文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案
蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案一、编制依据:

建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001

砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002

建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004

蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125

碧桂园两房要求

施工图纸

二、设备、机具:

物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线

坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振

动棒、皮数杆、养护喷雾器等。

三、材料要求:

1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强

度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m?

2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m,

雨天要有防雨措施。

3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。

4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( )

四、施工工艺:

1、施工放线:

依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置

砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。

2、构造柱、拉结筋的设置:

(1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋

件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距

墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。

(2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨

胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。

(3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋

6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于

700mm.

(4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

1800mm的放置3φ 6伸入窗间墙内不小于500mm;洞口宽度大于1 800mm的放

置3 φ8伸入窗间墙内不小于6 00mm。

(5)、窗台位置设置c2 0砼压顶,宽度同墙厚,高度9 0mm。长度伸入窗间墙

内60mm,外墙外侧留置30mm高坡度,配筋为6 φ6箍筋为4@250。

(6)、门窗洞口上平需设置过梁时,过梁的承载长度不得小于250mm。洞口

宽度小于1200配筋2φ 8分布筋6@200;洞口宽度等于1200,配筋2φ 8十1 Φ10 分布筋6@200,过梁宽度同墙厚,厚度不小于90mm,可根据砌块皮数调整,

大于1200的按图集要求。

(7)、填充墙转角及丁墙、十字墙交界处交错放置拉接筋,钢筋为φ6㎜长度为

长向从墙内皮700㎜,短向为300㎜,端部弯90。拐角,长度为50mm,外露墙体

5mm,并标注清楚。

3、加气混凝土砌块的砌筑:

(1)、砌筑皮数为从梁底下220mm为预留的填塞斜标准砖厚度,按每皮214 ㎜

顺序下排,墙下部砌筑不得少于200㎜灰砂砖,非整皮用细石砼在现浇板

面上浇水湿润后浇筑抹平,宽度同墙宽。

(2)、墙体端部无框架剪力墙或填充墙转角部位必须使用同等水平灰缝厚度

的皮数杆,皮数杆安装时按照500线和水平灰缝控制到位。

(3)、砌筑的水平灰缝厚度为12~16mm,竖向灰缝宽度为15~20mm

(4)、厨房、卫生间应先做高度不小于2OOmm的砼防水台,防水台高度可根

据砌块皮数调整,强度等级不低于c2 0。

(5)、门窗洞口砼砌块的放置:门窗为塑钢或铝合金的放置砼砌块。木门的放置高度为距下300㎜、距上2 00㎜,间距600㎜;塑钢上下各150㎜,间距600㎜;铝合金上下各150㎜,间距500㎜。

(6)、填充墙砌筑前,砌块应提前2d浇水湿润。现场砌筑时表面不得有明

水,含水率不宜大于1 5%。

(7)、填充墙砌筑时不得留置架眼,边铺灰边砌筑,竖向灰缝捣实,边砌筑边用抹子抹压平直,抹压不少于二遍,凹入深度为3—5㎜,抹压密实光滑。

(8)填充墙砌筑时每日砌筑的高度不大于1.5米,砌筑至顶部预留220㎜缝隙,间隔7天后用防标准砖塞牢。

(9)、砌块的搭接长度不小于砌块长度的1/3且不小于1 50mm,拐角、丁角的

咬槎处应同时砌筑。

(1 0)、砌筑时应使用橡皮锤敲击上部,尽量不敲击侧面,需敲击时需垫木方,筑完成

后的墙体不允许出现锤击现象,垂直,平整,灰缝厚度等的调整应一次完成,砂浆凝固后不得敲击,碰闯墙体。

(11)砌筑砂浆自拌完毕后至使用不得超过两小时,凝固后的砂浆不能使用,

(1 2)、填充墙两端与剪力墙、柱连接处竖向预留宽1 5~2 0mm、深度不小于3 0mm 7~14天后用M5水泥膨胀砂浆填塞密实。

4、砌筑灰缝的养护:

砌筑完成后的墙体应及时标注砌筑时间,砌筑人、拉接筋,并安排专人养护

上午下午各一遍,养护时间不得小于7天

五、砌体及砌体构造工程

(一)、砌体构造设置

1、构造柱的设置

(1)构造柱的设置要求、截面、配筋、砼标号均按结构设计说明施工

(2)构造柱设置的主要位置:

①填充墙长度大于5米,或墙长超过层高2倍时,应设置钢筋砼构造柱。构造柱柱中心距为5米或两倍层高中的小者。

②阳台及砖砌拦河、天面女儿墙,每隔3米及转角处均设置构造柱。

③露台分户墙端设置构造柱及压顶梁、灰砂砖砌筑。

(3)对于多、高层阳台构造柱,可同结构梁一同浇注,但必须确保顶端(结构梁底)为铰接,柱顶内外钢筋45度交叉即可形成铰接;

(4)砌体(大于3m)无约束的端部必须增设构造柱。

2、抱框柱设置

(1)大于1.2m进户门、大于2m的门窗洞口两侧应设置抱框柱;或按设计要求设置构造柱。

(2)根据各地区设计要求,截面为10cm×墙宽、砼标号C20、内配2Φ12,拉结筋2Φ6@300(或与砌体拉接筋一并设置);

(3)门柱筋底部在结构板上生根,窗柱可在窗台压梁上生根;上部既可以同连系过梁连接,也可同结构梁铰接。

3、系梁设置

(1)填充墙高大于4m时,设置水平系梁一道,系梁一般位于墙半高处,宜与门窗过梁结合设置。

(2)系梁截面高度一般为18㎝×墙宽、砼标号为C20、内配4Φ12、箍筋Φ6@200;纵筋两端锚入砼柱内35d(若植筋大于10d)。

(3)系梁同结构柱、剪力墙、构造柱、抱框柱等必须按相关规范要求连接。

(4)对低、多层建筑,顶层和底层应在窗台位置通长设置水平系梁,高度不宜小于18㎝,纵筋不少于4¢12,箍筋¢6@200。

4、窗台压顶梁设置

(1)窗台压顶梁截面及配筋均按设计施工。

(2)当砌体材料为蒸压砌块时,嵌固长度应为240cm,当两侧设有框抱柱时,与框抱柱同时浇注,可不考虑嵌固长度;

(3)结构找坡:窗台飘板面必须向外找坡,坡度>6%。严禁平设或向内坡。

(4)窗台压顶必须先浇筑,后向上砌墙;有框包柱除外。

(5)各层阳台翻边顶坡向阳台;屋面女儿墙、护拦压顶均坡向屋面;严禁坡向外墙或外立面。压顶坡度>6%。

5、过梁设置

(1)过梁设置、截面和配筋均按设计要求。

(2)两端搁置长度应确保:当墙厚≤24cm时,为37cm;当墙厚≥37cm时,为24cm。

≥1200的门窗过梁,必须按设计要求设置钢筋混凝土过梁。

(3)施工洞≥30cm以上的预留洞必须设置过梁。

6、砌体构造设置说明:

(1)以上均为常规设置要求,各项目均严格执行;

(2)各省、地政府若对砌体构造有专门要求的,必须按当地政府要求执行。

(二)、砌体工程

1、砌体材料

(1)蒸压加气砼砌块的龄期必须大于28天,上墙含水率宜小于15%;

(2)砌筑用砂应为中砂以上,严禁使用山砂和混合砂,其含泥量不大于5%。

(3)严格按砌体设计配合比配制砌体砂浆。

(4)检查各砼翻边位置是否按要求已浇筑完成。

省外项目,执行当地用砖要求及砌体构造要求。

2、拉结筋的设置

(1)框架柱与填充墙之间沿柱设置2¢6@500(或按砌块模数≤600)拉结筋,伸入墙内长度不小于70㎝,且不小于墙长的1/5。若遇斜梁,拉结筋的设置相同。抗震烈度六、七度区宜通长设置;八、九度区应通长设置。

(2)凡在结构柱、剪力墙上植筋的,必须满足锚入长度10㎝或10d取其较大值,和抗拔强度。植筋位置准确,确保在水平灰缝内,不得折弯压入砖缝(斜梁除外)。拉接筋末端加90度弯钩。

(3)采用植筋施工,钻孔直经应大于拉结筋直径一个型号,清孔干净,植筋胶饱满。

3、填充墙体四周加强处理

(1)墙体底部20cm高“导墙”,采用实心砖配砖,广东省内项目采用蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖或水泥实心砖;

省外项目,执行当地用砖要求及砌体构造要求。

(2)顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60℃范围,双侧双向斜砌(倒八),不得一边倒,待填充墙砌筑完间隔7天以后,方可将其补砌挤紧;要求顶砖砂浆堵塞饱满。

(3)砌体与砼柱、或砼墙相接两端竖缝的处理:竖缝宽度宜为2cm,砌筑时斗头灰挤压严实、饱满;后原浆砂浆勾毛缝处理。

4、外墙洞口预留及封堵

(1)砖墙支模洞封堵做法。内外关模洞口湿水后浇灌C20细石砼(掺膨胀剂);待细石砼终凝后,再用1:2水泥砂浆挂网抹面,表面须压实搓毛。

(2)外墙孔洞预留及封堵做法。孔洞采用预留或机械开孔,孔洞应做成内高外低,高差为10~20mm,防止雨水倒灌;

5、施工控制要点

(1)与砼柱、砼墙相结,小于24cm的砖砌门垛,必须支模浇注钢筋砼;

(2)蒸压加气砼砌块砌体,凡小于30cm的墙垛,应全部改用实心砖砌,或支模浇注钢筋砼;

(3)卫生间、管道井不宜采用蒸压加气砼砌块组砌,宜采用蒸压灰砂砖或实心水泥砖组砌,管道井随砌(内部)随抹灰;

(4)斜屋面梁下实心砖组砌,采用“退台斜砌”的方式,与斜梁间预留15--20㎝高间距且斜度一致,待7天后,完成顶砖砌筑,确保梁底砂浆堵塞饱满。

(5)所有填充墙应分次砌筑,每日砌筑高度不应超过1.8m(雨天不超过1.2m),待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。

(6)砌体要求水平灰缝的饱满度大于90%;砌体竖向灰缝饱满度必须大于80%,要求斗头灰挤压严实。为了提高砌体灰缝饱满度,砌体两面均采用勾毛缝、要求灰缝严实、饱满。

(7)砌体灰缝要求:混凝土小型空心砌块:横竖灰缝宽度宜8--12㎜;

蒸压加气混凝土砌块:竖缝宽度宜为20㎜;横缝宜为15㎜。

(8)严格门窗洞口预留尺寸。若集团精简装修部对门窗洞口尺寸有特别要求、干挂石材按石材节点大样要求预留洞口外,其余均严格按门窗洞口设计尺寸留设。

5、混凝土构件的设置与浇筑:

。(1)、构造柱截面为200㎜墙厚,马牙茬应先退后进,支模时应清理干净,沿

马牙茬粘双面胶条以防漏浆,加固采用穿墙螺杆。浇筑时浇水湿润,底部放

置厚度为50mm的同标号砂浆,振捣密实,拆模后弹线将马牙茬清理干净,

涂刷养护剂,柱顶部与框架梁按图集L06J1 25页22要求做连接。洞口宽度

大于2米时洞口两侧宜加设抱框柱,洞口过梁与构造柱整体连接。

(2)、填充墙墙高超过4米时,设置水平系梁一道,系梁一般位于墙半高处,宜与门窗过梁结合设置。设置钢筋混凝土系梁,高度180mm,配筋为4Φ12,箍筋φ6@200㎜(纵筋两端锚入柱内35d(若植筋大于10倍d)柱顶部与框架梁按图集L06 J1 25页22要求做连接。

(3)、墙体上需预留的洞口,宽度大于3 00mm的必须设置钢筋混凝土过梁。

六、质量标准:

1、实测:

(1)、轴线位移 5mm

(2)、垂直度 3mm

(3)、表面平整度5mm

(4)、门窗洞口宽度±5mm

(5)、砂浆饱满度9 O%

(6)、洞口偏移 1 Omm

2、观感:

(1)、填充墙立缝、水平缝的缝道宽窄均匀,无透明缝、瞎缝、假缝。

(2)、勾缝深浅一致,表面光滑压实

(3)砼块表面无污染

(4)、砼块无缺损,裂缝。

(5)无小于1/2的砌块:

(6)、混凝土压顶平直、压光扫毛。

(7)、混凝土构件表面光滑、不粘模脱皮、无孔洞、无涨模,几何尺寸符

合设计要求,马牙槎顺直干净。

(8)、填充墙与混凝土接触面填塞密实、宽窄一致、无裂缝

七、质量控制措施:

1、二次结构施工,项目部必须设专职质检员。

2、砌块进场时,不仅对干密度、抗压强度、干燥收缩值及导热系数等指标进行复试,还要查看生产日期,龄期不足28天的砌块不得进场施工,项目部根据施工所需砌块提前7天进场,根据公司规定及时浇水湿润,保证砌块的含水率,杜绝随进场随用。

3、加气混凝土砌块表面湿水深度宜为4~5cm,施工时实际含水率不得大于

2 O%,砌块的砌筑面要适度洒水。

4、填充墙与混凝土接触面用干硬膨胀水泥砂浆分两次填塞密实,使用具有

合格证的膨胀剂。

5、所有施工分项必须先做样板,样板经验收合格后方可进行大面积施工。

6、杜绝干砌块上墙

7、砌筑填充墙时剪力墙、柱部位必须正确画出砌筑皮数线,经项目部验收

合格。

8、班组工人进场后应组织进行专项交底并留存交底记录上交项目部备查。

9、各管理人员及时跟踪检查,发现问题及时处理。不得出现过夜墙体拆除

现象。

1 0、填充墙纵横交接处应同时砌筑,如不能同时砌筑时需增加拉结钢筋。间

距每500mm不少于2根6钢筋,伸入每侧墙体不小于1000mm。后砌时接

茬处水平砂浆应填塞密实,抹灰前增设抗裂网。

11、加气混凝土砌块填充墙除底部小砖外不得混砌。

1 2、拉结钢筋必须按要求放置到位,杜绝造假现象发生。

1 3、墙体砌筑完成后应避免碰撞,如发现有灰缝松动的应拆除重砌。

14、构造柱、过梁等支模须待墙体砌筑完成7天后方可施工。

1 5、填充墙必须设专人定时养护。

1 6、二次结构中的混凝土构件模板支完后必须经过项目部验收合格后(签发

合格证)才能浇筑混凝土。

八、成品保护:

1、砌块装卸及运输时应轻拿轻放,避免出现缺角掉棱。

2、砌筑砂浆应用灰斗盛放,不得将砂浆直接放在楼面上。

3、阳角部位高度1.2米以下,需采用护角板保护,避免碰撞破损。

4、安装工程施工剔槽时,须在墙顶部填塞完成后施工,按照所需宽度、高

度、深度弹线施工,不得随意剔凿。

5、搭设脚手架不得采用砌块。匪翌

度、深度弹线施工,不得随意剔凿。

5、搭设脚手架不得采用砌块。

九、安全文明施工:

1、使用的电动工具必须由专职电工安装电源,采用电缆、插头,不得乱拉

乱接。

2、脚手架应采用双排或专用马凳,使用5 0厚木板,探头板长度不得超过 15 Omm,

砌块尽量随用随放,避免超载或损坏。

3、砌块安装时,不得站在墙上操作,外围墙体砌筑时应采取防护措施。

4、楼层水平洞口必须按照要求先防护后施工,防止高处坠落物品造成伤害。

5、机械设备专人操作,严格按照规程操作,提升料笼的防护设施严格按照

要求使用。

6、废弃的砌块、落地灰应用车斗运至指定地点,严禁从楼层抛撒。

7、每段墙体砌筑完成,剩余物料及时运走,现场应清扫干净。

十、处罚措施:

1、各分项施工无技术交底、不做样板或做样板不经验收合格而大面积施工的罚款1 000元。

2、加气混凝土砌块不按规定时间进场,随进随用的违犯一次罚款500元。

3、加气混凝土砌块不按规定提前浇水或浇水达不到规定要求的违犯一处罚款300元。

4、填充墙无专人养护或养护不到位的违犯一次罚款200元。

5、填充墙与混凝土接触面不按规定填塞或使用不合格材料的违犯一处罚款200元。

6、在填充墙砌筑时不按规定使用皮数杆或不画皮数红线的违犯一处罚款200元

7、实测观感大不到要求每处发100元

8、达不到安全文明施工的每项罚款100元。

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

填充墙施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、.编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工布暑 (3) 五、植筋工程施工 (5) 六、钢筋工程施工 (7) 七、填充墙施工 (8) 八、二模和砼施工 (12) 九、砌筑中相关技术要求 (13) 十、围护结构质量保证措施及质量标准 (14) 十一、安全保证措施 (16) 十二、成品保护措施 (21) 十三、文明施工及环保要求 (21) 十四、砌砖工程质量控制程序图 (21)

一、工程概述 1.1工程项目基本情况: 1.2砌体形式及材料作法 二、编制依据 ①黑龙江省新奥博工程设计有限公司设计的《结构施工图》、《建筑施工图》、《图纸会审纪要》和设计变更及技术核定(洽商)单 ②《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

③《建筑施工手册》(第四版) ④《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 ⑤《现行建筑施工规范大全》 ⑥《建筑分项工程施工工艺标准》 ⑦《重庆市现行的安全生产、文明施工、环保及消防》等有关规定 ⑧《小型砌块建筑设计与施工规范》(JGJ5-80) ⑨《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) ⑩《钢筋混凝土过梁》-详结施说明 ⑾《砌体结构构造详图》——西南05G701-1和西南05G701-4 三、工程目标 1、工期目标:优化施工管理,力争提前完成施工任务。。 2、文明管理目标:精心组织、科学管理、文明施工,争创市级文明工地 3、安全目标:杜绝死亡事故发生,做到事故频率为零。 4、质量方针:“守合同、重信用、保质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。争创优良工程 四、施工部署 1、施工进度计划: 根据施工进度要求,在基础结构施工完验收后,即可进行基础工程维护结构的砌筑施工;主体结构工程完成10层后,即可介入砌筑工程施工,在主体结构工程完后20天内全部结束砌筑工程施工。填充墙介入时间为了7月20日,标准层砌砖浇过梁、构造柱及后塞口4天一层。 2、劳动力计划: 根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。主要劳动力详见下表: 3、材料准备及材料要求 1)砖的品种:水泥实心砖240×115×53,水泥陶粒砌块外形尺寸185*185*385,水泥实心配砖外形尺寸200X100X53,用于墙体构造要求。砖的品种、规格、强度等级必须

加气混凝土砌块填充墙砌筑技术交底

技术交底

皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配2φ6钢筋,长度宜为700mm,如下图所示。 加气混凝土砌块砌筑搭砌长度小于150mm时处理方法砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。详见下图。 加气混凝土砌块转角砌法

加气混凝土砌块T形砌法 2.4加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应预埋2φ6的拉结筋,拉结筋的竖向间距应为500mm,有抗震要求时,拉结筋的末端应做60mm长90°弯钩。 2.5构造柱的宽度240mm,厚度一般与墙等厚,圈梁宽度与墙等宽,高度不应小于120mm。圈梁、构造柱的插筋预埋在结构混凝土构件中、部分后植筋,预留长度符合设计要求。构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎先退后进,进退尺寸不小于60mm。构造柱设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部。圈梁宜设在填充墙高度中部。详见下图。 加气混凝土砌块填充墙 构造柱 填充墙构造柱的设 置位置见各层建筑平面 及相关结施图纸。构造柱 应在墙体转角、较大洞口 两侧(洞宽≥2000mm)、 不同厚度墙体交接处、悬臂梁端部、长度≥5m的墙中间布置,墙体末端无钢筋砼柱、墙时,按要求设置构造柱;构造柱间距≤3m。构造柱上下端距楼层50O高度范围内,箍筋间距加密至@100,构造柱应先砌墙后浇柱混凝土。

构造柱断面尺寸及配筋图 填充墙高度超过4m 时,在墙中部设置与柱连接的圈梁。当圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。窗洞口宽≥1500时,窗台设压顶,压顶断面尺寸及配筋见下图。 压顶断面尺寸及配筋图 砌块墙上留洞以及门窗洞上应设过梁,过梁两端搁置长度为每端250,即过梁总长L=洞口长度(净宽)+500,过梁的混凝土的标号为C20。当遇见门窗洞口时,根据本工程的特殊性,在门窗洞口两侧200mm 处不得用加气块砌筑,改用标砖砌筑200mm 以方便后期门窗安装时的固定。 过梁尺寸及配筋见下图。 过梁配筋表 梁宽 LO b=120、240 b=240、300 h ① ② ① ② ≤1000 2φ10 2φ10 120 1000~2000 2φ8 2Φ12 2φ8 2Φ14 180 2000~3000 2φ10 2Φ14 2φ10 2Φ16 240

墙体砌筑施工技术工艺

砌体工程施工工艺 一、砖和砌块的质量要求 砌块的质量影响到装修阶段工作,故在本工程中应对砌块的质量进行严格的控制,以如下的步骤对运到的砖进行质量控制:在砌块的购买时就保证砌块的质量:选择一级品,并对砌块的外观尺寸做抽样检查,在使用前还应将砖进行强度的抽样实验,以确保砌块的强度满足要求。 二、砂浆的质量要求 砂浆在承重砖墙中是影响砖墙承载力的决定因素,我们对之作以下的控制。 对水泥质量严格把关:对水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放。严格检查水泥的出厂日期,逾期的一概不用。 对砂的质量严格控制:控制好砂内大杂质,砂浆标号大于或等于C5时;杂质含量不超过1.0%。标号小于C5时,杂质含量不超过2.0%。 石灰膏的质量控制:生石灰熟化成石灰膏时应用网过滤,熟化时间不少于7天,禁示使用脱水硬化的石灰膏。 三、施工准备 1、材料 (1)按照施工总体计划安排、设计要求购进砖,按现行规范标准及出厂合格证进行验收;砖运至现场,分规格分等级堆放,并在堆垛上设立标志,标明品种、规格、强度等级,一般堆放设计不超过1.6m,堆垛间留设通道。 (2)水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中,按品种标号、出厂日期堆放,并保持干燥。 (3)配制砂浆用洁净的砂,不得含草根、废渣等杂物,并过筛,且含泥量不得超过3%。 2、作业条件 (1)砌筑施工所在的施工层,在施工前应先进行结构验收,办理好施工隐蔽验收手续。 (2)做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。 (3)弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线,经技术复线,检查合格后,方可进行施工。

(4)砌筑前按砌体尺寸计算皮数和排数,编制排列图。 四、技术要求 1、砌筑材料应按规定的质量标准及出厂合格证进行验收,同时现场取样送检,合格后方可使用。砌筑前应按照设计要求,做好砂浆配合比,施工中严格按配合比集中拌制砂浆,并做砂浆试块强度试验。 2、砌体的转角,丁字接头处应同时砌筑,并使纵横墙咬合,若咬茬砌筑有困难时,应在交接处灰缝内砌入φ6拉结钢筋,钢筋垂直间距不大于500mm,每边伸入墙内700mm,钢筋两端弯勾。砌体的端部(无砼墙柱时)须加设构造柱和拉结钢筋。砌体墙的阴角和阳角,以及沿砌体墙每隔约4000mm设置构造柱,构造柱截面尺寸为墙厚×240mm,纵筋4Ф12,箍筋φ6@200,在上、下楼层梁相应位置各预期留4Ф12与构造柱纵筋连接,构造柱与砖墙交接处,应设墙体拉筋,如图7-5-1所示。施工时应先砌墙后浇构造柱。 3、框架柱、与填充墙连接处,应按建筑施工图中的位置,在结构施工时,沿墙、柱高每隔500mm在墙、柱宽内预留2φ6“U”形拉结钢筋,拉结钢筋锚入砼内200mm,伸出墙柱外皮300mm。隔墙内每500mm高沿墙全长设置2φ6钢筋,两端与墙、柱预留拉结筋焊接。 4、后砌隔墙当墙≥4米时,在墙高度中部(门窗洞顶)设置与柱子连接的通长钢筋砼圈梁。截面尺寸:墙厚×150mm,纵筋上下各2Φ10,箍筋φ6@200。柱(砼墙)施工时预埋4Φ12与圈梁筋焊接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。 5、砌块墙体上的门过梁,采用C20混凝土,过梁长度为洞口宽度+2a;洞顶离梁底距离小于砼过梁高度时,过梁与梁整浇;当洞口侧边离柱(墙)边小于a,柱(砼墙)施工时在过梁纵筋相应位置预埋连接钢筋。 6、每层砌至板底或梁底附近时,应待砌块沉实后再往上砌至梁、板底部,用斜面砖与梁、板顶紧,逐块敲紧砌实。如果不砌至楼板或梁底,须设压顶。 7、后砌墙与现浇板的拉结:施工现浇板时,若板底有隔墙,预留φ6@1500锚拉钢筋。 8、当隔墙拐角处未设柱时,应设置墙体加强筋。 五、施工工艺要求 1、砌体堆放 (1)装卸砖应堆放整齐,严禁倾泻丢掷;砖运到现场后应按不同规格堆放,场地要平整,并须做好排水。 (2)砖堆置高度不宜超过1.6米,垛堆间保持适当通道。

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 一、工程概况 1、工程概述 本工程地理位置位于***。工程名称为***,本工程地上十五层,建筑面积11265㎡,建筑高度59.1m,本工程抗震设防类别为丙级,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,建筑防火一级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 本工程主体结构为短肢剪力墙结构。砼强度等级:标高7.200m以下的主体承重结构砼强度等级为C30;标高7.200m以上主体承重结构砼强度等级为C25;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 本工程砌体填充墙±0.000以下为MU10空心砌块,M5水泥砂浆;±0.000以上为MU5.0非承重粘土空心砖墙(空心砌块容重≤9KN/m3,空心率≥40%),厚度除注明外,外墙为240厚、内墙为200厚。 内墙做法:200厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,乳胶漆墙面。 外墙做法:240厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,40厚挤塑聚苯板。分面砖外墙,涂料外墙和花岗岩干挂外墙三种。 2、工程建设相关单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:中国建筑 二、作业条件: (1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 (2)弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收手续完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 (7)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 三、施工准备: (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 四、材料要求: (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级

填充墙施工方案(精选、)

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据 1、现行建筑施工规范和抗震规范 2、武汉广武建设工程有限公司质量手册、程序文件、工法。 3、湖北省……..施工图纸; 4、湖北省……..施工图纸《施工组织设计》; 二、概况 本工程由七栋四层别墅楼组成,剪力墙结构,一层层高3.6米、二~四层层高3.4米,,总高13.2米;本工程±0.00以下MU10灰砂砖,M5.0水泥砂浆砌筑;±0.00以上外墙,梯间墙、分户墙200厚,采用加气混凝土砌块采用,M5.0混合砂浆砌筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 1.2已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 1.3使用经过效验合格的监视和测量工具。 1.4施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。 2、材料要求

2.1蒸压加气混凝土砌块干密度为300 ~ 800 kg / m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 2.2施工用水泥采用强度等级为27.5或32.5的普通硅酸盐水泥,无结块,出厂时间不的超过三个月。 2.3砂采用中砂,过筛,砂中含泥量不超过5%,并过5mm的密目网筛。 3、主要机具 3.1机械:施工电梯、切割机、砂浆机 3.2工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、铁锹、线坠、皮数杆等。 4、作业条件 4.1砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 4.2弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 4.3根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮线数,皮线数可划在框架柱上,并标明拉接筋、圈梁、过梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4.4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,中间填芯找平。 4.5构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。 4.6砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

填充墙砌体施工方案

砌体专项施工方案 编制: 审核: 批准: 鹤壁市格瑞特建设有限公司 2013年12月10日

填充墙砌体专项施工方案 一、工程概况 鹤壁市格瑞特小区1#2#楼为剪力墙结构。其中,地下室墙体全部采用煤矸石烧结普通砖砌筑;其他墙体使用材料为蒸压加气砌块。+0.000以下墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,+0.000以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、压顶混凝土设计强度等级为C25。 二、施工部署 1、人员组织 组织专业的浆砌工程作业组,来负责浆砌作业施工,各班组具体施工组织见下表一 2、材料机具组织 (1)砌体工程主要施工材料机具计划见下页表二 (2)各主要材料的要求: ①蒸压加气砌块及煤矸石普通砖:蒸压加气砌块选用主规格为300×600×200,要求要求强度等级A3.5,B06级,并以同生产厂家、同规格、每0.5万块为一检验批进行原材料复试,试验合格后方可使用;使用时,其产品龄期应超过28天。煤矸石普通砖选用规格为240×115×53,要求等级为MU10,并以同生产厂家、同规格不超过5万块为一检验批进行材料复试,满足要求后方可使用。 加气混凝土砌块及煤矸石普通砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;产品进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不得超过2米。蒸压加气砌块应防止雨淋。

②水泥:水泥使用京鹤同力32.5级复合硅酸盐散装水泥。水泥进场时由质检员、试验员和保管员对其品种、级别、散装包号、出厂日期等进行检查。并以同厂家、同等级、同品种、同批号、且连续进场的散装水泥不超过30T为一检验批按规定抽取试样,对其强度、安定性进行复验,复验合格后由试验员填写材料报验单,经监理工程师检查认可后方可使用。 ③砂:砂选用河北中砂。其含泥量不得超过5%,按同一产地、同一规格、不超过100m3按一批取样试验,合格后方可使用。 ④白灰:使用石灰膏。使用时,脱水硬化的石灰膏不得使用。 ⑤水:使用可饮用水。 ⑥砌筑砂浆:地下室墙体使用M5.0水泥砂浆砌筑;其他墙体使用M5.0混合砂浆砌筑。砂浆采用机械拌和,搅拌时间不得少于2分钟。砂浆要求随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内使用完毕。 以每一检验批且不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块(在砂浆搅拌机出料口随机取样制作)。要求同一验收批砂浆试块抗压强度平均值不得小于设计值,同一验收批砂浆试块抗压强度最小值不得小于设计值的75%。 3、施工顺序 为加快整体工程施工进度,砌体工程在主体混凝土工程施工结束后开始施工,各层施工顺序安排为:1-7层墙体最后施工地下室墙体。 4、运输方式 分别在1#、2#各安装一台物料提升机,供1-7层浆砌施工所用砂浆、砌块

填充墙的砌筑规范

引用引用蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 施工技术2010-07-08 09:38:43 阅读173 评论0 字号:大中小订阅 引用 wxlxq的引用蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 1、前言 砌体工程广泛运用于工业与民用建筑工程中。砌体工程包括砌石、砌砖、砌块等工程施工,本章节选取施工中常用且具有代表性的蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设 计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化 害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围 ⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围 护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg/m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建 筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。 ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建 筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。

填充墙砌筑技术交底

教学楼接建、艺术综合楼项目 填充墙砌体专项施工方案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年十月

填充墙砌体专项施工方案 一、编制依据 1、青岛北洋建筑设计有限公司的施工图纸; 2、工程招标文件及工程施工合同; 3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L06J125 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98—2000; 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—1997 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 二、工程概况: 本工程建筑面积18499.1其中接建楼面积5106.64㎡,艺术综合楼面积13392.46㎡(地下一层为人防地下车库,面积3399.52㎡)。本工程建筑抗震设防烈度6度,基础形式采用独立柱、筏板、墙下条形基础,工程结构为框架结构,建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级,框架抗震等级三级,质量要求为合格。 1、一般规定 1.1蒸压加气混凝土砌块,其产品龄期应超过28d。 1.2蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 1.3蒸压加气混凝土砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水。 1.4用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌砼普通砖或粉煤灰

砖,其高度不宜小于200mm。 2、施工准备 2.1材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 2.1.1蒸压加气混凝土砌块应根据具体材料进行相应试验。 2.1.2水泥、砂浆等材料检验见本施工组织设计前述材料检验计划。 2.2施工机具、设备、施工现场要求 ①施工机具:应备有瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、灰浆车、翻斗车、磅秤、小撬棍、木锤、手推车以及砌块夹具等。 ②施工设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、井架、。 3.安全文明施工要求: (1)对进场的块料型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。块料应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放场应平整,并做好排水。 (2)所需机具设备已准备就绪,并已安装就位,专人负责操作机械材料运输过程中专人指挥塔吊,外墙脚手架不得随意拆卸。 (3)根据施工图要求制定施工方案,绘好块料排列图,选定块料吊装线路、吊装次序和组砌方法。 (4)块料基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 (5)立好皮数杆,复核基层标高。根据块料尺寸和灰缝厚度计算皮数

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

填充墙施工方案

填充墙专项施工方案 1.施工准备 1.1技术准备 a.填充砌体施工前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 埋、预留位置,熟悉相关构造及材料要求。严格按05G701设置构造柱 及拉结筋。 b.根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 c.填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,对施工人 员进行技术交底。 1.2材料要求 本工程主要涉及到的砌筑砖规格包括:实心砖240×115×53、 240/200×100×53、240×90×53;多孔砖240×115×90、200×115×90、200×90×115;空心砖240×240×100、240×200×115。涉及到的砌筑 砂浆包括:M5.0、M7.5水泥砂浆及混合砂浆。 所有进场的砖、砂浆在品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求且报审通过。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。 1.3作业条件 a.基础、主体结构等相关部分施工完毕。 b.弹出楼层轴线或主要控制线,经过了仔细的复核。 c.构造柱、拉结钢筋植筋完成,做完拉拔实验,实验结果满足相关规范要求。 d.框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙 应作水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 2.施工工艺 2.1操作工艺 a.基层清理 在砌筑砖体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 b.施工放线

高控制线1m线和门窗洞口的位置线。施工放线完成后,认真检查。 c.植构造柱、墙体拉结钢筋 构造柱植筋根数按下图要求设置: 拉结筋每500mm 高设一道,每道设2φ6 钢筋,钢筋长度=700mm 且不小于1/5墙体长度+100mm。 关于植筋的相关做法详Sub-1B(MC)-036 植筋施工方案。 d.浇筑混凝土翻边 根据施工设计总说明中”所有有水房间如厨房,卫生间等楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,高度不小于200”的要求,在厨房,卫生间等有水房间四周作200mm高C20混凝土翻边,厚度同墙宽。如下图所示。 e.砖墙砌筑 1)砖应提前1~2d 浇水湿润,湿润程度达到含水率10%~15%为宜; 不宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后向砖墙冲水。冬期施工防止砖块浇水形成薄冰。 2)根据施工设计总说明中”所有轻质砌体和空心砖砌体下部均作页岩实心 砖翻边,高度不小于200”的要求,隔墙下设置200mm高的页岩实心砖翻边,厚度同墙宽。如下图所示:

加气块填充墙砌筑施工工艺

ACL填充墙砌筑施工工艺 本工程为高层建筑,轻质砂加气混凝土砌块具有下列特点:自重轻、砌块密度为400-850kg/m3,约为红砖的1/3,混凝土的1/4,可有效减轻建筑物自重;有良好的保温隔热性能,热传导平均值为0.131cal/mh,气干状态下仅为混凝土的1/10;有优良的防火性能,150厚砌块的耐火极限达4小时;产品易加工,可切锯、镂线槽,拼缝精确,误差在1.5mm以内;还有较好的隔音与吸音效果。 蒸压轻质砂加气混凝土砌块以石英砂为基础,以水泥和石灰为胶合剂, 以石膏为硬化剂,以铝粉为发泡剂。经高温(180—200度)高压(10—13个大气压)养护8-12小时而成的多孔状轻质新型墙体材料。 ALc砌体执行《蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程》DRT29—128—2005(天津)采用干法砌筑,采用带齿专用工具。 1、材料性能要求 a、轻质砂加气混凝土砌块的型号、规格、体积密度级别和强度、导热性能、耐火时间等级必须符合设计要求,砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合产品合格标准的规定,有产品出厂合格证明。 b、轻质砂加气混凝土砌块的产品龄期应超过28d,砌块强度级别不能低于A3.5级。 c、砌块砌筑必须使用与砌块材料相匹配的专用粘结剂,并有产品出厂合格证。砌体进场后,见证取样进行复验。检验合格后方可使用。 850 温度 28—

2、主要机具设备 手提砌锯机、手提电动搅拌机、瓦刀、刮勺、橡皮锤、水平尺、磨砂板、毛刷、皮数杆、尼龙线、红铅笔、铁撬、拌料桶、灰浆桶、锤子、镂凿等。 3、作业条件 a、混凝土结构主体已施工完毕,并经验收合格。 b、测定楼面标高,弹出墙轴线、边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 c、砌块及专用砌筑粘结剂通过质量验收,符合设计、产品等级标准的要求。 d 4、工艺流程 5、施工要点 5.1、浇筑混凝土导墙: 结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确。先将砌块墙位置处的基层表面清理干净,湿润基面,依据测定的基层标高,浇筑高度不低于200mm的C15混凝土导墙,宽度与砌块墙体厚度相同。施工时应控制好混凝土导墙上表面的水平标高。 5.2、砌筑准备: 待导墙混凝土达到一定强度后,拆除模板,在导墙上表面弹出墙体轴线,测设水平标高控制点。立好皮数杆,处理好墙拉筋,准备好砌筑时的工具。 5.3、拌料: a、拌合粘结剂,按每20kg粘结剂干粉料加4~4.5kg净水的比例,将拌合料装入专用料桶内,用手提电动搅拌机搅拌,将粘结剂拌制成胶泥状。拌合量应以4h内用完为限,超过30min必须重新搅拌使用。 b、水泥砂浆,轻质砂加气混凝土砌块砌筑时局部使用水泥砂浆,应随用随拌。 5.4、砌块砌筑: (1) 砌块侧面的垂直缝 砌块侧面的垂直缝应铺粘合剂,并以水平尺、橡皮锤校正砌块水平和垂直度。

《填充墙砌体规范》(参考Word)

9 填充墙砌体工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 9.1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。 9.1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。9.1.4 填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为

10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。 9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。 9.2 主控项目 9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。 9.3 一般项目 9.3.1 填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。 抽检数量:

填充墙砌体工程施工技术要求

工作联系单编号 郑州市正岩建设有限公司: 河南国基建设有限公司: 为了保证填充墙砌体工程质量,根据目前工地进展情况,现把填充墙砌体工程施工技术主要要求发给各单位,望施工单位编制好施工技术交底,认真贯彻执行。 1、施工现场必须佩戴安全帽,必须做好安全教育及安全技术交底。 2、放线完成后经监理、甲方验收合格后方可进行下道工序施工。 3、原材料进场要合格。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应 超过28天。砂、石、水泥、小砖及砌块的产品合格证书、产品性能检测报告、复试报告合格后,方可按照规定的配合比进行施工。 4、现场必须配备计量设施,车车过磅,并做好过磅记录;现场必须 悬挂配合比标牌。 5、填充墙砌体砌筑前小型块材应提前2天浇水湿润。蒸压加气混凝 土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 6、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时下部200mm用小砖砌筑,填充 墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完成并至少间隔7天后,再用小砖斜砌挤紧。 7、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合规范要求。垂直度5mm; 表面平整度8mm;门窗洞口高、宽(后赛口)5mm;外墙上下窗口偏移20mm. 8、填充墙砌体的砂浆饱满度应大于等于80%。

9、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 拉结钢筋或网片的埋置深度应大于700mm,不小于墙长的1/5.端部弯90度弯钩。 10、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。小砖灰缝应为8-12mm; 蒸 压加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm. 11、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小 于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于两皮。 12、马牙槎上下两皮砌块必须先退,马牙槎进退处必须留斜槎。 13、构造柱柱筋搭接长度及箍筋加密必须符合施工规范要求。 14、外窗台底部均设压顶,两端入墙不小于200mm。 15、砌筑前应与水电工配合,预留出电箱及消防箱等大于300mm的 洞口,严禁后凿。 16、门窗洞口宽度大于等于1200mm小于1800mm或墙厚小于125mm 时增加现浇混凝土木砖,(长200mm,厚高同墙体模数)立面每边不少于3块;门窗洞口宽度大于等于1800mm时,两端加构造柱。 17、现场要做好安全文明施工,垃圾要及时清理。 以上未明事项请按照图纸要求、规范图集及《砌体工程施工质量验收规范》GB5023-2002进行。监理单位要严格把关。 十里铺村安置二区工程项目部 2011年03月30日

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

填充墙砌体施工工艺及要求

填充墙砌体施工工艺及要求: 1、基层清理 在砌筑砌体前应对墙进行清理,将基层上的浮灰清扫干净并浇 水湿润,块材的湿润程度应符合规范及施工要求。 2、施工放线 放出每一楼层的轴线,墙身控制线和门窗洞的位置线。在框架 柱上弹出标高控制线以及控制门窗的标高及窗台高度,施工放 线完成后,应经过验收合格后方能进行墙体施工。 3、墙体拉结钢筋 (1)墙体拉结钢筋有多种留置方式,目前主要采用预埋钢板再焊接拉结筋、用碰撞螺栓固定先焊在铁板上的预 留拉结筋以及采用植筋方式埋设拉结筋等方式。 (2)采用焊接方式连接拉结筋,单面搭接焊的焊缝长度应大于等于10d,双面搭接焊的焊缝长度应大于等于5d。 焊接不应有边,气孔等质量缺陷,并进行焊接质量检 查验收。 (3)采用植筋方式埋设拉结筋,埋设的拉结筋位置较为准确,操作简单不伤结构,但应通过抗拔实验。 4、构造柱钢筋 在填充墙施工前应先将构造柱钢筋绑扎完毕,构造柱竖向钢筋 与原结构上预留插孔的搭接绑扎长度应满足设施要求。 5、力皮数杆、排砖

(1)在皮数杆上框柱、墙上排出砌块的皮数及灰缝厚度,并标出窗、洞、及墙梁等构造标高。 (2)根据要砌筑的墙体长度,高度试排砖,摆出门,窗及洞口的位置。 (3)外墙壁第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,梁及梁垫的下面一皮砖,窗台台阶水平面上一皮应用丁砖砌筑。6、填充墙砌筑 (1)拌制砂浆 1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥正负2%,砂及掺和料正负5%,砂应计入其含水量对配料的影响。 2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂-水泥-掺合料-水,搅拌时间不少于2min。 3)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3-4h内用完,气温在30°以上时,应在2-3h内用完。 (2)砖或砌块应提前1-2d浇水湿润;湿润程度以达到水浸润砖体深度15mm为宜,含水率为5%-10%。不 宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后 向墙体浇水。蒸压加气混凝土砌块因含水率大于35%, 只能在砌筑时洒水湿润。 (3)砌筑墙体 1)砌筑蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙时,墙底部应砌200mm高烧结普通砖,多

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水