一、工程概况:

由我司承建的0000000000000000000000000000000设计终点,终点位于000000000000000000,道路全长207.178米。施工现场属构造剥蚀浅丘地貌,道路前进方向左侧K0+000~K0+060施工路段(包括一个预留交叉路口),实测最高点高程为332.644,道路土石方开挖及路基回填后,将形成最大高差超过25米的一个高切坡;右侧K0+000~K0+080施工路段(包括一个预留交叉路口)为松散的土石混合料填方陡坡与原生岩山,坡高13~30m,道路土石方开挖及路基回填后,将形成最大高差超过20米的一个高切坡。因此,为了让本工程项目得以安全有序地施工,保证质量和进度地完成,在施工过程中如何做好两侧边坡合理有序的施工及安全防护显得尤为重要。

二、高切坡施工的处理措施:

1、高切坡施工范围内的安全警示

在高切坡施工前,首先应在施工区域做好安全警示标志,在施工过程中,安全员必须在现场维持安全秩序,非施工工作人员,不得随意进出施工区域。

2、高切坡开挖前做好路堑的排水设施

由于水的浸泡与冲刷是造成路堑的病害的主要原因,所以不论采取何种开挖方法,均应保证开挖过程中及竣工后的有效排水。主要措施如下:

A、路堑开挖前做好截水沟,土石方工程施工期间修建临时排水沟。

B、临时排水设施与永久性排水设施相结合,流水不得排于农田、耕地、污染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。

C、路堑施工时注意经常维修排水沟道,保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟应予以加固,防渗防冲。水文地质不良地段,必须严格搞好堑顶排水。

D、引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水,结合现场实际情况,在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度(单向或双向)以利排水。

3、采取合理的爆破方法

为保证路堑边坡的稳定和完整,并考虑边坡开挖后的边坡安全与质量,对于边坡开挖采用光面爆破或预裂爆破技术,靠近建筑物及构筑物部分的开挖爆破作业采用城镇石方控制爆破,控制爆破作业的震动、飞石、冲击波,确保施工安全。

A、光面爆破的要求:残留炮孔痕迹,应在开挖轮廓面上均匀分布,各孔的中心连线形成贯通的破裂缝;炮孔痕迹保留率:硬岩不少于80%,中硬岩不少于70%,软岩不少于5O%;相邻两孔之间的岩面平整,孔壁不应有明显的爆破裂隙;相邻两孔之问出现的台阶形误差不得大于15cm。光面爆破的技术措施:适当加密周边眼间距,调整间距抵抗比值;选择合理的炸药品种、炸药量和装药结构;保证周边眼同时起爆。光面爆破的分区起爆顺序:掏槽眼一辅助眼一周边眼一底板眼。预裂爆破实质上也是一种光面爆破,爆破原量相同,只是分区起爆顺序不同,其分区起爆顺序为:周边眼一掏槽眼一辅助眼一底板眼。

B、预裂爆破的要求:在主要爆破眼引爆前,瞬时爆破单排密距孔眼,可获得沿开挖线的预裂面,减少对主要爆破眼的爆破影响,从而减少外层岩石的破损;最理想的情况是单一的断裂应连接到邻近的爆破眼,并在每个预裂孔眼内还保留一半的孔深;预裂爆破孔的预裂宽度一般不宜小于5mm。

4、高切坡的土石方开挖

高切坡开挖应沿着边坡开挖线,严格按照设计图纸对于土方开挖和石方开挖的要求进行放坡,还必须做到从上到下分级开挖、分级加固。在开挖过程中,应随时观测路堑顶部、碎落台的变形情况,如发现坡体地质情况与图纸不符,或发现变形、裂缝

等危险情况,应立即停止开挖,疏散危险范围内的人员和机械,并立即报告给监理工程师请求处理。

5、高切坡顶部设置临时栏杆防护

为保证高切坡顶部施工人员或将来有可能过路的行人的安全,在边坡开挖到一定高度后,需要根据现场实际情况和业主方的工作要求,在边坡线外设置一至二道临时栏杆进行安全防护。

5、高切坡边坡砼网格防护

土石方完成后,对边坡进行清理,严格按设计图纸测放出基础开挖边线,并经现场监理工程师检查符合设计要求后方可进行开挖。网格防护基槽采用人工开挖,边坡上的施工人员必须系好安全带,作好各种安全防护措施,基底清理夯实后,方可架设模板,进行网格混凝土浇筑,待网格砼达到一定强度后才拆模。

6、高切坡坡脚设置小型挡土墙及临时排水沟

高切坡按照设计放坡后,基本能够达到坡形稳定,但考虑到重庆降雨量大,历史年最大降雨量为1357.7mm,降雨时间也比较长,年平均降雨日为168天,全年有接近一半的时间在下雨,在人行道外若不进行妥善处理,这些雨水将会夹带泥浆和石块,冲入人行道及车行道内造成严重的环境污染,同时影响道路质量,甚至在雨水丰富的季节,更会在排水管道内造成泥砂堆积,影响雨排水管道的正常使用。因此,在高切坡坡脚建议业主增设小型挡土墙及临时排水沟。

综上所述,高切坡在施工过程中必须引起足够的重视,只有真正重视了,才能以不变应万变,及时处理好施工过程中可能出现的种种问题。

000000000000000000000

2009年12月

高切坡临边建筑防护方案详解

中汽研发基地建设项目 高 切 坡 临 边 建 筑 防 护 方 案 编制: 审核: 二0一一年三月三十日

一、工程结构概况 本工程位于天津市南开区长江道与治金路交叉口处西南角,主体为现浇框架-剪力墙结构,基础形式为预应力管桩和砼灌注桩,地下一层,科技大楼地上二十层,综合楼地上十七层,主要柱网尺寸8.00×8.00m,科技大楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;综合楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级; 基坑北侧为长江道,距地下室外墙31m;南侧距晴川花园小区住宅楼最近处19m,距西南处已建九层楼平均8m,西侧距规划路温江路28m,东侧距本工程围墙31m。 二、土方开挖状况 本工程为桩基础整体筏板基础,地下基础筏板标高为-6.65m,根据机械工业部第四设计研究院(勘察分院)2009年7月所作的‘中国汽车工业工程公司天津研发基地建设项目岩石工程勘察报告书(详察)进行设计,拟建场地各土层工程地质特征详见勘察报告;场地地下水位埋深在1.4~2.0米左右,相应标高-0.1~0.5米之间,相应

绝对标高2.5~3.1米之间,地下水及土对混凝土结构不具腐浊性;本工程场地土类型属中软场地土类型,在勘察深度范围内无液化土层存在,在抗震设防烈度为7度条件下;本场地为非液化场地,可不考虑震陷的影响下部均为桩基。 基础土方开挖时,周边将严格按土方开挖方案预留及放坡。中心采用机械开挖至设计标高以上200mm处后,采用人工开挖到设计标高,以免扰动桩头。待边坡支护完成后,进行预留土方的开挖(预留土方位置见1-1剖),土方根据施工及支护要求将进行分项分部进行开挖,开挖土方时途中A、C区阴影部分采用45°斜坡开挖,暂不进行支护,待地下室主体结构施工完毕并且砼达到设计强度后再进行二次开挖进行支护,为方便现场施工B区暂不开挖施工,待A区支护完毕基坑幕墙受力稳定时再进行土方开挖进行支护,施工时将严格按照土方开挖及支护的施工先后顺序施工; 土方开挖过程中,将标高测量控制作为重点,防止超挖和欠挖,尽量减少现场劳动力,加快基础施工进度。

安全施工方案

安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:建设工程有限公司 年月日

安全施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:加油站(双层罐改造)项目; (二)建设单位:; (三)施工单位:建设工程有限公司; (四)施工工期:40日历天; (五)工程地点:; (六)工程内容:原有罐区拆除,新建非承重罐区,油罐更换为双层油罐,加油管线更换为双层复合管线,通气管出地面部分为不锈钢管,其余管线为无缝钢管,新增卸油防溢阀5套,油气回收三次设备更新。加油机利旧,加油机底槽新作玻璃钢防渗。配套相应的工艺、结构、电气、消防专业改造工程。 二、安全保证体系 1、项目成立安全生产领导小组,组长由项目经理兼任,成员由下列部门负责人组成:安全员、技术负责人、质检员及施工队组成。领导小组对该项工程安全生产负全面责任。 2、自下而上建立一套完善的、尽职尽责的、覆盖施工班组的安全管理网络。项目经理部设专职安全员1名,其他人员兼职,负责日常安全管理工作。 3、安全生产管理制度 在工程项目施工过程中,建立符合项目特点的安全生产制度,参加施工的所有人员都必须认真执行并遵守制度的规定和要求,以保证安全生产。 3.1树立“安全为了生产、生产必须安全”、“安全第一”的观念严格遵照国家颁发的一个标准,三个规范和公司颁发的安全细则要求进行施工,坚持“安全生产,预防为主”的方针。施工现场要做到一管、二定、三检查、四不放过。一管,即设专职安全员管安全;二定,即制定安全生产制度,制定安全技术措施;三检查,即定期检查安全技术措施的执行,检查违章作业,检查冬雨季施工安全生产设施;四不放过,即麻痹思想不放过,事故苗头不放过,违章作业不放过,安全漏洞不放过。 3.2安全工作必须服从质检、监理的监督和检查。 3.3现场必须设置安全标志和警示牌,标牌的挂放要醒目。 3.4施工前要准备充足的劳动防护用品,做到人人要有。 3.5加强对工人的安全教育,使其熟悉本工种的安全操作规程,并且正确使用劳动防护用品。项目部定期进行安全自检,发现问题及时解决。 3.6安排施工任务的同时,必须进行安全交底,所有安全交底均要有书面资料和交接人

安全专项施工方案范文

安全专项施工方案

第一章工程概况、安全生产管理目标及组织机构 1、工程概况 懿兴园住宅新建工程位于郴州市万华大道旁,由郴州市国富房地产公司投资建设,湖南建设集团有限公司(建筑规划设计院)设计,本项目由地下室、1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼五个部分组成,规划总建筑面积为61274.63㎡,为普通一类高层住宅,1#、2#住宅楼为框支剪力墙结构,3#、4#住宅楼为剪力墙结构;其中地下一、二层为车库,建筑面积为14215.94㎡,1﹟住宅楼为18层,建筑面积为15831.45㎡,2#住宅楼为18层,建筑面积为13640.84㎡;3﹟住宅楼为18层,建筑面积为8349.24㎡;4﹟住宅楼为18层,建筑面积9019.26㎡,该工程建筑标准层层高均为3m。该工程建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为地上二级,地下一级。抗震设防烈度为六度,设计使用年限为50年。 本工程地下负二层层高2.9~4.5m,设有车库、生活水泵房等辅助用房,地下车库的进口设在大楼的东侧,出口在大楼的西侧。负一层为车库,层为3.5m。 2、安全生产管理目标 杜绝重大设备损坏事故; 杜绝人身死亡事故; 不发生重大火灾事故; 不发生同等责任的生产交通事故; 轻伤事故频率控制在0.5‰以内。 按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》得分达到90分以上。

现场文明施工达到市文明样板工地要求,尽可能减少施工对周围环境的影响。 3、安全生产组织机构 安全生产组织管理机构图 3.1、施工现场安全领导小组 组长: 副组长: 成员: 3.2、主要人员安全值班表 安全第一责任人 项目工程师 施工员 技术员 质安员 办公室主任 资料员 项目副经理 项目经理: 泥工班组长 混凝土班组长 木工班组长 钢筋班组长 水电班组长 木工班组长

基坑施工方案(放坡)

第一章工程概况 1.1 基本情况 1.2 地质情况 1、绝对标高、与相对标高。 ①现场自然面相对标高- 0.2米;②基坑垫层底面相对标高-4.7米; ③基坑底周边排水沟底面相对标高一2.4米;④基坑开挖深度4. 5米 2、周边环境: 基坑东侧均有拟建楼房,其余场地较开阔。

3、地质情况 土质分别为填土、粉质粘土、其厚度分别为 1.5 米、 3.0 米。 4、地下水位:根据地质报告,地下水位埋深4.9米左右,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极弱,可视为隔水层。 第二章基坑支护方案 2.1 确定方案 本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告,地下水位埋深 4.9米左右,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极弱,可视为隔水层;本工程的土质分别为填土、粉质粘土其厚度分别为 1.5 米、3.0 米,土质较好。根据设计图纸,基坑从自然地面(平均标高-0.2米)至-4.7米,基坑底在第四层土中,所以本工程化粪池基坑支护采取放坡开挖,排水采取明沟排水。 2.2 支护方案和排水方案 针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为2.2米,第二阶开挖深度为2.30米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。 排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处设置500×500的排水沟,每隔30米设一集水井,直径为1500MM,井底比沟底深1000MM,并配置水泵,不让地面水流入基坑内。在基坑底距坡角500MM处设300×300排水沟,东侧设一集水井。这样,自然降水及部分○1层土内存水通过上层排水沟排至于、集水井,由潜水泵排至城市排水管网,部分○1层土内含水和自然雨水及极弱透水层渗水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,由潜水泵排至城市排水管网。具体情况如图下图所示。 2.3 安全围护 基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土

(完整版)削坡方案

万州区天城周家坝大映路内侧高切坡防护工程 (土石方工程) 施 工 方 案 编制单位: 江苏省第一建筑安装有限公司 编制人:陈幸福 项目经理:杨建明 编制时间:二00七年二月三日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章施工进度与劳动力安排

第一章编制依据 一、编制依据 国家及相关部门颁发的现行各种施工验收标准。 据现场踏勘调查所获得的有关资料。 本单位现拥有的技术能力、机械设备、施工管理水平以及多年工程建设的宝贵经验。边坡环境整治的相关设计、施工及验收规范。 二、编制范围 图纸提供区域内的地表边坡土石方削方工程等防护工程。 1、编制原则 总的原则是施工方案应完全满足业主要求和符合施工现场实际施工需要以及施工技术规范。确保工程安全、保质、按时完成。 (一)遵守设计的原则 服从甲方、遵守设计,严格执行甲方提供的图纸及文件,并且满足施工现场的需要。 (二)确保工期的原则 严格按施工合同规定的施工工期,根据本工程的特点和要求,在保证质量、安全可靠的前提下优化施工方案,各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序地进行。 (三)质量第一的原则 确立质量目标、制定规划、严格按照质量体系运作,以工作质量确保每道工序和每项工程的工程质量。 (四)安全第一、预防为主的原则 确立安全工作目标、完善规章制度、层层签订安全生产责任书,强化安全教育和安全管理,狠抓现场各项规章制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。(五)文明施工的原则 坚持自始至终对施工现场的全过程进行严密监控,以科学的方法实行动态管理,并按动、静结合的方法精心布置和规划施工现场,合理安排施工运输道路,保护周围环境。严格施工管理,开展文明施工活动,做到文明施工,争创标准化施工现场。 第二章工程概况 本工程为万州区天成周家坝大映路内侧高切坡防护工程。由江苏省第一建筑安装有限公司承建。 本工程分为两段,第一段高切坡系兴建公路开挖形成,位于万州区天城救兵城天子路以西,北起天子路与新修公路交接处,东临万州蓄电池厂,呈南北分布,高切坡岩层进水平,总长约183m,高10~35m,坡度为45o~85o左右,属陡立的长高切坡,高(切)坡下有新建公路,北端坡下有一幢6层高的建筑物,西侧坡顶距高(切)坡10~70米有居民房.坡顶土层形成中小型浅层滑坡,滑坡剩余下滑力在150KN/m~

安全生产施工方案

安全生产施工方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

安全生产施工方案1安全目标 坚持“安全第一,预防为主”的原则,开展安全标准化工地建设,其主体安全目标为: (1)杜绝重大伤害事故的发生,减少一般事故; (2)无重大责任事故; (3)无重大安全隐患; (4)人员因施工负伤率小于3‰、重伤率小于‰(含民工); (5)不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏; (6)无刑事案件发生。 2 施工安全组织和管理 施工安全保证体系 我公司深刻意识到在房屋建筑建设过程中采取有力的组织措施和技术措施以保证施工安全的重要性。施工安全是保证工程质量和工程按期完成的重要前提条件之一,为此,我公司为本合同工程组建的项目经理部专门设立施工安全工作组,并制定如下施工安全目标和施工安全保证体系。 2.1.1 机构及岗位设置 项目副经理为施工安全的第一责任人。项目经理部综合办公室负责人兼任施工安全负责人,综合办公室配备安全专职人员。施工队副队长、质检员同时兼任施工安全员,做到层层监督,严把施工安全关。组织机构见下表。 2.1.2 安全施工保证体系的运作 ⑴项目副经理 ①对安全问题比较突出的施工项目,亲自落实安全措施。

②每月组织一次安全、卫生全面检查,排除事故隐患。检查时由质检负责人、安全专员,各区副队长、质检员参加,检查后立即总结,对于存在的问题要提出处理意见,责令有关人员及时纠正。 ③组织人员做好灾害性天气的防灾工作,作到有备无患。 ④出现安全事故时,立即组织人员抢救。调查、分析事故原因,为今后的施工总结经验教训。 ⑵行政办公室 ①负责审查、协调各施工方案中有关安全方面的措施。在施工组织设计阶段即将各种安全措施贯彻于施工组织设计中。 ②负责组织施工中安全措施的落实,将情况向项目经理汇报。施工活动对安全不利时提出整改措施并及时整改。 ③负责与当地政府、业主及有关安全保卫部门联系,严格执行有关安全规定。 ④负责整个施工现场和施工队伍的安全施工工作(包括施工安全、人身安全等)。 ⑤对施工现场的安全设施作经常性的检查。 ⑥搞好与地方群众的关系,避免外界因素对施工安全造成影响。 ⑦广泛开展安全施工教育活动,通过广播、标语、安全指示牌等形式进行宣传教育,增强全体施工人员的安全施工意识,作到警钟常鸣。 ⑧对新招员工,进行以生产安全施工为内容的工前教育。 ⑨制定严明的安全施工纪律和科学的作息时间表,使员工上班时有充沛的精力。 ⑶安全专职人员 ①各分项工程施工前,编写针对性的安全措施,印发各施工队和施工班组并组织有关人员进行安全措施的交底、学习。 ②各分项工程开工后,随时检查施工安全情况,发现问题及时进行安全措施的补充、完善。

安全生产专项施工方案1.doc

安全生产专项施工方案1 安全生产专项施工方案 一、安全管理目标 杜绝任何死亡事故,消除大、重大事故、火灾事故、交通事故等,年负伤频率控制在2‰以内,确保安全生产。 二、安全管理依据 交通部《公路工程施工安全技术规程》 建设部《建筑安全生产监督管理规定》 三、安全管理措施 安全工作是搞好生产的重要因素,关系到国家、企业和职工的切身利益,因此在施工过程中必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,广泛应用安全系数工程和事故分析方法,严格控制和防止各类伤亡事故,具体措施如下: 1、加强领导,健全组织。项目经理部成立安全领导小组,制定严格的安全措施,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题。建立、健全各级安全岗位责任制,责任落实到人。充分发挥各级专职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患。 2、进行全面的、针对性的安全技术交底。 3、各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的

保证措施。 4、安全教育要经常化、制度化。提高全体员工的安全意识,切实树立安全第一的思想,建立完善的安全工作保证体系(详见表10安全保证体系框图)。对特种作业人员必须经培训合格后持证上岗;对新职工及合同工必须进行项目部、工区和班组三级安全教育和定期培训;通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式,增强全员安全生产的自觉性,时时处处注 意安全,把安全生产工作落到实处。 5、严格安全监督,建立和完善定期安全检查制度。各级安全领导小组要定期组织检查,各级安全监督人员要经常检查,真正把事故消灭在萌芽状态。 6、施工现场按规定悬挂“七牌二图”与安全标牌。 7、加强安全防护,设置安全防护标志,施工作业设立安全栏杆、安全网,脚手架、脚手板要搭设牢固。作业人员严禁酒后上岗。爬模施工严格遵守高空作业操作规程,操作人员持证上岗,戴好安全帽、安全带、挂好安全网,对违章作业又不听劝阻者将从严惩处,绝不姑息迁就,创造一个重视安全、处处遵章、文明施工的环境。 8、抓好现场管理,坚持文明施工,保障人身、机械和器材的安全。在行人道路处开挖基坑及施工危险地段要设置安全警示牌,以防意外事故发生。 9、认真做好防火、防雷工作,重点设备,重点防护,对易燃、易爆、有毒器材按有关规定妥善保管,登记造册发放,责任

(新)放坡土方开挖施工方案

土方开挖专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期

目录 一、土方工程施工方案(1) 二、基坑(槽)保护(7) 三、安全防护措施(7) 四、施工注意事项(8)

基坑开挖施工方案 一、工程概况 本工程为建筑物基础开挖,现场土质较好,场地开阔,查地勘报告得知挖至设计深度无地下水。开挖深度7m至8m,本方案考虑采用二级放坡,机械开挖。施工部署(1)拟采用3台日立330挖掘机开挖,3台50装载机配合作业,10个普工跟机作业。(2)土方开挖前,首先应调查清楚地下管线电缆等障碍物,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。(3)根据甲方给出的控制线(桩)结合施工图纸完成轴线和水准基点的设置,放出沟槽开挖的灰线位置,。(4)土方施工阶段应在现场设置临时施工运输道路,车辆通行应有安全人员监护,保证土方施工阶段运输车辆正常通行,夜间挖土应有足够的照明设施及安全措施。 二、施工方法 1、开挖前应清除开挖区域内的障碍物,在挖方边坡上侧堆土或材 料以及移动施工机械时,应与挖方边缘保持一定距离,以保证边坡的稳定;材料和土应堆放在基坑边缘1米以外,且高度不宜超过1.5米。 2、基坑(槽)开挖程序:测量放线——机械大开挖上部3.5m (放坡系数为1:0.3)——机械开挖至基底(放坡系数为1:0.67)——基坑(槽)放线——机械及人工捡底。挖土应自上而下分段分层进行,边挖边检查坑底宽度,不够时及时修整,每1m 左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高。

3、挖基坑(槽)较大面积土方时,从地面下挖1m便可开始刷边,挖至距离坑(槽)底0.5m时,应沿坑(槽)边每隔2-3m高差打入小木桩(竹签),并注明标高,同时配备0.5m长的木(竹)标杆若干根.操作人员用标杆按设计标高找平,由两面三刀端轴线(中心线) 桩拉 通线,检查槽宽,修理槽边。平槽底,清除土。 4、基坑(槽)开挖应尽量防止对地基土的扰动。基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留10~ 20cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 5、基坑(槽)或管沟基底标高,应会同设计、勘察、建设、监理单位以及质量监督等部门,检查基底质是否符合设计要求;对不符合要求的松软土层、坟坑、孔洞等,应作出地基处理记录,作为竣工资历料保存。 当开挖基坑(槽)的土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开控而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下了地受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板撑或砌、石或用编织袋、草袋装堆临时矮挡土,保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采限半永性的、安生可靠的支护措施。 挖基坑(槽)或挖较在面积土方时,从地面下挖1m便可开始刷边,挖至距主坑(槽)底0.5m时,应沿坑(槽)边每隔2_3米高差打入小木桩(竹签),并注明标高,同时配备0.5长的木(竹)标杆若干根。操作

坡面清理施工方案

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程坡面清理及危岩体清除 施工方案 编制: 审核: 河南郑州地质工程勘察院 2007年4月26日

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程坡面清理及危岩体清除施工方案 一、工程概况及工程量 根据图纸要求全坡段进行清理,清理的范围延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。本工程坡面清理土石方1777m3(合同数量). 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划 坡面清理施工由清坡施工队负责完成。坡面清理施工安排3个班组,每班组15人,计划安排劳动力45人. 2、机械设备组织 拟投入空压机2台,其它小型设备按需要配备。 3、工期安排 监理工程师对该段复测完成,复测结果在允许偏差范围内即可开始进行施工。施工工期计划安排为20天。 三、施工工艺流程 测量放线→原始坡面测量→最上一级坡面清理→下一级坡面清 理→清坡后坡面测量. 四、施工技术方法 1、坡面清理必须符合设计图要求,清理范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、坡面清理内容为:破碎松动岩体和危岩体,对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度一般应为0.5—0.6m为宜,坡面清理不得有较大的突起和凹陷,

尤其是清除危岩体坡面应与周围平顺连接. 3、清理施工应采用自上而下,分区跳段的方式进行,每段施工长度一般应15m。任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工. 4、强风化层挖除可采用人工或小型机械进行清理,坡面破碎松动岩体可采用人工或机械撬挖,不得使用爆破方法开挖。 5、清理的土石方可采用挖掘机和装载机挖装,自卸汽车转运. 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 7、坡面清理施工应遵循“信息法”施工的原则,勤监测、勤巡视,及时反馈信息,根据变化的情况指导施工. 8、开挖后的切坡应尽量减少暴露时间,及时清边检底,同时注意避开雨季。 五、削方工程质量通病及防止措施 1、因削方施工在新建的移民公路和内侧进行,削方前应做好路面和公路内侧的排水沟的保护工作。 2、削方弃碴及时运至滑坡前缘回填压脚区,不得堆积在公路边. 3、削坡坡面必须平滑,坡度不得超过设计要求。坡面上的大型孤石应清除.

安全专项施工方案(2)2

19 18 第一章 第二章 第一节、 第二节、 第三节、 工程概况 .............. 安全保证措施 .......... 安全生产目标 .......... 安全生产管理组织及职责 安全管理措施 .......... 一、 安全管理九不准 ...................... 二、职工五项拒绝权 ...................... 第四节、加强安全教育、建立安全检查制度 第 五节、施工现场的安全控制 ................ 一、 开工前做好以下准备 .................. 二、 持证上岗 ............................ 一般性规定 .......................... 土方开挖工程 ........................ 钢筋工程 ............................ 混凝土工程 .......................... 模板拆除工程 ........................ 脚手架工程 .......................... 施工用电 ............................ “四口”防护 ........................ 四、 五、 八、 七、 八、 九、 十、 H —、季节性安全施工措施 第 六节、 第七节、 第八节、 第九节、 第十节、 第三章 第四章 安全隐患的控制 ...... 纠正和预防措施 ...... 针对性特殊安全措施… 安全用电措施 ........ 施工现场消防管理措施 文明施工保证措施…… 安全应急预案 ........ 一、 应急预案的方针… 二、 应急的预案的目标 .2 .2 .2 .2 .4 .5 .6 .6 .9 .9 .9 .9 .9 10 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 19 19

基坑施工方案(放坡)

把 第一章工程概况 1.1 基本情况 1.2 地质情况 1、绝对标高、与相对标高。 ①现场自然面相对标高- 0.2米;②基坑垫层底面相对标高-4.7米; ③基坑底周边排水沟底面相对标高一2.4米;④基坑开挖深度4. 5米 2、周边环境 : 基坑东侧均有拟建楼房,其余场地较开阔。 3、地质情况

把 土质分别为填土、粉质粘土、其厚度分别为 1.5 米、 3.0 米 。 4、地下水位:根据地质报告,地下水位埋深 4.9米左右,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极弱,可视为隔水层。 第二章 基坑支护方案 2.1 确定方案 本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告,地下水位埋深 4.9米左右,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极弱,可视为隔水层;本工程的土质分别为填土、粉质粘土其厚度分别为 1.5 米、 3.0 米,土质较好。根据设计图纸,基坑从自然地面(平均标高-0.2米)至-4.7米,基坑底在第四层土中,所以本工程化粪池基坑支护采取放坡开挖,排水采取明沟排水。 2.2 支护方案和排水方案 针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为2.2米,第二阶开挖深度为2.30米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。 排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处设置500×500的排水沟,每隔30米设一集水井,直径为1500MM ,井底比沟底深1000MM ,并配置水泵,不让地面水流入基坑内。在基坑底距坡角500MM 处设300×300排水沟,东侧设一集水井。这样,自然降水及部分○1层土内存水通过上层排水沟排至于、集水井,由潜水泵排至城市排水管网,部分○1层土内含水和自然雨水及极弱透水层渗水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,由潜水泵排至城市排水管网。具体情况如图下图所示。 2.3 安全围护 基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

高切坡施工专项方案

1 编制依据及原则 1.1编制依据 (1)相关规范标准 2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 3)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 4)《公路工程技术标准》 JTGB01-2003; 5)《工程测量规范》GB50026—2007; 6)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 ; 7)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; (2) 招标文件、设计图纸及资料、《施工组织设计》;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件要求; (3) 现场踏勘、调查所获得的有关资料。 (4)我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平,劳力、设备技术能力以及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。 (5)国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。 1.2编制原则 (1) 严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 (2) 结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 (3) 充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4) 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,确定经济施工方法,积极采用新技术、新工艺、

新机具、新材料、新测试方法。 (5) 建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准和工程建设标准强制性条文。 (6) 坚持文明施工,注重环境和水土保持。 2 工程概况 2.1简介 本标段是-道路二标段道路等级为城市支路II级,设计时速30km/h。二标段起点桩号K2+440终点桩号K4+500。本段路基长度约2.06km,其中挖方路基约500m,土石方开挖量9万方左右、土方回填量13万方左右。 本标段内属于高边坡度(垂直高度大于等于8m的边坡)的主要有3处,具体分布情况见下表2-1: 表2-1高边坡分布情况一览表 2.2边坡设计概况及要求 2.2.1边坡设计概况 (1)边坡采用台阶式边坡:挖方边坡根据地质条件的不同采用不同的形式,原则上采用1:1的挖方坡率,每一级边坡高度8米,每一级处设2米平台,并设置2%的外倾横坡。在局部有现状构筑物限制的地段,采用1:0.5~1:0.75的较陡坡率。 (2)边坡的坡面防护形式主要采用锚杆框格梁进行防护,框格尺寸为2.525m*2.525m,每21.447m设置一道伸缩缝。框格梁采用C30混凝土,锚杆采用Φ22二级钢筋,插入稳定岩层2m,框格间填土植草防护。局部采用桩板挡墙及肋柱式挡墙。 (3)坡顶面设置梯形截水沟,采用M10浆砌片石砌筑,根据不同位置分别采

安全施工方案

济南市香磨李社区升压供水改造工程 专 项 安 全 施 工 方 案

一、编制依据和原则、范围 1、编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 (3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 (4)《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 (5)交通部《交通建设工程重大生产安全事故应急预案(试行)》 (6)本单位施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验。 2、编制原则 (1)贯彻国家各项方针、政策的原则。认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 (2)根据业主对本项目的要求,依据工程实际情况,制定安全生产措施。采取现代化的管理手段和管理模式,优化各项资源配臵。 (3)安全第一。在安全方案编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。重点是挖掘机的基坑开挖作业和基坑的临边防护环节的施工安全。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。 3、编制范围 济南市西义和庄升压供水改造工程施工。 二、工程概况 1 、工程简介 根据集团公司管网管理部提出的香磨李社区改造计划,对小区内旧管线改建及新建。小区内干线新上DN200PE管280米、DN110PE管1543米、DN63 PE管500米、DN200阀门4台、DN100阀门22台、DN100排气阀1台、DN100地上式消防栓4台,管道附属管件安装。该小区范围内涉及楼房户表、用户单表和楼前总表,改造原则:用户单表和楼前总表表前镀锌管、钢管,以及户表改造后楼前管仍是镀锌管、钢管的,全部更换为优质PE管。 三、安全目标 (1)确保无死亡事故和重伤事故,轻伤率控制在0.5%。 (2)无重大责任事故。 (3)无重大安全隐患。 四、管道基槽开挖方案 1、施工准备: (1)勘察现场、清除地面及场地上的障碍物,摸清工程地段实地情况。摸清地下电缆线路、煤气管道、自来水管道等情况,以便有针对性采取安全措施。(2)根据设臵的控制网,进行基坑定位,测定开挖基坑的上部边线和基坑底部边线的位臵和标高,并洒上灰线。 2、开挖方法: (1)土方开挖选用挖土机及人工配合,挖出的土方根据现场情况合理利用。

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

安全施工专项施工方案1

目录 一、工程概况 (5) 1.1工程建设概况 (5) 1.2建筑设计概况 (5) 1.3工程结构设计概况 (7) 1.4 自然条件 (7) 1.5 工程主要施工特点 (8) 二、编制依据、 (8) 二、管理目标 (8) 三、安全管理组织机构 (9) 四、各级安全管理人员职责 (10) 4.1项目经理安全职责 (10) 4.2项目副(生产)经理安全职责 (11) 4.3项目总工(技术负责人)安全职责 (12) 4.4项目部安全员职责 (13) 4.5项目施工员安全职责 (14) 4.6项目材料员安全职责 (15) 4.7项目劳资员安全职责 (15) 4.8项目财务人员安全职责 (16) 4.9项目部其他工作人员安全生产职责 (16) 4.10项目班组长安全职责 (16) 4.11操作工人安全职责 (17)

五、危险源辨识及危险等级评定及控制措施 (18) 六、安全管理制度 (22) 6.1安全生产培训教育制度 (22) 6.2安全生产技术措施制度 (23) 6.3安全技术交底制度 (24) 6.4安全生产检查制度 (25) 6.5安全例会制度 (25) 6.6安全生产奖罚制度 (26) 6.7项目安全资料管理制度 (27) 6.8防护用品使用管理制度 (28) 6.9易燃易爆有毒有害物品保管制度 (28) 6.10施工现场消防管理制度 (28) 6.11施工现场保卫管理制度 (29) 6.12班组安全活动制度 (30) 6、13食宿安全卫生管理制度 (31) 七、文明工地管理制度 (32) 7.1施工现场场容管理规定 (32) 7.2材料堆放管理规定 (33) 7.3现场办公、住宿卫生管理制度 (34) 八、安全、文明施工技术措施 (35) 8.1土方施工预防坍塌事故安全技术措施 (35) 8.2高处坠落、物体打击安全预防技术措施 (36) 8.3“三宝”、“四口”及临边防护安全技术措施 (37)

安全专项施工方案(1)

安全专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:江西建工第四建筑工程有限责任公司 2013年 5月3日

第一章安全保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 1、不发生重伤以上工伤事故; 2、因工负伤率年低于1%; 3、不发生机械设备、火灾、爆炸事故,杜绝触电事故; 4、安全岗位、特种作业及三级安全教育面均达98%; 5、安全检查合格率: (1)项目部自检合格优良率为85%; (2)公司自检合格优良率为80%; (3)市站自检合格优良率为75%。 二、安全生产保证体系

安全文明领导组织机构网络图

三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护

放坡施工方案

大连市地铁一期工程201标段 锚喷支护专项方案 编制: 审核: 审批: 中铁十局大连市地铁一期工程201标段项目经理部 二〇一一年十一月

本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

目录

大连市地铁一期工程201标段 放坡施工专项方案 1 工程概述 交通大学站为明、暗挖结合三~四层分离岛式车站,外挂两个设备用房区,宽度2×5m岛式站台,车站中心里程为DK18+551.953,车站全长174.3m。车站共设4个入口(预留1个)两个风道一个活塞风井。 设备用房区1(明挖厅1)长度52.4m,宽19.7m,顶板覆土约2.0m。其中标准段长度11.2m,底板埋深约30.7m,结构采用三层双跨钢筋混凝土矩形框架结构:加深段长度41.2m,底板埋深约21.7m,结构采用四层双跨钢筋混凝土矩形框架结构。 设备房区2(明挖厅2)长度64.1m,顶板覆土2.6m。其中加深段长度26.6m宽度15.7m,底板埋深约31.3m,结构采用四层双跨钢筋混凝土矩形框架结构;标准段长度16.3m,宽度15.7m,底板埋深22.3m,结构采用三层双跨钢筋混凝土矩形框架结构;标准段长度21.2m,宽度8.5m,底板埋深22.3m,结构采用三层单跨钢筋混凝土矩形框架结构。 2 编制依据 (1)《基坑工程手册》 (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) (3)《大连市地铁2号线一期工程201标段设计图纸》 土方开挖工程操作工艺 1、先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。 2、土方机械开挖:现场场地基本为北高南低,西高东低,大致标高为北面-1.5 m—-1.8 m,南面-3 m—-4.5 m:然后分五大步进行,第一步挖2.0 m,第二、三、四、五步均开挖≤1.5m,预留20cm土层人工清理。 3、第一步从东北角开始向东进行(开挖时边坡预留20cm人工清理),开挖深度2 m,每段开挖长度15 m,先开挖宽度10—12 m做喷锚施工的作业面,按开挖方向依次分段进行开挖,开挖后及时对壁面进行修整,并进行边坡喷锚施工(详见基坑支护设计图及降水护坡方案),直至全部完成第一步土方开挖和边坡喷锚施工。(开挖过程中要特别注意基坑边坡坡度,具体详见基坑支护图,其中场地等原因,部分边坡放坡系数待设计院变更,) 4、第一步:挖土结束,待喷锚护壁混凝土达到允许强度后开始第二步开挖,挖土机回到第一步开挖起始点按第一步行走方向进行第二步开挖,施工人员同时做好边坡休整及土钉墙施工。 5、第三、四、五步按照第二步施工方法循环进行,当开挖至-7.5m后,第1#楼与第2#、

高切坡施工方案

天正·北城新都3#楼 高 切 坡 施 工 方 案 重庆天正建设工程(集团)有限公司 2012年4月5日

3#楼至7#楼段高切坡防护工程施工方案 1. 施工总体说明 1.1 编制的目的 本施工方案是我公司对3#楼至7#楼段高切坡具体流程、工艺用以指导工程施工,确保优质高效地完成施工任务。 1.2 编制的依据 ⑴根据业主提供的设计施工图; ⑵本段施工区域所处的施工环境条件; ⑶我单位制定的有关施工质量管理及安全生产、文明施工的相关制度、程序; 1.3 本施工方案遵循的主要规程规范: ⑴《工程测量规范》(GB50026-93) ⑵《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ⑶《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑷《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ⑸《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) ⑹《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ⑺《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ232-82) 1.4 施工方案编制原则 ⑴精心组织、精心施工。确保在合同工期内保质保量完成全部施工任务。 ⑵根据施工现场环境条件及设计要求,确定合适的施工方法,合理

调配机械设备及人力、物力资源。 以截水沟、挖土石方刷坡、护面墙和锚喷施工、格构锚杆工程工序线路为关键工序线路,将其作为整个工程施工质量与工期控制的重点。 合理安排施工顺序,作好工序衔接,减少因工序衔接不良而产生的时间间歇与窝工。 1.5 施工布置 ⑴临时设施:由于施工区较分散,为便于施工管理,项目部现场办公和施工人员住房均在施工场区用边租用,尽量减少施工现场临建设施规模。 ⑵材料供应:本工程施工所需钢筋、水泥可就近购买,块石、碎石与粗细骨料可在附近采石厂购买。 ⑶水、电供应:工作区内电力使用地方电,若不能满足所需用电,将配备安装二台柴油发电机组,以保障施工用电。 施工用水利用当地居民生活用水,并准备一台水泵就近在朱衣河抽水。 ⑷通讯联络:各管理人员均配置移动电话。 2.主要项目施工方法 2.1 工程概况 2.1.1施工场现状 本工程设计最高位子采用四级放坡,下面两级放坡为1: 0.75,上面两级坡度为1:1。 2.1.2主要施工项目 (1)此段高切坡需挖土石方6万方左右。

安全施工技术措施方案1

施工组织设计/方案报审表

江苏省建设厅监制专项施工方案审批表(总包)

盐城飞潮环保技术有限公司办公、生产楼工程 : 安 全 施 工 技 术 — 措

施 方 案 盐城市新洋建设工程有限公司 、 1、安全文明施工方针和目标 健康安全方针 遵守法律、法规;强化安全监督,改善施工环境,治理潜在危害,谋求持续发展。 环境方针 强化员工环境意识,严守环境法规,加强生产全过程环境因素控制,严防环境污染,节约能耗,不断创建绿化工程。 > 目标:杜绝重大伤亡事故,一般事故频率%,施工现场安全防护达标率100%,综合优良率≥50%。 2、编制依据 当前的施工规范

3、工程概况: 工程名称:盐城飞潮环保技术有限公司办公、生产楼工程 工程地点:工程建设地点位于环保大道南侧 基地面积:1401平方米 总建筑面积:10582M2,其中办公建筑面积:1401M2,生产厂房建筑面积:9181M2 》 其他主要技术经济指标:见总图及平面图 容积率: 建筑层数地上8层,建筑主体高度30.9M,底层层高4.8M,二层层高4.2M,三—八层层高3.6M 结构形式:框架结构,结构类别为3类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,二级抗震 主要功能:办公、生产楼 建设单位:盐城飞潮环保技术有限公司 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:盐城市新洋建设工程有限公司 … 4、安全保证措施 安全文明施工领导小组

4.2安全管理责任制 1、本项目实现项目经理负责制,项目经理、项目安全负责人为责任人,项目其他人员协助管理的安全生产责任制,项目经理对施工过程 中的安全负管理责任。从施工技术负责人员到施工现场作业人员层层 落实安全责任。 2、安全生产、文明施工是企业生产与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部按照公司制度创建“优质工程、精品意识”根本要求,为此在公司领导下,项目经理部成立以项目常务副经理为组长的安全防护领导小组。 } 4.3项目部安全生产责任制 1、项目经理 (1)对本项目部劳动保护和安全生产工作负第一责任。认真执行安 全生产规章制度,不违章指挥。 (2)组织制定和实施项目的安全技术措施;经常进行安全检查,消 除事故隐患,制止违章作业。 (3)对各级安检部门提出的安全隐患积极组织整改。

相关文档