第一章概述-------------------------------------------- 1

第二章基本技术条件---------------------------- 3 一模拟量在线监测------------------------------ 3 二开关量在线监测------------------------------ 6 三其他监测内容-------------------------------- 6 四故障报警------------------------------------ 6 五技术要求------------------------------------- 7 第三章监测电路------------------------------------------------- 9

一开关量采集电路------------------------------- 9 二轨道电路的监测------------------------------- 11 三道岔的监测----------------------------------- 12 四灯丝断丝的监测------------------------------- 15 五区间信号点的监测---------------------------- 16 六电源屏的监测--------------------------------- 17 七电缆绝缘的监测------------------------------- 17 八电源对地漏流的监测--------------------------- 18 九熔丝断丝的监测------------------------------- 18 第四章 TJWX-2000型信号微机监测系统功能-------- 20

一测试部分------------------------------------- 20

二监视部分-------------------------------------- 20 第五章 TJWX-2000型信号微机监测系统网络-------- 23

一计算机网络简介-------------------------------- 23 二系统组网及网络管理---------------------------- 23 三系统网络结构---------------------------------- 24

前言

铁路微机监测系统是铁路运输的重要行车安全设备。该系统的研制成功并在全路大面积的推广使用,对于进一步提高信号设备的安全可靠性,强化结合部管理,改善和优化现场维修具有划时代的重要意义。信号微机监测是电务安全的“黑匣子”,是信号维修技术的重要突破,是信号维修体制改革的重要技术支撑,是信号设备实现“状态修”的必要手段,也是信号技术向高安全、高可靠和网络化、数字化合智能化发展的重要标志之一。传统信号设备一方面不具备实时自诊断设备电器特性是否合乎标准的能力,另一方面不具备对行车信息的长时间记忆、存储和历史回放的能力。长期以来,信号工作者一直都希望借助计算机技术来弥补传统信号设备的缺陷。铁路微机监测克服了这一重大缺点。

第一章概述

利用微机高速信息处理能力,进行实时监测、故障诊断、自动分析;利用微机大规模信息存储能力,进行数据处理、记忆存储、回放再现。利用微机联网能力,加强调度指挥、故障处理、集中管理。

信号微机监测系统具有自诊断功能。能在信号设备运行的全部时间内监测运行状态和质量特性,全天候实时或定时对主体设备进行参数测试、存储、打印、查询、再现;能监测信号设备主要电气性能,当电气特性偏离预定界限时及时报警;能发现信号故障和故障预兆,为防止事故、实现信号设备预防维修提供可靠信息。进行实时监测、数据处理、故障诊断,从而大幅度提高了信号系统的安全性。

信号微机监测系统具有自记忆功能。记忆、存储信号设备的运行过程,并通过逻辑智能判断,有利于捕捉瞬间故障和间歇故障,克服“疑难杂症”,提高信号系统的可靠性;通过历史回放,为进行事故分析提供重要的手段和依据。

信号微机监测系统设备具有网络诊断管理和维护功能,可以实现电务段、路局和铁道部的全路联网。加强生产指挥,便于指导维修,实现科学管

理。

TJWX-2000型微机监测系统是全路电务职工在维修技术上多年探索和实践的集体智慧的结晶,是部组织新一轮联合攻关的结果,是通过部鉴定的先进成熟的科技成果,也是部确定的全路统一制式。几年来,铁道部每年都把微机监测系统列为部定行车安全措施项目之首,高度重视并给予政策支持。它把现代最技术,如传感器、现场总线、计算机网络通信、数据库及软件工程等技术融为一体,监测并记录信号设备的主要运行状态,为电务部门掌握设备的运用质量的故障分析提供科学依据。同时系统还具有数据逻辑判断功能,当信号设备的工作情况偏离预定界限或出现异常时及时报警,避免因设备故障或违章操作影响列车的安全、正点运行。

信号微机监测系统是由铁道部、铁路局、和电务段、车间、车站几次监测设备组成的,检测本单位管辖内各车站信号设备运行状态的网络系统。信号微机监测系统应用计算机和信息采集机实时监测各种信号设备。监测的对象大体可分为模拟量和开关量。模拟量包括:电源屏电压、轨道电路电压、道岔动作电流曲线、电缆绝缘电阻和电源对地漏泄电流、移频接受发送电压、电码化发送电压电流、信号机主灯丝断丝等。开关量包括:关键继电器状态、控制台按钮与标识灯状态、熔丝状态、灯丝状态和道岔表示缺口状态、两路电源切换时间监视等。

第二章基本技术条件

TJWX-2000型信号微机监测系统严格遵循以下功能及要求:

一、模拟量在线监测

1、电源屏监测:电源屏类型:适合与各种类型的电源屏。电源屏监测内容与要求:

(1)监测内容:电网输入状态、电源屏输出电压。

(2)监测点:电源屏输入、输出端。

(3)监测量程:(V)

(4)测量精度:+/-2%。

(5)测试方式:周期巡测,巡测周期小于等于1S;动态监测,缺相记录并报警、错相记录并报警、断电记录并报警。

(6)电网输入监测:电网输入电压大于额定值的+15%、-20%时记录并报警。

2、电源对地漏泄电流监测内容与要求

(1)监测内容:输出电源对地漏泄电流

(2)监测点:电源屏输出端。

(3)监测量程:AC0-300MA,DC0-10MA

(4)测量精度:+/-10%.

(5)测试方法:在天窗点内人工启动,通过1KΩ电阻测试电源对地漏泄电

流值。

3、转辙机监测:转辙机类型:直流电动转辙机、三相交流电动转辙机。

监测内容及要求;

(1)监测内容:道岔转换全过程中电动转辙机动作、故障电流、动作时间。(2)监测点:动作回线。

(3)监测量程:动作电流:0-10A,动作时间:0-20S

(4)测量精度:+/—3%,时间小于等于0.1S

(5)测试方式:随机测试。

(6)采样速度:不大于40MS。

4、轨道电路监测:内容与要求:(以交流连续式轨道电路为例) (1)监测内容:轨道接受端交流电压

(2)监测点:轨道继电器端

(3)监测量程:0-40V

(4)监测精度:+/—2%

(5)测试方式:周期巡测,巡测周期小于等于2分钟;动态监测,轨道继电器励磁时测调整电压,失磁时测分路电压;命令监测vr,根据需要随时以命令方式监测残压。

5、电缆绝缘监测内容与要求:

(1)监测内容:电缆芯线全程对地绝缘。

(2)监测点:分线盘或电缆测试盘处。

(3)测试电压:DC500V

(4)监测量程:0-20MΩ,超出量程值时显示“>20MΩ”

(5)测量精度:人工启动、自动测量

6、区间ZPW-2000无绝缘移频自动闭塞监测内容与要求:

(1)监测内容:闭塞分区轨道电路发送接受端电压

(2)监测点;

7、站内电码化监测内容与要求:

(1)监测内容:电码化轨道电路发送端电流、电压。

(2)监测点:分线盘和监测盒处。

(3)监测量程;0-5A,0-100V

(4)测量精度:+/-2%

(5)监测方法:周期巡测,巡测周期小于等于2分钟;动态监测,分路状态时测发送端电流。

二、开关量在线监测

(1)监测内容;开关量实时状态变化

(2)监测点:按钮状态原则上从按钮表示灯电路采集,对于无表示灯电路的按狃,采按狃空接点;控制台所有表示灯电路采集;其他继电器状态,根据系统软件实现监测功能的需要,具体选定继电器进行采集。

(3)采样周期:不大于250ms。

三、其他监测内容

1、监测列车信号主灯丝断丝,可按信号机架或架群报警。

2、对组合架零层、组合侧面以及控制台的主副熔丝转换装置进行监测。

3、记录集中式的区间信号机点灯、区间轨道骄傲电路占用状态。

4、站内电码化发码、传输继电器状态监测并记录。

5、道岔表示缺口监测:对道岔表示缺口超限记录并报警。

6、对道岔实际位置与室内表示不一致动态监测,记录并报警。

7、对道岔电路SJ第八组接点封连进行动态监测,记录并报警。

四、故障报警:

1、一级报警

(1)报警内容:涉及到行车安全的信息。

(2)报警方式:声光报警;人工确认后停止报警,并传送到站机、车间机及段机。

2、二级报警:

(1)报警内容:影响行车和设备正常工作的信息。

(2)报警方式:声光报警;报警后,延时适当时间自动停止报,并传送到站机及车间机。

3、三级报警

(1)报警内容:电气特性超标

(2)报警方式:红色显示报警;电气特性恢复正常后自动停报。

五、技术要求:

1、采集机

(1)采集机应具有良好的可靠性和实时性,并具有抗干扰及自检功能。(2)采集机与被测设备之间必须具有良好的电气隔离措施。

(3)采集机必须采用高可靠的开关量和模拟量采集器件.

(4)采集机应留有与调度管理信息系统(DMIS)等有关的开关量采集端子

和数据通信接口。

(5)采集机应具有功能划分,采集容量须满足不同监测规模的要求,并适应分散和集中两种设置方式。

(6)采集机的电路板、插件等应进行可靠性和可维修性设计。

(7)采集机的电路板、面板、组合、机柜尺寸符合GB/T3047.2或TB1476的相关规定。

2、站机、车间机与段机

(1)站机必须采用可靠的工业级控制微机。

(2)站机、车间机与段机的应用程序应在具有图形用户界面,并支持多任务和网络功能的高可靠操作系统上运行。

(3)站机应具有与既有计算机联锁设备联机通信功能,从计算机联锁获取相关信息。

3、通道通信

(1)监测信息传输应采用光纤数字通道,也可采用实回线或载波话路。(2)站机以上各信息传输通道的传输速率不低于14.4kbit/s.

4.监测系统室内工作环境

(1)环境温度:0-40℃

(2)相对湿度:不大于90%

5、监测系统的地线利用既有设备的地线。

6、监测系统供电电源

(1)监测系统采用工频单相交流供电,站机电源应从电源屏两路转换稳压后经UPS引入。

(2)监测系统供电电源应与被监测对象电源可靠隔离。

(3)监测系统应采用在线式UPS 供电, UPS 容量应保证交流断电后维持监测系统可靠供电10分钟以上。

第三章 监测电路

一、开关量采集电路

大量用于行车作业实时记录的开关量信息,一般从控制台表示灯取样,经整流、滤波及光电隔离后送入开关量输入板。

固态光隔模块采用了高阻加光电隔离的工作方式。原理图如3-3所示。它输出的开关量信息经选通送入CPU 。

IN1IN8D0

D7

图3-3 开关量监测原理图

对按钮的监测,优先采样按钮继电器的空接点,若无空接点,则从表示灯两端采样。人工解锁按钮则直接采按钮空接点。

对继电器开关量的采样,有空接点的优先采样空接点。

继电器半组空接点的采样使用开关量采集器。开关量采集器依据电磁感应原理,通过线圈间的磁耦合实现开关量状态的传感,

图 3-4 继电器接点的采集

开关量的监测由开关量采集机完成。开关量采集机由电源板(DY)、CPU 板和开关量输入板(KR)组成。开关量采集机组匣示意图如图3-5所示。

图 3-5 开关量采集机组匣示意图

电源板(DY)给采集机提供各种工作电源。CPU板是采集机的核心,对模拟量进行A/D转换,转换成数字量,并通过CAN总线与站机通信。开关量输入板将控制台各种信息转换成CPU接受的开关量(或1或0)。

每一台开关量采集机占用一个组匣,可插入8块开关量输入板。每块开关量输入板输入48路开关量信息,共可输入384路开关量信息。当某车站开关量信息大于384路时,应另增设一台开关量采集机。

开关量采集机结构图如图3-6所示。CPU板将采集的状态数据暂存在缓冲单元(CPU板上的存储器)内,通过CAN总线完成与站机的数据交换。

开关量输入板共2块,每块可容纳48个开关量。传感器板共6块,每块可容纳监测16个轨道电路区段的传感器模块。这样每台轨道采集机硬件

的最大容量即为96个区段。具体某个车站,可根据轨道电路区段数目的多少配置相应数量的传感器板。当超过96个区段时则须增加一台轨道采集机。

开关量采集开关量采集开关量采集

图3-6 开关量采集机结构图

二、轨道电路的监测

1.监测点

常用的轨道电路25Hz相敏轨道电路,监测点应该是接受端轨道继电器线包两端的交流电压

2.信息采集

为了不影响轨道电路的正常工作,从轨道继电器端子(或轨道测试盘)将轨道电压引入轨道采集机,经过衰耗电阻接入轨道传感器[现场称为“互感器(HGQ)”]模块,完成信息采集。轨道传感器模块如图3-8所示,选用交流电压传感器。交流电压传感器应用电磁隔离原理制成,隔离性能好,精度高,直流0—5V电压输出,输入阻抗高,对轨道电路的工作没有影响。图中,+12V、-12V是传感器辅助工作电源,0是辅助电源和输出信号的公共地,V

是输出电压信号。根据轨道继电器的状态,可以实时监测轨道电路的调整电压和分路电压。

V

+12V

-12V

图3-8 轨道传感器模块

3.设备构成

轨道采集机是由电源板(DY)、CPU板、传感器板经总线板连接构成的。各种电路板插接在总线构成机笼,其安装示意图如图3-11所示。CPU板是采集机的核心,依据预先设定的软件程序管理各轨道传感器板,对模拟量进行A/D转换,暂存转换数据,并通过CAN总线与站机通信。开关量输入板采集轨道继电器开关量,确定轨道调整或分路状态。

C2

图3-11 轨道采集机设备构成图

传感器板将被监测轨道电压电阻衰耗、隔离、线性量化,经多路转换开关选通送给CPU进行A/D转换。

三、道岔的监测

1、道岔动作电流的监测

(1)、监测点

直流电动转辙机在分线盘或组合选取动作电流回线,三相交流电动转辙机在组合后面选取A、B、C三相动作线。采用开口式道岔动作电流采样模块,利用霍尔原理获得采样电流。

(2)、道岔动作电流采样模块

对道岔动作电流的测试,采用穿心感应式电流传感器,可监测10A以内的交、直流电流。这种传感器采用了线性双补偿霍尔原理,隔离彻底、响应快、耐冲击,0~20mA电流源通过采样电阻输出0~5V标准电压。运用中常有几组道岔同时动作,为区分每个转辙机的工作状态和动作电流,保证实时监测,采集系统要求在每组道岔的动作回路中均串入该传感器。传感器采用固态模块,采样信号整理放大电路集成在模块里。

①直流采样模块

直流采样模块主要用于ZD—6型电动转辙机动作电流隔离采样。模块为开口模块,中间为穿线孔,外型俯视图如图3-12所示。穿线有方向性,穿3圈。

直流采样模块可用环氧树脂全封闭封装后,分散直接安装在道岔组合后面;亦可以集中放置在道岔传感器箱内,每箱容纳16组道岔传感器模块。传感器箱安装在分线盘附近的墙上。

②三相交流采样模块

(3)道岔动作电流监测原理

通过对道岔动作电流的实时监测,可分析判断道岔转辙机的电气特性、

时间特性和机械特性。三相交流采样模块

2、1DQJ接点的监测

道岔转换时才会有动作电流,要监测道岔电流就必须监测道岔转换的起止时间。道岔采集机是通过采集1DQJ的落下接点状态来监测道岔转换起止时间的。

1DQJ的接点是开关量,并且1DQJ没有空闲接点,因此只能用开关量采集器在半组空接点(半组落下空接点)上采集开关量。开关量采集器隔离性能好,和信号设备只有一点接触,不并接也不串接在设备中,因此不取设备的任何电流和电压,对设备无任何影响。开关量采集器就近安装在道岔组合1DQJ继电器后边,使配线尽可能短,以减少混线的可能。原理图如图3-15所示。

3、道岔定位/反位表示信息的采集

信号设备中是以控制台道岔定位/反位表示灯来表示室外道岔位置的。TJWX—2000型微机监测系统就是通过监测道岔定位/反位表示灯电路的继电器接通条件,记录道岔位置、描绘站场状态的。由于是在表示灯电路里采集条件,是开关量,所以必须经过电阻衰耗隔离和光电隔离。

4、2DQJ位置状态的监测

2DQJ继电器是极性保持继电器,有两个极性位置,只有在操纵时才会变位。通过监测2DQJ继电器位置状态在定位位置(或在反位位置)来反映操作人员往定位扳动道岔(或往反位扳动道岔)的操作。

对继电器状态的采样,一般仍采继电器空余接点。但是2DQJ是极性保持继电器,无空余接点。只有利用光电原理监测继电器的衔铁位置,这样既

不影响继电电路的正常工作,又达到采集2DQJ继电器位置状态的目的。2DQJ 位置状态采样使用采集器。它套在继电器外罩上,通过光电感应探测衔铁位置来判断继电器状态,采用双输出方式。

2DQJ采集器具有如下特点:

A.采用高频调制技术。既解决了外界光线对信号采集的影响,同时对2DQJ继电器的透明程度没有特殊要求。

B.采用故障一安全技术,确保采集的准确性。采用双输出方式,分别代表2DQJ继电器的两个不同位置,保证了2DQJ继电器位置采集的正确性。

(1)当采集器故障或采集器安装位置不正确时,输出“11”信号,即绿、黄线均有输出。

(2)当道岔在定位时,输出“10”信号,即只有绿线有输出。

(3)当道岔在反位时,输出“01”信号,即只有黄线有输出。

(4)当采集器供电电源故障或没电时,输出“00”信号,即绿、黄线均没有输出。

C.采用设计新颖、实用的外形结构。根据2DQJ继电器的特点,设计考虑到安装方便、调试简单的需要。它采用了特殊的固定方式,为准确采集2DQJ继电器的位置提供了保证。

D.采用双指示灯显示,为安装、调试、维修提供正确显示,安装、调试时不需要任何调试仪器。

E.采用12~15V直流供电电源,不会造成继电器使用电源KZ(KF)24V 的混电问题。

F.采用接插方式连接,为现场施工和更换2DQJ继电器带来方便。

四、灯丝断丝的监测

对全站列车信号的主灯丝状态进行实时监督、报警并汇录,亦是信号微机监测的一项功能,由综合采集机完成。

五、区间信号点的监测

区间信号的监测包括区间信号机点灯继电器状态、区间轨道电路送端功率输出电压和受端电压、区间灯丝断丝监督、站内电码化发送电压、站内电码化发送电流。部分地区要求监测发送器送端的上边频、下边频、中心频率和调制频率值。

1、区间信号机点灯状态的监测

接口配置

每台采集机配置3块开关量输入板,每块开关量输入板采集容量24路,故最大采集容量为72路。

2、区间移频轨道电路受端电压的监测

区间移频受端电压的监测,采集点以移频接收盒的限入电压为宜。受端电压信号在移频自动闭塞机车运行中起着极其重要的作用,是区间信号正确复现的保证,但是移频信号经长距离(数公里)通过各种无源网络的隔离传送,到达接受端的信号不仅强度弱(在调整状态时,检测电压约为250~800mV,在分路状态时的残压只有5~50mV),而且信噪比低,被测端阻抗大,给监测造成很大难度。因此为了满足监测的需要,宜选用特制的光电隔离电压传感器。这种传感器隔离可靠,频响宽,响应快,具有很高的输入阻抗,非常适合于受端电压及高内阻信号的隔离测量。为抑制采样隔离后噪声的影响,对传感器的输出信号,采用了差动输入测量电路。

3、站内电码化监测

为了列车在正线接车和通过时使机车信号不间断地工作,将站内正线和股道电码化,即迎着列车运行方向,给站内正线各个轨道电路区段和股道发送前方信号机显示的信息,从而使机车信号不间断地显示列车运行前方相应的信号。

五、电源屏的监测

1、输入、输出电源电压的监测

对电源屏各路输入、输出电源均须进行监测,其中包括输入电源断电、断相和错序的监测。

所有输入、输出电压监测配线都从电源屏引出。因电源电压较高,故均经过熔断器和高阻降压后再接入电压传感器模块。电压传感器模块输出的0—5V直流标准电压送入模拟量输入板,经选通后送至CPU进行A/D转换。接口电路的方框图如图3-26所示。电路原理图与图3-10基本相同,只是隔离电阻20KΩ改为250KΩ。

对交、直流电源的监测采用交流电压传感器和直流电压传感器。交流电压传感器在前面已经介绍过。直流电压传感器应用了光电调制隔离技术,具有抗干扰能力强、精度高、0—20mA电流源变送输出的特点。

直流电压传感器电路原理框图如图3-27所示。

压/频转换器是将输入模拟电压转换成一连串脉冲输出的变换器,其输出串行脉冲的频率

六、电缆绝缘的监测

信号电缆是信号电路中的传输线,直接关系到信号联锁。通过电缆绝缘

电阻的测量,可及时了解电缆绝缘的情况,了解信号电路的状态,保证设备的正常工作。这里电缆绝缘测试是指电缆芯线全程对地绝缘电阻的测试,并支持随机人工启动全测或单测。

1、测试原理

综合采集机通过开关量输出板驱动安全型继电器,由继电器接点组成多级选路网络和互切电路,将所测电缆芯线通过选路网络逐条接入综合采集机电缆绝缘监测电路板,采用500V直流高压在线测试方法,将电缆全程对地绝缘电阻转教成相应的0~5V标准直流电压,送入CPU进行A/D转换和数据处理。

500V直流高压加至电缆芯线上,需要充电时间较长(约需7—8s),所以每测—根电缆约需10s。

七、电源对地漏流的监测

1、电源对地漏流测试原理

通过电源对地漏流的测试,可以了解各电源线是否破损或接地,及时发现线路故障。特别值得注意的是,电源屏各种输出电源对地漏流的测试是关系到安全生产的,为以防万一,规定:只在天窗时间内人工启动、自动测量。

八、熔丝断丝的监测

1、监测原理

使用电气集中的车站机械室,绝大部分都安装了多功能熔丝单元,而且大多配套加装了报警设备,所以微机监测系统没有必要对每个熔丝的状态进行监测,可根据具体情况采取下列三种方式:

(1)只监督控制台总熔丝报警状态,实时记录总熔丝报警和恢复时间,

并通过主机屏幕显示和报警,通知值班人员处理。

(2)采集机械室排架熔丝报警条件,实时判别记录故障熔丝的排架位置,并通知值班人员处理。

(3)对没有安装多功能熔丝单元的控制台,对电源屏中的熔丝采用固态光隔模块逐个采样监视,实时判别记录到位,熔丝断丝后通知值班人员及时处理。

三种方式的熔丝断丝监测信息均接入综合采集机开关量输入板,由综合采集机进行巡检处理。

通常采用第二种方式,从机械室既有熔丝报警电路排架灯处,取出表示灯条件,实时判别记录熔丝断丝的排架位置,并通知值班人员处理。各站熔丝报警电路根据设计结构不同,可分为5种:电路电源为直流12V;电路电源为直流24V;电路电源为直流50v;公共电源线为正;公共电源线为负。我们必须根据报警电路不同的结构,选择电路组件的数值。例如稳压管和限流电阻根据报警电源的电压值确定:

1.报警电源为24V,则稳压管为12V,电阻为6.8KΩ。

2.报警电源为12V,则稳压管为6.2V,电阻为

3.3KΩ。

3.报警电源为50V,则稳压管为12V,电阻为36 KΩ。

铁路信号微机监测

目录 第一章概述-------------------------------------------- 1 第二章基本技术条件---------------------------- 3 一模拟量在线监测------------------------------ 3 二开关量在线监测------------------------------ 6 三其他监测内容-------------------------------- 6 四故障报警------------------------------------ 6 五技术要求------------------------------------- 7 第三章监测电路------------------------------------------------- 9 一开关量采集电路------------------------------- 9 二轨道电路的监测------------------------------- 11 三道岔的监测----------------------------------- 12 四灯丝断丝的监测------------------------------- 15 五区间信号点的监测---------------------------- 16 六电源屏的监测--------------------------------- 17 七电缆绝缘的监测------------------------------- 17 八电源对地漏流的监测--------------------------- 18 九熔丝断丝的监测------------------------------- 18 第四章 TJWX-2000型信号微机监测系统功能-------- 20 一测试部分------------------------------------- 20

铁路信号设备电气特性测试

信号设备电气特性测试 信号设备电气特性测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。 第一节信号设备电气特性测试业务管理 一、业务管理通则 铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本部颁铁路信号维护规则(业务管理)附件制定。 测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公司)制定的“信号设备测试项目及周期表”执行。I级测试由信号工区负责;Ⅱ级测试由电务段的电务试验室负责;动态检测由铁路局(公司)的电务试验室负责。由微机监测设备完成的测试项目,不再进行人工测试。未纳入微机监测的或微机监测设备故障时,进行人工测试。 基建、更新改造、大修、中修验交及设备检修时应按规定项目进行人工测试,有关测试记录纳入验收资料。 铁道部、铁路局(公司)应配备电务检测车,检测车构造速度应适应动态测试要求。电务检测车自动检测系统应符合部颁技术条件。 电务试验室应配备满足测试工作需要的仪器仪表及交通工具。仪器仪表应符合规定精度,按规定定期送检,保证量值准确。段电务试验室应根据“信号设备测试项目及周期表”的规定以及重点工作,编制年(月)度工作计划,经批准后执行。 测试工作必须严肃认真,测试数据应真实准确,数据分析要认真细致。测试资料保存期不少于两年。 二、工作职责 1、铁道部电务试验室职责: 1)负责全路电务设备测试管理工作,指导和检查铁路局(公司)电务试验

室工作; 2)提出年度全路电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况; 3)负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量; 4)组织制定和改进电务设备测试项目及测试方法; 5)参加新技术、新设备以及部科研项目的试验、测试及协调配合工作; 6)参与信号设备疑难故障的调查处理,研究解决关键技术问题。 2、铁路局(公司)电务检测所电务试验室职责: 1)负责全局(公司)电务设备测试管理工作,指导和检查段电务试验室工作。 2)根据上级有关要求和重点工作,编制年度工作计划,提出年度全局(公司)电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况。 3)负责电务设备动态检测工作,运用电务检测车定期检查、考核管内电务设备运用质量。 4)指导和检查电务段I、Ⅱ级测试工作,针对存在问题,提出改进意见。 5)负责全局(公司)信号微机监测管理工作, 掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,了解信号设备运用质量,提出维修工作指导意见。指导电务段做好微机监测数据分析工作。 6)参与新技术、新设备以及科研、革新项目试验、测试等工作。 7)参加信号设备疑难故障的分析,参与解决联锁电路中存在的主要技术问题。 8)负责电务检测车管理工作,建立健全管理制度和岗位责任制。 3、电务段电务试验室职责: 1)负责全段电务设备测试管理工作,指导和检查Ⅰ级测试工作。 2)根据信号设备测试项目及周期表的规定和上级要求,编制年(月)度工作计划,完成Ⅱ级测试任务。 3)负责微机监测数据分析管理工作,掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,提出维修工作建议,指导车间、工区微机监测数据分析工作。 4)负责全段防雷工作。

铁路信号微机联锁系统现应用与发展

铁路信号微机联锁系统现应用与发展 关键字:铁路信号微机联锁安全可靠 铁路是国民经济的大动脉,是全国各地联系交流的纽带,是国民经济建设的先锋行业,相比其他的交通运输方式而言,铁路运输具有成本低、运输量大、速度快、可靠性高、能全天候运输等方面的诸多优势。目前,铁路运输承载全国客货运输流量的60%至70%,在短时间内,这种局面不会有太大变化,火车仍是当下最主要的交通运输方式,因此,如何提高火车运输的安全可靠性、效率和效益也是当下亟待解决的问题。铁路信号是火车的耳目,是保障安全可靠运输的有力工具。一旦铁路信号发生故障,整个运输系统就会陷入瘫痪,不仅会造成出行不便的问题,更会在经济上蒙受巨大的损失。因此,对铁路信号的研究和信号处理设备提出了更高的要求。随着计算机技术的不断发展,人们逐渐把铁路信号和计算机系统联系到一起,经过多次的实践积累经验,最终将微型计算机系统与铁路信号完美结合,提出了铁路信号微机联锁系统。随着微机联锁系统的成熟和不断发展创新,该系统已经在部分车站得到试行和应用,并在逐步的取代传统的机电联锁系统和继电器联锁系统,成为保障铁路运输系统安全可靠运行的一个有力工具。 一、研究铁路信号微机联锁系统的目的与意义 铁路联锁系统像其它技术一样随着科技的进步和铁路运输发展的需求在不断的创新和更新,它的发展历程由最初的机械联锁、机电联锁、继电器联锁逐步的向微机联锁过渡。在铁路控制系统中引入微机联锁,由计算机系统来实现信号、岔路、行路之间的联锁,按照列车作业的要求,自动控制岔路选择、进路转换和信号开放,这样一来,不仅能够提高车站作业的安全可靠性,其作业效率也得到了大大提高,不仅为铁路系统的现代化运行提供更加安全可靠的信息,对于改善车站的自动控制监督系统、提高车站通过能力、实现车站的现代化管理、

信号微机监测系统功能发展趋势

随着铁路建设的发展,信号设备的维护管理逐步向大工区模式过渡,无信号维护人员的车站越来越多。为了使维护人员能够实时全面地掌握现场设备状况,及时发现问题并尽快处理,需将影响行车安全的因素纳入信号微机监测系统,在既有功能的基础上,实现道岔状态智能判断,以及信号人员作业、设备运用环境监控,补充对既有和新上信号设备的监测和统计分析能力,加强故障诊断功能,使信号微机监测系统进一步满足实际使用需求。 1 系统概况 信号微机监测系统按硬件结构分为4种类型:97型、工控机型、2000型和综合一体化型。大准铁路工程有限责任公司所采用的信号计算机联锁是在工控机型基础上,针对大同至准格尔线的特点研制出的T J W X-2006t d型信号微机监测系统,完成单线半自动闭塞、站内电码化、6502电气集中的室内设备电气特性测试以及故障检测报警。 信号系统目前主要采用信号微机监测系统跟踪和记录设备状态。大准铁路工程有限责任公司、信号段、信号检修所和信号工区,可以通过终端机按照权限许可范围查询有关站、点设备的运用状况和维修人员的测试情况,大大方便了现场维修指导和故障诊断。监测功能可实时记录部分信号设备的运用数据,并可通过回放再现故障时刻站场的情况、设备状况及相关参数,为分析查找故障原因提供详实的数据。监测系统功能如下。 (1)模拟量在线监测。包括电源屏、轨道电路、道岔、电缆绝缘、电源对地漏泄电流和站内电码化等项目的监测。 (2)开关量在线监测。对按钮状态、控制台表示和功能型继电器状态实时监测。 (3)其他监测功能。监测列车信号主灯丝断丝,可按信号机架或架群报警;对组合架零层、组合侧面以及控制台的主副熔丝转换装置进行监测;站内电码化发码、传输继电器状态监测并记录;道岔表示缺口、实际位置监测,并对环境温度、水害、烟雾及玻璃破碎等条件进行监测报警。 (4)简单的故障报警功能。一级报警涉及到行车安全的信息;二级报警为影响行车和设备正常工作的信息;三级报警为设备电气特性超标。 总体来说,当前微机监测系统能实时、动态、较准确和量化地反映一些信号设备的运用质量、结合部设备状态,并具有状态信息储存、重放、查询和报警功能。当部分电气特性超标或违章作业进行局部接点封连时,监测系统能按照等级及时报警。这对于防止违章作业,分析判断故障,特别是对瞬间发生时好时坏的“疑难杂症”,以及结合部故障的分析界定提供了初步依据。 2 系统不足 近年来,信号微机监测系统在硬件和软件方面都在不断完善,功能也在进一步拓展,但总体来看,其运用情况不理想,这些不足主要有以下几点。 信号微机监测系统功能发展趋势 焦景忠 王永光 (神华准格尔能源有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯010300) 摘要:论述信号微机监测系统概况和不足,阐述了信号微机监测系统功能发展趋势。 关键词:信号 微机监测 功能 发展 Abstract: This article introduces the overview and insuf? ciency of the signal computer monitoring system and discusses the developmant trend of the signal computer monitoring system function. Keywords: Signal, Computer monitoning, Function, and Development

信号微机监测技术条件

信号微机监测技术条件 1.主体内容与适用范围 本标准规定了铁路信号设备微机监测系统的系统结构,主要技术要求、性能、功能和检测对象与内容。 本标准适用于主要信号设备的监测系统。是研制和设计信号微机监测系统的依据。工程和维护部门也应参照执行。 2引用标准 GB/T 3047.2 高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列。 GB2887 计算站场地技术条件 3总则 3.1信号微机监测系统是保证行车安全、加强各部门接合部的管理、深化铁路信号维修改革和监督铁路信号设备连续正常运行的重要系统。 3.2监测系统应能监测信号设备的主要电气性能。在电气性能偏离预定界限时及时报警。 3.3监测系统应能及时捕捉到故障和故障预兆,为防止事故发生提供可靠信息。3.4监测系统应能监测电务、电力、车务和工务接合部的状态和性能。 3.5监测系统工作或故障时,不得影响被监测设备的正常工作。 3.6监测系统对被监测系统具有一定的故障诊断功能。 3.7监测系统应是模化和网络化结构。 3.8监测系统应具有良好的人机界面,通过简单操作可获取所需的监测信息。 4监测系统硬件体系结构 4.1监测系统的硬件体系结构应符合管理、维护和监测的需要。 4.2监测系统的层次结构

系统分为车站、车间(领工区)和电务段三层。车间层设站机(一台)和多台采集机组成的多机结构,为监测服务;车站层设车间机一台为基层信号维修服务;电务段层设监视机和监测机(总称为段机)各一台,监视机为调度管理和网络管理服务,监测机为了解信号设备运用状态和加强信号设备管理服务。 4.3监测系统的网络结构 4.3.1站机与所辖各采集机之间采用现场总线(例如CAN总线)方式连接。 4.3.2站机与车间机以及车间基于段疾驰间的联网,视具体情况可采用总线或星形专用网,也可采用其它联网方式。 4.3.3电务段的监视机应具有与上层网联网能力。 4.3.4站机、车间机以及段机之间的信息传输速率应满足实时信息的传输要求。 5 主要技术要求与性能 5.1采集机 5.1.1采集机可用单片机构成,应具有良好的可靠性和实时性,并具有抗干扰及自检功能. 5.1.2采集机与被测设备之间必须具有良好的电气隔离措施. 5.1.3采集机必须采用高可靠的开关量和模拟量采集器件。对于电磁继电器转改的采集,原则上应采用继电器的空闲接点或高阻加隔离的方法。 5.1.4与DMIS有关的开关量采集器件应留有与DMIS连接的端子。 5.1.5采集机应是模块化结构,采集容量应满足不同监测规模的要求,并适应分散和集中两种设置方式。 5.1.6采集机的电路板、插件等应进行可靠性和维修性设计。 5.1.7采集机的电路板、面板、机架及机柜的尺寸应符合GB/T3047.2的规定。 5.2站机、车间机与段机

铁路信号微机监测系统

铁路信号微机监测系统 应用行业:铁路 铁路信号微机监测系统是保证行车安全、加强信号设备结合部管理、监测铁路信号设备运用质量的重要行车设备。信号微机监测系统把现代最新传感器技术、现场总线、计算机网络通讯、数据库及软件工程等技术融为一体,通过监测并记录信号设备的主要运行状态,为电务部门掌握设备的当前状态和进行事故分析提供科学依据。同时,系统还具有数据逻辑判断功能,当信号设备工作偏离预定界限或出现异常时,及时进行报警,避免因设备故障或违章操作影响列车的安全、正点运行。信号微机监测系统是铁路装备现代化的重要组成部分。 卡斯柯信号有限公司作为主要的设计和研发单位,参加了铁道部组织的两次联合攻关。为了更好的利用资源,降低成本,提高效率,方便与调度监督、计算机联锁、DMIS等系统接口,公司组织大量科研人员、工程人员、市场人员对TJWX-2000型进行了改进优化,增加了多种信号设备信息采集、进路追踪与监测、计轴监测、站间透明、远程诊断、语音报警、路局总服务器、电务管理等功能,研制开发了卡斯柯公司信号微机监测系统(MMS—Maintenance & Monitoring System)。

卡斯柯微机监测系统网络结构一般分为三层,由车站系统层、电务段系统层(电务段中心服务器、段调度、领工区等终端)和铁路分局/局系统层(总服务器、铁道部、分/路局终端)。这三层通过广域网络数据传输系统连接而成。该网络系统采用基于TCP/IP协议之上的广域网模式。系统结构如图1所示。 1.监测站机系统 卡斯柯公司在铁道部第二次攻关(TJWX-2000型微机监测)的基础上,组织了二次开发,研制出新型的车站微机监测系统。它不仅符合铁道部2000型微机监测技术标准中规定的所有标准和要求,而且还融合了电务管理自动化,现场用户的最新需求、经验和体会,是2000型微机监测站机系统的延伸和扩展。 微机监测站机系统作为车站的集中管理设备,它负责对车站各种信号设备的原始数据进行采集、分类、逻辑处理、数据统计与存储、站场显示与回放。同时又为操作人员提供人机界面。根据对信号设备监测的结果,人机界面实现车站作业状态及设备运用状态的实时监测和各种数据的查询。站机还可以将本站的监测信息传送到服务器,为实现远程监测和管理提供基础。 车站系统采集的信息主要有模拟量(通过CAN采集机)和开关量(通过CAN、TCP/IP或RS422等方式采集)。车站基层网设计充分考虑到系统的灵活性和可扩展性,方便各类数据的采集。监测站机同时预留了多方接口(如调监、DMIS

铁路信号微机联锁系统的管理与维护

铁路信号微机联锁系统的管理与维护 摘要:微机连锁系统作为铁路运行过程中的重要组成部分,为整个铁路安全、 稳定的运行打下了良好基础。想要使微机连锁系统在实际当中发挥出更大的作用,必须要从人员、施工、运行环境与设计四个方面着手,进一步提高系统的管理与 维护工作质量。 关键词:铁路信号;微机联锁系统;管理;维护 引言 铁路运输已成为我国主要的运输方式之一,客运量和运货量都在逐年增加。铁路信号微 机联锁系统可以对铁路信号进行有效的维护,维护铁路运行的安全。 1微机连锁系统概述 上世纪80年代中期,在我国科学技术稳定发展的情况下,研制出了第一台微机连锁系统,并将其投入到铁路行业中,到了今天,已经经过了30余年的时间,我国微机连锁系统被广 泛地应用到了各个铁路车站内,为铁路安全的形式打下良好基础。微机连锁系统作为当前较 为先进的一项技术,是通过计算机处理铁路进路内的道岔、信号机、轨道电路之间安全联锁 关系,并获取自动列车监控系统传递的信号,对列车输出连锁信息的系统。该系统与传统的 继电电路系统相比,不仅减少了很多元件的使用,降低了成本投入与后期的维护任务量,而且,系统存在更强的可靠性与操作性,同时,还具有良好的扩展性,在之后使用的过程中, 能够针对铁路运输行业的实际要求,不断对功能进行扩展。 2铁路信号微机联锁系统应用背景 当前我国经济和社会高速发展,基础设施不断完善。我国的铁路里程迅速增加,铁路客 流量也越来越大。客流量的增加以及输送压力的加大都会增加铁路信号管理工作的难度,因此,要保证铁路的运行质量,就必须应用新的管理技术。使用微机联锁系统进行铁路信号管 理后,铁路运行更加快捷、安全,可以有效地缓解当前铁路运行面临的压力。但是由于主、 客观因素的影响,比如系统自身的不完善或相关技术不到位等,致使在运行过程中,铁路信 号微机联锁系统仍然出现了不少故障,针对不同种类的故障需要采取针对性的解决措施。 3微机连锁系统管理与维护中常见的问题 3.1人员综合素质较低 通过对实际的铁路信号微机连锁系统管理与维护工作观察可以发现,很多人员的综合素 质较低,无法在工作中发挥出最大的作用,从而导致系统出现故障。首先,一部分人员的技 术水平较低,对系统接口的熟悉程度较低,没有掌握微机连锁系统管理与维护的相关要求, 对系统运行新状态了解的较为模糊等,导致其在开展各项管理与维护工作时,不能第一时间 寻找出故障,没有及时将故障解决,影响了列车的运行。其次,人员的思想道德意识较差。 一部分人员在工作时没有建立健康的价值观,工作积极性不是很高,不能深入地对系统进行 分析,无法准确挖掘出系统中存在的问题。 3.2施工质量不足 对微机连锁系统管理与维护时,施工质量也会对整个管理与维护的效果带来不良影响。 首先,对系统内各元件焊接时,通常使用电烙铁焊接的,电烙铁作为一种电气设备,使用时 会产生一定的电磁场,受到电磁场的干扰,信号很容易出现失真、突变等问题;其次,施工 时受到环境、人员等多种因素的干扰,使驱动出现错误,从而影响了信号的正常采集与输送;最后,配置电路时,电阻选择不正确,导致整个系统内出现各种各样的故障,如报警时不准确、短路等。 3.3系统运行环境温度较高 系统管理与维护时,常常还会受到运行环境温度的干扰,一是机房温度方面的影响。在 计算机运行的过程中,往往会产生大量热量,由于机房内没有安装制冷设备,无法对计算机 产生的热量进行处理,随着热量的积累,机房内的温度会不断升高,导致计算机出现死机的 故障,一些情况下甚至会使整个系统不能正常运行,特别是在炎热的夏季,这一现象更加明显。二是控制室温度的影响。为了避免灰尘进入控制室,建造控制室时采用了密闭式结构, 这样切断了室内外之间的空气流通,热量无法排出,导致室内温度常常比室外高出10℃以上。

铁道信号——基于PLC的微机联锁

铁道信号——基于PLC的微机联锁 摘要为了控制列车运行间隔从而保证列车安全运行于是铁道工作人员发明了“铁道信号”。提高运输效率和保证行车安全是铁路信号的作用。如何控制铁路信号是非常值得我们关注的话题。车站联锁是主要信号设备发展之一。现在车站联锁主要是计算机联锁——基于PLC 的微机联锁。PLC就是小型计算机。 关键词铁道信号车站联锁PLC PLC微机联锁 计算就联锁是以计算机技术为核心,采用通信技术、可靠性与容错技术以及“故障—安全”技术实现铁路车站联锁要求的实时控制系统。计算器联锁控制系统的联锁功能与继电式电气集中相同的,能根据车站行车安全的需要,在规定的联锁条件和规定的时序下自动对进路信号和道岔实行控制。 1.铁道信号的发展 1825年,铁路诞生,手持信号旗骑马前行引导列车前进,1832年,球形固定型号装置,白色准点到达车站,黑色则表示晚点,1841年,壁板式信号机,后有了色灯信号机,1872年,美国人W.鲁滨逊发明了轨道电路,自此开始了列车自动控制信号的新时代。 2.车站联锁 2.1什么是车站联锁 利用机械、电气自动控制和远程控制的技术和设备,使车站范围内的信号机、进路和道岔相互具有制约关系,这种关系称为铁路车站联锁。 2.2车站联锁的发展 车站联锁的发展过程如下:机械联锁——电机联锁——电气联锁(电锁器联锁、继电联锁6502)——电子联锁——计算机联锁。 机械联锁道岔和信号机的操纵握柄集中在信号楼内,这些操纵握柄连有机械杆件,杆件间用锁簧实施联锁。机械联锁不需要扳道员在现场扳道,因而提高作业效率,并且可防止由于车站人员同扳道员之间的联系错误所造成的行车事故。但是,由于导线和导管的传动动程在受力后拱起或拉抻会造成损失,因而控制距离受到限制。此外,机械杆件和锁簧磨损,会降低联锁的安全性,所以机械联锁在20世纪50年代以后逐渐被电气联锁取代。 电机联锁是利用两台电动机联锁控制。这种联锁由一根随道岔尖轨动作的转辙杆和一根随信号机导线动作的信号杆组成。杆上刻有缺口,通过转辙杆和信号杆相互位置的变化,来模拟道岔和信号机的不同状态,实现道岔和信号机之间的联锁。 电气联锁利用接触器辅助触点、继电器触点、复合按钮等.在各种控制环节线路之间相互锁住对方电路。分别在道岔和信号握柄上设电锁器,电锁器上有接点分别代表道岔和信号位置。通过一方道岔电锁器的接点控制对方信号电磁锁器电锁的电路,以实现信号机和道岔间以及信号机相互间的联锁。电锁器有一个电磁线圈、衔铁和锁闭片。当电锁器的电磁线圈中有足够的电流,吸起衔铁,带动锁块离开锁闭片的缺口,锁闭片才能随着连接杆上移而旋转,否则锁闭片阻止连接杆上移,即禁止扳动握柄,道岔或信号机被锁在规定位置上。 总之,随科学技术的进步,旧的联锁设备不断被安全可靠性更高、操纵和维护更简单、技术更先进的联锁设备代替。从发展角度看,计算机联锁是发展的方向;从经济角度看,电气联锁在相当长的一段时间内仍被广泛采用。 3.基于PLC的微机联锁 3.1什么是PLC? Programmable Logic Controller是PLC的全称,中文名是可编程逻辑控制器。可编程逻

浅谈微机监测系统对设备安全的辅助作用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2310747698.html, 浅谈微机监测系统对设备安全的辅助作用 作者:郭海龙邓永洪 来源:《中国科技博览》2013年第18期 摘要:信号微机监测系统是保证行车安全、加强信号设备与结合部管理、监测铁路信号设备运用质量的重要行车设备,是信号部门安全生产的黑匣子,是电务设备实现状态修的必要手段,也是信号技术向高安全、高可靠和网络化、数字化、智能化发展的重要标志之一。文章主要对信号微机监测系统在设备中的作用进行分析研究。关键词:微机监测系统;信号;作用 中图分类号:TS736+.2 一、概述 信号微机监测系统是保证行车安全、加强信号设备结合部管理、监测信号设备状态、发现信号设备隐患、分析信号设备故障原因、辅助故障处理、指导现场维修、反映设备运用质量、提高电务部门维护水平和维护效率的重要行车设备。 (一)微机监测的特点 利用微机高速信息处理能力,进行实时监测、故障诊断、自动分析;利用微机大规模信息存储能力,进行数据处理、记忆存储、回放再现。利用微机联网能力,加强调度指挥、故障处理、集中管理。 (二)发展过程及作用 微机监测系统经历了TJWX-97型、TJWX-2000型、TJWX-2006型。 目前06型系统能在信号设备运行的全部时间内监测设备运行状态,全天侯实时对主体设备进行监督、测试、存储、打印、查询、再现;能监测信号设备的主要电气性能,当电气性能偏离预定界限时及时报警;能发现信号故障和故障预兆,为防止事故,实现信号设备状态修提供可靠信息,充分发挥保障运输安全、提高运输效率的作用。 二、微机监测在电务工作中的作用 (一)电气特性测试及分析 通过测试,采集电气特性数据,掌握和分析设备的运用状态,发现设备缺点,预防设备故障。 1.日常测试

微机监测系统在信号设备中的应用

微机监测系统在信号设备中的应用 发表时间:2018-02-26T10:41:35.793Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:张锦李敏 [导读] 摘要:在铁路信号设备的运行过程中,微机监测系统的运行是重中之重,能够有效地提升铁路信号的运行效率。 济南铁路局济南电务段山东 250000 摘要:在铁路信号设备的运行过程中,微机监测系统的运行是重中之重,能够有效地提升铁路信号的运行效率。本文主要针对信号的微机监测系统在铁路系统的中的具体应用进行详细地分析和阐述。 关键词:微机监测系统;信号设备;应用 引言 铁路运输与控制等都需要铁路信号,换言之铁路信号对铁路运输与控制是不可缺少的一部分,近年来铁路运输行业不断发展,为此在信号设备方面的要求也越来越高,为了能够有效地提升铁路信号设备的可靠性与安全性,信号微机监测系统的应用极为重要,应该给予高度重视。 一、信号设备微机监测系统的主要网络组成 在我国的铁路系统中信号设备的微机监测系统主要的组成部分有两个。第一个是由铁路总公司及下属的铁路局或者是地方铁路局监测列车运行和信号设备运用情况使用的监测主设备;第二个是由电务段、现场车间、基层车站监测使用的监测设备。上述两种组成部分主要的作用都是监测列车运行和信号设备运用情况,将两者的监测信号进行整合形成一个监测网络系统。监测系统的网络主要分为两种。第一种是基层监测网络;第二种是上层监测网络。其中的基层监测网络主要是由电务段配置的段机、现场车间配置的车间机、各车站配置的站机构成。主要作用是信号设备测试和监控信号设备的运用状况。上层监测网络主要是由铁路总公司运输局、各铁路局电务处配置的管理机各一台构成。其主要作用是通过管理机相应的管理监测来掌握信号设备的具体运行情况,同时还能够在宏观角度来监测信号设备的系统状况。 二、信号微机监测系统的铁路中的主要作用 1、信号微机监测是铁路信号监测的一个重要的手段 计算机微机监测能够及时的监测信号的变化,发现信号中存在的问题。传统的信号监测系统由于数据不能长久保存、系统不能及时的对问题进行反馈存在一定的缺陷。自从微机信号监测系统应用到铁路中,很好的解决了传统检测手段的缺陷,通过计算机的固有特点,可以对监测数据进行储存,把握其中的变化,及时的发现问题,排除故障,避免相关事故的发生。 2、信号微机监测系统可以对信号进行全方位的监督 计算机运用到监测系统以后,对信号可以二十四小时的全天全程的进行监控,把监控的数据在计算机里进行存储,保证了数据的连贯完整性。同时,计算机的客观性可以避免人为的主观意识带来的不必要的干扰。通过对相关数据连续性的分析可以更明显的发现其中的变化,进行比较,对于可能出现的隐患进行排查,及时配合有关部门进行处理。 三、微机监测系统在信号设备中的应用 1、利用铁路信号微机监测系统中的电压曲线来对故障进行分析 通过利用铁路信号微机监测系统中的电压曲线可以及时发现轨道电路设备中的故障隐患,避免造成安全事故。利用铁路信号微机监测系统中的电压曲线发现某一区段的电压突然异常波动,呈现出短路现象。造成这一现象的主要原因是由于铁路信号设备的轨道电路室外部分容易受到环境等因素的影响而发生短路等的问题。当铁路钢轨上存在有鱼鳞状的铁屑时,这些铁屑在讲过轮对碾压后溅射到钢轨的绝缘处将会造成钢轨的绝缘遭到破坏而导致轨道电路产生短路现象。此外,在铁路检查维护作业过程中,铁路作业人员的人为失误也会导致轨道电路出现短路问题,铁路工作人员在使用工具作业时未能对钢轨绝缘进行防护,将会导致轨道电路短路现象的产生。此外,铁路牵引回流的不畅也会导致铁路信号微机监测系统电压曲线中出现小区段的大幅波动现象。在货运列车运行的过程中,列车上所掉落的焦炭等都有可能造成轨道电路出现短路,从而导致电压曲线图中出现异常波动。当铁路钢轨连接的导线出现接触不良的问题时能够通过铁路信号微机监测系统中的电压曲线图观察出来。某一电压曲线图中所显示的曲线就显示的是由于钢轨连接线塞钉接触不良所造成的电压曲线波动。当钢轨连接线出现虚接时将会导致连接线的电阻值增大,从而显示在电压曲线图中的电压值将会较正常电压值低,而当导线连接虚接情况较为严重时,显示在铁路信号微机监测系统中电压曲线图中的现象是电压值大幅下降并造成轨道红光带。此外,轨道电路中的虚接或是绝缘出现问题时都极大可能会造成电压曲线图出现较大的波动,针对电压曲线图中所出现的电压异常波动现象,需要及时地查找电压曲线图异常波动的原因并及时地予以排除,避免造成严重的安全事故。在轨道电路中当绝缘杆阻值下降而导致的绝缘性下降问题时,下降的绝缘性也会对电压曲线图造成较大的影响,针对典型的电压波动曲线图需要及时地对轨距杆进行阻值测定,并对阻值下降的轨距杆进行更换以避免轨距杆绝缘问题而导致的安全事故。 2、信号微机监测系统对信号机维修的指导 信号微机监测系统能够对信号机主灯丝的断丝报警信息、信号机点灯状态、信号机点灯回路电流等数据进行监测,信号机的运行状态可以在信号机点灯回路电流曲线中得到直接显示。维修人员应该对信号机的维护规则和相关技术标准予以熟悉,通过分析信号机点灯电流曲线来掌握信号机的实时运行状态。维修人员应该熟悉和掌握电灯电路图,特别是对DJ和灯位的对应关系予以熟悉,提高分析的针对性。例如与LU、2U对应的是2DJ,与DI对应的灯位分别是H、L、IU。DJ是否能够顺利地吸起会对信号机点灯电流的数值标准产生较大的影响,因此维修人员必须对信号机的DJ型号进行了解,然后才能对信号机的点灯电流曲线进行准确的分析。一般情况下JZXC-H18F,JZXC-16/16型灯丝继电器的最小工作电流调整值是140mA,最大工作电流调整值是155mA。值得注意的是,由于调整和器材等因素的影响,处于不同灯位时,信号机可能会出现不同的点灯电流,因此维修人员不仅要分析电流的实时值是否达标,还要视具体情况来分析该灯位的点灯电流是否处于正常范围内。 3、利用微机监测大规模信息存储 能在信号设备运行中监测运行状态和质量特性,全天候实时或定时对主体设备进行参数测试、存储、查询、再现来进行数据处理、记忆存储、回放再现,达到捕捉瞬间故障和间歇故障作用 例如:在道岔故障处理中的运用,道岔电流曲线是最能直观的反映道岔的使用情况的,根据道岔电流曲线提供的信息,进行有针对性

微机监测论文

TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障的处理 铁路信号微机监测是电务部门安全的“黑匣子”,是电务部门维修技术的重要突破,是电务设备实现“状态修”的必要手段,也是信号技术向高安全、高可靠和网络化、数字化、智能化发展迈进的重要标志之一。特别是铁路信号微机监测对保障铁路运输的安全与畅通发挥着重要的作用。随着铁路的快速发展,对铁路信号设备维修提出了更高的要求,但是由于铁路微机监测系统在现场的运行中经常会出现一些故障,严重时会影响铁路行车安全,发生事故。因此,铁路电务部门必须要了解和掌握铁路微机监测系统的构成和功能,通过分析故障原因,找出正确的处理方法,及时恢复设备的正常运用,确保行车安全和行车秩序,才能适应铁路高效快速的发展要求。本文主要通过对TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障的分析处理,列出切实可行的故障处理方法,以此提高故障处理效率,确保行车安全。 1、研究TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障处理的重要性 TJWX-2000型信号微机监测系统,是铁道部微机监测二次联合攻关的成果,于2000年10月9日、10日在郑州召开了技术鉴定会,通过了部级鉴定,并在京哈、京沪、京广、陇海、兰新五大干线推广使用。该系统是由北京全路通信信号研究设计院、郑州辉煌公司、沈阳铁路信号工厂等多家单位联合开发的信号设备微机监测网络系统。用于铁路、城市地铁信号设备的实时监测,将获得的信息通过下层的CAN网及上层广域网送至电务段、分局或路局,供有关人员查寻、分析、统计、汇总,为做出及时、正确的维修决策提供科学依据,是铁路信号维修管理现代化的必备设备,将为铁路信号维修体制实现“故障修”到“状态修”的改革提供技术基础。在铁路信号专家、维护人员和科研开发人员的共同努力下,TJWX系统不断优化、升级,已形成了包括硬件、软件、网络通信等在内的系列产品,除了具有铁道部《信号微机监测基本技术原则》所要求的功能外,可针对不同地区、不同设备制式和资源进行动态配置,使TJWX系统达到最佳的性价比。 实际应用中的TJWX系统集现场总线技术、传感技术、计算机网络技术和数据通信技术为一体,在软件模块化结构的基础上,又实现了硬件“积木式”结构设计,具有机柜式集中安装和小分机分散安装两种方式,充分适应了现场的安装空间。系统体系上采用高可靠隔离技术使系统的安全性、稳定性、抗干扰能力、可靠性都上了一个新台阶。它的广泛应用必将使铁路信号设备的维护、管理水平提高到一个新的层次。 铁路微机监测系统能实时、动态、准确、量化地反映信号设备的运用质量、结合部设备状态,并具有状态信息储存、重放、查询和报警功能。当电气特性超标或违章作业进行局部接点封连时均能按照等级及时报警。这对于防止违章作业,分析判断故障,特别是对瞬间发生、时好时坏的“疑难杂症”故障,或结合部难以界定的复杂故障的分析提供了重要的手段和依据。同时,由于对设备的运用状态能做到“心中有数”,“超标报警”,超前防范,防范未然,能使设备运用质量始终处于受控状态,科学地指导现场合理维修,避免

铁路信号设备维护中微机监测的运用

铁路信号设备维护中微机监测的运用 发表时间:2019-06-05T15:15:28.150Z 来源:《中国西部科技》2019年第6期作者:林常宏[导读] 近年来,社会经济的发展带动社会衣食住行等各个方面的整体完善化发展,一些新的技术的研发与应用逐渐掀起行业的工作效率和工作质量的提升。以铁路系统为例,随着经济发展,铁路系统成为全国交通枢纽中的重要分支,其承担着我国出行、货物流通的较大的责任。也因为如此铁路系统的安全成为社会普遍关注的问题所在。基于此本文展开对铁路信号设备的相关研究,对于提高铁路系统的安全 性、延长铁路网线的生命力方面具有重要的意义。 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 如果把铁路系统当做是人体的话,那么铁路信号设备就是铁路系统中的眼睛和耳朵,它直接影响着铁路系统的正常运行,影响着铁路系统的稳定性。而铁路信号设备具有设备的通病,即会出现故障以及发生损坏,影响其精准度和完整性,因此需要将铁路信号设备的日常养护维修当做是铁路系统安全管理中的重要举措。而提高铁路信号设备维护的高效性发展成为铁路行业关注的重点所在。微机监测技术在此过程中应运而生,其在铁路信号设备维护中发挥着重要的作用,其具体的应用如下文所示: 1、微机监测在铁路信号设备维护中应用意义 微机监测系统设计的主要作用就是实现对行车安全、加强信号设备结合部管理、监测铁路信号设备运用质量的行车设备。在铁路信号设备维护中,微机监测系统具有以下的特点:①是微机监测系统能够对铁路信号展开实时性的检测,并且导入现代信息技术实现对铁路信号设备运行相关数据的统计和备份,通过对数据的分析来保证对铁路信号设备的故障的预警管理;②是微机监测设备能够确保电务设备运行的安全性,在铁路信号设备运用中,微机监测能够测试出信号系统的参数,并且能够对对信号质量是否合乎铁路的安全运行规则等,从而实现对铁路运行做出预警。总的来说,铁路信号设备的管理中,微机监测设备能够更加准确、及时、智能的提出铁路信号设备的故障情况,进而有效的避免事故的发生。根据当前铁路通车运行的具体情况而言,微机监测系统的设计应用主要呈现出以下的特点:①是微机监测系统实现了智能化发展。随着计算机技术在铁路系统中的应用,当前当铁路信号系统发生故障时,其必须要能够及时分析故障产生的原因如此才能够提出相应的应急预案。而微机监测系统正朝着智能化的趋势发展,其导入智能分析系统,实现对微机监测所获取大的数据的高效处理;②是微机检测系统实现了高效率化发展。即故障处理的时效性直接影响着铁路运输的稳定性发展。微机检测系统正是具有快速性的特点,其能够更快地处理好铁路信号设备的相关数据,给出最佳的解决方案,更加有效地压缩故障处理的时间;③是微机监测系统具有自主学习性,能够更加灵活地完成故障的监测处理。铁路运输过程中,信号设备产生的故障问题是多样地,并不单纯是一种或是两种。因此微机监测处理系统必须要能够不段增加新知识,优化知识库,才能够适应铁路信号设备的不断完善、适应铁路系统的健全发展。 2、微机监测在铁路信号设备维护中的运用分析 上述微机监测系统具有较多的应用优势,而在铁路信号设备的实践维护中,它主要是从以下几个方面发挥作用的。 (1)微机监测系统能够及时记录系统数据 每一个设备系统都有其运行的正常数值范畴,在铁路信号系统中同样如此,该铁路运行的路线、每一个站点停留的时间等等,这些数据都实现在铁路信号设备中设置完成,在铁路真正运行中,微机监测系统会对整个铁路网的所有的信号数据进行收集管理。从而从微小的数据差中发现故障所在。事实上在铁路运输中,大多数出现的故障都能够在短时间内得到排查,时效性是影响其故障排查的主要阻碍。而微机监测系统是24小时的检测,其能够对所有数据进行收集总结归纳,从而能够对于全天的数据进行有效监督和管理,从而更快的发现哪一个环节出现故障,哪一个环节数据是异常的。从而为铁路信号设备的维修提供有效的参考,更好地完成对故障的维修。 (2)微机监测系统能够做好数据有效分析 传统的铁路信号设备的维护管理中,主要是依靠于人工展开故障排查分析,而微机监测系统具有智能化的作用,能够做好铁路信号设备数据的分析,自行完成故障的分析,将维修命令下达给一线维修人员,更好更快地完成对信号系统的安全性建设。如在铁路信号设备中,道岔设备是引导铁路线路运行的重要设备所在,通过微机监测系统,其能够对于道岔设施中所出现的电流变化进行观测和记录,同时在微机监测中导入正常的数据值,通过网络数据对比的方式,维修人员能够第一时刻发现每一个道岔的数据的具体运行情况,从而发现道岔设备实际的数据是否偏离了定制的标准线,从而更及时发现是哪一个道岔出现了故障,及时进行故障维修。 (3)微机监测系统能够提前发出故障预警 铁路信号系统正常运行过程中会因为存在一些细微的故障,在短时间内可能不会影响到铁路的正常运行,但是一旦忽视就会带来不可避免的问题。必须能够重视铁路信号的异常的预警。微机监测系统正是能够第一时间内发现设备的各种异常情况,并根据异常情况的合理与否实现对报警信号的设置。如设置一级警报、二级警报和三级警报,每一级警报下所采用的应急处置的方案是不同的。而微机监测系统正是可以实现对整个铁路信号设备的安全分级管理。如当信号系统的电气特性超标时,微机监测会发出三级报警信号,而铁路路段的维修人员要针对于三级报警信号所对应的故障内容展开维护。而如何是发生了会危害整个铁路系统运行安全性的故障时,微机监测系统会发出一级警报,还能够确保警报在整个铁路运输管理环节中传输,让每一个维修人员、管理人员都能够严谨以待,加强巡逻,实现对故障的逐一排查和维修。 可以说微机监测系统在铁路信号设备故障中的应用对于整个铁路安全运行具有重大的作用,而这一切都要取决于铁路维修管理部门具有足够专业的技术维修人员,其能够将微机监测系统所体现出来的异常数据的管理,将柔性化同微机监测系统的智能化相联系,确保能够完成对铁路信号设备故障更加精准、科学的处理。更重要的是还可以对微机监测系统进行优化升级,提高其数据处理的精准性,将大数据数据、云计算技术等导入到微机监测系统中,实现对铁路信号设备更加智能化的管理。 结语 综上所述,微机监测是基于现代信息技术手段所产生的一种设备维修技术,其具有快速性、动态性以及灵活性等特点,能够对铁路信号设备的潜藏的故障问题提前做好预测,还可以给出故障解决的方案,更快更好地完成铁路信号系统的维护,避免因为铁路的信号设备问题带来铁路线延误问题的出现。在铁路实际的运行中,铁路信号设备必须要能够对铁路的运行线路规划指导,而一旦出现信号设备故障问题,导我及时的对通车中的车辆进行预警,将会带来不可避免的安全事故。而微机监测可以实现对铁路通车运行中的各个信号设备的具体运作情况的有效监测,从而能够第一时刻发现故障,并且提出预警,还可以发挥联网功能,对于整个信号设备中的功能等进行远程的调控,在最快速的时间内完成对铁路信号设备的维修。

铁路信号微机监测的应用及问题处理

铁路信号微机监测的应用及问题处理 发表时间:2016-07-29T17:11:11.813Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:赵润文 [导读] 文章针对铁路信号微机监测的应用及问题处理进行详细的分析和阐述。 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司山西省太原市 030023 摘要:铁路信号的微机监测作为一种稳定性能和可靠性能的有利保障已经在我国的铁路运输过程中占据非常重要的位置。文章针对铁路信号微机监测的应用及问题处理进行详细的分析和阐述,希望通过文章的阐述和分析,能够为我国的铁路信号的监控技术的发展和创新贡献力量,同时也为我国的铁路运输系统的发展贡献力量。 关键词:铁路信号;微机监测;应用;问题;对策 一、我国铁路系统中的信号微机监测的主要技术内容 作为铁路系统中的一项重要技术应用,信号微机监测主要是利用了计算机网络技术对于数据处理的优势,将铁路运行过程中的微机,存储设备以及监控设备等进行有效的整合,进而构成了一个完整的监测系统,实现了对于铁路系统运行过程中的数据处理和存储,是我国铁路系统目前最重要的一项基本监测技术,在我国铁路系统发展的过程中还是需要进一步的提升和完善,是我国铁路系统运行技术发展的一项重要工作。信号的微机监测并不是一项独立的技术,它是有很多的技术组合而成。主要包含了六种技术。第一种是现场的总线技术;第二种是信息传感技术;第三种是计算机技术;第四种是网络技术;第五种是智能控制技术;第六种是现代的通信技术。信号的微机监测通过对上述六种技术的有效结合在铁路运行过程中能够全面的接收信号数据并且如实的记录和反馈相关的数据问题。在铁路系统运行过程中能够进行相应的数据查看,数据分析并且能够对运行过程中出现的故障进行反馈和分析。因此信号的微机监测对于我国的铁路运行非常的关键,对于其稳定性能和安全性能有非常重要的意义。 二、微机监测系统运用现状 微机监测系统在沈阳铁路局通辽电务段运用共81站,微机监测系统在设备上运用实现了对道岔动作、道岔表示、轨道电路电压、信号机电流、电源屏电压等电气参数的实时监控,清晰显示出各设备电气特性是否良好。同时还具有故障预防、智能分析及故障再现等功能,为我们处理、分析故障提供可靠的依据。 1、微机监测在道岔设备中的应用 微机监测在道岔设备中运用的设备为道岔传感器、开关量、道岔表示电压采集器、道岔采集机及道岔功率采集器等。其实时采集道岔表示电压特性及道岔动作电流,实现对道岔动作电流、道岔表示电压的电气特性、时间特性及机械特性进行动态监测及数据储存。从而对故障预防和故障再现提供依据。 2、微机监测在轨道电路中的应用 微机监测在轨道电路中运用的设备为轨道采集器。其实现轨道电压和相位角进行实时监测及数据储存,可及时掌握轨道电路调整状态及分路状态的工作状态。还具有故障预防、故障再现等功能。 3、微机监测在信号机灯丝电流中的应用 微机监测在信号机电路中的应用设备为信号机传感器、信号机采集器。其实现信号机灯丝电流实时监测、故障预防及故障再现等功能。 三、我国铁路系统中的信号微机监测的主要作用 1、能够有效的收集运行过程中的实时数据 在铁路运行过程中,信号的微机监测能够实现运行过程中数据的采集工作,对于实时信息的收集非常关键,同时对于运行过程中的模拟信号的数据收集也是非常有效,对于收集到的数据进行有效的存储。 2、能够对收集到的信号数据进行分析和整理 对于数据的收集要进行有效合理的分析和整理才能够将数据的作用发挥到最大,同时对于数据中出现的问题会及时的进行分析和反馈,作为信号维修的一个重要数据参考。 3、对于收集的信号进行表格形式的输出 在微机监测数据的收集完毕后,能够将数据整理分析并且通过表格的形式进行输出,让相关的工作人员有一个非常直观的数据参考。 4、能够将数据通过网络进行传输 在微机监测过程中,对于数据的传输通常采用的是网络数据传输,能够有效的保障数据的传输速度以及传输过程的安全性,保证信号数据传输过程中的工作效率。 5、能够实现运行过程中的人机对话 信号的微机监测能够在很大程度上实现人机对话,低于监测过程中的数据进行技术的校核,保障信号数据的准确性能。 四、路系统中的信号微机监测的主要应用问题给出相应的处理办法 关于我国铁路系统中的信号微机监测的主要应用问题给出相应的处理办法的阐述和分析,文章主要从两个方面进行阐述和分析。第一个方面是信号微机监测过程中出现的数据误差。第二个方面是信号微机监测过程中出现的电流曲线。下面进行详细的分析和阐述。 1、信号微机监测过程中出现的数据误差 关于信号微机监测过程中出现的数据误差问题的阐述和分析,文章主要从三个方面进行阐述和分析。第一个方面是在微机监测过程中可能出现微机监测数值为零的情况。第二个方面是在微机监测过程中可能出现微机监测数值偏差较小的情况。第三个方面是在微机监测过程中可能出现微机监测数值偏差较大的情况。 在微机监测过程中可能出现微机监测数值为零的情况。监测数值为零的情况主要是由于监测设备自身出现问题导致的,监测设备的短线故障和脱焊故障都能够导致监测信号为零,我们要在故障发生过程中,找出故障的问题根本原因,进行针对性的处理。 在微机监测过程中可能出现微机监测数值偏差较小的情况。监测值与实际值稍有偏差,可以直接对信号微机监测的数值进行修改和校