第一章安全用电常识和电力设施常识

第一节电气基本原理

一、电流对人体的伤害

电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。

电击是指电流通过人体,破坏人体心脏、肺及神经系统的正常功能。

电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。

电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。

一般认为:电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。

触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。

二、防止触电的技术措施

(一)绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施

1.绝缘

它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。

应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场

作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。

2.屏护

即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。

3.间距

就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。

(二)接地和接零

1.接地

指与大地的直接连接,电气装臵或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装臵或其它装臵正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。

保护接地

为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。

由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接电电阻值应小于4欧姆。

保护接零

就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。

(三)装设漏电保护装臵

为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装臵的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。

(四)采用安全电压

这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。根据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。安全电压的工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定工频有效值的等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。

凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。

凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时应采用

12伏安全电压。

(五)加强绝缘

加强绝缘就是采用双重绝缘或另加总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝缘损坏后的触电。

注意事项

1.不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。

2.经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。

3.不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。

4.经常检查电气设备的保护接地、接零装臵,保证连接牢固。

5.在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。

6.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。

7.在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。

8.对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放臵“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

三、电器火灾的防止

电器、照明设备、手持电动工具以及通常采用单相电源供电的小型电器,有时会引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路,或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修不善导致接头松动,电器积尘、受潮、热源接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效等。

其防护措施主要是合理选用电气装臵。例如,在干燥少尘的环境中,可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环境中,应采用封闭式;在易燃易爆的危险环境中,必须采用防爆式。

防止电气火灾,还要注意线路电器负荷不能过高,注意电器设备安装位臵距易燃可燃物不能太近,注意电气设备进行是否异常,注意防潮等。

四、静电、雷电、电磁危害的防护措施

1.静电的防护

生产工艺过程中的静电可以造成多种危害。在挤压、切割、搅拌、喷溅、流体流动、感应、摩擦等作业时都会产生危险的静电,由于静电电压很高,又易发生静电火花,所以特别容易在易燃易爆场所中引起火灾和爆炸。

静电防护一般采用静电接地,增加空气的湿度,在物料内加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的材料,降低摩擦、流速、惰性气体保护等方法来消除或减少静电产生。

2.雷电的防护

雷电危害的防护一般采用避雷针、避雷器、避雷网、避雷线等装臵将雷电直接导入大地。

避雷针主要用来保护露天变配电设备、建筑物和构筑物;避雷线主要用来保护电力线路;避雷网和避雷带主要用来保护建筑物;避雷器主要用来保护电力设备。

3.电磁危害的防护

电磁危害的防护一般采用电磁屏蔽装臵。高频电磁屏蔽装臵可由铜、铝或钢制成。金属或金属网可有效地消除电磁场的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式来防护。屏蔽装臵应有良好的接地装臵,以提高屏蔽效果。

五、电气作业管理措施

从事电气工作的人员为特种作业人员,必须经过专门的安全技术培训和考核,经考试合格取得安全生产综合管理部门核发的《特种作业操作证》后,才能独立作业。

电工作业人员要遵守电工作业安全操作规程,坚持维护检修制度,特别是高压检修工作的安全,必须坚持工作票、工作监护等工作制度。

第二节安全基本常识

一、照明基本常识

如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。

二、单相三孔插座地安装

通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。

因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。

三、塑料绝缘导线严禁直接埋在墙内的原因

1.塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。

2.一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。

3.塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保

四、加装使用漏电保护器的原理

漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装臵,其主要用途是:

(1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。

(2)防止用电过程中的单相触电事故。

(3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

(4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

五、发生触电事故的主要原因

(1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。

(2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧

灯泡等。

(3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。

(4)设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。

(5)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。

六、发生触电时应采取的救护措施

发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。

(1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。

(2)检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。

(3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。

如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:

1)提供急救用的工具和设备。

2)劝退现场闲杂人员。

3)保持现场有足够的照明和保持空气流通。

4)向领导报告,并请医生前来抢救。

实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。

七、家庭安全用电的措施

随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。

(1)不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。

(2)使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。

(3)不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。

(4)不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。

(5)不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。

(6)检查和修理家用电器时,必须先断开电源。

(7)家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。

(8)家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。

八、如何防止烧损家用电器

常用的家用电器的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为

错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧损。要防止烧损家用电器,就要从以下方面入手:一是用电设备不使用时应尽量断开电源;二是改造陈旧失修的接户线;三是安装带过电压保护漏电开关。

九、居民家庭用保险丝的选配

居民家庭用的保险丝应根据用电容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2~2倍。选用的保险丝应是符合规定的一根,而不能以小容量的保险丝多根并用,更不能用铜丝代替保险丝使用。

十、漏电保护器的基本要求

在技术上应满足以下几点要求:

(1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。

(2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。

(3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装臵。

十一、如何防止电气火灾事故,发生火灾后的应急措施

首先,在安装电气设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并

用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺丝,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸了,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。

其次,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放臵油类、棉花、木屑、木材等易染物品。

电气火灾前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。

万一发生了火灾,不管是否是电气方面引起的,首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。因为,如果火灾是电气方面引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;如果火灾不是电气方面引起的,也会烧坏电线的绝缘,若不切断电源,烧坏的电线会造成碰线短路,引起更大范围的电线着火。发生电气火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器,但决不能使用泡沫灭火器,因此种灭火剂是导电的。

十二、安全用电常识

(1)验电笔、螺丝刀、胶钳等、还必须具备有适合生产用电器使用权用的各种规格的保险丝具和保险丝。

(2)电表必须装有总保险,电表后应装有总刀闸和漏电保护开关。

(3)任何情况下严禁区用铜、铁丝代替保险丝。保险丝的大小一定要与用电容量匹配。更换保险丝时要拔下瓷盒盖更换,不得直接在瓷盒内搭接保险丝,不得在带电情况下(未拉开刀闸)更换保险丝。

(4)烧断保险丝或漏电开关动作后,必须查明原因才能再合上开关电源。任何情况下不得用导线将保险短接或者压住漏电开关跳闸机构强行送电。

(5)购买电动工具时应认真查看产品说明书的技术参数(如频率、电压等)是否符合本地用电要求。要清楚耗电功率多少、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、插头、插座、保险丝具、电表是否满足要求。

(6)当配电设备不能满足家用电器容量要求时,应予更换改造,严禁凑合使用。否则超负荷运行会损坏电气设备,还可能引起电气火灾。

(7)购买工具还应了解其绝缘性能:是一般绝缘、加强绝缘还是双重绝缘。如果是靠接地作漏电保护的,则接地线必不可少。即使是加强绝缘或双重绝缘的电气设备,作保护接地或保护接零亦有好处。

(8)带有电动机类的设备,还应了解耐热水平,是否长时间连续运行。要注意散热条件。

(9)安装设备前应查看产品说明书对安装环境的要求,特别注意在可能的条件下,不要把设备安装在湿热、灰尘多或有易燃、易爆、腐蚀性气体的环境中。

(10)在敷设室内配线时,相线、零线应标志明晰,并与设备接线保持一致,不得互相接错。

(11)线滚等工具与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。

(12)凡要求有保护接地或保安接零的家用电器,都应采用三脚插头和三眼插座,不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档。

(13)必须有接头时应接触牢固并用绝缘胶布缠绕,或者用瓷接线盒。标止用医用胶布代替电工胶布包扎接头。

(14)导线与开关,刀闸、保险盒、灯头等的连接应牢固可靠,接触良好。多胶软铜线接头应拢绞合后再放到接头螺丝垫片下,防止细股线散开碰另一接头上造成短路。

(15)配线不得直接敷设在易燃的建筑材料上面,如需在木料上布线必须使用瓷珠或瓷夹子;穿越木板必须使用瓷套管。不得使用易燃塑料和其他的易燃材料作为装饰用料。

(16)接地或接零线虽然正常时不带电,但断线后如遇漏电会使权电器外壳带电;如遇短路,接地线亦通过大电流。为其安全,接地(接零)线规格应不小于相导线,在其上不得装开关或断路保护器,也不得有接头。

(17)接地线不得接在自来水管上(因为现在自来水管接头堵漏用的都是绝缘带,没有接地效果);不得接在煤气管上(以防电火花引起煤气爆炸);不得接在电话线的地线上(以防强电窜弱电);也不得接在避雷线的引下线上(以防雷电时反击)。

(18)所有的开关、刀闸、保险盒都必须有盖。胶木盖板老化、残缺不全者必须更换。脏污受潮者必须停电擦抹干净后才能使用。

(19)电源线不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。

(20)设备工具试用前应对照说明书,将所有开关、按钮都臵于原始停机位臵,然后按说明书要求的开停操作顺序操作(21)家用电器通电后发现冒火花、冒烟或有烧焦味等异常情况时,应立即停机并切断电源,进行检查。

(22)移动设备工具时一定要切断电源,以防触电。

(23)发热设备工具周围必须远离易燃物料。电炉子,取暖炉、电熨斗等发热电器不得直接搁在木板上,以免引起火灾。

(24)禁止用湿手接触带电的开关;禁止用湿手拔、插电源插头;拔、插电源插头时手指不得接触触头的金属部分;也不能用湿手更换电气元件或灯泡。

(25)对于经常手拿使用的工具,切忌将电线缠绕在手上使用。

(26)对于接触人体的工具,使用前应通电试验检查,确无

漏电后才接触人体。

(27)禁止用拖导线的方法来移动设备工具;禁止用拖导线的方法来拔插头。

(28)使用设备工具时,先插上不带电侧的插座,最后才合上刀闸或插上带电侧插座;停用移动设备则相反,先拉开带电侧刀闸或拔出带电侧插座,然后才拔出不带电侧的插座。

(29)紧急情况需要切断电源导线时,必须用绝缘电工钳或带绝缘手柄的刀具。

(30)抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。

(31)设备工具,都要随手关掉电源特别是电热类电器,要防止长时间发热造成火灾。

(32)设备工具烧焦、冒烟、着火,必须立即断开电源,切不可用水或泡沫灭火器浇喷。

(33)对室内配线和电气设备要定期进行绝缘检查,发现破损要及时用电工胶布包缠。

(34)在雨季前或长时间不用又重新使用设备工具,用500V 摇表测量其绝缘电阻应不低于1MΩ,方可认为绝缘良好,可正常使用.如无摇表,至少也应用验电笔经常检查有无漏电现象.(35)对经常使用的设备工具,应保持其干燥和清洁,不要用汽油、酒精、肥皂水、去污粉等带腐蚀或导电的液体擦抹家用电器表面。

(36)设备工具要请专业人员或送修理店修理;严禁非专业人员在带电情况下打开设备工具电器外壳。

第二章电气类安全技术操作规程

第一节临时接线安全技术操作规程

1.除遵守电气安全技术操作规程《通则》外,还必须遵守本规程。

2.凡厂区内所接用的临时电力、照明、试验线路(380V以下),均执行本规程。

3.临时线路的接,拆作业必须由持证的电工操作进行,其他任何人不许乱接拆。

4.车间内及厂区内需要架设临时线路时,由需要部门事先申报,由生产安全部(设备、能源管理和安全员)派人审查,认为有必要又符合安全规程时,填写“临时接线申请单”,经批准后方可由指派电工进行施工。

5.临时线路最长为90天,如超过此限制,使用单位应申请按照规程正式接线,拆除临时线路。临时线路使用期满时,如需继续短期使用,必须在期满前办理延期手续。

6.基建、大修项目的临时线路和其它情况下的临时线路,使用期在三个月以上必须由用户根据工程进度提出使用期限,填写“临时接线申请单”报设备管理员处审批备案。临时线路使用单

位必须指定专人负责管理,并制定安全措施。施工完毕后必须拆除临时线路。

7.电气工作人员校检调试电气设备时,使用的临时线路不超过一个工作日的,可不填写临时线申请单,工作完毕后或下班前由工作者负责拆除。

8.安装临时线的一般要求。

8.1临时代办线须用绝缘良好的胶皮线,要采用悬空架设和沿墙敷设。架设时,室内离地面高度不低于 2.5m,室外离地高度不低于 3.5m,并需设专用电杆和专用瓷瓶固定,禁止在树上或脚手架上挂线。

8.2全部临时线路必须有一个总开关控制,并装有触电保护器,每一分路须装熔断器。

8.3分支线不许在灯头内接头,须用丁字接法并按用绝缘材料包好。

8.4临时线必须放在地面上的部分,应加以可靠绝缘保护。如用橡胶护套电缆,则应在过路处设有硬质的套管保护,其管口要装护圈以防割伤导线绝缘。

8.5临时线路与设备、水管、热水管、烟管的距离应在此期间0.3米以上,与道路交叉处不低于6米。

8.6电工安装临时线前,须检查有否批准的“临时线申请单”,如没有不予装设。

8.7安装完的临时线,使用单位不应擅自更改。

第二节外线电工安全技术操作规程

1.除遵守电气安全技术操作《通则》的有关规定外,还必须遵守本规定。

2.遇有六级以上大风、大雨、浓雾、雷电时,严禁上杆等外出高空作业。

3.高空作业前必须检查地基是否牢固。否则应先加固,打好临时拉线再作业。

4.杆上或高空作业必须使用符合安全规定的安全带,脚扣等劳保用品。使用人应先检查:安全带有无开槽、断裂、老化、腐蚀、断股,卡勾开口灵活,有安全卡环,安全带连接部分的铆钉牢固,扣眼无割裂,脚扣胶皮无磨光、脱胶、离骨、变形、焊接处牢固,脚扣皮带无槽朽、断裂、老化。

5.杆上或高空作业地面应有人监护。作业人员须带工具袋,材料、工具、零部件要用绳传递,不许乱扔。杆下或高空作业坠物范围内不许站人及通行。现场人员应戴安全帽。

6.上杆进行倒闸操作,必须一人操作一人监护操作时应使用绝缘拉杆戴绝缘手套。作业人员应带安全帽系安全带。

7.已断开的断路器、刀闸开关的操作机构应加锁并悬挂“禁止合闸”的警示牌跌落式保险器的保险管应取下。

8.多人同上杆或高空作业时,选择好位臵同时工作,且不能同时上下杆或梯台。

9.在停电线路开始作业前,工作负责人必须先在现场逐项验

电气安全手册

一、电气危险因素与事故种类 知识点一:触电 1、分为电击和电伤两种伤害形式。 2、电击电流值:感知电流(平均男1.1ma,女0.7ma),摆脱电流(平均男16ma,女10.5ma),室颤电流(50ma左右,与持续时间有关)。人体阻抗:干燥时约为1000~3000ω,潮湿时约为500~800ω。 3、电击类型:1根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态,分为直接接触电击和间接接触电击;2按照人体触及带电体的方式,可分为单相电击、两相电击和跨步电压电击三种。单相电击事故占全部触电事故的70%以上。 4、电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎等多种伤害。电烧伤。是最为常见的电伤。大部分触电事故都含有电烧伤成分。电烧伤可分为电流灼伤和电弧烧伤。 知识点二:电气火灾与爆炸 1、电气火灾爆炸是由电气引燃源引起的火灾和爆炸。电气装置在运行中产生的危险温度、电火花和电弧是电气引燃源主要形式。 (1)危险温度:短路、过载、漏电、接触不良、铁心过热、散热不良、机械故障、电压异常、电热器具和照明器具、电磁辐射能量。 (2)电火花和电弧:电火花是电极间的击穿放电,电弧是大量电火花汇集而成的。分为工作电火花及电弧、事故电火花及电弧。 2、电气装置及电气线路发生爆燃 包括油浸式变压器火灾爆炸、电动机着火、电缆火灾爆炸(6方面的原因)。知识点三:雷电危害 1、雷电的种类、危害形式和事故后果 (1)雷电的种类:直击雷(直击雷的每次放电过程包括先导放电、主放电、余光三个阶段)、闪电感应(包括闪电静电感应和闪电电磁感应)、球雷。 (2)雷电的危害形式 具有雷电流幅值大、雷电流陡度大、冲击性强、冲击过电压高的特点; 具有电性质、热性质和机械性质等3方面的破坏作用。 (3)雷电危害的事故后果:火灾和爆炸、触电、设备和设施毁坏、大规模停电。

(安全生产)用电安全手册

电工安全管理规程

一、电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 2、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 3、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护。 4、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。 5、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 (二)、安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。

4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,事后向上级报告。

装修临时用电安全手册(2021新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 装修临时用电安全手册(2021新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

装修临时用电安全手册(2021新版) 一、在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理用电申请手续 二、许可证办理程序施工单位负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到配电室,对下列施工用电管理规定签字确认后,办理《临时用电申请单》。 1、施工单位负责人应对本单位作业程序和安全措施进行确认,施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。 2、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 3、作业完工后,施工单位应及时通知配电室停电,施工单位拆除临时用电线路。 4、安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

5、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 6、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 7、临时用电线路及设备的绝缘应良好。 8、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。 9、对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。 10、施工单位应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配电室有权紧急停电处理。 11、临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

电气作业人员安全知识手册

目录 一、电气安全管理知识问答 二、电器安全技术知识问答 三、触电与预防安全知识问答 四、电气火灾预防与扑火知识问答 一、电气安全管理知识问答 1、从事电气工作的人员应具备哪些基本条件? (1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 (2)具备必要的电气知识和业务技能且按工作性质熟悉电气作业的规章和操作规程,并经考试合格。 (3)具备必要的安全生产知识,掌握消防器材使用方法,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 (4)必须取得《特种作业操作证》后,方可上岗作业。在电网用户的受电装置上从事电气作业的人员还应取得《电工进网作业许可证》并注册后,方可上岗作业。 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有那些? (1)工作票制度。 (2)工作许可制度。 (3)工作监护制度。 (4)工作间断。转移和终结制度。 3、在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

(1)停电。 (2)验电。 (3)接地。 (4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。 4、何为“两票”“三制”? “两票”指的是工作票和倒闸操作票。“三制”指的是:交接班制度、设备巡回检查制度和设备定期轮换试验制度。 5、什么是设备双重名称,其作用是什么? 设备双重名称就是设备名称和设备编号。双重名称的主要作用是防止读写错误和实际操作检修等工作认错设备乃至发生走错间隔、误操作事故。6、电气作业“基本要求”和“一般规定”是什么? (1)基本要求 杜绝“六不”:杜绝不办票、不交底、不监护、不停电、不验电、不挂接地线进行电气作业。 坚决杜绝高处作业(在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的地点进行的作业)不系好安全带。 进入作业现场,穿工作服,正确佩戴安全帽。 (2)一般规定 必须全面核查作业现场安全、技术措施布置情况。 清楚工作现场采取的安全措施、注意事项和带电部位。 在大雾、雷雨和6级以上大风时严禁登杆作业。 在没有确认停电的情况下严禁接近电力设备。 严禁使用为经检验、超过有效期及检查不合格的安全工器具。

天然气用户安全用气手册参考文本

天然气用户安全用气手册 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

天然气用户安全用气手册参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、天然气基础知识 1、天然气是以碳氢化合物为主的气体混合物,主要成 分是甲烷,含量达到90%以上。无色、无味、无毒,比空 气轻,燃烧时有微微发光的浅蓝色火焰。 2、天然气和其它可燃气体一样具有易燃易爆的特性, 一旦发生事故,后果十分严重。因此为了便于及时发现天 然气泄漏,在天然气中加入了臭剂(化学名四氢噻酚), 闻时有刺鼻的臭鸡蛋气味。 二、天然气的优点 热效率高、清洁、环保。城市居民生活烧煤的热效率 只有15~20%,而烧天然气的热效率可达55%以上。 城市中每烧1万吨煤就有200吨左右的二氧化硫及数

百吨的烟尘排入大气,还要产生3000多吨灰渣。而用天然气不但使排入大气的二氧化硫大大减少,且几乎没有烟尘,更没有灰渣。因此,城市天然气的发展,将大大降低城市大气污染,彻底改变城市环境卫生。 三、天然气安全用气小贴士 1、请不要私自改装、移动、拆除、封闭燃气设施。 2、不使用燃气时,应关闭表前进气阀,使用燃气时注意开窗通风,灶前要有人看管,气表周围勿放易燃物。 3、请选用天然气专用燃气具,请使用带熄火保持装置的灶具及带烟道的强排式热水器。 4、经常检查燃气具胶管是否老化,轧头是否紧固并定期更换。建议在与燃气具连接处使用更为安全的金属波纹管。 5、若发现室内有异味,应立即关闭表前阀,打开窗户,同时至户外安全场所拨打抢险电话,切忌开电灯、打

用电安全手册

安 全 用 电 手 册 北车风电有限公司

第一章安全用电常识和电力设施常识 第一节电气基本原理 一、电流对人体的伤害 电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。 电击是指电流通过人体,破坏人体心脏、肺及神经系统的正常功能。 电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。 电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。 一般认为:电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。 触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 二、防止触电的技术措施 (一)绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施 1.绝缘 它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场

作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。 2.屏护 即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3.间距 就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 (二)接地和接零 1.接地 指与大地的直接连接,电气装臵或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装臵或其它装臵正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。 保护接地 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。 由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接电电阻值应小于4欧姆。

装修临时用电安全手册

编号:SY-AQ-04069 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 装修临时用电安全手册 Temporary electricity safety manual for decoration

装修临时用电安全手册 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理用电申请手续 二、许可证办理程序施工单位负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到配电室,对下列施工用电管理规定签字确认后,办理《临时用电申请单》。 1、施工单位负责人应对本单位作业程序和安全措施进行确认,施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。 2、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 3、作业完工后,施工单位应及时通知配电室停电,施工单位拆除临时用电线路。 4、安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

5、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 6、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 7、临时用电线路及设备的绝缘应良好。 8、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。 9、对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。 10、施工单位应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配电室有权紧急停电处理。 11、临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

建筑施工现场临时用电安全技术规范实施手册范本

施工现场临时用电安全技术规范实施手册 1 总则 1.0.1 规范条款(第1.0.1条) 1.0.2 规范条款(第1.0.2条) 1.0.3 规范条款(第1.0.3条) 1.0.4 规范条款(第1.0.4条) 2 术语、代号 2.1 术语 2.1.1 低压 2.1.2 高压 2.1.3 外电线路 2.1.4 有静电的施工现场 2.1.5 强电磁波源 2.1.6 接地 2.1.7 工作接地 2.1.8 重复接地 供电企业施工现场临时用电安全技术规范 第一章总则 第1.0.1条为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的380/220V三相四线制的低压电力系统。对1kV及以上的高压变配电工程,应按照国家有关标准、规范执行。 第1.0.3条建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题尚应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 第二章用电管理 第一节临时用电的施工组织设计 第2.1.1 条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

第2.1.2 条临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第2.1.3 条临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第2.1.4条临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 第2.1.5条临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 第2.1.6条变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 第二节专业人员 第2.2.1条安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第2.2.2条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第三节安全技术档案 第2.3.1条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料; 二、修改临时用电施工组织设计的资料; 三、技术交底资料; 四、临时用电工程检查验收表; 五、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 六、接地电阻测定记录表; 七、定期检(复)查表; 八、电工维修工作记录。

3.用电安全知识宣传手册

用电安全知识宣传手册 安全提示: 怎样预防常见用电事故? 1.不乱拉乱接电线 2.更换熔断丝,拆修电器或移动电器设备时必须切断电源。 3.使用电烫斗、电吹风、电炉等电器时,人不要离开。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源检查。 5.防止超负荷用电。 一、用电安全常识 1.企业安全用电原则 (1)非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理,不得带故障运行。 (2)室内的电气设备,不要随便移动。任何人不准随意乱动电气设备和开关。 (3)需要移动某些非固定安装的电气设备时,必须切断电源再移动。导线不得在地面上拖来拖去,以免磨损。 (4)不准私拉乱接电气线路,不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施。 (5)不准使用检修中的电气设备,不准使用绝缘损坏的电气设备。 (6)熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝 (7)在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好,以免在短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。 (8)电气设备的外壳要进行防护性接地或接零。对接地或接零的设施要经常检查,保证连接牢固;接地或接零的导线不应有任何断开的地方。 (9)进行易产生静电火灾、爆炸事故的操作时必须有良好的接地装置,及时消除聚集的静电。 (10)在雷雨天,不要进入高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20 m内,以免雷击时发生跨步电压触电。 (11)如遇到高压电线断落到地面上,以导线断落点为圆心,周围半径10m以内,禁止人员进入,以防跨步电压触电。如果有人已在10m之内,应用单足或并足跳离危险区,不能奔跑,以免发生跨步电压触电。 (12)发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳等灭火器材灭火。切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。 (13)打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿手和金属物去扳电气开关。 2.家庭安全用电 (1)在使用电器时,应先插电源插头,后开电器开关。用完后先关掉电器开关,后拔电源插头,在插、拔插头时,要用手握住绝缘体,不要拉住导线使劲拔。 (2)湿手不要接触带电设备,不要用湿布擦带电设备,不要将湿手帕挂在电扇或电器取暖器上。 (3)用电炒锅炒菜时,应使用木柄或塑料柄锅铲。 (4)在使用电吹风、电烫斗等家电产品时,用后立即拔掉电源插头,以免因忘记导致长时间工作,温度过高而发生火灾。

用电安全知识宣传系列手册

安全提示: 怎样预防常见用电事故? 1. 不乱拉乱接电线 2. 更换熔断丝,拆修电器或移动电器设备时必须切断电源 3. 使用电烫斗、电吹风、电炉等电器时,人不要离开。 4. 发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源检查 5. 防止超负荷用电。 一、用电安全常识 (2) 1. 企业安全用电原则 2. 家庭安全用电 3. 家庭防触电措施 4. 农村安全用电 5. 家庭用电防火措施 6. 电气线路的防火措施 二、带电作业安全要求............. 1. 电气操作人员要求 2. 带电作业安全须知 3. 用电安全管理 三、触电急救..................?- 25 1. 脱离电源 2. 对症抢救的原则 3. 心肺复苏术 一、用电安全常识 1 .企业安全用电原则 (1) 非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理,不得带故障运行。 (2) 车间内的电气设备,不要随便移动。任何人不准随意乱动电气设备和开关。 (3) 需要移动某些非固定安装的电气设备时,必须切断电源再移动。导线不得在地面上拖来拖去,以免磨损。 (4) 不准私拉乱接电气线路,不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施。 (5) 不准使用检修中的电气设备,不准使用- 绝缘损坏的电气设备。

(6) 熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝0 (7) 在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好,以免在短路时发生电弧或熔丝熔断飞 溅伤人。 (8) 电气设备的外壳要进行防护性接地或接零。对接地或接零的设施要经常检查,保证连 接牢固;接地或接零的导线不应有任何断开的地方。 (9) 进行易产生静电火灾、爆炸事故的操作时必须有良好的接地装置,及时消除聚集的静电。 (10) 在雷雨天,不要进入高压电杆、铁 塔、避雷针的接地导线周围20 m内,以免雷 击时发生跨步电压触电。 (11) 如遇到高压电线断落到地面上,以导线断落点为圆心,周围半径l O m以内,禁止人 员进入,以防跨步电压触电。如果有人已在 l O m之内,应用单足或并足跳离危险区,不能奔跑,以免发生跨步电压触电。 (12) 发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳等灭火器材灭火。切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。 (13) 打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿手和金属物 去扳电气开关。 2 .家庭安全用电 (1) 在使用电器时,应先插电源插头,后开电器开关。用完后先关掉电器开关,后拔电源插头,在插、拔插头时,要用手握住绝缘体,不要拉住导线使劲拔。 (2) 湿手不要接触带电设备,不要用湿布擦带电设备,不要将湿手帕挂在电扇或电器取暖器上。 (3) 用电炒锅炒菜时,应使用木柄或塑料柄锅铲。 (4) 在使用电吹风、电烫斗等家电广品时,用后立即拔掉电源插头,以免因忘记导致长时间工作,温度过高而发生火灾。 (5) 带金属外壳的可移动的电器,应使用三芯塑料护套线、三脚插头、三眼插座。插座内务必安装接地线,但不要把接地线接到自来水管或煤气管上。 (6) 家用电器运行一段时间后,想了解设备外壳是否发热时,不能用手掌去摸外壳,应用手背轻轻接触外壳,即使外壳漏电也便于

施工现场临时用电安全技术规范实施手册

施工现场临时用电安全技术规范实施 手册

施工现场临时用电安全技术规范实施手册 1 总则 1.0.1 规范条款(第1.0.1条) 1.0.2 规范条款(第1.0.2条) 1.0.3 规范条款(第1.0.3条) 1.0.4 规范条款(第1.0.4条) 2 术语、代号 2.1 术语 2.1.1 低压 2.1.2 高压 2.1.3 外电线路 2.1.4 有静电的施工现场 2.1.5 强电磁波源 2.1.6 接地 2.1.7 工作接地 2.1.8 重复接地 供电企业施工现场临时用电安全技术规范 第一章总则

第1.0.1条为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的 380/220V三相四线制的低压电力系统。对1kV及以上的高压变配电工程,应按照国家有关标准、规范执行。 第1.0.3条建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题尚应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 第一节临时用电的施工组织设计 第2.1.1 条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 第2.1.2 条临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw 以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第2.1.3 条临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格;

简报安全用电

简报 ----仁江中学安全用电、节约用电知识宣传学习纪实 2012年 10月15日,仁江中学综治安全处、德育组组织全校学生开展了安全用电,节约用电知识专题讲座影片观看活动。 观看课堂上,全校学生认真学习了安全用电常识、安全用电、节约用电、图说安全用电常识。 节约用电与人们生活环境之间的重要关系 通过小贴士的提醒,使学生懂得了安全用电的重要性。

安全用电、节约用电是关爱人类生命的一种表现 同学们精力集中观看影片的样子让老师们感到欣喜。 影片放完后,综治组老师补充强调了安全用电的“三不能”:一不能用医药胶布﹙白色﹚包电线;二不能用铜丝、铁丝代替保险丝;三不能将断丝的灯泡搭起来再用。“三不要”:一不要用湿布、湿手触摸、擦拭电器外壳;二不要乱动损坏的电线、插座和灯头;三不要不懂装懂。同时强调(冬季)是用电高峰期,学生回家后要向家长做好安全用电宣传,使用大功率用电器前,要检查线路是否老化或有安全隐患,要科学使用用电器,确保自身安全和家庭财产安全。观看学习用电安全、节约用电知识后,要求学生写出观后感,且收几份存档。 编辑:王选芳责任编辑:姚庆 仁江中学 2012年10月19日

新乐市供电公司安全科科长向学生讲用电知识 接着讲解了电能为人类做许多好事,现在我们已离不开电,但是使用不当或不正确用电可能会造成火灾,所以我们要安全用电。

讲座结束后,供电公司的工作人员向师生发放安全用电手册400余份

供电公司工作人员向师生发放安全用电手册 通过这次培训,我校全体教师及少先队员懂得了安全用电是一门学问,既要求我们有理论知识,又要求我们用理论指导实践。只要是与电有关的问题,决不能逞强,不懂装懂,避免造成损失。一旦出现问题,应该立即报告供电部门或请电工及时解决。

安全手册内部

安全手册 XXX科技发展有限公司 编制:审核批准日期 公司的安全愿景 成为零工伤工厂 公司的安全承诺 确保使员工能以在安全的环境下以安全的方式进行工作。 公司的安全政策 ·所有公司员工和来访者的安全都必须受到保护; ·没有比使员工避免受到伤害更重要的事情; ·预防工伤/职业病事故的发生是非常重要的道德和法律责任; 1.安全总则 1.1安全第一,预防为主; 1.2遵守安全的法律法规; 1.3在安全上不要有侥幸心理。 2.安全职责 1.1管理层安全职责 ·安全教育和培训; ·给员工提供充分的、符合要求的劳保用品; ·不断加强安全管理。 2.2员工安全职责 ·遵守所有安全规章制度; ·按规定穿戴劳保用品,并妥善保管,使其处于良好状况; ·采用安全的工作方式,预防事故发生。 3.安全培训 3.1企业必须开展安全教育,普及安全知识,倡导安全文化。 3.2安全培训由公司行政人力资源部和工艺部负责组织。 3.3生产岗位员工的安全培训: A.新入职员工上岗前必须进行公司级、部门级、车间班组级三级安全教育, 并经考核合格后方可上岗;

B.公司级安全教育应包括劳动安全文化的基本知识,公司劳动安全卫生规 章制度及状况、劳动纪律和有关事故案例等项内容; C.部门级安全教育应包括本部门劳动安全卫生状况和规章制度,主要危险 危害因素及安全事项,预防工伤事故和职业病的主要措施,典型事故案 例及事故应急处理措施等项内容; D.车间班组级安全教育应包括遵章守纪,岗位安全操作规程,岗位间工作 衔接配合的安全卫生事项,典型事故案例,劳动防护用品(用具)的性 能及正确使用方法等项内容; E.从事特种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训,并 以过考核,取得特种作业资格方可上岗工作。 3.4管理人员的安全培训: ·主管以上人员 A.必须进行安全培训经考核合格后方可上岗; B.培训内容应包括国家有关劳动安全卫生的方钍、政策、法律、法规及有 关规章制度,工伤保险法律、法规,安全生产管理职责、企业劳动安全 卫生管理知识及安全文化,有关事故案例及事故应急处理措施等内容。 ·工程技术及其他人员 A.培训时间不得少于十二学时; B.培训内容应包括劳动安全卫生法律、法规及本部门、本岗位安全卫生职 责,安全技术、劳动卫生和安全文化的知识,有关事故案例及事故应急 处理措施等项内容。 4.办公室安全 4.1保持行走区域和工作区域畅通无阻,及时排除或示示出绊倒隐患; 4.2保持工作区域清洁、光线充足、无水; 4.3办公室要求整理、整顿、清扫、清洁并养成习惯; 4.4严禁私拉乱按各种电线,未经许可,不得进行电器维修; 4.5操作任何机器前,要确保你已接受过适当的培训和指导; 4.6不要对任何处于开启状态的机器进行清洗工作; 4.7不在办公室使用电炉,快速热水器,加热器等。 5.吸烟规定 5.1公司内除了在规定的吸烟点外,一律禁止吸烟;特别禁止吸游烟 5.2吸烟点的设置:各部门根据实际需求提出申请,经审核批准后设置。 6.劳保用品 6.1遵守劳保用品相关的法律法规。

安全用电知识手册

安全用电知识手册 安全用电基本业务手册 包头市九原电力有限责任公司 二OO七年七月 心系客户,真情服务,愿您与我们携手共创安全可靠优质的供电环境,共建一强三优,电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀~的现代供电企业。 目录 1、总则 2、安全规程、规定 3、运行维护 4、技术资料 第一章总则 1.1为了加强对客户端电力生产的管理~规范各类用户电气作业人员的行为~保证人身、电网、设备的安全~依据电力有关法律、法规~特制定本手册。 1.2作业人员的基本条件 1.2.1经医师鉴定~无妨碍工作的病症, 1.2.2具备必要的电气知识和业务操作技能~非常熟悉本用户端电气设备的相关技术参数和性能, 1.2.3具备必要的安全生产知识~并能够严格执行电力操作规程~遵守相关的法律、法规。 1.3任何人员发现有危及人身、电网、设备安全的紧急隐患时~都有权终止作业~并向电力管理部门报告。

1.4如用户端运行后有新增负荷和设备试验到期未试验的情况~应提前向电力 管理部门提出申请~避免发生越级跳闸、设备烧毁等事故。 1.5电气设备分为高压和低压两种:对地电压在1000V及以上者为高压电气设备,对地电压在1000V以下者为低压电气设备。 第二章安全规程、规定 一、高压设备工作的基本要求 1、一般的安全要求 1.1 符合下列条件的~可由单人值班或单人操作: 1, 室内高压设备的隔离室设有遮拦~遮拦高度在1.7米以上~安装牢固并加 锁者, 2, 室内高压断路器,开关,的操动机构,操作机构,用墙或金属板与该断路器,开关,隔离或装有远方操动机构,操作机构,者, 1.2 无论高压设备是否带电~工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作,若 有必要移开遮拦时~应有监护人在场~并符合安全距离:10KV及以下安全距离0.7米,35KV安全距离是1米, 1.3 10KV、35KV配电装臵的裸露部分在跨越人行过道或作业区时~若导电部分对地高度小于 2.7米、2.9米时~该裸露部分两侧和底部须装防护网。 2、高压设备的巡视 2.1 单独巡视高压设备的人员~不得进行其他工作~不得移开或越过遮拦, 2.2 雷雨天气~需要巡视室外高压设备时~应穿绝缘靴~并不得靠近避雷器和避雷针, 2.3 高压设备发生接地时~室内不得接近故障点4米以内~室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴~接触设备的外壳和构架时~应戴绝缘手套,

电气专业安全手册

安全手册 为了规范电气专业的作业行为,确保在调试(试验)过程中人身和设备的安全,特编写此手册。 一、一般性安全知识 1.进入施工现场,必须正确戴好安全帽,工作服穿着整齐。凡要进行高空作业时,必须佩戴安全带,到达施工位置时,挂好安全带后,才能进行工作。 2.对要借助梯子进行高空作业时,首先检查梯子是否结实牢靠、梯子两头是否已做好防滑措施;必须选择好放梯子位置,梯子的脚不能有悬空,必须是踏实着地。在确认梯子摆放牢靠后,并有专人扶梯和监护,才可上梯子上进行作业。 3.在高空作业时,安全带应该选择挂在相对高的牢靠管子或物体上,安全带挂好后必须确认安全带牢靠后才可进行工作。 4.进入施工现场施工时,应首先了解现场所要施工的间隔(设备)及相邻间隔(设备)是否带电(了解危险源),带电的部位(包括电压等级),对存在或可能存在的危险源是否已做好了相应的安全防范措施。 5.试验设备和被试设备的接地线的连接,必须首先将接地线的一端牢靠地接在现场的接地极或接地网上,然后才将接地线的另一端接在试验设备或被试设备上的接地端子上,再用接地线将所有试验设备和被试设备的接地端子连接一起。拆除接地线时,应先逐一拆除试验设备和被试设备的接地线,最后才拆除接地极(或接地 网)的接地线。 6.万用表的使用:每次使用前,首先根据所要测量的对象,选择好正确挡位。测试完成后,必须将其电源切断。在使用电流挡测量完成后,必须将表笔插回(VA Q)孔。 7.试验仪器(表)在搬运时要小心摆放好,并加以固定,以防设备掉落摔坏或震坏; 当施工现场道路颠簸不平,为了避免精密仪表搬运时被震坏,应改用人工搬运,不允许放在手推车上推运。 8.试验仪器(表)应存放在干燥、阴凉的地方。若现场存放条件不好(如潮湿)时,不能直接放在地上,需用木块垫高存放,避免仪器(表)受潮。 同时,由于现场施工环境复杂,应做好防盗和防止被其他物体砸坏等措施。

(完整版)安全用电安全常识

1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。 2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。 3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。 5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。 6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。 7、不能私设电网防盗、捕鱼、狩猎、捉鼠。 8、不能在电力线下盖房子、打机井、堆放柴草、栽种树木。 9、晒衣服的铁丝要远离电线,更不能在电线上挂、晒衣物。所种藤蔓植物不能缠绕电线。 10、教育孩子,不要攀登变压器,不爬电杆,不晃拉线,不在电线下放风筝。 11、不要在灯泡开关、闸刀盒附近放置易燃物品。若发现异味时,应立即拉开家用闸刀,查清原因。火灾时,应立即断电,失火来不及断开电源的,不要泼水救火,要用盖土、盖沙的办法救火。 12、不要在电杆上拴牲口,或用强力撞震电杆,不能在电线杆附近挖坑取土。 13、跨越房顶的电线,要与房顶保持2.5m以上的距离。 14、选择合格的剩余电流动作保护器(漏电保护器)。

15、更换灯泡,要站在干燥木凳等绝缘物上,擦试灯泡或其它电器时,应断开电源。 16、家用电器异常时,要断开电源,再做修理。新购或长时间停用的用电设备,使用前要检查绝缘情况。 17、临时用电,要办理相应手续,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线,用后要及时拆除。 18、发现电线落地,人要离开10m以外,更不要用手去拾,并要看守现场,及时告知供电部门处理。 19、发现有人触电,不能用手去拉,应尽快切断电源,再进行抢救。 20、雷雨时不要靠近电杆和铁塔、避雷针等高电压设备。 1:几种容易发生触电的主要原因 (1)缺乏安全用电常识。首先要了解什么东西导电? 人体本身、金属、**的抹布或木棒等都可导电,不能用 它们直接去碰带电的物体。 (2)了解什么是安全电压?国家规定的安全电压为50伏,特别**的地方为12伏。而目前一般照明用电为 220伏,动力用电380伏,都远远超过了安全电压,万 一触电都可使人至死。

安全用气手册

附件: 燃气安全使用手册 (征求意见稿)

前言 燃气已经成为千家万户不可缺少的生活需要,但燃气使用安全绝不容忽视,为指导广大客户安全用气,更好地服务于客户,根据国家《城镇燃气管理条例》,我公司编制了《用户安全用气手册》,望广大客户务必保存好这本小册子,认真学习遵守。 公司简介

目录

一、液化石油气的基本知识 主要成份:丙烷、丁烷、丙烯、丁烯,比空气重(相对密度 1.8~ 2.0),爆炸极限为1.5%~9.5%,热值约11000千卡/公斤 (22000~25000千卡/标准米3) 瓶装液化石油气 用钢瓶储存燃气供客户使用的一种形式叫瓶装液化石油气 瓶装液化石油气的优点是:较为安全、环保清洁、使用方 便 瓶装液化石油气 图解: 瓶身、瓶颈、护 罩、角阀、底座、 减压阀、胶管、喉 码、出厂铭牌、钢

瓶检测标记。 “专用”钢瓶上的六项标志齐全 目前江门市内使用的钢瓶统一实行自有产权气瓶制度,钢瓶五项标志齐全方可出站。这六项标志是指:公司标志、气瓶钢码、警示标签、充装标签、包装封口、热线电话。 实施自有产权钢瓶转换后,钢瓶检测工作由燃气企业负责。钢瓶定期检测 家用的15公斤规格钢瓶设计使用年限8年,经检测合格可使用15年,使用期间每4年检测一次。 不要购买非法个体的钢瓶液化石油气 “黑气”钢瓶短斤缺两、掺假、质劣、残渣多、安全无保障; 家庭一般用气瓶YSP-35.5(原15公斤规格)按国家规定灌装量为14.5±0.5公斤

减压阀的正常使用期限为5年,密封圈正常使用期限为3年, 到期应当立即更换并记录。 二、新增用户的用气条件(入户条件) 1、签订用气合同; 2、安装燃气具并符合规范; 3、燃气具需符合要求,如燃气灶具要有自动熄火保护装置,浴 室内需安装平衡式热水器等; 4、燃气管道需符合要求,无私自改动。 三、燃气使用、储存场所的安全条件 1、不得室内装饰时将明装燃气管道进行密闭安装; 2、不得将液化石油气钢瓶和管道燃气计量表放在密封的柜内;

员工安全手册(通用版)

【员工安全手册】不能错过的经典 员工安全手册 本手册旨在防止人的不安全行为,内容通俗易懂,规定了基本的安全条例,提醒所有员工防范可能的风险,以免对自已或他人造成伤害。 目录 1 安全守则 2 办公室安全 3 交通安全 4 恶劣天气 5 商务出差 6 上下班和外出安全 7 宿舍安全 8 工作前 9 工作中 10 工作结束 11 设备操作 12 检维修作业

13 动火作业 14 有限空间作业 15 高处作业 16 吊装作业 17 危险化学品 18 防止火灾 19 电气安全 20 装卸搬运安全 21 事故应急处理 22 质量、环境、职业健康安全方针 安全守则 我对自己及同事的安全负责,安全始终处于首要位置并贯穿我们的所作所为; ·我坚信所有的安全事故是可以防止的,所有安全操作隐患是可以控制的; ·我深信工作外的安全和工作内安全同样重要; ·我积极与同事协作以防止任何不安全之环境及行为;·我保证自己及同事的工作环境之安全,发现安全隐患必须及时消除; ·我关注安全条例,程序及法规,并在需要时帮助完善;·我参加为提高自身安全知识和表现而举办的安全培训和活动;

·我就所有事故及环境问题进行汇报并参与相关讨论;·我对新员工及合同工进行安全指导,帮助他们以安全的方式来进行活动; ·我每年对这些条律重新评估,这是我年度目标的一个整体部分。 办公室安全 ·避免将公司保密文件外传; ·接触保密文件的员工应避免在公众场合讨论有关内容(例如在飞机场、餐厅、车站、厕所等公众场合),在使用台式电脑时也要确保敏感信息不被他人获知; ·员工在使用完保密文件或离开办公室时应将文件上锁;·员工离开办公室时应将存有保密文档的电脑关闭或设置开启密码; ·各部门的来访者应在有相关部门人员陪同下,方可在办公区域走动或经批准后方可进入生产区域; ·最后离开办公室者负责关闭所有灯具和电器,并确定办公室门已上锁; ·员工应将个人物品放置在安全的地方,并上锁; ·严禁未经许可在办公室内接拉电线、电源; ·使用办公电器时,应严格遵照使用说明; ·电源插座不得超负荷使用,发现插座电线发热,应及时通知电工处理;

装修临时用电安全手册(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 装修临时用电安全手册(新编版)

装修临时用电安全手册(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理用电申请手续 二、许可证办理程序施工单位负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到配电室,对下列施工用电管理规定签字确认后,办理《临时用电申请单》。 1、施工单位负责人应对本单位作业程序和安全措施进行确认,施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。 2、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 3、作业完工后,施工单位应及时通知配电室停电,施工单位拆除临时用电线路。 4、安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。 5、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严

电力企业职工安全知识手册.doc

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除. 电力企业职工安全知识手册 第一章 现场实习人员安基本知识 笫一节 安全生产基本慨念.............................................1 一、安全基本概念......................................................1 二、安全生产方针......................................................1 三、安全生产三级教育................................................2 四、杜绝“三违”现象................................................2 五、做到“三不伤害” .............................................2 六、安全知识的学习在现场实习中的重要性.....................2 第二节 电力生产现场环境及存在的危险因素分析...............3 一、电力生产环境及危险因素分析.................................3- 二、电力生产常见事故................................................4 第三节 电力企业现场实习人员注意事项...........................5 一、遵章守纪,服从管理,确保安全实习........................5 二、电力企业现场实习人员出入现场注意事项..................6 第二章 人身触电及其防护................................................6 第一节 电流对人体的伤害................................................6 一、电击与电伤............................................................6 二、影响电流对人体伤害程度的因素.................................7 第二节 人体触电的方式...................................................8 一、直接触电...............................................................8 二、间接触电...............................................................10 第三节 防止触电的安全技术.............................................11 一、基本概念...............................................................11 二、防触电技术............................................................12 第四节 现场实习人员注意事项..........................................15 第三章 现场作业安全知识................................................16 第一节 高处作业安全......................................................16 一、高处作业...............................................................16 二、电力系统高处作业事故原因分析及预防措施 (17) 三、现场实习人员高处作业注意事项....................................18 第二节 焊接作业安全.........................................................18 一、焊接......................................................................19 二、气焊(割)及手工电弧焊的基本工作原理和主要设备............19 三、气焊(割)作业安全注意事项..........................................20 四、手工电弧焊作业安全注意事项.......................................20 第三节 化学作业安全.........................................................21 一、取样工作安全注意事项................................................21 二、化验工作安全注意事项................................................21 三、水处理药品的使用注意事项..........................................22 四、强酸性或强碱性药品的使用注意事项..............................22 五、水银的使用注意事项...................................................22 六、氢的使用注意事项......................................................23 七、氯的使用注意事项......................................................23 第四节 起重、搬运作业安全................................................23 一、起重作业安全注意事项................................................23 二、搬运作业安全注意事项................................................24 第五节 带电作业安全.........................................................25 一、带电作业..................................................................25 二、带电作业工具的保管与试验..........................................25 三、带电作业安全的基本要求.............................................26 第四章 安全用具常识.........................................................27 第一节 安全用具...............................................................27 一、安全用具的分类.........................................................27 二、安全用具的使用方法...................................................27 第二节 安全色和安全标志...................................................31 一、安全色.....................................................................31 二、安全标志..................................................................31 第五章 消防安全知识.........................................................34 第一节 消防基本常识 (34)