文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锚栓抗震性能试验研究_吴林志

锚栓抗震性能试验研究_吴林志

锚栓抗震性能试验研究_吴林志
锚栓抗震性能试验研究_吴林志

化学锚栓工艺流程

化学锚栓施工工艺标准 2010-08-01 21:43:32| 分类:工程施工| 标签:|字号大中小订阅 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2.1主要机具:水钻(用于打水钻孔),电锤(用于打电锤孔),钢丝刷。 2.2辅助机具:手吹风、空压机、棉丝、毛刷、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、红蓝铅笔 等。 2.3主要材料:金草田结构胶、化学锚栓、丙酮。 2.4作业条件: 2.4.1 施工前先清理施工区域内的所有障碍物,清除施工面浮土及灰皮。 2.4.2 根据图纸标注尺寸,放出植筋现场位置点。 2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止错植,施工场地应根据需要安装照明设施,在危 险地段应设置明显标志。 2.4.4 熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 现场清理——放线、验线——钻孔——清孔——钢筋除锈----注胶——植筋——报验 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3.3放线、验线 3.3.1 放出钢筋植筋的点位线 3.3.2 复核点位线位置无误后,采用电钻钻孔 3.4 钻孔 3.4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔规格。 3.4.2 接好水钻(电锤)电源,进行钻孔施工。 3.4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度。 3.5 清孔 3.5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。

3.5.2 用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。 3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈 3.6.1 角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2 报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋旋转缓慢插入洞内,直至达到洞底部为止。 锚固胶体从洞口溢出,则锚固合格。 3.7.2锚固完钢筋后,在24小时内不得人为扰动,以保证锚筋质量。 3.7.3填写单项工程验收单,并报请监理或总包验收。 3.8报验 3.8.1待植筋完全固化后,按设计要求做钢筋拉拔试验。 3.8.2钢筋拉拔试验合格后,报请监理或总包验收。然后填写隐检资料,分项/分部工程质量 报验认可单,请总包负责人、监理签字。 4、质量标准 4.1保证项目: 4.1.1植筋必须符合设计要求及加固行业施工规范。 4.2允许偏差项目,见表 5、成品保护 5.1清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。 5.2钢筋除完锈后,妥善保存,防止钢筋再次生锈。 5.3植筋完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为扰动,必要时派专人看护。 6、应注意的质量问题 6.1植筋结构胶严格按照比例配制,必须搅拌均匀。 6.2植筋钻孔前必须放线,所钻植筋孔一定要保证与施工面垂直。 6.3植筋规格及孔深严格按照设计要求、行业规范施工。

M12化学螺栓拉拔试验

M12化学螺栓拉拔试验https://www.wendangku.net/doc/263959828.html,work Information Technology Company.2020YEAR

M12化学螺栓拉拔力计算 一、基本参数 计算标高:119.100 m 设计地震烈度:7度,地震加速度:0.10 g ,地震分组:第一组 地面粗糙度类别:C 类 位置:选择竖隐横不隐玻璃幕墙最不利位置 二、荷载计算(参见竖隐横不隐玻璃幕墙设计计算书) 1、风荷载标准值 取W K =2.595 KN/m 2 2、风荷载设计值 W :风荷载设计值 (KN/m 2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取1.4 W=r ×W K =1.4×2.595 =3.633 KN/m 2 3、幕墙构件重量荷载 G AK :幕墙构件自重标准值,取0.50 KN/m 2 G A :幕墙构件自重设计值 G A =1.2×G AK =1.2×0.50=0.60 KN/m 2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值 q E :垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值 βE :动力放大系数,可取5.0 αmax :水平地震影响系数最大值,取0.08 q EK =AK max E G αβ =5.0×0.08×0.50 =0.20 KN/m 2 5、荷载组合 风荷载和水平地震作用组合标准值 q K =ψW ×W K +ψE ×q EK =1.0×2.595+0.5×0.20 =2.695 KN/m 2 风荷载和水平地震作用组合设计值 q=ψW ×γW ×W K +ψE ×γE ×q EK =1.0×1.4×2.595+0.5×1.3×0.20 =3.893 KN/m 2 三、砼梁后置埋件及化学螺栓验算: 本处后置埋件及化学螺栓受拉力和剪力:(计算数值直接从原计算书中引用) V :剪力设计值: V=N2=2430.000N

化学螺栓试验

化学螺栓试验 一、化学粘着锚栓及特点 化学粘着锚栓由不锈钢或镀锌螺杆、药剂管和垫圈及螺母组成,其中化学胶管含有反应树脂、硬化剂、石英粒及塑料管。锚栓安装见图1,其具有以下特点: 1.膨胀安装可适用于对间距和边距较小的情况。 2.在潮湿环境下使用。 3.安装方便、有较高的承载力。 4.不对基材产生膨胀力。 二、化学粘着锚栓的力学试验 在工程实践中,为了了解化学粘着锚栓的实际承载能力,选取幕墙施工常用规格化学粘着锚栓,委托国家建筑工程质量监督检验中心进行拉拔、抗剪、受焊接热影响后轴向拉力试验,委托德国Braunschweig的IBMB测试中心进行锚栓药剂耐火性能试验。 1.试验条件 1.1 试件:喜利得(HILTI)化学粘着锚栓(HVA),包括药剂管(HVU)φ12×110、锚杆(HAS)M12×160、砼试件1.7×1.7×0.3m3,砼等级C30。 1.2 试验仪器、设备:荷载传感器、数字荷载表、锚固件试验设备等。 1.3 试验依据:承重型建筑连接锚栓检验细则BETC-3015A、美国ASTM E488-90中有关规定、HILTI公司技术手册。 2.拉拔试验

2.2 结论:锚杆受力符合其机械性能,破坏形式为被拉断,化学药剂无破坏。 3.抗剪试验 3.2 结论:锚杆受力符合其机械性能,破坏形式为被剪断,化学药剂无破坏。 4.受焊接热影响后的化学粘着锚栓轴向拉力试验 4.1 试验目的 化学粘着锚栓在固定钢板后,因要在钢板上焊接连接构件,而焊接时会产生大量热量,本试验是为了测试锚栓在受到焊接热量后的轴向锚固性能是否受到不良影响。 4.2 试验方法 按要求进行锚栓安装,固化后装上10㎜厚钢板,对锚栓根部与钢板进行塞焊,在钢板自然冷却后,用锚固件测试仪对锚栓进行轴向拉力试验。 4.3 测试数据 编号钻孔直径(㎜)锚固深度(㎜)极限拉力(KN)破坏状态 1 φ14 110 63.6 锚杆拉断 2 φ14 110 56.9 锚杆拉断 3 φ1 4 110 62.8 锚杆拉断 4.4 结论:锚栓根部直接与钢板塞焊产生的热量对锚栓轴向锚固承载能力影响极小。 5.HVU耐火性能测试 5.1 HVU耐火性能测试由德国Braunschweig的IBMB测试中心完成。测试结果表明:当HVU与HAS锚杆(碳钢)配合使用时,在遇火情况下首先失败的是钢材HAS锚杆而不是HVU,换句话说HVU比碳钢具有更好的耐火性能。其原因是:混凝土具有极高的热容量,即使在1000℃的测试条件下HVU在混凝土内部所处的位置仍然在很低的温度水平。 5.2 承载能力(KN)与测试时间的关系

M12化学锚栓拉拔力报告

北丰BCD项目C2楼幕墙工程 M12化学锚栓拉拔力 计 算 书 编制: 审查: 审核: 山东华峰建筑装饰工程有限公司 SHANDONGHUAFENGARCHITECTURALDECORATE,LTD 2009年3月

一、基本参数 工程所在地:北京市 幕墙计算标高:64.9 m 单一支座设计从属面积:B×H=1400×3800mm B:玻璃幕墙宽度分格 H:玻璃幕墙层高 设计地震烈度:8度 地面粗糙度类别:C类 二、荷载计算 1、风荷载作用取值 鉴于本工程体形系数比较简单,按规范《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 和JGJ 102-2003取值,由于本建筑地处高层建筑密集区。同时参照主体结构设计取值,取地 面粗糙度类别为C类,根据GB50009-2001关于基本风压取值说明:“对于外维护结构,其重 要性与主体结构相比要低些,可取50年。”所以本计算所取的基本风压按50年重现期取值。 而ω。=0.45Kpa ,体型系数按墙面区取1.2。 2、风荷载标准值计算

W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 (KN/m 2 ) βgz :瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.5.1 条取定。取1.677 μs :风荷载体型系数,取1.2 μz :风荷载高度变化系数,取1.40 标准风压W 0=0.40KN/m (按50年一遇) W k =βgz μs μz W 0 =1.677×1.403×1.2×0.450 =1.270KN/m 2 2、风荷载设计值 W :风荷载设计值 (KN/m 2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取1.4 W=r w ×W k =1.4×1.27 =1.778 KN/m 2 3、 玻璃幕墙构件自重荷载 G AK :玻璃幕墙构件自重标准值,取0.5 KN/m 2 G A :玻璃幕墙构件自重设计值 G A =1.2×G AK =1.2×0.50=0.6 KN/m 2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (KN/m 2) q E :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值 (KN/m 2) βE :动力放大系数,取5.0 αmax :水平地震影响系数最大值,取0.16 G AK :玻璃幕墙构件(包括玻璃、型材及辅件)的重量标准值,取0.50 KN/m 2 q EK =AK m ax E G ?α?β =5.0×0.16×0.50 =0.4KN/m 2 q E =γE ×q EK =1.3×0.4 =0.52 KN/m 2 5、荷载组合 风荷载和地震荷载的水平分布作用标准值 q K =ψW ·W k +ψE ·q EK =1.0×1.27+0.5×0.4

M化学螺栓拉拔试验

M化学螺栓拉拔试验 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

M12化学螺栓拉拔力计算 一、基本参数 计算标高: m 设计地震烈度:7度,地震加速度: g ,地震分组:第一组 地面粗糙度类别:C 类 位置:选择竖隐横不隐玻璃幕墙最不利位置 二、荷载计算(参见竖隐横不隐玻璃幕墙设计计算书) 1、风荷载标准值 取W K = KN/m 2 2、风荷载设计值 W :风荷载设计值 (KN/m 2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取 W=r ×W K =× = KN/m 2 3、幕墙构件重量荷载 G AK :幕墙构件自重标准值,取 KN/m 2 G A :幕墙构件自重设计值 G A =×G AK =×= KN/m 2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值

q E :垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值 βE :动力放大系数,可取 αmax :水平地震影响系数最大值,取 q EK =AK max E G αβ =×× = KN/m 2 5、荷载组合 风荷载和水平地震作用组合标准值 q K =ψW ×W K +ψE ×q EK =×+× = KN/m 2 风荷载和水平地震作用组合设计值 q=ψW ×γW ×W K +ψE ×γE ×q EK =××+×× = KN/m 2 三、砼梁后置埋件及化学螺栓验算: 本处后置埋件及化学螺栓受拉力和剪力:(计算数值直接从原计算书中引用) V :剪力设计值: V=N2= N :法向力设计值 N=N1=

M:弯距设计值() eo:螺孔中心与锚板边缘距离:60mm M=Vxeo = =选用规范规定的计算公式: N拔=2β(N/2+M/Z)/n 其中: N拔:单个锚固件的拉拔实验值(N); N:拉力设计值(N); M:弯矩设计值(Nmm); n:每排锚固件个数; Z:上下两排螺栓间距(mm); β:承载力调整系数; N拔=2β(N/2+M/Z)/n =2**2+120 )/2 = 在做拉拔实验时,单个锚栓的实验值应不小于N拔。

最新化学锚栓检测方案

编号:F204517-0 锚固承载力现场检测方案共 1 页第1 页

编号:F204517-0 锚固承载力现场检测方案共 1 页第1 页 谓语动词单复数的使用规则

一般every, each后用单数;all 后面的名词是复数. 1)名词性从句及不定式、动名词作主语时,谓语动词一般用单数形式。 【例如】 To finish the work in advance is what he wants. Smoking cigarettes is dangerous to your health What seems easy in theory is difficult in practice. What caused the accident is a complete mystery. 但是,what引导名词从句作主语时,其表语是复数形式时,系动词也可以是复数形式。 【例如】 What we badly need here are qualified teachers. 2)当主语是单数,后面跟着由including, with, together with, along with, like, in addition to, as well as, rather than, but, except, more than, accompanied by 等连接的短语时,谓语动词用单数。 【例如】 Mary as well as her sister likes listening to music. Doctor Richards, together with his wife and three children, is to arrive on the afternoon flight. My best friend rather than anyone else has got the first prize in the speech contest. 3) one, one of, every, everyone, everybody, each, many a, either, neither, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody用作主语或修饰主语时,谓语动词用单数形式。 【例如】 Each man, woman and child has the same right. Many a student doesn’t like to do their homework. (many a student =many students) Either of students is going to compete for the president of the students’ union. More than one person was involved in the case. Neither of the young men who had applied for a position in the university ____. A) has been accepted B) have been accepted C) was accepted D) were accepted neither用作主语或修饰主语时,谓语动词用单数形式。此外,定语从句用过去完成时,主句应用一般过去时,故答案为C。

预埋件及化学锚栓计算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩; M y:绕y轴弯矩;

T :扭矩设计值T=500000 N ·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ; x 坐标最低的锚栓为1号锚栓,该点的x 坐标为60,该点到形心点的x 轴距离为:x 2= 60-125=-65mm ; 锚栓群的最大和最小受力分别为:

预埋件及化学锚栓计算

预埋件及化学锚栓计算 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩;

M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ;

M12化学螺栓拉拔试验

M12化学螺栓拉拔力计算 一、基本参数 计算标高:119.100 m 设计地震烈度:7度,地震加速度:0.10 g,地震分组:第一组地面粗糙度类别:C类 位置:选择竖隐横不隐玻璃幕墙最不利位置 二、荷载计算(参见竖隐横不隐玻璃幕墙设计计算书) 1、风荷载标准值 取W K =2.595 KN/m2 2、风荷载设计值 W:风荷载设计值 (KN/m2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取1.4 W=r×W K =1.4×2.595 =3.633 KN/m2 3、幕墙构件重量荷载 G AK :幕墙构件自重标准值,取0.50 KN/m2 G A :幕墙构件自重设计值 G A =1.2×G AK =1.2×0.50=0.60 KN/m2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值 q E :垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值βE:动力放大系数,可取5.0 αmax:水平地震影响系数最大值,取0.08 q EK = AK max E G α β =5.0×0.08×0.50 =0.20 KN/m2 5、荷载组合 风荷载和水平地震作用组合标准值 q K =ψ W ×W K +ψ E ×q EK =1.0×2.595+0.5×0.20 =2.695 KN/m2 风荷载和水平地震作用组合设计值 q=ψ W ×γ W ×W K +ψ E ×γ E ×q EK =1.0×1.4×2.595+0.5×1.3×0.20 =3.893 KN/m2 三、砼梁后置埋件及化学螺栓验算: 本处后置埋件及化学螺栓受拉力和剪力:(计算数值直接从原计算书中引用)V:剪力设计值: V=N2=2430.000N

化学锚栓锚固承载力试验作业指导书

化学锚栓锚固承载力试验作业指导书 一、编制依据:《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 二、适用范围及应用条件 1、本作业指导书适用于混凝土结构后锚固工程质量的现场检验。 2、后锚固工程质量应按锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。 3、后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验,满足下列条件之一时,还应进行破坏性检验: ①安全等级为一级的后锚固构件; ②悬挑结构和构件; ③对后锚固设计参数有疑问; ④对该工程锚固质量有怀疑。 4、受现场条件限制无法进行原位破坏性检验时,可在工程施工的同时,现场浇筑同条件的混凝土块体作为基材安装锚固件,并应按规定的时间进行破坏性检验,且应事先征得设计和监理单位的书面同意,并在现场见证试验。 三、抽样规则 1、锚固质量现场检验抽样时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。 2、现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验。 3、现场非破损检验的抽样数量,应符合下列规定: 3.1锚栓锚固质量的非破损检验 ①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应按下表规定的抽样数量对该检验批的锚栓进行检验。 重要结构构件及生命线工程的非结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表

注:当锚栓总数介于两栏数量之间时,可按线性内插法确定抽样数量。 ②对一般结构构件,应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验; ③对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 3.2植筋锚固质量的非破损检验 ①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验; ②对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验; ③对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。 4、胶粘的锚固件,其检验宜在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。若因故需推迟抽样与检验日期,除应征得监理单位同意外,推迟不应超过3d。 四、仪器设备要求 1、现场检测用的加荷设备,可采用专门的拉拔仪,应符合下列规定: ①设备的加荷能力应比预计的检验荷载值至少大20%,且不大于检验荷载的2.5倍,应能连续、平稳、速度可控的运行; ②加载设备应能够按照规定的速度加载,测力系统整机允许偏差为全量程的±2%; ③设备的液压加荷系统持荷时间不超过5min时,其降荷值不应大于5%; ④加载设备应能够保证所施加的拉伸荷载始终与后锚固构件的轴线一致; ⑤加载设备支撑环内径D 应符合下列规定: 1)植筋:D 不应小于12d和250mm的较大值; 2)膨胀型锚栓和扩底型锚栓:D 0不应小于4h ef ; 3)化学锚栓发生混合破坏及钢材破坏时:D 不应小于12d和250mm的较大值; 4)化学锚栓发生混凝土锥体破坏时:D 0不应小于4h ef 。(h ef为锚栓有效锚固深度) 2、当委托方要求检测重要结构锚固件连接的荷载-位移曲线时,现场测量位移的装置应符合下列规定: ①仪表的量程不应小于50mm;其测量的允许偏差应为±0.02mm; ②测量位移装置应能与测力系统同步工作,连续记录,测出锚固件相对于混凝

石材幕墙M12化学锚栓拉拔试验设计值

石材幕墙M12化学锚栓拉拔试验设计值 浏览次数:615次悬赏分:0 |提问时间:2011-6-5 14:05 |提问者:感如少年 推荐答案 M12化学锚栓的设计值,通常不会大于6KN, 该化学锚栓极限拉力会达到15KN. 试验值是设计值得两倍。设计值为3KN试验值为6KN。 这个值要看设计单位出具的幕墙结构计算书的。 龙骨密度合理,四孔埋件布置合理的情况下,设计值一般在2-3KN之间,试验值应在4-6KN之间。 回答时间:2011-6-18 08:58 向TA求助 回答者:sdcyzhang来自团队数我最行|六级采纳率:47% 擅长领域:工程技术科学 参加的活动:暂时没有参加的活动 相关内容 ?2011-5-18幕墙建筑行业,现场化学螺栓(M12×120)的拉拔试验,满足多少数值即为 (3) ?2009-10-28M12化学锚栓与M12膨胀螺栓的拉拔试验值各为多少kN? 40 ?2011-3-24石材干挂 M12*160的化学锚栓深度为多少可以满足相关规范和要求?请指教 ?2009-9-18合肥市化学锚栓拉拔试验机构有哪几家? ?2010-9-1幕墙石材干挂时挂件应锚入石材深度多少?石材安装偏差允许范围?哪本规 (3) 更多相关问题>> 等待您来回答 ?0回答常州23路公交车末班车几点? ?1回答石子加工设备_石粉生产设备的厂家有哪些?石材破碎机的型号? ?0回答大s的红酒面膜如何? ?0回答玻璃幕墙,谁又节点电子版图纸给我发一套。邮箱283782380@https://www.wendangku.net/doc/263959828.html, XIE... ?0回答在哪里可以看8月28号的常州台生活369???

?0回答请问石材翻新哪些机器比较实用? ?0回答西门子 HMI 最大支持多大SD卡? ?0回答广东信鼎幕墙装饰总经理是谁 更多等待您来回答的问题>> 其他回答共2条 应该是2千牛 回答者:漂泊的大男孩|一级| 2011-6-5 19:16 12到15千牛

化学锚栓拉拔实验值

2012风压 化学锚栓拉拔设计值计算 升龙城2# 院屋面玻璃幕墙最不利处计算 一 、计算说明 立柱材料 弹性模量 抗拉强度设计值 (6063-T6 ) E cw 70000N mm 2 -?:=f a 140N mm 2 -?:=材料体积密度 泊松比 ρmul 28KN m 3 -?:=υ0.33 :=荷载分格 立柱高度(支座间距) 立柱分格宽度 H b 2900 mm :=B 1 B 2() 12001200()mm :=立柱计算宽度 二 、荷载计算 1 、风荷载计算 计算标高 计算标高以及场地类型 ?Z 104m :=Z 104m ?=α粗糙度αC 0.22 →:=阵风系数计算 ?10m 高名义湍流度 I10I10C 0.23 →:=峰值因子 g 2.5 :=阵风系数 βgz βgz_C :=βgz 1.69 =基本风压 风压高度变化系数计算 ?ωo 0.45KPa :=δ高度系数C 高度0.544=:=风压高度变化系数 μz μz_C :=μz 1.52 =体型系数计算 ?风荷载体型系数按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012, 取为: μs1 1.6 :=分项系数风压标准值计算 ?风压设计值计算 ?γw 1.4 :=风压标准值 风压设计值 W d γw W k ?:=W k 1.85KPa ?=W d 2.59KPa ?=

2 、幕墙自重计算 6mmLOW-e+12A+6mm 玻璃参数 立柱计算宽度立柱高度 幕墙的厚度 材料体积密度 H b 2900mm =t cw 12mm :=ρcw 25.6KN m 3 -?:=幕墙的面荷载标准值重,乘以幕墙自重荷载设计值 G cw 1.2A cw B b ?H b ?:=G cw 1.54KN ?=3 、地震荷载计算 地震参数 水平地震影响系数最大值(7 度) 地震作用分项系数 动力放大系数 地震荷载组合系数 αmax 0.12:=γE 1.3 :=βE 5.0 :=ψE 0.6 :=水平地震作用标准值为水平地震作用设计值q Ek βE αmax ?A cw ?:=q E q Ek γE ?:=q Ek 221.18Pa =q E 287.54Pa =三 、立柱截面参数 铝合金立柱的截面性质 I x 3284588mm 4 :=W x 45329mm 3 :=S x 29766mm 3 :=i x 49mm :=A sec 1344mm 2 :=所以, 立柱的自重荷载设计值 G mullion 1.2A sec H b ?ρmul ?:=G mullion 130.96N =

现场拉拔试验过程

拉拔试验的过程和应注意的事项 检测前应了解及填写的事项 一、现场进行植筋拉拔试验,首先应填写工程名称、建设单位、委托单位、代表数量、设计 单位、监理单位、检测日期; 二、应先确定所检测的工程为何种类型的工程;是一般工程还是加固工程; 三、确定是拉墙筋锚固、构造筋锚固、加固筋锚固、化学锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固 四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性检测; 五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器; 六、勾选对应的检测规范; 七、填写钢筋或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值; 检测步骤 一,从仪器箱中取出仪器,接通千斤顶和锚杆拉拔仪; 二,先打开力值显示仪,清零,并点击峰值按键,关闭油阀,空荷载加压,确定仪器使用正常,然后打开油阀,使千斤顶回复原状; 三,针对钢筋或者锚栓的规格,选取对应的锚具,(如果是锚栓,应选取对应的锚栓接头旋紧); 四,把千斤顶套入待检植筋或者锚栓,关闭油阀,用锚具锚紧钢筋,缓缓加压,直至千斤顶与墙面之间没有空隙(手上有轻微的用力感),这时,应停止加压,并点击清零按键进行清零; 五,均匀加载力值,达到并超过设计力值,停止加压,点击峰值按键,记录加载的力值,等待2分钟,然后再记录此时的力值(在加载过程中,应让人手扶千斤顶,避免因钢筋突起拔出,造成千斤顶的损坏); 六,然后打开油阀,卸载加载,使千斤顶回复原状; 至此,完成一根钢筋的拉拔试验。 拉拔规范的选用(一般工程): 一、如果是拉墙筋,不论钢筋的规格,植筋大小,只要不小于6.0KN,就算合格,且拉 拔的数量按表9.2.3选用,最小应选取5根钢筋为检测数量。 选用的规范为:《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011;

化学锚栓现场施工工艺标准

精心整理 化学锚栓施工工艺标准 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2. 2.2.2.2. 2.2.2.4.4熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1工艺流程:

现场清理——放线、验线——钻孔——清孔——钢筋除锈----注胶——植筋——报验 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.5.2用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3用棉丝封堵植筋孔口待用。 3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈

3.6.1角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋旋转缓慢插入洞内,直至 3. 3. 3. 3. 3. / 4 4. 4.1.1植筋必须符合设计要求及加固行业施工规范。 4.2允许偏差项目,见表

5、成品保护 5.1清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。 5.2钢筋除完锈后,妥善保存,防止钢筋再次生锈。 5. 护。 6 6. 6. 6. 6. 6. 7 本施工工艺标准应具备以下质量记录: 7.1钢筋材质单 7.2胶的出厂合格证,检验报告。 7.3分项/分部工程质量报验认可单。 7.4隐检、预检记录。

7.5设计变更、洽商记录。 7.6其他技术文件。 附录:1 植筋施工主要技术措施 1 1.1 1. 1. 度。 1. 1. 2 在原结构植筋时,所植钢筋与原结在位置上冲突施工工时应遵守以下原则:2.1水钻钻孔植筋时,尽量避免水钻钻伤原有结构内钢筋。 2.2电锤钻孔遇钢筋后,钢筋避让遵循钢筋混凝土结构设计规范。 针对具体构件、具体情况细则如下:

化学锚栓施工工艺标准

化学锚栓施工工艺标准 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2.1主要机具:水钻(用于打水钻孔),电锤(用于打电锤孔),钢丝刷。 2.2辅助机具:手吹风、空压机、棉丝、毛刷、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、红蓝铅笔等。 2.3主要材料:金草田结构胶、化学锚栓、丙酮。 2.4作业条件: 2.4.1 施工前先清理施工区域内的所有障碍物,清除施工面浮土及灰皮。 2.4.2 根据图纸标注尺寸,放出植筋现场位置点。 2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止错植,施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 2.4.4 熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺

3.1 工艺流程: 现场清理——放线、验线——钻孔——清孔——钢筋除锈----注胶——植筋——报验 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3.3放线、验线 3.3.1 放出钢筋植筋的点位线 3.3.2 复核点位线位置无误后,采用电钻钻孔 3.4 钻孔 3.4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔规格。 3.4.2 接好水钻(电锤)电源,进行钻孔施工。 3.4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度。 3.5 清孔 3.5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。 3.5.2 用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。

3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈 3.6.1 角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2 报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋旋转缓慢插入洞内,直至达到洞底部为止。锚固胶体从洞口溢出,则锚固合格。 3.7.2锚固完钢筋后,在24小时内不得人为扰动,以保证锚筋质量。 3.7.3填写单项工程验收单,并报请监理或总包验收。 3.8报验 3.8.1待植筋完全固化后,按设计要求做钢筋拉拔试验。 3.8.2钢筋拉拔试验合格后,报请监理或总包验收。然后填写隐检资料,分项/分部工程质量报验认可单,请总包负责人、监理签字。 4、质量标准 4.1保证项目:

相关文档