饮用水处理工艺流程

一、给水处理工艺流程概述

给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。水处理方法应根据水源水质和用水对象对水质的要求胡定。在给水处理中,有的处理方法除了具有某一特定的处理效果外,往往也直接或间接地兼收其它处理效果。为了达到某一处理目的,往往几种方法结合使用。本节仅列出几种主要给水处理方法,以便于读者对给水处理有一概括的了解。

1.沉淀和消毒

这是以地表水为水源的生活饮用水的常用处理工艺。但工业用水也常需沉淀工艺。

沉淀工艺通常包括混凝、沉淀和过滤。处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质。原水加药后,经混凝使水中悬浮物和胶体形成大颗粒絮凝体,而后通过沉淀池进行重力分离。过滤是利用粒状滤料截留水中杂质的构筑物,常置于混凝和沉淀构筑物之后,用以进一步降低水的浑浊度。完善而有效的混凝、沉淀和过滤,不仅能有效地降低水的浊度,对水中某些有机物、细菌及病毒等的去除也是有一定效果的。根据原水水质不同,在上述沉淀工艺系统中还可适当增加或减少某些处理构筑物。例如,处理高浊度原水时,往往需设置泥沙预沉池或沉沙池;原水浊度很低时,可以省去沉淀构筑物而进行原水加药后的直接过滤。但在生活饮用水处理中,过滤是必不可少的。大多数工业用水也往往采用沉淀工艺作为预处理过程。如果工业用水对沉淀要求不高,可以省去过滤而仅需混凝、沉淀即可。

消毒是灭活水中致病微生物,通常在过滤以后进行。主要消毒方法是在水中投加消毒剂以灭致病微生物。当前我国普遍采用的消毒剂是氯,也有采用漂白粉、二氧化氯及次氯酸钠等。臭氧消毒也是一种消毒方法。

“混凝—沉淀—过滤—消毒”可称之为生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。如前所述,根据水源水质不同,尚可增加或减少某些处理构筑物。

2.除臭、除味

这是饮用水净化中所需的特殊处理方法。当原水中臭和味严重而采用沉淀和消毒工艺系统不能达到水质要求时方才采用。除臭、除味的方法取决于水中臭和味的来源。例如,对于水中有机物所产生的臭和味,可用活性炭吸附或氧化法去除;对于溶解性气体或挥发性有机物所产生的臭和味,可采用曝气法去除;因藻类繁殖而产生的臭和味,可采用微滤机或气浮法去除藻类,也可在水中投加除藻药剂;因溶解盐类所产生的臭和味,可采用适当的除盐措施等等。

3.除铁、除锰和除氟

当地下水中的铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时,需采用除铁、锰措施。常用的除铁、锰方法是:自然氧化法和接触经法。前者通常设置曝气装置、氧化反应池和砂滤池;后者通常设置暴气装置和接触氧化滤池。工艺系统的选择应根据是否单纯除铁还是同时除铁、除锰,原水中铁、锰含量及其它有关水质特点确定。还可采用药齐氧化、生物氧化法及离子交换法等。通过上述处理方法(离子交换法除外),使溶解性二价铁和锰分别转变成三价铁和四价锰沉淀物而去除。

当水中含氟量超1.0mg/L时,需采用除氟措施。除氟方法基本上分为成两类,一是投入硫酸铝、氯化铝或碱式氯化铝等使氟化物产生沉淀;二是利用活性氧化铝或磷酸三钙等进行吸附交换。目前使用活性氧化铝除氟的较多。

4.软化

处理对象主要是水中钙、镁离子。软化方法主要有:离子交换法和药剂软化法。前者在于使水中钙、镁离子与阳离子交换剂上的阳离子互相交换以达到去除目的;后者系在水中投入药剂如石灰、苏打等以使钙、镁离子转变成沉淀物而从水中分离。

5.淡化和除盐

处理对象是水中各种溶解盐类,包括阴、阳离子。将高含盐量的水如海水及“苦咸水”处理到符合生活饮用或某些工业用水要求时的处理过程,一般称为咸水“淡化”;制取纯水及高纯水的处理过程称为水的“除盐”。淡化和除盐主要方法有:蒸馏法、离子交换法、电渗析法及反渗透法等。离子交换法需经过阳离子和阴离子交换剂两种交换过程;电渗析法系利用阴、阳离子交换膜能够分别透过阴、阳离子的特性,在外加直流电场作用下使水中阴、阳离子被分离出去;反渗透法系利用高于渗透压的压力施于含盐水以使水通过半渗透膜而盐类离子被阻留下来。电渗析法和反渗透法属于膜分离法,通常用于高含盐量水的淡化或离子交换法的前处理工艺。

二、混凝

2.1混凝机理

简而言之,“混凝”就是水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程。这一过程涉及三方面问题:水中胶体粒子(包括微小悬浮物)的性质;混凝剂在水中的水解物种以及胶体粒子与混凝剂之间的相互作用。

关于“混凝”一词的概念,目前尚无统一规范化的定义。“混凝”有时与“凝聚”和“絮凝”相互通用。不过,现在较多的专家学者一般认为水中胶体“脱稳”——胶体失去稳定性的过程称“凝聚”;脱稳胶体相互聚集称“絮凝”;“混凝”是凝聚和絮凝的总称。在概念上可以这样理解,但在实际生产中很难截然划分。

水处理中的混凝现象比较复杂。不同种类混凝齐以及不同的水质条件,混凝剂作用机理都有所不同。许多年来,水处理专家们从铝盐和铁盐混凝现象开始,对混凝剂作用机理进行了不断研究,理论也获得不断发展。DLVO理论的提出,使胶体稳定性及在一定条件下的胶体凝聚的研究取得了巨大进展。但DLVO理论并不能全面解释水处理中的一切混凝现象。当前,看法比较一致的是,混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用有3种:电性中和、吸附架桥和卷扫作用。这3种作用究意以何者为主,取决于混凝剂种类和投加量、水中胶体粒子性质、含量以及水的pH值等。这3种作用有时会同时发生,有时

仅其中1~2种机理起作用。目前,这三种作用机理尚限于定性描述,今后的研究目标将以定量计算为主。实际上,定量描述的研究近年来也已开始。

概括以上几种混凝机理,可作如下分析判断:

1.对铝盐混凝剂(铁盐类似)而言,当pH<3时,简单水合铝离子[Al(H

2O

6

6

]3+

可起压缩胶体双电层作用,但在给水处理中,这种情况少见;在pH=4.5~6.0范围内(视混凝剂投量不同而异),主要是多核羟基配合物对负荷胶体起电性中和作用,凝聚体比

较密实;在pH=7~7.5范围内,电中性氢氧化铝聚合物[Al(OH)

3]

n

可起吸附架桥作用,

同时也存在某些羟基配合物的电性中和作用。天然水的pH值一般在6.5~7.8之间,铝盐的混凝作用主要是吸附架桥和电性中和,两者以何为主,决定于铝盐投加量;当铝盐投加量超过一定限度时,会产生“胶体保护”作用,使脱称胶粒电荷变号或使胶粒被包卷而重新稳定(常称“再称”现象);当铝盐投加量再次增大、超过氢氧化铝溶解度而产生大量氢氧化名沉淀物时,则起网捕和卷扫作用。实际上,在一定的pH值下,几种作用都可能同时存在,只是程度不同,这与铝盐投加量和水中胶粒含量有关。如果水中胶粒含量过低,往往需投加大量铝盐混凝剂使之产生卷扫作用才能发生混凝作用。

2.阳离子型高分子混凝剂可对负电荷胶粒起电性中和与吸附架桥双重作用,始凝体一般比较密实。非离子型和阴离子型高分子混凝剂只能起吸附架桥作用。当高分子物质投量过多时,也产生“胶体保护”作用使颗粒重新悬浮。

2.2 混凝剂和助凝剂

2.2.1 混凝剂

应用于饮用水处理的混凝剂应符合以下基本要求:混凝效果好;对人体健康无害;使用方便;货源充足,价格低廉。

混凝剂各类很多,据目前所知,不少于200~300种。按化学成分可分为无机和有机两大类。无机混凝剂品种较少,目前主要是铁盐和铝盐及其聚合物,在水处理中用的最多。有机混凝剂品种很多,主要是高分子物质,但在水处理中的应用比无机的少。本节仅介绍常用的几种混凝剂。

(1)无机混凝剂

常用的无机混凝剂列于下表,这里仅简要介绍几种。

常用的无机混凝剂

(2)有机高分子混凝剂

有机高分子混凝剂又分天然和人工合成两类。在给水处理中,人工合成的日益增多并居主要地位。这类混凝剂均为巨大的线性分子。每一大分子由许多链节组成且常含带电基团,故又被称为聚合电解质。按基团带电情况,又可分以下4种:凡基团离解后带正电荷者称阳离子型,带负荷者称阴离子型,分子中既含正电基团又含负电荷基团者称两性型,若分子中不含可离解基团者称非离子型。水处理中常用的是阳离子型、阴离子型和非离子型3种高分子混凝剂,两性型使用极少。

三、沉淀和沉淀

3.1 悬浮颗粒在静水中的沉淀

水中悬浮颗粒依靠重力作用,从水中分离出来的过程称为沉淀。颗粒比重大于1时,表现为下沉;小于1时,表现为上浮。在给水处理中,常遇到两种沉淀,一种是颗粒沉淀过程中,彼此没有干扰,只受到颗粒本身在水中的重力和水流阻力的作用,称为自由沉淀;另一种是颗粒在沉淀过程中,彼此相互干扰,或者受到容器壁的干扰,虽然其粒度和第一种相同,但沉淀速度却较小,称为拥挤沉淀。分述如下。

3.1.1悬浮颗粒在静水中的自由沉淀

颗粒在静水中的沉淀速度取决于:颗粒在水中的重力F

1

和颗粒下沉时所受水的阻力

F 2;直径为d的球形颗粒在静水中所受的重力F

1

F

1

=

6

1

πd3(ρp-ρ1)g (16-1)

式中ρ

p

及ρ

1

——颗粒及水的密度;

g——重力加速度。

3.1.2悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀

严格而言,自由沉淀是单个颗粒在无边际的水体中的沉淀。此时颗粒排挤开同体积

的水,被排挤的水将以无限小的速度上升。当大量颗粒在有限的水体中下沉时,被排挤的水便有一定的速度,使颗粒所受到的水阻力有所增加,颗粒处于相互干扰状态,此过程称为拥挤沉淀,此时的沉速称为拥挤沉速。

拥挤沉速可以用实验方法测定。当水中含砂量很大时,泥砂即处于拥挤沉淀状态。常见的拥挤沉淀过程有明显的清水和浑水分界面,称为浑液面,浑液面缓慢下沉,直到泥砂最后完全压实为止。

水中凝聚性颗粒的浓度达到一定数量亦产生拥挤沉淀。由于凝聚性颗粒的比重远小于砂粒的比重,所以凝聚性颗粒从自由沉淀过渡到拥挤沉淀的临界浓度远小于非凝聚性颗粒的临界浓度。

四、过滤

4.1过滤概述

在常规水处理过程中,过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得沉淀的工艺过程。滤池通常置于沉淀池或沉淀池之后。进水浊度一般在10度以下。滤出水浊度必须达到饮用水标准。当原水浊度较低(—般在100度以下),且水质较好时,也可采用原水直接过滤。过滤的功效,不仅在于进一步降低水的浊度,而且水中有机物、细菌乃至病毒等将随水的浊度降低而被部分去除。至于残留于滤后水中的细菌、病毒等在失去浑浊物的保护或依附时,在滤后消毒过程中也将容易被杀灭,这就为滤后消毒创造了良好条件。在饮用水的净化工艺中,有时沉淀池或沉淀池可省略,但过滤是不可缺少的,它是保证饮用水卫生安全的重要措施。

滤池有多种形式。以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史最久。在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式快滤池。为充分发挥滤料层截留杂质能力,出现厂滤料粒径循水流方向减小或不变的过滤层,例如,双层、多层及均质滤料滤地,上向流和双向流滤池等。为了减少滤池阀门,出现了虹吸滤池、无阀滤池、移动冲洗罩滤池以及其它水力自动冲洗滤池等。在冲洗方式上,有单纯水冲洗和气水反冲洗两种。各种形式滤池,过滤原理基本一样,基本工作过程也相同,即过滤和冲洗交错进行。兹以普通快滤池为例,介绍快滤池工作过程。

过滤过滤时,开启进水支管2与清水支管3的阀门。关闭冲洗水支管4阀门与排水阀5。浑水就经进水总管1、支管2从浑水渠6进入滤池。经过滤料层7、承托层8后,由配水系统的配水支管9汇集起来再经配水系统干管渠10、清水支管、清水总管12流往清水池。浑水流经滤料层时,水中杂质即被截留。随着滤层中杂质截留量的逐渐增加,滤料层中水头损失也相应增加。一般当水头损失增至一定程度以致滤池产水量减少,或由于滤过水质不符合要求时,滤池便须停止过滤进行冲洗。

冲洗冲洗时,关闭进水支管2与清水支管3阀门。开启排水阀5与冲洗水支管4阀门。冲洗水即由冲洗水总管11、支管4,经配水系统的干管、支管及支管上的许多孔眼流出,由下而上穿过承托层及滤料层,均匀地分布于整个滤池平面上。滤料层在由下而上均匀分布的水流中处于悬浮状态,滤料得到清洗。冲洗废水流入冲洗排水槽13,

再经浑水渠6、排水管和废水渠14进入下水道。冲洗一直进行到滤料基本洗干净为止。冲洗结束后,过滤重新开始。从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池工作周期。从过滤开始至过滤结束称为过滤周期。

快滤池的产水量决定于滤速(以m/h计)。滤速相当于滤池负荷。滤池负荷以单位时间,单位过滤面积上的过滤水量计,单位为m3/(m2·h)。按没计规范,单层砂滤池的滤速约8—10m/h,双层滤料滤速约10~14m/h,多层滤料滤速一般可用18—20m/h。工作周期也直接影响滤池产水量。因为工作周期长短涉及滤池实际工作时间和冲洗水量的消耗。周期过短,滤池日产水量减少。一般,工作周期为12~24h。

4.2过滤理论

4.2.1过滤机理

首先以单层砂滤池为例,其滤料粒径通常为0.5mm至1.2mm,滤层厚度一般为70cm。经反冲洗水力分选后,滤料粒径自上而下大致按由细到粗依次排列,称滤料的水力分级,滤层中孔隙尺寸也因此由上而下逐渐增大。设表层细砂粒径为0.5mm,以球体计,滤料颗粒之间的孔隙尺寸约80μm。但是,进入滤池的悬浮物颗粒尺寸大部分小于30μm,仍然能被滤层截留下来,而且在滤层深处(孔隙大于80μm)也会被截留,说明过滤显然不是机械筛滤作用的结果。经过众多研究者的研究,认为过滤主要是悬浮颗粒与滤料颗粒之间粘附作用的结果。

水流中的悬浮颗粒能够粘附于滤料颗粒表面上,涉及两个问题。首先,被水流挟带的颗粒如何与滤料颗粒表面接近或接触,这就涉及颗粒脱离水流流线而向滤料颗粒表面靠近的迁移机理;第二,当颗粒与滤粒表面接触或接近时,依靠哪些力的作用使得他们粘附于滤粒表面上。这就涉及粘附机理。

(1)颗粒迁移

在过滤过程中,滤层孔隙中的水流一般属层流状态。被水流挟带的颗粒将随着水流流线运动。它之所以会脱离流线而与滤粒表面接近,完全是一种物理-力学作用。一般认为由以下几种作用引起:拦截、沉淀、惯性、扩散和水动力作用等。颗粒尺寸较大时,

处于流线中的颗粒会直接碰到滤料表面产生拦截作用;颗粒沉速较大时会在重力作用下脱离流线,产生沉淀作用;颗粒具有较大惯性时也可以脱离流线与滤料表面接触(惯性作用);颗粒较小、布朗运动较剧烈时会扩散至滤粒表面(扩散作用);在滤粒表面附近存在速度梯度,非球体颗粒由于在速度梯度作用下,会产生转动而脱离流线与颗粒表面接触(水动力作用)。对于上述迁移机理,目前只能定性描述,其相对作用大小尚无法定量估算。虽然也有某些数学模式,但还不能解决实际问题。可能几种机理同时存在,也可能只有其中某些机理起作用。例如,进入滤池的凝聚颗粒尺寸一般较大,扩散作用几乎无足轻重。这些迁移机理所受影响因素较复杂,如滤料尺寸、形状、滤速、水温、水中颗粒尺寸、形状和密度等。

(2)颗粒粘附

粘附作用是一种物理化学作用。当水中杂质颗粒迁移到滤料表面上时,则在范德华引力和静电相互作用下,以及某些化学键和某些特殊的化学吸附力下,被粘附于滤料颗粒表面上,或者粘附在滤粒表面上原先粘附的颗粒上。此外,絮凝颗粒的架桥作用也会存在。粘附过程与沉淀池中的泥渣所起的粘附作用基本类似,不同的是滤料的固定介质,排列紧密,效果更好。因此,粘附作用主要决定于滤料和水中颗粒的表面物理化学性质。未经脱称的悬浮物颗粒,过滤效果很差,这就是证明。不过,在过滤过程中,特别是过滤后期,当滤层中孔隙尺寸逐渐减小时,表层滤料的筛滤作用也不能完全排除,但这种现象并不希望发生。

(3)直接过滤

原水不经沉淀而直接进入滤池过滤称“直接过滤”。直接过滤充分体现了滤层中特别是深层滤料中的接触絮凝的作用。直接过滤有两种方式:1)原水经加药后直接进入滤池过滤,滤前不设任何絮凝设备。这种过滤方式一般称“接触过滤”。2)滤池前设一简易微絮凝池,原水加药混合后先经微絮凝池,形成粒径相近的微絮粒后(粒径大致在40~60μm左右)即刻进入滤池过滤。这种过滤方式称“微絮凝过滤”。上棕两种过滤方式,过滤机理基本相同,即通过脱称颗粒或微絮粒与滤料的充分碰撞接触和粘附,

被滤层截留下来,滤料也是接触凝聚介质。不过前者往往因投药点和混合条件不同而不易控制进入滤层的微絮粒尺寸,后者可加以控制。之所以称“微絮凝池”,系指絮凝条件和要求不同于一般絮凝池。前者要求形成的絮凝体尺寸较小,便于深入滤层深处以提高滤层含污能力;后者要求絮凝体尺寸愈大愈好,以后果于在沉淀池内下沉。故微絮凝时间一般较短,通常在几分钟之内。

采用直接过滤工艺必须注意以下几点:

1)原水瀑度和色度较低且水质变化较小。一般要求常年原水浊度低于50度。若对原水水质变化及今后发展趋势无充分把握,不应轻易采用直接过滤方案。

2)通常采用双层、三层或均质滤料。滤料粒径和厚度适当增大,否则滤层表面孔隙易被堵塞。

3)原水进入滤池前,无论是接触过滤或微絮凝过滤,均不应形成大的絮凝体以免很快堵塞滤层表面孔隙。为提高微絮粒强度和粘附力,有时需投加高分子助凝剂(如活化硅酸及聚丙烯酰胺等)以发挥高分子在滤层中吸附架桥作用,使粘附在滤料上的杂质不易脱落而穿透滤层。助凝剂应投加在混凝剂投加点之后,滤池进口附近。

4)滤速应根据原水水质决定。浊度偏高时应采用较低滤速,反之亦然。由于滤前无混凝沉淀的缓冲作用,设计滤速应偏于安全。原水浊度通常在50度以上时,滤速一般在5m/h左右。最好通过试验决定滤速。

直接过滤工艺简单,混凝剂用量较少。在处理湖泊、水加等低浊度原水方面已有较多应用,也适宜于处理低温低浊水。至于滤前是否需设置微絮凝池,目前还有不同看法,应根据具体水质条件决定。

五、消毒

为防止通过饮用水传播疾病,在生活饮用水处理中,消毒是必不可少的。消毒并非要把水中微生物全部消灭,只是要消除水中致病微生物的致病作用。致病微生物包括病菌、病毒及原生动物胞囊等。

水中微生物往往会粘附在悬浮颗粒上,因此,给水处理中的混凝沉淀和过滤在去除悬浮物、降低水的浊度的同时,也去除了大部分微生物(也包括病原微生物)。但尽管如此,消毒仍必不可少,它是生活饮用水安全、卫生的最后保障。

水的消毒方法很多,包括氯及氯化物消毒,臭氧消毒、紫外线消毒及某些重金属离子消毒等。氯消毒经济有效,使用方便,应用历史最久也最为广泛。但自20世纪70年代发现受污染水原经氯消毒后往往会产生一些有害健康的副产物,例如三卤甲烷等后,人们便重视了其它消毒剂或消毒方法的研究,例如,近年来人们对二氧化氯消毒日益重视。但不能就此认为氯消毒会被淘汰。一方面,对于不受有机物污染的水源或在消毒前通过前处理把形成氯消毒副产物的前期物(如腐殖酸和富里酸等)预先去除,氯消毒仍是安全、经济、有效的消毒方法;另方面,除氯以外其它各种消毒剂的副产物以及残留于水中的消毒剂本身对人体健康的影响,仍需进行全面、深入的研究。因此,就目前情况而言,氯消毒仍是应用最广泛的一种消毒方法。

5.1 氯消毒

5.1.1 氯消毒原理

氯容易溶解于水(20℃和95kPa时,溶解度7160mg/L)。当氯溶解在清水中时,下列两个反应几乎瞬时发生:

Cl

2+H

2

O HOCl+HCl (18-1)

次氯酸HOCl部分离解为氢子和次氯酸根:

HOCl H++OCl-(18-2)其平衡常数为:

K

i =

[HOCl]

]

[OCl

]

[H-

+

(18-3)

在不同温度下次氯酸离解平衡常数见表4-1。

次氯酸离解平衡常数表5-1

5.1.2 加氯量

水中加氯量,可以分为两部分,即需氯量和余氯。需氯量指用于灭活水中微生物、氧化有机物和还原性物质等所消耗的部分。为了抑制水中残余病原微生物的再度繁殖,管网中尚需维持少量剩余氯。我国饮用水标准规定出厂水游离性余氯在接触30min后不应低于0.3mg/L,在管网末梢不应低于0.05mg/L。后者的余氯量虽仍具有消毒能力,但对再次污染的消毒尚嫌不够,而可作为预示再次受到污染的信号,此点对于管网较长而有死水端和设备陈旧的情况,尤为重要。

以下分析不同情况下加氯量与剩余氯量之间的关系:

(1)如水中无微生物、有机物和还原性物质等,则需氯量为零,加氯量等于剩余氯量。

(2)事实上天然水特别是地表水源多少已受到有机物和细菌等污染,氧化这些有机物和杀灭细菌要消耗一定的氯量,即需氯量。加氯量必须超过需氯量,才能保证一定的剩余氯。当水中有机物较少,而且主要不是游离氨和含氮化合物时,需氯量0M满足以后就会出现余氯。其原因为:

1)水中有机物与氯作用的速度有快慢。有测定余氯时,有一部分有机物尚在继续与氯作用中。

2)水中余氯有一部分会自行分解,如次氯酸由于受水中某些杂质或光线的作用,产生如下的催化分解:

(18-8)

2HOCl → 2HCl+O

2

3)当水中的有机物主要是氨和氮化合物时,情况比较复杂。当起始的需氯量0A满足以后,加氯量增加,剩余氯也增加(曲线AH段),但后者增长得慢一些。超过H点加氯量后,虽然加氯量增加,余氯量反而下降,如HB段,H点称为峰点。此后随着加氯量的增加,剩余氯又上升,如BC段,B点称为折点。

缺乏试验资料时,一般的地面水经混凝、沉淀和过滤后或清洁的地下水,加氯量可采用1.0~1.5mg/L;一般的地面水经混凝、沉淀而未经过滤时可采用1.5~2.5mg/L。

当原水受到严重污染,采用普通的混凝沉淀和过滤加上一般加氯量的消毒方法都不

能解决问题时,折点加氯法可取得明显效果,它能降低水的色度,去除恶臭,降低水中有机物含量;还能提高混凝效果。折点加氯法过去常常应用,但自从发现水中有机污染

物可能与氯生三卤甲烷(THM

s

)后,采用折点加氯来处理受污染水源已引起人们担心,因而寻找去除有机污染物的预处理或深度处理方法和其它消毒法。

5.2 其它消毒法

5.2.1 二氧化氯消毒

二氧化氯(ClO

2

)在常温常压下是一种黄绿色气体,沸点11℃,凝固点-59℃,极

不稳定,气态和液态ClO

2均易爆炸,故必须以水溶液形式现场制取,即时使用。ClO

2

易溶于水,其溶解度约为氯的5倍。ClO

2

水溶液的颜色随浓度增加而由黄绿色转为橙色。

ClO

2在水中以溶解气体存在,不发生水解反应。ClO

2

水溶液在较高温度与光照下会生成

ClO

2-与ClO

3

-,在水处理中ClO

2

参与氧化还原反应也会生成ClO

2

-。ClO

2

深液浓度在10g/L

以下时没有爆炸危险,水处理中ClO

2

浓度远低于10g/L。

制取ClO

2的方法较多。在给水处理中,制取ClO

2

的方法主要有:

(1)用亚氯酸钠(N

a ClO

2

)和氯(Cl

2

)制取,反应如下:

Cl

2

+H2O→HOCl+HCl

2NaCl

2ClO

2NaClO

Cl

O

H

2NaCl

2ClO

2NaClO

HCl

HOCl

2

2

2

2 2

2

+

++

+

+

+

(18-10)根据反应式(18-10),理论上1mol氯和2mol亚氯酸钠反应可生成2mol二氧化氯。但实际应用时,为了加快反应速度,投氯量往往超过化学计量的理论值,这样,产品中

就往往含有部分自由氯Cl

2。作为受污染水的消毒剂,多余的自由氯存在就存在产生THM

s

之虑,虽然不会像氯消毒那样严重。

二氧化氯的制取是在1个内填瓷环的圆柱形发生器中进行。由加氯机出来的氯溶液

和用泵抽出的亚氯酸钠稀溶液共同进入ClO

2发生器,经过约1min的反应,便得ClO

2

溶液,像加氯一样直接投入水中。发生器上设置1个透明管,通过观察,出水若呈黄绿

色即表明ClO

2

生成。反应时应控制混合液的pH值和浓度。

(2)用酸与亚氯酸钠反应制取,反应如下:

5NaClO

2+4HCl → 4ClO

2

+5NaCl+2H

2

O (18-11)

10NaClO

2+5H

2

SO

4

→8ClO

2

+5Na2SO

4

+4H

2

O (18-12)

在用硫酸制备时,需注意硫酸不能与固态NaClO

2

接触,否则会发生爆炸。此外,尚

需注意两种反应物(NaClO

2和HCl或H

2

SO

4

)的浓度控制,浓度过高,化合时会发生爆炸。

这种制取方法不会存在自由氯,故投入水中不存在产生THM

s

之虑。

制取方法也是在1个圆柱形ClO

2

发生器中进行。先在2个溶液槽中分别配制一定浓

度(注意浓度不可过高,一般HCl浓度8.5%,亚氯酸钠浓度7%)的HCl和NaClO

2

溶液,

分别用泵打入ClO

2发生器,经过约20min反应后便形成ClO

2

溶液。酸用量一般超过化

学计量3~4倍。

以上两种ClO

2制取方法各有优缺点。采用强酸与亚氯酸钠制取ClO

2

,方法简便,产

品中无自由氯,但NaClO

2转化成ClO

2

的理论转化率仅为80%,即5mol的NaClO

2

产生4mol

的ClO

2。采用氯与亚氯酸钠制取ClO

2

,1mol的NaClO

2

可产生1mol的ClO

2

,理论转化率

100%。由于NaClO

2价格高,采用氯制取ClO

2

在经济上应占有优势。当然,在选用生产

设备时,还应考虑其它各种因素,如设备的性能、价格等。

二氧化氯既是消毒剂,又是氧化能力很强的氧化剂。作为消毒剂,据有关专家研究,

ClO

2

对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效地破坏细菌内含巯基的酶,

Bermard也证实,ClO

2可快速控制微生物蛋白质的合成,故ClO

2

对细菌、病毒等有很强

的灭活能力。ClO

2的最大优点是不会与水中有机物作用生成三卤甲烷。这正是ClO

2

在当

前水处理中受到重视的主要原因。此外,ClO

2

消毒还有以下优点:消毒能力比氯强,故

在相同条件下,投中量比Cl

2少;ClO

2

余量能在管网中保持很长时间,即衰减速度比Cl

2

慢;由于ClO

2不水解,故消毒效果受水的pH值影响极小。作为氧化剂,ClO

2

能有效地

去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质。它与酚起氧化反应,不会生成氯酚。不过,

采用ClO

2消毒或作为氧化剂还存在以下值得注意的问题:ClO

2

本身和副产物ClO

2

-对人

体血红细胞有损害,有报导认为,还对人的神经系统及生殖系统有损害。因此,近年来

美国EPA规定:水中剩余ClO

2和ClO

2

-等总量不得超过1.0mg/L。目前我国还没有这方面

的规定或限定标准。不过,作为消毒剂,一般ClO

2

投加量约在1.0~2.0mg/L范围内,

不会产生副作用,但作为氧化剂,ClO

2投加量变化较大,就应注意水中剩余ClO

2

和ClO

2

-

的副作用。另外,由于制取ClO

2的NaClO

2

价格很高(约为Cl

2

的10倍左右),因而限制

了ClO

2消毒的广泛应用。不过,欧美等一些国家应用ClO

2

消毒或作为氧化剂用于给水

处理已日益增多。近年来,我国也重视了ClO

2

在给水处理中的应用。

5.2.3 漂白粉消毒

漂白粉由氯气和石灰加工而成,分子式可简单表示为CaOCl

2

,有效氯约30%。漂白

精分子式为Ca(OCl)

2

,有效氯约达60%左右。两者均为白色粉末,有氯的气味,易受光、热和潮气作用而分解使有效氯降低,故必须放在阴凉干燥和通风良好的地方。漂白粉加入水中反应如下:

2CaOCl

2+2H

2

O 2HOCl+Ca(OH)

2

+CaCl

2

(18-13)

反应后生成HOCl,因此消毒原理与氯气相同。

漂白粉需配成溶液加注,溶解时先调成糊状物,然后再加水配成 1.0%~2.0%(以有效氯计)浓度的溶液。当投加在滤后水中时,溶液必须经过约4~24h沉淀,以免杂质带进清水中;若加入浑水中,则配制后可立即使用。

漂白粉消毒一般用于小水厂或临时性给水。

5.2.4 次氯酸钠消毒

次氯酸钠(NaOCl)是用发生器的钛阳极电解食盐水而制得,反应如下:

NaCl+H

2O → NaOCl+H

2

↑(18-14)

次氯酸钠也是强氧化剂和消毒剂,但消毒效果不如氯强。次氯酸钠消毒作用仍依靠HOCl,反应如下:

NaOCl+H

2

O HOCl+ NaOH (18-15)次氯酸钠发生器有成品出售。由于次氯酸钠易分解,故通常采用次氯酸钠发生器现场制取,就地投加,不宜贮运。制作成本就是食盐和电耗费用。次氯酸钠消毒通常用于

小型水厂。

5.2.5臭氧消毒

)由3个氧原子组成,在常温常压下,它是淡蓝色的具有强烈剌激性的气臭氧(O

3

体。臭氧密度为空气的1.7倍,易溶于水,在空气或水中均易分解消失。臭氧对人体健康有影响,空气中臭氧浓度达到1000mg/L即有致命危险,故在水处理中散发出来的臭氧尾气必须处理。

臭氧都是在现场用空气或纯氧通过臭氧发生器高压放电产生的。臭氧发生器是臭氧生产系统的核心设备。如果以空气作气源,臭氧生产系统应包括空气净化和干燥装置以及鼓风机或空气压缩机等,所产生的臭氧化空气中臭氧含量一般在2%~3%(重量比);如果以纯氧作为气源,臭氧生产系统尖包括纯氧制取设备,所生产的是纯氧/臭氧混合气体,其中臭氧含量约达6%(重量比)。由臭氧发生器出来的臭氧化空气(或纯氧)进入接触池也待处理水充分混和。为获得最大传质效率,臭氧化空气(或纯氧)应通过微孔扩散器形成微小气泡均匀分散于水中。

臭氧既是消毒剂,又是氧化能力很强的氧化剂。在水中投入臭氧进行消毒或氧化通称臭氧化。作为消毒剂,由于臭氧在水中不稳定,易消失,故在臭氧消毒后,往往仍需投加少量氯、二氧化氯或氯氨以维持水中剩余消毒剂。臭氧作为唯消毒剂的极少。当前,臭氧作为氧化剂以氧化去除水中有机污染物更为广泛。臭氧的氧化作用分直接作用和间接作用两种。臭氧直接与水中物质反应称直接作用。直接氧化作用有选择性且反应较慢。间接作用指臭氧在水中可分解产生二级氧化剂——氢氧自由基·OH(表示OH带有一未配对电子,故活性极大)。·OH是一种非选择性的强氧化剂(E0=3.06V),可以使许多有机物彻底降解矿化,且反应速度很快。不过,仅由臭氧产生的氢氧自由基量很少,除非与其它物理化学议程配合方可产生较多·OH。据有关专家认为,水中OH-及某些有机物是臭氧分解的引发剂或促进剂。臭氧消毒机理实际上仍是氧化作用。臭氧化可迅速杀灭细菌、病毒等。

臭氧作为消毒剂或氧化剂的主要优点是不会产生三卤甲烷等副产物,其杀菌和氧化

能力均比氯强。但近年来有关臭氧化的副作用也引起人们关注。有的认为,水中有机物经臭氧化后,有可能将大分子有机物分解成分子较小的中间产物,而在这些中间产物中,可能存在毒性物质或致突变物。或者有些中间产物与氯(臭氧化后往往还需加适量氯)作用后致突变反而增强。历此,当前通常把臭氧与粒状活性炭联用,一方面可避免上述副作用产生,同时也改善了活性炭吸附条件。有关臭氧和活性炭联用技术见本书第19章。

臭氧生产设备较复杂,投资较大,电耗也较高,目前我国应用很少,欧洲一些国家(特别是法国)应用最多。随着臭氧发生系统在技术上的不断改进,现在设备投资及生产臭氧的电耗均有所降低,加之人们对饮用水水质要求提高,臭氧在我国水处理中的应用也将逐渐增多。

水的消毒方法除了以上介绍的几种以外,还有紫外线消毒、高锰酸钾消毒、重金属离了(如银)消毒及微电解消毒等等。综合各种消毒方法,可以这样说,没有一种方法完美无缺;不同消毒方法配合使用往往也可互补长短,已有水厂这样做了,专家们也在不断探索研究。

2011-07-29

巫山县自来水公司

生活饮用水深度处理技术-膜分离技术论文

生活饮用水的深度处理技术-膜分离技术摘要:膜处理技术在国外已经发展成为饮用水深度处理的核心技术。本文指出了饮用水的处理要求,介绍了几种典型的膜分离技术:微滤、超滤,纳滤,反渗透。最后介绍了膜分离技术的优缺点。 关键字:微滤、超滤,纳滤,反渗透 abstract: the processing technology in foreign film has become the core technology of the deep treatment of drinking water. this paper points out that the drinking water treatment requirements, introduces several kinds of typical membrane separation technology: micro filter, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis. at last, the paper introduces the advantages and disadvantages of the membrane separation technology. key word: micro filter, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号: 为保证饮用水质量,世界各国不仅及时修订了本国的水质标准,而且制定了控制水中有毒有害物质的对策。随着这些调查和研究工作的不断深人,人们逐步认识到,在很多情况下,常规的净化工艺已不能完全有效地去除水中的病原菌、病毒等。因此,以去除饮用水中有机污染及有毒有害物质为目标的饮用水深度净化技术得到 日益广泛的应用。

80吨生活饮用水净水工艺方案

80m3/h净水工艺 #########环保设备有限公司

目录 一、设计依据 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、设计标准 (2) 二、工艺说明 (2) 2.1、工艺流程说明 (2) 2.2、处理系统说明 (3) 三、设备清单 (5) 四、设备质量及质量保证期 (5) 五、人员培训 (6) 六、包装与标记 (6) 七、验收与检验 (6) 八、设备运输 (7)

一、工程概况 该工程为工程。用水最高峰位日用水量为立方米,最高峰为每小时80立方米。 二、设计依据 随着社会经济及科学技术日益发展,各行各业对饮用水的要求越来越高。根据用户提供的原水水质及出水水质要求,本着投资省、操作简便、使用寿命长及运行费用合理的宗旨,将目前多种纯水制取工艺经过比较,最终选用国内外目前比较先进成熟的过滤+反渗透+消毒制取工艺 1.1、设计依据 1.1.1、原水:地下水; 出水:生活用水及饮用水 1.1.2、出水水质:处理后的水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求 1.1.3、系统出水水量:80m3/h。 1.2、设计标准 1.2.1《水处理设备制造技术条件》JB/T2932-1999 1.2.2《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 1.2.3《给水排水设计规范》 1.2.4《反渗透水处理设备》 二、工艺说明 2.1、工艺流程说明

2.2、处理系统说明 该净水工艺由一体化净水器、二氧化氯发生器、加药装置等组成。 工艺说明: 井水通过提升泵提升进入一体化净水器,一体化净水器内自带清水箱,提升泵可通过水箱内的液位控制系统控制,同时往清水箱内投加二氧化氯发生器进行消毒,出来的水进入泵组,送入用户管网。 2.2.1、一体化净水器 详细技术规格说明 一体化净水装置是集混合、反应、沉淀、过滤、排污、反冲于一体的一元化设备。从净水机理出发,以领先一步的技术,采用了一系列先进高效、安全可靠的新工艺、新材料,整体结构紧凑,体积小,运行性能稳定,适应原水浊度变化大,净水效果更佳,各项净水指标均达到同类产品先进水平,且使用简便,是目前极为理想的一种小型水厂式水质净化设备。 一体化净水装置主体材质先用优质钢板制造,采用大阻力配水系统,在反应区采用新技术,“波形板水力反应”以加强吸附凝聚反应。沉淀部分采用共聚级加强全塑蜂窝斜管,提高其沉淀效率。过滤部分采用高效的“双层滤料压力式滤池过滤”,在滤料的使用上,采用价格低、强度大、耐磨擦、易冲洗、使用寿命长的石英砂为滤料。是将反应、沉淀、过滤三个主要净水工艺组合成一体的小型净水设备,该净水器具有净水时间短、效率高、出水效果好、投资省、上马快等优点。净水器结构紧凑、构造合理、体积小、操作管理简便、运输安装方便、造型美观,是净水处理的理想设备。该净水装置,不仅适用范围广,处理效果好,出水水质优良,而且自耗水量少,动力消耗省,占地面积小,节水,节电,节人工,可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。 该设备主要去除水中的固体悬浮物,由此降低出水浊度指标,并结合消毒剂消毒作用使设备净化出水达到国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求; 该设备采用专利设计,优化配置,精简操作流程,我公司本着一切为用户着想的宗旨,为用户净水工程提供最优质的净水设备。 适用原水浊度:≤3000NTU ; 长江 提升泵

双级反渗透水处理系统说明书

双级反渗透水处理系统说明书 双级反渗透水处理系统 技 术 手 册 山东威高药业有限公司 目录 1 概述……………………………………………………………… 2 工作原理………………………………………………………… 3 水处理系统工艺说明…………………………………………… 4 电路控制触摸屏说明…………………………………………… 5 反渗机安装调试………………………………………………… 6 反渗机使用操作………………………………………………… 7 循环管路消毒…………………………………………………… 8 预处理系统的说明与操作……………………………………… 9 反渗机系统……………………………………………………… 10反渗透水处理设备日常维护…………………………………… 11反渗透水处理故障分析与排除…………………………………… 12水处理系统工艺流程图、组成图、电路原理图、电控元件布置图,端子接线图…………………………………………………………… 1、概述

血液透析是治疗急慢性肾功能衰竭的有效替代疗法,它根据半透膜透析原理,借助膜两侧血液和透析液之间的浓度梯度,将患者血液中的尿素、肌肝酸、尿酸等有毒物质扩散到透析液中,并从透析液中补充必要的离子到血液中,代替人体肾脏达到血液净化的目的。血液透析设备由透析机、水处理设备、透析液系统和透析器组成,本产品就是水处理设备部分,专门为血液透析机提供纯化水的设备。所生产的透析用水达到国家医用透析用水标准。产品具有技术先进结构紧凑自动化程度高耗电少操作简单维修方便等突出优点。 1.1处理的根本目的是去除水中各种杂质,使水净化以达到各种需求。 (美国人工脏器学会(ASAIO)和(AAMI)的透析用水标准) 浓度 杂质物质 PPM Meq(mg/L) 钙 2 0.1 镁 4 0.3 钠 70 3.0 钾 8 0.2 氟化物 0.2 氯 0.5 氯胺 0.1 硝酸盐 2 硫酸盐 100 铜钡锌各 0.1 铝 0.01 砷铅银各0.05

A_O污水处理工艺流程

A/O工艺——原理、特点及影响因素 1.基本原理 A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等

污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH 3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH 4+)氧化为HO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。 2.主要工艺特点 1.缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所 利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝 化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行 硝化反应对碱度的需求。 2.好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有 机污染物得到进一步去除,提高出水水质。 3.BOD5的去除率较高可达90~95%以上, 但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率70~80%, 除磷只有20~30%。尽管如此,由于A/O 工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍 是比较普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺 氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降低工 程造价,所以这种形式有利于对现有推流式 曝气池的改造。

废水处理工艺及流程说明

福建晶安光电有限公司1300吨/天生产废水处理 工艺流程和设计说明 一、处理对象和来源 本项目废水为生产废水。由外缘切割机、晶棒掏取机、滚切机、各道磨工序的磨床、切片机、倒角机、研磨机、铜抛机、粗抛机和细抛机等工序后的清洗环节产生废水。此外,还有废气处理装臵的外排水、车间地面清洗水、纯水设备冲洗水等生产废水。生产废水总排放量一期为649.07m3/d,二期建成后全厂总量为1298.14m3/d,目前湖头污水处理厂尚未建成,因此近期项目废水经处理达一级标准后排入西溪。 二、废水处理系统进水水质、水量 废水产生量及对应的处理设施设计规模单位:t/d 有机研磨抛光酸碱 一期废水产生量88.6 269.78 133.65 157.04 二期废水产生量88.6 269.78 133.65 157.04 处理设施设计规模180 540 280 300 注:废水处理系统一天运行20h,总设计水量应在1300t/d。 项目运营期间产生的酸洗废液、氨洗废液、切削废液作为危废分类集中收集处臵,暂存在厂区内危险废物储存场(设臵于废水处理站旁,设3 个塑料储罐,容积均为20m3,同时设一个地下储池,容积为100m3),每两周由有资质的危废处理单位清运一次;其它各工序废液可进入废水处理站处理(生活污水单独处理)。 项目废水的进水水质 CODCr BOD5 SS 氨氮总磷LAS 有机废水3000 1800 800 50 10 50 研磨废水1000 800 2300 40 3 45 抛光废水1500 900 1000 45 3 60 酸碱废水450 100 250 456 -- 80

三、废水处理系统出水水质 根据环评要求,该项目产生的废水经处理排放执行国家《污水综合排放标准》中GB8978-96 表4一级标准,具体数值见下表。 排放执行GB8978-96表4一级标准 项目单位标准限值(一级) pH值无量纲6~9 悬浮物(SS) mg/L ≤70 五日生化需氧量(BOD5) mg/L ≤20 化学需氧量(COD)mg/L ≤100 氨氮(NH3-N)mg/L ≤15 总磷mg/L ≤0.5 LAS mg/L ≤5 备注:本项目仅针对以上水质指标进行监测,其余指标不在本处理范围内。

安全饮用水的主要处理工艺流程 ()

安全饮用水的主要处理工艺流程 一、给水处理工艺流程概述 给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。水处理方法应根据水源水质和用水对象对水质的要求胡定。在给水处理中,有的处理方法除了具有某一特定的处理效果外,往往也直接或间接地兼收其它处理效果。为了达到某一处理目的,往往几种方法结合使用。本节仅列出几种主要给水处理方法,以便于读者对给水处理有一概括的了解。 1.澄清和消毒 这是以地表水为水源的生活饮用水的常用处理工艺。但工业用水也常需澄清工艺。 澄清工艺通常包括混凝、沉淀和过滤。根据原水水质不同,在上述澄清工艺系统中还可适当增加或减少某些处理构筑物。例如,处理高浊度原水时,往往需设置泥沙预沉池或沉沙池;原水浊度很低时,可以省去沉淀构筑物而进行原水加药后的直接过滤。但在生活饮用水处理中,过滤是必不可少的。大多数工业用水也往往采用澄清工艺作为预处理过程。如果工业用水对澄清要求不高,可以省去过滤而仅需混凝、沉淀即可。 消毒是灭活水中致病微生物,通常在过滤以后进行。主要消毒方法是在水中投加消毒剂以灭致病微生物。当前我国普遍采用的消毒剂是氯,也有采用漂白粉、二氧化氯及次氯酸钠等。臭氧消毒也是一种消毒方法。 “混凝—沉淀—过滤—消毒”可称之为生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为

农村生活饮用水净化处理设计方案

农村生活饮用水处理设计方案 我国南方一些农村地区,由于地处山区,受自然条件、地理环境和交通情况的影响很大,部分地区存在人口聚集规模较小、饮水规模小和水源分散等问题,大规模的村镇集中供水建设方案无法在这些地区实行,导致部分农村安全饮用水供给存在困难。 “十三五”期间,国家加大了对农村地区的扶贫力度和农村饮水改造资金的投入,但薄弱的科技力量、运营管理等问题,使得部分中小型集中饮水问题无法得到彻底解决。特别是在一些山区村镇,水处理设备、基础设施配置不完善,普遍存在处理工艺简单、无净化设备配置、投资高、耗能高、占用面积大、操作管理不方便等情况。 农村已设计使用的传统水处理工艺与过滤池,晴时处理水质尚可,一旦遇上大到暴雨,原水迅速恶化,水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加,

依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求,保证不了农村饮用水的卫生、安全与健康。 西安天浩环保针对农村饮用水净化处理中存在的相关问题设计使用 TH-YYA饮用水净化设备,解决了山区有限条件下建设施工困难、设备占地面积大、铁质设备腐蚀生锈、过滤设备自动化程度低、操作复杂、后期维护成本高等烦人问题。

设备将絮凝、沉清、过滤、曝气增氧、自动控制反冲洗等功能集中一体,体积相对于普通的过滤设备缩小了70%以上,运输、安装更加方便,不需要使用吊车等工具;设备过滤净化运行过程不需要电力辅助(当水源地与设备高差>10m,水自流入设备,设备前无需另置水泵提升);不更换滤料,不生锈、不需专人管理维护,使用寿命可长达40年之久。 TH-YYA一体化净水设备现场安装照 工艺流程: 工艺一:(用于水量大、水质较差或用户已建设沉淀/絮凝等设施) 原水(河沟水/山泉水/水库水等)→沉淀池→TH-YYA净水设备→消毒设备→清水池→用户

反渗透水处理工艺流程及注意事项简析讲解

反渗透水处理工艺流程及注意事项简析 反渗透工艺在纯水、超纯水制备系统工程中的应用,不但能提高了产水品质,降低生产成本,而且防止环境污染,有力地推进了电子工业的进步,同时也促进了纯水、超纯水制造技术的发展. 反渗透在电子行业的应用 电子元器件的制造需要大量高品质的纯水、超纯水,电子级超纯水是目前世界上纯净品质要求最高的水.电子工业用的超纯水,例如广泛用于生产计算机硬盘,集成电路芯片,半导体,显像 管,液晶显示器,线路板等用的纯水,对水的纯度要求较高,对 出水电阻率的要求达到上(MΩ.cm级。 随着电子工业的发展对高纯水提出了越来越高的要求。例 如,制作16K位DRAM允许水中TOC(总有机碳为500ppb、金属离 子为1ppb、≥0.2μm的颗粒为100个/毫升;而制作16M位DRAM 时,则要求TOC<5ppb、金属离子<0.2ppb、水中≥0.1μm颗粒数 为0.6个/升。 可以说在电子级超纯水设备中汇集了当前水处理技术最先进 的工艺和设备,如超滤、微滤、反渗透、膜脱气、电去离子(EDI等,其中反渗透装置是整个纯水、超纯水制备系统工程中一关键的设备.它能有效地去除原水中97%以上的溶解性无机物质、99%以上的相对分子质量大于300的有机物、99%以上的包括细菌在内的各种微粒和95%以上的二氯化硅. 反渗透工艺在纯水、超纯水制备系统工程中的应用,不但能提高了产水品质,降低生产成本,而且防止环境污染,有力地推进了电子工业的进步,同时也促进了纯水、超纯水制造技术的发展. 在我国RO应用于电子工业水处理的报道,最早可追溯到1981年,RO技术就己成功应用于大规模集成电路超纯水制备。此后,不断出现RO制取超纯水工艺流程研究和更大规模超纯水制备的报

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 随着经济的发展,人口的增加,不少地区水源短缺,有的城市饮用水水源污染严重,居民生活饮用水安全受到威胁。1985年发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)已不能满足保障人民群众健康的需要。为此,卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了修订,联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(下称“新标准”)。 2007年7月1日,由国家标准委和卫生部联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)强制性国家标准和13项生活饮用水卫生检验国家标准将正式实施。这是国家21年来首次对1985年发布的《生活饮用水标准》进行修订。 《生活饮用水卫生标准》的修订是保证饮用水安全的重要措施之一。在国家标准化管理委员会协调下,由卫生部牵头,会同建设部、国土资源部、水利部、国家环保总局,组织卫生、供水、环保、水利、水资源等各方面专家共同参与完成了该项标准的修订工作。 新标准具有以下三个特点:一是加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求。新标准中的饮用水水质指标由原标准的35项增至106项,增加了71项。其中,微生物指标由2项增至6项;饮用水消毒剂指标由1 项增至4项;毒理指标中无机化合物由10项增至21项;毒理指标中有机化合物由5项增至53项;感官性状和一般理化指标由15项增至20项;放射性指标仍为2项。二是统一了城镇和农村饮用水卫生标准。三是实现饮用水标准与国际接轨。新标准水质项目和指标值的选择,充分考虑了我国实际情况,并参考了世界卫生组织的《饮用水水质准则》,参考了欧盟、美国、俄罗斯和日本等国饮用水标准。 1985年出台的《生活饮用水卫生标准》里,饮用水浑浊度的指标是“3-5”,新《标准》则将之提高到“1-3”,也就是说,抛开一大堆老百姓看不懂的理化指标不说,最直观能感受到的,是水色将更为清亮。

反渗透设备原理,反渗透水处理系统工程工艺流程

奥凯〖反渗透设备〗概述; Okay reverse osmosis water treatment equipment(inverse)with high selectivity for reverse osmosis membrane element desalination rate can be high up to99.7%.So the choice of high salt rejection rate,low osmotic pressure,high flux membrane, can be the most salt ions removal from water. Ro(reverse osmosis)is a kind of pressure driven by a semipermeable membrane, the selection of interception function,the solution of the solute and solvent separation separation method.They are widely used in various liquid separation and concentration.Water treatment process,water,inorganic ion,bacteria,virus, organic matter and colloid and other impurities are removed,to obtain a high quality water. 奥凯反(逆)渗透水处理设备采用选择性较高的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。所以选择脱盐率高,低渗透压力,高通量的膜,可以将水中的大部分的盐离子去除。 反渗透(逆渗透)是一种在压力驱动下,借助半透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。目前被广泛的应用于各种液体的分离与浓缩。水处理工艺中,将水中无机离子、细菌、病毒、有机物及胶质等杂质去除,以获得高质量的水。 奥凯〖反渗透设备〗原理: Ro(reverse osmosis)technology:reverse osmosis is REVERSE OSMOSIS,it is the United States of America NASA set international scientists,in support of the government,to spend billions of dollars,after many years of research into.Reverse osmosis principle is applied in water on one side than the natural osmotic pressure greater pressure,so that the water molecules from the high concentrations of a reverse osmosis to the low concentration of a party.Due to the reverse osmosis membrane pore size is much smaller than a virus and bacterial hundreds of times or even thousands of times,so a variety of viruses,bacteria,heavy metal,solid solubles,organic pollution,such as calcium and magnesium ions cannot pass reverse osmosis membrane,so as to achieve the purpose of purifying water quality softening. Reverse osmosis membrane of the epidermis is covered with many very fine pores of the membrane,the membrane surface selective adsorption of a layer of water molecules, salt solute is membrane rejection,higher valence ion exclusion of more distant, film hole surrounding water molecules in reverse osmosis pressure role,through the membrane of the capillary effect of water and salt to reach out.RO membrane pore size< 1.0nm,thus can remove at least one bacterium Pseudomonas aeruginosa (specifically10-10m3000influenza virus(800),specifically for10-10m), meningitis,virus(10-10m200specifically for various viruses,can even remove pyrogen

生活饮用水的主要处理工艺流程知识交流

饮用水处理工艺流程 一、给水处理工艺流程概述 给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。水处理方法应根据水源水质和用水对象对水质的要求胡定。在给水处理中,有的处理方法除了具有某一特定的处理效果外,往往也直接或间接地兼收其它处理效果。为了达到某一处理目的,往往几种方法结合使用。本节仅列出几种主要给水处理方法,以便于读者对给水处理有一概括的了解。 1.沉淀和消毒 这是以地表水为水源的生活饮用水的常用处理工艺。 2.除臭、除味 这是饮用水净化中所需的特殊处理方法。 3.除铁、除锰和除氟 当地下水中的铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时,需采用除铁、锰措施。 4.软化 处理对象主要是水中钙、镁离子。软化方法主要有:离子交换法和药剂软化法。前者在于使水中钙、镁离子与阳离子交换剂上的阳离子互相交换以达到去除目的;后者系在水中投入药剂如石灰、苏打等以使钙、镁离子转变成沉淀物而从水中分离。 5.淡化和除盐

国内外水处理技术的现状 发展趋势

国内外相关技术的现状发展趋势世界上许多地区正面临着最严重的缺水。据世界银行的统计,全球80%的国家和地区都缺少民用和工业用淡水。随着资源成本不断上升和环保意识逐渐增强,许多企业开始运用绿色技术,降低碳排放,尽量减少废物产生。其中水处理技术就是其中非常重要的一项绿色技术。 根据联合国统计,到2025年,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,因此水处理技术将会越来越得到重视,这包括了高效率的水资源管理和污水处理。例如:在北美尤其在加拿大,水管理及污水处理设施的面临的问题十分急切。63%的目前运行的设施都在超期运行,他们的平均运行时间已经达到18.3年。其中52%污水处理设施在超期运行。在美国的干旱地区,对海水淡化技术的需求越来越高。海水淡化技术主要局限在于效率,而随着淡水的短缺,这些局限逐渐被淡化和忽视。水处理技术的发展拥有巨大的前景,许多国家都在实施水处理的政策和项目。根据全球知名增长咨询公司的预测,至2010年,全球水资源管理和污水处理技术市场规模预计将达到3,500亿美元。 目前先进的水管理和污水处理技术及其发展趋势包括了循环用水、反渗透海水淡化和臭氧化等。例如,反渗透海水淡化技术正在迅速占领的大型设施市场,而这一领域过去主要以热工过程设备为主。

处理效率的提升和渗透膜价格的回落,促使反渗透海水淡化市场在过去5年中迅速发展,现在应用反渗透海水淡化技术的已不再是小规模的工厂,大型反渗透海水淡化厂已是司空见惯。 在污水处理方面,澳大利亚的研究人员在生物发电领域提出了一种新的旋转生物电化学接触器,这项技术能够将已经运用于污水处理行业30年的旋转生物污水处理技术的效率提高15%;此外,一种能够处理高污染废水的技术也已经问世,这种技术能够处理污染物浓度超过300,000ppm的污水,而处理成本仅有原先通过储存和化学处理方法的十分之一。这种技术目前被认为是最简单、最易于使用及经济的处理技术. 中国目前同样也面临巨大的淡水短缺和水污染的问题。作为一个人均拥有水资源量最小的国家,必须采取措施以避免未来严重危机的发生。中国北方缺水问题极度严重,因此国家启动了浩大的“南水北调”工程,整个工程耗资达到几十亿美元,预计2050年建成。污水问题同样困扰着中国,估计有3亿人口的饮用水是被污染的。2004年至2008年,污水排放量年增长率达到18%,从482亿吨增长至572亿吨。预计在2010年,中国的污水排放将达到640亿吨。中国持续的工业化、城市化进程和经济的快速增长,是导致污水排放量连年上升的主要原因;而与此相对的是,中国的污水处理厂却基本上未能实现满负荷的运行。以2008年为例,中国污水处理厂的处理污

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书

新编生活饮用水处理技术与饮用水卫生标准全书 作者:编委会 出版社:2册opy 出版日期:2009年1月 开本:16开精装 册数:2册 光盘数:0 定价:580元 优惠价:290元 进入20世纪,书籍已成为传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。随着科学技术日新月异地发展,传播知识信息手段,除了书籍、报刊外,其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用,是其他传播工具或手段所不能代替的。在当代,无论是中国,还是其他国家,书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。 详细介绍:

生活饮用水卫生标准 生活饮用水卫生标准 生活饮用水标准检验方法 生活饮用水标准检验方法总则 生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存生活饮用水标准检验方法水质分析质量控制生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 生活饮用水标准检验方法金属指标 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 生活饮用水标准检验方法有机物指标

生活饮用水标准检验方法农药指标 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 生活饮用水标准检验方法微生物指标 生活饮用水标准检验方法放射性指标 第一篇生活饮用水卫生管理与人体健康 第一章概论 第一节水源与水质 第二节水质和健康 第三节饮用水中污染物与评价指标 第二章饮用水卫生标准制订 第一节饮用水卫生的概念与规范 第二节我国《生活饮用水卫生标准》的制订依据 第三章我国《生活饮用水水质卫生规范》与国外饮用水水质规定比较第四章国外饮水水质标准发展动态’

第五章我国农村生活饮用水管理规定 第六章生活饮用水生产工艺及卫生要求第一节饮用水净化工艺中的卫生 第二节饮用水消毒 第三节特殊水质处理 第二篇生活饮用水处理技术与预处理工艺第一章概论 第一节常规处理技术 第二节深度处理技术 第三节预处理技术’ 第四节强化混凝技术 第五节纯水和净水处理技术 第六节特种水质处理技术 第二章饮用水常规处理技术 第一节混凝

[讲稿]安全饮用水的主要处理工艺流程

安全饮用水的主要处理工艺流程 周鑫根 浙江省城乡规划设计研究院 一、给水处理工艺流程概述 给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。当前我国普遍采用的消毒剂是氯,也有采用漂白粉、二氧化氯及

次氯酸钠等。臭氧消毒也是一种消毒方法。 “混凝—沉淀—过滤—消毒”可称之为生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。如前所述,根据水源水质不同,尚可增加或减少某些处理构筑物。 2.除臭、除味 这是饮用水净化中所需的特殊处理方法。当原水中臭和味严重而采用澄清和消毒工艺系统不能达到水质要求时方才采用。反渗透水处理设备工艺说明讲解.doc

【奥凯反渗透设备】流程说明:Reverse osmosis equipment advantage In 1, the recovery rate of >75%RO machine design; In 2, RO inlet low pressure protection, prevent the high-pressure pump water idling; In 3, RO system boot automatic flushing, automatic flushing system to run continuously for 1hours; 4, pretreatment, backwash regeneration RO system for automatic shutdown; raw water pump auto start; In 5, the water level is low or the pure water tank water level when the RO machine automatically shut down, the pure water tank level low when RO machine automatic boot; 6, fault alarm indication; In 7, the built-in PLC lights, easy maintenance; 反渗透设备优点 1、RO 机设计回收率>75%; 2、RO 进水低压保护,防止高压泵缺水空转; 3、RO 系统开机自动冲洗,系统连续运行1小时自动冲洗; 4、预处理再生、反冲洗时RO 系统自动关机;原水泵自动启动; 5、原水箱水位低或纯水箱水位高时RO 机自动关机,纯水箱水位低时RO 机 自动开机; 6、设置故障报警指示; 7、内置PLC 有灯示,维护更容易;

生活污水处理工艺流程

生活污水处理工艺流程 随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重。在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,下面我们来了解一下最新的污水处理工艺流程。 曝气生物滤池生活污水处理工艺流程 污水处理工艺流程简介:曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 城市污水SPR除磷工艺 污水处理工艺流程简介:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理流程工艺,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水处理工艺流程的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。

实物流程图 图一:格栅间。 初次沉淀池。 图三:曝气池。

二次沉淀池。 消化池

微波化学污水处理工艺不同于传统的污水处理工艺,其优点是工艺流程大大简化,且减少大量的管网工程,对进水的pH,浓度、温度等无特殊要求,工艺流程图见图。 流程说明: 1格栅:(对水中有较大颗粒物的水质,如城市生活污水),清除砂石、木块、塑料等大块杂物; 2调节池:调节水量和水质,降低对后续处理构筑物的冲击负荷; 3混合器:将污水与投加的1#、2#添加剂进行充分混合与振荡; 4微波反应器:污染物与添加剂进行物理化学反应以及微波低温催化的物化反应; 5沉降过滤一体化设备:实现固液分离,达到排放或回用目的,污泥则脱水外运或用作其他用途。 水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化、物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解的有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合生成速沉絮体物去除;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀;氨氮转化为氨气逸出;水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。

国内外水处理技术的现状发展趋势

国内外相关技术的现状发展趋势 世界上许多地区正面临着最严重的缺水。