1 总则

1.O.2 本条规定和明确了适用于本规范的建筑类型和范围。

1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)

2 建筑高度小于等于24m的公共建筑

3 建筑高度大雨24m的单层公共建筑

注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。

2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按一层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。

2 术语

2.0.1 耐火极限

在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。

2.0.2 不燃烧体

用不然材料做成的建筑构件

2.0.3难燃烧体

用难燃材料做成的建筑构件或用可燃料做成而用不然材料做保护层的建筑构件。

2.0.4燃烧体

用可燃材料做成的建筑构件。

2.0.8半地下室

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2者。

2.0.9地下室

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。

2.0.13重要公共建筑

人员密集、发生火灾后伤亡大、损失大、影响大的公共建筑。

2.0.17安全出口

供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

2.0.18封闭楼梯间

用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间

2.0.19 防烟楼梯间

在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门

均为乙级防火门的楼梯间。

2.0.20防火分区

在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向

统一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

2.0.21防火间距

防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑,且便于消防扑救的间隔距离。

5 民用建筑

5.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积

5.1.1 民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。

注:建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍,局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

5.1.8地下、半地下建筑的耐火等级应为一级;重要公共建筑的耐火等级应不低于二级。

5.1.9当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连

通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积,应划分防火分区。

5.1.10建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算:当超过一个防火分区最大

允许建筑面积时,应符合下列规定:

1 房间与中庭相同的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;

2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;放防火卷帘应在火灾时自动关闭或降

落。

5.1.11防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。

5.2民用建筑的防火间距

5.2.1

建筑设计防火规范

注:1 当两座一、二级耐火等级的建筑,较高一面的外墙为防火墙时,或超出高度较高时,应主要考虑较低一面对较高一面的影响。

2 当两座一、二级耐火等级的建筑,较低一面的外墙为防火墙时,且屋顶承重构件和屋面板的耐火极限不低于1.00h,防火间距允许减少到3.5m。

(6)

5.3 民用建筑的安全疏散

5.3.1民用建筑的安全出口应分散布置每个防火分区,一个防火分区的每个楼层相邻的2个安全出口最近边缘

之间的水平距离不应小于5m.

5.3.2

5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭式楼梯间或室外疏散楼梯。

1 医院、疗养院的病房楼

2 旅馆

3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑

4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层表数超过2层的建筑

5 超过5层的公共建筑

5.3.6自动扶梯和电梯作为消防安全疏散设施进行考虑。

5.3.8本条规定了公共建筑及通廊式宿舍建筑内房间疏散门的设计原则。

1 将位于两个安全出口之间的房间与位于走道尽端房间有关允许设1个安全出口的条件分别规定,便于使用。

3 歌舞娱乐放映游艺场所疏散门不少于2个。对于建筑面积小于50m2的厅室,面积不大、人员数量相对较

少,故规定在有困难时可设置1个疏散门

5.3.9剧院、电影院和礼堂的观众厅其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散

人数不应超过250人。

5.3.10体育馆的观众厅其疏散门的数量应经计算且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超 400—

700人。

5.3.11居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2 ,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m时,该建筑

单元每层安全出口不应少于2个。

5.3.12

6 消防车道

6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长

度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。

6.0.4在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。(判

断)

6.0.7 可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车

道。

6.0.9本条规定了消防车道的净宽度和净空高度等通行要求。

1消防车道的净宽和净高定为不小于4m。供消防车停留操作场地的坡度不宜大于3%。

2 消防车道与厂房、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

6.0.10 环形小房车道至少应有两处与其它车道相连通。尽头式消防车道应设置回撤到或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;供大型消防车的使用时,不宜小于18m×18m。

7.4 楼梯间、楼梯和门

7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的有关规定外,尚应符合下列规定:

2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开场时阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室和用。

3.前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;

合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0 m2,居住建筑不应小于6.0m2。

4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

5除楼梯间和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外)7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:

1 消防电梯间应设置前室

2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30m的通道通向室外。

4 在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。

5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3 .

7 消防电梯的形式速度,应从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:

1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。

2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门。