西门子变频器调试方法

西门子变频器调试方法
西门子变频器调试方法

西门子变频器在数控铣上的应用

调试前对机械要求:

电机不带负载,如果用皮带传动请将皮带拆除;如果直联请拆除直联部分;(即变频器只带电机旋转,而电机不带负载(但可以带带轮)旋转)

调试过程要求:

调试步骤25――29最少重复两次(也就是说主轴要启动两次)。

1.P0003用户级别2(专家)

2.P0010调试模式1(快速调试,出厂默认为0当改为1后进入快速

调试状态,无法显示高级参数。)

3.P0100执行标准0(功率单位KW,频率缺省值50HZ)

4.P0205应用方式0(恒转矩)

5.P0300电机类型1(异步电动机)

6.P0304电机额定电压(根据电机铭牌设置)

7.P0305电机额定电流(根据电机铭牌设置)

8.P0307电机额定功率(根据电机铭牌设置)

9.P0308电机额定功率因数(使用默认值不需要设置)

10.P0309电机额定效率(使用默认值不需要设置)

11.P0310电机额定频率(根据电机铭牌设置)

12.P0311电机额定速度(根据电机铭牌设置)

13.P0320电机磁化电流(使用默认值不需要设置)

14.P0335冷却方式0(自冷)

15.P0640过载因子(使用默认值不需要设置)

16.P0700选择命令源1(BOP控制)

17.P1000频率获取方式1(使能电位计)

18.P1080最小输出频率 1.3(对应40R/MIN)

19.P1082最大输出频率200(对应6000R/MIN)

如果主轴为8000转,请设定P1082=267

20.P1120加速斜坡时间 4.5(电机从当前转速加速到指令转速的时

间)

21.P1121减速斜坡时间7.0(电机从当前转速减速到指令转速的时

间。P1120 P1121如果设置过小,当指令高转速时变频器会因为瞬间电流过大而报警)

22.P1135斜坡关断时间(使用默认值不需要设置)

23.P1300控制方式20(矢量控制)

24.P1500转矩设定值选择0(无设定值)

25.P1910 电机数据检测先设1(=1 识别所有电机数据并修改,并

将这些数据应用于控制器)

设置完成后,变频器会出现报警A0541,此时需要马上启动变频器(1040设置5按BOP启动变频器)。电机将旋转起来,在旋转一会后报警消失,电机空运行3-5分钟,(不带任何负载)。在报警消失后进行26步骤设置。

26.P3900快速调试结束方式 1 (结束快速调式并进行电机的数据

计算。)

当P3900被设置为1时会出现BUSY字样,此时变频器正在根据电机数据进行计算。BUSY字样消失后关断变频器电源,等待变频器的上电指示灯完全熄灭后重新将变频器上电。

27.变频器上电正常后,将P5设为27(即显示电流值),控制器端给定200转速,并启动。记录此转速下的电流值。

28.重新进行第25步骤设置。

将P1910 电机数据检测先设3(=3 识别电机磁路饱和曲线并修改)设置完成后,变频器会出现报警A0541,此时需要马上启动变频器(1040设置5按BOP启动变频器)。电机将旋转起来,在旋转一会后报警消失,电机空运行3-5分钟,(不带任何负载)。在报警消失后进行26步骤设置。

29.在重新进行26步骤后,进行27步骤操作,也记录电流值。理论上两次电流值不会相差很大,如果相差很大,则有一次检测是不准确的,需要重新进行25――29步骤操作;如果两次作完,电流值相差不大,则变频器矢量控制调试成功,可以进行下面调试。

30.将P0003设置为3(否则看不到高级参数)

31.将P0702设置为2(6号端子为反转控制)

32.将P2000设置为200(模拟量基准频率,此出数值设置要与P1082设置相同)。

再设置P0700选择命令源2(端子控制)

P1000频率获取方式72(模拟电压输入)

33.变频器总调试结束。

440变频器接制动电阻:接变频器B+,B-,短接块不要取消

需要设定参数:1240设0 1237设1