一、工程概况:

1、工程概述:

本工程为框剪结构,总建筑面积为65262m2,其中人防面积为3800m2,本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,耐火等级二级,抗震设防烈度为6度,本工程地下室为平战结合人防,平时为汽车库,战时为6级人防地下室二等人员掩蔽所。地下室人防共二个防护单元,防护单元一建筑面积为2000m2,抗爆单元4个;防护单元二面积1800m2,抗爆单元4个;设计总掩蔽面积为3183m2,掩蔽人数3100人。本工程人防区域人防墙、顶板、底板均设Φ6@500梅花形拉钩。

2、结构形式

本工程采用框架结构,B区基础为静压预应力混凝土管桩承台基础,C2区基础为钻孔灌注桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15,B区承台、底板及人防外墙混凝土等级为C35,顶板、框架柱混凝土强度等级均为C30;C区承台混凝土等级为C35、人防外墙混凝土、框架柱(高层13层以下柱,附楼地下室柱)等级为C40,结构层平面混凝土强度等级均为C30;抗渗等级:基础底板、外墙、顶板均为P6。钢筋为HPB235级、HRB400级、HRPB400E级。

3、参建单位:

工程名称:长兴和平广场

工程地点:长兴县和平镇

勘察单位:浙江省地矿勘察院

设计单位:浙江省佳镜规划建筑设计研究院有限公司

建设单位:长兴和盛房地产开发有限公司

监理单位:浙江新世纪工程咨询有限公司

施工单位:浙江同泰建设集团有限公司

二、监理质量评估依据

1、工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。

2、建设单位提供的经审查合格的本工程施工图纸及相关设计文件。

3、人民防空工程施工及验收规范(GB50134-2004)

4、人民防空工程质量检验评定标准(RFJ01-2002)

5、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)

6、建设工程监理规范 (GB50319-2000)

7、工程建设标准强制性条文。

8、国家现行及浙江省现行的有关建筑管理办法和规定。

三、工程监理情况

自开工以来施工单位精心安排组织流水施工,并投入大量的施工机械,周转材料及劳动力,为确保工程能够高效、按期完成,在施工中,劳动力、周转材料、材料供应、充足的配备机械设备,在施工前编制了各专项施工方案,并根据管理体系程序,在施工中严格把好两大关:

1、严把原材料、半成品的进场关。尤其是钢材和砼两大主要材料。凡是工程中所用的原材料和半成品,对所有进场材料,进行自查符合设计及规范要求后,将有关材料合格证(质量证明书)、材料试验报告,检验合格后,报现场监理工程师查验方准使用到工程上,对不符合要求的材料一律不得进场;商品砼随时抽查砼塌落度并查验砼配合比通知,合格后方可使用于工程。

2、严格把好质量验收关。在钢筋验收中认真对钢筋的规格、形状、尺寸、间距进行检查,并对钢筋的搭接长度、锚固长度、焊接质量、保护层厚度和绑扎进行检查;对模板的刚度、强度和稳定性,模板的安装接缝,以及预埋件、预留孔模板验收,使模板不炸模、不漏浆,保证砼成型质量,并对承重支模架进行分项验收;砼浇捣时重点控制振动棒的振捣时间,振捣位置和振捣顺序,

确保砼质量。

3、对本工程钻孔灌注桩施工、静压预应力管桩施工、梁柱节点钢筋帮扎、混凝土浇筑等重要结构部位实施旁站监理,控制相关指标,并做好旁站记录。

4、安装工程

按规范加强对水电安装工程的预留预埋进行了验收,安装的各项管道及电气配件均符合设计及规范要求。对所有进场材料,均检查有关材料合格证(质量证明书)、材料试验报告,检验均合格后,方准使用到工程上。人防工程防护设备质量合格证书1份,合格证1份。

5、观感质量

地下车库混凝土表面光洁,振捣密实、无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等质量缺陷,砼成型尺寸和表面质量较好。砖砌体平整度、垂直度、砂浆饱满、上下错缝,内外搭接等质量指标均符合规范要求。

6、工程资料核查

监理人员对地库工程所有资料,进行了认真仔细的审查。各子分部(分项)工程的检验批经施工单位自检和监理单位验收全部合格,各个隐蔽工程由监理单位验收合格。

(一)主要材料供应单位:

钢筋:中杭钢铁、无锡新三洲

砼:长兴诚南商品混凝土有限公司

人防门:杭州弘业人防设备有限公司

(二)钢筋连接情况:

水平钢筋Φ12及以下采用绑扎连接,Φ14及以上采用焊接连接;竖向钢筋采用电渣压力焊连接,试验结果均为合格。

四、分部工程质量检验核定情况

(一)工程总体质量情况:

1.该工程施工质量符合设计及验收规范、验评标准要求及有关规定。

2.隐蔽工程在隐蔽前均由施工单位通知有关单位进行验收,并形成质量验收记录。

3.涉及结构安全、使用功能的材料、构件、试块均按规定进行见证取样检验合格。

(二)分部工程质量核定情况:

1、结构工程:本工程桩基采用钻孔灌注桩、静压预应力管桩。桩位中心、标高偏差符合设计及施工质量验收规范要求,桩基静载、低应变测试合格;地下室底板、顶板、墙板均按要求梅花型布置拉钩拉结,人防墙身均采用止水螺杆进行拉结。施工过程中监理人员对人防口部、梁柱节点等关键部位的钢筋进行了旁站,对照图纸进行了一一核对,在合格的基础上才同意下道工序的施工。结构的模板、钢筋、混凝土分项工程施工过程质量经监理工程师检查验收合格。本分部所有分项工程质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

2、防水工程:本工程混凝土采用C35P6、C40P6抗渗混凝土,结构施工过程中,模板对拉螺栓、施工缝等分别采用加设止水片、加设止水板等措施,混凝土里实外光,预埋件位置正确,均有防水措施;结构外墙采用防水涂料施工,材料检验合格、施工质量符合设计及验收规范标准要求。本分部所有分项工程质量全部合格,本分部工程质量核定为合格。

3、孔口防护工程:本工程人防门全部由浙江弘业人防设备有限公司提供。门框结构使用的钢材材质、规格符合设计要求,并在人防门角部设置了加强筋,锚

固、焊接符合设计要求,混凝土振捣密实,表面平整光洁,无蜂窝、空洞、露筋等缺陷,本分部工程质量核定为合格。

4、给水排水工程:本工程给排水管道穿越防护密闭隔墙时,均按图纸要求预埋穿墙套管,各类套管的标高位置、防水、防抗力措施均符合设计要求和施工验收规范的规定。本分部工程质量核定为合格。

5、建筑电气安装工程:人防区域电气管线均按图纸设计和规范要求进行预埋;接地体为镀锌扁钢与桩基主筋焊接,接地电阻符合要求。本分部工程质量核定为合格。

6、实体检测

地下室实体结构经长兴县兴合建设工程检测有限公司对实体质量进行了检测,检测结果为合格。

七、监理评估结论:

根据人防工程质量检验评定标准,结合施工实际和监理情况,监理评定和平广场项目工程地下室人防结构工程质量等级为“合格”工程。敬请人防办领导及专家检验,并提出宝贵意见。

浙江新世纪工程咨询有限公司

2014年5月3日

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人行天桥质量评估报告

人行天桥质量评估报告 北京****旅游主题社区商业中心 过街北南桥工程 监理单位质量评估报告 总监理工程师: 审核: 北京**监理咨询有限公司 XX 年12 月21 日 北京****旅游主题社区商业中心过街北南桥 工程质量评估报告 我**监理咨询有限公司对北京****旅游主题社区商业中心过街北、南桥 工程进行了全过程监理,并对已完工程项目进行了细致的检查,现将有关工程质量评估如下: 一、 北京******西路** 路路口南 侧,上跨**西路。南桥位于**西路**路口北侧,上跨**西路。过街桥将北京****主题公园区与主题商业区联系起来,为了延续**风情商业街的整体风格,在造型上采用原版意大利佛罗伦萨建筑风格,以古典建筑元素作为二层

桥面的布景。 北桥在桥面两侧上设置单坡的小体量开敞建筑,(转载于:写论文网:人行天桥质量评估报告)红色缓坡顶、暖色涂料 墙面、木色百叶窗。将主题公园的前广场和商业中心北区的主广场在二层连接起来,成为最便捷安全的空中通道。 南桥简约古朴,支撑桥体的结构在桥面上形成古典的桥墩,桥墩之间由 镂空的栏杆和浮雕栏板相连。将主题公园前广场和商业中心西区联系起来,人流既可从商业中心三层广场,又可以从西区地面广场通过南桥到达主题公园前广场。 桥梁下部结构采用桩基础接钢筋混凝土墙式主墩,上部结构为 SRC 劲性 钢筋混凝土梁,主梁高~,桥梁支座采用 SRC 梁与桥墩固结。 北桥桥宽平均,桥梁面积 1179m2,桥下机动车道净空不小于; 南桥桥宽平均 6m,桥梁面积 439m2,桥下机动车道净空不小于。 主要工程量: 北桥:

钻孔灌注桩:34 棵承台:6 座 桥墩:12 座首层梁板钢筋混凝土: 2 层柱、屋面梁板混凝土:钢筋混凝土人行梯道:1 座 屋面防水:屋面保温层: 桥面防水:二次结构砌体体积: 内、外墙抹灰: 南桥: 钻孔灌注桩:15 棵承台:5 座 桥墩:5 座首层梁板钢筋混凝土:190m3 2 层柱:8 根 设计单位:北京市**设计研究院 监理单位:北京**监理咨询有限公司 施工单位:北京**市政工程有限责任公司 质量监督单位:北京市建设工程质量监督总站市政工 程质量监督站 本工程于 XX 年11 月14 日开工,XX 年12 月14 日完工。 二、承包单位基本情况: 本工程承包单位为北京**市政工程有限公司,施工单 位在工程施工过 程中严格按照设计、规范和合同条款的要求进行作业,并且按监理程序进行管理,积极配合监理完成各道工序的

景观工程竣工质量评估报告

*****建设工程竣工验收质量评估报告 (合格证明书) 工程名称:*****住宅一期景观工程 项目总监: 技术负责人: 法人代表: 监理单位:*****监理有限公司 二零一一年月日

一、工程概况 ***********************************************工程合同工期为180个日历天,合同总造价892.8503万元,总建设用地面积22345㎡,建筑面积14.1233万㎡。其中绿地面积3053.4㎡,绿地率为13.6%。景观水体面积533.5㎡。 建设单位:***** 设计单位:***** 监理单位:***** 施工单位:***** *****景观工程环绕4#、5#楼设计、施工,景观施工主要包括环境绿化、硬质铺装、水景、景亭、小品、景观照明、给排水配套设施等。北面与新建沿江路、东面与待建高田路开放式相接,小区景观较显大气,南侧地下室顶板上设东西两庭院、水景倒影池等。(泳池不属于园林工程) 二、质量评定依据 1、现行的国家和地方相关规范、标准、规程,主要有: (1)《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204); (3)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203); (4)《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206); (5)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209); (6)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210);

(7)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242); (8)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303); (9)《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》(试行); (10)《园林绿化工程施工及质量验收规范》(CJJ82); (11)《工程测量规范》(GB50206); (12)《温州市园林绿化工程验收标准》(修订)。 2、设计文件:本工程的设计施工图、图纸会审纪要、设计变更联系单、有关技术联系单。 3、建设工程合同:施工合同、工程建设监理委托合同。 4、国家及地方现行有关园林、绿化、建设工程质量、安全的条例、规定以及地方的法规等。 三、现场监理工作情况 根据监理委托合同的要求,按《建设工程监理规范》的规定,我公司建立了以项目总监负责的监理工作质量保证体系,配备各专业相应的监理人员,落实了岗位责任制,并编制了“温州鹿城广场住宅一期工程监理规划”,“监理实施细则”,并分别经公司技术负责人与总监审批后实施,并严格执行监理旁站、见证取样送检,各隐蔽工程、分项检验批验收等制度,监理单位依此对本工程施工阶段实施了全过程监理。 四、监理质量控制情况 1、参加建设单位组织的设计交底与图纸会审。并按照国家有关规定、合同要求,完成了对施工承包方资格、质保体系,施工人员上岗资格的严格审核工作,认真审核施工单位报审的施工组织设计、专

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

园林景观绿化质量评估报告

昆明经济技术开发区园博园景观工程(三标段) 质量评估报告 编制: 审核: 审批: 报告日期:2011年8月12日

一、工程概况 1、地点:昆明经济技术开发区园博园景观工程(三标段)位于昆明经济技术开发区大观山 2、建筑规模:总施工面积为:28700㎡,其中绿化施工面积为:㎡,土建施工面积为:㎡,共种植乔木;1210株,种植灌木;1337株;地被及水生植物种植面积;㎡。水电管道预埋设:3630.5m。土建施工总面积为:㎡;游路、广场及平台铺设面积:㎡;水景面积:㎡。 3、结构类型: 绿化、园路和广场铺装 4、建设单位:昆明经济技术开发区投资集团(开发)有限公司 5、设计单位:城市建设研究院云南分院 6、监理单位:云南镕诚建设监理咨询有限公司 7、施工单位:昆明园冶园林景观工程有限公司 8、工期:2010年11月21日~2011年7月15 日 二、施工概况及对承包商的评价意见 1、施工过程 本工程2010年11月2日进场领取施工图纸,11月20日图纸会审,21日具备开工条件正式开工; 清表、地形整理2010年23月1日~2010年12月25日; 游路、广场基层施工2010年12月26日~2011年7月15日; 乔木种植2011年1月8日~2011年7月15 日; 水景于2011年1月5日基础开挖-2011年4月8日完成假山堆砌,水生植物种植。 收尾整改、场地清理2011年7月16日~2011年8月5 日; 2、施工人员及管理人员评价 1)现场施工人员配备基本上满足工程施工需要,各特殊工种人员上岗证齐全。承包商的管理人员有上岗证,现场施工管理基本到位。施工单位能服从业主和监理的指令和安排,各工作基本按规定程序进行,与监理公司配合较好。 2)机械设备评价:机械设备配备基本上满足工程施工实际需要,挖掘机、压路机均经有关部门验收合格后使用,所配备的经纬仪、钢卷尺等。 3、材料、成品、半成品的评价。

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

前洲镇宏润商业广场工程质量评估报告(基桩分部)

前洲镇宏润商业广场C区 5#房工程 工程质量评估报告 (基桩分部) 建设单位:无锡市新润房地产开发有限公司 设计单位:无锡市建筑科研设计有限公司 施工单位:江苏富源广建设发展有限公司 监理单位:无锡市天骄建设工程监理有限公司 总监理工程师:薛兴中 公司技术负责人:李燮范________________ 日期: ________ 2011-5-8 __________________ 无锡市天骄建设工程监理有限公司

桩基分部工程质量评估报告 一、工程概况 前洲镇宏润商业广场C区新建5#商品房工程项目,该工程属10 层框架结构住宅楼,建筑面积:7517.1m2,本工程基础场地浅部土质软弱,无理想的浅基持力层,故基础采用桩基础,以第7层土层为桩端持力层。本工程基础采用400X 400预应力砼空心方桩,方桩型号为KFZ-A400( 240)-17b ,桩长17米,桩数232根(包括试桩3根),设计单桩竖向承载力特征值为660KN极限值1320KN要求桩顶标高-5.850。桩基施工单位:江苏富源广建设发展有限公司。桩基子分部施工时间:2010年12月22日至2011年01月25日。桩基施工结束由无锡高新工程检测有限公司对基桩静载(试桩3根、工程桩3根)及低应变进行测试(204根)。 二、监理质量评估依据 1、建设工程监理合同 2、建设工程施工合同 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》G B50300—2001 5、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 J256-2003 6、《先张法预应力砼空心方桩》苏G/T17-2008 7、业主提出的本工程图纸及地质勘察报告等文件 &江苏省、无锡市建筑工程质量验收有关规程、规范、规定

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本)人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积m2, 使用面积m2, 平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为 理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定, 了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,符合设计文件及合同要求,较好地执行,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施(三)验收组人员审阅

建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设单位工程负责人: 建设单位(公章),综合质量达到验,形成经验收;

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

景观绿化工程质量评估报告

景观绿化工程质量评 估报告 Revised on November 25, 2020

绿化景观工程质量评估报告 年月日 一、工程概况: (一)工程名称: (二)工程地点: (三)本工程各参建单位如下: 建设单位:代建单位:勘察单位:设计单位:监理单位:施工单位: 监督单位: (四)工程简介: 二、执行工程技术标准情况: 本工程施工中主要执行以下国家规范、规程标准: (1)《工程测量规范》GB50026-2007 (2)《城市绿化工程施工及验收规范》DB11/T212-2009(3)《园林绿化管养规范》 DB440300/T6-1999 (4)《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300-2013 (5)《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ301—88 (6)《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 (7)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014(8)《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006(9)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014(11)国家、福建省、厦门市现行的有关规范、规程 三、施工、监理合同履行情况

根据业主与承包商签订的《建设工程施工合同》,监理部以此为目标进行进度控制,在工程施工过程中施工企业质量管理体系运行正常,施工合同履行情况一般。 监理工程师遵循“独立公正、遵约守法、严格热情、刨新提高”的原则,严格按照施工图纸、国家监理规范、监理合同开展监理工作。配备专业监理人员进行严格监理。 四、法律、法规、建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、整个工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 本工程的施工均按设计图纸及设计变更单施工,有关变更均有按规定程序办理变更手续。施工过程中,严格按照施工验收规范和有关的强制性条文进行施工。同时执行“内部三检制度”,使整个施工过程的质量得到有效的控制,工程质量达到单位工程合格等级要求。 五、新技术应用情况 本工程在整体施工阶段未应用新技术,施工技术措施能及时有效的落时。 六、设计单位配合情况 对于工程上的一些技术问题,施工单位提出的问题设计单位能及时答复,避免影响工程的施工进展,本工程满足设计功能和设计指标。 七、工程质量监理情况 依据签订的《监理合同》及施工单位《施工合同》条款,按建设单位委托授权权限,负责对项目中的工程安全、质量、进度和投资进行全过程监理。整个工程施工阶段,监理工程师在工程质量监控方面,所做的主要工作如下:

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

红宝石广场二期工程质量评估报告

玉山县红宝石广场二期工程 (10#、11#、12#楼) 工程质量评估报告 监理单位负责人 总监理工程师 江西省华宇监理咨询有限公司 二0一二年月日

红宝石广场二期工程质量评估报告 (10#、11#、12#楼) 1.工程概况 1.1.本工程为红宝石广场二期10#、11#、12#楼,该三栋小高层工程位于1#地块整体地下室上面。10#、11#楼在小区最北面分东西一字排开,11#、12#楼靠小区东面两相隔二排布置。 1.2.该工程地下一层为自行车库,并且与地下汽车库相通;地上一~十一层为住宅。建筑面积:10#楼9351.80㎡(其中地下室为684.70㎡);11#楼8818.80㎡(其中地下室为562.50㎡);12#楼5638.00㎡(其中地下室为380.20㎡)。该楼层地上、地下均为3.00 M,檐高33.00 M,斜屋面设阁楼层。 1.3. 10#、11#楼为三单元六户,12#楼为二单元四户,户型均为二厅三室二卫。每个单元设楼梯与电梯,阁楼层设消防疏散通道将各楼梯连通。 1.4.该工程为人工挖孔桩基础,钢筋砼剪力墙地下室,上部为钢筋砼异形柱框架结构,承重楼层面与斜屋面为梁板结构,安全等级:二级,耐火等级:二级,防水等级:Ⅱ级,不考虑抗震设防,合理使用年限为50年。有关结构层面、特点、功能等祥见基础与主体质量评估报告。 1.5. 该工程由玉山红宝石置业有限公司兴建,宁波华东核工业工程勘探院勘测,杭州江南建筑设计院设计,浙江银豪建设有限公司施工,江西省华宇监理咨询有限公司监理。

1.6. 该工程于2010年11月18日开工,于2012年月日完工。 1.7. 本工程达到预定合格工程质量目标。进度突破合同工期未达到预定目标;安全达到预期的目标无安全事故。 1.8. 本工程监理单位已按《委托监理合同》完成施工阶段监理的各项工作内容,监理质量评估范围仅限于施工阶段。 2.工程质量评估依据 2.1.国家法律、法规;政府和建设主管部门的规章制度。以及项目建设有关批文和报告文件。 2.2.建筑强制性标准条文,主要有: 《建筑工程施工验收统一标准》(GB50300-2001)以及配套的使用的建筑工程各专业施工验收规范。 《工程建设标准强制性条文》2002版。 2.3.设计图纸、工程变更通知、工作联系单以及有关的图纸会审纪要与洽商单。 2.4.监理委托合同、施工承包合同。 2.5.专业技术规程及规范。 3.工程控制情况 3.1.开工前审查开工各项手续,检查并督促落实质量、安全保证体系的组建;组织设计技术交底与图纸会审;审查《施工组织设计》与各《专项施工方案》。以前期工作的逐步开展促使了施工方迅速建立健全项目组织机构和制定各项管理制度。明确了本工程的重点和难点,以使得在施工过程中得到重视,如人工挖孔桩的雨季施工;地下

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为 2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

相关文档
相关文档 最新文档