新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。

东芝空调故障代码大全

故障代码

检测位置

检查代码名称

状态错误检查条件检查位置

东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线

②检查断开,接头触点错误

③检查机电源

④检查室P.C板错误

⑤检查遥控器设置(主副)

东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。

东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线

东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序

⑵检查室机地址

⑶检查室和室外机间连线

⑷检查室外机终端电阻(SW30-2)

东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停

止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源

⑵检查室和室外机间连线

⑶检查外P-C板的通信连接的接头

东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2)

⑵检查室和室外机间连线

东芝空调显示故障代码E08 室1/F 室机地址重复全部停止多台室机地址设定重复⑴检查室地址

⑵检查室机地址设定后遥控器连接(组/单独)的变化

东芝空调显示故障代码E09 遥控器主遥控器重复仅相应的机组停止在两个遥控器控制的情况下二者均为主遥控器⑴检查遥控器设定

⑵检查遥控器P。C板

故障代码检测位置检查代码名称状态错误检查条件检查项目

东芝空调显示故障代码E10 室机室P。C板组件间通讯错误仅相应的机组停止电源线路有故障室P。C板故障

东芝空调显示故障代码E12 1/F 自动地址启动错误全部停止。当启动室自动地址时,其他制泠回路系统设定自动地址

。当室外自动地址

启动时,执行室自动地址

在与其他制冷回路系统的通讯连接段开后,重新设定地址。东芝空调显示故障代码E15 1/F 在自动地址期间室机组无响应

全部停止室自动地址开始设定时未找到室机

①检查室和室外间的通讯线路连接

②检查室电源线路错误

③检查周围装置的噪音

④电源故障

⑤检查室P。C板错误

东芝空调显示故障代码E16 1/F 连接的室机组数量/容量超

00容量超出

01室机数量全部停止⑴室机的总容量超出室外机的总容量135%

⑵连接的室机数量超过48台

<如果在室外机故障备分设定后出现该代码,应打开外机的1/F。P。C板上的SW09/BIT2> 检查室机的容量

检查室外机的功率

检查室机台数

检查室外机的P。C板

检查室外机的电源

东芝空调显示故障代码E18 室机主室机与从属机通讯错误仅相应的机组停止主室机与从属机通讯检查遥控器线

检查室机电源

检查室机P。C板

故障代码检查位置代码名称状态错误检查条件检查项目

东芝空调显示故障代码E19 1/F 室外主机数量错误全部停止1在一个系统中有多室外机主机

2在一个系统中没有室外机主机。1连接在室/室外(U1;U2)的电缆的外机是主机

2电源送机再送外机

东芝空调显示故障代码E20 1/F 在自动地址期间连接的其他系统机组。全部停止当自动地址启动时其他系统机组被连接根据“地址设定”中的自动地址设定方法,区别系统间的电缆。

东芝空调显示故障代码E23 1/F 外机间通讯发送错误全部停止其他室外机不能传输信号30秒钟以上1检查室外机组电源

2检查室外机组间的通讯线路

3检查外机PC板上的通讯连接

4检查外机PC((1/F错误))

5检查室外机间通讯的终端电阻设定。

东芝空调显示故障代码E25 1/F 副外机地址重复全部停止手动设定的室外机地址重复不要手动设定的室外机地址

东芝空调显示故障代码E26 1/F 连接的外机数量减少全部停止信号未从收到信号的外机回到常值 1室外机进行备份

2检测室外机电源

3检查外机传送线

4检查室外PC板上的通讯接头连接。

5检查外机PC((1/F错误))

东芝空调显示故障代码E28 1/F 副外机错误全部停止主外机从副外机收到错误信号。检查副外机的检查代码。

【方便功能】

在主机的7段显示器上显示{东芝空调显示故障代码E28}的条件下,按SW04键5秒以上,不正常停止的外机风扇开始运转#如果同时按SW04和SW05,正常室外机风扇运转。#如果单独按SW5,风扇运转停止。

东芝空调显示故障代码E31 1/F IPDU通讯错误

01 IPD错误

02 IPD错误

03 PDU12错误

全部停止变频器箱的每个IPDU(PC板)的通讯中断1

检测通讯接头的连接,和IPDU于1/F板之间的断开

2检查室外PC板(1/F,IPDU,风扇IPDU)错误。

3检查电源PC板上的风扇错误。

代码检查位置检查代码名称状态错误检查条件检查项目

F01 室机室TCJ传感器错误仅相应机停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路)1检查TCJ传感器接头的连接

2检查TCJ传感器电阻特性

3检查室PC板错误

F02 室机室TC2传感器错误仅相应机停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路)1检查TC2传感器接头的连接

2检查TC2传感器电阻特性

3检查室PC板错误

F03 室机室TC1传感器错误仅相应机停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路)1检查TC1传感器接头的连接

2检查TC1传感器电阻特性

3检查室PC板错误

F04 1/F TD1传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路) 1检查TD1传感器接头的接

2检查TD1传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F05 1/F TD2传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零

(开路/短路) 1检查TD2传感器接头的接

2检查TD2传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F06 1/F T东芝空调显示故障代码E1传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路)1检查T东芝空调显示故障代码E1传感器接头的接

2检查T东芝空调显示故障代码E1传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F07 1/F TL传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路) 1检查TL传感器接头的接

2检查TL传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F08 1/F TO传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路) 1检查TO传感器接头的接

2检查TO传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F10 室机室TA传感器错误仅相应机停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路)1检查TA传感器接头的接

2检查TA传感器电阻特性连

3检查室PC板错误

F12 1/F TS1传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路) 1检查TS1传感器接头的接

2检查TS1传感器电阻特性连

3检查室PC板(1/F)错误

F13 IPDU TH传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零(开路/短路) IGB置式温度传感器错误。

更换IPDU-PC板。

F15 1/F 室外温度传感器(T东芝空调显示故障代码E1,TL2)电线接错全部停止压缩机在H东芝空调显示故障代码EAT模式运行期间,持续3分钟以上检测到的T东芝空调显示故障代码E1温度高于TL规定的数植。1检查T东芝空调显示故障代码E1传感器和TL传感器的安装。

2检查T东芝空调显示故障代码E1传感器和TL传感器的电阻特征。

3检查室PC板(1/F)错误

代码检查位置检查代码名称错误检查容检查项目

F16 1/F 室外压力传感器(Pd,TL)电缆接错。全部停止高压Pd传感器和低压Ps传感器互换,或者二者传感器的输出电压为零。1检查高压Pd传感器接头连接

2检查高压PS传感器接头连接

3检查压力传感器Ps错误。

4检查室外PC板(1/F)错误

5检查压缩机错误。

F23 1/F Ps传感器错误全部停止Ps传感器输出电压为零

1Ps传感器和Pd传感器接头连接错误。

2检查低压Ps传感器接头连接

3检查压力传感器Ps错误。

4检查压缩机错误。

5检查四通阀错误

6检查SV4回路错误

7检查室外PC板(1/F)错误

F24 1/F Pd传感器错误全部停止Pd传感器的输出电压为零。(传感器开启)

在压缩机停止期间Pd>4.15MPa 1检查Pd传感器接头连接

2检查Pd传感器错误。

3检查室外PC板(1/F)错误

F29 室室其他错误仅相应机组停止室P。C板不能正常运行检查P。C板错误

F31 1/F 室外东芝空调显示故障代码E东芝空调显示故障代码EPROM错误全部停止室外P。C板不能正常运行1检查电源电压

2检查电源噪音

3检查室外P。C板错误

H01 01压缩机一侧

02压缩机一侧

压缩机停止全部停止变频器电流检侧回路检测到过电流并停止1检查电源电压

2检查压缩机错误

3检查不正常过载运行原因

4检查室外P。C板[IPDU]错误

H02 01压缩机一侧

02压缩机一侧

压缩机错误(锁死)全部停止在压缩机启动后几秒检测到过电流。1检查压缩机错误。

2检查电源电压380V10%

3检查压缩机电缆和缺相。

4检查外壳加热丝的传导。

5检查室外PC板(IPDU)错误。

H03 01压缩机一侧

02压缩机一侧

电流检测回路系统错误。全部停止当主压缩机停止时检测到电流大于规定电流。1检查电流检测回路系统的电缆连接。2检查室外PC板(IPDU)错误。

H04 压缩机1外壳恒温器动作全部停止压缩机1外壳恒温器保护动作 1检查压缩机1外壳恒温器回路

2检查维修阀的全开度

3检查外机PMV堵塞情况

4检查SW41回路泄漏

5 检查SW41和2的电缆连接不良。

6检查室PMV阀开启状态。

7检查压缩机错误。

8检查四通阀错误。

9检查制冷剂缺少。

H06 低压保护运行全部停止检查到的低压PS低于0.02MPa 1检查维修阀的全开度

2检查外机PMV堵塞情况

3 检查SW41和2的电缆连接不良。

4检查低压PS传感器错误

5检查室空气过滤网

6检查室PMV阀开启状态。

7检查制冷剂管路堵塞

8检查室外风扇运行﹙制热模式﹚

9检查制冷剂缺少。

H07 检测油位下降的保护全部停止连续2小时检测到运机缺行中压缩油。 1检查平衡管路的维修阀全开度。

2检查TK1。TK2。TK3。和TK4。传感器的连接

3检查TK1。TK2。TK3。和TK4。电阻特性

4检查同一系统的气体泄露和机油泄露

5检查SV3A。SV3B。SV3C。SV3D和SV3东芝空调显示故障代码E

阀的错误

H08 01TK1传感器错误

02TK2传感器错误

03TK3传感器错误

04TK4传感器错误全部停止传感器电阻为穷大或零1检查TK1到TK4传感器接头连接

2检查TK1到TK4传感器电阻特性

3检查室外P。C板错误

H14 压缩机2外壳恒温器动作全部停止压缩机2外壳恒温器动作1检查压缩机2外壳恒温器动作

2检查检查维修阀的全开度

3检查外机PMV堵塞情况

4检查SW41和2的电缆连接不良。

5检查SW41回路泄漏

6检查压缩机错误。

7检查四通阀错误。

8检查制冷剂缺少

H16 01TK1油回路系统错误

02TK2油回路系统错误

03TK3油回路系统错误

04TK4油回路系统错误

油位检测

温度传感器错误

MG-SW错误

OCR动作全部停止虽然压缩机1开始运行无法检测到TK1的温度变化。

注:

MG-SW:交流接触器

OCR:过电流继电器1检查TKI到TK4传感器松脱

2检查TK1到TK4传感器电阻特性

3检查https://www.wendangku.net/doc/234134715.html,3和TK4连接不良

4检查SV3东芝空调显示故障代码E阀运行

5检查油平衡回路的毛细管堵塞以及阀的运行

6检查压缩机壳体中制冷剂停留

7检查MG-SW或OCR

L03 室机主室机重复仅相应机组停止群组中有多个主室机 1检查室地址

2室地址设定后,检查遥控器(成组、单独)连接的变化。

L04 室外机系统地址重复全部停止在不同制冷管道系统中的室外机,系统地址设定重复检查系统地址

L05 1/F 优先级室机重复全部停止优先级室机重复检

查优先级室机的显示

L06 1/F 优先室机数量全部停止优先级室机重复检查优先级室机和室外机的显示

L07 室机单独室机上的群组线路仅相应机组停止至少一台室机连接到单独室机的现有群组中。检查室机地址

L08 室机室群组/地址未设定仅相应机组停止地址尚未设定检查室机地址。

L09 室机容量未设定室机容量未设定设定室机容量

DN=11

L10 室外机容量未设定全部停止在维修的I/FP.C板上,根据型号,跳线未断开检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。

L20 室机中央控制地址重复全部停止中央控制地址重复 1检查中央控制地址

2检查网络适配器P.C板

L28 I/F连接的室外机数量超过全部停止室外机多于4台 1检查连接的室外机数量

2检查室外机间通讯。

3检查室外P.C板错误。

L29 I/F

01;IPDU1

02;IPDU2

03;IPDU1,2

04;风扇IPDU

05;IPDU1和风扇IPDU

06;IPDU2和风扇IPDU

07;所有IPDU IPDU数量错误全部停止打开电源后,检测到的IPDU数量减少1检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。

2检查UART通讯接头的连接

3检查IPDU风扇IPDU和I/F P.C板错误

L30 室机室外机从外侧连接仅相应机组停止外部错误输入终端

检测到的信号超过1分钟1检查外部装置错误(CN80接头)

2检查室P.C板错误

L31 1/F 扩展IC错误持续运行P.C板错误检查室控制界面P.C板。

P01 室机室风扇错误仅相应机组停止 1检查风扇马达(AC风扇)的锁定

2检查电缆连接

P03 排气温度TD1错误全部停止排气温度(TD1)超过115℃1检查维修阀的全开度

2检查外机PMV堵塞情况

3 检查SW41和2的电缆连接不良。

4检查TD1传感器电阻特性

5检查4通阀错误。

6检查SV41回路泄漏

7检查制冷剂缺少。

P04 高压SW的错误全部停止高压SW动作1检查维修阀的全开度

2检查外机PMV堵塞情况

3 检查SW41和2的电缆连接不良。

4检查高压Pd传感器错误

5检查室外。室热交换器堵塞

6检查室PMV阀开度。

7检查室外PC板

8检查室外风扇马达错误

9检查制冷剂缺少

10检查室风扇运转和PMV开度

11检查SV2回路堵塞

检查SV4.和SV5阀回路。

P05 01;电源开相

02电源负相开相负相全部停止1电源打开后检测到开相

2电源打开后检测到负相 1检查室外电源线路

2检查室外P.C板错误。

P07 01压缩机1

02压缩机2 散热片过热错误全部停止IGBT置式温度传感器(TH)过热。1检查电源电压

2检查室外风扇系统错误

3检查散热片管道堵塞

4检查IGBT和散热片间固定。

5检查IPU错误。IGBT置式温度传感器(TH)过热。

P10 室溢流故障全部停止浮子开关动作

父子开关回路断开或接头脱落。1检查浮子开关接头

2检查排水泵运行

3检查排水泵回路

4检查排水管道堵塞

5检查室P.C板错误

P12 室风扇马达错误仅相应机组停止在一定时间检测到马达速度偏离目标值。

过电流保护运行1检查风扇接头和接线的连接。

2检查风扇马达错误

3检查室P.C板错误

4检查室机型式代码(DN=10)和容量代码(DN=11)

P13 室外机液体回流检测错误全部停止(制冷时)

当系统运行时,压缩机未运行的从属机组中检测到高压。

(制热时)

当系统运行时,在一定时间室外PMV开度为100p或更小。1检查室外PMV(1.2)全关闭动作

2检查Pd和Ps传感器错误。

3检查SV2回路堵塞

4检查平衡管道错误。

5检查SV3B回路堵塞

6检查室外P.C板

7检查机油分离器的回油回路毛细管堵塞

8检查主排气管维修阀的泄漏。

P15 01;TS条件气体泄漏检测(TSI条件)全部停止吸气温度超过判别标准10分钟以上

1制冷时60℃或更高

2制热时40℃或更高1检查制冷剂短少

2检查室外维修阀全开

3检查室外PMV堵塞

4检查TS1传感器电阻特性

5检查4通阀错误

6检查SV4回路泄漏,

02;TD条件气体泄漏检测(TSI条件)全部停止排气温度TD1或TD2连续10分钟为108℃或更高。1检查制冷剂短缺

2检查室外PMV堵塞

3检查TD1..TD2传感器电阻特性

5检查4通阀错误

6检查SV4回路(阀泄漏,安装错误)

P17 排气温度TD2错误全部停止排气温度(TD2)超过115℃1检查室外维修阀全开

2检查室外PMV堵塞

3检查TD2传感器电阻特性

5检查4通阀错误

6检查SV42回路泄漏

7检查SV4回路(SV41和SV42的连接和安装错误),

P19 检测到的室外机号 4通阀运行错误全部停止制热时检测到不正常的制冷循环数据。 1四通阀错误

2检查4通阀接头连接和线圈错误

3检查TS1 T东芝空调显示故障代码E1传感器电阻特性

4检查Pd.Ps压力传感器输出电压特性。

5检查T东芝空调显示故障代码E1和TL传感器连接错误。

P20 高压保护运行全部停止Pd传感器家测到3.6MP或更高。1检查Pd压力传感器错误

2检查室外维修阀的全开

3检查室外风扇错误

4检查室外风扇马达错误

5检查室外PMV的堵塞

6检查室、热交换器堵塞

东芝中央空调方案书

一、东芝中央空调简介 1、关于东芝: 1935年东芝开始生产空调产品,1939年由株式会社芝浦制作所和东京电气株式会社合并而成。从1875年开创至今,已经走过了136年的漫长历程,1999年4月,东芝株式会社空调设备事业部门单独分离出来,与世界上最大的空调生产企业之一,美国开利公司合并,组成一家全新的公司:东芝开利株式会社。东芝公司在冷媒系统空调方面拥有先进的技术,开利公司在水系统空调设备及冷冻方面极具优势,二者强强结合,东芝开利株式会社结合两大集团在全球范围的产品开发、生产及销售网络等方面的优势,在成立之初就显示了强大的力量和惊人的市场绩效。为了满足中国及全球消费者的需求,东芝开株式会社不断更新、丰富自身的产品系列,同时提供先进的技术服务,以提高自身的竞争能力,扩大自身的业务范围。同时东芝通过使用节能技术和新制冷剂不断推动环保、节能事业的开展。2003年,东芝空调进入中国,为中国用户带来更加安全、可靠、节能、舒适的空调产品。随着东芝空调在中国的蓬勃发展,东芝开利株式会社于2006年10月成立了在中国的子公司东芝开利空调销售(上海)有限公司,推进东芝空调在中国的持续发展。 2、东芝发展历史: ? 1935 东芝开始生产空调产品 ? 1961 东芝推出世界首台分体式空调 ? 1967 东芝生产出日本第1台用于空调的转子压缩机 ? 1978 东芝推出世界首台微电脑控制的空调器 ? 1980 东芝研制出世界第1台商用变频空调 ? 1981 东芝研制出世界首台家用变频空调机

? 1987 东芝推出第一代VRF空调机 ? 1988 东芝推出世界首台双转子压缩机 ? 1993 东芝推出世界首台双转子变频空调机 ? 1998 东芝研制出日本首台新冷媒(R410A) 空调机 ? 1999 成立东芝开利株式会社 ? 2001 东芝推出日本首台新冷媒(R410A) 轻型商用空调产品 ? 2003 东芝开利株式会社开始在中国销售R410A空调产品 ? 2004 东芝研制出业界首台全变VRF空调机 ? 2009 东芝空调连续11年荣获全日本节能大奖 ? 2010 东芝开利株式会社全球同步推出新一代SMMSI空调 3、东芝空调进入中国 东芝家用空调正式登陆中国市场,也是凭借直流变速技术以及R410A新型制冷剂打出高效、节能、环保牌。众所周知,随着人们对能源问题、环保问题日趋重视,如何实现节能、不污染环境也成为企业着重考虑的核心问题之一。此次推出的东芝家用空调全部采用了直流变速技术,实现了迅速制冷和制热,精确控温,提供舒适空间。而R410A新型制冷剂,比此前中国市场采用的R22制冷剂技术要求更高,而且制冷效果更好,不破坏臭氧层。此外,这些新品还具有可作为空气净化器独立运转的等离子三重空气净化功能,可吸附分解空气中小至0.0001微米的污染物。 4、节能变速 东芝空调从 1994 年至今共获得 17 个节能方面的奖项,而从 1999 年起连续 9 年获得节能大奖。东芝超级智慧型直流变速空调已获 2004 的节能大奖,并成为获得此奖项的唯一特许出口的空调产品。 5、绿色环保 东芝的“直流变速 & 绿色”计划

家用中央空调的类型及特点

家用中央空调的类型及特点 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。依据传输介质、机组的结构及应用场所等的不同特点,可将家用中央空调分成若干型式。 一、按空调的输送介质分类 家用中央空调冷热负荷的输送介质主要有三种:空气、水及制冷剂。可将家用中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家用中央空调最主要的分类方式。 1.风管系统 风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,家用中央空调的风管系统可分为两类:分体式风管系统的整体式系统。 (1)分体式风管系统 此系统也称风冷管道型空调机,其空调容量大致为12~80KW,采用三相电源。它是由室外机、室内机组成,安装时两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。还有一种暗装吊顶形式的分体式风管系统,其空调容量范围更小些(3~12KW),电源有单相及三相,更适用于较小面积的居室。机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风,也可引入新风,具有中央空调的功能。 (2)整体式风管系统 其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀、换向阀、除霜控制器等。室内机只有风管和风口,室内环境无机械噪声。安装时只须将室外机的出风口和回风口同室内风管连接即可。此类机组大多安装在屋顶,称为屋顶式空调机;也可安装在墙边或窗外。同时,室外机配有新风进口,可调节室内空气品质。相对于其他家用中央空调,风管式系统的特点是初投资较小,便于引入新风,改善室内空气品质;但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题。 2.冷热水系统 输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空调容量范围在7~40KW.它通过室外主机产生出空调冷热火,由管路系统输送到室内的各末端装置,在末装置处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 3.制冷剂系统 也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量(VRV)技术。它是由家用分体空调发展而来,类似分体式空调器的室外,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂的液体或气体。采用变频技术和电子膨胀阀控制制冷压缩机的制冷剂的循环和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面需求非常高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,大系统可设独立新

开利中央空调故障代码大全

最新开利中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总开利中央空调故障代码大全及解读,开利空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码开利空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系开利售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更就是省了不少费用。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障 EF 制冷出水温度过低

SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1、压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2、压缩机A2故障同上同上同上同上 3、压缩机A3故障同上同上同上同上 5、压缩机B1故障同上同上同上同上 6、压缩机B2故障同上同上同上同上 7、压缩机B3故障同上同上同上同上 9、冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10、冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11、CHWS 温度传感器故障 开利30HXC螺杆冷水机组故障代码

代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器范围超 出 -40 ~ 118℃ 无动作, 仅就是 一个信 息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

新版东芝空调故障代码表速查_东芝家用中央空调故障代码解释排除_东芝中央空调故障代码大全

新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。 东芝空调故障代码大全 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态错误检查条件检查位置 东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查机电源 ④检查室P.C板错误 ⑤检查遥控器设置(主副) 东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线 东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序 ⑵检查室机地址 ⑶检查室和室外机间连线 ⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) 东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停 止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源 ⑵检查室和室外机间连线 ⑶检查外P-C板的通信连接的接头 东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) ⑵检查室和室外机间连线

格力中央空调维修资料整理解读

格力中央空调 一、户式(别墅)中央空调机组故障代码 单系统: E1:系统高压保护 E2:板式换热器防冻保护 E3:系统低压保护 E6:电机过载保护 E7:水流开关保护 E8:系统防高温保护 F1:防冻防高温传感器故障 F2:化霜传感器故障 F3:环境温传感器故障 F4:回水传感器故障 F5:出水传感器故障 双系统: E1:1号系统高压保护 E2:1号板式换热器防冻保护 E3:1号系统低压保护 E4:1号排气温度保护 E5:1号压缩机过载保护 E6:水泵过载保护 E7:水流开关保护 E8:1号电机过载保护 E9:1号系统防高温保护 b1:2号系统高压保护 b2:2号板式换热器防冻保护 b3:2号系统低压保护 b4:2号排气温度保护 b5:2号压缩过载保护 b8:2号电机过载保护 b9:系统2防高温保护 F1: 防冻防高温1传感器故障 F2: 防冻防高温2传感器故障 F3: 化霜1传感器故障F4: 化霜2传感器故障 F5: 排气温度传感器1故障 F6: 排气温度传感器2故障 F7: 室外环境温度传感器故障 F8: 进水温度传感器 F9: 出水温度传感器 EC: 通信故障 EE: 芯片故障 二、风冷涡旋冷水(热泵)机组 1、介绍 第一代:活塞压缩机+V型风侧换热器+板换+西门子控制器(90年代90年代) 第二代:涡旋压缩机+V型风侧换热器+板换+西门子控制器 第三代:涡旋压缩机+V型风侧换热器+壳管+科润控制器 第四代:涡旋压缩机+H型风侧换热器+壳管+自主知识产权控制器

第五代:涡旋压缩机+H型风侧换热器+壳管+新版控制器 2、机组型号及命名规则 LSQW(R)F XXX M/B LS:冷水机组QW:全封闭涡旋式压缩机R:表示热泵机组,单冷机组不表示F:风冷,水冷不表示XXX:名义制冷量,数字*KW M:模块式/B:B系列子模块:LSQW(R)F40M/B;LSQW(R)F65M/B;LSQW(R)F80M/B;LSQW (R)F130M/B 3、控制程序 单冷机组 开机:对于双风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机启动,延时30秒;一台压缩机先开启,另一台压缩机再延时10秒开启; 对于四风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机A启动后延时30秒对应系统压缩机开启;风机B延时风机A 10秒启动后再延时30秒对应系统压缩机开启。 停机:机组停机时,压缩机先关闭,延时30秒风机关闭,延时5分钟水泵停机。 热泵机组: 制冷:热泵机组制冷开机时,四通阀一直关闭,其余动作与单冷机组相同;关机的动作与单 冷机组相同 制热:机组启动时,水泵先开启1分钟后,风机启动,延时30秒后,开压缩机;四通阀延时 压机5秒开。 关机:先关四通阀,过5秒再关压机;有故障压机与四通阀一起停,到温度点停机四通阀不动 作 化霜:除霜运行时,显示板显示除霜标志,除霜结束后,除霜标志消失。

家用中央空调排行榜

家用中央空调排行榜 舒适节能的家用中央空调是新家制冷设备的首选系统,但消费者选购家用中央空调对中央空调的品牌、价格、质量都一知半解,怎样才能选到好的中央空调呢?长沙世友实业中央空调罗列家用中央空调排行榜,从中央空调品牌、价格、质量各个维度全方位解析家用中央空调,选购家用中央空调更轻松。 1、选对中央空调系统 选购家用中央空调首先要选对中央空调系统。目前常见的中央空调系统有氟系统、水系统、风管系统,三大系统价格、使用效果、节能省电等各方面都有一定差别,而目前氟系统中央空调是家用中央空调的主流系统,相比其他两大中央空调系统恒温舒适,高效节能,后期使用成本低,但初期投资较大价格稍高,如果更看重使用效果和后期使用成本选择氟系统中央空调做家用中央空调是更理想的选择。 2、家用中央空调品牌排行榜 家用中央空调牌子有很多,选什么家用中央空调牌子好呢?家用中央空调品牌排行榜为选购中央空调品牌支招。如果选择国产中央空调品牌,格力、美的、海尔三大中央空调品牌可对比选择。如果选择进口中央空调品牌,富士通将军、三菱重工、三菱电机、日立、大金品牌知名度都较高,可对比了解。 3、家用中央空调价格排行榜 选购家用中央空调价格是多少?除了产品家用中央空调价格是消费者对比的关键点之一,家用中央空调价格排行榜有效帮您了解中央空调价格。国产中央空调品牌中中央空调价格由低至高分别是海尔<美的<格力。进口中央空调品牌价格由低至高分别是日立<富士通将军<大金<三菱重工<三菱电机。但值得注意的是中央空调价格受产品系列的影响,对比中央空调价格需在同档次品牌和产品系列中对比。 4、家用中央空调质量排行榜 什么牌子的中央空调好?对比中央空调品牌最终目的是想选到质量更好的中央空调产品,家用中央空调质量排行榜我们来对比不同家用中央空调品牌的产品质量。国产中央空调品牌质量排行榜依次是格力>海尔>美的,进口中央空调品牌质量排行榜依次是三菱重工>三菱电机>富士通将军>大金>日立。

大金中央空调故障代码

00 正常, U0 冷媒不足, U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL 动作,E6 压机启动不良, E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常,J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。家乐电器回答采纳率:11.6% 2008-12-10 20:32 00 正常, U0 冷媒不足,U2 低电压检出,U4内外机传送异常,R1 P板不良,R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL动作,E6 压机启动不良,E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常, J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常金易机械回答采纳率:21.9% 2008-12-10 21:06 U0 进气管温度异常 U1 反相互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机)包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机室外机中的电路板不良。 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模

家用中央空调多种系统的优缺点分析

市面上的空调种类有很多,有壁挂机、柜机还有中央空调,近年来,中央空调因其高舒适度持续受到热捧,但是在选购之前我们有必要对中央空调的优缺点做一个大致了解,才能知晓是不是适合自己使用! 家用中央空调是一种节能,舒适的家用空调系统。常见的主要有冷/热水系统、多联机系统和风管式系统等三种形式。针对其能耗比、性价比、控制系统等也各有其优缺点。 水系统 运作原理:室外机为小型空气-水热泵机组,制备空调冷(热)水通过空调管路系统输送至室内的各末端装置(风机盘管)。风机盘管采取就地回风的方式与室内空气进行热交换来实现空气处理。室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间室内温度传感器连锁的电动三通阀调节。亦可由风机盘管三速开关调节(定水量运行时)。

优点:水系统中央空调的室内末端水与空气换热,室温变化幅度小,相对来说制冷制热更舒适。另外水机还可实现一机两用,除了保证夏季制冷舒适,出风柔和外,还能搭配地暖冬季制热,安全可靠,温度从地面均匀上升,温和采暖。同时由于该管道系统为水系统,与风管式系统相比对建筑层高要求不高。末端装置风机盘管机组体型小,型式多样,布置和安装方便。运转噪音较小,室内环境安静。 缺点:水路系统进入室内,较为复杂,安装运行不慎以及冷凝水排放都容易引起吊顶漏水隐患,破坏室内装潢。并且冷凝水盘管可能滋生细菌、微生物,对身体健康有影响。维护工作较难进行。解决新风较为困难,室内空气品质相对较差。 风管机系统

工作原理:每套系统由一台风冷热泵型室外机和一台室内机组成。室外机和室内机通过冷媒管连接,由从室内机接出的风管对各房间进行送回风。室内机可方便地引入室外新风,从而改善房间空气品质,房间室温由设于各送风口与室内温度传感器连锁的变风量调节装置调节,并利用变风量中央控制自动控制室内机总风量处在高/中/低三档中任一档位置。 含义:风管机就是常说的一拖一的形式,一台室外机对应一台室内机,其安装方式和安装效果与中央空调一样,主要区别在于中央空调一台室外主机可以带动多个房间室内机,而多个房间安装风管机则需要配套多台室外机和多台室内机。一般来说,风管机属于入门级中央空调,用普通分体空调的价格享受中央空调的舒适美观。 优点:风管式系统的优点是各房间采用风管集中送回风,室内噪音低。而安装有空调室内机某一间房间(一般为客厅)相对噪音会偏高。风管机系统便于引进新风,室内气流组织可根据风口布置合理化。室温波动小,舒适度高,而且由于是直接蒸发式,耗电少,能效比高。风管式系统较为简单,易施工,工程造价低。 缺点:该系统很难同时满足多个空调房间不同的空调负荷要求,分室调节要设专门的风阀,同时对房间层高有一定要求。 多联机系统

中央空调故障代码维修

炎炎夏日,吹风扇已经不能解决我们对惬意凉快诉求。就舒适度而言,我们更喜欢空调,如果家里安装了空调,那么夏天就不会太难过了。如果没有发明空调,高温天气简直让人苦不堪言,夏日更是难以入眠。那空调发生故障怎么办?例如空调显示代码为h3,那么是什么意思?下面给大家详细说明空调常出现的各种代码,大家就清楚了。 空调常见故障代码: A1为室内机印刷电路板不良。 A3是排水水位系统异常。 A7为摆动电机锁定。 C4为热交换器温度感应器系统异常。 C9是吸入空气温度感应器系统异常。E0为保护装置动作。 室外机E3是高压异常。室外机E4低压异常。 室外F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。 室外机H9外气温度感应器系统异常。 室外机J3排出管温度感应器系统异常。 室外机J6热交换器温度感应器系统异常。 室外机u9室内机没电源到。 A6:风扇系统故障,风扇电机有问题。 C4:室外管温热敏电阻有故障,C9:室外微风热敏电阻有故障。 U4:室内机与室外控制线接触不良或接错。

U5:室内机与遥控器接触不良。 E5:过载可压缩机超负荷运行。 E3:高压过高使压力继电器断开保护。 H9:室外温度传感器本身有问题。 J6:热交换器的感温器有故障。 P3:电气箱内的感温器有故障 文章之前说了代码h3,那么就介绍下空调显示h3的原因和解决办法:空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载,可能出现的原因有: 1、室外机冷凝器太脏、引起保护(清洗室外机的冷凝器); 2、连接管有瘪的地方、引起保护(检查内机和外机的连接管); 3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa); 4、压缩机本身故障(更换压缩机); 5、系统脏赌(清理系统); 6、电压不稳定(两相220V、三相380V); 7、散热不良(查看外机的散热情况) 以上就是空调显示代码的有关介绍,相信大家都清楚了,如果空调出现了相应的代码,进行对应的维修就可以了。当然了,当空调出现了问题,最好找专业的维修人员来检修。希望看到大家遇到相同的问题能够迎刃而解。不知不觉我们已恋上有空调的环境,我们可以在有空调的地方舒服地工作、看书看电影、听歌、做饭等等,想想都觉

格力中央空调维修资料整理解读

格力中央空调维修资料整理解读

格力中央空调 一、户式(别墅)中央空调机组故障代码 单系统: E1:系统高压保护 E2:板式换热器防冻保护 E3:系统低压保护 E6:电机过载保护 E7:水流开关保护 E8:系统防高温保护 F1:防冻防高温传感器故障 F2:化霜传感器故障 F3:环境温传感器故障 F4:回水传感器故障 F5:出水传感器故障 双系统: E1:1号系统高压保护 E2:1号板式换热器防冻保护 E3:1号系统低压保护 E4:1号排气温度保护 E5:1号压缩机过载保护 E6:水泵过载保护 E7:水流开关保护 E8:1号电机过载保护 E9:1号系统防高温保护 b1:2号系统高压保护 b2:2号板式换热器防冻保护 b3:2号系统低压保护 b4:2号排气温度保护 b5:2号压缩过载保护 b8:2号电机过载保护 b9:系统2防高温保护 F1: 防冻防高温1传感器故障 F2: 防冻防高温2传感器故障 F3: 化霜1传感器故障 F4: 化霜2传感器故障 F5: 排气温度传感器1故障 F6: 排气温度传感器2故障 F7: 室外环境温度传感器故障 F8: 进水温度传感器 F9: 出水温度传感器 EC: 通信故障 EE: 芯片故障 二、风冷涡旋冷水(热泵)机组 1、介绍

子模块:LSQW(R)F40M/B;LSQW(R)F 65M/B;LSQW(R)F80M/B;LSQW(R)F 130M/B 3、控制程序 单冷机组 开机:对于双风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机启动,延时30秒;一台压缩机先开启,另一台压缩机再延时10秒开 启; 对于四风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机A启动后延时30秒对应系统压缩机开启;风机B延时风机A 10秒启动后再延时30秒对应系统压缩机开启。停机:机组停机时,压缩机先关闭,延时30秒风机关闭,延时5分钟水泵停机。 热泵机组:

新版东芝空调故障代码表速查_东芝家用中央空调故障代码解释排除_东芝中央空调故障代码大全

新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空 调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障 代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家 用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。 东芝空调故障代码大全 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态错误检查条件检查位置 东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错 误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查机电源 ④检查室P.C板错误 ⑤检查遥控器设置(主副) 东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线 东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序 ⑵检查室机地址 ⑶检查室和室外机间连线 ⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) 东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停 止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源 ⑵检查室和室外机间连线 ⑶检查外P-C板的通信连接的接头 东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) ⑵检查室和室外机间连线

新版开利中央空调故障代码_开利中央空调故障代码解释排除_开利中央空调故障代码大全

新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版开利中央空调故障代码,开利中央空调故障代码解释排除,开利中央空调故障代码大全。开利空调故障代码的官方描述比较模糊,大家对照好自己空调型号排除。处理不了联系报修,报修之前可以断电5分钟再开空调碰下运气,可能会故障排除的,这个办法适用所有故障。 开利中央空调故障代码 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障

EF 制冷出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水温度 2 出水温度 3 室外温度 4 盘管温度 开利中央空调30RA/RH故障代码 1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热 2. 压缩机A2故障同上同上同上同上 3. 压缩机A3故障同上同上同上同上 5. 压缩机B1故障同上同上同上同上 6. 压缩机B2故障同上同上同上同上 7. 压缩机B3故障同上同上同上同上 9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏 10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上 11. CHWS 温度传感器故障

开利30HXC螺杆冷水机组故障代码 代码描述报警原因 控制系 统动作复位类 型 问题的产 生 1 冷水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 2 冷水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 停车自动 传感器或 接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 制冷时 无动作, 制热时 将停车 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错传感器围超出 -40 ~118℃ 无动作, 仅是一 个信息 自动 传感器或 接线出错 或电线电 缆损坏

格力中央空调Ep故障是什么意思-格力中央空调Ep故障报警怎样解决排除-格力中央空调Ep故障维修办法

格力中央空调Ep故障是什么意思-格力中央空调Ep故障报警怎样解决排除-格力中央空调Ep故障维修办法

格力中央空调Ep故障是什么意思,格力中央空调Ep故障报警怎样解决排除,格力中央空调Ep故障维修办法 聚信口碑网汇总格力中央空调Ep故障是什么意思,格力中央空调E1故障报警怎样解决排除,格力中央空调Ep故障维修办法。在格力售后服务内部资料里格力中央空调EP是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。

2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。 5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。 电路方面的问题则是: 1,控制电路板故障。 2,温度传感器过载,信息错误。 3、电源接线松脱、接触不良。 4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁 最新格力中央空调故障代码大全及解释 用户在使用格力中央空调过程中格力空调显示的一些故障代码含义不懂,这些故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调售后服务网点上门处理。这里列出格力中央空调故障代码大全及解读排除 2018格力中央空调故障代码大全

压缩机低压保护E3数码多联室外机压缩机排气高温保护/油温高温保护E4数码多联室外机压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障E5数码多联室外机通讯故障E6数码多联室外机 模式冲突E7数码多联室外机油电磁阀保护EA数码多联室外机室外环境温度传感器故障F4数码多联室外机室外主机入管温度传感器故障F5数码多联室外机室外主机中部温度传感器故障F6数码多联室外机室外主机出管温度传感器故障F7数码多联室外机主机定频压机1排气温度传感器故障F8数码多联室外机主机数码压机排气温度传感器故障F9数码多联室外机主机定频压机1油温温度传感器故障FA数码多联室外机主机数码压机油温温度传感器故障Fb数码多联室外机高压传感器故障Fc数码多联室外机 低压传感器故障Fd数码多联室外机

盾安中央空调故障代码

中央空调故障代码 作者: 标签:2010-08-15 00:55 星期日晴 中央空调常见故障及故障代码(盾安) 2010-05-16 09:05盾安模块机组各路温度代码含义如下:P001:整机回水温度值 P002:整机出水温度值 P003:模块出水温度值 P004:环境温度值P005:1号翘片(冷凝器)温度值 P006:2号翘片温度值(3号翘片温度值)故障原因及解决 故障代码P r:01--1#冷凝温度传感器损坏。 Pr:04--1#系统制冷过载保护。 Pr:05--模块制冷防结冰保护。 Pr:8--模块制热过热保护。 Pr:11--2#,3# 冷凝器温度传感器坏。 Pr:14--2# 3# 系统制冷防过载保护。 Po:01---T外传感器坏。 Po:06---冷热水冬季防冻保护。 Er:02--1#压缩机高压保护。1#或3#压缩机高压保护。 Er:03--1#,3#压缩机低压保护。

Er:05--从模块循环水流开关断开。 Er:06--室外风机过载。 Er:07---380V相序保护。 Er:08--模块出水温度传感器坏。 Er:12---2、3、4#压缩机高压保护。 Er:13---2、3、4#压缩机低压保护。 Er:15---防冻开关保护。 Er:16---水流不足温差保护。 EO:02总出水温度传感器。 备注:请认真思考操作,以免给你带来不必要的新问题。不明白之处可直接拨打,黎规化类别:默认分类| 编辑| 删除| 评论(0) | 浏览(39) 清华同方中央空调45-60型模块机组密码及操作 2010-05-16 08:11一、待机状态下按选项键,选到5,然后按左右键,将3个000改为3个111,再按确认键,再按向下键把H改为C{即制热改为制冷},再按确认键。然后断电,上电开机即为制冷状态。 二、如果密码不正确或不能更改,把选到的5改为6,按确认键,其显示的是更改后的密码。 三、依据第一项操作把第二项显示的密码输入即可。(请依据第一项操作步骤操作)类别:默认分类| 编辑| 删除

东芝中央空调地安装方法

东芝中央空调的安装方法 导读:本文介绍在房屋装修,施工工序的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 舒适与健康是现代人们对高品质生活的追求,家用中央空调正迎合了这种现代家居生活的需求,它以安装方便与隐蔽、高效节能、健康舒适等特点脱颖而出,成为家居时代的新宠。下面,小编就来带大家了解一下东芝中央空调的安装方法。 东芝中央空调的安装方法 室外机施工要求 一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。 2.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热

良好。 3.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 3.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体的密封材料。 室机施工要求 一.室机位置选择 1.出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。2.风管机送回风管1.5米围无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。 3.室、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。 二.室机安装 1.吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。 2.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。

大金中央空调故障代码大全

大金中央空调故障代码大全

最新大金中央空调故障代码大全及解释排除 大金中央空调故障代码比多,在所有的中央空调品牌里面大金中央空调的故障代码是最准的,也最详细,用户或维修工对照参考就行,真故障联系大金售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0 室内机外部保护装置动作 A1 室内机电路板总成不良 A3 室内机排水水位控制系统异常(33H) A6 室内机风扇马达(MIF)锁定、过载 A7 室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常 A9 室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 AF 室内机水位超限排水 AJ 室内机容量设定不当 C4 室内机液体管管温电阻(R2T)异常 C5 室内机气体管管温电阻(R3T)异常 C9 室内机吸入热敏电阻(R1T)异常 CJ 室内机遥控器热敏电阻异常 E0 室外机保护装置动作 E1 室外机电路板总成不良 E3 室外机高压压力开关动作

E4 室外机低压压力开关动作 E5 室外机压缩机OL保护(热保护) E6 室外机压缩机过流保护 E9 室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 F3 室外机排出管温度异常 F5 室外机压缩机OL保护(热保护) H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)异常 J3 室外机排出管管温电阻(R3T)异常 J5 室外机吸入热敏电阻(R4T)异常 J6 室外机热交换热敏电阻(R2T)异常 JA 室外机排出管压力感应器异常 JC 室外机吸入管压力感应器异常 JH 室外机油温热敏电阻(R5T)异常 U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降U1 逆相、缺相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U4 室内机到室外机信号传输不良 U5 遥控器到室内机之间传输异常 U7 室外机之间信号传输异常 U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常 U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障

最新格力中央空调产品故障显示代码表

最新格力中央空调产品故障显示代码表 一、显示板显示故障 序号故障代码含义显示代码机型 1 压缩机高压保护E1 数码多联室外机 2 室内防冻结保护E2 数码多联室外机 3 压缩机低压保护E3 数码多联室外机 4 压缩机排气高温保护/油温高温保护E4 数码多联室外机 5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障E5 数码多联室外机 6 通讯故障E6 数码多联室外机 7 模式冲突E7 数码多联室外机 8 油电磁阀保护EA 数码多联室外机 9 室外环境温度传感器故障F4 数码多联室外机 10 室外主机入管温度传感器故障F5 数码多联室外机 11 室外主机中部温度传感器故障F6 数码多联室外机 12 室外主机出管温度传感器故障F7 数码多联室外机 13 主机定频压机1排气温度传感器故障F8 数码多联室外机 14 主机数码压机排气温度传感器故障F9 数码多联室外机 15 主机定频压机1油温温度传感器故障FA 数码多联室外机 16 主机数码压机油温温度传感器故障Fb 数码多联室外机 17 高压传感器故障Fc 数码多联室外机 18 低压传感器故障Fd 数码多联室外机

19 缺冷媒保护FE 数码多联室外机 20 室外子机入管温度传感器故障b5 数码多联室外机 21 室外子机中部温度传感器故障b6 数码多联室外机 22 室外子机出管温度传感器故障b7 数码多联室外机 23 定频压机2排气温度传感器故障b8 数码多联室外机 24 定频压机3排气温度传感器故障b9 数码多联室外机 25 定频压机2油温温度传感器故障bA 数码多联室外机 26 定频压机3油温温度传感器故障bb 数码多联室外机 27 直流母线电压过高保护PH 变频多联室外机 28 IPM或PFC模块过热保护P8 变频多联室外机 29 电流检测电路故障Pc 变频多联室外机 30 IPM或PFC模块温度传感器故障P7 变频多联室外机 31 压缩机电流保护P5 变频多联室外机 32 直流母线电压过低保护PL 变频多联室外机 33 压缩机启动失败Lc 变频多联室外机 34 PFC模块保护Hc 变频多联室外机 35 堵转LE 变频多联室外机 36 驱动模块复位P0 变频多联室外机 37 压缩机电机失步H7 变频多联室外机 38 缺相Ld 变频多联室外机 39 变频驱动部分到主控通讯故障P6 变频多联室外机 40 IPM模块保护H5 变频多联室外机

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

中央空调故障代码

随着人们的生活水平的提高,现在空调也慢慢成家庭的一部分了,我们在使用的空调的过程中,都可能会产生一些问题或者故障,比如会出现机身发热,热气回流等等的状况,通常情况下空调也会显示故障代码。这个时候我们怎么判断故障是什么呢?下面就一起来看看中央空调常见的故障代码表示什么吧。 一、变频柜机 1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。 2、E2代表内温管的防冻结保护。 3、E3代表内传感器短开路。 4、E4代表蒸发器管短路 5、E5通讯失败N、L不能接反。 二、普通柜机 1、E1表示压机高压保护。 2、E2表示内冻结保护。 3、E3表示压机低压保护。

4、E4表示排气温度保护。 5、E5表示过欠压保护、低电压保护。 三、常见故障代码 E1:压缩机高压保护 1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。 2、室外环境温度高于43度时开始制冷。 3、控制回路异常。 4、高压管压力过大使高压开关动作。E2:压缩机低压保护 1、冷媒不足。 2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3、过滤器半堵。 E3:蒸发器防冻结保护。 1、室内风机不转或风口堵住。 2、室内环境温度低于18度。 3、空调感温管插头折断。 4、空调控制回路异常。 5、感温管的插头没有插好。 E4:压缩机排气管温度过高保护。 1、压缩机老化。 2、系统堵塞。 3、外机散热不好。

E5:过电流保护。 以上就是为大家简单介绍的盾安中央空调故障代码及代码的意思,那希望对大家在使用盾安中央空调的时候有所帮助。那其实我们知道这些故障代码的话,也是有好处的,一方面就是我们在购买空调的时候,可以针对这些问题,来选择自己适合的空调。另外一方面,就是我们遇到空调故障的时候,我们可以很快找到空调的问题,从而来维修好空调。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。