投标电缆技术规范书

第1部分电缆的结构描述及技术性能产品名称:额定电压1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品型号:VV、VV22

1 执行标准

2 使用特性

额定电压U0/U为1kV,额定频率为50Hz。

敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。

电缆允许的最小弯曲半径:

3 工作特性及条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。

4 技术要求

导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。

4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

绝缘

4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

表1额定电压1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV)

4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。

缆芯、填充及内衬层

4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。

4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/的规定。铠装(适用于VV22型电缆)

4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。

4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。

4.4.2 钢带厚度符合GB/的规定,钢带绕包圆整光滑。

外护套

4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。

4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/的规定,铠装

电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

5 成品电缆

成品电缆的机械物理性能等技术指标符合表1的规定。

成品电缆经受3500V交流电压,时间5min的试验而不击穿。

电缆的绝缘电阻常数:20℃时,不小于Ω·km;70℃时,不小于Ω·km。

电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008的规定。

成品电缆的不圆度不大于10%。

5.6 成品电缆的外护套能通过GB/的不延燃试验。

5.7 成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名、尺码等标志。标志字迹清楚,容易辨认、耐擦,并符合规定。

6 试验

例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行,例行试验项目如下:

抽样试验

抽样试验频次符合GB/规定,试验项目如下:

电缆型式试验内容及方法符合GB/的规定。

7 包装及运输和保管

电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封,伸出盘外的电缆端头加保护罩,伸出的长度不小于300mm。

每盘电缆附有产品质量检验合格证,电缆盘上标明:

a.制造厂名或商标;

b.电缆型号及规格;

c.长度,m;

d.毛重,kg;

e.制造日期:年月;

f.表示电缆盘正确滚动方向的符号;

g.标准编号。

运输和保管应符合下列要求:

a.电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放

b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;

c.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放

稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。

表1 额定电压1KV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VV22)主要性能指标

第2部分电缆所用原材料供应商一览表和结构简图

投标电缆所需主要原材料及供应商一览表

VV:

第3部分电缆的质量检验、技术支持及生产工艺特点

1. 制造与检验

我方提供的电缆都严格按照国家相关的标准、规范进行制造与检验,提供电缆的质量证明书,并根据检验结果出具检验报告。

我方的质量体系通过了ISO9001国际认证,在电缆的生产制造过程中,我方严格按照ISO9001质量标准进行控制,特别注重关键工序的控制。

在电缆的制造与检验过程中,欢迎买方人员前来我厂监造、验证、指导,我方将全力配合与支持。

2 技术支持与工程配合

对于买方在电缆检验、安装、运行、调试及维护等过程中所需技术支持,我方将积极配合与支持,及时提供安装、操作、使用、维护技术说明书等技术文件。

根据工程需要可以召开设计联络会或其它形式解决设计制造中的问题。

3.投标电缆设计正常使用寿命不小于30年。

4 低压电力电缆工艺特点简述

、我厂选用优质无氧铜杆采用最先进的连续退火拉丝机拉制铜单线,保证了导体所用铜单线有较高的导电率,导体电阻小,降低线路损耗,大大提高了电缆载流量。同时铜单线退火充分均匀,保证了铜单线的柔软性,导体机械内应力小,便于电缆敷设。

、对于大截面的电力电缆,其导体采用紧压型,导体表面光滑、密实,保证了导体与绝缘的紧密结合,大大降低尖端和气隙放电的可能性。同时,导体紧压程度高,紧压系数达到90%,有效地隔断了导体中“毛细管”,阻止了水份的纵向渗透,避免电缆绝缘中“水树”的形成,在电缆的运行过程中能有效地延长电缆的使用年限。

、采用先进的挤塑机,使塑料塑化充分均匀,挤出紧密,挤出绝缘和护套厚度均匀一致,塑料表面光滑,表观性能好。

、采用先进的成缆机,保证成缆绝缘线芯所受扭转小,成缆线芯圆整。

、采用先进的钢带铠装机(用于铠装电缆),保证钢带铠装平整服贴,铠装质量好。

、产品具有质量性能稳定,安全性高,使寿命长,不需维护等优点。交联电缆同时还有载流量大、短时过载能力强,耐化学性能好等特点。

电缆头型号及技术指标(DOC)

电缆头型号 一、 热缩指套 热缩指套用于电缆分叉处的绝缘和密封保护,热缩指套分为二芯、三芯、四芯、五芯。产品技术指标

二、硅橡胶连接盒1 硅橡胶电气接点防护盒

产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年; 2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 三、硅橡胶连接盒2

硅橡胶电气接点防护盒 产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年;

2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 四、硅橡胶连接盒3

控制电缆技术规范范文

控制电缆技术规范

邯郸恒大名都10kV配电工程 控制电缆 技术规范书 02月

1.产品所遵循的标准见下表: 2.产品使用条件 2.1.运行条件 2.1.1.系统标称频率: 50Hz 2.1.2.系统额定电压:450/750V 2.1.3.电缆导体的最高额定工作温度为70℃。 2.2.敷设条件 电缆敷设于电缆构筑物或桥架内,电缆的敷设温度应不低于0℃。3.技术要求 产品技术要求符合GB9330标准及招标文件规定。 3.1.导体 导体符合GB/T3956的规定,导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺。铜导体生产用材料采用无氧圆铜杆。 3.2.绝缘

绝缘紧密的挤包在导体上,绝缘表面平整、色泽均匀。绝缘厚度平均值不小于标准规定的标称值,绝缘最薄点的厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm。 3.3.成缆 绝缘线芯绞合成缆最外层的绞合方向为右向,其绞合节距: 固定敷设用的硬结构电缆,不大于绞合外径的20倍;移动场合用的软结构电缆,不大于绞合外径的16倍。 绝缘线芯采用数字标志,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列。缆芯采用非吸湿性材料填充,并用非吸湿性带子扎紧缆芯。 3.4.金属屏蔽:采用铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。 3.4.1 铜带屏蔽:采用0.05~0.15mm的软铜带重叠绕包,重叠率不小于15%。 3.4.2 圆铜线编织屏蔽,其编织密度不小于80%,编织用圆铜线符合标准的规定。编织没有整体接续,露出的铜线头修齐。屏蔽和缆芯之间采用非吸湿性带子重叠绕包。 3.5.铠装 铠装层符合GB2952的要求,钢带铠装采用双钢带间隙绕包,钢带绕包平整紧密,钢带接续焊接平整牢固。 3.6.外护层 电缆外护层紧密挤包在缆芯上,护层表面光洁、色泽均匀。护层厚度的平均值不小于标准规定的标称值,其最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

控制电缆技术规范

邯郸恒大名都10kV配电工程 控制电缆 技术规范书 2017年02月

1.产品所遵循的标准见下表: 2.产品使用条件 2.1.运行条件 2.1.1.系统标称频率: 50Hz 2.1.2.系统额定电压:450/750V 2.1.3.电缆导体的最高额定工作温度为70℃。 2.2.敷设条件 电缆敷设于电缆构筑物或桥架内,电缆的敷设温度应不低于0℃。 3.技术要求 产品技术要求符合GB9330标准及招标文件规定。 3.1.导体 导体符合GB/T3956的规定,导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺。铜导体生产用材料采用无氧圆铜杆。 3.2.绝缘

绝缘紧密的挤包在导体上,绝缘表面平整、色泽均匀。绝缘厚度平均值不小于标准规定的标称值,绝缘最薄点的厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm。 3.3.成缆 绝缘线芯绞合成缆最外层的绞合方向为右向,其绞合节距: 固定敷设用的硬结构电缆,不大于绞合外径的20倍;移动场合用的软结构电缆,不大于绞合外径的16倍。 绝缘线芯采用数字标志,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列。缆芯采用非吸湿性材料填充,并用非吸湿性带子扎紧缆芯。 3.4.金属屏蔽:采用铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。 3.4.1 铜带屏蔽:采用0.05~0.15mm的软铜带重叠绕包,重叠率不小于15%。 3.4.2 圆铜线编织屏蔽,其编织密度不小于80%,编织用圆铜线符合标准的规定。编织没有整体接续,露出的铜线头修齐。屏蔽和缆芯之间采用非吸湿性带子重叠绕包。3.5.铠装 铠装层符合GB2952的要求,钢带铠装采用双钢带间隙绕包,钢带绕包平整紧密,钢带接续焊接平整牢固。 3.6.外护层 电缆外护层紧密挤包在缆芯上,护层表面光洁、色泽均匀。护层厚度的平均值不小于标准规定的标称值,其最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 3.7 绝缘线芯的识别标志:符合GB6995.4及GB9330-88的规定。 绝缘线芯的识别标志采用颜色或数字标识。 5芯及以下采用颜色标志时,其优先选用的颜色和色序如下: 两芯电缆:无优先选用颜色;

VV、VV22电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 4.1 导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压0.6/1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。 4.4 铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

各种电线、电缆参数大全

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃) 电缆导体电阻、绝缘电阻、参考载流量

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

≤5s)电缆导体温度≤160℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的10倍,铠装电缆应≥电缆外径的12倍。电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,3.5KV5min 试验通过。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

kV电力电缆技术规范标准

10kV电力电缆技术规范

目录 10kV电力电缆技术规范........................................ 错误!未定义书签。 1 规范性引用文件............................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数和性能要求........................................ 错误!未定义书签。阻水电缆可采用金属塑料复合阻水层或金属套等径向防水构造,电缆的阻水特性要求需符合GB/T 、GB/T 及GB/Z18890. 1的相关规定。...................... 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.............................................. 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表............................................ 错误!未定义书签。 5 试验...................................................... 错误!未定义书签。 6 产品标志、包装、运输和保管................................ 错误!未定义书签。

10kV电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952 电缆外护层 GB/T 电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956 电缆的导体 GB/T 6995 电线电缆识别标志方法 GB/T 11019 电缆用铝带 GB/T 额定电压1kV(U m=)到35kV(U m=)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2 技术参数和性能要求 电缆结构 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝

常见电线电缆的规格型号.docx

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B )电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RW :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有 3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体--> 绝缘--> 内护层--> 外护层--> 铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级“阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下:

控制电缆国网技术规范专用部分(完成)

招标文件 X 450/750V塑料绝缘控制电缆 专用技术规范 xxxxx电力公司 20XX年X月

目次 1 技术参数和性能要求 (11) 1.1 450/750V塑料绝缘控制电缆结构及技术参数 (11) 1.2 450/750V塑料绝缘控制电缆非电气技术参数 (11) 2 项目需求部分 (33) 2.1货物需求及供货范围一览表 (33) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 (44) 2.3 投标人应提供的有关资料 (44) 2.4 工程概况 (44) 2.5 使用条件 (55) 2.6 项目单位技术差异表 (55) 3投标人响应部分 (66) 3.1 技术偏差 (66) 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 (66) 3.3 主要原材料产地表 (66) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (66)

1 技术参数和性能要求 投标人应认真填写表1~表3中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写表9 技术偏差表。 1.1 450/750V塑料绝缘控制电缆结构及技术参数 450/750V塑料绝缘控制电缆结构及技术参数见表1~表2。 1.2 450/750V塑料绝缘控制电缆非电气技术参数 450/750V塑料绝缘控制电缆非电气技术参数见表3。

表2 450/750V塑料绝缘控制电缆技术参数表

表3 450/750V塑料绝缘控制电缆非电技术参数表 2 项目需求部分 2.1货物需求及供货范围一览表 表4 货物需求及供货范围一览表

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 表5 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3 投标人应提供的有关资料 2.3.1 电缆的有关设计资料 a 电缆截面图及说明。 b 导体和金属屏蔽热稳定计算书。 c 电缆载流量计算书。 d 牵引头和封帽的结构图。 e 电缆盘结构图。 f 短期过载能力曲线,说明全年过载时间为多少不至于影响电缆寿命。 2.3.2 电缆的放线说明。 2.3.3 上述资料要求为中文版本。 2.4 工程概况 2.4.1 项目名称:。 2.4.2 项目单位:。 2.4.3 项目设计单位:。 2.4.4 本工程回电缆自至,电缆路径长度分别 m,电缆敷设于和。 2.4.5 电缆的名称、型号规格:。

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套)AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3等芯4等芯和3+1 3个常用规格等芯就是截面一样的3+1就是地线的截面是相线的一半。目前50平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。

变频电缆的技术规范

变频电缆的技术规范 各种电机在使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。在变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等大功率电机中采用变频调速电机,可节电30%。最近在家用电器同样也被广泛地应用。这就为变频电源与电机之间的连接线----变频电缆提出了特殊的要求: 一、变频电缆的工作特点: 1.脉冲电压对绝缘的影响:变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。 2.电缆本体对外发射电磁波:一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的广播通信将产生较大的干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染。 3.中性线电流的叠加:完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。 二、变频电缆的结构:了解变频电缆工作特点之后,就不难从电缆结构改进来解决上述三个问题。 1.电缆绝缘设计:大多数情况选用一般电力电缆,如聚氯乙烯绝缘或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,由于电缆本身耐压水平较高,很少发生电缆本体击穿。为何电缆在工频下能长期运行而变频下几小时内击穿? 这决不是老化问题,基本上可归结于高频脉冲电压的影响。一般采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质损耗偏大。交联聚乙烯绝缘较为满意,它兼有机、电、热等优良性能。若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。 2.电缆对称性设计 变频器与变频电机之间的电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种,3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。 3.屏蔽结构的设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆

电线电缆技术参数

电线电缆技术参数 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、产品标准 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 二、适用范围 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 三、使用特性 ●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。 ●电缆导体的允许长期最高工作温度: 60227IEC07(BV-90)…………………………90℃ 60227IEC08(BV-90)…………………………90℃ 其它型号For other types …………………70℃ ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ●电缆弯曲半径: D≤25mm (4) D>25mm (6) (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数 60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 导体标称截面 mm2导体种 类 绝缘厚 度 mm 平均外径上 限 mm 电缆近似重 量 kg/km 铜导体最大电阻 Ω/km最小绝缘电 阻 MΩ.km 不镀金 属 镀金属 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 4001 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 6.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 33.5 19.41 20.13 30.74 32.6 45.4 47.1 64.8 66.7 107.9 113.0 170.4 267.7 361.3 490.2 690.7 954.2 1190.3 1464.6 1835.6 2402.3 3005.4 3828.0 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.091 0.0754 0.0601 0.0470 12.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 0.0475 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0065 0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

动力、控制电缆技术规范

电力、控制电缆技术规范 1、概述 1.1 本规范书提出了双欣环保股份有限公司聚乙烯醇工程所需10kV及以下电缆的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求,如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中说明。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.5 投标产品必须是获得ISO9000资格认证书或具备等同的质量资格认证证书。 1.6 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。 2、执行标准 3.1 额定电压:0.6 kV /1 kV/10 kV,额定频率:50Hz。 3.2 敷设方式可有沟槽、排管、桥架等多种。 3.3 电缆允许的最小弯曲半径:

4.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 4.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 5 技术要求 5.1 导体 5.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-1997的规定。 5.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 5.2 绝缘 5.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面完整、平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 5.2.2 绝缘采用交联聚乙烯、聚氯乙烯,绝缘的平均厚度不小于GB/T1270 6. 1-2002中规定的标称值,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 5.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-1986的规定。 5.3 缆芯、填充及内衬层 5.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 5.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 5.3.3 YJV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T1270 6.1-2002的规定。 5.4 铠装 5.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 5.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 5.4.2 钢带厚度符合GB/T1270 6.1-2002的规定,钢带绕包圆整光滑。 5.5 外护套 5.5.1 电缆外护套紧密挤包在铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。