2

通信线路工程监理细则

管道

一、工程材料监理细则

1、水泥及水泥制品

1.1水泥是否符合国家规定的质量标准,是否有产品出厂合格证。

1.2水泥制品应达到养护标准,其规格应符合行业设计技术标准。

1.3水泥管块的管身应完整,不缺棱角,管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应光滑无凹凸。起伏等缺陷,管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50毫米,超过50毫米的不宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘缺角的其边长小于50毫米的,允许修补后使用。

1.4水泥底板应完整光滑,表面无裂纹,底板四角有缺角不大于20厘米,修补后可使用,底板两头应各有两根钢筋出头10厘米,无钢筋出头不宜使用。

1.5盖板应完整,但直向不大于30厘米,横向不大于15厘米的裂纹(两处以下包括两处)及部分损坏,可盖后用混凝土浇制方法加固。

1.6水泥予制大顶应完整无损,有裂纹不宜使用,损角不大于20厘

米(包括20厘米),修补后方可使用。

2、混凝土砂浆及建筑材料

2.1配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计及使用标准,不同种类标号的水泥不得混合使用,施工时应采用实验后确定的各种配比。

2.2混凝土的搅拌必须均匀(二把三翻)以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。

2.3浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按层依次进行。捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。

2.4通信管道工程用的石料,应符合下列规定:

a)应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。

b)石料的粒径应符合设计文件规定[浙江地区采用粒径宜为

0.5~3.2厘米及天然瓜子片]。

c)石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须用水

冲洗干净后方能使用。

d)针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%。

e)硫化物和硫酸盐尖含量,按重量计不得超过1%。

f)石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。

2.5通信管道工程用砂是否符合下列规定:

a)砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%。

b)砂中的泥土按重量计不得超过5%。

c)砂中的硫化物和硫酸盐按重量计不得超过1%。

d)砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

2.6水泥砂浆的配比,是否按设计及规定进行配制。

2.7凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。

2.8通信管道工程中禁用海水、工业废水、污水含有矿物质的泉水及含有没酸硷糖类的水。

3、硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管

3.1硬塑料管是否有出厂合格证,管身应光滑无伤痕,管孔无变形。管压、孔径、壁厚应符合设计标准,负偏差不大于1毫米。

3.2硬塑料管套管应完整光滑无损,有裂纹不宜使用。管口圆口内无凹凸变形,套管与塑料管插口必须以设计规范配套,禁用不配套规格。

3.3禁用钢套管套塑料管。

3.4聚氯乙烯双壁波纹管(简称波纹管)的检验:

a)内壁应光滑无气泡,无裂纹、残缺和明显流痕。

b)外壁应平滑、均匀、整规、不允许有裂纹,每根管材其波纹凹陷

应不超过3次,但不允许1米内有两处,凹陷处应大于0.1毫米。

c)内外壁连接处应熔为一体,不得出现分层现象。

d)端面应垂直于轴线。

e)承插扩口部分内外壁光滑,中心轴线不得偏斜。

f)波纹管规格尺寸与极限偏差是否符合设计规定。

4、钢管钢筋及部分铁件材料

4.1钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。

4.2钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。变形、节疤、裂纹处可锯去后使用。

4.3禁用有缝钢管。

4.4钢套管与钢管插口规格必须以设计规范配套,禁用不配套规格套管及塑料套管。

4.5人(手)孔铁盖装置(包括外、内盖,口圈等)的规格应符合标准图的规定。铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳,不翘动。

4.6人(手)孔铁盖装置的铸铁质地应坚实,铸件表面应光整,无飞刺、砂眼等缺陷,有裂纹不宜使用。

4.7人(手)孔内设置的拉力环,应用 16普通炭素钢制造,全部做镀锌防锈处理。不应有裂纹、飞刺、扭曲或破损现象。

4.8人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板,应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。

4.9圆钢及竹节钢应符合设计规格。钢材的表面应洁净,其锈蚀污渍应清除干净。严禁使用伤残、扭曲等不合格的钢材。

二、工程测量监理细则

1、通信管道工程的测量,应按设计文件及城市规划部门已批准的位置、座标和高程进行。

2、施工时的校测

2.1完成沟(坑)挖方及地基处理后,应校测沟(坑)底地基的高程是否符合规定。

2.2施工中若水平桩错位或丢失,应及时进行校测,并补设桩点。

3、挖土方工作完成后,凡在沟(坑)中的其他管、线等,必须测量其顶部(底部)的高程、宽度等,及与临近人(手)孔和管道信管道的相对位置,垂直、水平间距,并做好记录,必须注明其类别、规格等,为绘制竣工图准备资料。

三、土方工程监理细则

1、挖掘沟(坑)是否按规范和设计文本放样。

2、管道的段长(人孔中至人孔中)严格按设计文本要求执行。

3、管道沟应平直成一字坡或人字坡,坡度可为3%-4%,不得少于2.5%。

4、通信管道与其它管线平行、交越净距是否符合设计规定。

5、挖人(手)孔坑,是否按设计使用支撑护土板。

6、横穿车行道的管道沟。

6.1沟(坑)的土壤是松软的回填上、瓦砾、砂土、级配砂石层等。

6.2沟(坑)土质松软且深度低于地下水位的。

6.3施工现场条件所限,无法采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。

7、挖沟(坑)避免超标高,若挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石并应夯实。

8、挖沟(坑)凡遇被水冲泡的,或遇回填松土、流砂土或河边处,应作地基处理,清除松土填放0.5-3.2石子10厘米,并夯实,或浇制10厘米混凝土基础,否则不得进行下一道工序。

9、管道、人孔复土前须经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行(除特殊情况外),沟内如有积水和淤泥必须排除后方可复土。管顶部30厘米以内及靠近管道两侧人孔四周的回填土不应含有直径大于10厘米砾石、碎石、坚硬物。回填土处必须采用人工夯实。

四、铺设管道监理

1、管道埋深(管顶至路面)不宜小于设计要求,进入人孔处的管道底部距人孔底板面及管道顶部距人孔内上覆顶面(即人孔内上覆面)的净距不得小于设计要求。各种路面至管道顶最小埋深不宜低于规定标准。

2、钢管及出土管敷设

2.1敷设钢管前应平整沟底,铺设3厘米瓜子片混凝土,等混凝土初时凝时方可铺管。

2.2钢管敷设应上下左右进行交叉敷设,敷设一层后进行瓜片混凝土包封,再进行第二层敷设,管边至管边的包封距离为2厘米,用铁锹进行上下捣动,使混凝土灌入、灌实、灌透。在管道两边及顶部应包3厘米混凝土,使钢管成一体。

2.3钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法,并应符合下列规定:

a)两根钢管应分别旋入管箍长度的三公之一以上,两端管口应锉成坡边。

b)钢管在接续前,应将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱。

c)严禁不等径的钢管接续使用。

2.4弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36米。

3、硬塑料管及波纹管敷设

3.1硬塑料管波纹管断面组合应符合设计规定。

3.2铺设塑料管波纹管上下左右应交叉敷设,管边与管边上下左右间隔应有2厘米,并用支架隔开进行瓜子片混凝土层层振捣包封,做到

严实、不空鼓、不漏浆等现象。

3.3塑料管波纹管进入人孔的第一根长度必须超过2米,接续管头必须相互错开。

3.4塑料管的接续宜采用承插法或双承插法等。采用承插法接续塑料管,其承插部分可涂粘合剂。涂抹粘合剂应在距直管管口10毫米处向管身涂抹,涂抹承插长度的近三分之二。

3.5波纹管接头采用承套插式,在被插入头必须放密封圈。

3.6波纹管因壁薄,敷设时减少弯度保持平直。

3.7波纹管人孔内管子头堵塞,必须采用堵塞头子。

3.8塑料管及波纹管敷设好后,顶部应浇3厘米混凝土包封。

4、硅芯管敷设

4.1硅芯管敷设全程色谱应一致。

4.2硅芯管在沟槽中排列整齐。

4.3布放硅芯管时应保证硅芯管平、直,避免出现弯曲、打圈现象。

4.4硅芯管在人孔中应预留重叠50Cm的长度。

五、人孔建筑监理细则

1、人孔基础

1.1人孔坑挖掘到设计深度后应平整坑底,作基础处理,并在道路入水处的基础边挖掘一个小坑,浇混凝土基础时存放积水盂。

1.2人孔坑基础壳子板外应挖水坑一个,作砌人孔时抽水用。

1.3人孔基础钢筋,应按设计标准断料,按设计标准在陆地上扎成钢筋网,而后吊入人孔坑,围基础壳子板,把钢筋用砖垫起10厘米后,在放积水盂小坑处,浇制混凝土做一下积水盂基础,放入积水盂,而后浇制人孔混凝土基础,浇制混凝土时,应把坑内的余水逼向抽水坑,使混凝土中没有泥水浆存在。

1.4人孔钢筋网应用0.9铁丝绑扎形成八字开。

1.5人孔混凝土基础应铺设均匀,并用振荡器振实而后抹平,不得出现跑模漏浆等现象,进行48小时养护。

2、砖砌人孔

2.1砖砌人孔前,必须用清水清洗人孔基础,拆除壳子板,使基础外水向小坑流入。

2.2人孔规格及砖墙排量应按设计规范,第一层砖排量后应用直尺对角丈量,用角尺纠正角度,使人孔不偏斜。

2.3砖与砖接缝凹凸形处必须灌入水泥浆,使水泥浆深入墙体,增

加牢度不漏浆。

2.4砌墙砂浆必须铺设2厘米,能保持墙体平衡,不摇动使灌浆水泥深入砂浆成一体。

2.5人孔内铁件应按设计要求铺放,墙体砌到放螺栓接缆环处,应敲去砖的凹凸处,铺上水泥砂浆,放上螺栓拉缆环后,作一些技术处理,使螺栓与拉缆环处不漏水,螺栓出墙面一般为70毫米长,上下螺栓应垂直不摇动,拉缆环出墙面为200~300毫米,安装必须牢固、不漏水。

2.6砌墙体时,外墙应随墙刮草,第一块砖与基础处应抹大八字角,应严密贴实,不空鼓,表面光滑,无断裂等。

2.7人孔砌到管道进口处时,应接合底板管道一起砌入人孔墙体内,在墙与坑边空间处管道下,应用砖垫实,避免管道发生断裂。

2.8底板管道进墙体时,应和井砖平,墙体经粉刷后,管口处做八字窗口,表面平光、棱角分明清楚、整齐。

2.9人孔墙粉刷应分两步:

a)刮草并用木蟹打平墙面。

b)粉刷抹光墙面,应光滑贴实严密,粉刷应均匀,不得空鼓,不得脱落,无裂缝。

2.10人孔四角及顶角应抹一个小八字角管道,管口应用麻布堵塞

(导管、钢管、硬塑管)3厘米后抹上1~1.5厘米水泥砂浆,使管口不漏水,表面光滑美观整齐。

2.11人孔在顶应与人孔规格配套。

2.12吊装人孔大顶时,先用清水清洗一遍,清洗杂物后,抹上水泥砂浆15厘米借平墙面后,吊上人孔顶条,顶和条接缝处用水泥砂浆灌实后抹上宽20厘米厚1.5~2厘米,在顶条外边与墙外壁处抹上大八字角,应严密、整齐不空鼓、结实牢固,使大顶平整无摇动,不漏水。

2.13人孔铁框敷设前先清洗一下顶圈口,而后在顶圈边铺一层水泥、砂浆,铺放铁框,使铁框高出路面1~1.5厘米,并向路面低处有一个小翻势,用0.5~

3.2石子混凝土进行包封、捣支,使铁框平稳无摇动、牢固。

2.14双墙砖砌人孔,两块砖中间缝应是5厘米,并用瓜子混凝土灌入进行振捣灌实。

2.15双墙人孔螺栓应用直径16毫米×300规格的特种拉缆环。

附录

附录A 双层薄壁波纹管管道敷设方法

A1 挖沟

按设计、施工要求确定沟深、沟底宽。

沟底宽可参考下式:

单排管子宽=管子数×(110+20) (毫米)

沟底宽=单排管子宽+(200~300) (毫米)

(注:沟两边加支撑的宽度另加。)

(见图1) 图1

A2 沟底浇混凝土

A2.1沟底浇混凝土标号100#,混凝土浇灌

厚度10~12厘米。(见图2)

A2.2穿越道路的管道沟部分应先放预制底板,

在扎好底板钢筋后上浇50#砂浆,厚度8-10厘米。图2

A3 铺管

A3.1清除管内杂物,铺管应减少蛇形弯,更不得急弯。

A3.2逐层铺管,每层管子均应安装支架。图3

(见图3)

A3.3支架由上向下插进各管间。两支架

间距为3米。(见图4)

图4 A3.3.1一层为五根管子者,每一处插一支架。

A3.3.2一层管子数大于五根至九根者,每一

外插两支架,两支架交叉插进各管间。(见图5)

A3.3.3一层管子数大于九根者,每一处插三图5 支架,三支架交叉插进各管间。

A3.3.4一层管子数小于五根者,每一处插一

支架,超出管子的支架部分截去。(见图6)

A4 管子接续

A4.1管子接续必须采用专门的套管接头。

图6 A4.2各层管子接续点可在一处也可交叉

分布。

A4.3管子端部的第三凹槽处套入密封橡

胶圈。(见图6)

A4.4安放好密封橡胶圈的两管子分别插

入套管接头。(见图7)图7

A4.5锲紧管子接续处

A4.5.1一人在管子接续处压住管子,另一人在管子

对端敲击管子。敲击管子的方法。(见图8)

图8

A4.5.2垫木厚度不应小于2厘米,锤子

重量8磅左右。

A4.5.3不得用锤子直接敲击管口。

A4.5.4完成接续后的管子外形。(见图9)

A5 浇砂浆图9

在确认每层管子铺妥、接续完好、支架安放正确后,

用50#砂浆浇铺管面,砂浆浇铺高度与支架基本齐平。

(见图10)

A6 继续上一层的“铺管、接续、放支架、浇砂浆”各工序。图10 为保证各层管子位置排列整齐,必要

时,在管群两侧打入定位木桩。(见图11)

1

A7铺设预制盖板图11

A7.1当最上面一层管子铺设完毕后,管

面砂浆浇铺高度8~10厘米。

A7.2按现有操作方法铺设预制盖板。

(见图12)

图12

A8 管子在人孔处的操作。

暂按目前硬质PVC管的操作方法。

附录

附录B 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收内容表

表1

项目内容检验方式

管道地基1.沟底夯实,抄平质量;

2.地基高程、坡度;

3.土壤情况。

随工检验

管道基础1.基础位置、高程、规格;

2.基础混凝土标号及质量;

3.设计特殊规定的处理,进人孔段加筋处理;

4.障碍物处理情况。

隐蔽工程

签证

铺设管道1.管道位置、断面组合、高程;

2.管道接续质量(应逐个检查);

3.抹顶缝、边缝、管底八字质量(砂浆标号是

否符合1:2.5的规定);

4.填管间缝及管底垫层质量。

隐蔽工程

签证

回土夯实应符合本标准要求随工检验

人(手)孔通道掩埋部分1.砌体质量及墙面处理质量;

2.混凝土浇灌质量(含基础、上覆等);

3.管道人口外侧填充情况、质量;

隐蔽工程

签证

4.结合部位质量。

管孔试通及人(手)孔,通道等可见部分1.试通管孔;

2.人(手)孔、通道内可见部分的质量(四壁、

基础表面、铁件安装、管道窗口处理等);

3.人(手)孔口圈安装质量、位置、高程。

竣工验收

核对竣工图核对图纸与实际是否相符。竣工验收

表2

实验内容初验要求差良优

1 敷设管道

敷设水泥导管要采用通棒,是否直平,水泥导管张口接头不大于0.5公分,抹边标准敷设水泥导管完结是否试通。

2 敷设波纹管

敷设波纹管上,下层是否交叉,波纹管包封是否以灌浆包封。

3 敷设钢管

是否混凝土(100级)包封,管面包厚5公分,钢管口是否用圆锉锉过。

4 新建钢管

人井四角成直角,砖墙平直。人井墙面无裂缝,砌砖墙要灌浆。人井上覆,下底要

粉八字角,人井底板要平整,落水盂位置正确。人井管道口要砌镜框式(45度)。人井井号编写要工正,大顶下要平整。人井内铁件设置要规范。导管进入人井无阴角。封窗口,管口牢固,不渗水。

5 敷设出土管

出土管要直,管材要涂染,管口要锉,出土管底座牢固,美观。

备工程编号施工班组注施工地点施工管理员注:差—“×”;良—“√”;优—“ ”

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

管理信息化监理细则

A.0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)日期:二〇一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

一、专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88断块、方4断块、黄3断块、黄8断块、马35断块、马5断块、马8断块、马31断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLC、DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV电力线同杆架设单模通信光缆,各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48芯单模主干光缆沿油田10kV电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72芯单模主干线光缆沿油田10KV电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

通信工程监理实施细则

目录 一、通信工程的主要工作量 二、监理工作的范围及重点 三、监理工作流程图 四、开工前的监理 五、工程质量控制 六、通信工程施工过程的质量控制 七、通信工程旁站的部位和工序 八、安全生产监理工作 九、工程进度控制 十、工程造价控制 十一、环境保护与水土保持监理工作 十二、工程质量缺陷责任期与竣工验收监理工作

通信工程监理实施细则 为实现武汉站货车外绕线及武昌东编组站南疏解工程(HWS-2标段)的通信工程建设目标,依据铁道部《铁路建设工程监理规范》、《铁路运输通信工程施工质量验收标准》、《铁路通信施工规范》等有关规程、规范、规则、技术标准、设计文件、监理合同、监理规划、施工组织设计等有关规定对工程以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督管理及协调工作,为使本工程项目全面实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标,特制定本工程“监理实施细则”。 本工程的工程范围是货车外绕线(DK1185+181~DK1197+160,DK1200+000~DK1203+270),南环右线绕行线改线(DK18+000~DK21+792),何刘站至武东编组站铁路到发场上行联络线(DK13+600~DK16+809),楠姆庙站、老武东站、武昌东站、何刘站改建范围内的通信迁改工程通信工程及相关大临和过渡工程、配套工程。 一、本工程的主要工作量: 1、本工程从滠口站经天兴洲大桥至老武东站敷设一条HEYFL237X4X0.9长途电化低频对称电缆,与天兴洲大桥工程中新设的HEYFL237X4X0.9电缆沟通,解决区间电话应急抢险,并作为列调、电调、站间行车等实回线备用通道。 从滠口站经天兴洲大桥货线外绕至老武东站、武东通信站新设一条GYTA5312芯光缆纳入既有通信网的光通道。 新建地区和站场通信线路采用HYAT23型石油膏填充全塑市话电缆、部分采用HEYFL23低频对称电缆。

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

通信工程建设资料管理办法

北京网桥通信工程监理有限公司通信建设工程监理资料管理制度 编制: 审核: 批准: 编号: 生效日期:

北京网桥通信工程监理有限公司 通信建设工程监理资料管理制度 一、目的: 为加强通信工程建设监理资料的管理,做好资料的编写、归档、保管、查询工作,保证工程质量的追溯。 二、编写依据: 根据国家有关通信工程建设的法律、行政法规,结合通信工程建设的特点,制定本办法。 三、适用范围 适用于本公司通信工程建设监理资料的管理。 三、资料的覆盖范围: 3.1法规类文件: 国家有关通信工程建设监理的法规、行业有关通信工程建设监理的法规、地方法规、中华人民共和国信息产业部的相关规定(包括通信工程质量监督管理规定、通信建设工程监理管理规定、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定、通信网全程和网间通信质量技术要求等)。

3.2 内部文件:包括质量管理体系文件、环境管理体系、制度、规范、计划、大纲等。 3.3监理记录:包括工程监理的各类报告、各类监理会议纪要、旁站记录、平行检验记录、验证记录、各种监理凭证等。 3.4 证件类:资质或资格证书。 4、法规类文件管理: 4.1 监理部负责收集法律法规文件。并对法律法规文件的适用性进行评价。 4.2 将收集的法律法规文件报主管领导审批,编制法律法规文件目录,归档。文件目录有文件名称和编号。 4.3监理部根据法律法规文件的内容,确定发放范围,进行发放。保留法律法规文件的发放记录。 4.4法律法规文件的获取途径 A)通过标准书店购买、B)通过通信网络下载、C)通过北京移动通信获取。 4.5法律法规文件的更新 4.5.1 监理部每半年通过获取途径,收集法律法规文件的更新信息,及时获取并更新。

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

通信工程监理安全控制要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A37995 通信工程监理安全控制要点标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

通信工程监理安全控制要点标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一节概述 为了贯彻落实国家安全生产法和安全生产管理条例,实现各通信运营商对通信工程监理中增加安全控制的要求,特编制通信工程监理安全控制要点,以方便公司监理人员在现场进行安全控制,本“要点”应随着通信工程建设的发展,在使用中不断补充和完善,逐步使之成为容易掌握的、操作性强的公司监理安全控制规范。 第二节监理安全控制一般原则 1、预防为主

监理安全控制要贯彻预防为主的原则,在实施监理的过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改,把事故苗头消灭在萌芽状态。 2、限期纠正 监理安全控制要实行限期纠正的原则,在实施监理的过程中,对整改期限必须提出明确要求,情况严重的应当要求施工单位暂停施工,并及时报告建设单位。 对施工单位拒不整改或者不停止施工的,应向有关主管部门报告。 3、调查分析 监理安全控制要实行调查分析的原则,一旦发生安全事故,监理人员要认真调查事故现场,查明事故原因,写出事故分析报告,对建设单位提出处理意见或建议,并对安全生产承担一定的监理责任。

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

电信项目工程的监理方案

中国电信股份有限公司常州分公司 通信项目工程 监理工作方案 江苏邮通建设监理有限公司常州电信项目部 二〇〇九年十一月十八日 目录 第一章监理项目工程的整体思路 第二章监理工作的保障措施 第三章监理工程的过程控制 第四章监理工作完成提交的资料

第五章希望电信公司给予的支持 关于江苏邮通建设监理有限公司 常州电信项目工程的监理方案 为了提高监理工程的管理质量和提升对电信公司的服务水平,秉承公司“守法、诚信、公正、科学”的监理服务理念,坚持“严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则,为了更好地做好常州电信公司通信工程的监理工作,保证工程的顺利开展和按期完成,特制定本方案。 第一章监理项目工程的整体思路 1、监理目的 通过建立完善的监理工作管理机制,对通信工程项目实行施工过程监理,督促合同执行双方全面、完整地履行合同的义务,对项目实

施过程中的出现的质量、安全等问题及时下发监理通知单,并向电信公司报告,以保障通信工程的质量和工期的顺利开展。 2、监理依据 ①国家颁布的相关法律、法规以及工程设计、施工规范、验收规范等文件; ②江苏省电信公司下发的工程设计施工指导意见及其通知; ③经批准的项目专业技术设计书; ④建设单位与承建单位签订的工程建设施工合同; ⑤建设单位和监理单位签订的工程建设委托监理合同。 3、监理主要工作内容 (1)根据专业工程特点制定监理工作程序 为体现事前控制和主动控制的要求,结合工程项目的特点,注重监理工作的效果,制定监理工作程序。明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限;当涉及到建设单位和承包单位的工作时,应符合委托监理合同和施工合同的规定。在监理工作实施过程中,根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。 (2)认真做好施工准备阶段的监理工作 1)在设计交底前,总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议; 2)项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认;

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

相关文档