一、填空题

1、塑料门窗安装,固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框(150mm~200mm),固定片之间的间距应不大于(600mm)。

2、水泥混凝土散水应设置伸缩缝,其延长米间距不得大于(10m),房屋转角处应做45°缝,水泥混凝土散水明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理,缝宽为(15~20mm),缝内填嵌柔性密封材料。

3、室内地面的混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝,纵向缩缝间距不得大于(6m),横向缩缝间距不得大于(12m)。

4、楼层梯段相邻踏步高度差不应大于(10mm),每踏步两端宽度差不应大于(10mm)。

5、轻钢龙骨吊顶工程中安装吊杆时,吊杆距主龙骨端部距离不得超过(300mm),当大于(300mm)时,应增加吊杆。当吊杆与预埋吊筋进行焊接时,必须采用搭接焊,搭接长度不小于(60mm),焊缝应均匀饱满。

6、幕墙玻璃的厚度不应小于(6.0mm),全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于(12mm)。

7、有排水要求的部位,应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,内高外低,滴水线(槽)的宽度和深度均不应小于10mm。

8、建筑外墙金属窗、塑料窗应进行抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能检测。

9、阻燃型胶合板表面经(阻燃剂)处理而得。

10、幕墙应进行后置埋件的(现场拉拔强度)检测。

11、幕墙应进行(抗风压性能)、(空气渗透性能)、(雨水渗漏性能)及(平面变形性能)检测。

12、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是(中性硅酮结构密封胶),其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定,硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

13、建筑装修材料,按其所处部位和功能,可分为(顶棚装饰材料)、(墙面装饰材料)、(地面装饰材料)、(隔断装饰材料)、(固定家具)、(装饰织物)及其他装饰材料等7类。

14、石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于(4.0mm),不锈钢挂件厚度不应小于(3.0mm)。

15、在形成防火分区的防火墙上开设门窗洞口时,应设置耐火极限不低于 1.20h的(甲)级防火门窗。

16、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于(900mm),并用密封材料嵌填封严。

17、细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于(36m2)。

18、刚性防水屋面中,细石混凝土防水层的厚度不应小于(40mm),并应配置双向钢筋网片,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于

(10mm)。

19、大理石板铺贴时粘贴层砂浆为15~20mm干硬性水泥砂浆,抹粘贴层前在基层刷素水泥浆一遍,随抹随铺板块。一般先由(房间中部)向(四侧)采用(退步法)铺贴。凡有柱的大厅,宜先铺(柱与柱中间部分),然后向(两边展开)。也可先在(沿墙处两侧)按弹线和地面标高线铺一行大理石板,并以此板作为标筋两侧挂线,中间铺贴以此线为准。

20、大理石板铺贴安放时四角(同时下落),并用皮锤或木锤敲击平实,调好缝,铺贴时随时检查砂浆粘贴层是否平整、密实,如有空隙不实之处,应及时用砂浆补上。

21、外墙面瓷砖密缝排砖时,缝宽控制在(1-3mm);疏缝排砖时缝宽一般大于(4mm),小于(20mm)。

22、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法无设计要求时,应采用(1:2水泥砂浆)做暗护角,其高度不应低于(2000)mm,每侧宽度不应小于(50)mm。

23、抹灰应分层进行,每遍厚度宜为(5~7)mm。当抹灰总厚度超过(35)mm时,应采取加强措施。

24、当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有(20~30)mm缝隙;当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时,饰面板下端应与踢脚板(上口齐平),接缝应严密。

25、轻质隔墙工程中,安装竖向龙骨应垂直,间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙,龙骨间距不宜大于(400)mm。

26、轻钢龙骨应用(自攻螺钉)固定,木龙骨应用(木螺钉)固定。沿石膏板周边钉间距不得大于(200)mm,板中钉间距不得大于(300)mm,螺钉与板边距离应为(10~15)mm。

27、轻质隔墙工程,胶合板安装中,木龙骨采用圆钉固定时,钉距宜为(80~150)mm,钉帽应砸扁;采用钉枪固定时,钉距宜为(80~100)mm;采用木压条固定时,固定点间距不应大于(200)mm。

28、塑料门窗的安装中,固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,固定点应距窗角、中横框、中竖框(150~200)mm,固定点间距应小于或等于(600)mm。

29、墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水(2h)以上,晾干表面水分。

30、木装饰装修墙中的龙骨间距应符合设计要求。无设计要求时:横向间距宜为(300)mm,竖向间距宜为(400)mm。龙骨、木质基层板应进行(防火)处理。

31、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于(8%);涂刷水性涂料时,含水率不得大于(10%);木质基层含水率不得大于(12%)。

32、强化复合地板铺装时,安装第一排时应(凹槽面靠墙)。房间长度或宽度超过(8000)mm时,应在适当位置设置(伸缩缝)。

33、花岗石楼地面:花岗石板铺贴前理应先浇水湿润,阴干后备用,先作试铺,在找平层上均匀刷一道素水泥浆,随刷随铺,用1:3干硬性水泥砂浆做粘贴层,厚度一般20mm,花岗石板地面缝宽为(1mm)。

34、花岗石楼地面:花岗石板铺后24h,应洒水养护1—2次每天,以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分,保证板材与砂浆粘接牢固,在养护期(3)d之内禁止踩踏和堆重。

35、石板幕墙:石材饰面多采用天然花岗岩,常用板材厚度为(25—30mm)。

36、石材幕墙铝合金挂件厚度不应小于(4.0mm),不锈钢挂件不应小于(3.0mm)。

37、石材饰面板安装的施工方法一般有“挂贴”“粘贴”两种。通常采用粘贴方法的饰面石材板是规格较小即边长在40cm及以下的板材,且安装高度在(1000mm)左右。规格较大的石材饰面则应采用挂贴的方法安装。

38、防火门按耐火极限分,有甲、乙、丙三级。甲级防火门耐火极限为(1.2h),乙级防火火极限为(0.9h),丙级防火门耐火极限为(0.6h)。

39、外墙面瓷砖密缝排砖时,缝宽控制在(1-3mm);疏缝排砖时缝宽一般大于(4mm),小于(20mm)。

40、大理石板块铺贴后,待水泥砂浆达(60%-70%)强度后,方可打蜡。

41、铺设地砖面层或水磨石板块面层的结合层和填缝的水泥砂浆在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,其养护时间不应少于(7d)。

42、普通水磨石面层磨光遍数不应少于(3)遍,高级水磨石面层的厚度和磨光遍数由设计决定。

43、铝合金门窗安装应采用(预留洞口)的方法施工,不得采用(边安装边砌口)或(先安装后砌口)的方法施工。

44、当楼梯玻璃护栏一侧距楼地面高度为(5m及以上)时,应使用钢化夹层玻璃。

45、固定楼梯木扶手的木螺钉应拧紧,螺钉头不能外露,螺钉间距宜小于(400mm)。

46、外墙面的窗台、腰线、阳角及滴水线等部分排砖应是(顶面)砖压(立面)砖,顶面砖应做出一定坡度。一般i=(3%)。

47、当玻璃与铝框之间的间隙太深时,应先用(聚氯乙烯发泡条)填塞后,再注(密封胶)。

48、玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,均应采用(防火保温材料)填塞,填装防火保温材料时一定要填实填平,不允许留有空隙;并采用铝箔或塑料薄膜包扎,防止防火保温材料受潮失效。

49、金属板幕墙安装时,金属板与板之间的间隙一般为(10~20mm),用(密封胶或橡胶条)等弹性材料封堵。

50、大理石板材铺贴24h后,应洒水养护1~2次,以保证(板材)与(砂浆)粘贴牢固;在拭净的地面上,用(干锯末)或(席子)覆盖保护,2~3d内禁止上人和堆放重物。

二、单项选择题

1、吊顶工程中,主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当无设

计要求时,吊点间距应小于( D )mm,应按房间短向跨度的1‰~3‰起拱。

A.1000mm B.1100mm

C.1200mm D.1200mm

2、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过(300)mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。

A.200mm B.100mm

C.300mm D.500mm

3、龙骨各平面度每米允许偏差(A),轴线度每米允许偏差(A)。

A.2mm 3mm B.2mm 5mm

C.3mm 3mm D.3mm 5mm

4、轻钢龙骨吊顶工程中安装吊杆时,当吊杆与预埋吊筋进行焊接时,必须采用搭接焊,搭接长度不小于( B ),焊缝应均匀饱满。

A.50mm B.60mm

C.80mm D.100mm

5、卫生间防水层应从地面延伸到墙面,高出地面( A )mm;浴室墙面的防水层不得低于( A )mm。

A.100mm 1800 mm B.100mm 1500 mm C.100mm 1600 mm D.100mm 2000 mm

6、墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水(D)以上,晾干表面水分。

A.3h B.4h

C.5h D.2h

7、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于(A);涂刷

水性涂料时,含水率不得大于(C);木质基层含水率不得大于12%。

A.8% B.7%

C.10% D.6%

8、铺设地砖面层或水磨石板块面层的结合层和填缝的水泥砂浆在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,其养护时间不应少于( D )。

A.5d B.4d

C.6d D.7d

9、实木地板铺装时,木龙骨应与基层连接牢固,其紧固件嵌入现浇楼板的深度不得超过板厚的( D )。

A.1/4 B.1/3 C.1/5 D.2/3

10、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或( A )。

A.主要使用功能 B.隔墙 C.卫生洁具 D.门窗配件

11、室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺要求,施工环境温度不应低于( B )℃。

A. 0

B. 5

C. 10

D. -5

12、石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经( D )检测确认。

A. 国家检测机构

B. 省级检测机构

C. 当地检测机构

D. 法定检测机构

13、下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是( B )。

A.大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面

B.大理石是变质岩,为中性石材

C.大理石的化学成分是CaCo3和MgCo3,为碱性石材

D.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材

14、水磨石的质量等级可分为( B )。

A.优等品、合格品 B.优等品、一等品、合格品

C.特级品、一级品、合格品 D.一等品、合格品

15、陶瓷是陶器和瓷器的总称,而介于两者之间的产品称之为( D )

A.釉面砖

B.精陶器

C.粗陶器

D.炻器

16、下列有关陶瓷锦砖的叙述,不正确的是( B )

A. 陶瓷锦砖是以优质瓷土为主要原料经配料半干法压制成型、高温焙烧而成的墙地两用砖。尺寸小(边长不大于40cm)色彩形状多,可拼成各种花色图案的陶瓷制品。

B. 陶瓷锦砖又称纸皮砖可以镶拼成图用于室内墙面、地面和壁画、不宜用于室外墙面和壁画。

C. 陶瓷锦砖又称马赛克(Mosaic)与玻璃马赛克是两种不同的材料。

D. 陶瓷锦砖是墙地砖

17、当楼梯玻璃护栏一侧距楼地面高度为(5m)及以上时,应使用钢化夹层玻璃。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

18、墙面石板安装顺序是一般由( B )进行,每层板块由中间或一端开始,柱面则先从正面开始( C )进行。

A.上往下

B.下往上

C.顺时针

D.逆时针

建筑工程质量检测-试卷完整

一、填空题(每空2分,共10分) 1 2、重要程度及监督监督控制要求不同的质量控制点,按照检查监督的力度不同我们可以分为见证点W 点和停止点H 点。 3、施工时所用的砌块产品龄期不应小于28 d。 4、涉及结构安全的试块、试件和见证取样与送检的比例不得低于有关标准规定取样数量的30 %。 5、所有分项工程施工,施工单位应在自检后,填写分项工程报检申请表,并附上分项工程评定表。 二、单项选择题(每题3分,共30分) 1、主体结构应由(D)组织进行验收。 A、项目经理 B、施工单位质量负责人 C、专业监理工程师 D、总监理工程师 2、根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由(B)组织。 A、施工单位 B、建设单位 C、设计单位 D、监理单位 3、当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置(C),以减小外应力和温度应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 A、沉降缝 B、温度缝 C、变形缝 D、后浇缝

4、工程开工前应由(D)向有关人员进行安全技术交底。 A、项目经理 B、项目专职安全管理员 C、项目经理部的安全工程师 D、项目经理部的技术负责人 5、凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定复验,并经(B)检查认可。 A、施工单位技术负责人 B、设计单位 C、建设单位技术负责人 D、监理工程师(建设单位技术负责人) 6、隐蔽工程在隐蔽之前,应由(D)通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 A、建设单位 B、监理单位 C、业主 D、施工单位 7、观察验槽的重点应选择在(C) A、基坑中心点 B、基坑边角处 C、受力较大的部位 D、最后开挖的部位 8、暗龙骨吊顶工程下列项不需防腐处理的是(C) A、金属吊杆 B、木龙骨 C、石膏板 D、金属龙骨 9、C30表示混凝土的(C)应大于或等于30MPa,且小于35MPa。 A、立方体抗压强度 B、轴心抗压强度 C、立方体抗压强度标准值 D、轴心抗压强度标准值 10、只能用于室内不能用于室外的陶瓷面砖品种是(B)。 A、多孔砖 B、有釉陶瓷砖 C、空心砖 D、无釉陶质砖

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

最新 建筑工程质量安全管理考试试题答案

考试试卷 课程名称:《建筑工程质量与安全管理》 考核方式: , 一、单项选择题(每小题1分,共15分。) 1、全面质量管理的基本工作方法是( ) A.用数据说话的方法 B.净现值法 C.PDCA循环法 D.价值工程法 2、最高管理者应定期评审质量管理体系,这体现了质量管理的()原则。 A.持续改进 B.领导作用 C.过程方法 D.基于事实的决策方法 3、对于施工单位质量责任和义务的说法错误的是()。 A.应在资质等级范围内承揽业务 B.不允许其他单位以本单位名义承揽工程 C.不得转包工程 D.不允许分包工程 4、在正常使用条件下,屋面防水工程的最短保修期限是() A.2年 B.5年 C.8年 D.10年 5、建设工程的保修期限,从()之日起计算。 A.工程竣工 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.业主入住 6、工程质量事故发生后,应按规定由有关单位在()内向当地的建设行政主管部门报告。 A.12小时 B.24小时 C.24小时 D.72小时 7、可通过后序工程弥补的较轻微的质量缺陷应() A.不作处理 B.返工 C.修补 D.其他方式 8、建设工程安全生产管理的方针是() A.安全第一、预防为主 B.安全第一、以人为本 C.安全第一、四不放过 D.安全第一、百年大计 9、( )是企业安全生产的第一责任人。 A.项目经理 B.项目负责人 C.项目专职安全员 D.企业经理 10、安全管理的核心制度是() A.安全教育培训制度 B.安全检查制度 C.安全生产责任制度 D.特种作业管理制度 11、《安全管理检查评分表》保证项目得分38分,一般项目得分38分,换算在汇总表中分项实得分为() A.7.6分 B.0分 C.15.2分 D.3.8分 12、施工人员在正式进行本班的工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔 细检查,下班前还必须进行班后检查,做好设备的维修保养等工作,保证交接安全, 此项工作属于() A.全面安全检查 B.经常性安全检查 C.节假日安全检查 D.专项安全检查 13、凡在有可能坠落的高处进行施工作业时,当坠落高度距离基准面()米 及以上时,该项作业即称为高处作业。 A.1米 B.2米 C.3米 D.5米 14、3.当遇有()级以上大风、大雾、大雨和大雪天气时,应暂停脚手架搭 设作业。 A.5 B.6 C.8 D.10 15、工人甲来到某建设单位,从事脚手架搭设工作。其从事的工作是对周围人 员和设施的安全有重大危害因素的作业,该作业称为() A.技术作业 B.危险作业 C.高难度作业 D.特种作业 二、多项选择题(每小题2分,每题至少有两个符合题意, 错选不得分,选对一个得0.5 分,共30分。) 1、建筑工程质量管理的发展经历了()几个阶段 A.质量检验阶段 B.统计质量管理阶段 C.全面质量管理阶段 D.质量管理与质量保证标准形成阶段 E.国际标准化管理阶段 2.全面质量管理的核心是“三全”管理,即() A.全过程质量管理 B.全用户质量管理 C.全企业质量管理 D.全员质量管理 E.全区域质量管理 3、施工阶段的质量控制可以分为(CDE) A.过程控制 B.重点控制 C.事前控制 D.事中控制 E.事后控制 4、政府监督机构的质量控制内容包括() 考生注意: 1.学号、姓名、 专业班级等应 填写准确。 2.考试作弊者, 责令停考,考生 签名,成绩作废

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

建筑工程质量控制试题(卷)A卷

座位号: 2014-2015学年第二学期期末考试试题(卷)考试时间:120分钟 年级专业:考试科目: 班级:学号:姓名: 一、单选题(共20题,每题2分,共40分。) 1、直接影响项目的决策质量和设计质量的是()。 A、项目可行性研究; B、项目决策; C、工程设计; D、工程施工 2、施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给( )。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构 3、施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响,下列属于偶然性因素的是( )。 A.生产人员由于疏忽未按规程操作 B.使用了与设计要求不同的其它规格的材料 C.因施工机械正常磨损而带来产品质量差异 D.在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异 4、观察工序产品质量分布状态,一是看( ),二是看分布的离散程度。A.分布中心位置 B.极差 C.变异系数 D.标准偏差 5、施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别,每一个资质类别又分为()。 A. 一、二、三级 B. 特级、一、二、三级 C. 特级、一、二 D. 一、二、级 6、监理工程师对施工承包单位的资质核查,除在招投标阶段对承包单位资质审查外,主要是( )。 A.查对《建筑业企业资质证书》 B.查对年检情况 C.核查中标进场的承包企业的质量管理体系 D.查对近期承建工程的质量情况和管理水平 7、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行( )程序 A.质量预控 B. 承包商自检 C.质量检验 D.技术复核 8、对承包单位提出的见证取样送检的试验室,监理工程师应( )。 题号一二三四五六总分评分人得分

建筑工程质量检验与事故处理试题(A、B)试卷及答案

卷号:4114 座位 号 宁夏广播电视大学2012-2013学年度第二学期考试《建筑工程质量检验与事故处理》试题A卷 2013年5月 一、填空题(每题3分,共36分) 1.建筑工程质量四要素是指:()、()、()、()。 2.二级重大事故是指死亡( )人,直接经济损失( )以上,不满( )者。 3.属于受力因素和施工因素的,多以()性缺陷为主。 4.混凝土的微裂中沿骨料和水泥石界面的微裂缝,呈月牙形,两端尖细 中间宽粗,称()裂缝。 5.凝土中最小水泥用量为() 6.钢材的腐蚀分为(、()、()。 7.一级重大事故是指死亡()人以上,直接经济损失()以上者。 8.属于材料因素和环境因素的,多以()性缺陷为主。 9.当梁的截面尺寸很大时,施工缝可留在梁底()处。 10.钢结构的失稳主要发生在()、()、和()构件。 11.一般抹灰层有三层,分别是指()、()、和()。 12.砖砌体中长度小于()的错缝为通缝,连续()皮通缝为不合格。 二、名词解释(每题4分,共28分) 1.钢材的冷脆: 2.流砂: 3.泛霜:

4.潜水: 7.上层滞水: 三、简答题(每题12分,共36分) 1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的为什么钢筋混凝土构件 的裂缝宽度可以控制在以内2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、 危及承载力缺陷、临近破坏、破坏状态。 3、试就一个单跨五榀钢筋混凝土框架结构而言,分别说明什么情况下发 生:①某个构件截面的破坏;②某个构件的破坏;③该结构局部倒塌;④该结构整体倒塌

宁夏广播电视大学2012-2013学年度第二学期考试《建筑工程质量检验与事故处理》试题A卷答案 1.建筑工程质量四要素是指:(技术)、(管理)、(素质)、(社会环境)。 2.二级重大事故是指死亡(10-29)人,直接经济损失(100万元)以上,不满(300万元)者。 3.属于受力因素和施工因素的,多以(物理)性缺陷为主。 4.混凝土的微裂中沿骨料和水泥石界面的微裂缝,呈月牙形,两端尖细 中间宽粗,称(粘结)裂缝。 5.凝土中最小水泥用量为(300kg/m3) 6.钢材的腐蚀分为(大气腐蚀)、(介质腐蚀)、(应力腐蚀)。 7.一级重大事故是指死亡(30)人以上,直接经济损失(300万元)以上者。 8.属于材料因素和环境因素的,多以(化学)性缺陷为主。 9.当梁的截面尺寸很大时,施工缝可留在梁底(与柱交接)处。 10.钢结构的失稳主要发生在(轴压)、(压弯)、和(受弯)构件。 11.一般抹灰层有三层,分别是指(底层)、(中层)、和(面层)。 12.砖砌体中长度小于(25mm)的错缝为通缝,连续(4)皮通缝为不合格。 二、名词解释 1.钢材的冷脆:指钢材随温度降低,其逆性和韧性逐渐降低(即钢材逐渐变脆)现象。 2.流砂:土粒失去自重,处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土粒能随着渗 流水的一起流动的现象。 3.泛霜:当焙烧石900℃时,生成氧气钙Ca0和氧气镁Mg0,遇水易消解成风霜状散在砖块表面。 4.潜水:指在地表以下第一个连续分布的稳定隔水层以上具有自由水的重力 水,由雨水的河水补充给,水位有季节变化。 5.混凝土的冬季施工:凡根据当地多年气温资料室外日平均气温连续5d稳定 低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。 6.砂浆的和易性:指砂浆均匀铺在粗糙砖石或砌块基面上的容易程度,是保证 工程质量的重要因素。 7.上层滞水:指地表水下渗后积聚在局部透水性小的隔水层上的水。 4、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的为什么钢筋混凝土构件的裂 缝宽度可以控制在以内 答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值是:处于正常条件下的构件为,也就是说裂缝宽度在以内,不会引起混凝土中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标 [2001]157 号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设 兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、 修订计划(第二批) 的通知》(建 标〔1 9 9 8〕2 4 4号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验 收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-200 1,自2 00 6. 本标准由建设部负责管理, 中国建筑科学研究院负责具体解释工作, 建设部标准定额研究 所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 国家质量监督检验检疫总局 2 0 0 1年7月2 0日联合发布 中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理, 统一建筑工程施工质量的验收, 保证工程质量, 制定本标准。 1.0. 2 本标准适用于建筑工程施工质量的验收, 并作为建筑工程各专业工程施工质 量验收规范编制的统一准则。 1.0.3 本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准 编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2 术语 2.0.1 建筑工程 building engineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣 工等各项技术工作和完成的工程实体。 2. 0. 2 建筑工程质量 quality of buildingenginee ring 颁布日期: 实施日期: 颁布单位:建设部 2年1月1日起施行。 其中, 3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、 0.7为强制性条文,必须严格执 行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ 0-88同时废止。 (中华人民共和国建设部 2002年1月1日起施行 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求, 包括其在安全、 使用功能及其在耐久

建筑工程质量控制考试重点复习知识

第一章建筑工程质量控制概述 1.质量:一组固有特性满足要求的程度。 2.建筑工程质量(工程质量):指工程质量满足业主需要的, 3.符合国家法律、法规、技术规范标准、设设计文件及合同规定的特性综合。 4.影响工程质量的因素(4M1E):人员素质,工程材料,机械设备,方法,环境条件。 5.工程质量的特点:影响因素多,质量波动大,质量隐蔽性,终检局限性,评价方法的特殊性。 6.质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 7.质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。 8.工程质量控制:致力于满足工程质量要求,也就是保证工程质量满足工程合同、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。 9.工程质量控制的内容:采取的作业技术和活动。内容包括:确定控制对象,规定控制标准,制定具体的控制方法,明确所采用的检验方法,实际进行检验,说明实际与标准之间有差异的原因,为解决差异而采取的行动。 10.工程项目质量控制的实施活动通常分为三个层次:质量检验,统计质量控制,全面质量控制。 11.建设工程项目的质量控制原理:PDCA循环原理(计划plan,实施do,检查check,处置action) 12.工程质量控制的基本原则:坚持<质量第一,以人为核心,以预防为主,质量标准,科学、公正、守法的职业道德规范>的原则。 第二章工程施工阶段的质量控制(案例分析) 1.工程施工阶段的质量控制的系统划分方法:按工程实体质量形成过程的时间阶段划分,按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分,按工程项目施工层次划分的系统控制过程划

分。 2.施工阶段质量控制手段与方法:审核有关的技术文件、报告和报表,指令文件与一般管理文书,现场监督与检查,规定质量监控工作程序,利用支付手段。 3.质量计划:质量策划结果的一项管理文件。对工程建设而言,质量计划主要是针对特定的工程项目为完成预定的质量控制目标,编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.施工组织设计:施工承包单位针对每一特定工程项目进行施工组织设计,以此作为施工准备和施工全过程的指导性文件,包括质量目标、质量管理及质量保证措施等质量计划内容。 5.施工准备阶段怎样进行质量控制:准备监理工作,核查施工承包单位资质,核查施工单位现场项目经理部质量管理体系,审查施工组织设计(质量计划),现场施工准备的质量控制。 6.施工过程怎样进行质量控制:控制作业技术准备状态,控制作业技术活动运行过程,控制作业技术活动结果。 7.作业技术准备状态的控制分为几个大块:质量控制点的设置,作业技术交底的控制,进场材料构配件的质量控制,环境状态的控制,进场施工机械设备性能及工作状态的控制,施工测量及计量器具性能、精度的控制,施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制。 第三章工程施工质量验收 0.验收术语 验收;检验批;主控项目;一般项目;观感质量;返修;返工 1. 质量验收的基本规定 1).健全质量管理体系,完善各项管理制度,做好施工现场质量管理检查记录附检查记录表 2).施工质量验收: (1)符合质量验收统一标准和专业验收规范(2)符合勘察设计文件要求(3)参加验收人员具备资格(4)施工单位自检后验收(5)隐蔽工程验收应签写验收文件(6)见证取样(7)检验批;主控项目和一般项目(8)见证取样单位具备资质(9)观感质量由验收人员现场检查,共同确认。2.在建筑工程施工质量验收标准、规范体系的编制中坚持了“验评分离,强化验收,完善手

建筑工程施工质量检查与验收试题ab

建筑工程施工质量检查与验收试题 一、填空题 1.地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察及工程附近管线、建筑 物、构筑物和其他公共设施的构造情况。 2.地下防水工程所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告, 材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料不得在工程中使用。 3.防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件等设置和构造, 均须符合设计要求,严禁有渗漏。 4.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,当抹灰总厚度大于 或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交界处的加强措施。 5.现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施 工单位提出技术处理方案,井经监理、建设单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收. 6.建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验 项目称之为主控项目。 7.分项工程划分成检验批时多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可 按楼层或施工段来划分检验批,单层建筑工程的分项工程可按变形缝等划分检验批。 8.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位 工程。 9.楼梯踏步的宽度.高度应符合设计要求,楼层梯段相邻踏步高差不应大 于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm,楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。 10.水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求;且体积比应为 1:2,强度等级不应小于M15。 11.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责 人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 12.预制混凝土桩施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。 13.土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算。 14.防水混凝土所使用材料应符合下列规定:砂含泥量不得大于3%,泥块含 量不得大于1%。 15.室内墙面、柱面和门洞口的阳角,当设计无要求时应采用1:2水泥砂浆

建筑工程施工质量验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下:1.地基与基础(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。(4 )《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500㎡~ 1000㎡为一个检验批,不足500㎡应划分为一个检验

建筑工程施工质量验收规范

目录 一、GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 二、GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 三、GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》 四、GB50207-2002 《屋面工程质量验收规范》 五、GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》 六、GB50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 七、GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 规范学习内容 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、 预压地基,对地基强度或承载力进行检验,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300 m2至少应有1点,每个独立基础下至少应有1点,基槽每20延长米应有1点。 2、水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土 和灰土挤密桩复合地基,水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,不少于3处,单桩强度检验数量为总数的0.5%~1%,不少3根。 3、灰土地基有配合比、分层回填压实系数检测。 4、砂石垫层有配合比、分层回填压实系数检测。 5、石灰有检测试验报告,有石灰粒径、涂料有机质含量试验。 6、砂石垫层、砂石有复试报告,有砂石料、有机质含量、含泥量、粒径等检测,水泥土 搅拌桩承重取90d试件。 7、粉煤灰地基,粉煤灰有复试报告,有粉煤灰粒径、氧化铝及二氧化硅含量、烧矢量等 检测。 8、灌注桩每浇筑50 m3必须有1组试件,小于50 m3的桩,每根桩必须有1组试件。 9、静力压桩硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。 10、成品桩有产品合格证。 11、回填土有配合比、分层回填压实系数检测、填筑厚度使用柴油打夯机分层厚度 200~250mm。冬季回填厚度应比常温减少20%~50%。 12、每层回填土均应做隐蔽,并按每层分划检验批进行验收。

建筑工程质量控制试题B卷

2014-2015学年第二学期期末考试试题(卷)考试时间:120分钟年级专业:考试科目: 班级:学号:姓名: 一、单选题(共15题,每题2分,共30分。) 1、直接影响项目的决策质量和设计质量的是()。 A、项目可行性研究; B、项目决策; C、工程设计; D、工程施工 2、施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给( )。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构 3、施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响,下列属于偶然性因素的是( )。 A.生产人员由于疏忽未按规程操作 B.使用了与设计要求不同的其它规格的材料 C.因施工机械正常磨损而带来产品质量差异 D.在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异 4、观察工序产品质量分布状态,一是看( ),二是看分布的离散程度。 A.分布中心位置 B.极差 C.变异系数 D.标准偏差 5、施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别,每一个资质类别又分为()。 A. 一、二、三级 B. 特级、一、二、三级 C. 特级、一、二 D. 一、二、级 6、监理工程师对施工承包单位的资质核查,除在招投标阶段对承包单位资质审查外,主要是( )。 A.查对《建筑业企业资质证书》 B.查对年检情况 C.核查中标进场的承包企业的质量管理体系 D.查对近期承建工程的质量情况和管理水平 7、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行( )程序 A.质量预控 B. 承包商自检 C.质量检验 D.技术复核 8、对承包单位提出的见证取样送检的试验室,监理工程师应( )。 A.提出担保要求 B.进行实地考察

建筑工程质量检测-试卷

、填空题(每空2分,共10 分) 2、重要程度及监督监督控制要求不同的质量控制点,按照检查监督的力度不同 我们可以分为见证点 W 点和停止点 H 点。 3、 施工时所用的砌块产品龄期不应小于 28 d 。 4、 涉及结构安全的试块、试件和见证取样与送检的比例不得低于有关标准规定 取样数量的30 %。 5、 所有分项工程施工,施工单位应在自检后,填写 分项工程报检申请表 并附上 分项工程评定表 。 二、单项选择题(每题3分,共30分) 1、主体结构应由(D )组织进行验收。 A 、项目经理 B 、施工单位质量负责人 C 、专业监理工程师 D 、总监理工程师 2、根据《建设工程施工质量验收统一标准》 由 (B )组织。 A 、施工单位 B 、建设单位 C 3、 当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置( C ),以减小外应力和温度 应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 A 、沉降缝 B 、温度缝 C 、变形缝 D 、后浇缝 4、 工程开工前应由(D )向有关人员进行安全技术交底。 A 、项目经理 B 、项目专职安全管理员 C 、项目经理部的安全工程师 D 、项目经理部的技术负责人 5、凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定复验,并 B 、设计单位 D 、监理工程师(建设单位技术负责人) 6隐蔽工程在隐蔽之前,应由(D )通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 A 、建设单位 B 、监理单位 C 、业主 D 、施工单位 7、观察验槽的重点应选择在(C ) A 、基坑中心点 B 、基坑边角处 C 、受力较大的部位 D 8、暗龙骨吊 顶工程下列项不需防腐处理的是(C ) A 、金属吊杆 B 、木龙骨 C 、石膏板 D 、金属龙骨 9、C30表示混凝土的(C )应大于或等于30MPa 且小于35MPa (GB50300,单位工程竣工验收应 、设计单位 D 、监理单位 经(B )检查认可。 A 、施工单位技术负责人 C 、建设单位技术负责人 最后开挖的部位

建筑工程施工质量验收规范

钢筋分项工程 1.原材料 1.1钢筋进场,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定抽取试件作力学性能检验,质量符合规定 1.2对一、二级抗震等级,检验所得得强度实测值应符合下列规定: 1.2.1钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应 小于1.25 1.2.2 钢筋屈服强度实测值与强度标准值得不知不应大 于1.3 1.3钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈 2.钢筋加工 2.1.受力钢筋得弯钩和弯折应符合下列规定: 2.1.1.二级钢末端要作1800弯钩弯弧直径≥2.5d(d为钢 筋直径),弯钩弯后平直部分长度≥3d 2.1.2.设计要求钢筋末端1350弯钩,HRB335、HRB400 钢筋得弯弧内直径≥4d,弯后平直部分长度根据设 计要求 2.1.3钢筋弯折角度不超过900弯钩,弯钩弯弧直径≥5d

2.2.一般箍筋得末端应作弯钩,弯钩应符合下列要求。 2.2.1. 弯弧内直径满足2.1要求,内直径不小于受力钢筋 直径。 2.2.2.箍筋弯折角度,一般结构大于900,对有抗震要求 的,1350弯钩, 2.2.3.箍筋弯后平直部分的长度,一般结构为箍筋直径得的5d,有抗震要求得结构,大于10d。 2.3.钢筋调直,有机械方法,也有冷拉法,采用冷拉法调直 钢筋,二级钢冷拉率≤4﹪,三级钢冷拉率≤1﹪, 2.4钢筋加工得允许偏差 3.钢筋连接 3.1.钢筋得接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不 宜设置两个或者两个以上得接头, 接头末端至钢筋弯起点得距离≥10d 3.2. 钢筋采用机械连接接头或者焊接接头,设置在同一构件 内得接头宜相互错开 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段得长度

2020年建筑工程质量管理知识模拟试卷及答案

2020年建筑工程质量管理知识模拟试卷及答案 【精编习题】 一.判断题 1.一般产品共有的质量特性包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性以及与环境的协调性。(×) 2.建筑工程质量的适用性即功能,是指工程满足使用目的的各种性能。(√) 3.建筑工程质量形成过程中,质量保修是关键。(×) 4.机械设备是保证建筑工程质量的基础和必要的物质条件,是现代企业的象征。(√) 5.质量管理的八项原则是质量管理的最基本最通用的一般规律,适用于所有类型的产品和组织,是质量管理的理论基础。(√)6.质量记录是阐明所取得的结果或提供说完成活动的证据文件。(√) 7.工程质量控制按其实施主体的不同,分为自控主体和监控主体。其中,自控主体是指对他人质量能力和效果的监控者。(×)8.勘察设计单位属于自控主体。(√) 9.施工项目的质量管理是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程,也是一个从投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。(√)

10.全场性施工准备是以一个建筑物或构筑物为对象而进行的施工准备。(×) 11.事中质量控制的策略是:全面控制施工过程,重点控制工序质量。(√) 12.分层法是用来分析两个质量特性之间是否存在相关关系。(×)13.排列图左侧的纵坐标表示累计频率,右侧纵坐标表示频数。(×)14.正常直方图呈正态分布,其形状特征是中间高、两边低、成对称。(√) 15.建筑工程的耐久性也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。(√) 二.单项选择题 1.建设工程质量的特性主要表现在(D )方面。 A.3个B.4个 C.5个D.6个 2.建筑工程质量特性中,(B )是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。 A.可靠性B.安全性 C.经济性D.耐久性 3.(C )是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。 A.耐久性B.安全性