一、实验室通风的基本概念

1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接

或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风

的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,

机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验

室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境

的影响和破坏的技术。

二、实验室通风系统的基本组成

1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。

2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消

声器、废气处理塔等。

三、实验室通风设备简介

1、通风柜主要尺寸宽度为 1200mm、1500mm、1800mm,深度

为 800mm,高度

为 2350mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、塑料、不锈钢等材料;②台面及衬板:耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质,进行高温或强酸碱操作的内层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末;③活动拉门:装在柜体表面上的透明玻璃,使用户远离有害的化学物质和气体,同时使有害气体通向通风柜的内部管道;④导流板:控制气流流经通风柜时的形状,减少空气流入通风柜时产生的由于方式不定造成的回流或涡流,提高使用效率(会对噪声及静压产生影响);⑤集流环:位于通风柜的顶部,将通风柜的气体导向风排放

(对通风柜的效率和噪声有着重要的影响);⑥调风阀:通风柜的附属部件,来调节通风柜的排气量以及最佳表面风速;⑦水龙、考克、水杯等配件。

2、万向排烟罩:主要为 PP 材质,规格Φ110mm。

互联网会议PPT资料大全技术大会产品经理大会网络营销大会交互体验大会

3、原子吸收罩:主要为不锈钢材质,规格一般为 400×400mm。

四、通风管路的材质要求

1、圆形风管通风效率高但直径不宜太大。由于北方冬季室内外温差较大,室外管道可选用玻璃钢产品,对于一般的实验室,若室内排放的气体没有腐蚀性,风管可以采用镀锌铁皮。

2、若实验室排放

的废气有一定的腐蚀性,风管应采用耐腐蚀材料的 PVC、玻璃钢风管;如果通风系统废气含强酸(如盐酸、硝酸等),通风管道应该选用 PP 材质。对于没有或只有轻微腐蚀或客户要求的话,也可

选用不锈钢风管。 3、如果客户要求对系统进行补风,可选用镀锌

管进行补风,补风风机也可选用低噪音轴流风机,在特殊情况下,也可考虑软管连接(如铝箔管、塑料软管等)。

五、通风管路的尺寸及计算方法

1、常用圆形风管尺寸:①单台原子吸收罩主要选用Φ160(DN150)管;②万向排烟罩主要选用Φ110(DN100)管;③单台、两台通

风柜支、干管主要选用Φ315(DN300)管。 2、常用方形风管尺寸:如果系统较复杂,或同一房间平行设有三台或三台以上的通风柜,或实验室高度有限,圆形风管无法安装,可以考虑选用方形风管。

方形风管的边长标准尺寸如下(单位为 mm):120、160、200、320、400、500、630、800、 1000、1250,由于通风柜宽度

为 800mm,故选用方管长边尺寸不宜超过 630mm,而且最好选择正方形,如果条件不允许也可选用矩形,但每个单最好统一。 3、

风管尺寸方法:①圆形风管计算方法:Q=(3600×πd2v)/4,{Q--

排风量,m3/h; d--风管直径,mm;v—管内风速,m/s;②方形风

管计算方法:Q=3600×a?b?v,{Q-- 排风量,m3/h;a、b--风管边长,mm;v--管内风速,m/s}。 4、风管厚度标准:根据国家标准,选用通风系统属于中、低压系统。

中、低压系统 PVC 圆形风管厚度标准如下:风管直径 d(mm)板材厚度(mm) d≤320 3.0 320<d≤630 4.0 630<d≤1000 5.0

1000<d≤2000 6.0

中、低压系统 PVC 方形风管厚度标准如下:风管长边尺寸 b (mm)板材厚度(mm) b≤320 3.0

320<b≤500 4.0 500<b≤800 5.0 800<b≤1250 6.0

中、低压系统玻璃钢圆形风管厚度标准如下:

风管直径 d(mm)或方形风管长边 b(mm)板材厚度(mm) d (b)≤200 2.5

200<d(b)≤400 3.2 400<d(b)≤630 4.0 630<d(b)≤1000 4.8 六、风机分类及选用

1、风机的分类:按照气流方式,风机分为离心式(常放置在屋外)、轴流

式(常放置在屋内)和混流(斜流)式三种;按照材质分类,风机

主要有普通钢制风机、不锈钢风机、PVC 风机和玻璃钢风机等。我公司主要选用的风机有玻璃钢离心风机、玻璃钢斜流风机、

PVC 离心风机和不锈钢离心风机。风机风口粗细一般分为 2.8、3.2、3.6、4.0、4.5、5、6 几种,选择风机要让风机风口大于主管道尺寸。

2、①轴流风机的特点是:耗电量小,运行费用低,但噪音大,风机抽力小

(风压小),适用于简单系统,一般安装在墙上或管道上;②离心

风机的特点是:耗电量大、运行费用较高,噪音较大,风机抽力大(风压大),适用于复杂系统,主要安装在室外或楼顶;③斜流风机的特点是:耗电量、运行费用、风机抽力处于前两者之间,噪音较小,适用于简单系统,一般安装在室内。

3、风机的几个主要参数:①流量(Q)单位时间内流经某一流道截面的流体体积;②风机转速(n)风机转子的速度,单位 r∕min;③

效率(η)风机的做功效率η=(W 有用∕W 总)×100%;④压力(P)风机的全压(Pt)分为动压(Pd)和静压(Ps)两部分。静压是指

风机克服整个通风系统的摩擦阻力所必须具备有的压力,它由通风柜、百叶、调风阀、风管、风机整个系统的特性决定,动压是气

体以一定的速度排放所具有的那部分压力,在标准状况下计

算 Pd=0.5PV2(P 空气密度,通常为 1.2;V 风速,单位 m/s)。

4、风机的选用:在 3.5F 以下,4000m∕h 以下,2 台通风柜以下可以选择

斜流风机,以上选择离心风机。①单台万向排烟罩、原子吸收罩,如果管路较简单,直接从房间穿墙或穿窗对外排放,则可选用玻璃钢斜流风机。设计人员可根据系统的情况,选用 FSJG-2.5F 型(配

用电机功率为 N=0.09kw)或 FSJG-3.0F 型(配用电机功率

为 N=0.18kw)斜流风机;如果管路较复杂,弯头较多,则可选

用 F4-72-3.0A 型(配用电机功率为 N=0.55kw 或 0.75kw)或 F4-72-3.2A 型(配用电机功率为 N=0.55kw 或 0.75kw)离心风机;②单台排毒柜,如果管路系统较简单,直接从房间穿墙或穿窗对外排放,则可选用 FSJG-3.5F 型(配用电机功率为 N=0.18kw)斜流风机;如果系统较为复杂的话,应该选用离心风机。管路不太复杂,则可选

F4-72-3.5A(3.6A)型,配用电机为 0.75kw 或 1.1kw。如果客户要求风量比较大,系统较为复杂,则可选用 F4-72-4A 型风机,配用电机功率为 1.1kw。单台排毒柜系统阻力约 80-100Pa,单个弯头阻力约 40-50Pa。选用风机时,由于国内厂家风机参数有一定水分,应该适当放一定的余量;③多台排毒柜及复杂系统,对于两台或

两台以上排毒柜的通风系统,一般采用楼顶高空排放或室外排放,风机一般选用离心风机。风机的型号可根据系统的总排风量和系统阻力选用。对于同时能满足系统的排风量和系统压力的风机,我们应该尽量选用型号偏大,电机功率偏小的风机。④一台风机带动两台或几台排毒柜的系统,为了能单独控制排毒柜的开闭,应该在

每一台排毒柜上设计一个电子调风阀。电子调风阀的型号一般

为Φ315mm。

七、实验室通风系统设计参数

1、对于客户要求对实验室进行通风设计的,通风换气量可根据房间的换气

次数来确定,实验室的换气次数取每小时 10-12 次,特殊情况可以相应增大。[房间通风一般选择 500×500 的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到 600m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)=房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以 600 来确定通风罩的数量,支、干管风速按照 6m/s 计算]

2、通风柜支管风速为 6-10m/s(计算时一般选择 10m/s),特殊情况可超

过 10m/s,但不宜超过 12m/s;干管风速为 10-14m/s(计算时一般选择 10m/s,如果管道比较长选择 12m/s,如果风量大选

择 14m/s)。

3、通风柜面风速一般控制在 0.375-0.75m/s 之间,验收标准一般取 0.5m

/s,最佳面风速为 0.508m/s。(测量面风速时,一般将拉门拉

至 5cm 高度测量,风速达到 0.3-0.5 m/s 即算合格,如果拉门高度过大时,测量拉门下方 5cm 高度处风速,也可合格)。

通风柜的危险等级平均面风速(m/s)最低面风速(m/s)备注高 0.622-0.75m/s 0.5m/s 中 0.5m/s 0.4 m/s 低 0.375-0.4m/s 0.25m/s

4、室外噪声应控制在 70dB(A),实验室内噪声应控制在 55dB (A),(室内噪声 GB60 分贝超标,室外噪音大约为 75 分贝)。风机的噪声可以分为本身的机械噪声(此噪声主要由风扇质量不同引起)和风声(为主要噪声)。在风机功率不大的情况下,可通过在风机上方加防雨罩来消除风声,在使用大功率风机时一般在风机进出口加消声器来消除风声,机械噪声主要靠建隔音墙、小黑屋或在风机进出口加软接头来解决。减振的主要方法为风机底座做成减振底座并安装减振器或加装减振垫。

5、通风量(Q)=表面风速(vs)×排毒柜开口面积。电子调风阀的作用是通过调节每台通风柜的风管半径来调节每台通风柜的通风量,来达到当通风柜开口面积变化时保持表面风速不变。

6、排风量(Q)=表面风速(vs)×排毒柜开口面积。变频系统的作用是改变风机的转速来改变风机的通风量,当一套通风系统中只有少量几台通风柜工作时,变频系统自动调节风机的转速,从而改变风机的通风量,从而保证通风柜的面风速恒定。变频系统和调风阀的作用类似,但如果只使用调风阀,则当一套通风系统中只有少量几台通风柜工作时,风机仍然以最高转速工作,而使用变频系统后,调整风机转速可节省能源。

八、实验室通风管路设计

1、先根据平面图确定每个系统包括多少通风柜,再根据每个系统包括通风柜的数

量确定本系统的大致通风量(每台 1200mm 的通风柜设计风量

为 1300m3/h,每台 1500mm 的通风柜设计风量为 1700m3/h,每台 1800mm 的通风柜设计风量为 2100m3/h,每台原子吸收罩的设计风量为 600m3/h,每台万向排烟罩的设计风量

通风空调系统设计计算常用数据.

通风空调系统设计计算常用数据 普通洁净厂房 一. GMP对洁净度的要求 名称 空气洁净度≥0.5μm 微粒 粒/m3 ≥5μm微 粒 粒/m3 浮游 菌 个/m3 沉降菌 (Φ90 皿·0.5h) (个/皿 静态动态静态动态静态动态静态动态 中国 98版 GMP 百级≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤1不作万级≤3.5*105不作≤2*103不作≤100不作≤3不作 10万 级 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤500不作≤10不作 30万 级 ≤10.5*106不作≤6*104不作不作不作≤15不作 中国兽 药 GMP ≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤0.5不作≤3.5*105不作≤2*103不作≤50不作≤1.5不作 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤150不作≤3不作

≤10.5*106不作≤6*104不作≤200不作≤5不作二. 药厂洁净车间应控制的设计参数 应控制的参数GMP(1998)兽药GMP(修订稿) 空气洁净度级别(含细菌 要求要求 浓度) 换气次数(送入洁净室的 未要求要求 风量/室体积) 工作区截面风速未要求要求 静压差要求要求 温、湿度要求要求 照度要求要求 噪声未要求要求 新风量未要求未要求 三. 洁净室一般净时间: 1. 100级 2min; 2. 1万级 30min; 3. 10万级 40min;

4. 30万级 50min; 四. 几种GMP推荐的换气次数空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP实 施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国兽 药GMP (修订 稿) 中国药品包 装用材料、 容器注册验 收通则 (2000) 1万级≥20 ≥25 未要求 ≥20 ≥20 ≥20 10万级≥15 ≥15 未要求 ≥15 ≥15 ≥15 30万级未要求 未要求 未要求 未要求 ≥10 ≥12 100万级未要求 ≥10 未要求 未要求 未要求 未要求 一般不大于30%; 五. 工作区截面要求 1. 气体流向:垂直单向流、水平单向流; 2. 单向流气体速度: 空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP 实施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国 兽药 GMP (修 订 中国药品 包装用材 料、容器 注册验收

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求 一、运行及控制目标 为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统必须做到: 1.有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。 2.为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体 向其他空间外溢,实验室需保证一定的负压。 3.实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围 内,以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。 4.实验室内换气率能有效控制,室内空气应充分置换,保证其新鲜度。 5.通风系统充分考虑实验室内设置多台排风柜情况下高峰时同时使用、夜间值 班工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要充分考虑其调节灵活性,实现系统经济运行。应该考虑设备的同时使用系数,以使系统设备配置更趋于合理,最大限度的节能。 6.有效控制实验室内的温湿度,室内噪音应小于58 dbA,为工作人员提供舒适 的环境。 二、实验室通风柜排风及补风系统运行及控制方案 1.通风柜方案 1~12层的普通实验室采用旁通型定风量通风柜(有特殊要求的除外),13~14层的理化实验室采用旁通型定风量通风柜和变风量通风柜,具体配置详见设计图纸。通风柜应满足国家相关规范及标准要求,且均应配置传感器及控制器(根据监测的面风速调节对应的变风量阀开度)。 2.1~12层普通实验室通风柜系统控制 平时关闭通风柜排风及补风系统上的电动密闭阀(EVD)。当使用通风柜时,通过通风柜上的手动开关联锁开启排风及补风系统电动密闭阀,由定风量阀控制排风量恒定;当通风柜面窗不开启时,排风从旁通口进入不应有噪声。

1~12层通风柜系统配置图 3.13~14层普通实验室通风柜系统控制 (1)单个通风柜实验室:采用旁通型通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下两个不同风量值间的切换。当 处于低实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD 2 档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求;当实验室有人使用通风柜时, 处于高档状态,满足通风柜的密闭阀EVD开启状态不变,双稳态定风量阀CVD 2 排风量要求;当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。 (2)多个通风柜实验室:采用旁通型通风柜和变风量通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式和变风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD 处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求。当 2 实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,如使用旁通型通风柜,则双稳态定风量阀CVD 处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;如使用变风量 2 通风柜,则其对应的变风量阀VVD根据面风速调节排风量及补风量,双稳态定风量阀CVD 处于低档状态不变。当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。 2

实验室通风系统设计的原则

实验室可以没有异味的 https://www.wendangku.net/doc/2315423575.html, 实验室通风系统设计的原则 实验室通风设计思路是首先根据工艺要求和功能布置选择一定 数量和类型的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。其次计算校核房间换气次数,当换气次数小于等于10次或排风系统最大、最小换气次数接近时,建议使用定风量系统,降低初投资;当换气次数远远大于10次/h,可结合初投资运行费经济比较,使用变风量系统。再次,为了保证控制系统的稳定可靠,建议定风量、变风量阀选用压力变化无关型,变风量通风柜风量的测定和控制,以柜门位移或风速直接测定为信号,控制范围精确调节比为10:1,系统响应时间<2s,房间压力控制采用直接压力控制。通风系统设计应满足下列原则:

实验室可以没有异味的 https://www.wendangku.net/doc/2315423575.html, (1)首先应确保实验室的安全,包括满足最低换气次数和实验室的负压要求;实验室安装独立的送排风系统,以控制实验室气流方向和压力梯度。应确保在使用实验室时气流由清洁区流向污染区,保证实验室的安全性,同事做到实验室有害气体经处理后排放。 (2)系统运行要稳定可靠。 (3)在满足换气次数和全新风条件下,维持一个安全舒适的室内环境的同时应尽可能减少能耗。 实验室通风系统存在许多特殊性,在设计过程中需重点把握以下关键环节。 一、危险性评估 实验室空调通风系统设计之前,必须对该实验室的危险性进行综合评估,将有害物质的性质、危险等级、浓度和用量、实验室操作方式等作为评估条件,由此决定对人员的保护方式。当实验过程中存在潜在的危险较低时,采用定向气流对人员的保护,如实验室通风柜、

实验室可以没有异味的 https://www.wendangku.net/doc/2315423575.html, 生物安全柜等。当实验过程中存在的潜在危险较明显时,则采用限制性更强的保护措施,例如全封闭的带操作手套的密封箱等。 二、空调系统的负荷计算 由于实验室空调系统很少在最大空调设计负荷条件下运行,但又必须能对实验室内所发生的各种情况作出迅速反应,因此在设计中要认真考虑由于内部负荷(工艺操作、设备、人员、照明等负荷)、外部条件(季节负荷变化及日夜负荷变化)、排风需求所引起的系统负荷变化。 三、送排风系统设计 要保证实验室人员的安全,除了通风柜位置和数量等问题外,核心问题是保证通风柜的面风速恒定在安全范围内,一般规定是0.5m/s ±0.1m/s,这就需要通过在通风柜的调节阀处的传感器变风量控制系统,以确保通风柜排风量达到给定的面风速。 四、通风系统静音设计

实验室技术参数

第一部分实验台及基础设施部分 一、全钢实验台、中央台 1).台面:采用上海威盛亚实芯理化板,标准12.7mm厚,抗酸碱和有机试剂,抗刻刮性能好,不易弯曲变形,使用寿命长。颜色:黑色光面。台面四周 2×2mm倒角处理,边框加厚至25.4mm,台面拼接处采用环氧树脂胶粘合处理。 2).全钢柜体:采用1.0mm净厚宝钢冷轧钢板,经过数控冲压、数控折弯、 酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂,喷塑采用环氧树脂(进口阿克苏粉末)厚度0.05-0.12mm。要柔韧性好,承重力强,抗冲击力强,长期暴露于空气中也不易生锈,经久耐用,且防火、防腐蚀性好。 3)柜门、抽屉面板:采用双层钢板折弯制作,中间加加强筋,以增加柜门抽屉抗撞击的能力。接缝处无焊点,表面平整光滑,每个箱体后挡板均可拆卸,便于维修,并在箱体内可调节地脚高度,在底板处设置4个可调口,并配有堵盖。 4).试剂架:试剂架立柱采用 1.0mm厚宝钢冷轧钢板经折弯成100*40mm方 钢经过化学防锈处理,表面经环氧树脂静电粉末喷涂;活动可拆卸式,可调节层板高度。要求焊接后表面平整,柔韧性好,承重力强,抗冲击力强,长期 暴露于空气中也不易生锈,经久耐用,且防火、防腐蚀性好。隔板材质用 12mm厚钢化玻璃。立柱电器部分采用西门子防尘防溅万用插座。 5)拉手:全钢暗式一体拉手 6)附属配件 a、铰链:采用DTC实验室专用铰链;铰链必须做环氧树脂粉末处理,达到防腐蚀、耐酸碱作用,无噪音,不回弹,强度好,与柜体面水平角度小于15度时,柜门可自动关闭。 b、抽屉滑轨:DTC优质三节承重、静音滑轨。抽送轻滑无噪音,强度高, 长期负重不变形,并有自动归位设计。 c、水嘴:采用上海台雄实验室专用铜制化验水嘴,表面环氧树脂粉末喷涂。水阀为瓷质铜芯水阀。防酸、防碱,耐腐蚀,耐热,防紫外线辐射。给水管及管接头螺口为1/2″接头。配设防堵水封防臭装置。(提供检测报告) d、水槽:采用上海台雄高密度PP新料,台下托底式安装,壁厚 5mm,平整,

生物实验室通风系统

【通风系统】生物实验室通风系统 有不少科学家正积极投入相关疫苗的开发,疫苗的开发必须在一个相当安全的生物实验室进行并严格管控实验的每一个步骤才行,实验室里污染控制的设备有生物安全柜(Biological safety cabinets, BSC)、排气柜(Fume hoods)、隔离箱(Isolators)和手套箱(Glove boxes)等等,这些设备要能正常的运转并在实验过程中保护人员,就必须依靠设计良好的排气系统; 因排气系统为一负压的管路系统,提供污染控制设备内负压的环境,使得设备开口面的气流自然由外向内流动,保护从事实验人员避免受到测试病原体的感染,同时也保护实验室室内不受污染。 在设计排气管路系统时,可以选择独立管路系统或分歧管路(Manifold)系统,独立的排气系统有单一的风管、风机、排放烟囱和单一的空气处理设备,这样的设计简单且容易达到压力平衡,但所花费的成本较高,每一个污染控制设备就要一套独立的排气系统,为了避免风机在使用的时候故障影响实验的进度,通常都会有两台风机,一台备用,如此一来,有两个污染控制设备就必须要有四台风机,风机的数量增加会占用的建筑物较大的空间;相反地,分歧管路排气系统就含有很多分歧的次要管路,每一个分支管路都会汇入单一的主风管,主风管后面可以串连多个风机来控制需求风量。

与前述比较,两个污染控制设备只需要三台风机串联即可,其中一台为备用风机,每台平时运转三分之二的风量来维持设备排气正常,当有一台故障时可将其它两台风量提升至满载,实验中断的可能性大幅降低。至于为什么备用风机平日仍须维持一定的运转呢?主要是避免风机因闲置太久而机械零件故障,保持一定的运转可以确保备用风机的稳定度与可靠度均正常。分歧管路系统的优点是节省空间和初设成本的支出,但缺点是整个系统的压力平衡和风量控制变得较为复杂且困难,需要专业人员经过详细的评估与计算才行,而不是随意找人施工即可。 排气系统的设计者可以评估各个实验室设备的将来使用的情况,利用率有多少?假如并不是所有的设备都必须在同一时间使用,那么最大的排气风量就不是所有设备需求风量的总合,可以经由实验人员的需求的多寡来决定最大运转风量为何?这样就能缩减风管的直径进而降低材料的成本。 如何有效应用此两种不同的设计,端看设备内所要从事的实验危害程度有多高,比如说一般的排气柜,如柜内实验所用的化学品剂量很少,不小心溢散在柜内,排至风管内的各种化学品浓度不高也不会相互起化学反应,就可以使用同一套分歧管路系统将多个排气柜连接在一起。至于生物安全柜柜内从事的实验大多是有感染性的病原体,

实验室通风系统计算

万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全; 原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一; 排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。 目前我们公司主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。 1、风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h 注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法 原子吸收罩排风量的计算方法: 根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h) 计算公式:G=πR2?V?3600?μ 其中G:排风量 R:罩口半径 V:罩口风速 μ:安全系数(1.1~1.2) 经验值:一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h 整体通风的排风量计算方法 计算公式:G=V?n?h=L?W?H?n?h 其中G:排风量V:房间体积 n:换气次数(一般取8~12次)h:时间(1小时) 换气次数参考值 实验室化学有机合成有毒实验P级实验生物医药物理 次/小时6-20 15-18 20-30 15-30 5-30 5-10 3-8

实验室通风系统--技术参数详解

实验室通风系统--技术参数详解 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接 或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风 的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风, 机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验 室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境 的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成 1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消 声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜主要尺寸宽度为 1200mm、1500mm、1800mm,深度 为 800mm,高度

为 2350mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、塑料、不锈钢等材料;②台面及衬板:耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质,进行高温或强酸碱操作的内层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末;③活动拉门:装在柜体表面上的透明玻璃,使用户远离有害的化学物质和气体,同时使有害气体通向通风柜的内部管道;④导流板:控制气流流经通风柜时的形状,减少空气流入通风柜时产生的由于方式不定造成的回流或涡流,提高使用效率(会对噪声及静压产生影响);⑤集流环:位于通风柜的顶部,将通风柜的气体导向风排放 (对通风柜的效率和噪声有着重要的影响);⑥调风阀:通风柜的附属部件,来调节通风柜的排气量以及最佳表面风速;⑦水龙、考克、水杯等配件。 2、万向排烟罩:主要为 PP 材质,规格Φ110mm。 互联网会议PPT资料大全技术大会产品经理大会网络营销大会交互体验大会 3、原子吸收罩:主要为不锈钢材质,规格一般为 400×400mm。 四、通风管路的材质要求 1、圆形风管通风效率高但直径不宜太大。由于北方冬季室内外温差较大,室外管道可选用玻璃钢产品,对于一般的实验室,若室内排放的气体没有腐蚀性,风管可以采用镀锌铁皮。 2、若实验室排放

化学实验室通风系统设计

化学实验室通风系统设计 化学实验室空调通风系统设计中,为达到保护操作人员安全和节能的目的,对通风柜和风量控制阀等设备的性能要求和对实验室气流组织设计的一些要求。1,实验室通风柜,要求通风柜进、排风气流组织要好。2,实验室气流组织,通风柜排风管风量控制阀,应保证通风柜排风量与通风柜运行状态相适应,在无人操作或调节门关闭时,通风柜排风量应降到最低的安全运行风量,达到节能目的;实验室送风管风量控制阀,应保证实验室送风量与排风量差值恒定,维持实验室压差。3,合理确定实验室送、排风系统最大风量。4,对送、排风风量控制阀性能要求,反应速度快、调节精度高、风量可调节比高、压力无关性等。 关键词:实验室通风通风柜文丘里阀 实验室通风空调系统设计的主要目的是为了保证实验室操作人员的安全,维持实验室适当的温、湿度。因为实验室通风空调系统24小时运行,且为全新风系统,所以,实验室通风空调系统的节能,也是一个重要方面。 1 选用适宜的实验室通风柜 实验室通风柜是实验室操作人员最重要的防护屏障,应选用气流组织较好的实验室通风柜。同样的通风柜排风量,柜内气流组织差的通风柜,通风柜调节门进风口面风速不均匀,易泄漏有害气体;柜内有涡流区,造成柜内有害气体浓度积聚,排风效果不好,对操作人员安全造成威胁。设计较好的实验室通风柜,在操作过程中,应保证通风柜调节门从关闭到最大开启度的过程中,调节门进风面风速始终保持在0.5m/s±20%,并且面风速均匀。实验表明,面风速过小,<0.3m/s,操作人员扰动易造成通风柜内有害气体外溢,对操作人员造成危害。通风柜调节门进风面风速过大,>0.8m/s,也易造成柜内有害气体外溢。通风柜内排风气流应均匀,减少涡流,避免有害气体浓度积聚,及时排出有害气体。通风柜的形式、规格很多,还有一些满足特殊要求的通风柜,如防爆型等。根据实验室具体要求选用。 实验室通风柜通常应配监控器。监控器主要功能包括1)通风柜调节门进风面风速实时显示。2)通风柜前有人操作、无人操作模式控制(无人操作时降低风量,按60%风量运行)。也可采用区域存在传感器,自动探测通风柜前有无操作人员。3)紧急情况按钮(有试剂泄漏等紧急情况时,加大通风柜排风量)。 2 实验室气流组织,送、排风控制阀设置 实验室通风柜内气流组织由通风柜设备结构实现,通风柜排风支管安装变风量阀,应保证通风柜排量与通风柜运行状态相适应,有人操作时,通风柜调节门进风面风速始终为0.5m/s±20%。无人操作时为0.3m/s。在通风柜调节门关闭时,应保证通风柜保持适当的最小排风量,一般为额定风量的20%,通风柜下部有试剂柜时,试剂柜排风量约75m3/h。实验室内万向排风罩排风汇总管装定风量阀,保证万向排风罩排风量。为保证实验室排风效果及维持室内温、湿度,应设置实验室最小排风换气次数,白天有人操作时8-10次/h,夜间无人操作时4-6次/h;若实验室各通风柜及万向排风罩最小排风量不能满足实验室最小换气次数要求时,应在实验室增设室内排风口,在排风支管装变风量阀,保证实验

通风量计算公式

通风量计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

通风量的计算: 系统通风量=房间容积*换气次数 ◆通风系统设计要求: *当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。 *当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。 *进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m; *当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于。 *在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚。 ◆各场所每小时通风换气次数表:

◆各场所通风换气次数表: *厨房通风设计 公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。进风量为排风量的80%~90%。 总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。 厨房通风换气次数: *汽车库通风设计 1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算 2.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。 通风管道和通风设备内的推荐风速 m/s

实验室通风系统

实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。在实验室装修之前首先应该做好其通风系统的规划。那么解答实验室通风系统应该怎样设计? (1)实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。 (2)实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。

(3)通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。 (4)对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。 通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。

化学实验室的通风与排风规范

化学实验室的通风与排风规范 在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。 化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物质产生后立即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省而效果好,是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好方式。对于有些实验不能采用局部排风,或局部排风满足不了排风要求时,采用全室通风。 通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。影响正面速度和空气运动的因素是涡流、柜的入口形状、热载量、机械作用、排风孔设计和阻凝物等。此外,尚于他的防火能力、耐腐蚀性、是否便于清洗以及污染物进入排风系统前收集某些污染物的能力等性能有关。一般认为,实验室中的通风柜应能适应易燃的液体和气体,而且结构材料应具有几分钟的耐火能力,以保持通风柜的完整和及时将火封熄。 排风系统 通风柜的排风系统可分为集中式和分散式两种。集中式是把一层楼面或几层楼面的的通风柜组成一个系统,或者整个实验楼分成一二个系统。它的特点是通

风机少,设备投资省,而且对通风柜的数量稍有增减,以及位置的变更,都具有一定的适应性。然而由于系统较大,风量不易平衡,尽管每个通风柜上都装有调节阀,但使用不方便,并且也不容易达到预定的效果。如果系统风管损坏需要检修时,那么整个系统的通风柜就无法使用。所以,原来采用集中式系统的实验室,先后都改为用分散式系统。

实验室常用技术参数资料 试剂配方分解

验室常用技术参数资料一、核酸及蛋白质常用数据 1.核苷三磷酸的物理常数 化合物分 子 量 λmax(pH7.0) 1摩尔溶液(pH7.0)中λmax时的 最大吸收值 OD280/OD260 ATP 507 259 15400 0.15 CTP 483 271 9000 0.97 GTP 523 253 13700 0.66 UTP 484 262 10000 0.38 dATP 494 259 15200 0.15 dCTP 467 271 9300 0.98 dGTP 507 253 13700 0.66 dTTP 482 267 9600 0.71 2.常用核酸的长度与分子量 核酸核苷酸数分子量 λDNA48502(双链环状) 3.0×107 pBR322 4363(双链) 2.8×106 28SrRNA 4800 1.6×106 23SrRNA 3700 1.2×106 18SrRNA 1900 6.1×105 19SrRNA 1700 5.5×105 5SrRNA 120 3.6×104 tRNA(大肠杆菌)75 2.5×104 3.常用核酸蛋白换算数据

(1)重量换算 1μg=10-6g 1pg=10-12g 1ng=10-9g 1fg=10-15g (2)分光光度换算: 1A260双链DNA=50μg/ml 1A260单链DNA=30μg/ml 1A260单链RNA=40μg/ml (3)DNA摩尔换算: 1μg 100bp DNA=1.52pmol=3.03pmol末端1μg pBR322 DNA=0.36pmol 1pmol 1000bp DNA=0.66μg 1pmol pBR322=2.8μg 1kb双链DNA(钠盐)=6.6×105道尔顿1kb单链DNA(钠盐)=3.3×105道尔顿1kb单链RNA(钠盐)=3.4×105道尔顿(4)蛋白摩尔换算: 100pmol分子量100,000蛋白质=10μg 100pmol分子量50,000蛋白质=5μg 100pmol分子量10,000蛋白质=1μg 氨基酸的平均分子量=126.7道尔顿(5)蛋白质/DNA换算: 1kb DNA=333 个氨基酸编码容量 =3.7×104MW蛋白质 10,000MW蛋白质=270bp DNA 30,000MW蛋白质=810bp DNA 50,000MW蛋白质=1.35kb 100,000MW蛋白质=2.7kb DNA 4.常用蛋白质分子量标准参照物 (1)高分子量标准参照(2)中分子量标准参照(3)低分子量标准参照 肌球蛋白分子量磷酸化酶B 97,400 碳酸酐酶31,00 肌球蛋白212,000 牛血清白蛋白66,200 大豆脻蛋白酶21,500 β-半乳糖甘酶 B 116,000 谷氨酶脱氢酶55,000 抑制剂 磷酸化酶B 97,400 卵白蛋白42,700 马心肌球蛋白16,900 牛血清白蛋白66,200 醛缩酶40,000 溶菌酶14,400 过氧化氢酶` 57,000 碳酸酐酶31,000 肌球蛋白(F1)8,100 醛缩酶40,000 大豆脻蛋白酶21,500 肌球蛋白(F2)6,200 抑制剂肌球蛋白(F3)2,500 溶菌酶14,400 5.常用DNA分子量标准参照物 λDNA/HindⅢλDNA/EcoRⅠλ/HindⅢ+EcoRⅠpBR322/HaeⅢ23130 21226 21227 587 123 9416 7421 5148 405 104 6557 5804 4973 504 89 4361 5643 4268 458 80

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

实验室通风柜和排风系统方案

实验室通柜和排风系 统 制 作 安 装 方 案 编制单位:南京艾力特空调冷冻成套设备有限公司 甲方批 准:

目录 一、概述 二、在制作过程中执行的标准和规范 三、通风柜制作安装施工方案 四、施工安全和工作规定 五、施工过程中对环境保护的控制

、概述: 经到实验室现场勘察,原来的通风柜是是北京森雷博瑞公司做的,材质是全钢基板,外做防腐油漆,业主要求新增的通风柜材质和颜色,要与原来的一模一样,主要功能须有:进气截止阀2 个,两边有左右220V 电源插座,以及柜内有照明系统;与标准通风柜是一样的,确保在安装过程中的安全健康和周围环境的安全整洁,现编制如下方案,供业主审核:、在制作安装过程中执行的标准和规范: (1) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); (2)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2002); (3)参考相应专业的图纸和专业指导书; (4)控制和电气:GB 3836.1、NEC和NEMA ( 5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 ( 7)《国际电工委员会标准》IEC ; (8)《欧洲低压电器开关设备安全》IEC/EN60439-1999; (9)《简明通风设计手册》GB50194-2002; (10)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; (11)《低压配电设计规范》GB50054-1995; (12)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993; ( 13) 响应业主提供的通风柜技术要求。 (14) 排风柜技术条件JB/T6412-92。 (15) 木家具国家标准GB/T3324-1995。 (16)金属家具国家标准GB/T3325-1995。 (17)家具力学性能试验桌类强度和耐久性GB10357-89。 (18)产品技术规程BNAG-1999。 二、通风柜制作安装施工方案: A 、业主要求: 经到现场勘察,业主要求制作标准通风柜2只,其中:1500X 850X 2350制作安装1套、1800 X 850X 2350 制作安装一套;1770X 800X 1650 (原提供的尺寸为1800*800*1500)除台面外,定制上部通风柜,要求与标准通风柜的功能相同。 精选文档

实验室通风设计规范标准[详]

实验室暖通系统 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成 1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜:{ASL的型号主要有P1168(全钢)、S1268(全钢)、W1368(钢木)、W1468(铝木)、P1568(P1168款式的落地通风柜)、S1568(S1268款式的落地通风柜)、 W1568(W1368款式的落地通风柜)、P1668(P1168款式的连体通风柜)、S1668(S1268 款式的连体通风柜)、W1668(W1368款式的连体通风柜,也可称为J1668通风柜)}主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、

生物实验室常用技术参数资料

实验室常用技术参数资料一、核酸及蛋白质常用数据 1.核苷三磷酸的物理常数 2.常用核酸的长度与分子量 3.常用核酸蛋白换算数据(1)重量换算 1μg=10-6g1pg=10-12g 1ng=10-9g 1fg=10-15g

(2)分光光度换算: 1A260双链DNA=50μg/ml 1A260单链DNA=30μg/ml 1A260单链RNA=40μg/ml (3)DNA摩尔换算: 1μg 100bp DNA=1.52pmol=3.03pmol末端 1μg pBR322 DNA=0.36pmol 1pmol 1000bp DNA=0.66μg 1pmol p BR322=2.8μg 1kb双链DNA(钠盐)=6.6×105道尔顿 1kb单链DNA(钠盐)=3.3×105道尔顿 1kb单链RNA(钠盐)=3.4×105道尔顿 (4)蛋白摩尔换算: 100pmol分子量100,000蛋白质=10μg 100pmol分子量50,000蛋白质=5μg 100pmol分子量10,000蛋白质=1μg 氨基酸的平均分子量=126.7道尔顿 (5)蛋白质/DNA换算: 1kb DNA=333 个氨基酸编码容量=3.7×104MW蛋白质10,000MW蛋白质=270bp DNA 30,000MW蛋白质=810bp DNA

50,000MW蛋白质=1.35kb 100,000MW蛋白质=2.7kb DNA 4.常用蛋白质分子量标准参照物 5.常用DNA分子量标准参照物 续上表

二、常用缓冲液 1.分子克隆常用缓冲液 2.磷酸缓冲液 (1)25℃下0.1mol/L磷酸钾缓冲液的配制※ (2)25℃下0.1mol/L磷酸钠缓冲液的配制※

通风系统计算

问题1.纵向通风120m长,12m宽,3m高鸡舍,要求通风2m/s。(即1分钟排完整个鸡舍的气体)(1)需要48″风扇几个? 48″风扇排风量为20000CFM=566 m3/min 一分钟排风扇所排出的气体体积120m×12m×3m=4320 m3 4320÷566≈8个 (2)水帘的面积? 6″(15cm)水帘风速要求是2m/s,鸡舍的风速也是2m/s。因此水帘的面积与鸡舍截面积相等,12m×3m=36 m2 水帘的后面进风口面积? 要保证进风口风速3.6m/s,进风口面积要求0.0046 m2/(m3/min) 进风口面积0.0046 m2(m3/min)×120×12×3 m3/min =20m2 水帘进风口宽度为0.75M,水帘进风口的长度是20÷2÷0.75=13.3m 问题2:横向通风:120m长,12m宽,3m高鸡舍,排风量要求0.6CFM/Kg体重。鸡舍密度5.5。(1)需36″排风扇开几个?36″排风扇排风量为10000CFM 120×12×5.5×3.7(母鸡平均体重)×1.1(公鸡体重)×0.6=19340CFM (2)求侧进风口面积? 侧进风口面积要求15sqft/10000CFM=1.4m2/10000CFM 2×10000CFM×1.4m2/10000CFM=2.8m2 (3)侧进风口个数? 每个标准进风口的面积是0.2×1.12=0.22 m2 侧进风口个数2.8 m2÷0.22 m2 =12.7≈14个 (4)何时由横向通风改为纵向通风? 当排风扇开启个数达到全部排风扇个数的一半时,横向通风改为纵向通风: 20000CFM×4=80000CFM 此时进风的面积80000CFM×1.4m2/10000CFM=11.2m2 侧进风口个数11.2m2÷0.22=50.9≈52个

生物安全实验室通风空调系统的设计

生物安全柜及其所在房间送排风的综 合方

5 电气和自控系统 电气和自控系统是通风空调系统可靠和节能运行的保障。自控系统必须保证各个区域的压差要求。送风和排风系统必须可靠连锁,保证压力梯度的稳定。备用排风机组应能自动投入运行,同时应发出报警信号,立即进行维修。空调通风设备应能自动和手动控制,控制和显示面板应设在清洁区。同时为了节能,建议通风空调系统按变风量系统设计,尽可能降低运行费用。 6 工程实例 图2和图3是我院承接的中国疾病预防控制中心(CDC)新建1期工程的典型P3实验室设计方案,供设计人员参考。 7结束语 P3、P4实验室的研究对象都是对个人和环境有高度危害性的致病微生物,病原体逃逸出生物安全实验室造成感染的事例时有报道,通风空调系统的质量直接影响到实验室的安全性。因此,必须对通风空调系统进行周密的设计,采取可靠的措施防止致病微生物对室内和室外环境的污染,同时保护实验对象不被污染,保证实验和生产的顺利进行。 参考文献: 1.World Health Organization,Laboratory Biosafety Manual,Second Edition(Revised),Geneva 2003. 2.U.S.Department of Health and Human Services,Center for Disease Control and Prevention, Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories,4th Edition,May1999. 3.朱守一,生物安全与防治污染,北京:化学工业出版社,1999年7月,第一版. 4.于玺华,现代空气微生物学,北京:人民军医出版社,2002年1月,第一版. 5.许钟麟,药厂洁净室设计、运行与GMP认证,上海:同济大学出版社,2002年1月,第一版. 6.中华人民共和国国家标准,《生物安全实验室建筑技术规范》(送神稿). 7.中华人民共和国卫生行业标准,微生物和生物医学实验室生物安全通用准则,WS233-2002[S],北京:中国标准出版社,2003年3.

实验室通风系统设计

实验室通风系统设计 实验室通风系统设计是整个实验室规划设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。 实验室通风系统设计采用以下步骤和方案: (1)实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。 (2)实验室通风系统设计采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。 (3)通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。实验室家具此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。 (4)对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。 还有一点要注意的是系统应该是压力变化无关型的,即系统风量的变化不会因为风管内静压的变化而使得反应时间缓慢影响系统流量的精确性。压力相关型的系统也会造成系统流量设备无法精确控制,缓慢的反应时间会让送排风设备产生震荡,速度不稳定会有大量的平衡问题存在,波动的送、排风系统使气流平衡复杂化,从而自控系统无法实现调节功能。 所以,系统首先监测的是通风柜的状态,接受调节门感应器信号后可以计算调节门面积(风量),此时向(压力无关型)阀门送出风量控制信号,调节阀门的开度,送风量跟随排风量即刻变化,送排风机变频调节送风量。这在实验室通风系统设计也是需要注意的。 由于实验室气体排放中存在着很多有毒和酸碱腐蚀性极强的气体,所以在排入大气前要对气体进行过滤处理,通常情况下:酸性气体选用立式酸雾塔;有毒和有机气体选用光学催化净化箱。两种设备分别安装在排风系统末端,立式酸雾塔安装在风机的正压段,光学催化净化箱安装在风机负压段。动物房的气体经过初效和中效过滤后,直接排入大气,但在排风口处做高压喷射流处理,喷射高度在3米以上。

相关文档
相关文档 最新文档