文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时围墙施工具体方案

临时围墙施工具体方案

临时围墙施工具体方案
临时围墙施工具体方案

围墙施工方案

一、编制依据

1、根据现场实际勘测情况及周边环境

2、相关规定、规程

二、工程简况

南京市高淳人民医院扩建三期工程,建设地点位于高淳经济开发区茅山路53号,茅山路北侧,古江路南侧,古檀路西侧。

该工程由南京市高淳人民医院组建,上海市卫生建筑设计研究院有限公司设计;江苏建科建设监理有限公司监理,润盛建设集团有限公司承建。本工程±0.000相当于绝对标高14.8。根据业主的要求,在业主指定的红线范围按照国家和江苏省及南京市对施工现场安全和文明施工的要求,保证施工现场的临时围墙在使用周期内结构安全和使用功能。施工现场实行全封闭管理,做到整洁、美观、安全可靠。

本工地临时围墙南大门处与一期门诊楼区域、病房楼基坑北边采用采用240厚砖砌体进行分隔,高为1.8m,每隔5m设一砖柱240×370,砌体采用MU10标准水泥砖,M5水泥混合砂浆砌筑。其余部位围墙采用彩钢夹心板轻质隔墙。

三、施工措施

(一)砖砌围墙

1、砖砌围墙施工顺序:

挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料

2、砖砌围墙施工方法:

2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。

2.2根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用C15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。

2.3砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控制高度。

2.4砌墙的技术措施:①砌筑时先盘角或起头,每次不超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。每砌5皮砖左右要用靠尺检查垂直度、平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。砌筑要求横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3小时内用完,混合砂浆应在4小时内用完。不得使用过夜砂浆。随砌随刮缝,刮缝应深浅一致,清扫干净。水平和竖向灰缝厚度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。②控制砖墙的水平缝及竖向缝,水平缝砂浆饱满度不得低于80%,竖向缝用挤浆或加浆使其饱满。③砖墙的转角及交接处应同时砌筑,当不能砌筑时应留斜搓,斜搓长度不少于2/3 h。④砖墙接搓时必须将接搓表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆保持灰缝平直。⑤砖墙每天砌筑高度不应超过1.2m且每天砌筑的砖墙墙面用扫帚清扫干净,确保墙面清洁。

3、墙面抹灰:

砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm厚, 1:3水泥沙浆刮糙,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚

度,大小为5CM见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求做到横平竖直,平整度符合规范要求,抹灰前对墙面先进行填凹补洞,并进行洒水湿润,确保抹灰质量。

4、压顶涂料:

待墙面抹灰结束,即涂刷压顶涂料,色彩根据要求定。

(二)彩钢夹心板轻质围墙

1、围挡板设计

2、围挡板安装

1)施工测量

施工时应先测量出围挡线位的地面高差,根据高差对围挡标高做分段划分,立柱应保证垂直度及直线度,使用经纬仪放出基准线,标出立柱中心点,施工时根据情况先施工几个控制柱,校核其高程及线位,无误后挂线施工中间柱。

2)围挡形式

采用蓝色轻质夹心彩钢板,彩钢厚度为0.3mm,高度 1.8M,围挡顶部及底部分别设置10cm高的钢槽压顶和钢槽托底,每隔 3.6M设一个锚固于地面的钢立柱,钢柱底板四角采用膨胀螺栓与路面连接固定,既可以减少占地,又可保证围挡稳固、整齐、美观(详见围墙安装图)。

3)围挡装饰

围挡墙上使用广告布作为装饰材料,广告布上反映企业文化或安全生产的标语。围挡标语主要包括:工程名称、各参建单位名称、投诉电话公告、安全文明施工用语、企业文化用语等,广告布为蓝底白字。

围挡墙体除统一的宣传文字外,不得张贴其他广告(除公益广告外)、不得乱拉电线、乱挂物品、乱涂乱画。

4)围挡维护

围挡实行目标责任管理,定期组织一次检查,定期对围挡墙和宣传广告进行保洁、维护,凡是墙体和宣传广告存在歪斜、破损、污染等问题,立即进行整改,确保围挡墙安全、牢固、美观。

四、安全、质量保证措施

1、质量保证措施:

1) 砖和砂浆的强渡等级必须符合设计要求。

2) 砌体水平灰缝的灰浆饱满度不得小于80%。

3) 砌体的位置和垂直度允许偏差应符合:轴线位置偏差10mm,每层垂直度偏差

5mm。

4) 砌体方法正确,上下错缝,内外搭砌。

5) 砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于 8mm,

也不应大于12mm。

6)、围挡的搭设应整齐、严密、牢固、美观。

7)、围挡施工过程中,彩钢板不能出现锈迹,要涂有保护材料。

8)、围挡施工完毕,彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固,不得有松动现象。

9)、围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线段要在一条直线上;板与板之间不

能留有明显较大缝隙。

2、安全文明措施

建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度是保障安全生产的重要组织手段。保证安全生产有章可循,有法可依,责任分明。

1)、认真贯彻执行安全生产的方针政策,法令和规章制度,组织审批安全技术措施计划,定期组织安全生产施工的检查,消除事故隐患。制度和实施安全技术措施,进行技术安全交底,对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全防护装置,都要组织验收,合格后方能使用,不违章指挥,对职工进行安全生产技术知识和安全纪律教育,教育工人不违章作业,发生工伤事故立即上报,保护现场,并认真分析事故原因,提出和实现改进措施。

2)、技术负责人对安全生产的技术工作负有总的责任,在组织编制和审批施工组织设计或施工方案和采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施。负责提出改善劳动条件的工程和实施措施,并落实这些措施,对职工进行安全技术教育,及时解决施工中的安全技术问题。参加重大工伤事故的调查分析,提出技术鉴定意见和改进措施。

3)、专职安全员对安全生产负有直接责任,应做好安全管理工作和监督检查工作。

(a)、贯彻执行安全法规、条例、标准、规定。

(b)、做好安全生产的宣传教育和管理工作,总结交流和推广先进经验。

(c)、深入班组,做好安全技术指导工作,及时掌握安全生产措施,调查研究生产中的不安全因素及问题,及时提出改进意见和措施。

(d)、组织安全活动和定期安全检查,及时排除隐患因素。

(e)、参加审核施工组织设计或施工方案和安全技术措施计划,并对贯彻执行情况督促检查。

(f)、配合共同做好新上岗工人、特种作业工人的安全技术训练、考核、发证工作。

(g)、制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情,有权暂停施工(生产)并及时报告领导处理。

(h)、对违反安全规定和有关安全技术劳动法规的行为教育劝阻无校时,有权越级上告。

(i)、进行工伤事故统计、分析和报告,参加工伤事故的调查和处理。

4)、提高安全生产思想认识,各级职能部门和施工现场各责任人要自觉执行安全生产各项规章制度,坚持“五同时”,做遵章守纪的模范。

5)、建立检查制度。各职能部门和责任人要经常和定期检查安全生产责任制的贯彻执行情况。对执行好的分包单位和班组及人人应当给予表扬,对不负责或失职而造成工伤事故的应给予批语或处罚。

6)、安全生产责任制要与经济效益挂钩,为落实和巩固安全生产责任制,将企业的经济效益和个人利益结合起来,并和荣誉、提升和经济利益紧密挂钩,做到奖罚分明。

7)、发动群众和依靠群众监督,在制定安全生产责任制时,充分发动群众参加讨论,广泛听取群众的意见,制度制定后,要广泛进行宣传教育,使人人明白,除自觉遵守外,还要监督他人遵守。

8)、安全生产与经济承包挂钩,实行承包经营责任制必须明确各类人员的安全生产责任制。使各级经济承包责任制必须有安全承包内容,要用产量、质量、利润等经济技术指标一样,有安全保证指标和措施。实现安全目标管理。

9)、建立和健全安全档案资料,要认真收集、积累。要定期对资料进行整理和鉴定。保证资料的真实性、完整性和保存的价值性。要将资料分科目、编号装订归档。

10)、坚持岗位教育。新工人、调换工作岗位的工人和生产实习人员,教育内容:生产岗位的性质和责任,安全技术规程和规章制度,安全防护措施的性能和应用,人个防护用品的使用和保管等。通过学习、经考核合格后,方能上岗独立操作。

11)、特殊工作工人的教育和训练。电气、焊接、起重、机械操作、车辆驾驶、大树伐移等特殊工种的工人,除接受一般性的安全教育外,还必须进行专门性的安全操作技术教育训练。

12)、经常性安全教育。开展各种类型的活动,如安全月,安全技术交流会,研讨会,事故现场会,安全展览会等,还应结合本单位的具体情况,有针对性地采取一些灵活多样的方式和方法,提高安全生产意识。

五、劳动力安排

六、施工主要设备一览表

砖砌围墙结构图

围墙剖面图

彩钢夹芯板围墙结构图

临时围墙施工方案

尚信国际广场临时施工围墙 施 工 方 案 施工单位编制人: 建设单位审核人: 编制单位:北京城建集团有限责任公司重庆分公司编制时间:2011年12月日

目录 一编制说明 (2) 二工程概况 (2) 三工程特点 (3) 四施工要求 (3) 五施工措施 (3) 六质量保证措施 (5) 七安全、文明施工保证措施 (6) 八雨季施工措施 (6)

一编制说明 1.1编制目的、宗旨 编制的指导思想是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济合理、技术可靠的前提下,保质、保量、保工期。 1.2编制依据 本工程施工方案编制依据是国家现行规范、规程、标准;业主提供的施工红线图以及合川区建设工程安全监督管理站提供的施工围墙做法,并结合以往施工同类工程特点、经验和材料组织材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 1.3适用范围 本施工方案适用于尚信国际广场临时施工围墙。 二工程概况 2.1概况 尚信国际广场位于重庆合川区南津街街道白鹿山(在涪江二桥南桥头),总建筑面积261954.21㎡,地上65层,地下6层,高278.5米;是集五星级酒店、宾馆、办公为一体的综合性大厦,是合川区十二五重点建设项目,建成后将成为整个合川的乃至重庆区县之最。拟建项目采用带伸臂桁架的混凝土框架-核心筒结构体系,核心筒采用钢筋混凝土,外框架柱10层及以下楼层采用核心钢管混凝土柱,其余上部楼层外框架柱采用钢筋混凝土柱,梁板为现浇混凝土结构,基础型式采用桩基础。 尚信国际广场临时施工围墙采用合川区建设工程安全监督管理站下发的施工围墙做法,基础埋深0.5m,围墙宽240mm,围墙砖柱为370mm×370mm,伸缩缝宽度为2cm按每40m一处设置,

围墙及临时设施专项施工方案

围墙及临设专项施工方案 一工程概况 1、工程名称及机构 工程名称:蒋村花园B区4标工程 建设单位:西湖区建设管理中心 设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院设计 监理单位:北京中环工程建设监理有限公司 质量安全监督单位:西湖区质量安全监督站 勘察单位:杭州市勘察设计研究院 2、工程设计及特点 建筑工程等级为二类,建筑高度为31.450M,建筑层数地下1层,地上6~10+1F 层,由11幢小高层(9F~10+1F层)及12幢多层(6层)组成,总建筑面积为161520m2,其中地下建筑面积为20065 m2,建筑结构形式为框架结构,抗震设防裂度:6度,设计使用年限为50年。防火设计分类为一类,耐火等级为地上二级,地下一级。 3、工程地理位置及周围环境 本工程为西湖区建设管理中心农居工程,位于杭州市西湖区蒋村,文二西路以北,紫金港路以西。工程总建筑面积为161520 m2,其中地下建筑面积为20065 m2,地上建筑面积为141455 m2,建筑层数为地下一层,地上6~10+1F层,建筑高度为31.450M。本工程+0.000相当于绝对标高 6.69M,范家路道路标高为

6.119M。 二、围墙、临设布置方法 1、围墙布置原则:首先要保证施工区与生活区完全隔开,互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 2、围墙、临设布置要求:现场管理严格按照公司的相关要求执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 3、围墙、临设布置方法:施工现场区域进行封闭施工,由于施工现场内原农居点未拆除,施工现场平面布置分为两个阶段,1拆除前的布置:分为两个区域进行封闭施工,(即北区、南区);北区域为5#、11#、12#楼组成,大门设在该区域的南面,该区域北面为办公楼、食堂;北面为一幢、东面为一幢民工宿舍、厕所;南面为钢筋堆放、加工场地,1#塔吊设在11#楼东侧确保3#、4#、5#、10#、11#、12#六幢楼垂直运输;南区域为1#、2#、6#楼组成,大门设在该区域的北面,木工车间、安装车间设在该区域的西面,1台塔吊设在该区域的2#、6#楼间东侧,保证1#、2#、6#、7#、8#、9#六幢楼的垂直运输;总配设在该区域的东南角:施工围墙分为两个区域进行封闭施工;2拆除后的布置:南北两区域合二为一,大门设在3#、4#楼间东侧唐家井路口,钢筋加工、制作、堆放场地有原区域移至10#、11#楼之间场地,其余临时实施,在工地进出临时大门及布置将严格按公司现场标准化管理规定执行。

临时围墙施工方案

临时围墙施工方案 1、工程概况 舟山昌正置业有限公司开发投资得山海华府二标段工程,总建筑面积17539.46㎡,由浙江建筑设计研究院设计,浙江欣立建设有限公司承建,普陀永安工程建设监理有限公司监理,在项目南、西、北面用临时砖围墙进行围护,围墙全长大约在180米左右,工期在15天左右。 2、方案总体构想 整个项目临时围墙既追求既简单美观、大方,又要求节约成本。围墙高度为1.85米,厚度为0.24米。墙体主要材料底部1米为乱石墙,上部为砼普通砖(240*115*53),用1:5 的M5水泥砂浆粘结;围墙内外侧用1:3水泥砂浆抹灰,再用白水泥进行批白。 3、施工难点 ①、围墙总长在180米左右,要求在15天内完成。 ②、临时水电在施工期间不能保证,水泥砂浆只能人工搅拌,人工作业降低施工效率。 4、围墙施工类型分类 根据项目地形较为平坦,对围墙的施工方法如下: 围墙施工处于较为平整地势,施工比较方便,是围墙施工简单的类型。

5、围墙施工人员以及机具的配置 根据现场的实际情况以及进度的要求,施工人员以及机具配置如下表所示: 现场所需人员配置表 编号工种名称所需人数备注 1 施工负责1-- 2 现场总负责 2 土工15 基础开挖以及垫层 3 砖工30 4 普工20 协助砖工 5 抹灰工10 6 杂工1--2 其它事务 现场所需机具配置表 编号机具名称所需数量备注 1 单轮手推车 5 满足现场材料运输 2 灰桶60 提水以及提灰 3 吊线锤20 现场施工用 4 步话机 4 工作联系 5 镀锌铁皮 5 现场搅拌

6、现场施工安全注意要素 ①、施工季节天气已经很闷热,施工过程中注意做好防暑降温工作,防止因为中暑而引起的人员伤亡。 ②、施工季节天气已经很闷热,且项目地处野外,正是毒蛇以及毒虫开始复苏活动。施工过程中一定要注意防毒蛇毒虫,防止因为毒蛇毒虫咬伤而造成人员伤亡。 ③、编制突发事故应急方案,成立突发事故急救小组,并由专人负责该方案执行。 山海华府住宅小区二标段工程项目部 2009年4月20日

临时围墙工程施工组织设计方案

一、工程概况 九堡地块住宅(三)工程,建设地点位于市九堡,北临公路,东接禾嘉路,南侧临沿江大道面向钱塘江。该工程由石英房地产开发组建,江南建筑设计;市天成监理监理,建设承建。本工程±0.000相当于绝对标高7.550黄海高程。根据施工现场临时围墙安全技术规特制定本方案。 本工地临时围墙均采用240厚空斗砖砌体,高为2.50m,每隔5m 设一砖柱240×370,砌体采用MU10标准水泥砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,砌筑方式为五斗一眠。基础采用刚性基础(砌专大放脚),垫层采用100厚C15混凝土。 二、施工措施 1、围墙施工顺序: 挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料 2、施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。 2.2根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用C15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。 2.3砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控

制高度。 2.4砌墙的技术措施:①砌筑时先盘角或起头,每次不超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。每砌5皮砖左右要用靠尺检查垂直度、平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。砌筑要求横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3小时用完,混合砂浆应在4小时用完。不得使用过夜砂浆。 3、墙面抹灰: 砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm 厚, 1:3水泥沙浆刮槽,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为5CM见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求做到横平竖直,平整度符合规要求,抹灰前对墙面先进行填凹补洞,

临时围墙施工设计方案w

监理表-14施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目(监理〔2017〕施组/方案报审021号) 市建设工程质量监督总站 监制 市城市建设档案馆监制

丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目 临时围墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 单位名称:建工集团 编制日期:2017年3月25日

专项施工方案部审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工措施 (1) 四、安全、质量保证措施 (4) 五、劳动力安排 (8) 六、施工主要设备一览表 (8) 七、1#、3#施工大门 (9) 八、砖砌围墙结构图 (10) 九、彩钢板围墙结构图 (13) 十、办公区北侧标准段铁艺栏杆 (14)

一、编制依据 1、根据现场实际勘测情况及周边环境 2、市安全文明施工标准图集(一)施工围挡2类 3、集团公司的文明施工标准化手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目(1#厂房、2#厂房、原料库、成品库、物料库、办公楼、检疫中心、地下污水池)位于市丰都县水天坪工业园区,北侧为已建横四路(H4路),场地位置优越,交通便利。 根据业主的要求,在业主指定的红线围按照建筑施工安全检查标准和市对施工现场安全和文明施工的要求,保证施工现场的临时围墙在使用周期结构安全和使用功能。施工现场实行全封闭管理,做到整洁、美观、安全可靠。 本工地临时围墙在西侧加油站对面设置1#大门,主要用于主材的进出口通道,北侧设置2#大门主要用于施工人员进出口通道,3#大门主要用于周转材料进出口通道,按照集团公司的文明施工标准化手册,1#,3#大门按照集团公司要求做成钢质门,2#大门做成电动伸缩门。采用240厚砖砌体砌筑,高为1.8m,每隔3.9m设一砖柱分隔240×370,砌体采用MU10标准砖,M5水泥砂浆砌筑。在办公区、工人宿舍区与工地之间及工地南侧采用装配式可拆卸轻质彩钢板围挡,办公区北侧为铁艺栏杆,其余部位围墙采用砖砌围墙(具体详施工围墙

临时围墙施工具体方案

围墙施工方案 一、编制依据 1、根据现场实际勘测情况及周边环境 2、相关规定、规程 二、工程简况 南京市高淳人民医院扩建三期工程,建设地点位于高淳经济开发区茅山路53号,茅山路北侧,古江路南侧,古檀路西侧。 三、施工措施 (一)砖砌围墙 1、砖砌围墙施工顺序: 挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料 2、砖砌围墙施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。④砖墙接搓时必须将接搓表面清理干净,浇水湿润,并应填

围墙施工方案

首城国际园林工程 围栏施工方案 编制: 审核: 批准: 北京龙腾园林绿化工程公司2010年4月6日

1.编制依据 1.1.首城国际园林工程施工图设计 1.2.首城国际园林工程施工组织设计 1.3.混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)1.4.混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)1.5.土工试验方法标准(GB50123-99)1.6.北京市规委、建委发布的工程建设等规章制度 1.7.施工、环保方面相关工程的法律、法规、标准 2.现场概况 首城国际园林工程为首城国际项目配套园林设施工程。本方案为该工程的围墙施工方案,主要工程量如下: 金属围栏276米 锈石板贴面矮墙14米 锈石板贴面柱 47个 2.1.金属围栏结构形式 图1 金属围栏标准段平面及立面图

图2 金属围栏标准段剖面图 2.2.锈石板贴面矮墙结构形式 图3 锈石板贴面矮墙标准段平面及立面图 图4 锈石板贴面矮墙标准段剖面图

2.3.金属围栏立柱结构形式 图5 金属围栏立柱平面及立面图 图6 金属围栏立柱配筋图 2.4.矮墙与立柱交界处结构形式 图7 矮墙与立柱交界处平面及立面图

2.5.细部结构形式 图8 图9 金属围栏过梁节点图 图10 金属围栏钢管与扁钢节点图 图11 金属围栏钢管与堵头节点图

3.施工程序 3.1.金属围栏施工程序 测量放线开槽地基处理灰土层施工地梁垫层施工及养护地梁施工及养护钢管立柱施工原土回填 3.2.锈石板贴面矮墙施工程序 测量放线开槽地基处理灰土层施工混凝土垫层施工及养护砖墙砌筑及防潮层施工锈石板碎拼贴面土方回填 3.3.锈石板贴面立柱施工程序 测量放线开槽地基处理混凝土垫层施工及养护钢筋砼基础及防潮层施工施工土方回填立柱防潮层以上钢筋砼施工锈石板碎拼贴面4.主要施工方法及技术措施 4.1.测量放线 根据控制点用经纬仪实地放出管沟和基础开挖中线,根据现况地面高程确定开挖深度,实地放出沟槽开挖边线,并撒上白灰标志,在开挖过程中引测水准点和中线于沟槽内。 施工测量以导线控制方位和沟、墙轴线,用高程桩控制标高,开槽时每25米设置高程桩一个,高程桩要牢固,上面测放中心桩号及高程点,按顺序编号,并做好保护和复测工作。工程完工后做好竣工测量和资料的整理。 4.2.土方开挖 4.2.1.本工程所有土方工程均采用人工开槽的方法。开挖时,应 先按施工方案规定的坡度粗略开挖,再分层按坡度要求做出坡 度线,每隔3米左右做出一条,以此为准进行铲坡。

预制围墙施工方案

天津某保障房临时围墙项目 施 工 方 案 天津龙象市政工程有限公司 2012-2-8

第一章综合说明 工程概述 施工地点:天津市***道 建设规模:1000延米(约计,以最终完工后实际测量米数为准) 建设工期:15日历天。 施工条件:已具备。 工程内容为 1.混凝土实心基础浇筑200*1000*500 2.混凝土实心基座浇筑700*700*120 3.预制围墙安装(柱中距4110;12号化学锚栓锚固) 4.勾缝及涂料粉刷 5.现场协调管理 本工程计划开工日期为_____年__月__日,计划竣工日期为____年__月__日,总工期为15日历天。 第二章施工部署及平面布置 第一节编制原则 1、遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 2、坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保

优质高效完成本合同段建设任务。 3、坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 4、坚持专业化作业及综合管理相结合的原则。在施工组织安排上,以专业队为基本组成形式,机械化作业为主,充分发挥专业人员和先进优良设备之优势,以达到整体优化目的。 5、实施项目法管理,对生产资源及生产诸要素进行优化配置,保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。 第二节编制依据 1、甲方提供的本工程设计说明及施工图及招标文件。 2、依据招标文件中适用的标准、规范和相应的工程施工规范及施工组织设计规范等。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3)《工程测量规范件》(GB50026-93) 4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 5)《建筑施工安全检查评化标准》(JGJ59-99) 6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 7)《建设工程施工现场供用电安装规范》(GB50194-93) 8)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 3、本工程现场勘察资料。 4、依据以往类似工程施工经验。 第三节施工部署总体目标

围墙专项施工方案.

1 目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工现场组织机构 (3) 4、施工总体部署 (3) 5、主要项目施工方案 (4) 6、施工工期及施工进度计划 (7) 7、危险点分析及预控措施 (7) 8、质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (10) 9、安全文明施工管理和环境保护 (11) 1

2 2 1、工程概况 大门围墙建筑占地面积为34.7m2,变电站所在地基本风压为0.4KPa,抗震设防烈度为7度,地下水位较深,对建筑不会造成影响。 2、编制依据 2.1《输变电工程安全文明施工管理实施细则》 2.2建筑工程施工质量验收规范 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、施工现场组织机构 本工程将采取项目法施工,项目部设项目经理和项目总工,下设一部一室,分别是工程技术部和综合办公室;工程技术部主要负责工程施工、质量、安全和文明施工管理,综合办公室负责经营、物资和后勤管理工作。 4、施工前期准备 4.1施工准备工作主要完成施工队伍和机械设备进场,生产、生活临建租用,施工便道,水、电管线架设。 4.2施工前针对该工程的新设备新工艺组织各有关部门进行学习。施工组技术员必须预先熟悉施工图,项目总工施工前必须审核图纸,发现问题应及时通知设计单位和监理,并对施工人员进行技术交底。 5、主要项目施工方案 5.1测量放样

3 根据南平闽延电力勘察设计有限公司所提供的座标点,根据现场实际情 况引出围墙区域4个点,分别是:1 (A= 159.00 B=185.60);2(A= 100 B=185.6);3(A= 100 B=100);4(A= 159.00 B=100.00);再根据以上座 标利用经纬仪与50m钢卷尺定出各轴线,引至外围的龙门板上。 5.2基槽开挖 5.2.1施工准备 5.2.1.1作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 5.2.1.2地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时排水沟。5.2.1.3要根据设计图纸及地质部门提供的地质资料及所选择的持力层埋置深 度来确定开挖方式。 5.2.1.4土方开挖夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。 施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 5.2.2操作工艺 5.2.2.1放样、撒灰:根据《建阳芹口110kV变电站工程岩土工程勘察报告》 基底持力层的大概深度及《基础施工图》确定进行满堂开挖,以便在开挖过程 中加以控制。 5.2.2.2开挖基槽的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;基槽开挖采 用小型挖掘机械配合人工修底,保留100 mm土层用人工修底,且不得超挖。基 础持力层必须落在实土上。 5.2.2.3基槽底排水措施:沿基槽底周边用人工开挖排水沟,并在基槽底边角 3

临时围墙施工方案

围墙施工方案一、编制依据、根据现场实际勘测情况及周边环境1 、相关规定、规程2 二、 工程概况号,茅山53南京市高淳人民医院扩建三期工程,建设地点位于高淳经济开发区茅山路路北侧,古江路南侧,古檀路西侧。上海市卫生建筑设计研究院有限公司设计;江苏建,该工程由南京市高淳人民医院组建相当于绝对标高0.000科建设监理有限公司监理,润盛建设集团有限公司承建。本工程±在业主指定的红线范围按照国家和江苏省及南京市对施工现场安全根据业主的要求,14.8。施工现场保证施工现场的临时围墙在使用周期内结构安全和使用功能。和文明施工的要求,实行全封闭管理,做到整洁、美观、安全可靠。厚砖砌体进行分240本工地临时围墙南大门处与一期门诊楼区域、病房楼基坑北边采用采用 水泥混合砂浆砌筑。标准水泥砖,M55m设一砖柱240×370,砌体采用MU10隔,高为1.8m,每隔其余部位围墙采用彩钢夹心板轻质隔墙。三、施工措施砖砌围墙(一) 、砖砌围墙施工顺序:1垫层浇筑砌砖墙基础找平墙面抹灰刷压挖土方 顶涂料 2、砖砌围墙施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。 3、墙面抹灰: 砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm厚, 1:3水泥沙浆刮糙,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为5CM见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求做到横平竖直,平整度符合规范要求,抹灰前对墙面先进行填凹补洞,并进行洒水湿润,确保抹灰质量。. 4、压顶涂料: 待墙面抹灰结束,即涂刷压顶涂料,色彩根据要求定。 (二)彩钢夹心板轻质围墙 1、围挡板设计

临时围墙施工方案最新版

监理表-14 施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目(监理〔2017〕施组/方案报审021号) 致:河南省育兴建设工程管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: 施工组织设计 □√施工方案 专项施工方案 施工单位项目负责人: (签字、加盖执业印章)施工项目管理机构(盖章): 年月日 审查意见: 专业监理工程师(签字): 年月日 审核意见: 总监理工程师: (签字、加盖执业印章) 项目监理机构(盖章): 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位项目负责人(签字): 建设单位(盖章): 年月日 重庆市建设工程质量监督总站 监制 重庆市城市建设档案馆监制

丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目 临时围墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 单位名称:陕西建工集团有限公司 编制日期:2017年3月25日

专项施工方案内部审批表 工程名称丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目编制人杜致远 专项 方案名称 临时围墙施工方案编制日期2017年3月25日 项目部名称陕建丰都牛肉深加工及冻库工程项目经理部 项目 负责人 薛青辉 分包单位 分包负责人 项目部审核意见 项目技术负责人: 年月日 (项目公章) 项目负责人: 年月日 公司部门审核意见单位技术负责人: 年月日 安全监督管理部门负责人: 年月日 科技质量部门负责人: 年月日 备注

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工措施 (1) 四、安全、质量保证措施 (4) 五、劳动力安排 (8) 六、施工主要设备一览表 (8) 七、1#、3#施工大门 (9) 八、砖砌围墙结构图 (10) 九、彩钢板围墙结构图 (13) 十、办公区北侧标准段铁艺栏杆 (14)

围墙施工方案 (2)

一、编制依据 1、 18万吨/年烷氧基化高性能表面活性剂项目总平面图,围墙布置图,围墙详图。 2、现场场内周边环境情况。 3、中石化工建设有限公司企业形象与项目安全及文明施工现场管理标准。 二、工程概况 沙索中国18万吨/年烷氧基化高性能表面活性剂项目,设计单位,福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司,项目位置,南京化学工业园3A41地块,赵桥河路北侧,崇福璐与普葛路之间,占地面积170000sqm,投资1、2亿美元,机械竣工时间2018年10月30日。临时设施工程施工单位为中石化工建设有限公司,开工时间2017年5月11日,竣工时间2017年7月30日。工程主要施工任务:办公室、临时施工道路、厂区围墙、临时给排水管道、临时厕所、停车场等工程 围墙为正式厂区围墙。 三、围墙布置及做法设计 3、1 现场围墙布置 现场围墙原则沿用地红线向场内偏移5m布置,北侧围墙沿用地红线布置。围墙布置详见《围墙布置图》。 3、2 围墙做法设计 围墙为正式厂区围墙,南侧、东、西两侧为条形混凝土基础,钢筋混凝土柱,铁艺栏杆,施工期间用彩板临时维护。北侧围墙为钢筋混凝土条形基础,砖砌栏板,钢立柱,焊接片网维护。根据xxxx局规定得2、5m围墙高度要求、规划设计得道路标高(最高为5、327(绝对标高),最低标高为4、750(绝对标高))与场地内自然地面标高,并考虑到围墙不均匀沉降、后续道路施工、基坑内土方开挖及台风带来得安全隐患,围墙采用非常规做法,即:上部采用200mm厚MU10混凝土空心砌块砌筑,基础采用600×600混凝土地梁。 围墙具体做法详见附图《施工围墙设计图》。 四、施工准备 4、1 技术准备 1、编制围墙专项方案,并报送业主监理审批。施工前对班组进行技术交底。 2、测量放线,并做好标记。 4、2 材料及机具准备 主要材料:砌块、水泥、砂、掺合料等。 主要机具:水准仪、全站仪、PC100挖机、搅拌机、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、 筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、 砖夹子、扫帚等。

围墙工程施工方案

国际城四期小区围墙工程施工方案 第一章工程概况 本工程为******工程,铁艺围墙采用混凝土基础,砖砌墙体,净间距6m设砖柱,柱间设铁围栏,外立面贴黄色文化石,每隔30m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。每堵墙的腰线为GRC构件,每个墙柱顶为GRC构件。 第二章施工计划 1、由于施工场地狭小,围墙两侧一面是原施工临时围墙,另一面是市政绿化带,需要全部用人工挖掘土方,小车搬运,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、时间计划:施工工期为30天。 第三章施工准备 1、测量放线,依据图纸确定本工程围墙的位置。 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。 5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。 第四章主要项目施工方法及技术措施 一、基础工程 1、施工工艺 场地平整→定位放线→基槽开挖→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→基础验收。 其中:土方开挖工序如下: 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。 2、施工要点 1)土方开挖过程中土量,在现场附近就近堆放。

2)开挖过程中,测量人员随时抄平,在坑壁上钉上标高控制桩,以便随时掌握开挖深度,防止超挖。 3)挖土时,应提前探明地下管线的分布情况,做好妥善处理。 4)土方施工中,应注意施工机械的安全使用,进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业。 5)待基础轴线尺寸,基底标高经验收合格办完隐检手续后,测放人员及时标定100mm厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、模板支撑是否牢固。浇筑砼时,砼表面用刮杠刮平,随后用木抹子搓平压光,施工过程中要及时取样,留好试块。 ③土方回填 基础工程完工后,经验收合格后,再进行土方回填.。 1)工艺流程 基层清理→检验土质→分层铺土→修整找平→验收。 2)质量标准 主控项目:标高偏差允许值-30mm。 一般项目:允许偏差不大于20mm。 二、围墙工程 放线→支模→浇捣砼基座→养护、拆模→砌砖柱→安装及固定铁艺栏杆 (1)基础垫层砼 基础砼施工时必须将砼垫层和表面清理干净,无积水,不得有泥土落入槽内,(2)砖基础 砖基础施工前,基础垫层侧回填土时,应避免将土散落在基础上,如有应将基础梁上口清理干净,弹出砖基础的中线和边线,上铺一层水泥砂浆,对基础梁上口墙体部位有局部不平整的地方进行找平,然后铺砖砌墙。也可将砖基础砌筑完成后,再回填土,保持砖基础砌筑阶段原砼表面的洁净,使砌筑质量得到更进一步保证。 三、主体结构工程 1、墙体工程 本工程砌筑材料:

围墙施工方案

围墙施工方案 一、工程概况 (一)主围墙全长约79米,砖基础厚度为0.400米,围墙高度在3.20米,铁刺丝高度为3.500米,附墙垛为500×240,柱为柱间距为3000mm。砖墙基主要材料为粘土烧结砖,用M5水泥砂浆粘结;基槽宽度为0.7米,基础垫层用C10细石混凝土。根据现场实际情况,确定基础标高位置。 (二)围墙铁敕丝,采用角铁支撑预埋膨胀镙丝固定。 (三)工期初步计划用15天。 二、施工方案 (一)施工顺序 测量放线→修临时路→挖基础土方→垫层→砼基础→砖基础→砌砖墙砌筑→墙体抹灰→基础回填→墙体铁敕丝安装。 (二)施工难点 1、工期短,任务重。围墙总长约79米,面积较长,地形落差大,搬运材料困难,脚手架搭设难度大,要求在15天内完成,施工时间比较短。 2、临时水电在施工期间自行解决,施工用水就近利用,人工作业降低施工效率。 (三)围墙施工类型分类 根据项目地形的具体情况,对围墙的施工方法作如下二种分类: ①新建围墙应根据设计要求进行施工; ②原有围墙部分进行拆除。 (四)围墙施工人员以及机具的配置 根据现场的实际情况以及进度的要求,施工人员以及机具配置如下表所示: 现场所需人员配置表 现场所需机具配置表

(五)施工进度计划 根据现场实际情况以及进度要求,进度计划如下表所示: 围墙施工进度计划 注:该进度为正常条件下的施工进度,如遇不可抵抗因素或则下雨则顺延。 五、现场施工安全注意要素 ①由于现场施工地形复杂,要做好安全防范,防止意外事故发生。 ②编制突发事故应急方案,成立突发事故急救小组,并由专人负责该方案执行。 (六)主要项目施工方法 1、土方开挖采用人工开挖,基础底面各留30cm作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。 2、基础垫层采用C15砼,现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚100——200mm,其侧模板采用木模,用振捣器振实。 3、基础砌砖体用烧结砖,采用满丁满条砌筑,砌筑砂浆M5。 4、地梁: 根据现场实际情况,确定设置地梁及配筋。地梁侧模采用多层板,竖立两侧模板,

临时设施及围墙施工方案

目录 第一章临时设施施工方案 第一节工程概况及现场周边环境情况第二节临时设施及材料堆场的定位第三节临时设施综述 第二章临时围墙施工方案 第一节围墙类型 第二节围墙做法

第一章临时设施施工方案 第一节工程概况及现场周边环境情况 一、工程概况 “转塘镇沈家弄村等9个村农转居多层公寓及配套公建(凌家桥G-R21-25地块)A区一标段”位于杭州市西湖区转塘街道,镇南路以北,望江山路以东。 本工程A区由一层地下室和8栋11层中高层住宅组成,总建筑面积49069.39㎡,地下室建筑面积12122㎡;1-1#楼、1-2#楼、4-1#楼带有两层商铺。住宅楼结构高度32.17m,均为11层,商铺2层。 主要工程概况如下表:

地上面积36946.89 m2 建筑面积49068.89m2 地下面积12122 m2 二、周边环境 本工程基坑西侧紧临望江山路,望江山路由于北侧设置路障,车流量较小,北侧为空地,东侧为待建中的双流路,现仍为空地,南侧为同步施工的B区。现场场地狭小,无法满足搭设临设要求,临设由甲方另提供一场地。材料堆场外借用北侧建筑红线外场地,一切手续均已办齐。 第二节临时设施及材料堆场的定位 现场水电线路、材料堆场等布置详见“基础阶段材料堆场平面布置图”及“施工总平面布置图” 第三节临时设施综述 由于本工程现场经布置材料堆场及现场临时生产用房后已无足够场地布置生活区域,经建设方协调后,临时占用鸡山路以南、象山路以东48mХ70m场地作为生活区域,以满足施工人员的住宿、生活要求。 1、建筑设计情况 总占地面积约3360m2,大门正对象山路,8栋临设。其中4幢10间两层宿舍;民工学校为二层,一层为民工学校,二层为管理人

围墙及临时设施专项施工方案

围墙及临设专项施工方案 一工程简况 1、工程名称及机构 工程名称:蒋村花园B区4标工程 建设单位:西湖区建设管理中心 设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院设计 监理单位:北京中环工程建设监理有限公司 质量安全监督单位:西湖区质量安全监督站 勘察单位:杭州市勘察设计研究院 2、工程设计及特点 建筑工程等级为二类,建筑高度为31.450M,建筑层数地下1层,地上6~10+1F 层,由11幢小高层(9F~10+1F层)及12幢多层(6层)组成,总建22,建筑结构形式为框架结20065 m,其中地下建筑面积为筑面积为161520m构,抗震设防裂度:6度,设计使用年限为50年。防火设计分类为一类,耐火等级为地上二级,地下一级。 3、工程地理位置及周围环境 本工程为西湖区建设管理中心农居工程,位于杭州市西湖区蒋村,文二西2,其中地下建筑面积为161520 m路以北,紫金港路以西。工程总建筑面积为22,建筑层数为地下一层,地上141455 m20065 m6~10+1F,地上建筑面积为层,建筑高度为31.450M。本工程+0.000相当于绝对标高6.69M,范家路道路 1 / 7 标高为6.119M。 3、围墙、临设布置方法:施工现场区域进行封闭施工,由于施工现场内原农居点未拆除,施工现场平面布置分为两个阶段,1拆除前的布置:分为两个区域进行封闭施工,(即北区、南区);北区域为5#、11#、12#楼组成,大门设在该区域的南面,该区域北面为办公楼、食堂;北面为一幢、东面为一幢民工宿舍、厕所;南面为钢筋堆放、加工场地,1#塔吊设在11#楼东侧确保3#、4#、5#、10#、11#、12#六幢楼垂直运输;南区域为1#、2#、6#楼组成,大门设在该区域的北面,木工车间、安装车间设在该区域的西面,1台塔吊设在该区域的2#、6#楼间东侧,保证1#、2#、6#、7#、8#、9#六幢楼的垂直运输;总配设在该区域的东南角:施工围墙分为两个区域进行封闭施工;2拆除后的布置:南北两区域合二

场地平整及临时围墙施工组织设计

场地平整及临时围墙施 工组织设计 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

XXXX置业有限公司 XXXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXXXX集团有限公司 编制人:XX 审核人:XXXX 编制时间: 目录 一、工程概况 二、施工准备 三、场地平整施工方法及措施

四、临时围墙修建 五、施工管理措施 六、文明施工 XXXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程 一、工程概况 本工程为XXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程。该工程包括场地平整、施工围挡等工程。 场地平整主要包括河塘及沟渠抽水清淤回填、耕植土及房基础的 挖除外运、绿化树木的迁移及场地土方的推平等,能满足现场施工的 要求。施工围挡主要包括施工围挡的位置及结构形式。 本工程建设单位:XXXX置业有限公司 建设单位对工程工期要求,工期较紧。为此在规定的日历天内本公司要采取积极的措施,保质、保量、按期完成本工程。 二、施工准备 1、根据现场施工平面图,测设场地平面和标高控制网,确定施 工范围。 2、认真熟悉现场的地理位置、工地条件、认真布置贮存物料和 施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。 3、架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备运输线路,组织工程机械设备和材料进场。 4、依据甲方提供的地下构筑物、线路、管道布置图,明确标记在场地平整施工图纸上,确切其位置、标高、范围,避免破坏地下构筑物等。

5、施工过程中发现影响施工的其他地下障碍物时,应以书面形 式报告业主,共同协商处置方案。 三、场地平整施工方法及措施 1、采用挖掘机与推土机配合,清除场地内油菜、杂草及挖除树根,表层土清除30cm集中堆放,场地内房屋基础需挖除,和清表土方集中外运。施工范围的绿化树木必须迁移,拆除沿线未经确定或不允许保留的障碍物,必要时与当地部门联系共同商定,减少不必要的麻烦 2、工程场地如沟塘较多,沟塘抽水采用引水法及水泵抽水相结合,将几个比较靠近的水塘,通过临时放水沟联系起来,由远到近,一个一个传递。沟塘清淤采用挖掘机挖於,堆至塘边等沥水后,掺干石灰拌合再利用。设专人现场指挥,并协调调度机械,有条不紊的进行施工,前道清淤工序不彻底,不进行回填,避免挤淤。 4、由于本工程施工范围内利用1台推土机及1台挖掘机配合整平,河塘及沟渠范围应分层回填平整,场地整平必须满足现场施工的要求。 四、临时围墙修建 1、本工程的临时设施及项目部驻地由我方自行处理,就近寻找民房。 2、本工程临时大门设1处,门宽度为8米,门具体样式安照施工图施工。方便工程项目的施工与管理。 3、临时围墙的结构形式为基础宽度米(位置由甲方确定),采用10cm 碎石垫层加15cm钢筋混凝土垫层及每6米砖砌立柱的形式。 4、临时广告牌按图纸要求施工(位置由甲方确定)。 五、施工管理措施

围墙、临时设施施工方案彩钢板

目录 一、工程概况: (2) 二、围墙搭设目的: (2) 三、围墙搭设布置: (3) 四、围墙装饰: (3) 五、抗风荷载计算 (3) 六、围墙施工方案 (5) 七、彩板围墙搭设质量保证措施 (6) 八、安全生产、文明施工措施 (6)

临时围墙专项方案 编制依据 浙江省建筑施工安全标准化规定 彩钢板围墙的安全技术 一、工程概况: 1、北仑中心区E地块(四期、五期)工程Ⅱ标段位于宁波市北仑中心区东南 部,该工程由宁波北仑环球置业有限公司投资建设。本工程由5#楼、6#楼、7#楼、9#楼、E3-4#公变、E3-6#公变组成,由浙江欣捷建设有限公司承建。 2、Ⅱ标段东侧:紧临太河路 3、Ⅱ标段南侧、北侧为Ⅰ、Ⅲ标段,与Ⅱ标段同时施工。 4、Ⅱ标段西侧,为北仑中心区E地块位1期、3期工程。1期工程已交付、3 期工程已结顶做装饰工程。 二、围墙搭设目的: 1、实行封闭式施工,防止外来无关人员进入施工现场而带来安全隐患。 2、配合门卫实行出入登记制度,加强进出人员登记管理,实行现场内人员的动 态管理。 3、防止施工现场材料、设备等失窃事件发生。 4、满足标化施工需要,可以减少噪音、扬尘污染。 5、满足“绿色”工程需要,有效地将施工现场划定“单元格”,使市容市貌保持 整洁、协调。 6、满足公司VIS形象、业主企业形象需要。

三、围墙搭设布置: 1、围墙平面布置根据业主事先划定位置布置。东侧紧临太河路原施工围墙位置, 围墙采用彩钢板墙,共129米,其中包括大门和侧门15m。 2、墙基础采用砼基础C20,宽为1200,厚为500,现围墙按标化要求砌至2500, 考虑到公司关于围墙搭设统一问题,立面按工程相应的要求进行处理。 3、立杆采用DN80钢管2800米一道固定,彩钢板采用40角铁固定。 四、围墙装饰: 1、大门设为移动移门,宽度12M,副门1.5m通人。大门标识“欣捷建设”,门 柱采用花岗岩贴面,标识“建优质工程,筑欣捷品牌”。 2、围墙外侧与业主协商书写宣传文化美术类的标语及图幅。 五、抗风荷载计算 (一)确定荷载 彩色压型钢板围墙对洪水、滑坡等荷载不具有抵抗能力,和其他材料围墙一样,需另外采取措施。现只对风荷载进行考虑,按下列公式计算: Wk=βzμsμzW0 式中: Wk——风荷载标准值,kN/m2 βz——Z高度处的风振系数 μs——风荷载体形系数 μz——风压高度变化系数 W0——基本风压,kN/m2 1、基本风压W0的确定 以当地比较空旷平坦地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速 υ0(m/s)为标准,按W0=v02/1600确定,但不得小于2.5kN/m2。查表得: W0=0.35 kN/m2。 2、风压高度变化系数μz的确定