文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库耐磨地面技术交底

地下车库耐磨地面技术交底

地下车库耐磨地面技术交底
地下车库耐磨地面技术交底

技术交底记录编号072 工程名称交底日期2013-6-12 交底提要地下车库耐磨地面技术交底

交底内容:

一、工程做法:

1、汽车库地面做法:

编号地面做法部位

地面—D1 耐磨骨料地面1、1-2厚特殊耐磨骨料,混凝土即将初凝时均匀撒

2、100厚C20细石混凝土随打随抹,内配双向φ

6@150钢筋,纵横沿地库柱中设20宽分格缝,缝

中钢筋断开

3、现浇钢筋混凝土底板

汽车库

地面—D2 水泥砂浆地面1、20厚1:2水泥砂浆压实赶光

2、素水泥浆结合层一道

3、80厚C20细石混凝土

4、现浇钢筋混凝土底板

变电室、配电间、电信间、

电视间、工具间、储藏间、

走道、前室、电梯厅、楼梯

间、进线间、报警阀室

地面—D3 细石混凝土地面1、80厚C20细石混凝土随打随抹光,内配双向φ

4@150钢筋,从门口处向排水沟(地漏)找0.5%泛

水(最薄处30厚)

2、刷0.8厚水泥基渗透结晶防水层涂刷2遍

3、现浇钢筋混凝土底板

风机房、中水泵房、生活泵

房、消防泵房、污水泵房、

地面—D4 铺地砖地面1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝

2、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆

3、70厚C20细石混凝土垫层

管理室、值班室

2、各房间完成标高:

房间名称地面完成标高(m)相对500线高度(mm)汽车库、电信间、电视间、工具间、储藏间、

走道、前室、电梯厅、楼梯间、值班室、风机

房、管理室、进线间

-5.400 线下500 污水泵房、报警阀室、-5.420 线下520

换热站、变电站、配电间-5.200 线下300

公建中水泵房、消防泵房-5.250 线下350

生活泵房、住宅中水泵房-5.950 线下1050

二、施工准备:

1、主要材料:C20预拌商品混凝土,φ6钢筋,扎丝等

2、主要机具:平锹、运输车、圆盘抹光机、2m长杠尺、笤帚、铁錾子、钢丝刷、平板振捣器、

分仓模板、2m刮杠、平板振捣器、切割机、水准仪。

3、作业条件:

a、结构工程已经监理和各专业验收,并办完验收手续,墙面上建筑50线已弹好。

b、预埋在楼地面内的水暖、电气及其它设备管线已安装验收完,楼板孔洞已用砼填塞密实。

c、樯面抹灰已完成,混凝土墙面已刮完一遍腻子。

d、排水沟通长角钢:采用50×6通长角钢,底部焊接φ6锚固筋,中距500。

e、室内门框、各种管道等项目均应施工完毕,检查合格并办好交接检查手续。

f、各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土浇注密实,堵严。

g、夜晚施工作业时,应设置照明以保证操作的需要。

三、耐磨地面施工工艺:

混凝土耐磨楼地面工艺流程:基层清理→钢筋绑扎→分仓模板安装→标高复核→混凝土浇筑→首次抛撒耐磨料→机械打抹→二次抛撒耐磨料→机械打抹→洒水薄膜覆盖养护→分仓缝的处理

四、操作工艺:

1、基层清理:基层上的杂物清净,不得有油污、浮土,使用铁錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮錾掉铲净。尤其是集水坑上方,高于地面标高的必须剃凿处理。把集水坑铸铁盖板按地面标高及位置,使用水泥砂浆安装到井口。

2、钢筋绑扎:地下室地面在基层清理干净后进行网片制作、绑扎Φ6.5@150的钢筋,纵横双向布置,保护层厚度30mm,钢筋应放置在地面上部。绑扎接头位置错开,搭接长度不小于150mm。,

3、分仓安装模板:按柱轴线位置进行板块分仓支模,模板上平为地面标高,检查模板的平整度,支模位置要平整,若凹凸不平要进行修补,检查模板与墻体间缝隙必须严密,防止漏浆、错台现象。

沿墙边的地面分仓缝采用预埋20mm厚50mm高挤塑板先形成分隔仓,挤塑板用C25混凝土予埋,分隔仓兼作混凝土浇筑时模板之用。挤塑板条应该有足够的强度,能够抵挡混凝土浇筑时产生的侧向力。挤塑板顶标高为地面标高。

4、贴灰饼:根据+500mm标高线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上做灰饼,大小约50mm见方,纵横间距约2.0m左右。

5、浇筑混凝土:

基层砼的强度及坍落度:C20细石商品混凝土,入模时塌落度为160~180mm,且无泌水、无离析。铺设砼前基层上洒水润湿,集水坑顶板及地面厚度小于50mm处上刷素水泥浆结合层一道,根据建筑50线做的找平灰饼,铺砼高度略高于找平墩,随即用平板震动器振捣,使用刮杠刮平,误差4㎜。

混凝土面层应连续浇注,不应留置施工缝。如停歇时间超过允许规定时,在继续浇注前应对已凝结的混凝土接槎处进行清理和处理,剔除松散石子、砂浆部分,润湿并铺设与混凝土同级配合比的水泥砂浆后再进行混凝土浇注,应注意接缝处的捣实、压光等工作,不应显处接槎。

地面混凝土浇筑原则:采用分条“跳打”浇注砼,硬化剂施工随砼施工随打随抹,一次成活。即砼的施工顺序和进度决定了硬化剂的施工顺序和进度。砼浇注顺序原则上先里后外,预留出施工通道,防止施工过程对成品地面的损害和污染。支模平直,水平高度准确,振动度要小,保证纵向缝平直,每条支模板必须平直。当支模实际操作困难时,可将模板分别向两边外推2~3㎝。砼浇筑后,按设缝位置弹线,沿线切割砼,并剔除多余的2~3㎝砼,这样可保证缝的平直。

混凝土振捣采用插入式振捣棒。混凝土表面泛出气泡即可,不得过振,以免表层浮浆过多。混凝土布料由人工摊平,严禁使用振捣棒摊平。

混凝土浇筑时初次平整度找平采用2M木杠整平,平整度控制在10mm,同时安排人员补平;随后紧跟2-3人用铁抹子进行二次找平,平整度控制在5mm。

6、铺摊耐磨骨料:首次布料时机应在混凝土初凝前(上人后混凝土能够下沉3mm左右)对其表面利用抹光机进行压抹,促使混凝土表面析出2~3mm厚的浮浆。随后撒入硬化剂耐磨混凝土面层厚度应符合设计要求,误差不大于1mm。

混凝土面层硬化剂撒入量为4-5Kg/㎡,就可以达到表面2mm的厚度要求。第一次撒料用量为总量的2/3,剩余1/3留作第二次布料。撒料时戴好防护手套,先撒边角部位,保证用料充分,然后撒大面。撒料时出手距混凝土面200~300mm,沿垂直方向直线出手,展料长度3m左右,宽约20mm,然后距150mm左右按顺序依次撒料。

要求撒料厚薄一致,走向分明、无遗漏、无堆积,边角处撒料得当。撒料时不得对墙面、柱面及其他成品产生污染。

硬化剂吸入水份后,进行第一次机抹及边角手工初抹。操作人员必须穿防水纸质鞋。抹光机负责对大面压实找平,同时提浆。致使硬化剂与面层混凝土浆料结合在一起。磨光机于一角上人,操机手沿与撒料垂直方向移动机具,见图1行盘顺序;然后沿该方向的垂直方向再碾抹一次。手工抹灰工负责对边角硬化剂压实找平,对接茬处平顺过渡,处理得当。

图1 抹光机的行盘示意

首轮机抹后即进行第二次布料,用量为总量的1/3。撒料方向与第一次撒料方向垂直,撒料方法同第一次。第二轮机抹及边角抹属于精抹。方法同第一次(混凝土初凝后,以上人时有轻微脚印但无明显下陷时为宜)。平整度控制值为3mm/2m 。

第三轮采用薄钢板有序、同时人工压光,在混凝土终凝前进行(上人时无明显脚印),消除机械碾抹纹和闭塞毛细孔。

面层碾抹后,面层表面无麻面、无明显起伏、无明显色差、无抹痕。收光纹理清晰不错乱,收光均匀一致,无过抹发黑。

7、洒水薄膜覆盖养护:耐磨面施工完成,混凝土达到终凝(铁器才能划出划痕)后5-6小时,在地面覆盖一层薄膜,并适当浇水,进行养护。薄膜覆盖养护时间不少于14天。其间不得上人,上物。 注意混凝土养护其间不得上人,严禁锐器与混凝土面受力。

8、分隔仓成型:找出地面的分仓挤塑板,并弹出位置线,用切割机沿线切除面层。再剔除出挤塑板便可形成地面分仓缝。

分隔仓宽度为20mm,深度为50mm , 仓内填充为建筑胶,填料前仓内必须清理干净。残余的挤塑板可以用稀料溶解的方法清理。 五、混凝土地面施工工艺:

基层清理→钢筋绑扎→贴灰饼→混凝土浇筑→振捣、找平→机械打抹→洒水薄膜覆盖养护→分格缝的处理

混凝土地面操作工艺同耐磨地面混凝土基层操作工艺。 六、质量控制:

1、耐磨料的投料施工时机掌握及全局控制是施工控制和施工质量的关键。

投料施工时必须掌握混凝土凝结性能,如混凝土的坍落度、初凝时间、终凝时间及外加剂品种性能等;组织人员不失时机洒料及后继施工;投料时机过晚会造成硬化剂与混凝土结合不好,引起起皮空鼓,严重时硬化剂无法施工。

掌握混凝土垫层的状况。垫层为土质或砂石时以基层吸水为主,基层的密度及含水率对施工进程影响较大;垫层为混凝土时水分以表面蒸发为主,蒸发速度对施工进程影响较大。墙根、柱根等部位与地面交接的部位混凝土凝结时间变化较大,应随时掌握。

耐磨料分两次撒料,撒料方向相互垂直,做到撒料均匀,厚薄一致。 2、首次机抹地面平整度控制在4mm,二次机抹地面平整度控制在3mm 。 碾压推进进方向

抹光机前进方向

10987651

432

3、地面施工完成后及时覆盖薄膜,并浇水养护,养护时间不少于14天,28天方可上人。

七、质量标准:

1、保证项目:

①砂浆所用水泥、砂的材质,必须符合设计要求和有关标准的规定。

②混凝土面层的强度(配合比)和密实度,必须符合设计要求和施工规范的规定。

③面层与基层的结合必须牢固,无空鼓裂缝。

2、基本项目:

①面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。

②面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

3、允许偏差

允许偏差项目

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 模板标高

2 水准仪或拉线检查

2 模板顺直

3 拉线检查

3 混凝土标高±10 水准仪或拉线检查

4 耐磨地面表面平整度 3 2M靠尺和塞尺检查

八、安全措施:

1、施工现场电线路和各级配电箱均架空。电动施工机械必须实行一闸、一机、一漏、一箱。现场使用的手持电动工具和移动式灯具必须由电工负责保管、检修。用电人员每班用好交回。

2、现场机操工操作前,必须熟悉作业环境和施工条件,并按规定穿戴好劳动保护用品。检查机械的安全、防护装置及技术性能等,并进行试运转。

交底人:被交底人:

车库地面施工技术交底

交底内容: 一、 准备工作: 1. 认真熟悉图纸洽商各部位地面做法,了解混凝土的强度等级( C20)。把各个房间的标高线 抄在墙上框架柱上,标高线必须用水准仪超平,禁止用水管代抄。标高线不抄齐禁止施工。 2. 通知消防、水、电各个专业做好准备工作,地面内的预留、预埋提前做好工作并清理干净, 通过预检验 收。 3. 各种材料均已到场并有各种产品的出厂合格证及相关资料。 4. 搅拌站已联系好并作了技术交底,已符合供料条件。 5. 施工前给实际操作人员开一次技术、质量安全现场交底会。 6. 准备好施工所用的工具:手推车、平板震动器、电动抹子、铁锨、抹子、木搓子、墨斗等 照明设施等。 7. 模板已到场并加工成型,钢筋材料已到场加工成型,硬化剂已到场。 8. 车库耐磨地面的具体作法: (由下到上) A. 素土夯实;压实系数不小于 0.94. B. 100 厚C15混凝土垫层 C. 80 厚耐磨混凝土面层(在 80厚混凝土中间绑扎一层 ?6@200的单层双向钢筋网片) D. 均与散布第一遍硬化剂 E. 专用机械抹平整 F. 均匀散布第二道硬化剂 G. 电动圆盘抹子抹压至少三遍纵横交错进行 H. 地面切割机地面切缝 本交底只对车库地面面层进行交底 二、 具体施工工艺: 基层清理T 绑扎钢筋网片T 冲筋打点验收 T 打面层找平撒硬化剂、压光 T 撒第二遍硬化剂 抹平-养护、切缝 1. 基层清理:钢筋绑扎前先对地面的垃圾、废料尘土进行清理,用扫帚扫净,把里面的各种 预埋管线通知专 业负责人进行检查一遍,发现问题及时处理好。然后派放线员对车库内的各个框 架柱墙体上的建筑 500线进行检查核实,没有问题后报项目部质检员、监理进行隐检验收。 2. 钢筋绑扎:在车库地面上按要求需要绑扎一层 ?6@200的单层双向钢筋网片,钢筋绑扎前现 1. 本表有施工单位填写,交底单位与施工单位各保存一份。 2. 当作分项工程施工技术交底时,应填写分项工程名称栏 技术交底记录 表 C2-1 工程名称|办公楼(改扩建宏伟公司办公楼工程项目) 施工单位 北京宏伟建筑工程有限公司第二分公司 编号 交底日期 分项工程名称 2015-05-20 混凝土地面 交底提要 耐磨混凝土地面施工技术交底 审核人

地下室金刚砂地坪技术交底大全

地下室金刚砂地坪施工质量技术交底

六、工期计划 本工程地下室地坪,1标段施工总面积约10770m2,2标段施工总面积约18583m2。 计划工期:1标段:2014年7月1日~2014年7月13日,历时13天; 2标段:2014年7月2日~2014年7月21日,历时20天 七、施工工艺 7.1 基层要求 1、砼采用商品砼(细石混凝土,强度等级C30),水泥用量≥300kg/m3,粉煤灰掺量≤10%. 2、严格控制混凝土原材料,水灰比宜为0.5±0.05。 7.2 施工机具 平板振动器不锈钢靠尺(2m) 混凝土切缝机抹光收面机 真空吸水泵抹刀

7.3 工艺流程 地下室自防水钢筋混凝土底板面清理干净—→ 建筑地坪放线找坡—→ 底板渗漏处理—→ 验基—→ 涂刷水泥浆结合层一道(掺水重4%的建筑胶)—→ 浇筑C30细石混凝土基层—→ 基层找平、提浆—→ 第一次铺撒金刚砂骨料、抹平—→ 第二次铺撒金刚砂骨料、收面—→ 养护、切缝。 7.4 主要工艺做法 步骤一:施工准备施工要求: 1、地下室自防水钢筋混凝土底板面清 理干净,露出混凝土面层,无积水、无 装修掉落砂浆。 2、检查底板有无渗漏水,对有渗漏水 的部位必须进行注浆处理,确保无渗 漏。 3、建筑地坪放线找坡: (1)在地下室墙柱上用墨线弹出水平 控制线(+1m或+0.5m水平控制线), 再弹出地坪完成面坡度线; (2)根据坡度控制线在底板面用建筑 地坪同标号砂浆做好灰饼,以控制找坡 标高,灰饼纵横间距2m。 4、安装排、截水沟盖板角钢,砌筑排、 截水沟侧壁,安装预埋件。角钢须设钢 筋支架与底板结构锚固牢固。 5、墙、柱底部安装1~1.5cm厚泡沫板, 使地坪砼浇筑后与墙、柱底隔开,以防 止地坪裂缝。 6、通知总包单位组织监理、建设单位 验基。 步骤二:基层混凝土浇筑施工要求: 1、结构板底基通过验收后,在整个待 浇筑区域板面抹水泥浆结合层一道(掺 水重4%的建筑胶)。 2、随后浇筑C30细石砼基层,采用平 板振动器将砼振捣密实,尤其注意墙柱 边角砼的振捣。 3、基层砼浇筑完成后,如砼表面泌水 较多,应采用真空吸水泵或其它措施去 除多余泌水。 步骤三:基层收平提浆施工要求: 基层砼初凝时(约3~4h),即可进行 耐磨地坪施工,先在抹光机上安装圆 盘,整体打磨砼并从周边逐渐向收抹,

地下车库地面技术交底

地下车库地面技术交底 一、停车库地面 1、人工配合挖掘机找平。 2、150厚砼地面随浇随抹平。 二、主楼地面 1、人工回填土,夯实找平。 2、90厚砼地面随浇随抹平。 三、地下车库坡道地面 1、人工配合挖掘机找平。 2、150厚砼地面随浇随抹平。 3、20厚1:2水泥砂浆抹面溜槽15×10(宽×高)中距80. 4、水泥金刚砂防滑条凸出5厚。 四、电梯间、前室、楼梯间、消防控制室地面 1、人工回填土,夯实找平。 2、120厚砼地面随浇随抹平,拉粗毛。 五、注意事项: 1、施工步骤 (1)铺细石混凝土:细石混凝土为C20砼,配合比为1:2:3(体积比),塌落度应不大于3cm;每一层制作一组、试块、铺细石混凝土后用长杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。

(6)撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压:用铁抹轻轻压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (9)第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护:地面交活24小时后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,连续养护7天。 2、质量标准 (1)保证项目 1)细石混凝土的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。 2)面层与基层的结合必须牢固无空鼓。 (2)基本项目 1)细石混凝土面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。

耐磨地面技术交底

施工技术交底 1.1.6.2交底110602 工程名称乌市南环西路81#小区高层底商住宅楼交底时间2013年 6 月21日施工单位新疆拓达建筑安装有限公司工种抹灰工 交底内容:耐磨地面 一、工程做法: 地下室地面做法: 编号地面做法部位 1、50厚C20细石混凝土耐磨地面(5厚耐磨硬化剂), 压实抹光。 地下室车库 2、20厚1:2水泥砂浆压实抹光-1层配电室 3、20厚1:2水泥砂浆压实抹光,水泥渗透结晶2 遍。 -1层换热站、-3层水泵房 4、50厚C20细石混凝土压实抹光排风机房、进风机房、储藏室、工具间、管理室、空调主机房、电信机房、管道进、 一、施工准备: 1、主要材料:C20预拌商品混凝土,硬化剂等 2、主要机具:平锹、运输车、圆盘抹光机、2m长杠尺、笤帚、铁錾子、钢丝刷、 平板振捣器、分仓模板、2m刮杠、切割机、水准仪。 3、作业条件: a、结构工程已经监理和各专业验收,并办完验收手续,墙面上建筑50线已弹好。 b、预埋在楼地面内的水暖、电气及其它设备管线已安装验收完,楼板孔洞已用砼填塞密实。 c、樯面抹灰已完成,混凝土墙面已刮完一遍腻子。 d、排水沟通长角钢:采用50×4通长角钢,底部焊接φ12锚固筋,中距500。 e、室内门框、各种管道等均安装完毕,检查合格并办好交接检查手续。 f、各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土浇注密实,堵严。 g、设置照明以保证操作的需要。 三、耐磨地面施工工艺: 混凝土耐磨楼地面工艺流程:基层清理→分仓模板安装→标高复核→混凝土浇筑→首次抛撒耐磨料→机械打抹→二次抛撒耐磨料→机械打抹→洒水薄膜覆盖养护→分仓缝的处理 四、操作工艺: 交底人接受交底人质量检查员 施工技术交

地下室地坪施工技术交底word版本

地下室地坪施工技术 交底

中国建筑第五工程有限公司项目名称东莞天安数码城F区工程(1~4号科研楼及1号地下室) 交底部 位 地下室交底时间2017-3-6 交底内容 工程简介本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 楼层部位作法施工界面 地面 防滑耐磨 面层及水 泥砂浆面 层 60厚C30细石砼保护兼找坡层,(排水沟不做细 石砼保护层,底板修平,1:2水泥砂浆0.5%找 坡向集水井,随抹随压光),内配?6@200,双 向钢筋网(置于上部,保护层20厚)沿柱中均分 留缝10宽两道,防水油膏填缝。撒水泥粉随打随 抹光,控制粉煤灰用量,不得出现起尘起砂现 象。 用于非车库用房: 20厚1:2聚合物水泥砂浆60厚C20细石砼压光 面层,内配?6@200双向筋,留缝6Mx6M或柱 中,留缝10宽,防水油膏填缝 2、1:3:5陶粒混凝土填充层(仅用于电房地面需垫 高地面) 3、20厚1:2水泥砂浆保护层(仅用于配电房地面) 4、2.0mm厚JS-II水泥基防水涂料(仅用于配电房 地面,汽车坡道处) 5、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 地下室车库、坡道 地 砖 面 层 地 上 1、600x600x8厚抛光地砖(楼梯踏步采用成品 防滑专用地砖) 2、3厚1:1水泥细砂浆加2%乳胶结合层 3、20厚1:2水泥沙浆找平层 4、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 负一层至三层疏散楼 梯间、所有合用前室 及楼梯前室所有地面 以上的机房 地 下 1. 20厚1:2聚合物水泥砂浆,面贴600x600x8 厚防滑地砖(楼梯采用专用防滑砖) 2. 100厚C20细石砼,内配?6@200双向筋房 间内建筑完成面标高为-5.000 发电机房、所有设备 用房、走道,工具 间,人防设备间、人 防口部、货梯电梯 厅、前室及合用前 室、除口部2-1外所 有疏散楼梯无人值班 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

车库耐磨地面技术交底样本

技术交底记录

技术交底 技术交底

交底内容: 3.6第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光 金刚砂拌合料撒布时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使金刚砂沉入混凝土中而失去效果,撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使金刚砂拌合料无法与混凝土粘合而导致剥离。鉴别金刚砂拌合料撒布时间办法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。墙、门、柱和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而减少效果。第一次撒布量是所有用量2/3,拌合应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后用木抹子抹平。拌合料吸取一定水分后再用磨光机除去转盘碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。 3.7第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光第二次撒布时 先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调节第一撒布不平处,第二次方向应于第一次垂直。第二次撒布量为所有用量1/3,撒布后及时抹平、磨光,并重复磨光机作业至少两次,磨光机作业时应纵横相交错进行,均匀有序,防止材料汇集。边角处用抹子解决。面层材料硬化至指压稍有下陷时,磨光机转速及角度应视硬化状况调节,磨光机作业时应纵横交错三次以上。耐磨地面平整度规定为2m见方最大偏差3—5mm,同标高极高点与极低点最大偏差不不不大于20mm,尽量避免龟裂、脱皮、起砂现象。 3.8表面修饰及养护 磨光机作业背面层仍存在磨纹较凌乱,为消除磨纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序方向人工压光,完毕修饰工序。耐磨地面施工5—6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/㎡,由现场实际状况而定,本工程采用覆膜洒水养护。但应注意不得损伤地面边沿。

技术交底 交底内容: 竣工5—7d后宜做切割缝,以防止不规则龟裂,切割缝间宜为6—8m,普通依照室内柱间距拟定。切割应统一弹线,以保证切割缝顺直整洁,切割深度应至少为地面厚度1/5,填缝材料采用预先成型或切割弹性树脂等材料,宜使用密封胶。 四、质量原则 在大面积混凝土地面施工中,对混凝土裂缝及平整度、光洁度控制始终以来都是质量控制重点,它直接影响着混凝土地面使用效果和美观效果,因此做好这两方面控制尤为重要。 4.1裂缝控制 在混凝土金刚砂地面施工时也许发生裂缝重要原由于:基层混凝土强度级别高,产生水化热高,施工过程中混凝土内与环境气温温差大,养护不到位或养护不当,混凝土温度较高时突然浇冷水养护,也会导致混凝土产生无规则多条微裂缝。要防止裂缝必要从设计上设臵伸缩缝和后浇带,并在金刚砂地面完毕后割缝,施工中改进施工工艺减少混凝土温度应力和提高混凝土自身抵抗性能方面综合考虑。 4.2平整度、光洁度控制 本工程地面面层采用在混凝土基层上撒布金刚砂增长其表面硬度,施工过程中混凝土经简朴解决,长刮尺刮平、木抹子抹压后,在混凝土初凝前,采用专业磨光机进行表面磨光,养护后表面硬度能达到较重荷载承重规定而不损坏。在施工过程中咱们采用“水准仪不离现场”办法,严格控制好地面标高和平整度。在金刚砂面层施工时采用专业磨光机进行抛光密封,同步手工修补边角部位,通过这些工序解决,普通平整度和光洁度都可以满足规定。 五、成品保护 金刚砂地面成型后,要贯彻好成品保护技术办法,达到上人强度2—3天内规定浇水养护,并覆盖薄膜,一方面防止水分,迅速蒸发,另一方面起到保护地面作用。在后续配套设施施工中,材料贯彻人工提高禁止抛落。堆放大型构配件及物料时要在地面上铺20mm厚沙子,并在大型构配件及物料下交叉垫2层10×10枋木,以防止集中荷载过大破坏地。 技术交底

细石混凝土耐磨地面技术交底

细石混凝土地面技术交底 大元建业集团股份有限公司 №:(津建安表22) 工程名称天津市商旅区二期工程工 种抹灰工 施工部位地面施工交底时间2016年 09 月 08日 地下车库楼面做法1 (地下车库)楼1: 50厚细石混凝土随打随抹内配¢6@150双向钢筋网片(机动车区域添加耐磨骨料)(备注:用于除汽车坡道,自行车坡道,排水沟,集水井,楼梯间,楼梯梯段,台阶外的楼地面) 1、机具准备: 机具的使用、存放:现场机具均存放在地下室车库内,并派专人进行使用、维修管理。 2、材料准备 商品砼、金属骨料地面耐磨料、养护剂、中性硅酮密封胶、聚苯泡沫棒。 3、作业条件 3.1墙、柱上建筑500cm线已弹出,用来控制地面的标高,并经预检验收。 3.2施工前除施工通道外将所有进出口,人行通道,楼梯间门口封闭,施工完毕后将所有洞口封闭,以保护地坪作业面。 3.3提前将施工作业面上的通风,消防管,顶柱,墙面的施工全部施工完毕并办完交接后,方可进行硬化地面作业,尽量避免交叉作业,以免破坏或污染地坪。 4、施工操作工艺措施及主要做法要求: 4.1金属骨料耐磨地面的工艺流程 基层清理、表面润湿处理→找面层标高打灰饼、冲筋、弹线→刷素水泥浆结合层→浇筑混凝土→搓平→撒播耐磨材料→养护分遍打磨→切缝→检查验收。 4.2清理基层、润湿 表面去除浮浆松动的石子,用水泥砂浆将沟、槽填堵,清除各种建筑垃

圾,将表面多余的钢筋切除。将准备施工的作业面提前8小时进行撒水润湿,保证施工时地面的湿润,但不能有明水。 4.3找面层标高 根据建筑500线下返定出地面标高,并打灰饼、冲筋。灰饼每隔两米设置一道,成梅花形布置。 4.4结合层施工 刷一道水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层,随即进行面层混凝土浇筑。 4.5浇筑混凝土 根据冲筋高度浇筑混凝土,混凝土采用C25细石混凝土,厚度为5cm,混凝土塌落度严格控制在140-160之间,用刮杠刮平,木抹子压实拍平。分仓浇筑时为防止在分仓处新旧混凝土分缝处形成不美观的分缝,可以每次分仓时将混凝土浇筑过施工缝5cm,然后用切缝锯按切缝线将以外的混凝土切除,然后再进行下一仓的浇筑施工。一仓施工完使用水准仪检测地面水平情况,对偏差部位进行调整。浇筑混凝土时在施工缝处20cm范围内应用铁抹子进行施工,保证施工缝处的表面平整度,新旧混凝土施工缝处无错台。在浇筑新混凝土前,在已施工完的混凝土施工缝处用彩条布盖好,施工时用铁抹子进行施工,严禁破坏原施工缝。 4.6耐磨料施工 4.6.1去除浮浆-如表面出现浮浆,应使用磨光机均匀的将混凝土表面浮浆破坏掉。 4.6.2撒播材料-将规定用量2/3的耐磨材料按标划的板块面积用手工均匀的撒布在初凝的混凝土表面,待材料吸收水分变暗后,采用磨光机进行一次作业,随后进行第二次撒播作业(余下的1/3材料)圆盘机作业-吸收水分后,随后视混凝土硬化情况,进行至少三次磨光机抹作业,磨光机的运转速度应视混凝土地台的硬化情况做出调整,磨光机作业应纵横交错进行。表面磨光作业-硬化剂的最终修饰加工使用人工抹一次加工完成。耐磨料最后修平后,立即喷洒养护剂,防止因干燥过快而引起的表面龟裂。 4.7切缝与嵌缝 4.7.1.切缝 耐磨地面是一种水泥混凝土表面增强,抗磨损材料,根据切缝图对完成的混凝土进行切缝处理,要求距墙、柱边300mm,具体见附图。切缝要求平直,室内纵横向缩缝间距为4.5m,走廊内的横向缝间距为6m,切缝宽度为5mm,切缝深度为混凝土厚度的1/3,为1.6cm。切缝工作应在耐磨地面施工完毕24小时内开始。 4.7.2.嵌缝 采用聚苯泡沫棒塞缝,上部以中性硅酮密封胶密封。打胶前缝两边贴美

地下车库技术交底大全

华安家园东苑4#楼、东苑车库 东苑车库柱模板地基与基础分部(砼基础子分部)

一、施工准备 1、木模板备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。 2、模板涂刷水性脱模剂,并分规格编号堆放,并有防雨防潮防砸措施。 3、柱墙钢筋已绑扎完成,水电管线及预埋件已安装,绑扎好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 4、根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层。 5、模板与砼的接触的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷,或玷污钢筋。 二、操作工艺 (一)、柱模安装 1、模板组装完毕后,按照模板设计图的要求留置清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2、安装第一片模板,并临时支撑再安装其余模板并临时固定,安装柱箍时应先安装上下两个柱箍,再安装其余柱箍。校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线,并做支撑。 3、按照上述方法安装一定流水段柱模后,全面检查柱模安装质量,注意在纵横两个方向上都挂通线检查,并做好整体的水平拉杆及剪力支撑的固定。 4、将柱模清理干净,封闭清理口,检查合格后办理预检。 三、模板拆除 1、侧模板拆除应在砼强度能保证其表面及棱角不因模板拆除而受损后方可拆除。 2、底模拆除必须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。 3、拆模顺序应按先支后拆,后支先拆。先拆不承重模板,后拆承重模板。自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆坚向支撑的原则 华安家园东苑4#楼、东苑车库 东苑车库柱砼地基与基础分部(砼基础子分部)

一、施工准备 1、根据标高钉水平桩控制砼浇筑的平整度。 2、底板砼为商品砼,强度等级为C30,商品砼生产厂家在浇筑砼前应将砼配合比单及原材料试验报告送至项目部。 3、砼的运输,浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间。砼在配制时计量必须准确,搅拌时间要符合要求。坍落度必须满足设计要求。 4、模板的杂物应清理干净。模板缝隙应严密,不漏浆,模板应浇水湿润,但不得有积水现象。 二、操作工艺 泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管残留的混凝土。 浇筑时,要将泵管中砼喷射在溜槽,由溜槽入模,不得将布料杆出口直接对着模板。注意随时用布料尺杆丈量砼浇筑厚度,分层厚度为振捣棒作用有效高度的1.25倍(一般φ50 振捣棒作用有效高度为470mm),墙体要连续浇筑,严格按照墙体砼浇筑方向按顺序分层浇筑、振捣。砼下料点应分三点布置。 振捣点要求均匀分布,水平移动间距应≤50cm,振捣上层砼时,应插入下层砼的深度不小于50mm,振捣要做到“快插慢拔”,并且要上下微微抽动,以使上下振捣均匀。在振捣时,使砼表面呈水平,不再显著下沉、不再出现气泡表面泛出灰浆为止。振捣中,避免碰撞钢筋、模板、预埋件等,发现有位移、变形,与各工种配合及时处理。 洞口进行浇筑时,洞口两侧浇筑高度应均匀对称,振捣棒距洞边≥30cm,从两侧同时振捣,以防洞口变形。在振捣时,要派专人看模,发现有涨模、移位等情况时及时处理,以保证砼的结构尺寸及外观。

地面技术交底

楼地面工程技术交底 工程名称:张家港市新庄花苑一期二标段工程编号:20150714

水现象然后用抹子搓平。抹子搓平后,在细石混凝土面层上均匀地撒一薄层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,待灰面吸水后再用2m长杠刮平(边刮边退)。 6)抹面层、压光 a)、当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将干水泥砂拌合料与细石砼的浆混合,使面层达到结合紧密。 b)、第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压一遍,将脚印压平。 c)、第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印,但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实、抹平,不得漏压,尽量不留波纹。 d)、第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,用机械进行压光。 7)养护 混凝土地面地面第三遍抹压完12小时后进行蓄水养护,每天蓄水应将地坪完全覆盖;养护时间不少于7天,养护期间必须安排专人养护。 8)分隔缝切割 地下车库混凝土地面施工时,为避免结构柱周围地面开裂,必须在地面与结构柱之间设置分隔缝,缝宽5mm分隔缝在地面细石混凝土强度达到70%后,用砂轮切割机切割(具体做法详见下图)。切割前,必须弹线,保证分格缝缝宽笔直。 四、质量标准 1)细石混凝土的材质、配合比、密实度必须符合设计要求和施工规范。细石混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,且不应大于15mm 2)浆皮、油污必须剔干净,面层与基层的结合必须牢固、无空鼓 3)面层表面必须密实光洁、无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 4)有地漏需找坡时,坡度必须符合设计要求,不倒泛水、不渗漏、无积水、与各种管道结合严密平顺。 5)细石砼现浇楼地面一次成活,必须在振捣密实后,按标高刮平,在混凝土终凝前,压光不得少于三遍,养护不少于7天,并做好成品保护。

地下车库地面施工方案设计

标准文档 地下车库施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 大庆市四方圆建筑工程有限公司二0一五年四月二十四日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (1) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 高强灌注料地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (7) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8)

一、编制依据 1、施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 在地面施工前将对原150、200、250厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工普通水泥混凝土地面及高强灌注料面层。 三、施工部署 依考虑到进料口为地下车库车道,地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至甲方项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采用平行施工方式,1区地坪打凿同时2区地面同时打凿,1区原地面打凿和新地面施工采用出入口采用1#地库出入口,2区原地面打凿和新地面施工采用2#出入口,等地面全部打凿和清理干净后再进行新地面施工。1区施工顺序为A区→B区→C区,2区施工顺序为D区→E区→F区倒退施工方式。3区和4区、五区和6区,采用以上的施工顺序进行。 1.2地面清理: 原地面风炮机打凿后采用打凿机进行地面打凿清理,原地面打凿后垃圾随打凿随用装载机装入翻斗车内运至中海锦城施工工地。打凿机打凿地面后垃圾进行人工清扫,归

地下车库耐磨地面技术交底

技术交底记录编号072 工程名称交底日期2013-6-12 交底提要地下车库耐磨地面技术交底 交底内容: 一、工程做法: 1、汽车库地面做法: 编号地面做法部位 地面—D1 耐磨骨料地面1、1-2厚特殊耐磨骨料,混凝土即将初凝时均匀撒 布 2、100厚C20细石混凝土随打随抹,内配双向φ 6@150钢筋,纵横沿地库柱中设20宽分格缝,缝 中钢筋断开 3、现浇钢筋混凝土底板 汽车库 地面—D2 水泥砂浆地面1、20厚1:2水泥砂浆压实赶光 2、素水泥浆结合层一道 3、80厚C20细石混凝土 4、现浇钢筋混凝土底板 变电室、配电间、电信间、 电视间、工具间、储藏间、 走道、前室、电梯厅、楼梯 间、进线间、报警阀室 地面—D3 细石混凝土地面1、80厚C20细石混凝土随打随抹光,内配双向φ 4@150钢筋,从门口处向排水沟(地漏)找0.5%泛 水(最薄处30厚) 2、刷0.8厚水泥基渗透结晶防水层涂刷2遍 3、现浇钢筋混凝土底板 风机房、中水泵房、生活泵 房、消防泵房、污水泵房、 地面—D4 铺地砖地面1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆 3、70厚C20细石混凝土垫层 管理室、值班室 2、各房间完成标高: 房间名称地面完成标高(m)相对500线高度(mm)汽车库、电信间、电视间、工具间、储藏间、 走道、前室、电梯厅、楼梯间、值班室、风机 房、管理室、进线间 -5.400 线下500 污水泵房、报警阀室、-5.420 线下520 换热站、变电站、配电间-5.200 线下300 公建中水泵房、消防泵房-5.250 线下350 生活泵房、住宅中水泵房-5.950 线下1050 二、施工准备: 1、主要材料:C20预拌商品混凝土,φ6钢筋,扎丝等 2、主要机具:平锹、运输车、圆盘抹光机、2m长杠尺、笤帚、铁錾子、钢丝刷、平板振捣器、 分仓模板、2m刮杠、平板振捣器、切割机、水准仪。 3、作业条件: a、结构工程已经监理和各专业验收,并办完验收手续,墙面上建筑50线已弹好。 b、预埋在楼地面内的水暖、电气及其它设备管线已安装验收完,楼板孔洞已用砼填塞密实。

地下室地面施工技术交底

分项工程 楼地面工程 交底部位地下室 —一、地下室楼地面设计做法 ★ 100厚C25细石砼面层,内配? 6@150钢筋(仅车库位置) 、施工准备 本工程地面细石混凝土均采用预拌混凝土。施工前相关机具及现场准备情况如下: 1、机具准备 A 、 泵管、泵车到位,并安装好; B 、 小型工具包括扫帚、2m 铝合金刮杠、2m 靠尺、木拖板、木抹子、铁抹子、平 锹、压光机。 2、现场准备 A 、 人防地漏管处理到位; B 、 人防门增加的门下口横梁安装完毕; C 、 敷设于砼层内的管线安装完毕并完成隐蔽验收; D 、 根据现场贴的灰饼完成集水井外框安装并验收通过; E 、 底板漏水位置处理完毕; F 、 现场临时照明等准备到位。 三、施工工艺 1、工艺流程 找标高—基层处理(清理及注浆处理)—做灰饼—安装集水井外框—绑扎钢筋网— 洒水及刷素水泥浆一细石混凝土浇筑一面层压光一养护 2、 找标高:地下室墙面红三角标记大面为建筑完成面 950mm 线,局部为1000mm 线,具体位置现场交底。 3、 基层处理:本工程地下室地面基层清理分三遍成活。第一遍先进行大面清扫; 第二遍使用抓地机全面清理,保证粘在地面的水泥砂浆、砼块全部清理干净;第三遍将 剩余灰尘清理干净,保证地面无粘接的砂浆块、砼块、大面积浆皮等。 注意:地面油污 施工单位 工程名称 交 底 内 容

分项工程 楼地面工程 交底部位地下室 及油漆必须清理干净(谁施工谁清理)。清理完成对底板渗漏水位置进行注浆处理,并 及时浆注浆胶等及时清理干净。 4、做灰饼:地下室地面坡向如附件一图纸所示,最薄处 70mm (集水井周边),最 厚处100mm (注意:与电梯厅交接位置,车库面标高不得高于电梯厅完成面),灰饼采 用1:1水泥砂浆或与地面同配比的细石砼制作,不得用砖块,避免开裂。打灰饼按坡向 以相邻柱间为单位进行施工,灰饼间距 1.5m~2.0m 之间。打灰饼时,先打最高点及最低 点灰饼,然后牵线完成中间灰饼,灰饼上表面就是地面完成面标高。 注意:集水井四周 完成面标高一致,同时在打灰饼过程中发现细石砼厚度不足 50mm 位置必须标注,先安 排人员剔凿后再打灰饼。 5、 安装集水井外框:根据打好的标高点安装集水井外框,注意用水平尺检查平整 度,并注意同排、同列集水井外框应拉通线。 注意:部分楼栋电梯基坑集水井位于电梯 厅时,注意预留装修高度。 6、 绑扎钢筋网:根据附件二分隔缝图纸,以块为单位进行钢筋绑扎,分隔缝位置 钢筋断开。当采用? 10钢筋绑扎时,间距应调整为 200mm 。钢筋绑扎完成后应垫好垫 块,保证钢筋位于砼中部。 7、 洒水及刷素水泥浆:砼浇筑前一天,施工区域洒水湿润。砼浇筑当天,随砼浇 筑在基层上刷一层素水泥浆(水泥:水 =1:0.4)。水泥浆不得一次涂刷面积过大,避免 时间过长水泥浆风干造成砼空鼓。 8细石砼地面施工 A 、 布料:砼浇筑由内向外浇筑,同时按先房间后车库顺序浇筑。砼浇筑时,按灰 饼面标高均匀布料,然后用刮杠按灰饼高度刮平,随后采用木拖板往返、纵横向多次拖 压,如有凹处及时用细石砼填补,拖压时自内向外,直到面层出现泌水。面层撒一层 1:1干水泥沙拌合料,再用2m 刮杠自内向外刮平。 施工单位 工程名称

车库地坪施工技术交底

车库砼地坪施工技术交底 1、选择楼层进行样板施工,经参建各方验收合格后进行其它楼层施工。 2、严格按照设计及规范要求的配合比进行材料试配,现场进行集中搅拌吊运至施工楼层。 3、基层清理应用凿毛机将楼板表面的灰尘、泥土、水泥浆以及油污等清理干净,注意墙体边角必须清理到位,并用水冲洗干净,检查楼面是否有渗漏现象,若有渗漏现象先进行渗漏处理,确保无渗漏情况后,再进入楼面砼浇筑工序。浇筑地面混凝土前1d对基层表面进行浇水湿润。 4、根据墙面上已有的+100cm水平标高线,量测出每个房间地面面层的水平线,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,要求每户的地坪标高统一。将标高数据标注在四周墙壁上,并根据数据打好粑子。 5 制,间距2米,方能进入下一道楼面砼浇筑工序。 6、在浇筑细石砼面层之前,在已润湿的基层上刷一道素水泥浆,其配合比按相关设计。 7、地坪砼的虚铺高度应比打好的粑子略高,用尺方赶平后应用自制的滚子反复碾压密实,采用人工把把凹坑、砂眼填实、抹平。 8、当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印,但走上去不下陷时,用铁抹子进行第一遍抹压,抹压时不得漏压,尽量不留波纹。 9、当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,用铁抹子进行第一遍抹压,有压光、拉毛要求的按相关规定进行处理。 10、混凝土地面采用机械设备进行第二次收面,用铁抹子进行阴、阳角细部的收光或拉毛;完成12h后进行浇水养护,每天不少于2次,浇水次数应能保证混凝土具有足够的湿润状态;派专人养护时间不少于3d。 11、大面积地坪砼浇筑时,应按相关要求设置分分隔缝。分格缝施工应在地面细石混凝土强度达到70%后,用切割机切割。切割前,必须弹线,保证分格缝

地下车库混凝土地面施工技术交底全套完成

一、施工准备 1、材料、机具 1.1、.材料 (1)、白灰:使用成品石灰粉,不得夹有未熟化的石灰块。 素土: ⑵、土料使用前过筛,粒径不大于50mm; ⑶、含水量符合压实要求的粘性土,不得含有过多的水分; ⑷、不能含有碎块、草皮和有机质含量大于8%的土。 ⑸、C2混凝土:商混。 ⑹、铸铁篦子:规格型号为590(长)×380(宽)×20(厚)。 ⑺、角钢:采用40×40×3(厚)的等边角钢。 1.2、机具:运输小铲车、小水桶、扫帚、3 m靠尺、凿毛机、平板振捣器、抹光机、平锹、凿15.8、进入施工现场必须正确戴好合格的安全帽,高处、临边、洞口作业必 二:作业条件 1、回填前,应清除基底的垃圾等杂物,清除积水、淤泥,对基底标高以及地下防水层、保护层等进行检查验收,混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 2、施工前根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理的确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。 3、施工前,集水坑四周用竹胶板做好围挡,在车库内墙、柱面四周弹好建筑标高1m 线,并做好水平标志,以控制回填土的高度和厚度。 三:技术准备 1、施工前组织工人进行安全技术交底。 2、施工前应认真熟悉图纸,熟悉施工做法,掌握施工工艺。 四:操作工艺 1、工艺流程 基层清理→测量放线→检验土质、混匀灰土→铺土、耙平→夯打密实→找平验收→排 水沟模板安装→浇筑混凝土、找坡→切割分隔缝。 2. 施工工艺 2.1基层清理 (1)、回填前应先将基层上垃圾、砂浆、石子、积水、淤泥及杂物清除干净,必须清理到基层底面标高。 2.2、测量放线

在墙柱上弹出建筑标高1 m或建筑50cm线,并标注回填土高度及混凝土找坡高度控制线,拉控制线保证标高和厚度。车库内停车场回填土厚度为2.55m,即回填土完毕后标高 8.9m;(绝对标高)、地面混凝土完成后标高为9.1米(绝对标高)即20cm高C25钢筋混 凝土。配筋为双向三级钢 6@250mm(地下车库换热站、配电室、发电机房、储油间地 面完成后绝对标高为9.1米。水泵房地面完成后绝对标高为8.7米。地面做法另祥) 2.3、检验土质、混匀3:7灰土 (1)、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定要求,回填土的含水量是否在控制范围内;如水量偏高可采用翻松、晾晒或均匀掺如干土等措施;如遇含水量偏低可采用 预先洒水湿润等措施。 (2)、三七灰土为在场外搅拌好运入施工现场,搅拌均匀,颜色一致,灰土配比严格按设计要求; (3)、含水量测量以手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,即“手握成团、落地开花”,一般最优含水量为14%-18%。 2.4、铺土、耙平 灰土铺摊后应用木耙找平,与墙壁上控制线一致; 2.5、夯打密实 (1)、打夯机具为蛙式打夯机,打夯前应对填土初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。 (2)、打夯的遍数根据要求一般不少于3遍。夯打应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉(用环刀取样,回填土压实度合格为止)。 (3)、灰土应当日铺填夯压,入坑灰土不能隔日夯打。夯打后的灰土3d内不得受水浸泡,保证回填在无积水状态下进行。 2.6、找平验收 (1)、灰土回填夯实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求后方可进行下一步施工。 (2)、灰土回填完成后应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锨铲平;低洼处应及时补打灰土。 2.7、排水沟模板安装 (1)、在有排水沟位置挖土至要求标高,浇100mm厚钢筋混凝土垫层、配筋、做法、挖沟尺寸见排水沟剖面详图一。

地下车库地面施工技术交底

技术交底文件传阅表

1施工准备 1.1材料、机具 1.1.1材料 (1)白灰:使用成品是灰粉,不得夹有未熟化的石灰块。 素土: ①土料使用前过筛,粒径不大于50mm; ②含水量符合压实要求的粘性土,不得含有过多的水分; ③不能含有碎块、草皮和有机质含量大于8%的土。 (2)C20混凝土:商混。 (3)铸铁篦子:规格型号为590(长)×380(宽)×20(厚)。 (4)角钢:采用40×25×3(厚)的不等边角钢。 1.1.2机具 运输小铲车、小水桶、扫帚、3m靠尺、凿毛机、平板振捣器、抹光机、平锹、凿子、锤子、低压照明灯、人力打夯机、蛙式打夯机、手推车、筛子、木耙、胶皮管、小线及钢尺等。 1.2作业条件 (1)回填前,应清除基底的垃圾等杂物,清除积水、淤泥,对基底标高以及地下防水层、保护层等进行检查验收,混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理的确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。

(3)施工前,集水坑四周用竹胶板做好围挡,在车库内墙、柱面四周弹好建筑标高1m线,并做好水平标志,以控制回填土的高度和厚度。 1.3技术准备 (1)施工前组织工人进行安全技术交底。 (2)施工前应认真熟悉图纸,熟悉施工做法,掌握施工工艺。2操作工艺 2.1工艺流程 基层清理→测量放线→检验土质、混匀灰土→铺土、耙平→夯打密实→找平验收→排水沟模板安装→浇筑混凝土、找坡→切割分隔缝。 2.2施工工艺 2.2.1基层清理 (1)回填前应先将基层上垃圾、砂浆、石子、积水、淤泥及杂物清除干净,必须清理到基层底面标高。 (2)保证基层不受破坏。 2.2.2测量放线 在墙柱上弹出建筑标高1m线,并标注回填土高度及混凝土找坡高度控制线,拉控制线保证标高和厚度。车库内回填土厚度为160mm,即回填土完毕后标高-7.44m;消防泵房内回填土厚度为140mm,即回填完毕后标高为-7.46m。 2.2.3检验土质、混匀灰土

地下车库模板施工技术交底

文海路东侧配套商品房项目施工技术交底 作业班组 木工班组 、模板安装分项工程质量控制基本要求技术交底: 1.1模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状和相互位置的正确。 1.2模板及其支架必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的 自重和侧压力, 以及在施工过程中产生的荷载。安装现浇结构的上层模板及其支架时,下 层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫 板。 1.3模板的接缝不应漏浆。 1.4预留孔应按设计图纸要求事先翻样,注明位置轴线、标高、尺寸,开头在浇筑砼 之前按要求事先 制作模板衬模或放置砼预留孔洞、预制件并固定好砼,完成后拆除模板衬 (预制件将留在砼中)。当预留孔采用模板衬模时,应注意模板安装、固定、拆除方便。 1.5.接头处模板、梁柱板交叉处模板,应认真配制, 良现象。 16对已施工完毕的部分钢筋(如柱、墙筋)或预埋件、 若有影响模板施工困难的要通过技术部门进行修正。 1.7.模板及支撑系统应连接成整体,竖向结构模板(柱、 水平结构模板(梁、板等)应加设强支撑系统的整体连接,采用钢管支撑时,应扣成整体 排架。 1.8?砼浇捣过程中要派人看管,发现有变形、漏浆等情况要及时修复,做好跟踪 管理工作。 、施工方案交底: 2.1地下车库300、250、(200)厚内、外墙模板 地下室内、外墙模板均采用15厚胶合板、模板内楞采用35X 85方木侧立竖向排列,间距 225,外楞采用双根? 48X 3.0钢管,设置间距与拉螺杆竖向间距相同,对拉螺栓采用? 14 止水螺栓,设置7道,水平间距450,竖向间距分别为200、450、450、450、450、450、450mm 。 对拉螺栓穿过扣压钢管的钢压板,拧紧螺帽将墙两侧模板固定。下面 螺母。外墙外侧模支顶在坑壁(护坡)或地下车库外墙。模板就位校正后,经验收合格, 对大模板下口边用水泥砂浆做钝角,以防止模板穿墙螺栓高低错位及模板下口漏浆。 分项工程名称 模板工程 交底部位 地下车库结构 交底内容: 模板工程施工技术交底 组长姓名 张家利、李松林 防止烂根、移位、胀模等不 设备管线等,应进行复查, 墙等)应加设斜撑和剪刀撑, 4道对拉螺栓两侧加双

全套地下车库抹灰工程技术交底(通用)

地下室抹灰工程技术交底 根据设计要求,地下车库砼内墙、柱采用水泥砂浆抹灰,砼框架梁采用水泥砂浆抹灰,平顶不抹灰。具体做法如下: 1.刷素水泥浆一道(内掺水泥重量3~5%的108胶)。 2.13厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 3.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光。 4.喷内墙涂料。 一、施工工艺 基层处理→抹灰饼、冲筋→抹底层灰→抹面层灰 二、施工要点 1、基层处理 抹灰前先对墙面用火碱进行清洗,并将墙面上施工孔洞堵塞密实。对墙面进行充分湿润,然后在墙面上刷一道内掺水泥重量3~5%108胶的素水泥浆。 2、做饼冲筋 内墙做饼时,在距墙角及顶棚下10~20处,用1:3水泥砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰层厚度,大小为4见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的两个灰饼厚度,其位置在踢脚板上口不超过10~20处,使上下两个灰饼厚度在一条垂直线上,再在灰饼附近墙面钉上钉子,拴上小线拉水平线,按间距1.2~1.5m左右做若干灰饼,凡墙口和洞口必须做灰饼。冲筋时在两个灰饼之间先抹一层,再抹第

二层凸出成八字形,要比灰饼凸出1左右,然后用铝合金刮尺紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把冲筋搓得与灰饼一样平为止,同时要将冲筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接搓顺平。冲筋用砂浆必须与抹灰层相同。 3、护角 所有阳角均采用水泥砂浆护角,护角要求线条清晰垂直,护角应用1:2水泥砂浆,高度为2m,护角每侧宽度不小于50。抹护角时,以墙面灰饼为依据,首先要将阳角用方尺规方,靠门框离墙面的空隙为准,另一边以灰饼厚度为据,在地面上划好准线,按准线粘好靠尺板,并用托线吊直,方尺找方,然后在靠尺板的另一边墙角面层抹1:2水泥砂浆,护角线的外角与靠尺板外口平齐,一边抹好后,再把靠尺板移到已抹好护角的一边,用钢筋卡子稳住,用线垂吊直靠尺板,把护角的另一面分层抹好,然后轻轻地将尺板拿下,待护角留出5,将多余砂浆以40度斜面切掉,阳角处应用阳角抹子捋出小圆角。墙面和门框等落地灰应清理干净。 4、基层抹灰 基层抹灰采用1:3水泥砂浆。将砂浆抹于墙面两冲筋之间,底层要低于冲筋,待收水后再进行中层抹灰,其厚度以垫平冲筋为准,使其略高于冲筋,中层砂浆抹后,即用中、短刮尺按冲筋刮平,使用刮尺时,人站成骑马式,双手紧握刮尺,均匀用力,由下往上移动,并使刮尺前进主向的一边略微翘起,手腕要活,局部陷处应补抹砂浆,

车库耐磨地面技术交底之令狐文艳创作

技术交底记录 技术交底

技术交底

3.6第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光 金刚砂拌合料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使金刚砂沉入混凝土中而失去效果,撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使金刚砂拌合料无法与混凝土粘合而造成剥离。判别金刚砂拌合料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。墙、门、柱和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而降低效果。第一次撒布量是全部用量的2/3,拌合应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后用木抹子抹平。拌合料吸收一定的水分后再用磨光机除去转盘碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。 3.7第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光第二次撒布时 先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整第一撒布不平处,第二次方向应于第一次垂直。第二次撒布量为全部用量的1/3,撒布后立即抹平、磨光,并重复磨光机作业至少两次,磨光机作业时应纵横相交错进行,均匀有序,防止材料聚集。边角处用抹子处理。面层材料硬化至指压稍有下陷时,磨光机的转速及角度应视硬化情况调整,磨光机作业时应纵横交错三次以上。耐磨地面的平整度要求为2m见方最大偏差3—5mm,同标高极高点与极低点最大偏差不大于20mm,尽量避免龟裂、脱皮、起砂现象。 3.8表面修饰及养护 磨光机作业后面层仍存在磨纹较凌乱,为消除磨纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序方向的人工压光,完成修饰工序。耐磨地面施工5— 6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/㎡,由现场实际情况而定,本工程采用覆膜洒水养护。但应注意不得损伤地面边缘。 技术交底

完工5—7d后宜做切割缝,以防止不规则龟裂,切割缝间宜为6— 8m,一般根据室内柱间距确定。切割应统一弹线,以确保切割缝顺直整齐,切割深度应至少为地面厚度的1/5,填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料,宜使用密封胶。 四、质量标准 在大面积混凝土地面施工中,对混凝土裂缝及平整度、光洁度的控制一直以来都是质量控制的重点,它直接影响着混凝土地面的使用效果和美观效果,所以做好这两方面的控制尤为重要。 4.1裂缝控制 在混凝土金刚砂地面施工时可能发生裂缝的主要原因为:基层混凝土强度等级高,产生的水化热高,施工过程中混凝土内与环境气温温差大,养护不到位或养护不当,混凝土温度较高时突然浇冷水养护,也会导致混凝土产生无规则的多条微裂缝。要防止裂缝必须从设计上设臵伸缩缝和后浇带,并在金刚砂地面完成后割缝,施工中改善施工工艺降低混凝土温度应力和提高混凝土自身抵抗性能方面综合考虑。 4.2平整度、光洁度控制 本工程地面面层采用在混凝土基层上撒布金刚砂增加其表面硬度,施工过程中混凝土经简单处理,长刮尺刮平、木抹子抹压后,在混凝土初凝前,采用专业磨光机进行表面磨光,养护后的表面硬度能达到较重荷载的承重要求而不损坏。在施工过程中我们采用“水准仪不离现场”的办法,严格控制好地面标高和平整度。在金刚砂面层施工时采用专业磨光机进行抛光密封,同时手工修补边角部位,经过这些工序的处理,一般平整度和光洁度都能够满足要求。 五、成品保护 金刚砂地面成型后,要落实好成品保护的技术措施,达到上人强度的2— 3天内要求浇水养护,并覆盖薄膜,一方面防止水分,快速蒸发,另一方面起到保护地面的作用。在后续配套设施的施工中,材料落实人工提升严禁抛落。堆放大型构配件及物料时要在地面上铺20mm厚沙子,并在大型构配件及物料下交叉垫2层10×10枋木,以防止集中荷载过大破坏地。 技术交底

相关文档
相关文档 最新文档