第一章居住建筑施工图节能设计说明

第一节建筑专业

1、设计依据:

?现行国家行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003。

?福建省工程建设标准《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62-2004及其配套设计资料《福建省居住建筑节能设计使用手册》。

?国家及地方相关的规范、标准、规定。

2、工程概况:

?建设地点:

?工程性质:

?工程规模:地上总建筑面积平方米,

建筑层数为地上层,地下层;

建筑总高度米;

?结构体系:

3、建筑节能设计气候分区和计算方法:

?本工程居住建筑部分按夏热冬暖地区的(北区或南区)进行建筑节能设计;

计算方法:(“规定性指标”或“对比评定法”);使用软件为:(“TBEC”天正节能软件或PKPM软件)。

4、围护结构热工性能及节能措施:

5、构造详图设计:

?屋面保温隔热构造:

□a 挤塑(XPS)板保温隔热屋面—具体构造详“手册”第35页

□b 聚氨酯泡沫保温隔热屋面——具体构造详“手册”第36页

□c 聚苯隔热保温砖屋面——具体构造详“手册”第37页

□d 挤塑(XPS)板保温隔热坡屋面——具体构造详“手册”第38页

□e 聚苯(EPS)板保温隔热坡屋面——具体构造详“手册”第39页

□f 种植屋面——具体构造详“手册”第40页

?外墙保温隔热构造:

①外墙自保温系统

□a 加气混凝土砌块——具体构造详“手册”第13页

□b 粉煤灰(陶粒)小型空心砌块——具体构造详“手册”第14页

□c 聚苯乙烯混凝土节能砌块——具体构造详“手册”第15,16页

□d 隔热混凝土砌块——具体构造详“手册”第17页

□e 烧结孔砖——具体构造详“手册”第18、19、20页

□f 粘土空心砖——具体构造详“手册”第21页

②外墙内保温系统

□a 无机保温干粉砂浆内保温复合墙体——具体构造详“手册”第22页

□b Ac微晶无机保温砂浆内保温复合墙体——具体构造详“手册”第23页

□c 胶粉聚苯颗粒保温浆料内保温复合墙体——具体构造详“手册”第24页

□d 增强粉刷石膏聚苯板内保温复合墙体——具体构造详“手册”第25页

□e 加气混凝土复合内保温墙体——具体构造详“手册”第26页

③外墙外保温

□a 无机保温干粉砂浆外保温复合墙体——具体构造详“手册”第27页

□b AC微晶无机保温砂浆外保温复合墙体——具体构造详“手册”第28页

□c胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温复合墙体——具体构造详“手册”第29页

□d聚苯板薄抹灰外保温复合墙体——具体构造详“手册”第30页

□e 模板内置聚苯板现浇混凝土外保温复合墙体——具体构造详“手册”第31页□f 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料外保温复合墙体——具体构造详“手册”第32页□g复合装饰板外保温复合墙体——具体构造详“手册”第33页

□h加气混凝土外保温复合墙体——具体构造详“手册”第34页

6、建筑外遮阳设计:

□a 可完全遮挡直射阳光的固定百叶,固定挡板,遮阳板SD=0.5

□b 可基本遮挡直射阳光的固定百叶,固定挡板,遮阳板SD=0.7

□c 较密的花格SD=0.7

□d 非透明活动百叶或卷帘SD=0.6

7、外门窗设计:

?框料采用(铝合金或塑料,玻璃钢,铝塑,铝木门窗)

玻璃采用(无色透明玻璃或热反射镀膜玻璃,无色透明中空玻璃,LOW-E中空玻璃)

?外窗可开启面积要求:外窗可开启面积不应小于外窗所在房间面积的8%或外窗面积的45%,具体详节能计算书。

外门窗的各项节能技术指标和构造措施应由生产厂方提供,经设计院审核后方可施工。

?外门窗气密性要求:

a 居住建筑1-9层不低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB/T 7107规定的3级;

b 10层及10层以上不低于该标准规定的4级。

第二章给排水专业

1、工程概况、项目功能和用途(略):

2、给水系统:

2.1给水水源:

1)本工程给水由(城市自来水/区域内自备水源)供给,由××路市政给水管网设DN 管道引入区内供水。

2)生活给水系统的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

3)本工程给水引入管接点市政供水压力为(0.15~0.30)MPa。

※根据建设地点城市管网具体压力值作说明。

2.2用水量及计量:

1)本工程每户住宅最高日用水量为m3/日,最大时用水量为m3/h,本楼(或小区)最高日用水量为m3/日。

※用水量标准应按国家标准《建筑给水排水设计规范》中3.1.9的用水定额,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具和计量设施完善程度、区域条件以及节水的要求综合确定,不应一概选取上限值。

2)根据“一户一表”设置要求,本工程采用(水表分层分散方式/水表分层集中设置方式/水表底层集中方式/水表顶层集中方式/智能水表户外显示方式)设置贸易户表,每户设(B级/C级)(LXSL-20E/LXSL-25E)旋翼(立式)水表计量。

※水表型号按用水量确定:水表计量等级应不低于B级,DN15~20口径的水表宜采用C级。

2.3系统及分区:

1)本工程地下层至地面层由市政压力供水,上部各区分别采用屋顶生活水箱和(叠压变频供水装置/变频供水装置)供水。各分区最低卫生器具配水点的静水压均小于0.45MPa。

※①在满足最不利点供水压力的前提下,应充分利用市政供水压力,提高市政供水压力层数。

②各分区层数、高度宜合理考虑,分区内不宜过多采用给水减压阀减压供水。

2)各供水入户管给水压力均小于0.35 MPa,配水管采用减压孔板控压节流,减压孔板规格按下表配置。

※若各户给水秒流量、配水压力、管径不同,则宜根据实际情况调整,本表仅供参

考。

2.4卫生设备、管材及管道附(配)件:

1)卫生洁具:住宅卫生间采用≤6l/s的低水箱/座式大便器,台式洗面盆、面盆水嘴、厨房洗涤水嘴、淋浴器花洒等,均应选用陶瓷芯、密封性能好,能够限制出流率,并经国家有关质量检验部门检测合格的节水型水嘴,在进水动压为0.1 MPa时,流量≤0.15l/s。

2)住宅内所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具均应采用节水型卫生器具,其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2002的要求,不应选用违反强制性条文技术标准规定的生活用水器具。

3)给水管材:

?室外给水管材采用

给水用球墨铁管材及管件,橡胶圈密封承插式柔性连接或其它连接方式;

给水用钢塑复合管材及管件(涂、衬PVC、PE塑料),丝扣连接,沟槽连接或法兰连接;

给水用PVC-U管材、管件,承插粘接;

给水用PP-R管材、管件,热熔(电熔)连接;

给水用PE管材、管件,热熔(电熔)连接。

?室内给水管道采用

给水用钢塑复合管材、管件(涂、衬PVC、PE塑料),丝扣连接,沟槽连接,法兰连接;

给水用薄壁不锈钢管材、管件,卡压、环压等连接方式;

给水用铜管材、管件,卡套、焊接等连接方式;

给水用PP-R管材、管件,热熔(电熔)连接;

给水用PVC-U管材、管件,胶粘承接;

……。

?住宅户用水表或分水器后的给水管材采用

给水用铝塑复合管及专用配件、卡压等方式连接;

给水用PEX管材及专用配件,扩口式或卡压式连接;

……。

4)给水系统应选用(铜/不锈钢/各类符合卫生性能的橡胶材料)为密封材料的管道附(配)件(阀门、仪表、管道连接件),且具有良好的密封和连接可靠的效果。

5)本工程选用的给水管材、管件应规格完整、卫生安全、内壁光滑、阻耗小、连接

密封可靠,并经国家有关质量检验部门检测为合格的产品。

6)给水管道应严格按照有关规范、标准及安装操作技术要求进行施工,并严格按照有关规定进行给水试压、管道严密性试验,不得出现管道损坏、管道漏水现象。

※①室外给水管材在贸易水表前宜根据当地供水部门的要求确定。

②高层建筑内的给水立管宜采用经国家有关部门检测为合格并符合卫生要求的金属、金属复合管等管材、管件。

③工程中具体选用何种管材及相应的连接方式,可按上述说明的管材、管件和相应的连接方式确定说明,也可选用其它类型的新型给水管材、管件,但性能应符合卫生安全,连接可靠和满足使用的要求。

3、热水系统:

1)本工程采用(工业余热/地热温泉/太阳能热水器/空气源热泵/……或其它可再生能源)作为热水系统,采用方式加热供应住宅热水。

※根据具体项目采用的热源情况选择说明。

2)生活热水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

3)本工程每户住宅最高日热水用量为m3/日,最大时热水用量为m3/h,本楼(或小区)最高日总热水用量为m3/日。

※①热水用水量标准应按国家标准《建筑给水排水设计规范》中5.1.1用水定额,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具和计量设施完善程度、区域条件以及集水要求综合确定,不应一概选用上限值。

②除由地热温泉直接供水外,采用其它热源的热水用水量均已包括在冷水量内,不再重复计算用水量。

③本工程住宅集中热水供应系统均设置贸易户用水表计量,每户设(B级/C级)(型号DN15~20热水表),系统热水立管及热水户表均宜在户外安装。

※热水户表选用原则(待补)。

4)为了保证供水稳定和冷热水系统的压力平衡,本工程热水系统的分区及压力要求同给水系统,宜按设计要求进行系统压力调配。

※①为了方便使用,达到节约用水和保障安全的目的,要求说明中明确冷热水系统的压力平衡。

②当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷热水系统在配水点处应有相近的水压。

5)本工程热水供应系统的干管和立管均配置热水回水管道,并按同程布置的方式设

置热水回水系统及回水循环泵(型号及性能),系统热水回流管上调节阀在调试时应达到相对均匀回流的效果。

※①强调循环的要求和回流的效果达到较好的节能效果。

②采用地热温泉作为热水,其回流热水不得随意排放,设计应本着节约能耗的要求,考虑其回流加热(或混合)等利用措施,并作出相关说明。

6)本工程热水管材采用——参照给水管材选用说明。

※①热水系统的水温大于70℃时不应采用给水用耐热聚乙烯、聚丙烯等塑料管材和内衬(涂)塑的钢塑复合管材,大于90℃时不应采用给水用氯化聚氯乙烯,交联聚氯乙烯管材。

②供水温度较高和太阳能热水系统宜采用薄壁不锈钢管、铜管等金属管材。

7)所有热水管道(包括循环回水管道、热水水箱、热水加(贮)热设备及管道附件(阀门、仪表等)均应采取保温措施。

?所有热水干管和立管及管道附件均采用(橡塑材料/超细玻璃棉/硬聚氨脂发泡材料岩棉制品保温)保温层为㎜(见说明)。

?热水支管采用(薄壁不锈钢管/钢管)保温套管保温。

?热水加热、贮热设备、热水分集水器,采用(橡塑材料/硬聚氨脂发泡材料/岩棉制品保温)保温层为35㎜(橡塑材料待落实)。

※①热水供水回管保温层厚度选用参考值

②保温材料应选用导热系数小、保温效果好、节能效果好的保卫材料。

③保温材料应卫生无污染,具有较好的阻火性能的材料。

8)热水系统应选用(铜/不锈钢/各类符合卫生要求、工作温度的橡胶材料)为密封材料的热水专用管道附(配)件(阀门、仪表、管道连接件),管道连接和在使用年限内应达到可靠连接和密封良好的效果。热水系统安装调试后应作给水试压,管道严密性试验,不得出现漏损水现象,并符合国家相关规范的要求。

4、建筑中水、雨水利用系统:

住宅或小区设有中水或雨水回用系统时,应对系统规模、设计参数、工艺流程、管道及材料、相关技术要求以及采取确保使用,维修和防止误饮误用的安全措施作出说明。

※①适用建设中水设施和雨水利用设施的住宅应按当地规定配套建设中水设施和雨水利用设置。

第三章电气专业

1 设计依据

本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据有:

《民用建筑设计通则》GB 50353-2005

《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95

《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62-2004

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

《智能建筑设计标准》GB 50314-2000

《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93

《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。

2 一般原则

2.1 本工程为地上层、地下层的住宅建筑,建筑高度为m,建筑总面积为㎡。体形系数S= 。

本建筑电气设计的节能原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率,而不是简化建筑物的功能要求,降低其功能标准。

2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用等。

3 供配电系统的节能

本工程供配电系统的节能设计尽可能地减少各设备损耗、提高供电系统的功率因数、减少谐波电流。

3.1 本工程通过负荷计算,设备总容量约kW,需用系数Kx取,计算负荷为kW,选择台kV A高效低耗的干式变压器,变压器负荷率为%。为确保消防等一、二级及以上负荷需要,另设台KW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。

本工程设计将变配电房设置在负荷中心,最长供电半径约m,减少低压侧线路长度,降低线路损耗。同时,合理选择线路路径,使负荷线路尽量短,以降低线路损耗。

3.2 本工程选用的变压器为D,yn11接线,使变压器容量在三相不平衡负荷下得以充分利用,并有利于抑制三次谐波电流。

本设计供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。

3.3 本工程两台变压器间的低压侧设有联络开关,当其中任何一台变压器因故断开时,

另一台变压器的容量可满足重要及二级及以上级别的用电,并满足用户主要设备的用电需求。

本工程对季节性负荷容量较大的需要负荷(如空调冷冻机等负荷),集中设在专用变压器用电上。

3.4 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿装置,要求功率因数保持在0.9以上。

设计中对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备设无功单独就地补偿。要求本工程供配电系统在验收时,若实测补偿电容器所在线路谐波较严重时,低器电容器宜串联适当参数的电抗器。当配电系统中谐波电流较严重时,无功功率补偿容量的计算应考虑谐波的影响。谐波的治理方法,可采用无源吸收谐波装置、有源吸收谐波装置、无源有源复合滤波吸收装置、静止无功发生器(SVG)等设备。

4 电气照明的节能

4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD)、能效指标等相关值的综合要求。

公共场所设计照明系统的照度标准值如下:

注:1、附件(代号):①白炽灯,②卤钨灯,③荧光灯(T12),④荧光灯(T8),⑤荧光灯(T5),⑥三基色荧光灯,⑦紧凑型荧光灯,⑧高压钠灯,⑨金卤灯,⑩发光二极管;○a传统电感型镇流器;○b节

能型电感镇流器○c电子式镇流器(H级)○d电子式镇流器(L级)

2、—当采用时在□打“√”。

4.2 本工程照明设计公共场所采用高光效光源,如:紧凑型荧光灯、细管径三基色荧光灯、高压钠灯等。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,一般室内的灯具效率不宜低于70%,并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。

4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,应尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。

4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

4.5 设计主照明电源线路采用三相供电,以减少电压损失,并尽量使三相照明负荷平衡,其最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%,以免影响光源的发光效率。

4.6 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况,对照明系统进行分散、集中、手动、自动,经济实用、合理有效的控制设计。

1)走廊、门厅等公共场所的照明控制:

楼梯间、走道的照明,采用节能自熄开关,节能自熄开关采用红外移动探测加光控开关,应急照明有应急时强制点亮的措施。

2).道路照明和景观照明的控制:

□本工程小区道路照明(景观照明)根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间,并可根据天空亮度变化进行必要修正,采用光控和时间控制相结合的智能控制方式。

□本工程道路照明(景观照明)采用集中遥控系统,终端具有在通信中断的情况下自动开关的控制功能,除有光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能。同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。

4.7 本工程根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式。

□房间或场所设有两列或多列灯具时,设计所控灯列与侧窗平行;

有条件的场所,设计采用下列控制方式:

□天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯光或调光;

□个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。

□每个房间灯的开关数不宜少于2个(只设置1只光源的除外),每个照明开关所控光源数尽可能少。

4.8 □本工程设计专用智能照明控制系统,该系统应具有相对的独立性,仅作为BA 系统的子系统,应与BA系统有接口。

□本工程公共区域的照明纳入BA系统控制范围。

本工程设计应急照明应与消防系统联动,保安照明应与安防系统联动。

4.9 本工程在照明设计中,尽可能将天然光引入室内进行照明,合理的选择导光或反光装置。对日光有较高要求的场所宜采用主动式导光系统;一般场所可采用被动式导光系统。

□设计采用光导光或反光系统时,采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时,控制系统自动开启人工照明,直到满足照度要求。

5 建筑设备的电气节能

5.1 本工程建筑设备的电气节能主要有:空调系统设备、给排水系统设备及电动机、电梯以及门窗类等设备的电气节能。

5.2 设计对空调系统设备的电气节能措施有:

□监测空调和新风机组等设备的风机状态、空气的温湿度、CO

浓度等。

2

□控制空调和新风机组等设备的启停、变新风比焓值控制和变风量时的变速控制。

5.3 设计对给排水系统设备的电气节能措施有:

□对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱(水池)的水位及系统压力进行监测。

□根据水位及压力状态,自动控制相应水泵的启停,自动控制系统主、备用泵的启停顺序。

□对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

5.4 设计对电动机设备的电气节能措施有:

□选择高效节能的电动机。

□37kW及以上的电动机采用恒频变压软启动器启动,改善启动特性。在电动机空载或轻载时还可根据功率因数的大小,控制晶闸管的导通角,提高功率因数,达到节电效果。

□在满足工艺要求、运行可靠的前提下,电动机采取有效的调速节电措施(如采用变频器调速等)。

5.5 设计对电梯设备的电气节能措施有:

□根据建筑物的性质、楼层、服务对象和功能要求,进行电梯客流分析,合理确定本工程选用台速度m/s载重kg的电梯。

□电梯采用变频变压调速VVVF拖动技术,提高了电梯的舒适性,同时更节能。

□设计采用分区服务的方式来提高电梯服务效率。

□具有按规定程序集中调度和控制的群控功能。

□每台电梯装设单独的隔离和短路保护装置。

5.6 设计对门窗类设备的电气节能措施有:

□对建筑物公共场所的窗、门的开启实施智能化控制及管理,实施优化建筑物的空间环境,达到降低热(冷)能耗及节约非使用能源消耗的效果。

6 计量与管理

6.1 为了有效进行能量计量、管理,本工程按户、按梯位及按使用单位设置计量装置。

6.2电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数,应包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。

□执行分时电价的用户,选用装设具有分时计量功能的复费率电能计量或多功能电能计量装置。

6.3 本工程在投入使用后,要求建立公共场所照明运行维护和管理制度,并符合下列规定;

1.应有专业人员负责公共场所照明维修和安全检查并做好维护记录,专职或兼职人员负责公共场所照明运行;

2.应建立定期清洁光源、灯具的制度,根据《建筑照明设计标准》(GB50034)规定的次数定期进行,使得公共场所灯的照明输出功率达到额定输出功率得95%以上,否则应更换这些防护装置。

3.宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况,定期更换光源;

4.更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明需求量进行调查。更换光源时,应采用与原设计或实际安装相同的光源,不得随意改变光源的主要性能参数。

5.除应急出口或有安保需求的场合,房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。有条件的宜采用自动开关。

7 可再生能源利用

本工程考虑建筑物的地理位置、日照情况等条件,充分利用包括风能和太阳能在内的可再生能源。在满足功能要求条件下,积极推广应用利用太阳能、风能的产品和供电系统。

设计采用了如下可再生能源系统:

□太阳能集中热水系统;

□太阳能集中供电系统;

□风能集中供电系统;

□太阳能庭院照明系统。

第四章暖通专业

1、冷热负荷计算

1.1采暖、空调负荷进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。

2.1.2.冷热源选择及供给系统

1.充分利用城市、区域供热,或工业余热和废热,或电厂余热,作为集中采暖系统的热源。

2.利用地埋管地源热泵系统,从浅层常温土壤提取能量,供室内使用,充分利用地热能资源,并应进行土壤的热平衡计算。

3.采用地源热泵系统与太阳能温水系统的集成技术,夏季将地源热泵部分冷凝热提取供给生活热水,冬季则在地源热泵系统满足采暖的前提下,将多余热量为生活热水进行预热。

4.采用一拖多变冷媒系统,空调系统的能效达到以上,同时系统具有系统自调能力。

2.1.3空调系统

1.采用带热回收装置的户式中央新风系统。

2.设置新、排风全热(显热)回收装置,回收部分排风能量。

3.采用置换式新风系统,即采用低速地板送新风与顶部排风相结合的置换通风方式,使新风首先到达人员活动区,提高通风换气效率,改善室内空气品质。

2.1.4通风系统

地下车库的通风系统,宜设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

第二章公共建筑施工图节能设计说明

第一节建筑专业

1、设计依据:

?现行国家行业标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

?福建省工程建设标准《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62-2004及其配套设计资料《福建省居住建筑节能设计使用手册》。

?国家相关的规范、标准。

2、工程概况:

?建设地点:

?工程性质:

?工程规模:地上总建筑面积平方米,

建筑层数为地上层,地下层;

建筑总高度米;

?结构体系:

3、建筑节能设计气候分区和计算方法:

?本工程公共建筑部分按(夏热冬暖地区或夏热冬冷地区)进行建筑节能设计

计算方法:(“规定性指标”或“权衡判断法”);

使用软件为:(“TBEC”天正节能软件或PKPM软件)。

4、围护结构热工性能及节能措施:

5、构造详图设计:

?屋面保温隔热构造:

□a 挤塑(XPS)板保温隔热屋面—具体构造详“手册”第35页

□b 聚氨酯泡沫保温隔热屋面——具体构造详“手册”第36页

□c 聚苯隔热保温砖屋面——具体构造详“手册”第37页

□d 挤塑(XPS)板保温隔热坡屋面——具体构造详“手册”第38页

□e 聚苯(EPS)板保温隔热坡屋面——具体构造详“手册”第39页

□f 种植屋面——具体构造详“手册”第40页

?外墙保温隔热构造:

①外墙自保温系统

□a 加气混凝土砌块——具体构造详“手册”第13页

□b 粉煤灰(陶粒)小型空心砌块——具体构造详“手册”第14页

□c 聚苯乙烯混凝土节能砌块——具体构造详“手册”第15,16页

□d 隔热混凝土砌块——具体构造详“手册”第17页

□e 烧结孔砖——具体构造详“手册”第18、19、20页

□f 粘土空心砖——具体构造详“手册”第21页

②外墙内保温系统

□a 无机保温干粉砂浆内保温复合墙体——具体构造详“手册”第22页

□b Ac微晶无机保温砂浆内保温复合墙体——具体构造详“手册”第23页

□c 胶粉聚苯颗粒保温浆料内保温复合墙体——具体构造详“手册”第24页

□d 增强粉刷石膏聚苯板内保温复合墙体——具体构造详“手册”第25页

□e 加气混凝土复合内保温墙体——具体构造详“手册”第26页

③外墙外保温

□a 无机保温干粉砂浆外保温复合墙体——具体构造详“手册”第27页

□b AC微晶无机保温砂浆外保温复合墙体——具体构造详“手册”第28页

□c胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温复合墙体——具体构造详“手册”第29页

□d聚苯板薄抹灰外保温复合墙体——具体构造详“手册”第30页

□e 模板内置聚苯板现浇混凝土外保温复合墙体——具体构造详“手册”第31页□f 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料外保温复合墙体——具体构造详“手册”第32页

□g复合装饰板外保温复合墙体——具体构造详“手册”第33页

□h加气混凝土外保温复合墙体——具体构造详“手册”第34页

6、建筑外遮阳设计:SD=

□a 铝合金机翼遮阳系统

□b 织物卷帘遮阳系统

□c 铝合金格栅遮阳系统

□d 卷帘遮阳系统

□e 百叶帘遮阳系统

7、外门窗设计:

?框料采用(铝合金或塑料,玻璃钢,铝塑,铝木门窗)

玻璃采用(无色透明玻璃或热反射镀膜玻璃,无色透明中空玻璃,LOW-E中空玻璃)

?外窗可开启面积要求:外窗可开启面积不应小于外窗面积的30%,具体详节能计算书。

?外门窗的各项节能技术指标和构造措施应由生产厂方提供,经设计院审核后方可施工。

8、外门窗气密性要求:

a 公共建筑不低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB/T 7107规定的6级。

b 透明幕墙不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级。

第二章给排水专业

1、工程概况、项目功能和用途(根据工程具体情况作简要说明):

2、给水系统:

2.1给水水源:

1)本工程给水水源由(城市自来水/区域内自备水源)供给,由(××路市政DN 的给水干管上/区域自备水源处)设DN 给水管道引入区内给水管网供水。

※当采用其它非传统水源(或再生水)作为区内生活杂用水时,宜增加说明。

2)本工程的生活饮用水、生活杂用水(或非传统水源)水质均应满足使用要求和符合国家现行相关卫生标准的规定。

※根据公共建筑内用水情况说明。

3)本工程给水引入管的供水压力为MPa。

※市政供水压力一般在0.15~0.30 MPa之间,自备水源根据水源位置及供水方式具体确定。本条宜根据市政管网接驳点或自备水源具体供水压力值说明。

2.2用水量和计量:

1)本工程用水部位的各类用水量计算详见下表:

生活用水量计算表

※①用水量标准应按国家标准《建筑给水排水设计规范》中3.1.10、3.1.12、3.1.13的用水定额。根据建筑标准,卫生器具完善程度,计量设置、区域条件以及节水技术政策的要求综合确定,在确保满足使用要求前提下,宜采用低值。

②当冲厕、冷却用水、地面冲洗、浇洒等杂用水采用非传统水源(或再生水)时,应相应列表,并从生活用水指标中剔除。

③用水量计算除人员用水外,尚应包括空调冷却循环水、汽车冲洗水、道路浇洒、绿化等用水(根据公共建筑内配置情况确定)。

2)本工程总进水管上设置(规格、型号)型(螺旋式/旋翼式)水表计量,区(楼)内按楼内用户性质分设下列贸易计费水表。

宾馆(酒店、饭店)部分设一座(规格、型号)型旋翼式水表。

商店(商业网点)分别设置(规格、型号)型旋翼式水表。

办公部分设置(规格、型号)型旋翼式水表。

……

※①螺旋式/旋翼式水表及水表型号应根据用水量、供水管径等确定;水表计量等级不低于B级,DN15~DN120口径的旋翼式水表宜采用C级。

②用户分类计费水表设置根据区(楼)内的用户组成和收费标准设置贸易水表的情况分别说明。

2.3系统及分区:

1)本工程地下层至地面层(用户性质)部分由市政供水压力供水,上部各区分别采用高位水箱和(叠压变频供水装置/变频供水装置)供水,各分区最低卫生器具配水点的静水压力小于0.45MPa。

※①在满足最不利供水压力和使用要求前提下,应充分利用市政供水压力,提高市政直接供水的层数。

②系统分区的层数,高度宜合理,分区内不宜有较多的层数采用给水减压阀减压供水。

2)各层配水管的给水压力小于0.35MPa,各分区内层至层配水管配置减压孔板控压节流,各层配设的减压孔板规格如下:

层DN 配水管设孔径孔板。

……

※①减压孔板宜按给水秒流量、配水压力、管径等情况计算或查表确定并说明。

②各用水点供水压力按不大于0.2MPa考虑。

2.4卫生设备、管材及管道附(配)件:

1)本工程的生活用水器具及卫生洁具按下列要求配置(可根据楼内给排水设置具体情况选择分项)。

座式大便器采用(不大于6l/s的双档低水箱/延时自闭式冲洗阀)。

蹲式大便器采用不大于6l的双档低水箱/延时(或自动感应)冲洗阀(脚踏)。

小便器采用(自动感应冲洗阀/延时自闭式冲洗阀)。

面盆水嘴、厨房洗涤水嘴、淋浴器等均应采用陶瓷芯、密封性能好、能够限制出流率、并经国家有关质量检测部门检测合格的节水型水嘴。

公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关。

集体宿舍等场所卫生器具宜采用刷卡用水。

节能环保循环经济

关于组织申报2009年节能和发展循环经济专项资金奖励项目的通知 发布日期:2009-12-17 访问量: 各区经贸(发)局、财政局,开发区、化工园区经发局、财政局,市直各工业集团(公司),有关企业: 为支持节能降耗和发展循环经济,发挥财政专项资金的导向和激励作用,根据《扬州市节能减排专项资金管理暂行办法》,现将2009年节能和循环经济专项资金奖励项目的申报工作通知如下: 一、专项资金安排原则 2009年市节能和循环经济专项资金优先支持能源及资源节约效果显著的节能降耗和循环经济项目;优先支持节能量在5000吨标煤以上的节能技改项目;优先支持国家千家企业、省、市百家企业和国家、省循环经济试点单位;优先支持编制能源审计报告和节能规划、开展节能评估和审查、开展清洁生产审核并通过评审(验收)的企业。对当年度已经获得国家、省扶持资金的同一项目,市财政资金不重复安排。 二、专项资金奖励范围 (一)节能项目 1、用能单位实施工业锅炉(窑炉)节能改造、工业余热余压利用、节约和替代石油、能量系统优化、电机系统节能、绿色照明改造、高耗能行业工艺节能改造等节能降耗成效显著的节能技术改造项目。 2、冶金、化工、建材、电力、纺织等重点行业重大节能技术装备、产品产业化规模化项目。 3、节能效果明显的节能新技术、新产品推广应用及合同能源管理项目。 (二)循环经济项目 1、以工业“三废”、农林废弃物、生活垃圾资源化为目标的产业链延伸项目。 2、化工、印染、电子、纺织、食品、轻工等重点行业清洁生产示范项目。 3、机电等废旧产品再制造及稀贵金属等再生资源产业化项目。 (三)落后用能设备淘汰更新项目 重点耗能企业淘汰落后的锅炉、电机、风机、水泵、变压器等用能设备。 (四)节能执法能力建设项目 节能监测(察)机构为提高执法能力购置监测仪器(设备)、委托有资质单位对用能单位耗能设备进行检测、开展节能管理制度创新等。 三、申报条件 (一)节能和循环经济项目。必须是2008年以来开工建设,目前竣工或主体工程基本完成、主要设备已经到位的项目。购置技术与设备的发票应为项目经核准、备案后开出,截止期为2009年11月30日。要求节能改造项目已经取得节能效果或预期节能效果在1000 吨标准煤以上;申报节能产品产业化项目要求产品节能效果显著,年销售量达到一定规模,社会节能量(单个产品节能效果×年销售量)不得低于2万吨标准煤;节能新技术推广项目的申报主体应为节能技术服务公司或节能服务中介机构,且2008年以来已经实施的项目在

节能技术监督管理细则及考核办法详细版

文件编号:GD/FS-4284 (管理制度范本系列) 节能技术监督管理细则及考核办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

节能技术监督管理细则及考核办法 详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范和加强我分公司节能技术监督工作,强化节能管理,努力降低能耗,提机组经济运行水平,根据《中华人民共和国节约能源法》、原电力工业部颁发的《电力工业节能技术监督规定》、《电力节能检测中心管理办法》,原能源部《中国电力投资集团公司火力发电厂节能管理规定(试行)》及《山西漳泽电力股份有限公司节能管理规定》等相关规定,结合我分公司生产实际情况,特制定本监督细则。 第二条坚持“开发与节约并重,把节约放在首

位”的原则,积极采取有效措施以及先进、成熟、适用的节能技术、工艺、设备和材料,依靠科学管理和技术进步,降低发电成本,提高经济效益。 第三条加强企业计量工作,以适应节能管理的需要。火电厂的能源计量配备应符合原能源部《电力工业发电企业计量器具配备规范》的要求,各计量表计划分责任单位、责任人。 第四条节能技术监督是电力工业节能工作的组成部分,应贯穿于电力生产经营的全过程,并实行节能监督责任制。节能技术监督,即对影响发电、供电设备经济运行的重要参数,性能指标进行监督、检查、调整和评价。 第五条节能技术监督是一项综合性的技术管理工作,各级领导要把它作为经常性的重要工作来抓,加强领导与协调,各部门要团结协作,紧密配合,各

节能减排对循环经济的影响

节能减排对循环经济的影响 云南解化集团有限公司作为云南煤化工集团公司控股的一个大型煤化工生产企业,也是云南省重点节能目标企业。长期以来,解化坚持以科学发展观统领全局,秉承可持续发展理念,自觉履行节约资源和保护环境的社会责任,把节能减排作为循环经济的重要战略任务,贯穿到企业发展和经营管理的全过程和各环节,取得了显著成果,使公司的节能减排工作做到了认识好、起步早、重投入、求实效。 解化的节能减排工作可以用一句话来概括:"坚定一个信念,采取两个措施,确保三个目标";。 即坚定循环经济可持续发展的信念;采取技术支撑和经济保障、首长工程与责任考核两个措施;确保公司产能规模"45321";目标的实现;确保公司从化肥向化工方向的转型以及"十一五";节能减排目标的实现。 1目标明确,措施保障 国家在"十一五";期间下达给解化的节能降耗指标为企业综合能耗总量(折标准煤)95100吨,年均节约19020吨标准煤以上。我公司"十一五";节能减排的目标是(折标准煤)181000吨,实现吨氨综合能耗1900kg/t,吨氨煤耗1380kg标煤/t,电站蒸汽耗煤94kg标煤/t。为实现这一个目标,解化分三个阶段实施。第一阶段,结合公司的发展优势与有利条件,以立足现有和在建生产设备,加强能源管理,改进生产管理和技术管理,提高操作水平,充分发挥生产潜力。主要措施是:杜绝水、电、风、气系统的跑冒滴漏,加强热力设备保温,优化燃烧方式,提高供电系统功率因数,改进操作方法等。第二阶段,通过增加、改造设备,以主体生产工序的技术改造为重点,淘汰技术落后、能耗高的设备,提高余热余能回收水平,

提高设备的能源利用效率,达到先进水平。主要措施是:对局部落后工艺进行节能改造,充分利用化工余热,充分回收利用副产品等。第三阶段的核心内容是能量系统的整体优化。开发新型节能工艺,进一步提高能源利用效率,达到领先水平。 2技术支撑,挖掘潜力 2.1合成氨原料路线改造项目顺利实施 解化公司是国内唯一一家以劣质褐煤为原料采用鲁奇纯氧加压气化制气生产合成氨的企业,但该技术存在气化灰渣含炭量高,造成资源浪费的缺点。为此,公司引进英国Advantica 公司开发的BGL碎煤熔渣气化技术。通过对该技术的吸收转化,开发自有知识产权的碎煤熔渣加压气化技术。该技术具有煤气化转化率高,产气量大,耗氧量较低,煤中90%以上的能量被转化成可利用的燃料气,气化过程中无飞灰产生,灰渣含炭量在0.5%以下,灰渣适于作建筑材料,且产生的污水量也较少等特点。 此项目建成后,产气量可由原来的9000Nm3/h提高到23738Nm3/h,蒸汽消耗量只有原来的20%,大大提高了合成氨产量和降低消耗,节能降耗效果明显,具有显著的经济效益。特别在环保方面,将大大减少废渣和污水的产生量,对减轻煤焦油、酚废水对泸江河的污染,以及改善开远地区的环境质量具有积极的作用。该项目目前正处于投料试车、优化操作,进行各种原料、生产负荷及气体成分的调整试验阶段。 2.2走循环经济道路,"三废";治理显成效

建筑节能实施细则

莱芜天泰绿城住宅小区 建筑节能监理实施细则 (QR-75101-06/ ) 山东金厦工程项目管理咨询有限公司 二0一四年二月 审核意见表

建筑节能环保工程监理实施细则 本实施细则的编制依据 1.《关于在全区开展建筑节能工作意见》内正文字(2004)85号 2.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

3.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 4.《建筑节能工程质量验收规范》GB50411-2007 5.《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 6.《建筑工程监理规范》GB50319-2000 7.《外墙保温工程技术规范》TGJ144-2004 8.本公司编制的《建筑节能工程作业指导书》WHJL-ZYZDS-013 建筑节能的主要内容: 通过技术措施增强建筑围护结构的保温隔热效果,提高常规能源和可再生能源的优化利用,进行建筑采暖.电气照明和空调设备系统的节能。 本工程建筑节能工程监理工作的主要内容: 1.墙体节能工程 2.门窗节能工程 3.屋面节能工程 5.采暖节能工程 6.配电与照明节能工程 7.地面节能工程 8.通 风节能工程 (一)墙体节能工程 墙体节能目前主要是墙体保温,分内墙保温好外墙保温两大体系。墙体保温必须满足与基层有可靠的连接,保证保温系统的的稳定性.耐火性.水密性.耐侯性和抗风压的性能,外墙保温系统优于内墙保温系统。 外墙保温工程监理要点: 1.节能工程须在基层质量验收合格后进行,基层必须坚实.干燥.无控鼓.无油性污染。

2.外墙的平整度要符合要求。 3.金属托架安装要符合要求。 4.粘结剂要符合要求。 5.保温板的粘结方法和厚度要符合设计要求。 6.保温板的平整度.垂直度必须符合要求,粘结必须牢固,不能脱层.空鼓.开裂。 7.锚栓的安装数量.位置.锚固深度和拉拔力要符合设计要求,并作现场拉拔试验。 8.专用抹面胶的厚度要符合设计要求。 9.玻纤布的使用要符合设计要求。(检验要点:耐碱.受力.注塑.做法) 10.面层要薄,采用弹性材料,腻子要匹配,面砖要使用专用胶浆。(二)幕墙节能工程 建筑幕墙包括:玻璃幕墙.金属幕墙.石材幕墙和其他板材幕墙。 幕墙工程中监理工作的主要点: 1.凡是幕墙工程一律单独验收 2.用于幕墙节能工程的材料.构件和组件品种.规格应符合设计要求和相关标准的规定,并安装牢固。 3.幕墙节能工程使用的保温材料的导热系数.密度.燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数.遮阳系数.可见光投射比.中空玻璃露点必须符合设计要求。 4.幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,主要检查典型单元.

节能循环经济

节能循环经济

关于印发2011年度揭阳市纳入省万家企业 节能考核工作方案的通知 各县(市、区)经信局、有关单位: 为推动我市纳入省万家企业切实做好节能工作,根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资〔2011〕2873号)、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发〔2007〕36号)精神,以及《关于做好“十二五”我省重点用能单位节能管理工作的通知》(粤经信节能〔2011〕543号)、《关于印发“十二五”广东省万家企业节能低碳行动实施方案》、《关于印发2011年度广东省万家企业节能考核工作方案的通知》要求,结合2011年我市节能工作部署,我局制定了《2011年度揭阳市纳入省万家企业节能考核工作方案》。现印发给你们,请认真贯彻实施。执行中遇到的问题,请及时向我局(能源和循环经济科)反映。 附件:2011年度揭阳市纳入省万家企业节能考核工作方案 (联系人:黄杰,电话:8768334) 二〇一二年二月七日 相关附件: ·2010年揭阳市省千家企业节能考核工作方案及附表.doc

附件: 2011年度揭阳市纳入省万家企业 节能考核工作方案 为做好我市纳入省万家企业节能考核工作,根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资〔2011〕2873号)、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发〔2007〕36号)、《关于印发2011年度广东省万家企业节能考核工作方案的通知》(粤经信节能〔2012〕61号)等精神,结合2011年我市节能工作部署,特制定此工作方案。 一、考核对象、内容和方法 (一)考核对象:我市纳入省监管的万家企业。 (二)考核内容: 主要包括节能目标完成情况和节能措施落实情况。 (三)考核方法: 采用量化办法,相应设置节能目标完成情况和节能措施落实情况指标,考核满分为100分,其中节能目标为40分,节能措施为60分。 节能目标完成指标为定量考核指标,按照省下达的“十二五”期间万家企业节能目标,依据县(市、区)经信部门认可的企业实际完成节能量,计算目标完成率进行评分,满分为40分,超额完成“十二五”节能进度目标的适当加分。

节能实施细则

目录 一、工程概况 二、节能监理工作规范 三、节能监理工作内容 四、节能指标及节能设计做法 五、节能监理工作依据 六、监理人员职责 七、节能监理工作措施

一、工程概况 二、监理工作规范 施工阶段全过程节能监督监理。 三、监理工作内容 对设计文件中有关节能的部位进行质量、进度实施监理控制、对有关的信息进行收集整理。 三、节能指标及节能设计做法 本工程经权威判定,设计建筑围护结构的耗热量指标不超过《居住建筑节能设计标准(山东省建设标准)DBJ14-037-2012》的要求,能够实现总体节能65%的目标。 根据本工程的施工图纸中节能设计分项执行节能指标: 1、墙体及热桥处理:①多层7#、10#、11#楼外墙主断面采用20厚混合砂浆,240厚烧结多孔砖(P型),A级岩棉板60厚,20厚胶粉聚苯颗粒找平,抹面胶浆复合网格布5厚,图集为L09J130页48-2。梁柱等其他主要结构热

桥,钢筋混凝土±240厚,混合砂浆20厚,A级岩棉板60厚,20厚胶粉聚苯颗粒找平,抹面胶浆复合网格布5厚。分隔采暖与非采暖的隔墙,240厚烧结多孔砖(P型),A级无机保温砂浆20厚,抗裂砂浆复合网格布5厚,图集L09J130页55序号10;凸窗底、板顶部位,钢筋混凝土±100厚,A级岩棉板80厚,A级无机保温砂浆20㎜,抗裂砂浆复合网格布5厚;外门窗洞口室外周边侧墙,20厚A级无机保温砂浆;分隔采暖与非的楼板,楼板,1:2.5的水泥砂浆找平20厚,50厚XPS板隔热层,50厚C20细石混凝土,水泥砂浆20厚抹面。②多层8#、9#楼外墙主断面采用20厚混合砂浆,承重混凝土自保温多孔砖,混合砂浆20厚,图集为L11SJ140页3、8、13。梁柱等其他主要结构热桥,钢筋混凝土±240厚,混合砂浆20厚,65厚XPS单面复合板,图集为L11SJ140页3、8、10。分隔采暖与非采暖的隔墙,240厚烧结多孔砖(P型),A级无机保温砂浆15厚,抗裂砂浆复合网格布5厚,图集L09J130页55序号10;凸窗底、板顶部位,钢筋混凝土±100厚,A级岩棉板80厚,A级无机保温砂浆20㎜,抗裂砂浆复合网格布5厚;外门窗洞口室外周边侧墙,20厚A级无机保温砂浆;分隔采暖与非的楼板:1:2.5的水泥砂浆找平20厚,50厚XPS板隔热层,50厚C20细石混凝土,水泥砂浆20厚抹面。③小高层3#、4#楼外墙主断面填充墙采用240厚ZK3型自保温砌块,做法图集为L11SJ138-10-3;外墙挑出构件及附墙部件:采用30厚无机保温砂浆,做法图集L09J130-106-2;层间楼板:楼板上20厚挤塑板保温层做法图集L06J002-47;梁柱等其他主要结构热桥:钢筋混凝土墙、梁外复合保温模板,做法图集为L11SJ138-10-4取55厚;分隔采暖与非采暖的隔墙:采用200厚加气混凝土砌块,20厚胶粉聚苯颗粒保温层,做法图集L06J113-47-71;

福建省人民政府办公厅转发省节能(应对气候变化)办关于福建省应对

福建省人民政府办公厅转发省节能(应对气候变化)办关于福建省应对气候变化实施方案的通知 【法规类别】气象综合规定 【发文字号】闽政办[2008]68号 【发布部门】福建省政府 【发布日期】2008.04.16 【实施日期】2008.04.16 【时效性】失效 【效力级别】XP10 【失效依据】福建省人民政府关于宣布失效一批省政府文件的决定 福建省人民政府办公厅转发省节能(应对气候变化)办关于福建省应对气候变化实施方案 的通知 (闽政办〔2008〕68号) 各设区市人民政府,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校: 省节能(应对气候变化)办制定的《福建省应对气候变化实施方案》已经省人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 二○○八年四月十六日

福建省应对气候变化实施方案 (省节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室二○○八年三月) 气候变化事关人类的生存和发展,是国际社会普遍关心的重大全球性问题。党中央、国务院高度重视气候变化的影响,采取了一系列减缓温室气体排放的政策措施,党的十七大报告明确提出“加强应对气候变化能力建设,为保护全球气候作出新贡献”。2007年6月3日,国务院印发了《国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知》(国发〔2007〕17号)。为贯彻落实《中国应对气候变化国家方案》(以下简称“《国家方案》”),结合我省具体情况,现提出我省应对气候变化的实施方案。 一、应对气候变化对我省的影响和挑战 应对气候变化和防御极端气候灾害,是实现我国经济社会又好又快发展必须重视和解决的重大现实问题,是保障人民生命财产安全必须重视和解决的重大民生问题,是促进人类与自然和谐必须重视和解决的重大战略问题。 省委、省政府高度重视应对气候变化和生态环境保护工作,成立了省节能减排(应对气候变化)工作领导小组,把构建可持续生态支撑体系作为建设海峡西岸经济区的重要内容,先后出台了《福建生态省建设总体规划纲要》、《关于加强环境保护促进人与自然和谐发展的若干意见》、《我省贯彻国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作实施意见》;组织编制了《福建省“十一五”建设节约型社会专项规划》、《福建省“十一五”循环经济发展专项规划》、《福建省“十一五”节水型社会建设专项规划》等专项规划,并采取有力措施,扎实抓好各项工作。在省委、省政府的正确领导和各级各部门的共同努力下,我省应对气候变化工作取得了显著成绩,产业结构不断调整优化,节能减排工作有序推进,重点节能工程加快建设,企业清洁生产和循环经济试点示

建筑节能工程施工阶段监理实施细则

工程 施工阶段监理实施细则(建筑节能工程) 编制__________________ 审批__________________ 监理有限公司 2010年9月1日

第一章:墙体节能工程 (1) 第二章:门窗节能工程 (6) 第三章:屋面节能工程 (8) 第四章:采暖节能工程 (9) 第五章:配电与照明节能工程 (11) 第六章:监测与控制节能工程 (14) 建筑节能 为了贯彻落实科学发展观,做好建筑“四节”工作,加强建筑节能工程 的施工质量管理,提高建筑技能技术水平,我监理项目组根据节能分部工程, 实施现场节能施

工管理。建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,其分项工程和检验批的划分,应符合下列规定共划分: (1)建筑节能分项工程应按照表1划分 表 (2)建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时,可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。 (3)当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守规范规定。 (4)建筑节能分项工程和验收批的验收应单独填写验收记录,节能验收资料应单独组卷。 第一章墙体节能工程 第一节质量标准 一主控项目 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 1墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 1墙体节能能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 3.1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

关于金融支持福建省节能减排指导意见的通知

关于金融支持福建省节能减排指导意见的通知 索引号: | 浏览:389次] |[ 录入者:heliang | 时间:2009-03-04 |文号:闽政办〔2008〕191 号 各市、县(区)人民政府,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业:经省人民政府同意,现将中国人民银行福州中心支行、省发展改革委、经贸委、环保局《关于金融支持福建省节能减排的指导意见》转发给你们,请认真贯彻执行。 二○○八年十一月十四日 关于金融支持福建省节能减排的指导意见 中国人民银行福州中心支行 福建省发展和改革委员会 福建省经济贸易委员会 福建省环境保护局 (二○○八年十月) 为深入贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)、《中国人民银行关于改进和加强节能环保领域金融服务工作的指导意见》(银发〔2007〕215号)和《福建省人民政府关于印发福建省节能减排综合性工作方案的通知》(闽政文〔2007〕218号)精神,引导金融机构加强和改进支持节能减排的金融服务工作,促进海峡西岸经济区又好又快发展,提出以下指导意见。 一、提高认识,高度重视金融对节能减排的促进作用 节约资源、保护环境是我国的一项基本国策。节能减排是贯彻落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会的重大举措,是推进海峡西岸“两个先行区”建设、构建社会主义和谐社会的内在要求。金融是现代经济的核心,充分发挥金融在优化资源配置中重要作用,促进金融调控功能和节能减排工作的协调配合,既有利于推动经济结构优化升级和经济发展方式转变,也有利于促进金融机构增强社会责任意识和提高风险防范能力。省内各级人民银行、发展改革部门、经贸部门、环保部门和金融机构要充分认识做好节能减排领域金融服务工作的重要意义,增强责任感和使命感,按照省人民政府关于节能减排工作的部署,密切配合,分工协作,加强和改进节能环保领域的金融服务,支持节能减排,促进经济、金融的协调可持续发展。 二、分类管理,促进产业结构优化升级和发展方式转变 银行业金融机构要认真贯彻落实国家产业结构调整政策,以《福建省人民政府办公厅转发省发展改革委省经贸委关于扎实推进产业结构调整指导意见的通知》(闽政办〔2006〕272 号)确定的产业结构调整方向与重点为指引,参照产业结构调整政策对投资项目实施鼓励、限制、淘汰和允许的分类管理方式,建立金融支持节能减排的信贷投向分类管理制度,提高信贷资源的配置效率,促进我省产业结构调整优化和发展方式转变。 对鼓励类项目,要简化贷款手续,实行利率优惠,按照信贷投放原则,优先给予信贷支持。对限制类项目,要适当上收审批权限,并充分考虑企业、项目与耗能污染有关的信贷风险,按照风险与收益相匹配原则,合理确定贷款利率,审慎发放项目贷款。对淘汰类项目,以及未通过节能评估审查、环评审批或环保设施验收的项目和存在重大用能或环境违法违规行为的企业,禁止新增任何形式的贷款,并积极采取措施收回和保护已放贷款,加快信贷退出步伐。对不列入鼓励类、限制类和淘汰类的允许类项目,要充分考虑项目的资源节约和环境保护等因素,在防范信贷风险的前提下,合理提供信贷支持。

【建筑工程管理类】建筑节能监理实施细则(通用)

(建筑工程管理)建筑节能监理实施细则(通用)

工程监理实施细则 (建筑节能) 内容提要: 工程概况和专业工程的特点 监理工作的依据和流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 1.1本项目节能概况: 1.工程名称: 2.工程建设地点: 3.总建筑面积: 4.结构类型:

5.工程外墙保温采用的类型: 6.屋面的保温形式: 7.门窗、幕墙的保温形式: 8.其它保温形式: 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。 2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 1.2.2本项目建筑节能的难点: (陈述本项目节能工程的设计要求,工程的特点、难点和特殊要求等)

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

泉州市节能与循环经济专项资金管理办法

泉州市财政局 文件泉州市经济委员会 泉财企〔2010〕210号 泉州市财政局 泉州市经济委员会关于印发 泉州市节能与循环经济专项资金管理办法的通知 各县(市、区)、泉州开发区财政局、经贸(经发、经济、科经)局:现将《泉州市节能与循环经济专项资金管理办法》印发给你们,请遵照执行,并结合本地区实际,制定相应的配套措施。 二〇一〇年六月八日

泉州市节能与循环经济专项资金管理办法 第一章 总则 为进一步规范我市节能专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》和《泉州市人民政府关于加强节能工作的意见》(泉政文〔2007〕10号)等有关文件精神,制定《泉州市节能专项资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。 第一条 管理办法所称节能与循环经济专项资金(以下简称“专项资金”),是指由市财政安排,主要用于推进泉州市全社会的节能降耗、循环经济、清洁生产和资源综合利用项目的补助资金。 第二条 专项资金的使用和管理遵循“公开透明、择优引导、扶持重点”的原则。 第二章 专项资金使用范围 第三条 专项资金使用范围: 一、节能技术项目,指十大重点节能工程中的燃煤工业锅炉(窑炉)改造、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能和能量系统优化等项目。 二、节能新产品、新技术、新设备、新工艺推广应用及研究、

开发项目的补助。 三、重点新能源、可再生能源建设项目。 四、清洁生产示范、工业循环经济和资源综合利用项目。 五、由合同能源服务公司进行投资运行的合同能源管理项目。 六、节能降耗监测、节能和循环经济公共服务体系建设支出。 七、节能降耗和和循环经济课题研究、教育宣传、培训交流、现场推介会、项目专家评审等支出。 第三章 专项资金申报条件 第四条 申报企业应当具备以下条件: 一、企业重视节能和循环经济工作,严格遵守节能和循环经济的相关法律法规,认真执行各项节能和循环经济的政策、措施,定期开展教育培训,制定计划和措施,并按时实施。 二、企业实施节能改造,发展循环经济,经济效益和社会效益良好。 三、企业财务管理制度健全,能按照财政部财办企〔2007〕17号文要求,及时、准确报送财务信息资料。 四、重点用能企业能按照《节约能源法》要求,每年向管理节能工作的部门报送上年度的能源利用状况报告。 第五条 申报项目应当具备以下条件: 一、项目主体明确,有项目组织管理机构和必要的规章制度。

福建省节约能源和循环经济专项资金管理暂行办法

节约能源和循环经济专项资金管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范能源节约利用专项资金(以下简称专项资金)的管理和使用,根据《福建省省级工商发展资金管理暂行办法》及相关法规和财政预算管理的有关规定,制定本办法。每年依本办法制定年度专项申报指南。 第二条由省级工商发展资金预算安排的能源节约利用专项资金,主要用于推进节能降耗,开展节约用水,加强资源综合利用,减少污染排放,发展循环经济,促进经济增长方式改变。 第三条专项资金的管理和使用应当围绕节能降耗、减排增效、发展循环经济的目标任务,坚持择优支持、突出重点、效率优先、公正透明的原则。 第二章支持范围和方式 第四条专项资金扶持范围和重点主要包括: (一)节约降耗方面。重点支持技术先进、科技含量高、经济效益和社会效益好的节能、节水、节材、减污方面的新产品、新技术、新工艺、新设备的研发推广和技术改造项目以及淘汰落后高耗能设备项目。 (二)环保产业方面。重点支持工业污染源防治、清洁生产等环保新产品、新技术、新工艺的推广应用项目。 (三)资源综合利用方面。重点支持废渣、废水(液)、废气综合利用和废旧物资的回收利用项目。 (四)新能源和可再生能源开发利用方面。重点支持太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能和氢能等开发利用项目。 (五)能源合同管理方面。重点支持发展前景广阔、推广价值较高的合同能源管理项目。

(六)节能管理部门节能宣传、培训、表彰奖励、能源监测、审计等循环经济相关工作。 (七)获得国家国债资金支持需要地方配套的项目。 第五条专项资金优先支持10大重点节能工程、高耗能高污染重点行业、重点企业以及循环经济试点单位的重大示范项目。 第六条专项资金的支持方式采用以奖代补、无偿补助的方式。 第七条企业收到无偿补助资金计入资本公积,由全体股东共享。 第八条同一内容项目当年已通过其他渠道获取财政支持的,专项资金不再予以支持。 第三章申报条件和要求 第九条专项资金支持的企业需符合以下条件: (一)必须是在闽注册的具有独立法人资格的; (二)会计信用和纳税信用良好; (三)严格遵守节能的相关法律法规,认真执行各项节能政策、措施; 第十条专项资金支持的项目需符合下列条件: (一)项目应当符合国家产业政策,符合规划、环保、土地、劳动、安全和建设项目强制性标准等规定。 (二)项目前期工作落实,建设改造条件具备,项目配套资金基本落实,净资产不低于项目总投资; (三)项目社会效益和经济效益显著,项目实施后具有显著的节能、节约资源、提高资源利用效率、减少废弃排放的效果; (四)省级清洁生产示范项目需通过省级有关部门验收。 第十一条申请专项资金的企业应同时提供下列资料: (一)申请报告及专项资金申请表(含企业基本情况表和项目基本情况表); (二)企业法人营业执照及章程(复印件);

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

福建省人民政府关于印发福建省“十二五”节能和循环经济发展专项

福建省人民政府关于印发福建省“十二五”节能和循环经济 发展专项规划的通知 【法规类别】国家计划 【发文字号】闽政[2011]54号 【发布部门】福建省政府 【发布日期】2011.06.03 【实施日期】2011.06.03 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 福建省人民政府关于印发福建省“十二五”节能和循环经济发展专项规划的通知 (闽政〔2011〕54号) 各市、县(区)人民政府,平潭综合实验区管委会,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校: 《福建省“十二五”节能和循环经济发展专项规划》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。 福建省人民政府 二〇一一年六月三日

福建省“十二五”节能和循环经济发展专项规划 二〇一一年五月 随着福建省国民经济和社会发展“十一五”规划的胜利完成,我省已进入全面推进海峡西岸经济区建设,实现科学发展、跨越发展的关键时期。与此同时,能源、水、土地、矿产等资源供应不足的矛盾更为突出,生态建设和环境保护形势日益严峻。要化解资源与环境的制约,实现经济社会全面、协调和可持续发展,必须全面推进节能降耗,加快循环经济发展。 依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》、《海峡西岸经济区发展规划》、《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《节约能源法》、《循环经济促进法》、《清洁生产促进法》等相关法规、规划,由福建省经济贸易委员会牵头组织编制《福建省“十二五”节能和循环经济发展专项规划》,使之与其它有关规划相衔接,成为“十二五”期间福建省节能和发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会、实现经济社会可持续发展的指导性文件和行动纲领。 本规划的基准年为2010年,规划期为2011-2015年。 第一章发展现状 第一节“十一五”发展成效“十一五”期间,福建省依靠技术创新、产业结构调整优化、强化科学管理、典型示范和项目带动,节能和循环经济发展取得显著成效。“十一五”节能和循环经济发展规划任务基本完成,单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、

节能细则新版

峻森商住小区 建筑节能工程 监 理 实 施 细 则 编制:________ 批准:________ 广州市广州工程建设监理有限公司峻森商住小区项目监理部 2014年11 月13 日

目录 一、工程概况 (3) 二、引用文件........................................................................ 错误!未定义书签。 三、事前控制........................................................................ 错误!未定义书签。 四、事中控制........................................................................ 错误!未定义书签。 五、事后控制........................................................................ 错误!未定义书签。 六、建筑节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验指南错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程为广州市峻森投资有限公司项目,位于广东省广州市萝岗区行政中心北部,为二类高层商住楼,C1-C18(18层)、C19-C20(25 层)、地下室一层、地下室二层、G4商业楼、G5幼儿园、G6小学。 地下一层和地下二层均为为汽车库及设备用房,,1~18座二层以上为 住宅,其中总建筑面积29.4万平方米。建筑物总高度97.2米。 1、参建单位: 工程名称:峻森商住小区一期工程 工程地点:广州市萝岗行政中心区北部KXC-P6—1地块 建设单位:广州峻森投资有限公司 设计单位:广州市设计院 监理单位:广州市广州工程建设监理有限公司 施工单位:广州协安建设工程有限公司 广州工程总承包集团有限公司 广东省建筑工程集团有限公司 广州机施建设集团有限公司 2、节能设计要求: 1、屋顶 (1)挤塑聚苯板30

建筑节能工程监理实施细则完整

建筑节能工程监理实施 细则完整 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

融水县金山丽园小区工程 节 能 监 理 细 则 广西华蓝工程咨询管理有限公司 二O一年月 目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理依据 (5) 三、质量控制流程、要点及措施: (7) 四、监理工作方法及措施 (21) 一、工程项目概况:本工程位于融安县桔香南路136号东侧,西侧与融安供电公司电力生产调度综合楼项目,总建筑面积为9641.4㎡,建筑结构形式为框架结构,位于融安中医院宿舍相邻,建筑层数为地下一层,地上9层综合楼,由广东粤建设计研究院有限公司设计。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6

度,屋面防水等级为Ⅱ级。泗顶供电所生产综合营业楼,总建筑面积为785.98㎡,建筑结构形式为框架结构,地上二层,抗震设防为丙类。 节能措施: (一)、建筑总平面布置 1、总平面布局没有足够的自然风入口和出口,建筑群室外空间气流顺畅。 2、建筑物朝向以南北向为主,主里面迎向夏季主导风向,有利于夏季自然通风,降低空调负荷。 3、在满足日照间距和卫生间距的前提下,尽量拉大建筑间距,强化小区内的空气通风换气。 4、采取立体绿化系统,地面绿化确保规定的绿地率,不做或少做硬质铺地,该做透水地面,减少地面热反射,避免“热导效应”,阳台绿化,入户花园、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率,并起到遮阳降温作用,有利于节能。 (二),单位设计 1、组织良好的穿堂凤。尽量使每户或每室均有两个朝向可开门窗采光通风,有利于夏季降温,降低空调能耗。 2、适当控制窗墙面积比,使窗墙面积比尽量满足节能标准的规定,特别是东、西外墙,宜少开窗或开小窗、不开窗。 本工程居住部分的窗墙比:东0.04,南0.44,西0.04,北0.32,平均窗墙比为0.21. 本工程公共部分的窗墙比小于0.40时,玻璃的可见透射比不应小于0.4,外窗传热系数住宅4.5,商铺一。 (三)、外围护结构主要节能措施 1、屋面:采用30厚挤塑聚苯板保温隔热。K=0.87,D=2.616.

相关文档
相关文档 最新文档