一)基坑土方开挖:

1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。

2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。

3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。

4、基坑土方开挖注意事项:

①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的

挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,

如搁置时间过久,回弹将更为显著。

对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设置桩基等。

②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。

5、土方开挖安全措施:

①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。

②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。

④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。

二)基础垫层的施工:

1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。

2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。

3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。

4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量

仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。

三)管道的安装:

(一)下管:

1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。

2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,在架空线路附近作业时,其安全距离不小于5m。

3、下管时应有专人指挥,指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。

4、绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。

(二)稳管

1、在稳管前由测量人员将管道的中心钉和高程钉测设在板桩上,两高程之间用线连接进行控制。

2、采用边线法进行管道的轴线控制,先在管的同一侧钉一排边桩,边桩高度接近管中心睡,在每个边桩上钉一小钉,其位置距管道轴线的水平距离为一常数。稳管时,在边桩上的小钉挂上边线,使管外皮与边线保持同一距离,则管道即处于中心位置。(三)接口:

1、操作程序:

清洗管口→安第一节管并在承口下部座满灰浆→安第二节管,做接口→→清理管膛→养护

2、操作要点:

1)管道承口应朝来水方向,承口下部灰浆为1:2水泥砂浆,管道位置应符合设计要求。

2)安装第二节管之前,先在承口内和插口处刷一道素水泥浆,然后将第二节管子挤入做满灰浆的承口内,接口缝隙用1:2水泥砂浆填捣密实,口部抹面斜面,为防止水泥砂浆裂缝,斜面部分水泥砂浆应分两次压实,最后抹光。

3)挤入管内的水泥砂浆应及时抹光或清除。

四)管井砌筑:

1)首先复核管井的位置和管井基础砼面标高,确认无误后,按照检查井底座的形状先在基础砼面上作施工放样;

2)检查井砌筑及水泥砂批荡:

a、砌筑前,应将垫层表面清理干净,并浇水泥湿润。

b、砖砌体水平灰缝控制在12-8MM之间,灰缝饱满度不得小于80%,灰缝要求

平直、均匀。砖砌体转角处和交接处尽量同时砌筑。

c、检查井内外壁批水泥砂前应清理井内外面的灰尘污垢,砂浆等杂物,并淋水

充分湿润井内外面。

d、套方、吊直、打墩。抹底层灰角,必须先四角规方、横线找平,方线吊直。

然后挂线打墩、控制厚度、度以墩为标准,进行井侧面批灰作业。

e、管与井身接口处外层应环向打毛,形成毛面。在毛面上涂敷环氧树脂砂浆,

涂抹厚不少于20MM,然后在把4层橡胶或软性塑料带环向粘接在管毛面处,每层厚15MM。身接合处的所有空隙,待固化后,用1:2水泥砂浆封口。

排水工程的质量应符合下列标准:

管道基础及管节安装实测项目允许偏差

检查(雨水)井砌筑实测项目允许偏差

第二节顶管工程

一、扣板桩围敝施工:

1、施工准备

1)扣板桩施打前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及清理,保证施打扣板桩的工作顺利进行。

2)根据设计要求测量放线定出扣板桩施打位置,并做好标记。

3)对需有筘板桩就位准备并检查扣板桩位置是否顺畅。

2、扣板桩施工工艺流程:

汽车吊及振锤就位→扣板桩提升→扣板桩对位→扣板桩施打纠偏→移位→

定位提升对位施打移位

①②③④⑥⑦

拉森钢板桩施工工艺网络图

二、顶管坑的尺寸

1、工作坑应有足够的空间和工作面,保证下管、安装顶进设备的操作间距。坑

底长、宽尺寸可按如下公式:

底宽W=D+(2.4~3.2)

式中:W——工作坑宽度(m)

D——被顶进管子外径(m)

底长L——L1+L2+L3+L4+L5

式中L——工作坑底长(m)

L1——管子顶进后,尾端压在蹈轨上的最小长度,混凝土管一般留0.3m L2——每节管子长度(m)

L3——出土工作间隙,根据出土工具确定,一般为1.0Z~1.5m

L4——千斤顶长度(m)

L5——后背所占工作坑厚度(m)

考虑到本工程工作井内要砌筑拍门井,故工作井内径设置为5.5×3.0接收井内径为3.0m。

2、工作坑导轨设置及基础加固

1)导轨

作用是引导管子按设计的中心线和坡度顶进,保证管子在顶入土之前位置正确。导轨安装牢固与准确与否对管子的顶进质量影响较大,因此,安装导轨必须符合管子中心、高程和坡度的要求。本工程采用20号槽钢或工字钢做导轨。

2)工作坑的基础

根据现场施工的实际情况需要,工作坑完成顶关任务后再进行检查中的施工砌砖。故此选用砼基础形式按检查井施工图要求进行,砼的强度为C25,厚度为20cm 并按检查井基础要求配置钢筋。

3)两导轨的间距计算:

A0=A+a

A=2(D-h+e)(h-e)

式中:A0——两导轨的中距(mm)

A——两导轨的上部的净距(mm)

a——导轨的上顶宽度(mm)(选100mm)

D——管外径(mm)(选1550mm)

H——导轨高度(mm)(选200mm)

E——管外底距底板的距离(20mm)

A=2(D-h+e)(h-e)=993

A0=A+a=1093

3、顶管工程学参数确定

顶管的推力就是顶管过程管道受的阻力,主要包括工具管切土正压力、管壁摩擦阻力。

1)工具管切土正压力:与土层密实度、土层含水量、工具管格栅形态及管内挖土状况有关。根据有关工程统计资料。软土层一般为20-30t/m2,硬土层通常在30-60t/m2。大于40t/m2时表明土质较好。在计算顶力时,要考虑适当的安全系数。

2)计算总顶力的理论公式和验算公式:

P=K[f(2Pv+2PH+Po)+RA]

Pv=r×h×D×e

PH=r(h+D/2)DLtg2(45o-δ/2)

P=n×G×L

式中:P=计算总顶力(T)

K=安全系数取1.5

Pv=管顶上方的土压力

F=管壁与土层的摩擦系数取0.25

PH=管侧的土压力

R=管前阻力(因工作面稳定,取50t/m2)

A=基础面积

r=土动密度1.85

h=顶管上方土的高度(m)

D=顶管外径(m)

L=顶管长度(m)

δ=内摩擦角

G=Po

n=土质系数取3.5

通常减少管壁摩擦阻力的措施有:管壁与泥土之间加泥浆套减阻、管外壁形态规则和表面光洁等。顶管阻力为以上二种不可预见因素,顶管设备取1.5倍左右储备能力,设备顶进能力应为600t。

3)后背墙

利用坑壁围敝扣板桩作后背的要求。

1、垂直压打扣板桩,使扣板壁面与管道顶进方向垂直。

2、在平直的扣板前横排2×0.2×0.2方米与扣板桩紧贴在一起。

3、在压打扣板桩后面施打喷粉桩三排作加强后背土的承受力。后背墙的允许抗力计算公式:

4、顶进设备

顶进设备主要包括千斤顶、高压油泵、工具管及运出土设备等。

1)千斤顶

千斤顶是掘进顶管的主要设备,本工程拟采用2台200t或300t液压千斤顶。

千斤顶的工作坑内的布置采用并列式,顶力合力与管壁反

作用点应在同一轴线,防止产生顶时力偶,造成顶进偏差。根据施工经验。

采用机械挖运土方,管上半部管壁有间隙时,千斤顶的着力点作用在管子垂直直径的1/4-1/5处为宜。

2)高压油泵

由电动机带动油泵工作。选用额定压力为52Mpa的ZB-500注塞泵,经分配器,控制阀进入千斤顶,各千斤顶的进油管并联在一起,保证各千斤顶活塞的出力和行程一致。

3)顶铁

顶铁是传递和分散顶力的设备。要求它能承受顶压力而不变形,并且便于搬运。

根据顶铁位置的不同,可分为横顶铁、顺顶铁和U形顶铁三种。

4)其他设备

工作坑上设活动式工作平台,平台用20号工字钢梁,上铺钢筋网片。工作坑井口处安装一滑动平台,作为下管及出土使用。在平台上设起重架,上装电动卷扬机,其起重量应大于管子重量。工作棚用彩瓦遮盖,以防雨水及阳光,便于人员在不同气候下的正常操作。

三、挖土与顶进

工作坑内设备安装完毕,经检查各部处于良好状态,即可开动工具头进行试顶。

首先将工具头下到导轨上,就位以后,装好顶铁,连接如各系统并检查正常后。校测工具头水平及垂直标高是否符合设计要求,合格后即可顶进工具头,然后安放混凝土管节,再次测量标高,核定无误后,开动工具头进行试顶,待调整好各项参数后即可正常顶进施工。

1、顶进施工

顶进施工主要利用工具头在管前端取土,千斤顶出镐在后背不动的情况下将污水管向前顶进,起操作过程如下:

1)安装好顶铁挤牢,管前端以一定长度后,启动油泉,千斤顶进油,活塞伸出一个工作行程,将管子推向一定距离。

2)停止油泉,打开控制阀,千斤顶回油,活塞回缩。

3)添加顶铁,重复上述操作,直至需要安装下一节管子为止。

4)卸下顶铁,下管,用钢套环连接混凝土上管,在混凝土管借口处放一圈止水胶圈,以保证接口缝隙和受力均匀或采用其他房渗漏措施,保证管与管之间的连接安全。

顶管管节接头形式及防水措施

由于本管道为污染管道,为防止污水渗漏和地下水涌入,管节间必须有可靠的防水措施。

本工程砼管采用“F”形接头形式,接头内用止水胶圈止水。

2、顶管工作面排水

顶管工作应尽量从下游向上游方向进行,地下水由工作面流向工

作井集水坑,再用泵提出地面。

3、管道渗漏的治理

对管道渗水和漏水点,先凿V形槽,埋入导水水管,用双快水泥封闭管周,待水泥有一定强度后,用手动泵压入水泥水玻璃浆液封堵。

4、顶管坑内检查井的砌筑

管道完成后,按设计图在坑内用砖砌筑检查井,井内外批防水砂浆。待砂浆达到一定强度后,回填石屑至管顶面,用水冲实,其上用土回填,分层夯实。

5、测量与纠编

1)顶管测量:采用经纬仪和激光水准仪。

①测量次数:开始顶第一节管子时,每顶进20-50cm/次,正常顶进时,每顶

进80cm/次。校正时,每顶进一镐即测量一次。

②中心线测量:首先在地面用经纬仪确定顶管方向桩,然后在工作坑边的两

方向桩上挂小线,其上吊2个垂球到工作坑底部,在工作坑中用激光水准仪照准两垂球,读管前端的中心尺刻度,若与中心尺刻度相重合,说明其方向准确,否则其差值即为偏差值。

③高程测量:在工作坑内引设水准点,停止顶进,将激光水准仪支设在顶铁上,

测量前端管底高程。

2)顶进偏差的校正

顶进中发现管位偏差15mm左右,即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行,使管子逐渐复位,不得猛纠硬调。

第三节检查井砌筑工程

1、井室用灰砂砖砌筑,内壁应圆顺,砂浆饱满,夹缝平整,抹面压光。

2、井室内的流槽砌砖按设计及规范要求砌筑流槽,交错持入井

墙,使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙,然后再堆砌流槽,

造成流槽与井墙分离。

3、流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,不应无流槽,也不应砌成梯形或矩形。同时,流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过井断面。井底坡度和高程应符合设计要求。

4、圆井的砌筑,应掌握井墙竖直度和圆顺度。掌握井室几何尺寸不超质量标准;砌筑砂浆应饱满(包括竖缝)。

5、砌收口时,每收进一层,变化一个直径,为了保证每层直径准确,将每一块砖收进尺寸要均匀,每层缩小后直径圆都要保质圆润、美观。

6、收口部分容易出现竖向通缝或鱼鳞缝,应打制六分砖块,以满足错缝要求,不使出现通缝或鱼鳞缝。

7、收口收进部分的竖缝,为防止形成空缝,应在砌块时,在砖的接砌一侧面挑上灰浆,将竖缝推挤严密,勾缝时再进一步填严抹平,保证收口部分的砖层能结合成整体受力。

8、盖板的预制加工或采购,要控制配筋量和配筋的合理性,要控制钢筋网片垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋;控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺、无安装板差;控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。9、水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口,以保持井室湿润养护,不使抹面造成裂缝、空鼓。

10、安装井盖前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平。路面有明显纵、横坡的,应与纵、横坡找平。

检查(污水水)井砌筑实测项目允许偏差

第四节管道闭水试验

根据规范要求,污水管道必须做闭水试验。闭水试验应考虑以下几点:1、闭水试验应在管道填土前进行。2、闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。3、闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以下2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至井口为止。4、对渗水量的测定时间不少于30min。

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

污水管道专项施工方案(精)

污水管道专项施工方案 污水管道沟槽开挖深度大,由于施工区域地下水位较高,管道埋置较深,在开挖污水管沟槽没有放坡开挖的条件时,采用打钢板桩支护直槽开挖的方法进行施工。本工程设计管道埋深大于3米均采用钢 板桩直槽施工,具体施工方案如下: 本工程围护桩准备采用25b 槽钢,长6.0米,槽钢数量按1个施工段200根考虑,每1施工段基槽两边各设100根,各施工段槽钢正反扣水平连接长度23.2米,前一施工段施工完毕拔除后,转入 下施工段,依次反复周转使用。 一、钢板桩打拔施工方法 (1)单桩逐根打入法施打钢板桩 ①先由测量人员定出沟槽边线,可每隔一定距离设置导向桩,导向桩直接使用钢板桩,然后挂绳线作为导线,打桩时利用导线控制钢板桩的轴线。 https://www.wendangku.net/doc/244139662.html,/ ②准备桩帽及送桩:打桩机吊起钢板桩,人工扶正就位。③单桩逐根连续施打,注意桩顶高程不宜相差太大。 (2)拔桩与桩孔填砂 ①原则上土方回填后方可拔桩,桩经修理后重新利用。钢板桩拔桩前,先将沟槽内的支撑,从下到上边回填土方边拆除。 ②先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min ~2min ,使钢板桩周围的土松动,产生“液化” ,减少土对桩的摩阻力,然后慢慢的往上振拔。

拔桩时注意桩机的负荷情况,发现上拔困难或拔不上来时,应停止拔桩,先振动1min ~2min 后再往下锤0.5m ~1.0m 再往上振拔,如此反复可将桩拔出来。 ③钢板桩拔除后应及时回填桩孔;回填桩孔时应采取措施填实。本工程采用中粗砂灌填,冲水助沉。 (3)钢板桩的施工中遇到的问题及处理 由于地质结构复杂,钢板桩打拔施工中常遇到一些难题,常采用如下几点办法解决: ①打桩过程中有时遇上大的块石或其它不明障碍物,导致钢板桩打入深度不够,采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。 ②钢板桩杂填土地段挤进过程中受到石块等侧向挤压作用力大小不同容易发生偏斜,采取以下措施进行纠偏:在发生偏斜位置将钢板桩往上拔l.0m ~2.0m ,再往下锤进,如此上下往复振拔数次,可使大的块石被振碎或使其发生位移,让钢板桩的位置得到纠正,减少钢板桩的倾斜度。 ③钢板桩沿轴线倾斜度较大时,采用异形桩来纠正,异形桩一般为上宽下窄和宽度大于或小于标准宽度的板桩,异形桩可根据据实际倾斜度进行焊接加工;倾斜度较小时也可以用卷扬机或葫芦和钢索将桩反向拉住再锤击。 ④在基础较软处,有时发生施工时将邻桩带入现象,采用的措施是把相邻的数根桩焊接在一起,并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑剂减少阻力。 二、钢板桩插打的主要施工技术要求 采用单根打入法插打钢板桩,桩顶标高±100mm ,轴线偏差±100mm ,垂直度偏差1%。 对距离堤坡及已有建筑物近的位置,单根钢板桩打桩持续时间应小于 20min ,打桩的顺序首先从距建筑物最近点附近开始。

兰溪市某污水管网专项施工方案

污水管网 专 项 施 工 方 案 二0一一年五月 污水管网施工方案 本工程设计的污水管道,采用D800、600玻璃钢夹砂管,环钢度10KN/m2,HDPE双壁波纹管D800、600环钢度8KN/m2,总长约3600m,砖砌检查方井1100×1100;砖砌检查圆

井D1000;主要施工工艺流程如下: 6.4.1测量 放样 6.4.1.1、测量前准备 (1)、测量前所有测量仪器必须经过校核,确保测量过程中的施工测量精度,并做好内业计算,坚持一人计算,一人复核,两人签字的原则。 (2)、复核水准点:对甲方所交的水准点须做闭合测量,保证水准点的准确性,其闭合测量误差为20*L 平方根。沿线每隔100M 设立一临时水准点,水准点可用自制木桩或设立在临近建筑物上,但不可设立在开挖沟槽范围内和不遭破坏。 (3)、用全站仪复核甲方所提供的轴线桩;测设施工控制桩; 6.4.1.2、中线控制测量 管轴线控制测量包括节点测设、里程测设及转向角测量。 (1)、节点测量 据施工图纸要求进行实地放样工作,首先把各个节点根据图纸上标志放样至实地。为了测量放线 人工找平垫层施工 玻璃钢夹砂管安装 回填砂 沟槽表面开挖平整 回填土 打桩支护 沟槽开挖 井点降水 玻璃钢夹砂管加工 玻璃钢夹砂管运现场堆放 检查井施工

防止节点及其它特征点破坏,采用砼保护节点位置,节点定位完毕后进行中线放样。为了防止节点被开挖后控制点遗失,在中轴线上根据实际地形钉设控制桩。 (2)、里程测设 里程测设,根据实际情况原则上按每100m测设一点,并且根据施工图纸起点的里程数据在桩顶进行编号。 里程桩的距离,采用测距仪和钢尺丈量相结合,往返差符合施工规范要求。 点的标志,控制桩应钉设小木桩(5cm×5cm×40cm),桩顶距地面不大于2cm,并在桩顶钉小钉,以表示点位。 在固定桩点的外业测量中,要作记录并绘制草图。外业结束后根据野外记录,编制桩点一览表,并签字存档。 6.4.1.3管线水准测量 中线测量确定了管线的中轴位置及里程位置,再运用水准测量把己知高程点引测至管线沿途附近的永久性不沉陷建筑物上,形成控制网,以便对整个管线部位的地面标高及其管道安装进行全面控制,其精度要求根据规范要求确定。 6.4.1.4沟槽施工测量 (1)、槽口放线 根据设计要求的埋深、土层情况、管径大小及其技术规定要求,计算出开槽宽度,并在地面上通过管中轴线定出槽边线位置,用石灰作标志,作为开槽依据。 (2)、坡度控制标志的测设 根据设计要求,污水管线设计时考虑了一定的坡度,因此在不开槽前设置控制管道中线和高程的施工测量标志,施工过程中架设全站仪跟踪测量,保证沟槽开挖的准确性。 6.4.1.5管道安装施工测量 (1)、管轴线测量 在中线控制桩上架设经纬仪进行管道中线观测,具体观测方法,在管子的两端管口内放置带刻度的水平尺并保持水平,同时在管两端、管顶各吊一锤球。如果与水平尺中间刻度重合的垂线与经纬仪测量轴线吻合,则管中心与设计管线位置一致;如不吻合,则管段吊放有偏差,需要校正管子。 (2)、高程测量 采用水准仪跟踪控制测量来控制管顶高程,确保管顶高程的准确,一根管子定位安装完毕后,在缠绕管两边及时填塞一定量的中砂,防止安装完毕的管子偏移。 6.4.1.6、管道竣工测量

污水管网施工方案与技术措施

目录 一、主要施工方案及技术措施 (1) 二、质量保证措施和创优计划 (38) 三、施工总进度计划及保证措施 (67) 四、施工安全措施计划及专项方案 (86) 五、文明施工及场地治安保卫计划 (115) 六、施工环保措施计划 (129) 七、冬季和雨季施工方案 (134) 八、施工现场总平面布置 (136) 九、承包人施工范围内拟分包的内容及协调管理方案 (137) 十、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (143) 十一、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施 (143) 十二、与发包人、监理及设计人的配合 (155) 十三、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (161)

一、主要施工方案及技术措施 第一节工程概况 本工程为娘子关排泄区水源地保护污水管网建设工程,范围包含娘子关村村内主道路排水工程设计及娘子关村污水提升泵站设计。本工程位于阳泉市平定县娘子关镇,冻土厚度为0.6m。主管W1-Wa33:设计起点W1(X=4203639.567 Y=489754.791),设计终点Wa33(X=4204287.936 Y=490493.839)。敷设于315省道南侧排水沟下,主要收集沿线娘子关村居民的生活污水,排至现状停车场东北角污水提升泵站,通过一体式提升泵站提升后排至平定县供水局娘子关管理站西南侧现状管线内,压力排水管为DN150(PE管)。重力流设计管径DN300,其中高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管管长1240m,钢管长98m,总长1338m。支管敷设于道路下,主要收集娘子关村内居民生活污水,收集后排至污水提升泵站。设计管径DN300,高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管. 第二节编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。 2、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)。 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)。 4、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50204-2015)。 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 7、《给排水构筑物工程施工质量验收规范》(GB50141-2008)。 8、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010)。 9、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

污水管道顶管专项施工方案

污 水 管 道 顶 管 专 项 施 工 方 案 目录 第1章编制依据 (4) 1.1编制依据 (4)

第2章工程概述 (6) 2.1 工程概况 (6) 2.2周围环境情况 (6) 2.3主要工作内容 (6) 2.4主要工程数量 (6) 2.5自然条件 (6) 2.6重点及难点分析和措施 (10) 第3 章施工总体部署 (12) 3.1 施工总体目标 (12) 3.2施工组织机构 (13) 3.2施工总体安排 (13) 3.3资源配置 (14) 3.4施工总平面布置及临时设施 (19) 3.5 施工平面布置图(附后) (21) 第4章施工方法 (22) 4.1 施工方法 (22) 4.2 施工布署 (22) 4.3、施工工艺流程 (22) 4.4 施工准备 (22) 4.5 降排水措施 (23) 4.6 工作井施工 (33) 4.7 测量放线 (37) 4.8、顶力计算及后背墙土抗力 (40) 4.9、导轨安装 (41) 4.10、后背的设置 (42) 4.11、顶管设备的安装 (43) 4.12、配套设备 (44) 4.13、管道顶进施工 (44) 4.14、测量及纠偏 (48) 4.15、管背注浆 (49)

4.17、检查井浇筑及工作井回填 (51) 4.18、闭水试验 (51)

第1章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 1.1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 1.1.3《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 1.1.4《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 1.1.6《工程测量规范》(GB 50026-2007) 1.1.7《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2009) 1.1.8《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 1.1.9《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011) 1.1.10《砌体工程施工质量验收规范》(GB5023-2011) 1.1.11《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.1.12《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.1.13《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 1.1.14《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013) 1.1.15《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015) 1.1.16《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010) 1.1.17《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 1.1.18《顶管施工技术及验收规范》(2006 年 12 月) 1.1.19《施工现场临时用电安全技术规范》(JG405-2005) 1.1.20《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 1.1.21《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 1.1.22《混凝土工程施工及验收规范》 GB50204-2015 1.1.23《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 1.2编制说明 1.2.1根据工程施工图设计,并结合我公司的施工实力、技术、资源和机具的配置能力,以及施工的丰富经验等因素,编制本工程施工方案。在编制本方案前,结合本工程的特点、难点及重点,全面、科学地安排工作。

污水管网施工方案

污水管网施工方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章污水管网工程施工组织设计........................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 一、编制说明 ................................................................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程实施目标 ......................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程概况........................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 ........................................ 错误!未指定书签。 1、本合同包含内容及分线情况..................... 错误!未指定书签。 2、地质概况..................................... 错误!未指定书签。 二、施工特点 ........................................ 错误!未指定书签。 第三节施工部署........................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构 ........................................ 错误!未指定书签。 二、施工段的划分及施工程序安排 ...................... 错误!未指定书签。 三、施工工期安排 .................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ........................................ 错误!未指定书签。 1、技术准备..................................... 错误!未指定书签。 2、机械准备..................................... 错误!未指定书签。 3、材料准备..................................... 错误!未指定书签。 4、3.4.4劳动力准备 ............................. 错误!未指定书签。 5、临建布设及临时水电........................... 错误!未指定书签。 第四节主要施工方法....................................... 错误!未指定书签。 一、工程测量 ........................................ 错误!未指定书签。 1、排污系统控制测量............................. 错误!未指定书签。 2、管道中线定位................................. 错误!未指定书签。 3、管道施工是的高程控制测量..................... 错误!未指定书签。 4、新墩闸施工中的测量工作....................... 错误!未指定书签。 二、土方施工 ........................................ 错误!未指定书签。 1、土方开挖..................................... 错误!未指定书签。 2、土方回填..................................... 错误!未指定书签。 三、排水管施工 ...................................... 错误!未指定书签。 1、管涵施工..................................... 错误!未指定书签。 2、箱涵施工及顶箱法施工......................... 错误!未指定书签。 3、桥涵施工..................................... 错误!未指定书签。 4、排水明渠施工................................. 错误!未指定书签。 四、闸口及附属用房构筑物施工 ........................ 错误!未指定书签。 1、闸口施工..................................... 错误!未指定书签。 2、涵洞施工..................................... 错误!未指定书签。 3、附属用房施工................................. 错误!未指定书签。 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 .................... 错误!未指定书签。 第五节工期保证措施....................................... 错误!未指定书签。 一、组织措施 ........................................ 错误!未指定书签。 二、技术措施 ........................................ 错误!未指定书签。

污水管线工程施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工准备 (1) 3 污水管道施工方案 (1) 4质量目标及质量保证措施 (7) 5工期保证措施 (9) 6管道施工的安全文明施工保证措施 (12) 7 雨期施工措施 (13) 8环境保护措施 (15) 9安全生产保证体系及措施 (16)

1 工程概况 潮白河经济开发区坐落在大厂县西部,西与潮白河相连,北与燕郊相邻,南与香河接壤,东与大厂镇交界,规划用地69.8km2。北距102国道2km,南距京沈高速10km,距首都机场直线距离35km。 本次设计碧源路西侧起点处与西燕路相交,东侧终点处与现状中轴路相交,道路全长1135.11m,规划为城市支路,红线宽16m。本图册为碧源路工程(西燕路~中轴路)-排水工程设计本图,图册编号2016-002S水A601。 设计污水管道W1~W16,西起碧源路与中轴西路交叉路口西侧,污水管道系统沿碧源路自西向东铺设,沿线间隔一定距离处向道路南侧建设用地预留支线,下游排入中轴路现状污水检查井W16,现状污水管道规格D=400mm,接入点高程为16.550,设计污水管道管径D500mm,干线全长582m,对应道路桩号(0+523~0+104.9)。 污水工程主要工程量: 1.1检查井:20座 1.2干管:钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级 D=500mm L=58 2.0m 1.3支管:钢筋混凝土承插口管(Ⅱ级)D=400mm L=160.0m 2 施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1 施工队伍进场后,及时进行测量放线,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线,机械设备和材料可通过施工边线运进工地。 2.2 落实管道供应厂家,进行认真考察和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.3施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.4施工前进行认真的技术质量安全技术交底,分工明确,责任到人。 3 污水管道施工方案 3.1 污水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的 挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后, 如搁置时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设置桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。 ③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。

④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,在架空线路附近作业时,其安全距离不小于5m。 3、下管时应有专人指挥,指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。 4、绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。 (二)稳管

相关文档
相关文档 最新文档