抱杆等事故,参加施工人员应遵守以下三项纪律:①遵守施工组织纪律。做到分工明确,一切行动听指挥。②遵守劳动纪律。做

到坚守岗位,精神集中,尽心尽责完成本岗位工作。③遵守技术纪律。坚持按规程规范办事,坚持按设计图纸施工,坚持按工艺设计操作。

开工前必须对参加施工的所有人员进行技术交底并签字认可。第一基铁塔由项目部技术负责人组织试点。参加组塔人员必须做到“三熟悉”。熟悉铁塔安装图,熟悉立塔方法的操作要点,熟悉本安全措施。

铁塔组立施工必须严格执行安全工作票制度。每个桩位每工序每5天由现场负责人填写1张安全工作票并签字齐全、宣读。更换现场负责人必须更换安全工作票。

7.1 现场布置

7.1.1现场布置和起吊方案必须执行施工技术措施规定。

7.1.2组塔施工过程中,非施工人员严禁在塔高范围内逗留。

7.1.3绞磨应安置在合适的位置,以便于观察和操作。地锚所在地方应平整,距离基础一般应在1.2倍塔高之外。

7.1.4不准用露出地面的岩石或树桩作立塔地锚。绞磨不得使用角铁桩锚固,必须使用地锚。

7.1.5各部位的工具,应按施工技术要求进行布置,各种绳索的穿向要正确,连接要可靠,安全监督人在吊塔前应作一次全面检查。

7.1.6邻近公路和村庄的桩位施工时,应在施工范围内设置安全围栏,公路两端设置明显的施工警告牌。施工用的横跨公路的钢丝绳等应有足够的净空距离,保证道路的通行,并在钢丝绳上设置红旗等明显的警示物。

7.2 地面组装安全措施

7.2.1现场施工人员应戴手套及正确配戴安全帽。

7.2.2组装场地应平整,障碍物应清除。

7.2.3在成堆的角钢中选料应由上往下搬动,不得强行抽拉。

7.2.4组装断面宽大的塔片时,在竖立的构件连接牢固前,应采取临时固定措施。

7.2.5严禁将手指伸入孔内找正螺孔。

7.2.6分片组装铁塔时,带铁应能自由活动,螺帽应出扣;自由端朝上时,应绑扎牢固。

7.3 抱杆组立、提升措施

7.3.1升降抱杆必须有统一指挥,四侧拉线应均匀放出并由技工操作。

7.3.2抱杆提升前,应将提升腰滑车处及其以下塔身的辅材装齐,并拧紧螺栓。

7.3.3提升抱杆时,抱杆垂直下方不得有人,塔上人员应站在安全位置上。

7.3.4提升应设置两道腰环,其四根拉绳要固定在已组塔段身上。提升抱杆时,严禁以人力控制拉线系统或腰环拉绳。

7.3.5内拉线组塔提升抱杆时,塔上操作人员应站在安全位置上。四根内拉线按预定长度成松弛状态绑在铁塔四根主材顶端的节点下方,作为防抱杆倾倒的后备保护。

7.3.6调整抱杆倾角时,必须用链条葫芦调整拉线。同时,应检查拉线连接处及地锚受力变化情况。

7.4 铁塔吊装措施

7.4.1被吊构件要绑扎牢固。如果钢丝绳与角钢直接绑扎时,应在角钢内侧垫方木外侧缠绕麻带,防止割断钢丝绳。

7.4.2起吊构件的下方不得有人逗留。塔上作业要尽量和地面组装作业不同

时进行。如必须同时进行时,在构件起吊过程中地面应暂停作业,防止发生高空物件坠落伤人。

7.4.3塔片吊离地面时应暂停牵引,检查各受力部位有无异常。

7.4.4在起吊过程中,严禁将手脚伸进吊件的空隙内或在吊件上作业。

7.4.5起吊过程中,指挥员应站在起吊方向的侧面,监视被吊塔片与塔身间的距离,一般应控制在0.3~0.5范围内,严防塔片拴住塔身。连接主材时,塔上操作人员应站在安全位置,然后再操作。

7.4.6主材和侧面大斜材未全部连接之前,不得到被吊构件上作业。

7.4.7单面塔片已吊装完毕,大斜材安装好及有临时拉线固定后,方准登塔解起吊绳。两面塔片间的斜材连接固定后,方准拆除临时拉线。

7.4.8起吊构件时,腰环拉绳不得受力。

7.4.9塔腿组立后,应及时将铁塔接地装置与塔腿连接,避免雷害事故。7.5 高处作业措施

7.5.1凡在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。

7.5.2高处作业人员穿软底鞋,并正确配戴个人防护用具,工作前严禁饮酒。

7.5.3有高处作业合格证且经体格检查允许高处作业者方准登高作业。7.5.4高处作业人员必须系好双保险安全带,安全带必须栓在结实牢固的构件上,并不得低挂高用,施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。

7.5.6多人在一处作业或双层作业,应相互照应,密切配合,作业区下方不得有人。

7.5.7高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递

物件应用绳索吊送,严禁抛掷。

7.5.8在雨天或冰冻之后进行高处作业,应采取防滑措施,如:弄干净鞋底的泥、清除塔材上的冰、高处作业时扎好安全带、延长绳等。

7.5.9遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高处作业。

7.5.10铁件及工具严禁浮搁在塔上及抱杆上,以免误抓误踩酿成事故。

7.5.11高处作业人员上下铁塔应沿脚钉攀登,不得沿单根构件上爬或下滑。

7.6 临近带电体作业施工措施

7.6.1靠近带电体的桩位应用内悬浮抱杆内拉线分解组立。

7.6.2塔上垂落的绳索应拉紧固定好,防止飘近带电体,发生触电事故。7.6.3在带电体附近高空作业时,距带电体的最小安全距离必须满足表2-1的要求。

距带电体最小安全距离(米)

八、文明施工

8.1施工人员着装整齐,特殊工种挂牌上岗.

8.2施工过程中,应遵守国家现行的有关文明施工、施工现场整齐,工器具、构件摆放整齐。多余工具、剩余材料应搬离立杆塔的范围之外,做到文明施工。

8.3施工现场必须设置安全警示牌和施工标志牌,并插彩旗及安全标语。

8.4避免与当地居民发生纠纷,青赔问题应及时通知项目部派人协调解决。

8.5注意环境保护方面的有关规定,尽量减少铁塔组立所占用的施工场地,避免不必要的青苗损失;地锚坑使用完毕及时回填;机械加柴油、机油应使用漏斗,防止泻漏到地上污染环境。

九、工程防火

9.1山林施工严禁使用明火,严禁在山区吸烟及煮饭。地网焊接时,必须划定工作范围,清除易燃杂物,配备灭火器材并设专人监护。

9.2材料站、驻地施工用电应符合有关规定,严禁乱拉乱接。

9.3项目部、材料站、驻地必须配备足够的消防灭火器材。

9.4开关箱负荷侧的首端处必须安装漏电保护装置。

9.5熔丝的规格应按设备容量选用,且不得用其他金属代替。

十、危险因素的识别及防范措施

铁塔组立的安全措施及注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L1018 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 铁塔组立的安全措施及 注意事项正式样本

铁塔组立的安全措施及注意事项正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、进入施工现场人员必须佩戴安全帽,施工现 场必须设置安全围栏和警示牌。 2、施工现场必须坚持工作票制度,工作票应填 写正确、分工明确,职责到人,严禁无票作业,严禁 代签。 3、施工现场必须坚持“红马甲”制度及“违章 就下岗”的规定,现场安全员应时刻检查提醒作业人 员严格遵守规章制度,纠正违章行为。 4、未经培训、考核合格人员严禁进行高空作 业,严禁单独进行高空作业。

5、高空作业人员必须使用双保险,且安全带必须系在牢固的构件上,并做到高挂低用。 6、人员上下塔过程中,不得随身携带重物,双手也不得持工具等杂物。 7、严禁在塔上采用多层作业,塔下人员不得在塔上作业人员的垂直下方作业或逗留,防止掉物伤人。 8、凡安装不上的塔材,严禁浮搁在塔上或形成假象。 9、施工前,对所有使用工器具要进行认真清理和外观检查,不合格不得使用,严禁超负荷使用。高空作业使用的工具材料,必须用工具袋上下传递,严禁随意抛掷。 10、本工程组塔时扒杆拉线必须使用地锚,禁止使用三联桩和利用树木、岩石做桩锚。

铁塔组立的安全措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 铁塔组立的安全措施(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

铁塔组立的安全措施(标准版) 第一节通用的安全措施 铁塔组立的安全措施包括岗位安全责任制及安全技术措施两部分。安全责任制及整立铁塔的安全措施除执行有关规定外,还应执行本章的安全措施。 (1)参加组塔人员必须做到“三熟悉”:熟悉铁塔安装图,熟悉立塔方法,熟悉安全措施。 (2)立塔指挥人应掌握抱杆、各部绳索的受力情况,起吊质量不得超过施工设计的规定。 (3)各部件的工具,应按施工设计要求进行布置。各绳索的穿向应正确,连接应可靠,安全监督人在吊塔前作一次全面检查。 (4)固定绞磨的地锚或铁桩必须牢固。松软地应采用地锚,深度不得少于1.5m.坚土地质允许采用角铁桩,应用二联桩,打入深度

不得小于1.0m。角铁桩打在斜坡上时,应视斜坡情况适当调整对地夹角。 (5)被吊构件应绑扎牢固,如果钢绳与角钢直接绑扎时,应在角钢内侧垫方木外侧缠绕麻带,防止割断钢绳。 带电体电压等级(kV) (6)在带电体附近高空作业时,距带电体的最小安全距离必须满足下表要求: 项目 10 35 110 220 330 500 工具、构件、导地线等与带电体的距离 2.0

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

35KV线路铁塔组立安全保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35KV线路铁塔组立安全保证措施正式版

35KV线路铁塔组立安全保证措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、工程概况、 35kV输电线路工程,时间紧交叉作业多,组立塔分部工程是整个输电线路工程的重要环节,是线路长期安全运行的关键。为此在施工中我们要牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,做好质量预控,认真执行“三级检验”制度,确保铁塔组立施工质量。为实现达标创优目标,特制定35kV线路工程,铁塔组立施工安全保证措施。 本保证措施适用于本工程铁塔组立施工全过程,所有参加施工人员必须遵守。

铁塔组立施工人员,除严格遵守执行《架空输电线路组立铁塔施工守则》及木工程的《铁塔组立施工作业指导书》外,还必须严格执行本安全规定。 一、一般规定及要求 1、在组塔施工前,必须所有瓜熟蒂落人员进行安全、技术、质量交底。所有施工人员要严格按照交底内容、要求进行施工,未经技术部门许可,任何人不得随意更改施工方案。 2、在组塔施工前,认真作好施工人员的组织工作,分工明确,责任落实到人,施工中的重要环切和关键部位,必须分派选用责任心强,经验丰富的施工人员 3、在组塔施工前,现场施工负责人及

铁塔施工安全管理方案

Xxxxxx工程 铁塔组立安全管理方案 编制: 审核: 批准:

铁塔施工安全管理方案 一、安全目标 杜绝死亡和重伤事故,轻伤千人负伤率0.1‰以下。 二、安全保证措施 1、基本技术措施 (1)上班前不得饮酒。 (2)施工人员一律戴安全帽,不穿凉鞋、拖鞋。 (3)施工班组每日出工前必须对防护用品、使用的工具、材料进行外观检查。 (4)防护施工时防护人员必须检查、防护用品、通讯器材等是否齐全。 (5)对每天的工作,施工负责人要精心准备,合理安排,做到高效、有序、按时完成。 (6)施工中如遇动物或其他情况威胁到施工人员的安全时,施工负责人可决定暂停施工。 (7)作业组成员要服从工作领导人的指挥、调动、遵章守纪。对不安全和有疑问的命令,以及违章指挥,冒险作业要及时果断地提出,坚持安全作业。作业组成员要做到以下要求: a.作业组成员必须清楚各自的作业内容、作业项目、作业范围(地点)、作业方式、工艺标准、安全注意事项,对因自身条件不能适应该项工作时应及时提出; b.作业组成员必须按工艺流程、质量标准进行作业;监护人必须时刻在场不间断监护作业过程安全,提醒作业人员安全事项,做到高声明示,呼唤应答;如需短时间离开岗位时,要指定临时监护人,否则停止作业,并将人员、机具和材料撤离至安全地带。 2、专业措施 铁塔组立工程为高空作业项目,具有较大的危险性,施工安全尤为重要。本工程塔型种类较多,地形环境比较复杂,给施工带来了较大的难度。因此在施工安全保障方面须给以更高度的重视,确保施工安全,并做到以下各方面。 (1)认真执行项目部制定的安全保证措施。 (2)严格遵守技术纪律,认真作好施工前的技术、安全、质量交底工作,组织施工人员学习安全规程、施工工艺及各项安全保证措施,提高职工的安全意识和自我保护能力。 (3)做好人员的组织工作,明确分工,明确职责,对施工重要环节必须选用责任心强、经验丰富的工作人员。 (4)施工现场的布置必须符合要求,必须围设安全围绳,插设彩旗划分施工作业区。 (5)进入施工现场必须佩戴安全帽,高空施工作业人员必须正确使用防冲击安全带及速差自锁器等安全防护品。 (6)组塔所使用的工器具、机械设备必须按施工设计的规格、数量配套,并对其进行全面检查,对不满足安全系数的工器具必须更换,对维修后的机具设备必须按规定进行负载试验,严禁以小代大,以坏充好。

铁塔组立质量与安全措施

. 铁塔组立施工质量与安全措施

一、工程概况 本工程共新建铁塔219基,起于长合220kV变电站,止于江津分输压气站110kV 变电站;分为二条单回路设计,长合变终端塔出线采用同塔双回设计;其中一回线路长为36.116km,二回线路长为37.561km。其中直线塔123基,耐张塔96基。 二、质量保证措施 2.1现场构件应分类、分段号摆放。 2.2不得用角钢作其他承力使用,如:当撬棍等。防止构件弯曲变形。 2.3如因运输造成局部镀锌层磨损时(小于100mm2),应喷防锈漆,进行防锈处理。 喷前应将磨损处清洗干净并保持干燥。 2.4检查构件的弯曲度,角钢的弯曲度不应超过相应长度的1/800。 2.5螺栓防盗栓槽统一朝上。 2.6螺栓连接构件组装规定 1、铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应按设计图纸加装对应厚度的垫片。 2、螺栓应与构件面垂直,螺栓头平面与构件不应有空隙。 3、螺母拧紧后螺杆露出螺帽的长度,对单螺母不应小于两个螺距,对双螺母可与螺母相平。 2.7螺栓数量不得缺少,规格必须符合设计图纸要求,穿向应符合本工程的统一规 定和铁塔图纸会审纪要的要求。 2.8螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母棱角磨损以至扳手打滑的螺栓必须更换。 2.9铁塔组装有困难时,严禁强行组装,应查明原因。对于有误的板件应划印,逐 件登记交材料站退回厂家处理。 2.10塔材需切角时,其边距尺寸应满足表78-1的要求,切角后应涂漆防锈。 2.11地面组装完成以后,应对组装质量做一次全面检查,如发现有质量缺陷应按 规定处理后再转入下一道工序。其内容包括 1、构件是否齐全,缺少的构件是送料缺件,还是原构件加工尺寸错误装不上;

组立铁塔的技术措施及安全措施

编号:AQ-JS-05203 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 组立铁塔的技术措施及安全措 施 Technical measures and safety measures for tower erection

组立铁塔的技术措施及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、编制依据 1.2《电力建设安全工作规程》架空电力线部分(DL50092-94); 1.3《西格电铁察汗诺至格尔木110千伏输电线路施工图》; 1.4《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》; 1.5《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL\T5168-2002)。 二、组织措施 1、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅵ标 施工一队: 队长:王洪勋安全员:胡绍新质检员:李鸥洋技术员:付美廷材料员:喻代升 施工二队: 队长:于清伟安全员:陈洪德质检员:简玉顺技术员:李吉光

材料员:王有军 施工三队: 队长:王志胜安全员:王志祥质检员:王志军技术员:顾喜春材料员:谢听显 2、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅶ标 施工四队: 队长:胡生佩安全员:曹建平质检员:胡玉红技术员:陈祖华材料员:贾生山 施工五队: 队长:崔平安全员:宋连仓质检员:韩生鹏技术员:陈文华材料员:王世藩 3、现场施工的分工及责任 1、现场施工负责人:负责指挥现场的全部工作,做到分工明确、责任到人。做好各分项工作的协调,现场认真宣读工作票,支持现场安全员的工作,摆正安全与其他工作的关系。 2、现场安全负责人:协助现场负责人对施工现场的布置,排除

杆塔组立的安全注意要点

杆塔组立的安全注意要点

杆塔组立的安全注意要点 闫光明甘肃省西和县电力局 (742100) 杆塔组立是线路施工中的重要环节,安全措施、技术措施、现场安全措施、组织措施工作稍有疏忽大意,就有可能造成设备损坏或构成人身伤亡事故,因此,组立工作中必须时时刻刻注意安全。 (1) 思想集中,协同动作配合好。施工人员必须熟悉本岗位机具性能、使用操作方法,未经训练的人员不得上岗或进入施工现场。 杆塔组立工作应由有实践经验的专人负责统一指挥,所有参加人员必须集中思想,熟悉指挥信号和旗语,做到"守纪律,一切行动听指挥"。 (2) 机具合格检验好,不超过起吊荷载。使用前应对工器具的各个部件进行认真仔细检查,定期进行保养、试验,应无缺陷和磨损过度等异常情况,所有使用机具包括索具等不超过其允许荷载。 (3) 地面组装要安全,核对图纸要认真。 垫木应垫稳坚实,砼杆上垫枕后还应用木楔塞好防止打滑。 抬运砼杆等重物,必须同肩扛抬,并应互相呼唤同时起落,道路不平时,应设专人扶肩,遇有险路时,应根据具体情况,制定补救措施。 分解组立铁塔时,应离开铁塔10~15m以外,防止在地面组塔时落物伤人,同时所有在场人员均应戴安全帽、戴手套,任何东西不得抛掷投递。 焊接砼杆时,不准翻滚,并应四面点焊,固定相对位置,然后全面展开焊接。焊接好后,中间的木楔要塞紧些,防止中段下垂而挠度过大。 角钢对孔时,应用尖钎子找正,千万不能用手指伸入螺孔内。

在杆塔起立过程中,不准上杆塔工作,抱杆脱帽或失效后,不准再将杆放下,杆塔起立未稳固和拉好临时拉线前,不准登杆工作,杆塔基础未稳固或未装好正式拉线前,不准拆除临时拉线。 (6) 其他事项不能忽视,万无一失确保安全。 登高人员在登高前应仔细检查登高工具,发现损坏严重时,一定要重新更换。 杆塔登高2.5m及以上,即为高空作业,塔上工作人员应思想高度集中,并要系好安全带。 应尽量避免上下两层同时高空作业。如必须同时两层作业时,下层人员必须戴安全帽(上层人员也应戴安全帽)。 吊钩必须用φ16圆钢制作,钩子一次最多只能吊三件短构件,不准吊钩重物,对重物必须用绳索进行二道绑扎。 遇上雷雨、大雾及六级以上大风天气,不准进行杆塔组立和登杆工作。 三杆塔组立 杆塔组立工程必须有完整的施工技术设计。组立过程中,应采取不导致部件变形或损坏的措施。 1、排杆 混凝土电杆(指离心环形混凝土电杆)及预制构件在装卸及运输中严禁互相碰撞、急剧坠落和不正确的支吊,以防止混凝土产生裂缝和其他损伤。

铁塔组立安全施工保证措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 铁塔组立安全施工保证措施(最 新版)

铁塔组立安全施工保证措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况 1.1呼伦贝尔(伊敏)~辽宁(木家)±500kV直流输电线路工程,线路起自内蒙古自治区呼伦贝尔盟境内的伊敏换流站,止于辽宁省辽阳市的木家换流站。路径全长约908公里。途经内蒙、辽宁一自治区一省,沿线地质条件复杂,地形变化多样,交叉跨越种类繁多。呼伦贝尔(伊敏)~辽宁(木家)±500kV直流输电线路工程A1标段,线路起自伊敏换流站,止于J10(163号塔),线路长度为70.571公里,163号塔及共用部分的施工归本标段实施。全线单回路设计,共有直线塔152基,耐张塔12基。 1.2本标段主要采用内悬浮外拉线的组塔工艺,抱杆选择500mm×500mm×21m钢抱杆进行铁塔组立。 二、编制依据 §《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2004) §《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》

铁塔组立的安全措施规定

编号:SM-ZD-38634 铁塔组立的安全措施规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

铁塔组立的安全措施规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 铁塔有多种型式,铁塔组立有多种方法,各种铁塔各种组立方法均应执行的通用安全措施为一般规定。一般规定也是组立杆塔的基本安全要求。 从人员、机具、材料、方法、环境等五个方面介绍其安全要求。 一、人员方面 (1)必须由有组立杆塔经验的人员担任现场指挥和安全监护人(也称安全负责人)。 (2)组塔班组必须有专职安全员,班组长与专职安全员不能同为一人。 (3)登高作业及相关作业人员必须经培训后持证上岗。 (4)对施工人员有两点严格要求:一是组立杆塔过程中,严禁吊件下方有人;二是严禁人员站在受力钢丝绳的内侧。 (5)对非施工人员有两个“不准”:一是在组立杆塔时,非施工人员不准进入1.2倍杆塔高的范围内;二是不准非施

35KV铁塔组立施工方案(20200917230119)

35KV 铁塔组立施工方案 、编制及施工依据 《35kV 架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90) 《电力建设安全工作规程》(架空输电线路部分DL5009?2-94)《电力建设安全健康与环境管理工作规程》(国家电力公司发布2002-01-21实施) 《35kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 二、施工队伍安排 拟安排1个施工队,施工队下设2个班组,即安装班组和机具班组。 三、施工现场布置现场设置隔离栏,施工工具、材料按规定摆放在帆布上(大型塔材除外),严禁 随地乱放。施工现场物品摆放合理、整齐,现场无多余的杂物。 四、施工前的准备工作 开工前,技术负责人组织现场工作人员认真学习《电业安全规程》有关部分及《架空送电线路 施工工艺及质量标准》,并介绍工程情况,做好技术交底工作。 材料员参照施工措施和工程实际情况准备好工器具,并检查其状态、性能,保证其处于良好的工作状态;按照要求发放足够的工器具,并作好记录。 施工队按工作任务准备相应的材料、工具,准备好的材料和工器具应妥善存放,材料员负责。安装班组负责人根据实际情况,合理安排本班组的人员分工和施工进度。 机具班组负责人物资运输和吊车的准备,保证其处于良好的工作状态。施工前,了解设备及基础的实际情况,落实施工设备布置场所,按照安规和现场工作实际需要检查安措是否完备。 五、铁塔组立方案及操作要点 铁塔分解组立主要采用小圆木抱杆或钢管抱杆分解组塔法。 34732 87AC 螬27672 6C18 氘{36964 9064 遤\h27950 6D2E 洮Y 施工流程大致可分为组塔前准备、第一段塔的组立、抱杆分解组立、抱杆的提升、塔材的吊装、螺栓的安装、塔身校正等。 施工人员必须参加技术、安全、质量交底,各施工队在施工前,认真学习有关的操作方法及要点,在施工前做到心中有数,才能保质保量的完成施工任务。 施工中重视对原始记录的填写工作,做到准确、及时、齐全、整洁。严格遵守国家及有关部门颁发的安全操作规程。 认真做好施工前的组织、准备工作,施工现场人员的职责要明确,并落实到每个人。 现场施工负责人即现场指挥,也是施工现场的第一安全负责人。?现场指挥在组立塔前必须亲

铁塔组立的安全措施及注意事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K1018 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 铁塔组立的安全措施及注意事项标准版本

铁塔组立的安全措施及注意事项标 准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、进入施工现场人员必须佩戴安全帽,施工现场必须设置安全围栏和警示牌。 2、施工现场必须坚持工作票制度,工作票应填写正确、分工明确,职责到人,严禁无票作业,严禁代签。 3、施工现场必须坚持“红马甲”制度及“违章就下岗”的规定,现场安全员应时刻检查提醒作业人员严格遵守规章制度,纠正违章行为。 4、未经培训、考核合格人员严禁进行高空作业,严禁单独进行高空作业。

5、高空作业人员必须使用双保险,且安全带必须系在牢固的构件上,并做到高挂低用。 6、人员上下塔过程中,不得随身携带重物,双手也不得持工具等杂物。 7、严禁在塔上采用多层作业,塔下人员不得在塔上作业人员的垂直下方作业或逗留,防止掉物伤人。 8、凡安装不上的塔材,严禁浮搁在塔上或形成假象。 9、施工前,对所有使用工器具要进行认真清理和外观检查,不合格不得使用,严禁超负荷使用。高空作业使用的工具材料,必须用工具袋上下传递,严禁随意抛掷。 10、本工程组塔时扒杆拉线必须使用地锚,禁止使用三联桩和利用树木、岩石做桩锚。

11、严禁利用主材做人字扒杆。 12、严禁使用防扭钢丝绳代替普通钢丝绳做拦风绳和临锚绳。 13、各施工队在未停电之前在运行线路下组塔必须办理第二种工作票、使用任务工作单、并按项目部测量的导线对地的净空距离的数据要求、经过监理审批,保证现场施工作业的工器具、材料必须对带电体的安全距离不小于15m的规定。 14、邻近电力线的桩位,应事先与当地供电部门取得联系并办理相关手续,铁塔组立时各种钢丝绳对电力线必须依照安规的规定保持足够的安全距离,杜绝触电事故的发生。 15、施工现场如遇5级及以上大风,雷雨天气应停止工作。 16、组塔时接地引下线必须与塔脚连接牢固。

铁塔组立质量保证措施方案

柳树颧-南化双回π入丰南变220kV线路工程铁塔组立质量保证措施 施工单位(章) 2016年06月22日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1工程参建各方 (1) 2.2工程规模 (1) 3 质量管理方针 (2) 4 质量目标 (2) 5 施工质量标准 (2) 6 质量主要措施 (2) 6.1严格管理 (3) 7 杆塔组立质量保证措施 (4) 7.1质量控制措施 (4) 7.2质量控制表 (6) 7.3检验标准 (6) 7.4.铁塔组立的质量要求 (6) 7.5.铁塔组立的质量检查方法 (7) 7.6质量通病防治措施 (9) 8 质量职责 (9) 9 施工质量考核 (10) 10 质量管理组织机构 (10)

1、编制依据 《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015) 施工组织设计 工程图纸 2、工程概况 2.1工程参建各方 建设单位:冀北唐山供电公司 设计单位:河北省电力勘测设计研究院 监理单位:北京华联电力工程监理公司 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优质工程标准,达标投产。 承包方式:本工程包工和部分包料,杆塔材料、导地线、绝缘子、金具、光缆及光缆金具由建设单位提供,其余材料由施工单位提供。 2.2工程规模 2.2.1本工程起于拟建丰南500kV变电站,止于柳树颧—南化线路东、西破口点,分为东、西两条破口线路,均采用同塔双回路架设,路径长度:19.907km,新建双回路铁塔60基。其中,东破口线路10.349km,线路由丰南站向南出线后,左转向东,跨过垃圾电厂的垃圾场后,再向东跨过至碱厂的110kV线路后,平行110kV线路约40米向南经柳树酄镇与西河之间,左转向南至韩家酄村西南接至线路破口点,共新建双回路铁塔33基,其中双回路直线塔22基,双回路耐张塔11基。西破口线路9.558km,其中线路由丰南站向南出线后,右转向西经杨家庄与高家庄之间,左转向南至么家庄村西北,左转经么家庄村西并平行于唐山西-柳树颧220kV线路向南,接至线路西破口点,共新建铁塔27基,其中双回路直线塔19基,双回路耐张塔8基。 2.2.2基础:全线铁塔基础采用灌注桩基础型式。 2.2.3铁塔:共有8种塔型,其中耐张塔5种,分别为2F4-SDJ、2F4-SJ1、2F4-SJ2、2F41-SJ3、2F4-SJ4;直线塔3种,分别为2F3-SZ1、2F3-SZ2、2F3-SZ3。 架线:工程全线采用2×JL/LB20A-630/45钢芯铝绞线,地线采用一根JLB40-150铝包钢

铁塔工程安全技术保证措施(word版)

铁塔工程安全技术保证措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

铁塔工程安全技术保证措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 铁塔工程是输电线路施工中三大工序之一。它的危险作业多, 发生事故的可能性很大, 易发生高空坠落伤亡事故。为了保证铁塔工程的顺利进行, 特制定铁塔工程安全技术保证措施。 二、安全施工管理措施 1.开工前临时工和民工由项目部和施工班组织二、三级安全培训教育, 合格者发放上岗证, 准予参加施工。工程开工前由项目部和施工班组织全体施工人员进行铁塔工程安全技术交底。 2.对高空作业、机械操作、安全监督等特种作业人员进行岗位技术培训, 对现场施工负责人和指挥人应进行施工方案的培训, 考试合格后持证上岗。 3.队技术员应根据现场实际情况和采取的施工方案认真填写安全施工作业票, 作业票中应包括当日施工作业危险点和危险点控制措施, 每日开工前安全监护人应认真宣读安全施工作业票, 并由全体施工人员签字。 4.每一施工作业点都应配备安全监督员, 安全监督员应认真履行职责。 5.项目部每月应由项目经理组织至少一次安全大检查, 由专职安全员组织两次专业检查, 对查出的问题及时处理。

“悬浮内抱杆分解组立铁塔”安全风险预控措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ “悬浮内抱杆分解组立铁塔”安全风险预控措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2016-69 “悬浮内抱杆分解组立铁塔”安全 风险预控措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本措施包括施工准备阶段、施工安全措施等方面,分析具体的风险预控措施,安全风险预控措施如下: 1、施工准备阶段安全风险控制措施 (一)在杆塔工序前编写完整、有效的专项施工方案(含安全技术措施)。施工方案经施工单位职能部门审核、总工程师审批,报监理项目部审查、业主项目部批准后实施。杆塔组立的现场布置应符合作施工方案的规定。 (二)悬浮抱杆分解组立铁塔属于固有三级安全风险,作业前,按规定办理《电网工程安全施工作业票B》。 (三)向所有参加施工作业人员进行安全技术交底,指明作业过程中的危险点及安全注意事项。接受

交底人员在交底记录上签字。 (四)施工人员熟悉施工区域内的环境。作业前,清除影响杆塔组立的障碍物,如无法清除时应采取其它安全措施。 (五)检查抱杆正直、焊接、铆固、连接螺栓紧固等情况,判定合格后再使用。 (六)按安全文明施工规定,平整布置现场;按方案要求挖好地锚坑,挖好马道,排除积水,埋设地锚。 2、施工阶段安全风险控制措施 (一)临时地锚坑布置抱杆应有四方拉线,拉线的地锚坑与塔位中心水平距离不小于塔全高的1.2倍,拉线方向与线路中心线成45度角。 1. 牵引地锚坑要尽量避免在起吊方向,牵引地锚与塔中心的水平距离应不小于塔全高的1.5倍。 2. 调整绳方向视吊片方向而定,距离应保证调整绳对水平地面的夹角不大于45度,可采用地钻或小号地锚固定。对于山区特殊地形情况大于45度时应考虑

(安全生产)铁塔组立安全措施

塔—兴220kV送电线路工程组塔施工安全措施和环境保护 中国石油天然气管道通信电力工程总公司 漠大线一标段项目部

铁塔组立的安全措施和环境保护 第一节一般规定 铁塔有多种型式,铁塔组立有多种方法,各种铁塔各种组立方法均应执行的通用安全措施为一般规定。一般规定也是组立杆塔的基本安全要求。 从人员、机具、材料、方法、环境等五个方面介绍其安全要求。 一、人员方面 (1)必须由有组立杆塔经验的人员担任现场指挥和安全监护人(也称安全负责人)。 (2)组塔班组必须有专职安全员,班组长与专职安全员不能同为一人。 (3)登高作业及相关作业人员必须经培训后持证上岗。 (4)对施工人员有两点严格要求:一是组立杆塔过程中,严禁吊件下方有人;二是严禁人员站在受力钢丝绳的内侧。 (5)对非施工人员有两个“不准”:一是在组立杆塔时,非施工人员不准进入1.2倍杆塔高的范围内;二是不准非施工人员进入作业区——这是指在组装及组立准备工作期间的要求,作业区的范围应用围绳或围栏标志清楚。 二、机具方面 (1)地锚和锚桩:一是地锚和锚桩的规格、数量、位置应符合施工作业指导书的规定;二是使用卧式地锚时,地锚套(俗称地锚鼻,即用钢丝绳制作的绳套)引出方向应开挖马道,马道与受力方向应一致;三是不得利用树木或外露岩石作牵引或制动等主要受力的锚桩。用作临时拉线锚桩也应仔细观察和鉴别,确保受力可靠。 (2)抱杆:抱杆是组立杆塔的主要起重工其之一,型式、规格多样。规定有两点:一是组立220kV及以上杆塔时,不得使用木抱杆;二是立杆塔前应检查抱杆正直、焊接、铆固等情况。

(3)临时拉线及加固绳:一是必须使用钢丝绳;二是对组立的杆塔使用临时拉线过夜时,针对临时拉线应釆取安全措施,目的是防止倒杆塔。 (4)钢丝绳与钢构件的绑扎处应垫软物。“软物”包括麻带、杉木条、胶管等。 (5)起重机具与钢丝绳、卸扣等必须有合格证及试验报告,施工前必须检查机具等是否完好,发现损坏及时更换和调整,并要在动力机械旁放置灭火器。 事实上,对机具的要求还有很多,特别是使用前应作全面检查,不合格不得使用;使用中应正确使用,不得以人代小、不得超荷载使用等。 三、材料方面 (1)对于自立式铁塔,组立后应及时安装地脚螺栓的垫片(即垫板),并拧紧螺帽。 (2)所有杆塔组立后都应及时连上接地线,如无接地极,须装设可靠和合格的临时接地装置。 四、方法方面 (1)杆塔材料、工具严禁浮搁在杆塔及抱杆上。 (2)拆除工作的安全要求: 1)拆除杆塔上的受力构件必须事先采取补强措施。补强措施有:增加加固绳,增加补强型钢或补强圆木,增加临时拉线等。 2)分解组立杆塔时,拆除抱杆应事先采取防止拆除段自由倾倒的措施,严禁提前拧松或拆除部分连接螺栓。 五、环境方面 (1)施工人员应熟悉作业区范围内的环境(地理、气象、人居等)。作业前,应先清除影响作业安全的障碍物,如果无法清除时应采取避让措施。

组立铁塔安全措施

组立塔安全施工措施 工程名称:xx~xx110kV送电线路工程(一标段) (进入现场必须带好安全帽,登高作业人员必须戴好安全带。) 施工技术安全事项: 1、施工前必须熟悉图纸,学习立塔作业指导书,做到按图施工。吊方案和现场布置必须按技术交底的要求进行,未经技术主管的同意不得擅自更改。 2、施工准备: a) 每个施工人员都能掌握工艺流程及操作要点,避免盲目施工、野蛮施工。 b) 必须组织施工人员对工器具进行全面认真地检查,确认配套工器具、设备全部完好合格才能使用。 c) 参加施工人员必须经安全考试合格,并持证上岗 d) 平整相应的组装场地,对影响组装和吊装的障碍物要预先采取措施处理。 3、塔材及工器具运输 a)根据铁塔施工图检查到位的铁塔型号是否与设计相符,确认无误后方可运输。 b)塔材及工器具运输由技工负责指挥,技工必须熟悉铁塔型号、有关的铁塔结构图以及运输的道路情况;运输前必须对民工交待安全注意事项。 4、清点塔料、现场布置 a) 运至桩位的塔材,按照施工顺序分类、排列,对照铁塔图纸核对清点,发现缺材应及时通知材料部门补件,关键部位缺材时,不得立塔。 b) 对运至桩位的塔材构件弯曲不应超过该构件长度的2‰。且最大弯曲变形量不得超过5mm,若弯曲变形量超过以上规定,而未超过规范要求,必须进行冷矫正,矫正后不得出现裂纹。 c) 有严重质量问题的塔材应予以更换。如发现有轻微的生锈,应除锈后涂漆刷富锌漆。 d) 根据组立塔方法做好现场布置施工准备。

5、组立塔腿 将四个底座抬起装到基础上,上好地脚螺栓。先不要紧固,以利于塔腿段封面。用白棕绳扎好主材起立反方向及左右控制绳,用人字抱杆将塔腿主材起立就位后,将所有与塔座相连接的螺栓全部装上紧固。 6、地面组装 a)组装前先要熟悉图纸,认清图号,看清材料编号,并注意图上有关特殊说明及注意事项。 b)根据抱杆的提升高度及允许荷载合理确定吊片组装的高度及重量 c)根据地形条件以及吊片起吊方向的位置进行组装布置,吊片的组装应组装于塔位左右或前后侧,不可过远或过近。 d)构件组装有困难,应查明原因,严禁强行组装,少量螺孔位置不对,需扩孔时,扩孔部份不应超过3mm,当扩孔需超过3mm 时,应先堵焊,再重新打孔,并应进行防锈处理,严禁用气割扩孔或烧孔。 e)杆塔各构件的组装应紧密,交叉构件在交叉留有空隙者,应装设相应厚度的垫圈。 f)地面组装时,对于跨度较大的吊件及薄弱的塔片应用圆木、双钩等补强。 g)部分辅助塔件,可附带在主材上,但绑扎或穿螺栓(出牙),一定要牢固,位置必须合适,严防跌落。 h)部分受地形条件限制,需竖起来组装时,应用大绳打好临时拉线,防止塔片倾倒伤人。 组装时,脚钉位置,螺栓穿向等应符合设计图纸及工艺要求。 7、抱杆提升 在上腰箍附近挂一只2t开口滑车,将抱杆本身的起吊钢丝绳穿过该滑车后拉到抱杆根部并绑扎好,启动人工绞磨,使抱杆在两只腰箍的控制下提升至所需高度。 8、起吊塔片(段): 塔材在地面组装成片后,如图一所示以两根抱杆均衡起吊。若组片重量超过800kg时,应先吊装单根主材、然后利用事先挂在被吊主材上端的小滑车及φ13钢丝绳吊装正、侧面塔材。塔件吊离地面0.8米时,应停止牵引检查各部位的情况(绞磨锚桩、起吊牵引绳、

铁塔组立工艺要求及质量验评标准

一、铁塔组立工艺要求 1.1线路方向 本工程铁塔基础的编号A、B、C、D以线路塔号递增方向,顺时针排序,即由灵州(小号)至绍兴(大号)方向,如图3-1所示。 绍兴 图3-1 塔脚编号示意图 铁塔与基础连接型式 本标段铁塔与基础的连接采用水平塔脚板式及插入式角钢,基础半根开指地脚螺栓中心及插入角钢重心线至铁塔中心线的距离。 3.3.1 材质 铁塔构件的钢种为Q235B、Q345B和Q420B; 连接螺栓以热浸镀锌成品后的强度为标准来分级,M16、M20螺栓为6.8级,M24螺栓为8.8级; 3.3.2 材料规格 构件加工运输过程中采用单基包装。必须在现场按图纸认真核对材料规格。 3.3.3 金具挂点 直线塔导线挂点考虑了单双挂两种挂线方式,加工时均按单双挂通用加工。施工时应根据电气挂线方式安图组装。 3.3.4施工用孔

本工程耐张塔及直线塔均设有施工用孔。铁塔组立时,钢丝绳宜通过工具挂在施工孔上,不得直接缠绕在铁塔构件上,防止镀锌层脱落和损伤构件。施工时不得随便增加受力点而造成角钢受弯的危险情况,严禁采用“二倍荷重”的起吊办法。直线塔采用横担起吊导地线时应使前后侧起吊点同时均匀受力。 3.3.5 防卸螺栓与防松螺栓 最短腿离地高10m以下的连接螺栓采用防卸螺栓;若在10m处遇有节点板或接头时,其上所有螺栓均使用防卸螺栓,防卸螺栓的规格和强度级别应与原施工图中相应的螺栓相同; 铁塔除防卸螺栓、双螺母、防舞动外,其它单帽螺栓和脚钉均采用防松措施,配一帽、一垫、加一个薄螺母,并要求出扣,但挂线角钢处应采用双帽防松。业主方或运行方有特殊要求的应按照业主方或运行方的要求。 3.4 脚钉安装规定: 脚钉从基础顶面以上1.5m左右起装,间距一般按400mm,当某一个脚钉位于节点板、主材接头、塔身变坡等位置,上下脚钉间距不能满足标准400mm时,该脚钉上下相邻两个或三个脚钉间距之和需满足400mm的倍数;当脚钉代替螺栓时,脚钉级别应与被代螺栓等强度;脚钉型式采用防滑带弯钩型式。 单角钢采用左右两角钢肢上交错排列,组合角钢在外角钢的一肢上采用前后或左右交错排列(在组合角钢上凡无脚钉代替螺栓的脚钉边距均取30mm)。 铁塔的塔身、塔腿均在B、D 腿布置脚钉,横担以上及地线支架脚钉同样安装在B、D腿侧;转角塔地线支架脚钉按左右对称安装,即:右转时安装在正面左、右地线支架外侧主材上(B、D腿所在侧),左转时装在背面左、右地线支架外侧主材上(A、C腿所在侧)。 塔身的脚钉弯头一律沿主材中心线方向向上;横担、地线支架的脚钉端头一律垂直向上,做到整齐一致。 脚钉等同螺栓处理。如代替螺栓,须与其替换的螺栓级别相同。

组塔施工安全保证措施

目录 编制依据: .................................. 错误!未定义书签。 一、施工简介 ................................ 错误!未定义书签。 二、适用范围 ................................ 错误!未定义书签。 三、材料供应 ................................ 错误!未定义书签。 四、一般安全规定 ............................ 错误!未定义书签。 五、施工危险点分析及控制措施................. 错误!未定义书签。 六、塔料运输安全规定......................... 错误!未定义书签。 七、地面组装安全规定......................... 错误!未定义书签。 八、抱杆起立安全规定......................... 错误!未定义书签。 九、提升抱杆安全规定......................... 错误!未定义书签。 十、吊装安全规定 ............................ 错误!未定义书签。十一、抱杆拆除安全规定....................... 错误!未定义书签。十二、工器具、设备在使用过程中安全措施....... 错误!未定义书签。十三、安全通病治理措施....................... 错误!未定义书签。十四、文明施工 .............................. 错误!未定义书签。

组塔施工安全保证措施

目录 目录 0 编制依据: (1) 二、适用范围 (2) 三、材料供应 (2) 四、一般安全规定 (2) 五、施工危险点分析及控制措施 (5) 六、塔料运输安全规定 (7) 七、地面组装安全规定 (7) 八、抱杆起立安全规定 (8) 九、提升抱杆安全规定 (8) 十、吊装安全规定 (9) 十一、抱杆拆除安全规定 (10) 十二、工器具、设备在使用过程中安全措施 (10) 十三、安全通病治理措施 (12) 十四、文明施工 (14)

编制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工[2003]153号 2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL 5009.2-2004 3、《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[2011]1753号 4、《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW 250-2009 5、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005 6、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2008 8、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322号 9、《国家电网公司施工现场安全管理条文汇编(输变电工程类)》基建安全〔2011〕35号 10、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生[2012]352号 11、《反事故斗争二十五条重点措施及释义》国家电网公司[2007]699号 12、Q/SLG-ZS-2012《质量管理手册》及相关程序文件 13、《输电线路工程施工安全管理及风险控制方案》 14、银城-田庄110kV线路工程铁塔施工图纸 一、施工简介

相关文档