文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂值长考试试题

电厂值长考试试题

电厂值长考试试题
电厂值长考试试题

值长选拔考试试题

第一部分:调规题

1、湖南电网运行实行统一调度,分级管理,请问电网设置几级调度机构?他们在电网运行调度业务活动属于什么关系?

答:1)三级,即:省、地区(市)、县(市))调度机构;

2)上下级关系,如无人身和设备安全问题,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度

2、省调调度管辖范围一般为湖南电网内除华中网调调度管辖以外的哪些设备?

答:1)装机容量在100MW及以上的并网发电厂;

2)220KV及以上的联络变电站;

3)220KV及以上主干联络线。

3、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行?

答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发个单位对其后果负主要责任。

4、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议时,应怎样处理?

答:1)、其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。

2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人和本单位直接领导。

5、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理?

答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令;

2)、擅自越权改变设备状态;

3)、故意违规操作;

4)、性质恶劣的其他行为。

6、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容?

答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。

7 、综合操作指令票一般应包括哪些主要项目?

答:

(1) 操作单位;

(2) 操作任务;

(3) 注意事项(其中可包括操作目的)。

8、哪些操作发令单位不用填写操作指令票,即时下达指令,即时执行,但应作好记录?答:

(1) 事故处理;

(2) 开停机炉;

(3) 继电保护及安全自动装置的投退或定值调整。

(4) 拉合断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的单一操作。

9、发电设备不能按日发电调度计划运行时,应按哪些规定办理?

答:

(1) 发生事故紧急停运的,很据现场规程规定处理;

(2) 发生临时性缺陷。燃料质量等原因需要调整日发电调度计划的;应于6小时前向省调值班员提出申请、经同意后执行。

第二部分:安全管理题

10、操作票管理中要求哪些操作必须使用操作票?

答:

(1) 机组的启动和停止;

(2) 主要热力设备或系统的投运和退出;

(3) 6KV及以上高压设备的停、送电操作及母线倒换操作;

(4) 380V低压母线停、送电及倒换操作;

(5) 发变组转冷(热)备用操作和退出备用操作;

(6) 发变组并网、解列操作;

(7) 切换厂用电操作;

(8) 值长及机长认为有必要的其他操作

11、哪些设备的切换试验应在各专业人员的指导下进行,以免发生重大事故?

答:对热控回路及继电保护回路的切换试验应在各专业人员的指导下进行,以免发生重大事故。

12、2005年度各值的安全目标(即零目标)是什么?

答:1)、不发生人身轻伤事故(含参加班组生产工作的临时工等);

2)、不发生误操作事故;

3)、不发生由于未正确履行两票三制而造成的设备损坏事故;

4)、不发生火灾事故;

5)、不发生因为本值责任的环境污染事故;

13、今年我厂非计划停运次数指标不能超过多少次?已发生了几次?

答:2次/台年;2次。1月10日#2炉省煤器爆管及1月11日#1炉灭火。

14、运行部制定的岗位规范中,值长的岗位权限有哪些?

答:1)、有权对下属人员进行奖罚;

2)、有权对全值人员下达各种与生产有关的命令;

3)、对下属人员的任职资格有权提出考核意见;

4)、在必要时,有权通知任何有关人员在最短的时间内赶到现场处理问题。

15、运行部对锅炉主、再热汽温超温时间的统计分哪三档?

答:一档:统计主汽温度≥55O℃。再热汽温度≥549℃的时间;

二档:统计主、再热汽温度≥555℃的时间;

三档:统计主、再热汽温度≥558℃或56O℃的时间;

16、运行部对锅炉主、再热汽温低温时间的统计分哪三档?

答:一档:统计主汽温度低于538℃。再热汽温度低于536℃的时间;

二档:统计主汽温度低于533℃、再热汽温度低于531℃的时间;

三档:统计主汽温度低于528℃、再热汽温度低于526℃的时间;

17、重大人身事故是怎样划分的?

答:一次事故死亡3人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上,未构成特大人身事故者。

18、事故调查在提出人员处理意见时,对违反哪些情况的人员应从严处理?

答:1)、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的;

2)、事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的;

3)、阻挠或无正当理由拒绝事故调查;拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。

19、事故调查在提出人员处理意见时,哪些人员可酌情从宽处理?

答:在事故处理积极恢复设备运行和抢救、安置伤员;在事故调查中主动反映事故真相,使事故调查顺利进行的有关人员,可酌情从宽处理。

20、非本企业领导的具备法人资格企业(不论其经济形式如何)承包与电力生产有关工作中,发生本企业负有哪些责任的人身伤亡属电力生产人身伤亡事故?

答:1)、资质审查不严,承包方不符合要求;

2)、开工前未对承包方进行全面安全技术交底;

3)、对危险性生产区域内作业未事先进行专门的安全交底,未对承包方的安全措施进行审核以及审查合格后未监督实施。

21、特大设备事故的事故调查组由事故调查单位的哪些人组成?

答:领导组织,安监、调度、生技(基建)等部门人员组成。

22、3KV及以上发供电设备发生哪些恶性电气误操作(未构成特、重大设备事故)定为一般设备事故?

答:带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。

23、线路发生故障,扩大到发电厂或变电所的母线停电或主变压器停运时,供电企业和发电厂是否都要定一次事故?怎么定?

答:都要定一次事故,供电企业定为一次变电事故,发电厂则定为一次电气事故。

24、对发电厂由于燃煤质量差、湿度高造成的灭火和降低出力是否会定为一次事故?

答:在一个运行班的值班时间内,发生多次灭火停炉、降低出力可定为一次事故。

25、事故调查填写即时报告应包括哪些方面的内容?

答:1)、事故发生的时间、地点、单位;

2)、事故发生的简要经过,伤亡人数、直接经济损失的初步估计;设备损坏和电网停电影响的初步情况;

3)、事故发生原因初步判断。

26、事故调查的调查程序分哪几步?

答:1)、保护事故现场;

2)、收集原始资料;

3)、调查事故情况;

4)、分析原因责任;

5)、提出防范措施;

6)、提出人员处理意见。

27、华能集团提出的“五个绝不允许”

(1)做到决不允许发生重大责任事故;

(2)决不允许发生重大人身伤亡和设备损坏事故;

(3)决不允许在重要的时间段和重要的地点发生重大责任事故;

(4)决不允许发生有重大社会影响的责任事故。

(5)决不允许因为燃料供应出现问题而影响安全稳定生产,所以现在是五个决“不允许”

28、遇有电气设备着火时,应怎么进行处理?

答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断;然后进救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器线1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式火火器、1211灭火器灭火;不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用于沙灭火;地面上的绝缘油着火,应用干沙灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

29、工作中应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的哪些地方?

答:工作中应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方;例如:汽、水、燃油管道的阀兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时;应做好安全措施,设备异常运行可能危机人身安全时,应停止设备运行。在停止运行前除必须的运行维护人员外;其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。

30、捅下煤管或煤斗内的堵煤时,应注意哪些事项?

答:要使用专用的工具,捅下煤管堵煤时,不准用身体顶着工具或放在胸前用手推着工具,以防打伤。工具用毕,应即取出。捅煤斗堵煤时,应站在煤斗上面的一平台上进行,严禁进入煤斗站在煤层上捅堵煤。

31、工作票中“运行人员补充安全措施”一栏,应填写哪些主要内容?

答:

(1) 由于运行方式和设备缺陷(如截止阀关不严)需要扩大隔断范围的措施;

(2) 运行值班人员需要采取的保障检修人身安全和设备运行安全的运行措施;

(3) 补充工作票签发人提出的安全措施;

(4) 提示检修人员的安全注意事项;

(5) 如无补充措施,应在本栏中填写:“无补充”,不得空白。

32、《安现》对工作票办理延期手续有何规定?

答:1)、工作任务不能按批准完工期完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续;

2)、二日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续;

3)、延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因;

33、填用第二种电气工作票的工作有哪些?

答:1)、带电作业和带电设备外壳上的工作;

2)、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

3)、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4)、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5)、非值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

34、关于线路的停送电《安规》上有何要求?

答:线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定的人员的命令执行。严禁约时停、送电。停电时,必须将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,用验电器验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装设接地线,线路隔离开关(刀闭)操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

35.《安规》上对接地线的管理和存放有何具体要求?

答:每组接地线均应编号,并存放在固定地点;存放位置亦应编号;接地线号码与存放号码位置号码必须一致。

36.为防止电气误操作,高压电气设备都加装防误操作的闭锁装置。《安规》对投退的闭锁装置及解锁用具的保管有何规定?

答:闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善管理,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。所有投退的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度或值长同意不得退出解锁。

37.停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成哪些安全措施?

答:1)停电2)验电3)装设接地线4)悬挂标示牌和装设遮拦。

第三部分:专业题

38、本厂省煤器采用了哪些防磨措施?

答:

(1) 在省煤器蛇行弯头和箱体之间加装折流板,均匀各处烟气流速,防止出现烟气走廊,以避免管子的局部严重磨损;

(2) 在靠近竖井后墙的蛇行弯头上覆盖了防磨盖板。

39、汽包水位过高和过低有何危害?

答:

(1) 当汽色水位过高时,由于汽包蒸汽空间高度减少,会增加蒸汽的带水;使蒸汽品质恶化,容易造成过热器管结盐垢,使管子过热损坏。严重满水时将造成蒸汽大量带水,使汽温急剧下降,严重时还会引起蒸汽管道和汽轮机内严重水冲击;甚至打坏汽轮机叶片。

(2) 汽包水位过低时,可能引起锅炉水循环破坏。使水冷壁的安全受到威胁。严重缺水时,如果处理不当,很可能早晨炉管爆破等恶性事故。

40、过冷度存在有什么危害?

答:由于过冷度的存在,使传给冷却水的热量增大,冷却水带走了额外的热量;凝结水过冷后;要提高凝结水温,势必要多消耗抽汽,降低了汽轮机组的热经济性此外,凝结水过冷后,将使凝结水中含氧量增加,虽然现代化电厂中部有除氧设备,但为了保证除氧前管道和低压加热器不被腐蚀,凝结水的含氧量应力求降低,因此消除过冷度不仅是为了提高经济性;而且也与安全性有关。

41、凝汽器泄漏有何特征?怎样对凝汽器泄漏程度进行估计?

答:

(1) 凝汽器泄漏时出现的第一个现象是热井盘电导率上升,凝结水和给水电导率随之上升。其他参数如钠离子和氯离子也将上升。

(2) 凝汽器泄漏时在几分钟内就能污染蒸汽减温水,导致过热蒸汽品质恶化;给水和炉水也将迅速被污染。

估计:

(1) 对于低电导率的除盐水,通常lmg/L的溶解盐类杂质可使电导率上升2us/cm。

(2) 经氢离子交换拄后,1mg/L的溶解盐类杂质可使电导率上升7us/cm。

42、汽机润滑油、密封油系统漏油后应怎样处理?

答:

(1) 发现漏油时应立即查明漏点,轻度漏油应设法堵漏,并通知检修人员抢修;

(2) 严重漏油时应立即打闸停机并在转速Z000rpm时牌坏真空;通知消防部门并浓意防火,通知检修人员抢修并处理漏出的润滑油;

(3) 如属密封油漏油或不能维持密封油供油;应立即进行发电机紧急吹扫;非密封油漏油应将密封油供油切换至生油箱,维持密封油系统正常运行;

(4) 直流润滑油泵切手动后,关小交流润滑油泵出口阀降低润滑油压,但应注意保持惰走时各轴承仍有少量可见油流;

(5) 转速2000r/min破坏真空,减少情走时间,转速250r/min时检查项轴油泵启动,禁止启动盘车马达;

(6) 转子停止后将顶轴油泵切换至主油箱供油,停止交、直流润滑油泵;在保持顶轴油泵运行的状态下手动盘车。

43、硫分是一种极其有害的杂质,锅炉燃用高硫煤对设备等产生哪些不良的后果?

答:

(1) 引起锅炉高、低温受热面的腐蚀。

(2) 加速磨煤机部件及输煤管道的磨损。尤其是含黄铁矿高的煤,磨损更为严重;

(3) 促进煤氧化自燃,含有较多黄铁矿的煤在煤场组堆或煤粉储存时;黄铁矿受氧化放热而

加剧煤的氧化自燃。

(4) 增加大气污染。

44、锅炉发生过热器管损坏有何现象?怎样进行处理?

答:现象;

(1) 主汽压力下降。

(2) 给水流量不正常地大于蒸汽流量,凝汽器补水量异常增大。

(3) 炉膛负压变正且不稳定,严重时从烟道不严密处向外冒蒸汽和烟气,泄漏处有响声。

(4) 引风机调节挡板不正常地开大。

(5) 泄漏侧烟温降低。

(6) 过热蒸汽温度发生异常变化。

处理:

(1) 如果损坏不太严重,应降低锅炉负荷和汽压维持短时间运行;同时汇报有关领导,请示停炉。

(2) 继续运行过程中,应加强对损坏部位的监视,防止故障的扩大和恶化。

(3) 继续运行过程中,应加强对汽温和过热器壁温的监视,如起温严重应立即停炉,

(4) 如果过热器严重爆破时,应立即停止锅炉运行,保持一侧风组运行;维持15%风量。

(5) 锅炉停止后,保持汽包水位正常。

(6) 控制好锅炉泄压和冷却速度。

45、电除尘入口未建立负压即电除尘斜槽出口排气管内未建立负压(或未开排气阀V600、601、602、603),应视同为电除尘鼓风机退出运行,将导致严重的斜槽堵塞,因此停通风组(包括故障跳闸)后电除尘出灰系统的运行应注意些什么?

答:

(1) 正常运行风组跳闸后,应立即停时应侧灰斗锁气器,并尽快设法恢复电除尘入口负压运行,并经敲打斜糟并确认斜槽已畅通后再投运灰斗锁气器。

(2) 因检修需要,确需关引风机出口挡板,应先确认灰斗锁气器已全停。斜槽确已走空;检修完工后如无其它原因,应立即恢复原方式

(3) 机组在备用状态,如鼓风机在运行,则应保持电除尘负压运行;鼓风机停运后则可关闭引风机出口挡板和导叶。

46、主变低压侧至发电机出口和单元变高压侧范围两相接地故障时,哪些保护会动作?答:主保护:主变差动、发电机一变压器组差动、100%定子接地;

后备保护:主变高压侧过流、发电机低压过流、95%定子接地;

47、发电机出口侧至发电机中心点测范围三相短路故障时,哪些保护会动作?

答:主保护:发电机差动、发电机一变压器组差动;后备保护:发电机低压过流。

48、6KV厂用电系统的特殊运行方式有几类?6KV厂用电母线在第二类特殊运行方式下由其它相同电压母线串带供电,应注意哪些事项?

答:分二类,分别为:

(1) 一台启动变停电时,启动段均由另一台启动变供电或者6KV母线均由一台启动变供电(一台机启、停时)。

(2) 二台启动变停电时;启动段由相应的单元段供电或者6kV母线全部由一台单元变供电

(一台机运行时)。

注意事项:

(1) 经运行部书面批准。

(2) 调整负荷分配,使待并两侧母线运行负荷的电流代数和小平继续运行变压器装组的额定电流。

(3) 向总工提出重新整定保护定值的要求,以使保护匹配;

(4) 通知#1、2机和煤控楼在6kV厂用电系统特殊方式运行期间启动6kV电动机均应征得值长同意,投备用的应退出备用。

(5) 取下6kV厂用电切换盘上跳Zll5、2116、2131、2132、2215、2216 2231、2232

(6) 开关压板。

(7) 单机运行进行倒换操作时,机组负荷应限制在270MW以下;

(8) 增加变压器负荷、绕组温度、油温及冷却器运行状况的巡视次数。

(9) 被串带母线设备故障跳闸,禁止强送电。

49、我厂直流电源主要有哪几个等级?主要负荷是什么?

答:我厂直流电源主要有四个等级:

(1) 220V直流电源:415V UPS的备用电源、事故照明、事故润滑、密封油泵,低缸喷水泵。

(2) 110V直流电源:厂用配电装置、电磁阀、控制室及事故照明、仪表控制保护。

(3) 48V直流电源:模拟控制屏、控制台、通讯。

(4) 24V直流电源:柴油发电机控制回路。

50、240V C&I电源系统:#1/2机组C&I电源工作电源和备用电源各来自哪里?答:#1机组240V C&I电源1A段工作电源是380V炉/机配电盘1A段;备用电源是380V公用配电盘C段;1B段工作电源是380V炉/机配电盘IB段;备用电源是380V 公用配电盘D段。

2机组24OV C&I电源2A段工作电源是380V炉/机配电盘2A地;备用电源是380V炉/机配电盘2B段;2B段工作电源是380V炉/机配电盘2B段;备用电源是380V炉/机配电盘2A段。

51、604开关失灵保护动作时其结果怎样?

答:604开关失灵保护动作时启动母差跳闸回路;0.2秒跳母联,0.4秒跳所在母线上开关。

52、发电机过电压保护的动作条件和动作对象是什么?

答:发电机过电压保护的动作条件是:发电机出口开关在断开位置且发电机端电压大于额定电压的1.25倍。动作对象是跳A VR通道。

53、6KV真空开关的接触器和熔断器是如何配合切除故障的?

答:接触器切除单相接地故障;熔断器切除相间或三相短路故障。

54、FRF油质指标主要有哪三项?当这三项指标接近规定上限时应怎样处理?

答:主要有:水分、酸值、颗粒度。

应分别:

(1) 检查净化器加热器和真空泵的工作是否正常。

(2) 更换硅藻土滤网。

(3) 更换精密滤网。

55、定于水补充凝结水的作用是什么?

答:目的是调节定子水的PH值在正常范围,减少对定子绕组的腐蚀。

56、试述除盐系统的流程及单系列的正常出力。

答:流程:过滤水一阳床一除碳器一阴床一混床一除盐水箱

单系列正常出力为79m3/h。

57、试述预处理系统的流程及设计出力。

答:流程:工业水一澄清池一砂滤池一过滤水池一过滤水箱

一饮用水箱

预处理系统设计出力为330m3/h。

58、低压加药包括哪几部分?加药点分布在哪些部位?

答:包括三部分:稀联氨、浓联氨、氨加药处理。

稀联氨加药点在凝泵和除氧器出口;浓联氨加药点在补给水管路上,

氨加药点在凝泵出口、除氧器出口和补给水管路上。

59、主变油中总烃和乙炔的的正常含量应小于多少?

答:总烃应小于150ppm;乙炔应小于5ppm。

60、炉停炉后采用氨一联氨法保养再次启动时当蒸汽中氨的浓度低于多少时才容许向汽机送汽,为什么?

答:氨的浓度应小子0.5ppm,目的是防止氨腐蚀凝结器铜管。

61、机组冷态启动过程中进行哪些操作时应和化学人员取得联系?

答:

(1) 除氧器及高、低压给水系统、锅炉冲洗;

(2) 锅炉上水;

(3) 锅炉点火;

(4) 汽机冲转;

(5) 凝结水回收。

62、规程对220kV系统中性点接地刀闸运行方式有何规定

220kV系统中性点接地刀闸运行方式按中调命令执行,正常运行时,规定一个220kV中性点接地,但在下列情况下要特别注意220kV系统中性点运行方式:

(1) 主变、启动变停、复役操作前,均须合上其相应的中性点接地刀闸,此外还要保证有另一个220kV中性点接地刀闸合上。

(2) 主变220kV开关自动跳闸时,运行机组主变或启动变220kV中性点接地刀闸应合上(启动变220kV侧中性点接地刀闸合一个)。

(3) 母差或失灵保护动作时,在运行母线上的运行机组主变或启动变220kV中性点接地刀闸应合上(启动变220kV侧中性点接地刀闸合一个)。

63、仪控电源中断有什么现象?怎样进行处理?

(1)现象:

a. 仪表指示异常(坏质量)。

b. 电动机保持在仪控电源中断前的状态,只能就地启动和停止。

c. 电动阀、气动阀、液动阀,包括隔离阀和调节阀均保持在仪控电源中断前的状态,只能就地手动操作。

d. 若UPS电源中断导致仪控电源中断时,机组跳闸。

(2)处理:

a. 尽可能减少运行操作,保持机组运行稳定。

b. 调节好汽包水位,必要时应迅速派人到就地监视和调节汽包水位。

c. 迅速查明仪控电源中断原因,尽快恢复。

d. 仪表电源中断之前,若机组运行工况不稳,或仪表电源迟迟不能恢复,导致机组运行异常时,应申请停机。

e. 仪控电源中断导致机组跳闸时,应确保机组安全停运。并作好机组启动准备,待故障消除,仪控电源恢复后立即重新启动。

64、汽缸与转子的胀差产生负值的原因是什么?

(1)汽机降负荷过快或者甩负荷带低负荷运行时。

(2)主蒸汽温度急剧下降,或者汽轮机进冷汽冷水时。

(3)机组热态启动,当进汽温度与汽缸温度和转子温度不匹配或者负温差过大时。65、N90系统环路包括哪几种类型节点?

答:过程控制单元PCU、管理命令系统MCS、工程师工作站EWS。

66、汽机防进水保护的主要执行机构包括哪些?

答:汽机防进水保护的主要执行机构包括:

(1) 各抽汽电动隔离门、抽汽逆止门。

(2) #1~#3低加、给水电动隔离门、旁路门

(3) #5~#8高加给水三通阀

(4) 凝结器正常补水电动门

(5) 除氧器排凝结器气动门

火力发电厂安全考试题库

安监处考试题库 一、填空题 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、()”的方针。 2.新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入()。 3.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时(),以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取()。 4.高处作业地点的下方应设置(),并设置明显的(),防止落物伤人。 5.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,必须使用(),或采取其他可靠的安全措施。 6.工作场所的井、坑、孔、()或沟道,必须覆以与地面齐平的() 7.任何人进入()(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴()。 8.任何电气设备上的(),除原来放置人员或者负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.遇有()以上的大风时,禁止露天起重作业工作。 10.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班

组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的( )、( )及事故应急措施。 11.电力生产企业应按照()的原则,建立各级人员的防火责任制。 12.电力生产企业的领导、防火责任人,保卫、安监部门()在接到火灾报警后,必须立即奔赴火灾现场()并做好火场的保卫工作。 13.加强和规范建设项目安全设施“三同时”管理是从源头上治理和预防(),防止()与建设工程主体项目脱节,避免先天不足的有效措施。 14.项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任。应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;依托项目安全委员会,建立健全现场安全()体系和安全()体系。 15.公司系统各单位建立以()主任、其他行政副职为副主任、()为成员的安全生产委员会(简称安委会),负责统一领导安全生产工作,研究和决策重大安全生产事项。 16.公司系统各发电、检修、建设管理单位必须设立独立的()。其他与电力生产有关的单位,其安全监督机构的设置要求由本单位自定;不设独立安全监督机构的,必须设(专职安全员)。 17.发电企业每年应编制年度()和()。检修、建设管

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

火力发电厂值长选拔考试答辩试题

发电一分厂大班长选拔考试答辩试题 第一部分:调规题 1、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发令单位对其后果负主要责任。 2、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议 时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人与支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人与本单位直接领导。3、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其她行为。 4、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验与试运行的要求等。 5、哪些操作发令单位不用填写操作指令票,即时下达指令,即时执行,但应作好记录? 答: (1) 事故处理; (2) 开停机炉; (3) 继电保护及安全自动装置的投退或定值调整。 (4) 拉合断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的单一操作。 第二部分:安全管理题 6、操作票管理中要求哪些操作必须使用操作票? 答: (1) 机组的启动与停止; (2) 主要热力设备或系统的投运与退出; (3) 6KV及以上高压设备的停、送电操作及母线倒换操作; (4) 380V低压母线停、送电及倒换操作; (5) 发变组转冷(热)备用操作与退出备用操作; (6) 发变组并网、解列操作; (7) 切换厂用电操作; (8) 值长及机长认为有必要的其她操作 7、事故调查的调查程序分哪几步? 答:1)、保护事故现场;

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

电厂三级安全教育考试题及答案

电厂三级安全教育考试题及答案 一、填空题(共10题) 1.安全生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针,建立健全并落实(安全生产责任制)制度和各项(安全管理)制度。 2.对新入厂的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行(“三级”安全教育),经(考试合格后)方可分配工作。 3.特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应(定期进行考核),(考核合格后)方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止(动用明火)。确实需要时,必须事先向主管部门(办理审批手续),并采取严密的(消防措施),切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的(标志),疏散通道必须保持(畅通),严禁(堆放任何物品)阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用(防爆)型,油区周围必须设置(围墙),其高度不低于(2m),并挂有(“严禁烟火”)等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有(避雷)装置和(接地)装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的'(接地点)。油管道法兰应用金属导体(跨接)牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量(接

地电阻)。 8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的(坚固的盖板)。在检修工作中如需将(盖板)取下,必须设(临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于(100mm)高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设(临时遮栏),并在检修结束时将栏杆立即装回。 10.门口、通道、楼梯和平台等处(不准放置杂物),以免阻碍通行。(电缆及管道)不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共10题) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给(A)工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指(B)、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其(C)进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源

电厂应聘值长试题答案

电厂应聘值长试题答案. ..… 机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。…上岗电公司竞聘龙福建省…。15、在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电 …无问题再投入跳闸。、新装变压器的瓦斯压不得超过15%Un试卷值长考 保护在变压器投运1624h 评分人:…、拉熔丝时,正确操作为先拉正极,后拉负极,合熔丝时与此相反。17… 兆欧表。以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用2500V18、额定电 压为1kVA

… 、线路停电时,必须按照断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。19总得分其它得分汽机得分锅炉得分电气得分…、电气操作票中设备名称编号和状态、有关参数和时间、操作“动词”不得涂改。20… 位…岗分)0.510分,每题二、判断:(…聘…竞)1.凝汽 …器属于表面式换热器。(∨分)分,共10一、填空题:(每空0.5 卷 (×)2.在凝汽式汽轮机中,设置低压轴封能减少蒸汽漏出。 试…汽轮机启动时,为了保证汽缸、转子等金属部件有一定的温升速度,要求蒸汽温度1. 汽轮机在滑参数启动中,各金属部件被剧烈加热,一般是在低负荷时的加负荷 … 过程中。(×)3.岗 高于金属温度。如果停机中盘车装置损坏,由于汽轮机转子冷却不均,造成 … 热弯曲,这样汽轮机在停机后就永远不4.上 .凝结水系统出口压力和电流摆动,入口真空不稳,凝结水流量摆动的原因是 … 2.聘(×)能启动了。 … 5.凝汽器真空降低,其背压也降低。(×) 凝结水泵汽化。竞

司胀差。3.热态启动中,若冲动时的蒸汽温度偏低,会出现负线汽轮机的汽轮机的轴向推力很大,只能用推力轴承去平衡。(×)6. 公封会起冷却作用。4.热态启动中,若冲动时的蒸汽温度偏低,对汽缸和转子在运行中发现高压加热器管束泄漏,应开启高压加热器水侧旁路门,关 密的指标变形5.上下汽缸温差是监视闭高压加热器水侧出、入口7.电 ..省….等水蒸气的液和控制汽龙(×)门,然后关闭进汽门。 化速 6. 在饱和状态下,水的汽化速度(×)8.备用给水泵出口门应关闭严密。 建…。油的粘度随温度升高而7.降(×)9.凝结水泵汽化的唯一原因是 … 凝汽器水位高低。福 汽轮机启动初期主要是以对流换热为主。(×)10.已运行正常 8. 加热器在通蒸汽之前必须确水侧系统 … 名 11.有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×立509. 当主蒸汽温度急剧下降℃以上,还继续下降时,若判断是水冲击的先兆,… 12.衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。(√)…姓即打闸停机。.变压器硅胶受潮变粉红色。13(√)…。当真空降低时,欲保持机组转速或负荷不变,必须增加10. 进汽量…(√)1.2倍额定电流。14.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过 11、零序电流的分布,主要取决于变压器中性点接地的数目。…(×).铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。15、发电机定子中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、直接接地、或经电阻接12… 16(×).误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。地四种接地方式。…距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。当系统发生单相接地时,17.由于电压不平衡,(×)、发电机准同期并列的条件

电厂安全教育考试题库精选答案版

电厂人员安全教育考试题库 一、填空题 1.我国的安全生产基本方针是安全第一、预防为主、综合治理,宝钢的安全生产基 本方针是安全第一、违章为零、事故为零。 2.安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 3.三级安全教育是指企业新进职工上岗前必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育、 班组级安全教育。 4.企业职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时,必须进行相应的车间级或班组 级安全教育。 5.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。 6.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 7.所谓“三同时”是指企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产。 8.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。 9.通常所说的“两票”指工作票、操作票;“三制”是指交接班制、巡回检查 制、设备定期切换与在线试验制。 10.禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作。 11.新进员工在未取得正式上岗资格前不得单独进入现场。 12.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 13.物质发牛燃烧必须同时具备的三个基本条件是火源、可燃物、助燃______ 14.企业职工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。 15.危险性生产区域是指容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤_____

害、火灾、烧烫伤等引起人身伤亡和设备事故的场所。 16.工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 17.工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计(如水位计 等)、主要楼梯通道等地点,还需设有事故照明。 18.机器的转动部分必须装有防护罩或其它防护设备(如栅栏等),露出的轴端必须 设有护盖,以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应由良好的接地装置 19.输煤皮带无论运行或停止状态,禁止在皮带机上或其他有关设备上站立、越过、爬过 及传递各种用具。 20.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应该使用正压式空气呼 吸器。 21.人体触电的主要形式有单相触电、两相触电和跨步电压触电。 22.高处作业是指距坠落高度基准面2m及以上的地点进行的工作。 23.在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作时,高度超过时,必须使用安全带。 24.脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上』定牢 固。脚手板不准在跨度间有接头。 25.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 26.动火工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残余火种,一般要求动 火结束后在现场检查半个小时之后方可离开现场。 27.检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的』准触碰。 28.安全带禁止挂在移动或不牢固的物件上,必须遵循高挂低用的原则。 29.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应首先通畅气道,然后进行口对口(鼻)人工呼 吸及胸外挤压。 30.转动设备试转启动时,除运行操作人员之外,其他人员应站在转动设备的轴向位置,

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

电厂值长考试试题

值长选拔考试试题 第一部分:调规题 1、湖南电网运行实行统一调度,分级管理,请问电网设置几级调度机构?他们在电网运行调度业务活动属于什么关系? 答:1)三级,即:省、地区(市)、县(市))调度机构; 2)上下级关系,如无人身和设备安全问题,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度 2、省调调度管辖范围一般为湖南电网内除华中网调调度管辖以外的哪些设备? 答:1)装机容量在100MW及以上的并网发电厂; 2)220KV及以上的联络变电站; 3)220KV及以上主干联络线。 3、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发个单位对其后果负主要责任。 4、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人和本单位直接领导。 5、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其他行为。 6、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。 7 、综合操作指令票一般应包括哪些主要项目? 答: (1) 操作单位; (2) 操作任务; (3) 注意事项(其中可包括操作目的)。

09.6.30单元长、值长面试题

单元长、值长面试题 1.发电厂全厂停电事故的处理原则是什么? (1)从速限制发电厂内部的事故发展,解除对人身和设备的威胁; (2)优先恢复厂用电系统的供电; (3)尽快恢复厂用重要电动机的供电; 积极与调度员联系,尽快恢复厂外电源(利用与系统联络线路等)。电源一旦恢复后,机、炉即可重新启动,具备并列条件时,将发电机重新并入系统 2. 发电机投运前的试验有哪些? 答:(1)发变组主开关、灭磁开关、6kV工作电源开关的分合闸及整组传动试验 (2)MFT联跳试验 (3)发变组联跳汽机试验 (4)主变冷却器自启动及备用电源自投试验 (5)高厂变冷却器自启动及备用电源自投试验 (6)LCD画面声光信号试验 3.值长在接受调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须互报单位、姓名,使用统一调度术语,操作术语,严格执行指令,遵守复诵、汇报及录音、记录制度。 4. 在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容?答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。

5. 讲述6kV厂用电快切装置几种切换方式 答:(1)并联切换:先合上备用电源,两电源短时并联,再跳开工作电源;分为并联自动和并联半自动自动两种。 (2)同时切换:合备用开关命令在跳工作开关命令发出之后、工作开关跳开之前发出。 (3)串联切换:先跳开工作电源,再合上备用电源; 6.做机组大联锁试验一般要退哪些保护压板? 答:主要退如下保护: (1)母差失灵启动I、II压板 (2)母差跳闸压板 复合电压闭锁跳闸压板 (3)励磁变故障跳闸压板 7.汽机打闸停机如何规定。 答:(1). 无论是正常或者紧急停机时,运行人员优先采用集控操作台上手动跳机方式,确保ETS动作联跳发电机,运行人员立即到汽轮机就地打闸复位。 (2). 运行人员遇有需要就地紧急停机的情况时,就地打闸停机后,应检查发电机出口开关应断开,否则,立即手动跳开发电机。

电厂安全教育考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 电厂人员安全教育考试题库及答案

一、选择题(单选) 1.一般传动机构离地面(B)m以下,应设置防护罩。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.对机械设备安全防护罩技术要求不正确的是(C) A.只要操作工可能触及的传动部件,在防护罩未闭合前传动部件不得运转 B.防护罩与活动部件有足够的间隙,避免防护罩和活动部件之间的任何接触 C.防护罩应牢固固定在设备或基础上,拆卸、调节时可以直接用手拆除 D.不影响操作,在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩 3.皮带防护罩与皮带的距离不应小于(B)mm,设计应合理,不应影响机器的运行。 A.30 B.50 C.70 D.80

4.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是(A) A.设计阶段 B.制造阶段 C.安装阶段 D.运行阶段 5.安全泛指(D) A.不发生事故 B.不发生伤亡事故 C.不存在发生事故的危险 D.没有危险、不出事故的状态 6.本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有(B),即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。 A.可靠性 B.安全性 C.完整性 D.一致性 7.(B)是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。 A.安全性质 B.本质安全 C.安全程度 D.安全状态

8.从事故的定义可以知道,意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失,这种意外事件(B)。 A.不是事故 B.也是事故 C.仅仅是一种事件 D.是可以忽略的事件 9.《生产安全事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的事件定义为生产安全(C)。 A.隐患 B.危险 C.事故 D.灾难 10.危险是指系统中存在导致发生(D)的可能性超过了人们的承受程度。 A.事故 B.风险 C.危害 D.不期望后果 11.长期地或临时地生产、搬运、使用或存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为(B)。 A.危险源

垃圾电厂值长应知应会100题精编版

1、锅炉紧急停炉的条件? 答:(1)锅炉严重缺水,使水位在汽包水位计中消失时。 锅炉严重满水,使水位超过汽包水位计上部可见水位。 炉管爆破,不能保持锅炉正常水位时。 燃料在燃烧室的烟道燃烧,使排烟温度不正常升高时。 所有水位计损坏、失灵时。 锅炉汽水管道爆破、威胁设备及人身安全时。 锅炉燃气管道爆破或着火威胁设备及人身安全时。 炉墙发生严重裂缝有倒塌危险或锅炉钢架烧红时。 2、锅炉紧急停炉的处理? 向汽轮机发出紧急停炉的事故报警信号。 立即停止向炉内进料,停止炉排的运动。 停止一次风机、二次风机、密封风机、冷却风机的运行。 停止引风机运行(炉膛受热面管道爆破时除外) 根据锅炉水位情况,调节锅炉的进水或放水门,尽可能维持锅炉正常的水位。 主汽温度没有超温时应关闭减温水。当满水时,应先通知汽轮机关闭主汽门并开启主汽门前疏水。 关闭连续排污,加药,取样门。 当停止补水时,应开启省煤器再循环门,省煤器泄漏时,不准开启再循环门。

紧急停炉后,应开启过热器集箱疏水门冷却过热器。 根据事故情况尽快清除炉排上燃烧的垃圾。 向相关领导汇报事故及处理情况,并做好处理记录。 3、锅炉请示停炉的条件? 汽包、水冷壁管、对流管束、省煤器管、过热器管或减温器管泄漏时。燃烧室内与烟气接触的汽包或联箱上的绝热材料严重脱落时。 安全门全部失灵或安全门动作后不回座,无法维持水位时。 锅炉汽温或过热器壁温超过允许值,经调整和降低负荷,仍未恢复正常时。 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重低于标准经处理仍未恢复正常时。引风机故障有损坏危险时。 4、锅炉水冷壁管损坏 锅炉水冷壁管损坏时的现象: ⑴汽包水位迅速降低。 ⑵蒸汽压力和给水压力下降。 ⑶给水流量不正常地大于蒸汽流量。 ⑷排烟温度降低。 ⑸轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声。 ⑹燃烧室变正压,并从炉内喷出烟气。 ⑺燃烧不稳或造成灭火。 锅炉水冷壁管损坏的处理:

电厂值长工作小结范本

电厂值长工作总结范文 电厂值长职责 1、班长隶属部长、副部长的直接领导,在业务关系上隶属公司值班调度领导。 2、当班期间是动力部安全和经济运行,生产操作,故障处理的全面领导人。是当班安全生产第一责任者。 3、班长应掌握动力车间生产工艺流程和各主要运行参数及性能,各种规程和规章制度。 4、按公司调度生产作业指令班长应按最佳方案安排运行方式,注意热力设备负荷的经济分析,完成调度下达的生产任务和各项技术经济指标。 5、班长在当班期间内至少巡回检查主要设备运行状况一次。 6、在发生障碍、异常、事故时,班长应立即组织有关人员进行处理和抢救,同时向有关部门和领导汇报。 7、全部运行值班人员隶属于班长指挥,班长在履行职责时,有权向主操发布命令,在紧急情况下,可直接向值班员发布命令,但应迅速将自己的命令通知主操。 8、班长应对自己所发的命令负全部责任,要求受令人严格而正确的执行,并及时检查执行情况。受令人若对正确命令有意违抗和拖延时间而造成后果者负全部责任;主操应及时将执行命令的情况详细汇报。

9、受令人认为班长的命令不当时,可以提出意见,如班长坚持自己的命令,受令人仍按班长命令执行,但对明显的危及人身或设备安全的错误命令应拒绝执行,申述理由并汇报班长的上一级领导。 10、班长应熟知各工段值班人员情况,主操离开现场应向班长请假。其他人员不得将正在值班的主操和主要岗位人员调离生产岗位。必须调离时,应通过班长批准。 11、当班长离开集控室时,应向主操说明自己的去处,并由主操临时代替其职责,主操应按班长预先交代的运行方式代替班长处理。 12、班长使用电话与运行人员通话时,应互报姓名,然后进行通话。 13、负责运行管理制度的落实,抓好现场管理,推进文明生产。 14、监督各工段“两票三制”的执行情况,对不严格认真执行者应予以批评教育并进行考核,以确保安全生产。对重大而复杂的操作,班长应亲自指挥并监督操作。15、按规定把设备的运行方式、操作项目、缺陷及各种异常的发生和处理过程记录在交接班记录簿上。 16、负责召开班前会、班后会,总结生产经验布置当班工作。 电厂值长工作总结 紧张、繁忙而又令人难忘的 20**年已经结束了,我们满怀着必胜的信心,在以张铁岩总经理为首的领导班子的带领下,迈着坚实的脚步,跨入让我们向往和充满希望的 20** 年。回首过去,我们品味过企业发展过程中的许多喜悦与艰辛,也体会过前进道路上曾有的成功与教训,看过去,对于我们每一个亲历者和实践者都不会忘记,展未来,充满希望的美好愿景将等待着我们用勤劳智慧的双手去创造、去拼搏。

大屯发电厂2007年值长竞聘考试题(答案)_电气

大屯发电厂2007年值长竞聘考试题 电气专业(答案) 一、名词解释: 1、自动准同期:发电机并列前已经励磁,当发电机的频率、电压、相位与 运行系统的频率、电压、相位均近似相同时,将发电机出口断路器合闸。 2、备用电源自动投入装置:在厂用电源事故失电状态时,此装置判断备用 电源正常而自动将备用开关合上的自动投入装置。 3、高频保护:将线路两端的电流相位或方向转化为高频信号,然后利用输 电线路本身或光缆等构成高频保护通道,并将此信号送至对端,以比较 两端电流相位或功率方向的一种保护。 4、远动系统:遥调、遥测、遥信、遥控。 5、电厂UPS装置组成:由整流器、逆变器、静态旁路开关、维修旁路开头、 工作电源开关及备用交流电源开关组成,作为发电厂交流电源失电后DCS 的备用电源。 6、直流系统绝缘监察装置:监视发电厂直流系统正电源和负电源对地绝缘 的一种装置。正常情况下,正对地电压和负对地电压相等,一般110V左 右,还能监测直流系统正对地和负对地的绝缘电阻值。 7、GIS: 开关,隔离刀闸,封闭母线,SF6气体,CT,PT等。 8、电机的分类:静止电机,转动电机;包括:变压器,同步发电机、同步 电动机(调相机)、异步发电机、异步电动机、直流电机及特殊电机。 9、DCS、DEH、AGC、SIS、ECS、CFB、PLC:分散控制系统、汽轮机电液控制 系统、发电机有功功率控制系统、电厂生产信息监视系统、电气系统控 制系统、循环流化床锅炉,可编程控制器。 10、消弧线圈:为小电流接地系统消除接地电容电流的一种装置;当消弧线 圈电流大于接地电容电流时为过补偿,当消弧线圈电流小于接地电容电 流时为欠补偿,当消弧线圈电流等于接地电容电流时为全补偿,此时系 统容易发生谐振过电压。一般消弧线圈设置为欠补偿方式。

电厂三级安全教育考试题

临河发电公司设备维护部锅炉专业 新员工车间安全教育考试题 姓名:成绩: 一、填空题(共30分、每题2分) 1.安全生产必须坚持,建立健全并落实 制度和各项制度。 2.对新入厂的人员必须进行 ,经方可分配工作。 3.特种作业人员,必须和,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应,方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止。确实需要时,必须事先向主管部门,并采取严密的,切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的,疏散通道必须保持,严禁阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用型,油区周围必须设置,其高度不低于,并挂有等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有装置和装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的。油管道法兰应用金属导体牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量。

8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的。在检修工作中如需将取下,必须设。临时打的孔、洞,施工结束后,必须。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设,并在检修结束时将栏杆立即装回。10门口、通道、楼梯和平台等处,以免阻碍通行。 不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共20分、每题2分) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用()行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给()工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持()原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指()、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其()进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源 7.对严重创伤伤员急救时,应首先进行()。

电厂集控主控面试题参考答案[1]

一、单侧隔离电除尘的注意事项 1.隔离时注意:准备优质煤种;停运该侧风机时注意投油稳定燃烧,并 防止运行风机尤其时引风机过负荷;空预器扇形板抬起。脱硝单侧运 行,确保烟囱入口排放合格。隔离的挡板停电,并根据检修需要进行 加关,防止伤人。 2.投入时注意:保持空预器进、出侧平衡,逐渐暖投脱硝和空预器,防 止空预器电流大跳闸;并风机时投油稳燃。 二、燃用劣质煤技术措施 1.联系燃料并根据化验报表了解劣质煤特性,掺配比例,全面掌握各仓 煤质情况。若掺配不合理或设备有缺陷应及时汇报值长并反馈给燃料 运行调整煤种。 2.根据劣质煤特性、负荷等情况合理配风,调节外二次风门开度,保持 合理的磨煤机出口温度、一次风速、分离器转速。低热值或低挥发份 煤加强燃烧,高硫煤适当增加运行氧量。 3.运行中水煤比低时应加强就地看火,达到投油调节时投油稳燃,汇报 值长有条件时增加该炉负荷,联系燃料调换煤种。 4.就地取煤样。 三、破坏真空紧急停机的条件: 1.1.1.1汽轮机转速超过3330rpm而危急保安器拒动。 1.1.1.2推力轴承磨损、轴向位移超过保护动作值而保护拒动。 1.1.1.3汽轮机发生水冲击或主蒸汽或再热蒸汽温度10分钟内下降50℃及以 上。 1.1.1.4汽轮发电机组发生振动达保护动作值0.250mm而保护未动作或汽轮机 内部有明显的金属撞击声或摩擦声。 1.1.1.5汽轮机任一支持轴承断油冒烟,或任一支持轴承金属温度达121℃, 或推力轴承金属温度达110℃保护拒动。 1.1.1.6汽轮机轴承或端部轴封冒火时。 1.1.1.7轴承润滑油压下降至0.07MPa,而保护拒动。 1.1.1.8主油箱油位急剧下降至-100mm以下,且补油无效。 1.1.1.9发电机及励磁系统冒烟、冒火,或氢气系统发生火灾、爆炸。 1.1.1.10机组周围或油系统着火,无法很快扑灭并已严重威胁人身或设备安全。 1.1.1.11高中压缸及低压缸差胀超限达保护动作值而保护拒动。 1.1.1.12汽轮机切缸后任一缸进汽中断。 四、冷态启动时暧缸的方法 1、冲转前的倒暧,具体方法略,应叙述几个注意事项(详见规程)

电厂安全考试题及答案

1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础,三级教育是指(厂级安全教育)、(车间级安全教育)、(班组级安全教育)。 2、1211灭火器主要适用于扑救(易燃、可燃液体、气体及带电设备)的初起火灾。二氧化碳灭火器主要用于扑救(贵重设备、档案资料、仪器仪表、1000伏以下电气设备及油类)的初起火灾。干粉灭火器适用于扑救(石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质)的初期火灾。 3、“四不伤害”指的是(不伤害自己)、(不伤害他人)、(不被他人伤害)、(保护他人不受伤害)。 4、电气设备分为高、低压两种,其中对地电压在(1000)V以上者为高压设备、对地电压在(1000)V以下为低压设备。 5 、在热力和机械设备上,保证安全的组织措施(工作票制度)、(动火工作票制度)、(设备停送电制度)、(操作票制度)(动土作业作票)。 6、离坠落高度基准面(2) m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)m以内,室外不得接近故障点(8)m以内。 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) 1、A、一年B、两年C、2—3年D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 (二)多项选择题(至少有一个答案是正确的): 1、电气设备中高压电气设备是指:(ACD ) A、设备对地电压在1000V以上者 B、设备对地电压在1000V及以下者 C、6—10KV电气设备 D、110KV电气设备 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(ABCD )

电厂值长考试题(填空)

考试题(填空) 一、公用部分 1.省调调度设备的一切正常操作,必须按省调值班调度员的指令或得到省调值班调度员的______方可进行,发令、受 令及填写操作票应使用______和__________。 2.省调逐项操作指令:涉及两个及以上单位的操作,省调按顺序逐项下达操作指令,受令人______,______。 3.省调许可操作指令:只涉及一个单位且对主网运行方式影响不大的操作,操作单位只需经省调值班调度员许可即可,但操作的______、工作的______以及保护投、退的______,均由现场值班负责人负责。 4.线路检修需在厂、站端做的安全措施,由下令操作该线路的调度员负责,厂、站值班人员按调度指令装、拆。 5.倒闸操作应尽量避免在______和______时进行,必要时可推移交接班时间。 6.调度系统的值班员,接受上级调度机构值班调度员指令后,必须_________,经_________方可执行。不允许以任何借 口拒绝、拖延执行调度指令或者不执行调度指令。执行后 立即汇报执行情况,不汇报不算执行完毕。调度指令发令 人和受令人双方都要_________并_________。 7.省调调度的发电厂、变电站、地调值班人员的负责人在接班后,对主要设备_________和重大_________,应立即向

省调值班调度员汇报。 8.在系统发生事故及异常情况时,调度人员应对_________及_________、_________动作情况了解清楚作出详细记录, 并询问故障录波器动作情况。 9.各厂站与省调通信中断,在积极查找原因的同时,通过_________或_________与省调取得联系。若采取上述办法 仍未与省调取得联系,各厂站应与_________取得联系。若 在此期间发生事故,地调应_________。 10.电力系统执行的两票是指_________和_________。 11.电力企业执行的三制是指_________、_________和_________。 12.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:___________、___________、___________、___________________。13.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施包括:_________、_________、_________、 __________________。 14.电力系统的设备状态一般划分为_________、_________、_________和_________四种状态。 15.电压互感器二次侧不允许_________。 16.电流互感器二次侧不允许_________。 17.电力系统过电压的类型分为:_________、_________、_________、_________。

相关文档