渗水砖施工工艺

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

透水砖的铺装工艺及技术要求

透水砖的铺装工艺及技术要求1、透水砖应用场合的选择

根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。

人行道的使用产品:为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,人行道应选择规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面都不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm或连锁式的砖进行铺装,厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样一般的中小雨可有即下即干的效果。

车行道、停车场的使用产品:因为车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样应选择规格和厚度都大一些的产品,推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品,作到一劳永逸。

2、透水砖施工工艺和质量控制

基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。

垫层的要求:垫层可选用砂石垫层或三合土垫层,人行道垫层应在100—150mm之间,车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层,所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。

无砂混凝土垫层的要求:车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层,厚度在80—150mm之间,无砂混凝土的配比要求为水泥1:水:碎石6,碎石粒径为5—20间进行合理集配,碎石要用水冲洗干净,不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实,要达到一定的密实度。

找平层(粘合层)的要求:找平层最好用中砂或粗砂加10%的白灰拌和后摊平(不要使用水泥),人行道用砂即可,厚度控制在15—20mm之间。

铺装的要求:铺装应按北京市地面施工规范进行操作,铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。

3、另外根据不同地区不同场所透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用,需根据场所进行设计。产品说明

1、普通透水(渗水砖),材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一

般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。

2、聚合物纤维混凝土透水砖,材质为花岗岩石骨料,高强水泥和水泥聚合物增强剂,并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密,搅拌后经压制成形,主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。

3、彩石复合混凝土透水砖,材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合,再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形,此产品面层华丽,天然色彩,有与石材一般的质感,与混凝土复合后,强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖,且价格是石材地砖的1/2,是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。

4、彩石环氧通体透水砖,材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合,经特殊工艺加工成形,此产品可预制,还可以现场浇制,并可拼出各种艺术图形和色彩线

条,给人们一种赏心悦目的感受。主要用于园林景观工程和高档别墅小区,我公司此产品出口日本、韩国等地。

透水砖施工工艺

典型的透水砖无组织排水结构

铺设工艺:

路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。

4、彩石环氧通体透水砖,材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合,经特殊工艺加工成形,此产品可预制,还可以现场浇制,并可拼出各种艺术图形和色彩线条,给人们一种赏心悦目的感受。主要用于园林景观工程和高档别墅小区,我公司此产品出口日本、韩国等地。

垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂

基层的铺设:铺设压实的级配碎石200mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。

找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径的级配砂找平。

面层铺设:面层为透水砖,在铺设时,应根据设计图案铺设透水砖,铺设时应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。接缝砂的要求:接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。注:此结构适用中小型汽车道及停车场施工做法.

铺设工艺:

路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂

基层的铺设:铺设压实的级配碎石100mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。

注:此结构适用人行道、广场路面施工做法。

典型的透水砖有组织排水结构.

铺设工艺:

路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。

垫层的铺设:铺设120mm厚的12%灰土,并找平压实、压实系数达95%以上。

基层的铺设:铺设150mm厚无机结合稳定料粒,(粒径5-30mm)压实系数达93%以上。

防水层的铺设:在压实的基层上铺设20mm厚1:水泥砂浆层抹光、让面层渗透的水在砂浆面层表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出。

注:此结构适用小型汽车道路面施工做法。

人行道透水砖施工方案

XXX工程监理专项细则 人行道透水砖 专 项 监 理 细 则 安徽省科达建设项目管理有限公司 2013年11月

一、工程概况 二、质量标准 1、依据设计图纸及文件说明 2、《透水砖》(JC/T945-2005) 3、规范要求 透水砼垫层 ①材料的要求透水混凝土垫层所用水泥宜选用P.O32.5、P.S32.5以上标号的水泥,不得使用快硬水泥、早强水泥及受潮变质过期的水泥。透水混凝土垫层所用石子应符合JGJ53-92“普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法”的有关规定,粒径宜在5~10mm之间,单级配,5mm以下颗粒含量不应大于35%(体积比)。 (2) 施工工艺及技术要求 1)透水混凝土垫层的配合比应根据设计指标,通过试验确定合适的配合比。 2) 按照试验配合比进行配制,严格控制水泥用量和水灰比,采用现场人工拌和或机械搅拌,一般搅拌时间为3~5分钟。 3)将搅拌好的混凝土平整地摊铺在路基上,然后采用机械或人工方法进行碾压或夯实,使之达到要求的密实度。 (3) 质量要求无砂混凝土的渗透系数应大于0.1mm/s,空隙率大于8%,强

度不小于C15。 4.10.5 找平层为保证面层透水砖的平整,在垫层之上,采用与垫层同种材料的无砂砼铺垫2~3cm的找平层,将材料平整地摊铺在垫层上,然后用抹子拍打抹平。 4.10.6 透水路面砖面层 (1) 透水步道砖主要技术指标要求①抗压强度:≥ 35MPa; ②抗折强度:≥ 6MPa;③渗透系数:≥ 0.1mm/s;④抗冻标号:≥ 50次; (2) 透水步道砖铺设面层采用符合设计要求的透水砖进行铺设,其技术要求如下:①根据设计颜色铺设透水砖;②透水砖铺设前应浸泡10分钟以上;③铺砖时应轻轻平放,用橡胶锤敲打稳定,但不得损伤砖的边角;④铺设好的透水砖应检查是否稳固、面层是否平整,发现活动部位应立即修整;⑤透水砖铺设后的养护期不得少于3天,3天后即可在透水砖组成的空隙中填筑; ⑥为保证透水砖的稳定牢固,将水泥、砂拌和均匀的干料(水泥:砂子=1:3)灌注到透水砖之间的缝隙,灌缝后要及时清扫以保证透水砖表面的清洁。⑦质量标准平整度: 允许偏差不大于5mm(用小线检查);横坡允许偏差: ± 0.3%;相邻两块砖高差: ≤ 2mm;不得有活动的砖和凹凸不平现象;图案完整美观;纵坡、横坡符合设计要求。

外墙渗漏水维修施工方案设计14654

春晖里小区维修工程 施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、产生渗漏水的原因 (1) 三、维修材料的选用 (1) 四、材料的性能特点 (2) 五、具体施工方法 (3) 六、施工人员 (4) 七、施工质量保证措施 (4) 八、施工工期保证措施 (4) 九、安全保证及文明施工 (5) 十、维修工程的验收及回访保修 (5)

一、工程概况 春晖里小区位于大港区,现因多面的原因外墙、屋顶出现了渗漏水。影响居民的正常生活,影响建筑物的正常使用 二、产生渗漏水的原因 外墙面:因该工程墙体为红砖砌筑,外墙饰面抹灰涂料不严实,出现空鼓裂痕,腰线由于风化出现裂缝,下雨时雨水便从这些虚弱部位渗进墙体而出现了渗漏水。 因屋面防水层设计时选材不合理,已失去防水效果,雨水穿过防水层,渗到珍珠岩隔热层,再从楼板和女儿墙接合处渗到顶屋住户的窗户顶板和墙体出现渗水。 三、维修材料的选用 经我公司技术人员现场查勘,根据渗漏水的实际情况,结合我公司在其它项目中的类似情况及处理方法。建议: 1、外墙面及窗边饰面砖缝不密实,有空洞的采用聚合物防水涂料(该材料用于卫生间防水和外墙防水效果好,但不适用于屋面防水)掺水泥制成的腻子填补,饰面砖较小的裂缝与女儿墙压顶及交接处用透明外墙防水胶刷补,然后喷淋一道无痕迹外墙防水剂; 2、屋面女儿墙角部位渗水的打掉原有隔热层、找平层及面层,用无机铝盐防水砂浆将转角处批成圆弧阴角,然后做好防水层,经闭水试验不渗水后还原屋面隔热层及面层(由屋面防水维修班配合施工)。 四、材料的性能特点 1、聚合物防水涂料是采用进口建筑专用聚合物胶为主要原料以多种助

剂制成的一种环保性防水材料。用该材料制成的腻子具有优异的粘结性、抗渗性,用该材料补好的孔洞强度胜过原有的砂浆。 2、无色透明防水胶是以共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂制成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料,该材料无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会出变黄、而且耐热、耐紫外线、使用寿命长。 3、无痕迹外墙防水剂属有机硅憎水性防水材料,喷淋到墙面干燥后,即起憎水效果,雨水落在上面好象落在荷叶上的水珠一样即自行滑落。由于该材料无色,喷淋到墙面后能保持原有的色泽。建筑物在雨中犹于穿了一件看不见的雨衣。 4、环氧树脂具有高粘度和高强度,固化后的树脂性能远远超过水泥材料。因此环氧树脂加稀释剂后,掺入一定比例的水泥配制的浆液通过压力灌入窗框与墙体结合处的空隙后能够起到粘连充填缝隙和补强、防水防渗的作用。 五、具体施工方法 1、铝合金窗框与墙体有空隙须灌浆处理的,在窗框的四周用电钻钻直径6mm的孔洞。安上灌浆咀用手压灌浆机压入环氧树脂加水泥配制的浆液,浆液压满后用木楔子或速凝水泥封住灌浆咀,经七十二小时固化后切掉木楔子,还原灌浆打眼处的内墙涂料。 2、墙面及窗边维修,将用于外墙施工的尼龙吊绳固定在屋面可以负重的固定件上,将滑板安装好,工人系好安全带坐在滑板上,下到需修补的部位,以及空调洞口,膨胀螺栓周围用聚合物防水涂料制成的腻子填补墙

透水砖施工组织设计方案

一、工程概况 二、编制依据 (1)中牟县东风路、中兴路等四条道路建设项目合同; (2)《中牟县中兴路道路工程(清溪街一东风路)施工图设计》; (3)《无险碍设计规范》(GB 50763-2012) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; (5)《中兴路实施心性施工组织设计》; (6)本公司以往类似项目的施工经验及现有的设备状况。 2.2编制原则 (1)根据工程实际情况,应地制宣的制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工节点目标的圆满实现。 (2)合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本;; (3)采用平行、流水施工方法组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 三、主要工程量 4.1劳动力配置计划 中兴路人行道施工拟投入的劳动力具体如下: 4.2机械设备配置计划 中兴路人行道施工拟投入的机械设备具体如下:

五总体施工部署 根据中兴路总体进度计划安排,人行道施工拟安排多个施工面同时进行施工,形成流水作业,以保证施工进度。具体施工方案为: 当首段人行道土基验收完毕后,立即进行人行道级配碎石施工,级配碎石施工完成后,进行透水水泥稳定碎石施工,养护完成后进行人行道砖铺设。依次类推,保证人行道侧平石施工跟进,连续施工,完成全段人行道施工。 六、施工进度计划安排 中兴路人行道施工开工日期为:2015年6月25日,完工日期为2015年8月10日。具体施工计划安排如下: ①人行道土基整平:2015年6月25日~2015年7月30日 ②人行道级配碎石施工:2015年6月27日~2015年8月1日 ③人行道透水水泥稳定碎石施工:2015年6月28日~2015年8月3日 ④人行道砖铺设:2015年7月8日~2015年8月10日 进度计划详见人行道施工进度计划横道图。 七、施工工艺 人行道施工工艺具体如下: 人行道土基整形 级配碎右摊铺 树池放线培土 透水水泥稳定碎右摊铺 养护、树坑位置开挖 人行道砖铺设 勾缝、养护 人行道施工工艺图 八、施工方法 8.1人行道土基整形 根据设计要求,人行道土基面开挖到设计标高(应考虑压实下沉量,留出虚高),并检查纵坡、横坡及边线。土方开挖自上而下进行,严禁掏洞取土。插牌标示地下管线种类、尺寸、位置和覆土深度。上下水管道不足50㎝,不得使用机械开挖,重要管线应请主管部门派人现场监护。 当路基宽度较窄,路边无存土条件时,应指定弃土地方自卸车配合外运。 符合设计要求后修正土基,找平碾压密实。人行道土基顶面压实度采用重型击实标准压实系数达到90%。为保证土基渗透性,其压实度不超过93%。浸水饱和后回弹模量不小于15mpa。在开挖、碾压过程中注意地下埋设的管线和检查井。 8.2级配碎石摊铺 应现场场地受限,采用人工配合装载机摊铺。 (1)施工放线:施工前检查土基顶面标高,按规范验收。合格后依据现场侧石为基准,用钢尺测量放出人行道边线,每十米设边桩。用水准仪以侧石为相对标高,每个桩测出级配碎石顶标高。 (2)边坡培土:根据边桩高程拉线人工培士 (3)运输:集料装车时,应控制每车料的数量基本相同,卸料应按要求间距卸在下承层上,场地受限地段卸载非机动车道上。并且要求每堆一定间距留一缺口。运输集料较摊铺集料工序只宜提前1-2d。

渗水砖、人行道砖施工方案

渗水砖、人行道砖施工方案 1、素土夯实 采用蛙式夯进行夯实。 操作工艺: 夯打前,将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。 检验土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇土料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。 轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应做成斜坡形,碾迹重叠。重叠0.5~1.0m左右,上下层错缝距离不应小于1m。 基层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 压实全部完成后,表面进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,补土找平夯实。 2、砂砾施工 3、砖铺设 (1)工艺流程 基层清理→找标高、弹线→贴灰饼、基层处理→排砖、弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护 (2)施工要点 基层清理:将基层上的杂物清理掉。

根据标高桩找标高。 贴灰饼、基层处理。 洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 抹灰饼:以墙面+50cm水平标高线为准,测出面层标高,拉水平线做灰饼,灰饼上皮为地砖下皮,纵横间距1米,(卫生间等有水房间)按5‰坡度向地漏方向找坡。清净剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆粘结层(水灰比为0.4~0.5,内掺水重15%的界面剂)。 排砖、弹铺砖控制线:砖缝2mm,男女卫生间根据现场情况从座便起向两端排砖,保证座便上下砖缝对齐,无破活,将非整砖排在靠墙及边角处,保证美观、经济。当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa时,开始上人弹砖的控制线,根据已确定的砖数及缝宽,在地面上弹出纵、横控制线。 铺砖:铺贴时从里向外退着操作,人不得踩在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线。 铺贴前将砖块放入水中湿润,晾干后表面无水方可使用。 找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆。 水泥砂浆为干硬性砂浆,配合比为水泥:砂=1:2.5。随用随拌,初凝前用完。 铺贴时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺贴到已刷好的水泥找平层上,砖上楞高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着向外铺贴,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实。 拨缝、修整:铺完2至3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层粘结前完成。

透水砖及透水混凝土路面施工工艺

透水砖及透水混凝土路面材料、配比及施工 1 透水砖 1.1 技术指标要求 (1)透水砖 参照《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010和《混凝土路面砖》GB28635-2012的要求,确定透水砖的性能指标和试验方法。透水砖的抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数和抗冻性分别满足表1~表4的要求。 表1 透水砖的抗折强度 表2 透水砖的劈裂抗拉强度 表3 透水砖的透水系数(cm/s) 表4 透水砖的抗冻性能

1.2 产品规格 产品的规格尺寸见表6,也可根据需要确定。 表6规格尺寸单位为毫米 样品示意图: 图1 样品图示 1.3 透水砖施工工艺 (1)透水人行道结构 典型的用透水砖铺设的人行道结构见图2、图3。

图2 典型透水人行道结构(一) 图3 典型透水人行道结构(二) (2)透水人行道施工工艺 ①基础整理:即先清理铺设透水砖场地,夯实地平基础,同时把周边的杂草及其他植物清除,并把较轻软的位置加固。施工时,要特别小心沟渠流水对吃路基层的冲击。 ②铺碎石工序:在整理过的地面上铺碎石路基层,一般要求的厚度大约为100 毫米,可以用手压机逐层压平,让底层碎石压入基础一半。将铺碎石层压入路基至25 毫米时应分段压平。 ③铺沙工序:在铺有碎石的路基上铺上粗沙后,工人站在“踏脚砖”上,有木尺板由前面将沙拉向自己的位置,把沙刮平,达到水平标准为止。沙多刮走,沙少填满,总之刮平。 ④铺砖工序:在施工时,采用倒退式路线,把砖块一排循环铺设,这样施工可

避免脚直接踩在沙面上,引起铺设不平,更重要的是确保路面平直,美观。铺砖时请留意砖与砖之间的缝隙为 3 毫米,防止砖与砖之间接连。 ⑤水平规范:施工铺设需要2条直线“打对角”以确保砖块的平衡效果。希望每铺1米的距离,应用直线检查一次,逐步进行不断的检查,看砖块铺设后是否保持直线平衡。如有砖面不平,用胶锤加强轻轻敲打,以至完全平整。 ⑥填缝工序:用铲刀或泥水刀去分开相连接的砖块,然后再填细沙,用扫把将沙进行扫进缝隙填满沙。但填缝隙时一定要干的细沙。 ⑦压平整理:用方型地毯机在砖块上面压平,如尚有不平的,比如凸出之处,用胶锤敲平,凹陷下去的地方,需要砖块拿起再加底沙刮平才铺砖,检查合格后,把多余的沙扫走,清洁砖面。 ⑧边控处理:所有的路面都要有边缘位置之控制,最简单的做法是用凝混边控;也可以用石材道沿砖边控。 2 透水混凝土路面 2.1 技术指标要求 参照《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135-2009的要求,确定透水混凝土路面的性能指标和试验方法。碎石的性能指标、透水混凝土的性能、透水混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间分别满足表7~表9的要求。 表7 碎石的性能指标 表8透水混凝土的性能

外墙、窗户渗漏水维修施工方案52259

XXX外墙、窗户渗漏水维修 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 九、安全保证及文明施工 (5) 十、维修工程的验收及回访保修 (5) 一、工程概况 XXX商住小区位于梅林关外的黄金地段龙华民治村,该小区为11栋多层

框架结构,总建筑面积XXXXX平方米。由XXX投资建设,由东南大学建筑 年竣 出现渗水。 三、维修材料的选用 经我公司技术人员现场查勘,根据渗漏水的实际情况,结合我公司在其它项目中的类似情况及处理方法。建议: 1、外墙面及窗边饰面砖缝不密实,有空洞的采用聚合物防水涂料(该材

料用于卫生间防水和外墙防水效果好,但不适用于屋面防水)掺水泥制成的腻 抗渗性,用该材料补好的孔洞强度胜过原有的砂浆。 2、无色透明防水胶是以共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂制成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料,该材料无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会出变黄、而且耐热、耐紫外线、使用寿命长。

3、无痕迹外墙防水剂属有机硅憎水性防水材料,喷淋到墙面干燥后,即 6mm浆液 固定件上,将滑板安装好,工人系好安全带坐在滑板上,下到需修补的部位,以及空调洞口,膨胀螺栓周围用聚合物防水涂料制成的腻子填补墙面及窗边四周饰面砖大的缝隙和孔洞,用无色透明防水胶涂刷小的裂缝,窗框和墙体交接处断裂、翘边的密封胶用小平铲铲掉并清理干净后重新嵌填优质的密封胶,抹刮平整密实;铝合金窗自身不密实处用密封胶封严实,窗子密封条不密实之处

重新安装调节(需铝合金班组配合施工)。 到 责巡回检查,工程责任人重是抽查,如发现施工中有不达标及留有隐患时及时采取相应整改、补救措施。 八、施工工期保证措施 加强施工协调,尽量配合建设单位,及时处理好维修工作中的各种技术问题和其它问题,施工时必须按计划作业,不无故拖延。

透水砖施工工艺

典型的透水砖无组织排水结构 铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石200mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径0.3-5mm的级配砂找平。 面层铺设:面层为透水砖,在铺设时,应根据设计图案铺设透水砖,铺设时应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。 接缝砂的要求:接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。 注:此结构适用中小型汽车道及停车场施工做法。

铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石100mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。风和日丽小区 工程维修施工方案 编制单位:北京瑞泰装修工程有限公司沈阳分公司编制时间:2013年6月19日 编制人:李玉霞 审核人:

审批人:

目录 一、编制依据 (3) 2、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001); (3) 二、工程概况 (3) 三、原因分析 (3) 四、施工部署 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量控制标准 (11) 七、安全保证措施 (11)

一、编制依据 1、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002); 2、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001); 3、住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-2001); 4、施工现场现状。 二、工程概况 本工程位于风和日丽小区。施工内容为屋面严重漏水、外墙漏水、晒台屋面漏水,需进行修补处理。 三、原因分析 经现场查勘,屋面瓦严重破损,屋面严重裂缝,防水层严重破坏、老虎窗根部裂缝,防水损坏渗水,原外墙面及阳台部位存在裂缝,造成雨水顺裂缝渗入,现需对外墙面进行防水处理,以达到最终解决的目的。 四、施工部署 1、技术准备 施工人员经培训后持证上岗,保证所有施工人员都能按操作规程、规范及相关工艺要求施工。 根据现场情况编制相应施工方案,并随情况变化随时调整。

2、材料准备 彩钢板、方型钢管、焊条、焊机、防锈漆、防水材料、架管、安全网、跳板、汽车吊、专用注浆剂等。 3、机械准备: 外墙面主要采用蜘蛛人进行高空作业,局部处理不到部位采用吊车悬挂篮筐进行作业。采用可移动式脚手架。 五、施工工艺 1、外墙面及阳台施工流程:技术准备→材料准备→基层处理→注浆→涂刷防水剂 1.1基层处理:找出渗水部位,去除装饰面层,找出裂缝,仔细用毛刷清扫基面,去除浮尘,并去除松动基层以避免浆剂与基层结合不严。 1.2注浆:采用压力注浆法封闭裂缝,利用注浆机将专用注浆剂压入墙体裂缝中,注浆剂硬化后与墙体形成一个整体,从而起到封堵防渗的目的。 注浆施工操作步骤:清理裂缝→固定注浆嘴→通气试验→配置浆液→注浆→成品保护 1.2.1根据进浆剂特性,若要达到满意的注浆效果:裂缝宽度在0.5mm以上,设置注浆孔距的距离应在0.5m左右;裂缝宽度在0.4mm~0.5mm,注浆孔距0.4m左右;裂缝宽度在0.3mm~0.4mm,注浆孔距0.3m左右;裂缝宽度在0.3mm以下,注浆孔距0.2m左右。

透水砖施工方案

透水砖施工方案

一、工程概况 二、编制依据 (1)中牟县东风路、中兴路等四条道路建设项目合同; (2)《中牟县中兴路道路工程(清溪街一东风路)施工图设计》; (3)《无险碍设计规范》(GB 50763- ) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- ; (5)《中兴路实施心性施工组织设计》; (6)本公司以往类似项目的施工经验及现有的设备状况。 2.2编制原则 (1)根据工程实际情况,应地制宣的制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工节点目标的圆满实现。 (2)合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本;;(3)采用平行、流水施工方法组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 三、主要工程量 主要工程量表 四施工资源配置 4.1劳动力配置计划 中兴路人行道施工拟投入的劳动力具体如下:

主要施工人员配置表 4.2机械设备配置计划 中兴路人行道施工拟投入的机械设备具体如下: 主要施工设备配置表 五总体施工部署 根据中兴路总体进度计划安排,人行道施工拟安排多个施工面同时进行施工,形成流水作业,以保证施工进度。具体施工方案为: 当首段人行道土基验收完毕后,立即进行人行道级配碎石施工,级配碎石施工完成后,进行透水水泥稳定碎石施工,养护完成后进行人行道砖铺设。依次类推,保证人行道侧平石施工跟进,连续施工,完成全段人行道施工。 六、施工进度计划安排 中兴路人行道施工开工日期为:6月25日,完工日期为8月10日。具体施工计划安排如下:

①人行道土基整平: 6月25日~ 7月30日 ②人行道级配碎石施工: 6月27日~ 8月1日 ③人行道透水水泥稳定碎石施工: 6月28日~ 8月3日 ④人行道砖铺设: 7月8日~ 8月10日 进度计划详见人行道施工进度计划横道图。1-6#楼墙面渗水专项施工方案 审批: 审核: 编制: 2015.5.5

目录 1、工程概况 2、施工准备 3、施工进度计划 4、施工方法及工艺要求 5、安全文明施工措施 6、成品保护措施

一、工程概况: 1—6#楼为二层框架结构,其中1—5#楼长61.14米,宽33米,高14.7米。6#楼长86.34米,宽33米,高14.7米。1-6#楼外墙涂料为浅灰色仿铝板效果金属漆。分隔缝为10mm*10mm,根据甲方要求更改为20mm(宽)*10mm(凹)的分隔缝。2015年4月15日发现1-6#楼标高为10.4米、12.2米发现砖墙和混凝土接茬处有渗水现象。 二、施工准备: 为了确保正式施工工作的顺利有效进行,施工前期依据工程概况及实际,将做好以下工作准备。 1、技术方面的准备:由项目部组织施工队伍对已由甲方认可的样板方案进行技术交底,熟悉操作工艺要求、验收规范以及设计要求等有关技术要领。 2、劳动组织准备:建立施工组织领导管理机构,对施工队伍进行施工技术、安全生产知识、文明施工等各项制度加强培训。 3、施工准备:电动吊蓝ZLD50型 5米(3台)、吊绳40米(10根)、美纹纸、中性硅酮结构胶。 三、施工进度计划: 楼号开始时间完成时间备注 1# 2015.5.10 2015.5.12 2# 2015.5.13 2015.5.15 3# 2015.5.16 2015.5.18 4# 2015.5.19 2015.5.21

5# 2015.5.22 2015.5.24 6# 2015.5.25 2015.6.27 总工期共计18天。 四、施工方法及工艺要求: 1、原因分析: 我单位施工的,在外墙金属漆施工前和甲方、监理考察了很多项目,发现砖墙和混凝土接茬处的裂纹是金属漆施工中的质量通病,有时候透过裂纹可能出现渗水、泛碱、脱落等现象,很多设计单位为了更好的防止裂纹的产生,要求在分隔缝的一周进行打胶,把每一个分隔缝形成一个密闭的整体。 2015年4月15日发现1-6#楼内墙标高为10.4米、12.2米发现砖墙和混凝土接茬处有渗水现象。根据图纸要求此标高处外墙为10mm*10mm的分隔缝,根据甲方要求更改为20mm(宽)*10mm(凹)的分隔缝。经我单位初步判断为砖和混凝土的收缩程度不同,在墙和分隔缝间出现了裂纹。 2、施工工艺: (1)用湿抹布清理分隔缝中的灰尘,待清理干净晒干后方可进行下一道工序。 (2)用美纹纸贴在分隔缝的两侧,防止打胶时污染金属漆。 (3)用中性硅酮结构胶将外墙10.4米、12.2米分隔缝内填满,并压实抹光。 (4)打完胶后将美纹纸清理干净。

透水砖铺装施工方案.doc

透水砖铺装施工工艺 铺装材料主要为常规的砂、石料及水泥,透水砖加工以机器压制,制造简单。 一、透水砖施工 1.施工准备 测量放线透水砖冲筋洒水润湿基层摊铺细石混凝土透水砖蘸浆细、中砂扫缝 (1)施工准备 熟悉图纸:以施工图为依据,熟悉了解各部位尺寸和各类型透水砖的位置。 基层清理:将地面基层上的杂物清除干净。 机具准备:检查搅拌机、农用运输车是否运行正常,提供铺装时需要的铁抹子、水桶、橡皮锤等。 (2)测量放样及冲筋 根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线,划分6m×6m的方格网,在无砂大孔混凝土基层上,使用全站仪将6m×6m的方格网,精确投射于基层上,并使用墨斗弹线。 根据现场弹好的线,将方格网4角位置的标高,各按图纸要

求,铺装一块透水砖,冲筋。 (3)透水砖施工 将基层松散的无砂混凝土石子、突出的石子及其他杂物清理。施工前,将基层洒水润湿,但不得有明水。使基层平整、洁净、湿润。 粘结层为细石混凝土,细石混凝土组成为P.O325水泥、水、1~5mm的石屑按1:0.45:4.17,搅拌机均匀拌合,满足细石混凝土一定的和易性,其浆包裹石屑即可,浆液不可过多,细石混凝土也不得过干没有和易性。 搅拌前需要用水冲洗石屑,除去石屑的石灰粉。 (4)透水砖铺装 铺设时在方格网已定好的四角挂线,并每米一道,铺设方格网四周的透水砖。四周透水砖铺设后,以透水砖的横向为铺设放线,每米一道线,挂在纵向透水砖位置,分仓铺设。 透水砖在铺装前,需润湿,但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高0.5~1cm,由于细石混凝土的粘结性有限(浆液少),在细石混凝土摊铺后,透水砖底部蘸水灰比为0.4~0.5的水泥浆,在透水砖的两侧缝位置,插上5mm的塑料恰,直接用橡皮锤轻轻锤击透水砖,使其两角与砖缝对其,面层与挂线平。 成活24h后洒水养护,养护2~3天,期间不得扰动已铺装的透水砖,撒细、中砂扫缝,扫缝砂必须是干砂,含泥量在1%以

透水砖现场施工方法

透水砖施工方案 1.首先根据设计图纸进行人行道的定位及高程标定,对基层表面进行复查,不符合要求的应进行修整。路面砖基准点和基准线的设定,根据铺筑平面设计图,在路缘石边应设定路面砖基准点。通过路面砖基准点,应设置两条相互垂直的路面砖基准线,其中一条基准线与路缘石基准线的夹角为0°或45°。设置两个及以上路面砖基准点同时铺筑路面砖时,根据工程规模及路面砖块形尺寸,设间距为5~10m 的纵横平行路面砖基准线。? 2.按标高及中、边的纵横挂线,以挂线为依据铺砌。? 3.铺砌人行道砖时,先铺一层2cmM10水泥砂浆进行调平,再进行铺砌透水砖。? 4.试拼和试排:铺设前对每一块透水砖,按方位、角度进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号排放整齐。为检验砖与砖之间的缝隙,核对砖块位置与设计图纸是否相符合。在正式铺装前,要进行一次试排。 5.砂浆:(厚度为2cm,强度为M10)按水平线定出砂浆虚铺厚度(经试验确定)拉好十字线,即可铺筑砂浆。铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平,其厚度适当高出水平线2~3mm。? 6.在透水砖试铺时,放在铺贴位置上的砖块对好纵横缝后用胶制锤轻轻敲击板块中间,使砂浆振密实,锤到铺贴高度。砖块试铺合格后,翻开砖块,检查砂浆结合层是否平整、密实。增补砂浆,然后将板块轻轻地对准原位放下,用橡皮锤轻击放于板块上的木垫板使板平实,根据水平线用水平尺找平,接着向两侧和后退方向顺

序铺贴。铺装时随时检查,如发现有空隙,应将透水砖掀起用砂浆补实后再进行铺设。? 7.在铺砌盲道时遵循以下原则:? (1)、行进盲道砌块与提示盲道砌块不得混用。?(2)、盲道尽量避开树池、检查井、杆线等障碍物。? (3)、路口处盲道铺设为无障碍形式(即三面坡流向于路面)。?人行道铺装必须设置安全警示牌标志,施工人员必须使用安全防护用具、佩戴安全帽,确保安全施工。? 8.覆盖养护:灌浆擦缝完24h后,应用土工布或干净的细砂覆盖,喷水养护不少于7d。? 六、质量保证措施? 1、严格控制透水砖、铺筑砂浆等原材料质量及等级。对进场的透水砖进行报验,并提检测报告和产品合格证明,质量合格后方可使用。铺筑砂浆按1000m2抽取一组砂浆进行送检.? 2、采用分段施工,按搭接流水作业方式组织实施。施工中先做试验段,确定虚铺厚度,并及时上报试验段成果,经监理工程师及业主审批后,再进行大面积展开施工,并以此做为后续施工的依据。 3、严格测量管理。平面测量实施5m*5m方格网定位控制测量放线,施工中根据矩形控制网外廊线加密桩位,将控制桩投测至施工区后钉测钎。每测定一闭合图

墙面渗水处理施工方案

风和日丽小区 匚程维修施工方案编制单位:北京瑞泰装修工程有限公司沈阳分公司 编制时间: 2013 年6月19日 李玉霞 人 : 人 : 人 :

2 、编制依据. 、工程概况 三、原因分析 四、施工部署 五、施工工艺 六、质量控制标准 七、安全保证措施 、编制依据 1、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002 ; 2、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001 ; 11 11

3、住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-200D ; 2

4、施工现场现状。彩钢板、方型钢管、焊条、焊机、防锈漆、防水材料、架管、安全网、跳板、汽车吊、专用注浆剂等。 3、机械准备: 外墙面主要采用蜘蛛人进行高空作业,局部处理不到部位采用吊车悬挂篮筐进行作业。采用可移动式脚手架。 五、施工工艺 1、外墙面及阳台施工流程:技术准备T材料准备-基层处理-注浆-涂刷防水剂 1.1基层处理:找出渗水部位,去除装饰面层,找出裂缝,仔细用毛刷清扫基面,去除浮尘,并去除松动基层以避免浆剂与基层结合不严。 1.2注浆:采用压力注浆法封闭裂缝,利用注浆机将专用注浆剂压入墙体裂缝中,注浆剂硬化后与墙体形成一个整体,从而起到封堵防渗的目的。 注浆施工操作步骤:清理裂缝-固定注浆嘴-通气试验T配置浆液-注浆-成品保护 1.2.1根据进浆剂特性,若要达到满意的注浆效果:裂缝宽度在0.5mm以上,设置注 浆孔距的距离应在0.5m左右;裂缝宽度在0.4mm^0.5mm注浆孔距0.4m左右;裂缝宽度在0.3mm^ 0.4mm注浆孔距0.3m左右;裂缝宽度在0.3mm以下,注浆孔距0.2m左右。裂 缝越窄,越容易堵塞,注浆嘴的孔距就应该越小。还需注意注浆嘴应设在缝隙明显且较宽 的部位。 1.2.2在裂缝上安装的注浆嘴,多数是用于观察裂缝是否通畅、注浆是否顺利。一旦

渗水砖施工工艺完整版

渗水砖施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

透水砖的铺装工艺及技术要求 透水砖的铺装工艺及技术要求1、透水砖应用场合的选择 根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。 2、透水砖施工工艺和质量控制 基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。产品说明 1、普通透水(渗水砖),材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一 般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。剪力墙漏水修复施工方 案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

剪力墙漏水修复工程 施工方案 一、工程概况 本项目为框架结构,层数三层,一层临土的侧墙按地下室防水标准设防,防水等级为Ⅰ级,防水按照GB50108-2008《地下工程防水技术规范》采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法,防水砼抗渗等级为P6。 二、渗漏治理方案 本工程为治渗堵漏工程,现场具体情况如下:商业C区一层临土侧墙(1/C-4~C-11/C-F),长,高,出现31道裂缝,裂缝宽度≤,并引起渗漏。主要诱因经我司分析为砼收缩裂缝,为保证地下室经后使用功能,特制定此处理方案。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出裂缝,采用化学注浆技术,重点止着明水; 2、采用“堵漏王”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 三、施工准备 (一)材料选择 1、注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具

有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 2、堵漏王 ①单组份灰色粉体; ②用途广泛,使用方便,加水调和即可使用。 ③无毒、无味、无污染,可应用于饮用水工程。 ④防水、防潮、防渗效果好,长期耐水性能优异。 ⑤适用于混凝土表面快速堵漏,防水防渗,迎水面、背水面均可使用。 (二)设备机械配备

渗水砖施工工艺

透水砖的铺装工艺及技术要求 透水砖的铺装工艺及技术要求 1、透水砖应用场合的选择 根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。 1.1 人行道的使用产品:为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,人行道应选择规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面都不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm或连锁式的砖进行铺装,厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样一般的中小雨可有即下即干的效果。 1.2 车行道、停车场的使用产品:因为车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样应选择规格和厚度都大一些的产品,推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品,作到一劳永逸。 2、透水砖施工工艺和质量控制 2.1 基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。 2.2 垫层的要求:垫层可选用砂石垫层或三合土垫层,人行道垫层应在100—150mm之间,车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层,所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。 2.3 无砂混凝土垫层的要求:车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层,厚度在80—150mm之间,无砂混凝土的配比要求为水泥1:水0.2:碎石6,碎石粒径为5—20间进行合理集配,碎石要用水冲洗干净,不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实,要达到一定的密实度。 2.4 找平层(粘合层)的要求:找平层最好用中砂或粗砂加10%的白灰拌和后摊平(不要使用水泥),人行道用砂即可,厚度控制在15—20mm之间。 2.5 铺装的要求:铺装应按北京市地面施工规范进行操作,铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。 3、另外根据不同地区不同场所透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用,需根据场所进行设计。产品说明

剪力墙漏水修复工程施工组织设计方案

剪力墙漏水修复工程 施工方案 一、工程概况 本项目为框架结构,层数三层,一层临土的侧墙按地下室防水标准设防,防水等级为Ⅰ级,防水按照GB50108-2008《地下工程防水技术规范》采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法,防水砼抗渗等级为P6。 二、渗漏治理方案 本工程为治渗堵漏工程,现场具体情况如下:商业C区一层临土侧墙(1/C-4~C-11/C-F),长66.8m,高4.2m,出现31道裂缝,裂缝宽度≤0.2mm,并引起渗漏。主要诱因经我司分析为砼收缩裂缝,为保证地下室经后使用功能,特制定此处理方案。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出裂缝,采用化学注浆技术,重点止着明水; 2、采用“堵漏王”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 三、施工准备 (一)材料选择 1、注浆堵漏材料

水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。透水砖施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 典型的透水砖有组织排水结构 铺设工艺:路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设120mm厚的12%灰土,并找平压实、压实系数达95%以上。防水层的铺设:在压实的基层上铺设土工布(土工膜)让面层渗透的水在土工布表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出。 基层的铺设:铺设压实的级配碎石150mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。