1.目的:

对丙烷站实行有效管理,预防事故的发生。

2、相关制度:

2、1外来人员进入站房登记制度

2、1、1非本站工作人员一律禁止擅自进入工作间。

2、1、2丙烷气瓶运输、装卸人员、车间管理、维修人员进站工作,应与本站值班人员联系。进入时不得擅自带火种入内,手机、呼机应关机,且做好静电防护工作。

2、1、3外单位人员因急需进入站房,应先与本车间联系,经车间批准和本站值班人员允许并进行登记后,方可进入站房。

2、1、4外来人员经允许进入工作间,必须遵守站房制度和安全操作规程。

2、1、5因私事找本站工作人员,请在工作间外交谈。

2、1、6值班人员有责任禁止违反本规定人员进入工作间。

2、2丙烷气站应急方案

2、2、1当丙烷气站内丙烷气瓶、管线发生泄漏时,站房工作人员要立即关闭截门,切断所有电源,打开窗门进行通风,并及时通知车间领导或安全员。如发生单瓶泄漏,应在关闭截门后,挪到室外进行监护,周围禁止动用明火。

2、2、2发生火情应立即用灭火器扑救,并报火警83804444,同时通知车间疏散周围人员,由车间立即上报。

2、2、3当火势控制不住,消防人员采取扑救措施时,丙烷站工作人员及其他员工应立即撤离,不要围观,以免造成人员伤亡。

2、3丙烷站防火安全制度

2、3、1站房工作人员必须遵守各项规章制度和设备安全操作规程。

2、3、2工作间内严禁烟火,需动火时应办理“明火作业请求票”,并按安全措施要求执行。

2、3、3工作间内严禁堆放易燃物和其他杂物,工作间外保持清洁,通道畅通。

2、3、4阀门、管路检修时,应采取断路、卸压、吹扫措施后方能进行修理。

2、3、5凡与氧气接触的零件、工具、劳保用品,严禁沾油脂。

2、3、6丙烷站严禁超量储存,丙烷贮存量不超过两天。

2、3、7丙烷站的照明灯具、排风扇应采用防爆装置,按要求进行通风、换气,以防可燃气体积聚。

2、3、8非工作人员禁止入内,必须进入时要履行登记手续。

2、3、9划定禁火区域(不少于10米),设立明显标志。

2、3、10对本部门的灭火器材要妥善保管,工作人员应熟悉存放地点和使用方法。

2、3、11工作间内温度严禁超过35度。

3.工作要求:

3.1 丙烷站房工作人员须经培训后上岗,未经培训不得上岗。

3、2非工作人员禁止进入工作间,必须进入时,按站房《外来人员进入站房登记制度》执行。

4.工作程序

4.1供气前准备

4.1.1检查供气汇流排与丙烷气瓶连接是否牢固、完好。

4.1.2检查供气汇流排减压器后截止阀和供气管路阀是否处于全开状态,减压器调节螺杆是否处于全松状态.

4.1.3检查备用汇流排减压器后截止阀中是否处于关闭状态,减压器调节螺杆是否处于全松状态.

4.2供气操作

页码:第 2 页共 2 页

4.2.1全开供气汇流排与气瓶连接阀门、丙烷气瓶阀门.

4.2.2顺时针调节减压器调节螺杆,使供气压力达到所需工作压力.(0.05-0.07MPa)

4.2.3供气压力的调节

4.2.3.1供气压力偏低时,顺时针调节减压器调节螺杆,直至达到工作压力.

4.2.3.2供气压力偏高时,逆时针调节减压器调节螺杆,直至达到工作压力.

4.3停供操作

4.3.1逆时针转动调节螺杆,使供气压力逐渐下降至零位.

4.3.2停供时间较长,还应关闭丙烷气瓶阀,减压器后截止阀和汇流排连接导管阀门.

4.4切换操作

4.4.1按供气前准备和供气操作启用备用汇流排使供气汇流排供气符合工作压力.

4.4.2按停供操作停止原汇流排的供气.

4.4.3如停供汇流排丙烷瓶内气体用尽,还应关闭汇流排连接阀门,丙烷瓶阀,拆卸连接管,更换丙烷瓶.

4.5工作中的注意事项

4.5.1操作者在操作时应站在侧面,严禁直对阀门操作.

4.5.2开关阀门要缓慢,并注意观察压力表的数值.

4.5.3操作管路阀门、减压器时,必须精神集中,切勿倒灌.

4.5.4供气过程中发现管路漏气,必须卸压后再行处理.

4.5.5减压器有故障或损坏时,必须及进更换,不得使用有缺陷的减压器.

4.5.6供气系统初次使用或检修后,应用氮气对管路进行吹扫,置换充分后方可供气.

5丙烷站发生泄露、火灾等事故时,按《应急准备与响应控制程序》执行。