文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水源热泵使用说明书

水源热泵使用说明书

水源热泵使用说明书
水源热泵使用说明书

恒力华

水源热泵机组

使

泰安市恒星制冷设备有限公司咨询电话0538-*******、6950867

前言

多谢惠购本公司产品。为了能充分发挥本机的功能和特点,请在使用前仔细阅读本说明书,并放于方便位置,以供日后参考之用。

主要产品

水源热泵机组

风冷整体工业冷水机

风冷分体工业冷水机

水冷工业冷水机

工业除湿机

防尘空调

玻璃钢冷却塔

螺杆机组

水源热泵机组安装使用说明书

一、水源热泵机组安装说明书

1.机组搬运

机组搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏机组,吊装时应用软性帆布带吊装。

2.机组的安装

2-1 安装机组时要合理布置周围空间,四周要保持必要的距离(800mm)以利于机组的热交换功能和维修保养。

2-2 按照公认的配置管道系统设计及施工,合理设计和安装冷冻水及井水系统,接驳管的口径绝对不能小于本机机组的口径,管路

较长时应选用较大管径,以充分发挥本机性能。

2-3 机组应水平放置。

2-4 冷冻水管通过试漏后,要包保温层,避免冷(热)量散失及管路过冷产生凝结水。

2-5 在井水管路中,必须安装旋流除沙器,并定时清理,以保证冷却系统正常运作。

*建议使用井水水质PH值6.3-8.5。

3.电源连接

3-1 如该机组采用三相四线时,电源线(R S T)接电源相线,(N)接零线,(PE)接地线。

*切勿将零线接于电源相线,否则会烧坏机组。

3-2 在给机组连接主电源时,电线要经电控箱上的穿线孔连在箱内接线端子上,保证连接紧固。

3-3 机组配电要求:(1)主电源电压380V±10%

频率50HZ±2%

(2)主电源电压220V±10%

频率50HZ±2%

3-4 主电源电压波动超过规定范围时,请勿启动机组,否则视为操作不当。

3-5 冷冻水水泵及井水水泵等需要连锁时,可正确连接在机组控制电路中。

3-6 本机组设有电流过载保护,逆缺相保护,压缩机排气端高压保

护,吸气端低压保护,马达线圈过热保护等多种措措施,采用微电脑控制,控制电路先进。本公司机组的控制电路已在工厂内安装调试完成,请勿擅自改动,如需改动请与本公司联系。

二、开机运行

1.开机前的准备工作

1-1 检查机组周围有否异状。

1-2 检查机组电源连接是否妥当,电压是否符合要求。

1-3 查看机组前面板的压力表,如果高低压指针均指为零,请不要安装或往机组内加水,否则会烧毁整台设备------一定要注意!并请立即与厂家取得联系。

1-4 检查整个空调系统是否加满水,并对所有的末端进行排气,待整个系统加满水后方可开机运行。

三、水源热泵机组的操作规程

1、在电源和水管连接妥当后,首先开启井水泵和冷冻水泵,这时要注意水泵运转的方向,确保其按正确方向运转,如果方向相反,请将电源相线中任意两根对调即可。

2、水泵运转一定时间后压缩机会自动运行。

3、通过主控板上的按键,将出水温度调节到所需的温度,[制冷时:回水温度不能低于7度,制热时回水不高于40度,以防止损坏机组或增加用电量],当压缩机运行至所调温度时,将会自动运行或停止。

*由于使用及保养不当引起机组的损坏,不在本公司保修范围之

内。

4.注意事项

4-1 制冷机运行停止后重新运行制冷或制热时,必须等候3分钟以上再进行。

4-2 请勿频繁调节温度,使压缩机反复起动及停止。

4-3 保险丝烧断时,千万不要用铁丝或铜丝代替。

4-4 请保持机组套管换热器内的清洁。

4-5 关机时,如果是整套系统联动,请直接按停止键,井水泵和冷水泵会按设定的程序自动停止。如果不是联动,请先停压缩机,再停井水泵和冷水泵。

4-6 压力表适用指南:压力表是观察机组运行情况的窗口,须正确观察压力表的变化。高压表中的观察线(最外圈),其范围为0-3.8Mpa。机组运行时指针所指为高压值,制冷时其范围为

1.2-1.7Mpa制热时其范围为1.5-

2.1Mpa。低压表中的观察线(最外

圈),其范围为0-1.8Mpa。机组运行时指针所指为低压值,机组正常运行制冷或制热时,其范围为0.35-0.45Mpa。

机组停止运行时,其高压表与低压表中指针所指数值应该相等,随着外界气温的变化,其所指压力会变化,一般为0.5-1.1Mpa。

四、水源热泵机组的保养

1.要避免任何杂物进入冷凝器或蒸发器,否则会降低整个机组的效率。

2.机组在使用时,高低压经常出现故障或制冷能力低,请清洗冷凝

器或蒸发器,若多次清洗后,机组故障警号仍然长鸣,那便要进行修理。

五、一般故障的排除方法

六、保修条例

凡本公司出售的机器均享有自购买之日起一年内的免费维修。

免费维修在下列情况之一自动失效:

1.购买日期不详及超出保修期。

2.机器实际的型号编码与标签编码不符。

3.因操作不当所造成的损坏。

4.未经本公司授权的拆卸及维修或改装所造成的损坏。

5.机器曾被水浸或火烧。

6.室内循环系统未加过滤器和井水系统未加旋流除沙器,造成机组内换热器的堵塞。

超过保修期及人为或因不当操作所造成的损坏,酌情收回成本。

水源热泵控制器使用说明书

一.概述

恒力华5X控制器适用于水冷冷(热)水机组,可以控制单台或2台压缩机,控制器由室外主板和室内线控器组成,并有风盘联动接口。二.主要技术参数

1﹑使用条件

□运行电压: AC220V±10%

□运行环境温度: -20~+55℃

□储存温度: -35~+85℃

□湿度要求: 0~95%RH

2﹑温度控制精度: 1℃

3﹑控制器符合

□ GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》

□ GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》

□GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》

□GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》

□抗干扰度符合GB4343.2-1999

□印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定

三.控制器功能

1、制冷运行

2、制热运行

3、可显示内回水温度及设置温度,具有查询功能

4、掉电自动记忆各种参数

5、压缩机均衡运行及分时启动

6、三相缺相,逆相保护

7、具有完善的保护功能及显示

8、具有风盘联动接口

9、选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好

10、具有定时开关机功能

11、具有催款功能

注意:本文档中的“内”字是指“内循环”,“外”字是指“外循环”

四.面板操作

室内线控器面板如图一

设置

1﹑开关机

□按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮;

□再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。

□开机,关机均存储数据。

2﹑模式转换

□按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式

□“制冷”模式显示雪花符号

□“制热”模式显示太阳符号

3﹑定时开关机

(1)设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置

章节)

□开机状态下,按“定时”键,定时关机;

□关机状态下,按“定时”键,定时开机;

□按“定时”键后,小时时间闪显;

□按“时间▽△”键,调整小时定时时间

□再按“定时”键后,分钟时间闪显;

□按“时间▽△”键,调整分钟定时时间

□再按“定时”键,定时设定完成

□再按“定时”键,则取消定时

(2)设置〖b7〗设置为1时是循环定时

□按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间;

□按“时间▽△”键,调整小时定时开时间

□再按“定时”键后,分钟时间闪显;

□按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间

□再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间;

□按“时间▽△”键,调整小时定时关时间

□再按“定时”键后,分钟时间闪显;

□按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间

□按“定时”键,定时关时间设定完成

(3)时钟设定

□按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态;

□按“时间▽△”键,调整小时时钟

□再按“定时”键后,分钟时间闪显;

□按“时间▽△”键,调整分钟时钟

□再按“定时”键,时钟设定完成

4﹑查询

□循环定时(〖b7〗设置为1)时,按“查询”键可显示实时

时间。

□按“查询”键,进入参数查询状态,再按“时间▽△”键可查询 d1 d2 d3 d4 d5的参数,再按“查询”键退出查询

状态。

□按“时间▽△”键可查询

d1内出水温度 d2内回水温度,d3外环境温度,d4外出水温度4,d5外回水温度

5.参数设置

(1)用户级参数设置( 设置温度设置)

□按“设置”键进入用户级温度设置,显示“P1”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P1(制冷设置温度)的参数。

□再按“时间△”键,则显示“P2”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P2(制热设置温度)的参数。

□再按“设置”键,则退出用户级参数设置。设置温度表1

(2)管理级参数设置

□按“设置”键达 10 秒以上,进入管理级参数设置菜单(密码进入)

□按“查询”键,可选择[系统功能设置菜单] [保护温度时间菜单]或[密码菜单]

□按“时间△”或“时间▽”键可选择具体菜单中的设置项, □按“温度△”或“温度▽”键可调整具体的参数,

□按“设置”键,存储数据并退出。

密码进入:表2

S3后按“查询”键,如密码符合维修者密码,则进入表3维修者密码修改,如符合工厂密码则进入工厂密码修改;不正确则重新显示〖S1〗项,需重新输入;维修者密码修改:如无需修改密码,直接按“查询”键,进入表4菜单;

维修者密码修改表3

维修者默认密码:123456;设置结束后按“查询”键,”如修改的密码和重新输入的密码一致则密码修改成功,进入下一菜单,否则修改无效,重新显示〖A1〗项,需重新输入;

工厂密码修改

厂家默认密码:654321

□设置结束后按“设置”键,”如修改的密码和重新输入的密码一致并按“查询”键确认,则密码修改成功,进入下一菜单,否则修改无效,重新显示〖A7〗项,需重新输入.

系统功能设置表4

保护温度时间参数表5

五.室外主控板:

接口定义表6

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

水泵启动操作规程.pdf

动力车间水泵房启动操作规程 目录 一、水泵启动操作运行安全事项 二、水泵启动前检查项目 三、水泵启动操作步骤 四、水泵倒泵周期及倒泵操作程序 五、停泵操作 六、水泵的紧急停车 七、紧急停车的操作 八、水泵电动机电流、电压运行要求 九、运行期间的检查与维护 十、停泵期间的维护 十一、常见故障及其排除方法

一、水泵运行安全操作注意事项及要求 1、岗位人员在工作前必须按规定穿戴好劳动保护用品,班前、班中严禁饮 酒; 2、检查设备时要仔细小心谨慎,衣服领口、袖口要扎紧,女同志的头发也 要盘起来,不能留披肩发,防止衣服或发头被运转部分挂住; 3、擦运转设备不准带手套,严禁擦转动部位; 4、擦拭电器设备时,不准用湿布,不准用鸡毛掸子掸打; 5、在发生危及设备和人身安全等事故需要紧急停车情况下,岗位人员可先 行处理,及时做好记录并尽快通知厂值班领导; 6、运行人员不准触摸带电部位,检查低压设备主电路各部线头发热时,必 须由电工执行;严禁站在潮湿的地方检查电源; 7、机房和配电室、禁止吹凉衣物和堆放杂物; 8、作业期间值班人员不得离岗位做与工作无关的其他事情; 9、水泵进出水阀门手轮都应该标有明确的开关方向,压力表每半年或一年 检查一次; 10、泵站集水池、吸水池值班人员要警惕,严防杂物及人落入水池内,池内 严禁人员洗衣物及游泳;开启水池闸阀时,要注意安全; 11、安全防护用品应放在固定的地方; 12、电机启动时,如出现冒烟、冒火应立即停止启动; 13、水泵在正常运行中,岗位人员应严格按照水泵技术操作规程执行; 14、运行、停运设备要挂上明显的指示牌,防止误操作; 15、防洪泵、排水泵、污水泵应保持备用状态,确保随时使用; 16、一切机电设备专人管理,分工负责,有权制止闲散人员随意入室或动用 设备;

冰箱制冷系统设计说明书word版本

冰箱制冷系统设计说 明书

冰箱制冷系统设计说明书1.冰箱设计步骤

图1 BCD-348W/H电冰箱制冷系统图 2.冰箱的总体布置 2.1箱体设计要求及形式 电冰箱箱体设计的优劣,直接影响使用性能、外观、耐久性制造成本和市场销售。在进行设计时,要求造型别致、美观大方。除色调要与家庭家具协调外,还必须考虑占地面积小内容积大,宽度、深度与高度的比例合理,有稳定感等。冰箱箱体尺寸见表1。 表1箱体尺寸

2.2箱体外表面温度校核和绝热层厚度 设计箱体的绝热层时,可预先参照国内外冰箱的有关资料设定其厚度,并计算出箱体表面温度t w 。如果箱体外表面温度t w 低于露点温度t d ,则会在箱体表面发生凝露现象,因此箱体表面温度必须高于露点温度,一般t w > t d +0.2 )(i o o o W t t a K t t -- = (1) 国家标准GB8059.1规定,电冰箱在进行凝露实验时 亚温带SN 、温带N 气候条件下,露点温度为19±0.5℃ 亚热带ST 、热带T 气候条件下,露点温度为27±0.5℃ t o t i

在t w > t d 的前提下,计算箱体的漏热量Q 1,并用下面的公式校验绝热层的厚度 1 21) (Q t t A w w -= λδ (2) 1w t ----冰箱外壁温度,℃ 2w t ----冰箱内壁温度,℃ λ-----绝热层导热系数,w/(m.k) A -----传热面积,m 2 校验计算的厚度在设定厚度基础上进行修正,反复计算,直到合理为止。 3.冰箱热负荷计算 总热负荷Q=Q 1+Q 2+Q 3 Q 1---- 箱体的漏热量 Q 2---- 门封漏热量 Q 3---- 除露管漏热量 (1)箱体的漏热量Q 1 由于箱体外壳钢板很薄,而其导热系数很大,所以钢板热阻很小,可忽略不计。内胆多用塑料ABS 成型,热阻较大,可将其厚度一起计入隔热层,箱体的传热可以看做单层平壁的传热。 )(1i o t t KA Q -= (3) (4) 其中:K —— 传热系数,W/m 2·℃; A —— 传热面积,m 2 ; i o a a K 111 ++= λδ

容声冰箱说明书

容声冰箱说明书 1 2020年4月19日

容声冰箱导购培训手册 容声冰箱辉煌历程: 1983 第一台容声冰箱诞生 1990 容生产出中国第一台圆弧门暗拉手流线型冰箱bcd-103,从此带动了国产冰 箱的升级换代。 1993 中国第一台全无氟绿色冰箱在容声问世。 1995 容声成为中国冰箱业首家年销售量突破百万的企业,达122万台。 1999 荣升冰箱连续9年中国销量第一。 第一台31.8分贝超静音冰箱,养鲜冰箱在容声下线,同时全彩冰箱,网络冰 箱等具革命性的新型冰箱相继问世。 以非变频方式实现比普通冰箱省电50%,耗电低至0.48度的超级节能冰箱在 容声研制成功。 分立多循环技术在容声诞生,彻底改变了冰箱诞生79年以来的串联循环制冷 局限。实现分立循环,分时控制,带领冰箱进入’按需制冷,多元养鲜’ 的新境界。纳米抗菌养鲜魔宝,速冻养鲜魔板技术开始在容 2 2020年4月19日

声创新利用。分立双循环,分立三循环技术在容声产品上全面应用,推动冰箱养鲜进入‘自 由温区’新时代。进美化工程全面启动,不但有多循环技术,养鲜技术,智能温控技术,节能技术,静音技术上全面提升,跟在产品外观技术和工艺上推动国际化标准工艺应用,塑造时尚精品。 荣升冰箱bcd-209s,超越欧洲a++级高级节能标准,勇夺联合国gef节能 明星大奖。为中国并想在同行业中赢得世界级的荣耀,开创冰箱业节能新纪元。加点健康化行动。将食物消毒技术,抗菌养鲜墨宝技术,抗菌镀膜玻璃层架,抗菌材料在全线产品推广,21各型号产品获得国家抗菌ciaa认证。容声全明星科技全面出击,自由温 区,停电保鲜,联合国节能明星科技强强 联手,自由温区技术开创冰箱独立控温新时代,超宽变温范围让食物保鲜更舒适长久,第四代维生素c养鲜魔宝,采用维生素c与纳米技术相结合,保湿,保鲜,除异味,更有停电仍可持续12小时供冷的停电保鲜科技,错峰用电,安静节省。 spa原生态养鲜科技突破诞生。整和分离多循环技术,果菜关合保险系统, 维生素c养鲜魔宝三大鲜锋科技,创造食物最适宜储藏的温度,温度,空气环境,同时促进果菜卫生c含量提升,至臻完md新科 3 2020年4月19日

水源热泵工作原理及特点.

热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源改是我们周围的介质——空气、河水、海水,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的;在小型空调器中,为了充分发挥它的效能,在夏季空调降温或在冬季取暖,都是使用同一套设备来完成的。在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,见图2一17。 热泵工作原理图 [1] 由图2—17中可看出,在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用,制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用,吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。上海冰箱厂生产的CKT 一3A 型窗式空调器,就是一种热泵式空调器。在图2—17的热泵循环中,从低温热源(室外空气或循环水,其温度均高于蒸发温度to 中取得Q 。kcal/h的热量,消耗了机械功ALkcal/h,而向高温热源(室内取暖系统供应了Qlkcal/h的热量,这些热量之间的关系是符合热力学第一定律的,即Q1=Q0十AL kcal/h

水源热泵方案及节能说明

水源热泵设计方案说明 一、工程概况: 本项目位于江苏省无锡市,建筑面积23729平方米,总空调面积约14290M2,其中一至二层为超市;三至四层为餐饮部,五到十层全部为客房,有热水需求。根据客户提供情况,从节能环保角度考虑,采用中央空调提供制冷,主机采用水源热泵机组。 二、设计依据 1、甲方提供的相关图纸及文件; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》; 3、《通风与空调工程施工及验收规范》; 4、《实用供热空调设计手册》及国家其它有关规范。 三、设计参数 1、室外主要气象参数:夏季计算干球温度T g= 33.4 ℃,湿球温度T S= 28.4 ℃。 2、室内空气设计参数:夏季温度为:T=24-28℃,冬季16-20℃ 四、设备选型与计算 主要技术指标

1、总冷负荷为:Q = 2186KW ,考虑将来同时最大使用系数和适应无锡夏季空调负荷日变化较大等因素。故选用“宏星”牌水冷螺杆式水源热泵机组40STD-E645HS 1 台和“宏星”水冷螺杆式热回收水源热泵机组:40STD-E540HSB 2台(用于制取热水);40STD-E645HS制冷量:645.4KW 双压缩机,输入功率105.8 KW;40STD-E540HSB制热量:542.9KW热回收量:162.9Kw,输入功率89 KW; 五、能量调节与控制 主要控制设备 1、空调主机:采用40STD-E645HS 40STD-E540HSB的“宏星”牌主机,该系列的机组为我司最成熟的机种之一,机组配备微电脑控制系统,具有故障显示、运行情况显示;装配缺相逆相保护、电机过载保护、防冻保护、高低压压力保护等多项保护措施;压缩机共有6级能量卸载,0%、

水源热泵操作规程

水源热泵机组设备操作规程 1、水源热泵机组设备启动前首先检查补水系统是否能够正常工作,补水设备包括软水器、软水箱、补 水泵及水源热泵机机组上的水流开关、温度探头、阀门等电接点压力表,以上设备能够正常工作方可启动水源热泵机组。 2、确定热源侧供水系统正常:开启联合泵站P115水泵系统,使水源热泵机组蒸发器端水循环系统正常 (观察水流开关是否动作)。 3、确定采暖侧水循环系统正常:开启补水泵给采暖系统管路注水,并开启顶层排气阀门,使水源热泵 机组冷凝器端及管路系统注满水,且系统压力达到0.24—0.30MPa,确定正常后启动采暖侧循环水泵。 4、检查水源热泵机组冷凝器端和蒸发器端循环水泵系统是否正常(观察水流开关是否动作),确定正常 后启动水源热泵机组(暂运行两台机组)。 5、运行人员应随时察看热源侧供水温度,其工作温度应在15℃--30℃范围内;采暖侧水循环的供回水 温度,其工作温度应在50℃--45℃范围内。 6、随时巡查各运行设备运行情况是否正常,运行设备压力表、温度计、发现问题应马上报告有关人员 进行解决。 7、每班检查一次循环水泵的润滑油情况,保持油箱油位正常。 8、随时查看软化储水箱内的水位是否正常,应保持水位在水箱的2/3以上。 9、每两小时记录主机的运行情况和制热供回水温度及压力情况。 10、交班人员应向接班人员交代清楚当班的运行情况,并附有值班记录,如有故障未处理完毕,交班人 员不得离开。 11、水源热泵机组巡检路线:水源-----阀门 -----热水主机-----循环泵------补水泵-----配电盘---- 末端设备。 12、为保证水源热泵机组及辅机正常运行,运行人员每班按巡检路线至少进行一次巡回检查。 13、检查热水机组运行是否正常,各受压元件可见部位是否有异常现象。 14、检查循环泵、补水泵运行情况,电动机与轴承的温度、震动与噪音是否超限,电机和主机接线盒有无 发热现象,排除不正常漏水现象。 15、检查各设备润滑部位,润滑油箱是否油位正常,是否泄漏,润滑脂加注情况。 16、检查各阀门开关位置是否正常,各阀门管道有无漏水现象。 17、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入巡检记录表里。 18、循环水泵每运行一个月替换使用,定期检查,非供冷、供暖期间拆装检查。 19、建立健全供暖体系年度保养制度,在每个供暖前或结束后: ①对整个系统做一次全面的检查,判断整个管路系统继续运行的可靠性。 ②检查所有阀门的防腐防锈保护是否完好,必要时做油漆涂刷养护。 ③更换维修已经腐蚀以及老化得密封件和不能继续使用的阀门等。

海尔冰柜说明书

海尔冰箱bcd 195wt,矛盾的说明书 2009-6-24 17:46 冰箱内的温度是通过温控器调节旋钮①来调节的。旋钮上的刻度“0”是关机位置, “1,2,3,4,5,6,7”不代表具体的温度,数字越小,箱内温度越高;数字越大,则箱内温 度越低。推荐: 1~3档环境温度≥30℃ 3~5档环境温度16~30℃ 5~7档环境温度≤16℃ 外界温度高室内冰箱才应该调低温度,比如外界30度冰箱内调为5度。 如果冬天外界温度15度,冰箱要调成0度。这是什么逻辑? 难道冰箱里温度越低越省电?那这样一年四季调零度好了 2009-6-24 19:17 满意回答 首先要解释一下机械冰箱的控温原理,机械冰箱是通过冷藏室的温控器来控制整个冰箱 的温度的,制冷剂从冷冻流向冷藏,再回压机.就是说,冷冻室是间接通过冷藏来控制的,冷 藏温度达到后,制冷剂不再流动,冷冻室也不会再单独制冷。 明白了上面的原理后,就好解释你提的问题了. 1.夏天调低档是因为节电和保护压机。 举例说,如果你夏天调到5~7档,代表冰箱冷藏要维持一个很低的温度才会停机,而夏 天环境温度高,要维持这个温度很难,所以压机会一直长时间运转,不但于压机不利,而且 也不节能。 2.冬天调高档是为了保持冷冻室内食物不容易变坏. 冬天,环境温度低,如果我们设定为低档,冰箱冷藏很容易就达到设定档位对应的温度, 所以压机会长时间不运转,而这个结果就导致了冷冻室温度上升,我们知道,一般冷冻室温 度都在-12度以下,在这个温度下很多食物可存放很久,而如果压机很少运转的话,就很难 维持这个温度了。所以我们要设定为高档.这也是为什么冬天要求打开冷藏室的温度补偿开关 的原因,就是想让冷藏室传感器附近的温度升高,这样压机就会启动,来维持冬天的时候冷 冻室的温度. 如果理解了我上面的话,你就明白说明书的意思了,说明书并没有错. 2009-6-24 18:03 没错的,冰箱其实就是一个能量转换过程,如果室内外温度相差太大,冰箱是很难进入 最佳工作状态。如果外界温度为35度,你想要冰箱内达到-18度,可以达到,但是你需要压 缩机不停机长时间运转才行。再者说了,大夏天的,如果温度相差15度,你完全可以感到冰 霜的感觉,何必一定要把自己冻坏才好,想想你就会想通了。呵呵! 2009-6-24 18:03 知为力 海尔冰箱bcd 195wt,说明书不矛盾。 “1,2,3,4,5,6,7”是冰箱调温档位。 冰箱调温1档--7档数字越大温度越低。夏天将冰箱调到2-3档。原因:在夏季,环境 温度较高,冷冻室内温度若打在强挡,内外温度差大,因此箱内温度每下降1℃都很困难, 再 则,通过箱体保温层和门封冷气散失也会加快,这样开机时间很长而停机时间很短,会 导致压缩机在高温下长时间运转,既耗电又易损坏压缩机。 旋钮上的刻度“0”是低温补偿开关。冬季环境温度低时用的功能,夏季不需要使用该功 能。 2009-6-24 21:07 你好,向您这样的问题我买冰箱看说明书的时候也遇到过的。我选择的也是海尔的,现

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理 地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。 地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。 水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw 以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。 水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。 提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的最佳温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,

[电冰箱的用法]冰箱的说明书

[电冰箱的用法]冰箱的说明书 冰箱是我们日常生活中再常见不过的家电了,就算是最熟悉的家电,是不是您的使用方法就是正确的呢?很多情况下,我们对于家电的使用方法是不正确的,接下来为您介绍一些比较正确和巧妙的使用和保养方法。 1、对于熟肉类食物在冰箱中的储存时间不应该超过4天。冰箱保存食物的常用冷藏温度是4℃至8℃,在这种环境下,绝大多数的细菌生长速度会放慢。但有些细菌却嗜冷,如耶尔森菌、李斯特氏菌等在这种温度下反而能迅速增长繁殖,如果食用感染了这类细菌的食品,就会引起肠道疾病。任何食品在冰箱里的贮存时间不要太长,最好做到随买随吃,因为贮存时间过长,既影响食品的鲜美,又易产生异味。 2、食物不可生熟混放在一起,以保持卫生。按食物存放时间、温度要求,合理利用箱内空间,不要把食物直接放在蒸发器表面上,要放在器皿里,以免冻结在蒸发器上,不便取出。 3、鲜鱼、肉要用塑料袋封装,在冷冻室贮藏蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放入冰箱内最下面,以零上温度贮藏为宜。不能把瓶装液体饮料放进冷冻室内,以免冻裂包装瓶。应放在冷藏箱内或门档上,以4℃左右温度贮藏为最好。

3、食物摆放分清上下前后。冰箱冷藏室里的温度并不是恒定的,一般来说,上层比下层温度高,冰箱门口处温度最高,靠近后壁处温度最低,因此,食物摆放时是有讲究的。比如,一两天内就要吃完的小食品、不轻易坏的番茄酱、沙拉酱、果汁饮料以及鸡蛋、咸鸭蛋等蛋类食品可以放在门口处;剩饭菜以及豆制品等比较容易变质的食物放在冰箱上层后壁四周;水果、蔬菜等可以放在冰箱下层,或者是专门的果菜盒里,但不要太靠里边,以免被冻坏。 4、苹果在电冰箱内可以放一至二周;桔子可以冷藏一周;熟西红柿可以冷藏一至二天。但是香蕉、黄瓜和青椒不能久放在电冰箱内,这是因为这些瓜果和蔬菜要求贮存的温度比较高。香蕉11℃-13℃,黄瓜为10℃-13℃,而电冰箱果蔬盒内的温度一般在8℃左右。由于贮存时的温度过低。这些瓜果和蔬菜极易发生冻害。 有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。 按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物暂取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后重新贴一薄膜,放进食物,继续使用。

Thermo 902超低温冰箱使用说明

Thermo 902超低温冰箱使用说明 操作步骤: 1.温度设置: 按“Mode”键使“Temperature”指示灯亮,通过“↑”“↓”键设置冰箱的温度,按“Enter”键确认,再按“Mode”键使“Run”指示灯亮。 2.高温报警温度和低温报警设置: 按“Mode”键使“High Temperature/Low Temperature”指示灯亮,再通过“↑”“↓”键设置冰箱的高温报警温度或低温报警温度,按“Enter”键确认,再按“Mode”键使“Run”指示灯亮。(建议: 高温报警温度一般高于冰箱设置温度10℃,低温报警温度一般低于冰箱设置温度10℃)。 注意事项: 1.冰箱参数已经设定好,不要随意调动任何参数! 2.保持冰箱的放置场所空气洁净,环境温度在20℃~25℃; 3.及时清除冰箱门内侧和密封胶条处凝结的冰; 4.样品必须用耐低温的容器装好,才可放入冰箱。 5.不要移动他人的样品。 6.冰箱内为-80℃超低温环境,取放样品时,应戴上手套防止冻伤! 7.如遇停电时,依次关闭电池开关、电源开关、外部电源。来电后,反向依次打开所有开关! 8.每隔三个月,清洗冰箱的空气过滤膜; 9.每隔一年,清理冰箱内放置的标本样品。

10.打开冰箱后,取物迅速,打开时间不能过久。 11.关闭冰箱时,须确保冰箱门关紧。关箱时,达到-80度,方可离开。 12.冰箱内不准存放腐蚀性物品。 13.搬动冰箱时,倾斜度不得超过45度。 14.及时取走自己的物品,注意用电安全,保持实验室清洁,不浪费。仪器不正常时,及时上报,不 得自行处理。一、报警处理方法 1、“Hot condenser”报警 原因: 环境温度过高或空气流通不畅 处理方法: 降低环境温度或改善空气流通状况。 2、“Low battery”报警 原因: 发生过不正常断电或电池开关未打开 处理方法: 打开冰箱下侧门,将“Battery”开关拨至“Off”位置,接着关闭冰箱的电源开关;重新开启电源后,再将“Battery”开关拨至“On”位置,关闭冰箱的下侧门。 3、“Door open”报警 原因: 冰箱门未关闭

水源热泵与地源热泵优缺点的比较

水源热泵与地源热泵优缺点的比较 一、水源热泵深井技术介绍 1、水源热泵原理 地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。 为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。 1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:

分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。 开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。. 水源热泵原理图:

深井回灌开式环路

地下水平式封闭环路 2.水源热泵优点 2.1高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。4~6,实际运行为7理论计算可达到. 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温

生产岗位安全操作规程

第一条、目的为保证生产员工按章操作,使生产作业安全文明,特制定本规程 第二条、范围本公司生产作业岗位 第三条、内容 一、公司招用生产员工,先进行“三级”安全培训和岗位操作安全培训,考核合格后方可上岗操作。 二、生产安全操作规程 1、裁床车间 1)裁床车间的生产操作机器是裁断机、电剪,操作手是公司危险系数最高的岗位,操作手分主、副手,主机手负责操作机器,副手负责装裁片。 2)裁断机操作规程 ①上岗操作前,主机手先检查裁断机的电路、防护装置、冲头、双制开关、机油等是否正常运行,确定正常后才可开机进行操作,发现问题必须及时通知机修工进行维修,严禁机器带病作业; ②裁断机必须使用双制开关(双手用开关),严禁做用单制开关或变相单制开关; ③严禁操作手用手扶置刀模放在机器压板下操作,或者在机器压板下用手拿出刀模。在操作过程中,只允许主机手一人操作和放置刀模,并由主机手负责开启运程开关。严禁主、副机手两人同时操作,或者一人放置刀模,一人启动运程开关的违章行为。开机器

时刀模放稳,防止刀模不稳而弹出伤人。严禁没进行岗位安全操作培训过的副手代替主机手进行操作; ④操作手向外拉布料时,拉板式机必须拉出拉板才可向外拉布料,摇摆机或油压机必须将冲头平移,保证手不在冲头垂直下方才可拉出布料; ⑤从裁床机身后向机内输送布料时,必须先切断总电源开关,确保机器处于完全静止的状态才可以输送; ⑥严禁边操作边送料或拉料; ⑦在操作过程中,发现机器运转有异常响声时,应立即切断电源停止操作,并及时向主管汇报情况。待机修确定无问题后,方可正常使用; ⑧下班时,必须切断一切电源开关,确定机器在完全静止的情况下,方可离开岗位。3)电剪操作规程 ①上岗操作前,操作手先检查电剪的电路、防护装置、刀片等是否正常运行,确定正常后才可进行操作; ②电剪操作时,要小心翼翼地平稳向前推动机器,严禁用手在刀片前按布。当机器出现故障或刀片夹布时,必须关机进行检查维修和清理。 ③当机器不工作时,必须关掉电源,放下压脚架,并收放好。 2、车缝车间

家用电冰箱温度的正确调节方法

家用电冰箱温度的正确调节方法 除非你家的温度一年四季如春,那你的冰箱的温度调好就不需要变动了。否则,由于夏季和冬季温差较大,为了达到省电和保证食品冷冻质量,就需要在夏天和冬天调一下冰箱的温控旋钮。 调节方法:温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7当,数字越大,冷冻室里的温度越低。一般春秋天我们放到3档上,具体要看你的要求,冷冻室能否达到零下18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目的,夏天我们可以打到1档或2档,冬天打到4档或5档。 有的人可能要问,冬天温度低,反而把温度设置的低(数值大),夏天温度高,反而把温度设置的高(数值小),是不是搞反了呀。其实有很多人都有这样的错误认识,认为冬天温度低可以把冰箱温度设置高点,夏天温度高要设置低些。为什么要我这样设置呢?那是因为,冰箱冷冻室的温度是靠储藏室里的温度控制,看你的温控旋钮就是在储藏室。储藏室里的温度一般在4~8度,到了冬天,室内温度接近这个温度,如果温控旋钮还在3或者小于3上的话,冰箱压缩机就很少启动了,虽然储藏室里的温度能够满足要求,但冷冻室的温度就不能达到零下18度以下,食物容易变质,严重时食品解冻溶化。到了夏天,温度比较高,如果温控旋钮还在3或者大于3上的话,冰箱储藏室为了达到温度要求,压缩机频繁启动,虽然冷冻室的温度比零下18度还要低,但却造成电能的浪费,缩短了冰箱的使用寿命,这也是我们所不希望的。所以正确调节冰箱温度控制旋钮可以使我们既保

鲜又省电。 如何正确调节冰箱温度 1、夏季温度调节 电冰箱(冷柜)在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同的档位使用。夏季环境温度高时,应打在弱档2-3档使用。 原因:在夏季,环境温度高,而此时箱内温度每下降1度都很困难,通过箱体保温层和门封冷量散失也会加快,这样就会出现开机时间很长而停机时间却很短。这样就会导致压机在高温下长时间的运行,加剧了活塞与气缸的磨损,电机线圈漆包线的绝缘性能也会因高温而降低,耗电量也会急剧上升,即不经济又不合理。若此时改在打弱档(2.3),就会发现开机时间明显变短,停机时间加长,这样即节约了电能,又减少了压缩机磨损,延长了使用寿命。所以夏季高温时就将温控器调到弱档。 2、冬季温度调节 冬季一般档位要打到4档以上适用,原因是:您所购产品只有一个冷藏室温控器来控制冷藏和冷冻的温度,因冷藏温度技术要求控制在0~10度之间,而一般在冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度,如果设定温度过高,容易产生冰箱开机时间短导致冷冻制冷效果达不到,而冬季如果环境温度低,主要是要保证冷冻的制冷效果。一般情况下,如果环境温度低于16度,调到5档,低于10度,

水源热泵冷水机组的特点及原理

水源热泵冷水机组的特点及原理 水源热泵冷水机组凭借经济实用、环保、应用范围广等各方面优点,在生活中被广泛使用着。很多地区都将该系统运用在了建筑的配套设施之中,它符合可再生能源技术要求,响应了可持续发展的战略理念。小编现在为大家介绍下什么是水源热泵冷水机组?它与空调有什么区别? 一、什么是水源热泵冷水机组 “水源热泵”型冷水机组又称为冷暖型冷水机组,冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源。而在冬季可向空调系统提供空调热水水源,或直接向室内提供冷风和热风。冷水机组的热泵工作原理是利用冷水机组的蒸发器从环境中取热,经过压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,冷水机组的冷凝器则向用户排热,制出所需要的热水。 二、水源热泵冷水机组与空调之间的区别 传统设计的空调系统中较多采用的是冷水机供冷、锅炉供热的方式,或者采用溴化锂机组同时提供冷水和热水。利用锅炉作为热源,存在着环境污染和运行费用高的问题,降低能源消耗;而冷水机组以热泵方式运行来供热和提供热水,使得不仅采用电力这种清洁能源,而且提高了冷水机组的综合能效比,降低了能耗。 地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量"取"出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中"提取"热能,送到建筑物中采暖。 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出 20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

物业工程部作业指导书 体系文件

工程质量目标 客户对工程有效投诉少于5次/年员工上岗合格率100% 报修及时率95%以上 设备完好率95%以上

目录1 组织框架 2岗位职责 2.1总工程师职责 2.2暖通工程师职责 2.3弱电工程师职责 2.4强电工程师职责 2.5给排水工程师职责 2.6综合维修工岗位职责 2.7配电运行工岗位职责 2.8维修电工岗位职责 2.9空调运行工岗位职责 2.10弱电工岗位职责 2.11水工岗位职责 2.12中水站运行工岗位职责 3工程各岗任职资格 3.1总工程师任职资格 3.2各专业工程师任职资格 3.3各专业工程员工任职资格 4电梯的相关规定 4.1电梯使用安全规定 4.2电梯紧急故障处理规程 5配电系统的相关规定

5.1配电室交接班制度 5.2配电室设备巡视检查制度 5.3倒闸安全操作制度 5.4电工安全操作规程 5.5电气设备安全巡检制度 5.6电气设备维修管理制度 5.7高压变电室安全操作规程 5.8 高压变电室岗位责任制度 5.9高压变电室运行管理规定 5.10临时用电管理规定 5.11配电室门禁制度 5.12配电工作监护制度 5.13停电限电管理制度 5.14直流屏蓄电池维修保养制度 5.15工作票、操作票管理制度 6暖通系统相关规定 6.1空调机组设备巡视检查制度 6.2空调、新风机组安全管理制度 6.3燃气减压站巡视检查制度 6.4直燃机房管理制度 6.5直燃机房交接班制度 6.6直燃机房门禁制度 7给排水系统相关规定

7.1泵房管理制度 7.2消防水设备管理制度 7.3大厦用水、节水制度 8机房管理制度 8.1机房管理制度 8.2机房卫生管理制度 8.3机房安全防火制度 9设备保养制度 9.1工程大中修管理制度 9.2设备保养规程 9.3设备设施保养细则 9.4设备维护保养管理制度 9.5设备维修管理制度 10工具管理规定 10.1安全管理规定 10.2配电室安全用具的保管及使用规定 10.3电动工具安全操作规程 10.4手持电动工具的使用规定 10.5工具管理规定 11二次装修管理 11.1 二次装修管理规定 11.2 二次装修管理协议书 11.3 装修承诺书

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

中央空调机组安全操作规程

水源热泵中央空调机组安全操作规程 水源热泵中央空调机组安全操作规程,1、机组应专人操作、维护和保养,建立操作维护保养记录,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,保证空调循环水稳定在设置温度,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性,水源热泵中央空调机组安全操作规程1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。3、运行制 水源热泵中央空调机组安全操作规程 1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。 2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。 3、运行制冷/制热循环前,应确认转换阀门的状态是否正确,阀门开关是否到位,并注意检查阀门密闭性。 4、开机前检查电源是否缺相,电压是否平衡。水路及制冷管路有无渗水渗油。机组高压、低压压力是否在正常范围。井水、循环水、热水压力是否正常。 5、运行前严格确认水泵控制柜各水泵手自动状态,必须等到水泵正常运行后,蒸发器和冷凝循环水达到正常流量压缩机才能运行,否则可能造成机组严重损坏。 6、发现高压、低压压力保护动作,压缩机过载、过流、过热、机内开关保护动作,电源故障保护动作,水流开关保护动作,系统水温过低/过高保护动作,传感器故障等,都要立即停机,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。 7、主机运行过程中严禁断开电源,防止对设备造成伤害。 8、每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。多台机组并联运行时,应合理调整每台机组控制温度、启动时间,保证空调循环水稳定在设置温度,减少对电网冲击,实现合理化运行。 9、每月对配电箱所有压线螺丝紧固一遍,防止发生故障损坏电器元 件。 10、定期检查各保护开关性能,如:水流开关,电源保护器,高低压开关,油位油压差开关等。 11、定期对各压力表检查调校,保证数据准确。 12、定期对机组、水泵、其他设备做绝缘测试。 13、应经常检查各温度传感器是否脱落,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性。 14、断电时间超过8小时以上,必须让油加热器预热8~24小时后方能开机运行(环境温度越低预热时间越长,冬季需24小时)。 15、每月检查并清洗水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气以保持良好的换热效果和水质。 16、定期对机房内设备做保养维护,如:压缩机换油,水泵润滑,设备防锈,电线电缆检查,螺栓紧固,防震处理,清洁除尘等。

相关文档