一、适用原则

本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。

二、电线电缆的分类

1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电

缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。

2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标

明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下:

3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级

电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。

表3.1 民用建筑的分类

注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。

2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公

共建筑的规定。

3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用

1、一般规定

(1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。

(2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。

(3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。

(4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线

电缆NBV、NYJV。

(5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。

2、普通设备线路的选用

(1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。

表4.2.1电缆的阻燃级别选择

(2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。

表4.2.2电缆的阻燃级别选择

(3)当采用阻燃电线时,其阻燃级别应不低于表4.2.3的规定。

表4.2.3 电线的阻燃级别选择

3、低烟无卤型电缆的选用

对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

(1)高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。

(2)19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。

4、消防设备线路的选用

(1)消防线路的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路,应为铜芯导线或电缆。

(2)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

(3)火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,不应小于表4.3.1的规定。

表4.3.1铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积

(4)火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警

总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

(5)消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设

在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

五、电线电缆的敷设

1、一般规定

电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。

2、电线电缆敷设

(1)消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下

列规定:

a、明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒

保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃

或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式

金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

b、暗敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或难燃B1级以上的

刚性塑料管保护(优先选择难燃刚性塑料管),并应敷设在不燃性结

构内且保护层厚度不应小于30mm。

(2)普通线路一般情况穿刚性塑料导管或塑料线槽保护,当暗敷于

吊顶内时应穿金属管保护。