文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆GIS终端铝法兰裂纹失效分析_董重里

电缆GIS终端铝法兰裂纹失效分析_董重里

电缆GIS终端铝法兰裂纹失效分析_董重里
电缆GIS终端铝法兰裂纹失效分析_董重里

低压电缆终端头的制作安装施工工艺

精品word文档值得下载值得拥有 低压电缆终端头的制作安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、 电力电缆终端头的制作安装。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电 缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格 证 。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良 好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150 号以上25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2主要机具: 2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘T剥电缆铠甲,打卡子—焊接地线T包缠电缆、套电缆终端头套一压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2 摇测电缆绝缘: 321 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10血以上 精品word文档值得下载值得拥有

322 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 2-10。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子 里。 电线头套型号尺 寸表2-10 规格尺寸适用范围 序号型号L (mm) D (mm) VV,VLV四芯(mm2) VV20,VLV20四芯(mm2) 1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 10 ?16 25 ?35 50 ?70 95 ?120 150 185 3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡 子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm见图2-34。 3.3.5 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3?5mn处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。 3.5 包缠电缆,套电缆终端头套: 3.5.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 3.5.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准(正式版)

10kV电缆冷缩终端头制作安装 作业标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本标准规定了10kV电缆冷缩终端头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆冷缩终端头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT 143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行电缆制作更换冷缩终端头作业时, 涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施, 按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》 Q/SHTL015.09-20__《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离, 并做好现场防护。

2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要, 工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:冷缩终端头及附件、铜线耳、接线端子、焊锡、焊膏、破布、镀锌钢管、固定电缆抱箍、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。

低压电缆终端头制作与安装修订版

低压电缆终端头制作与 安装 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 一材料要求 1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。1.2塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 1.3地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 2.2测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四操作工艺4.1工艺流程:测试电缆绝缘剥电缆铠甲,打卡子焊接地线包缠电缆、套电缆终端头套压电缆芯线接线

鼻子,与设备连接4.2遥测电缆绝缘:4.3剥电缆铠甲,打卡子: 锯透。4.4焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。4.5包缠电缆,套电缆终端头套:4.6压电缆芯线接线鼻子: 五?质量标准5.1保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。检验方法:用手板动和观察检查,检查记录。5.2基本项目:电缆终端头的指支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六成品保护6.1加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。6.2电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。6.3在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。6.4电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。 七应注意的质量问题7.1防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢带锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊

10kV电力电缆头制作与安装

10kV电力电缆头制作及安装 作 业 指 导 书

重庆市龙威送变电工程有限公司 2011年5月10日 目次 前言 1目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用规范 (3) 4 安全措施 (3) 5 作业准备 (3) 6 作业周期(以一个头计) (5) 7 工期定额 (5) 8 设备主要技术参数 (5) 9作业流程 (5) 10作业工程、工艺要求及质量规范 (5) 11作业中可能出现的主要异常现象及对策 (10) 12作业后的验收及交接 (10) 附录A 冷缩终端安装图 (11) 附录B冷缩中间头安装图 (12)

1 目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3 引用规范 下列规范所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有规范都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列规范最新版本的可能性: GB 5589 《电缆附件实验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头实验方法》 GB11033 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T 596-1996 《电力设备预防性实验规程》 Q-CSG 1002-2004 《架空线路及电缆安健环设施规范》 4 安全措施 4.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)

低压电缆终端接头施工工艺

低压电缆终端头的制作安装施工工艺 1 范围及依据标准 本工艺标准适用于1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 2 施工准备 材料要求: 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 主要机具: 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 施工条件: 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3 操作工艺 工艺流程:

摇测电缆绝缘→ 剥电缆铠甲,打卡子→ 焊接地线→ 包缠电缆、套电缆终端头套→ 压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 摇测电缆绝缘: 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 剥电线铠甲,打卡子。 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见1。 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。电线头套型号尺寸及适用范围见表1 电缆头套型号尺寸表1 序号型号 规格尺寸适用范围 1(mm)D(mm)VV,V1V四芯(mm2) VV20,V1V20 四芯(mm2) 1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm,见图1。 图1

低压电缆终端头制作与安装

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 一材料要求 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

四操作工艺 工艺流程: 测试电缆绝缘剥电缆铠甲,打卡子焊接地线 包缠电缆、套电缆终端头套压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 遥测电缆绝缘: 选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。 剥电缆铠甲,打卡子: 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 在打钢带卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 利用电缆本身钢带宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm。 剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕

掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 包缠电缆,套电缆终端头套: 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 压电缆芯线接线鼻子: 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力复合脂。 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。 根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。 将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。 根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

电缆终端和接头的制作安装技术交底

电缆终端和接头的制作安装 一、施工准备 (一)技术准备 (1)检查电缆附件部件和材料应与被安装的电缆相符。 (2)检查安装工具,应齐全、完好。 (3)安装电缆附件之前应先检验电缆是否受潮,是否受到损伤,检查方法如下:用绝缘遥表遥测电缆每相线芯的绝缘电阻,1kv 及以下电缆应不小于100MΩ,6KV 及以上电缆应不小于200MΩ。或做直流耐压试验测试泄漏电流。 (二)材料要求 (1)中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及使用范围见表1。 中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及适用范围表1 品种结构特征适用范围 绕包式电缆附件绝缘和屏蔽都是用带材(通常用橡胶 自粘带)绕包而成的电缆附件 适用于中低压挤包绝 缘电缆终端头 热缩式电缆附件将具有电缆附件所需的各种性能的热缩管材、分支套和 雨罩(户外)套装在经过处理后的电缆末端或接头处, 加热收缩而形成的电缆附件 适用于挤包绝缘电缆 和油纸绝缘电缆接头 和终端头 预制式电缆附件利用橡胶材料,将附件里的增强绝缘和屏蔽层在工厂里 模制成一个整体或若干部件,现场套装在经过处理后 的电缆末端或接头处而形成的电缆附件。 适用于中低压级(6~ 35kV)挤包绝缘电缆终 端头 冷缩式电缆附件利用橡胶材料将电缆附件的增强绝缘和应力控制附件 (如果有的话)在工厂里模制成型,在扩径加以支撑 物,现场套装在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出 支撑物,收缩压紧在电缆上而形成的电缆附件 适用于中低压电缆挤 包绝缘电缆终端头 浇注式电缆附件利用热固性树脂(环氧树脂、聚氨酯或丙烯酸酯)现场浇 注在经过处理后的电缆末端或接头处的模子或盒子内, 固化后而形成的电缆附件 适用于中低压挤包绝 缘电缆和矿物绝缘电 缆

电缆终端制作与安装作业指导书(新)

电缆终端制作与安装 作业指导书 编号__ 编制:日期审核:日期批准:日期 编制单位: 出版日期: 版次:

目录 一、施工范围 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程概况及主要工程量 (3) 四、作业人员资格及要求 (3) 五、主要施工机械、计量器具 (3) 六、施工准备 (3) 七、作业程序 (4) 八、作业方法、工艺要求及质量标准 (4) 九、安全文明施工措施 (8) 十、技术记录 (8)

一、施工范围 本方案适用于光伏电站电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 二、编制依据 2.1验标: 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)中《电缆线路施工质量检验》。 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.4《电力建设安全工作规程》(火电厂发电部分)DL5009.1.92。 三、工程概况及主要工程量 四、作业人员资格及要求 五、主要施工机械、计量器具 手动压接钳及电动压接钳、2500V摇表 六、施工准备 6.1材料设备: 10KV热缩终端材料:3×25mm2;1×50mm2;1×70mm2;1×95mm2. ZR-YJV22-26/10KV电力电缆,3×25mm2;1×50mm2;1×70mm2;1×95mm2。 接线端子:25mm2、95mm2、70mm2、50mm2的铜鼻子。 6.2施工机械 手动压接钳及电动压接钳。 6.3技术资料 制造厂家安装说明书 6.4计量器具及特殊工具 2500V摇表

七、作业程序 八、作业方法、工艺要求及质量标准 8.1作业方法 8.1.1 35KV交联电缆热缩型终端头制作方法: (1)剥切电缆护层及电缆外层清洗,并用兆欧表测电缆的绝缘电阻。 (2)将要剥切的电缆外表用酒精清洗,长度为电缆头以下1.2m左右。 (3)预留做头和电缆固定长度,锯掉多余部分,剥切外护层。 (4)由外护层断口处量取30mm铠装,绑扎线,其余钢铠剥除。 (5)在铠装断口处保留20mm内垫层,其余剥除。 (6)分线芯,摘去填充物。 (7)焊接地线 用镀锡编织铜线,作电缆屏蔽引出线、接地线。 ②将编织铜线三等份重新编织,这三等份长度为100-150mm,分绕在各相屏蔽铜带上,用绑线扎三圈,固定焊牢。铠装电缆,应将编织铜线与钢带扎牢后焊接。 ③地线焊接时间尽量短,不得使用喷灯,要用电烙铁施焊,以防损伤绝缘层。 ④编织铜线应顺电缆摆平,引出线处加焊防潮段,即沿编织铜线外空隙用焊锡填约15-20mm。 (8)安装分支手套:用自粘带或填充胶填充三芯分支处及铠装周围,使外形整齐呈苹果形状。 清洁密封段电缆外护套。在密封段下段作出标记,在编织接地线内层和外层各绕包热熔胶带1-2层,长度约60mm,将接地线包在当中。套进三芯分支手套,尽量往下,手套下口到达标记处。先从手指根部向下缓慢环绕加热收缩,完全收缩后下口应有少量胶液挤出。再从手指根部向上缓慢环绕加热收缩手指部至完全收缩。从手套中部开始加热收缩有利于排出手套内的气体。 (9)剥切铜带屏蔽、半导电层、绕包自粘带:从分支手套手指端部向上量40mm 为铜带屏蔽切断处,等绞合铜线将铜带屏蔽绑扎再进行切割,切断口要整齐。保留半导电层20mm,其余剥除,剥除要干净,不要伤损主绝缘。对于残留在主绝缘外表的半导电层,可用细砂布打磨干净。用酒精清洁主绝缘,用半导电带填充半导电层与主绝缘的间隙20mm,以半叠绕方式绕包一层,与半导电层和主绝缘

低压电缆头制作安装施工方案

低压电缆头制作安装施工方案1 范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2 塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3 地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上 25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2 测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3 施工条件: 2.3.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→

3.2 摇测电缆绝缘: 3.2.1 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表2-10和图2-33。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 电线头套型号尺寸表2-10

3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm,见图2-34。 3.3.5 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。 3.5 包缠电缆,套电缆终端头套: 3.5.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 3.5.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状(图2-35)。 3.5.3 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严(图2-36)。 3.6 压电缆芯线接线鼻子: 3.6.1 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯绒上涂上凡士林。 3.6.2 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。 3.6.3 根据不同的相位,使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。 3.6.4 将作好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。 3.6.5 根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓

kV电缆热缩终端头制作安装作业准则

10kV电缆热缩终端头制作安装作业标准 本标准规定了10kV电缆热缩终端头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆热缩终端头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行的电缆更换制作热缩终端头作业时,涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》Q/SHTL015.09-2010《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离,并做好现场防护。 2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要,工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:热缩终端头及附件、接线端子、焊锡、焊膏、破布、汽油、镀锌钢管、固定电缆抱箍、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。

绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。 个人工具:电工钳、扳手、螺丝刀、手锤、小绳及工具包等。 起重牵引工具:开口滑轮、绳索等。 其他工具:绝缘电阻表、钢锯弓、扁锉、汽油喷灯、电工刀、电缆剪、电缆剥削器、铁锹、铁镐、压接工具等。 四、安全卡控点: 1、确认线路名称、地点、电杆编号、是否已停电并做好安全措施,确认无误后,在监护人的监护下方可登杆,以防误登、误操作;六级以上大风或雷雨时,禁止登杆。 2、登杆前检查基础是否牢固、电杆是否有裂纹;在新立电杆上作业前,应将回填土夯实;登冲刷、起土、上拔和导线、拉线松弛的电杆应采取安全措施。 3、登杆作业所用工具及零星材料应装入工具包内,上下传递材料工具应用吊绳,不得抛接,防止高空掉物,现场人员应戴安全帽,杆下严禁行车和无关人员逗留。 4、作业人员登杆前,检查脚扣各部位有无断裂、锈蚀现象,并对安全带、登杆工具作冲击试验,确认良好后方可登杆;登杆时做到“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全带系牢靠”。 5、安全带系上后,必须检查扣环是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带保护,安全带必须系在牢固的构件或电杆上,不得系在绝缘子、避雷器、导线等不牢固的物件上;在新立电杆作业时,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物割伤;严禁不系安全带进行高空作业。 6、应在工作地点将电缆金属导体充分放电。 7、加工电缆各层时戴手套。工作时刀口不要向着别人,并提醒旁人注意。

高压电缆终端制作方法.

高压电缆终端制作方法 姓名:陈墨刘忠一 单位:中油吉林化建工程有限公司电气厂 日期:2014年12月28日

目录 一、前言 (2) 二、单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆组成部分 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工方法 (4) 六、注意事项 (9) 七、总结 (9) 附件1 辽化66kv户外设备供电隐患治理电缆终端配套安装图 DGW-10-0568 ...................... 错误!未定义书签。附件2 电缆终端配套材料表 ..... 错误!未定义书签。~11

一、前言 随着电力系统不断完善,越来越多的企业逐步利用电缆取代架空线路。电缆相对架空线路有以下优点:故障率低、维护方便、可靠性高、适用于各种环境等。电缆终端制作,是高压电缆施工不可缺少部分。而此部分工艺,多掌握在电缆终端制作商手中。现依据66kv户外隐患治理项目交联电力电缆ZAYJLW03 1*240mm2 64/110kV电缆终端厂家制作和前人经验,简单介绍高压独芯电缆头制作。 二、单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆组成部分

从里到外应该是:五分裂导体+导体半导电屏蔽层+交联聚乙烯绝缘层+绝缘半导电屏蔽层金属屏蔽层+隔离套(内衬层)+铝套铠装(铝纵包氩弧连续焊接或铝连续挤压)+聚氯乙烯或阻燃聚氯乙烯护套。除图片显示构造外,110KV 以上电缆应该有石墨涂层,用于检测护套是否有损伤。 三、施工准备 1、依据设计文件提供电缆型号及采购电缆厂家发亏信息订制相应电缆终端。 2、电缆头到货后,组织监理、业主进行验收。依据装箱清单清点材料物件。 3、将包装箱内安装图纸、物件移交至施工人员,熟悉电缆头各部件尺寸。 4、施工人员资质报验完毕,经过安全培训可持证上岗;施工人员已熟悉施工现场,并进行交底;相关机具、材料报验完毕。协调相关单位,办理相关作业票。 5、检查电缆绝缘、确认相序,装备工具。 加热器 打磨机 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1 压力钳 1把 8 打磨机 1台 2 电源箱 1台 9 力矩 1把 3 往复锯 1台 10 扳手 2把 4 手锯 1把 11 钳子 2把 5 加热器 1套 12 喷枪、煤气 1套 6 剥削刀 1把 13 倒链 2套 7 手砂轮 1台 14 角钢 3根

10-35kV 3芯冷缩电缆终端头安装制作要点

10-35kV 3芯冷缩电缆终端头安装制作要点 一、有关10-35kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘结构的三个问题 1、从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导电层和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导电层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿? 答:在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和金属护层接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护层等电位,从而避免在绝缘层与金属护层之间发生局部放电,这一半导电层称为外屏蔽层;外屏蔽层上面的铜带称为铜(金属)屏蔽层,( 还有铜丝绕包的金属屏蔽层等结构) ,金属屏蔽层的作用是,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果交联电缆没有外半导电层和铜屏蔽,电缆的正常运行寿命将大幅下降,且三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。 2、在安装三芯电缆终端头时必然要剥除一段电缆的外半导电层(外屏蔽)和铜屏蔽层,那么剥除了外屏蔽层的该段电缆是否成为电缆终端的薄弱环节? 答:制作电缆终端时剥除一段外屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个外屏蔽层切断口处的电场分佈产生畸变,电应力集中,形成电缆终端最薄弱的环节!必须采取适当的措施进行电场控制。(用应力锥或应力管等) 3

低压电缆终端头施工工艺

低压电缆终端头的制作安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下2.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3施工条件: 2.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3操作工艺 3.1工艺流程: 摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、

套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2摇测电缆绝缘: 3.2.1选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表2-10。 3.3.2将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 电线头套型号尺寸表2-10 规格尺寸适用范围 序号型号L(mm)D(mm)VV,VLV四芯(mm2) VV20,VLV20四芯(mm2) 1 2 3 4 5 6VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-686 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 4810~16 25~35 50~70 95~120 150 18510~16 25~35 50~70 95~120 150 185 3.3.4利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为 3.3.6用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。

(完整版)电力电缆终端头计算方法

电力工程中电缆终端头计算方法 电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数量不够等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件。 一、电缆终端头的确定 1)高压电缆终端头的确定 ● A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终 端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户 外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。 ● B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连 接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得 到终端数量。 2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。二、中间接头的确认 一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。 三、电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。 (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。 (2)浇注式电力电缆头制作安装。浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机

高压电缆终端头制作

高压电缆终端头制作、安装原理及工艺 高压电缆头制作原理问题解答 (一)从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会发生绝缘击穿? 在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层。 同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层。没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层。这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。 (二)在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节? 制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层,主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是终端头中最薄弱的环节!必须采取适当的措施进行应力处理 (用应力锥或应力管) 。 (三)能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题?保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处? 剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离、增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长,将增加施工的难度,增加电缆附件的成本,完全没有必要。 (四)高压电缆的电场分布原理是什么? 高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。也就是说,正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向(铜)屏蔽层的电力线,

低压电缆终端头制作与安装完整版

低压电缆终端头制作与 安装 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。一材料要求 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、 10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四操作工艺

工艺流程: 测试电缆绝缘剥电缆铠甲,打卡子焊接地线 包缠电缆、套电缆终端头套压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 遥测电缆绝缘: 剥电缆铠甲,打卡子: 锯透。 焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 包缠电缆,套电缆终端头套:

压电缆芯线接线鼻子: 五质量标准 保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。检验方法:用手板动和观察检查,检查记录。 基本项目:电缆终端头的指支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六成品保护 加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。 电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。

电缆终端头制作安装方法图解

电缆终端头制作安装方法图解 电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用 寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电a. 线芯联接好: 流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外阻的1.2 还应 体积小、成本低、便于现场安装。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘: b. 绝缘性能好材料的介质损耗要低,在结构上应 对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。剥出外护套注意:剥除外护套时应根据电缆头附件的长度或设备需要的实际长度剥取。剥除时应做好标记,保证断口的光滑。 去除钢铠用扎丝扎紧钢铠,既能做标记又能使钢铠锯开后不散75px 自断口处. 乱。锯钢铠时应小心不要锯到里面的绝缘 剥除内护套自钢铠断口处剥除内护套。75px 取出电缆内的填充物。用胶带把铜屏敝包紧。PVC 把线芯分开,注意不要弄伤断口处电缆的

绝缘。 焊接接地线用锉刀打磨钢铠后用电烙铁焊接接地线。处用铜丝扎紧于线芯然后再把一扁平接地线分成三股,在断口75px 铜屏蔽上。用电烙铁焊于铜屏蔽,焊接时不要伤了主绝缘。 用电烙铁给接地线上镀锡,做一防潮段,防止潮气顺着接地线进入。处开始向三岔口处包绕。125px用填充胶包绕自外护套向下注意把两根接地线分开绝缘。 热缩分支手套戴入分支手套,用烤把进行热缩,热缩时应从一端开始慢慢加热,向热缩处缓慢推进。不能同时热缩两端,以防止空气排不出来出现鼓泡,开裂。不能在三支手套处长时间烘烤,应为那是最脆弱的地方。靠近电缆外护套处要热缩好,以防潮气从此进入。剥除铜屏蔽和外半导电体自分支手套上端部50px处做好标记剥除铜 屏蔽。要把屏蔽层里的色带在分支手套上用胶带做好记号,以防弄错处做好标记剥除外半导体。50px再自铜屏蔽注意剥铜屏蔽时不要损伤外半导体。注意剥外半导体时不要损伤主绝缘。制作电缆终端时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的。剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。剥除线芯绝缘和清理主绝缘 5mm量取线鼻子孔深再加处剥去主

电力电缆终端制作及安装工艺

电力电缆终端制作及安装工艺 1、工艺标准 ⑴单层布置的电缆头的制作高度宜一致;多层布置的电缆头高度可以一致,或从里往外逐层降低;同一区域或每类设备的电缆头的制作高度和样式应统一。 ⑵热缩管应与电缆的直径配套,要求缠绕的聚氯乙烯带颜色统一,缠绕密实、牢固;热缩管电缆头应采用统一长度热缩管加热收缩而成。 ⑶电缆的屏蔽层接地方式应满足规范要求。 ⑷户外铠装电缆钢带应一点接地,接地点可选在端子箱或汇控柜专用接地铜排上。钢带接地应采用单独的接地线引出,其引出位置宜在电缆头下部的某一统一高度,不宜和电缆的屏蔽层在同一位置引出。屏蔽接地线与钢带宜用铰链的方式连接,采用聚氯乙烯带进行缠绕,确保连接可靠。用热缩管进行烘缩钢带露出部位。 ⑸电缆屏蔽线、钢带接地线应分别引出,应在电缆的统一的方向分别引出 2、施工要点 ⑴严格按照产品技术要求采用热缩、冷缩绝缘材料制作电缆头。 ⑵电缆芯线规格与接线端子规格配套,压接面清洁光滑、压接紧密,接线端子面平整清洁。 ⑶制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。 ⑷电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。 ⑸35kV及以下电缆剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时,线芯沿绝缘表面至最近接地点(屏蔽或金属护套端部)的最小距离应符合要求。 ⑹塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。 ⑺电缆线芯连接时,应除去线芯和连接管内壁油污及氧化层。压接模具与金具配合恰当。 ⑻三芯电力电缆终端处的金属护层应接地良好,单芯电缆应按设计要求接地,必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。 ⑼单芯电缆或分相后的各相终端的固定不应形成闭合的铁磁回路,固定处应加装

相关文档
相关文档 最新文档