文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炉水循环泵冷却水系统

炉水循环泵冷却水系统

炉水循环泵冷却水系统
炉水循环泵冷却水系统

3、炉水循环泵冷却水系统

为了满足炉水循环泵电机腔口的冷却水温度不超过60℃,就必须有一套可靠的冷却水系统,以消除由于电机在运转时绕组的铜损和铁损发热、转动件的磨擦生热,以及从高温的泵壳侧传来的热量而造成电机温升的不安全影响。

电动机冷却水循环回路是:高压一次冷却水从电机底部进入,经由电机下端的推力盘带动辅助叶轮,以推进循环的流动,冷却水继而流经电机的转子和静子绕组及轴承间隙,从电机上端的出水口流出,温度升高了的高压一次水经外置的高压冷却器的高压侧将热量传给低压侧的低压二次冷却水,然后被冷却后的高压一次水再进入电机,形成高压一次水的闭路循环系统。

炉水循环泵冷却水系统由高压管路及低压管路两部分组成。高压管路与电机相连接,其流通的水按其不同的工作阶段有不同的作用目的,分别称为充水、清洗水和高压冷却水。低压管路中流通的则为低压冷却水。

3.1 充水管路清洗

炉水循环泵电机轴承需冷却水润滑,电机是靠水来冷却,所以在泵投入前必须电机进行充水。水润滑轴承的润滑膜非常薄,容不得任何细小杂质混入,因此在进行电机充水前应进行充水管路的开放冲洗,待冲洗合格后才能与电机接通。充水水源取自凝结水泵出口的低压凝结水,其水质浊度小于20ppm,铁含量<3.00ppb,对电机充水后也需进一步对电机冲洗,并将贮留在电机腔内的空气排净为止。因为电机腔内水中含有空气,轴承与空气接触而得不到水的润滑与冷却,使轴承损坏,所以泵启动前充水排气是非常重要,而且其操作要自下而上缓慢进行,直至把电机内空气排净为止。

对电机的充水和清洗分为两个步骤进行:第一步充水阶段,在锅炉尚未进水前,电机必须首先进行充水,电机充水排气,直至泵体排水门(疏水门)排出不含空气的稳定水流。第二步为清洗阶段,在锅炉上水过程中必须将清洗水连续不断地注入电机,以保证清洗水连续地从电机溢出,而决不能让锅炉的炉水倒灌入电机。以上称为静态清洗,静态清洗合格后再进行动态清洗,首先将炉水循环泵的出口门保持开启,将锅炉进水至正常水位,然后对炉水循环泵先后进行三次点动,第一次点转5s,间隔15min后再点转,其目的是提高清洗效果和进一步驱赶电动机中残留空气。

在锅炉启动阶段,必须连续地投入清洗水,清洗水的投用一直要延续到确保电机冷却水系统不含有污染杂质,直至锅炉的炉水浊度小于10ppm时才可停止电机充水。

3.2 高压冷却水

一次冷却水有分别取自凝泵出口的低压水源和给水母管来的高压水源。低压一次冷却水(凝结水)供管路冲洗、电机充水、清洗以及炉水循环泵电机注水用。炉水泵在正常运行时

高压一次水来自给泵出口的给水,并在电机及冷却器闭式循环冷却流动,不需要补充水。如果一旦高压冷却水系统中偶有某处泄漏,而使电机内循环水量不足,而导致高温高压的炉水会倒入电机,导致电机温度升高时,则高压一次冷却水应紧急注入补充,以维持电机的温度控制值。来自给泵出口的高压水经过一次冷却器冷却后,使其温度降至45℃以下,开启炉水循环泵主一次水门向炉水循环泵电机注水(注水时应严格控制一次水门的开度及注水温度,防止高温给水进入电机)。

3.3 低压冷却水系统

低压冷却水系统也称二次冷却水,它的用途是冷却高压一次水。二次冷却水取自机组公用的轴冷水系统,机组轴冷水为闭合循环系统,能够实现恒定温度和进水、回水稳定差压的自动调节。

低压冷却水一路走向外置冷却器,以冷却电机的高压水。另一路走向一次水冷却器以冷却补充进入电机的高压水,此路在正常运行时仅作备用。低压冷却水对炉水循环泵的安全运行是很重要的,其冷却水流量必须得到保证,在炉水循环泵启动前应先保证低压冷却水流量正常,这是作为炉水循环泵启动条件之一。因此,其冷却水源必须接有保安电源,确保在厂用电中断时冷却水仍能正常运行。当轴冷水系统故障引起二次冷却水中断时,备用冷却水源能自动紧急供水,备用水源投入时,高位水箱出水门和轴冷水管放水门自动开启,轴冷水回水门自动关闭,备用冷却水完成冷却作用后排放,以形成通路。高位水箱的水由消防水系统供给。

1、起机电流大30%、压差降?%、出力降50%及外部是否有尖锐声音能判断出电机转向;

2、起机前首先需要用高压冷却水进行冲洗,确保异物落入轴颈、轴瓦;

3、

闭式循环水冷却系统的应用

产品应用 应用一:空压站闭式循环水冷却系统 空压站闭式循环水冷却系统主要服务于水冷空压机、冷冻式压缩空气干燥机等设备的冷却。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、防冻装置、自动调节控制可视系统。 应用二:制冷站闭式循环水冷却系统 制冷站闭式循环水冷却系统主要服务于水冷制冷机组、机房空间、设备运行车间等空间的冷却。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压蓄冷水箱、防冻装置、自动调节控制可视系统。

应用三:中频电炉炉体和电源闭式循环水冷却系统 中频电炉在日常工作中,炉体和电源需要循环水来冷却,带走多余的热量。 应用四:液压站液压油的闭式循环水冷却系统 液压站液压油在工作中会产生大量的热量,需要将此热量带走,来稳定液压油的温度,保证液压油的性能。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、膨胀水箱、板式换热器(管壳式换热器)防冻装置、自动调节控制可视系统。

应用五:大功率变频器及机房闭式循环水冷却系统 由于大功率变频器(或机房其他设备)在运行中有2%-4%左右的损耗,这些损耗都变成热量,如果不及时将热量导出变频室,将危害变频器的正常运行。闭式冷却系统主要包括闭式冷却塔、循环水泵组、稳压排气装置、空气处理机、防冻装置、自动调节控制可视系统。 采用风道将变频器内热风直接引入空气处理机组降温过滤处理后,送出35~40℃ 冷却风循环进入变频器内;同时热风通过空气处理机组内的铜管翅片式表冷器把热量间接换热传递给循环水,空气处理机组出来的热水进入闭式冷却塔蒸发冷却散热后回到空气处理机组。 由于闭式循环冷却系统的循环冷却水在密闭的管路内循环,不受外界环境的影响,有效的保护了循环水水质,避免了换热器结垢,堵塞,清洗的麻烦,大大提高了换热效率,具备清洁、节能、低水耗的优点,同时也广泛应用于焊接系统、涂装系统、连铸结晶、注塑机、真空泵、单晶炉、多晶炉等系统及设备的冷却。

循环冷却水培训教材

循环xx培训教材 工业生产过程中,往往会产生大量热量,使生产设备或半成品(气体或液体)温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常运行和产品质量。因水的热容量大,水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。冷却水系统一般可分为直流水系统和循环水系统。 水通过换热器后即排放的称直流系统。若厂区附近水源充足且直接排放而不影响水体时,可采用直流系统。 循环冷却水系统又分为封闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。 冷却水在完全封闭的、由换热器和管路构成的系统中进行循环时称密闭式循环系统。在密闭式循环系统中,冷却水所吸收的热量一般借空气进行冷却,在水的循环过程中除渗漏外并无其它水量损失,也无排污所引起的环境问题,系统中含盐量及所加药剂几乎保持不变,故水质处理较单纯。但密闭式循环冷却水存在严重的腐蚀剂腐蚀产物问题。密闭式循环系统一般只用于小水量或缺水地区。 冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高后,利用其余压流入冷却塔内进行冷却,冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用,此系统称为敞开式循环冷却水系统。这种敞开式循环冷却水,由于在循环过程中要蒸发掉一部分水,还要排出一定的浓缩水,故要补充一定的新鲜水(通常称为补水),以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上。 敞开式循环冷却水系统是应用最广泛的系统,也是水质处理技术最复杂的系统。 一水的冷却原理 循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。 1蒸发散热水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大与其空气的接触面积和俄延长接触时间,使部分水蒸发,水气从水中带走气化所需的热量,从而使水冷却。

炉水循环泵冷却水系统

3、炉水循环泵冷却水系统 为了满足炉水循环泵电机腔口的冷却水温度不超过60℃,就必须有一套可靠的冷却水系统,以消除由于电机在运转时绕组的铜损和铁损发热、转动件的磨擦生热,以及从高温的泵壳侧传来的热量而造成电机温升的不安全影响。 电动机冷却水循环回路是:高压一次冷却水从电机底部进入,经由电机下端的推力盘带动辅助叶轮,以推进循环的流动,冷却水继而流经电机的转子和静子绕组及轴承间隙,从电机上端的出水口流出,温度升高了的高压一次水经外置的高压冷却器的高压侧将热量传给低压侧的低压二次冷却水,然后被冷却后的高压一次水再进入电机,形成高压一次水的闭路循环系统。 炉水循环泵冷却水系统由高压管路及低压管路两部分组成。高压管路与电机相连接,其流通的水按其不同的工作阶段有不同的作用目的,分别称为充水、清洗水和高压冷却水。低压管路中流通的则为低压冷却水。 3.1 充水管路清洗 炉水循环泵电机轴承需冷却水润滑,电机是靠水来冷却,所以在泵投入前必须电机进行充水。水润滑轴承的润滑膜非常薄,容不得任何细小杂质混入,因此在进行电机充水前应进行充水管路的开放冲洗,待冲洗合格后才能与电机接通。充水水源取自凝结水泵出口的低压凝结水,其水质浊度小于20ppm,铁含量<3.00ppb,对电机充水后也需进一步对电机冲洗,并将贮留在电机腔内的空气排净为止。因为电机腔内水中含有空气,轴承与空气接触而得不到水的润滑与冷却,使轴承损坏,所以泵启动前充水排气是非常重要,而且其操作要自下而上缓慢进行,直至把电机内空气排净为止。 对电机的充水和清洗分为两个步骤进行:第一步充水阶段,在锅炉尚未进水前,电机必须首先进行充水,电机充水排气,直至泵体排水门(疏水门)排出不含空气的稳定水流。第二步为清洗阶段,在锅炉上水过程中必须将清洗水连续不断地注入电机,以保证清洗水连续地从电机溢出,而决不能让锅炉的炉水倒灌入电机。以上称为静态清洗,静态清洗合格后再进行动态清洗,首先将炉水循环泵的出口门保持开启,将锅炉进水至正常水位,然后对炉水循环泵先后进行三次点动,第一次点转5s,间隔15min后再点转,其目的是提高清洗效果和进一步驱赶电动机中残留空气。 在锅炉启动阶段,必须连续地投入清洗水,清洗水的投用一直要延续到确保电机冷却水系统不含有污染杂质,直至锅炉的炉水浊度小于10ppm时才可停止电机充水。 3.2 高压冷却水 一次冷却水有分别取自凝泵出口的低压水源和给水母管来的高压水源。低压一次冷却水(凝结水)供管路冲洗、电机充水、清洗以及炉水循环泵电机注水用。炉水泵在正常运行时

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施 本文主要介绍电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水的清洁度对炉水循环泵的危害,并针对炉水循环泵驱动电机冷却水系统清洁度的要求,炉水循环泵各系统安装过程中的控制措施、调试过程中的工艺控制及炉水循环泵增加外置循环滤网的优点等几个方面进行阐述;通过这些措施,达到提高炉水循环泵驱动电机冷却水系統清洁度的目标,极大提高了炉水循环泵的安全运行保障。 标签:炉水循环泵;清洁度;滤网改进措施 1、目的 炉水循环泵可以比作控制循环锅炉的起搏心脏,离开了炉水循环泵锅炉就影响运行。应充分认识该泵的性能和特点,尤其要注意冷却水系统对炉水循环泵安全运行的重要性。为有效控制发电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度的状况,降低炉水循环泵在运行过程发生设备损坏、冷却水管道堵塞、冷却水清洁度差的概率,特在锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水系统内部清洁度常规控制、检查措施的基础上,通过现场进行革新增加外置滤网,改良安装过程等方法来提高炉水循环泵驱动电机冷却水内部清洁度目标。 2、影响炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度原因分析 造成电厂炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度差的过程主要有两个因素,一个因素是材料在生产、存放和运输过程中形成的;一个因素是在管道系统施工过程中形成的;经过对以上两个因素的细化分析,造成循环泵驱动电机冷却水清洁度差的主要原因有一下几点: (1)锅炉启动冲洗运行过程炉水中的杂质; (2)冷却水管道管子内部的杂质等; (3)炉水循环泵运行过程中产生的铁离子等杂质。 3、电机冷却水清洁度差对炉水循环泵造成的危害 炉水循环泵冷却水系统是用来消除由于电机在运行时绕组的发热、转动件的摩擦生热,以及从高温的泵壳侧传过来的热量而造成电机升温的不安全影响。高压冷却水从炉水泵电机的底部进入,经电机下端的推力轴承带动辅助叶轮,以建立循环的流动。温度升高的电机冷却水再经电机热交换器将热量传给低压冷却水,然后,被冷却过的高压冷却水再返回进入电机,形成闭路循环流动。锅炉炉水循环泵在运行过程中,锅炉水中的杂物会随着锅炉循环泵驱动电机冷却循环水的流动进入驱动电机中,加之循环泵本身采用内置于电机内过滤器,过流面积小,极易堵塞循环水路,造成冷却循环水流量减小,另外在这些杂物中含有铁质颗粒,

板式换热器在闭式循环冷却水系统的应用

在闭式循环冷却水系统中,板式换热器的冷却水和被冷却水在波纹板的两侧对流,波纹采用人字形波纹,这些传热板的波纹斜交,即在相邻的传热板上具有倾斜角相同而方向不同的波纹。沿流动方向横截面积是恒定的,但是由于流动方向不断变化致使流道形状改变,而引起湍流。今天就简单为大家介绍下板式换热器在闭式循环冷却水系统的应用: 板式换热器 1、一般换热器板片的波纹深度为3-5mm,湍流区流速约为0.1-1.0m/s,板片很薄,厚度为0.4-1mm,相邻的板有反方向的人字形沟槽,两种沟槽的交叉点就形成接触点,这样还可以消除振动,并且在促进湍流和热交换的同时,消除了由于疲劳裂缝引起的内部泄漏。人字形波纹板湍流度较高,高湍流还能充分发挥清洗作用,可以特别有效的将沉积污垢减至最小,但是波纹板的接触点较多,当液体水质差,含有悬浮的固体颗粒、杂物和水草等时,由于板间隙很窄,所以要尽可能的保证将所有2mm以上的颗粒在进入换热器以前,都要过滤掉,假如

过滤网不能有效发挥作用,就容易发生堵塞。 2、在闭式循环冷却水系统中,冷却水侧与被冷却水侧流动均匀湍流,两种流体逆向流动,由于波纹的作用引起湍流,从而产生高传热率,高阻力压降以及高切应力场,这将导致抑制污垢在传热面上形成。其传热系数一般为 5000-6000w/(m2.k),由此可节省换热器的面积。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。ARD艾瑞德拥有卓越的设计和生产技术以及全面的换热器专业知识,一直以来ARD致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,良好地运行于各行业,ARD已发展成为可拆式板式换热器领域卓越的厂家。

锅炉长期停运后炉水循环泵保护措施的探讨

第5期(总第107期) 2002年10月 山 西 电 力 SHA N XI EL ECT RI C PO WER N o.5(Ser.107) Oct .2002 收稿日期:2002-06-05,修回日期:2002-08-15 作者简介:王亚军(1971-),男,山西芮城人,1994年毕业于东北电 力学院电厂热能动力工程专业,工程师; 李艳庆(1961-),男,山西永济人,1984年毕业于太原工学院电力分院电力系,高级工程师。 锅炉长期停运后炉水循环泵保护措施的探讨 王亚军,李艳庆 (河津发电厂,山西河津 043300) 摘要:针对山西河津电厂引进日本T ORISHIMA 公司的220kW 炉水循环泵,简述了它的工作、结构特点及运行条件,提出了锅炉长期停运后炉水循环泵的保护措施。这对于使用炉水循环泵的电厂有一定的参考价值。 关键词:河津电厂;炉水循环泵;保护;强制循环 中图分类号:TH3 文献标识码:B 文章编号:1671-0320(2002)05-0015-04 1 概述 山西河津发电厂引进日本三菱350M W 发电 机组,配有蒸发量为1205t /h 、低倍率复合循环、固态排渣、 ”型布置、单汽包亚临界蒸汽锅炉。在锅炉的水循环系统中,配有3台炉水循环泵,布置在锅炉前墙+12.5m 标高处。系日本T ORISHI-MA 水泵制造有限公司的专利产品。其中2台运行,1台备用。2台炉水循环泵运行时锅炉的循环倍率为2.0,3台泵运行时锅炉的循环倍率为2.4。 2 河津电厂220kW 炉水循环泵的工作特性 2.1 结构特点2.1.1 耐高静压 炉水循环泵的外壳和有关附件是按照锅炉的设计压力来设计其结构强度的。 2.1.2 防水 定子线圈具有良好的防水和绝缘性能。2.1.3 隔热 炉水循环泵定子线圈允许最高温度为100℃,所以在运行中应严格控制电动机壳体内工质的温度低于一定的数值(低于65℃),为此在结构上采取了以下几点措施。 a)在水泵的下部装设隔热栅,防止炉水的热量传入电动机。 b)电动机和泵之间的轴颈做成细长形结构,且 均不保温,有利于散热。为了更进一步加强冷却效果,在隔热栅与泵的叶轮之间设有一个中间板(支承板)。在隔热栅的冷端(电机一侧)装有隔热栅冷却器,通过冷却水带走隔热栅的热量。 c )在电动机上装有外置式表面冷却器(高压冷却器),用闭式冷却水对电机内的工质进行冷却。当闭式冷却水系统故障时可自动切换至位于汽轮机房+22.5m 的高位水箱供给隔热栅的事故冷却用水。d)借助电机端部的辅助叶轮提高通过高压冷却器的工质流量,进一步提高冷却效果。 e )设有电动机外壳温度高保护。 f )设有密封、冲洗水系统。万一有可能发生高温炉水倒流入电动机内造成温度升高时,可将冲洗水打开,使低温的冲洗水经过电动机内部向上流向锅炉侧,起到阻止高温工质倒流的作用。2.1.4 防止杂质 水泵底部的分离装置是为了去除电机内部冷却工质中的杂质,保证电机的安全运行,并延长其使用寿命。 此外,在水泵的进口处还装有防旋板,防旋板具有防止水泵入口侧工质旋流的功能,改善了水泵入口的条件,提高了泵的扬程和效率。泵的出口设有暖泵管,减小了运行和备用泵的热应力。出口逆止门和截止门合为一体成为组合式角阀,简化了结构,减少了体积,节省了材料。 2.2 运行条件 2.2.1 由于炉水循环泵的特殊性,根据厂家提供的数据,河津电厂炉水循环泵在启动及运行时,必须满足以下条件。 启动前向炉水循环泵电机注水时,保持注水量3L/m in ~5L/min,注入的水必须清洁无杂质。锅炉初次启动或大修后启动时,必须先对

循环冷却水系统和开式冷却水系统概述

循环冷却水系统和开式冷却水系统概述 第一节概述 机组的循环冷却水来自凝汽器循环水进口管和矿井水升压泵出口管,经旋转滤网过滤后,向机房内布置标高较低的被冷却设备提供冷却水。正常运行中,机组循环冷却水由循环水提供,夏季可由矿井水升压泵提供温度较低的补充水做为冷却水源。循环冷却水系统各用户回水因压力较低,汇集后排至循环水塔池内。 设备规范如下: 第二节系统用户 循环冷却水系统用户有:汽轮机润滑油冷油器,闭式水冷却器,电动给水泵电机空冷器,电动给水泵润滑油冷油器,电动给水泵工作油冷油器,汽泵前置泵机械密封冷却器,汽泵机械密封冷却器,小机润滑油冷油器,凝结水泵电机轴承冷却器,发电机定子冷却水冷却器,真空泵循环液冷却器。 三、系统运行 1、投运 ①选择循环水或矿井水升压泵出水做为水源,开相应来水电动门; ②开旋转滤网进口门,旋转滤网排气门对滤网进行注水; ③空气放净后,开旋转滤网出口门,循环冷却水管道排空气门进行管道排空; ④管道空气排净后,根据需要投入循环冷却水用户。 2、运行维护 正常运行中,旋转滤网在投入运行后,检测前后压差在0.05MPa时开启下部排污电磁阀,并转动上部步进电机使滤网内各滤芯得到反冲清洗。 3、系统停运 当确认系统无用户时,可关闭水源电动门将系统停运。冬季停运后应放尽管道存水进行防冻处理。 开式冷却水系统 第一节概述 机组的开式冷却水来自凝汽器循环水进口管和矿井水升压泵出口管,经旋转滤网过滤后,由两台开

式冷却水泵送至机房内布置较高的被冷却设备和锅炉侧各用户。各用户回水因压力较高,汇集后排至循环水回水管道排至水塔。 第二节系统运行 1、投运(水源选择及排空气、投运时的用户选择) ①选择循环水或矿井水升压泵出水做为水源,开相应来水电动门; ②开旋转滤网进口门,旋转滤网排气门对滤网进行注水; ③空气放净后,打开旋转滤网出口门、开冷泵入口门和出口门、开式冷却 水管道排空气门进行管道排空; ④管道空气排净后,关闭开冷泵出口门,部分投入开式水用户(),启动一 台开冷泵正常后,根据需要投入开式冷却水用户。 2、运行维护(包括滤网排污) 正常运行中,旋转滤网在投入运行后,检测前后压差在0.05MPa时开启下部排污电磁阀,并转动上部步进电机使滤网内各滤芯得到反冲清洗。 开冷泵运行中应注意压力,声音,振动正常,备用泵备用良好,开式冷却水母管压力正常。 3、系统停运 当确认系统无用户时,可停运开式冷却水泵,关闭水源电动门后将系统停运。冬季停运后应放尽管道存水进行防冻处理。 第三节系统运行注意事项 1、切泵注意事项(防逆止门不严引起倒流) 切换开冷泵时,先启动备用泵,检查备用泵运行正常后,停运运行开冷泵。当运行泵出口门关闭后,投入备用,查出口门开启正常,泵出口压力为其入口压力(确认其出口逆止门严密),切换开冷泵完毕。 2、两台泵均故障时的应对措施 两台开冷泵同时故障时,应立即开启两台开冷泵出口门,利用泵入口

炉水循环泵马达腔冷却水温度升高的原因分析及预防措施

第6期锅炉制造 No.62012年11月 BOILER MANUFACTURING Nov.2012 文章编号:CN23-1249(2012)06-0058-03 炉水循环泵马达腔冷却水温度升高的 原因分析及预防措施 赵现华,张国伟 (哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046) 摘 要:根据某电厂提出我公司超临界660MW 锅炉的启动循环泵马达腔冷却水温度升高的问题,给出了炉 水循环泵的结构及产生问题的原因分析。关键词:锅炉;循环泵;热屏蔽;马达腔;高压冷却器中图分类号:TK223.7 文献标识码:A Analysis and Ameliorative Methods for High Temperature of Cooling Water in Motor Cavity of Boiler Water Circulating Pump Zhao Xianhua ,Zhang Guowei (Harbin Boiler Co.,Ltd.,Harbin 150046,China ) Abstract :According to the problem of high temperature of cooling water in motor cavity of circulat-ing pump for 660MW supercritical boiler of some power station ,analyze the reasons and bring for-ward the ameliorative methods. Key words :boiler ;circulating pump ;heated shield ;motor cavity ;high pressure cooler 收稿日期:2012-03-15 作者简介:赵现华(1982-),男,工程师,2004年毕业于辽宁工程技术大学热能与动力工程专业,现从事电站锅炉的安装工作。 0引言 某电厂扩建机组2?660MW 锅炉,在运行初期就发现锅炉炉水循环泵马达腔内温度异常,但是在运行时能够保证马达腔内的冷却水温度稳定在40?左右,温差不超过2?,但是在停炉后转湿态的情况下却发现马达腔内的冷却水温度急剧升高,短时间内升到58?,且有上升趋势,因马达腔内的温度正常运行值为40 50?,报警值为60?,到达65?时锅炉将MFT ,因而当温度急剧升高时为锅炉的安全运行留下隐患。 1设备概述 我公司超临界600MW 及以上锅炉都配备一 台炉水循环泵,炉水循环泵是属于离心式单级泵, 马达与泵由一立式主轴连接,所有内件包藏在一只主要由泵壳体,隔热体及马达组成的筒体(泵壳体位于最上部分),马达筒体外面装有高压冷却器,马达组件与泵壳体通过16条主螺栓与主螺母连接。 2 循环泵主要部件及作用 2.1 泵 泵基本上是由壳体及水力组件组成(水力组 件如:叶轮,扩散器等),它是在高温高压下循环炉水用的。在旋转的叶轮中,传送液体的压力和速度能量在增加,一部分速度能在扩散器中转化成静压能,扩散器的用途是将液体导至排出管口。

闭式循环冷却水系统

第三章闭式循环冷却水系统 第一节闭式冷却水系统投运前的检查与操作 3.1.1 检修工作已结束,所有工作票终结,系统完好、现场整洁。 3.1.2 闭式冷却水泵与电机对轮连接完好,地脚螺栓坚固,联轴器防护罩完整牢固,电机接线良好,接地线连接完好。 3.1.3 热工各种表计齐全完整,并投入运行,确证热工保护投入运行。 3.1.4 闭式冷却水系统电动门送电,气动门控制气源送上,压缩空气压力不低于0.5MPa,各阀门开关正常。 3.1.5 关闭闭式冷却水系统所有放水门,开启闭式冷却水系统所有放空气门,系统各用户阀门根据具体情况投入。 3.1.6 开启膨胀水箱出口门及两台闭式冷却水泵入口门。 3.1.7 检查辅机冷却水系统已投入运行20分钟以上,投入一台闭式冷却水冷却器,另一台闭式冷却水冷却器备用。闭式冷却水冷却器投入时先投开式冷却水侧,再投闭式冷却水侧。 3.1.8 检查除盐水正常,凝结水补水系统已准备好。 3.1.9 开启除盐水向膨胀水箱补水门,闭式冷却水系统开始注水。 3.1.10 闭式冷却水系统各空气门见水后关闭。 3.1.11 膨胀水箱水位补至 1000—1600mm,投入膨胀水箱补水调门自动。 3.1.12 按规定进行闭式冷却水泵联锁试验合格。 3.1.13 闭式冷却水泵电机测绝缘合格后送电。 3.1.14 检查闭式冷却水泵出口电动门关闭。 3.1.15 检查投入部分闭式冷却水用户。 3.1.16 通知化学准备化验闭式冷却水水质。 第二节闭式冷却水系统的报警、联锁与保护 3.2.1 报警条件 1. 闭式膨胀水箱水位≤1000mm, 水位低报警, 联开补水调门; ≥1600mm, 联关补水调门; ≥1800mm,水位高报警。 2. 闭式循环水冷却器出口母管压力≤0.35MPa 报警,延时3s 联启备用泵。 3. 闭式循环水冷却器出口母管温度≥38℃报警。 4. 闭式循环泵电机线圈温度≥110℃报警。 5. 闭式循环泵电机轴承温度≥75℃报警,≥80℃延时3s 跳泵。 6. 闭式循环泵轴承温度≥75℃报警,≥80℃延时3s 跳泵。 7. 闭冷水膨胀水箱液位≤200,延时5s跳泵; 8. 闭式循环冷却水泵运行且出口电动门关,延时5S跳泵; 9. 闭式循环冷却水泵运行且入口电动门关,延时3S跳泵。 3.2.2 闭式冷却水泵允许启的条件: 1. 电机各相线圈温度低于110℃;

电厂循环冷却水系统中的问题解决

电厂循环冷却水系统中的问题解决 2011年7月31日FJW提供 1.概述 电厂的循环水冷却处理系统是由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物(冷却塔);③循环水泵及集水池。该系统是利用冷却水进行降温和水质处理。冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理等解决方案,才能使循环水系统正常进行,使上述问题得到解决或改善。 2.敞开式循环冷却水系统存在的问题 2.1循环冷却水系统中的沉积物 2.2.1沉积物的析出和附着 一般天然水中都含有重碳酸盐,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分。 在直流冷却水系统中,重碳酸盐的浓度较低。在循环冷却水系统中,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,会发生下列反应 Ca(HCO3)2=CaCO3+CO0 +H2O 冷却水在经过冷却塔向下喷淋时,溶解在水中的CO2要逸出,这就促使上述反应 向右进行 CaCO沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢其导热系数不同,但一般不超过1.16W/(m.K), 而钢材的导热系数为46. 4-52.2 W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响换热器的传热效率。 水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率,影响产量;严重时,则管道被堵。 2.2设备腐蚀循环冷却水系统中大量的设备是金属制造的换热器。对于碳钢制成的换热器, 长期使用循环冷却水,会发生腐蚀穿孔,其腐蚀的原因是多种因素造成的。 2.2.1冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀敞开式循环冷却水系统中,水与空气能充分的接触,因此水中溶解的氧气可达饱和状态。当碳钢与溶有氧气的冷却水接触时,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,微电池的阳极区和阴极区分别会发生下列氧化反应和还原反应。

闭式循环冷却水系统

闭式循环冷却水系统 本系统设有两台100%容量的闭式循环冷却水泵,两台100%容量的闭式循环冷却水热交换器,一台闭式循环冷却水膨胀水箱,水源来自凝结水系统,可以通过锅炉上水泵上水,也可以通过凝结水母管上水。 本系统主要为下列设备提供冷却水:汽机大机润滑油冷却器、空、氢侧密封油冷却器、发电机氢气冷却器、发电机定子水冷却器、汽机控制油冷却器、给水泵小汽机冷油器、凝泵轴承冷却水、凝泵电机冷却水、凝泵机械密封冷却水、电泵润滑油冷却器、电泵工作油冷却器、电泵电机空气冷却器、电泵机械密封冷却器、电泵前置泵机械密封冷却器、汽泵前置泵机械密封冷却器、汽泵机械密封冷却器、闭式泵电机冷却水、汽水取样冷却器、磨煤机油冷却器、磨煤机电机空气冷却器、启动再循环泵电机冷却器、空予器轴承冷却水、一次风机油站油冷却器、送风机油站油冷却器、脱硫风机电机空气冷却器、等离子点火装置、制氢站冷却水、引风机电机润滑油站冷却水等等。 1.2.7 润滑油储存及其净化系统 机组设有一台主油箱,一套润滑油净化装置,一台润滑油输送泵,和一台贮油箱,其中润滑油输送泵为两台机公用。 1.2.8凝结水系统 每台机组配备两台100%的凝结水泵,一台运行,一台备用。凝结水泵为上海KSB泵有限公司生产的NLT500-570*4S立式多级筒袋型凝结水泵,流量1630m3/h,扬程328m。凝结水热井中的凝结水由凝结水泵升压后,经中压凝结水精处理装置、汽封加热器和四台低压加热器后进入除氧器。 1.2.9给水系统 每台机组配备两台50%容量的汽动给水泵和1台30%容量的电动给水泵。每台汽动给水泵配置1台电动给水前置泵,电动给水泵采用调速给水泵,配有1台与主泵用同一电机拖动的前置泵和液力偶合器.在一台汽动给水泵故障时,电动给水泵和另一台汽动给水泵并联运行可以满足汽轮机90%铭牌负荷需要。电动给水泵采用上海KSB泵有限公司生产的HPT200-330-22/5Stage型给水泵和SQ250-560型前置泵,其配套偶合器采用奥地利VOITH公司的R17K450M型液力偶合器。汽动给水泵采用上海KSB泵有限公司生产的HPT300-340-6s/27型给水泵。汽泵前置泵为上海KSB泵有限公司生产的HZB253-640型前置泵。给水泵汽

KSB炉水再循环泵的安装与运行

KSB炉水再循环泵的安装与运行 摘要:介绍了德国KSB炉水再循环泵的结构原理、安装和运行情况,对以后安装调试维护德国KSB炉水泵提供指导意义。 关键词:循环泵电机一次二次冷却水高压冷却器热屏蔽装置 0引言 随着火电大型机组的应用,德国KSB公司生产的再循环泵在电厂中应用越来越多。近年来,我司对德国KSB炉水泵电机进行了比较多的安装。KSB炉水泵电机在安装及运行中曾出现了泄露、电机超温、电流过大一些问题,对此总结了大量经验。 1KSB炉水循环泵的设计原理 KSB无填料循环泵设计用于进行循环炉水。循环泵和驱动电机形成一个封闭偶联装置。装置垂直安装,电机在泵壳的正下方。整套泵装置充注液体,压力与整个系统压力相同。电机部分和泵壳之间通过泵壳紧固螺栓连接。整套泵装置处于密封状态。泵壳和热屏蔽装置之间的热区域的密封通过螺旋缠绕的垫片来实现。泵装置悬挂在管线上,没有支撑架。它在管线系统中不形成一个固定点。 2循环泵基本装配规程 2.1锅炉循环泵安装前的准备工作 确保进出口内部绝对清洁。确保循环泵的周围有足够的空间,以允许装配组件本身和管道能够容纳安装时所产生的热膨胀。循环泵的任何附属设施,即供电线路、电缆等的铺设必须是挠性的并且长度要足够可以允许循环泵装置的热态膨胀。在电机部分的下方应有足够的空间以便拆卸电机装置。安装循环泵需要提升装置。使用的每个提升装置都必须能够单独承载泵装置的全部重量。只有泵壳需要提供保温(热绝缘)。保温界限为泵壳的下边缘。电机和紧固螺栓不要保温,因为这会在温度过分升高时对电机造成损坏。 2.2锅炉循环泵泵壳的安装 使用足够尺寸的提升器具将泵壳放到所需要的垂直安装位置,吸入管口要朝向上方。矫直泵壳。垂直偏离度不应该超过1°。泵壳应先定位点焊在管道上。点焊完后,再检查一下垂直偏离度。如果有必要的话,矫直泵壳。将进口管线和出口管线焊接到泵的管口上,注意不要有应力或应变传递到泵上。在焊接时要确保不要有焊接微粒进入管道开口。 2.3循环泵电机的安装

炉水循环泵电机腔室注水注意事项

炉水循环泵电机腔室注水注意事项 炉水泵注水思路: 用凝结水对炉水泵电机腔室进行注水,先对注水滤网进行冲洗,开启注水滤网放水门,冲洗滤网不小于5分钟,然后对注水管路进行冲洗,冲洗化验水质合格后通过调整阀门开度调整注水,然后对炉水泵电机腔室进行注水,从炉水泵泵体排放管处排空,有连续水流出并且化验水质合格,注水才算合格。 炉水泵电机测绝缘(建议进行三次测绝缘): 1、炉水泵注水前测绝缘记录数据。 2、炉水泵注水结束后测绝缘记录数据。 3、储水箱上水后测绝缘。 注水步骤及注意事项: 1、开始注水前首先确认以下阀门确在关闭状态: 炉水泵电机注水一次手动门(悬空)、炉水泵电机注水二次手动 门(悬空)、给水到炉水泵电机注水手动门。 2、炉水泵注水滤网冲洗: 1)要求凝结水系统运行正常,凝结水水质合格,炉水泵注水滤 网后手动门关闭。 2)开启注水滤网放水一次门、二次门。 3)开启凝结水来注水手动一次门、二次门。 4)对注水滤网进行大流量冲洗不小于5分钟,并目测水流干净。

5)冲洗完毕后关闭注水滤网放水一次门、二次门。 3、炉水泵注水管路进行冲洗 1)冲洗前再次确认炉水泵注水一次手动门(悬空)、炉水泵电机注水二次手动门(悬空)在关闭状态。 2)开启炉水泵注水管道冲洗放水手动门。 3)开启注水冷却器后注水手动门。 4)开启注水冷却器前注水手动门。 5)开始注水管路进行大流量冲洗,目测水质干净后在冲洗10分钟,联系化验对水质取样化验,期间仍然保持冲洗管路大 流量冲洗状态直到水质合格。 6)注水水质要求:导电度不大于0.2us/cm、PH值8~9(以化验专业为准),注水水温(以凝结水温度做参考)大于4℃ 小于54℃。 4、炉水泵电机腔室注水: 1)要求第三步水质化验合格。 2)调整凝结水来注水手动一次门开度,用量桶和秒表测量注水流量大约为2~3L/min,严格控制注水流量不能大于 5L/min。 3)调整好流量后保持凝结水来注水手动一次门开度不变,关闭炉水泵注水管道冲洗放水手动门。 4)开启泵体排空气管手动门。 5)缓慢开启炉水泵注水一次手动门(悬空)、炉水泵电机注水

循环冷却水系统调试方案

印尼南加海螺水泥2×18MW燃煤自备电厂项目#1汽轮机循环水系统调试方案编制: 审核: 批准: 中电 2014年8月18日

目录

1 目的 (4) 2 依据 (4) 3 系统说明及设备规: (4) 4 .循环泵启动前应具备的条件 (5) 5 组织分工 (6) 6 使用仪器设备 (6) 7 .循环水泵启动 (6) 8 联锁保护试验 (7) 9 安全注意事项 (7) 10. 停泵操作 (7) 11. 空冷器、冷油器的冲洗 (8) 12. 冷水塔风机试转: (8)

循环冷却水系统调试方案 1 目的 1.1 检验循环水系统设备运行可靠性,保证系统试运顺利进行; 1.2 为凝汽器和辅机设备正常运行提供符合要求的冷却水。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准》 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 《电力建设施工及验收技术规》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.8 《电业建设安全工作规程》(热力机械部分) 2.9 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 系统说明及设备规: 循环水系统的作用是冷却汽轮机的排汽,维持凝结器的真空,并向闭式循环冷却系统提供水源。 3.1 系统说明 循环水系统基本流程:

3.2 设备规 3.2.1循环水泵 型号:HS600-500-550-A 转速:980r/min 流量:3000m3/h 扬程:23m 3.2.2泵电机 型号:YKK450-6TH 转速:990r/min 功率:250KW 额定电压:10000V 标称电流:19.5A 4 .循环泵启动前应具备的条件 4.1 循环水系统的所有设备均已安装完毕; 4.2 系统的阀门挂牌、标注名称正确,阀门动作灵活、无卡涩、开关指示正确; 4.3 热工仪表安装校验完毕,具备投入条件; 4.4 有关热工、电气回路的调试工作已结束; 4.5 现场已清扫,道路通畅,试运区照明充足,通讯施工完善可靠;

炉水循环泵说明书915-1-8609

说明 对于炉水循环泵(简称炉水泵)应包括两方面的内容,其一是炉水泵设备本身,其二是为炉水泵成套的冷却系统,两者结合一起才构成一个完整体。没有冷却系统,炉水泵无法使用。 关于炉水泵设备本身(包括泵体与电机两部分及其附属的仪表装置等)是由泵的制造厂家完成配套出厂,而冷却系统则由锅炉制造厂承担设计并配套供货。故炉水泵的说明书也由二部分组成,第一部分是有关炉水泵设备本身的(包括技术性能、结构介绍、设备保养、安装、运行、维修等)说明书(中英文版)由泵厂提供,第二部分是关于冷却系统说明书(即本说明书)则由上海锅炉厂有限公司进行编写,主要是结合上海锅炉厂有限公司提供的炉水循环泵冷却系统布置图(501915-E1-08)加以阐明,用户可在此基础上再进一步制订具体的操作规程。 阅读本说明书时,请对照501915-E1-08循环泵冷却系统图。

1.概述 1.1锅炉机组水循环系统是以投运三台循环泵中的二台即能带满负荷进行设计,另一台泵可作为备用。若单台泵运行则锅炉负荷必须减低到BMCR(最大连续出力)的60%,即连续运行负荷在60%BMCR以下,可以单台泵投运,若所有循环泵都停转,则不允许锅炉运行。 三台泵可任意切换,当二台运行时,若任一泵出现故障则通过自控装置能自动切换到另一泵工作,此时如备用泵启动条件不满足,在5秒种内不能启动时,则自动降负荷至60%BMCR,在此期间水循环仍然安全。如无泵运行,则通过与循环泵压差测量仪表连锁的燃料跳闸起保护作用而自动停炉(MFT)。推荐以三泵投运方式为宜,以避免二泵运行时一旦某泵突然故障而备用泵又一时启动不了,会影响到锅炉的负荷,若三泵运行,则即使一台泵故障而停用,对负荷毫无影响,这种运行方式偏于保守,当然三泵运行时对厂用电耗有所增加,但耗电有限,通常可不加计较。 从锅炉水循环角度考虑,不论投运三泵、二泵、一泵,任何运行方式都可保证安全。 1.2炉水泵电机的冷却系统由高压管路和低压管路两部分组成。 高压管路与炉水泵电机腔体相连接,其流通的水按其不同的工作阶段有不同的作用目的,分别称为充水(Filling Water)、清洗水(Purge Water)和高压冷却水(H、P、Cooling Water),而在低压管路中流通的则始终是低压冷却水(L、P、Cooling Water)。 (a)充水和清洗水 水源取自凝水泵出口的低压冷凝水母管。泵电机在安装或检修后,必须先对高压管路进行冲洗,直至管路冲洗干净合格后才能与电机相连。接着对电机充水,并进一步对电机进行冲洗,直到电机冲洗合格。在此期间,电机尚未启动,锅炉尚未升压,故此时的充水和清洗水不需要高压,但进入电机的水有一定要求,故要控制水质。 (b)高压冷却水 冷却水从泵电机的底部进入,经电机下端的推力轴承带动辅助叶轮,以建立循环的流动,继而流过电机的转子和定子绕组及轴承间隙,从电机上端的出水口流出。温度升高了的电机冷却水(亦称高压一次水)再经外置的热交换器高压

炉水循环泵及其系统调试方案(内容)

目录 1. 编制依据 (1) 2. 调试目的 (1) 3. 调试对象及范围 (1) 4. 试转应具备条件及系统启动前检查 (2) 5. 调试工作程序 (3) 6. 调试步骤 (3) 7. 组织与分工 (5) 8. 环境、职业健康、安全、风险因素识别和控制措施 (6)

1. 编制依据 1.1 《中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法(2006年版)》1.2 《中国国电集团公司火电工程启动调试工作管理办法(2006年版)》 1.3 《中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准(2006年版)》1.4 《中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2006年版)》 1.5 《超临界火电机组水汽质量标准》(DL/T 912-2005) 1.6 《锅炉启动调试导则》DL/T852-2004 1.7 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 1.8 国电双鸭山发电有限公司三期工程2×600MW机组有关文件、图纸 1.9 国电双鸭山发电有限公司三期工程2×600MW机组调试大纲 1.10《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T889-2004 2. 调试目的 为了指导及规范锅炉炉水循环泵及其系统的调试工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行,特制定本调试方案。 3. 调试对象及范围 炉水循环泵系统主要包括炉水循环泵、冷却水管道、阀门及热工测点。 炉水循环泵设备规范见表1。

4. 试转应具备条件及系统启动前检查 试运现场照明充足,通讯畅通。试运设备及周围垃圾、杂物等已清理干净,脚手架拆除,地沟盖板完好,附近无易燃易爆品。试运设备及系统的热工保护试验已完成,测量仪表、保护装置正常投入。 4.1 炉水循环泵的安装、保温工作全部结束,经检查验收合格; 4.2 炉水循环泵各低压冷却水系统、高压充水和清洗管道及低压临时充水管道的安装工作结束,经水压试验合格; 4.3 炉水循环泵电机及各有关的测量表记接线完毕,接线正确; 4.4 炉水循环泵的有关安装检查、验收、签证工作结束; 4.5 有关的临时设施拆除; 4.6 设备厂家服务人员到位,现场指导工作。

闭式循环水冷却器及板式换热器

你知道拼装式板式换热器在辐射供冷暖中的应用吗? 辐射供冷暖空调系统在欧洲和北美已有多年的使用和发展历史,与传统对流式空调系统不同的是,辐射供冷暖空调系统中,辐射换热量占总热交换量的50%以上,属于低温辐射传热为主的空调系统,其工作原理是夏季向辐射末端内输入18℃左右的冷水,形成冷辐射面;冬季则向辐射末端提供45℃左右的热水,形成热辐射面,依靠辐射面与人体、家具以及围护结构其余表面的辐射热交换进行降温(供暖)。若冷热源提供的冷热水温度过低或过高,不能满足辐射末端温度要求时,通常采用板式换热器或其他方法(如混水等)使冷(热)媒水温度达到系统设计要求。 在辐射供冷中的应用 辐射供冷时,辐射末端内冷水温度不宜过低,否则在辐射表面处易产生凝结水,造成结露现象.通常,采用控制辐射末端冷水进水温度的方法,使辐射板表面温度高于空气露点温度1~2℃,以防止结露.辐射供冷系统使用的冷水温度(16~18℃)通常高于常规空调系统(7℃),较高的冷水温度为蒸发冷却等天然冷源的使用提供了选择[6-8],但也使得常规的冷水机组产生的冷冻水(供回水温度为7/12℃)不能直接满足辐射供冷系统对对冷水温度的要求,通常可采用混水的方法得到辐射供冷所需的高温冷水,但为了防止冷水直接通入显热换热末端(特别是毛细管)后在换热器内表面产生水垢而堵塞,也可采用高效板式换热器将冷水机组产生的冷水进行逆流换热后再送入显热末端.辐射供冷时显热末端常用的进口水温为16~18℃,回水温度一般为21~23℃。 在辐射供暖中的应用 板式换热器在低温辐射供热中的应用分为水-水换热工况和汽-水换热工况2种.当采用蒸汽

为热源时,蒸汽须采用低压饱和蒸汽,工程中常用的压力为:表压0.3MPa或者表压0.4MPa,此时的蒸汽温度分别为144℃和152℃.当采用热水为热源时,所采用的热水供回水温度一般为95/70℃.辐射供暖时,供给辐射末端的热水温度也不宜过高,一般不超过60℃,其主要原因是: 1、由于辐射面积较大,水温无需太高即可达到室温设计要求; 2、人体舒适要求地面温度不能过高; 3、较高水温下,辐射供暖常用的塑料管材寿命大大降低.根据建筑保温及居住者的不同要求,地面温度通常控制在24~30℃范围内,温度过高影响舒适性,造成不必要的浪费;温度过低则达不到采暖要求. 近年来,国家对建筑节能的要求不断提高,围护结构的保温程度越来越好,这使得实际使用水温不断降低。在常用的管径、管间距前提下,实际所需的进水温度往往低于50℃,室外温度不太低时,30~40℃的进水温度已可起到明显的供暖效果.低温辐射采暖系统常用的进出口水温通常为45/35℃。 ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德换热器产品以完美的性能和服务征服了用户的心,被广泛的应用在区域供暖、生活热水、泳池水加热、区域制冷、中央制冷、热泵、地热采集、冰蓄冷、压力阻隔等各类HVAC工况条件下。经过数十年专业领域中的探索和研发,以及超过120,000例换热设备安装和运行调试经验积累的基础上,我们不断研发先进的技术,以满足用户日新月异的需求变化。针对各个国家的设计习惯,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德的专家对来自全球许多国家的大量技术数据进行记录和分析,提供整体的HVAC系统解决方案。从私家住宅到整个城市的供热和供冷都是我们的服务范围。

彻底根治循环冷却水系统四大难题

彻底根治循环冷却水系统四大难题 一、方案特点 在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命。 以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大 环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷 却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500 立方米的污染水。 针对以上问题,罗德斯尔?循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案。 循环水优化设备图片 二、罗德斯尔?循环水水质深度净化方案的优势 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性 保留原管,即无需改变原有循环水管道 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少 三、设备构成和原理 概述 罗德斯尔?循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。 LT系列循环水系统优化设备工作原理 LT 系列循环水系统优化设备是罗德斯尔?循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发

相关文档