一简介:

该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。

CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。

二 CH402的面板

1——PV 实际温度显示(绿色显示)。

2——SV 设定温度显示(桔红显示)。

3——AT 自调节功能显示(绿灯)。

OUT1 输出控制显示(绿灯)。

ALM1 报警输出显示(红灯)。

OUT1 ALM1 未扩展。

4——SET 用来选择设定各个参数的键。

5——R/S 用来改变数据位(参数设定时),

控制温控器的开关。

6——用于数字的减少(参数设定时)。

7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明

在刚接通电源的时候,CH402会显示:

然后显示:

随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下:

各符号功能列表

附:表一

四:参数设定说明:

1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。

2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。

3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节功能的失败。

4、自适应功能使用时,PID参数应设好,该功能再进行参数改变,

一般情况下,可以不用。

5、自动调节功能与自适应功能不可以同时使用。

6、当温度探头所探测到的温度变化有不正常的大幅波动(突升,突降)超过了警告设定值时,则报警红灯亮。

7、假设所采用的传感器与标准的传感器有所偏差(必须为线性),那么,就可以利用PB功能进行矫正。

五:应用举例:

1、设SV的标定值为80度:

a、按一下SET键进入SV的设置模

式,SV其中一位显示高亮,为可调;

b、按一下R/S键,选择需要调节的

SV数据位;

c、连续按动数据上调键8次,或

数据下调键2次,调到数据为8

d、调节完毕,按一下SET键,SV

回到普通显示模式,调节完毕。

2、设置温控器为自适应工作方式并锁定所有参数:

a 、按住SET 键不放,直至PV 显示参数功能项;

b 、按SET 键选择参数功能项, 到“STU ”项;

c 、按数据上调键,SV 显示 为“0001”;

d 、再按SET 键选择参数功能 项到“LCK ”项;

e 、分别按数据上调键和R/S 键 调节SV 显示为“0111”

f 、按住SET 键不放,直至PV 显示实时测试温度后,设置完毕。 备注:

1:温控器各项参数在仪器出厂前,已经经多次实验调整完毕,请

不要随意改动。若因外界的条件所限制,必须改变温控器参数时,请确定后在变动。

附:推荐使用参数值:

表一:

表二:

注:1.2.3.4代表温度控制器的序号

2:PID三种作用是各自独立,互不影响的。其中,比例时间主要用在调节对偏差作出响应的时间;积分时间主要用于消除静差,提高精度;微分时间主要来加快系统动作速度,改善系统的动态特性。只有三方面找到一个最佳配合才能使控制效果最好。