文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑消防设施习题集

建筑消防设施习题集

建筑消防设施习题集
建筑消防设施习题集

建筑消防设施课程学习习题集

第八章火灾自动报警系统

一填空

1. 火灾自动报警系统由、、、以及具有其他辅助控制功能的装臵所组成,

2. 按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成火灾探测器、火灾探测器、火灾探测器、探测器和火灾探测器五种基本类型。

3. 手动报警按钮是产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。

4. 火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用,备用电源一般采用。

5. 感烟火灾探测器,是响应的探测器,根据探测烟范围的不同,感烟探测器可分为感烟探测器和感烟探测器。

6. 点型感烟探测器可分为感烟探测器、感烟探测器,光电感烟探测器又可分为和探测器。

7. 线型感烟探测器可分为、等火灾探测器。

8. 离子感烟探测器是利用的离子流的变化基本进入电离室的烟雾浓度大小来探测烟雾浓度的。

9. 光电感烟探测器,是利用这一基本性质而研制的。

10. 根据烟雾粒子对光线的作用,光电感烟探测器又分为

和两种。

11. 激光感烟探测器产生的激光具有、、单色性和等优点。

12. 根据监测温度参数的特性不同,可分为、及

三类。

13. 定温式火灾探测器用于;差温式火灾探测器;差定温式火灾探测器则是以上两种火灾探测器的组合。

14. 常用定温式火灾探测器的有、、、

及几种。

15. 当火灾发生时,室内局部温度将以超过常温数倍的异常速率升高。点型差温火灾探测器就是利用对这种产生感应而研制的一种火灾探测器。

16. 常见的差温火灾探测器是火灾探测器,它由感温外罩、膜片、泄漏孔及电接点等几部分构成。

17. 点型差定温火灾探测器主要有、、

火灾探测器三种。

18. 线型感温火灾探测器的热敏元件是,只要在线段上的任何一点上出现温度异常,就能感应报警。

19. 常用的线型感温火灾探测器有线型定温火灾探测器和线

型差温火灾探测器两种。

20. 定温、差定温火灾探测器在温升速率不大于时,其动作温度值应大于。

21. Ⅰ级灵敏度;Ⅱ级灵敏度;Ⅲ级灵敏度。

22. 感温火灾探测器在设定的环境条件下,对标定的温度(定温)或标定的温升速率(差温),由被定为动作时间值。

23. 物质在燃烧时除了产生大量的烟和热外,还产生波长以下的紫外光、波长埃的可见光和波长埃以上的红外光。

24. 感光火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应即辐射光的波长和火焰的闪烁频率,可分为火焰探测器和火焰探测器两种。

25. 感光火灾探测器特别适用于。

26. 用于红外火焰探测器的敏感元件有、、等。

27. 紫外火焰探测器,是对火焰辐射光中的敏感的一种探测器。其灵敏度高,响应速度快,对于爆燃火灾和火灾尤为适用。

28. 可燃气体探测器是用来。它的动作阈值通常选在远低于可燃气体燃烧或下限以下,一般在之间。

29. 常用的可燃气体探测器有三种类型:可燃气体探测器、可

燃气体探测器和可燃气体探测器。

30. 火灾报警控制器按其用途分类,可分为:火灾报警控制器;火灾报警控制器;火灾报警控制器。

31. 火灾报警控制器的容量是指,用“M”表示。在一个探测部位号只具有一个火灾探测器时,M的数值等于控制器的容量。

32. 空载功耗是指,一般为数瓦至数十瓦。

33. 火灾自动报警系统常用辅助设备主要有以下四种:;警铃;;。

34. 火灾自动报警系统主电源不应采用进行保护。其原因是,,后者为第一位。

35. 火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:和。

36. 火灾探测器在投入运行,应进行一次全面清洗,对于使用环境条件较差的火灾探测器应进行一次全面清洗。

二、简答题

1 消防控制室根据需要可由哪些控制装臵组成?

2 火灾报警后,消防控制设备对联动控制对象应有何种功能?

3 火灾确认后,火灾报警装臵和火灾事故广播的控制程序应符合什么要求?

4 火灾探测器如何分类?

5 感温探测器的分类及适用场所?

三、论述题

火灾自动报警系统对灭火作战的有何指导意义?

第七章防烟排烟与通风空调系统防火

一、填空题

1 所谓的烟是指物质在燃烧反应过程中热分解生成的含有大量热量的和

与空气的混合物。

2 火灾中,烟气的危害体现在、、三个方面。

3 CO

本身虽没有毒性,但可使吸气中氧的成分,阻碍血液的能力,2

引起头痛,妨碍肌肉调节,虚脱,意识不清。

4 保证安全疏散的最大能见度距离称为,该距离随着对建筑物的熟悉程度不同而不同,当熟悉建筑物情况时,其距离为;当不熟悉建筑物情况时,其距离为。

5 实验表明:烟气温度越高,烟气流动速度越快,和周围空气的混合作用;温度越低,流动速度越,和周围空气的混合作用。

6 正压送风系统中,楼梯间的压力为 Pa,前室或合用前室的压力为 Pa。

7 设在走道内的排烟口,应防火门或其他疏散出口。

二、简答题

1 在建筑中设臵防排烟系统的作用是什么?

2 为什么在楼梯间及其前室设臵机械加压送风系统能防止火灾烟气进入楼梯间?

3 疏散通道防排烟的主要形式有哪些?

4 正压送风系统的工作流程是什么?应注意什么?

5 机械排烟系统的工作流程是什么?应注意什么?

6 建筑物发生火灾时烟气有哪些危害?

7 建筑物发生火灾时烟气流动有什么特性?

8 建筑物防排烟系统的设臵有些什么基本要求?

9 高层建筑疏散通道防烟排烟的基本原理是什么?

10 为什么防烟楼梯间前室不能设机械排烟系统?

11 为什么走道内的排烟口应远离疏散出口?

12 通风、空调系统防火有哪些方面的技术要求?

13 防火阀的分类与作用是什么?

三、论述题

灭火救援时,如何设臵高温排烟风机?应注意什么?

第六章干粉与泡沫灭火系统

一、名词解释

1 干粉灭火系统

2移动式高倍数、中倍数泡沫灭火系统

二、填空题

1 干粉灭火系统按驱动气体的贮存方式可分为:型干粉系统、干粉系统和借助于燃气发生器内固体燃料生成的气体压力驱动灭火剂的干粉系统。

2 干粉主要是通过的链式反应过程灭

火。

3 干粉不适用于扑救精密的电气设备火灾,因为干粉有一定的和不宜清除的残留物,可能损坏此类设备。

4 泡沫灭火剂按发泡倍数分类,可分为低倍数泡沫、中倍数泡沫、高倍数泡沫。其中发泡倍数的为低倍数,发泡倍数为倍的为中倍数,发泡倍数为的为高倍数。

5 低倍数泡沫灭火系统按泡沫的施放方式分为、、和固定泡沫炮四类。

6 高倍数泡沫灭火系统可分为、和三种类型。

7 中倍数泡沫灭火系统可分为和两种类型。

8 采用固定式泡沫灭火系统,仍应设臵泡沫钩管、泡沫枪和泡沫消防车等移动泡沫灭火设备,以扑救油罐或火灾时油罐所引发的流淌火灾。

9 液下喷射泡沫灭火系统必须选用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液,不能采用泡沫液。

10 泡沫喷淋系统采用吸气型泡沫喷头时,应选用蛋白泡沫液、水成膜泡沫液或抗溶型泡沫液;当采用非吸气型泡沫喷头时,必须选用泡沫液。

11 扑救A类火灾,泡沫液深度不应小于最高保护对象高度的倍,且应高于最高保护对象最高点以上 m,扑救汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位 m。

12 全淹没式高倍数泡沫灭火系统扑救A类火灾时,连续供应时间应超过 min,扑救B类火灾时,连续供应时间应超过 min。

13 局部应用式高倍数泡沫灭火系统扑救A、B类火灾,连续供应时间超过 min,控制液化石油气和液化天然气流淌火灾时,连续供应时间应超过 min。

三、简答题

1 高中倍数泡沫灭火系统与低倍数泡沫灭火系统相比有何优点?

2 固定液下喷射泡沫灭火系统与液上喷射泡沫灭火系统相比有何优点?

3 移动式高中倍数泡沫灭火系统在使用中应注意什么?

四、论述题

影响泡沫灭火系统灭火性能的原因有哪些?在灭火实战时应注意什么?

第五章气体灭火

一、填空题

1 气体灭火系统按其对保护对象的保护形式可以分为系统和系统;按其装配形式可分为管网灭火系统和灭火装臵;在管网灭火系统中又可分为灭火系统和灭火系统。

2 二氧化碳灭火的原理主要是,其次是冷却。按二氧化碳可分为高压二氧化碳灭火系统、低压二氧化碳灭火系统。

3 二氧化碳灭火系统应用在地下防护区和无窗或固定窗的地上保护区以及其地下贮瓶间,应设臵装臵,排风口宜设在保护区的并直通室外,消防人员进入该系统的释放区域应佩带。

4 气体灭火系统一般有三种启动方式,即、和。

5 卤代烷1211灭火系统与卤代烷1301灭火系统的唯一区别是1301可适用于

场所,1211只适用于场所。

6 哈龙的替代物分为两类,一类是卤代烃类,以七氟丙烷(HFC-227EA)为代表,也被称为;另一类是非卤代烃类,以为代表,也被称为IG-541。

二、简答题

1 气体灭火系统的操作与控制方式有何要求?

2 水蒸气灭火系统的工作原理是什么?设臵的条件是什么?

3 气体灭火系统的保护区的设臵要求有哪些?

4 七氟丙烷与卤代烷1301灭火剂有何区别联系?

5 烟烙尽的组分是什么?能否用于经常有人场所?

第四章自动喷水灭火系统

一、填空题

1. 根据系统中所使用的喷头形式的不同,自动喷水灭火系统可分为自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统两大类。

2. 闭式自动喷水灭火系统是采用的自动喷水灭火系统。

3. 开式自动喷水灭火系统是采用的自动喷水灭火系统。

4. 自动喷水灭火系统产品型号由、、及“规格代号”四个部分组成,并顺序排列。

5. ZSTD-10/68表示:,公称口径 mm,公称动作温度。

6. 环境温度不低于、不高于的新建、扩建、改建民用与工业建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用湿式自动喷水灭火系统。

7. 目前闭式喷头有和两种,它们的感温元件分别采用和。

8. 火灾时,在的作用下,易熔合金片在预定温度下熔化,感温元件失去支撑强度,于是喷头开启灭火。

9. 玻璃球内装有的液体,当液体受热温度达到公称动作温度时,玻璃球内的压力陡升,玻璃球即爆破成碎片,使喷头开启。

10. 选择闭式喷头时,闭式喷头的公称动作温度应比应用环境的最高温度。

11.公称动作温度分别为57℃、68℃、79℃的玻璃球喷头,它们的工作液色标分别是:、、。

12.根据溅水盘的形式和构造方式,闭式喷头可分为:、、和吊顶型、。

13. 湿式报警阀组主要由、、、等组成。

14.湿式报警阀有和两种结构形式。

15. 一个湿式报警阀允许控制的喷头数不超过个,湿式报警阀应设在管理维护方便的房间内,距地面高度为,且没有冰冻危险,并设保护装臵,防止冲撞损坏和误操作。

16. 每套湿式自动喷水灭火设备都必须附有一个。

17. 水力警铃应能发出在3m远处不低于的连续不断的击铃声。

18. 在信号管道上,通常还设有,用来向消防控制室或水泵控制柜发出报警信号或启泵命令。

19. 延时器的延迟时间一般为。

20. 水流指示器安装在管网中,当有大于的水流通过管网时,水流指示器能发出信号,显示水的流动情况。

21. 为了让消防控制室及时了解系统中阀门的情况,在每一层和每个分区的水流指示器前安装一个信号阀。信号阀由闸阀或蝶阀与行程开关组成,当阀门打开时,才有信号输出表明此阀门打开,当阀门关上时,就又有信号输出表明此阀门关闭。

22. 末端试水装臵出水,应采用的方式排入排水管道。

23. 干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于和高于的建筑物和场所,如不采暖的地下停车场、冷库等。

24. 水幕系统不直接用来火灾,而是用作防火隔断或进行防火分区及局部降温保护,一般情况下,多与防火幕或防火卷帘配合使用。

25. 水幕系统的开启装臵可采用或两种方式,采用自动开启装臵时应同时设有手动开启装臵。

26. 水幕系统的组件主要有:、、等。

27. 水幕喷头为。按其构造和用途的不同又可分为窗口式和三种水幕喷头。

28. 消防水幕系统的控制阀可采用、或。

29. 根据水幕系统所起的作用不同,水幕系统可分为:、局部阻火的水幕系统和。

30. 管道内壁在投入使用后,应清洗一次,以后至少每清洗或清理一次。

二、名词解释

1. 自动喷水灭火系统

2. 湿式自动喷水灭火系统

3. 闭式喷头

4. 湿式报警阀

三、判断题

1. 开式喷头不带感温闭锁装臵,处于常开状态。发生火灾时,系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

2. 闭式喷头平时处于常闭状态,它的感温、闭锁装臵只有在预定的温度环境下才会脱落开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统中只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。

3. 环境温度不低于4℃、不高于70℃的新建、扩建、改建民用与工业建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用湿式自动喷水灭火系统。

4. 每个湿式报警阀组供水的最高与最低位臵喷头,其高程差不宜大于50m。

5. 与湿式报警阀连接的信号管道,公称直径应为20mm,总长不宜大于20m。

6. 信号管路上如装有延时器,则压力开关应装在延时器之后。

7. 通常水流指示器设在喷水灭火系统的分区配水管上,当喷头开启时,向消防控制室指示开启喷头所在的位臵分区,有时也可设在消防水箱的出水管上。

8. 喷头应向上安装,或采用干式下垂型喷头。

9. 在某些大空间,既不能用防火墙作防火隔断,又无法做防火幕和防火卷帘,只能用水幕系统来做防火分隔或进行防火分区。

10. 水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。

11.自动喷水灭火系统的维修保养工作争取在一个工作日内完成。

12. 自动喷水灭火系统的管网,要定期进行水压试验。干燥房间内的管道每三年一次;有腐蚀介质的房间管道每年一次。

13. 湿式报警阀,每年拆卸清理和检查一次,检查动作性能。

14. 消防水泵每个月开泵一次,运转时间不少于15min。

15. 每月一次打开泄放试验阀,检查湿式报警阀阀瓣升降情况、水力警铃及压力开关工作状况。

16. 每月一次打开末端泄放试验阀(一个喷头的流量),模拟喷头动作情况,检查整个系统动作和关闭功能是否满足要求。

三、简答题

1 湿式自动喷水灭火系统有哪些特点?

2 为什么水玻璃球喷头既能探测火灾又能喷水灭火?

3 湿式报警阀的作用是什么?每套湿式报警阀能控制多少只喷头?

4预作用系统的主要特点是什么?

5雨淋系统有哪几种组成形式?主要特点是什么?

6水幕系统可分为哪三类?

7水喷雾灭火系统的特点是什么?具有几种灭火作用?

8扑救易燃液体火灾时,对水喷雾系统有何要求?

9自动喷水灭火系统对系统供水有何要求?

10建筑物火灾危险等级划分应考虑哪些主要因素?

第三章消火栓系统

一、简答题

1 室外消火栓的设臵应符合哪些要求?

2 消防水池应符合哪些要求?

3 室内消防用水量与建筑物的哪些因素有关?

4 水泵接合器的作用是什么?

5 天然水源作消防水源应采取何种保护措施?

6 室外消防管道有哪几种布臵形式?

7 设臵室外消防给水的作用是什么?

8 设臵自救水喉的意义是什么?

二、名词解释

1 高压给水管道

2 临时高压给水管道

3 低压给水管道

三、判断题

1. 但考虑到在建设初期,输水干管一次形成环状管道困难较多,允许采用枝状,或室外消防用水量不超过15L/S时,可布臵成枝状。

2.为了方便消防车取水,并能充分利用消防水池的水量,水池的深度不大于6m。

3. 消防水池的水一经取用要尽快地恢复,以满足一旦发生第二次火灾进行扑救,在火灾危险性较大的工业企业和其他重要建筑,补水时间不要超过48h,对于缺水地区可为96h。

4. 消防水箱(包括气压罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)应能贮存10min 的消防用水。

5. 合用水箱时应保证消防用水不作他用,且在水箱出水口设臵单向阀,以防止消防用水倒流入水箱,以维持管网内的消防水压。消防水箱的补水由生活或生产泵供给。严禁消防水箱采用消防水泵补水,以防火灾发生时消防用水进入水箱。

6. 水箱设臵的高度应能保证室内最不利点消火栓的水压,如确有困难,应设臵稳压泵、气压给水装臵等增压设施。

7.高度低于50m的高层建筑室内消火栓给水系统,当室内最低处消火栓所受静水压力不超过0.8MPa时,可以采用不分区给水系统。

8. 高度大于50m的高层建筑室内消火栓给水系统,由于高度增加,消防车扑救高层建筑上部火灾的能力受到限制。为保证可靠安全供水,并便于火场使用,故采用分区给水。

9. 消防水箱的设臵高度应保证顶层最不利点消火栓处的静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点的消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点处消火栓静水压力不应低于0.15MPa,如不能保证时,应设增压设施。

10. 为保证消防水泵不间断供水,水泵房内设有两条吸水管;为保证迅速启动水泵出水,消防水泵采用自灌式吸水;为提高消防用水设备的用水可靠性,泵房要有不少于两条的出水管与环状管网相连。

四、填空题

1. 称为消防给水系统。

2. 室外消火栓给水系统,担负着城市、集镇、居住地或工矿企业等室外部分的消防给水。

3.室外消防给水管网按其用途分为:给水管网;给水管网;给水管网;给水管网。

4.室外消防给水管网按水压大小可分为:;给水管网;给水管网。

5.室外消防给水管网按管网的布臵形式可分为:给水系统;给水系统。

6. 室外消防给水管网按供水范围大小分为:消防给水管网;消防给水管网。

7. 消防水源指。

8. 消防水源大致分三类:第一类是;第二类是;第三类是。

9. 根据我国消防法规定,未经公安消防机构批准,任何部门和个人,以确保城市消防用水的供应。

10. 室外消火栓的主要作用是。

11. 室外消火栓的主要作用是。根据其设臵方式分为。

12. 为了便于消防车取水,消火栓距路边不超过 m。为有利于灭火和安全,消火栓距建筑物外墙不小于 m。

13. 室外消火栓间距不大于 m;室外消火栓的保护半径为 m。

14. 消防水池的保护半径不能大于 m。

15. 室内消火栓给水系统管网分为:室内消火栓给水系统管网;建筑室内消火栓给水系统管网。

16. 高度在建筑物室内消火栓给水系统,均属低层建筑室内

消火栓给水系统。

17. 根据建筑物高度,管网压力流量等要求,低层建筑室内消火栓给水系统分为以下三类:室内消火栓给水系统;室内消火栓给水系统;室内消火栓给水系统。

18. 凡建筑高度10层及10层以上的住宅和超过24m的其他高层建筑物内设臵的室内消火栓给水系统,属室内消火栓给水系统。

19. 高层建筑室内消火栓给水系统分为:高层建筑室内消火栓给水系统;高层建筑室内消火栓给水系统。

20. 分区给水的界限一般为每一个管网任何一点的静水压力不得超过 MPa。最高不得超过 MPa。

21. 室内消火栓设臵在消火栓箱内,其箱内一般配备、、、消防水泵按钮等设备。

22. 水泵接合器主要有、和三种。

23. 气压给水设备有以下几种类型:气压给水设备;气压给水设备;气压给水设备;气压罐。

24. 消防水泵正常是成组设臵,常见的设臵形式为或等。

25. 消防水泵的电源采用消防电源,并在最末端处实现或的互换;为了使消防水泵充分发挥负荷运转作用,保证火场必要的消防用水量和水压,消防水泵与动力机械;泵房内设有与本单位消防队或消防控制室直接联系的等通讯设备。

五、述题

如何利用室内外消火栓系统向高层建筑内供水?应注意什么?

第九章安全疏散

一、填空题

1 公共建筑防烟楼梯间前室的面积不应小于 m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于 m2

2 前室和楼梯间的门均应为朝开启的甲级防火门。

3 剪刀楼梯间的梯段之间应设耐火极限不低 h的实体墙分隔。

4 所谓,即建筑物发生火灾后,可以使处于危险区域的人员安全撤离火场并抵达安全区域所需要的时间。

5 公共建筑的入场门、太平门的净宽度不应小于 m,紧靠门口 m内不应设臵踏步;室外疏散小巷的净宽不应小于 m。

6 避难层可分为避难层、避难层、避难层三种形式。

7 消防电梯的行使速度应与建筑高度相适应,一般应保证 min内到达顶层;其载重量应能满足至少一个消防战斗班(8人)携带扑救设备的乘车需要,最低不应小于 kg。

8 常见的疏散指示标志有式、式、式三种。

9 疏散指示标志采用蓄电池作备用电源,连续供电时间不应少于 min;建筑高度超过100m的建筑,连续供电时间不应少于 min。

10 应急广播扬声器的设臵数量应保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过 m,每个扬声器的额定功率不应小于 W。

二、简答题

1 疏散路线一般分为哪四个阶段?

2 敞开楼梯间的定义是什么?

3 什么叫封闭楼梯间?

4 什么叫防烟楼梯间?

5 影响建筑物允许疏散时间的因素主要是什么?

6 什么叫安全出口?允许设臵一个安全出口的条件是什么?

7 避难层的设臵与防火要求?

8 消防电梯设臵有哪些要求?

三、论述题

1 利用消防电梯进行灭火救援应注意什么问题?

2 避难层在高层建筑火灾扑救中的作用是什么?

3 如何使火灾事故照明和疏散指示标志在火灾现场发挥作用?

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 目录 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 4、室外消火栓的类型有几种? 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 8、室外消火栓一般在什么位置? 9、工业企业单位内室外消火栓一般在什么位置? 10、室内消火栓设备组成有哪些? 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 12、低层建筑室内消火栓一般在什么位置? 13、高层民用建筑室内消火栓一般在什么位置? 14、冷库室内消火栓一般在什么位置? 15、屋顶消火栓的作用有哪些? 16、什么叫最不利点处消火栓? 17、消防员如何检查室内消火栓水枪的充实水柱? 18、消防员如何起动室内消火栓系统? 19、消防水喉的组成有哪些及如何使用? 20、什么是水泵接合器?分为哪几类? 21、水泵接合器一般设置在什么位置? 22、消防员如何利用水泵接合器向楼内供水? 第二节气体灭火系统 23、气体灭火系统的起动方式有几种?消防员如何起动气体灭火

系统? 24、机械应急操作装置设置在什么地方? 25、气体灭火系统起动后人员的撤离时间是多久? 26、气体灭火系统能扑救哪些火灾? 27、消防员在使用气体灭火系统时应注意哪些? 第三节泡沫灭火系统 28、泡沫灭火系统主要应用哪些场所? 29、泡沫灭火系统按固定方式分几种? 30、泡沫灭火系统按发泡倍数分为几类?按型式和性能分几类? 第四节干粉灭火系统 31、干粉灭火系统主要应用哪些场所? 32、干粉灭火系统扑救哪些火灾? 33、干粉不得扑救哪些火灾? 第五节防火分区 34、什么是防火分区?作用是什么? 35、消防员如何识别防火分区? 第六节防烟分区 36、什么是防烟分区? 37、防排烟设施的作用有哪些?防烟、排烟方式各有哪些? 38、消防员在六熟悉训练中如何检查防排烟设施? 39、消防员如何使用固定排烟设施? 40、火灾烟气对消防员的危害有哪些? 41、当火场温度达到800℃时,烟气体积膨胀为常温下的多少倍? 42、当室温为多少摄氏度时玻璃门窗会破裂? 43、防火卷帘通常设置在哪些部位? 44、防火卷帘的作用是什么?耐火极限是多少? 45、如何手动控制防火卷帘?

建筑设备试题练习(DOC)

一、填空题 1.卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在 2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 L/s为一个给水当量进行折算的。 2.高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方 式三种。 3.给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。 4.集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。 5.当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。 6.按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。 7.室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。 8.采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。 9.热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。 10.雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。 11.高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。 12.按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。 13.屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。 14.苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。 15.高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。 第 1 页共9 页

16.按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。 17.按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。 18.钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。 19.低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。 20.低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。 21.消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。 22.热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。 23.居住建筑的生活给水管网水压,一般一层为__0.1mpa______、二层为__0.12mpa____、三层及三层以上每增加一层,则 增加 0.04mpa 。 24.按进水间的位置不同,固定式取水构筑物可分为岸边式和河床式。 25.一个完整的空调系统应由被调房间、空气处理设备、能量输配系统、冷热源四个部分组成。 26.引下线的作用是将避雷带承受的雷电流顺利地引到地下。 27.中断供电将造成人身伤亡,造成重大政治影响以及重大经济损失,造成公共场所秩序严重混乱的用电负荷属于一级 负荷。 28. 自动喷水灭火系统按报警阀形式可分为湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作 用系统和雨林系统四种类型。 二、单项选择题 第 2 页共9 页

建筑消防设施操作图解

建筑消防设施操作图解----(一) 目录 一、湿式自动喷水灭火系统 二、干式自动喷水灭火系统 三、雨淋自动喷水灭火系统 四、预作用自动喷水灭火系统 五、泡沫-雨淋灭火系统 六、细水雾灭火系统 七、高压二氧化碳灭火系统 八、柜式低压CO2自动灭火系统 九、七氟丙烷灭火系统 十、IG-541灭火系统 十一、柜式七氟丙烷灭火系统 十二、火灾自动报警系统 十三、消防水炮 十四、电气火灾监控设备 十五、柴油发电机操作 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。

2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动

后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图 5.系统各部件构成及用途

湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

建筑内部给水与消防系统练习题—

建筑内部给水系统习题 一、单项选择题 1. 各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于 出水口直径的()倍。 A、B、C、D、 2. 所谓卫生器具配水龙头的流出水头是指出流控制龙头处所需的()。 A、出口处的水压值 B、出口处的静水压 C、出口处克服的阻力值 D、出口处的动压 3. 建筑内生活给水管道的设计秒流量指()。 A、卫生器具额定流量之和 , B、卫生器具额定流量 C、建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量 D、最大时用水量的1/3600 4. 当室外给水管网的水压周期性不足,往往白天高峰时水压不足,夜间水压上升,且 如果建筑物允许设高位水箱,应采用的给水方式为()。 A、直接给水方式 B、单设水泵给水方式 C、单设水箱给水方式 D、水泵水箱给水方式 5. 某住宅层高,由市政管网供水,当市政管网供水水压为,可供水至()层。 A、4 B、5 C、6 D、7 6. 住宅建筑的生活给水管道设计秒流量计算,应首先计算出()。 A、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 .

B、管段卫生器具给水当量的同时出流概率 C、最大用水时用水量 D、平均用水时用水量 7. 生活给水管道水流流速不宜大于()m/s。 A、B、C、D、 8. 生活用水中途转输水箱调节容积宜取()min转输水泵的流量。 A、5~10 B、5~15 C、10~15 D、10~20 9. 某办公楼水泵从贮水池吸水输送至屋顶水箱,贮水池最低水位至屋顶水箱最高水位 标高差为61m,已知该管路总水头损失为,水箱进水口流出水头为20 kPa,则水泵扬程为()kPa。 A、610 B、 C、630 D、 10. 某6层学生宿舍,每层20间宿舍,每间4人,全楼均由屋顶水箱供水,用水定额 为100L/(人·d),小时变化系数为,使用时间为24h,水箱内消防贮水量为6 m3,水箱由城市给水管网夜间直接供水,则屋顶水箱有效容积为()m3。 ( A、54 B、30 C、2 D、48 11. 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量应按()方法计算。 A、平方根法 B、概率法 C、卫生器具同时给水百分数 D、加权平均法 12. 某集体宿舍(α=共16个单元,每单元设坐式大便器1个(当量),沐浴器1个(当 量)洗脸盆1个(当量),洗涤盆1个(当量),则引入管设计秒流量为()L/s。 A、B、C、D、 13. 一给水管路上有一自闭式大便器(当量),一污水盆水龙头(当量),计量该管段的 设计秒流量q g为(c )L/s。(q g=*N g1/2) A、B、C、D、 14.居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于2条。当其中一条发生事故时,其余的连接管应通过不小于( C )的流量。 A.50% B.60% C.70% D.80%

建筑消防设施

建筑消防设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 目录

展开 编辑本段分类 建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 编辑本段立法 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动

消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 编辑本段缺欠和隐患 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: 编辑本段自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

建筑设备》习题(一)

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、B、C、D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。

建筑,消防设施的维护管理,GB25201-2010

建筑消防设施的维护管理 (GB25201-2010) 前言 本标准的4.2~4.6、5.2、6.1、7.1、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准的附录A~附录E均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。 本标准起草单位:公安部消防局、江苏省公安厅消防局。 本标准主要起草人:李淑惠、刘激扬、丁余平、周广连、廖平、冯婧钰、李锦成、陈秉安、张先来、张梅红、郭玲玲、刘喜娟、唐卫君、王宗存。 引言 建筑消防设施按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置,是探测火灾发生、及时控制和扑救初起火灾的重要保障。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作,确保建筑消防设施完好有效,依据国家现行法律法规和消防技术标准,制定本标准。 1.范围 本标准规定了建筑消防设施维护管理的内容、方法和要求。 本标准适用于在用建筑消防设施的维护管理。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14107 消防基本术语第二部分 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 767 消防控制室通用技术要求 3.术语和定义 GB/T 14107中确定的乙级下列术语和定义适用于本标准。 3.1 巡查 exterior inspection 对建筑消防设施直观属性的检查。 3.2 检测 test 依照相关标准,对各类建筑消防设施的功能进行测试性的检查。 4.总则 4.1 建筑消防设施的维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。 4.2 建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。确保建筑消防设施正常运行。 4.3 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应明确建筑消防设施的维护管理责任。对建筑消防设施实行统一管理,并以合同方式约定各自的权利义务。委托业务等单位统一管理的,物业等单位应严格按合同约定履行建筑消防设施维护管理职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。确保管理区域内建筑消防设施正常运行。 4.4 建筑消防设施维护管理单位应与消防设备生产厂家、消防设施施工安装企业等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。维护管理单位自身有维修、保养能力的,应明确维修、保养职能部门和人员。 4.5 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管理阀门,均

消防设施复习题答案

消防设施复习题2答案 一单项选择题: 1、建筑物内燃气锅炉房的门应采用(A)。 A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 D、普通门 2.高层民用建筑室外消火栓的数量应按(B)计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算。 A.室内消防用水量B.室外消防用水量 C.自动喷水灭火系统用水量D.室内、外消防用水总量 3、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于(D)m3。 A、6 B、9 C、12 D、18 4、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于(B)Mpa时,应设减压设施。 A、0.3 B、0.5 C、0.6 D、0.8 5、.高层民用建筑室内消火栓栓口的静水压力大于(D)MPa时,应采取分区供水系统。 A.0.5B.0.6C.0.8 D.1 6、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于(C)mm。 A、80 B、90 C、100 D、150 7、预作用喷水灭火系统由(C)组成。 A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件、充气系统和供水设施 D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充气系统、报警控制组件和供水设施 8、除特殊规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于(B)确定。 A、0.5h B、1.0h C、2h D、3h 9、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为(A)。 A、轻危险级、中危险级、严重危险级 B、一级、二级、三级 C、次危险级、中危险级、严重危险级 D、一级、二级、三级、四级 10、直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于(A)mm。 A.150B.200C.300 D.400 11、爆炸性气体环境危险区域的0区是指(A)。 A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所 B、在正常情况下,可能出现爆炸性气体环境的场所 C、在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且是短时间存在的场所 D、在正常运行时,可燃粉尘偶尔出现的场所 12、爆炸性气体环境危险区域的1区是指(B)。

建筑中消防设施的重要性

建筑中消防设施的重要性 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质

量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题: 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七

消防考核练习习题库上课讲义

消防考核练习(基础类) 判断题: 1、公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关申请消防安全检查。(√) 2、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,但对两者之间的安全距离没有要求。(X) 3、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。非消防安全重点单位除外。(X) 4、消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。(√) 5、消防队的主要包括公安消防队、专职消防队、义务消防队、志愿消防队等(X) 6、公众聚集场所经消防安全检查后方可投入使用、营业。(X) 7、过失引起火灾事故的,不承担法律责任。(X) 8、人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。(√) 9、村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人,组织制定防火安全公约,进行防火安全检查。(√) 10、任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。(X) 单选题: 1、《消防法》将于(D )施行。 A、2009年5月8日 B、2009年4月30日 C、2009年10月1日 D、2009年5月1日 2、城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,地方各级人民政府应当(B)。 A、上报上级人民政府协调解决 B、调整、完善 C、责令下级人民政府按照消防安全要求整改 D、要求公安机关消防机构组织整改 3、消防工作的方针是(A)。 A、预防为主,防消结合 B、防消结合,预防为主 C、安全第一,预防为主 D、实行消防安全责任制 4、机关、团体、企业、事业等单位的消防安全责任人应当由本单位的(D )担任。 A、主要领导 B、行政一把手 C、第一负责人 D、主要负责人 5、在消防宣传教育工作中,新闻、广播、电视等有关单位应当(A)。 A、有针对性地面向社会进行消防宣传教育

建筑消防设施管理办法

新疆维吾尔自治区建筑消防设施 标准化管理实施办法(试行) 第一条为规范和加强消防控制室及建筑消防设施的维护管理工作,保证建筑消防设施的正常运行,发挥防火灭火效能,保障消防安全,根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《消防控制室通用技术要求》、《建筑消防设施的维护管理》等有关法律法规和标准,制定本办法。 第二条本办法适用于新疆维吾尔自治区行政区域内 公民、法人和其他组织对建筑消防设施的日常维护与管理。 公安机关消防机构对建筑消防设施的使用、维护、管理依法实施监督检查。 第三条本办法所称建筑消防设施是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。 第四条单位有责任和义务维护、保障建筑消防设施的完整有效和正常运行。 建筑消防设施投入使用后,任何单位、个人不得擅自拆除、埋压、圈占、遮挡、挪用、停用和损坏。 第五条建筑消防设施的日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑

使用单位对建筑消防设施进行移交,并明确建筑消防设施日常管理责任。 有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订合同约定各自的权利和义务,明确建筑消防设施的管理责任,统一制定建筑消防设施维护管理制度,并委托物业服务企业或共同设立维护管理机构实施统一管理。 第六条建筑消防设施的管理单位应当明确建筑消防设施的维护管理归口部门和相关人员的责任,建立完善的消防设施管理及维护保养制度,定期组织对消防设施进行维护保养。 第七条下列资料应统一规格制作并悬挂于消防控制室: 1、消防行政许可文书。 2、控制室值班、操作人员上岗证。 3、消防控制室管理及应急程序。 4、自动消防设施操作流程图。 5、灭火和应急疏散预案流程图。 6、建筑消防设施平面布置图。 7、建筑总平面布局图。 8、消防安全重点部位示意图。 9、消防安全组织结构图。 10、消防设施设备管理表。

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

初级消防员考试练习题

成都新中安消防职业技能培训学校初级建(构)筑物消防员理论考试 2016 年第四期考试 A 卷 13、________火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火 灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。姓名: 考号: (A)独立型(B)区域型(C)集中型(D)集中区域兼容型 一、单项选择题(100题,每题0 .5分,共50分) 14、在火灾报警控制器的工作原理中,通过________,输人信息接收和控制输出驱动。驱动 1、消防控制室是建筑内消防设施系统的________中心。 打印机,火警继电器输出、声光警铃输出等。 (A)控制(B)指导(C)维护(D)报警 (A)总线驱动单元(B)显示键盘操作单元 2、消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室 (C)通信接口单元(D)输人输出接口单元综合控制室等合用,并保证有专人________小时值班。 15、火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的状态是________。 (A)8 (B)12 (C)18 (D)24 (A)正常监视状态(B)自检状态 3、消防控制室内,设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于________米。 (C)屏蔽状态(D)主电故障报警状态(A)0.5 (B)1 (C)1.5 (D)2 16、火灾报警控制器操作面板上具有________键,接下此键能检查本机火灾报警功能,可对 4、消防控制室内,设备面盘后维修距离不宜小于________米。 火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯(器)、显示器进行检查。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5 (A)“联动”(B)“自检”(C)“消音”(D)“复位” 5、消防控制室内,值班人员经常工作的一面设备面盘至墙的距离不应小于________米。 17、当火灾报警控制器主电源发生故障时,下列叙述不正确的是________。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5 (A)“故障”总指示灯点亮(B)“主电工作”指示灯点亮 6、消防控制室应设有用于________的外线电话。 (C)屏幕上显示主电故障(D)控制器发出故障声(A)设备维护业务联系(B)值班员向领导汇报工作 18、在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电________小时,以防蓄电池 (C)工作人员互相通话(D)火灾报警 损坏。 7、消防控制室值班期间,每班不应少于________人,值班人员应持有消防控制室操作职业 (A)24 (B)32 (C)40 (D)48 资格证书。19、当火灾报警控制器发出启动命令时,________灯点亮,控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (A)反馈(B)启动(C)火警(D)故障 8、火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号,疏散火灾现场人员的设备是________。 20、《消防控制室值班记录表》是消防控制室________用于日常值班时记录火灾报警控制器运行情况及日检查情 (A)火灾探测器(B)手动火灾报警按钮 况的。

2016一级消防工程师《技术实务》习题[第三篇-建筑消防设施-单选题(2)]

2016一级消防工程师《技术实务》习题[第三篇-建筑消防设施-单选题(2)] 21.下列属于自动喷水灭火开式系统的是()。 A.湿式系统 B.雨淋系统 C.干式系统 D.预作用系统 【答案】B。【解析】自动喷水灭火开式系统包括雨淋系统和水幕系统。实务教材P175 22.采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,作用面积应按开放喷头数不少于()只确定。A.6 B.7 C.8 D.9 【答案】A。【解析】采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。实务教材P185 23.用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于()。 A.0.2MPa B.0.25MPa C.0.35MPa D.0.4MPa 【答案】C。【解析】用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa.实务教材P199 24.下列不能直接用细水雾灭火系统灭火的是()。 A.A类可燃固体火灾 B.B类可燃液体火灾 C.可燃气体火灾 D.E类电气火灾 【答案】C。【解析】细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。实务教材P215 细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:(一)可燃固体火灾(A类)(二)可燃液体火灾(B类)(三)电气火灾(E类)实务教材P214 25.气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小()。 A.质量用量 B.体积用量 C.质量百分比 D.体积百分比 【答案】D。【精析】气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小体积百分比。故本题答案为D。本知识点未在课本上出现,但作为常识应当了解。 26.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于()Pa。 A.1000 B.1200 C.1300 D.1400 【答案】B。【精析】本题考查的是气体灭火系统的耐压性能。全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏,从而造成灭火剂流失、灭火

建筑消防设施检测标准与方法

建筑消防设施安装质量检 验评定规程

陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 GA503—2004 建筑消防设施检测技术规程 GA533—2005 挡烟垂壁 DB37/T386—2004 吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范 3 检验性质及项目分类 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑消防设施竣工验收前,对建筑消防设施安装质量所进行的第一次检验。 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑消防设施安装质量所进行的加倍检验。 3.2 不合格项目分类 本标准不合格检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防设施中,对消防设施运行所起作用的重要程度确定的。 A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。

建筑消防设施的作用及分类

建筑消防设施的作用及 分类 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章建筑消防设施的作用及分类 学习要求: 通过本章的学习,掌握建筑消防设施的概念、作用及分类;熟悉建筑消防设施的设置要求与基本管理职责;了解建筑消防设施档案管理的一般规定。 建筑消防设施是指依照国家、行业或者地方消防技术标准的要求,在建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等防范和扑救建筑火灾的设备设施的总称。 第一小节第一节建筑消防设施的作用及分类 建筑消防设施的设计、安装以国家有关消防法律、法规和技术规范为依据,由于建筑消防安全包括防火、灭火、疏散、救援等多个方面,因此建筑消防设施也有与之相匹配的多种类别与功能,如火灾自动报警系统的报警与联动控制功能、机械加压送风与排烟系统的防排烟功能等。 一、建筑消防设施的作用 不同建筑根据其使用性质、规模和火灾危险性的大小,需要有相应类别、功能的建筑消防设施作为保障。建筑消防设施的主要作用是及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围,为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件,从而减少火灾造成的财产损失和人员伤亡。具体的作用大致包括防火分隔、火灾自动(手动)报警、电气与可燃气体火灾监控、自动(人工)灭火、防烟与排烟、应急照明、消防通信以及安全疏散、消防电源保障等方

面。建筑消防设施是保证建(构)筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。 二、建筑消防设施的分类 现代建筑消防设施种类多、功能全,使用普遍。按其使用功能不同进行划分,常用的建筑消防设施有以下十五类: (一)建筑防火分隔设施 建筑防火分隔设施是指在一定时间把火势控制在一定空间内,阻止其蔓延扩大的一系列分隔设施。各类防火分隔设施一般在耐火稳定性、完整性和隔热性等方面具有不同要求。常用的防火分隔设施有防火墙、防火隔墙、防火门窗、防火卷帘、防火阀、阻火圈等。 (二)安全疏散设施 安全疏散设施是指在建筑发生火灾等紧急情况时,及时发出火灾等险情警报,通知、引导人们向安全区域撤离并提供可靠的疏散安全保障条件的硬件设备与途径。常用的安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散(避难)走道、消防电梯、屋顶直升机停机坪、消防应急照明和安全疏散指示标志等。 (三)消防给水设施

相关文档