文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气知识

电气知识

电气知识
电气知识

1.动断和动开

⑴其中延时闭合的动断触点和延时断开的动合触点属于断电延时时间继电器;它一通电就断开(动断)和闭合(动合),断电时就延时闭合和断开。它是通电瞬时动作,延时复位。延时闭合的动合触点和延时断开的动断触点属于通电延时时间继电器;它一通电,原来断开的触点依然断开,原来闭合的依然闭合,延时一定时间后原来断开的触点就闭合,原来闭合的触点就断开。它是通电延时动作,断电瞬时复位。

(2)断电延时和通电延时两种符号的区别在于圆弧的方向不同。

你可以把圆弧的方向作为一个力的方向,想象这个力拉着触点不让它闭合(或断开)。

例如通电延时的圆弧方向是向左的,本来通电的时候常开触点应该向右边移动闭合,可是向左的力拉着不让它马上闭合。常闭触点同样道理,向左的力拉着不让它马上断开。

断电延时也同样道理。一通电,向右的力(圆弧方向)立即把常开触点拉上闭合(或常闭触点断开),断电时这个向右的力拉着触点不让断开(或闭合)。这样你自己想象一下不就明白了吗???

至于同一类的符号的两种画法的意义是一样的,仅是弧柄方向不同,你可以想象成一推一拉而已,力的方向不变。

(3)动合是常开触点开关,动断是常闭触点开关

万用表指针调零困难的处理方法

万用表在使用日久后,使用者往往会碰到指针调零困难,表针不是超前就是滞后,总觉得

调节旋钮失灵般,很难把表针调节在零位上。碰到这种情况,请使用者不必担心,只需对万用表作小小的保养就可以使万用表调零灵活自如。方法:拆开万用表,在调零丝绕电阻圆弧顶端用柔软物件蘸上少量干净的润滑油(笔者用14#机油),轻轻沿圆弧端面行边上涂抹,随后把旋钮接触臂转动几下装表后使用,可理想地把表针调节在零位位置上。原因是万用表经日久使用后,调节频繁使接触臂与电阻丝面接触粗糙度增加,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围

内出现接触跳跃使表针不准。施加润滑油后,可使接触臂与端面接触平稳,改善箕运行的接触性能,从而消除跳跃式的飞越接触,使表针能自如地调节在零位上,碰到上述情况,大家不妨一试。(万用表指针调零困难的处理方法@何中和<正> 万用表在使用日久后,使用者往往会碰到指针调零困难,表针不是超前就是滞后,总觉得调节旋钮失灵般,很难把表针调节在零位上。

碰到这种情况,请使用者不必担心,只需对万用表作小小的保养就可以使万用表调零灵活自如。方法:拆开万用表,在调零丝绕电阻圆弧顶端用柔软物件蘸上少量干净的润滑油(笔者用14~#机油

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

电气工程师电气基础理论知识汇总

1. 涡流是怎样产生的?有何利弊? 答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。 在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。 涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。 2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用? 答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。来源:考试大的美女编辑们 考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。 趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。 3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电? 答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。 交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。 4. 什么是交流电的周期、频率和角频率? 答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。 周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。 交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。 角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。 5 什么是交流电的相位,初相角和相位差? 答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。 上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势

必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV 低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC (不 推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS (ABB技术); 2、中高压类:GG-1A (F)(不推荐使用)、XGN2-12 (不推荐使用)、KYN1-12 (不推荐 使用八JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 (F)、XGN15-12 (SF6 )、KYN18-12、KYN28-12 (目前市场上主流产品)、KYN □-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5 (不推荐使用)、XGN □(JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ; 3、箱变类:YBM m2 (2 4、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV 高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,

及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件 等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD :1800.00 元/台;KYN28-12 :6500.00 元/台;HXGN-12 2500.00 元/台;KYN61-40.5 :16500.00 元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业 壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

电气基本知识

电气基础知识试题 一:选择(选择一个正确的答案,将相应的答案序号填入题内的括号中.每空1分共30分) 1、以下为非线性电阻元件的是( D ) A:电阻 B:电容 C:电感 D:二极管 2、导电性能最好的材料是( B ) A:金 B:银 C:铜 D:铝 3、一般情况下,电容的( A)不能跃变,电感的( B)不能跃变 A:电压 B:电流 C:电阻 D:阻抗 4、纯电感电路中无功功率用来反映电路中( C ) A:纯电感不消耗电能的情况 B:消耗功率的多少 C:能量交换的规模 D:无用功的多少 5、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则元件是( C ). A:电阻 B:电感 C:电容 D:电动势 6、为了提高电感性负载的功率因数.给它并联了一个合适的电容.使电路的(②)( B ) ①有功功率②无功功率③视在功率④总电流⑤总阻抗 A:增大 B.减小 C.不变 7、当电源容量一定时,功率因数值越大,说明电路中用电设备的( B ). A:无功功率大 B:有功功率大 C.:有功功率小 D:视在功率大 8、三相六极异步电动机在60Hz电网下空载运行时,其转速约为每分钟( C )转. A:1200 B:1450 C:1100 D:3600 9、三相异步电动机的额定功率是指( B ). A:输入的视在功率B:输入的有功功率C:产生的电磁功率D:输出的机械功率 10、.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将( A ). . A:增大 B:减小 C:不变 D:不一定 11、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( B ). A:.升高 B:降低 C:不变 D:不确定 12、双臂直流电桥主要用来测量( D ). A:.大电阻 B:中电阻 C:小电阻 D:小电流 13、两个电阻串联,其等效电阻( A ),功率( A ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 14、两个电容串联,其等效电容( B ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。目录 各种标准代号;国际推荐及常用图例;常用数据表格;电气速算法;基本知识;什么是型式试验及出厂实验?成套装置的铭牌的要求及内容是什么?何谓元件的温升?根据一次系统图,在满足使用前提下,减低造价的措施;一二次接线安装注意事项; 一、各种标准代号 GB-国家标准;GB/T-国家推荐标准;GBJ-国家标准(工程建设);JGJ-建筑行业标准;DL/T-电力行业标准(推荐);JB/T-机械行业标准(推荐);IEC-国际电工委员会;ISO-国际标准化组织;EN-欧洲标准化组织 ANSI-美国国家标准;NEC-美口全国电气规程;BS-英国国家标准;NF-法国国家标准;AS-澳大利亚国家标准;UNI-意大利国家标准;DIN-德国国家标准;JEC-日本电气学会标准;CAN-加拿大国家标准 二、国标推荐及常用图例 注:1.当断路器切除短路能力不够时,可加熔断器,此时,断路器只作过载保护及操作用。 2.国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例,平常所谓的负荷开关,实际上是隔离开关的一种,当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-23时,即为所谓的负荷开关。

三、常用数据表格 表1 变压器高压短路容量500kV A,电压0.4 kV出口短路电流值(kA) 注:变压器电压10(6)/0.4kV。 表3 PE线选择表

表5 单片母线的载流量(A) θe=70k,环境温度为40℃。 注: 1.本表中系母线立方的数据。当母线平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以0.95,>mm时应乘以0.92。 2.本表数据与《高压配电装置规程》数据相同。 3.当为多片铜排时,只要排间留有一定空隙,其载流量等于各单片铜排载流量之和。

电气基础知识初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

电气工程基础整理的知识点大全

1、直流输电优点 优点:与交流输电相比,直流输电具有稳定性好,控制灵活等优点,特别适合于跨海输电、大区域电网互联、远距离输电及风力发电等非工频系统与工频系统的联网。在输电线路导线截面相等、对地绝缘水平相同的条件下,双极直流输电的线路造价及功率损耗均比三相交流输电要少,约为其2/3。 直流输电的缺点:1.由于触发角和逆变角的存在,不论换流装置是工作于整流状态还是逆变状态,其交流侧的电流相位总会滞后于电压相位,因此换流装置在运行中要消耗大量无功功率。正常运行时,整流侧所需的无功功率为直流功率的30%-50%,逆变侧为40%-60%,所以必须进行无功功率补偿。2.换流装置在运行中会同时在换流站的交流侧和直流侧产生谐波电压和谐波电流,为了抑制谐波,在交流侧和直流侧都需要装设滤波装置,在直流侧还需装设平波电抗器。3.由于换流装置要用大量容量大,电压高的可控硅阀器件,换流站的造价较高,部分抵消了因线路投资低而带来的经济效益。4.直流高压断路器不能利用电流过零的条件来熄弧,其制造困难,限制了直流输电向多端直流电网的发展。 2、潜供电流的定义 在超高压线路运行中,时常会发生因雷击闪络等原因所产生的单相电弧接地故障。在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流或二次电流。 3灵活交流输电系统:以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的机械开关,灵活自如地调节电网电压、功角和线路参数。使电力系统变得更加灵活、可控、安全可靠。从而能在不改变现有电网结构的情况下提高系统的输送能力,增加其稳定性。FACTS控制设备接入电力系统的方式:并联型:静止无功补偿器SVC静止同步调相器STATCOM 串联型:可控串联补偿器TCSC混合型:统一潮流控制器UPFC 4名词解释:1、输电线路的耐雷水平:在线路防雷设计中把线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值叫耐雷水平。 2、内部过电压倍数:内过电压的幅值与电网该处最高运行相电压的幅值之比。 3、电气二次回路:又称二次接线,是将二次设备按照工作要求,互相连接组合在一起所形成的电路。 4、准同期并列:在同步发电机已投入调速器和励磁装置,当发电机电压的幅值、频率和相位与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位接近相等时,通过并列点断路器合闸将发电机并入系统。 5、接地电阻:接地体对无穷远处零电位面之间的电压U与通过接地体泄入大地的电流I之比值。 6、电流保护的接线方式:指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组间的连接方式。 7、二次系统:二次电气设备一般包括控制和信号设备、测量表计、继电保护装置及各种自动装置等,它们构成了发电厂和变电所的二次系统。、自同期并列:自同期并列,是将未加励磁电流但接近同步转速,且机组加速度小于允许值的发电机,通过断路器合闸并入系统,随之投入发电机励磁,在原动机转矩、同步力矩、同步力矩的作用下将发电机拉入同步,完成并列操作。 5.铁磁谐振的特性 ⑴谐振参数是一个范围 ⑵在一般情况下,谐振需要外界“激发” ⑶C值太大时,出现谐振的可能性减小 ⑷过电压主要受电感非线性特性的限制(小于电源电压的三倍) 但电流却可能很大 ⑸谐振状态能自保持 ⑹从感性到容性是“突变”,电压、电流要“翻相”—小型电动 机反转 ⑺在工频电压作用下,回路中可能出现 谐波谐振 6参数谐振过电压:当同步发动机接有容性负荷(如空载线路)时,由于容性电流的助磁作用,如果参数配合不当,即使激磁电流很小,甚至为零(零起升压),也会使发电机的端电压和电流急剧上升,最终产生很高的过电压,使与其他电机的并联运行成为不可能,这种现象称为电机的自励磁,所产生的自激磁过电压称自激过电压。电机的自励磁现象就其物理本质来说是由于电机旋转时电感参数发生周期性变化,与电容形成参数谐振而引起的。 7. 空载变压器的分闸过电压是由于开关截流引起的,其大小与变压器励磁电流的大小以及变压器绕组电容CB的大小有关。当变压器绕组的电容CB增大时,过电压将减小.由于变压器的励磁电流较小,励磁绕组所贮存的磁能不大,所以切空变过电压的能量可以用限制雷电过电压的避雷器来吸收. 8.中性点位移的确定: 一 C L ω ω 1 >

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

电气基础知识

电气知识与技能 一.电的基本概念 1.什么叫直流电、交流电? 答:直流电指电流方向一定,且大小不变的电流。如干电池、蓄电池、直流发电机的电都是直流电。交流电是指方向和大小随时间变化的电流。工农业生产所用的动力电和照明电,大多数是交流电。实用中,直流电用符号“-”表示,交流电用符号“~”表示。 2.什么叫电流、电流强度? 答:物体里的电子在电场力的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流的大小用电流强度“I”来表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用“安培”作为电流强度的单位。安培简称“安”,用字母”A”表示。 3.什么叫电压? 答:水要有水位差才能流动。与此相似,要使电荷做有规律地移动,必须在电路两端有一个电位差,也称为电压,用符号“U”表示。电压以伏特为单位,简称“伏”,常用字母“V”表示。 4.什么叫电路?一个完整电路应包括哪几部分? 答: 电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电工设备或元件按一定方式组合起来,它也是电流流经的基本途径。 最简单的电路是由电源E(发电机、电池等)、负载R(用电设备如电灯、电动机等)、连接导线(金属导线)和电气辅助设备(开关K、仪表等)组成的闭合回路。 5.什么叫串联电路? 答:把若干个电阻或电池一个接一个成串地联接起来,使电流只有一个通路,也就是把电气设备首尾相联叫串联。 6.什么叫并联电路? 答:把若干个电阻或电池相互并排地联接起来,也可以说将电气设备的头和头、尾和尾各自相互连在一起,使电流同时有几个通路叫并联。 7.什么是纯电阻电路? 答:通过电阻将电能以热效应方式全部转变为热能的交流电路,叫纯电阻电路。例如白炽灯、电炉、电烙铁等。8.什么是纯电感电路? 答:当线圈的电阻忽略不计,在线圈两端接上一个交流电压时,线圈中就有交流电流通过,因而在线圈中产生一个自感电动势反抗电流的变化,这就是纯电感电路。 9.什么叫功率因数? 答:功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数.它是交流电路中有功功率与视在功率的比值。即功率因数=有功功率/视在功率,其大小与电路的负荷性质有关。如白炽灯、电阻炉等电热设备,功率因数为1。对具有电感的电气设备如日光灯、电动机等,功率因数小于1。从功率三角形的图中,运用数学三角关系可得出: 有功功率P=UICOSФ COSФ即功率因数 功率因数低,说明电路中用于交变磁场吞吐转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数,有着一定的标准。 10.什么是三相交流电路? 答:在磁场中放置三个匝数相同,彼此在空间相距120°的线圈,当转子由原动机带动,并以匀速按顺时针方向转动时,则每相绕组依次被磁力线切割,就会在三个线圈中分别产生频率相同、幅值相等的正弦交流电动势Ea、Eb、Ec, 三者在相位上彼此相差120°,此即为三相交流电路。 11.什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电? 答:三相三线制是三相交流电源的一种连接方式,从三个线圈的端头引出三根导线,另将三个线圈尾端连在一起,又叫星形接线,这种用引出三根导线供电叫三相三线制。在星形接线的三相三线制中,除从三个线圈端头引出三根导线外,还从三个线圈尾端的连接点上再引出一根导线,这种引出四根导线供电叫三相四线制。 12.什么叫相线(或火线)?什么叫中性线(或零线)? 答:在星形接线的供电,常用”Y”符号表示。三个尾端的连接点称作中性点,用O表示。从中性点引出的导线叫中性线或零线。从三个端头引出的导线叫相线或火线。 13.什么叫相电压、线电压?什么叫相电流、线电流? 答:每相线圈两端的电压叫相电压。通常用Ua、Ub、Uc分别表示。端线与端线之间的电压称为线电压。一般用Uab、Ubc、Uca表示。凡流过每一相线圈的电流叫相电流,流过端线的电流叫作线电流。星形接线的线电流与相电流是相等的。 14.为什么在低压电网中普遍采用三相四线制? 答:因为用星形联接的三相四线制,可以同时提供两种电压值,即线电压和相电压。既可提供三相动力负载使用,又可提供单相照明使用。例如常用的低压电压380/220伏,就可提供需要电源电压380伏的三相交流电动机使用,又可同时提供单相220伏的照明电源。 15.怎样计算三相负载的功率?

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

最新必学的成套电气设备知识大全!教学内容

最新必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、 12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术); 2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5; 3、箱变类:YBM□-12(2 4、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识

作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识 介绍下水电部分组成 电气(强电、弱电)主要是电气装置、布线系统和用电设备、防雷接地系统; 电气装置:指变压器、高低压配电柜及控制设备; 布线系统:电线、电缆、桥架、线槽和导管; 用电设备:发动机、电加热器、照明及灯具等; 防雷接地系统:接闪器(避雷针、避雷网、避雷带)接地电阻测试点; 弱电系统:电视信号工程、通信工程、智能消防工程、音响工程、综合布线工程电视信号工程:电视监控系统,有线电视; 通信工程:数据(计算机网络)语音(电话); 智能消防工程:火灾自动报警工程 音响工程;背景音乐广播 综合布线工程;主要用于计算机网络 给排水系统:生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消火栓系统、喷淋系统、喷雾系统; 讲一下简单的水电部份 1、基础部分的强电: 客厅:主灯、射灯、灯带、电视插座、闭路线插座、DVD音响等插座、空调(柜机)插座、电话插、其他电器插座。 餐厅:冰箱、饮水机、火锅插座、主灯、射灯等。卧室:网线、电话线、电视线、电视插座、双控主灯、床头柜插座(手机充电、台灯用)。书房:网线、电话线、闭路线(广电宽带ADSL及看电视用)卫生间:既热型热水器插座、电热水器插座、插座带开关(面池旁、控制镜前灯及电吹风的插座)、

浴霸的开关。厨房:油烟机、电饭锅、灶(带电型)、消毒柜、纯净水机、电磁炉、微波炉、主灯。 基本的弱电: 最基本的:所有房间的电视线,可以串连。书房的网线,最好星型布线。使用电话线的越来越少,除非上网用,一般用网线代替(即可用宽带也可用电话线) 智能化弱线: 家庭局域网系统:可以满足每个房间同时上网,可以用电视机做显示器,甚至作为一台独立的电脑使用。 家庭影音系统:客厅环绕立体声(5.1声道),每个房间的背景音乐,可以单独控制,可以自由选择音源,支持耳机。 安防系统:智能防盗、燃气泄露报警、紧急报警等。 远程遥控:通过手机遥控家里的热水器、电饭锅、窗户等。 智能灯光系统:通过遥控器可以控制家里所有的电器、灯光、包括窗帘,根据需要自动选择合适的灯光等。 2、在施工中需要注意的问题 1、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 2、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 3、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。 4、灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。

电气基本知识汇总

一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操 作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。

电力行业电气工程及其自动化专业面试必备知识汇总

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

相关文档