1 总则

1.0.1 依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体①和有关机构②的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保证人民生命财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥投资效益和社会效益,制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。

凡接入公用电网的电力建设工程项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的送变电工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.0.2 《变电站土建工程质量监督检查典型大纲》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设质量监督中心站(以下简称中心站)对220KV 及以上变电站土建工程所涉各责任主体和有关机构的质量行为和建筑结构安全及使用功能的阶段性质量监督检查。110KV及以下变电站的土建工程可参照执行。

1.0.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对首次和变电站土建及电气安装的两个“大纲”中重复性的条款的一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程

①工程建设各责任主体,是指参与工程建设的,建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。

②有关机构,是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室。

中又未发生情况变化者,一般不再重复检查;

1.0.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。

1.0.5 对工程质量的首次监督检查,可参照《火电工程首次质量监督典型大纲》执行。

2 质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

《建设工程质量管理条例》国务院令第279号2000年1月30日发布

国电电源[2002]49号《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]849号《火力发电工程施工组织设计导则》

国电网[2000]786号《输变电工程达标投产考核评定标准》

国家电源[2002]896号《电力建设工程施工技术管理导则》

国家建设行政主管部门和国务院有关专业部门颁发的建设工程技术、质量、安全、卫生及环境保护等方面的文件

建标[2000]85号《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)建标[2000]241号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2000]40号《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分)现行建筑工程及建筑设备安装施工及验收规范和验收评定标准

建设部令87号《建筑业企业资质管理规定》

建设部令97号《房屋建设工程和市政基础设施工程施工招标

管理办法》

建设部令102号《工程监理企业资质管理规定》

国电总文档[2002]29号《火电企业档案分类表6-9大类》

建质[1995]13号《电力建设土建工程施工技术检验若干规定》建质[1995]140号《电力建设消除施工质量通病守则》

建质[1996]111号《火电施工质量检验及评定标准》(焊接工

程篇)

建质[2003]162号《工程质量监督工作导则》

电建[1996]666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》

国档发[1992]8号《建设项目(工程)档案验收办法》

国档发[1996]25号《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

国档发[1998]4号《基本建设项目(工程)竣工文件编制及档

案整理规范》

国档发[2002]5号《企业档案管理规定》

GBJ107-87 《混凝土强度检验评定标准》

GB50164-92 《混凝土质量控制标准》

GB/T3632-95 《钢结构用抗剪型高强度连接副》

GB/T3633-95 《钢结构用抗剪高强度连接副技术条件》

GB/T11822-2000 《科学技术档案案卷构成的一般要求》

GBT11821-2002 《照片档案管理规范》

GB50319-2000 《建设工程监理规范》

GB50108-2001 《地下防水工程技术规范》

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50323-2001 《城市建设档案著录规范》

GB50326-2001 《城市建设档案著录规范》

GB50328-2001 《建设工程项目管理规范》

GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

GB50204-2002 《混凝土工程施工质量验收规范》

GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》

GB50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

JGJ63-1989 《混凝土拌和用水标准》

JGJ79-2002 《建筑地基处理技术规范》

DL18-87 《电力建设施工及验收技术规范》(水工结构篇)

SDL69-87 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)

DA/T22-2000 《归档文件整理规则》

DA/T28-2002 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规

范》

DL/T600-2001 《电力行业标准编写基本规定》

DLT5210.1-2005 《电力建设施工质量验收及评定规程第一

部分:土建工程》

3 质量监督检查阶段划分和应具备的条件

3.1 质量监督检查阶段划分

工程质量监督检查根据变电站土建工程施工进度,一般划分以下几个阶段。

第一阶段变电站主要建(构)筑物基础基本完成。

第二阶段变电站主体建筑结构工程基本完成,具备交付安装条件。

第三阶段变电站装修装饰工程完成,具备启动条件。

每个阶段质量监督检查前,工程应具备本阶段检查的相应条件。在阶段性质量监督检查时,应对主控楼、架构、主变压器基础等重点项目和关键部位视进度情况安排进行监督检查。各检查阶段,可由中心站根据工程的具体情况安排。

3.2 质量监督检查应具备的条件

3.2.1 各阶段监督检查时,其施工形象进度已基本达到本大纲的规定要求;

3.2.2 在第一、二检查阶段,单位工程的分批、分项、分部工程和隐蔽工程已验收,监理单位已签证;

3.2.3 第三检查阶段时,随生产系统投入的土建项目均已完成,且建设、监理、设计等单位已验收签证;

3.2.4 施工技术文件、资料、施工记录、质量检验记录和原材料、半成品、设备的出厂证件及试验资料和施工质量验收、签证手续齐全、完整;

3.2.5 建设单位已经办理工程质量监督登记手续。已将工程质量监督工作计划送达工程建设各责任主体;

3.2.6 工程质量监督站已经组织进行了自查和预监检工作,并整改完毕。

4 质量监督检查的内容和要求

4.1 对各责任主体质量行为监督检查

4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1 工程项目报建审批文件、初步设计文件已经审查,并取得批准文件;

4.1.1.2 以下工程管理文件审批手续齐全,管理制度健全并实施有效。

1)设计、施工、监理单位招投标文件和中标通知书;

2)设计、施工、监理单位承包合同及其单位资质证书(复印件);

3)工程建设质量目标;

4)质量、技术、安全责任制,安全奖惩制度,施工图纸会检制度,设计交底和设计变更管理制度,质量验收制度,分包工程管理制度,质量问题报告及处理制度,工程档案管理制度,物资采购管理规定;

4.1.1.3 工程和质量管理机构设置合理、专业人员配备齐全;

4.1.1.4 无明示或暗示工程各责任主体违反“强制性条文”降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量的行为;

4.1.1.5 对施工单位在施工中采用的“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)已审批。

4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1 承担的工程设计项目与本企业资质相符;项目主要负责人执业资格与承担设计项目相符,并已经本企业法定代表人授权;

4.1.2.2 设计变更单和技术洽商单审批手续完备;

4.1.2.3 及时进行设计交底,且交底和被交底各方签字齐全、规范;参加图纸会检并及时完成会检纪要对设计要求的相关内容;

4.1.2.4 按照计划及时交付图纸,满足工程连续施工需要;

4.1.2.5 工地设计代表工作到位、技术服务满足工程质量和进度的要求;

4.1.2.6 按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字。参加质量问题分析、调查和处理;

4.1.2.7 无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为;

4.1.2.8 对本阶段工程建设实体质量与设计标准的符合性提出明确的评估意见。

4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1 企业资质和总监理师资格与承担的工程监理项目相符。监理合同规范、清晰、责权明确;

4.1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权。项目监理部组织机构设置满足工程监理工作的要求。监理人员具备相应资格,工作到位。仪器设备配置满足工程监理工作需要。

4.1.3.3 监理规划、监理细则和监理工作程序的审批手续完备、实施有效;

4.1.3.4 监理规划交底、施工图会检等管理制度完善、齐全。相关记录、纪要签字手续完备;

4.1.3.5 施工质量验评项目划会表已审定,符合“验评标准”和工程实际情况。关键项目的质量控制点明确;

4.1.3.6 对分包队伍、试验室、工程测量和材料供应等单位的资质已经审查;对单位工程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施等审批手续完备;主要材料、构配件、设备检验记录齐全。建筑方格网、主要建构筑物控制桩、重要测量成果复测准确;

4.1.3.7 监理日志、监理月报、质量专题会议记录(纪要)、备忘录齐全、规范;

4.1.3.8 质量验收、现场巡视、平行检验和旁站监理等制度健全,实施有效。见证取样记录齐全;

4.1.3.9 施工质量验评表签字齐全、规范;对施工质量情况及时进行分析;

4.1.3.10 质量问题通知单收集齐全、整理规范,管理闭环;

4.1.3.11 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核;

4.1.3.12 对本阶段工程质量提出明确的评估意见。

4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1 本企业资质、项目经理资格与承包的工程项目相符。项

目经理与投标书一致,并经本企业法定代表人授权;

4.1.4.2 项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理,满足施工和质量管理工作的需要。各类特殊工种人员持证上岗;

4.1.4.3 工程质量方针明确,质量目标细化分解,并已落实;

4.1.4.4 单位工程开工报告已审批。施工作业指导文件、工艺文件交底记录完整、齐全,交底与被交底各主签字规范、齐全;

4.1.4.5 根据《电力建设施工技术管理导则》编制了各项施工技术管理制度,并实施有效;

4.1.4.6 计量管理制度完善,管理工作有效;

4.1.4.7 经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全。原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善,其台帐清晰、规范。混凝土和主要原材料质量跟踪制度完善,跟踪台账清晰、准确、规范;

4.1.4.8 工程质量验评项目划分表编制内容和审批手续齐全,能够切实指导质量验评;

4.1.4.9 见证取样制度完善,取样记录齐全;

4.1.4.10 施工质量问题台账完整、准确、清晰,处理完毕的问题管理闭环。施工成品和各类测量标志保护完好,措施得力;

4.1.4.11 参加单位工程竣工验收,施工质量问题整改记录完整。单位工程竣工验收签证完整、齐全;

4.1.4.12 对分包队伍和分包工程的管理符合规定。分包工程已经建设和监理单位审批。无违法分包、转包工程项目的行为。

4.1.5 对工程检测单位质量行为的监督检查

4.1.

5.1 土建试验室和测量、检测单位具备相应的资质。现场试验室已经中心站评审认定;

4.1.

5.2 各项管理制度齐全,质量管理文件执行有效;

4.1.

5.3 机构设置符合规定、试验人员具备相应资格,且配备齐

全并到位工作;

4.1.

5.4 检测仪器、设备管理规范。符全计理管理规定。管理台账清晰、准确、完善;

4.1.

5.5 检测工作依据、内容和方法正确,记录齐全;检测报告规范,数据及结论准确;

4.1.

5.6 检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定。

4.2 技术资料和文件的监督检查

4.2.1 主要施工技术资料

4.2.1.1 土建专业施工组织设计;

4.2.1.2 施工技术措施或作业指导书编审内容及执行记录;

4.2.1.3 单位工程开工、竣工报告;

4.2.1.4 设计变更和材料代用签证;施工图会检记录;

4.2.1.5 施工技术交底记录;

4.2.1.6 质量问题台账;

4.2.1.7 质量事故报告及处理文件;

4.2.1.8 监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单;

4.2.1.9 现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单,形成的技术资料清单。

4.2.2 主要施工技术记录

4.2.2.1 施工日志;

4.2.2.2 施工测量记录;

4.2.2.3 建(构)筑物沉降观测记录;

4.2.2.4 地基处理施工记录;

4.2.2.5 重要工序交底记录;

4.2.2.6 混凝土浇筑通知单;

4.2.2.7 混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日记;

4.2.2.8 大体积混凝土温控计算及施工记录;

4.2.2.9 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录;

4.2.2.10 混凝土和主要原材料跟踪台账;

4.2.2.11 变电架构、设备支架安装记录;

4.2.2.12 建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录;

4.2.2.13 冬期施工测温施工记录;

4.2.2.14 重要结构安装检验记录;

4.2.2.15 预制构件检验记录;

4.2.2.16 蓄水构筑物灌水试验记录;

4.2.2.17 电气绝缘和接地电阻测试记录;

4.2.2.18 集中空调系统调试记录;

4.2.2.19 给水、采暖及消防水系统水压试验记录;

4.2.2.20 混凝土生产质量水平评定记录;

4.2.2.21 排水系统通水试验记录;

4.2.2.22 已完、未完工程项目清单;

4.2.2.23 现场综合检查报告;

4.2.2.24 消防系统验收准用文件。

4.2.3 质量验收记录

4.2.3.1 检验批、分项,分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录;

4.2.3.2 隐蔽工程验收记录;

1)地基验槽

2)钢筋

3)地下混凝土结构;

4)地下构筑物防水、防腐;

5)防雷接地;

6)抹灰砌体、钢制结构及装饰修基层。

4.2.3.3 检验记录

1)混凝土原材料计量偏差

2)重要结构模板制作、修复、组装;

3)钢筋、预埋件、钢结构焊接;钢筋机械连接;

4)网架螺栓球结点承载力试验,网架焊接球结点无损检验;

5)预制构件结构性能和荷载试验;

6)混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、钢筋混凝土结构保护层厚度、现浇楼板厚度;

7)水泥网格板、预制屋面板承载力;

8)屋面、外墙、厕所、浴室等有防水要求项目的防渗检验记录。

4.2.4 出厂证件和试验资料

4.2.4.1 原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告;

4.2.4.2 成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告;

4.2.4.3 现场检验报告;

1)防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告;

2)混凝土原材料复检报告,砂浆、混凝土试验报告;

3)钢筋焊接、机械连接、钢材焊接试验报告;

4)土(石)方回填试验报告;

5)灌浆料、胶泥、涂料试验报告;

6)混凝土拌和用水水质试验报告;

7)灌浆料、混凝土强度评定;

8)重要构件及网格板强度试验报告;

9)地基承载力试验报告及桩基检测报告;

10)其它施工工艺试验报告。

4.3 对工程实体质量的监督检查

通过对直接反映工程质量的施工技术资料,检查工程的内在质

量,并对以下项目进行现场抽查。

4.3.1 建筑方格网、建(构)筑物主轴线控制桩定位及高程;基础轴线位移;地基或地基处理工程质量;

4.3.2 钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及混凝土保护层厚度;

4.3.3 回填土质量;

4.3.4 混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量;

4.3.5 基础、地下结构和屋面防水、防腐质量;

4.3.6 钢结构制作、安装、焊接及螺栓连结质量;

4.3.7 暖通、照明及通风、空调设施安装质量;

4.3.8 装饰、装修工程质量;

4.3.9 墙面、地面、路面质量;

4.3.10 观感质量检查:

4.3.10.1 墙面、屋面、顶棚、地面、路面、沟盖板、楼梯、踏步、台阶;

4.3.10.2 门、窗、玻璃、油漆;

4.3.10.3 室内给排水、厕浴、明沟、落水管;

4.3.10.4 照明、通风、采暖、空调。

5 质量监督检查的步骤和要求

5.1 检查步骤

5.1.1 鉴于电力建设工程的技术特点,质量监督检查以阶段性检查方式为主,结合不定期巡检并随机抽查、抽测的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自查,预监检和正式监督检查三个步骤进行。

5.1.2 自查

由工程质监督站督促工程建设、设计、施工和监理等单位,按本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件的资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后书面报告工程质监站,产申请预监检。

5.1.3 预监检

由工程质监站负责,组织工程建设、设计、施工和监理等单位,按本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件的资料,进行全面检查。检查完毕对工程质量做出客观、公正、恰当的评价,对存在的问题进一步整改。整改完成并经监理单位确认后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

各责任主体均应准备好关于工程建设管理和工程质量状况的书面汇报材料。(汇报的主要内容见5.2.3条)。

5.1.4 正式监检

中心站接到工程质量监督站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按本“大纲”规定的内容和要求,对工程建设各责任主体的质量行为、“强制性条文”执行情况和实体质量及技术文件和资料进行重点检查和随机抽查,并且,核查预监检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真配合检查。

5.2 检查方式

5.2.1 监检组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,也可按质量行为检查和实体质量检查分小组,按本“大纲”规定的内容和要求,在受监单位的相关管理人员和专业人员配合下,进行监检工作。

5.2.2 检查一般采取:大家听取汇报后,分组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在小组检查的基础上,经监

检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后,以大会形式通报工程建设各责任主体。

5.2.3 工程建设各责任主体迎监汇报材料的编写,应结合“大纲”的内容和要求,并力求简明、清晰、真实、准确地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题以及改进措施等方面的情况并认真填写附表1—附表3。汇报的主要内容一般为:

5.2.3.1 建设单位:建筑工程概况,工程建设的组织、管理,工程质量目标和质量管理措施,里程碑进度计划和实际施工进度控制,本阶段工程发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.2 设计单位:工程建筑设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,技术供应和工代现场服务(包括参加施工质量验收情况),对本阶段施工质量与设计规定符合性的评估,发生的重大设计变更,经验教训和改进措施。

5.2.3.3 施工单位:建筑工程施工范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作和质量控制效果,实体质量状况,实际施工进度,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.4监理单位:建筑工程监理工作范围,工作指导思想、工作原则,组织机构设置和人员配备,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,工程质量控制,施工质量验评结果统计,对本阶段施工质量的评估,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.5 工程质监站:预监检情况汇报。

6检查评价

6.0.1 各监检专业小组检查结束,经组内评议,对本专业的工程质量提出评价意见和整改要求以及改进工作的建议。同时,形成书面资料。

6.0.2 经监检组评议后,对本阶段工程建设质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料作出综合评价和检查结论。

6.0.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议,监检组通报综合评价及检查结论。

6.0.4 对检查结论满足本“大纲”要求者,可颁发本阶段工程“质量监督检查结论签证书”。会后,质监中心站出具正式质量监督检查报告。主送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门。抄送电力建设工程质量监督总站的地方政府委托监督工作的主管部门。

6.0.5 由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求,由监理单位正式检查验收后,经工程质监站确认并书面报送质监中心站备案。

附表1

受检资料目录

监检阶段:制表单位:

附表2

土建工程项目质量验评统计表

监检阶段:

质监站:监理单位:施工单位: 注1.分项工程应验收数在施工阶段指已开工的分项工程数;

注 2.单位工程优良标准按《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5201.1-2005)执行。

附表3

钢筋焊接质量统计表

变电站工程投运前电气安装调试

质量监督检查典型大纲

1总则

1.0.1 铱据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各方主体①及有关机构②的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。

凡接入公用电网的电力建设工程项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的送变电工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.0.2 《变电站工程投运前电气安装调试质量监督检查典型大纲》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对220KV及以上电压等级新建、扩建、改建的变电站工程投运前质量监督检查。110KV及以下电压等级的变电站工程,可参照执行。

1.0.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对首次和变电站土建及电气安装等三个“大纲”中重复性的条款一般中抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中

①工程建设各责任主体,是指参与工程建设的,建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。

②有关机构,是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室。

又未发生情况变化者,一般不再重复检查;

1.0.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。

2 质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本大纲的引用成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励使用本大纲的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。

《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号2000年1月30日发

建质[2003]162号《工程质量监督工作导则》

电建质监[2005]52号《电力建设工程质量监督规定》(暂行)

计建设[1997]252号《国家计委关于基本建设大中型项目开工条

件的规定》

国电总[2001]646号《关于电力建设必须严格执行国家基本建设

程序的通知》

建标[2000]241号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)DL/T5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:

建筑工程》

GB50319-2000《建设工程监理规范》

GB/T50326-2001《建设工程项目管理规范》

国电电源[2002]896号《电力建设工程施工技术管理导则》

DL/T782-2001 110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程

内蒙古石油化工建设工程质量监督站

工程交工(竣工)验收(安装部分)监督应提交 内蒙古石油化工建设工程质量监督站的资料 (2010-03-18) 1、施工单位提交的《化工建设工程竣工报告》(C8); 2、监理单位提交的《化工建设工程质量评估报告》(C11); 3、设计单位提交的《化工建设工程质量检查报告》(C10); 4、差不多工程质量监督机构核验的《安装单位工程质量评(核)定表》(C7)和《汇总表》(A17); 5、《石油化工建设工程竣工验收通知书》(B2); 6、《化工建设工程竣工验收报告》(B3); 验收报告应包括: (1)工程概况; ●工程项目批准依据、建设规模、产品方案及新增生产能 力; ●试车考核情况,各时期试车结果及各项经济指标考核结 1 / 21

果。 ●劳动爱护、职业卫生方面的情况; ●工程遗留问题及处理意见。 (2)执行差不多建设程序的情况; ●工程在施工过程中对国家相关法律、法规、规范的执行 情况; ●工程使用的要紧设备、材料、零部件、构配件复验、测 试情况; ●技术档案和施工治理资料的整理归档情况; ●施工过程中发觉的质量问题整改情况; ●施工单位是否签署工程质量保修书。 (3)对设计、施工、监理等方面的评价 ●设计情况,包括设计依据、设计单位、设计时期、设计 批准部门、重大设计变更等; ●施工情况,包括施工单位质量操纵、历年施工形象进度、 2 / 21

施工中大事记录等; 监理情况,包括现场工作(旁站、巡视、平行检查)、 强制性条文、法律法规等执行情况 7、防雷、防静电、车间空气质量、排污等法定检测报告; 8、公安消防、环境爱护、技术监督(特种设备)、安全生产监督(安全生产设施)等部门出具的认可或准许使用文件。 注:上述资料建设单位在办理工程竣工(交工)验收(安装部分)监督时,应按以上顺序装订成册,送交内蒙古石油化工建设工程质量监督站。其中提供的复印材料均应有建设单位加盖的公章。 表A17 安装工程---单位工程质量核定汇总表 监督注册号: 3 / 21

石化工程竣工资料文件编制指南

××××项目交工技术文件编制指南 1 范围 本指南规范了××××项目项目交工技术文件归档与整理的要求和方法;适用于巴陵石化新建、扩建、改建和技术改造等项目的交工文件编制、档案整理及档案验收。 2 相关术语和定义:(DA/T28-2002) 建设项目:指建筑、安装等形成固定资产的活动中,按照一个总体设计进行施工,独立组成的,在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、实行统一管理的单位。 单项工程:指建设基本原则中具有独立设计文件、可独组织施工,建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。 单位工程:指具有独立设计文件、可独立组织施工,建成后不独立发挥生产能力或工程效益的工程。 件:是最基本的整理单位,一般不同编号(文号、图号、合同等)或不同的题名的材料作为一件。件号即卷内文件的排列顺序号。 3、项目文件的归档范围及执行标准 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)。 《石油化工工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2007)。 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001) 《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822—2002) 《电子文件归档与管理规范》(GB/T18894—2002) 《建设工程监理规范》(GB 50319-2000) 《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903--2004。 中国石化厅[2006]54号关于印发《中国石油化工集团公司建设项目档案验收办法》的通知。 4 归档文件的份数 所有交工技术文件应归档2份,1份正本(全部为原件),1份副本;以上归档文件相应的电子版各1份(只读光盘)并具有目录检索功能,所有副本必须加盖编制单位公章. 5 责任和组卷.组册要求 5.1 总体说明: 5.1.1 各承包商在项目管理过程中使用“项目专用章”的应出具其公司发出的专用章授权文件,并将授权文件归入综合卷。项目总监或总监变更要有任命通知。 5.1.2 交工技术文件表格参照 SH/T3503-2007规定。 5.1.3 对 SH3503-2007不适用的工程及特种设备安装工程,交工文件表格可采用相关行业的标准。不适用的工程如下: 建设工程项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、35kV 以上送变电工程和油气田、长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按有关国家标准、行业标准的规定执行。 锅炉、压力容器、起重机械、电梯等安装工程的交工技术文件内容除执行本指南外,还应执行建设工程项目所在地特种设备安全监察管理部门的规定。 土建工程所用的交工技术文件内容和格式除执行本指南外,还应执行建设工程项目所在地建设行政主管部门的规定。

垃圾发电工程质量监督检查大纲

垃圾发电工程质量监督检查大纲 (适用于垃圾焚烧-余热锅炉-烟气净化系统) (试行) 江苏省电力基本建设工程质量监督中心站 二○○六年十二月 编制说明 为适应社会主义市场经济、填补新能源建设工程质量监督工作的空白,加强对工 程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促 进工程质量管理和投产水平不断提高,江苏省电力基本建设工程质量监督中心站针对 垃圾发电特点,补充编制了电力建设工程质量监督检查大纲(垃圾发电工程部分)。大 纲针对工程特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定、要求以及监检工作计划,保 证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量。 电力建设工程质量监督检查大纲(垃圾发电工程部分)包括八个阶段,其中首次质 量监督检查、土建工程质量监督检查、锅炉水压试验前质量监督检查、汽轮机扣盖前 质量监督检查和厂用电系统受电前质量监督检查分别套用《电力建设工程质量监督检 查典型大纲(火电、送变电部分)》中的《火电工程首次质量监督检查典型大纲》、《火 电土建工程质量监督检查典型大纲》、《火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲》、《火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查典型大纲》、《火电工程厂用电系统受电前质量监督检查典型大纲》。机组整套启动试运前质量监督检查、机组整套启动试运后 质量监督检查和竣工备案前质量监督检查等三个阶段按新编《垃圾发电工程机组整套 启动试运前质量监督检查大纲》、《垃圾发电工程机组整套启动试运后质量监督检查大纲》和《垃圾发电工程竣工备案前质量监督检查大纲》执行。 本“质监大纲"适用于江苏省境内全部垃圾发电建设工程。 本“质监大纲"自颁发之日起开始试行。 本“质监大纲"由江苏省电力基本建设工程质量监督中心站负责解释。

电力工程管理质量控制措施

电力工程管理质量控制措施 摘要:众所周知,电力工程项目的建设过程是十分的复杂,其施工的整体质量 会由多个方面的因素影响。所以,需要做好科学合理的规划工作,对其各类的影 响要素进行全面认真的分析和认知,开展更加全面的考量,对施工的目标进行进 一步的完善,做好施工的管理工作,提升技术含量。对于多个影响因素进行合理 的管理控制,进而更好的保证电力工程的整体施工速度和质量,为日后的经济建 设打下坚实可靠的基础。 关键词:电力工程;施工质量;影响因素;控制方式 1引言 新时期我国电力事业发展速度加快,对与之相关的施工作业开展产生了积极 影响。实践中,为了提高电力工程的施工质量,优化其工作性能,降低电力施工 风险,需要考虑输电线路的质量控制,运用有效的控制措施,为电力施工中延长 输电线路的使用寿命提供保障。基于此,系统阐述了在电力工程施工中的质量管 理控制,以便改善输电线路应用中的质量,满足电力生产活动高效开展的多样化 需求。 2 目前电力工程管理中存在的不足之处 2.1 电力工程管理技术尚不完善 电力工程管理技术直接影响工程施工质量和效率,对于工程进度是否能够按 时完成,工程质量能否满足要求有很大关系。在当下国内电力工程管理技术中, 大部分还不能满足市场要求,技术尚不完善,存在不少要改进的地方。一方面管 理人员专业能力较低,不能及时完成工程进行中的管理需求,无法充分发挥工程 管理作用。另一方面,企业缺乏对管理人员进行足够的培训工作,随着时代发展 步伐日益加快,很多新领域新概念都要求管理人员不断学习,否则根本无法满足 实际工作要求。就以工程管理中的施工安全为例,目前发生的施工安全问题,管 理人员很难做好安全隐患的预防,或者及时解决安全问题,往往造成严重事故发生,究其根本还是专业技术不够,管理能力不足。 2.2 电力工程管理流程尚不合理 管理部门没有清楚的职能分工和责任要求,管理流程混乱,工作效率低下。 第一,电力工程管理制度职能分工不明确,部门与部门之间很容易出现职能混淆,在工作对接和相互协作时出现困难,工作流转不够顺畅;第二,各部门之间权责不清,一旦工程出现问题,各部门之间相互推脱责任,很容易造成工作停滞,难以 快速有效解决问题;第三,很多企业管理流程依旧按照传统工作流程,以工作流程代替管理流程,缺乏专业管理技术应用,难以及时解决管理层面的问题。 2.3 电力工程管理方式难以满足需求 电力工程管理方式按照国家统一标准进行,虽然在早期发展过程中能够保证 企业基本管理要求得以满足,但是已经无法适应当下日渐复杂的社会市场环境, 单一的管理方式很难处理多种情境下的复杂施工问题,而且效率低下,再结合当 下对互联网科技等应用的进一步拓展,管理方式必要向其靠拢,管理人员需要制 定合适的网络管理方式,以满足高效、实时、多方面等市场电力工程建设新需求,否则将严重制约企业发展,造成管理失误。 3 关于电力工程质量控制与管理的策略探讨 3.1聘请优秀的施工人才与工程队伍

输变电工程质量监督检查大纲 PDF

输变电工程质量监督 检查大纲

前言 为贯彻落实《建设工程质量管理条例>和电力建设工程质量安全管理有关规定,进一步加强电力工程质量监督管理,统一监督检查的工作内容,提高电力工程质量监督工作水平,电力工程质量监督总站组织编制了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。 本《大纲》共包括以下11部分: ——第1部分首次监督检查 ——第2部分地基处理监督检查 ——第3部分变电(换流)站主体结构施工前监督检查 ——第4部分变电(换流)站电气设备安装前监督检查 ——第5部分变电(换流)站建筑工程交付使用前监督检查 ——第6部分变电(换流)站投运前监督检查 ——第7部分架空输电线路杆塔组立前监督检查 ——第8部分架空输电线路导地线架设前监督检查 ——第9部分架空输电线路投运前监督检查 ——第10部分电缆线路工程安装前监督检查 ——第1 1部分电缆线路工程投运前监督检查 一、编制说明 (一)编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号) 《质量发展纲要(2011-2020》>(国发(2012)9号)

《电力工程质量监督体系调整方案》(国能电力(2012) 306号) 《工程建设标准强制性条文》(电力I程部分) 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》(GB 50319) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL5009.3) 《电力建设工程监理规范》(DIIT5434) (二)指导思想和编制原则 按照精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: (1)与监督检查阶段相协调的原则。 (2)监督检查转序的原则。 (3)监督验收质量的原则。 (4)监测实体质量的原则。 (5)以强制性条文为基础的原则。 (6)兼顾技术进步的原则。 (三)调整的主要内容 本《大纲》与原《大纲》相比,主要的调整和变化如下: (1)在监督检查的内容上增加了地基处理监督检查部分。

构建中国石化工程建设质量监督管理体系

构建中国石化工程建设质量监督管理体系 中国石化股份公司副总裁、工程建设管理部主任张克华 《中国石化》杂志2007年第7期 中国石化集团公司近年来建成投产和正在建设一批石油和石化工程。中国石化工程质量监督部门依据国家法规和中国石化内控制度,对工程建设质量实施了有效的监督和管理。随着我国石化建设事业的高速发展,以及中国石化工程建设管理体制的深化改革,必须改革和完善石化工程质量监督管理体系,使之适应中国石化工程建设发展的要求。 石化工程质量监督的特点和现状 石油化工建设项目除具有一般建设项目的共性外,还有其自身鲜明的特点: 石化建设工程涉及的专业广泛,建成后的生产装置大多处于高温高压、易燃易爆、有毒有害的苛刻条件下工作,属高危险性项目。建设项目的实现过程工程技术复杂,质量要求高,作业难度大,专业多,设备器材品种繁杂,检验严格,而且技术更新快,影响质量的因素不易掌控。工程建设中只要有一步管理、监控不到位,都会给日后的生产操作带来不良影响和危害。 石化项目的工程建设过程是一个多专业协同作业的过程,既要求有大兵团作战的全局性战略安排,又对各专业的深度交叉和战术衔接有严格的要求,各专业必须“按着程序做、遵循标准干”,才能集成为一个完整的工程建设项目实体。 石化建设项目的实现过程技术难点集中体现在大型机组安装、大型储罐和设备制作、大型集散控制系统的组态和调试、大型设备的吊装以及特种材料的焊接等方面。这就要求参与石油化工项目建设的施工单位、设计单位、监理单位和总承包单位等责任主体必须拥有相应的技术和管理能力。 石化建设项目的上述特征,决定了石化工程质量监督除具有建设工程质量监督的一般性质外,还具有以下特点:坚持对工程项目实体质量与参建责任主体质量行为并重的管理监督原则。采用日常监督管理与组织综合和专项质量大检查、包括“飞行检查”相结合的监督管理模式,强化对项目实现过程质量监管的要求=保持高素质的复合型和专业型相结合的监督人员管理团队。 根据石化工程建设项目的特征和质量监督的特点.中国石化工程质量监督机构开展了有效的工程质量监督和管理,确保了工程质量。在全国专

石化工程质量检查大纲第一册

石化工程质量检查大纲(2010版)第一册 前言 《石化建设项目工程质量检查程序(试行)》自2005年9月5日发布以来已运行4年2006年我们为推动其规范执行,编制了与其配套的的《石化工程质量检查大纲》。上述文件的发布执行对规范中国石化总部组织的综合性工程质量检查或专项工程质量检查活动发挥了极大地作用。 近年来,随着国家有关工程建设质量管理法律法规的不断完善,国家和石化行业工程建设的相关标准规范有了较大程度的更新。为了适应当前工程建设形势的需要,进一步提高工程质量检查工作的效率和水平,从而更好的为石化工程建设报价护航,石油化工工程质量监督总站(以下简称总站)组织有关分站对《石化建设项目工程质量检查程序(试行)》和《石化工程质量检查大纲》进行了修订。 在向分站广泛征求修改意见的基础上,总站组织有关分站专业人员召开研讨会进行整合修改,形成现在的《石化建设项目工程质量检查程序(2010版)》及《石化工程质量检查大纲(2010版)》,供工程质量监督人员内部使用。 为使广大监督人员在参加工程质量检查活动时便于携带,我们仍按专业划分为以下八册: 第一册《检查程序》、综合管理行为; 第二册土建工程 第三册动设备安装工程; 第四册静设备安装工程; 第五册电气、仪表及弱电工程; 第六册工艺管道、焊接、无损检测工程; 第七册长输管道; 第八册防腐、绝热、工业筑炉、设备衬里工程。 由于修改时间较短,许多环节没能进一步推敲,难免存在疏漏之外。诚恳地希望广大监督人员在使用《检查大纲》的实际操作过程中,提出改进意见,以便我们不断修订完善。 对《检查程序》和《检查大纲》的改进意见和在使用过程中需要探讨的其他问题、事项,可用信函、传真、电子邮件方式与我们联系。

【建筑工程类】风电场工程质量监督检查大纲

(建筑工程质量)风电场工程质量监督检查大纲

电力建设工程 质量监督检查典型大纲 (风电场部分) 黑龙江省电力建设工程质量监督中心站 2009年4月 编制说明 为适应风力发电建设工程质量监督工作的需要,加强对工程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促进工程质量管理、工程实体质量和投产水平不断提高,电力建设工程质量监督总站组织编制了电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)。 本大纲是在山西省电力建设工程质量监督中心站编制并试用的基础上,吸纳了由江苏省电力建设工程质量监督中心站、内蒙古电力建设工程质量监督中心站分别编制的“风电建设工程质量监督检查大纲”中机务专业的相关内容,所形成的讨论稿。目的是针对风电工程的特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定、要求以及监检工作计划,保证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量。 电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)包括《风电场首次及土建工程质量监督检查大纲》、《风电场变电站受电和首批风机并网前质量监督检查大纲》和《风电场整套启动试运阶段质量监督检查大纲》三个阶段。适用于接入公用电网(110kV及以上)的内陆型风电工程。

风电场首次及土建工程 质量监督检查典型大纲 1 总则 1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一风电场建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程3个阶段性质量监督检查典型大纲。 凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2 《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站),对以110kV及以上等级电压接入公用电网的风电建设工程正式开工后的首次工程质量监督检查。对以110kV以下等级电压接入电网的风电建设工程,可参照执行。 1.0.3 首次检查的主要内容包括: 1)按本“大纲”下述要求进行监督检查; 2)宣布本工程项目的质量监督机构及组成人员; 3)布置本工程项目质量监督检查计划及其实施要求。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行时,对各阶段“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况

电力工程施工质量控制措施探讨

电力工程施工质量控制措施探讨 发表时间:2019-08-07T11:31:09.063Z 来源:《工程管理前沿》2019年第10期作者:徐玲艳 [导读] 电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系, 摘要:电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系,要求做好电力工程施工质量控制工作,以保证输电质量。文章基于以往工作经验,首先分析了影响电力工程施工质量的有关因素,然后从电力工程施工的全过程入手,对电力工程施工质量提出了有效的控制措施。希望文章的质量控制措施能促进电力工程施工质量管理水平的提升,为国家电力行业建设做出贡献。 关键词:电力工程;输电;施工质量;影响因素;控制措施 近年来,我国电力工程建设项目越来越多,为国家经济发展和人们生活保障提供了有力支持。在电力行业快速发展的背后,如何控制电力工程质量也成为行业内关注的重点。为了有效控制电力工程施工质量,打造优质的工程项目,应当先了解影响电力工程施工质量的有关因素,采用科学有效的质量管理理念和体系。 1 影响电力工程施工质量的有关因素 从以往工程项目经验总结到,影响电力工程施工质量的因素主要涉及五个方面,具体是人、方法、材料、机械、环境。 1.1 人的因素 电力工程是由各工种的人员共同完成的,人作为电力工程的建造者,对工程的质量起到直接的影响。人的因素主要涉及文化水平、专业知识、技术水平、业务能力、管理能力、执行能力、职业道德等,这些因素对电力工程施工质量或多或少都有一定的影响。 1.2 方法因素 方法因素包括电力工程施工的技术方案、技术流程、施工组织设计、组织措施、调试手段,以及工程施工中涉及的测量方法、统计方法等。施工方法是电力工程施工建设的手段,对实现电力工程目标的关键要素,不仅影响电力工程施工质量,对电力工程的施工进度、投资等也有着影响。因此,要求根据技术、工艺、经济等方面的综合比较分析结果,制定电力工程施工方案,做好技术方案必选工作,确保电力工程施工方法符合工程质量要求。 1.3 材料因素 材料是电力工程施工建设的基础,主要包括原材料、半成品、成品及构配件等。材料质量对电力工程施工质量的影响是致命的,若选择劣势材料,或是“三无“产品,势必降低电力工程质量。 1.4 机械因素 机械因素指的是电力工程施工过程中所要使用到的各类机械设备,如运输设备、测量仪器、调试仪器、操作工具、施工安全措施等。机械设备作为电力工程的生产工具,其产品质量、类型、技术含量等是否与电力工程设计的要求、工程特点相适应,对电力工程施工质量影响巨大。 1.5 环境因素 环境因素如气候、温度、湿度、大风等,这些因素直接影响电力工程施工质量。通常电力工程施工很少严寒的冬季、暴雨、大风等环境下进行,因为这些因素不利于施工操作,不仅能造成施工操作失误,还会引发施工安全施工,降低工程质量。因此,环境因素对电力工程施工质量有着不利的影响,应排除一些不易施工环境条件,创建有利的施工施工环境。 2 电力工程质量质量控制措施 要想保证电力工程施工质量,应从电力工程项目实施的全过程入手,既要做好施工期间的质量管理工作,又要做好施工前的准备工作。倘若施工准备不充分,无法保障技术文件交底工作到位,更不能确保电力工程施工工作有序展开。所以,应当树立全过程的电力工程施工质量管控理念,做好每一阶段的施工质量控制工作。 2.1 施工准备期间的质量控制 在施工准备期间,为控制电力工程输电线路施工质量,应当做好以下几个方面的工作:(1)施工人员先要做好电力工程输电线路图纸的会审组织工作,审查施工图纸,查漏补缺,确认线路的结构、选型等设计符合工程要求后再开展下一阶段的工作。(2)施工技术方法交底,让施工人员了解施工技术方案和设计意图,知晓各环节的技术难点。(3)对输电线路的施工组织设方案和施工质量监督体系进行严格审查,为施工质量管理提供基本保障。(4)根据输电线路施工设计图和合同选购质量标准相符的材料,要求材料具备相关证明。(5)认真考核施工人员的专业知识、技术能力等,通过考核后才能上岗,否则不能进入施工队伍。(6)建立健全的施工质量管理组织体系和完善的施工质量管理制度,为电力工程输电线路施工质量提供坚实的保障。 2.2 施工过程中的质量控制 2.2.1 加强技术管理。在整个电力工程输电线路施工中,要严格落实相关的规范规程和要求,根据技术规范建立完善的施工技术管理组织体系,采取有效的施工技术管理措施,确保各个环节的施工工艺落实到位。 2.2.2 注重施工现场管理。施工现场相关活动是否有序开展,对电力工程输电线路的施工质量直接的影响。为保证输电线路施工质量,在施工中应做好关键部位、薄弱环节、隐蔽工程的施工质量管理工作,将作为施工过程的监管重点的对象,降低操作失误率,使现场工作顺利展开。 2.2.3 强调质量考核。在整个施工过程中,都要严格落实质量考核工作,考核对象主要有综合管理、施工工艺、施工质量、施工技术、安装与调整试验等。主要考核手段有自检和复检,先施工企业组建质量考核小组负责工程质量的自检工作,自行进行整改,之后再复检。最后,由监理单位对工程质量进行检查考评,确定工程质量是否达到标准规范。 2.2.4 强调关键工艺或工序。在电力工程输电线路施工中有一些关键工艺或工序,应当严加这部分的管理工作,以保证施工质量。第一,根据合同和工程要求选择型号、规格等相匹配的导线、缆线等,科学配置杆塔混凝土,做好原材料的选购与性能检测工作,奠定工程质量的物质基础;第二,根据施工设计图选择适应的输电线路杆塔,做好相关的防雷、防污等工作。在完成杆塔施工后,对杆塔的刚度和强度进行质量检测,确认其符合质量标准;第三,在输电线路架设上,先做好线路的展放工作,可以选择张力展放和拖地展放。展放工作结束后,结合杆塔强度等要素进行线路导线收紧工作,最后进行安装工作。 2.2.5 充分发挥监理作用。在工程施工中,监理人员根据现行的有关规范规程制定监理方案、监理目标,确定监理手段,对施工质量、

汽机扣缸前质量监督检查典型大纲

火电工程汽轮机扣盖前 质量监督检查典型大纲 1 总则 1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体①及有关机构②的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。 凡接入公用电网的电力建设项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的火电建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2《火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查典型大纲》(以下简称“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对汽轮机安装工程扣盖前的质量监督检查。 1.0.3扣盖前监检范围包括高压缸、中压缸和低压缸范围内的工程质量和相关的扣盖工作条件。若高、中压缸出厂时为组装供货,不须现场揭盖检查者,则可检查出厂技术文件资料。 ①工程建设和责任主体,是指参与工程建设的,建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。 ②有关机构,是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各

责任主体质量行为时,对火电工程各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查; 1.0.5 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。 1.0.6对国外引进设备工程的质量监检技术标准,按供货技术合同约定执行;合同中未作规定不明确或国内、外技术标准有较大差异时,按由建设单位组织相关单位协商确定,报主管部门批准的标准执行。 2 质量监督检查的依据 下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。 GB50319—2000 《建设工程监理规范》 建设部令第81号《实施工程建设强制性标准监督规定》建标[2000]241号《工程建设标准强制性条文》(电力工 程部分) DL438-2000 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL439-1991 《火力发电厂高温紧固件技术导则》 DL5011-1992 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组 篇)》 国电电源[2002]267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》DL586-1995 《电力设备用户监造技术导则》

石化工程质量管理规定

《中国石化工程质量管理规定》 中国石化建(2011)1026号 1基本要求 1.1中国石化工程质量管理坚持“质量永远领先一步”的方针,严格执行工程建设程序,遵循标准规范,以人为本,精细管理、持续改进、追求卓越,树立良好的中国石化工程建设整体形象,持续提升中国石化工程质量管理水平,建设具有世界一流质量的工程项目。 1.2直属工程建设企业质量管理工作应满足过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求,提供满足合同要求的产品和服务。 1.3工程质量管理目标:工程质量合格率100%,工程建设项目一次投料试车(投用)成功。 1.4工程质量管理包括:工程建设项目质量管理、直属工程建设企业质量管理、工程质量检查与监督、工程质量事故处理、经费管理等。2质量管理机构与职责 2.1工程部是工程质量管理工作的专业管理部门,主要负责工程质量的监督与协调,其主要职责:2.1.1负责贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法律和法规;制定中国石化有关工程质量管理制度、规定并监督执行。2.1.2负责编制中国石化建设工程质量工作规划。2.1.3负责中国石化建设工程质量宏观监控,组织总部层面工程质量检查。 2.1.4负责中国石化建设工程质量监察和监测工作管理。2.1.5负责中国石化工程质量管理人员培训、考试以及资格考核认定;负责有关

特殊工种作业人员的培训、考试以及资格的考核认定。 2.1.6总结、交流、推广中国石化建设工程质量管理先进经验,促进工程质量管理水平不断提高。 2.1.7组织中国石化工程质量评优工作。 2.1.8组织、协调工程质量问题的处理。 2.1.9组织重大工程质量事故的调查和处理。 2.1.10对中国石化建设工程质量管理状况进行评价。 2.1.11指导企业建立工程质量管理体系并进行管理。 2.2工程企业管理部是直属工程建设企业质量管理工作的专业管理部门,对直属工程建设企业质量工作负专业管理和监督责任。其主要职责: 2.2.1组织编制直属工程建设企业有关质量管理的制度,制定质量管理指标,并组织考核、评价工作。 2.2.2组织和指导直属工程建设企业推行先进质量管理方法、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动。 2.2.3制定直属工程建设企业质量管理规划和目标,年度质量管理工作要点,并组织实施。 2.2.4负责直属工程建设企业质量信息统计分析,促进质量问题改进,组织重大质量攻关。 2.2.5负责直属工程建设企业质量管理专业队伍的建设和管理,结合业务特点组织培训。2.2.6负责组织直属工程建设企业重大质量事故的调查处理,配合科技开发部开展特大质量事故的调查处理工作。

重要石化设备监造大纲(上册)

重要石化设备监造大纲(上册) 热壁加氢反应器制造过程质量验收检验大纲 1 总则 1.1 内容和适用范围 1.1.1 本大纲主要规定了采购单位(或适用单位)应对热壁加氢反应器制造过程进行质量验收检验的基本内容及要求,也可作为委托驻厂监造的依据。 1.1.2 本大纲适用于是有化工工业使用的加氢裂化、加氢精制装置中的热壁加氢反应器。同类容器可参照使用。 1.2 主要编制依据 1.2.1 《压力容器安全技术监察规程》; 1.2.2 GB 150-1998《钢制压力容器》; 1.2.3 JB 4732-1995《钢制压力容器分析设计》; 1.2.4 加氢反应器设计文件; 1.2.5 ASME规范; 1.2.6 相关标准等。 2 原材料 2.1 主要钢种为2.25Cr-1Mo和2.25Cr-1Mo-0.25V、3Cr-1MoV、冶炼工艺应采用电炉熔炼加炉外精炼、真空脱氧。 2.2 依据采购《技术协议》审核主体材料(含焊材)质量证明书,材料牌号及规格、锻件级别、数量、供货商等。 2.3 主体材料应进行外观、热处理状态、材料标记检查。 2.4 筒体、封头、进出口法兰及盖、法兰接管等主要承压件的化学成分、回火脆性敏感系数、常温机械性能、高温机械性能、夏比冲击试验、晶粒度及非金属夹杂物(指锻件)、硬度、回火脆性倾向评定、无损检验及取样部位、试验数量、模拟热处理状态应与采购《技术协议》规定一致。材料复验应按《压力容器安全技术监察规程》、采购《技术协议》规定执行。 2.5 内件、主螺栓、主螺母、裙座等材料检验应与采购《技术协议》规定一致。 2.6 螺栓和螺母应逐件进行硬度测试,按采购《技术协议》验收。 2.7 ≥Ф50棒料加工的螺栓粗加工应进行超声波检测,按采购《技术协议》验收。 2.8 基材焊接材料和堆焊材料检验应与采购《技术协议》规定一致。 2.9 凡在制造过程中改变热处理状态的主体材料,应重新进行性能热处理,其机械性能应与母材规定的要求一致。 3 焊接 3.1 焊工作业必须持有相应类别的有效焊接资格证书。 3.2 制造厂应在产品施焊前,根据图样、采购《技术协议》及JB 4708-2000的规定完成焊接工艺评定。 3.3 主要焊接工艺评定至少覆盖基体焊接工艺评定、堆焊工艺评定、异种钢焊接工艺评定三类。 3.4 焊接工艺评定报告应经相关单位确认。

关于电力工程质量管理与控制措施的分析

关于电力工程质量管理与控制措施的分析 发表时间:2018-09-17T15:24:23.760Z 来源:《基层建设》2018年第25期作者:张绮雯 [导读] 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。 广州电力建设有限公司 510000 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。基于此,本文首先对电力工程项目质量控制管理的必要性以及影响电力工程质量的因素进行了分析,并在此基础上,提出了全过程质量控制管理策略,以期为促进电力行业的发展提供参考意见。 关键词:电力工程;质量管理;控制措施 引言:电力工程在我们的日常生活中起着十分重要的支撑作用,另外,在我国基础能源工程项目中,电力工程作为重要组成部分,一旦出现质量问题,就可能影响到能源的正常供给,也会对电网的运行状况造成恶劣的影响。因此,为了促进电气企业的正常运行发展,有必要加大对电力工程质量管理的重视,采取有效措施,对电力工程项目实施全面有效的控制管理措施,在提升电力企业自身管理水平的同时,也起到保障电力工程质量的作用。 1.电力工程质量控制管理的必要性 随着我国科学技术的不断发展,当前我国电力工程的铺设范围也越来越广,为了确保电力工程的正常运行,有必要加强质量控制管理工作,其具体体现在以下几个方面: 1.1与市场竞争息息相关 在当前异常激烈的市场竞争中,电力工程项目质量的高低对于企业的经营运行而言起着决定作用。更重要的是,在当今的市场经济越来越完善的情况下,高质量的产品必然会在当前适者生存的环境下胜出。为此,在当前激烈的市场竞争中,为了保障电力工程的质量,有必要做好电力工程的质量控制管理工作。 1.2与人民工作、生活息息相关 当前,人们在日常的工作生活中,对电力工程的依赖程度日渐提高,再加上当前电器越来越多,如果电力工程的质量出现问题,则导致人们的工作生活无法正常进行,从另一个角度说,电力工程在当前起着不可替代的作用。所以,为了保护人们的基本物质需求和基本的工作生活需要,必须要做好电力工程的质量控制管理工作,向社会供给高质量的电力。 1.3与整个社会经济效益息息相关 由于电力工程在中国经济发展过程中起着十分重要的作用,我国会在电力工程的施工建设中投入大量的资金,以促进电力行业的发展,通过建设较为完善的供电网络,为人们输送高质量电力的同时也保持国家的持续稳定发展。换言之,如果不重视电力工程的建设质量,不仅会在社会上造成严重的损失和浪费,更有可能危及人们的生命财产安全,对社会带来严重的负面影响。因此,必须要采取科学合理的管理措施加强电力工程质量的控制管理。 2.影响电力工程质量的因素 2.1人员客观因素 在电力工程的建设施工过程中,人的因素是影响电力工程质量的关键因素,在整个建设过程中,起着主导性的作用。无论是管理人员缺乏质量控制意识还是施工人员的施工水平技能不足,这些都在一定程度上影响项目的质量。 2.2材料质量因素 基于电力工程涉及面广且十分复杂的特点,电力工程建设的材料也是需要格外重视的因素,电力工程中往往会应用到各种各样的材料,所以,如果使用了质量不合格的材料,则会对后期电力工程建成运行后的质量造成影响,因此,必须要对建筑材料的质量进行科学合理的控制。 2.3机械设备因素 机械设备是施工过程中使用的各种机器,是工程建设,机械设备,仪表等自用性能的必备设备。运行灵敏度是否符合电力工程建设的特点,将直接影响电力工程的质量。 2.4施工方法因素 在电力工程建设中,施工方法是影响工程建设的重要因素,如果在施工前没有根据工程建设的实际情况,制定合理的施工计划,则可能在影响工程质量的同时延缓工程建设工期,并对项目的经济效益造成影响。 2.5施工环境因素 对于许多电力工程的建设而言,由于其很多是处于室外进行建设施工,会较多地受到天气、地质等诸多自然因素的影响,具有复杂多变和不可控的特征。 3.提高电力工程质量管理与控制策略 从上述分析可知当前电力工程项目中存在着诸多的质量影响因素,因此应采用全过程动态管理策略,并实施监管制度。 3.1决策阶段质量控制 仅仅通过控制项目的建设就无法完成电力工程管理工作。在决策阶段加强电力工程的质量控制和管理是整体管理工作的一个相对重要的组成部分,在项目施工前,必须要对实地进行考察,分析所在地的需求、项目的建设是否可行以及项目选址等诸多方面的因素进行全面综合的考量。同时,还有必要为其他相关环节的决策做好准备,例如,在法律法规等政策的指引下进行电力工程的建设施工,确保电力工程建设尽可能促进中国国民经济的发展。另外,还有必要考虑电力工程项目的选址问题,选择地质条件优越以及人口稀少的地区,这样项目的选址可以间接地减少工程成本,提升电力工程建设的经济效益。 3.2设计阶段质量控制 电力工程建设项目的特点,规模和实际运行步骤受整体设计工作的影响很大。在现场调查后,进行初步设计,确保对设计工作的各个

光伏并网接入前质量监督检查典型大纲(10)

电力建设工程质量监督检查典型大纲 (光伏发电部分) 光伏发电并网启动试运前质量监督检查典型大纲 电力建设工程质量监督总站编制

光伏发电并网启动试运前质量监督检查典型大纲 1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1. 总则 依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量 监督规定》,为统一光伏发电建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程 建设各责任主体及有关机构的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质 量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充 分发挥工程项目的经济效益和社会效益,编制《光伏发电并网启动试运前质量监督检 查典型大纲》。 凡接入公用电网的光伏发电工程项目,包括各类投资方式建设的工程,按上述相 关典型大纲的规定进行质量监督检查。 本《大纲》适用于电力建设工程质量监督中心站对光伏发电并网启动试运前的质量监督检查。 本次检查主要内容包括: 1)本“大纲”要求进行监督检查项目; 2)土建部分首检之后施工土建项目 质量监督检查以重点抽查方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对于“大 纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定,在后续工程中又未发生 情况变化者,一般不再重复检查。 根据工程设计的具体情况,中心站可结合工程实际特点,补充编制其具体的监督检查 细则,保证检查的针对性和全面性。 2. 质量监督检查的依据 见附录 均应 3.0.1 3、质量监督检查应具备的条件试运指挥部及下设各工作组已经建立,并正常运作。

3.0.2 各方阵的电池组件、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、三相干式变 压器及相应场内电力线路的建筑、安装工程已按设计全部施工完毕,并进行了工程的验 收、签证。且其区措施域范围内环境整洁,无施工痕迹,安装警示和隔离措施以及消防布设 符合规定要求。 3.0.3 设备投运前的电气试验(包括“五防”功能)、继电保护、远动、环境监控系统和通信系统调试 完毕,并验收、签证完毕。 3.0.4 消防系统已按设计范围和规定标准施工完毕,经地方消防主管部门验收,并取得同意投用的书 面文件。 3.0.5 环境保护按环评批复意见已落实建设,并取得地方环保部门同意并网启动的书面文件。 3.0.6 光伏发电接入电网的技术方案和安全技术措施已经试运总指挥审批,并报电网 调度部门备案。 3.0.7 受电后的管理方式已确定,相关的生产准备工作已经就绪。 3.0.8 与电网管理部门已签署关于光伏发电上网调度协议和购售电合同等涉及电网安全技术条件已满足 电网的要求,且有调试部门的确认书。 3.0.9 各种设备、器材和原材料的产品出厂合格证明、施工记录、试验报告和调试记录等完整、齐 全、准确。 3.0.10 有关设计变更、设备缺陷处理已闭环。 3.0.11 本工程投运范围内所涉及的《强制性条文》执行情况有检查记录。 3.0.12 工程部已按本“大纲”的规定,对工程质量进行了自监检,对所提出的待整改的问题已全部处 理完毕。 4. 质量监督检查的内容和要求 4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为监督检查: 4.1.1.1 试运指挥部已成立,运行和维护人员落实、到位,并分工清楚,职责明确。 4.1.1.2 工程和质量管理机构健全,各项质量管理制度完善,工程质量处于受控状态。 4.1.1.3 按规定组织设计交底和施工图会检;按合同约定组织设备制造厂进行了技术交底。 4.1.1.4 设备、材料到货检验制度健全,各单位自行采购的设备、材料质量符合设计和相关标准 规定。 4.1.1.5 工程组织、协调工作得力, 设计、施工、调试、生产和监理各单位在启动调整试验阶段组织 分工清楚、职责明确。 4.1.1.6 开关站接入地区变电站送电方案已报请相关部门批准;并报电网调度部门备案,上网调度协议

大型塔器制造过程质量验收检验大纲-中石化

大型塔器制造过程质量验收检验大纲 1 总则 1.1 内容和适用范围 1.1.1 本大纲主要规定了采购单位(或使用单位)应对大 型塔器制造过程进行质量验收检验法人基本内容及要求, 也可作为委托驻厂监造的依据。 1.1.2 本大纲适用于石油化工工业使用的钢制大型塔器 (焦炭塔除外)其它塔器可参照执行。 1.2 主要编制依据 1.2.1 《压力容器安全技术监察规程》; 1.2.2 JB/T 4710—2005《钢制塔式容器》; 1.2.3 JB/T 1205—2001《塔盘技术条件》; 1.2.4 GB 150—1998《钢制压力容器》; 1.2.5 JB 4732—1995《钢制压力容器分析设计标准》; 1.2.6 大型塔器设计文件; 1.2.7 相关标准等。 2 原材料 2.1 主要钢种包括碳钢、低合金钢、不锈钢及低温钢等。 2.2 依据采购《技术协议》审核主体材料(含焊材)质量 证明书,材料牌号及规格、锻件级别、数量、供货商等应 与采购《技术协议》规定一致。 2.3 对主体材料应进行外观、热处理状态、材料标记检查。 2.4 筒体、封头、进出口法兰及盖、法兰接管等主要承压 件的化学成分、常温力学性能、高温力学性能、夏比冲击 试验、晶间腐蚀试验、供货状态等应符合GB150-1998及采

购《技术协议》规定。材料复验应按施工图、《压力容器安全技术监察规程》、采购《技术协议》规定。 2.5 裙座、塔内件等应符合相关材料标准和施工图规定。 2.6 焊接材料检验应符合采购《技术协议》要求。 2.7 凡在制造中改变热处理状态的主体材料,应重新进行性能热处理吗,其力学性能、晶间腐蚀试验应符合母材的相关规定。 3 焊接 3.1 焊工作业必须持有相关类别的有效焊接资格证书。 3.2 制造厂应在铲平施焊前,根据施工图、采购《技术协议》及JB4708-2000的规定完成焊接工艺评定。 3.3 主要焊接工艺评定至少覆盖基体焊接工艺评定、异种钢焊接、堆焊层焊接工艺评定三大类。 3.4 焊接工艺评定报告应按采购《技术协议》规定报相关单位确认。 3.5 焊接作业应严格遵守焊接工艺规程。 3.6 焊接材料的选用应符合施工图规定。 3.7 焊接接头型式应符合施工图或焊接工艺规程要求。 3.8 复合板焊接接头坡口形式应符合施工图或焊接工艺规程要求。 3.9 焊接返修次数不得超过采购《技术协议》规定,所有的返修均应有返修工艺评定支持。 3.10 焊缝检查: 3.10.1 焊缝外观不允许存在咬边、裂纹、气孔、弧坑、夹渣、飞溅等缺陷。

相关文档
相关文档 最新文档