1目的:

明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。

2适用范围:

适用于各区域公司所有在建及新建项目。

3编制说明

本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。

4、放线标准做法

4.1测量工作原则

?审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的

同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否

正确。

?实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。

?测量主要操作人员必须持证上岗。

?施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放

线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。4.2测量工具

全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪

棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗

5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理

测量设备登记台账

序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注

A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养

4.4测量人员要求

必须设置专人测量。测量放线、实测实量专职管理人员满足:TH至少 3 人/万平米,多层至少 2 人/万平米,小高层至少1.5 人/万平米,高层至少 1 人/万平米。

4.5结构测量做法

关键词:测量控制点、用地红线、地形测量、建筑角点、变形观测、轴线引测、标高引测、结构墙/柱/梁定位、水电定位

A1:请当地国土局认可的有资质的测量单位

在现场建立3个以上坐标控制点(三维坐

标),控制点须设在地块边上稳固的建筑/

构筑物上。每月至少进行一次校对

国土认可的有资质的测量单位施测坐标控

制点后,须提供书面交桩记录。项目部在

监理、总分包单位进场时,提供交桩记录

的复印件,作为施工测量依据

当国土测量单位移交的控制点离施工标段

较远时,为了方便,可进一步将坐标控制点

引测到施工场地内。如果场地边没有稳固的

施测点,则采用混凝土浇筑,必须牢固、坚

实。该工作可由施工单位完成,但每月至少

应进行一次校对(依据国土移交的测量控制

点)

为了施工方便,场地内还可以设置临时测

量控制点,采用木桩制作,桩截面不小于

50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混

凝土避免扰动

木桩

铁钉

混凝土

A:甲方收地阶段,应对用地红线进行施测、

确认,以便及时发现可能存在的实际与图纸

之间的偏差

A7:收地后,及时安排场地标高测量,建

立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格

网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间

距20m,地形复杂的可适当调整。测量结

果作为成本算量、设计等相关的依据文件

工程基线复核表单位工程坐标定位

A8:开工前,施工方根据甲方提供的交桩记

录上的测量基准点进行建筑物定位引测,并

在场地内建立施工期间坐标控制网、标高控

制点

A9:施工方在完成建筑定位、轴线引测后报

监理公司复核

开工前,由施工方将建筑物角点坐标施测

并做好标识后,由甲方项目事务报国土局进

行验收,以确定建筑物落在建筑红线范围

内。此为规划报建的一个环节——贴带角点

坐标的总图或照片

基坑施工阶段,须在基坑边设置变形观测

点(水平位移、沉降),变形观测由第三方

负责,观测频次要求按设计和相关规范

A:主体结构沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢

加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三

方实施观测,观测频次要求按设计和相关规

A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个

A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红

油漆做好标识

A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅

垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线

A14:结构放线采用双线控制,控制线与定

位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制

线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引

A15:模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平

仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引

测放线

4.6砌筑测量放线做法

关键词:双控线、门窗洞口定位、水电定位

A23:管道井、烟道也须设置双控线。成品

烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须

放线定位

A24:水电定位:利用建筑1m线控制标高,

利用双控线引上墙控制左右位

4.7抹灰测量放线做法

A25:抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进

行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上

A26:户内门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采

用扫平仪进行灰饼定点。户内门洞因为不需要等待

装框,收口与大面抹灰同时完成

通过标高线控制

标高

双控线引上墙控制左

右位置

A27:

烟道、水电管井也须采用激光贴饼。

保证现场与设计尺寸一致

A28:外门窗洞口因为需要等待装框,因此洞

口收边与大面抹灰的时间是错开的。二次收

口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26

进行灰饼定点

A29:抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线

4.8实测实量

A31:结构模板安装、结构模板拆除、砌筑和抹灰完成后3天内总包和监理必须完成该楼层的实测实量,并将测量记录报项目部、品质管理中心(资料由监理工程师统一收集)

4.9测量资料

4.10测量放线控制标准——核实放线的精度要求

5、管理动作

5.1建筑定位完成后必须报监理工程师复核,并将复核资料报项目部备案。

5.2现场建立的测量基准点每一个月进行一次复核,并将复核资料报监理工程师审

查。

5.3现场所有工序施工前必须有控制线,并在施工前进行控制线验收,100%合格后才允许施工。

5.4所有测量控制线必须要标注名称,所有引线必须是从主控线进行引测,引线的传递不大于2次(引线传递要复核)。

5.5所有工序施工前必须按照下表要求弹出控制线。

放线记录及说明

放线记录及说明

控制网设置资料 7.4.1 施工控制网可引用原区域内的平面与高程控制网作为建筑物、构筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应另测设施工的控制网。 7.4.2 施工的平面控制网,应符合下列规定: (1)施工平面控制网的坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时,其精度应满足需要,投影所引起的长度变形不应超过1/40000;当超过时应进行换算。 (3)当原控制网精度不能满足需要时,可选用原控制网中个别点作为施工平面控制网坐标和方位的起算数据。 (4)应绘制平面控制网图。 7.4.3 建筑物的平面控制网可按建筑物、构筑物特点布设成十字轴线或矩形控制网。矩形网可采用导线法或增测对角线的测边法测定。 7.4.4 建筑物的控制网应根据建筑物结构、机械设备传动性能及生产工艺连续程度分别布设一级或二级控制网,其主要技术要求应符合下表的规定。 等级边长相对中误差测角中误差 一级1/30000 7″n 二级1/15000 15″n 7.4.5 建筑物的控制测量应符合下列规定: (1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 (2)控制网加密的指示桩宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。 (3)主要的控制网点和主要设备中心线端点应埋设混凝土固定标桩。 (4)控制网轴线起始点的测量定位误差不应低于同级控制网的要求,允许误差宜为20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,允许误差宜为10mm,定位点不得少于3个。 (5)角度观测可采用方向观测法,其测回数应根据测角中误差的大小按下表确定。 测角中误差 2.5″ 3.5″ 4.0″5″10″ 测回数DJ 1 DJ 2 4 6 3 5 2 4 — 3 — 1 (7)当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定。长度应进行温度、坡度和尺长修正。钢尺量距的主要技术要求应按有关规定执行。 (8)矩形网应按平差结果进行实地修正,调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配合调整。 (9)点位修正后,应进行矩形网角度的检测。 7.4.6 建筑物高程控制的水准点可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。 7.4.7 当施工中水准点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,不应低于原有水准的等级要求。 7.4.8 工业与民用建筑的施工放样应具备下列资料:

工程定位测量放线记录

C30-1 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区22#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对高程 752.46。 本工程土0.000为751.30 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐北朝南 纵轴线方位 编号22#楼1轴一23#楼1轴重合邻近建筑物名称拟建23号住宅楼 距离0 横轴线方位 编号22#楼A 轴一23#楼G 轴邻近建筑物名称拟建23号住宅楼距离39.86m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收结监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月7日 拟建23#楼 r得到匸■点,再从厂点向北量出7.8 得到I点. t-得到匚点,同理,将经纬仪架于| 轴线用尺划分。 注:1.首先经纬仪架于_点,照准点,然后打反镜由_点向北量39.86 2.将经纬仪架于点,镜头对准点,向东旋转90°,用钢尺向东量出46.8 点,用钢尺向东量出46.8 -得到■点?然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各 3.经轴线闭合,其轴线偏移2 .,符合要求。 年月曰 技术负责人 质量检查员

论单位 施测人 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区23#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对 高程752.46。 本工程土0.000为751.80 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐南朝北 纵轴线方位 编号23#楼1轴一规划一路中心线邻近建筑物名称拟建规划一路 距离52.81m 横轴线方位 编号23#楼B轴一南环路中心线邻近建筑物名称拟建南环路距离19.2m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月23日 [点,然后由点向东量52.81 ,得到点,再将经纬仪架于从■■:点,照准1点 向 说明:1.首先将经纬仪架于南环路中心线与规划一路中心线的交汇点.,照准南岗路中心线与南环路中心线交汇点 北旋转90° 量出19.2 :得到;点,从|点打延长桩依次量出2.4 7.5 、10.2 j得到|点、「点和点。 2. 再将经纬仪架于?点,镜头对准|■点,向东旋转90°用钢尺向东依次量出1 3.7 ?、55.37、得到|点和:点,同理,将经纬仪架于I,点,用钢尺向东依次量出1 4.27 ■, . 5 5.37*得到?.点和. 点.将经纬仪架于|?点,用钢尺向东依次量出14.27 i、55.37 得到》点和.倬.再将经纬仪架于从|点,照准F点、向南量出0.3 得到]点,然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各轴线用钢尺" 划分。 3. 经轴线闭合,其轴线偏移2 ?P,符合要求。 技术负责人

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

建设工程放线验线测量记录表样表

规划放线、验线记录表 该建设工程根据《建设工程规划许可证》和审批图纸申请放线,并提交以 下资料,请审核: 1. 放、验线申请 2. 建设用地规划许可证(附建设用地选址地形图) 3. 土地使用证 4. 民用建筑防空地下室建设许可证或民用建筑防空地下室易地建设许可证 5. 《建设工程规划可证》 6. 批准的详细规划或规划总平面图(电子文档一套) .批准的建筑设计方案图、施工图一层平面图(蓝图、电子版) .规划部门审批核发的特色化审查意见书一份 《施工许可证》 申请单位(章): 申请日期: 年 月 日 1 .本表一式二份,由建设单位和规划行政主管部门各保存一份。 2 .建设工程开工前,建设单位应向规划行政主管部门申请放线并签署意见 后方可 开工。 3 .在基础基槽开挖完毕、房屋基础施工前(桩基础工程桩头定位后打桩前) 以及 建筑工程施工至± 0. 00时或管线工程施工至覆土前,建设单位应向规划行 政主管部门申请验线,经现场验线无误,验线者签署意见后方可继续施工或覆 土。 4 .放线记录和验线记录由放、验线人填写清楚,有更改处必须盖校对章。 5 .建设基地如涉及现有通道、绿化、地上地下管线、人防设施、测量及水 文标 志、文物古墓等问题,建设单位应立即与有关业务主管部门联系,妥善处 理后方可施工。 6 .本表为《建设工程规划许可证》附件,与其有同等法律效力,应长期保 存。 7 .未经放线或验线而开工的建设工程属违法建设。 建设位置 XXXX 经办人 XXX 联系电话 135XXXXXXX 7 8 9

放线记录 建设工程平面定位图及测量成果(注明建设工程平面尺寸及实测坐标) 见后附件 放线人: 放线单位 (章): 日期:年月日日期:

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人 不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排

本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组,在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备 2.6导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。

建筑工程测量放线标准做法图示

建筑测量放线标准做法图示 1测量工作原则 ????审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。实施测量原则以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。测量主要操作人员必须持证上岗。 ????施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 2测量工具 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养

4 结构测量做法 A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测

A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动 A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实

A7:建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整 A8:进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核

A10:基础施工轴线引测采用龙门桩 A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个

A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识 A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

测量放线标准做法

1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于各区域公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 ?审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的 同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否 正确。 ?实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 ?测量主要操作人员必须持证上岗。 ?施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放 线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。4.2测量工具 全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪

棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理 测量设备登记台账 序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养 4.4测量人员要求 必须设置专人测量。测量放线、实测实量专职管理人员满足:TH至少 3 人/万平米,多层至少 2 人/万平米,小高层至少1.5 人/万平米,高层至少 1 人/万平米。 4.5结构测量做法 关键词:测量控制点、用地红线、地形测量、建筑角点、变形观测、轴线引测、标高引测、结构墙/柱/梁定位、水电定位

A1:请当地国土局认可的有资质的测量单位 在现场建立3个以上坐标控制点(三维坐 标),控制点须设在地块边上稳固的建筑/ 构筑物上。每月至少进行一次校对 国土认可的有资质的测量单位施测坐标控 制点后,须提供书面交桩记录。项目部在 监理、总分包单位进场时,提供交桩记录 的复印件,作为施工测量依据 当国土测量单位移交的控制点离施工标段 较远时,为了方便,可进一步将坐标控制点 引测到施工场地内。如果场地边没有稳固的 施测点,则采用混凝土浇筑,必须牢固、坚 实。该工作可由施工单位完成,但每月至少 应进行一次校对(依据国土移交的测量控制 点) 为了施工方便,场地内还可以设置临时测 量控制点,采用木桩制作,桩截面不小于 50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混 凝土避免扰动 木桩 铁钉 混凝土

定位和测量放线施工方案(1)

定位和测量放线施工方案 一、施工前的准备工作 1、人员准备:本工程设测量管理员1 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备. 2、1 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。2.2、熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。2. 3、根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 1.1.1.1 检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用.施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 1.1.1.2 测量器具的准备 名称经纬仪水准仪塔尺 型号TDJ2—E DZS3—1 5m 50m 5m 精度2? ±3mm 0.5cm ±2mm±1mm 数量1台2台2 个2把5 把2个 钢卷尺盒墨线铁尺斗坠锤

1.1.2 施工程序公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。 1.1.3 主要施工方法1.1.3.1 平面控制网测设1、轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法或极坐标法做井字控制桩;做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测3 个场区控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。 1.1.3.2 基坑开挖放线根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外0.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。1.1.3.3 设计标高以下施工测量 1、基槽放线和基础放线在土方开挖至设计基底标高时,验槽合格后在拟主轴

幕墙工程测量放线方案

幕墙工程测量放线方案 幕墙工程测量放线方案提要:使用内控法所测的成果全部在楼板的外表面均有标志,在基准层上的对应线上引至地面上,在地面架的经纬仪,以基准层为基础 幕墙工程测量放线方案 1.测量目标 幕墙的测量目标就是依据主体结构测量的基准点,测放出幕墙能够利用的点位,幕墙的测量由控制的点位分为内控法和外控法。内控法就是主体结构的控制网布置在主体结构内部并在每层楼的楼板上预留测量口。外控法就是在主体结构的外围布置控制网,一般的控制网的基准都布置在一层,同时利用两台经纬仪进行交点定位或距离测量,定出待测量的坐标。 2.测量设备 本工程拟投入的仪器有50mm米尺2把,拉力计2个,自动安平水平仪DS32台,电子经纬仪TD-110L,2台,激光铅垂仪PL-1,2台。经纬仪、水平仪须经过法定单位检定,并有检定证书,且在有效使用期内。50米的米尺须经过法定单位检定,并附有在额定拉力(20kg)下的误差值。 3.幕墙测量的方案 幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。 第一:和土建的测量工程师取得联系,找到主体结构的水准测量基准点和平面控制测量基准点; 第二:是水准测量和控制测量; 第三:根据测量成果放线; 第四:报请总包、监理验线; 第五:测量主体结构偏差。 4.工艺流程 熟悉了解建筑结构与幕墙设计图--联系总包、确定基准--水准测量--平面控制测量--测量幕墙控制线--报清总包、监理验线--总包、监理--结构偏差处理 5.水准测量 (1)概述 每座工程在底层都有一个水准控制基准点,此点的标点是经过已知标高和坐标的国家控制点测量而知的,由此可知此楼的绝对标高和相对标高。此工程测量,我们仅使用相对标高。 (2)测量方法 从水准控制基准点测量至主楼面容易上下拉尺的位置点,两点间往返测量以减少测量误差,此点在墙面以红漆表示,定为基准点,其上平面表示测量的水准面并注上相对标高。 在上述测定的基准点处,在楼层外立面处约计8层(米)的距离拉尺,尺下部悬挂20kg 重锤,静置后用等高法测量。以基准点开始,分别在每层的1米线处的作标记,对应查出钢尺的误差及温度变化值,修改标记后,以油漆记录在主柱或剪力墙的同一位置,并注明幕墙专用,此高度标志必须予以保护不被消除破坏,标高测量误差,层与层之间≤2mm,总标高≤20mm。 每个楼层只设置1个标志点是远远不能满足要求,一般每隔3层抄一圈闭合水准点,并进行误差分析,在每个分立面上至少设置两个水准点,便于进行安装校核,在安装时以此基准点每三层消除一次安装误差,避免误差累积(如图所示)。 6.平面控制测量 上面讲述过平面控制测量有外控法和内控法,在城区内因无法建立外部控制网,现在

幕墙工程测量放线方案[优秀工程方案]

技术质量交底记录 编号:

测量放线方案 一、测量放线工艺流程 熟悉图纸、施工现场→联系总包,确定基准点(总包提供) →复核基准点及原始标高(总包及项目)→放控制线(项目及劳务共同)→平面控制网的建立(劳务放线,项目监督) →测得外墙石材控制线→结构偏差处理→复测→放幕 墙分格线→整理数据→报请总包、监理验线 →测量线成果的整理、存档 二、测量的主要步骤 1、熟悉图纸、施工现场 首先要对有关图纸熟悉了解要测量 的内容,通过对整栋楼测量放线的技术交底,从而使测量放线人员能够在最短的时间内掌握本工程测量时应主要的要点问题. 再检查现场施工状况及现场作业条件确定是否具备测量作业条件. (1)工长在作业前要跟测量人员一起检查现场作业条件,发现对施工作业有影响的堆放或其他因素,应及时和相关方取得联系,解决有影响的因素,以免对测量造成影响. (2)工长在测量开始之前应该及时做好相关的技术交 底,以免工人有不当操作造成测量放线不准. 2、首层基准点、控制线的复核及布置 A:进入工地放线之前,请总包方提供基准点线布置 图,以及每栋楼首层原始标高点. B:项目施工及测量人员对总包提供的基准点及标 高点,用水平仪对基准点、轴线尺寸、角度进行检查校 对,经检查确认无偏差后,填写轴线、控制线实测角度、 尺寸、记录表.致函总包单位给予确认后,方可再进行下 一道工序的施工.

3、平面控制网的布设 A:检查基准点控制网与轴线之间的尺寸关系,依据以上已知数据定幕墙施工的轴线网,并弹上墨线.弹完后用水平仪进行复核,确保轴线偏位情况满足设计和规范要求. B、投射基准点 建筑测量的工作重点是将标高线和周线传递到施工位置,给施工部位和完成面提供界线,本工程的轴线竖向传递采用激光铅锤仪内控法.利用外层幕墙施工测量控制网,在标高1.000处设置三级测量控制网,该测量控制网采用天顶法由地面向上逐层传递,具体步骤如下: (1)投测基准点之前,安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净,然后在一层的基准点上架设激光铅垂仪,为了保证轴线竖向传递的准确性,从首层投射到顶层测量点位置,为了达到基准点的精度要求必须在相应的楼层投射完后进行闭合导线测量. (2)架设铅垂仪时,必须反复地进行仪器整平及对中调节,以便提高投测精度,确认无误后,分别在各楼层的楼面上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点,再用墨斗线准确地弹一个十字架,十字架的交点为基准点. (3)外墙完成所有轴线控制点投测到楼层完成后,用水平仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后,进行下道工序. 注意:不可直接以总包柱子的中线作为轴位线,为保证施工的准确性,项目及施工人员要根据一层标高及控制线进行轴线的布设. 4、幕墙分格线的设置

测量放线考试试题

测量考试题 项目:姓名:职位:管理范围: 一、单项选择题: 1.放线标准做法 (1)应请当地国土局认可的有资质的测量单位在现场建立()个以上坐标控制点(三维坐标),控制点须设在地块边上稳固的建筑/构筑物上,每( )至少进行一次校对。 A.2 月 B. 3 季度 C. 2 季度 D. 3 月 (2)当国土测量单位移交的控制点离施工标段较远时,为了方便,可进一步将坐标控制点引测到施工场地内。如果场地边没有稳固的施测点,则采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实。该工作可由施工单位完成,但每( )至少应进行一次校对(依据国土移交的测量控制点) A.周 B.月 C.季度 D.半年 (3)经国土认可的有资质的测量单位施测坐标控制点后,须向其索要()交桩记录。项目部在监理、总分包单位进场时,提供交桩记录的复印件,作为施工测量依据。 A.书面且盖有业务印章 B. 口头 C. 书面无印章 D. 无须任何文件(4)施工方在完成建筑定位、轴线引测后应报()复核。 A.勘察单位 B. 设计单位 C. 监理单位 D. 建设单位 (5)为了施工方便,场地内还可以设置临时测量控制点,采用木桩制作,桩截面不小于( )mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动 A.10*10 B.50*50 C.100*100 D.150*150 (6)收地后,及时安排场地( )测量,建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整。测量结果作为成本算量、设计等相关的依据文件。 A.面积 B.控制线 C.沉降 D.标高 (7)主体结构沉降观测点采用()加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,观测频次要求按设计和相关规范。 A.角钢 B. Φ20螺纹钢 C. Φ20圆钢 D.Φ20镀锌圆钢 (8)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线宜距墙边()mm A.200 B. 100 C. 50 D.300 (9)模板上口控制线应在()完成后采用扫平仪或经纬仪投测,线距离梁墙柱边300mm,严禁直接从梁模进行引测放线。 A.板面模板B混凝土浇筑 C.板筋绑扎 D.墙柱模板(10)模板安装完成后,按照()图纸在模板上做水电预埋的精确定位A.建筑 B.结构 C.装修 D.电气 (11)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在()施工

测量放线施工方案

第六章施工测量 6.1测量控制思路 6.1.1进场后依据测绘院给出的坐标点,在现场东南大门位置设立导线控制点,并设两个后视,然后通过全站仪将轴线交点投测到槽底,再使用经纬仪转动角度布设轴线加密控制网进行定位。为保证顺利放线,在场地西侧楼上设两轴线控制点,东侧东塔槽外设前视,与东塔的轴线贯穿并进行校核;北侧与南侧大门相对的位置设轴线控制点,南侧为前视,北侧人行道设后视;轴线控制点主要与全站仪投测的轴网互相校核。 6.1.2依据测绘院给出的海拔高程点定出本工程的高程控制点。轴线及高程控制网建立完成后,请监理验线,合格后作为下一道工序的放线依据。每次测设主楼及周边位置时,用全站仪投测,数据由测量组依据图纸进行计算,质检组人员利用CAD对图纸中的坐标进行推算,两者进行比较验证,结论相同后进行放线施工;结论不同时,双方同时进行验算直到结论相同,以保证施工要求。 6.1.3控制测量放线的要求是:“快、准、严、高”即放线快、点线准、要求严、标准高。 6.2财源国际中心西塔工程施工测量特点 6.2.1财源国际工程施工场地较狭小,不利于布置轴线测量控制网和水平测量控制网。 6.2.2财源国际工程规模大,基础深,工期紧,测量任务重。 6.2.3财源国际工程高度156.6m,建筑物较高,保证垂直精度是关键,难度也大。 6.3测量质量标准 6.3.1根据业主的要求、设计图纸和测量规程的规定,使工程的定位准确,相互间几何尺寸正确,满足顺利施工的需要,达到合同规定的各项质量目标。 6.3.2据北京市《建筑工程测量规程》(DBJ01-21-95)规定,本工程场区平面控制网采用一级导线网,测设精度:测角中误差±5"边长相应误差1/40000;建筑物平面图控制网测设要求采用二级平面控制网测设精度:测角中误差±12",边长相应误差1/15000。高程控制网采用三等水准要求进行测设,水准闭合差±4mm。基础放线总长允许误差±15mm。轴线竖向投测允许误差3mm,总高不大于±5mm ;标高传递每层不大于±3mm,总高不大于±5mm;细部轴线不大于±2mm。

建筑工程测量放线标准化做法图解

《建筑工程测量学》教学大纲

1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 4.2测量工具

全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理 测量设备登记台账 序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合 格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护 与保养 4.4结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制 点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工, 测量点位统一进行编号,沉降由第三方实 施观测,进入主体标准层开始观测 木桩 铁钉 混凝土 A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万 m2方格网间距10m ;占地面积≥1万m2 方格网间距20m ,地形复杂的可适当调整 工程基线复核表单位工程坐标定位 A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

施工测量放线方案.

金港镇香山花苑4#地块一期安置小区 施工测量放线方案 编制: 审核: 5匸匸\ ■ i a 、 I - f ■ 汀Tit * 上,-:?,. .- ■-. 5 —」*V ■,■ -■ 5 L' t il l!< 涉■ EJatIfc 电 . 劭 M ■ 卫 ? i f 團 ; 审批:

中国铁建 中 铁 城 建 集 团 有 限 公 司

2 第1章工程概况 1.1总体概况 1.2工程概况 第2章编制依据 第3章测量准备工作 3.1测量技术人员准备 3.2测量人员配备 3.3仪器准备 3.4材料准备 3.5技术准备 第4章施测方法及技术要求 4.1平面控制网的测设 4.2高程控制测量 4.3控制桩点的设定与保护 4.4轴线的传递 4.5高程的竖向传递 4.6工程重点部位的测量控制方法 质量及管理要求 施测的质量标准及保证措施 环保及安全文明施工要求 成品保护措施 目录 11 12 13 13

第1章工程概况 1.2 第2章编制依据

第3章测量准备工作 3.1测量技术准备 3.1. 1测量技术人员具有过硬的测量专业理论知识与丰富的实践经验,能针对本工程特点、具体情况 采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确完成每次观测及放样任务。 3.1. 2测量技术人员应熟悉现场实地情况,跟进工程施工进度,从总体上把控现场施工测量任务。做 到先后有度,急缓适中,把现场施工测量放线工作按排得有条理,为后序工程施工的顺利开展提供技术保障。 3.1.3测量技术人应熟悉施工图纸,特别是对各专业图纸中的轴线关系、几何尺寸、高程等进行计算与 复核,施工放样的点位坐标的计算要求用两种不同的测量计算方法进行校核,做到从源头把握,确保测量的正确性。 3.1.4测量技术人员应及时了解与掌握与本部门有关工程设计变更通知及设计变更文件, 以确保测量放 样数据及时、准确、可靠。 3.1.5测量技术工人必须接受专业学习及技能培训,掌握仪器操作规程,熟悉测量理论,经考合合格后 持证上岗。 3.2测量人员配备 本工程配备的测量人员,应具有丰富的测量知识与经验,使用过各种类型的先进仪器,完全能胜任本工程的测量工作要求。

工程施工测量方案

黄陂区军运会保障工程—美丽乡村带建设项目(EPC)总承包 施 工 测 量 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:武汉市市政建设集团有限公司 时间:2019年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施测原则 (2) 四、测量准备 (3) 五、主要施工测量方法 (4) 六、分部工程的测量放线 (7) 七、质量标准 (11) 八、施工管理措施 (12) 九、施工验线制度及资料整理 (13) 十、仪器管理使用制度和仪器保养 (14)

一、编制依据 1.1 《工程测量规范》(GB50026-2007) 1.2 《建筑施工测量技术规程》(DB11/T446-2007) 1.3 《建筑测量变形规程》(JGJ8-2007) 二、工程概况 黄陂区军动会保障工程——美丽乡村带建设项目(EPC)总承包,双拼联体和多拉联体建筑群。工程由武汉市黄陂区城建投资开发有限公司投资建设,中南建筑设计院股份有限公司设计,武汉市市政建设集团有限公司总承包、上海容基工程项目管理有限公司负责监理。总建筑面积43860平方米、建筑高度10米、结构形式为框架结构;抗震设防烈度6度;屋面防水等级一级。 三、施测原则 1)认真学习执行国家法令,政策与法规。明确一切为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。 2)遵守“先整体后局部”的工作程序,先确定平面控制网,以控制网为依据,进行各细部轴线的定位放线。 3)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量放线”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。 4)测法要科学、简捷,仪器选用要恰当,使用要精心,在满足工程需要的前提下,力争做到省时、省工、省费用。 5)定位工作必须执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 6)紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

建筑工程测量放线标准化做法图解

建筑工程测量放线标准化做法图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

佛山市万科置业有限公司FOSHAN VANKE PROPERTIES DEVELOPMENT CO., LTD. 测量放线标准做法 页码:第3页共 18页 测量放线标准做法 编制孙敏日期2010-10-12 初审日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

佛山市万科置业有限公司FOSHAN VANKE PROPERTIES DEVELOPMENT CO., LTD.测量放线标准做法 页码:第4页共 18页

DEVELOPMENT CO., LTD. 18页 1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 ?审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的 同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 ?实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 ?测量主要操作人员必须持证上岗。 ?施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放 线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。

DEVELOPMENT CO., LTD. 18页 4.2测量工具 全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪 棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理

工程测量放线施工方案

一、编制依据 1、《工程测量专业质量手册》 2、《建筑工程施工测量规范》 3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8) 4、---------------住宅楼建筑施工图纸 5、----------------住宅楼施工组织设计 6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果 7、公司施工技术管理规定 二、工程概况 2.1、设计概况 本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所内,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积27359.98m2,室内地坪标高±0.000标高相当于黄海高程75.70m。 本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。 本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为-5.50m,-7.00m、-8.00m。 2 .2 现场自然条件 该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。

2.3水文情况 场地内主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高73.00~74.00m 三、施工前的准备 1、人员准备: 本工程设测量管理员2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备: 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 3、检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用。施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得

工程测量放线施工方案完整版

工程测量放线施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

一、编制依据 1、《工程测量专业质量手册》 2、《建筑工程施工测量规范》 3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8) 4、---------------住宅楼建筑施工图纸 5、----------------住宅楼施工组织设计 6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果 7、公司施工技术管理规定 二、工程概况 2.1、设计概况 本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所内,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积,室内地坪标高±标高相当于黄海高程。 本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。 本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为,、。 2 .2 现场自然条件

该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。 2.3水文情况 场地内主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高~ 三、施工前的准备 1、人员准备: 本工程设测量管理员 2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备: 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 3、检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用。施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 4、投入测量器具的计划表 测量设备计划表