化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

二十五项反措教程文件

前言 我公司根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》于2001年1月份颁布实施了《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,在这两年的执行过程中暴露出了许多与我公司设备、系统不相适应的问题,另外,在此期间我公司两台机组的设备系统进行了较大的变更和改造,为了使我公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》更加符合实际,并具有较强的可操作性,真正起到防止电力生产重大事故发生的作用,特由生产技术人员重新修编制定国华盘电公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,从而确保我公司两台机组的安全稳定运行。

1. 防止火灾事故 1.1电缆防火 1.1.1电缆放置的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道,防止踩踏电缆,造成电缆折断,发生火灾事故。 1.1.2对全公司的电缆孔洞,电缆夹层、电缆通道的防火门、防火墙进行完善、整改,以防止火源进入和火势蔓延。 1.1.3电缆构架上电缆槽盒内的杂物、易燃物应清理干净,并加装盖板,防止电焊和其它火种、火源掉入电缆槽盒内。 1.1.4对进出控制室、YKTC间、热控盘台柜的电缆孔洞应采用防火材料封堵严密;因检修工作需要打开电缆封堵,施工结束后应恢复原状。 1.1.5靠近高温管道,阀门等热体的电缆应与热源保持足够的距离,控制电缆0.5米,动力电缆1.0米,且有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.6对电缆中间接头用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.7建立健全电缆维护、检查、定期巡检制度,用红外线测温仪定期对电缆全面检查,对中间接头建立测温台帐,按规定进行预防性试验。 1.1.8建立健全蓄电池、电缆沟等防火重点设备的防火责任制,对所辖设备区的灭火器材定期检查。 1.1.9对电缆责任区进行分工,落实责任制,执行定期检查清灰制度,保证电缆不积粉。 1.1.10针对煤粉较大的锅炉、燃煤设备各电缆桥架,应定期清扫。 1.1.11检查就地盘柜的积粉情况,及时通知检修班清扫。 1.1.12燃料系统各配电盘柜门、电气小间门必须在关闭状态,以防进粉、积粉。 1.1.13保证电缆封堵、槽盒的完好,如在放电缆过程中需破坏封堵要采取临时措施,工作结束后要立即恢复。 1.1.14设备改造时,主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 1.1.15电缆沟道内无积油或渗油,防止充油电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 1.1.16应保持电缆沟道内无漏水、积水和电缆浸水现象,防止长期浸泡电缆,造成电缆绝缘降低而发生短路,造成火灾。 1.1.17严格控制在电缆附近、隧道内的动火作业。 1.2汽机油系统防火

防止电力系统重大事故25项反措

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 (国电发【2000】589号) 国电公司印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中“关于坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全生产水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并于9月28日以国电发[2000]589号印发系统各单位。 国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的二十五项重点要求分别是: 1.防止火灾事故; 2.防止电气误操作事故; 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故; 4.防止压力容器爆破事故;

5.防止锅炉尾部再次燃烧事故; 6.防止锅炉炉膛爆炸事故; 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故; 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故; 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故; 10.防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故; 11.防止发电机损坏事故; 12.防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故;13.防止断电保护事故; 14.防止系统稳定破坏事故; 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故; 16.防止开关设备事故; 17.防止接地网事故; 18.防止污闪事故; 19.防止倒杆塔和断线事故; 20.防止枢纽变电所全停事故; 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故; 22.防止人身伤亡事故; 23.防止全厂停电事故; 24.防止交通事故; 25.防止重大环境污染事故。

风电场二十六项反事故措施

风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日

目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

国家能源集团电力二十五项重点反事故措施

国家能源投资集团有限责任公司电力二十五项重点反事故措施 二〇一九年十二月

目录 1防止人身伤亡事故 (1) 1.1防止触电事故 (1) 1.2防止机械伤害事故 (3) 1.3防止灼烫伤害事故 (5) 1.4防止中毒与窒息伤害事故 (7) 1.5防止高处坠落事故 (9) 1.6防止电梯、起重伤害事故 (10) 1.7防止物体打击事故 (12) 1.8防止液氨泄漏、爆炸伤害事故 (13) 1.9防止电力生产交通事故 (16) 1.10防止其他伤害事故 (17) 2防止火灾事故 (19) 2.1加强防火组织与消防设施管理 (19) 2.2防止电缆着火事故 (20) 2.3防止汽机油系统着火事故 (22) 2.4防止燃油罐区及锅炉油系统着火事故 (23) 2.5防止制粉系统爆炸事故 (24) 2.6防止氢气系统爆炸事故 (25) 2.7防止输煤皮带着火事故 (26) 2.8防止脱硫、湿除系统着火事故 (26) 2.9防止氨系统着火爆炸事故 (27) 2.10防止天然气系统着火爆炸事故 (28) 2.11防止风力发电机组着火事故 (30) 3防止电气误操作及机组误上电事故 (33) 3.1防止电气误操作事故 (33) 3.2防止机组误上电事故 (34) 4防止系统稳定破坏事故 (36)

4.1 电源 (36) 4.2网架结构 (37) 4.3稳定分析及管理 (38) 4.4二次系统 (39) 4.5无功电压 (40) 5防止机网协调及风电大面积脱网事故 (42) 5.1防止机网协调事故 (42) 5.2防止风电机组大面积脱网事故 (47) 6防止锅炉事故 (50) 6.1防止锅炉尾部再次燃烧事故 (50) 6.2防止锅炉炉膛爆炸事故 (56) 6.3防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故 (63) 6.4防止锅炉汽包满水和缺水事故 (67) 6.5防止锅炉承压部件失效事故 (71) 7防止压力容器等承压设备爆破事故 (83) 7.1防止承压设备超压 (83) 7.2防止氢罐爆炸事故 (84) 7.3防止压力容器失检 (85) 7.4加强压力容器使用管理 (86) 8防止汽轮机、燃气轮机事故 (87) 8.1防止汽轮机超速事故 (87) 8.2防止汽轮机轴系断裂及损坏事故 (90) 8.3防止汽轮机大轴弯曲事故 (92) 8.4防止汽轮机、燃气轮机轴瓦损坏事故 (96) 8.5防止燃气轮机超速事故 (98) 8.6防止燃气轮机轴系断裂及损坏事故 (100) 8.7防止燃气轮机燃气系统泄漏爆炸事故 (103) 8.8防止燃气轮机叶片损坏事故 (106) 8.9防止燃气轮机燃烧热通道部件损坏事故 (106)

配电反事故措施要求范本

整体解决方案系列 配电反事故措施要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-90503配电反事故措施要求 Anti-accident measures for power distribution 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一部分防止触电伤亡事故措施 防止人身事故的组织措施 布置作业前,必须核对图纸,勘察现场,彻底查明可能向作业地点反送电的所有电源,并断开其开关、刀闸。 对大型作业、较为复杂的施工项目,有关人员必须在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位,行走路线和工作位置,以及对施工构成障碍的物体等核查清楚。以便确定可行的施工方案和作业中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施,并认真组织实施。 对设备缺陷的处理工作,必须在工作前将缺陷发生的原因、处理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作中的安全注意事项等核查清楚。 对大型作业,带电作业等较为复杂的施工项目,应按公

司有关规定编制施工安全技术组织措施计划,并需组织全体作业人员结合现场实际认真学习。 对常规的一般维护性作业,班组长要在班前班后会上将人员的任务分工,危险点及有关安全注意事项予以详尽的交待。 选派的工作负责人应有较强的责任心和安全意识,并熟练地掌握所承担工作的检修项目和质量标准。 选派的工作成员需能在负责人指导下安全、保质地完成所承担的工作任务。 严格执行安全作业“六项纪律”,开展安全标准化作业,做好“危险点重点控制”工作,杜绝习惯性违章。(安全作业六项纪律:①执行工作票、监护制;②登高作业绑安全带、戴安全帽;③登木杆作业先检查杆根;④停电作业必须验电和挂地线;⑤带电作业要严格保持安全距离;⑥严禁无操作证人员操作电气作业。) 防止人身触电措施 严格执行“两票”和“工作监护”制度。 设备标志齐全正确,严格执行“四对照”制度。防止误

严格执行二十五项反事故技术措施的规定示范文本

严格执行二十五项反事故技术措施的规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

严格执行二十五项反事故技术措施的规 定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保 安全生产”的要求,完善各项事故技术措施,更好地推动 电力安全生产,有目标,有重点地防止电力生产重大恶性 事故的发生,根据国家电力公司制定的《防止电力生产重 大事故的二十五项重点要求》中有关规定,结合我厂实 际,就安泰电厂预防重大事故的技术措施工作作如下规 定: 1、根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要 求》和我厂生产实际,电厂确定的重大事故内容包括:防 止火灾事故,防止电气误操作事故,防止锅炉承压部件爆 漏事故,防止压力容器爆破事故,防止锅炉尾部再次燃烧

事故,防止锅炉炉膛爆炸事故,防止锅炉汽包满水和缺水事故,防止汽轮机超速和轴系断裂事故,防止汽轮机大轴弯曲,轴瓦损坏事故,防止发电机损坏事故,防止分散控制系统失灵,热工保护拒动事故,防止继电保护事故,防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故,防止系统稳定破坏事故,防止开关设备事故,防止接地网事故,防止污闪事故,防止全厂停电事故,防止人身伤亡事故,防止交通事故等。 2、按照电厂现行的管理模式,上述反事故技术措施分别在电厂以下制度,文件中得以规定,具体为:《锅炉车间作业指导书》中对防止锅炉回管爆漏,防止锅炉尾部烟道复燃,防止锅炉炉膛爆炸以及防止锅炉汽包缺水和满水事故的现象,原因是现场应急处理等方面作出了规定。 《汽机车间作业指导书》中对防止汽轮机大轴弯曲,轴瓦损坏事故,防止汽轮机超速和轴系断裂事故的现象,

从两起事故看落实《二十五项反措》的重要性(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 从两起事故看落实《二十五项反措》的重要性(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

从两起事故看落实《二十五项反措》的重 要性(最新版) (中国电力国际有限公司,北京100006) 国家电力公司制定的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(简称《二十五项反措》)对如何防范火灾事故有明确的规定,如果能够严格执行该要求,火灾事故是完全可以避免的,下面从两起火灾事故来看落实《二十五项反措》的重要性。 1两起火灾事故的分析 (1)2001-03-08,某发电公司进行新油量计的安装工作时,因重油管道中油气爆燃起火,造成5人死亡的重大人身死亡事故。事故发生的主要原因是: ①事故直接原因是在拆卸油管法兰螺栓时没有办理工作票、没有采取有效的安全防范措施,在禁火区域内动火气割法兰螺栓,严

重违反了安全工作规程和动火工作票制度,属于严重违章作业; ②工作负责人在油管道还在冲洗的情况下,提前找工作许可人办理工作票许可手续,工作票许可人未到现场核对安全措施落实情况,就同意许可工作,严重违反了工作票制度; ③机械二班临时负责人没有到现场了解管道 蒸汽吹扫后的泄压情况,就派工人拆除法兰螺丝,当作业工人提出气割法兰螺栓的不合理要求后,不但没有制止,反而同意焊工去现场进行气割,严重违反了安全工作规程的有关条款; ④公司领导和有关职能部门对输油管道加装流量计工作的危险性没有给予充分重视,对现场缺乏有效监控管理。 (2)2001-06-29,某发电公司7号机组带有功负荷140MW运行,突然34B低压公用变“速断保护”动作,高低压两侧开关跳闸,备用电源自投正常,同时电缆头超温报警装置动作,34B高压侧至电源开关电缆中间接头测点报警。7号锅炉甲、乙吹风机跳闸,锅炉灭火保护及联锁装置动作,锅炉灭火,机组打闸。事故发生的主要原因是:

2011年11月发电部二十五项反事故措施考试试题(答案)

2011年11月发电部二十五项反事故措施考试试题 一、填空题(每空0.5分,共50分) 1、汽轮机油系统事故排油阀应设置两个钢制截止门,其操作手轮应设置在距油箱5m 以外 的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,并挂有明显的“禁止操作”标志牌。 2、油区、油库必须有严格的管理制度,油区明火作业时,必须办理动火工作票,并应有可靠地安全措施,对消防系统应按规定定期进行检查试验。 3、进入氢区、氨区,严禁携带手机、火种,禁止穿带铁掌的鞋。操作系统阀门时必须使用铜质 工具。 4、为防止电气误操作事故,应严格执行 操作票制度,操作时不允许 改变操作顺序,当操作发生 疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除闭锁装置。 5、对于直流锅炉的蒸发段、分离器、过热器、再热器出口导管等应有完整的管壁温度测点,以便 监视各导气管间的温度偏差,防止超温爆管。 6、为防止超(超超)临界锅炉高温受热面内氧化皮大面积脱落,机组运行中,应尽可能的通过燃 烧调整,结合平稳使用减温水和吹灰, 减少烟温、 汽温 、受热面壁温偏差,保证各受热面吸 热正常,防止超温和温度突变。 7、大容量机组凝结水处理设备严禁 随意退出运行 ,机组启动时应 及时 投入凝结水精处理设 备,对直流锅炉应在 启动冲洗时 投入凝结水处理设备,保证精处理出水质量合格。 8、各种压力容器安全阀应定期进行 校验 和 排放 试验。校验安全阀的顺序是 先高压侧后低 压侧,先主汽侧后再热汽侧 。 9、锅炉运行中应精心调整 制粉系统 和 燃烧系统 运行工况,防止未完全燃尽的油和煤粉积 存在 尾部受热面 或 烟道 上。 10、如发现回转式空预器停转,应将其隔绝,投入 消防蒸汽 和 盘车装置 ,若档板隔绝不严 或 转子盘不动 ,应立即停炉。 11、锅炉负荷低于 25%额定负荷 时应连续吹灰,锅炉负荷大于 25%额定负荷 时至少8小时吹灰 一次,当回转式空预器 烟气侧差压增大 或 低负荷煤油混烧时 时应增加吹灰次数。 12、当炉膛 已经灭火 或 已局部灭火并频临全部灭火 时,严禁投入助燃油枪。当锅炉灭火后,要 立即 切断燃料供给 ,严禁 用爆燃法恢复燃烧 ,重新点火前必须 对锅炉进行充分吹扫 ,以排 除炉膛和烟道内的 可燃物质 。 13、运行中,发电机与汽轮机之间的大轴接地碳刷一定要投入运行。 14、运行中应按规程要求对汽包水位计进行零位校验,当各水位计偏差大于 30mm 时,就立即汇报,并查明原因予以消除,当不能保证 两种类型水位计正常运行时 ,必须停炉处理。 15、正常停机时,在打闸后,应先检查 有功功率 是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用 逆功率 保护动作解列,严禁 带负荷解列 。 16、停机后,应定时记录 汽缸金属温度 、 大轴弯曲度 、 盘车电流 、 气缸膨胀 和 胀差 等重要参数,直到机组热态启动或 汽缸金属温度低于150℃ 为止。 17、在油系统冷油器或滤网进行切换工作时,应严密监视 润滑油压的变化 ,严防切换过程中 断 油 。机组启停和运行中要严密监视 推力瓦 、 轴瓦乌金温度 和 回油 温度 ,当温度超 过规定值时,应按照规程要求果断处理。 18、为防止汽封和叶片事故,当相对轴振超过 175 μm ,延时 15分钟,或相对轴振超过 260 μ m 时,应果断打闸。 19、密封油系统回油管路必须保证回油畅通,防止因 密封油箱满油 造成向发电机进油,密封油系 统 油净化装置 和 自动补油装置 应随发电机组投入运行。 20、定子线棒层间测温元件最高与最低温度间温差达 8 ℃或定子线棒引水管出水温差达 8℃时应 报警,此时应及时降低出力查明原因。定子线棒温差达 14 ℃或定子线棒引水管出水温差达 12 ℃, 或任一定子槽间层内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85 ℃,应立即减负荷,确认测温元件 无误后,立即停机处理。 21、 汽轮机超速 、 轴向位移 、 振动 、 低油压 、 低真空 等保护应定期或每次机组 检修结束后启动前进行静态试验,以检查跳闸逻辑、报警及停机动作值。 22、200MW 以上机组进相的功率因数应 等于或小于0.95 。 23、杜绝 合闸位置摇入 或 摇出手车 ,对于手车式开关的停送电操作,在其操作票中必须 有一项“ 检查开关确实在分闸位 ”的项目。 24、回转式空气预热器的消防系统要与空气预热器蒸汽吹灰系统相连接,热态需要时投入蒸汽进行 隔绝空气式消防。 25、水内冷或双水内冷的发电机在停机(运行)期间应保持发电机绕组温度高于环境温度(或风温), 以防止发电机内结露。 部门:_________ 班组:_________ 姓名:_____________ 装 订 线 分数:__________

反事故技术措施总结

反事故技术措施总结 篇一:2009年反事故技术措施总结 呼和浩特供电局大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 二00九年十二月 大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 2009年结合我处实际工作情况,根据上级要求,对我处安全生产管理工作,进行了全面分析,查找了存在的问题,并制定了详细的反措管理措施,针对反措工作并把反措纳入到绩效考核当中,力争从各个方面不断完善我管理处反措管理工作,有效的保证了电网的安全运行,改善了职工劳动条件,有效的防止职业病的发生。从而使安措做到有预见、有重点、有计划地消灭人身事故和设备事故,消除电力生产中存在的各种不安全因素,保证安全生产;这就达到了我处全年安全工作的方向。我们主要从反措的两个大的方面进行总结,具体情况如下: 一、安全技术劳动保护措施方面: 1、1-3月落实了安全组织措施和技术措施,并完成了防止安全事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和即时组织安全日活动。

3、认真贯彻落实了国家电网公司、内蒙电力公司及呼市供电局的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了班组每月一次技术问答,每季度一次事故预想及应对方案。 5、严格按照“安规”执行落实了《两票管理制度》,有效的防止了人身伤亡事故等重要措施,确保了“两票”合格率。 6、及时整改了我部不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 7、即时检查了各班组所属库房、办公场所的防火措施。 8、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 9、按照要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,85%的员工已基本熟练掌握。 10、认真定期检查安全工用具并组织对其进行预防性试验。 11、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 二、反事故措施方面: 1、组织有关人员结合我部工作情况,制定了反事故措施管理制度。 2、即时组织安全员对各个班组职工进行了防止交通事故措施的学习,并不断的加大了监督检查力度。 3、即时的对所属的车辆进行了安全抽查,有效的防止了人员及

电力生产二十五项反事故措施

关于印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知 国电发[2000]589号 各分公司,华北电力集团公司,各省(自治区、直辖市)电力公司,华能集团公司,华能国际,中电国际,国电电力,乌江公司,电规总院,水规总院,东北、华北、华东、西北、西南、中南电力设计院,电力科学研究院,热土研究院,武汉高压研究所,苏州热工所,各水电工程局,各水电勘测设计院,安能总公司: 为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中关于“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》(简称二十项反措)的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,现颁发执行。 做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。 本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 国家电力公司(印) 二○○○年九月二十八日 目录 1 防止火灾事故 2 防止电气误操作事故 3 防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 4 防止压力容器爆破事故 5 防止锅炉尾部再次燃烧事故 6 防止锅炉膛爆炸事故 7 防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故 8 防止锅炉汽包满水和缺水事故 9 防止汽轮机超速和轴系断裂事故 10 防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故 11 防止发电机损坏事故 12 防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故 13 防止继电保护事故 14 防止系统稳定破坏事故 15 防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 16 防止开关设备事故 17 防止接地网事故 18 防止污闪事故

--25项反事故措施全文

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 新闻出处:原国家电力公司(国电发【2000】589号) 国电公司印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中“关于坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全生产水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并于9月28日以国电发[2000]589号印发系统各单位。 国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的二十五项重点要求分别是: 1. 防止火灾事故; 2.防止电气误操作事故; 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故; 4.防止压力容器爆破事故; 5.防止锅炉尾部再次燃烧事故; 6.防止锅炉炉膛爆炸事故; 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故; 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故; 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故; 10.防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故; 11.防止发电机损坏事故; 12.防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故; 13.防止断电保护事故; 14.防止系统稳定破坏事故; 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故; 16.防止开关设备事故; 17.防止接地网事故; 18.防止污闪事故; 19.防止倒杆塔和断线事故; 20.防止枢纽变电所全停事故; 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故; 22.防止人身伤亡事故; 23.防止全厂停电事故; 24.防止交通事故; 25.防止重大环境污染事故。 1十五项重点要求-防止火灾事故

二十五项反措考试试卷(标准版)

二十五项反措考试试卷(标准 版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0313

二十五项反措考试试卷(标准版) 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。

6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分)

反事故措施题

变电反事故措施试题 一、单项选择题(每题1分,共30分) 1、在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,应采取()防护措施,并宜设立安全警示牌,必要时设专人监护。 A、完备的 B、有效的 C、严格的 D、可靠的 答案:D 2、对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是()的安全措施。 A、防高空坠落 B、防机械伤害和高空坠落 C、防电击和高空坠落 D、防静电感应和高空坠落 答案:D 3、对交叉作业现场应制订()交叉作业安全防护措施。 A、完备的 B、正确的 C、有效的 D、有针对性的 答案:A 4、定期对有关作业人员进行()等培训、考试,使其熟练掌握有关规定、风险因素、安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护、风险辨识的能力和水平。 A、安全规程、规定、安全措施 B、安全规程 C、安全规程、制度、技术、风险辨识 D、安全防护、安全规程、风险辨识 答案:C 5、应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想、安全文化教育,开展有针对性的(),提高员工安全风险防范意识。 A、安全技术培训 B、风险预控和分析 C、消防演习 D、应急演练 答案:D 6、在输变电工程设计中,应认真吸取人身伤亡事故教训,并按照相关规程、规定的要求,及时()安全设施及设备安全防护措施设计。 A、补充 B、完善 C、改进和完善 D、补充和完善 答案:C 7、严格执行“两票三制”,落实好各级人员安全职责,并按要求规范填写两票内容,确保安全措施()。 A、全面到位 B、正确 C、准确无误 D、按要求落实 答案:A

8、加强对运行、检修人员防误操作培训每年应定期对运行、检修人员进行培训工作,使其熟练掌握防误装置,做到( )。 A、“三懂三会”(懂防误装置的原理、性能和操作程序,会熟练操作、会处缺和会维护) B、“三懂四会”(懂防误装置的原理、性能和操作程序,会熟练操作、会使用、会处缺、和会维护) C、“四懂三会”(懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序,会熟练操作、会处缺和会维护) D、“四懂四会”(懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序,会熟练操作、会使用、会处缺和会维护) 答案:C 9、()作为辅助性防污闪措施,可用于暂不满足防污闪配置要求的输变电设备及污染特殊严重区域的输变电设备。 A、水冲洗 B、清扫 C、增加绝缘子串 D、涂防污闪涂料 答案:B 10、()不宜单独加装辅助伞裙,宜将防污闪辅助伞裙与防污闪涂料结合使用。 A、套管 B、电流互感器 C、电压互感器 D、避雷器 答案:D 11、为防止出口及近区短路,10kV 的线路、变电站出口()公里内宜考虑采用绝缘导线。 A、1 B、2 C、3 D、4 答案:B 12、现场局部放电试验验收,应在所有额定运行油泵(如有)启动以及工厂试验电压和时间下,220kV及以上变压器放电量不大于()pC。 A、100 B、200 C、300 D、500 答案:A 13、220kV及以上电压等级的变压器(电抗器)每年在季节变化前后应至少各进行()精确测温。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 答案:A 14、电容器绝缘介质的平均电场强度不宜高于( )kV/mm。 A、52 B、55 C、57 D、61 答案:C

二十五项反措实施细则(2001-12)国调终版

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 继电保护实施细则 2001年12月

目录 1. 总则 (1) 2. 继电保护专业管理 (2) 3. 线路保护 (5) 4. 母线保护和断路器失灵断路器保护 (6) 5. 变压器保护 (8) 6. 发电机变压器组保护 (10) 7. 二次回路与抗干扰 (14) 8. 运行与检修 (16)

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 继电保护实施细则 1.总则 1.1.为贯彻落实国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发 [2000] 589号文),做好防止电力生产重大事故的措施,保障电网运行安全,特制定《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则(以下简称《实施细则》)。 1.2.《实施细则》是在原有规程、规定和相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。制造、设计、安装、调试、生产等各个部门应根据《实施细则》,紧密结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施。 1.3.《实施细则》强调了防止重大事故的重点要求,但并未覆盖全部继电保护反事故技术措施,也不是继电保护反事故技术措施应有的全部内容。有些措施在已颁发的规程、规定和技术标准中已有明确规定,但为了强调重复列出。因此,在贯彻落实《实施细则》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准 1.4.新建、扩建和技改等工程均应执行《实施细则》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即

国家电网公司二十五项反事故重点措施

国家电网公司二十五项反事故重点措施 (一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,严格落实各级人员的安全生产责任制。当前,要重点做好三个层面的“对照检查”。 领导层重点对照检查:是否熟悉有关安全生产的规程制度和要求;是否结合实际进行安全生产工作的布置和落实;是否亲自研究并解决安全生产中所遇到的重大问题、带全局性的问题,并从人力、物力、财力上予以保证;是否组织制定本单位的重特大生产安全事故预防与应急处理预案;是否有针对性地深入基层进行安全检查和指导;是否掌握职工队伍的思想动态。管理层重点对照检查:是否掌握安全生产方面的规定和要求;是否贯彻落实了上级有关安全生产的规定;是否制订、完善了有关的规程制度,并付诸实施;是否组织开展了安全性评价、危险点分析与控制、设备运行分析等行之有效的管理工作;是否组织落实安全生产检查及整改工作;是否落实了反事故的各项措施。 执行层重点对照检查:是否清楚自己的安全职责;是否清楚工作任务和分工;是否熟知工作的安全技术措施和工作标准;是否具备工作所要求的安全生产技能;是否熟知工作中的危险点及防范措施;是否保证了作业安全和工作质量。 (二)切实做到:安规考试百分之百合格,安规要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实;查在岗人员资格,查重大设备隐患,查管理薄弱环节。 (三)严格执行《电力系统安全稳定导则》,结合电网运行实际,进一步细化电网安全分析,合理安排运行方式。加强电网运行监控,严禁电网超稳定限额和设备超能力运行。加强负荷预测分析,做好电力平衡,保证电网在运行中留有必需的旋转备用和事故备用。 (四)认真分析所辖电网的主网和中心城市等重点地区在电网安全运行和可靠供电存在的问题,全面评估重要枢纽变电站全停可能造成的安全影响,有针对性地制定完善电网安全稳定运行和突发事件应急处理预案。在电网大负荷到来之前,要组织开展电网联合反事故演习和有针对性的单项演习,提高电网应对突发大事件的应急处理能力。 (五)加强继电保护和安全稳定自动装置的运行管理。认真复查验算保护整定方案和安全稳定自动装置的控制策略,特别是对多年未改变的后备保护定值要进行验算,夏季高峰前要对定值和安控策略执行情况进行全面核查。要按期进行保护装置和安全稳定自动装置的校验传动。切实落实各项反措技术要求,加强现场安全管理,努力杜绝保护(安全稳定自动装置)的误、拒动和人员“三误”事故的发生。 (六)强化低频率(低电压)减载管理,保证实际切除容量满足整定方案的要求。同时要切实做好低频率(低电压)减载装置的校验工作,保证其可靠动作。 (七)加强调度自动化系统运行管理,确保调度自动化系统真实地反映电网运行情况,发现数据异常及时处理。加强对通信设备运行工况的检查,确保继电保护和安全稳定自动装置所需通道的畅通,确保通信系统安全。 (八)发生重特大电网、设备事故时,公司系统各单位确保应急处理指挥系统响应迅速、应急处理预案启动及时有效、资源调动灵活快捷、政府有关部门提供的事故应急援助有力、对外信息发布及时得当,全力减少事故造成的社会损失和对用户的影响。 (九)加强对输变电设备的全过程管理,确保各项管理措施和技术措施落实到位。加强对输变电设备在设计选型、监造、安装验收、生产运行等全过程的技术监督,认真落实输变电设备的重点反措要求。确保输变电设备始终处于完好状态。 (十)针对夏季高温和重负荷等特点,对重要设备、长期重载设备以及老旧设备,制定过载、过温运行的相关技术规定,确保出现过载、过温运行情况下的输变电设备安全。 (十一)加强对输变电设备在恶劣气候和重要保电时期的特巡工作。切实做好防雷、防雨、