文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用水用电方案

临时用水用电方案

彭水县沙沱客运中心3#、4#楼

编制单位:重庆江科建筑工程有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:二0一五年一月

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、工地总用电计算 (4)

四、电源选择 (5)

五、确定配电箱 (6)

六、总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线面积的选择 (7)

七、干线导线截面选择参照总干线方法选取 (8)

八、配电装置设计 (8)

九、配电线路设计 (8)

十、安全及电器防火措施 (9)

十一、事故应急预案 (10)

十二、临时线路施工技术措施及要求 (10)

十三、施工现场安全用电技术措施 (12)

十四、建立健全临时用电安全技术档案 (13)

附件:

附件1:用电管理人员名单

附件2:临时用电施工平面布置图

附件3:临时用用水系统图

附件4:临时用电系统图

一、编制依据

为保证施工现场临时用电安全,配合现场进度、质量、安全、文明施工生产的顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)、《建设工程安全生产管理条例》国务院令393号等的要求,结合施工总平面图和本施工现场的实际情况,编制本工程施工临时用电方案。

二、工程概况

1、工程基本情况

彭水县沙沱客运中心工程是重庆沃宸投资有限公司开发的重点项目,位于彭水县汉葭街道沙沱社区太守路(原石粉厂片区)中石油加油站旁;本项目总建筑面积185119.28㎡,建筑占地面积15903.88㎡。共分为:1#、2#、3#、4#楼,我公司承建的是3#、4#楼,总楼层共35层,9层裙楼,层高为3.9~6.6m;26层住宅,层高2.90m,建筑高度为112m,总建筑面积约为:82852.82㎡。3#楼住宅建筑面积为17463.46㎡;4#楼住宅建筑面积为25716.50㎡;3#、4#楼商业用房及裙楼建筑面积约为39700㎡。3#、4#楼±0.000标高相当于绝对高程260.300m。

项目类型及功能组成:-1层为汽车客运站附属车库及设备用房,吊6层为三级汽车客运站及商业门面,吊5层~吊2层为大型吊层商业及车库。吊1层为大型吊层商业,1层(平顶层)为大型商业,2层为大型商业;属于一类高层综合楼。结构形式为剪力墙结构,结构设计使用年限为50年;抗震设防烈度为6度。

临时用水从太守路临加油站位置的市政给水管网点采用DN75钢管埋地式接入施工现场,在3#楼太守路大门处修建150m3的蓄水池供施工用水,

(安装加压阀)分别用DN50钢管焊接接入3#、4#楼用水区,在4#楼靠办公区位置修建60m3容量水池供生活及办公用水,分别用DN32PPR管接至生活、办公区。详细布置路线详临时用水施工平面图!

工程名称:彭水县沙沱客运中心3#、4#楼

建设单位:重庆沃宸投资有限公司

监理单位:重庆金山建设监理有限公司

施工单位:重庆江科建筑工程有限公司

地勘单位:重庆中科勘测设计有限公司

设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司

2、建筑设计概况

3#、4#楼均为34层,9层框架结构,层高为3.9~6.6m;25层框架剪力墙结构(均为住宅),层高 2.90m,建筑高度为112m,建筑面积约为89000.57m2。建筑标高:±0.00相对于绝对高程263.00m。

三、工地总用电计算

主要机械设备总负荷见下表

考虑到建筑施工流水作业,用电设备不会同时使用,故取用电设备的同时需要系数K x为0.42。

则总的有功计算功率P js=K x×Σpe=0.42×620.9=260.78(kW)

总干线电力负荷计算:S js=1.25×P js=1.25×260.78=326(kVA)。本工程拟用2条总干线,每条总干线电力负荷为163(kVA)。

四、电源选择

施工电源由建设方配电室处提供,在施工现场安装两台低压配电屏,低压屏采用YC-3×95+2×35mm2铜芯电缆连接。从甲方配电室到现场配电房,电线走向为水泥电杆架空敷设,线路1为BLV 3×150+2×90,线路1供4#楼的施工用电和项目部办公室、宿舍、食堂、门卫室、库房的照明用电。线路2为BLV 3×150+2×90,线路2供3#楼的施工用电和项目部门卫室照明用电。线路1现场照明用电为1个回路,引至办公室、食堂、机具房、职工宿舍、库房和保卫室等一切照明,为单相供电,采用铜芯线BV-3×6.0 mm2供电;线路1动力用电分为3个回路,现场配置4台二级配电箱,分别引至1台63型(1#塔吊)、钢筋房等各处。引至塔吊的动力电缆采用橡套电缆YC-3

×50+2×35mm2,沿木电杆或地沟敷设,附带楼层移动配电箱用电( 振动棒、电焊机)。引至钢筋房的二级配电箱动力电缆分别采用橡套电缆YC-3×35+2×10 mm2,沿木电杆搭设;引至临设照明的二级配电箱电缆为YC-3×16+2×6,沿木电杆搭设。室内照明及插座采用2.5 mm2铜芯线线管明装。线路2照明电引至次大门(3#楼)门卫室,线路2动力用电分为3个回路,现场配置3台二级配电箱,分别引至1台63型塔吊(3#塔吊)、钢筋房等各处:引至塔吊的动力电缆采用橡套电缆YC-3×50+2×35mm2,沿木电杆或地沟敷设,附带楼层移动配电箱用电( 振动棒、电焊机)。引至钢筋房的二级配电箱动力电缆分别采用橡套电缆YC-3×35+2×10mm2,沿木电杆搭设;引至临设照明的二级配电箱电缆为YC-3×16+2×6mm2,沿木电杆搭设。室内照明及插座采用2.5mm2铜芯线线管明装。二级配电箱接地线与系统接地连接,形成TN-S 接零保护系统。

五、确定配电箱

根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的要求,配电箱采用重庆市建设工程安全管理总站备案的“CCC”配电箱,配备铜排接地、接零端子,根据三级配电二级保护,由1#线路总配电屏引出的3个动力回路至现场,编号为1#~4#,这3个配电箱为二级配电箱,电缆分别沿电杆瓷瓶明敷,各二级配电箱均作接地保护;由2#线路总配电屏引出的3个动力回路至现场,编号为1#~3#,这3个配电箱为二级配电箱,电缆分别沿电杆瓷瓶明敷,各二级配电箱均作接地保护。二级配电箱内各设置总隔离开关和漏电保护器,各用电回路由隔离开关和漏电保护器形成三级配电箱(末端开关箱),形成可靠的两级保护。按照规范要求,实行“一机一闸,一漏一箱”,箱内保护器选用其额定漏电动作时间小于0.1秒、漏电动作电流不大于30mA、在潮湿环境漏电动作电流不大于15mA、质量可靠的漏电器,配电箱金属外壳可靠接地,防雷,防尘,配电箱设置门锁,开关箱中导线进出口全部设在箱体的下底部,进出线加护套分路成束,并做防水弯防止与箱体直接摩擦。箱内各用电回路用

途标志清楚,接地线采用黄绿双色线。配电箱设有足够空间,置于干燥通风及常温场所,配电箱动力用电和施工照明用电分路设置不得混用,且箱内不得乱放杂物,由电工专门管理,避免乱搭电源。

六、总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线面积的选择

(1)、总干线负荷计算电流I js=1.52×S js=1.52×326=496(A);其中1#总干线负荷计算电流248(A),2#总干线负荷计算电流248(A)。

(2)、总闸刀开关额定电流I H≥1.3×I js=1.3×496=644.8(A),其中1#配电屏总闸刀开关额定电流1I H= I H/2=644.8/2=322.4(A),2#配电屏总闸刀开关额定电流2I H= I H /2=644.8/2=322.4(A)。故1#配电屏和2#配电屏选用HR6-400(A)开关为总刀闸开关。

(3)、查表选用DZ20L-400/430作总漏电保护器,其额定电流400(A),长延时脱扣器整体电流I E为220(A),额定漏电动作电流200(mA),额定动作时间小于0.1(s)。

(4)、总熔体的额定电流:

1I er=I js+2.4×P Imax=200+2.4×43.4=304.16(A),2I er=I js+2.4×P Imax=200+2.4×43.4=304.16(A)

1I er≤1I H,故选400(A)的熔体,2I er≤1I H,故选400(A)的熔体。

(式中P Imax为供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率,此处为塔式起重机的主机功率:43.4KW)

(5)、根据I js查表选用70mm2铜线为相线,选用35mm2铜线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为BVV(3×70+2×35)。

查表该导线长期允许的载流量I L=281(A)> I js=200(A)

(6)、架空导线和保险丝校验

1.25 I E=1.25×220=275(A)< I L=281(A)合乎要求

七、干线导线截面选择参照总干线方法选取

本工程临时用电分2个总干线路供电,分干线选用的电器装置及参数资料如下表:

八、配电装置设计

配电装置设计主要是选择和确定配电装置(总配电箱、分配电箱、开关箱)的结构、电器规格、电气接线方式和电气保护措施等。用电机具的操作开关所串联的漏电开关为第三级漏电保护,其动作电流为:用电负荷在30A以上为机具额定电流的1/1000倍,30A以下小型固定机具为30mA,动作时间不大于0.1s,移动机具等小型用电机具动作电流为15mA,动作时间不大于0.1s。

机械设备配电装置必须按“一机一箱一漏一闸”保护配置,配电层次要清楚。

九、配电线路设计

配电线路设计主要是选择和确定线路走向、配线种类(绝缘线或线缆)、敷设方式(架空或埋地)、线路排列、导线或电缆规格以及周围防护措施等。配电线路必须按照三级配电两极漏电保护或更高的要求设计,又因是临时性布线,设计时应考虑架设迅速和便于拆除,使线路走向尽量短。本工程线路设计详见总平面布置图。

十、安全及电器防火措施

(1)、该工地的施工用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)执行。

(2)、作业电工必须持证上岗,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

(3)、实行三相五线制供电,必须采用三相五线保护接零供电系统,并在线路首端(现场配电房)、中端、末端作重复接地,而接地总电阻不大于4欧,其中端和末端不得大于10欧。

(4)、现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时,应切断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标识牌或派专人看守。其分配电箱和用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作。所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装,严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄/绿双色线只能做机具的保护零线使用。

(5)、运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

(6)、配电箱内的开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活可靠,箱内电器接线整齐,无外露导电部分,且进出线必须从箱底进出。非电缆线路应加塑料保护套保护线路进出位置。电箱下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。

(7)、线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭衣物,大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品,在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电器防火器材。

(8)、供电线路架设采用电杆或沿建筑物外墙安装敷设,线路弧度距地一般不小于4m,与通车道路横跨距离不小于6m,电缆架设一般距地不小于2m,与施工现场相邻的外电线路和设备必须采用防护措施或严密封闭。

(9)、施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须做接零保护,

室内线路及灯具安装高度低于2.5m要使用36V及以下安全电压。

(10)、配电室配备112灭火器,在现场配备泡沫灭火器。

(11)、配电箱平时应上锁,并作好防水措施。配电室内铺防静电的胶皮。

十一、事故应急预案

电器事故应急预案关系到员工的生命及企业的声誉,因此应根据现场特点制定相应的应急预案,并成立应急预案救援小组,有效及时地进行事故处理,防止事故扩大。

①、发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;同时尽快使触电者脱离电源;然后根据触电者的具体症状进行施救;采取有效措施防止事故扩大和保护现场。

②、脱离电源的基本方法:

(1)、将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源。

(2)、用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源。

(3)、必要时可用绝缘工具切断电源线。

(4)、救护人员可戴上绝缘手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

③、触电者未失去知觉的救护措施:

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

十二、临时线路施工技术措施及要求

根据施工安全技术的有关规定,临时线路均采用三相五线制供电系统。鉴于本工程实际情况,从甲方配电房引出保护零线到现场配电房再行重复接地,再引至二级配电总箱,在进入施工场地后,接至开关箱,再接至设备上。在现场内的每一个开关箱的保护接零线均应再行重复接地,避免保护接零线万一断线而危及安全。

为了保证工地用电设备的可靠供电,供电线应尽可能架设在道路一侧,

不得防碍地上繁忙的作业、交通。

现场供电线路的敷设可采用沿墙、灯笼脚手架敷设,但钢管灯笼架上应用木枋作垫块,导线敷设在木枋上的瓷瓶上。沿墙明设支架或瓷瓶应固定牢固。瓷瓶间距不得大于3M,排列要对称均匀,要严禁将各种导线绑在一起或乱放在构筑物上。埋设紧固件前,应先将所凿孔用水淋湿,然后用水泥灰浆填充。若是角钢支架,可用膨胀螺栓紧固。电缆敷设沿墙、沿物架固定时,对垂直段或超过45°倾斜的部分,应每隔2米设一卡件;水平敷设的直线段,除两端各有一固定点外,中间应每隔1米有一固定点;在转弯前后各有一固定点。固定件可灵活选用各种支架或卡件。在人行道或车道下敷设电缆,必须穿用保护管,一般不准将电缆随意乱放,以免被泥土石头掩盖或砸坏。电缆沟内不能积水,应经常进行检查。电缆中间及终端的制作中,应防止灰尘或土砂等杂物进入连接处,凡受潮的电缆端头不准接入中间接头和终端。对于瓷夹配线:导线应顺直,导线在转弯处不应有急弯和损伤,绝缘导线的绑扎应有良好的保护层,导线在转弯处和分支处应设支持件固定,瓷夹与转弯中点及与电气器具边缘的距离为40~60mm,室内导线与建筑物表面最小距离为5mm,瓷夹在水平段上的间距应小于800mm,导线跨越人行道时,导线距地面高度不应低于3.5米,跨越通车道时,不应低于6米。导线的绑扎应采用绑线搭接绑扎,搭接长度40mm,导线穿墙应塑料导管,且应向室外倾斜安装。

现场的各种电气设备安装应按照GB50194-93规范安装。接线要牢固,避免松动发热。临时流动灯具应采用防水灯头,流动的工作灯采用带胶皮软线的手把灯,其电压不大于36V。注意用电设备的工作零线不宜与其金属外壳相接,而应单独使用保护零线。

配电箱、开关箱应采用铁制专用配电箱。配电箱、开关箱中的进、出口应设在箱体下底面,严禁设在箱体上顶面及其它侧面。进线口、出线口应加强绝缘,并卡紧,同时应防水、防尘砂进入口内。箱内各回路用途作好标识,接地线作好标识,各种电线均整齐排列。配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于1.3m且小于1.5m。

塔吊及其它机械设备的防雷接地应良好,接地引下线可利用设备的金属结构体,保证接地电阻小于4Ω。

线路应加强维护,定期定人,对全线进行巡察,主要检查电缆、导线是否受机械损伤,是否影响施工,是否过载、过压等问题。线路一旦发现故障,必须尽快检修,保证工程进度。

十三、施工现场安全用电技术措施

施工现场临时用电必须严格执行《安全技术规范》见GB50194-1993和JGJ46-2005的规定。

全体施工人员应遵守《JGJ 59-2011》及《JGJ46-2005》和市建管局《安全生产责任制》的有关规定和要求。对现场人员做到层层交底,让每个人都掌握用电安全知识及触电急救措施。

必须严格执行停电检修制度,切不可在未弄清是否有电的情况下盲目开始操作。没持有《安全操作证》的非正式电工,禁止独立参加线路的检修操作。参加检修操作者,须按有关用电安全技术规程装备完整的劳保用品,检修操作时人体必须与大地(包括与建筑物)隔绝,操作时人体任何两个部位,不准同时接触任何两个或两个以上接线桩或不同电位的几个点。

所有电气设备的金属外壳均应保护接零。对电气设备进行定期检查,特别是节日前和雨季要全面进行检查,发现温升过高或绝缘下降时,应及时查明原因,消除故障。避免触电,短路等事故。

必须带电作业时,要由专业电工按操作顺序进行操作,并有监护人员监护,坚决消除误操作、避免带负荷拉闸和未拆除临时接地线合闸等事故隐患。

凡是容易被人碰到的电气设备,如配电箱(板)、变压器等,周围设围栏,并悬挂警告牌。不可在户外电线上搁放东西,或用铁丝绑扎电线。

移动电动机械和手持式电动工具外壳应保护接零。如单相用电设备用三相插座和三芯线将外壳保护接零。所使用的导线应是绝缘的橡皮软线,其绝缘电阻大于0.5MΩ。

现场配电装置应设漏电保护器。按三级配电两级保护的要求。必须严

格执行“一机一闸一漏一箱”之规定。

空气开关及保险丝的切断必须正常,不允许改用粗的保险丝或铜丝代替。

施焊现场必须按一级放火要求配置足够的消防器材,认真执行“动火证”管理制度,在动火区内要有人专门监护、检查,做到人人重视防火工作,排除火灾隐患。

电气灭火须用二氧化炭灭火器、112灭火剂等不导电的灭火器材,如果不能扑灭火灾,必须尽快通知消防机关。

塔吊必须作良好的电气防雷接地,接地电阻≤4 。

十四、建立健全临时用电安全技术档案

1.必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。

2.施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料记录:

(1)修改临时用电施工组织设计的资料;

(2)技术交底资料;

(3)临时用电工程检查验收表;

(4)电器设备的试验、检验凭单和记录;

(5)接地电阻测定记录表;

(6)定期检(复)查表;

(7)电工维修工作记录。

(8)电工巡视记录

重庆江科建筑工程有限公司

彭水县沙沱客运中心3#、4#楼项目部 2015年1月25日