第六章矿井灭火技术

消灭矿井火灾的方法可以分为直接灭火法、隔绝灭火法、综合灭火法三大类.

第一节直接灭火技术

一、直接灭火法

用灭水器材(如水、果砂子或岩粉、化学灭火器)在火源附近直接扑灭火灾或挖除火源等直接扑灭火灾的方法就是直接灭火法,这是一种积极的灭火方法。

(一)、用水灭火

1.水的灭火作用;

水是最经济、有效、来源最广的灭火材料。用水灭火时,水的主要作用是;1) 强力水流射向火源,能直接扑灭火焰;2) 水的吸热能力强根据测定,1Kg水转化为水蒸汽时能吸收热量约2633kJ,具有较强的冷却作用;3) 水与火接触后能生成大量水蒸汽(1KG水能产生1700L水蒸汽),降低空气中的氧含量,并使燃烧物件表面与空气氛隔绝,阻止其继续燃烧;4)浸湿火源附近的燃烧物,限制燃烧范围的扩大。

2.用水灭火的注意事项

1) 要有足够的水量。少量的水或微弱的水流,不但灭不了水,而且在高温下能分解成H2和CO、(水煤气),形成爆炸性混合气体。

2) 扑灭火势猛烈的火灾时,不要把水直接冲向火源的中心。应先从火源外围开始喷水,随着火势的减小再逐渐逼近火源中心,以免产生大量水蒸汽或燃烧的煤块、炽热的煤渣突热喷出而烫伤人员。

3) 灭火人员应站在火源的上风侧,并要保持有畅通的排烟路线,及时将高温气体和水蒸汽排出。

4) 不能用水扑灭带电的电器火灾,也不宜用水扑灭油料火灾;

5) 经常检查火区附近的瓦斯和风流变化情况。

3.用水灭火的使用条件

用水灭火适用于:1) 发火地点明确,人能够接近火源;2) 发火初期阶段,火势不大,范围较小,对其它区域无影响;3) 有充足的水源,供水系统完善;4) 火源地点通风系统正常,风路畅通无阻,瓦斯浓度低于2%;5) 灭火地点顶板较好,能在支架掩护下进行灭火作业。

经验证明,在井筒和主要巷道,尤其是胶带输送机巷道中装设水幕,当发生火灾时立即启动,能很快地限制火灾的蔓延扩展。

在火势无法控制,又无其它有效的灭火措施时,万不得已也可用水淹没发火的采区或矿井。但在恢复生产时需付出大量费用和人力,且有复燃的可能性。

(二)、用砂子或岩粉灭火

用砂子或岩粉直接撒盖在燃烧物体上将空气隔绝,使火熄灭,砂子或岩粉不导电并有吸收液体的作用,故适用于扑灭包括油类和电器火灾在内的各类初起火灾。

砂子或岩粉易于长期存放,且成本低廉,灭火时操作又简单,所以在机电硐室、材料仓库、炸药库等地方,都应设置防火砂箱或岩粉箱。

(三)、用化学灭火器灭火

煤矿使用的化学灭火器有以下几类:

1.泡沫灭火器(图6-1)

灭火时,将灭火器倒置,使内外瓶的酸性药液和碱性药液混合,发生化学反应,形成大量充满二氧化碳的气泡并喷射出来,覆盖在燃烧物上,隔绝空气使火熄灭。气泡中放出的C02也有助于灭火。

2.干粉灭火器

干粉灭火器具有轻便、易于携带、操作简单、能迅速灭火等优点,可以用来扑灭矿井 初起的各类小型火灾。

常用的干粉灭火剂有碳酸氢钠、硫酸铵、溴化铵、氯化铵、磷酸铵等。目前矿用干粉灭火器以磷酸铵粉用得最多,在高温作用下,磷酸铵粉进行一系列分解吸热反应,将火灾扑灭。它的灭火作用是:

1) 磷酸铵粉末以雾状形态飞扬在空气中,切断火焰连锁反应,阻止燃烧的发展。

2) 化学反应过程中要吸收大量的热,降低燃烧物的温度。

3) 分解出的氨气和水蒸汽,稀释了燃烧物附近空气中氧的浓度,使燃烧物缺氧熄灭。

4) 反应最终产生的糊状物质五氧化二磷覆盖在燃烧物的表面,并能渗透到燃烧物内部, 使燃烧物与空气隔绝而熄灭。

适合井下灭火使用的干粉灭火器有灭火手雷和喷粉灭火器两种。

灭火手雷如图6—2所示。内装磷酸铵药粉1kg ,总质量约1,5kg 。灭火的有效范围为

2.5m ,普通体力的人可投掷lorn 远。使用时将护盖拧开,拉出火线,立即投向火区,同时注意隐蔽防止弹片伤人。

喷粉灭火器如图4—80所示。内装药粉6kg ,以灭火器内的液态C02作动力,通过喷嘴将药粉喷出形成粉雾。有效射程5m 左右,喷射时间16

~20s 。高压钢瓶的容积为2L ,液态CO 质量不少于240g 。使用时要特别注意预防堵管,应先将喷粉灭火器上下颠倒数次,使药粉松动。然后,再缓慢打开压气瓶,若出粉,可开大开关,否则应先处理堵管,才能使用。喷嘴离火源的距离,根据燃烧物的性质而定。油类、电器设备 火灾,距离可以大些。这是因为太近时粉流速度过快,可能使

燃油飞散,反而加快燃烧,或药粉不能附着在设备的表面而影

响效果。对煤、木材火灾,距离可以近些,使高速粉流射入燃

烧物内部,提高灭火效果。

灭火手雷和喷粉灭火器在一般情况下是配合使用。先用

灭火手雷扑灭较大的火源,然后用喷粉灭火器扑灭残余火。某

些情况下也可以单独使用喷粉灭火器。

灭火手雷和喷粉灭火器都要预先组装好,处于战备状态; 组装完后,丝扣部分和其它漏气地方,要用蜡密封。喷粉灭火 器的喷嘴要用塑料布严密包扎好,防止漏气和药粉吸潮结块。 图6--1 泡沫灭火器图 l 一机身;2一机盖,3—玻璃瓶;4一铁架;5一喷嘴;6一碱性药液;7一酸性药液 图6--2灭火手雷 1— 护盖;2一胶皮垫圈;3—拉火环; 4—雷管固定管;5一外壳盖;6一雷管; 7—炸药;8一灭火药粉;9一胶木外壳; 图6—3喷粉灭火器 1—机筒2—机盖3—喷射胶管 4—喷嘴5—二氧化碳钢瓶

平时均要放在干燥通风的贮存室,有专人保管,每隔半年检

查一次。如发现药粉结块,应及时倒出晒干,捣碎后继续使用。

硝铵炸药潮解变质后要更换新药。灭火手雷用的拉火雷管延.

长时间必须在2.5s以上,严禁采用不符合要求的雷管,平时应存放在危险品库的干燥器内。

3.清水灭火器

清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性、较大的密度和较高的表面张力,是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂,易于获取和储存。它主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。因为每千克水自常温加热至沸点并完全蒸发汽化,可以吸收2593.4KJ的热量。因此,它利用自身吸收显热和潜热的能力发挥冷却灭火作用,是其它灭火剂所无法比拟的。此外,水被汽化后形成的水蒸气为惰性气体,且体积将膨胀1700倍左右。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。另外,对一些易溶于水的可燃、易燃液体还可起稀释作用;采用强射流产生的水雾可使可燃、易燃液体产生乳化作用,使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽产生速度下降而达到灭火的目的。

利用清水灭火器时可采用拍击法,先将清水灭火器直立放稳,摘下保护帽,用手掌拍击开启杠顶端的凸头,水流便会从喷嘴喷出。

4.简易式灭火器

1211灭火器利用装在筒内的氮气压力将1211灭火剂喷射出灭火,它属于储压式一类,1211是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br,它是我国目前生产和使用最广的一种卤代烷灭火剂,以液态罐装在钢瓶高内。1211灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效率高、毒性低、腐蚀性小、久储不变质、灭火后不留痕迹、不污染被保护物、绝缘性能好等优点。

1211灭火器主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所以固体物质的表面初起火灾。

使用时,应用手提灭火器的提把,迅速带到燃烧距处5m左右,先拔出灭火器保险销,一手握住开启提把,另一手握住喷射软管前端喷嘴处,如无软管灭火器则另一手扶住灭火器底圈。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启提把,1211灭火剂即从喷嘴喷出。

当被扑救的可燃液体呈流淌状燃烧时,应对准火焰根部由近而远扫射,同时将灭火器快速推进,直至将火焰全部扑灭。如果在容器内燃烧,应对准火焰上部左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,应迅速向前推进喷射,直至将火焰全部扑灭。

对容器内液体燃烧处,不能直接喷射在液面上,以防可燃液体溅出。如果是固体物质的初起火灾,则应对准燃烧最猛烈处喷射,如果在室外灭火时,应选择在上风方向,如在窄小空间灭火,灭火后灭火人员应迅速撤离。

(四)、高倍数空气机械泡沫灭火

高倍数泡沫灭火是一项新的灭火技术,在我国已得到广泛的应用,而且取得了良好的效果。

1.高倍数泡沫灭火原理

灭火用的泡沫通常是液体泡沫,它是由液体膜包裹气体所构成的气液两相的物质。连续的泡沫集合体,其液膜彼此凝聚在一起而又各自闭合。泡沫的体积要比生成泡沫的液体体积大得多,单位体积的泡沫液所能形成的泡沫体积倍数称为泡沫的膨胀倍数。用机械方法产生并包裹空气的液体泡沫叫做空气机械泡沫。这种泡沫的膨胀倍数可达数百倍乃至上千倍。高

倍数泡沫就是膨胀倍数在数百倍以上的空气机械泡沫简称。图6—4为抚顺煤炭科学研究分院研制的高倍数机械泡沫灭火装置,利用该装置可产生500—1000倍的空气机械泡沫。

图6~4 高倍数泡沫灭火装置

1一泡沫发射器;2一喷射泵;3一泡沫剂:4一水柱计;5一密闭墙;6一平板车;7一通风机;8一泡沫

高倍数泡沫灭火是利用高倍数起泡剂和压力水混合,在通风机的风流推动下,产生大

量空气机械泡沫,当泡沫充满巷道进入火区时,泡沫液膜上的水分蒸发能吸收大量的热,起冷却降温作用;大量的水蒸汽使火源附近的空气含氧量相对降低,在氧含量降到16%以下、水蒸汽含量上升到35%以上时,火就会熄灭;泡沫本身是一种很好的隔热物质,有很高的稳定性,可以隔绝燃烧物与空气接触,起到封闭火区和窒熄燃烧的作用。

2.高倍数空气机械泡沫灭火的优点是:灭火威力大、速度快,可在远离火源的安全地点进行灭火工作,水量损失小,灭火后的恢复工作容易,成本低,无毒、无腐蚀性。它的应用范围较广,可以扑灭一般固体火灾和油类火灾,在切断电源的情况下,也能扑灭机电设备火灾。它可以在水平巷道和倾斜巷道的有限距离内发送泡沫,在倾斜巷道中可以由上而下或由下而上发生泡沫。

3.使用泡沫灭火技术的注意事项

1)矿井火灾中遇有隐蔽火源时,在泡沫扑灭明火后,还应及时采取其它措施,铲除隐

蔽火源,避免复燃。

2)掌握发泡装置的性能,熟练操作,保持设备经常处于良好的战备状态。

3)设备安装正确可靠,启动时先供泡沫液后供风;停机时,先停风后停供泡沫液,还

应将风机入口封堵,防止向火区漏风。

4)注意发泡机驱动风压的变化,以判断泡沫在巷道内推进的情况。

5)为保证获得良好的发泡效果,采用粉状泡沫剂时,应在确定灭火方案之时就按要求

配好药剂,使它充分溶解。

6)在瓦斯矿井中使用这项灭火技术时要特别慎重,要根据瓦斯积聚速度认真核算并考虑有足够的安全系数。在发泡沫前先开动通风机,将火区瓦斯排出之后再发泡沫。在发泡沫时仍应加强对瓦斯的观测,采取一切可能的安全措施防止瓦斯爆炸。

(五)、挖除火源

将已经发热或燃烧的煤炭挖出来运往地面,是消灭自燃火灾的一种可靠方法。但是,此法只能在人员能够接近火源,且火势和火灾范围都不大时才能使用。挖除火源时必须注意以下几点:

1)挖除火源工作要由矿山救护队担任。

图6—5木板防火墙 2)在挖除火源前,应先喷浇大量压力水,待火源冷却后再挖。挖出的煤,如仍有余火要用水彻底浇灭,再运出井外。

3)随时检查温度和瓦斯浓度。应在火源温度不高(煤体温度不超过40~C 时)的情况下 挖除火源。当发现瓦斯浓度达到1%时,应立即送风冲淡瓦斯。但要注意因送风而引起火势增大的危险。如不能冲淡瓦斯,应将有关人员全部撤出。

4)需要临时支护的巷道,将坑木用水浸透后,再进行支护工作。

5)挖出火源的范围要超过发热煤炭l ~2m 。挖除煤炭时,如使用炸药爆破,炮眼的温度不得超过45℃,否则,应采取措施降低炮眼温度。

6)挖出火源后的空间要用砂、石、黄土等不燃性材料填实封严。

这种灭火方法具有一定的危险性,特别是在高瓦斯矿井中,处理不当,可能会引起瓦斯爆炸。所以挖除火源工作,要组织足够的力量,制定严格的安全措施,力求用最短的时间完成。淮南大通煤矿和南票邱皮沟矿曾用这一方法扑灭了煤炭自燃火灾。对于未发生过煤炭自燃的新区或新矿,采用此法是彻底消除火点的有效方法。

第二节 隔绝灭火技术

隔绝灭火法又称封闭法,就是在通往火区的所有巷道内砌筑防火墙(又称密闭),阻止空气进入火区,从而使火灾逐渐熄灭。这是处理大面积火灾,特别是控制火灾发展的有效方法;

一、防火墙的类型

用于封闭火区的防火墙,按其作用不同分为四类。

1.临时性防火墙

临时防火墙的作用是暂时阻断风流,控制火势发展,以便在它的掩护下准备直接灭火的器材,保护救护人员和保证工人在砌筑永久性防火墙时免遭火烟和毒气的侵害。

对临时防火墙的要求是:结构简单、就地取材、建造迅速、严密性不一定高。这类防火墙有以下几种:

1)风幛

一般用4mX4m 或6mX6m 的帆布做成。挂风幛时,选择支架完整的地点,先支2~3根立柱,用钉子将风幛严密地钉在支架的顶梁和立柱上,周围钉上小木板。底部用砂、石、黄土紧压在底板上。风幛挂好后,用水将帆布浇湿。在砌碹巷道中挂风幛,应先架好木架,然后再钉风幛。

2)木板防火墙

如图6-5所示。这种防火墙用途比较广

泛。在选好的巷道木棚上打3—4根立柱,

然后从顶部开始把第一块木板钉在棚腿和

立柱上、下一块板的上缘要压住上一块板的

下缘,形成台阶状。边缘镶小板,用黄泥抹

严板缝和板面。为了便于进入火区观察情况

和进行灭火,可在木板防火墙中间留

1mXo .8m 的门孔。

此外,还用一些快速临时防火墙来封闭火区。如伞式密闭、充气密闭及泡沫塑料密闭等。伞式密闭又称伞式风幛,用乳胶玻璃丝纤维布做成。使用时挂在所需地点,借助风流压力在巷道内迅速张开而阻断风流。这种风幛携带方便,不需其它附属材料,一至两人用10~15s

就可挂好。充气密闭(气囊快速临时防火墙)是一个由柔性材料(塑料、尼龙等)制成并充满压气(C02或N 2)的柔性容器。将它设置在巷道中,能具有其它密闭同样的堵塞作用。由于充气密闭的安设和拆除仅是充气和放气,因此操作简单,速度快,又能重复使用。我国冶金系统研制的球型充气密闭,取得了较好的密闭效果。

泡沫塑料密闭是以聚醚树脂和多异氰酸脂为基料,另加几种辅助剂,分成甲、乙两组按一定的配比组合,经强力搅拌,由喷枪喷涂在密闭墙衬底(用草帘、麻布等透气织物作为衬底)上,几秒钟内即发泡成型,形成气密性良好的密闭墙。

2.半永久性防火墙

这类防火墙的使用时间比临时防火墙长,具有隔绝风流、消灭火源的作用。要求既有良好的隔绝性能,又便于启封。

1)木段防火墙

一般采用废旧坑木锯成o.8m 长的木段,一层木段一层黄土堆砌起来,然后用木楔打紧, 黄泥抹面。它适用于围岩压力大,搬运材料困

难,作业埸所条件差,要求迅速封闭火区时采

用(图6—6)。

2)黄土防火墙

一般是在木板防火墙的基础上建造。建造

前要掏槽,然后打两排支柱,每排3—5根,柱

子内侧钉木板,中间填黄土,用木锤捣实。这种防火墙隔绝性能好,可用在压力较大的巷道。

3.永久性防火墙;

永久性防火墙的作用是长期严密地隔绝火区,阻止

空气进入。因此要求坚固、密实。这种防火墙用料多,

工序复杂,建造时间长。一般多用砌体防火墙。

1)砌体防火墙

防火墙可用料石、砖以及混凝土块等材料砌筑。砌

筑时要在墙周围巷道壁上挖0.5~1.0m 深的槽,打好基

础。为了增加严密性,在墙的外侧与槽的四周需涂抹一

层粘土、砂浆或水玻璃、橡胶乳液等。防火墙内外5~6m 内应强支护,防止冒顶或产生裂隙而漏风。在墙的

上、中、下三个部位插入直径35~50mm 的铁管,作为采取气样、检查温度及放出积水用,如图6—7所示。

2)浇灌防火墙-

当对防火墙的不透气性、不透水性、耐热性及抗压性要求较高时,,就要砌筑混凝

土或钢筋混凝土防火墙。混凝土防火墙抗压性好,钢筋混凝土防火墙不但抗压性

好,而且抗拉性也强。

建造时先掏槽,要求与砖防火墙相同。然后立好模板,浇灌混凝土,待凝固后,即成为抗压强度大、密实性能好的混凝土防火墙。

4.防爆墙 在瓦斯较大的地区封闭火区时,为防止瓦斯爆炸伤人,可首先构筑防爆墙。我国一般用砂袋或土袋堆砌而成,堆砌长度不得小于5—6m ,如图4—88所示。在水砂充填矿井,也可用水砂充填代替砂袋,建立水砂充填防爆墙,如图4—89所示。防爆墙建造好以后,在其掩护下再构筑永久性防火墙。石膏防爆防火墙,是以石霄为垂料,另加助凝图6--6

木段防火墙

6—7砖体防火墙

剂,在喷射机内搅拌喷灌成形的一种防火墙。喷灌后半小时即可凝固承压,·其厚度一般为0.5~1.Om ,构筑后1、2小时即可起到防爆作用。近年来,国外将它与惰性气体灭火配套使用。

(二)、防火墙位置的选择

防火墙位置选择应遵循封闭范围尽可能小,构筑防火墙的数量尽可能少和有利于快速施工的原则。具体要求是:

1)为了便于作业人员工作,防火墙的位置不应离新鲜风流过远,一般为5m ~l0m 处,以便留出另砌筑防火墙的位置。如果限于其它因素必须建立在贯穿风流较远的地方,不能靠扩散通风稀释瓦斯时,则应建立导风设施。

2)防火墙前后5m 范围之内围岩稳定,顶底板及两帮岩石坚固,没有裂缝,以保证防火墙的严密性,否则应喷浆或用填料将巷道围岩的裂缝封闭。

3)防火墙与火源之间不应有旁侧风路存在,以免火区封闭后风流逆转,造成火灾气体或瓦斯的爆炸。

4)一般认为,不管有无瓦斯,防火墙的位置,特别是入风侧的防火墙,应距火源尽可能近些。这是因为空间越小,爆炸性气体的体积越小,发生爆炸的威力越小。

(三)、火区封闭顺序 .

火区封闭,只有在确保已没有任何人留在里面时才可以进行。在多风路的火区建造防火墙时,应根据火区范围,火势大小,瓦斯涌出量等情况来决定封闭火区的顺序。一般是先封闭对火区影响不大的次要风路的巷道,然后封闭火区的主要进回风的巷道。 火区进回风口的封闭顺序很重要,它不仅影响控制火势的速度,更重要的是关系到救护人员的安全。常用的封闭顺序有下面几种:

1.先封闭进风口,后封闭回风口

一般说,在进风侧建立或者封闭防火墙比在回风侧要容易得多。只要封闭了进风侧的防火墙,进入火区的风量会大大减少,从而使火势减弱,涌出的烟量减少,这就有利于回风侧防火墙的建立。因此,在非瓦斯矿井中,通常都是先封闭进风口,后封闭回风口。

2.先封闭回风口,后封闭进风口

一般在火势不大,温度不高,无瓦斯存在为了迅速截断火源蔓延时采用。

防火墙建立后,墙前压力局部升高,墙后压力局部下降。在瓦斯矿井,如果前一个建立的是进风侧防火墙,且此墙和火源之间有老空区存在时,在构筑防火墙的过程中,流向火源的风量将逐步减少,与此同时,在局部负压的作用下,从老空区涌出的瓦斯量图6—7水砂充填密闭墙

1— 秫秸帘子2—砖墙3—充填管

4—观察孔5—注浆孔6—防水孔

7—返水孔

图6—8 沙袋防爆密闭墙

将增多,易使风流中瓦斯浓度达到爆炸界限而引起爆炸。因此在防火墙和火源之间有瓦斯源存在的情况下封闭进风侧的防火墙是极危险的。而首先封闭回风侧防火墙可能要安全一些。因为它能够在火区内造成正压,多少能抑制老空区的瓦斯涌出。

3.进回风口同时封闭

即在砌筑防火墙的过程中,留有一定断面的通风口,保证供给的风量使火区内瓦斯不超限聚积,当砌墙工作完成时,在约定的时间同时将进回风侧防火墙上的通风口迅速封闭并立即撤出人员。由于这种方法能很快封闭火区,切断供氧,火区瓦斯也不容易达到爆炸界限,可保证人员的安全,所以它是瓦斯矿井封闭火区常用的封闭顺序。

(四)、封闭火区时的防爆措施

火区被封闭后,空气中瓦斯含量将逐渐增加,氧含量逐渐减少。经过一定时间,如果氧含量减到12%以下;即使瓦斯达到爆炸界限也不会爆炸。但是,。如果在砌墙过程中,瓦斯浓度上升得较快,一旦达到爆炸界限,即可能发生爆炸。因此,在火势条件允许的情况下,应先加大火区的供风量,再开始建造防火墙,并且一般是先砌筑和封闭临时防火墙(或防爆墙),然后立即撤出全部人员,待过了封闭区内可能发生爆炸的时间后,再于临时防火墙外砌筑永久性防火墙。

封闭区内可能发生瓦斯爆炸的时间是从火区封闭时算起。其时间长短,因火区、瓦斯涌出量、封闭等条件的不同而不同。据英国资料,封闭区不大时约l小时,封闭区大时可能要延长。美国一资料记载,上述时间约为4~6小时。一般情况下,可以估计为2~3小时。因此,工作人员返回重新工作的时间,应在封闭后的3~4小时以后为宜。我国开滦赵各庄矿的经验是8~24小时后,若火区内未发生爆炸,再返回工作。

封闭火区期间,必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体和风流的变化,当瓦斯浓度达到2%、或有爆炸危险浓度的瓦斯向火区移动时,所有救灾人员应撤至安全地点,并应在进回风侧巷道中垒防爆墙。

封闭火区时,为了防止瓦斯爆炸,应采取以下措施:

(1)合理选择封闭顺序。有瓦斯爆炸危险时,一般应选用进回风侧同时封闭的方法,在统一指挥下,同时封闭进回风侧密闭墙上的通风口。

(2)合理选择封闭位置。密闭墙尽可能靠近火源,封闭区不得存在漏风口。

(3)加强火区气体成分的检测,正确判断瓦斯爆炸的危险程度。

(4)正确选用防爆密闭墙。建造防爆密闭墙时,边通风,边检测,边建筑,迅速封口,迅速撤离人员。

(5)向火区注人惰性气体。封闭火区时向火区注人大量氮气或其他惰性气体,以降低氧气浓度,使瓦斯因缺氧失去爆炸性。

第三节、综合灭火法

实践证明,单独使用隔绝灭火方法,往往需要很长的时间,特别是在密闭质量不高,漏风较大的情况下,可能达不到灭火的目的。所以在火区封闭后,还要采取一些积极措施,如向火区灌入泥浆、惰性气体或调节风压等,加速火灾熄灭,这就叫做综合灭火法。

一、灌浆灭火

黄泥灌浆不仅用于自燃火灾的预防,而且也是消灭自燃火灾的一种有效方法。在下列情况采用灌浆灭火:

1)用其它灭火方法没有效果或不能用其它灭火方法时。

2)隔绝的火区仍有裂缝和孔洞与地表连通时。

3)采空区或人员不能直接进入的地点发火时。

4)为了隔绝生产区与火区时。

灌浆灭火,其浆材的选取、浆液的制备及灌浆工艺均与预防性灌浆类同,灭火原理也与防火相似。灌浆灭火方法应根据矿井与火区的具体情况而定,一般可采取下述方法:

(一)、地面打钻灌浆灭火

当矿井采深不大,火源距地表较浅,且地表又有黄土来源时,可从地表打钻孔浆直接送入火区。这种方法的灭火效果在很大程度上取决于火源位置的确定和灌浆钻孔布置是否正确。

火源的确定,主要是根据井下巷道和采区的布置,以及由钻孔内测量的温度与地表裂缝可能冒烟等情况来圈定其位置。

灌浆钻孔的布置应遵守以下原则:

1)钻孔应围绕火源沿煤层走向布置,孔距一般为15~20m。

2)钻孔不要布置在地表塌陷区内。

3)钻孔要打在采空区的空顶内,如果打在煤柱或冒落的岩石内,不容易灌入泥浆。

4)布置钻孔网时,应估计到火灾蔓延的方向,以便形成泥浆围墙,阻止火焰蔓延。钻孔打好后,灌浆顺序应先从外围钻孔开始,逐渐向火源中心的钻孔灌浆。火源只有在受到包围后,才能很快熄灭,否则火势向四周发展,可形成二次火源。灌浆钻孔直径一般取75mm,穿过地表冲积层或破碎带时,钻孔上直径可加大到100~150mm,并要下套管。

在抚顺矿区,处理因煤炭自燃形成的明火火灾,一般用砂门子(秫秸帘子)将火区封闭起来,然后利用水砂充填管路灌砂浆,严密充填火区,取得很好的灭火效果。

(二)、消火巷道灌浆灭火

在井下火源四周开凿专用的消火巷道,直接接近火源进行灌浆灭火。也可将消火巷道掘进到火区附近(5~l0m);再打钻孔穿入火区,然后灌浆灭火。这比消火巷道直接穿入火区要安全可靠。

无论采用何种灌浆灭火方法,对火源灌浆要自上而下(俗称劈头浇)进行,只有这样才能最大限度地发挥灌浆作用,(降温有效覆盖火源等)。为此,打钻前必须摸清火源的确切位置,使钻孔终点蒋在火源的上方。

二、惰性气体灭火

惰性气体是一类很难同其它物质发生反应的气体。将它充入已封闭的火区可以排挤和置换火区的空气,降低空气中的氧含量,冷却火源,增加密闭区内气压,减少新鲜空气进入;同时,由于其分子直径小,容易渗入岩石的缝隙,包围燃烧物体,阻止其燃烧与氧化,因而能扑灭火灾。

惰性气体灭火,恢复生产容易,对设备损坏少,在封闭火区时还能抑制瓦斯爆炸。它既可以作为独立的灭火方法,即用惰气充满整个封闭区,也可作为灌浆灭火的辅助措施,定期往密闭内注入惰性气体,加速火区熄灭。但是,如果火区封闭不严,漏风量大,惰性气体大量漏出,不仅不能扑灭火灾,还会污染井下空气。在单独使用时,安全灭火的时间长,火灾复燃的可能性大。

惰气灭火有二氧化碳灭火、液氮灭火、湿式惰气灭火等。

1.二氧化碳灭火

将液态或固态的二氧化碳放入密闭内立即封闭,在火区温度作用下转化为大量二氧化碳气体,吸收热量,降低火区内的氧气浓度,使火灾熄灭。

液态二氧化碳需用钢瓶贮存。使用时,将钢瓶接上减压阀和管道,再把管道插入防火墙内,便可向火区送惰气。固态二氧化碳俗称干冰,可直接投入火区。当火区范围不

大、火势较小、缺少水源和其它灭火器材时,可采用二氧化碳灭火。火区内瓦斯涌出量较大时,也可用CO。抑制瓦斯爆炸,为抢险救灾创造安全条件。

2.液氮灭火

见第四章第五节

3.湿式惰气灭火

湿式惰气灭火是通过喷气涡轮燃气机燃烧汽油(柴油).产生以氮气,二氧化碳、水蒸汽为主体的湿式惰气,并压送进入火区,从而达到防止瓦斯爆炸和灭火的双重目的。三、均压灭火

均压灭火的原理与均压防火相同,即是通过调整封闭火区进、回风侧的压差,使压差达到可能的最小值或平衡,以减少漏风,加速火区熄灭。

见第四章第六节

四、凝胶灭火

见第四章第四节

第九节火区的管理与启封

火区被密封后,只是控制并减弱了火区的范围和火势,在一定时间内火还不会彻底熄灭。对矿井安全仍是—个潜在的威胁。因此,加强火区管理,如何进行火区的管理工作,有针对性地对影响火区熄灭的各种因素采取防治措施,加速火区熄灭是火区管理的重要工作。

一、火区管理

火区封闭后,配合灭火工作的进行,日常对火区所进行的观察、检测、资料分析整理等工作,统称为火区的管理。具体内容有以下几个方面。

(一) 、建立火区档案

矿井通风部门对火区实行统一编号,火区档案的内容有:

1.建立火区卡片,详细记录发火日期、发火原因、火区位置、范围。

2.处理火灾时的领导机构人员名单。

3.灭火过程及采取的措施。

4.发火地点的煤层厚度、煤质、顶底板岩性、瓦斯涌出量、

火区封闭煤量等。

5.生产情况,如采区范围、回采率、采煤方法、回采时间。建立火区管理卡片,绘制火区位置图。

6.发火前后气体分析情况和温度变化情况。

7.发火前后的通风情况(风量、风速、风向)。

8.绘制矿井火区示意图。以往所有火区及发火地点都必须注明图上,并按时间顺序编号。灌浆钻孔布置以及火区外围风流方向、通风设施等内容,并绘制必要的剖面图。

9.永久密闭的位置和编号、建造时间、材料及厚度等。

火区管理卡片由矿井通风部门负责填写,并装订成册,永久保存。每一次发火还应在全矿井通风系统图上标明火源位置,发火日期,待火区注销后注上火区注销的日期。

(二)、防火墙管理

1.每个防火墙附近必须设置栅栏,揭示警标,禁止人员入内,并悬挂说明牌,记明防火墙建造日期、材质、厚度、防火墙内外的气体成分、温度、空气压差、测定日期

和测定人员姓名。

2.防火墙外的空气温度、瓦斯、防火墙内外空气压差以及防火墙本身,都必须每天检查一次。发现急剧变化时,每班至少检查一次。

3.防火墙的严密性在很大程度上决定封闭火区的成效,所以防火墙管理除了上述检查、观测、警戒制度外,还应加强严密性检查。防火墙要经常用石灰水刷白,以便于发现是否有漏风的地方。由防火墙发出的咝咝声也可以作为防火墙漏风和渗出火灾瓦斯的征兆。凡是漏风的地方,要立即用粘土、灰浆等抹严。砖砌或石砌防火墙,隔一定时间应勾缝。

4.此外,不管是进风侧防火墙还是回风侧防火墙,在外部都应保持良好的通风,只有携带良好的安全仪器的人员才允许进入该区进行观测和检查。

二、火区检查

为了掌握火区的变化情况,应定期检查火区内的气体成分和温度。

火区气体的采样地点应选在火区出风侧防火墙处,通过防火墙上的观测管采取气体试样。若防火墙离火源较远,可在靠近火源位置打观测孔,火区距地表深度不大时,也可利用地面钻孔观测。

采样应定期进行,火区尚未稳定的阶段,每天检查采样一次,以后可三天或一周检查采样一次。火区的检查和采样由专职或救护队人员承担。采样时,在采样地点应对容器进行气体清洗,每次采样的位置应保持一致,气样出井后要及时化验分析,以免出现人为误差。

火区温度的测定,通常是测定火区出气温度及出水温度,可在气样采取时进行测温。

采用矿用温度测定仪时,可利用地面或井下观测孔进行远距离测温。

火区内气体成分和温度的资料应及时整理,绘制气体成分、温度变化曲线,分析火情趋势,如有恶化现象,应查找原因,采取有效措施。

三、火区启封

(一)、火区启封条件

封闭区的火灾逐渐熄灭时,火区的气体成分会发生明显的变化,温度、压力及封闭区内的自然风压也会发生变化。根据这些变化可判别封闭的火区是否已经熄灭。《煤矿安全规程》规定:火区同时具备下列条件时,方可认为火已经熄灭:

1)火区内空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。

2)火区内空气中的氧气浓度降到5%以下。

3)火区内空气不含有一氧化碳,或封闭期间内一氧化碳浓度逐渐下降,并稳定在0.001%以下。

4)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

5)上述四项指标持续稳定的时间不得少于一个月。

火区启封要十分慎重,处理不当,可以引起火灾复燃,甚至发生瓦斯爆炸。封闭的火区,只有经过长期取样分析,确认火灾已经熄灭,并编制出启封火区报告,报矿务局总工程师批准后才能启封。

启封火区报告的内容包括:火区位置、发火日期及其原因;火区鉴定资料及依据;启封前救护人员进入火区侦察的程序和打开密闭的程序;启封安全措施(包括重新封闭措施),启封火区图,注明火区位置、防火墙、防火墙位置、通风系统等。

(二)启封火区的准备工作

1)启封之前,做好将火区的回风直接引入回风巷的准备;火区回风所通过的巷道内不准有人员工作,并要切断屯源。

2)在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中,与火区相连的巷道内应撒布岩粉或设置隔爆水

棚,岩粉棚。

3)准备好足够的启封火区和重新封闭火区所需的一切材料设备和灭火器具。

(三)启封火区方法

1.通风启封火区法

火区范围不大,并确认火区完全熄灭,可采用通风法启封火区,即一次打开火区的方 法。启封时,选择一个出风侧防火墙,首先打开,由佩戴呼吸器的救护队员进入火区侦察和 检查瓦斯,如果情况良好,再打开进风侧防火墙。待火区内有害气体排放一段时间,无异常现象,可相继打开其余的防火墙。为了使火区气体压力能够逐渐地平衡,在打开第一个防火墙时,应先开一个小孔,然后逐渐扩大,严禁 一次将防火墙全部打开。 进风侧防火墙一般处于火区的下部,要

特别注意CO 2的积聚,防止启封时可能造成

风流逆转带来的危害。

打开进、出风侧防火墙之后,应采用强

力通风。为预防发生爆炸事故,在此期间,必 须将所有人员撤至安全地点,待1~2小时后 再进入火区进行清理、喷水降温、挖除发热 的煤等。

注意事项:①开启密闭时,应估计到有火区瓦斯、二氧化碳等有害气体涌出;②打开进、回侧密闭后短期内要采取强力通风以迅速降低火区内的瓦斯浓度,预防瓦斯爆炸,应把人员撤到安全地点,至少等1h ,再进入火区工作;③排放火区内的瓦斯,应控制在《规程》允许浓度以内。

注意事项:①锁风工作必须在无爆炸危险的条件下进行;②

锁风作业时,要有专人对封闭区内的情况进行监测,发生异常情

2.锁风启封火区法

当火区范围较大,难以确认火源是否已

完全熄灭,或火区内可能积存大量可燃气体时,应采用锁风启封火区的方法,即分段逐 次打开火区。

采用锁风法启封火区,一般是从进风侧距原防火墙外5~6m 处建立一个带门的风墙2, 如图6—9所示。救护队员进入,关闭风门,形成一个封闭空间,并在此贮备足够的水泥、砂石和坑木等材料。然后打开防火墙l ,进入火区侦察,确认在一段范围内无火源,可选择适当地点(一般离原防火墙150~200m)构筑临时防火墙3。打开风墙2,用通风机5作压入式通风,排除1~3区段内积存的瓦斯并加固支架。以后,再建临时防火墙6,恢复3—6区段。如此分段逐渐向火源逼近,直至火区出风侧防火墙被坼除,恢复全区正常通风为止。必须注意,只有当新的防火墙建成后,才允许打开第一个风墙的风门,以保证火区处于封闭隔绝状态。

注意事项:①锁风工作必须在无爆炸危险的条件下进行;②锁风作业时,要有专人对封闭区内的情况进行监测,发生异常情况,如密闭处风流方向有变化,烟雾增大等,应立即停止作业,撤出人员,进行观察,无危险后方可重新进入火区。

无论采用哪种启封方法,在启封过程中都必须经常检查火区的气体,一发现CO 或其它 复燃现象,要立即停止启封,并重新封闭火区。

在启封火区工作完毕后的三天内,每班必须由矿救护队检查通风工作,并测定水温、空 气温度和空气成分。只有在确认、证明火区完全熄灭且通风等情况良好后,方可恢复生产作业。

图6—9 锁风法启封火区

1一防火墙;2一带门的风墙;3、6一临时防火墙 4—风筒,5一通风机;7一火源

一般火灾的灭火原理方法和灭火器材的使用方法

一般火灾的灭火原理、方法和灭火器材的使用方法 1火灾的灭火原理、方法 2灭火常识 消防器材的分类3 4消防器具的用途和使用方法 施工现场灭火器的配备5 1火灾的灭火原理、方法 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

1 ?冷却灭火法 这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 2.隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有:把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;(1) 以减少和阻止可燃物质液体管道的阀门,(2)关闭可燃气体、进入燃烧区;设法阻拦流散的易燃、可燃液体;(3) 形成防止火势蔓延的空(4)拆除与火源相毗连的易燃建筑物, 间地带。3.窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气, 使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是:用砂土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃(1) 烧物;(2)喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容用水蒸气或氮气、(3) 器、设备;(4)密闭起火建筑、设备和孔洞; 如二氧化碳、氮气、四氯化碳((5)把不燃的气体或不燃液体 喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。等)

实验室安全考试题目及答案

1、[判断题]只要接线板质量符合要求,就可以随意串联很多个,不影响使用。(分值)你的答案:错误 2、[判断题]国务院于2004年11月12日颁布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》,是建立实验室生物安全管理体系所依据的主要法规。(分值) 你的答案:正确 3、[判断题]购买放射性核素必须向同位素实验室负责人申请,办理登记手续。购买、领取、使用、归还放射性同位素时应正确登记、认真检查,做到帐物相符。(分值)你的答案:正确 4、[判断题]生物实验室里可以烹煮食物、聚餐,学生可以在实验室留宿。(分值)你的答案:错误 5、[判断题]学生进入生化医药类实验室可以不穿统一的实验服(白大褂)。(分值)你的答案:错误 6、[判断题]操作人员在接触过传染性物质和动物之后必须洗手、不用消毒。(分值)你的答案:错误 7、[判断题]在遗传学等实验中接触的秋水仙素是致癌物质,实验中可以让少量药品接触到皮肤上。(分值) 你的答案:错误 8、[判断题]H2S无色,臭鸡蛋味,难溶于水,抑制酶的活性,使组织内窒息。(分值) 你的答案:错误 9、[判断题]湿热灭菌最高温度通常为121℃,时间为15min。(分值) 你的答案:正确标准答案:错误 10、[判断题]可见光能复活生物体中的光复活酶,使形成的二聚体拆开复原。所以采用紫外光灭菌时,不能同时开启日光灯和紫外灯。(分值) 你的答案:正确 11、[判断题]电分强电和弱电,弱电开关等元件不能用在强电电路。(分值) 你的答案:正确 12、[判断题]电路保险丝熔断,短期内可以用铜丝或铁丝代替。(分值) 你的答案:错误 13、[判断题]电动工具的电源引线必须保证接地可靠。(分值) 你的答案:正确

[灭火的基本方法]灭火的基本方法有些

[灭火的基本方法]灭火的基本方法有些 按照燃烧原理,灭火的一般方法是将灭火剂直接喷撒到燃烧的 物体上。或者将灭火剂喷撒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。今天为大家推荐灭火的基本方法。 冷却法。 冷却法是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温 度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却法是灭火的一种主 要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,因此这种方法属于物理灭火方法。 窒息法。 窒息法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧 物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法包括: 用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;

用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; 密闭起火建筑、设备和孔洞; 把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上 隔离法。 隔离法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有: 把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 设法阻拦流散的易燃、可燃液体; 拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。

化学抑制法。 化学抑制法是指使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程中产生游离基消失,而形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应因缺少游离基而停止。 1.泡沫灭火器:适用AB类火灾,分为化学泡沫和机械泡沫两种,其中化学泡沫使用时颠倒使用,现已淘汰,而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。 2.二氧化碳灭火器适BC类火灾,使用方法:a)拔出保险插销: b)握住喇叭喷嘴和阀门压把;c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查,重量减二》需重新灌充。缺点:使用人员极易冻伤。 3.干粉灭火器:分为ABC和BC干粉两种,其中适用ABC类火灾,使用方法:a)拔掉保险销;b)喷嘴管朝向火焰,压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1.2Mpa)药剂有效时限三年。

实验室发生火灾时的灭火方法

编号:SM-ZD-26437 实验室发生火灾时的灭火 方法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

实验室发生火灾时的灭火方法 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 实验室发生火灾虽然比较少,但一旦发生就会对实验室仪器设备和人身安全造成损失。为了减少火灾带来的损失,必须充分认识灭火的危险性,重视掌握灭火方法和逃生技巧,并能熟练使用灭火器材,将火灾损失控制在最小程度。 燃烧必须同时具备三个条件,即可燃物、助燃物、点火源。因此,只要能消除燃烧条件中的任何一个条件,即消除可燃物或将可燃物的浓度降低到安全范围,或者隔离氧气或充分减少氧气量,或者把可燃物冷却到燃点以下,燃烧就会终止。 1.隔离灭火法 将可燃物与引火源或氧气隔离开来,可防止燃烧继续扩大。比如,在燃烧过程中,关闭相关的阀门和电源开关,将燃烧区附近的可燃物搬离现场。隔离灭火法的主要工具是四氯化碳灭火剂,它能蒸发冷却可燃物和稀释氧浓度。四氯化

灭火器的种类及常见消防器材的使用方法

灭火器的种类及常见消防器材的使用方法 一、实验室常用的灭火器及其适用范围 灭火器类型药液成分适用范围 酸碱式H2SO4和NaHCO3非油类和电器失火的一般初起火灾 泡沫灭火器Al2(SO4)3和NaHCO3适用于油类起火 二氧化碳灭火器液态CO2适用于扑灭电器设备、小范围油类及忌水的化学物品 的失火。 四氧化碳灭火器液态CCl4适用于扑灭电器设备、小范围的汽油丙酮等失火不能 用于扑灭活泼金属钾、 钠的失火因,CCl4会 强烈分解,甚至爆炸。 电石、CS2的失火,也 不能使用它,因为会产 生光气一类的毒气 干粉灭火器主要成分是碳酸氢钠等盐类物质 与适量的润滑剂和防潮剂,扑救油类、可燃性气体、电器设备、 精密仪器、图书文件和 遇水易烧物品的初起 火灾 二、灭火器的种类及常见消防器材的使用方法 灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑救火灾。灭火器种类繁多,其适用范围也有所不同,

只有正确选择灭火器的类型类型,才能有效地扑救不同种类的火灾,达到预期的效果。我国现行的国家标准将灭火器分为手提式灭火器(总重量不大于20kg)和车推式灭火器(总重量不大于40kg以上)。下面就人们经常见到和接触到手提式灭火器的分类、适用及使用方法作一直简要的介绍。灭火器的种类消防器材使用方法: (一)灭火器按充装的灭火剂可分为五类 1.干粉类的灭火器。充装的灭火剂主要有两种,即碳酸氢钠和磷酸铵盐灭火剂。 2.二氧化碳灭火器。 3.泡沫型灭火器。 4.水型灭火器。 5.卤代烷型灭火器(俗称“1211”灭火器和“1301”灭火器) (二)灭火器按驱动灭火器的压力型式可分为三类 1.化学反应式灭火器:灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。 2.贮气式灭火器:灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。 3.贮压式灭火器:灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。 目前上海地区主要采用贮压式灭火器,其它两种方式已经淘汰。 (三)、火灾的种类 A类火灾:指固体物质火灾,如木材、棉、毛、麻、纸张;

常见灭火器适应火灾类型及使用方法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常见灭火器适应火灾类型及使 用方法(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

常见灭火器适应火灾类型及使用方法(最 新版) 灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具,在火灾初起之时,由于范围小,火势弱,是扑救火灾的最有利时机,正确及时使用灭火器,可以挽回巨大的损失。灭火器结构简单,轻便灵活,稍经学习和训就能掌握其操作方法。目前常用的灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。 (一)灭火器的灭火作用、灭火范围 1、泡沫灭火器 泡沫灭火器的灭火作用表现在:在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却,泡

沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。 泡沫灭火器的灭火范围:适用于扑救木材、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救石油制品、油脂等火灾;但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。 2、干粉灭火器 干粉灭火器的作用表现在:一是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。 干粉灭火器的灭火范围:适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾。 3、二氧化碳灭火器 二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密

常用灭火器的介绍和使用说明

常用灭火器的介绍和使用说明 不知道有没有tx发过,感觉挺有用的。同时建议各位tx认真读一下自己车载灭火器的说明书,特别是很多灭火器是不能横置或颠倒或滚来滚去存放的。 ----------------------------------------------------------- 常用灭火器 灭火器是一种常用的灭火器材,具有轻便灵活、灭火速度快等特点,主要用于扑救各种物质的初起火灾。由于初起火灾范围小、火势弱,是火灾扑救的最有利时机,所以,如果正确使用质量合格的灭火器,扑救及时,可将火灾消灭在萌芽状态,避免造成巨大的财产损失和可能的人员伤亡。 目前,常用的灭火器有酸碱灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器等。 一、酸碱灭火器 1.简单构造及适用范围 酸碱灭火器由筒体、筒盖、硫酸瓶胆、喷嘴等组成。筒体内装有碳酸氢钠水溶液,硫酸瓶胆内装有浓硫酸。瓶胆口有铅塞,用来封住瓶口,以防瓶胆内的浓硫酸吸水稀释或同瓶胆外的药液混合。酸碱灭火器的作用原理是利用两种药剂混合后发生化学反应,产生压力使药剂喷出,从而扑灭火灾。 酸碱灭火器适用于扑救木、棉、麻、毛、纸等一般固体物质火灾,不宜用于油类和忌水、忌酸物质及电气设备的火灾。 2.手提式酸碱灭火器的使用方法

(1)平稳地将灭火器提到起火点。 (2)用手指压紧喷嘴,将灭火器颠倒过来,上下摇动几下。 (3)松开手指,对准燃烧最猛烈处喷射。 (4)随着灭火器喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧物靠近,始终使水流喷射在燃烧物上,直至把火扑灭。 3.使用及维护注意事项 (1)灭火器在运送过程中,不能把灭火器扛在肩上或横拿,也不能让灭火器过分倾斜,以防两种药剂混合而提前喷射。 (2)使用时,应始终使灭火器保持颠倒状态,不得直立或横置。否则,会影响水流喷射。 (3)使用时,不能将筒盖或筒底对着人体,以防筒底爆破或筒盖飞出伤人。 (4)避免放在高温处,以防化学药剂失效,冬季要注意防冻。 (5)要定期检查,发现药液变质应予以更换。 二、泡沫灭火器 泡沫灭火器是用喷射泡沫进行灭火的灭火器。 泡沫灭火器主要用于扑救油品火灾,如汽油、煤油、柴油、植物油、动物油以及苯、甲苯等的初起火灾,也可用于扑救固体物质火灾,如木材、棉、麻、纸张等初起火灾,不适于扑救带电设备火灾、气体火灾以及醇、酮、酯等有机溶剂火灾。 泡沫灭火器有化学泡沫灭火器和空气泡沫灭火器两种。作用原理都是通过筒内酸性溶液与碱性溶液混合后发生化学反应,喷射出泡沫,覆盖在

灭火和消防器材使用常识通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD270 灭火和消防器材使用常识通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

灭火和消防器材使用常识通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 灭火常识 发现火灾迅速拨打火警电话119。报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。 家中一旦起火,不要惊慌失措,如果火势不大,应迅速利用家中备有的简易灭火器材,采取有效措施,控制和扑灭大火。 油锅着火,不能泼水灭火,应关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,令火窒息。还可向锅内放入切好的蔬菜冷却灭火。 燃气罐着火,要用浸湿的被褥衣物等捂盖灭火,并迅速关闭阀门。 家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火以防触电或电器爆炸伤人。 救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延。

常见灭火器材的使用方法模板

常见消防器材及其使用 当今社会经济飞速发展,人民群众的生活水平日益提高,社会产品极大丰富,生产、生活、用火、用电增多,各种化工产品在社会生活中得以大量使用。在给人们带来方便的同时,也给社会生活带来许多不安全的因素,火灾事故的频繁发生,给人们群众的生命财产安全造成巨大的损失。 其实,只要人们掌握一定的消防常识,懂得常见的灭火器材的使用方法,掌握扑灭初期火灾的措施,是完全有可能把火灾扑灭在萌芽状态下的。所以我们首先要懂得一些常见消防器材的性能、适用范围以及其使用方法。那么常见的消防器材主要有哪些呢?主要有:灭火器、消防水泵、消防栓,水带、水枪等等,今天我们就向大家一一介绍这些常见消防器材的性能和使用方法。 一、灭火器灭火器是种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火药剂喷出,用来扑灭火灾。由于灭火器结构简单,操作方便,使用面广,对扑救初期火灾有一定效果,因此,在工厂、企业、机关、商店、仓库以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性的常规灭火武器。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、二氧化碳、干粉、卤代烷(例如常见的 1211 灭火器)还有酸碱、清水灭火器等。今天我主要根据我们日常所使用的几种灭火器讲解一下泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳等四种灭火器的性能、适用范围及操作使用方法。 首先,我觉得有必要先讲一下消防行业中灭火器型号的编制方法,我们常见的灭火器有 MP 型、 MPT 型、 MF 型、 MFT 型、 MFB 型、 MY 型、 MYT 型、 MT 型、 MTT 型,这些字母它们所代表的是什么意思呢? 第一个字母M ――表示灭火器;第二个字母 F ――表示干粉,P表示泡沫,Y表示卤代烷, T 表示二氧化碳;有第三个字母 T 的是表示推车式, B 表示背负式,没有第三个字母的表示手提式。我们先简单介绍一下:二氧化碳灭火器。 二氧化碳灭火器利用其内部所充装的高压液态二氧化碳本身的蒸气压力作为动力喷出灭火。由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,有一定的绝缘性能等特点,因此适用于扑救 600 伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般的液体火灾;不适用扑救轻金属火灾。 一、使用方法灭火时只要将灭火器的喷筒对准火源,打开启闭阀,液态的二氧化碳立即气化,并在高压作用下,迅速喷出。但应该注意二氧化碳是窒息性气体,对人体有害,在空气中二氧化碳含量达到 8.5%,会发生呼吸困难,血压增高;二氧化碳含量达到20-30%时,呼吸衰弱,精 神不振,严重的可能因窒息而死亡。因此,在空气不流通的火场使用二氧化碳灭火器后,必须及时通风。在灭火时,要连续喷射,防止余烬复燃,不可颠倒使用;二氧化碳是以液态 存放在钢瓶内的,使用时液体迅速气化吸收本身的热量,使自身温度急剧下降到 -78.5° C 左右。利用它来冷却燃烧物质和冲淡燃烧区空气中的含氧量以达到灭火的效果。所以在使用中 要戴上手套,动作要迅速,以防止冻伤。如在室外,则不能逆风使用。 二、维护保养 1、二氧化碳灭火器应放置明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55°C。 2、定期检查灭火器钢瓶内二氧化碳的存量,如果重量减少十分之一时,应及时补充罐装。 3、在搬运过程中,应轻拿轻放,防止撞击。在寒冷季节使用二氧化碳灭火器时,阀门(开关)开启后,不得时启时闭,以防阀门冻结。 4、灭火器每隔 5 年送请专业机构进行一次水压试验,并打上试验年、月的钢印。干粉灭火器

实验室安全考试模拟题

实验室安全考试模拟题 一、判断题 1.教师应学习研究有关实验室安全的知识,同时在理论教学和实验中对学生进行安全知识教育、教会学生如何正确使用实验设备和实验操作,教会学生在突发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。 选项A:正确 选项B:错误 2.大火封门无路可逃时,可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝,向门上泼水降温,以延缓火灾蔓延时间,呼叫待援。 选项A:正确 选项B:错误 3.发生危险化学品事故后,要对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级或者撤职的行政处分;触犯法律的,要依法追究刑事责任。 选项A:正确 选项B:错误 4.电气线路着火,要先切断电源,再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电气爆炸伤人。 选项A:正确 选项B:错误 5.不要向浓酸特别是浓硫酸中注水,以免过量放热发生危险。 选项A:正确 选项B:错误 6.对产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外(使排出气在外面大量空气中稀释),以免污染室内空气。产生毒气量大的实验必须备有吸收或处理装置。 选项A:正确 选项B:错误 7.做需要搅拌的实验时,找不到玻璃棒,可以用温度计代替。 选项A:正确 选项B:错误 8.在使用汞的装置下面应放一搪瓷盘,以免不慎将汞洒在地上。 选项A:正确 选项B:错误 9.只要不影响实验,可以在实验室洁净区域铺床睡觉。 选项A:正确

选项B:错误 10.各课题组长是各自实验室的安全责任人,根据各自实验室的工作特点制订具体的安全操作细则,落实学校和系各项安全措施,经常对学生等有关人员进行安全教育,并设立组内安全员。 选项A:正确 选项B:错误 11.学生、新工作人员进实验室之前要参加安全教育和培训,经院系、实验室培训、考核合格后方可进入实验室工作;学生要在导师指导下开展实验研究。 选项A:正确 选项B:错误 12.实验室工作必须保持严肃、严密、严格、严谨;室内保持整洁有序,不准喧哗、打闹、抽烟。 选项A:正确 选项B:错误 13.化学危险品使用过程中一旦出现事故,应及时采取相应控制措施,并及时向有关老师和部门报告。 选项A:正确 选项B:错误 14.NaCN、KCN、As2O3、HgO、Na3P、BaCl2、BaSO4、BeO、BeCl2、V2O5都是剧毒化学试剂。选项A:正确 选项B:错误 15.全国消防宣传日是每年的11月9日。 选项A:正确 选项B:错误 16.臭氧、过氧化合物属于爆炸化合物。 选项A:正确 选项B:错误 17.灭火器应定期进行检验。 选项A:正确 选项B:错误 18.实验室工作人员对所从事实验的性质应比较了解,并严格按照实验程序和操作规程进行实验,对实验中可能出现的情况要有心理准备,一旦出现问题要有应对措施、低年级学生进行危险性较大的实验时应在导师直接指导下进行。 选项A:正确 选项B:错误

家庭常用灭火方法(2021)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家庭常用灭火方法(2021)

家庭常用灭火方法(2021) 导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 家里一旦以生火灾,首先不能慌乱,其次要采取科学方法灭火。现介绍几种常用的灭火方法: 1、冲水冷却法将水直接喷射到燃烧物上,熄灭火焰,或将水喷到附近未燃烧的可燃物上,使可燃物免受火焰热辐射的威胁,避免燃烧。 2、隔绝空气法用湿棉被等难燃物或不燃物覆盖在燃烧物表面上,隔绝空气,将火熄灭。 3、防止蔓延法将火附近的易燃物和可燃物,从燃烧区转移走;将可燃物和助燃物与燃烧区隔离开;防止正在燃烧物品飞散,以阻止燃烧蔓延。 初起阶段的火灾,如果发生在家里,可用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖,也能使火熄灭。这是为什么呢? 我们在家里烧菜的时候油锅着火了。只要迅速用锅盖盖住油锅,然后把锅端开就没事了。这是因为锅盖将着火的油和空气隔开了,油得不到足够的空气,也就得不到必要的氧气,没有氧气,油就不能继

续燃烧。同样道理,用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖着火的燃烧物,并将燃烧的东西全部盖住,也是为了阻止氧气的进入,使火熄灭。但对付初起的火灾,关键在于“快”,不能使火有扩大蔓延的机会。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

常见灭火技巧与方法

常见灭火技巧与方法 (一)基本灭火原理 物质燃烧必须同时备三个条件:可燃物、助燃物、引火源,当其中一个条件被去掉时,就不能发生燃烧。由此归纳出四种基本的灭火原理。1.冷却灭火 冷却灭火主要是喷水或使用其他有冷却作用的灭火剂。由于可燃物质着火必须具备一定的温度和足够的热量,灭火时,将具有冷却降温和吸热作用的灭火剂直接喷射到燃烧物体上,以降低燃烧物质的温度。当其温度降到燃烧所需最低温度以下时,火就熄灭了。也可将水喷洒在火源附近的可燃物质上,使其温度降低,防止将火源附近的可燃物质烤着起火。 冷却灭火方法是灭火的常用方法,主要用水来冷却降温。一般物质如木材、纸张、棉花、布匹、家具、麦草等起火,都可以用水来冷却灭火。 2.窒息灭火 窒息灭火就是阻止空气进入燃烧区不让火接触到空气,让氧气与燃烧物隔绝使火熄灭。根据着火时需要大量空气这个条件,灭火时采用捂盖的方式,使空气不能进入燃烧区或进入很少。常用方法: ●向燃烧区充入大量的氮气、二氧化碳等不助燃的惰性气体,减少空气量。 ●封堵建筑物的门窗,燃烧区的氧一旦被耗尽,又不能补充新鲜空气,火就会自行熄灭。 ●用石棉毯、湿棉被、湿麻袋、砂土、泡沫等不燃烧或难燃烧的物品覆盖在燃烧物体上,以隔绝空气使火熄灭。 3.隔离灭火 隔离灭火就是将燃烧物与附近有可能被引燃的可燃物分隔开,燃烧就会因缺少可燃物而熄灭。这也是一种常用的灭火方法。 ●灭火时迅速将着火部位周围的可燃物移到安全地方。 ●将着火物移到没有可燃物质的地方。

●关闭可燃气体、液体管道的阀门,减少和中止可燃物质进入燃烧区域。 ●拆除与火源相毗连的易燃建筑,形成阻止火势蔓延的空间地带。 4.抑制灭火 抑制灭火是将化学灭火药剂喷入到燃烧区,使之参与燃烧的化学反应,而使燃烧反应停止。一般用于扑救计算机等精密仪器设备、家用电器、档案资料和各种可燃气体火灾。但灭火后要采取降温措施,防止发生复燃。以上四种灭火方法,既可单独采用,也可综合使用。 (二)初期灭火原则 生活中,我们随时都有可能遭遇火灾,一旦遇到火灾,无论是在家里,还是在学校、商场,我们要做的只有三件事: 1、及时报警发现火情后,要及时发出警报,通知他人。这样既可以唤起别人的警惕,及时采取措施,还可以寻求他人的帮助,有利于尽快将火扑灭。通知他人时,可以大声呼喊"着火啦",如果因紧张喊不出声音,可以敲打壶、碗、盆等可发出响声的东西,以引起别人的注意。 在通知他人的同时,还应及时报警。因为火势的发展往往是难以预料的,不同的火源应采取不同的扑救方法。如果扑救方法不当有可能酿成无法控制的火灾。所以,发现火灾,要及时报警。 2、尽力灭火火灾初期阶段,火势尚小,如果能够正确及时地采取扑救措施,将火消灭在萌芽状态,就可避免人员伤亡和财产损失。我们这里所说的灭火是指初期灭火。所谓初期灭火是指火只在地面等横向蔓延期间,或者在火蔓延到窗帘、隔扇等纵向表面之前即进行灭火。火焰一旦蔓延到纵向表面,就会很快到达顶棚,那时就需要消防队扑救了。灭火时要充分利用配备的灭火器具或就地取材灵活运用身边的东西,如:用坐垫、褥垫、浸湿的扫帚等拍打火,用毛毯盖火,把窗帘撕下、用脚踩灭火等等。 需要提醒的是:未成年人不可贸然参加灭火。 3、尽快逃生如果火已经开始扩大蔓延,那就必须立即沿着疏散标志尽快疏散逃生,火灾留给专业消防队员扑救。疏散时,如果能来的及就把正在

最新一般消防器材使用方法

一般消防器材的分类及使用 厂区主要配置干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 一、灭火器的分类及使用。 (一)、手提式干粉灭火器 1、手提式干粉主要由筒体、喷射软管(喷嘴)、压力表、安全销等组成,灭火剂为碳酸氢钠(ABC型为磷酸铵盐)灭火剂,驱动气体为二氧化碳。 2、使用干粉灭火器前首先对灭火器的压力进行检查,看灭火器压力知否充足。(红色区域为失压状态、绿色区域为正常状态、黄色区域为超压状态) 3、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。使用干粉灭火器时,操作人员应占据上风方向。 4、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 5、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地

喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。 6、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。 (二)、二氧化碳灭火器 1、二氧化碳灭火器用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、电气设备及油类的初起火灾。 2、二氧化碳灭火器主要由瓶体、压把、保险销、喷筒等组成。 3、使用时将灭火器提至着火处,距离2米左右。先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。 4、使用二氧化碳灭火器时要尽量防止皮肤直接接触喷筒和喷射胶管以免造成冻伤,并且不能再密闭的环境中使用二氧化碳灭火器防止造成人员窒息。 (三)、灭火器维护保养 1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒和接触腐蚀性物质。 2、灭火器放置处,应保持干燥通风,放置筒体受潮腐蚀,应避免日光曝晒,以免影响灭火器正常使用。 3、保证灭火器压力表完好不得有变形、损伤等缺陷。 4、灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应

实验室安全考试试题及答案

实验室安全考试 1、[判断题] 身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。(分值) 你的答案:错误 2、[判断题] 若被火场浓烟所困,应迅速起身跑出火场。(分值) 你的答案:错误 3、[判断题] 实验室发生火警、火灾时,应立即采取措施灭火,并报保卫处或119。(分值) 你的答案:正确 4、[判断题] 以下情况不宜进行游泳锻炼:患心脏病、高血压、肺结核和身体虚弱的人;严重沙眼、传染性皮肤病、细菌性肠炎等人;病刚好或发烧头疼、伤风感冒、过度疲劳、饥饿时;饭后45—60分钟和剧烈运动后不久;女生月经期不宜下水。(分值) 你的答案:正确 5、[判断题] 生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品,可以丢弃在普通垃圾箱内。(分值) 你的答案:错误 6、[判断题] 生物类实验室废弃物(包括动物残体等),可以丢弃在普通垃圾箱内。(分值) 你的答案:错误 7、[判断题] 生物危害的标识是:(分值) 你的答案:正确 8、[判断题] 发生病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏,承运单位、护送人、保藏机构和实验室的设立单位未依照中华人民共和国卫生部《病原微生物实验室生物安全管理条例》的规定报告,造成传染病传播、流行或者其他严重后果的,由实验室的设立单位或者承运单位、保藏机构的上级主管部门对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予撤职、开除的处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(分值) 你的答案:正确 9、[判断题] 使用激光扫描仪预览和扫描资料时,可以不盖上扫描仪盖子。(分值) 你的答案:错误 10、[判断题] 测试数据应进行异地备份。(分值) 你的答案:正确 11、[判断题] 早晨、中饭、晚上等几个人员稀少的时间段,要特别注意随手关门,确保实验室财产和个人物品的安全。(分值) 你的答案:正确

常见灭火器材的使用方法

当今社会经济飞速发展,人民群众地生活水平日益提高,社会产品极大丰富,生产、生活、用火、用电增多,各种化工产品在社会生活中得以大量使用.在给人们带来方便地同时,也给社会生活带来许多不安全地因素,火灾事故地频繁发生,给人们群众地生命财产安全造成巨大地损失. 其实,只要人们掌握一定地消防常识,懂得常见地灭火器材地使用方法,掌握扑灭初期火灾地措施,是完全有可能把火灾扑灭在萌芽状态下地.所以我们首先要懂得一些常见消防器材地性能、适用范围以及其使用方法.那么常见地消防器材主要有哪些呢?主要有:灭火器、消防水泵、消防栓,水带、水枪等等,今天我们就向大家一一介绍这些常见消防器材地性能和使用方法. 文档来自于网络搜索 一、灭火器 灭火器是种可由人力移动地轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装地灭火药剂喷出,用来扑灭火灾.由于灭火器结构简单,操作方便,使用面广,对扑救初期火灾有一定效果,因此,在工厂、企业、机关、商店、仓库以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性地常规灭火武器. 文档来自于网络搜索 灭火器地种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装地灭火剂则又可分为:泡沫、二氧化碳、干粉、卤代烷(例如常见地灭火器)还有酸碱、清水灭火器等.今天我主要根据我们日常所使用地几种灭火器讲解一下泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳等四种灭火器地性能、适用范围及操作使用方法. 文档来自于网络搜索 首先,我觉得有必要先讲一下消防行业中灭火器型号地编制方法,我们常见地灭火器有型、型、型、型、型、型、型、型、型,这些字母它们所代表地是什么意思呢?文档来自于网络搜索 第一个字母——表示灭火器;第二个字母——表示干粉,表示泡沫,表示卤代烷,表示二氧化碳;有第三个字母地是表示推车式,表示背负式,没有第三个字母地表示手提式. 我们先简单介绍一下:文档来自于网络搜索 二氧化碳灭火器. 二氧化碳灭火器利用其内部所充装地高压液态二氧化碳本身地蒸气压力作为动力喷出灭火.由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,有一定地绝缘性能等特点,因此适用于扑救伏以下地带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所地初起火灾,以及一般地液体火灾;不适用扑救轻金属火灾. 文档来自于网络搜索 一、使用方法 灭火时只要将灭火器地喷筒对准火源,打开启闭阀,液态地二氧化碳立即气化,并在高压作用下,迅速喷出. 但应该注意二氧化碳是窒息性气体,对人体有害,在空气中二氧化碳含量达到,会发生呼吸困难,血压增高;二氧化碳含量达到时,呼吸衰弱,精神不振,严重地可能因窒息而死亡.因此,在空气不流通地火场使用二氧化碳灭火器后,必须及时通风.在灭火时,要连续喷射,防止余烬复燃,不可颠倒使用;二氧化碳是以液态存放在钢瓶内地,使用时液体迅速气化吸收本身地热量,使自身温度急剧下降到°左右.利用它来冷却燃烧物质和冲淡燃烧区空气中地含氧量以达到灭火地效果.所以在使用中要戴上手套,动作要迅速,以防止冻伤.如在室外,则不能逆风使用. 文档来自于网络搜索 二、维护保养 、二氧化碳灭火器应放置明显、取用方便地地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射地地方,存放温度不要超过°. 文档来自于网络搜索 、定期检查灭火器钢瓶内二氧化碳地存量,如果重量减少十分之一时,应及时补充罐装. 、在搬运过程中,应轻拿轻放,防止撞击.在寒冷季节使用二氧化碳灭火器时,阀门(开关)

常见的四种基本的灭火方法

常见的四种基本的灭火方法 以下是四种灭火的基本方法 1、隔离灭火法 就是将火源处或其周围的可燃物质隔离或移开,燃烧会因缺少可燃物而停止。如将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;关 闭可燃气体、液体管路的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 设法阻拦流散的液体;拆除与火源毗连的易燃建筑物等。 2、窒息灭火法 就是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物质得不到足够的氧气而熄灭。如用不燃或难燃物捂盖燃烧物;将水蒸气或 情性气体灌注容器设备;封闭起火的建筑、设备的孔洞等。 3、冷却灭火法 就是将灭火剂直接喷射到燃烧物上,以增加散热量,降低燃烧物的温度于燃点以下,使燃烧停止;或者将灭火剂喷洒在火源附近的物 体上,使其不受火焰辐射热的威胁,避免形成新的火。 4、抑制灭火法(化学灭火法) 就是使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程中产生游离基消失,而形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应因缺少游 离基而停止。 附:常用的灭火材料——水 (1)水 水是最常用和使用最方便的灭火剂。它通常经液态、雾态和汽态形式使用和起作用,主要可降低火场的温度和隔绝空气。其消防设 施有消火栓、雨淋、雨雾、水斗、喷雾器、水蒸汽喷咀和消防车等。 (2)用水灭火的禁用场所

1、忌水物质,遇水放热的物质,如钾、钠、铅粉、电石等。这 些物质能与水作用生成可燃气体,形成爆炸混合物; 2、铁水、钢水及灼热物体。能使水迅速蒸发引起强烈爆炸; 3、可燃易燃液体火灾。它使可燃液体浮于水面,扩大燃烧面积; 4、电气火灾。水能导电,易造成触电和短路事故; 5、精密仪器、贵重文物资料、档案的火灾。用水扑救,会使其 毁掉。 简单的灭火器材 1、灭火器 (1)、使用方法 用手握住灭火器提把,平稳、快捷地提往火场。使用前,应将灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动,在安全距离下,拔出保险销,一手握住开启压把,另一只手握住喷管,喷嘴对准火源根部喷射。 喷射时,应采取由近而远、由外而里的方法。 (2)、注意事项 灭火时,人应站在上风处。不要将灭火器的盖与底对着人体,以免盖、底弹出伤人。不要同时与水一起喷射,以免影响灭火效果。 扑救电器火灾时,应先切断电源,防止人员触电。持喷筒的手应握 在胶质喷管处,防止冻伤。 2、室内消防栓 使用方法:首先打开箱门,然后迅速取下挂架上的水带和弹簧架上的水枪,将水带接口连接在消火栓接口上,(按动启泵按钮,此时 消火栓箱上的红色指示灯亮,给控制室和消防泵送出火灾信号)按逆 时针方向旋转消火栓手轮,即可出水灭火。

灭火器的使用方法系列(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灭火器的使用方法系列(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

灭火器的使用方法系列(最新版) 空气泡沫灭火器适应火灾和使用方法 适用范围: 适用范围基本上与化学泡沫灭火器相同。但抗溶泡沫灭火器还能扑救水溶性易燃、可燃液体的火灾如醇、醚、酮等溶剂燃烧的初起火灾。 使用方法: 使用时可手提或肩扛迅速奔到火场,在距燃烧物6米左右,拔出保险销, 一手握住开启压把,另一手紧握喷枪;用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡沫即可从喷枪口喷出。灭火方法与手提式化学泡沫灭火器相同。但空气泡沫灭火器使用时,应使灭火器始终保持直立状态、切勿颠倒或横卧使用,否则会中断喷射。

同时应一直紧握开启压把,不能松手,否则也会中断喷射。 酸碱灭火器适应火灾及使用方法 适应范围: 适用于扑救A类物质燃烧的初起火灾,如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C 类可燃性气体或D类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。 使用方法: 使用时应手提筒体上部提环,迅速奔到着火地点。决不能将灭火器扛在背上,也不能过分倾斜,以防两种药液混合而提前喷射。在距离燃烧物6米左右,即可将灭火器颠倒过来,并摇晃几下,使两种药液加快混合;一只手握住提环,另一只手抓住筒体下的底圈将喷出的射流对准燃烧最猛烈处喷射。同时随着喷射距离的缩减,使用人应向燃烧处推近。 二氧化碳灭火器的使用方法 灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,

实验室常用的灭火方法灭火器的类型有哪些.doc

实验室常用的灭火方法_灭火器的类型有哪些 常用灭火剂除水以外,还有泡沫、卤代烷、二氧化碳、干粉等.均可分别用以扑救各种不同性质的火灾。下面是我为大家整理的几种实验室常用的灭火方法,希望对您有所帮助。 实验室常用的灭火方法 实验室常用的灭火方法(一) 冷却灭火法 这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 实验室常用的灭火方法(二) 隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有: 1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体; 4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。

实验室常用的灭火方法(三) 窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是: 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; 4、密闭起火建筑、设备和孔洞; 5、把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上 实验室常用的灭火方法(四) 干粉灭火器 主要用来扑灭易燃液体或电气用具失火。 水剂灭火器 主要用来扑灭木材、布料等的失火。严禁用来扑灭未截断电源的电器失火,或易燃液体(如汽油、酒精和食用油)的失火。显像管、电视机或电脑屏幕失火,即使截断电源,也不能使用水剂灭火器。 二氧化碳灭火器 可用来扑灭各类失火,但不适宜油炉失火或小火。 泡沫灭火器 专用于扑灭易燃液体失火。 挥发液体灭火器

高校实验室安全考试题目与答案

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 1、[判断题]燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件,缺一不可。因此,可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。(分值1.0) 你的答案:正确 2、[判断题]生物类实验室废弃物(包括动物残体等),可以丢弃在普通垃圾箱内。(分值1.0) 你的答案:错误 3、[判断题]有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室,可不必配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。(分值1.0) 你的答案:错误 4、[判断题]在实验室发生事故时,现场人员应迅速组织、指挥,切断事故源,尽量阻止事态蔓延、保护现场;及时有序地疏散学生等人员,对现场已受伤人员作好自助自救、保护人身及财产。(分值1.0)你的答案:正确 5、[判断题]在使用微波炉时,可以使用金属容器以及空载。(分值1.0) 你的答案:错误 6、[判断题]针头、玻璃、一次性手术刀等利器应在使用后放在耐扎容器中,尖利物容器应在内容物达到三分之二前进行置换处置。(分值1.0) 你的答案:正确 7、[判断题]因实验室特殊要求,细胞培养房内用的气体钢瓶可不用固定,只要平时小心就可以。(分值1.0) 你的答案:错误 8、[判断题]要保持实验室环境整洁,做到地面、桌面、设备三整洁,减少安全隐患。(分值1.0) 你的答案:正确 9、[判断题]做实验时要爱护实验设备,同时注意自身的安全,避免发生事故。(分值1.0) 你的答案:正确 10、[判断题]当有人发生触电事故时,应马上直接将其拉开。(分值1.0) 你的答案:错误 11、[判断题]因吸入少量氯气、溴蒸气而中毒,可用碳酸氢钠溶液漱口,不可进行人工呼吸。(分值1.0) 你的答案:正确 12、[判断题]溅入口中已下咽的强碱,先饮用大量水,再服用乙酸果汁,鸡蛋清。(分值1.0) 你的答案:正确 13、[判断题]溅入口中已下咽的强酸,先饮用大量水,再服用氢氧化铝膏,鸡蛋清。(分值1.0) 你的答案:错误标准答案:正确 14、[判断题]溅入口中已下咽的毒物,应根据毒物的性质服解毒剂,并立即送医院。(分值1.0) 你的答案:正确 15、[判断题]实验中遇到一般烫伤和烧伤,不要弄破水泡,在伤口处用95%的酒精轻涂伤口,涂上烫伤膏或涂一层凡士林油,再用纱布包扎。(分值1.0) 你的答案:正确 16、[判断题]生物废弃物应置于专用的、有标记的容器内。(分值1.0) 你的答案:正确

相关文档