文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BEST变频器说明书

BEST变频器说明书

BEST变频器说明书
BEST变频器说明书

目录

第一章、概述

1.1前言 (1)

1.2检查与安全注意事项 (1)

1.3规格型号表 (4)

1.4制动单元与制动电阻 (5)

第二章、安装与接线

2.1机箱结构和尺寸 (6)

2.2安装要求 (8)

2.3接线要求 (8)

2.4接线说明 (9)

第三章、运行操作

3.1操作面板 (13)

3.2操作键盘说明 (13)

3.3显示内容说明 (14)

3.4参数修改方法 (14)

3.5试运行 (15)

第四章、功能参数一览表 (16)

附表1 多段速一、二、三通断状态与频率的对应关系表 (36)

附表1 加减速时间选择一、二通断状态与加减速时间的对应关系表 (36)

第五章、故障处理方法

5.1维护检查注意事项 (37)

5.2定期检查专案 (37)

5.3故障信息及故障排除 (37)

5.4故障及分析 (39)

5.5常见异常现象及对策 (41)

第六章、品质承诺 (43)

第一章概述

1.1前言

FC300系列变频器是针对各种专用场合而精心设计的一款多功能高性能产品。调试参数简单实用,只须一键设置便可改为您需要的专用机型,再加上参数拷贝功能,使您在使用本变频器时变得异常的简单。使用之前请务必熟读此说明书,便于您更好的使用此变频器,阅读后请妥善保管,对以后的维护,保护及其他使用场合有很好的帮助。

如在使用过程中存在着无法解决的问题,请您随时与本公司联系。为了您的安全,请务必由合格的专业电机工程人员安装调试及修改参数。本手册中有危险注意等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全。

1.2检查与安全注意事项

FC300系列变频器在出厂之前已经过测试和品质检验,在购买之后。拆箱之前请检查产品包装是否因运输不慎而造成损失,产品的规格和型号,是否与定购机种相符,如有问题请与本公司联系。

1.2.1 拆箱后检查

1 内含本机使用说明书一本,保修卡及合格证一张。

2检测变频器侧面的铭牌,以确定在您手上的产品是您说定购的产品。

变频器铭牌说明

变频器型号说明:

1.2.2安全注意事项

危险错误使用时,可能造成人员伤亡。

注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。

注意:根据情况的不同,“注意”等级事项也可能造成严重的后果,请遵循两个等级的注意事项,它们对我们的个人安全都很重要

危险

●实施配线时,请务必关闭电源。

●切断交流电源十分钟内,变频器内部仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。

●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。

●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。

●请勿用湿手操作开关按钮,防止触电

●变频器接地端请务必正确接地。

●严禁私自改装、更换控制板及零部件,否则有触电、发生爆炸等危险。

注意

●在变频器通电的情况下,千万不能打开变频器盖,更不能触摸线路板上的的元器件,

这些元器件都带有高压,谨防触电身亡!!!

●请勿对变频器内部的零部件进行耐压测试,这些半导体零件易受高压损毁。

●绝不可将变频器输出端子U.V.W连接至交流电源。

●正在通电或断开电源不久,变频器和制动电阻处于高温状态,请不要接触它们,以

免引起烫伤。

●各个端子上所加的电压只能是使用手册上所加的电压,以防止爆裂,损坏等等。●变频器主电路板CMOS、IC易受静电影响及破坏,请勿触摸主电路板。

●只有合格的专业人员才可以安装、调试及保养变频器。

●变频器报废请按工业废物处理,严禁焚烧。

●变频器长时间保存后再使用,使用前必须进行检查和试运行

●变频器可以容易地进行高速运行的设定,更改设定之前,检查电机和机械特性有充分的能力

1.2.3搬运和放置注意事项

注意

●搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。

●请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。

●请选择安全的区域来安装变频调速器,防止高温及日光直接照射,避免湿气和水滴。

●请防止小孩或无关人员接近变频调调速器。

●本变频器只能用在本公司所认可的场所,未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。

●若多台变频器安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度低于40℃,以防止过热或火灾等发生。

●请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接触不良,造成操作器故障或不显示

●请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险

●在海拔超过1000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。

●输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会引起变频器故障及器件损坏。

●输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他方面需要必须安装,则必须保证开关动作时变频器无输出,另外,输出侧严禁安装有改善功率因的电容或防雷用压敏电阻,否则,会造成变频器故障,跳保护或元器件损坏。

●变频器请使用独立电源,绝对避免与电焊机等共同用一电源,否则会引起变频器保护或损坏。

注意

送电前

●所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同。

PE 符号为接地端子,请确实将电机及变频器正确接地,以确保安全。

●当电源与变频器之间有安装接触器时,请不要用接触器来控制变频器的起动或停止,否则,会影响变频器的使用寿命。

●主回路端子配线必须正确,R.S.T(L.N)为电源输入端子,绝对不可接在U.V.W

上,否则在送电时,将造成变频器的损坏。

送电中

●送电中绝不可插拔变频器上的连接器以避免控制主板因插拔所产生突波进入,造成变频器损坏。送电前请盖好盖板,以防触电,造成人身伤害。

运转中

●变频器运转中严禁将马达机组投入或切离,否则会造成变频器过电流跳脱,甚至将变频器主回路烧毁

●变频器送电中请勿取下前盖,以防触电引起伤亡。

●在开启故障再启动功能时,马达在运转停止后会自动再启动,请勿靠近机器,

以免发生意外。

●停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注意使用。

1.3规格型号表

三相440V级

功率KW 0.75 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 适配电机

功率KW

0.75 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5

输入

额定

电流A

4.0 6.3 8.2 12 14.5 19 25 33 46 52 电压V 三相380V±15%

频率

HZ

50/60Hz

输出

额定

电流A

2.7 4.2 5.5 8.0 9.5 13 18 24 32 38 电压V 三相0-380V

频率

HZ

0-1000Hz

过载

保护

200% 立即过流

150%一分钟.

单相230V级

功率KW 0.75 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 适配电机

功率KW

0.75 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5

输入

额定

电流A

7.5 11 16 22 27 36 49 73 96 111 电压V 单相220V±15%

频率

HZ

50/60Hz

输出

额定

电流A

5.0 7.0 11 15 18 25 33 49 65 75 电压V 三相0-220V

频率

HZ

0-1000Hz

过载

保护

200% 立即过流

150%一分钟.

(注)

1)最大适配电机是指该型号变频器驱动的最大功率轻负载电机,并以4极电机为标准。

2)额定输出电流是指输出电压为380V(或220V)时的输出电流。

3)超载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的反复使用时必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。

4)最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定输出电压(变频器输出端电压的峰值为直流电压)。

5)电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。

1.4制动单元与制动电阻

变频器制动单元制动电阻

电压功率KW 配置方

规格用量

配置方式

规格

用量

单相220V 0.75 预置 1 外置100W /150Ω 1

1.5 预置 1 外置400W/100Ω 1

2.2 预置 1 外置600W/100Ω 1

3.0 预置 1 外置800W/100Ω 1 3.7 预置 1 外置800W/100Ω 1

三相380V 0.55 预置 1 外置100W /750Ω 1

0.75 预置 1 外置100W /750Ω 1

1.5 预置 1 外置260W/400Ω 1

2.2 预置 1 外置260W/250Ω 1

3.0 预置 1 外置260W/200Ω 1 3.7 预置 1 外置390W/150Ω 1 5.5 预置 1 外置520W/150Ω 1 7.5 预置 1 外置780W/100Ω 1 11 内置 1 外置1040W/75Ω 1 15 内置 1 外置1560W/75Ω 1 18.5 内置 1 外置4800W/40Ω 1

第二章安装和接线

本章为产品的基本“安装和接线”,使用前请仔细阅读本章的注意事项。

2.1机箱结构和尺寸

FC300机箱外形图如下:

FC300塑壳机箱外形图如下:

FC300列变频器的外形尺寸如下表: 变频器型号 安装尺寸

外形尺寸 W(mm)

H(mm)

D(mm)

W1(mm)

H1(mm)

d(mm)

FC300-0.75T2 100 180 157 87.5 170 4.5

FC300-1.5T2 FC300-0.75T4 FC300-1.5T4 FC300-2.2T4 FC300-2.2T2 135 240 170 125 230 4.5

FC300-3.0T2 FC300-3.0T4 FC30-3.7T4 FC30-5.5T4 FC300-7.5T4 212 340 195 202 320 6.5 FC300-11T4 FC300-15T4 267

422

225 250

405

6.5

FC300-18.5T4

2.2安装要求

由于变频器属于精密的功率电力电子产品,其现场安装的好坏,环境的优劣直接影响变频器的正常工作和使用寿命,故要求如下:

2.2.1检查变频器安装地点环境跟本手册第一章中”使用环境要求是否相符”不相符请不要安装,否

则会损坏变频器。

2.2.2变频器使用了塑料零件,请不要在盖板上使用太大的力,小心安装,以免造成破损。

2.2..3条件允许请将变频器背面或散热片露装于电控柜外,可以大幅度降低电控柜内产生的温度。

2.2.4将变频器尽可能安装在清洁的场所,或可阻挡任何悬浮物质的封闭型屏板内。

2.2.5变频器要用螺丝垂直且牢固地安装在安装板上。

2.2.6注意变频器安装在电控柜内的散热方法:在两台或两台以上变频器以及通风扇安装在一个电控

柜内时,应注意正确的安装位置,以确保变频器周围温度在允许值以内。如安装位置不正确,会使变频器周围温度上升,降低通风效果。

2.2.7请安装在不可燃的表面上。变频器可能达到很高温度(大约80℃)。

请安装在不可燃表面上(例如:金属),同时,为了使热量易于散发,应在其周围留有足够的空间。

(见附图)

2.3接线要求

2.3.1 安装布线时应将电源线和控制电缆分开,例如使用独立的线槽等。如果控制电路联机必须和电

源电缆交叉,应成90℃交叉布线。

2.3.2使用屏蔽导线或双绞线连接控制电路时,确保未屏蔽之处尽可能短,条件允许时应采用电缆套

管。

2.3.3避免变频器的重力线(输出输入线)与信号线平行布线和集束布线,应分散布线。

2.3.4检测器的连接线,控制用信号线,使用双绞屏蔽线,屏蔽线的外皮连接COM端。

2.3.5变频器,电机等等的接地线接到同一点上。

2.3.6加数据线滤波器到信号线上。

2.3.7将检测器的连接线,控制用信号线的屏蔽层用电缆金属夹钳接地。

2.4接线说明

2.4.1主回路端子说明

端子记号端子名称说明

L、N

交流电源输入

连接工频电源

单相AC220V 50-60Hz

三相AC230V或380V50-60 Hz

R、S、T

U、V、W 变频器输出接三相异步电机

P+、PB 连接制动电阻在P+、PB之间连接制动电阻(15KW 以下)

PE 接地变频器接地用,必须正确接地

2.4.2控制回路端子说明

端子记号端子名称说明

AVI 频率设定电压输入输入0-10V,PID给定或回馈

ACI 频率设定电流输入输入4-20mA,PID给定或回馈

AFM 0V-10V输出可用来指示频率、电流、转速等

10V 频率设定辅助电源与AVI,GND连接电位器(4.7K-10K)

X1 多功能输入端子1 功能由参数P091设定,出厂值为“正转启动”

X2 多功能输入端子2 功能由参数P092设定,出厂值为“反转启动”

X3 多功能输入端子3 功能由参数P093设定,出厂值为“停止”

X4 多功能输入端子4 功能由参数P094设定,出厂值为“正转点动”

X5 多功能输入端子5 功能由参数P095设定,出厂值为“多段速一”

X6 多功能输入端子6 功能由参数P096设定,出厂值为“多段速二”

X7 多功能输入端子7 功能由参数P097设定,出厂值为“多段速三”

X8 多功能输入端子8 功能由参数P098设定,出厂值为“外部故障”

Y2A、Y2B 继电器触点输出Y2A、Y2B为常开触点

Y1A、Y1B、Y1C 继电器触点输出Y1A、Y1B为常开触点、Y1B、Y1C为常闭触点COM、12V 辅助电源COM、+12V≤50mA,COM为模拟输入输出和多功能端子公共地

2.4.3主回路接线说明

1)电源及电机接线的压线端子。请使用带绝缘管的端子。

2)切记电源一定不能接到变频器输出端子上(U,V,W),否则将损坏变频器。

3)接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持清洁。在控制台上打孔时,请注意不要使碎片粉未等进入变频器中。

4)为使电压压降在2%以内,请用适当型号的电线接线。变频器和电机间的接线距离较长时,特别是低频率输出的情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。

5)线距离最长为500米,尤其长距离布线,由于布线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护动作,输出端连接的设备可能运行异常或发生故障。因此,最大布线距离按下表所示。(当变频器连接两台以上电机时,布线长度不得超过500米)

变频器容量0.75KW以下 2.2KW 4.0KW以上

非超低噪音模式300米500米500米

超低噪音模式300米500米500米

6)在P+,B-端子之间建议连接制动电阻器选件。

7)电磁波干扰:变频器输入,输出回路中含有谐波成分,在高要求场合请在输入端安装无线电噪音滤波器,使干扰降低到最小。

8)在变频器的输出端不要安装电力电容,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。这将导致变频器故障或器件损坏。

9)通电或运行后,要改变接线的操作,必须先停机后再切断电源10分钟以上,用万用表检查电压后进行,断电后一段时间内,电容上依然有危险的高压。

10)接地端子必须接地。

▲由于变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。

▲变频器接地用独立接地端子(不要用螺丝在外壳,底盘等代替)。

▲接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于附表所示标准,接地线尽量靠近变频器,接地线愈短愈好。

▲在变频器端接地的电机,用四芯电缆中的其中一接地,规格同输入线缆。

2.4.4 变频器主回路端子排:

0.4KW-3.0KW,单相系列:

P+ PB L N U V W PE

0.4KW-5.5KW,三相系列:

P+ PB R S T U V W PE

5.5KW以上,三相系列:

P- P+ PB R S T U V W PE

注:

▲不同机型可能有差异,请以实物为准。

▲接线时应使变频器端子(P+,P-)与制动单元的端子记号相同,接错时会损坏变频器。

▲制动单元,制动电阻单元之间的布线距离应在5米以内,即使用变绞线也不能超过10米。

▲如果制动单元内的晶体管被损坏(短路),电阻将非常热,导致起火。因此,在变频器的输入端安装电磁接触器,可在故障时切断电源。

1.电缆必须是750 C铜线。

2.按一定力度拧紧螺丝。没有拧紧会导致短路或误动作,拧过头会造成螺丝和端子排损坏,也会导致短路或误动作。

2.4.5控制回路接线

1)端子“COM”为控制信号的公共端,请不要将公共端接地。

2)控制回路端子的接线应使用屏蔽或双绞线,而且必须与主回路,强电回路分开布线。

3)由于控制回路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,请使用两个并排的接点或使用双生接点。

4)控制回路建议用0.75平方毫米的电缆接线。

5)控制回路不能输入高压电,否则会损坏变频器

2.4.6变频器控制回路端子排:

专用机型:

COM X1 X

2

X3 X4 X5 X6

CO

M

12V

Y2

A

Y2B

Y

1

A

Y1

B

Y1C

通用机型:

10V AVI C

O

M

AC

I

AF

M

Y2

A

Y2

B

Y1

A

Y1B

Y1

C

COM X1 X

2

X3 X4 X5 X6 X7 X8

+1

2V

注:

▲不同机型可能有差异,请以实物为准。

第三章运行操作

本章提供产品的基本“运行操作”说明,使用设备前请仔细阅读本章的内容。

3.1操作面板

操作面板是人机沟通的接口,是由按键部分和显示部分组成,按键供用户输入控制指令,显示部分则显示参数资料和不同的运行状态。其外形如下图所示:

3.2操作键盘说明

符号按键名称功能说明

运行键按此键变频器开始运行,若设定为外部端子控制时,按此键无效。

反转启动键按此键变频器反装运行,若设定为外部端子控制时或“P067”设定为0时,不能反转运行。

停止/复位键按此键变频器停止运行,若设定为外部端子控制时,按此键无效(有效)。故障报警后,按此键系统复位。

设置键按此键即可进入功能设置状态,修改完毕,按此键退出功能设置状态。

确认在设置状态下按此键确认功能代码,参数内容修改后,再按此键,将修改过的资料保存;在待机状态或运行状态下按此键可依次显示直流电压、输出电流、温度等,具体参见3.3显示内容说明

增加键按此键使功能代码、参数资料数值增加。在运行或待机状态下按此键增大运行频率。

减少键在设置状态下,按此键使功能代码,参数在运行或待机状态下按此键减少运行频率。

显示/移位键在设置状态下修改参数资料时,可进行位移。在待机状态下(P025=1)按此键执行点动功能。

面板编码器(非标配)当(P064= ),用以调节变频器运行频率。相当于加、减键

3.3显示内容说明

显示内容状态说明FWD 亮表示马达正转状态

REV 亮表示马达反转状态

STOP 亮表示马达停止状态

显示内容代码功能

H 给定频率

F 输出频率

A 输出电流

U 母线电压

u 输出电压

r 电机转速

y PID给定量

L PID反馈量

J 当前计数值

d 工厂测试保留

3.4参数修改方法

如果需要修改参数,首先要进入需要修改的功能码,然后进行参数值重新设定,具体步骤如下:顺序操作说明

1

按键进入参数设置状态,驱动器显示当前的参数号,例如“P000”;

2

按键

调整到所需的参数号,例如“P087”;

3

按键

驱动器显示当前参数的值,例如“0”;

4

按键

调整到所需的值,例如“101”;

5

按键

确认此操作,存储资料;

6

按键

退出设置状态,回到待机或运行状态

注意:

1:按下"ESC"进入参数设置状态,若按住"ESC"保持3秒以上再释放,进入特殊模式只能显示和修改非出厂值参数.

2:在设置参数的时候,只要按"ESC"键便可退出设置参数状态,回到待机模式。3.5试运行

3.5.1运行前的重点检查

●是否接错线,尤其应检查一下电源是否误接在U.V.W端子上;

请务必注意:电源应由R.S.T(L.N)端子输入。

●在变频器基板上及配线端子上是否残留有易引起短路的金属屑或导线;

●螺丝是否紧锁、接插件是否松动;

●输出部分是否发生短路或对地短路。

3.5.2试运行方法

由于FC300系列变频器的控制方法在出厂前已设定为操作器操作方式,故试运行时,可以用操作键盘点动键来进行,一般试运行可以用5.0Hz进行。

第四章:功能参数说明

序号功能功能说明出厂值

P000 变频器

机种代

码识别设定范围:

0,0.75KW/220V; 1,0.75KW/380V;

2,1.5KW/220V; 3,1.5KW/380V;

4,2.2KW/220V; 5,2.2KW/380V;

6, 3.0KW/220V; 7,3.0KW/380V;

8,3.7KW/220V; 9,3.7KW/380V;

10,5.5KW/220V; 11,5.5KW/380V;

12,7.5KW/220V; 13,7.5KW/380V;

14,11KW/220V; 15,11KW/380V;

16,15KW/220V; 17,15KW/380V;

18,18.5KW/220V; 19,18.5KW/380V;

工厂设定,仅

供读取。

P001 电机额

定电流设定范围:20—110%变频器额定电流。

按实际使用电机额定电流设定。驱动多

台电机时,将不能保护电机,这时请为

各电机安装热保护继电器。

依机种而定

P002 电机额

定电压设定范围:50-460V。

按实际使用电机额定电压设定。

220V

(380V)

P003 电机额

定频率设定范围:20.0—1000.0Hz

按实际使用电机额定频率设定。

50.0Hz

P004 电机空

载电流设定范围:20%-50%

电机空载电流与电机额定电流的比值,

会影响转差补偿的量。

40

P005 保留

P006 保留

16

P007 V/F最低

输出电

压设定范围:0-30%(依机种而定)

此参数设定V/F曲线的最低启动电压

值。

依机种而定

P008 保留P009 保留P010 保留P011 保留

P012 启动频

率设定范围:1.0Hz—最高操作频率

变频器启动时,由此频率向目标频率加

速。若此值设定过大,可能导致过电流

保护动作。

1.0

P013 启动延

时设定范围:0.0—600.0S

变频器启动时,按启动频率输出,维持

此设定的时间后向目标频率加速。此功

能用于改善电机的启动特性,以保证电

机在设定时间内能完全启动。

0.0

P014 停机方

式设定范围:

0,减速后,直流制动;

1,自由停机。

此功能用于选择电机的停机方式。当选

择减速停机时,变频器接到停止命令

后,电机减速到直流制动起始频率P015

后,再按P018直流制动电压和P017停

机制动时间刹车停止;当选择自由停机

时,变频器接到停止命令后,立即切断

输出,电机自由惯性停止;

P015 直流制

动设定范围:1.0-1000.0Hz

停机时,减速到此频率后,开始直流制

3.0 Hz

17

起始频

动。

P016 启动前

制动时

间设定范围:0.0-600.0 秒

电机开始启动时,先按此时间进行直流

制动,之后向目标频率加速。

0.0秒

P017 停机制

动时间

设定范围:0.0-600.0秒0.0秒

P018 直流制

动电压设定范围:0-30%(依机种而定)

直流制动时输出的电压,设定此参数

时,务必由小慢慢增大,直到得到足够

的制动转矩。

1

P019 保留P020 保留

P021 最高频

率设定范围:最低操作频率—1000.0Hz

设定电机允许的最高的频率。所有可操

作的频率都受此频率限制。

60.0Hz

P022 最低操

作频率设定范围:0.0 Hz—最高操作频率

设定可操作的最低频率。

0.0Hz

P023 最低输

出频率设定范围:0.0 Hz—最高操作频率

设定电机可容许的变频器最低输出频

率。若运行频率设定低于此频率时,变

频器停止输出。

1.0Hz

P024 保留

P025 键盘点

动控制设定范围:

0,禁止键盘点动操作;

1,允许键盘点动操作。

1

P026 点动频设定范围:最低操作频率—最高频率 5.0Hz

18

率设定变频器接收到点动指令时,输出的频率值。

P027 点动相

关参数此参数为四位十六进制数D3、D2、D1、

D0,分别代表不同功能。

D0,点动方向控制:

0,正转;

1,反转;

2(或其它),可正反转;

D1,点动加减速时间选择:

1-4,分别对应第一到第四加减速

时间;

0(或其它),由外部控制信号选择;

0002

P028 保留P029 保留

P030 第一频

率设定范围:最低操作频率—最高频率

当速度命令(P064)为0时,此频率作

为第一速度参与运行。此参数可直接通

过操作面板▲▼键修改,电源关闭时可

自动记忆。

50.0Hz

P031 第二频

设定范围:最低操作频率—最高频率 2.0Hz

P032 第三频

设定范围:最低操作频率—最高频率 3.0Hz

P033 第四频

设定范围:最低操作频率—最高频率 4.0Hz

P034 第五频

设定范围:最低操作频率—最高频率 5.0Hz P035 第六频设定范围:最低操作频率—最高频率 6.0Hz

19

相关文档