计算书:

体育馆标高-1.55~6.45,截面为500*1500梁支模架 (13)

体育馆标高-1.55~6.45,截面为350*750梁支模架 (27)

体育馆标高-0.05~6.45,截面为500*1400梁支模架 (39)

体育馆标高-0.60~6.30,截面为500*1100梁支模架 (53)

附图:1、超高支模架区域、超限梁位置图

2、平板沉重架搭设示意图

3、超高支模架的立杆平面布置示意图

4、大梁底支模架示意图

第一节工程概况

1、工程名称:宁波外事学校迁建工程三标段。

2、结构类型:框架,1#宿舍(女生楼)、2#宿舍(男生楼)地上6层,层高为3.6米,建筑高度为23.4米;教工宿舍地上4层,层高为3.0米,建筑高度为13.2米;体育馆地上二层,建筑高度为22.6米;均采用桩基础,垃圾房采用浅基础。总建筑面积为17548平方米。

3、工程地点:宁波市海曙区段塘街道吴家村。

为确保结构工程质量及施工安全,特选定以下表中的梁板柱作为计算对象,复核模板支撑架的安全可靠性。在模板工程施工以前,制定严密详尽的模板及支撑架施工方案,指导操作班组,落实施工;对于高度较高的柱先进行浇捣混泥土,拆模厚可作为支撑架的连墙体,增加支撑体的安全性,确保模板工程的质量及安全问题上的万无一失。

第二节编制依据

1、宁波市民用建筑设计有限公司的工程施工图。

2、《建筑施工扣件式钢管模板支架安全技术规程》(DB33/1035-2006、J10905-2006)。

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)。

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

5、《混泥土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002)。

6、宁波市有关承重架搭设的其它要求。

7、本公司《企业标准》中模板工程的相关规定。

第三节模板配置原则

1、保证工程结构和构件各部分形状位置正确;

2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受所浇砼的重量和侧压力以及施工中产生的荷载;

3、结构简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求;

4、配制时要考虑节约,考虑周转使用及适当的改制使用;

5、配制模板尺寸时,要考虑模板拼装组合的需要,适当加长或缩短某一部分长度;

6、模板要接缝严密,不得漏浆。

7、梁跨度大于或等于4m时,模板按跨度的0.2%起拱,悬臂梁按悬臂长度0.4%起拱,且起拱高度不小于20mm。

第四节承重架施工方案

本工程满堂脚手架采用Φ48*3.5mm钢管,钢管最小壁厚不得小

于3mm,钢管上严禁打孔。满堂脚手架立杆落在钢筋混凝土地坪上,

立杆间距采用0.8米×0.8米。水平杆步距:第一步为1.8米,第二

步起均为1.5米(计算时均按1.8米步距进行计算)。在大梁下增设

二道支撑立杆,立杆间距0.4米(梁跨度方向),立杆下均设垫板

(200×200模板),为了保证承重架水平杆贯通。

平钢管支设:设置纵横向扫地杆,离地不大于200mm设置一道扫

地杆,立杆的上端各构件的下部设置水平杆一道,此道水平杆的高度

不应大于 1.5m,中间按步距要求设置水平杆。整个体系要求横平竖

直,不得发生倾斜。

剪刀撑:设水平剪刀撑二道,分别间隔2步距设置。外围一圈连

续设置竖向剪刀撑,中间间隔6根立杆设置一道竖向剪刀撑,设置到

框架梁部位。

施工使用的要求:

1、精心设计浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最

好采用由中部向两边扩展的浇筑方法。

2、严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,钢筋等材料不能在

支架上堆放。

3、浇筑过程中,派专人检查支架负荷支撑情况,发现下沉、松

动和变形情况及时解决。

备注:在模板施工专项方案中,已经计算了梁侧支模穿梁螺栓的间距、直径。

板承重架示意图

梁跨度方向承重架示意图

B

h

第五节模板工程施工流程、施工质量、支模架的质量控制、

拆模要求、安全技术地求

(一)模板施工流程:

(二)施工质量控制要求

1、固定在模板上的预埋件、预留孔和预埋洞应符合下表

2、现浇结构模板安装的偏差见下表

(三)支模架的质量控制

1、支模架搭设前做好详细的施工技术交底。

2、支模架搭设的材料(钢管、扣件)符合标准规定要求。

3、支模架搭设由现场技术负责人组织验收,必须符合施工方案及有关标准规定。

(四)拆模要求

1、梁板宽度小于8m的承重结构混凝土需达到75%强度后拆模,

跨度大于8m或悬臂构件混凝土需达到100%强度后拆模。结构混凝土强度按拆模试块抗压检测强度而度,当拆模试块强度达到各构件拆模要求时申报监理单位,待批准后方可拆模。

2、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

3、后浇带两端悬臂梁板需待其浇捣达到强度后方可自上而下拆除。

4、模板拆模后,利用塔吊作垂直运输,清理后刷脱模剂备用。

5、模板拆除时,应将支承件和连接件逐件拆卸,模板应逐块拆卸传递,拆除时不得损伤模板和砼的表面。

(五)安全技术要求

1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。

2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。

3、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏,防止上下在同一垂直面操作。

4、高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。

5、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。

6、二人抬运模板时要相互配合,协调工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。

7、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

8、支模过程中如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱主板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。

9、模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后将洞口盖好。

10、高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站在墙上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。

11、拆模必须一次性拆完,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

12、严禁酒后作业。

体育馆标高-1.55~6.45,截面为500mm×1500mm的梁模板支架

一、参数信息

本算例中,梁的截尺寸为500mm×1500mm,模板支架计算长度为25m,梁支撑架搭设高度H(m):7.89,梁段集中线荷载(kN/m):30.297。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》

DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。

(一)支撑参数及构造

梁两侧楼板混凝土厚度(mm):110;立杆纵距l a(m):0.4;

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.1;

立杆步距h(m):1.8;板底承重立杆横向间距或排距l(m):0.8;

梁两侧立杆间距l b(m):0.8;

(二)材料参数

面板类型为胶合面板,梁底支撑采用方木。竖向力传递通过双扣件。

木方截面为60mm×80mm,梁底支撑钢管采用Ф48×3.0钢管,钢管的截面积为A=4.24×102mm2,截面模量W=4.49×103mm3,截面惯性矩为I=1.08×105 mm4。

木材的抗弯强度设计值为f m=13 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.3 N/mm2,弹性模量为E=9000 N/mm2,面板的抗弯强度设计值为f m=15 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.4 N/mm2,面板弹性模量为E=6000 N/mm2。

荷载首先作用在梁底模板上,按照"底模→底模小楞→水平钢管→扣件/可调托座→立杆→基础"的传力顺序,分别进行强度、刚度和稳定性验算。

(三)荷载参数

梁底模板自重标准值为0.3kN/m2;梁钢筋自重标准值为1.5kN/m3;施工人员及设备荷载标准值为2.5kN/m2;振捣混凝土时产生的荷载标准值为2kN/m2;新浇混凝土自重标准值:24kN/m3。

所处城市为宁波市,基本风压为W0=0.5kN/m2;风荷载高度变化系数为μz =0.74,风荷载体型系数为μs=0.355。

二、梁底模板强度和刚度验算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,以梁底小横杆之间的距离宽度的面板作为计算单元进行计算。

本工程中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 133.33×18.00×18.00/6 = 7.20×103mm3;

I = 133.33×18.00×18.00×18.00/12 =6.48×104mm4;

1、荷载计算

模板自重标准值:q1=0.30×0.13=0.04kN/m;

新浇混凝土自重标准值:q2=1.50×24.00×0.13=4.80kN/m;

梁钢筋自重标准值:q3=1.50×1.50×0.13=0.30kN/m;

施工人员及设备活荷载标准值:q4=2.50×0.13=0.33kN/m;

振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.13=0.27kN/m。

底模的荷载设计值为:

q=1.35×(q1+q2+q3)+1.4×(q4+q5)=1.35×(0.04+4.80+0.30)+1.4×(0.33+0.27)=7.7 8kN/m;

2、抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算:

σ = M/W

梁底模板承受的最大弯矩计算公式如下:

M max=0.125ql2=0.125×7.78×0.25×0.25=0.061kN·m;

支座反力为R1=0.375ql=0.729 kN;

R2=1.25ql=2.431 kN,R3=0.375ql=0.729 kN;

最大支座反力R=1.25ql=2.431 kN;

σ = M/W=6.08×104/7.20×103=8.4N/mm2;

面板计算应力σ=8.4N/mm2小于梁底模面板的抗弯强度设计值f m

=15N/mm2,满足要求!

3、抗剪强度验算

面板承受的剪力为Q=1.215 kN,抗剪强度按照下面的公式计算:

τ=3Q/(2bh)≤f v

τ =3×1.215×1000/(2×1000×18)=0.101N/mm2;

面板受剪应力计算值τ =0.10小于f v=1.40N/mm2,满足要求。

4、挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用荷载标准值,根据JGJ130-2001,刚度验算时采用荷载短期效应组合,取荷载标准值计算,不乘分项系数,因此梁底模板的变形计算如下:最大挠度计算公式如下:

ν=0.521q k l4/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)

其中,l--计算跨度(梁底支撑间距): l =250.00mm;

面板的最大挠度计算值:

ν = 0.521×5.14×250.004/(100×6000.00×6.48×104)=0.269mm;

面板的最大允许挠度值[ν] = min(250.00/150,10)=1.67mm

面板的最大挠度计算值ν =0.27mm 小于面板的最大允许挠度值[ν] =

1.67mm,满足要求!

三、梁底纵向支撑小楞的强度和刚度验算

本工程中,支撑小楞采用方木,方木的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W分别为:

W=60.00×80.00×80.00/6 =6.40×104 mm3;

I=60.00×80.00×80.00×80.00/12 = 2.56×106 mm4;

1、荷载的计算

按照三跨连续梁计算,支撑小楞承受由面板支座反力传递的荷载。

q=2.431/0.133=18.232kN/m。

2、抗弯强度验算

σ = M/W

最大弯矩M =0.1×18.232×0.132= 0.032 kN·m;

最大剪力Q =0.617×18.232×0.13= 1.500kN;

最大受弯应力σ = M / W = 3.24×104/6.40×104 = 0.506 N/mm2;

支撑小楞的最大应力计算值σ = 0.506 N/mm2小于支撑小楞的抗弯强度设计值f m=13.000 N/mm2,满足要求!

3、抗剪强度验算

截面最大抗剪强度必须满足:

τ =3Q/(2bh)≤f v

支撑小楞的受剪应力值计算:

τ = 3×1.50×103/(2×60.00×80.00) = 0.469 N/mm2;

支撑小楞的抗剪强度设计值f v =1.300N/mm2;

支撑小楞的受剪应力计算值τ=0.469 N/mm2小于支撑小楞的抗剪强度设计值f v= 1.30 N/mm2,满足要求!

4、挠度验算

ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)

支撑小楞的最大挠度计算值ν =

0.677×18.232×133.334/(100×9000.00×2.56×106)=0.002mm;

支撑小楞的最大挠度计算值ν=0.002 mm小于支撑小楞的最大允许挠度[v] =min(133.33/ 150,10) mm,满足要求!

四、梁底横向支撑钢管的强度验算

梁底横向支撑承受梁底木方传递的集中荷载。对支撑钢管的计算按照集中荷载作用下的简支梁进行计算。计算简图如下:

1 、荷载计算

梁底边支撑传递的集中力:

P1=R1=0.729kN

梁底中间支撑传递的集中力:P2=R2=2.431kN

梁两侧部分楼板混凝土荷载及梁侧模板自重传递的集中力:

P3=(0.800-0.500)/4×0.133×(1.2×0.110×24.000+1.4×2.500)+1.2×2×0.133×(1.50 0-0.110)×0.300=0.200kN

计算简图(kN)

变形图(mm)

弯矩图(kN·m)

经过连续梁的计算得到:

N1=N3=0.432 kN;

N2=3.427 kN;

最大弯矩M max=0.065 kN·m;

最大挠度计算值νmax=0.026 mm;

最大受弯应力σ = M / W = 6.49×104/1.61×104 = 4.023 N/mm2;

梁底支撑小横杆的最大应力计算值σ = 4.023 N/mm2小于梁底支撑小横杆的抗弯强度设计值f m =205.000 N/mm2,满足要求!

梁底横向支撑小楞的最大挠度:ν =0.026 mm;

梁底支撑小横杆的最大挠度计算值ν = 0.026 mm 小于梁底支撑小横杆的最大允许挠度[v] =min(400.00/ 150,10) mm,满足要求!

五、梁跨度纵向支撑钢管计算

作用于支撑钢管的荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等,通过方木的集中荷载传递。

1、梁两侧支撑钢管的强度计算

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中力P=0.432 kN。

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算剪力图(kN)

支撑钢管计算弯矩图(kN·m)

支撑钢管计算变形图(mm)

最大弯矩M max = 0.046 kN·m ;

最大变形νmax = 0.024 mm ;

最大支座力R max = 1.411 kN ;

最大应力σ =M/W= 0.046×106 /(4.49×103 )=10.259 N/mm2;

支撑钢管的抗弯强度设计值f m =205 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值σ = 10.259 N/mm2小于支撑钢管的抗弯强度设计值f m=205 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度ν=0.024mm小于最大允许挠度

[v]=min(400/150,10)mm,满足要求!

2、梁底支撑钢管的强度计算

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中力P=3.427 kN

支撑钢管计算简图

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

模板脚手架专项施工方案.doc

中国机械工业第二建设工程有限公司 烟台开发区第七小学新建工程 模 板 施 工 方 案 建设单位:烟台开发区教育体育局 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 设计单位: 广州市科城建筑设计有限公司 质量监督站:烟台市建设工程质量监督检查站开发区分站 模板施工方案 1.工程概况 工程名称:烟台市开发区第七小学 工程地点:福莱山街道办事处F-14小区 建设单位:烟台市开发区教育体育局

设计单位:广州市科城建筑设计有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 建筑面积:11191㎡ 结构类型:框架结构 层数:1#、2#教学楼三层;综合楼四层,局部二层,其他单体一层 质量目标:合格 本工程为烟台市开发区第七小学项目,用地位于烟台市开发区衡山路以西,柳子河路以南,福莱山街道办事处F-14小区(舒家安置小区内)。1#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3702.95㎡;2#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3684.45㎡;3#综合楼、食堂、风雨操场、钟楼,框架结构,地上4层,建筑高度14.70m,建筑面积为3805.54㎡。 2.编制依据 1、烟台开发区第七小学现有各个单体建筑施工图、结构施工图,水电暖施工图。 2、建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求; 3、我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准; 4、国家现行法律、法规; 5、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; 6、我国现行的有关机械设备和材料的施工要求和标准; 7、我公司内部文件管理制度等 8、本工程招标文件 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木方采用50×100mm及50×80mm,模板支撑体

模板及其承重架专项方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

模板及其承重架专项方案 一、工程概况 宁波外事学校迁建工程一标段位于宁波市海曙区丽园南路以西、启运路以北、通达路以东,由教学楼及其一层地下室、实训楼一、实训楼二、实训室一、实训室二及综合楼及其一层地下室组成,分别是一至十一层的框架结构,总建筑面积约31414M2,其中地下室约4580 M2。整个场地比较平坦,自然地坪相对标高约-0.9M 。 建筑层数及高度:实训室一、实训室二为1层框架结构,最高处约8.3米;实训楼一、实训楼二为5层框架结构,最高处约23.4米;教学楼为4层框架结构,最高处约25米;综合楼为11层框架结构,最高处约42.65米。 二、用于模板及其承重架验算的荷载及荷载组合 1、用于梁、楼板模板承重架验算的荷载类别、取值及编号 2、梁、楼板模板承重架验算的荷载组合 三、支模方式及其承重架验算 本工程采用18厚夹板作模板,模板背楞用50×70木枋。承重架用钢管扣件搭设。因考

虑到扣件在使用过程中被磨损,故扣件的抗滑移承载力取值没有取8.0KN,而是取6.0KN。梁柱截面尺寸及层高、板厚等数据汇总 (一)框架梁支模及验算

大横杆 小横杆 立杆 扣件限位 框架梁支模详图 木枋 800 梁宽 100荷载计算范围 100400100100300100 100 500 由于根据梁的截面尺寸较多,分为以下几档截面进行验算: A 类:截面为250×500及其以下的梁,取250×500截面进行验算 B 类:截面为300×600及其以下的梁,取300×600截面进行验算 C 类:截面为300×600至300×900的梁,400×900以下的梁,取400×900截面进行验算 D 类:截面为400×1000、500×1000的梁,取500×1000截面进行验算 1、A 类梁支模及验算 A 类截面梁的支撑系统图如下: 大横杆纵向间距 A类框架梁支撑系统平面布置图 取L=800 (1)、荷载标准值:

框架结构体育馆模板施工方案(配节点做法图)

一、编制依据 某某工程施工组织设计 某某工程设计图纸 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 二、工程概况 某某工程位于学院院内北区,本建筑物西侧为学院新建高尔夫球场,东侧为施工场地,西南侧为西班牙街2号楼学生宿舍。总建筑面积约73841.14㎡,其中室内体育场及力量房建筑面积为11904.60㎡。主体结构类型为框架结构,基础形式为条形基础加独立基础,地上结构为6层。 ±0.00=114.1m 序号 项 目 内容 1结构 形式 基础结构条形基础+独立基础 主体结构钢筋混凝土框架结构 2性能 等级 抗震设防 烈度 7度 防水等级防水等级为Ⅱ级 使用年限50年 结构安全 等级 二级 3钢材 钢筋HPB235(φ);HRB335();HRB400()钢筋连接 类型 搭接、直螺纹机械连接 4 混凝土 强度等级(C) 基础垫层C15 基础C30 主体框架柱、框架梁、板、楼梯均为C30 5 混凝土 钢筋保护层 (mm) 基础梁40 框架柱25 各层梁25 各层楼板15

序号 项 目 内容 6主要构 件 断面(mm) 框架 柱 典型断面 最大断 面 500×500、550×550、600×600、 650×650、650×700 650× 700 框架 梁 300×700、250×550、300×650 300× 650基础梁 500×600、500×1000、500× 1100、600×1100、1000×1000 1000× 1000 7最大跨度(m)8.4 三、施工流水段划分 1、±0.000以下钢筋绑扎安装实行流水施工作业以后浇带为界,总体施工流水段为宿舍楼二区和宿舍楼三区同步。 2、地上结构按宿舍楼二区和宿舍楼三区同步进行施工。 四、模板选型 为满足工程质量和进度的要求,为使混凝土外型尺寸正确及观感达到混凝土效果,将充分发挥我单位模板公司在设计、制作、周转灵活等方面的优势,满足工程质量和进度的要求,模板体系采用以下几种类型: 基础采用多层板。 柱模板:采用多层板,50×100mm方木龙骨,现场加工,高强对拉螺栓连接。 顶板:采用高强双面覆模竹胶合板,方木龙骨,可调式支撑体系。采用18mm厚多层板配以木方龙骨,支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 梁模:采用多层板以木方龙骨现场加工制作定型模板,保证混凝土观感质量。 楼梯模板:采用12mm厚的竹胶合板配以木方现场拼装的方法配模。 后浇带:采用快易收口网,方木和钢管支撑;梁和墙体后浇带采用覆面多层板和方木支设。 五、施工准备 1、技术准备 1.1、认真校核图纸,将图纸看透,发现问题及时解决。 1.2、组织工人熟悉工程设计及施工分段情况,为分班组作业做准备。施工前进行全面的技术交底。 1.3、组织学习优质结构工程的要求和同类工程的支模经验。 1.4、在模板制作期间,施工现场技术人员与模板加工单位保持密切联系,反复磋商,争取模板设计制作不出差错,减少因数据错误引起废料的产生。 1.5、对特殊部位施工提前做好模板翻样工作。 1.6、模板施工前对工人进行口头和书面技术交底。 2、材料准备

模板承重架专项方案

模板承重架搭设专项方案 第一节工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、结构层次: 8、工程面积: 9、建筑高度: 第二节结构说明 地下室部分: 本工程地下室为二层地下室,地下室墙、柱混凝土强度为C45,梁板为C40。底板面标高为-9.00 ,板厚度为600;地下室一层结构面标高为-5.10 ,人防区、加强区板厚度为200,其余厚160;一层结构面标高。(上部无建筑为-1.15 ,板厚度为200;上部裙房为-0.600 ,板厚度为160;上部高层为-0.050 ,板厚度为160) 地下室结构梁截面分别为:250*600、240*1300、300*650、300*750、300*800、300*1150、300*1400、350*750、400*700、400*750、400*800、400*1200、450*700、450*800、450*850、450*900、500*1000、500*1100、550*1200。 地下室柱截面分别为:600*600、600*700、600*800、900*900、900*950、950*1150、1000*1000、1100*1000。 地下室墙截面分别为:250、300、450、500、600,高度为3900~4200。 地下室结构最大跨度为8700*8400

上部结构: 本工程上部为2层裙楼及20层高层(不包括机房)。其中第1层层高6.65,第2层层高6.00,第3、16层层高3.70,第4-15、17-20层层高3.40,机房层高4.95,结构总标高78.70。 混凝土设计强度等级:墙、柱混凝土强度:1层为C45,2-4层为C40,5-7层为C35,8-机房层为C30;梁板梯强度:1-2层为C45,3-5层为C40,6-机房层为C30。 结构梁截面分别为:240*300、240*400、240*600、240*700、300*600、300*700、350*600、350*700、400*700、500*700、500*800。 地下室柱截面分别为:400*400、500*500、600*600、600*700、600*800、700*700、700*800、800*800、900*900、900*1000、1000*1000、1100*1000。 核心筒墙截面分别为:240。 结构最大跨度为8400*8400 二、编制依据 1、本工程的地下室结构施工图 2、施工组织设计 3、施工中相关规范、规程: (1)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (2)《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006 (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (5)《木结构设计规范》GB50005-2003 (6)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

体育馆工程弧形柱及y形柱模板施工组织设计方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 体育馆工程弧形柱及y形柱模板施工设计方案 目录 1、编制依据 ......................................... - 2 - 1.1行业相关标准规范 (2) 1.2主要技术要求 (3) 1.3贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程设计施工图纸 (3) 2、工程概况 ......................................... - 3 - 2.1基本概况 (3) 2.2弧形柱、Y型柱结构概况 (3) 3、模板设计原则 ..................................... - 4 - 3.1满足使用 (4) 3.2保证质量 (4) 3.3技术先进 (4) 3.4安全高效 (5) 3.5经济适用 (5) 4、弧形柱、Y形柱模板方案设计........................ - 5 - 4.1柱尺寸分类及配模数量 (5) 4.2柱模板设计方案 (8)

5、生产组织及产品加工工艺............................ - 9 - 5.1生产组织 (9) 5.2产品加工工艺 (10) 6、弧形柱、Y型柱模板现场安装....................... - 14 - 7、施工质量标准和质量保证措施....................... - 25 - 7.1产品质量标准 (25) 7.2质量保证措施 (25) 8、施工工艺 ........................................ - 26 - 8.1施工准备 (26) 8.2工艺流程 (26) 8.3操作要点 (26) 8.4成品保护 (27) 8.5安全注意事项 (27) 1、编制依据 1.1 行业相关标准规范

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑及方案

上邸·云景1、2#楼项目工程 承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除 十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案 十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书

一、编制依据 1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,西侧为已建通江大道,东临长盛花园,南临世纪花园,交通方便。本工程1#楼为二类多层幼儿园及托管中心和防空地下室,建筑面积:5876.22m2,建筑层数为地上4层,地下2层,建筑高度33.60m;2#号楼为二类多层商业及防空地下室,建筑面积:5538.61m2,建筑层数为地上4层,地下2层,地下-2层为车库。建筑高度31.80m。本工程建筑工程等级为二级,结构安全等级为二级;结构形式为框架结构,地下车库为结构找坡,层高随坡度变化,最低处4.5米,最高

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

模板脚手架工程施工方案.pdf

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

体育馆工程施工设计方案

1.编制依据 1.1市新城体育馆工程《招标邀请通知书》。 1.2市新城体育馆工程《施工投标文件》。 1.3市规划建筑设计的《市新城育馆施工图纸》,图纸检索号YN2001-203。 1.4现场地质、地貌及市规划设计研究院岩土工程勘察所提供的勘察报告 1.5我国现行建筑安装工程有关施工验收规、规程及标准。 2、工程概况及招标要求 2.1工程概况 本工程位于市新城区民航机场北侧,南距怀远路约1200m,北邻正在修建的兴庆路,东邻金波路(原飞机场跑道),将两条东西路有机的连接在一起,场区交通十分便利。施工场区为草地,以中软场地为主,地形广阔平坦,底下无按冰、土洞、墓穴、采空等不良地质现形及埋物,施工条件优越。 本工程建筑面积为1448平方米,建筑工程类型为一类工程,质量等级为优良,抗震设防烈度为八度,建筑耐火等级为级,建筑安全等级为二级,结构抗震等级为二级。 本工程平面为m* m凹凸型布局,结构采用整体现浇钢筋砼结构体系(屋面为网架),四角圆筒体为剪力墙结构。由于地基持力层为粉细砂承载较低,且不太均匀,故采用独立柱基础与体伐基础相结合,基础之间采用基础梁拉结。①—①轴,采用现浇钢筋砼独立柱基础;①—①轴,采用现浇钢筋砼条形基础。地基地标高为—4.8米。室外楼梯部分基地耕植素土层全部挖除,用素土回填至基底;室空调机房及冷冻站的砼墙等基础座落在室回填土上。工程承台、柱、楼板、楼梯等砼构件采用整体现浇。基础垫层砼强度等级为C15;基础、基础梁、梁、楼板、楼梯砼强度等级为C25;框架柱、圆筒剪力墙砼强度等级为C30;设备基础砼强度等级为C15。 本工程砌体工程,±0.000以下墙体均采用MU10机砖,M5水泥砂浆

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

体育馆高支模施工方案

一、工程概况 安阳市体育局训练中心游泳馆、综合训练馆,主要功能是游泳、柔道、拳击、健身、摔跤、跆拳道,其中游泳道为十道游泳道。工程建筑面积9706.32m2,地下一层,地上三层,建筑高度19.55m,室内外高差0.45m。 本工程1F层高8.3m,局部10.3m,2F、3F层高5.4m。结构形式为框架结构,楼面、屋面板厚100mm,预应力梁高1.8m,宽0.5m,跨度31.2m,位于1~3层。预应力梁的混凝土设计强度等级为C40,相连梁板混凝土设计强度等级为C30,采用后张有粘结预应力技术。 二、编制依据 《安阳市体育训练中心游泳馆、综合训练馆施工图纸》 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 《建筑施工手册》第四版 国家颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 三、高支模体 本方案为高支模体系设计及施工方案,侧重于支撑体系的设计、施工及安全性的验算。支撑体系是保证模板工程施工质量及施工安全的主控项目,支撑体系必须有足够的刚度和整体稳定性,以下将对本工程各部位高支模的支撑体系加以设计、验算确定。 1、材料选用 模板采用15mm厚木胶合板;背楞采用60mm×80mm经刨制的木方;支撑架采用扣件式满堂脚手架钢管。 2、模板支撑体系设计

1-3F预应力梁两侧立杆纵向间距0.8m,横向间距1.2m,梁底增加承重立杆2根立杆间距平均等分。在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆,按步距1.2m纵横向各设一道水平拉杆,并在最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆。在纵向每隔7m左右设由下至上的十字交叉连续式剪刀撑,其宽度为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑,搭接长度1.0m,角度450~600。立柱在框架柱位置时,按竖向间距2m设置一个固结点,每根立杆底部设置垫板,厚度不小于50mm。 预应力梁底主龙骨采用双钢管平放,间距300mm。次龙骨采用60mm×80mm方木,间距不大于100mm,梁侧竖肋采用两组ф48 钢管,间距300mm,并用M12穿墙螺栓加固,螺栓间距400×600mm,中间用60mm×80mm方木,间距不大于300mm,与模板固定牢固。 3、与预应力梁相连的顶板及支撑体系设计 顶板模板面板采用15mm厚木胶合板,板底次龙骨采用60mm×80mm方木立放,间距不大于200mm,主龙骨采用ф48×3.5mm钢管,间距600mm,用钢管顶托顶紧。 顶板支撑体系采用扣件式钢管脚手架,立杆间距600×1000mm, 水平拉杆步1.00m,立杆上部采用可调节顶托顶住主龙骨。 4、构造要求 (1)扫地杆、水平拉杆采用对接,剪刀撑采用搭接。相邻两立杆的对接接头错开至少1步,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3; (2)所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。 (3)在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。 4、按纵向位置间隔6m设置一道剪刀撑。 四、高支模施工流程及工艺 1、工艺流程 空间放线→搭设满堂脚手架(底部垫木枋)→搭设梁底小横杆→安装

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约万平方米,地下3层约万平方米,地上8层约万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为米,地上8层高为米。建筑总高度米。 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明:

因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高)、300*1000(层高)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

超限结构模板承重架专项施工方案

目录 目录 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。第一章编制依据 ............................................................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 一、工程简况 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 二、本方案编制范围结构介绍 ................................................................... 错误!未指定书签。 1、超重模板信息概述 ................................................................................. 错误!未指定书签。 2、超限模板信息概述: ............................................................................. 错误!未指定书签。第三章支模架形式及搭设参数 ....................................................................... 错误!未指定书签。 一、支模架形式选定 ................................................................................... 错误!未指定书签。 二、支模架搭设参数 ................................................................................... 错误!未指定书签。 三、架体基础做法 ....................................................................................... 错误!未指定书签。 四、防雷措施 ............................................................................................... 错误!未指定书签。第四章施工部署 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 一、项目管理体系 ....................................................................................... 错误!未指定书签。 二、材料、设备、劳动力组织 ................................................................... 错误!未指定书签。 三、混凝土浇捣安排 ................................................................................... 错误!未指定书签。第五章支模架构造要求与技术措施 ............................................................... 错误!未指定书签。 一、支模架的构造要求 ............................................................................... 错误!未指定书签。 二、支模架的搭设及拆除措施 ................................................................... 错误!未指定书签。第六章支模架施工质量与安全管理 ............................................................... 错误!未指定书签。 一、材料验收 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 二、搭设过程控制 ....................................................................................... 错误!未指定书签。 三、钢管支撑架使用的检查、验收 ........................................................... 错误!未指定书签。 四、支模架监测监控 ................................................................................... 错误!未指定书签。第七章安全文明施工 ....................................................................................... 错误!未指定书签。

相关文档