1、编制说明

编制依据

1、本工程概况。

2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。

3、本工程经审批的施工组织设计。

4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准:

1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006

2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006

4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006

5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84)

5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况

2.1工程概况

秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。

本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。

本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。

整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300(进/出水口)*110(弃流口),进水排污井、回用井使用UPVC管件组合式雨水检查井,其规格均为?600(井径)* 3000(高度)。

雨水进水过滤系统采用渗透过滤形式,减少树叶、石块及其它污染物进入系统可能性,过滤只依靠液面静压力完成,符合雨水回用处理简单这一原则、且出水水质优于规范要求雨水回用的水质标准。雨水处理后设计排污泵排污量为27m3/h且间断排泥,设计供水泵供水量为15m3/h。

水池设置于室外绿地下方,具体位置见施工图。

本项目设雨水收集池2座尺寸相同,各雨水水池7.8m*5.4m*12.88m约

120m3,清水池3m*2.4m*1.44m约10m3,储水池骨架采用PP模块组合,每块单体尺寸为1200*600*480(h),雨水池5层间【清水池3层】、层间、列间采用连接件互相连接。所有构筑物单元均在地面以下。

A、雨水收集系统营造做法为:

蓄积基坑基础开挖、基础垫层处理、铺300g土工布、铺1.0mm防渗膜、铺300g土工布、置放雨水模块、土工布包裹、河沙回填、回填土、种植营养土覆盖。

B、主要工程量:详细材料数量见预算单

C、施工难点分析

1.雨季施工及地下水,本项目蓄水池开挖深度约6米,为节约施工成本,及施工进度正常,开挖施工需尽量选择连续10天无阴雨。在地下水位过高及天气不佳时做好抽排水或降水施工准备。

2.由于开挖深度较大,需做好施工组织,边坡保护及防止塌陷,防止安全事故发生。

3.严格按流程施工。

以上各项,需重点分析,确保工程质量及施工进度。

2.2施工范围

由取水井(雨水检查井)开始至雨水回用接出管道结束。

2.3 组织机构

2.3.1管理模式

·实施项目经理责任制

项目经理组织机构设置图如下:

2.4 施工部署

项目部主要组成人员

2.4.1施工目标

A、质量目标

达到客户满意,创优质环保专项质量标准。

B、工期目标

符合项目总体进度计划要求。

C、职业健康安全施工目标

尽最大限度降低现场噪声,施工污水排放前进行沉淀净化,材料外运无遗洒,废弃物分类堆放,回收可再利用的废弃物,最大限度节约能源资源。

2.4.2施工区段的划分

合理安排,分两段施工,土工布防水膜铺设、PP模块组装完成后紧

急回填,回填完成后连接管道,调试运行。

2.4.3施工顺序

根据总体施工部署,平行组织施工。在施工顺序的划分上,严格按照施工流程施工。

前期准备——现场放线开挖——地基基础处理——铺土工布——铺防渗膜——安装模块——安装管井组——回填夯实——管件及机电设备安装——控制设备安装调试——试运行

雨水系统基础处理方式,其设计、施工参照地勘报告及现场实际开挖土质情况。

(1)、 C15素混凝土垫层100mm,C25混凝土地板200mm内置φ12@200双层双向搭接,100mm河沙垫层铺平。

(2)、回填土、沙土土质,无明显地下水渗析,使用10%水泥三合土300mm夯实,100mm河沙垫层。

(3)、有地下水渗出、淤泥层、冻土回填、靠近地下室及地下建筑、底部管道隧道穿越、顶部为停车场、路面、建筑物等状态,需做混凝土垫层,混凝土垫层配级强度及井点降水视实际而定。

(4)、特殊情况,视具体情况,协商解决方案。

(5)、雨水取水井和溢排井均按图纸施工。

(6)、土建开挖、混凝土基础处理和回填土方均由土建方负责施工。

本施工组织方案一般以本款第(3)条核定合同工作量,如出现本款第(3)条以外的情况,需要对工程量进行增加视工程现场开挖后的具体情况协定。

2.4.4施工准备

(A) 施工技术准备:

(一)雨水利用系统工程技术交底;

开工前,项目技术部将针对本工程特点、编制雨水利用系统施工专题方案,并对项目工程部管理人员进行方案交底,项目工程部组织对劳务管理人员及作业人员的技术交底;

(二)组织相关生产、技术人员及施工队管理人员、班组长熟悉本工程技术图纸、技术变更、图纸会审意见回复以及相关规范、国家及该地方地区技术标准、该地方地区标准图集等各种技术资料,以便工程技术的需要;

(三)准备全站仪一台,水准仪一台,由项目工程部测量队长组织测量工作,计量测量器具保证100%精准,测量工作严格把关,测量后及时复核;

(四)技术工作计划:开工前应编制施工组织设计及总工期目标计划,根据施工组织设计及总工期计划编制分部专题施工方案,技术交底的编制计划、质量计划、和工程检查、检验或试验计划等。

(B) 现场准备

(一)工作面施工准备

本工程为连续组织施工,同时组织好材料及施工人员进场。

(二)临时供电线路应按照总平面图布置。

(三)生产设施设置:对雨水利用系统施工用机械、材料堆放组装场地,开挖土方临时放场地及材料车通道提前做好计划安排。

(四)材料、人力、机具等资源的准备

1. 材料的准备

雨水模块预定购买,防渗膜及土工布需提前进场,保证按施工进度能

及时供货,商务合约部提前与供应商签订好合同,物资部积极组织材料进场。

2. 机械设备需用量及进出场

EX200型挖掘机1台,渣土转移车1辆,蛙式打夯机1台,震动夯机1台,自爬焊机1台,80污水泵1台、曲线锯1台、管道对焊机1台、切割机1台、弯曲机1台。

3. 材料运输和进出场

材料堆放在离开挖地较近平整堆场上。

2.5 主要施工技术方法

1土方开挖

施工前需进行精确定位和计算

开挖量与回填量,尽量减少超挖及

回填工作量。开挖面为雨水利用系

统实际尺寸加回填夯实工作宽度

(操作宽度不小于1米)。严格保证施工安全情况下,依据开挖深度及土壤状态放坡,断面应采用梯形(T)开挖并做好保护,应减少机械及人工的边坡扰动。

坑底尺寸在基础尺寸外加1米作为工作面,工作面外开始起坡开挖,基坑周边设防水挡墙,周边设安全防护栏杆。本项目蓄水池尺寸为7.8m*5.4m*2.4m,坑底理论尺寸为9.8m*7.4 m,坑顶理论尺寸为14m*11m。

基坑放样根据承台底面尺寸及埋置深度、地质水文条件等确定基坑开挖线的尺寸,基坑底平面尺寸比结构物基础设计尺寸各边加宽1米。由测

量人员定出开挖边桩,连接边桩即为基坑开挖边线,在放样过程中适当加大基坑开口尺寸,以保证基坑开挖过程中遇到不稳定土层时,能够适当加大不稳定土层的坡率。

基坑开挖使用挖掘机配合人工从一侧退出式开挖,自卸汽车运土至指定地点存放。基坑顶部无静荷载。根据现场土质实际情况适当调整开挖坡度,开挖至基底以上20cm范围采用人工开挖防止超挖,在进行施工前,人工突击挖出,并尽快进行下道工序施工。

为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至按近设计坑底标高或边坡边界,应预留80~50cm厚土层,用人工开挖和修坡。

弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度,边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

基坑挖好后,应对坑底进行抄平,修整。如挖坑时有小部分超挖,可用素土、灰土或砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。

开挖过程中,随时注意基坑四周的土质情况,注意地下自来水管和电缆管线设施,若造成破坏要及时联系有关部门并对其进行紧急维修。基坑四周用土堆成30cm高的土坝,防止地面水流入基坑,冲刷坑壁,基坑底设置集水坑。基坑开挖成型后,在基坑周围外设置围栏,并用密目网封闭。同时在基坑周边以及施工临时便道设置安全警示灯和安全警示标志、并加设照明设施,防止外来车辆及人员发生安全事故。当基坑沿顶面裂缝、坑壁松塌等影响基坑稳定时,立即加固支护。

为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道

工序的施工,如不能立即进行下一工序时,应预留15—30cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。

2基础处理

基础底面平整,平整公差

小于±10mm/10米。底部铺

100mm河沙并刮平夯实。彻底

清除底面尖锐石块/铁钉铁丝

及其它遗留物。

3无纺布/土工膜铺装

雨水利用系统土工布及防渗膜尽量使

用宽幅材料,底面及两侧面相加宽度小于

或等于9米时,尽量使用整宽幅土工布/防

渗膜,减少搭接及焊接(粘接)工程量。

使用复合土工膜施工需进行双面机械缝合保护。

超过宽幅时,无纺布可使用搭接方式,搭接宽度不小于30cm。土工膜推荐使用焊接方式连接,焊接工艺使用双焊缝工艺,焊接前检测焊接设备温度并试焊后方可操作,不准许出现十字焊缝,必要时采取错位焊接;焊接完成要严格检查焊接质量,防止出现渗漏。

土工布/防渗膜铺装需尽量平整无褶皱,包裹雨水蓄存模块紧密严实。4雨水模块的组装

组装前检查组装件质量,有破损产品及时剔除。组装时从底层开始逐层向上依次对接组装,组装时层间采用工字型连接卡进行连接,列间采用

圆形连接柱进行连接。连接时各个连接配件不得错位安装,插接必须到位,不能有缝隙。

所有组装模块人员需观看学习组装示范视频或安装图片,并按照技术人员指导操作。

5模块的定位与码放

模块的码放需严格按照技术人员放线位置码放,相邻模块不得有缝隙,弧形部分外缘相邻距离不得超过2mm。

码放人员不得穿着钉鞋操作;码放人员不得在土工布/防渗膜表面推动模块到位。

6顶部处理

无纺布可采用搭接处理,搭接宽度不小于30cm并用胶带固定,防止回填时移位。未使用25mm排水板前的模块,或顶部覆盖回填面层小于200mm前不得直接上人操作,若操作需要木板保护。

本项目采用顶部渗透收集雨水,顶部不铺设防水土工膜,只铺装无纺布。

本项目采用顶部渗透收集雨水无纺布上层铺设≥20cm洁净河沙作为辅助过滤层。

使用顶部渗透模式收集雨水时,宜采用河沙或径粒小于2cm砾石回填。7雨水管道与雨水蓄存系统的连接

侧面进水模式施工:

雨水存储系统与管道相连部分使用预制热

收缩套(见施工指导图),平面部分焊接与主体

HDPE膜上,套管部分使用热收缩套连接。

顶部进水模式施工:

雨水存储系统与管道相连部分使用PVC或PE弯头热缩套膜焊接安装,烧焊过程严防火灾,并做好相应保护。

连接管道必须插入雨水模块,插接口使用曲

线锯开口,插进距离不得小于200mm.

若插接位置有立柱,可移除立柱,以获得

安装位置。

模块与管道衔接接口位置应使用土工布缠

绕防止异物坠落,并钢丝(胶带)固定牢靠。

8市政其它管道与雨水蓄存系统的交汇处理

市政其它管道穿过蓄存系统需穿防水套管,套管与HDPE连接部分膜做好防水处理。雨水利用系统模块不足高度可使用25mm排水板替代模块。9回填与保护

分段施工安装完成应及时验收并回填,回填碎石部分不需夯实、回填河沙、混合土模块侧面需进行夯实,夯实操作中模块无纺布侧面需使用挡板保护,防止机械误操作损坏无纺布及模块。

回填前,雨水池四周及顶部需要加保护板,再在外侧加一层砂垫层,以保护PP模块水池及土工布的作用。

侧面回填:

侧面回填的质量对保证整个系统的稳定性十分重要。从PP模块水池的四周开始向水池中心同时均匀回填,每30-40cm夯实一次,逐层填充在

整个系统的周围。建议使用振动板或者撞锤进行夯实。

顶部回填:

模块水池顶以0.5m范围内必须用人工回填。

回填土施工的注意事项:

回填土应考虑天气对回填土的影响,必要时应采取暂停回填土或采取防水覆盖措施。

要控制好回填土土料的质量,严禁使用淤泥或含水量过大甚至达到饱和及被雨水淋湿的土料进入基坑。

当回填土的表层被雨水浸、淋时,回填前应将其表层铲去,方可填筑。回填时发现有机质杂质应随时清除,大块土块应先敲碎,再填筑。碾压回填土时,应注意保护基础结构或外墙防水层不受破坏。

2.6 设备安装与调试

2.6.1 施工进度计划

1、工期目标

满足甲方要求,暂定15日历天。

2、进度计划

雨水利用系统施工横道图

2.7 各项管理及保证措施

2.7.1质量保证措施

1、施工前要认真学习图纸,了解设计意图,明确各部位做法情况,项目管理人员对施工队进行详细的技术交底。

2、工人应为熟练操作工,土工膜焊接工应持证上岗,工人按操作规程进行施工。

3、施工过程中加强质量检查,工人应随时对照设计图纸进行检查,发现有误立即进行整改。班组首先进行自检,然后通过项目部管理人员检查,最后会同甲方、监理进行隐蔽工程质量验收,验收合格经甲方、监理签字后方能施工。同时应做好隐蔽验收记录等资料。

4、施工实行样板引路制,待样板验收合格后再进行大面积施工。2.7.2安全施工保证措施

1、土方开挖施工安全技术:

(1)、工地的出入口应设置安全岗,配备专人指挥进出车辆。

(2)、基坑开挖应严格按要求放坡。

(3)、机械挖土与人工清槽要采用轮换工作面作业,确保配合施工安全。

(4)、距基槽边线5米内不准机械行驶和停放,不准堆放其它物品。

(5)、在挖土机工作范围内,不许进行其它作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚。

(6)、对支护体进行临测,发现问题及时采取措施。

(7)、夜间施工要有足够的照明度,进出口处专人指挥,避免发生交通事故,挖机回转范围内不得站人,尤其是土方施工配合人员。

(8)、坑下人员休息要远离坑边及放坡处,以防不慎。

(9)、施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。

(10)、做好各级安全交底工作。

2、土方开挖的安全措施:

(1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护根据有关规范要求进行设计。

(2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。

(3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。

(4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。

(5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。

(6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。

(7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。

(8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。

(9)基坑(槽)、沟边与建、构筑物的距离不得小于1.5m;特殊情况下,必须采取有效措施,确保作业人员和建(构)筑物安全;

(10)基坑开挖作业时应对各类地下管线进行有效防护,防止管线被挖断损坏导致漏水、漏电、漏气等,威胁到作业人员的安全健康。

(11)开挖的坑(槽)、沟临近道路的,应设置红色标志灯,夜间警示。

3、管沟开挖及质量控制:

(1)、根据设计管线的分布及标高,遵循“先深后浅”的原则,采用机械开挖管沟人工清底整平。

(2)、开挖弃土置于挖沟槽两侧,施工一侧宜堆放在开口边线3m以外,另一侧应不小于1m外堆放以减少槽壁荷载,避免对槽壁的扰动,保证基槽稳定;沟槽开挖期间还应加强对其标高的测量,以防止超挖。

(3)、沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许高差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。开挖至设计管底标高以下200mm时,即停止机械作业,改用人工开挖清理至设计标高。人工开挖应在机械开挖的同时及时跟进, 便于沟槽深度较大时利用挖掘机械将余泥清出槽外。

(4)、开挖过程中,由于各类管道沟槽的深度不同,将根据沟槽内的积水情况,决定是否设置排水沟和排水集水井,对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,应在沟槽边侧设置宽为200mm,深为300mm的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为600mm,深为500mm左右的排水集水井并定时抽水使槽内不积水。当人工开挖沟槽深度超过2m,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。

(5)、开挖过程中不得扰动天然地基;雨季施工时,应尽可能缩短开槽长度,且成槽快、回填快,并采取防泡槽措施。一旦发生泡槽,应将受泡的软化土层清除,换填砂石料或中粗砂。(6)、开挖时不得影响各种管线和其它设施的安全;不得掩埋已施工的消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志能及各种地下管道的井盖,且不得影响其正常使用。

(7)、开挖沟底比设计基底每侧加宽1.5m,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,沟槽开挖期间还应加强对其标高的测量,以防止超挖。

4、安全文明施工技术措施:

(1)、开挖时,两机操作间距应大于2.5m,挖土应由上向下逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。

(2)、应严格按要求放坡,操作时应随时注意土壁的变化,发现裂纹或坍塌现象,及时进行支撑或放坡。

(3)、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。

(4)、人工挖土,前后操作人员间距离不应小于2~3m,堆土要在1m 以外,并且高度不得超过1.5m。

(5)、每日或雨后必须检查土壁的稳定性情况,在确保安全的情况下继续工作。

(6)、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。机械操作中进铲不应太深,提升不应过猛。

(7)、机械不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离符合安全操作规程要求。机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机附带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。

(8)、配合挖土机的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。向汽车上卸土应在车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶上超越。场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇筑混凝土加固。

2.7.3进度保证措施、文明施工保证措施、环境、职业健康安全管理保证措施

项目部将制定总工期进度计划、进度纠偏措施方案等一系列进度保证措施,并发挥集团优势,及时有效整合各种资源,确保工期进度要求;将制定安全文明施工方案、职业健康安全管理保证措施、夜间施工安全措施等,将按照该市标准化工地的要求,文明施工,精细管理;实行门禁式管理,为每一位员工办理信用信息卡,按要求购买综合保险,关爱员工,切实维护员工权益,以求良好的企业形象并取得积极的社会影响,为创造和谐社会作出企业的贡献。

雨水收集池施工方案

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护

1、编制依据 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

3.2机械需用计划 3.3劳动力需用计划 4 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件应检测合格。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。

雨水、污水排水管道工程施工合同书

施工合作协议书 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称:浚县浚州大道道路工程 2、工程地点:浚县浚州大道西延段 3、工程内容:雨水、污水、管渠工程。 4、承包范围:清包工 5、工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 6、合同价款:(见后附价格表)。 第二条:甲方工作 1、提供图纸、技术指导及技术交底。 2、负责工程施工统一协调工作。 3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。 4、组织有关单位进行工程的竣工验收。 5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。 第三条:乙方工作 1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2、服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。 3、负责现场施工技术测量控制。 4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。 5、负责成品管(渠)和施工管线的保护。 6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。 7、保持施工场地文明、卫生。 8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 第四条质量与验收 1、质量等级:合格。

2、质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。 3、验收标准: 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4、验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。 5、质量监督:本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。 第五条工程款支付 1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。 2、工程完工后,除扣除乙方5%质量保证金,其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。 第六条:工程量核实 1、乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。 2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。 第七条:违约责任 1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。 2、甲方要按合同约定履行责任。 第八条:缺陷责任和保修 1、保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。 2、保修期限:从施工完工到工程竣工验收合格后一周。 第九条:争议解决方式 1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。 第十条:合同份数 1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。 第十一条:合同生效终止时间 1、本合同双方签字生效,合同付清价款、保修期满后终止。 发包方(签字):承包方(签字): 电话:电话: 年月日

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

涵洞施工日志样板

涵洞施工日志样本 工程概况:涵洞为1-3m钢筋混凝土框架涵,本涵为平衡水位而设,位于曲线上,与线路正交设置。涵洞净宽3m,净高3.5m,涵节长30m,由7节涵节组成。 基础施工: 0:00现场经理xxx组织施工机械对DK178+300涵洞处场地进行平整。现场挖机一台,自卸车一辆。 0:00场地平整完毕,测量人员xxx根据施工图纸放出涵洞基坑轴线和两侧开挖边线并用木桩作为放样标记。基坑开挖前,在基坑两侧设置临时排水沟,保证排水系统顺畅,避免积水浸泡基坑。施工放样经监理工程师xxx验收后,同意基坑开挖施工。 0:00基坑开挖采用挖机开挖,自然放坡,基坑四周长度宽度各加宽0.5m。基底预留0.2m浮土人工清除。基坑开挖弃土由自卸车拉运至弃土场。基坑开挖完毕,四周搭设防护栏杆,采用双层钢管架,并搭设安全网,防护栅栏稳固可靠。 0:00施工人员采用小型压路机对基坑进行压实,角落小型压路机碾压不到的地方,采用小夯机进行压实,基底压实平整完毕后,质检工程师xxx自检后报验监理工程师xxx。试验人员xxx现场对基底采用动力触探进行基底承载力检测,基底承载力满足设计要求,监理工程师xxx同意下道工序施工。 本涵基底加固采用水泥搅拌桩处理,下设0.4m碎石垫层。 0:00碎石由后八轮拉运至现场,现场经理xxx指挥挖机将碎石倒入基

坑,作业人员摊铺碎石垫层并用小型压路机碾压平整。碎石垫层厚度压实度均满足规范要求,质检工程师xxx自检合格后报验监理工程师xxx同意下道工序施工。 整个施工过程组织有序,安全质量可控。 0:00测量人员xxx对涵洞基底隔离层进行放样,放出涵洞轴线和两侧边线并用木桩作为放样标记。基底隔离层采用细粒石C30沥青混凝土,厚20cm,四周宽出涵洞基础0.2m。 0:00技术员冯艳明对涵底平面位置和高程进行复测,复测无误进行涵底基底隔离层模板安装,模板安装前对模板进行打磨,消除模板锈及污渍等杂物,打磨好后对模板涂抹脱模剂。涵底隔离层施工采用钢模板进行立模安装,立模前,根据测量放线进行拉线作业,保证模型顺直,模板采用拉杆和斜撑进行加固。 0:00模板安装完毕,质检工程师xxx自检合格后报验监理工程师xxx。基底隔离层模板平面位置、标高、平整度均符合要求,模板稳固可靠,接封严密,脱模剂涂刷刷均匀,同意沥青混凝土施工。 0:00沥青混凝土由自卸车拉运至现场,采取挖机送入基坑底部,平板振捣器振捣,小型压路机碾压平整。 整个施工过程组织有序,安全质量可控。 0:00基底隔离层施工完毕开始中间涵节混凝土垫层施工和出入口涵节基础施工、八字墙基础施工、泄床垫层施工(看看具体施工顺序,一般是先深后浅,先下后上,同时立模施工的,那就一起写)。中间涵节垫层和出入口涵节基础、八字墙基础均采用C45混凝土。

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

雨水管道施工合同协议书

编 号:__________ _____ 本 资料为word 版本,可以 直接编辑和 打印,感谢 您的下载 雨水管道施工合同协议书 甲方: __________ _________ 乙方:__ __________ _______ 日期:__ __________ _______

雨水管道施工合同 甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 签订口期:年月口

建设单位(简称甲方): 施工单位(简称乙方): 经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将雨水排水管道工程确定由乙方承建。 为明确双方责任、义务,根据〈〈中华人民共和国经济合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》的有关规定, 结合南京市建筑工程施工合同等有关规定,特签订本合同。 一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围:见附表 4、承包形式:施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包形式。 二、工期 1、施工工期:日历天,根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延: (1)不可抗力的; (2 )重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化; (3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上; 三、质量标准:按照国家及南京市现行施工技术规范进行验收。 四、合同价款

工程造价:合同价为Y 元整(人民币)元整。(该价 格包括破绿化、道路费用,不包括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决)。 五、甲方责任 1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点,具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。 2、按南京市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果,甲方承担责任。 3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。 4、按合同及时支付工程款。 5、及时组织竣工验收工作。 六、乙方责任 1、合同签订后三天内提交施工组织设计。 2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。 3、按甲方的要求编制好施工进度计划。 4、作好质量白检工作,保证按照有关规定进行施工。 6、工程完成后清理现场。 7、服从甲方单位关于现场施工的管理。 七、工程款支付 1、室外雨水管道材料进场后付清合同总价款50哑程完工后付合同总价的95瞻同款。 2、剩余5疥为质保金,待本工程保修期(二年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

安全员施工日志

级 工程进度:六层工人人数:66 人 检查情况(明确检查部位、存在问题):整改时限整改人 1、转岗人员安全教育未落实 2、3#塔机:①司机无证 ② 3、施工用电:①电工无证 ②宿舍无漏电保护器 4、脚手架:①第一步无连墙件 ②立网、平网封闭不严 5、施工升降机:①防坠安全器超过有效标定期 ② · 立即 立即 立即 立即 立即 立即 立即 暂停使用 · 张三 李四 李四 王五 王五 张六 张六 李四 李四 · 复查情况:1、安全教育已落实。 2、塔机、施工用电存在问题已整改。 3、脚手架第一个问题未整改。 其他工作: 1、上午区安监站检查,下达隐患整改通知书一份。 2、四层安装一个卸料平台。

级 工程进度:十五层工人人数:66 人 检查情况(明确检查部位、存在问题):整改时限整改人 1、转岗人员安全教育未落实 2、宿舍无漏电保护器立即立即 复查情况:1、安全教育已落实。 2、施工用电存在问题已整改。 其他工作: 1、塔吊加节

级 工程进度:十五层工人人数:68 人 检查情况(明确检查部位、存在问题):整改时限整改人 脚手架:①第一步无连墙件 ②立网、平网封闭不严立即立即 复查情况:1、脚手架存在问题已整改。 其他工作: 1、塔吊加节

2012年9月30日天气:晴风力:二 级 工程进度:十五层工人人数:68 人 检查情况(明确检查部位、存在问题):整改时限整改人14#楼十四层电梯井未作防护立即 复查情况:14#楼十四层电梯井已作防护

其他工作: 1、十四号楼十五层模板支设完毕 2012年10月1日天气:晴风力:二级 工程进度:十六层工人人数:68 人 检查情况(明确检查部位、存在问题):整改时限整改人 1、搭接脚手架人员未系安全带施工 2、非电工私拉乱接电源;立即立即

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺 〈一〉、收集池基底与建筑物水平净距,不应小于收集池基底与建筑基底高差的2倍。 〈二〉、收集池地基一般情况下,在天然素土上,铺设100-200mm黄沙垫底找平即可,如遇特殊地基,应作特殊处理。 〈三〉、施工作业程序放线→挖基槽、排地下水→垫层找平夯实→收集池注水→分层回填→砌检查井→现场初步验收。 A、放线挖槽坑: 使用者应根据工程设计图纸中收集池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下,开挖坑槽必须排水。 B、基底垫层: 采用黄沙厚100-200mm,剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物,并找平夯实,准备收集池安装就位。 C、安装就位: (1)吊装就位前基层垫层必须找平; (2)吊装时必须注意收集池进口方向,请注意核对是否符合工程设计图要求; (4)收集池标高必须符合工程设计图要求; (5)本产品吊装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平。 D、收集池注水: 安装就位符合要求之后,池内必须注满水,超过地下水位使之稳定。 E、分层回填: 严禁将建筑垃圾作为土壤回填,回填土中大的尖角石块应剔除,回填土应分层夯实,按每层300mm进行,宜用人工夯实,切忌局部猛力冲击,必须遵守施工规范中回填土作业的条文

规定,必须使池子周围回填土密实。 F、砌检查井: 回填达到施工规范要求后可砌筑检查井。 G、初步验收: 收集池在现场初步竣工后,严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。 〈五〉、本节"安装说明"中施工作业之条文,提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。 安装须知: 1、安装时基础槽必须夯实; 2、基槽不稳定必须做混凝土地坪; 3、基槽做好垫沙100-200mm; 4、回填必须同时注水。 注:本产品可安装于不同地段,若收集池顶部过车载重超过10吨时,根据过车承重程度配Φ12-Φ22钢筋混凝土盖板,将地坪处理成混凝土地坪。 长沙丰博玻璃钢制品有限公司

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

污水排水管道工程施工合同

岳成东城花园污水管网施工合同 发包方:邯郸市同昶房地产开发有限公司(甲方) 承包方:(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1工程名称:岳成东城花园污水管网工程 2工程地点:岳成东城花园 3工程内容:19#、20#楼污水管安装工程,主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|) 5工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 6合同价款: 第二条:图纸及附件 1提供日期:开工前;提供套数:一套。 2图纸特殊保密要求和费用:无。 第三条:甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条:乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管(渠)和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级:合格。 2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。 3验收标准: 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6.1污水管网施工完毕后,工程检验合格后, 第七条:工程量核实 1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条:乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。 第九条:设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单

施工日志模板

施工日志模板 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

施工日志 日期:年 7 月 13 日星期三 2、请于每日下班前填写,如遇紧急情况或外出,请于次日补回。

施工日记管理方法 一、填写施工日记的要求 1、施工日记应按单位工程填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。 施工日记应记录的内容。施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 二、基本内容 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。 2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。、 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 三、工作内容 1、当日施工内容及实际完成情况。 2、施工现场有关会议的主要内容。 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 四、检验内容 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。 2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。 3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。 五、检查内容 1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。 2、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。 3、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。

海绵城市施工方案

海绵城市施工方案 1 工程概况 a、雨水回用设施 本地块设置地埋式雨水回用设施,设于绿化内,雨水回用于道路广场绿化浇洒90m3/d、车库冲洗用水82m3/d、水景补水60m3/d,平均日用水量约为232m3/d,考虑储存3天的用水量,则雨水储水容积为696m3。 雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头,应采取防止误接、误用、误饮措施。 b、下凹式绿地 下沉式绿地其建设费用和维护费用较低,具有一定的调蓄作用,其绿地范围内应根据下凹深度配置耐淹性植物。尽可能的增加场地植被面积并引导雨水流入植被覆盖区,本工程地块设下凹式绿地2600m2,下凹深度20cm,可调蓄容积为2600X0.20=520m3。 c、透水停车位 本工程室外临时停车场、场间小道采用透水铺装,共计面积约3500㎡。 d、路面及广场 本工程园区道路、广场等采用干砌砖石地面,共计面积约20000㎡。路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层+15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层+15cm碎石垫层。 e、水景 本工程设置了3000m2的水景,水池深度50cm,可调节水位高度10cm,可调蓄容积为3000X0.10=300m3 通过园区的下凹绿地、雨水收集回用池、透水铺装的设置,可满足年径流总量控制率达到75%,外排雨水流量径流系数≤0.6,最终缓解地块管网压力,提升排水系统排水能力,改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒,可节约水资源。 2 雨水回收系统 2.1 雨水回用系统概述 1.雨水回用流程为:雨水收集→初期弃流→雨水蓄水池→机械过滤→紫外线

消毒→清水箱→供给绿化灌溉、道路浇洒及汽车库地面冲洗。 2.雨水循环回用管道试压合格后外壁刷成浅绿色,并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”标志;公共场所及绿化的雨水取水口设带锁装置;工程验收时逐段进行检查,防止误接。 3.雨水回用系统由专业厂家二次深化设计。 4.由于本次招标未包含雨水回用系统相关设备及管路,因此本方案仅按常规系统编制,待二次深化设计图纸确认后,我院将重新编制专项施工方案。 2.2 雨水回用系统施工流程 雨水回用系统施工流程:系统深化设计—方案/设备选型—施工准备—蓄水池结构施工—管路预留/预埋—室外管道安装—隐蔽工程验收—泵房设备安装—泵房电气部分施工—调试/试运转 2.3 施工准备 雨水收集工程系统优化深化设计后,我院将积极做好施工前的各项施工准备工作,采购所需的有关设备和材料,并办理好各项相关施工手续。 1.组织图纸学习和专业图纸会审,并进行施工技术交底 2.编制工程施工进度计划,办理施工有关手续。 3.组织施工材料到进场。 2.4 管道施工技术要求与方法 1.室外管道安装确定走向,须了解现场敷设条件。如须挖地沟;须放线开挖、开挖深度根据小区地平而定,从地平面开挖深度不得低于0.5m,沟底必须平整。如是松土,必须先夯实。经现场施工技术员检查合格后,再铺沙、接管、管底铺沙厚度为10mm,经冲洗试压验收后,再铺100mm沙,然后再回填土,填土应分层夯实。宜每填200mm进行人工夯实。安装后的管道口应用胶纸封口,防止阻塞。 2.当管道穿越楼板或建筑物及墙体时,应加保护套管,并做好防渗漏水处理,套管应采用钢性防水套管。 3.管道安装前,仔细阅读施工图纸,根据图纸设计要求确定材料型号。如遇管道走向改变,需要改变材料的情况下,施工队必须先通知现场施工负责人,确定是否更改。 4.管道敷设时应平排而行,禁止交错布设,两管间距不得小于100mm,如遇

雨水管道工程施工承包合同协议书范本 专业版

甲方: 乙方: 为顺利完成本标段各分部分项工程施工,达到预期的效果,明确双方的权利、义务及经济责任,现经双方协商一致,依法签订本协议。 一、工程名称: 二、施工地点: 三、承包工作内容: 甲方指定区段的沟槽基层的平整(含水准测量)、夯实、管道垫层施工、管道安装、管道接头处理、检查井基础施工、检查井砌筑及内外抹灰、井盖及座圈安装、管道土方分层回填夯实。 四、承包单价与工程量计算方法: 1、承包单价费用开支范围为:乙方为实施和完成施工任务所产生的全部费用(包括但不限于工程所需的材料、人工、机械、措施费、管理费及其他费用等一切费用),甲方提供的材料(管材、水泥、沙、石、砖、施工用电)除外。 2、工程量计算方法: 按实际的工作量进行计算。 3、工程量和单价见(附件1)工程量清单。 五、工程质量要求: 1、施工质量必须达到国家现行《市政工程施工质量验收规范》标准的要求,以及建设、监理单位及甲方的要求。

2、凡未达到施工质量要求的工程部位,乙方必须无条件的返工,其返工的各项费用由乙方自行负责,并赔偿甲方的各项损失及业主、监理对甲方处罚。 六、施工工期要求: 1、根据现场施工总进度要求:本分项工程的工期为按周进度计划的要求进行及甲方要求的工期; 2、为确保施工工期,甲方根据总工期(总工期以签定的协议工期为准)的要求,以周计划进行工期进度的安排,乙方必须严格按照甲方制定的周进度计划安排工作并确保其完成。 3、如乙方在当月未完成甲方安排的月进度计划,甲方处乙方-元的罚款;如乙方二次以上(含二次)未完成月计划,甲乙双方解除协议,乙方自动退场,不予结算工程款。 4、在协议工期内,如因建设单位造成资金不到位,影响工期,工程工期顺延,期间,如乙方劳动力过剩或不足时,甲方有权要求乙方减少或增加劳动力,以满足工期需要。 七、安全与文明施工要求: 1、本工地安全生产创建目标为:优良;乙方人员必须遵守甲方安全管理规定,服从管理,积极实现安全生产目标。 1.1施工中乙方必须坚持安全第一的原则,遵守甲方的工程安全施工生产有关管理制度和规定,加强员工安全教育,严格按安全标准进行劳务作业,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 2、工地文明施工目标为:合格;乙方人员必须做到文明施工,工地住房及场地整洁,班组材料堆码有序,沟槽内下砂浆、混凝土等应使用溜槽,工完场清料尽。标准化管理及文明施工费用全含在单价中。 2.1按照施工安全需要,为现场施工管理人员、员工及进入现场人员提供必须的安全防护用具和必要设施,如安全帽、防护栏。 2.2在工地醒目位置悬挂安全文明施工管理规定,并公布现场负责人、安全人员联系电话。 2.3施工现场根据安全需要务必设置安全防护栏、隔档、便桥,悬挂安全警示标志和标语,并负

屋顶雨水收集系统

屋顶雨水收集系统 【篇一:高层建筑雨水收集利用系统研究】 龙源期刊网 .cn 高层建筑雨水收集利用系统研究 作者:吕子明 摘要:随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,建筑结构逐渐 向高层、大型等方向发展,由于高层建筑的用水量较大,增加了工 程成本,使得建筑用水紧张问题成为了建筑施工的重要问题,因而,要发展节能建筑,提高建筑结构的节水性,而雨水作为一种天然的 水资源,可以缓解建筑用水压力,充足建筑用水水源,有效控制工 程成本,而文章主要分析了雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义,阐述了雨水收集利用系统的特点,进而探讨了雨水收集利用系 统在高层建筑施工中的应用,从而推进节能建筑的推广与发展。 关键词:高层建筑;雨水收集利用系统;设计 随着城市经济和建筑行业的不断发展,加深了城市用水的压力,也 扩大了城市生态环境矛盾问题,因而,为了解决用水紧张情况、生 态环境问题,人们和现代建筑行业已经普遍认识到雨水收集利用的 重要意义,而且建筑行业在建筑结构设计中通过增加雨水收集利用 系统,不仅可以实现建筑结构的节水环保效果,而且有利于保持水土、涵养水源、减少水污染,极大提高城市的生活环境质量。 1 雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义 雨水是一种利用成本低、经济性较高、来源充足的补充水资源,已 经广泛应用于世界各国建筑行业等各个领域中,且得到了普遍的认 可与充分的利用。雨水收集利用系统,作为一种补水水资源,在高 层建筑的节能、高效等发展中具有重要的意义与作用:第一,使用 方便,来源充足,高层建筑居民小区就可以建立属于小区的独立雨 水收集利用系统的水源,可以充分利用降落在小区的雨水来节约水 资源;第二,雨水收集利用可以缓解城市地下水道的排水压力,通 过收集降落在高层房屋建筑屋顶的雨水,可以减轻城市城市地下水 道的排水量,有效避免出现城市型洪水的发生;第三,具有很大的 用途,通过收集雨水可以用于居民日常生活用水,也可以用于消防 用水的备用水源等。总之,雨水收集利用系统在高层建筑结构设计 中的应用,不仅可以缓解国家用水压力,完善高层建筑小区的使用 功能,而且不断满足了人们生产生活的用水需要,充分利用了自然

施工日志模板

施工日志日期:年7 月13 日星期三

注:1、施工日志需每天发送给直接领导,并抄送相关领导; 2、请于每日下班前填写,如遇紧急情况或外出,请于次日补回。 施工日记管理方法 一、填写施工日记的要求 1、施工日记应按单位工程填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。

施工日记应记录的内容。施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 二、基本内容 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。 2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。、 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 三、工作内容 1、当日施工内容及实际完成情况。 2、施工现场有关会议的主要内容。 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 四、检验内容 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。 2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。 3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。 五、检查内容 1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。 2、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。 3、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。 六、其他内容 1、设计变更、技术核定通知及执行情况。

雨水管施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 雨水管施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:雨水管道工程施工合同 工程施工合同 包人:南京裕盛房地产开发有限公司XX 合同编号:年12 月18 日 工程名称:石林城售楼部室外雨水管道施工工程地点:南京市六合区雄州镇雄州南路发承包单位:南京双瑞环保工程有限公司建设单位(简称甲方):南京裕盛房地产开发有限公司施工单位(简称乙方):南京双瑞环保工程有限公司经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将石林中心城售楼部室外雨水排水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合南京市建筑工程施工合同等有关规定,特签订本合同。 一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式 1、工程名称:石林中心城售楼部室外雨水管道施工 2、工程地点:南京市六合区雄州镇雄州南路 3、工程范围:见附表 4、承包形式:施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包形式。 二、工期 1、施工工期:五个日历天,根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延:

(1)不可抗力的; (2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化; (3)非乙方原因的一周内停水停电达8 小时以上; 三、质量标准:按照国家及南京市现行施工技术规范进行验收。 四、合同价款 工程造价:合同价为Y 38000 元整(人民币)叁万捌仟元整。(该价格包括破绿化、道路费用,不包括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决)。 五、甲方责任 1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点,具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。 2、按南京市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果,甲方承担责任。 3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查 4、按合同及时支付工程款。 5、及时组织竣工验收工作。 六、乙方责任 1、合同签订后三天内提交施工组织设计。 2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组

雨水收集净化系统

雨水收集净化系统 【篇一:雨水收集与利用系统】 【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造 成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国 内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用 的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为 实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。 特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影 响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制 约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高 速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水 资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水 环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利 用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的 居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖, 并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底 下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路 旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利 用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的 新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处 都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北 京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞雨水利用工程,都是古代雨水 利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国 真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

相关文档
相关文档 最新文档